1.电缆附件有哪些适用标准?

2.挤包电缆终端电应力控制有哪些方法?

3.为什么高压单芯交联聚乙烯绝缘电力电缆要采用特殊的接地方式?

4.中低压电缆附件产品有哪些主要种类?

5.在制作10KV电缆头(端头和接头)时,为什么在电缆端部将主绝缘层削

“铅笔头”形状?不削会有什么害处?

6.电缆附件中应力管和应力疏散胶主要用于缓和分散电应力的作用,能否

介绍一下应力管和应力疏散胶的材质构成,应力管和应力疏散胶中是否含有半导体成分?

7.高压电力电缆的铜屏蔽和钢铠一般都需要接地,两端接地和一端接地有

什么区别?制作电缆终端头时,钢铠和铜屏蔽层能否焊接在一块?制作电缆中间头时,钢铠和铜屏蔽层能否焊接在一块?

8.从交联聚乙烯电缆的结构中可以看出,在电缆主绝缘层外面有一层外半

导体和铜屏蔽,如果电缆中这层外半导体层和铜屏蔽不存在,那么三芯电缆中芯与芯之间会不会发生绝缘击穿?

在三芯电缆终端头中必然有一小段电缆的外半导体和铜屏蔽层被剥除,那么该小段电缆是不是薄弱环节?

能否通过少剥除外半导体和铜屏蔽层(尽量保留较长的外半导体和铜屏蔽层)的办法来克服这个问题? 保留较长外半导体和铜屏蔽层有什么坏处?----镇海鲍先生问

9.有一个问题我想请教一下,对于高压电缆来说,由于一般是单芯,铠

装钢带要接地,那么对于 6.6KV级的交联聚乙烯电力电缆来说,铠装钢带是否一定要接地?对于中低压级 6.6KV的交联电力电缆,是否可用铝带来铠装?为什么?

电缆附件有哪些适用标准?

电缆附件的标准主要有三个层次。

第一层次:IEC标准

IEC62067《额定电压150kV(Um=170kV)以上至500kV(Um=550kV)挤出绝缘电力电缆及其附件的电力电缆系统----试验方法和要求》

IEC60840《额定电压30kV(Um=36kV)以上至150kV(Um=170kV)挤出绝缘电力电缆及其附件试验方法和要求》

IEC60859《额定电压72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关的电缆联接装置》IEC60502《额定电压1kV(Um=1.2kV)以上至30kV(Um=36kV)挤出绝缘电力电缆及其附件》

IEC60055《额定电压18/30kV及以下纸绝缘金属护套(带有铜或铝导体,但不包括压气和充油电缆)》第1部分“电缆及附件试验”中第七章:附件的型式试验IEC61442《额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)电力电缆附件试验方法》。

第二层次:国家标准(GB标准)

GB/Z 18890《额定电压220kV(Um=250kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件》GB/T 11017《额定电压110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件》

GB5589《电缆附件试验方法》

GB9327《电缆导体压缩和机械连接接头试验方法》

GB14315《电线电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管》

注:GB11033《额定电压26/35kV及以下电力电缆附件基本技术要求》已下放为JB/T8144

第三层次:行业标准

JB标准(机械行业协会标准)

JB/T8144《额定电压26/35kV及以下电力电缆附件基本技术要求》原GB11033 JB6464《额定电压26/35kV及以下电力电缆直通型绕包式接头》

JB6465《额定电压26/35kV及以下电力电缆户内型、户外型瓷套式终端》

JB6466《额定电压8.7/10kV及以下电力电缆户内型、户外型瓷套式终端》

JB6468《额定电压8.7/10kV及以下电力电缆户内型、户外型绕包式终端》

JB7829《额定电压26/35kV及以下电力电缆户内型、户外型热收缩式终端》

JB7830《额定电压26/35kV及以下电力电缆直通型热收缩式接头》

JB7831《额定电压8.7/10kV及以下电力电缆户内型、户外型浇注式终端》

JB7832《额定电压8.7/10kV及以下电力电缆直通型浇注式接头》

JB/T8501.1《额定电压26/35kV及以下塑料绝缘电力电缆户内型、户外型预制装配式终端》

JB/T8503.2《额定电压26/35kV及以下塑料绝缘电力电缆户内型、户外型预制装配式接头》

返回页首

挤包电缆终端电应力控制有哪些方法?

电应力控制是中高压电缆附件设计中的极为重要的部分。电应力控制是对电缆附件内部的电场分布和电场强度实行控制,也就是采取适当的措施,使得电场分布和电场强度处于最佳状态,从而提高电缆附件运行的可靠性和使用寿命。

对于电缆终端而言,电场畸变最为严重,影响终端运行可靠性最大的是电缆外屏蔽切断处,而电缆中间接头电场畸变的影响,除了电缆外屏蔽切断处,还有电缆末端绝缘切断处。为了改善电缆绝缘屏蔽层切断处的电应力分布,一般采用

a.几何形状法---采用应力锥缓解电场应力集中

b.参数控制法---b1.采用高介电常数材料缓解电场应力集中

b2.采用非线性电阻材料缓解电场应力集中

c.综合控制法---采用电容锥缓解电场应力集中

1.1应力锥:应力锥设计是常见的方法,从电气的角度上来看也是最可靠的最有效的方法。应力锥通过将绝缘屏蔽层的切断处进行延伸,使零电位形成喇叭状,改善了绝缘屏蔽层的电场分布,降低了电晕产生的可能性,减少了绝缘的破坏,保证了电缆的运行寿命。

采用应力锥设计的电缆附件有绕包式终端、预制式终端、冷缩式终端。

采用应力锥缓解电场集中分布的示意图如图1-1。

从图中可以看出,应力锥的弧形设计使绝缘屏蔽层切断处的电场分布加以改善,电场强度分布相对均匀,避免了电场集中。

图1-1 电缆接头或终端处电压分布等位线示意图

(a)没有应力锥(b)装有应力锥

图中 1-电缆金属屏蔽层 2-电缆导体 3-等位线 4-电力线 5-应力锥

1.2高介电常数材料:

1.2.1采用应力控制层---上世纪末国外开发了适用于中压电缆附件的所谓应力控制层。其原理是采用合适的电气参数的材料复合在电缆末端屏蔽切断处的绝缘表面上,以改变绝缘表面的电位分布,从而达到改善电场的目的。

应用应力控制层的方法是建立在分析影响电位分布的各个因素的基础上的。电缆绝缘本身有体积电阻(Rv)和体积电容(Cv),绝缘表面有表面电阻(Rs)和表面电容(Cs),这些都是分布参数。要使屏蔽末端电位分布趋于均匀,就得改变这些参数,由于电缆末端屏蔽切断后必须留有一段绝缘,而这段绝缘的体积电阻(Rv)和体积电容(Cv)无法改变,只能改变表面电阻(Rs)和表面电容(Cs)。如果使电缆末端绝缘表面电阻(Rs)减小,则电位也随之降低,这样做是有效果的,但因表面电阻(Rs)减小将使表面泄漏电流增加,导致电缆绝缘表面发热,

这是不利的。另一方法是增大屏蔽末端绝缘表面电容(Cs),从而降低这部分的容抗,也能使电位降下来,容抗减小会使表面电容电流增加,但不会导致发热,由于电容正比于材料的介电常数,也就是说要想增大表面电容,可以在电缆屏蔽末端绝缘表面附加一层高介电常数的材料。目前应力控制材料的产品已有热缩应力管、冷缩应力管、应力控制带等等,一般这些应力控制材料的介电常数都大于20,体积电阻率为108-1012Ω.cm。应力控制材料的应用,要兼顾应力控制和体积电阻两项技术要求。虽然在理论上介电常数是越高越好,但是介电常数过大引起的电容电流也会产生热量,促使应力控制材料老化。同时应力控制材料作为一种高分子多相结构复合材料,在材料本身配合上,介电常数与体积电阻率是一对矛盾,介电常数做得越高,体积电阻率相应就会降低,并且材料电气参数的稳定性也常常受到各种因素的影响,在长时间电场中运行,温度、外部环境变化都将使应力控制材料老化,老化后的应力控制材料的体积电阻率会发生很大的变化,体积电阻率变大,应力控制材料成了绝缘材料,起不到改善电场的作用,体积电阻率变小,应力控制材料成了导电材料,使电缆出现故障。这就是应用应力控制材料改善电场的热缩式电缆附件为什么只能用于中压电力电缆线路和热缩式电缆附件经常出现故障的原因所在,同样采用冷缩应力管和应力控制带的电缆附件也有类似问题。

1.2.2采用非线性电阻材料---非线性电阻材料(FSD)也是近期发展起来的一种新型材料,它利用材料本身电阻率与外施电场成非线性关系变化的特性,来解决电缆绝缘屏蔽切断处电场集中分布的问题。非线性电阻材料具有对不同的电压有变化电阻值的特性。当电压很低的时候,呈现出较大的电阻性能;当电压很高的时候,呈现出较小的电阻性能。采用非线性电阻材料能够生产出较短的应力控制管,从而解决电缆采用高介电常数应力控制管终端无法适用于小型开关柜的问题。

非线性电阻材料亦可制成非线性电阻片(应力控制片),直接绕包在电缆绝缘屏蔽切断处上,缓解这一点的应力集中的问题。

采用应力控制层和采用非线性电阻材料缓解电场应力集中分布示意图如图1-2

(a)(b)

图1-2采用应力控制层和采用非线性电阻材料缓解电场应力集中分布示意图

(a)没有应力控制管(b)装有应力控制管

返回页首

为什么高压单芯交联聚乙烯绝缘电力电缆要采用特殊的接地方式?

电力安全规程规定:电气设备非带电的金属外壳都要接地,因此电缆的铝包或金属屏蔽层都要接地。通常35kV及以下电压等级的电缆都采用两端接地方式,这是因为这些电缆大多数是三芯电缆,在正常运行中,流过三个线芯的电流总和为零,在铝包或金属屏蔽层外基本上没有磁链,这样,在铝包或金属屏蔽层两端就基本上没有感应电压,所以两端接地后不会有感应电流流过铝包或金属屏蔽层。但是当电压超过35kV时,大多数采用单芯电缆,单芯电缆的线芯与金属屏蔽的关系,可看作一个变压器的初级绕组。当单芯电缆线芯通过电流时就会有磁力线交链铝包或金属屏蔽层,使它的两端出现感应电压。感应电压的大小与电缆线路的长度和流过导体的电流成正比,电缆很长时,护套上的感应电压叠加起来可达到危及人身安全的程度,在线路发生短路故障、遭受操作过电压或雷电冲击时,屏蔽上会形成很高的感应电压,甚至可能击穿护套绝缘。此时,如果仍将铝包或金属屏蔽层两端三相互联接地,则铝包或金属屏蔽层将会出现很大的环流,其值可达线芯电流的50%--95%,形成损耗,使铝包或金属屏蔽层发热,这不仅

浪费了大量电能,而且降低了电缆的载流量,并加速了电缆绝缘老化,因此单芯电缆不应两端接地。[个别情况(如短电缆或轻载运行时)方可将铝包或金属屏蔽层两端三相互联接地。]

然而,当铝包或金属屏蔽层有一端不接地后,接着带来了下列问题:当雷电流或过电压波沿线芯流动时,电缆铝包或金属屏蔽层不接地端会出现很高的冲击电压;在系统发生短路时,短路电流流经线芯时,电缆铝包或金属屏蔽层不接地端也会出现较高的工频感应电压,在电缆外护层绝缘不能承受这种过电压的作用而损坏时,将导致出现多点接地,形成环流。因此,在采用一端互联接地时,必须采取措施限制护层上的过电压,安装时应根据线路的不同情况,按照经济合理的原则在铝包或金属屏蔽层的一定位置采用特殊的连接和接地方式,并同时装设护层保护器,以防止电缆护层绝缘被击穿。

据此,高压电缆线路安装时,应该按照GB50217-1994《电力工程电缆设计规程》的要求,单芯电缆线路的金属护套只有一点接地时,金属护套任一点的感应电压不应超过50-100V(未采取不能任意接触金属护套的安全措施时不大于50V;如采取了有效措施时,不得大于100V),并应对地绝缘。如果大于此规定电压时,应采取金属护套分段绝缘或绝缘后连接成交叉互联的接线。为了减小单芯电缆线路对邻近辅助电缆及通信电缆的感应电压,应尽量采用交叉互联接线。对于电缆长度不长的情况下,可采用单点接地的方式。为保护电缆护层绝缘,在不接地的一端应加装护层保护器。

由此可见,高压电缆线路的接地方式有下列几种:

1.护层一端直接接地,另一端通过护层保护接地----可采用方式;

2.护层中点直接接地,两端屏蔽通过护层保护接地---常用方式;

3.护层交叉互联----常用方式;

4.电缆换位,金属护套交叉互联---效果最好的接地方式;

5.护套两端接地---不常用,仅适用于极短电缆和小负载电缆线路。

返回页首

中低压电缆附件产品有哪些主要种类?

中低压电缆附件目前使用得比较多的产品种类主要有热收缩附件、预制式附件、冷缩式附件。它们分别有以下特点:

(1)热收缩附件

所用材料一般为以聚乙烯、乙烯-醋酸乙烯(EVA)及乙丙橡胶等多种材料组分的共混物组成。

该类产品主要采用应力管处理电应力集中问题。亦即采用参数控制法缓解电场应力集中。

主要优点是轻便、安装容易、性能尚好。价格便宜。

应力管是一种体积电阻率适中(1010-1012Ω?cm),介电常数较大(20--25)的特殊电性参数的热收缩管,利用电气参数强迫电缆绝缘屏蔽断口处的应力疏散成沿应力管较均匀的分布。这一技术只能用于35kV及以下电缆附件中。因为电压等级高时应力管将发热而不能可靠工作。

其使用中关键技术问题是:

要保证应力管的电性参数必须达到上述标准规定值方能可靠工作。

另外要注意用硅脂填充电缆绝缘半导电层断口出的气隙以排除气体,达到减小局部放电的目的。

交联电缆因内应力处理不良时在运行中会发生较大收缩,因而在安装附件时注意应力管与绝缘屏蔽搭盖不少于20mm,以防收缩时应力管与绝缘屏蔽脱离。

热收缩附件因弹性较小,运行中热胀冷缩时可能使界面产生气隙,因此密封技术很重要,以防止潮气浸入。

(2) 预制式附件

所用材料一般为硅橡胶或乙丙橡胶。

主要采用几何结构法即应力锥来处理应力集中问题。

其主要优点是材料性能优良,安装更简便快捷,无需加热即可安装,弹性好,使得界面性能得到较大改善。是近年来中低压以及高压电缆采用的主要形式。

存在的不足在于对电缆的绝缘层外径尺寸要求高,通常的过盈量在2-5mm(即电缆绝缘外径要大于电缆附件的内孔直径2-5mm),过盈量过小,电缆附件将出现

故障;过盈量过大,电缆附件安装非常困难。特别在中间接头上问题突出,安装既不方便,又常常成为故障点。

此外价格较贵。

其使用中关键技术问题是:

附件的尺寸与待安装的电缆的尺寸配合要符合规定的要求。

另外也需采用硅脂润滑界面,以便于安装,同时填充界面的气隙。

预制附件一般靠自身橡胶弹力可以具有一定密封作用,有时可采用密封胶及弹性夹具增强密封。

3) 冷缩式附件

所用材料一般为硅橡胶或乙丙橡胶。

冷缩式附件一般采用几何结构法与参数控制法来处理电应力集中问题。几何结构法即采用应力锥缓解电场集中分布的方式要优于参数控制法的产品.

与预制式附件一样,材料性能优良、无需加热即可安装、弹性好,使得界面性能得到较大改善,与预制式附件相比,它的优势在如安装更为方便,只需在正确位置上抽出电缆附件内衬芯管即可安装完工。所使用的材料从机械强度上说比预制式附件更好,对电缆的绝缘层外径尺寸要求也不是很高,只要电缆附件的内径小于电缆绝缘外径2mm就完全能够满足要求。因此冷缩式附件已成为中低压以及高压电缆采用的主要形式。

其最大特点是安装工艺更方便快捷,安装到位后,其工作性能与预制式附件一样。

价格与预制式附件相当,比热收缩附件略高,是性价比最合理的产品。

其使用中关键技术问题与预制式附件相同

另外,冷缩式附件产品从扩张状况还可分为工厂扩张式和现场扩张式两种,一般35kV及以下电压等级的冷缩式附件多采用工厂扩张式,其有效安装期在6个月内,最长安装期限不得超过两年,否则电缆附件的使用寿命将受到影响。66kV 及以上电压等级的冷缩式附件则多为现场扩张式,安装期限不受限制,但需采用专用工具进行安装,专用工具一般附件制造厂均能提供,安装十分方便,安装质量可靠。

返回页首

在制作10KV电缆头(端头和接头)时,为什么在电缆端部将主绝缘层削“铅笔头”形状?不削会有什么害处?----镇海鲍先生问

答:在制作终端头时,可以不削铅笔头。但是,如电缆绝缘端部与接线金具之间需包绕密封带时,为保证密封效果,通常将绝缘端部削成锥体,以保证包绕的密封带与绝缘能很好的粘合。

在制作中间接头时,如果所装接头为预制型结构(含预制接头、冷缩接头),绝缘端部不要削成锥体,因为这种类型的接头,在接头内部中间部分都有一根屏蔽管,该屏蔽管的长度只比铜或铝连接管稍长,如电缆绝缘削成锥体,锥体的根部将离开屏蔽管,连接管部分的空隙将不会被屏蔽,从而影响到接头的性能,造成接头在中部击穿。如果所装接头为热缩型或绕包型结构时,绝缘端部必须削成锥体,即制成反应力锥,同时必须将锥面用砂带抛光,因为锥面的长度远大于绝缘端部直角边的长度,故而沿着锥面的切向场强远小于绝缘直角边的切向场强,沿锥面击穿的可能性大大降低,从而提高了接头的性能。

返回页首

电缆附件中应力管和应力疏散胶主要用于缓和分散电应力的作用,能否介绍一下应力管和应力疏散胶的材质构成,应力管和应力疏散胶中是否含有半导体成分?----镇海鲍先生问

答:应力管和应力疏散胶的材质构成都是由多种高分子材料共混或共聚而成,一般基材是极性高分子,再加入高介电常数的填料等等。应力管和应力疏散胶中是否含有半导体成分这就要看生产厂家的材料配方了,有可能有,也可能没有。

返回页首

高压电力电缆的铜屏蔽和钢铠一般都需要接地,两端接地和一端接地有什么区别?制作电缆终端头时,钢铠和铜屏蔽层能否焊接在一块?制作电缆中间头时,钢铠和铜屏蔽层能否焊接在一块?----镇海鲍先生问

答:高压电缆多为单芯电缆,单芯电缆在通电运行时,在屏蔽层会形成感应电压,如果两端的屏蔽同时接地,在屏蔽层与大地之间形成回路,会产生感应电流,这样电缆屏蔽层会发热,损耗大量的电能,影响线路的正常运行,为了避免这种现象的发生,通常采用一端接地的方式,当线路很长时还可以采用中点接地和交叉互联等方式。

在制作电缆头时,将钢铠和铜屏蔽层分开焊接接地,是为了便于检测电缆内护层的好坏,在检测电缆护层时,钢铠与铜屏蔽间通上电压,如果能承受一定的电压就证明内护层是完好无损。如果贵单位没有这方面的要求,用不着检测电缆内护层,也可以将钢铠与铜屏蔽层连在一起接地。

返回页首

从交联聚乙烯电缆的结构中可以看出,在电缆主绝缘层外面有一层外半导体和铜屏蔽,如果电缆中这层外半导体层和铜屏蔽不存在,那么三芯电缆中芯与芯之间会不会发生绝缘击穿?

在三芯电缆终端头中必然有一小段电缆的外半导体和铜屏蔽层被剥除,那么该小段电缆是不是薄弱环节?

能否通过少剥除外半导体和铜屏蔽层(尽量保留较长的外半导体和铜屏蔽层)的办法来克服这个问题? 保留较长外半导体和铜屏蔽层有什么坏处?----镇海鲍先生问

答:在电缆结构上的所谓“屏蔽”,实质上是一种改善电场分布的措施。电缆导体由多根导线绞合而成,它与绝缘层之间易形成气隙,导体表面不光滑,会造成电场集中。在导体表面加一层半导电材料的屏蔽层,它与被屏蔽的导体等电位并与绝缘层良好接触,从而避免在导体与绝缘层之间发生局部放电,这一层屏蔽为内屏蔽层;同样在绝缘表面和护套接触处也可能存在间隙,是引起局部放电的因素,故在绝缘层表面加一层半导电材料的屏蔽层,它与被屏蔽的绝缘层有良好接

触,与金属护套等电位,从而避免在绝缘层与护套之间发生局部放电,这一层屏蔽为外屏蔽层;没有金属护套的挤包绝缘电缆,除半导电屏蔽层外,还要增加用铜带或铜丝绕包的金属屏蔽层,这个金属屏蔽层的作用,在正常运行时通过电容电流;当系统发生短路时,作为短路电流的通道,同时也起到屏蔽电场的作用。可见,如果电缆中这层外半导体层和铜屏蔽不存在,三芯电缆中芯与芯之间发生绝缘击穿的可能性非常大。

制作电缆终端或接头时剥除一小段屏蔽层主要目的是用来保证高压对地的爬电距离的,这个屏蔽断口处应力十分集中,是薄弱环节!必须采取适当的措施进行应力处理。(用应力锥或应力管等)

剥除屏蔽层的长度以保证爬电距离;增强绝缘表面抗爬电能力为依据。屏蔽层剥切过长将增加施工的难度,增加电缆附件的成本完全没有必要。

返回页首

有一个问题我想请教一下,对于高压电缆来说,由于一般是单芯,铠装钢带要接地,那么对于6.6KV级的交联聚乙烯电力电缆来说,铠装钢带是否一定要接地?对于中低压级6.6KV的交联电力电缆,是否可用铝带来铠装?为什么?---王柏东先生问

答:单芯电缆在交流电的作用下,在电缆的屏蔽层上会产生感应电压,其大小与电缆线路的长度、截面及电压等级有关,长度愈长;截面愈大;电压等级愈高,其感应电压愈高。如果接地处理不好,接地线路形成闭合回路,电缆屏蔽层上会产生感应电流,使电缆屏蔽发热,影响电缆的正常运行,甚至造成电缆外护套击穿,因此电缆屏蔽层的接地应安全可靠,相邻的两点接地不能同时接地而形成闭合回路,只能一端直接接地,另一端装上护层保护器接地,或者通过交叉互联方式接地。

对6.6kV电缆而言,铠装钢带一定要接地。如果是单芯电缆应按上述说明进行,通常情况下,6.6kV电缆不用铝带作为铠装,这是考虑到机械强度和短路时的通流容量而决定的。

返回页首

作者信息在此处显示。

版权所有(C) 2003年长沙电缆附件有限公司保留所有权利。未经许可不得转载。修订时间:。

高压电缆技术协议样本

新疆宝明矿业有限公司地面生产系统项目 高压电缆和控制电缆 技术协议 新疆宝明矿业有限公司 河北金力电缆有限公司 3月10日

一、10kV电力电缆 1、总则 1.1本技术规定提出是最低限度技术规定,并未对一切技术规定做出详细规定,也未充分引述关于原则及规范条文。设备应保证提供符合本技术规定和有关国际、国内工业原则优质产品。 1.2 某些设备技术规格和技术条件未详尽某些在实行阶段提供。 1.3 设备除需满足本技术规定提出规定外,还需满足行业原则及施工设计图纸规定。 2 使用环境条件 电力电缆使用环境:海拔高度1000米,正常使用环境温度±40℃,敷设条件:电缆在高架桥电缆槽、隧道内电缆槽、铁路路肩电缆槽、直埋管槽或直埋等方式敷设。在电缆沟槽、直埋、管槽中敷设时有也许长时间浸泡在水中。 电缆施工必要是具备电力专业施工资质人员。 电缆附件采用品有国际知名品牌优质产品,保证供电安全。 3 采用原则及规范 电缆制造、实验和验收除了满足本顾客需求书规定外,还应符合如下原则:《额定电压35kV及如下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆》(GB12706) 《电缆导体》(GB/T3956) 《电缆外护层》(GB/T2952) 《电线电缆标记标志》(GB6995) 《电线电缆交货盘》(JB/T8137) 《电线电缆机械物理性能实验办法》(GB/T2951) 《电线电缆及塑料电性能实验办法》(GB/T3048) 《电力电缆燃烧实验办法》(GB/T18380.3) 《电工圆铜线》(GB3953)

《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件》(GB/T12706) 《物理机械性能实验办法》(GB2951) 《电缆外护层》(GB2952) 《电缆附件实验办法》(GB 5589) 《电线电缆机用线盘》(GB 4004) 《电线电缆交货盘》(GB 4005) 《电缆绝缘垫层,护套氧指数测试》(GB 2406) 《电缆绝缘和护套材料通用实验办法》(GB/T2951) 电缆及其构成部件应满足上述国内、国际原则规定,若卖方采用除上述之外其他被承认有关国内、国际原则,应明确提出并提供相应原则复印件,经买方批准后方可采用。 4 技术性能及规定 4.1基本参数: 工作电压:10kV 额定频率:50Hz 接地方式:待定 电缆规格 交流,单芯交联聚乙烯绝缘电力电缆,截面见工程量清单表。 交流,三芯交联聚乙烯绝缘电力电缆,截面见工程量清单表。 额定电压详细待设计联系时定。 4.2电缆具备C类阻燃等特性。同步考虑防水、防鼠等规定。 4.3电缆安装时最小弯曲半径:单芯电缆有铠装弯曲半径15D,无铠装弯曲半径20D;三芯电缆有铠装弯曲半径12D,无铠装弯曲半径15D。 4.4成品盘电缆端头应可靠密封,并采用相应保护办法,以防止潮气侵入及

高压电缆的管理示范文本

高压电缆的管理示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

高压电缆的管理示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 中国石化仪征化纤股份公司动力生产中心,负责公司 范围内供电电网的管理。该供电电网中,10 kV电网主要由 电缆线路组成,总长度约253 km。为了加强电缆的安全管 理,动力生产中心采用了各种管理、技术措施,但仍发生 了由于油浸纸绝缘电缆本体接地或相间短路引起的爆炸事 故。通过调研,笔者认为在电缆管理方面应注意以下问 题。 1按现场实际选用电缆型式 10年前,公司的10 kV高压电缆都选用铝芯油浸纸绝 缘铅包钢带铠装麻被电力电缆,型号为ZLQ21型。油纸绝 缘电缆具有优良的电气性能,使用历史悠久,电缆、附件 和电缆头的制作工艺等都很成熟,它适宜敷设在土壤中,

能承受一定的机械外力,但不能承受大的拉力,且敷设时不允许有超过15 m的落差和15D的弯曲半径。 近年来,国内电缆用户对便于运行维护的交联聚乙烯电缆产生了浓厚的兴趣,专家也在DL401-91《高压电缆选用导则》中建议,对6~110 kV电网通过技术经济比较后,可因地制宜采用交联电缆。 从仪化近20年的电缆运行和目前国内电缆的使用情况来看,笔者认为:在非高落差、小拐径的地段使用油浸纸绝缘电缆比交联电缆更合理。因为油浸纸绝缘电缆的平均使用寿命可达30~50年(上海有的油浸纸绝缘电缆已运行了100多年),而交联电缆可能在10年左右就出现故障率上升。实践证明,油浸纸绝缘电缆的运行寿命及电气性能在一定程度上要优于交联电缆。 2电缆附件的选用应该更注意性价比 从目前国内使用情况来看,热缩及浇铸式电缆头对油

高压电力电缆技术协议KV电力电缆样本

高压电力电缆技术协议KV电力电缆样本高压电力电缆技术协议V KV电力电缆本文档所提供的信息仅供参考之用,不能作为科学依据,请勿模仿。 文档如有不当之处,请联系本人或网站删除。 10KV电力电缆技术协议本文档所提供的信息仅供参考之用,不能作为科学依据,请勿模仿。 文档如有不当之处,请联系本人或网站删除。 1总则本技术协议适用V10kV电力电缆,提出了该V10KV交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 本技术协议提出了最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。 供方应提供符合本技术协议和最新工业标准的优质产品。 如果供方没有以书面形式对本技术协议的条文提出异议,则意味着供方提供的设备应完全满足技术协议的要求。 如有异议,无论涉及任何部分,都应以书面形式提出,载入技术标书“差异表”中。 本技术协议所使用的标准如与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 在合同签定后,,需方有权因规范、标准、规程等发生变化及需方现场实际情况的变化而提出补充要求。 本技术协议协议书未尽事宜,由供需双方协商确定。

22..标准和规范供方提供的电缆应符合下列现行标准,当下列规范和标准之间不一致或与供方所执行的标准不相同时,应按较高标准执行。 IEC60高压试验技术IEC183高压电缆选择导则IEC228绝缘电缆的导体IEC230电缆及其附件的冲击试验IEC332电力电缆在火焰条件下的试验IEC502挤压成型固体介质绝缘电力电缆IEC840挤压成型绝缘电力电缆试验DL401高压电缆选用导则DL509交流V10kV交联聚乙烯绝缘电缆及其附件订货技术规范本文档所提供的信息仅供参考之用,不能作为科学依据,请勿模仿。 文档如有不当之处,请联系本人或网站删除。 GB11017--89额定电压V10KV铜芯、铝芯交联聚乙烯绝缘电力电缆GB311高压输变电设备的绝缘配合GB772高压电瓷瓷件技术条件GB775绝缘子试验方法GB2951电线电缆机械物理性能试验方法 GB2952电缆外护套GB3048电线电缆电性能试验方法GB3953电工圆铜线GB3957电力电缆铜、铝导电线芯GB4005电线电缆交货盘GB4909裸电线试验方法GB5589电缆附件试验方法GB6995电线电缆识别标志GB50217电力工程电缆设计规范33.使用条件产品名称::额定电压10V kV交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆产品型号::YJV22环境条件供方应保证所提供的设备和材料在运输、卸货、搬运、储存、安装和运行中能经得起下列环境条件的考验,且没有损坏,可长期满容量连续运行。

电缆线路施工验收规范样本

工作行为规范系列 电缆线路施工验收规范(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-23862电缆线路施工验收规范 Code for acceptance of cable line construction 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 中华人民共和国国家标准 电气装置安装工程GB50168-92 电缆线路施工及验收规范 中华人民共和国建设部1992-12-26发布1993-07-01施行 第一章总则 第1.0.1条为保证电缆线路安装工作的施工质量,促进电缆线路施工技术水平的提高,确保电缆线路安全运行,制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于500kV及以下电力电缆、控制电缆线路安装工程的施工及验收。 矿山、船舶、冶金、化工等有特殊要求的电缆线路的安

装工程尚应符合专业规程的有关规定。 第1.0.3条电缆线路的安装应按已批准的设计进行施工。 第1.0.4条电缆及其附件的运输、保管,应符合本规范要求。当产品有特殊要求时,并应符合产品的要求。 第1.0.5条电缆及其附件在安装前的保管,其保管期限应为一年及以下。当需长期保管时,应符合设备保管的专门规定。 第1.0.6条采用的电缆及附件,均应符合国家现行技术标准的规定,并应有合格证件。设备应有铭牌。 第1.0.7条施工中的安全技术措施,应符合本规范及现行有关安全技术标准及产品的技术文件的规定。对重要的施工项目或工序,尚应事先制定安全技术措施。 第1.0.8条与电缆线路安装有关的建筑工程的施工应符合下列要求: 一、与电缆线路安装有关的建筑物、构筑物的建筑工程质量,应符合国家现行的建筑工程施工及验收规范中的有关规定。 二、电缆线路安装前,建筑工程应具备下列条件:

典型10kV欧式箱式变电站技术规范书

***投资集团有限公司 10kV欧式箱式变电站技术规范书 2019年1月

目次 1标准技术参数表 (3) 2项目需求 (5) 2.1货物需求及供货范围 (5) 2.2必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 (6) 2.3图纸提交单位 (7) 2.4工程概况 (7) 2.5使用条件 (7) 2.6可选技术参数表 (8) 3投标人提供信息 (9) 3.1投标人技术偏差表 (9) 3.2销售运行业绩表 (12) 3.3推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表 (12) 3.4主要组部件材料表 (12) 3.5投标人技术参数偏差表 (13) 3.6投标人应提供的其他资料 (13)

1标准技术参数表 投标人应认真逐项填写技术参数响应表(见表1)中投“标人保证值”,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动招标人要求值。如有偏差,请填写投标人技术参数偏差表(见表11)。 表1技术参数响应表

附表1标准技术参数表 注表中斜线上方的负载损耗值适用于Dyn11联结组,斜线下方的负载损耗值适用于Yyn0联结组。 附表2箱式变电站标准配置表 低压出线回路4回:2×200+2×150A 。容量为500kV A 时,低压出线回路4回:1×300+2×200+1×100A 。容量为630kV A 时,低压出线回路4回:1×500+2×200+1×100A 。 2项目需求 2.1货物需求及供货范围 货物需求及供货范围一览表见表2。 表2货物需求及供货范围一览表

2.2必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表见表3。 表3必备的备品备件、专用工具和仪器仪表供货表 2.3图纸提交单位 投标人提交的需经确认的图纸资料及其接收单位见表4。 表4投标人提交的需经确认的图纸资料及其接收单位 2.4工程概况 1)项目名称: 2)项目单位: 3)交通、运输: 2.5使用条件 使用条件见表5。

制作110kV及以上交联聚乙烯绝缘电缆头的安全技术参考文本_1

制作110kV及以上交联聚乙烯绝缘电缆头的安全技术参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

制作110kV及以上交联聚乙烯绝缘电缆头的安全技术参考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、制作110kV及以上交联电缆终端与中间接头的关 键问题 (1)绝缘界面的性能 1)电缆绝缘表面的处理。常规的电缆绝缘表面的处理 方法是用刮刀、玻璃片等工具刮削后用砂纸抛光。 2)界面压力。实验表明,界面压力达到98kPa时, 界面的击穿场强达到3kV/mm,如果界面压力达到500~ 588kPa,界面的击穿场强就能达到11kV/mm。 (2)绝缘回缩问题 当切断电缆时,就会出现电缆绝缘逐渐回缩和露出线 芯的现象。一旦电缆绝缘回缩后,中间接头中就产生导致

致命的缺陷--气隙。在高电场作用下,气隙很快会产生局部放电,导致中间接头被击穿。 (3)防潮、防水 高压交联聚乙烯绝缘电缆进水后,在长期运行中会出现水树枝现象,使交联聚乙烯绝缘性能下降,最终导致电缆绝缘击穿。 交联电缆进潮的主要路径之一是从电缆附件进潮或进水。潮气或水分一旦进入电缆附件后,就会从绝缘外铜丝屏蔽的间隙或从导体的间隙纵向渗透进入电缆,从而危及整个电缆系统。 在安装电缆附件时应该十分注意防潮,对所有的密封零件必须认真安装。在直埋敷设时的中间接头,必须有防水外壳。 2、制作110kV及以上交联电缆终端与中间接头安全技术

输电线路(电缆)工程施工作业票典型模板(2018修订版)08.10

附件3: 输电线路(电缆)工程施工作业票典型模板 (2018修订版) 目录 一、架空线路工程(A票22,B票23) (4) 1、架空线路复测 (4) 复桩定位山区及森林线路作业A票 (4) 复桩定位复杂地形作业A票 (9) 2、土石方工程 (14) 基坑人工开挖施工作业A票 (14) 机械开挖(掏挖)施工作业A票 (18) 基坑人工开挖施工作业B票 (22) 掏挖基础人工成孔施工作业B票 (28) 岩石基坑施工作业B票 (34) 泥沙、流沙坑基坑施工作业B票 (40) 大坎、高边坡基坑施工作业B票 (46) 水坑、沼泽地基坑开挖作业A票 (52) 冻土基坑开挖作业A票 (57) 机械冲、钻孔灌注桩基础作业A票 (62) 锚杆基础作业A票 (67) 人工挖孔基础施工作业B票 (72) 高压旋喷桩基础施工作业A票 (78) 接地开挖及敷设A票 (83) 3、钢筋工程 (87) 钢筋加工作业A票 (87) 4、工地运输 (92) 山地运输、机动车运输作业A票 (92) 人力运输作业A票 (97) 畜力运输作业A票 (102) 索道架设作业B票 (107) 索道运输作业B票 (113) 水上运输(载物)作业A票 (119) 水上运输(载人)作业B票 (124) 栈桥施工作业A票 (130) 5、基础浇制施工 (135) 混凝土基础浇制作业A票 (135)

内悬浮外拉线抱杆分解组立铁塔施工作业B票 (140) 内悬浮内拉线抱杆分解组立铁塔施工作业B票 (148) 起重机组立铁塔施工作业B票 (156) 座地平臂抱杆分解组塔施工作业B票 (162) 分解组立水泥杆、钢管杆施工作业B票 (170) 整体立塔(杆)施工作业B票 (177) 落地通天抱杆分解吊装组立铁塔施工作业B票 (183) 7、架线施工 (189) 跨越架搭设和拆除(18m以下)施工作业A票 (189) 跨越架搭设和拆除(18m及以上)施工作业B票 (194) 同塔电力线架线施工作业B票 (200) 架线施工(张力场)作业B票 (206) 架线施工(牵引场)作业B票 (213) 紧线施工作业B票 (219) 附件安装作业B票 (226) 施工用电施工作业A票 (232) 9、线路防护过程 (237) 线路防护作业A票 (237) 10、线路拆旧 (242) 线路拆旧施工作业B票 (242) 11、中间验收 (248) 架线前杆塔验收施工作业A票 (248) 竣工投运前验收施工作业A票 (253) 二、沟道、隧道施工(A票13,B票7) (258) 1、明开隧道施工 (258) 明开隧道沟槽开挖施工作业B票 (258) 明开隧道主体结构施工A票 (264) 明开隧道沟槽回填施工A票 (269) 明开隧道附属工程施工A票 (274) 2、浅埋暗挖隧道施工 (279) 龙门架安装、拆除施工作业B票 (279) 浅埋暗挖隧道竖井开挖施工A票 (285) 浅埋暗挖隧道围岩土加固施工A票 (290) 浅埋暗挖隧道支护开挖工作业B票 (295) 浅埋暗挖隧道施工竖井、隧道防水作业施工A票 (301) 浅埋暗挖隧道施工竖井、隧道二衬作业施工A票 (306) 浅埋暗挖隧道施工附属工程施工A票 (311) 浅埋暗挖隧道施工竖井回填A票 (316) 3、盾构隧道施工 (321) 盾构始发井、接收井施工作业B票 (321) 盾构机安装拆除施工作业B票 (327) 盾构机区间掘进施工作业B票 (333) 盾构隧道施工附属工程施工作业A票 (339) 机械设备维护作业A票 (344)

电线电缆安装标准规范正式样本

文件编号:TP-AR-L3605 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 电线电缆安装标准规范 正式样本

电线电缆安装标准规范正式样本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 第一章总则 第1.0.1条为保证电缆线路安装工作的施工质量,促进电缆线路施工技术水平的提高,确保电缆线路安全运行,制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于500kV及以下电力电缆、控制电缆线路安装工程的施工及验收。 矿山、船舶、冶金、化工等有特殊要求的电缆线路的安装工程尚应符合专业规程的有关规定。 第1.0.3条电缆线路的安装应按已批准的设计进行施工。 第1.0.4条电缆及其附件的运输、保管,应符合

本规范要求。当产品有特殊要求时,并应符合产品的要求。 第1.0.5条电缆及其附件在安装前的保管,其保管期限应为一年及以下。当需长期保管时,应符合设备保管的专门规定。 第1.0.6条采用的电缆及附件,均应符合国家现行技术标准的规定,并应有合格证件。设备应有铭牌。 第1.0.7条施工中的安全技术措施,应符合本规范及现行有关安全技术标准及产品的技术文件的规定。对重要的施工项目或工序,尚应事先制定安全技术措施。 第1.0.8条与电缆线路安装有关的建筑工程的施工应符合下列要求: 一、与电缆线路安装有关的建筑物、构筑物的建

10V配电环网柜

1、环网柜概述 1.1什么叫环网柜 环网柜是一组高压开关设备装在钢板金属柜体内或做成拼装间隔式环网供电单元的电气设备,其核心部分采用负荷开关和熔断器,具有结构简单、体积小、价格低、可提高供电参数和性能以及供电安全等优点。 实际上,如果柜型按照开关设备分类,有负荷开关柜、断路器柜、GIS等,并无环网柜。环网柜是一个约定俗成的叫法,原指的是负荷开关柜用于环网式供电,现在经常被人当作负荷开关柜的代名词,而不管是否被用于环网式供电,如有些线路要合环运行(俗称手拉手),或有可能进行负荷割接(将一条线上的负荷切换到另一条线上)实现这些功能的配电柜就叫环网柜。故环网柜是一种能实现环网供电的开关设备,常用于环网供电系统,故俗称环网柜,也称“户外箱式环网柜”、“开闭器”。 负荷开关柜可以用于环网式供电、中压分界室派接、中压末端变电室供电,各地区供电部门对允许使用负荷开关加熔断器保护的变压器的规格要求不一,象北京一般要求变压器容量不大于 1000KVA,深圳地区可能是 1600KVA。负荷开关柜构造简单,成本较低,体积较小,多数可以靠墙安装,一般只有熔断器保护而无继电保护。负荷开关柜主母线载流量一般小于等于 630A,负荷开关额定开断电流一般小于等于 630A(少数达到 1700A),变压器柜(出线柜)额定电流(熔断器)一般不大于 125A,高档负荷开关的转移电流可以达到 2800A。部分负荷开关柜可以安装专用真空断路器、SF6 断路器或采用压气等灭弧方式,短路分断能力接近或达到开关柜水平。 环网柜用于分合负荷电流,开断短路电流及变压器空载电流,一定距离架空线路、电缆线路的充电电流,起控制和保护作用,是环网供电和终端供电的重要开关设备。 1.2分类 环网柜根据气箱结构分为共箱式与单元式;根据整体结构分为美式与欧式;根据绝缘材料分为固体绝缘式、空气绝缘式与SF6气体绝缘式;根据户内外分户内环网和户外环网。 1.2.1 美式环网柜 户外设计,体积小、免维护。 坚固的内壳体和外壳体,抗外力和防爆能力强,外壳采用不锈钢或绿色箱体。进出线电缆,通过全封闭预铸式电缆连接件,安装简单,连接可靠。电缆附件采用美式欧式均可。 美式传统共箱式设计,多路进出线在一个箱体中,结构紧凑,可靠性高。

电缆招标技术设计规范方案书模板

北控清洁能源(区)水厂分布式 光伏发电项目 电力电缆技术规书 招标单位:

编制单位:信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份 2016年 11 月 目录 第1章一般技术要求 (1) 1.1总则 (1) 1.2 电站概况 (1) 1.3 设备运行条件 (1) 1.4 工作容 (2) 1.5 供货围 (3) 1.6 执行的标准 (5) 1.7 技术服务、工厂检验和监造 (6) 1.8产品标志、包装、运输和保管 (7) 1.8 供方应提供技术文件 (9) 第2章专用技术要求 (11) 2.1 电力电缆技术要求 (11) 2.2 光伏专用电缆 (18) 2.3 控制电缆技术要求 (21) 2.4 电缆试验 (25)

第1章一般技术要求 1.1总则 1.1.1本技术规书适用于北控清洁能源(区)水厂分布式光伏发电项目的电力电缆、光伏专用电缆及电缆附件,提出了电力电缆、光伏专用电缆及电缆附件的设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.2本规提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规的条文,供方应提供符合GB和IEC最新版本的标准和本规的优质产品。 1.1.3本技术要求所使用的标准如遇与供方的执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.1.4 如果供方没有以书面形式对本协议的条文提出异议,则意味着供方提供的产品完全符合本规的要求。如有偏差,应在投标书中以技术专用部分附录的格式进行描述。 1.1.5本技术要求将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。本规未尽事宜,由合同双方在合同技术谈判时双方协商确定。 1.1.6在签订合同之后,需方有权提出因规标准和规程或工程条件发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由买卖双方共同商定。 1.1.7 本技术规上要求电缆附件与相应电缆匹配。 1.1.8如因供方制造的产品质量问题导致光伏电站无常投产,无法长期连续、安全、稳定、可靠地运行且不能满足性能要求,供方负责全部责任。 1.2 电站概况 北控清洁能源(区)水厂分布式光伏发电项目共12个子项目,其中7个位于省市,2个位于,3个位于区域。 1.3 设备运行条件 1.3.1 设备运行环境条件 极端室外最高气温46℃ 极端室外最低气温 -2℃ 年平均气温21.3℃ 室正常环境温度 -2℃~+50℃ 设备不降额运行温度 -2℃~+50℃ 海拔高度 42m~70m 年平均降雨量1819mm

电线电缆安装标准规范(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 电线电缆安装标准规范 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7221-33 电线电缆安装标准规范(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管 理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作, 使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 第一章总则 第1.0.1条为保证电缆线路安装工作的施工质量,促进电缆线路施工技术水平的提高,确保电缆线路安全运行,制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于500kV及以下电力电缆、控制电缆线路安装工程的施工及验收。 矿山、船舶、冶金、化工等有特殊要求的电缆线路的安装工程尚应符合专业规程的有关规定。 第1.0.3条电缆线路的安装应按已批准的设计进行施工。 第1.0.4条电缆及其附件的运输、保管,应符合本规范要求。当产品有特殊要求时,并应符合产品的要求。 第1.0.5条电缆及其附件在安装前的保管,其保

管期限应为一年及以下。当需长期保管时,应符合设备保管的专门规定。 第1.0.6条采用的电缆及附件,均应符合国家现行技术标准的规定,并应有合格证件。设备应有铭牌。 第1.0.7条施工中的安全技术措施,应符合本规范及现行有关安全技术标准及产品的技术文件的规定。对重要的施工项目或工序,尚应事先制定安全技术措施。 第1.0.8条与电缆线路安装有关的建筑工程的施工应符合下列要求: 一、与电缆线路安装有关的建筑物、构筑物的建筑工程质量,应符合国家现行的建筑工程施工及验收规范中的有关规定。 二、电缆线路安装前,建筑工程应具备下列条件: 1.预埋件符合设计,安置牢固; 2.电缆沟、隧道、竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束; 3.电缆层、电缆沟、隧道等处的施工临时设施、

电线电缆安装工程标准规范样本

工作行为规范系列 电线电缆安装工程标准规 范 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-89529电线电缆安装工程标准规范Wire and Cable Installation Engineering Standard Specification 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 第一章总则 第1.0.1条为保证电缆线路安装工作的施工质量,促进电缆线路施工技术水平的提高,确保电缆线路安全运行,制订本规范。 第1.0.2条本规范适用于500kV及以下电力电缆、控制电缆线路安装工程的施工及验收。 矿山、船舶、冶金、化工等有特殊要求的电缆线路的安装工程尚应符合专业规程的有关规定。 第1.0.3条电缆线路的安装应按已批准的设计进行施工。 第1.0.4条电缆及其附件的运输、保管,应符合本规范要求。当产品有特殊要求时,并应符合产品的要求。 第1.0.5条电缆及其附件在安装前的保管,其保管期限应为一年及以下。当需长期保管时,应符合设备保管的专门

规定。 第1.0.6条采用的电缆及附件,均应符合国家现行技术标准的规定,并应有合格证件。设备应有铭牌。 第1.0.7条施工中的安全技术措施,应符合本规范及现行有关安全技术标准及产品的技术文件的规定。对重要的施工项目或工序,尚应事先制定安全技术措施。 第1.0.8条与电缆线路安装有关的建筑工程的施工应符合下列要求: 一、与电缆线路安装有关的建筑物、构筑物的建筑工程质量,应符合国家现行的建筑工程施工及验收规范中的有关规定。 二、电缆线路安装前,建筑工程应具备下列条件: 1.预埋件符合设计,安置牢固; 2.电缆沟、隧道、竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束; 3.电缆层、电缆沟、隧道等处的施工临时设施、模板及建筑废料等清理干净,施工用道路畅通,盖板齐全; 4.电缆线路敷设后,不能再进行的建筑工程工作应结束;

外线电施工技术措施正式样本

文件编号:TP-AR-L1762 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 外线电施工技术措施正 式样本

外线电施工技术措施正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1、主要设备、材料、成品和半成品的进场验收 所有发放到班组的主要设备、材料、成品和半成 品必须有合格的检验结论记录。所有发放到班组的主 要设备、材料、成品和半成品报监理工程师检 3)路灯基础制安 (1)路灯的位置按照图纸合理布置,标高用水 平仪进行抄平。 (2)基础筋的预制,预制前首先将钢调直,然 后组焊,基础应调平放正,用经纬仪检查预埋件的水 平度,根据标高点确定基础的落点,找准落点后依次 找平,基础找平找正后进行混凝土浇筑,分两次完

成,允许偏差应符合下列要求: 全长不大于5mm。 7、电缆线路敷设 电缆敷设前绝缘摇测或耐压试验 施工前应对电缆进行仔细检查,电缆的规格、型号、截面电压等级、长度等均应符合设计要求,外观无扭曲、损坏等现象。用1KV摇表摇测线间及对地的绝缘电阻应不低于10 MΩ。多根电缆敷设在桥架及支架上时,应根据现场实际情况,事先将电缆的排列用表或图的形式画出来,防止电缆的交叉和混乱。 电缆牵引可用人力或机械牵引。 8、电缆头与电缆连接 电缆附件安装之前应先检验电缆是否受潮,是否受到损伤,检查方法:用绝缘摇表摇测电缆每相线芯的绝缘电阻,1KV及以下电缆应不小于100MΩ。

电缆开断技术安全措施范本

整体解决方案系列 电缆开断技术安全措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-64381电缆开断技术安全措施 Cable break technology safety measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 电力电缆敷设: (1)电缆敷设必须严格按照《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》的要求施工。 (2)工艺流程:准备工作→检查预埋管→揭电缆沟盖板→沿沟敷设电缆→管口防水处理→挂标示牌→电缆高试→验收送电。 (3)施工方法:检查电缆沟开挖深度、宽度应符合施工规范的要求。电缆沟、隧道或电缆保护管应先进行清理,确保顺利敷设电缆。敷设前,应检查电缆有无机械损伤,电缆盘是否完好。对10kV的高压电缆应进行耐压试验。 (4)电缆在运输过程中,应采取必要的安全措施防止电缆受损伤。 (5)电缆敷设过程中,应采取必要措施防止电缆芯线内

进水,如用机械牵引,牵引力不得超过厂家要求。电缆敷设要采取安全措施,不得在地面、角铁支架或其它硬、棱物体上拖拉。电缆敷设完毕后,电缆外表不得有铠装层压扁、电缆相互绞拧、护层断裂等未消除的机械损伤现象。 (6)电缆敷设应在终端头、转弯及直线每隔50米处安装电缆标示牌。标示牌上应注明线路名称、电缆规格、型号、起止点及电缆长度,牌子挂装要牢固。 (7)电缆敷设遇到转弯处,电缆最小弯曲半径不小于电缆外径的15倍。 (8)对电缆终端头及中间头安装的要求:电缆终端头及中间头是电缆线路的重要附件,其制作应由经过培训的熟悉工艺的人员进行,并严格遵守制作工艺规程。其要求如下: a)检查电缆附件。检查电缆附件完好,熟悉厂家的安装说明,严格执行电缆附件厂家的安装规定。 b)导体连接良好。安装电缆终端头要求电缆的线芯和接线端子有良好的连接;对电缆中间接头,要求电缆线芯同连接管之间必须连接良好。 c)绝缘可靠。要有能满足电缆线路在各种情况下长期安

电缆头制作合同审核版

电缆头制作合同 甲方:合肥新宇电力设备安装有限公司 乙方:合肥三好电缆附件有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、合理和诚实信用的原则,经甲乙双方协商一致,就合肥金融港一期12-20KV电缆头制作事项达成如下协议: 一、工程概况 1、工程名称:合肥金融港一期12-20KV电缆头制作。 2、工程内容:锦绣变到金融港一期以及南京变到金融港一期12-20KV 电缆头制作工程(包括但不限于电缆终端头及中间接头制作等所有电缆头制作),终端及中间接头共7个。 二、工程价款 1、综合单价:中间接头 800 元/个;终端接头 400 元/个; 2、合同总价:结算时以实际数量据实结算。 三、工期: 2 个工作日。 四、承包方式:甲方提供安装用方管,全部辅材及电缆头制作、安装由乙方承包。 五、付款方式 1、工程款以进度款的形式支付,乙方完成所有工程量后,甲方支付实际完成工程总价款的50%;完成所有工程量经耐压试验合格后,甲方支付到工程总价款的100%。 2、甲方付款时,乙方不出具由工程所在地税务部门开具的全额增值税专用(普通)发票,甲方不扣税金。 六、甲乙双方责任 (一)甲方责任 1、对工程质量、进度、安全进行监督,协调施工现场各方关系。 2、负责提供施工用电电源。 3、组织验收并办理各项验收接收手续。 (二)乙方责任 1、严格按照图纸和国家及地方的各项技术要求、规范、规定进行工程施工,确保工程质量合格。 2、严格按协议工期安排进度,保证工程按期完工。 3、在施工过程中,每道工序完工后首先进行自检,自检合格后通知甲方验收,甲方技术人员依据国家有关验收规范进行验收。验收合格,甲方技术人员在验收记录上签字或盖章,乙方继续施工。验收不合格,乙方在甲方限定的期限内返工后重新验收。 4、乙方负责保护已完工成品,如有损坏,由乙方负责修复。

10KV高压开关柜原理

10KV高压开关柜原理 1、环网柜概述 1.1什么叫环网柜 环网柜是一组高压开关设备装在钢板金属柜体内或做成拼装间隔式环网供电单元的电气设备,其核心部分采用负荷开关和熔断器,具有结构简单、体积小、价格低、可提高供电参数和性能以及供电安全等优点。 实际上,如果柜型按照开关设备分类,有负荷开关柜、断路器柜、GIS等,并无环网柜。环网柜是一个约定俗成的叫法,原指的是负荷开关柜用于环网式供电,现在经常被人当作负荷开关柜的代名词,而不管是否被用于环网式供电,如有些线路要合环运行(俗称手拉手),或有可能进行负荷割接(将一条线上的负荷切换到另一条线上)实现这些功能的配电柜就叫环网柜。故环网柜是一种能实现环网供电的开关设备,常用于环网供电系统,故俗称环网柜,也称“户外箱式环网柜”、“开闭器”。 负荷开关柜可以用于环网式供电、中压分界室派接、中压末端变电室供电,各地区供电部门对允许使用负荷开关加熔断器保护的变压器的规格要求不一,象北京一般要求变压器容量不大于1000KVA,深圳地区可能是1600KVA。负荷开关柜构造简单,成本较低,体积较小,多数可以靠墙安装,一般只有熔断器保护而无继电保护。负荷开关柜主母线载流量一般小于等于630A,负荷开关额定开断电流一般小于等于630A(少数达到1700A),变压器柜(出线柜)额定电流(熔断器)一般不大于125A,高档负荷开关的转移电流可以达到2800A。部分负荷开关柜可以安装专用真空断路器、SF6 断路器或采用压气等灭弧方式,短路分断能力接近或达到开关柜水平。 环网柜用于分合负荷电流,开断短路电流及变压器空载电流,一定距离架空线路、电缆线路的充电电流,起控制和保护作用,是环网供电和终端供电的重要开关设备。 环网柜根据气箱结构分为共箱式与单元式;根据整体结构分为美式与欧式;根据绝缘材料分为固体绝缘式、空气绝缘式与SF6气体绝缘式;根据户内外分户内环网和户外环网。

耐克森电缆

耐克森的前身为阿尔卡特(Alcatel)公司。 耐克森的业务编辑 耐克森的业务主要为三大部分:通信产品,主要有以铜缆为主的数据电缆以及相关的接插件、综合布线系统和部件系统、以及通信电缆;电力电缆产品,包括高、中、低压的电力电缆、特种电力电缆(如海底电缆)、设备电缆、汽车线束以及高、中压电缆附件、终端连接器等产品;电气线材产品:主要有铜导体、铜线、漆包线以及用于漆包线的特种绝缘漆。就其销售市场来说,主要包括:基础设施(电信运营商、电视运营商、电力、公路、铁路等); 工业领域(航天、航空、造船、电信设备、石油化工、医疗等)和建筑业。 耐克森地位编辑 (1)绕组线全球第一 No.1 worldwide for winding wires (2)海底电力电缆全球第一 No. 1 worldwide for submarine power cables (3)铜杆欧洲第一

No. 1 European for rods (4)通信铜缆欧洲第一 No. 1 European for telecom network copper cables 国际标准制定者与行业领导者 耐克森一直致力于推动综合布线系统的标准化进程。耐克森是欧洲布线标准CENELECEN 50173和CENELEC EN 50174的主要编委,是国际标准化组织 ISO/IECJCT1 SC25 WG3的主要成员,是综合布线系统国际标准ISO/IEC IS 11801的编辑。所以,耐克森能够时刻把握综合布线的最新动态,走在布线技术的前列。 耐克森的专业技术 耐克森公司拥有一个多世纪的电缆制造及工程经验,作为耐克森主营业务之一,LANmark综合布线系统提供了全球最完善的基础建筑布线。由公司的全球网络科研机构进行统一研发并由各区域提供一系列的增值服务。耐克森的技术专家及工程师遍及全球各地。 耐克森电缆及部件 耐克森NEXANS是全球最大的电缆生产厂商,提供最完整、最全面的电缆及部件解决方案,以满足广大用户日益增长的需求。凭借其广泛的专利技术、全球化的产业部署及多年来向全球用户提供交钥匙工程解决方案的经验和能力,耐克森已成为世界电信与电力领域内领先的电缆供应商,加之在部件领域的领先实力,耐克森可以提供电缆及部件领域的整套产品及解决方案。 作为全球最大的光纤生产厂商,耐克森拥有很多独有的先进制造技术和工艺,以技术要求最高的海底光缆为例,到1998年底,已有182,000多公里的耐克森海底光缆安装完毕,相当于地球赤道长度的4.5倍以上! 在智能大楼和企业网络方面,耐克森是世界最具创造性和实力的局域网布线产品供应商。最新研制的新一代增强型多模光缆突破了常规多模光缆对于千兆比以太网应用长度的限制;与此同时,Nexans的LANmark-6六类、LANmark-6A超六类10G、LANmark-7/7A 七类布线系统为局域网用户提供了更宽带的信息通道。 值得信赖的LANmark

3.35kV电缆及附件技术范本

3 35千伏输电线路工程 电力电缆及附件 招标文件 (技术规范专用部分) 河南省电力公司 2009年3月 目录 1 工程概况1 1.1 工程简述 1 1.2 安装地点 1 2 使用环境条件1 电缆及附件使用环境条件,见表1。1 3 敷设条件与安装位置1 4 使用技术条件2 5 电缆技术参数2

电缆技术参数如表2,由投标厂家填写。 2 6 电缆附件性能参数3 7 投标人应提供的技术资料4 附录技术参数通用部分条款变更表4

工程概况 1.1 工程简述 此次招标范畴:2009年河南省电力公司35千伏电缆线路工程。 1.2 安装地点 安装地点:河南省境内。 使用环境条件 电缆及附件使用环境条件,见表1。 表1 使用环境条件 敷设条件与安装位置 3.1 敷设条件:能够为直埋、排管、沟道、隧道及桥架等方式。沟道内积水时电缆可能局部或完全浸于水中;直埋于高地下水位地区时,电缆及附件可能经常或周期性地被水浸泡。 3.2 敷设电缆时,电缆承诺敷设最低温度在敷设前24 h 内的平均温度以及敷设现场的温度不低于0℃;厂家如有专门要求请详细讲明。 3.3 敷设方式为履带式电缆输送机敷设或机械牵引敷设。

3.4 电缆户外终端安装在站内、杆塔上,电缆接头安装在沟道内、工井内、直埋土壤中。 使用技术条件 4.1 系统接地点式和电缆额定电压 (1)中性点不接地系统(含经消弧线圈接地),电缆U0/U(Um)宜采纳 21/35(40.5)kV; (2)中性点经小电阻接地系统,电缆U0/U(Um)应采纳26/35(40. 5)kV。 4.2 额定频率:50 Hz。 4.3 最小弯曲半径 (1)单芯电缆敷设安装时:12 倍电缆平均外径; (2)三芯电缆敷设安装时:10 倍电缆平均外径; 厂家如有专门要求,请详细提供。 4.4 导体运行温度 (1)长期正常运行90 ℃; (2)短路(最长时刻5 s) 250 ℃。 电缆技术参数 电缆技术参数如表2,由投标厂家填写。 表2 电缆技术参数表

欧式电缆接头技术规范

10KV欧式屏蔽型电缆接头技术规范 1、遵循标准 DIN 47636-1989 外锥套形仪器连接件用电力电缆插套组合配件 GB/T 12706.4—2002 额定电压1kv(Um=1.2kv)到35kv(Um=40.5kv)挤包绝缘电力电缆及附件第4部分:额定电压6kv(Um=7.2kv)到35kv(Um=40.5kv)电力电缆附件试验要求 GB/T18889-2002 额定电压6kv(Um=7.2kv))到35kv(Um=40.5kv)电力电缆附件试验方法 2、运行环境 2.1系统额定电压:8.7/15kV 。 2.2系统频率:50Hz。 2.3系统最高运行电压:12kV。 2.4环境温度:-20~+40 ℃。 2.5海拔高度:小于等于1000 m 。 2.6外绝缘污秽等级:Ⅳ级。 2.7电缆附件的型式为全冷缩型。 2.8用于电缆分支箱、环网柜、箱变等,全密封连接。适用于电缆载面25-400mm2 。 3、运行要求 3.1电缆线路中电缆正常运行时导体的长期最高允许额定运行温度为90℃。 3.2短路时(最长持续时间不超过5S)电缆附件的最高温度不得超过250℃。 4、制造工艺 4.1 本产品绝缘层采用注射工艺,表面导电屏蔽层采用国际最先进的后注射绝缘层工艺,表面电阻值<1000Ω/cm,耐磨损. 4.2 本产品原材料,采用进口硅橡胶制做,保正在恶劣环境下能长期使用。 4.3我们采用的是国际上最先进的应力锥型式半导体结构来改善电场分布,有效地解决了电缆半导电层屏蔽断面的电应力集中问题,确保绝缘可靠,安全运行。应力控制部分与主绝缘复合为一体, 5、产品特点 5.1本产品为全绝缘、全密封、全屏蔽。 5.2前后接头装配后,中心距仅为100mm,不但充分满足了冲气型环网柜的安装空间要求,而且使电缆分支箱的结构尺寸进一步变小。

相关文档