摘要:针对现有的输电线路在线监测装置没有统一的数据传输协议和存储方式,设计了一套输电线路状态监测代理装置,用于代替原有监测装置和主站系统进行

通讯。提出一种基于S3C2440处理器及嵌入式Linux的设计方案,对状态监测代

理与各种在线监测装置的I1通信接口和状态监测代理与后台的I2通信接口进行

了具体设计,并对状态监测代理的低功耗实现进行了详细说明,同时统一了各种

监测装置的数据传输格式。经过电磁兼容试验证明系统在强电磁环境下能够准确

无误地传输数据。鉴于此,本文是对智能输电线路状态监测代理进行研究和分析,仅供参考。

关键词:智能电网;输电线路;状态监测;状态监测代理

引言:

随着国家智能电网建设的规划实施,输变电状态监测系统成为智能电网的重

要组成部分。国内已经应用到电力系统中的输变电状态监测装置种类较多,如变

压器局放监测装置、MOA监测装置、导线覆冰监测装置、杆塔倾斜监测装置等,它们分别将采集到的信息发送给各自的后台进行数据处理,因此无法对网省或地

市内的各种类型的监测数据进行综合分析和判断,限制了数据挖掘深度,且不利

于统一管理。更为严重的是,由于不同的厂家开发的同一类型的监测装置数据传

输协议和存储方式不同,导致信息交流困难,严重阻碍了同类型状态监测装置数

据的全面分析和实时统计,不仅工作繁重,而且不利于技术开放和数据共享。这

种各自为政的方式越来越不适应智能电网的要求,必将会被统一的行业标准所取代。

一、输电线路CMA设计原则

CMA作为输电线路状态监测系统数据转发者和控制指令的发送中心,必须要

能和不同厂家的状态监测装置进行通信,实现对各种CMD的控制和调节、数据

的存储与转发,因此CMA通讯接口繁多、报文格式复杂、数据量大。如图1所示,CMA和CMD之间通过I1接口互连,实现CMA与CMD之间的自动发现交互、心跳交互、数据交互、读配置交互、调节控制交互、自动上报交互和唤醒交互7

个过程,对接收到的数据进行标准化处理,经I2口发送到主站系统。

由于CMA必须兼容多厂家的CMD,因此必须具有多种通讯接口。图1中的

I1接口主要有以太网接口、RS485接口、无线WiFi接口、无线ZigBee接口、RFID

射频接口;I2接口主要有以太网接口、光中继接口、无线公网接口(GPRS、CDMA、3G)等。CMA可根据现场的通信环境决定采用何种I1、I2通信接口与CMD和主站系统通信,但是从兼容性方面考虑,CMA应具备上述I1通信接口和

I2通信接口中的一种或者多种接口。输电线路CMA由于大多安装于杆塔上,主

要采用风光互补加蓄电池的供电方式,对装置功耗要求很高,因此设计方案应有

利于降低其自身和现场装置的功耗。从降低功耗考虑,CMA和CMD均宜采用休

眠唤醒技术,并尽可能减少CMA与CMD的唤醒次数。正常情况下,CMA处于休

眠状态,在每个数据交互周期和心跳周期内自动苏醒,激活CMD,通过轮询方式

获取监测数据和心跳信息;在自动采集方式下,CMA也可被CMD激活。为了提

高装置运行的稳定性和可扩展性,CMA应具备自检、自恢复、远程更新的功能。

要求装置能够进行自我诊断,并能根据诊断结果判断是否将装置复位重启,并能

按照要求将自诊断结果远传。

二、输电设备状态监测系统的整体架构

智能电网输电线路状态在线监测标准系统

智能电网输电线路状态监测系统 王孝敬(西安方舟智能监测技术有限公司) 一系统简介 随着电力建设的迅速发展,电网规模的不断扩大,在复杂地形条件下的电网建设和设备维护工作也越来越多。作为电力输送纽带的输电线路具有分散性大、距离长、难以巡视及维护等特点,因此对输电线路本体及周边环境以及气象参数进行远程监测成为一项迫切工作。输电线路在线监测系统是智能电网输电环节的重要组成部分,是实现输电线路状态运行、检修管理、提升生产运行管理精益化水平的重要技术手段。 BOOM-OLMS系列输电线路状态监测系统利用光纤传感技术、电子测量技术、无线通讯技术、太阳能新能源技术、软件技术对导线覆冰、导线温度、导线弧垂、导线微风振动、导线舞动、次档距震荡、导线张力、绝缘子串风偏(倾斜)、杆塔应力分布、杆塔倾斜、杆塔振动、杆塔基础滑移、绝缘子污秽、环境气象、图像(视频)、杆塔塔材被盗等进行监测。 系统主要包含以下几种类型监测装置,各装置的功能可独立使用,也可自由组合。

二系统技术介绍 1、系统设计遵循技术标准 (1)Q/GDW 242-2010《输电线路状态监测装置通用技术规范》(2)Q/GDW 243-2010《输电线路气象监测装置技术规范》 (3)Q/GDW 244-2010《输电线路导线温度监测装置技术规范》(4)Q/GDW 245-2010《输电线路微风振动监测装置技术规范》(5)Q/GDW 554-2010《输电线路等值覆冰厚度监测装置技术规范》(6)Q/GDW 555-2010《输电线路导线舞动监测装置技术规范》(7)Q/GDW 556-2010《输电线路导线弧垂监测装置技术规范》(8)Q/GDW 557-2010《输电线路风偏监测装置技术规范》 (9)Q/GDW 558-2010《输电线路现场污秽度监测装置技术规范》(10)Q/GDW 559-2010《输电线路杆塔倾斜监测装置技术规范》(11)Q/GDW 560-2010《输电线路图像视频监测装置技术规范》(12)Q/GDW 561-2010《输变电设备状态监测系统技术导则》(13)Q/GDW 562-2010《输变电状态监测主站系统数据通信协议》(14)Q/GDW 562-2010《输电线路状态监测代理技术规范》 (15)GB 191 包装储运图示标志 (16)GB 2314 电力金具通用技术条件 (17)GB 2887—2000 电子计算机场地通用规范 (18)GB 4208—93 外壳防护等级(IP代码) (19)GB 6388 运输包装图示标志

输电线路在线监测系统

目录 TLMS系列输电线路在线监测系统 (2) 一、TLMS-1000 输电线路图像/视频在线监测系统 (3) 二、TLMS-2000输电线路气象在线监测系统 (4) 三、TLMS-3000输电线路导线温度在线监测系统 (5) 四、TLMS-4000 输电线路杆塔倾斜在线监测系统 (6) 五、TLMS-5000 输电线路覆冰在线监测系统 (7) 六、TLMS-6000 输电线路风偏在线监测系统 (8) 七、TLMS-7000 输电线路导线舞动在线监测系统 (9) 八、TLMS-8000 输电线路微风振动在线监测系统 (10) 九、TLMS-9000 输电线路导线弧垂在线监测系统 (11) 十、TLMS-1100 输电线路绝缘子污秽在线监测系统 (12)

TLMS系列输电线路在线监测系统 系统简介: “TLMS系列输电线路在线监测系统”,是基于无线(GPRS/GSM/CDMA/3G)数据传输、采用多种传感器、红外网络高速球机、太阳能供电,实现对高压输变电线路/塔杆情况进行全天实时监测和监控。本系统适用于野外无人职守的高压输电线路、电力铁塔的安全监控。 系统原理示意图: 系统组成: 输电线路在线监测系统包含以下子系统: 输电线路图像/视频在线监测系统、输电线路气象在线监测系统、输电线路导线温度在线监测系统、输电线路杆塔倾斜在线监测系统、输电线路覆冰在线监测系统、输电线路风偏在线监测系统、输电线路导线舞动在线监测系统、输电线路微风振动在线监测系统、输电线路导线弧垂在线监测系统、输电线路绝缘子污秽在线监测等系统。 产品特点: 1.支持3G/GPRS/CDMA网络,通信方式灵活; 2.采用太阳能供电系统供电,安装维护方便; 3.采用工业级产品设计,适合恶劣环境下工作; 4.具有检点自启动、在线自诊断功能; 5.具有数据采集、测量和通信功能,将测量结果传输到后端综合分析软件系统; 6.系统运行参数、报警参数、数据采集密度等可以远程设置; 7.具有数据存储、历史数据查询、报表、打印、曲线图绘制等功能; 8.具有自动分析报警提示值班人员功能;

智能化电网输电线路状态在线监测系统

智能电网·高压输电线路状态在线监测系统 一系统简介 随着国家电力建设的发展,电网规模不断扩大,在复杂地形条件下的电网建设和设备维护工作也越来越多,输电线路的巡检和维护越来越表现出分散性大、距离长、难度高等特点。因此对输电线路本体、周边环境以及气象参数的智能化远程监测成为智能电网改造的重要工作。输电线路在线监测系统是智能电网输电环节的重要组成部分,是实现输电线路状态运行、检修管理、提升生产运行管理精益化水平的重要技术手段。 STC_OLMS系列输电线路状态在线监测系统电子测量、无线通讯、太阳能新能源技术及软件技术等实现对导线覆冰、导线温度、导线弧垂、导线微风振动、导线舞动、次档距震荡、导线张力、绝缘子串风偏(倾斜)、杆塔应力分布、杆塔倾斜、杆塔振动、杆塔基础滑移、绝缘子污秽、环境气象、图像(视频)、杆塔塔材被盗等状况的实时在线监测,预防电力线路重大事故灾害的发生。 系统采用模块化设计,可以独立使用,也可自由组合,功能模块组合如下图所示: 杆塔振动输电线路防

二 技术标准 1、Q/GDW 242-2010《输电线路状态监测装置通用技术规范》 2、Q/GDW 243-2010《输电线路气象监测装置技术规范》 3、Q/GDW 244-2010《输电线路导线温度监测装置技术规范》 4、Q/GDW 245-2010《输电线路微风振动监测装置技术规范》 5、Q/GDW 554-2010《输电线路等值覆冰厚度监测装置技术规范》 6、Q/GDW 555-2010《输电线路导线舞动监测装置技术规范》 7、Q/GDW 556-2010《输电线路导线弧垂监测装置技术规范》 8、Q/GDW 557-2010《输电线路风偏监测装置技术规范》

关于输电线路的状态检修技术探讨

关于输电线路的状态检修技术探讨 发表时间:2017-01-17T16:54:11.963Z 来源:《电力设备》2016年第23期作者:张寅晨 [导读] 本文对输电线路状态检修技术展开了分析。 (云南电网有限责任公司昆明供电局云南省昆明市 650000) 摘要:现如今传统的输电线路检修技术已经难以满足实际工作需要,对于输电线路运行状态检修质量逐渐下降,其中存在一系列缺陷和不足,严重影响电力行业持续发展。但是由于当前电力生产区域人员不充分,加之输电线路分布较广,所以很难严格遵循检修要求对设备进行检修和维护工作,造成了大量的人力、物力和财力的浪费,供电质量下降,严重危及到电力企业未来生存和发展。由此,转变以往输电线路检修技术,应用更为先进的状态检修技术,能够有效提高输电线路检修质量,提升电力企业市场竞争力。本文对输电线路状态检修技术展开了分析。 关键词:输电线路;状态检修技术;监测系统 1输电线路状态检修必要性 状态检修在实际应用中,结合实际情况,能够有效规避传统检修技术存在的盲目性,优化配置人力资源,提高电力企业经营效益和市场竞争力,为企业在激烈的市场竞争中占据更大的优势。可以说,输电线路状态检修在传统检修技术的基础上进一步整合了先进的网络技术、自动化控制技术以及监测技术,这些技术是电力事业健康持续发展的首要前提,如何能够更加充分地运用和发挥输电线路状态检修技术的优势,成为当前首要工作开展的方向。传统输电线路检修技术单纯地以时间为周期的检修制度存在明显的局限性,通过状态检修,可以大大降低输电线路检修盲目性,进一步降低检修和维护成本,提高资金利用效率,谋求更多的经济效益;同时,输电线路运行可靠性得到显著增强,降低人力劳动强度,有助于电力检修人员将更多的时间精力投入到技术钻研方面,不断完善和巩固知识基础,提高专业技术水平,为电力事业发展做出更大的贡献。 2输电线路状态检修技术应用 输电线路由于线路较长、分布的区域较广,非常容易受到天气环境以及自然灾害的侵袭,除此之外,工业污染同样在不同程度上影响着输电线路的安全运行。由此看来,输电线路运行环境十分恶劣,很容易受到外界客观因素的影响,所以为了能够实时监测输电线路的运行状态,引进先进技术,构建更为全面的实时监测系统是十分有必要的。 2.1电气监测系统 对输电线路绝缘情况的监测,主要包括玻璃、瓷以及其他绝缘材料的检测系统;对绝缘子污秽监测,主要是针对自动检测系统和光纤测污系统等建立和完善;雷击监测,则是对输电线路重点故障区域安装自动寻迹系统,这样一旦雷击事故出现,能够及时准确地判断输电线路故障位置,同时还可以有效地判定雷电反击导线,在造成更多损失之前采取合理的解决措施,保证输电线路运行安全;接地系统监测,主要是构建更加全方位的接地装置测量系统,对输电线路运行情况实时检测。 2.2机械力学监测系统 针对导线的监测,构建自动监测系统、导线舞动监测系统,对于导线可能出现的磨损部分监测系统;杆塔监测,主要是针对杆塔材料是否出现锈迹和腐蚀现象的监测,杆塔内部零件和螺栓是否出现松动的检测,塔位和偏斜监测;对基础运行情况的监测。 2.3环境监测 主要是针对输电线路运行环境监测,构建完善的监测系统,对输电线路运行中金属、绝缘子可能对无线电产生的干扰进行监测;自然环境中对输电线路安全运行产生的影响监测,空气中是否含有二氧化碳等粉尘气体监测,对可能影响到输电线路正常运行的天气因素监测。 2.4输电线路的在线监测 对输电线路在线监测主要可以借助红外测温仪、望远镜以及测温枪实现,也可以在输电线路上贴上示温蜡片,这样输电线路运行时的温度高低能够更加及时有效地传送到监测系统,发出预警信号;污闪检测主要是针对输电线路运行过程中,受到外界客观因素的影响,绝缘子表面很容易出现污秽,这些污秽在不同程度上影响着线路运行安全,同时也是造成输电线路污闪安全事故出现的主要原因,究其根本主要是由于输电线路上的污秽同空气中的水分联合作用下,导致输电线路绝缘能力下降,出现污闪安全事故,造成输电线路的短路、损坏,成为当前影响输电线路安全运行的主要因素之一,需要予以高度重视;绝缘检测,作为输电线路监测重点环节,其监测对象是输电线路的绝缘子,其中包括合成绝缘子和瓷质绝缘子,这些绝缘材料在不同程度上影响着输电线路运行安全,其中合成绝缘子在当前输电线路绝缘维护中发挥了重要的作用,具有较为突出的防污性和防水性,被广泛应用其中。对输电线路绝缘检测应根据线路运行情况以及合成绝缘子周围电场周围分布情况,综合判断输电线路绝缘子是否存在故障,输电线路运行情况。 3输电设备状态检修工作开展思路 3.1输电线路状态检修原则 输电线路状态检修应结合实际情况,坚持安全第一,预防为主的原则,对于存在的线路损坏问题应及时进行解决,对线路检修需要进行综合分析后,选择合理的解决方法,只有这样才能保证输电线路检修质量,为电力设备正常运转打下坚实的基础。状态检修技术实际应用中,对输电线路运行情况的检测和分析是十分有必要的,以此为基础,展开状态检修工作,充分借助先进的检测技术和监测设备,只有这样,才能更加全面、准确地掌握输电线路运行情况,为电力设备正常运行打下坚实的基础。 3.2输电设备状态检修策略 首先,应健全和完善组织机构。输电线路检修人员在工作开展中,还承担着更大的责任和义务,就是对基础设施施工的任务,为了能够更好地推进状态检修工作开展,维护输电线路运行安全,应提高电力企业领导干部的重视程度,落实责任制度,规范输电线路检修流程,对状态检修情况及时记录,建立相应的档案管理系统;输电线路状态监测人员结合实际情况,对线路绝缘子分布电压和零值进行检测,包括带电作业和线路的常规监测。 其次,建立新的生产管理模式。推进输电线路状态检修工作,应按照电力设备以及基础设施建设情况,综合考量自然环境的影响、污

输电线路状态在线监测系统的设计与实现

输电线路状态在线监测系统的设计与实现 发表时间:2018-10-01T20:37:18.577Z 来源:《建筑模拟》2018年第19期作者:秦兆广 [导读] 随着电力行业和科技水平的快速发展,当前在线监测技术在输电线路中有了非常大的成果,并且为了能对在线监测技术进行更深入的研究,需要长期进行研究,并根据以往的经验进行故障的分析,对线路的设计进行不断的改进。 秦兆广 国网内蒙古东部电力有限公司检修分公司内蒙古通辽 028000 摘要:随着电力行业和科技水平的快速发展,当前在线监测技术在输电线路中有了非常大的成果,并且为了能对在线监测技术进行更深入的研究,需要长期进行研究,并根据以往的经验进行故障的分析,对线路的设计进行不断的改进。这也是对监测系统发展的一种促进。建立电网监测系统,是以后电力技术发展的必然。 关键词:输电线路;在线监测;应用 引言 输电线路的质量在一定程度上直接决定着智能电网运行的质量。在电力资源的需求量逐渐增加的基础上,电网施工规模也呈现着逐渐增大的趋势,供电质量的要求也越来越高。所以,要合理有效的运用在线监测系统,有利于将输电线路的检修和管理工作落实到位,从而为输电线路运行的安全性和稳定性提供保障。 1输电线路在线监测系统概述 在合理的使用输电线路在线监测系统的基础上,促进系统集成目标的实现,从而将管理平台的建立工作落实到位,在设备自身泄露的帮助下,以及在设备自身感应的帮助下,取得能源,因此能够在不适用外部供电的情况下,将输电吸纳路设备运行状况的智能化监测工作落实到位。合理的使用在线监测系统,促进设备集成度的提高,延长设备的使用期限,同时该系统具有多种不同的功能,例如:实时监测功能、查询分析功能等等,从而可以在最大程度上促进输电线路运行质量的提升,并且该系统可以促进输电线路故障定位等功能的实现。 2在线监测系统的设计 2.1监测单元 监测单元就是在很多传感测量装置的基础之上,对相关的部件进行安装,对在线监测装置进行安装。也包括地线、导线、绝缘体等内容。在通过短距离无限通讯的数据接收来完成。监测单元的功能有非常多的种类,并且可以进行系统自我的检查,还可以进行数据的测量以及数据信息的采集,并通过各种方式,将最终的数据传送到基站。再经过已整改系列的信号网络传递,将检测管理中心的数据进行传输。因为需要按照不同的监测对象,对在线检测技术以及输电线路通道进行环境的监测。 2.2在线监测管理平台 在线监测管理平台是可以将很多不同类型的只能系统进行统一的结合,并进行综合整理的平台。不仅可以把输电线路的空间属性和特点有效地进行结合,还可以将输电线路的状态信息以及查询的功能进行完善和实现。管理人员还可以通过该平台对基础的内容进行有效的分析,并且这些分析还是在平台分析之后进行的,应用非常方便。并且还可以帮助管理员作出正确的决断,能让线路始终保持正常的运作,并且对于出现的故障可以及时地进行修改。 2.3导线弧垂在线监测 输电线路的弧垂是线路设计和运行的重要指标之一。导线的动态增容、温度、应力、覆冰厚度及环境风速等因素变化均会导致线路弧垂发生变化。运行经验表明,导线弧垂过小会导致其应力增大,影响线路的机械特性;弧垂过大则会导致对地安全距离不足,影响线路的运行安全。目前,常用的导线弧垂测量方法有4种:利用多颗卫星采用GPS监测导线弧垂;通过测量导线应力和温度计算导线弧垂;通过摄影技术并进行图像处理计算导线弧垂;通过测量导线悬挂点倾斜角计算导线弧垂。相比而言,基于导线倾角监测的方法有着算法简单、监测精度高且投入成本低等优点,使其得到了相对广泛的应用。 2.4输电线路导线温度在线监测 在有效的使用输电线路导线温度在线监测系统的基础上,联合3G和GPRS,将远程控制传输系统途径的建立工作落实到位,从而合理的研究监测的数据,同时将监测数据的改进工作落实到位,确保该在线监测系统的成熟和完善。主要有以下方式:在在线监测系统中使用“多层屏蔽”技术,将110kV输电线路的外壳金属化管理工作落实到位,避免环境因素影响在线监测系统的运行质量,进而解决系统的防尘和防水问题,为110kV输电线路的运行质量奠定基础。该导线温度在线监测系统具有显著的优点,例如:适应能力好、本身缺点少等等,在一定程度上促进了110kV输电线路的发展和进步,为110kV输电线路运行的稳定性和可靠性奠定基础。 2.5在线监测控制器总体结构设计 在线监测控制器一般被安装在输电线路之间架设的铁塔上,一边是连接的用于数据采集的传感器模块,一边是链接的用于传输数据的通信模块。通过终端主板外挂自制变送器的方式实现监测功能。调度中心通过通信协议,采用GPRS的模式来与终端主板连接。这样不仅实现了对各个监测对象的检测任务,而且还能通过云台来实现对设备的控制以及设备的运行状态进行检查等。其中采用的GPRS模块是通过RS485总线来实现与视频卡模块之间的链接,无线数传模块与输电线路在线监测控制模块是通过TTL来实现连接的;终端主板通过RS485总线来实现与自控制变送器、云端平台以及气象检测平台之间的联系;传感器模块(倾斜角、拉力以及振动等)是通过RS485总线来与终端主板之间进行连接的。其中的传感器模块采集的倾斜角、拉力以及振动等物理量是通过电路的二次转换来将采集的模拟量转换为数字量。 结束语 总而言之,在实际的情况中,要合理的运用输电线路在线监测系统,促进覆冰等等监测预警目的的实现,在使用采集器的前前提下,在数字通道的帮助下,当前在线监测技术在输电线路中有了非常大的成果,并且为了能对在线监测技术进行更深入的研究,需要长期进行研究,并根据以往的经验进行故障的分析,对线路的设计进行不断的改进。这也是对监测系统发展的一种促进。 参考文献: [1]李冰彧.输电线路视频在线监测系统建设及探讨[D].北京:华北电力大学(北京),2017.

在线监测系统开发可行性研究报告

XX省电力(集团)有限责任公司科学技术项目计划申请书(可行性研究报告)

包括项目的解决的关键技术问题、技术创新点、达到的技术指标、经济效益分析和推广应用前景。 输电线路在线监测系统,是利用先进的图像数据采集压缩编解码技术、超低低功耗技术、3G无线公网数据传输技术、太阳能及蓄电池供电技术、电子低温环境加热技术、监控中心服务器软件管理技术,能够对恶劣环境中运行的高压输电线路的运行状况进行全天候、实时监测,可有效减少由于线路周围建筑施工(危险点)、导线覆冰杆塔地基不均匀沉降滑移、偏远山区林区人工巡线困难、线路大跨越、导线悬挂异物、塔材被盗等因素引起的电力事故。 系统以动态视频实时监控的直观方式,可使管理人员第一时间了解监测点的现场信息,可针对突发的异常情况采取适当的手段予以人工干预,将事故的发生率或事故危害降至最低。并可通过人工请求方式(无人值守时通过定时和条件触发两种方式)实现异常状况下的图片抓拍或视频连续摄像,达到24小时全天候监测的目的,大大减轻巡视人员的劳动强度,提高线路安全运行水平,为线路运行单位提供直观可靠的线路安全信息。 本项目拟采取试验的基础上,在国家电网各高压输电公司推广,也吻合国家电网公司关于加强高压输电线路的安全运行的精神,解决了特高压输电线路的安防问题,保证电力的安全生产。 本项目正是基于3G视频技术、高压监测技术等高新技术为基础研发的,此项目的成功可以直接减少高压输电线路不安全所带来的数亿损失,同时带来可观的经济效益和持续的社会效应,将为国家财政及社会的稳定做出巨大的贡献。 一、研究项目的科学依据(包括科技意义和应用前景,国内外研究概况、水平和发展趋势;成果推广项目说明成果成熟程度、试用范围,以及成果的知识产权等问题。) (一)项目背景 目前XX省超高压供电局已运行14座500kV变电站,变电容量15750兆伏安,500千伏输电线路47条,线路长度4251公里。“十二五”期间, 蒙西电网外送通道及500千伏网架发展规划将安排新建500千伏变电站23座,新增500千伏变电容量4260万千伏安,到2015年,蒙西电网将投运500千伏变电站38座,变电容量6285万千伏安。

分析架空输电线路铁塔结构与基础设计

分析架空输电线路铁塔结构与基础设计 发表时间:2016-12-26T13:50:27.263Z 来源:《电力设备》2016年第21期作者:买生玉解媛媛 [导读] 对铁塔结构与基础结构进行科学的设计,才能保证输电线路的稳定性。 (国网宁夏电力设计有限公司宁夏银川 750002) 摘要:架空输电线路是电力系统的重要组成部分,由于架空线路的特殊性,铁塔结构设计的合理性和稳定性决定了线路结构的安全性,因此要根据架空线路的运行要求,对铁塔结构与基础结构进行科学的设计,才能保证输电线路的稳定性。 关键词:架空;输电线路;铁塔;结构;基础设计 作为我国当前电力供应的基础保障性设施,架空输电线路在电力供应系统中所发挥的作用是非常重要的。但结合我国电力行业实际情况来看,企业目前仍然是电力供应的主要对象,因此,在电力供应经济改善方面的需求仍然是非常明确的。在对架空输电线路铁塔的设计中,除需保障铁塔结构的安全、稳定以外,还需综合考虑设计的经济效益。在目前已发生的各类输电线路安全事故中,因铁塔结构设计不合理所致事故的比例是非常高的。因此,为提高架空输电线路运行安全性和稳定性,做好对铁塔结构与基础的设计、优化工作有着非常重要的意义与价值。 1 架空输电线路铁塔塔型设计 在有关架空输电线路铁塔内力的分析中,可将铁塔杆系节点作为铰接点。考虑到架空输电线路铁塔结构多在相对复杂的自然环境中运行,因此对铁塔塔型的规划必须兼顾技术和经济层面的合理性。根据架空输电线路工程导线型号、基本环境条件以及敷设路径情况选择基础塔型形式,基于铁塔所承受机械外负荷条件进行设计和计算,以确保铁塔结构稳定性、刚度、强度满足设计要求。除此以外,在架空输电线路铁塔塔型的选择设计上还应当考虑施工条件、施工技术以及运行便捷性等因素的影响。 根据底部宽度,可以将架空输电线路铁塔设置为窄基铁塔和宽基铁塔两种类型。其中,窄基铁塔底部宽度与塔体高度的比值在 1/14~1/12 的范围内,宽基铁塔底部宽度与塔体高度的比值则在 1/6 ~1/4 的范围内。对于窄基铁塔而言,由于铁塔底部宽度较小,因此主材所受作用力较大,适用于小挡距(使用挡距不足 100 m)铁塔的设计选型;对于宽基铁塔而言,由于铁塔底部宽度较大,因此主材所受力作用力较小,适用于大挡距(使用挡距在 100 m 及以上)铁塔的设计选型。 2 架空输电线路铁塔结构设计 对于宽基铁塔而言,根据导线回数的不同可以采取不同的结构布置方案。比如对于采用单导线回路的铁塔而言,结构布置上具有“上”字型特点;对于采用双导线回路的铁塔而言,结构布置上则具有鼓型特点。 对于窄基铁塔而言,根据横担以及支架的通用情况可以采取以下两种不同的结构布置方案:①将塔头区域布置为垂直段,口宽固定,塔身开始起坡,铁塔整体高度与底部宽度参数一致,不考虑回路数划分影响;横担具有通用性特点,可根据架空输电线路实际回路数选择相应的横担数量。②铁塔塔身与塔头均设置通用坡度,铁塔总高度与上口宽度和底部宽度完全一致;横担固定不通用,可划分为单导线回路和双导线回路两种形式。 3 架空输电线路铁塔基础优化 在对架空输电线路铁塔结构基础进行优化设计的过程中,必须遵循以下三点基本原则:①优化设计前期,应当对沿线工程水文条件、地质条件和气象条件进行详尽的调查。②制订科学的铁塔杆塔位置排定原则,即在线路敷设经过各类作物林区时不砍伐通道。如果垂直距离受到影响,则对个别部位进行剪枝或削顶处理。③做好对架空输电线路沿线主力杆塔造影的优化设计工作。具体而言,结构基础设计中可采取的优化措施有以下几点。 3.1 强化架空输电线路铁塔基础 输电线路杆塔基础常见类型包括钢管杆、水泥杆和直立式铁塔系列基础三类。其中,钢管杆基础可见非原状混凝土、非原状土台阶式和非原状土直柱式柔性这三类;水泥杆基础则可见非原状土无拉线盘和非原状土有拉线盘这两类;直立式铁塔系列基础在基础类型方面划分更细,共有 16 种类型。 在杆塔基础的选型中,如果混凝土浇筑难度较大,则可以优先选择金属式基础或预制装配式基础。如果涉及到电杆及拉线,则建议选择预制装配式基础。在基础设计过程中,以安全为前提,对架空输电线路铁塔基础受力性能进行分析。新基础计算的基本前提是铁塔基础所处区域地基基础承载力符合设计要求。但是,如果地基基础为淤泥质土或淤泥,则应当重新设计。在对架空输电线路铁塔基础进行优化设计的过程中,必须充分评价工程实践中的施工条件、杆塔形式以及沿线地质条件对铁塔结构稳定性的影响,在最大程度上确保架空输电线路铁塔结构的基础稳定性和位移允许性。 3.2 适当降低架空输电线路铁塔接地电阻 高压输电线路接地电阻的大小与线路耐雷水平呈反相关,因此,为有效提高高压输电线路整体耐雷水平,应在基础设计环节中结合各基杆塔土壤电阻率取值情况,有效控制杆塔接地电阻的大小。在基础设计的优化中,可采取的措施包括以下几种:①若架空输电线路铁塔杆塔所处区域周边允许水平放设,则应当采取水平外延接地的处理措施。这样,一方面能够使冲击性接地电阻得到控制,另一方面能够有效降低工频接地电阻。②可结合架空输电线路铁塔结构的基本情况,适当增加埋设深度接地极,遵循就地原则增加垂直接地极。③若杆塔所处区域地下地质条件特殊,影响土壤电阻率水平,则可在基础设计中适当增加木炭及酸、碱性物质,以改善土壤电阻率水平。④可合理敷设降阻剂,以起到合理控制杆塔接地电阻大小的效果。 3.3 优化输电线路基础路径和塔型搭配 城市紧凑型多回路钢管杆走廊或钢管塔走廊在技术上能满足输电线路的实际要求,且钢管杆造型美观,安装快捷,占地面积小,还与城市地势较为平坦、走廊宽度小、线路施工方便等特点相适应,因此得以迅速发展。对于架空输电线路而言,线路走廊宽度主要会受到风偏、安全距离和塔头尺寸三方面参数的影响。其中,安全距离的波动范围小,因此,控制架空输电线路走廊宽度的关键在于合理控制风偏和塔头参数。结合实践经验来看,为有效限制导线风偏,对塔头尺寸进行控制,可采取固定挂点的直线式杆塔和固定跳线的耐杆塔。同时,考虑到城市地区架空输电线路有大截面和多回路发展的趋势,因此在基础设计环节中,可适当增大绝缘子部件、避雷线、接地和金具

输电线路在线监测通信传输网络设计及实现 刘昊实

输电线路在线监测通信传输网络设计及实现刘昊实 发表时间:2017-11-21T11:13:09.860Z 来源:《电力设备》2017年第20期作者:刘昊实[导读] 摘要:输电线路是输电线路系统的重要组成部分,危险性较高,若相关监测工作落实到位,则会对整个输电线路系统运行及电力用户的生命财产安全构成威胁。(国网河北省电力公司检修分公司河北省 050000)摘要:输电线路是输电线路系统的重要组成部分,危险性较高,若相关监测工作落实到位,则会对整个输电线路系统运行及电力用户的生命财产安全构成威胁。可见,加强输电线路的监测系统建设是极为必要的,输电线路在线监测通信传输网络设计及实现作为提高高压输电线路安全运行和输送能力的重要措施,其可对高压输电线路的运行状态进行全方位监侧,实现了数据的精确采集、信息类型的多样 化,对解决我国电力发展中需要面对的输电线路监测问题具有重要意义,需予以充足的重视。关键词:输电线路在线监测;通信传输网络设计;实现途径 1在线监测通信方式介绍及分析 1.1有线通信方式 输电线路系统在线监测有线通信方式主要以电力载波通信及光纤通信为主。电力载波通信利用高压输电线路作为传输介质,通过载波将模拟信号或数字信号进行高速传输。光纤通信则是利用光纤传导信息的方式,将光纤与检测单元一起安装于被测物体表面,将所测出的数据通过光纤传输。有线通信方式具有通信区域大、信号串扰小,保密性好;抗电磁干扰、传输质量佳;信号传输损耗小,中继传输距离长等优点。但是有线通信方式存在如电力载波通信不能对线路上温度、风力数据进行实时传输与监测的缺点,光纤通信则是光纤本身易折、易断、弯曲度受限、铺设价格高昂等缺点。 1.2无线通信方式 GPRS是通用分组无线服务技术的简称。GPRS可以说是GSM的延续。GPRS的传输速率可提升至56Kbit/s,甚至能达到171Kbit/s。基于GPRS公众网络通信技术的输电线路系统监测主要是将检测单元中加入GPRS通信模块,通过GPRS网络将所采集到的数据汇总到一个总的网关再传输到设备的监测中心供给工作人员进行监测、分析等工作。ZiqBee是根据IEEE802.15.4协议规定的技术,其通信距离短、使用功耗低、可靠性高。ZiqBee通信模块类似于移动网络基站。多个ZiqBee通信模块能组成巨大的无线数据传输网络,同样在每个监测单元中加上ZiqBee通信模块,就可以组成巨大的监测网络,每个有ZiqBee通信模块的监测单元之间可以相互通信。相对于有线监测,利用无线网络进行设备监控的方式所具有的优势也很明显:无需有线监测的巨大布线工程。有线监测系统的线路布置工程复杂,需要大量资金,而且有线线区域大的地方不方便建造,而无线监测技术则能进行无线的数据传输,只需要设置信息传输的节点很轻松地就解决了线路建造的问题;在电站、变电站中像高压开关柜这样的全封闭设备,用传统的方式对其进行温度等参数的监测就是一个难点,但是采用先进的无线通信技术,在设备的内部安置高集成的状态检测设备,不仅能够在线实时监测电网中设备的运行状态,还能够组成庞大的监测网络,实现统一监控、管理;在线监测无线传输的方式能耗低,可采用电池供电,且低能耗的特性可以使其长时间工作。 2当前输电线路在线监测通信传输网络设计与实现 2.1输电线路在线监测系统输电线路在线监测系统包含前端采集装置,通信传输网络及后台监控中心(见图1)。 图1输电线路状态监测系统基本结构前端采集装置指安装于线路及杆塔上的状态监控传感器,主要负责对线路及杆塔周围的振动、倾斜、气象环境等情况进行实时监测,同时采集倾角、温湿度、视频图像等数据信息。传输网络负责把监测终端采集的数据进行打包,压缩后传送至数据库。监控中心完成数据提取,结合历史数据信息进行分析对比,评估线路运行状况。 2.2通信传输方案对比分析在保证数据安全性的前提下,为使大数据量的监测信息能够通过安全接入平台进入内网,通信传输网络需具有以下性能。实时性好:带宽足够,可以同时传输多路高清视频,数据传输实时性好;安全性强:数据加密,防止黑客攻击,满足输电线路系统数据传输安全性的要求;运行可靠:通信网运行要可靠,减少后期维护,减少单台设备损坏影响的范围;控制成本:要求前期建设和后期维护成本满足要求。从成本、性能和工程可实现性3个方面对光纤通信、无线公网通信和宽带专网通信进行了对比分析(见表1)。表1通信传输方案对比分析综合考虑成本、网络性能和工程可实现性3方面因素,宽带专网是较合适的组网方式。表1通信传输方案对比分析

输电线路状态检测

输电线路状态检测 一简介 输电是用变压器将发电机发出的电能升压后,再经断路器等控制设备接入输电线路来实现。按结构形式,输电线路分为架空输电线路和电缆线路。架空输电线路由线路杆塔、导线、绝缘子、线路金具、拉线、杆塔基础、接地装置等构成,架设在地面之上。按照输送电流的性质,输电分为交流输电和直流输电。 输电的基本过程是创造条件使电磁能量沿着输电线路的方向传输。线路输电能力受到电磁场及电路的各种规律的支配。以大地电位作为参考点(零电位),线路导线均需处于由电源所施加的高电压下,称为输电电压。 输电线路是电力系统的主干网络。包括绝缘子、金具、杆塔和输电线等设备和器材。它广泛分布在平原及高山峻岭,直接暴露于风雪雨露等自然环境之中,同时还受到洪水、滑坡等自然灾害的损害,运行环境相当恶劣。 输电线路在综合考虑技术、经济等各项因素后所确定的最大输送功率,称为该线路的输送容量。输送容量大体与输电电压的平方成正比。因此,提高输电电压是实现大容量或远距离输电的主要技术手段,也是输电技术发展水平的主要标志。 输电线路的保护有主保护与后备保护之分。主保护一般有两种纵差保护和三段式电流保护。而在超高压系统中现在主要采用高频保护。后备保护主要有距离保护,零序保护,方向保护等。电压保护和电流保护由于不能满足可靠性和选择性现在一般不单独使用一般是二者配合使用,且各种保护都配有自动重合闸装置。而保护又有相间和单相之分。如是双回线路则需要考虑方向。在整定时则需要注意各个保护之间的配合。还要考虑输电线路电容,互感,有无分支线路。和分支变压器,系统运行方式,接地方式,重合闸方式等。还有一点重要的是在220KV及以上系统的输电线路,由于电压等级高故障主要是单相接地故障,有时可能会出现故障电流小于负荷电流的情况。而且受各种线路参数的影响较大。在配制保护时尤其要充分考虑各种情况和参数的影响。 电力系统的安全可靠性运行至关重要。输电线路可靠性及运行情况直接决定着电力系统的稳定和安全。检修是保证输电设备健康运行的必要手段。做好输电设备的检修工作及早发现事故隐患并及时予以排除,使其始终以良好的状态投入运行具有重要的意义,尤其是电力系统向高电压、大容量、互联网发展,其重要性更加突出。 二输电线路检测内容 输电线路检测内容一般可包括以下几个方面: 杆塔基础 1.检查杆塔及拉线基础变异,周围土壤突起或沉陷,基础裂纹、损坏、下沉或上拔, 护基沉塌或被冲刷;2.基础保护帽上部塔材被埋入土或废弃物堆中,塔材锈蚀;3. 防洪设施坍塌或损坏;4.在基础周围取土、打桩、开挖或倾倒有害化学品;5.铁塔地脚螺母松动、缺损; 接地装置 接地装置外露或腐蚀情况。 铁塔杆身 1.杆塔倾斜,横担歪斜,铁塔主材弯曲; 2.塔材、拉线(棒)等被偷盗破坏或锈蚀; 3.拉线锈蚀、断股或松弛、张力不均; 4.砼杆出现裂纹过裂纹扩展,混凝土脱落,钢 筋外露,脚钉缺损;5.在杆塔上架设电力线、通信线等;6.利用杆塔拉线作起重牵引地锚,在拉线上栓牲畜,悬挂物件;7.杆塔或拉线上有危及供电安全的巢以及有蔓藤类植物附生。

浅谈输电线路的在线监测技术

浅谈输电线路的在线监测技术 输电线路在线监测是指直接安装在输电线路设备上可实时记录表征设备运行状态特征量的测量、传输和诊断系统,是实现输电线路状态检修的重要手段,是提高输电线路运行安全可靠性的有效方法。一、输电线路在线监测的必要性 在上世纪五十年代,我国电力系统推行定期检修制度,这种检修方式的周期、项目等都是建立在传统经验的基础上,对设备个体的质量、运行环境、性能状态的差异考虑不全,工作死板教条。存在着检修周期短、设备停电次数多、检修费用高、检修工作量大、供电可靠性低等问题。随着超高压、特高压输电线路的不断建立,这种检修模式已越来越不适应输电线路安全性、供电可靠性的要求。因此,我们的在线监测技术的运用势在必行,也是我国电力系统在监测和监测上的发展重点。 二、输电线路在线监测技术的发展大体经历了三个阶段 (1)带电测试阶段。这一阶段起始于70年代左右。当时人们仅仅是为了不停电而对输电线路的某些绝缘参数(如泄露电流)进行直接测量。设备简单,测试项目少,灵敏度较差。(2)从80年代开始,出现各种专用的带电测试仪器,使在线监测技术从传统的模拟量测试走向数字化测量,摆脱将仪器直接接入测试回路的传统测量模式,取而代之的是使用传感器将被测量的参数直接转换成电器信号。 (3)从90年代开始,出现以计算机处理技术为核心的微机多功能绝缘在线监测系统。利用计算机技术、传感技术和数字波形采集与处理技术,实现更多的参数在线监测。这种在线监测信息量大、处理速度快,可以对监测参数实时显示、储存、打印、远传和越线报警,实现了在线监测的自动化,代表了当今在线监测的发展方向。 三、输电线路在线监测技术的应用 (1)输电线路绝缘子污秽在线监测系统。目前大多采子用绝缘泄露电流进行绝缘子污秽的判断,现场运行监测分机实时、定时测量运行绝缘子串的表面泄露电流,局部放电脉冲和该杆塔外部环境条件等,通过电缆或GSM、GPRS、CDMA、3G通信模块发送至监控中心,由专家软件结合报警模型进行污秽判断和预报警。已经建立的模糊神经网络方法、多层前项BP神经网络方法、多重回归方法、灰关联系统理论、基于小波神经网络方法等专家诊断模型,在很大程度上提高了绝缘子污秽和电气绝缘判断精度。近年来,通过光传感器测量等值附盐密度和灰密的在线检测技术得到迅速发展。 (2)输电线路氧化锌避雷器在线监测系统。目前氧化锌避雷器的在线监测方法主要有全电流法、三次谐波法、基波法、补偿法、数字谐波法、双“AT”法、基于温度的测量法等。现场监测分机实时、定时监测MOA的泄露电流以及环境温湿度等参量,通过GSM、GPRS、CDMA、3G发送至监控中心,有专家软件分析判断氧化锌避雷器的性能和动作次数等。 (3)导线温度及动态增容在线监测系统。目前增容方法主要有静态提温增容技术和动态监测增容技术两种。静态提温增容技术是指突破现行技术规程的规定,环境温度任按+40℃考虑,线路上的风速和日照强度完全符合规程要求,将导线的允许温度由现行规定的+70℃提高到80℃和90℃,从而提高导线输送能量。动态监测增容技术是指在输电线路上安装在线监测分机,对导线状态(导线温度、张力、弧垂等),和气象条件(环境温度、日照、风速等)进行监测,在不突破现行技术规程规定的前提下,根据数学模型计算出导线的最大允许载流量,充分利用线路客观存在的隐性容量,提高输电线路的输送能量。 (4)输电线路远程可视监控系统。目前可视监控系统分为图像和视屏两类,受监测分机工作电源功率、通信费用等限制,大多采用静止图像进行线路状况判断,例如导线覆冰、洪水冲刷、不良地质、火灾、通道树木长高、线路大跨越、导线悬挂异物、线路周围建筑施工、

架空输电线路施工的工艺流程

架空输电线路施工的工艺流程

架空输电线路施工的工艺流程输电线路施工可分为准备工作、施工安装和启动验收三大部分。工艺流程可分为现场调查、备料加工、复测分坑、基础施工、材料运输、杆塔组立、导线及避雷线架设、接地装置、线路防盗、分项工程检查、竣工验收和资料移交等12个环节。 一、准备工作 准备工作包括现场调查、备料加工、复测分坑3个环节。 1.现场调查 工程公司(处)在接受输电线路施工任务后,应了解有关设计的图纸及工程概算,并进行现场调查。 现场调查内容包括:沿线自然状况、地形、地貌、地物、自然村的分布,居民风俗习惯及劳动力情况;沿线运输道路及通过的桥梁结构、交叉跨越结构;材料集散转运的地点及仓库;生活医疗设施及地方病情况;指挥中心及施工驻地的选择等。填写表格,编写调查报告。 根据现场调查内情况、施工力量及工程实际状况,公司(处)应确定施工方案,编制工程施工组织设计和施工预算,制定工程主要经济技术指标,提出施工综合进度的安排,制定劳动力供应计划,提出并落实材料及加工订货计划。 2.备料加工 现在施工单位都以效益为中心,人工费用所占比例也较大,如果工器具、材料跟不上而造成窝工,其损失十分大。虽然现在基本上不是买方市场,但各厂的产品质量、价格、工期、技术水平、售后服务

有一定差距,要经过仔细比较,货比三家。需要加工的部件,也要及早落实材料,整理好图纸,落实好加工单位。 制定好物资供应计划,按各施工阶段及时将材料加工统一平衡分配到施工队,应规定出物资、材料和加工供应时间表。 3.复测分坑 输电线路的设计工作,由设计单位承担,设计中的现场选线定位工作,通常邀请施工单位及运行单位共同参加,以便对线路走向等重要问题共同研究,选择合理的线路方案。施工人员从施工角度提出具体意见。 (1)、交接桩。设计单位在线路设计完毕交付施工时,除交给设计图纸外,还应将选定的线路桩位及走向,向施工单位人员逐桩交代清楚。施工人员在“交接桩”工作中应认真负责,详细了解桩位情况。 交接桩中应注意核对各桩位地质资料,检查塔位有无外力破坏的可能;沿线有无与终堪时不一样的地方,有无新开挖的沟渠、房屋建筑等;当线路通过特殊地形(如山顶、深沟、河岸、堤坝、悬崖等)时,是否尽量避开使塔杆及线路位置处于不利状态的因素;了解塔杆位置的地质、地形。是否有使基础施工困难的因素,是否避开地下管道、洼地、泥塘、冲沟、断层等不良地段;塔位处有无组立杆塔的施工条件;杆(塔)位桩及方向是否埋好,桩位附近是否有明显标志。接桩时,对某桩位提出移动或其它意见,应与设计单位协商,取得一致意见。现场决定的杆塔位置,如与图纸不符,应详细记录并要求设计单位补发正式通知。

输电线在线监测技术方案

输电线路视频在线监测系 统 技 术 方 案 V20151217

一、系统背景 输电是电力系统的重要组成环节,它与变电、配电、用电一起构成电力系统的整体功能。通过输电,把相距甚远的发电厂和负荷中心联系起来,使电能的开发和利用超越地域的限制。和其他能源的传输(如输煤、输油等)相比,输电的损耗小、效益高、灵活方便、易于调控、环境污染少;输电还可以将不同地点的发电厂连接起来,实行峰谷输电调节。输电是电能利用优越性的重要体现,在现代化社会中,它是重要的能源动脉。 随着电力建设的迅速发展,电网规模的不断扩大,在复杂地形条件下的电网建设和设备维护工作越来越多。作为电力输送纽带的输电线路具有分散性大、距离长、难以巡视等特点,因此对输电线路本体及周边环境以及气象参数进行远程监测成为一项迫切工作。输电线路在线监测系统是智能电网输电环节的重要组成部分,是实现输电线路状态运行、检修管理、提升生产运行管理精益化水平的重要技术手段。 二、引用标准 GB/T 191包装储运图示标志 GB/T 2423.22中规定的严酷等级为:低温为-40℃、高温为+85℃,暴露时间为3h,循环次数为5次的温度变化(冲击)试验 GB/T2423.17-2008中规定的环境温度为35℃±2℃,溶液Ph=6.5~7.2,保持168h(7天)的盐雾试验。 GB/T 2423.1电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验A:低温 GB/T 2423.2电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温 GB/T 2423.4电工电子产品基本环境试验第2部分:试验方法试验Db:交变湿热(12h+12h循环) GB/T 2423.10电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Fc:振动(正弦) GB/T 2423.24 电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验Sa:模拟

智能电网输电线路状态在线监测系统

For personal use only in study and research; not for commer c i a l use 肇智能电网?高压输电线路状态在线监测系统 聿一系统简介 莄随着国家电力建设的发展,电网规模不断扩大,在复杂地形条件下的电网建设和设备维护工作也越来越多,输电线路的巡检和维护越来越表现出分散性大、距离长、难度高等特点。因此对输电线路本体、周边环境以及气象参数的智能化远程监测成为智能电网改造的重要工作。输电线路在线监测系统是智能电网输电环节的重要组成部分,是实现输电线路状态运行、检修管理、提升生产运行管理精益化水平的重要技术手段。 袁STC_OLM系列输电线路状态在线监测系统电子测量、无线通讯、太阳能新能源技术及软件技术等实现对导线覆冰、导线温度、导线弧垂、导线微风振动、导线舞动、次档距震荡、导线张力、绝缘子串风偏(倾斜)、杆塔应力分布、杆塔倾斜、杆塔振动、杆塔基础滑移、绝缘子污秽、环境气象、图像(视频)、杆塔塔材被盗等状况的实时在线监测,预防电力线路重大事故灾害的发生。 肁系统采用模块化设计,可以独立使用,也可自由组合,功能模块组合如下图 所示:

芃 袂二技术标准 莇1、Q/GDW 242-2010《输电线路状态监测装置通用技术规范》 薆2、Q/GDW 243-2010《输电线路气象监测装置技术规范》 螁3、Q/GDW 244-2010《输电线路导线温度监测装置技术规范》 蚀4、Q/GDW 245-2010《输电线路微风振动监测装置技术规范》 蒇5、Q/GDW 554-2010《输电线路等值覆冰厚度监测装置技术规范》羆6 Q/GDW 555-2010《输电线路导线舞动监测装置技术规范》 蒃7、Q/GDW 556-2010《输电线路导线弧垂监测装置技术规范》 葿8、Q/GDW 557-2010《输电线路风偏监测装置技术规范》