文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 燃气工程监理细则(通用版)

燃气工程监理细则(通用版)

燃气工程监理细则(通用版)
燃气工程监理细则(通用版)

XXX天然气利用工程

(门站工程及庭院管网工程)

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXX燃气监理部

2005 年 5 月

邳州市天然气利用工程监理细则

编制:XXXXX

审核:XXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

XXXX监理部

2005 年5 月

目录

第一章总则 (1)

一、工程概况 (1)

二、编制目的 (1)

三、编制依据 (1)

第二章监理工作范围、内容及目标 (1)

一、监理依据 (1)

二、监理工作范围 (2)

三、监理工作内容 (2)

四、工程项目监理目标 (2)

五、监理日志和会议制度 (3)

第三章施工阶段质量控制 (3)

一、施工阶段质量控制点 (3)

二、土方工程质量控制 (6)

三、埋地钢管安装 (7)

四、PE管安装 (12)

五、室内燃气管道安装 (18)

六、燃气表安装 ................................................................................................................... 错误!未定义书签。

七、调压柜、箱安装 (21)

八、管道吹扫、试压质量控制 (22)

九、穿越质量控制 (22)

十、管道附属工程质量控制 (24)

第四章安全文明施工 (26)

邳州市天然气利用工程

监理细则

第一章总则

一、工程概况

1、相关单位:

建设单位:

设计单位:

施工单位:

监理单位:

2、工程地点:

3、工程内容:。

4、工程质量等级:合格。

5、工期:。

二、编制目的

根据本监理合同段的具体情况,按照现行监理规范,以及工程建设的一般规律,编制本工程施工监理工作细则,用以指导本监理合同段的监理工作。协调业主、承包商及其他方之间的工作关系,确保本监理合同段的施工质量、进度、投资三大目标的实现以及搞好合同、信息管理使本工程建设成为优质、高效、低耗、文明、安全的工程。

三、编制依据

1、本工程的监理服务合同书;

2、设计文件(图纸和设计变更);

3、现行施工及验收规范;

4、国家或地方的强制性条文、法律、法规。

第二章监理工作范围、内容及目标

一、监理依据

1、国家和地方现行有关工程建设及建设监理的法律、政策、规范及标准,主要包括:《建设工程监理规范》(GB50319-2006)及其它相应规程、规范;

2、政府批准的建设计划、规划许可证及有关文件;

3、监理合同及业主认可的其他监理工作文件;

4、正式的设计文件、施工图纸;

5、与本工程有关的合同或协议。

二、监理工作范围

1、监理工作范围:按照监理委托合同和工程施工图设计所确定的天然气利用工程施工过程监理工作。

2、监理服务期限:。

三、监理工作内容

按照委托监理合同及投标承诺规定的任务和要求,向工程现场派出监理人员,组建驻地监理机构,配备监理设备,履行合同规定的监理单位的职责和义务,包括组织复核设计文件(施工图纸、技术要求、设计变更等等);审查施工组织设计、材料、施工方法与工艺(包括批准特殊技术与特殊工艺);保证施工质量的试验检测,监督合同中有关质量标准的实施与施工资源配置、安全与文明施工,纠正不符合设计要求和技术标准的行为;监督承包人的工程施工质量,适时进行检验和检测;组织或参与工程质量问题处理;工程计量与审核,工程变更和索赔的审核,编制监理周报、月报,审核施工各项资料、对各分部、分项工程、隐蔽工程进行验收,协调设计、施工等单位关系,参加工程安全鉴定,组织或参与工程验收。

四、工程项目监理目标

监理工作是围绕工程目标这一系统,以动态控制的运行机制,健全的组织管理机构和人员配备完善的管理制度,规范化的监理工作程序,现代化的工作手段,良好的企业信誉和一丝不苟的工作作风,按照监理委托合同的所有条款,站在公正的立场上,对工程项目进行全面地监督和管理。根据我国监理行业的文件法规和业主与承包商签定的施工承包合同文件,监督和证实承包商是否严格按合同要求实施合同,对项目进行工程质量监理、进度监理、费用监理、合同管理、安全生产、信息管理和工作协调,在计划的费用和质量目标内实现建设项目。

监理工作的主要目标就是实现安全、质量、进度、费用控制。

1、质量目标:以严格的监理、热情的服务,按施工承包合同文件和技术规范、验收标准等进行监理。建立全面的质量控制体系,强化承包商自检体系的管理,严格做好中间的质量检验以及现场质量验收,搞好工序监测。工作中强调事前控制。杜绝发生重大质量事故,有效地防止发生一般质量事故,尽可能少发生质量问题;清除质量通病,确保工程质量,保证工程验收一次性合格。

2、进度目标:要求施工承包商根据合同要求提出工程总进度计划,月度施工进度计划和月报,审查并督促其实施,及时进行计划进度与实际进度的比较,按月给业主通报工程进度情况,出现偏差时指令承包商进行调整,并督促承包商的资金、机械、材料、人工等及时到位,以保证工程在合同规定的工期内竣工。

3、投资目标:按照施工设计图所确定工程量和招标单位所发出的工程量变更通知书所明确的工程量进行施工控制。

4、合同管理目标:认真贯彻施工承包合同和监理委托合同,站在公正的立场上,充分发挥监理的控制作用与第三方的特殊地位,注意协调好业主、承包商及各协作部门的关系。管理好合同,以规范、约束合同各方的行为,提高管理水平。

5、安全、文明施工及环境保护目标:认真审查承包商提交的施工安全措施和环境保护措施,现场检查安全设施和环境保护的落实情况,尽量杜绝安全事故的产生,减少环境污染。

五、监理日志和会议制度

监理工程师应逐日将所从事的监理工作写入监理日志,特别是涉及设计、施工单位和需要返工、改正的事项,应详细作出记录。

每周召开一次施工现场工地例会;施工单位、业主代表、监理参加。工地例会职能是:通报施工现场动态,检查上次工地例会结果的执行情况,协调解决有关事宜;形成会议纪要并分发到参会各单位。

第三章施工阶段质量控制

一、施工阶段质量控制点

施工阶段工程质量控制主要工作内容

二、土方工程质量控制

1、测量放线

1.1、根据设计控制桩或其副桩进行测量放线,不得擅自改变线路位置。需要改线路位置,必须征得设计代表的书面同意后,方可更改。

1.2、管道测量放线应放出线路轴线(或管沟开挖边线)和施工各作业带边界线。在线路轴线和施工作业边界线上加设百米桩,并在桩间拉线或撒白灰线,保证放线成果与设计一致。

1.3、在穿越段的两端设置临时标志桩,其设置位置应在管道组焊一侧,施工作业带边界线以内1m 处。

2

、管沟开挖

2.1开槽断面形式一定要按批准的施工方案进行。如有更改,必须申报监理、业主,经批准方可施工。

2.2管沟开挖时不得超挖,如有超挖必须进行回填压实。当沟底无地下水时,超挖在0.15m 内,可采用原土回填;超挖在0.15m 及以上,可采用石灰土处理。当沟底有地下水或含水量较大时,应采用级配砂石或天然砂回填至设计标高。超挖部分回填后应压实,其密度应接近原地基天然土的密实度。

2.3当地下水位较高时,应采取相应措施进行降水及排水,槽底不得受水浸泡。

2.4如沟槽开挖后,槽底原状土质不能满足设计要求要换土时,应及时通知业主、监理并会同设计一起研究方案,待方案批准后方可进行施工。

2.5一般地段管沟开挖进,应将挖出的土石方堆放到焊接施工对面一侧,堆土距沟边不应小于1米。

2.6管沟开挖结束后,由承包方进行自检,按规定要求填好自检表。

2.7在自检合格后通知监理进行验槽,经签字后方进行下一工序施工。

2.8管沟质量要求:

2.8.1直线段管沟应顺直,曲线段管沟应圆滑过渡,并应保证设计要求的曲率半径。

2.8.2管沟、沟底标高、沟底宽度、变坡点位移的允许应符合下表规定:

沟底允许偏差

3、管道下沟及回填

3.1质量控制要点:沟底平整、埋深、下管及回填的防腐层保护、细土粒径、回填厚度。

3.2质量控制内容:

3.2.1复测管沟底标高,沟底宽度,检查清沟质量,沟底要平整,避免出现管底悬空。管底垫层的粒径、厚度和夯实度符合要求。

3.2.2下沟前进行电火花检漏,发现漏点及时修补;石方管沟下沟侧的起始端铺设装有稻糠的草袋等垫层,以保证管子下沟时不与沟壁接触。

3.2.3吊管下沟时要求用尼龙吊带或橡胶辊轮吊蓝,严禁使用钢丝绳等硬质吊具。

3.2.4下沟后检查管道轴线与管沟中心线的重合度,横向偏差不大于100mm,最小覆土层符合设计要求。

3.2.5石方段按要求回填细土至管顶上方300mm,细土的最大粒径不得超过10mm,然后回填原土石方,但石头的最大粒径不得超过250mm。

3.2.6管道回填土宜高出地面300mm以上,覆土应与管沟中心线一致,其宽度为管沟上口宽度,关应做成有规则的外形,管道最小覆土层厚度符合设计要求。

3.2.7沿线施工时破坏的地面设施应按原野貌恢复;设计上有特殊要求的地貌恢复,按设计要求进行恢复。

三、埋地钢管安装

(一)防腐管道的保管、布管质量控制

1、保管

1.1、质量控制要点:外防腐层及管口保护、内涂层质量、分类运输堆放、标识和记录。

1.2、质量控制内容:

1.2.1、防腐管吊装使用专用吊具,吊具与管子接触处加垫橡胶或其它弹性材料,装卸过程中用引绳牵引防腐管,防止钢管管旋转刮伤防腐层。

1.2.2、防腐管必须分类运输和堆放,同一规格、型号、防腐等级的管子堆放一起。

1.2.3、运到作业带上的管子与地面的距离大于0.2m,并用沙袋或填充软质物的编织袋支撑,支撑以管子的中部对称布置,管端距端部支撑的距离为1.2~1.8m,支撑物与管子接触宽度不少于0.4m,每堆管子不大于4层。

1.2.4、管子在堆放时,管层之间加软垫隔开,以确保防腐层不受损坏。管子露天存放不超过3个月。

1.2.5、运输、装卸过程中检查出防腐层或管口有损伤时,立即记录并标识,分开堆放。

2、布管

2.1、质量控制要点:防腐层及管口保护。

2.2、质量控制内容:

2.2.1、布管按设计图纸要求壁厚、防腐层类型等顺序进行,不同壁厚、防腐等级的分界点与设计图纸要求的分界点不超过12m。

2.2.2 沟上布管前应铺(筑)管墩,每根管子下面应设置1个管墩。平原地区管墩的高度宜为0.4~0.5m,

山区应根据地形变化设置。宜用袋装软体物质作为管墩。

2.2.3 沟上布管时,管与管首尾相接处宜错开一个管径,以方便管内清扫、坡口清理及起吊。吊管机布管吊运时,宜单根管吊运。进行双根或多根管吊运时,应采取有效的防护措施,以防损伤防腐层。2.2.4 沟上布管及组装焊接时,管道的边缘至管沟边缘应保持一定的安全距离,其值应符合表9.1.6的规定。

管道边缘与管沟边缘的安全距离y

2.2.5、布管时轻起轻放,注意保护管口和防腐层不受损伤,不允许防腐管在地上拖拉、碰撞,吊运过程不得碰撞起吊设备及周围物体。布管时以锯齿形摆放,防止两管口相互碰撞。

2.2.6、特殊地段要掌握好布管和组焊、下沟回填的间隙时间,不得过早布管。坡地布管时,应采取措施,防止滚管和滑管。

(二)、管道组对、焊接、及验收质量控制

1、管口组对

1.1、质量控制要点:坡口形式、组对尺寸、管内清洁。

1.2、质量控制内容:

1.2.1、为保证管内清洁,组对前要求施工单位先用自制清管器将管内杂物清除干净,并注意保护内涂层。

1.2.2、管端20mm范围内外表面的油污、铁锈和污垢清理干净,露出金属本色。

1.2.3、管口表面缺陷的处理符合要求,不得有对管道寿命产生影响的缺陷(如裂纹、夹层)。

1.2.4、检查管口的椭圆度,超标管口的处理采用符合技术要求的方法,严禁采用锤击方法强行管口矫正。

1.2.5、对口时,起吊管子的吊具不得损坏防腐层。

1.2.6、管道组对规定

1.2.8、严禁强行组对焊接。

2、焊接

2.1、质量控制要点:焊工资格、焊接工艺评定、焊接环境、焊缝外观质量。

2.2、质量控制内容:

2.2. 1、审查焊工的资格证书,焊工能力应符合国家现行标准的相关规定,所有焊工资质必须在有效期内并与所焊项目相符合。焊工必须通过入场考试,合格后,方可上岗。

2.2.2、审查施工单位投入施工的管道焊接设备必须满足焊接工艺要求,是否具有良好的工作状态、安全性能、适合于野外工作条件及准确的量值显示、检查焊接设备上的所有计量仪表是否在检定有效期内。

2.2.3、焊接施工前,施工单位应根据设计要求,制定详细的焊接工艺指导书,进行焊接工艺评定,焊接工艺评定应符合国家现行标准《承压设备焊接工艺评定》NB/T 47014的有关规定。根据评定合格的焊接工艺,编制焊接工艺规程。并报监理审查,合格后严格按焊接工艺规程及焊接工艺评定进行施工作业。

2.2.4、审查焊材(焊丝、焊条)是否符合设计要求及焊接工艺规定,检查焊条、焊丝在保管时是否符合产品说明书的规定。

a.焊条应无破损、发霉、油污、锈蚀;焊丝应无锈蚀和折弯。

b.低氢型焊条焊前应烘干,烘干温度为350~400℃ ,恒温时间为1~2h,烘干后应在100~150℃条件下保存。焊接时应随用随取,并放入焊条保温筒内,但时间不宜超过4h。当天未用完的焊条应回收存放,重新烘干后首先使用。重新烘干的次数不得超过两次。

c.未受潮情况下,纤维素焊条不需烘干。受潮后,纤维素焊条烘干温度应为80~100℃,烘干时间为0.5~1h。

d.在焊接过程中.如出现焊条药皮发红、燃烧或严重偏弧时,应立即更换焊条。

2.2.5、检查焊接环境是否符合相应的施工规范,检查出现下列情况之一者,若无防护措施严禁施焊。——雨雪天气;

——相对湿度超过90%;

——低氢型焊条手工电弧焊,风速大于5m/s;

——自保护药芯焊丝半自动焊,风速大于8m/s;

——气体保护焊,风速大于2m/s;

——环境温度低于焊接工艺规程中规定的温度。

2.2.6、要求施工单位在施焊前检查管口内外10mm范围内是否擦干净,并进行抽检。

2.2.7、严格按照焊接工艺规程进行焊接,焊接过程中应对管材和防腐层进行保护,不应在坡口以外的管壁上引弧;焊机地线与管子连接应采用专用卡具,应防止地线与管壁产生电弧而烧伤管材。

2.2.8、使用对口器应符合下列要求:

a.按照焊接工艺规程的要求选用对口器。

b.使用内对口器时,应在根焊完成后拆卸和移动对口器,移动对口器时,管子应保持平衡。

c.使用外对口器时,在根焊完成不少于管周长50%后方可拆卸,所完成的根焊应分为多段,且均匀分布。

2.2.9、焊前预热应符合下列要求:

a.有预热要求时,应根据焊接工艺规程规定的温度进行焊前预热。

b.当焊接两种具有不同预热要求的材料时,应以预热温度要求较高的材料为准。

c.预热宽度应为坡口两侧各50mm,应使用测温蜡笔、热电偶温度计、红外线测温仪等测温工具测量。

d.管口应均匀加热。

2.2.9、要求施工单位对焊缝进行检查,检查每一层焊道有无表面缺陷,并且与母材和相邻焊道熔合良好;焊工应对自己所焊的焊道进行自检和修补工作。每处修补长度不小于30mm。每一层焊完后都要清渣,除去药皮,各焊道宜连续焊接,焊接过程中,应控制层间温度。并对施焊过程进行抽检。

2.2.10、焊缝表面成型良好,咬边、余高、错边、焊缝宽度等参数符合标准要求,无飞溅、裂纹、焊疤、气孔和夹杂等缺陷,并对焊缝进行抽检。

2.2.11、在焊接作业时,根据气候条件,可使用防风棚。

2.2.12、使用的焊条(丝)直径、焊接极性、电流、电压、焊接速度等应符合焊接工艺规程的要求。

2.2.13、对需要后热或热处理的焊缝,应按焊接工艺规程的规定进行后热和热处理。

2.2.14、焊口焊完后应清除表面焊渣和飞溅,焊口标记及记录必须清楚、正确,符合标准要求。

2.2.15、为保持管内清洁,要求施工单位每日下班前应将管线端部管口临时封堵好,防止异物进入。沟下焊管线还应注意防水。不允许将工具及杂物放在管内,在管线开始焊接的起点位置,用盲板将管口点焊封死。

2.2.16、焊口应有标志,焊口标志可由焊工或流水作业焊工组的代号及他们所完成焊口的数量等组成,标志可用记号笔写在距焊口(油、气流动方向下游)1m处防腐层表面,并同时做好焊接记录。

3、焊缝的检查、验收

3.3.1、审查无损检测人员的资格证书,并能满足工程要求。

3.3.2、焊接完成后对焊缝外观进行检查,焊缝外观成型均匀一致,焊缝及其热影响区表面不得有裂纹、未熔合、气孔、夹渣等缺陷。外观检查合格后方可进行无损检测。

3.3.3、焊缝表面不应低于母材,焊缝余高一般不应超过2mm,局部不得超过3mm,余高超过3mm时,应进行打磨,打磨后应与母材圆滑过渡,但不得伤及母材。

3.3.4、焊缝表面宽度每侧应比坡口表面宽0.5-2mm。

3.3.5、咬边的最大尺寸应符合下表中的规定:

3.3.6、电弧烧痕应打磨掉,打磨后应不使剩下的管壁厚度减少到小于材料标准允许的最小厚度。否则,应将含有电弧烧痕的这部分管子整段切除。

3.3.7、焊缝外观质量检验按GB50683-2011进行检查验收,合格等级符合设计文件要求。

3.3.8、焊缝经外观检测合格后,按设计文件进行无损检测,检测比例及合格等级符合设计文件要求。

3.3.9、对穿越河流、水渠、溪沟、公路、地下管道、电缆、光缆、定向钻穿越的管道接头,弯头与直管段的焊缝,未经试压的管道碰口焊接,进行100%射线检测,合格等级符合设计文件要求。

3.3.10、射线检测复验、抽查中,有一个焊口不合格,应对该焊工或流水作业焊工组在该日或该检查段中焊接的焊口加倍检查,如再有不合格的焊口,则对其余的焊口逐个进行射线检测。

3.3.11、焊缝返修,应符合下列规定:

a.焊道中出现的非裂纹性缺陷,可直接返修。若返修工艺不同于原始焊道的焊接工艺,或返修是在原来的返修位置进行时,必须使用评定合格的返修焊接工艺规程。

b.焊缝在同一部位的返修,不得超过2次。根部只允许返修1次,否则应将该焊缝切除。返修后,按原标准检测。

(三)、管道防腐补口、补伤质量控制

1、质量控制要点:除锈质量、管口预热、外观质量、检漏。

2、质量控制内容:

2.1、所有补口补伤人员必须经过防腐培训,取得上岗证后才能进行现场作业。

2.2、当有在下列情况之一,且无有效防护措施时,不得进行补口补伤露天工作。

——雨天、雪天、风沙天;

——风力达到5级以上;

——相对湿度大于85% ;

——不能满足产品说明书中的其它要求时。

2.3、补口补伤所用材料的品种、规格和性能符合设计规定。补口处的防腐等级、结构必须符合设计要求。

2.4、热收缩套储存符合产品说明书要求,按照制造商的推荐作法进行,防止沙土等物的污染。

2.4、钢管表面除锈等级达到设计设计文件要求,除锈后补口处的钢管表面严禁有浮锈、油污及其它杂物。注意除尘,首先用抹布将尘土拭去,再用大毛刷进行浮土、绒线的清理。

2.5、用火焰喷枪对管口部位加热,加热温度要符合产品说明书的要求,测量管口表面上下左右4个点温度,4点温差不大于±5℃。

2.5、检查热收缩套的轴向和周向搭接宽度符合规范要求。

2.6、热收缩套的加热必须对称、均匀、快捷,从中间向两边顺序加热,并避免长时间烘烤同一地方,以防止烧焦或烤爆。但要求连续烘烤,不做停歇,从中间到两边逐渐收缩,用戴隔热手套的手碾压焊道处、焊筋、防腐层与母材接合处,挤压出气泡,但不能过多地把胶挤出,使热收缩套厚度减薄。在操作时要注意烘烤纹路和烘烤节奏,不能操之过急或使用火焰过大。

2.7、补口操作完毕后,可再使用温火对防腐搭接处进行二次加热,加强此部位的粘接力,避免产生翘

边、折皱现象。

2.8、检查补口表面质量,是否平整无气泡、皱折,有无烧焦和损伤,发现问题返工,直至检查合格。

2.9、直径不大于30mm损伤用补伤片直接进行补伤,直径大于30mm损伤先用补伤片补伤,补完后用热收缩套包覆。补伤时在清理加热后,将损伤的边缘修齐,边缘切成坡口形,坡角小于30°。

2.10、补口补伤完成后,严格进行电火花检漏,检漏电压符合设计要求,出现漏点,认真进行修补,再进行检漏,直至合格。

2.11、补口后热收缩套(带)的粘结力规范要求的方法进行检验,管体温度10℃--35℃时的剥离强度应不小于50 N/cm。每100个补口至少抽测1个口,如不合格,应加倍抽测;若加倍抽测全不合格,则该段管线的补口应全部返修。

2.12、管沟回填土自然沉降密实后(一般地段自然沉降宜30天后,地下水位高的地段自然沉降宜7天后),按设计文件要求对管道防腐层进行地面检漏,并符合设计规定要求。

四、PE管安装

(一)事前控制

事前控制重在控制工程施工中“人、机、料、法、环”五大要素。

1. 人

施工队伍、管理人员及特种作业人员,资质、资格齐备有效。核验主包单位的资质和审核分包单位的资质。

方法:

(1)验工商执照,是企业法人营业执照还是营业执照核对经营范围是否和施工资质范围相符。看工商执照副本是否年检,未年检的企业,即为废止。

(2)验施工企业资质证书,对照建设部“施工企业资质等级标准”查看其是否超级别,超范围承建工程。

(3)从事燃气管道施工的企业同时应具备国家技术监督局颁发的《特种设备安装许可证》其业务范围应符合所承包的工程内容。管道安装前应向工程所在地的质量监督局书面告知。

(5)验施工企业的安全生产证书。

(6)施工管理人员中项目经理、技术负责人、安全负责人应有该企业法人的授权委托书和国家颁发的有效岗位证件。特种作业人员(焊工、电工等)应持有技术监督局颁发的与工程作业内容相符的特种设备作业人员证。

2. 机

要求焊接设备型号、性能必须符合相应的国家制造标准。制造单位必须具有国家质检总局颁发的《特种设备制造许可证》,其元件必须在获准的品种范围内。同时焊机应定期校准和检定,检验周期为一年。未检定或检验证超期的焊机不能用于本工程。

(1)管道热熔对接须用全自动焊机,且具备以下功能并经查验属实。

1)系统将控制监视并记录焊接过程各阶段的主要参数,以判断每一焊口的状况;

2)焊机有数据检索存储装置和数据下载接口,存储容量至少为200个焊口的参数;

主要包括焊机型号、焊机编号、环境温度、焊接日期、焊接时间、焊工代号、工程编号、焊口编号、焊接的管道元件类型(原材料级别、公称外径、公称壁厚或SDR值)、拖动压力(峰值拖动压力和动态拖动压力)、加热板温度、成边压力、吸热时间、切换时间、焊接压力、冷却时间等。

3)铣削管道元件端面后,能够自动检查管道元件是否夹装牢固;

4)自动测量拖动压力(峰值拖动压力和动态拖动压力)以及自动补偿拖动力;

5)自动监测加热板温度,如果加热板温度没有在设定的工作温度范围内,焊机应该无法进行焊接;6)加热板插入待焊管道元件之后的所有阶段(加压、成边、降低压力、吸热、切换、加压、保压、冷却)自动进行;

7)微处理器采用闭环控制系统,在焊接过程中突然出现不符合焊接参数时,焊机能够自动中断焊接并报警。

(2)管道电熔焊机应具备以下功能并经查验属实。

电熔焊机有数据检索存储装置,该装置通过接口将存储的数据下载到电子设备(计算机或者打印机),存储容量至少为250个焊口的参数,并且有工作参数自动输入及环境温度自动补偿功能,自动输入的方式可以是条形码、识别电阻、磁卡或者微控芯片。

3. 料

要求工程中使用的管材、管件必须符合以下规定:

(1)管道元件的制造必须符合安全技术规范的规定以及GB15558.1-2003《燃气用埋地聚乙烯管道系统第1部分,管材》和GB 15558.2-2005《燃气用埋地聚乙烯管道系统第2部分,管件》的要求。(2)管道元件制作单位必须取得《特种设备制造许可证》和《压力管道元件制造单位安全注册证》。同时管道元件制造单位应当提供元件质量证明书,质量证明书的内容必须齐全,并加盖管道元件制造单位的质量检验章。

(3)管道元件制造单位生产的热熔对接焊接元件应有焊接工艺评定。

(4)管道元件制造单位应提供电熔承插焊接和电熔鞍型焊接元件的工艺评定。

(5)监理在现场验收管材、管件时,应检查下列项目:

2检验合格证、检测报告、使用的聚乙烯原料级别和牌号、外观、颜色、长度、不圆度、外径及壁厚、生产日期、产品标志。当对物理力学性能存在异议时,应委托第三方进行检验。

(6)管材从生产到使用期间,存放时间不宜超过1年,管件不宜超过2年。当超过上述期限时,应重新抽样,进行性能检验,合格后方可使用。

(7)管材、管件搬运贮存过程中应符合下列规定:

1)搬运时,不得抛、摔、滚、拖;

2)管材、管件应存放在通风良好的库房或棚内,远离热源,并应有防晒、防雨淋的措施。

3)严禁与油类或化学品混合存放。

4)管材应水平堆放在平整的支撑物或地面上。当直管采用三角形式堆放或两侧加支撑保护成矩形堆放时,堆放高度不宜超过1.5m;当直管采用分层货架存放时,每层货架高度不宜超过1m,堆放总高度不

宜超过3m。

5)管件贮存应成箱存放在货架上或叠放在平整地面上;当成箱叠放时,堆放高度不宜超过1.5m。

6)管材、管件在户外临时存放时,应采用遮盖物遮盖。

4. 法

施工方法及质量保障措施要符合经监理批准的《施工组织设计》并要求:

(1)工程开工前要查验《焊接工艺评定报告》和审批《焊接工艺指导书》。焊接工艺评定的目的是通过对管道热熔对接焊接、电熔承插焊接与电熔鞍形焊接接头性能的评价,验证拟定将实施的焊接工艺及参数的正确性。

(2)管道安装单位进行热熔对接焊时,下列情况应当进行焊接工艺评定:

1)采用国家规程推荐的焊接工艺参数或其他焊接工艺参数的焊接;

2)同一原材料级别的管道元件,熔体质量流动速率(MFR)差值大于0.5g/10min(190℃,5kg);

3)施工环境与焊机工作条件有较大差距。

(3)电熔承插焊接和电熔鞍形焊接的焊接工艺评定由元件制造单位提供,管道安装单位对其进行验证,验证项目为工艺评定规定的全部项目,未经验证或验证不符时不得用于本工程。

(4)焊接工艺评定试件的检验与试验须由检验机构进行,具有国家质检总局批准从事特种检测资质的元件制作单位,也可以自行进行工艺评定试件的检验与试验,试验机构必须做好相关检验与试验记录,出具检验与试验报告。

(5)热熔对接焊的焊接工艺评定覆盖可替代范围如下:

1)相同级别原材料的焊接工艺评定可以相互覆盖;

2)不同SDR系列管道(SDR11、SDR17.6)的焊接工艺评定可以相互覆盖;

3)当DN≤250mm的规格时,在110mm≤DN≤250mm规格范围任选一个规格进行评定可以覆盖DN≤250mm 所有规格;

4)当250mm<DN≤630mm时,在其范围内任选一个规格进行评定即可覆盖250mm<DN≤630mm的所有规格。

(6)进行电熔焊接工艺评定时,应当符合以下规定:

1)对所有规格的电熔管件和电熔鞍形管件,管道元件制造单位在设计生产时逐一进行焊接工艺评定,并且向管道安装单位提供相应的焊接工艺参数;

2)使用同一管道元件制造单位提供的管道元件时,管道安装单位任选一个DN≥63mm规格进行验证即可覆盖所有规格。

5. 环

要求的焊接环境及条件:

(1)焊机正常工作温度为-10℃~+40℃,如超此范围,则不允许进行焊接工作。

(2)焊接环境应防范不良的气候影响,风雨天气以及在-5℃以下或风力大于5级的条件下进行焊接时,必须采取保温、防水保护措施并调整连接工艺,以保证需要焊接的焊接面有足够的温度。在炎热的夏季进行焊接时,应采取遮阳措施。

(二)施工过程的质量控制

1. 焊接操作前要求

(1)管道焊接前应对管材、管件等按设计进行核对,并作外观检查,管材表面划深不应超过管壁厚的10%。

(2)焊接面及与焊接面接触的所有物品必须清洁和干燥,需要焊接的部位不能有损伤破坏、杂质、污垢(如:污物、油脂、切屑等);

(3)对于DN≤63mm或者S<6mm的管道元件不允许使用热熔对接的焊接方法;

(4)不同级别和熔体质量流动速率差值大于0.5g/10min(190℃,5kg)的聚乙烯管材、管件及不同SDR 系列的管道元件互焊时,须采用电熔连接。

(5)焊接时每一个焊口应当有详细的焊接原始记录。热熔对接焊接原始记录应包括环境温度、焊工代号、管道元件规格类型、焊接压力、拖动压力、加热板温度、翻边高度、吸热时间、切换时间、增压时间、冷却时间、冷却压力等;电熔焊接原始记录应包括环境温度、焊工代号、焊口编号、管道元件规格类型、焊接电压、焊接时间、冷却时间等,并用表格表示。

2. 焊接操作过程要求

(1)热熔焊接操作过程

1)焊接前准备

①清洁油路接头,正确连接焊机各部件;

②测量电源电压,要求焊机使用的电源电压波动范围不大于额定电压的±15%,确保电压符合焊机要求;

③检查清洁加热板,当涂层损坏时,加热板应当更换,加热板表面聚乙烯的残留物只能用木质工具去除,油污油脂等必须用洁净的棉布和酒精进行处理;

④按照焊接工艺设置吸热、冷却时间和加热板温度等参数,焊接前,加热板应当在焊接温度下适当预热,以确保加热板温度均匀。

2)装夹管道元件

用辊杠或者支架将管垫平,调整同心度,利用夹具校正管材不圆度,并且留有足够的焊接距离。

3)铣削焊接面

管道连接时其切割应采用专用割刀或切管工具。铣削管端面时应先将管材的连接部位擦拭干净,再铣削连接端面。要求铣削后焊接端面光洁、平行,并与轴线垂直。切削平均厚度不宜大于0.2mm,对接端面间隙宜小于0.3mm,错边量应小于壁厚的10%。重新装夹时必须重新铣削。

4)拖动压力的测量及检查

每次焊接时必须测量并且记录拖动压力(Pt)。

5)加热

放置加热板,调整焊接压力(P1)=拖动压力(Pt)+焊接规定压力(P2)

当加热板两侧焊接处圆周翻边凸起高度达到规定值时,降压至拖动压力(Pt)或者在确保加热板与焊接端面紧密贴合的条件下,开始吸热计时。

6)切换对接

吸热时间达到工艺要求后,抽出加热板,立即贴合焊接面,迅速将压力匀速升至焊接压力(P1),使连接面完全接触,并翻边形成均匀一致的对称凸边。

7)保压冷却

焊完的接口达到工艺规定的冷却时间后,将压力降至零。冷却期间不准移动连接件或使其受力。每次收工时,管口应临时封堵。

(2)电熔焊接操作过程

1)焊前准备

①查验电焊机是否按规定校准和检定,检定期不许超过一年

②检查管件是否包装完好;

③测量电源电压,确认焊机工作时的电压符合要求,输出电压的允许偏差应控制在设定电压的±1.5%以内,输出电流的允许偏差应控制在额定电流的±1.5%以内,熔接时间的允许偏差应控制在理论时间的±1%以内。

④清洁电源输出接头,保证良好的导电性;

⑤检查焊机的输出端尺寸是否和管件的接线柱匹配。

2)管材截取

将管材、管件连接部位擦拭干净后截取管材,被截取的管材端面应垂直轴线,其误差小于5mm。

3)划痕刮削

测量电熔管件的承口长度,在焊接管材插入端表面上划线标出插入长度,并刮除插入长度再加10mm的插入段外皮,刮削厚度为0.1mm~0.2mm,以去除氧化层。

4)管材与管件承插

在管材上重新划线,位置距端面为1/2管件长度,将管材或管件插入端插入电熔管件承口内,至插入长度标记位置,并检查配合尺寸。安装电熔夹具,使两连接件在同一轴线上,管材与管件的不同轴度应小于2%。

5)输出接头连接

焊机输出端与管件接线柱牢固连接,不得虚接。如果输出端尺寸与管件接线柱尺寸不同,应使用专用的转换插头。

6)焊接

输入焊接数据启动焊接开关,开始计时。

7)自然冷却

按管件产品说明书确定冷却时间,冷却过程中不得向焊件施加任何外力或缩短时间。

(3)电熔鞍形管件的焊接操作过程

1)焊接前准备(同上)

2)划线

在管材上划出焊接区域

3)焊接面清理

将划线区域内的焊接面刮削0.1mm~0.2mm,以去除氧化层,刮削区域应大于鞍体边缘。

4)管件安装

按制造单位提供的说明书进行安装,确保管件与管材的两个焊接面无间隙。

(三)事后控制

1. 热熔焊接检验

(1)热熔焊的外观检验

应对接头进行100%的翻边对称性、接头对正性检验和不少于10%的翻边切除检验。

1)翻边对称性:翻边应沿管材整个圆周平滑对称,尺寸均匀、饱满、圆润。翻边不得有切口或者缺口状缺陷,不得有明显的海绵状浮渣出现,无明显的气孔。翻边最低处的深度,不应低于管材表面。

2)接头对正性检验:焊接处焊缝两侧紧邻翻边的外圆周上的任何一处错边量不得超过管材壁厚的10%。3)翻边切除检查

①外观检查

翻边应实心圆滑,根部较宽,翻边后面不得有杂质、小孔、偏移或者损坏。

②翻边背弯试验

将翻边每隔5cm进行180°的背弯试验,不得有开裂、裂缝。接缝处不得露出熔合线。

4)不合格处理

每发现一道不合格焊缝,应加倍抽验该焊工所焊的同一批焊缝。如二次抽验仍出现不合格焊缝,则应对该焊工所焊的全部焊缝进行检验。

图1 合格实心的翻边图2 翻边背弯试验开裂示意图

(2)热熔对接焊的破坏性检验

1)拉伸性能试验

拉伸性能试验测试方法按GB/T 19810标准进行。

2)耐压(静液压强度)试验

耐压(静液压强度)试验方法按GB/T 6111标准进行。

2. 电熔焊接的检验与试验

(1)电熔焊的外观检验

外观检查包括以下内容:

1)电熔管件应完整无损,无变形及变色;

2)从观察孔应能看到有少量的聚乙烯顶出,但是顶出物不得呈流淌状,焊接接缝处表面不得有熔融物溢出;

7燃气管道工程监理细则

二环线(二标段)中压燃气管道改造工程 监理细则 编制: 审批: 武汉扬子江工程监理有限责任公司 二零零九年九月二日

目录 (二)、进度监理控制要点及目标值 ........ 错误!未指定书签。

一.工程项目概况 1、工程概况 工程名称:二环线(二标段)中压燃气管道改造工程 建设单位:武汉市天然气有限公司 设计单位:武汉市燃气热力规划设计院 承包单位:武汉市燃气热力工程公司 工程地点:汉西路以北至振兴四路 工程内容:本工程为二环线(二标段)中压燃气管道改造工程,设计压力为0.4MPa,压力级别为中压A级,输送介质为天然气,该工程燃气管道全长2262米,其中DN500管道495米,DN400管道1570米,DN300管道140米,管道类型为钢管。 工期:90天 2、工程特点 (1)本工程为配合市政配套的改造项目,其它相邻地下管线复杂。 (2)本工程形式单一、专业性强,主要为DN500-DN300 mm燃气管道安装。 (3)本工程根据合同要求,施工工期为90天,施工工期短,协调量大。 3、工程实施难点 (1)本工程经过地段土质复杂,可能遇到粘土层、淤泥及淤泥质土层、流砂层等多种地质条件,需采取不同的基础处理措施以满足设计及规范要求。 (2)本工程为改造工程,工程路线长,将会出现其他管道偏线造成施工红线被占或管道间的间距不够的情况,搞好施工协调工作,确保工程有序进行。 (3)为确保顺利地处理好新、老管网的连接,尽量减少因施工对停气的影响。严格按照业主的要求施工,保证对供气无影响。

(4)安全文明施工要求高,本工程在交通繁忙的道路上施工,行人、车辆多,要加强安全文明施工的监督。 4、编制依据 (1)、监理规划、公司质量管理体系文件等。 (2)、工程建设监理合同、施工承包合同及施工组织设计。 (3)、现行的施工验收规范标准: 1)《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005 2)《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 3)《聚乙烯燃气管道工程技术规范》CJJ-95 4)《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236 5)《建筑燃气安全技术规程》DB42/408-20062 (4)、设计的施工图纸、工程变更联系单和工程地质勘察报告。 (5)、国家有关政策、文件、法律、法规,政府批准的工程建设文件和设计文件。 二、监理工作的流程 (一)、质量监理工作流程 1、施工阶段监理工作流程

工程开工前监理的工作内容及程序

工程开工前监理的工作内容及程序 一、成立项目监理组织机构 1、项目监理机构的组织形式和规模,应根据监理合同规定的服务内容、服务期限、工程类别、规模、技术复杂程度、工程环境等因素确定。 2、监理人员应包括总监理工程师、专业监理工程师和监理员,必要时可配备总监理工程师代表。项目监理机构的监理人员应专业配套、数量满足工程项目监理工作的需要。 3、监理单位应监理合同签订后十天内将项目监理机构的组织形式、人员构成及对总监理工程师的任命书通知建设单位。当总监理工程师需要调整时,监理单位应征得建设单位同意并书面通知建设单位;当专业监理工程师需要调整时,总监理工程师应书面通知建设单位和承 包单位。 二、监理合同签订后第一次工地会议前专业监理负责到公司经营部领取下列物品: 1、中标通知书 2、监理合同 3、项目监理组织机构框图 4、总监理工程师任命书 5、现场监理人员名单及职称证、上岗证复印件加盖公章 6、企业营业执照、资质证书、进疆登记证复印件加盖公章 7、收发文登记本、第一次工地会议签到表 8、项目所需办公用品(如:安全帽、稿纸、签字笔、项目公章、见证取样章、钢卷尺等)。 9、监理日记 三、总监组织专业监理编写监理文件: 1、监理规划(应在签订监理合同及收到设计文件后开始编制,完成后经监理单位负责人审核批准,并在召开第一次工地会议前报送建设单位),其主要内容应包括: 1.1 工程项目概况 1.2 监理工作范围 1.3 监理工作内容 1.4 监理工作目标 1.5 监理工作依据 1.6 项目监理机构的组织形式 1.7 项目监理机构的人员配备计划 1.8 项目监理机构的人员岗位职责

1.9 监理工作程序 1.10 监理工作方法及措施 1.11 监理工作制度 1.12 监理设施 2、监理实施细则(专业监理编写,总监审批),其主要内容应包括:2.1 专业工程的特点 2.2 监理工作的流程 2.3 监理工作的控制要点及目标值 2.4 监理工作的方法及措施 3、安全监理规划,其主要内容应包括: 3.1 工程建设项目概况 3.2 安全监理工作范围 3.3 安全监理工作内容 3.4 监理工作目标 3.5 安全监理工作依据 3.6 监理机构的人员配备计划 3.7 监理机构的人员岗位职责 3.8 监理工作程序 3.9 安全监理方法和措施 3.10 监理工作制度 4、安全监理实施细则,其主要内容应包括: 4.1 工程概况 4.2 安全监理范围 4.3 安全监理的依据 4.4 安全监理的目的 4.5 安全监理的职责和权限 4.6 安全监理人员的配备 4.7 安全监理的实施方法 4.8 主要施工工序的安全检测及验收方法 4.9 安全监理组织体系及程序 4.10 安全监理保证措施 5、旁站监理方案,其主要内容应包括: 5.1 旁站监理的编制依据

道路堆场工程监理细则

宁波大榭招商国际码头 “油改电”项目工程 监 理 实 施 细 则 编制人: 审核人: 宁波港工程项目管理有限公司 二○一○年五月 1、工程概况

1.1 工程名称:宁波大榭招商国际码头“油改电”项目工程 1.2 工程地点:本工程位于榭西大榭开发区招商国际码头集装箱堆场内。 1.3 建设规模:本工程项目主要由土建一期及二期和配套钢结构工程组成,一期土建工程主要新增3座变电所、1座配电所及图纸相应的电缆沟、电缆排管铺设、相关的附属基建设施的恢复与改造。配套钢结构工程主要是在原有堆场内新增钢结构支架安装及其相应的附属设施的恢复和改造。 变电所及配电所采用现浇钢筋混凝土框架结构,基础采用钢筋混凝土片筏结构,结构混凝土等级为C30,砌体材料采用MU10混凝土多孔砖,M7.5混合砂浆砌筑。电缆沟及电缆井,沟(井)为现浇C25砼,垫层为C10砼,采用C35 预制盖板,主筋保护层厚度为30mm。钢结构支架采用混凝土基础,采用化学植筋的施工工艺进行支座基础钢筋的构成,上部采用加工后的钢结构构件,现场进行防腐处理。 1.4 工程质量目标:合格 1.5 参与建设单位: 业主:宁波招商国际码头有限公司 设计单位:中交第三航务工程勘察设计院有限公司 武汉港迪机电工程有限公司 施工单位:浙江信宇建设集团有限公司(原北仑建筑安装实业有限公司)监理单位:宁波港工程项目管理有限公司 1.6 本监理细则主要内容: 由土建工程、配套钢结构工程及相应的高低压电气设备安装工程监理细则等组成。 1.7 监理工作依据: ●国家有关政策、法律、法规及宁波市政府部门对工程建设的有关规定。 ●依法签定的监理合同、施工合同文件及招标文件、投标文件。 ●经批准的工程设计文件、施工图设计文件及批准的变更通知。 ●经业主及监理工程师审查批准的施工组织设计及其他设计文件。 ●业主、设计单位、监理和承包商在工程实施过程中有关的会议纪要和经 确认的其他文字记载。 ●相关的技术标准:

燃气公司燃气工程监理细则

红旗地区银亿阳光城燃气入户工程监理实施细则 油设监理公司 红旗地区银亿阳光城燃气入户工程项目监理部 2006年7月30日

监理实施细则编审表 工程名称红旗地区银亿阳光城燃气入户工程监理合同号 工程专业参编人工程专业参编人 编工艺专业 制 焊接专业 人 无损检测 员 电气仪表 该工程所编制的监理实施细则,监理工作方式、方 法、内容具体全面,监理手段适用,监理工作控制点及 目标明确,监理组织、技术、经济措施可行,同意实施。审 批 人 总监理工程师: 2006年7月30日

本word文档可编辑修改 目录 1.本专业工程特点 2.监理工作流程 3.工艺专业监理工作控制要点及目标 4.监理工作方法及措施

监理实施细则 1工程项目概况 .1.1工程名称:红旗地区银亿阳光城燃气入户工程 1.2建设地点:红旗地区 1.3建设规模:天然气管线进户6054户,室内燃气管线47.425千米,室外燃气管线2 2.44千米,IC燃气表6054块。 1.4工程类型:民建 1.5建设单位:大庆石油管理局油城燃气公司 1.6施工单位:大庆新世纪建筑安装有限责任公司 1.7设计单位:大庆开发区规划建筑设计院 1.8主要工程量(见表-1) 主要工程量表表-1序号名称及型号(规格)单位数量 1天然气管线进户户6054 2室内燃气管线千米47.425 3室外燃气管线千米22.44 4IC燃气表块6054 1.9监理工作目标 1.9.1工期目标:2006年7月25日~2006年11月30日; 1.9.2质量目标:合格工程; 1.9.3投资目标:1858.24万元;

1.10监理工作依据 1.10.1《红旗地区银亿阳光城燃气入户工程监理合同》; 1.10.2《红旗地区银亿阳光城燃气入户工程建造施工总承包合同》; 1.10.3国家关于工程建设现行的政策、法律、法规、规范和标准; 1.10.4《建设工程监理规范》GB50319-2000; 1.10.5《中华人民共和国建筑法》,《中华人民共和国合同法》; 1.10.6本单位质量体系文件; 1.10.7设计文件及有关技术文件(见表-2); 1.10.8建设工程安全生产管理条例; 1.10.9上级主管部门批准的项目审批文件;

市政燃气管道工程监理规划_secret

目录 第一章工程项目概况 (2) 第二章监理工作范围 (4) 第三章监理工作内容 (4) 第四章监理工作目标 (4) 第五章监理工作依据 (4) 第六章项目监理机构组织形式 (5) 第七章项目监理机构人员配备计划 (5) 第八章项目监理机构人员岗位职责 (5) 第九章监理工作程序 (8) 第十章监理工作方法及措施 (10) 第十一章监理工作制度 (11) 第十二章监理设施 (16) 第十三章监理工作控制要点 (17) 第十四章监理管理工作 (26) 第十五章监理工作记录表目录 (30)

本监理规划的编制依据:建设工程的相关法律、法规及项目审批文件;《燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统第1部分:管材》(GB15558.1-2003)、《燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统第2部分:管件》(GB15558.2-2005)、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》(CJJ33-2005、J404-2005)、《聚乙烯燃气管道工程技术规程》(CJJ63-95)、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-98)、《城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程》(CJJ95-2003)、设计图纸(ZH05-07SZ)、委托监理合同和施工合同等与本工程相关的合同文件、公司的《质量手册》及监理工作文件等。在施工过程中,将根据具体情况进行修改、调整、完善。 由于本工程规模较小、技术不复杂等,且本监理规划可以起到监理实施细则作用,因此不再另外编制监理实施细则。 第一章工程项目概况 一、工程项目名称:XXXX市市政管道燃气工程 二、工程地点:XXXX市XX 三、工程规模:主管DE355(约2.3公里),预算总投资466.66万元。 四、计划工期:06年6月20至9月10日(80天) 五、工程质量目标:合格 六、工程建设单位:XXXX市管道燃气有限公司 七、工程设计单位:XXXX市燃气工程研究设计有限公司 八、施工承包单位:XXXX市双保管道设备安装有限公司 项目经理:XX 技术负责人:XX 九、工程监理单位:XXXX市工程监理有限公司

道路工程监理大纲完整版

第一章工程概述 第一节工程概况 (一)项目名称: (二)建设地点: (三)建设规模: (四)监理内容: (五)监理范围 (六)监理服务期: (七)质量要求: 第二节监理工作的依据 (一)、监理工作的原则: 坚持“严格监理,质量第一,主动监理,热情服务,监帮结合,积极促进,争创信誉”的工作原则,正确处理质量与进度的关系,同时注意发挥高智能服务,利用自身的优势,协助施工方优化施工工艺和作业方案,确保全面完成施工承包合同和监理合同所规定的各项任务。 (二)、监理工作的依据: 1、国家有关市政工程建设的法律、法规、技术规程,有关上级单位的指令,文件及决定; 2、工程招标文件、施工图纸、资料、设计变更通知; 3、现行设计、施工规范及质量标准; 1、《建筑工程监理规范》 2、国家、XX省现行的设计规范、施工规范、施工验收规范、建筑工程质量检查评定标准等有关规范、规程; 3、施工图纸、资料、设计变更通知;

4、现行设计、施工规范及质量标准; (1)城市道路设计规范(CJJ37-90) (2)建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002)(3)城市道路路基工程施工及验收规范(CJJ44-91) (4)市政道路工程质量评定标准(CJJ1-90) (5)给排水管道工程施工及验收规范(CB50268-2008)(6)市政排水管渠工程质量检验评定标准(CJJ3-90)(7)混凝土强度检验评定标准(GB/T50107-2010) (8)市政桥梁工程质量检验评定标准(GJJ2-90) (9)水泥砼路面施工及验收规范(GBJ97-87) (10)城市道路照明工程施工及验收规程(J120-2001)(11)建设工程监理规范(GB50319-2000) 4、监理合同、施工合同; 5、本工程有关的会议纪要、决定等; 6、业主赋予的职责和事项。

燃气监理细则

燃气项目工程 监理实施细则 编制: 审核: 批准: 监理有限公司项目监理部 2016年月日

目录 第一章前言- 2 - 第二章工程概况及专业工作特点- 2 - 第三章监理工作的流程、方法和措施- 3 - 第四章监理实施细则的编制依据- 5 - 第五章监理工作的质量控制点- 6 - 第六章监理工作的要点- 9 - 第一部分PE管道工程- 9 - 一、管材和管件验收- 9 - 二、运输和贮存- 9 - 三、聚乙烯管道(PE管)安装检验- 10 - 四、聚乙烯(PE)燃气管道焊接- 11 - 五、管沟开挖- 14 - 六、管道下沟- 19 - 七、管沟回填- 19 - 八、管道吹扫、强度及气密性试验- 20 - 第二部分钢质管道工程- 21 - 一、管材和管件验收- 21 - 二、管材管件存储- 24 - 三、管材管件拉运、布管- 25 - 四、吊装- 25 - 五、钢管补伤- 27 -

六、管道开挖- 27 - 七、管道坡口加工及组对- 27 - 八、钢管焊接- 30 - 九、焊缝无损检测- 32 - 十、钢管焊缝防腐- 32 - 十一、钢质管道下沟及回填- 33 - 十二、钢质管道清管、吹扫、测径及试压- 35 - 第三部分户内工程- 37 - 一、室内燃气管道安装- 37 - 二、燃气表安装- 44 - 三、燃气设备安装- 46 - 四、试验及验收- 46 - 第一章前言 为规范现场施工监理人员的监理行为,确保空一期一标燃气项目中工程施工阶段的工程质量得到有效控制,本着“公正、合法、科学、服务”的宗旨,高标准地完成合同中规定的监理任务,特制定本监理实施细则。 第二章工程概况及专业工作特点

工程监理实施细则全完整版

工程监理实施细则全 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

GD220206□□ 中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目(1000TD植物油全精炼生产线和400TD低熔点棕榈油分提生产线车间) 模板监理实施细则 编写: 审批: 东莞市大业建筑技术咨询有限公司中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目监理部 2016年10月 18 日 目录

一.工程概况 工程名称:中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目 建设地点:东莞市麻涌镇新沙港后工业园 建设单位:中储粮油脂工业东莞有限公司 设计单位:河南工大设计研究院 施工单位:中国南海工程有限公司 监理单位:东莞市大业建筑技术咨询有限公司 本工程为中储粮油脂工业东莞有限公司加工技改扩能项目(1000TD植物油全精炼生产线和400TD低熔点棕榈油分提生产线生产车间建筑工程),由中储粮油脂工业东莞有限公司兴建,建设工程合同工期为150日历天(工期计算从实际签发开工令日期起计算),新建生产车间一栋八层,占地面积㎡,计算容积面积㎡,建筑面积㎡,配套建设地坪、外网管线等总图工程。本工程结构使用年限50年, 本工程抗震设防烈度为7级,钢框架抗震等级为四级,钢筋混凝土结构构造要求三级抗震,建筑结构安全等级为二级。 二.专业工程特点 本工程承台、地梁、±以下结构柱、构造柱以及局部板均采用木质模板,模板工程的质量(包括制作安装)对于钢筋、砼结构与构件的外观平整和几何尺寸的准确以及结构的强度和刚度等将起重要的作用。为确保整体结构工程的质量,特编制模板工程的监理实施细则。 三.监理工作依据 1.《建设工程监理规范(GB50319—2013)》。 2.经监理公司批准的监理规划。 3.经监理批准的施工组织设计。 4.业主提供的本工程全套施工图纸、设计文件。

燃气管道工程监理细则

XXXXXX燃气工程 监 理 实 施 细 则 编制: 审核: 审批: XXXXXX监理有限公司项目监理部XXXX年X月XX日

目录 第一章、前言 (3) 第二章、工程概况 (3) 第三章、监理工作的流程、方法和措施 (3) 第四章、施工监理实施细则的编制依据 (3) 第五章、监理工作的质量控制点: (4) 第六章、监理工作的具体内容: (6) 第一部分、钢质管道工程 (6) 一、管材和管件验收 (6) 二、管材管件存储 (7) 三、管材管件拉运、布管 (8) 四、吊装 (8) 五、钢管补伤 (9) 六、管道开挖 (9) 七、管道坡口加工与组对 (9) 八、钢管焊接 (10) 九、焊缝无损检测 (12) 十、钢管焊缝防腐 (12) 十一、钢质管道下沟与回填 (12) 十二、钢质管道清管、吹扫、测径与试压 (14) 第二部分 PE管道工程 (15) 一、管材和管件验收 (15) 二、运输和贮存 (15) 三、聚乙烯管道(PE管)安装检验 (16) 四、聚乙烯(PE)燃气管道焊接 (17) 1、热熔连接 (17) 2、电熔连接 (17) 3、电熔承插连接 (18) 4、电熔鞍形连接 (18) 五、管沟开挖 (18) 六、管道下沟 (21) 七、管沟回填 (21) 八、管道吹扫、强度及气密性试验 (22) 第三部分户内工程 (23) 一、室内燃气管道安装 (23) 二、燃气表安装 (27) 三、燃气设备安装 (28) 四、试验与验收 (31)

第一章、前言 为规范现场施工监理人员的监理行为,确保XXXXXX燃气工程施工阶段的工程质量得到有效控制,本着“公正、合法、科学、服务”的宗旨,高标准地完成合同中规定的监理任务,特制定本监理实施细则。 第二章、工程概况 本工程为XXXXXX燃气工程,工程地点为XXXXXX境内,工程内容为燃气管道及附 属设备安装等,监理范围为中压管线、庭院管道、户内管道、商业用户及附属设备安 装等。 第三章、监理工作的流程、方法和措施 1、监理工作流程 领取设计图→审查施工图→提出所需标准和规范→参加图纸会审和设计交底→参加监理规划编制→编制监理细则→编制控制进度、投资、质量计划→审查施工组织设计(方案)→审核特殊工种人员资质→审核检验进场施工机具设备→审核检验工程材料、设备→审查开工报告→巡检、平行检验施工工序质量、隐蔽工程质量→检验评定分项工程质量→参加分部工程质量检查、核对验评资料→参加工程预验收→监督整改施工低标准→监理工作总结→整理监理资料→上交存档监理资料 2、监理工作方法主要采用巡视、旁站、平行检验和见证。 3、监理措施主要采取目视、量测、试验和书面检查。 1)目视法:即通过感观主要采取看、摸、敲、照、听等方法进行实物外观检 查。 2)量测法:即通过量测设备对工程实物进行检查的检测方法,主要采取靠、 吊、量等检测手段,对检查的对象进行外观检查。 3)试验法:即通过现场或实验室试验等理化手段检查的方法,主要采取理化 试验和无损检测等进行实物内在质量检查。 4)书面检查:即检查施工方人员资质证明;项目管理机构的QA质保体系手册、 QC质量控制保证手册、技术管理体系以及设备、材料、配件的出厂合格证, 材质证明书、质量证明书和施工作业现场原始记录等。 第四章、施工监理实施细则的编制依据 1、《监理规划》、《质量手册》、《施工组织设计》 2、合同:

(完整版)园林绿化工程监理实施细则

1.工程概况及专业工程特点: 1.1 工程概况 本工程位于莱西市沙岭河公园(北京路-济南路)段。该路段长450米,宽50米绿化面积2.25万平方米。 1.2 专业工程特点和监控要点 园林绿化工程的特点是综合性、艺术性和独特性。园林绿化工程内容多样化、复杂化,工程规模日趋大型化,园林绿化工程与土木、建筑、市政、灯光及其它工程协同作业日趋增多,园林绿化工程还涉及美学、艺术、文学等相关领域,其艺术文化内涵逐步提高,此外还具有施工方法不一,质量要求不一,季节性强,受自然条件影响大等特点,因而施工项目的质量比一般工程项目的质量更难以控制。 1.2.1园林绿化种植工程 1.2.1.1本绿化工程植物材料的选择和配置有以下特点: ⑴植物类别丰富,品种充实。植物类系包括了常绿乔木、落叶乔木、常绿灌木、落叶灌木、常绿草本地被、水生植物、草本花卉等八大类。 ⑵景观效果明显,工程竣工后可以形成乔、灌、草(地被)结合;花、果、叶相配;高、中、低错落,层次和季相丰富;以春景为主,四季有花,四季常青,呈现生物多样性并具有湿地生态景观的人工植物群落。 1.2.1.2本绿化工程植物材料的监理工作重点: ⑴对投入材料和设备的订货、采购、检查、验收、取样、试验

均应进行全面控制,从组织货源到使用认证,要做到层层把关。严控进场的种植土质量,苗木质量和规格,各种管线、铺装材料、灯光亮化设施、控制设备等材料和设备的质量。 ⑵要求施工单位编制切实可行和详尽的施工方案,并注意方案的整体性。方案应包括绿化工程中的种植前土壤处理、苗木运输和假植、种植穴或槽、树木种植、大树移植及土建工程中的叠山、塑山、小品工程和园林景观照明工程等方面的施工方法、施工顺序和质量控制点等内容。 ⑶严格监控样板区段的施工质量,确定样板段的质量标准,以样板段为标准进行推广施工。 ⑷督促施工单位加强园林绿化工程的后期养护管理。 2、编制依据 2.1 设计文件 2.1.1本工程设计文件、设计补充文件及说明、设计变更等设计文件,与设计有关的标准图集及说明。 2.1.2 设计交底和图纸会审会议纪要。 2.2 监理文件 2.2.1本工程的监理规划。 2.2.2工程委托监理合同。 2.3总包、分包施工单位的施工合同 2.4 园林绿化工程标准、施工质量验收规范和技术规程等 2.4.1《建设工程监理规范》(GB50319-2013)

公路工程施工监理工作程序

公路工程施工监理工作程序 一、施工准备阶段监理根据业主的要求,我公司将积极组织力量, 迅速展开前期准备工作: 1、在接到中标通知书后,应业主要求及时派出满足施工准备阶段工作要求的监理人员进驻工地,开展监理工作。 2、迅速配置监理部办公室的一切必要的设施(住宿、办公、生活、通讯等),以保证监理人员到位后能正常开展工作。 3、根据合同规定配备试验人员,以保证完成各项抽检试验。 4、完成现场调查,全面了解本工程水文、地质情况、复核测量 控制网。 5、组织测量控制点的交桩工作,对设计图纸和定线数据进行必 要的现场复查核对,纠正差错,补充漏缺,对于发现重大错误,漏项等问题,提出详细资料报业主。 6、对可能造成工程延期或费用索赔的施工环境进行实际调查和 掌握,调查重点为设计阶段尚未示明的地下结构物和管线,工程占 地范围以内尚不能按时交接的工作占地及有争议的工程占地,及可 能危害工程安全的自然灾害及地质灾害等。根据调查结果适时提出 处理措施报业主。

7、熟悉合同文件及有关标准和测试方法,对合同文件中存在的 差错、遗漏、含糊不清等问题尽可能查证清楚,作出合理的处理方 式与业主或承包人进行澄清。 8、审查承包人施工机械设备,检查进场机械设备的数量、型号、规格、生产能力、完好率,检查进场机械设备(包括计划进 场的机械设备)与投标书所填列的符合性;检查各种施工机械设 备的进场及周转计划是否与工程进度计划相适应。 9、审查承包人进场人员是否与投标书所提交的符合性、是否满足施工工序控制人员需求。 10、在各项工程开工前适当时间里,对承包人提交的各种施工图进行审核,检查落实各项准备工作,理顺各方面关系,准备正式开工。 二、工程质量监理 工程质量控制是工程监理的核心任务,我公司监理人员将对工程 质量进行动态管理,在质量控制“事前、事中、事后”三个阶段中,突出事前管理,将工程质量问题消灭在萌芽状态,做到防患于未燃;在施工中,加强现场旁站,同时在承包人按规范全频率抽检的基础上,监理工程师按不低于规范要求频率独立进行抽检;分项工程完 工后,及时按《质量检验评定标准》对实测项目进行打分,分项评

监理实施细则(天然气).

一、工程概况 工程名称:烟台市三区天然气中压管网及庭院户内管工程 工程地点:芝罘区、莱山区、牟平区 工程范围:三区范围内中压地下管网的土方开挖、管道安装、调压站箱(柜)的安装;户内管道的安装及穿越工程的各个施工段的 监理。 业主名称:烟台市天然气筹建处 二、工程特点 1、施工作业面均在三区连接路二侧及城区内 2、施工在道路旁和过马路开挖管道施工要避免车辆及行人安全,不影响 道路畅通。 3、旁站工序比较多,尤其焊接工序要确保工程质量,达至100%探伤合 格。 4、天然气室外管网土方、土建工程因在三区城市道路上施工,地上地下 情况错综复杂,难度较大。施工前,应对开槽范围内的地上地下障碍物进行现场核查及勘探,逐项查清障碍物构造情况及与管网工程的相对位置关系。 质量方针:公正诚信,追求最优工作质量;严谨科学,创造最佳投资效益。 质量目标:监理合同履约率达到100%,业主对工作质量投诉率为0。本工程质量方针为:质量检验项目一次合格率为98%;焊接合格率100%;单位工程合格率达到100%;本工程达到合格工程。除上述质量目标外,按施工工程承包合同进行监理;关于安装旁站监理、焊接探

检验、保修等。按建设工程监理规范进行监理。项目监理部组织高素质的专业工程师,科学组织,严格要求,确保工程承包合同的招标文件中所有的技术、质量要求及质量目标的实现。 三、项目组织机构 根据工程需要,决定成立天然气中压管网及庭院户内管工程项目监理部,组织机构如下: 四、监理范围及理解 该工程监理招标范围为施工阶段的全过程,工程质量等级要求合格,项目部常驻人员不少于4人。

期为2003年4月15日开工至2004年6月30日竣工。 本工程管道安装要严格组织,监理中应协助和督促施工单位,充分利用工程特点和场地条件,认真做好施工组织设计,合理设置施工作业面和流水段,科学进行工艺穿插,以保证施工进度,在保证质量的前提下,争取工期提前。 本工程现场天然气管道安装,必须严格抓好土方开挖、回填、管道焊接、探伤、强度试验等工作,督促和协助施工单位认真制定和落实安全文明施工措施,切实搞好文明工地建设。 五、完成监理任务的主要措施 1. 公司管理体系及监理部的组建:公司将按照公司体系文件的管理序,由总经理委派具有多年监理复杂工程经验、知识面广、组织协调能力强的国家注册监理工程师担任本项目总监理工程师、公司选择专业能力强的监理工程师组建成立现场监理部。公司总工办负责施工图纸及重要技术文件审查,并协助现场监理部解决处理重大技术问题。 1.1 根据招标文件要求和工程进度配足监理人员,现场监理工作由总监责,总监常驻现场。监理部按业主委托按监理内容和《建设工程监理范》的要求完成监理任务。 1.2 公司综合办和工程监理部为项目部配套有关设备(微机、测量设备等)配备上墙悬挂的贯标管理体系文件及企业标志。 1.3 监理工作开始时,公司总工办首先组织审核施工单位提报的施工组织设计,协助项目监理部制定本项目监理规划和监理实施细则,确定监理的控制要点和详细的控制程序。 1.4 公司总工办、工程督察部每月根据公司体系文件的要求对现场的监理工作和土方开挖、管道安装、焊接、回填土等主要分部工程进行检查和技术指导,发现问题及时纠正。 1.5 公司总工办、工程督察部每月进行一次业主回访,对业主提出的建设和问题将召开专题会议,采取有效措施及时解决,力求达到业主

场平工程监理实施细则

?简介:这是关於场平工程监理实施细则.内容包括:监理细则编制总则.开工许可证申请程序.施工质量监理 .施工进度控制.施工投资控制.施工安全控制.工程支付与合同管理制度.信息管理.工程验收等. ?关键字:工程,监理,实施细则 一.总则 1.1 本细则依据工程承建合同文件.设计文件已及有关规程.规范等要求编制. *本工程项目主要采以地技术标准.规程和规范目录 * 1.2 本细则适以於土石方开挖.回填和爆破工程地监理. 二.开工许可证申请程序 2.1 承建单位应再施工放样21 天已前,完成施工测量控制网设计和建立,并将下列成果资料报监理部批准. (1)控制网布置图及测量技术设计书. (2)控制网测量平差计算成果. (3)施工控制网加密测量技术设计书,技术总结及成果表. 2.2 承建单位应再施工放样14 天已前,根据设计文件要求及施工条件,完成放样测量措施计划,并报送监理部批准.措施计划应包括下述内容: (1)施工区周围平面和高程控制点设置.校测.编号及平面图. (2)计算放样数据. (3)放样方法及其点位精度估算.

(4)放样程序.技术措施及要求. (5)数据记录及资料整理制度. (6)测量专业人员设置,设备配置及其检验和校正情况. (7)质量控制与验收措施. 2.3 承建单位应再工程开工前14 天已前,根据设计文件.有关施工规程规范.现场地形地质条件和施工水平,完成土石方和爆破工程施工组织设计编制,并报送监理部批准.施工组织设计应包括下述主要内容: (1)工程概况. (2)施工布置图. (3)挖.填方法.程序和施工作业措施(包括可能发升地特殊部位或特殊条件下挖填). (4)爆破方法及典型爆破参数. (5)边坡和岩基保护措施. (6)土石方调配方案. (7)施工质量控制措施. (8)施工排水措施. (9)施工进度计划. (10)施工安全与环境保护措施. (11)施工设备.辅助设施及配置计划. (12)劳动力及材料供应计划. (13)施工组织管理机构与质量控制措施. 2.4 再需采以控制爆破保护建筑物或保留岩体.或采以岩基面一次爆破和水平光爆开挖技术.或控制爆破粒径,承建单位应先进行必须地爆破试验,并於试验前编制爆破试验计划,报监理部批准.

7燃气管道工程监理细则

. 二环线(二标段)中压燃气管道改造工程监理细则 编制: 审批: 扬子江工程监理有限责任公司二零零九年九月二日专业资料Word .

目录 一.工程项目概况 (1) 二、监理工作的流程 (2) (一)、质量监理工作流程 (2) (二)、进度监理工作流程 (6) (三)、投资监理工作流程 (8) (四)、安全监理工作流程 (10) 三、监理工作的控制要点及目标值 (11) (一)、质量监理控制要点及目标值 (11) (二)、进度监理控制要点及目标值 (26) (三)、投资监理控制要点及目标值 (26) (四)、安全监理控制要点及目标值 (28) 四、监理工作的方法及措施 (29) (一)、质量控制的方法及措施 (29) (二)、进度控制的方法及措施 (30) (三)、投资控制的方法及措施 (32) (四)、安全管理的方法及措施 (34) 专业资料Word .

一.工程项目概况 1、工程概况 工程名称:二环线(二标段)中压燃气管道改造工程 建设单位:市天然气有限公司 设计单位:市燃气热力规划设计院 承包单位:市燃气热力工程公司 工程地点:汉西路以北至振兴四路 工程容:本工程为二环线(二标段)中压燃气管道改造工程,设计压力为0.4MPa,压力级别为中压A级,输送介质为天然气,该工程燃气管道全长2262米,其中DN500管道495米,DN400管道1570米,DN300管道140米,管道类型为钢管。 工期:90天 2、工程特点 (1)本工程为配合市政配套的改造项目,其它相邻地下管线复杂。(2)本工程形式单一、专业性强,主要为DN500-DN300 mm燃气管道安装。 (3)本工程根据合同要求,施工工期为90天,施工工期短,协调量大。 3、工程实施难点 (1)本工程经过地段土质复杂,可能遇到粘土层、淤泥及淤泥质土层、流砂层等多种地质条件,需采取不同的基础处理措施以满足设计及规要求。

如何做好道路施工的监理工作

如何做好道路施工的监理工作 如何做好道路施工的监理工作 摘要:就目前而言,在道路工程施工过程中,保证好每个环节的组织以及监理工作,是保证市政道路工程施工质量的关键工作之一,也是市政路工程工期的重要保障。下文主要综述了市政道路工程施工监理的基本原则,分析了市政道路施工监理的要点,探讨了加强市政道路工程施工质量监理的措施。 关键词:道路施工;质量监理;问题;措施 中图分类号:U41 文献标识码:A 文章编号: 一、市政道路工程施工监理的相关原则 a执行国家相关质量标准的原则 市政道路工程是国家重点监管的城市建设项目之一,国家对其质量也有着严格的检验标准。在市政道路施工监理中,监理人员要在深入理解和熟悉国家相关质量标准的基础上,对施工工作进行严格的监督与管理。在道路施工中,一旦发现违规操作或偷工减料现象,监理人员就要及时制止,并上报工程管理部门,监督其尽快制定整改方案和改进措施。 b以安全监理为基本监理原则 市政道路工程在施工中,面临的安全问题普遍较为严峻,如果一旦出现安全隐患,必将影响整个工程的进度与质量。在市政道路工程施工监理中,必须将安全监理放在首要位置,并以严格的制度和施工作业标准来规范安全监理,确保市政道路工程在安全的环境下进行施工,坚决杜绝重大安全事故的发生和安全隐患的存在。 c严守按计划进行施工的原则 实践证明,在市政道路工程施工中,只有严格按照施工工程计划进行施工,才能确保市政道路工程的质量和进度,否则可能造成重大的市政道路工程事故、人身伤亡等重大事故。在市政道路工程施工监理中,尤其要注意工程要按计划进行,不允许不经过相关技术部门的审核与批准,而擅自变更施工计划。 二、市政道路施工监理要点 2.1 填方路基施工质量控制 填方路基开工前,必须进行100-200m 填方试验路段,以确定在该土质条件下机具、设备的组合,确定碾压遍数、碾压速度、工序、每层填料的松铺厚度,材料的含水量等。填方路基是道路的关键部位,施工中应对选料和碾压工艺认真对待。填方路基用透水性好的材料填筑时,不受含水量限制。若含水量低于最佳含水量时应在挖运过程中加水拌和,若含水量高于最佳值时,应在场外晾晒,使之接近最佳含水量。填土路基的

编制燃气工程监理实施细则的一般原则

编制燃气工程监理实施细则 的一般原则 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 监理实施细则是由专业监理工程师根据监 理规划编写并经过总监理工程师审批的对中型 及以上的或专业性极强的工程项目中某一专业(分部工程)或某一方面(分项工程、工序)如何进行监理工作的操作性文件。 ①针对燃气工程施工中的重要的、关键性的部位,或针对至关重要的施工步骤,将监理 人员应采取的措施编写成监理实施细则。 ②对采用新工艺、新材料、新技术或特殊结构的燃气工程,因对其施工艺或某些部位的 施工质量或施工安全经验不足,成功的期望值

不易确定时,可编魄h实施细则。 ③对于工程施工中的一般常规施工项目,是否需要编制监理实施细则,可由总监理工程师与专业监理工程师商定。监理单位也可采取编制通用的监理实施细则标准文本汇编的办法。 ④监理实施细则编制完成后,一般由总监理工程师批准后报送监理单位技术管理部门备案,关系重大的还应报请监理单位技术总负责人审批。 ⑤监理实施细则属于项目监理机构内部管理文件,一般可不报送建设单位,也不发给承包单位。

(3)场地土方回填工程监理细则

呈贡新城洛龙河再生水处理厂场地平 整工程 监理实施细则 (场地土方回填监理实施细则) 编制: 审核: 批准: 云南城市建设监理有限公司 呈贡新城再生水工程—洛龙河再生水处理厂工程项目监理组 2010年05月10日

目 录 1工程概况…………………………………………………… 2编制依据…………………………………………………… 3设计要求…………………………………………………… 4预控要点…………………………………………………… 5过程控制要点…………………………………………………… 工程概况 洛龙河再生水厂位于洛龙河污水处理厂西南边并与洛龙河污水处理厂交接,规划用地33.8亩,其中近期用地20.14亩,远期(二期)用地13.66亩。总建构筑物建筑面积4525.29m2,建构筑物占地

4147.87m2,道路占地面积2255.46m2(不含二期)围墙长度(含大门,门净宽4m)768.57m,其中一期围墙长527.89m,挡土墙圬工量 5937.8m3(不含二期)。建筑场地土方工程量45889.96m3(不含二期),其中整平填方工程量42527.15m3(不含二期),局部地区挖方工程量3362.81m3(水池地下部分)。 1、 编制依据 1、工程《监理规划》。 2、监理合同、施工合同。 3、公司体系文件。 4、国家和地方现行相关法律法规和标准。 2、 设计要求 严格按照工程设计图纸和图纸会审纪要、设计变更及相关规范施三、预控要点: 平整场地要考虑满足总体规划,生产施工工艺、交通运输和场地排水等要求。并尽量使土方挖填平衡,减少运土量和重复挖运。平整场地一般施工工艺程序安排是:现场勘察----清除地面障碍物----标定整平范围-----设置方格网-----测量标高-----计算土方挖填工程量-----平整土方----场地碾压-----验收。 四、过程控制要点: 1、填方施工监控要点 (1)一般方法 在土方工程施工前,督促施工单位测量人员根据设计图纸,放出各区的分界线。 ①高度重视试验区段,从填料、施工机具组合、碾压工艺、碾压遍数等各方面系统总结,使试验区段真正达到试验和推广目的。 ②抓好六个部位、控制三项指标。抓好填方中的填挖结合部、标段结合部、软弱地带部、小沟小洼部、横向结合部,控制虚铺厚度和平整度,保证压实度;即以无论是高填还是零填地段,必须严格要求按规范

(建筑电气工程)燃气管道安装监理细则

(建筑电气工程)燃气管道安装监理细则

XX输气管道安装 监 理 实 施 细 则 XXXX监理有限公司 XX年X月X日 XXX输气管道安装 监理实施细则编制: 审核: 审批:

XXXX监理有限公司XXX年X月X日

目录 第一章、前言 (3) 第二章、工程概况 (3) 第三章、监理工作范围 (4) 第四章、监理工作依据 (4) 第五章、监理工作控制要点及目标 (5) 一、控制重点 (5) 二、质量控制 (5) 三、投资控制 (12) 四、进度控制 (13) 第六章、监理工作程序 (13) 第七章、监理工作方法、措施和制度 (18) 第八章、施工安全监理: (20) 第九章、旁站监理实施措施...................................................22第十章、工程竣工验收 (23) 第十一章、资料整编 (23) 第一章、前言 为规范现场施工监理人员的监理行为,确保金沙线输气管道安谷水电站库区段改线工程大渡河隧道天然气管道安装工程施工阶段的工程质量得到有效控制,本着“公正、合法、科学、服务”的宗旨,高标准地完成合同中规定的监理任务,特制定本监理施细则。

第二章、工程概况 工程名称:XXXX 工程地点:XXXX。 工程规模:XXXX 总投资:约XXX万元。 第三章、监理工作范围 工程监理范围:我司负责XXXX天然气管道安装工程施工阶段监理。 第四章、监理工作依据 一、监理工作依据 1.国家和建设部颁发的有关基本建设的政策和法规; 2.建设部、中石油、四川省关于开展工程建设监理的通知及施工监理的规定; 3.国家对天然气管道安装的有关规定; 4.现行国家和部门(行业)的有关监理规范、设计规范、施工验收规范、试验及检验规定、工程质量检验评定标准等; 5.业主制定或指定的验工计价、竣工验收和结算办法; 6.业主与承包人签定的施工承包合同; 7.业主与监理人签定的监理委托合同; 8.经批准的设计文件; 9.承包人提交并经批准的施工组织设计和施工进度计划; 10.业主有关现行施工管理办法的通知; 11.经业主、监理人和承包人三方协商后达成的有关协议和会议纪要。 二、本工程专用标准和规范

天然气管道监理实施细则 范本

工艺管道安装监理实施细则

1.专业工程的特点 工程概况 1.1.1工程名称; 1.1.2建设地点; 1.1.3设计单位; 1.1.4建设单位; 1.1.5施工单位; 1.1.6工程规模。 1.2 专业工程组成 1.2.1本工程安装的管道总工程量(一般以km数表示)、总造价(如设计文件中有); 1.2.2管道的种类和特点,应根据本项目管道安装工程实际情况写。种类可列表表示,应突出本工程安装的管道特点,如特种合金钢管道(包括低温管道/高温管道/高压管道等)不锈钢管道、耐腐蚀管道(包括搪瓷管道/衬里管道/玻璃钢管道)、大口径簿壁管、厚壁管、耐磨管道、夹套管、复合管等等。 1.3 编写依据 1.3.1《建设工程监理规范》GB50319-2000、《石油化工建设工程项目监理规范》SH/T3903-2004; 1.3.2监理规划,施工组织设计,设计文件和技术资料; 1.3.3有关标准、规范、规程: 1) SH3501-2002《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工验收规范》 2)SH3010-2000《石油化工设备和管道隔热技术规范》 3)SH3022-1999《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》 4)SH/T3517-1997《石油化工钢制管道工程施工工艺标准》 5)SH3509-1998《石油化工工程焊接工艺评定标准》 6) SH/T3040-2002《石油化工管道蒸汽伴管及夹管设计规范》 7)HGJ229-91《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》 8)GB50235-93《工业金属管道工程质量检验评定标准》 9)GB50184-1997《工业金属管道工程施工及验收规范》 10)GB50236-1998《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》

相关文档
相关文档 最新文档