1、编制临时用电施工组织设计和制定安全用电技术措

施及电气防火措施。现场各用电安装及维修必须由专业电

气人员操作,非专业人员不得擅自从事有关操作。

2、外电线路的安全距离,必须符合《施工现场临时用

电安全技术规范》的具体规定。

3、接地与接零保护系统采用TN-S系统。保护零线

与工作零线不能混接。在总配电箱、分配电箱及塔吊处均

作重复接地,且接地电阻小于4Ω。必须采用焊接或压接的

方式连接;在所有电路末端均采用重复接地。

4、配电箱开前箱符合“三级配电两极保护”的要求,

做到“一机、一闸、一漏、一箱”的要求,电箱要有门、

有锁、有防雨措施。

5、照明专用电路要有漏电保护,室内线路及灯具安装高度不得低于2.5m,潮湿作业作用36V以下安全电压。

6、配电线路的电线不得老化、破皮。使用五芯线或电缆。

7、不能用其它金属丝代替熔丝。

8、所有接至各用电设备的支线由各施工单位自理,但必须受现场经理部的用电负荷量调配及电安全检查,所有手持电动工具的电源必须加装漏电保护开关。

9、每条干线分支接出支线时,均采用铜蕊导线连接,支线在干线上缠绕加焊锡连接方式,干线不行断开。以增加供电安全可靠性及防止火灾危险。

10、所有电气线路和设备的安装、维修和调整必须由专业人员进行,发现问题及时解决。

11、施工期间值班电工不得擅离岗位,应经常巡视各处的线路及设施,发现问题及时解决。

12、漏电开关必须定期检查,试验其动作可靠性。

13、配电房、重要电气设备及库房等均应配备1211灭火器及砂箱等,配电房房门向外开启,户外开工箱及设置要有防雨措施。

14、所有电气装置及机具的操作人员必须持证上岗,并配备相应的防护器具。

15、配电箱采用铁制外壳标准箱。各种电箱必须设置完好的短路及漏电保护装置,电箱与设备必须保护接零作可靠的电气连接。

16、设备除作保护零线外,并在负荷前端设置短路及漏电保护装置,导线保护,电源上锁。使用设备落实到责任人,专人操作,设备侧挂标志牌,出现故障应向主管部门汇报,并由专业人员排除。

17、必须对接地电阻进行测试,并做好测试记录。用

电档案内容齐全由专人管理,电工巡视维修记录填写真实。