文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 10KV变电所电气调试方案

10KV变电所电气调试方案

10KV变电所电气调试方案
10KV变电所电气调试方案

电气系统调试施工方案

编制:

审核:

批准:

质量:

安全:

目录

1、编制说明

2、编制依据

3、工程概况

4、调试工作的程序

5、调试工作的工艺及技术要求

6、保护继电器的校验

7、常用继电器的一般校验项目及方法

8、10KV盘柜内部线的检查和对外联络线的校验

9、一、二次母线的耐压试验

10、调试工作计划

11、安全防护措施

12、质量保证措施

13、主要设备

一、编制说明

根据提供的图纸资料、10KV进线电源设计为两路进线,一路进线电源由业主提供,一路进线电源为缓建。由10KV高压开关柜分别供给八台变压器组成一个互为备用的低压系统。本方案针对10KV系统、0.4KV系统和现场电机的调试进行编制。

二、编制依据

《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》

《电力系统继电保护及电网安全自动装置检验条例》

《电气安装工程施工验收规范》

《保护继电器的效验》

电气设备的厂家技术文件资料

有关的电气试验、运行安全操作规程

三、工程概况

1、系统的运行方式

10KV1路进线由外线10KV供电所系统供给。10KV馈线供全厂的各分配电室,共25 台高压开关柜, 2 套10KV电容器柜。10KV为单回路供电,由八台变压器构成的的低压0.4KV的低压系统互为备用。

2、主要设备实物工作量

3、技术参数

继电保护整定值,有特殊要求的设备技术参数(有现场技术文件确定)调试执行标准为国标GB 50150-2006 电气设备交接试验标准

现将10KV变压器、10KV高压开关柜、0.4KV低压配电控制柜、10KV高压电机、10KV高压电缆试验标准分类如下

四、调试工作的程序,按以下步骤进行

技术准备,熟悉施工图纸,试验人员、试验设备资质报验;仪表仪器、消耗材料的准备

盘柜的外观检查、元器件的复核、盘内线校验

保护继电器及保护单元校验整定、计量表计的校验

盘柜间二次联络线校验

PT柜二次回路的调试

交流二次回路计量表计的调试

交流二次回路保护回路的调试

变压器控制、保护、信号回路与微机系统远控监测整组试验

电机系统实验

调试资料的整理,填写试验报告

安装调试工作的检查确认及送电的准备

4.1、10KV变压器试验项目如下

4.1.1、测量绕组连同套管的直流电阻;

a、高压侧测量应在分接开关1、2、3、4、5档的A-B\B-C\C-A分别进行测量。

b、低压侧测量a-0\b-0\c-0分别进行测量。

c、测量值误差应小于平均值的4%

4.1.2、检查所有分接头的变压比;

a、将测量线的高压侧按相色A\B\C与变压器高压侧接线柱三相的A\B\C接好,将测量线的低压侧按相色a\b\c与变压器高压侧接线柱三相的a\b\c接好。

b、应对分接开关的1、2、3、4、5档分别进行测量。

与制造厂铭牌数据应无明显差别,且应符合电压比的规律,与额定变比的误差应在正负0.5%以内。

4.1.3、检查变压器的三相接线组别;

a、将测量线的高压侧按相色A\B\C与变压器高压侧接线柱三相的A\B\C接好,将测量线的低压侧按相色a\b\c与变压器高压侧接线柱三相的a\b\c接好。

b、应对分接开关的1、2、3、4、5档分别进行测量。

C、必须与设计要求及铭牌上的标记和外壳上的符号DY11点相符。

4.1.4、测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比;

a.采用2500V兆欧表测量,持续时间为1分钟,应无闪络及击穿现象。

b. 采用2500V兆欧表测量,持续时间为15秒和1分钟的比值。吸收比的测量值应大于1.2。

c.绝缘电阻值应不低于产品出场试验值的70%。

4.1.5、绕组连同套管的交流耐压试验;

a.对系统标称电压为10KV,最高电压为12KV的干式变压器耐压标准为24KV。耐压时高压侧的A\B\C短接进行耐压。将低压侧a\b\c\0短接并接地。

b.对系统标称电压为10KV,最高电压为12KV的油式变压器耐压标准为28KV。耐压时高压侧的A\B\C短接进行耐压。将低压侧a\b\c\0短接并接地。

c.对0.4KV低压侧进行交流耐压测试的电压为2KV,耐压时高压侧的A\B\C短接并接地。将低压侧a\b\c\0短接进行耐压。

对系统标称电压为10KV,最高电压为12KV的绝缘油的耐压标准为大于等于

35KV

4.1.6.额定电压下的冲击合闸试验;

在额定电压下对变压器的冲击合闸试验应进行5次,每次间隔时间宜为5分

钟,在间隔时间内应对变压器进行检查,应无异常现象。

4.1.7.检查相序;

a .相序应与电网一致。

b. 变压器低压侧1、2段的进线柜的A\B\C用万用表分别进行核相。

4.2 10KV高压开关柜试验项目如下

4.2.1 互感器的试验项目,应包括下列内容:

4.2.1.1.测量绕组的绝缘电阻;

a.测量一次绕阻对二次绕阻及外壳、各二次绕阻间及其对外壳的绝缘电阻;绝

缘电阻不宜低于1000兆欧。

b.绝缘电阻测量应使用2500V兆欧表。

4.2.1.2、绕组连同套管对外壳的交流耐压试验;

a.电压互感器一次侧A\B\C三相进行交流耐压22KV,时间为1分种。如果不满足此条件的应按出厂试验电压的80%进行。

b. 电流互感器一次侧A\B\C三相进行交流耐压33KV,时间为1分钟。

c.二次绕阻之间及其对外壳的工频耐压试验应为2KV。

4.2.1.3、测量电压互感器一次绕组的直流电阻;

a、用万用表对极间进行测量

一次绕阻的直流电阻测量值,与出厂值比较,相差不宜大于10% 。

4.2.1.4、检查互感器的三相结线组别和极性;

a.将一次连接线与电流互感器一次进行连接,测量的反馈线与二次相连,按照设置的 50A的测量电流进行测量。(电压互感器同理,施加电压为一次侧100V)

b.测量结果必须符合设计要求并应与铭牌和标志相符。

4.2.1.5、检查互感器变比;

a.将一次连接线与电流互感器一次进行连接,测量的反馈线与二次相连,按照设置的 50A的测量电流进行测量。(电压互感器同理,施加电压为一次侧100V)

b.变比测量值应与出场值相符。

4.2.2 真空断路器的试验项目,应包括下列内容:

4.2.2.1、测量绝缘拉杆的绝缘电阻;

实际测量的绝缘电阻值不应低于1200兆欧。

4.2.2.2、测量每相导电回路的电阻;

a.采用电流不小于100安的直流压降法测量。

b. 将断路器处在合闸位置,将测量线夹如A相两极处,将测量电流调至100A,这时的电阻值读数为为准。A\B\C三相分别进行测量。

c.符合产品技术条件的规定。

4.2.2.3、交流耐压试验;

a.当在合闸状态下进行时,试验电压除隔离断口外的相间、相对地、断路器断

口的电压标准为42KV。A\B\C三相同时进行交流耐压时间1分钟

b.隔离断口电压标准为42KV。A\B\C三相同时进行交流耐压时间1分钟

c.耐压过程中无绝缘击穿和闪络。

4.2.2.4、测量断路器的分、合闸时间,主触头分、合闸的同期性,合闸时触头

的弹跳时间;

a.合闸过程中触头接触后的弹跳时间不应大于2ms。

b.测量应在断路器额定电压下进行。

c.将控制回路接入到特性测试仪回路中,将断路器A\B\C的一极连接到特性测试仪断口测量处,断路器A\B\C的另外一极串联接入到特性测试仪接地处。

d.实测数值应符合产品技术条件的规定,合闸后弹跳时间不宜超过2ms。

4.2.2.5、测量分、合闸线圈及合闸接触器线圈的绝缘电阻和直流电阻;

a. 分、合闸线圈及合闸接触器线圈的绝缘电阻不应小于10兆欧。

b. 直流电阻值与产品出厂试验值相比应无明显差别。

4.2.2.6、断路器操动机构的试验。

a.合闸操作。

当操作电压在85%-110%Un时,操动机构应可靠动作。

b.脱口操作。

线圈端钮处的电压大于额定值的65%时,应可靠分闸。当此电压小于30%时不

应分闸。

c.模拟操动试验。

使用可调电源在不同电压下对断路器进行就地及远控操作,每次操作断路器均

应正确,可靠的动作。

4.3 10KV电力电缆的试验项目,应包括下列内容:

4.3.1、测量绝缘电阻;

a.应分别在A\B\C三相的每一相上进行绝缘电阻测量。

b.在测量时,其他两相导体及金属屏蔽和铠装层应一起接地。

c.耐压试验前后绝缘电阻测量应无明显变化。

d.绝缘试验应使用2500V兆欧或5000V兆欧的兆欧表进行试验。

e.橡塑电缆外护套、内衬层的绝缘电阻不低于0.5兆欧/千米。

4.3.2、交流耐压试验;

a.对于额定电压为8.7/15KV的电缆交流耐压试验电压为21.75KV。

b.如测量A相时,将B\C两相和屏蔽接地同时可靠接地后。再对A相进行交流耐压,分三段逐段升压到21.75KV。(另外两相同理进行实验)

c.实验时间每相耐压时间为5分钟。

d.电缆耐压无绝缘闪络和绝缘击穿。

4.3.3、检查电缆线路的相位;

用万用表切换到电阻档。将表笔的分别对在电缆线路一端A和B,在电缆的另一端用线短接A-B,万用表显示通路(同理B-C\A-C)电缆线路的两端相位应一致,并与电网的相位相符。相色的标注要符合标准。

4.4电机实验

4.4.1、电机绝缘电阻,10kV交流电机在运行温度时定子绕组不应低于每千伏1MΩ(常温下测量需换算为电机运行温度),吸收比不应低于1.2。应考虑不进行干燥。

4.4.2电机的绝缘电阻吸收比合格后方可对电机进行电气试验。

4.4.3分别用2500V兆欧表测量定子线圈的绝缘电阻与吸收比。

4.4.4用直流电阻测试仪测量定子各相的直流电阻,A-B相、B-C相、C-A相线圈直流电阻值相互差别不应超过2%。与出厂值比较相对变化也不应大于2%。

4.4.5 测量转子直流电阻时,最好在绕组连接到滑环的连线柱上进行。如不可能,则在滑环上进行。在不能测得多相绕组的电阻时,则经测线间直流电阻的相互差别不应超过1%。

4.4.6 将10KV电机的U\V\W三相连接在一起,外壳要可靠接地。再对电机进行交

流耐压,标准为16kV耐压时间1分钟。

4.4.7 0.4KV电机采用1000V兆欧表进行绝缘检测,时间1分钟

4.5.金属氧化物避雷器试验

a. 可依据设备出厂的技术文件,将避雷器和连接线拆除,在避雷器上做好标记在屏柜外面进行实验。采用专用试验设备检查1mA电流时的电压U1mA和0.75U1mA时的电流I。做完测试后可再测绝缘电阻。

b.将其与厂家技术文件比较,确认是否合格。

五、调试工作的工艺及技术要求

5.1 电气设备的测试、调试

按《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006的要求,对低压配电装置的各个回路和系统进行电气试验。根据本工程中低压配电装置、配电箱中不同的电气元件和设备及高低压电机,采用相应仪器仪表进行电气性能测试和绝缘测试,对经试验不符合技术要求的各种电气设备及元件要立即更换。

5.1.1、各种低压电机、变压器、低压配电柜、配电箱、控制箱等电气设备分别进行单元件(其中包括:电流表、电压表、互感器、交流接触器、自动空气开关、高低压开关、继电器、控制器等)电气试验和测试。

5.1.2、按照被试设备的额定电压等级选择兆欧表。正常情况下,待表指示稳定后读取测试值,特殊情况下指60s时的测试值,注意将兆欧表的L端子接被试物,将E 接地,G端接屏蔽位置。高压(10kv)设备用2500v兆欧表,低压(0.4kv)设备用1000v兆欧表。5.1.3、交流耐压试验

试验时,注意复核接线和设备接地的连接。检查试验变压器过流保护定值,正确选择试验变压器的容量,试验时采用静电电压表监视一次侧电压或球隙放电器和保护用水电阻串入试验的高压侧。

5.1.4、直流漏泄试验

试验时注意接线正确,观察漏泄电流的变化,升压时要均匀,耐压试验后要放电,注意不同设备的耐压时间。

5.1.5、断路器的试验

可采用高压开关参数测试设备,测试记录有关的参数,并与厂家文件比较确认是否满足需求。注意测量合闸线圈、合闸接触器、跳闸线圈的直流电阻及合、跳闸接

触器的最低动作电压,以确认其动作的可靠性。

5.1.6、变压器、互感器的变化试验变压器变化试验可采用对比法或专用变化组别测试仪试验。电压互感器可采用标准PT比较法试验。电流互感器可采用比较法测试或用专用测试仪器测试,注意测试点的选择。

5.1.7、电容器的试验

电容器的交流耐压试验后,要注意放电。耐压位置取极间对地及外壳。

5.1.8、保护继电器的校验

试验项目及技术参数见《保护继电器校验》。对于特殊继电器的试验项目及标准可参考厂家技术文件。

5.1.9、中间信号继电器校验

①外观检查;②线圈直流电阻测试;③电气特性试验;④绝缘性能测试。

校验时,其动作及返回值应取三次试验结果的平均值,注意其接点动作的可靠性。对于防跳多绕组继电器注意其绕组极性。对于测试值的误差计算按照继电器检验调试手册技术要求执行。

5.1.10、电流、电压继电器校验

①外观检查;②电气性能试验;③绝缘性能测试。

校验时注意过电流、过电压、低电压三者返回系数不同的概念,对于GL型反时限继电器要检查特性曲线是否在标准曲线允许范围之内。时间刻度是否与继电器标识刻度在误差范围之内。校验完的继电器要做好铅封及标识。

5.1.11、10kV开关柜综合保护单元的校验

①外观检查;②绝缘性能测试;③保护单元外部联结线检查;④电气特性试验及功能测试;⑤开关开入开出量检验;⑥继电保护整定值的设定及校验;⑦与一次设备及微机远方监控系统的整组试验。

注意事项:①绝缘性能检查,对于单元外的检查应将本单元二次线(插头)解除后。选合适电压等级的兆欧表测试,对于单元内检测按厂家出厂技术文件执行。②电气特性测试:根据具体控制保护单元的功能,按厂家技术文件进行校验。③开入开出量测试可在电气性能校验后进行,用万用表检查,同时注意与功能出口指示灯光信号对应。④继电保护整定值设定:根据甲方提供的继电保护定值通知单执行。⑤整组试验在本体试验完成与远方微机监控系统联合调试。⑥光纤通信接口部分的校验,可在

整组试验进行。

5.2、电气计量表的校验

现场常用电流表、电压表、功率表、cosФ表,频率、电能表的检定可参照有关的计量检定规程执行。现场常采用比较法进行校验。注意表的准确度计算的正确性和标准表准确等级的选择。检定完的表计注意做好标识。盘柜内查找可按照施工图纸校核,需拆除校验的线,要解除后校验,做到准确无误。同进核对盘带继电器、表计、元器件的参数的型号是否与设计图纸相符合。外观、接线、端子的紧固是否符合规范的要求。(m)、盘间联络线的校验,可依据施工畋逐段按回路校验。做到接线正确、紧固,端子字头字迹清楚。对于交流电流回路的检查,要将二次线解除后校验。同时注意与CT的极性连接要正确。(n)、直流系统调试时,先完成蓄电池充放电工作,等系统正常后,检查各回路绝缘,合格后可投入运行。检查信号控制、合间电源是否正常,闪光是否正确。(o)、检查一次回路的相别时,可通入三相交流380V电压,同时投入PT,在其二侧测量电压以校核Ⅰ、Ⅱ段母线的三相相别及零序电压(开口三角的电压)。(p)、各个一、二次回路在第一次通电前须检查绝缘电阻,合格后才可送电。(q)、一次母线交流耐压试验,应采用分相对地及柜体的耐压方法进行。(r)、整组试验时须按施工图要求,逐项试验,确保控制、保护信号及微机远控制监测部分的正确、可靠性。(s)、小电流接地系统调试

解开TV开口三角的零序电压引入线,用调压器模拟零序电压,加入装置,此时加入的电压应与装置显示的电压一致,同时用升流器在TA一次侧模拟系统单相接地电流,穿过TA一次时,一条线路反穿,其余线路正穿,所加入电流应大于20mA,此时装置能正确选线,说明该装置回路可以投运。

(t)、系统测试及试验

微机监控监测成套保护装置内部及与保护装置与各种盘柜间的调试待设备到货后与生产厂家共同商定详细的方案。

5.3、系统测试及试验

在所有的安装工作完成后,按供配电系统分别进行调试。

各个回路首先应分别采用500v或2500v兆欧表做导通及相间、对地绝缘电阻测

试,并做好测试记录;然后再按动力、照明分别做系统调试(包括各种开关、灯具、插座及动力电源末端的调试),并做好调试记录;最后进行整个供配电系统联调,直到全部合格,从而保证每个供电回路、系统带电投入运行后正常运行。

并处理。

5.4. 在对现场设备进行交流耐压时,当不满足规范要求或厂家及业主有特殊要求时应按照出厂值的80%进行交流耐压实验。

六、保护继电器的效验

试验项目及技术参数见《保护继电器效验》

对于微机综合保护继电器及特殊继电器的试验项目及标准可参照厂家技术文件综保厂家进行内部参数设置完毕后可以一起配合做整定保护试验,看定值能否可靠动作。

七、常用继电器的一般效验项目及方法

中间、信号继电器,电流、电压继电器

外观检查;线圈直流电阻测试;电器特性试验;绝缘特性试验

效验时其动作值及返回值应取三次试验结果的平均值,并注意其节点动作的可靠性。测量读数不能在扩大触点上进行测量,以防止测量精度的准确性。

八、10KV盘柜内部线的检查和对外联络线的校验

1、高压柜内的查线根据设计提供的施工图纸以及厂家提供的图纸进行认真校核,做到准确无误,校线时必须检查各元器件的参数和型号是否符合设计要求,接线端子有无松动现象。

2、盘间联络线要接线正确,紧固,两端字头要清晰一致,测量回路要注意CT的极性连接要正确。

九、一、二次母线的工频耐压试验

a.一次母线的工频耐压试验,应采用分相对地及整体的耐压方法进行,耐压时间为1分钟

b.将10KV 断路器摇至实验位置,断开两段的PT 刀闸。切断所有二次回路的电源。如测量A 相,将B\C 两相可靠接地,用单相变压器对A 相进行交流耐压,电压为42KV 。(同理进行B\C 两相的实验)

c.10KV 两段母线应分开逐相单独进行实验

d .0.4KV 低压柜母线耐压实验应采用2500V 兆欧表耐压1分钟

e .将所有的PT 空开处在断开位置,将控制回路的保险断开,拆开变压器中性点接地铜排。如测量A 相,将B\C 两相可靠接地,用2500V 兆欧表测量1分钟,无绝缘闪络和绝缘击穿。

f.二次小母线采用500V 兆欧表,相对相及相对地逐相进行,测量其中一相时将其他小母线可靠接地。

十、调试工作计划

调试人员安排:

电调技术人员:

1人

配合电工: 3人

十一、安全防护措施 1、 执行“安全第一,预防为主”的八字方针,搞好预测、预控、预防工作,消除事故隐患。

2、 坚持安全例会制度,施工队坚持每周一次安全会、施工班组每天上班前讲安全,加强施工人员的安全意识。

3、 施工队设一名专职安全员,负责本队的安全工作。技术人员进行技术交底时,必须交待安全。

4、 进入现场施工,必须穿工作服和戴安全帽,高空作业系安全带和挂安全网。

电气系统调试方案.doc

第一章工程概况 1.1工程主要概况 工程名称: 建设单位:。 总承包单位。 设计单位: 监理单位: 项目地址: 地下室建筑面积:9460m2 本工程接地型式采用TN-S 系统,设置专用接地线(即PE线)。 1.2本工程调试内容 本工程主要对动力配电系统,照明系统、防雷接地系统等电气系统进行调试。(高低压变配电系统及发电机系统)由专业班组进行调试。包括配电箱、控制箱、配电干线及设备单体的调试。 1.2调试说明 1.2.1 本调试方案根据本项目的施工进度和现场条件,并以配合其他专业为目的而制定; 1.2.2 本调试方案根据现场情况会有所修正; 1.2.3 调试中,要求所有操作工人为持证电工,并按规程进行所有操作。 1.2.4电气系统调试流程,如下图

第二章电气调试 调试必须执行现行国家、省、市规范规定等。本方案所述内容及施工工艺如与施工图纸有矛盾,则应以图纸要求为准。 调试时根据各专业的要求,按《广东省建筑安装工程施工质量技术资料统一用表》要求,填写好相应的调试、检测记录、表格,并各有关人员签名,作为调试结果,留作交工验收、存档之用。 2.1送电前的准备工作和环境条件 为了确保调试质量,稳、准、可靠、安全、一次性送电调试、试运行的成功,要求项目技术负责、各电气专业技术人员、施工队参与,根据图纸设计要求和有关操作规范,验收规范,要亲自检查落实,整改好才能保证送电试测一次成功。 低压配电室的土建施工工作必须全部完成,门窗全部安装好,能上锁、防鼠、防虫,进户套管全部封填好,室内干净,干燥。 各电器的主要元件经有关部门检测合格。 检查接地、接零是否完整、可靠,是否有漏接。 检查所有开关、插座面板是否安装完成,无遗漏。 检查所有开关箱安装是否正确,压接紧固。 所有线路用绝缘表摇测相对地、零对地电阻值符合规范要求。 检查电源是否已进配电箱。 2.2主要调试项目及方法 2.2.1调试的主要项目 1、电缆的测试 2、母线槽的检查、测试 3、低压送电屏至各楼配电箱的送电 4 、照明、插座回路的测试 5 、配电屏至设备配电箱线路和配电箱的检查 6、设备的调试 7、照明系统的受电 8、水泵的调试、通风设备的调试 2.2.2电缆的测试及回路受电 1)记录表格(电缆电线绝缘电阻检查记录) 2)电缆线路送电前的测试 (1)绝缘电阻的测试 解开电缆首端和终端的电缆头线耳之螺栓,单独测量电缆之绝缘电阻;测试绝缘电阻使用500V摇表,确保电缆绝缘电阻不小于1兆欧(国家规范为0.5兆欧,1兆欧为我方要求,以下同)。 (2)直流耐压试验及泄漏电流测试 使用2.4KV直流耐压试验器(或2500V摇表)对电缆进行持续15分钟的耐压试验;采用直流微安表测量泄漏电流;

变电站电气调试方案

变电站电气调试的基本方案 电力工程中,从最初的图纸设计到投入运行,电气设备的调试是相当重要的一步,预结算书里电气调试也是必不可少的,让我们一起简单的了解和学习电气调试的基本项目和操作。 电气调试主要指的是电气设备的调整和试验。 在现场按照设计图纸安装完毕后不可以直接投入运行。为了使设备能够安全、合理、正常的运行;避免发生意外事故给国家造成经济损失、避免发生人员伤亡,必须进行调试工作。只有经过电气调试合格之后,电气设备才能够投入运行。其工作质量直接决定电气设备投产后的工作效率、质量,决定电气自动化的实施程度。 电气调试按时间大致分为前期准备阶段、调试阶段、试运行阶段、调试收尾阶段。前期准备阶段主要是对变电所一次设备、二次设备进行初步了解,全面掌握综自系统性能、具体装置、屏功能,达到进行系统调试的要求。调试阶段即结合设计要求和系统功能进行全面细致的试验,以满足变电所的试运行条件。试运行阶段即在所有一、二次设备带电、综自系统全部功能均投入运行的情况下,检验综自系统反映的正确性。在试运行结束后,针对试运行过程中反映出的问题进行消缺处理。最后,在调试收尾阶段做好维护人员和运行人员的培训,文件资料的整理和移交。

一、一次设备调试: 参照《电气装置安装工程电气设备交接验收规程》、《电力建设安全工作规程》(变电所部分)及变电站电气二次图纸等标准进行。对于站内设备的试验应严格按有关规程规范所规定的试验项目进行试验。 1、电力变压器的试验项目,应包括下列内容: a. 测量绕组连同套管的直流电阻; b. 检查所有分接头的变压比; c. 检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性; d. 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比或极化指数; e. 测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tg; f. 测量绕组连同套管的直流泄漏电流; g. 绕组连同套管的交流耐压试验(35KV及以下); h. 绕组连同套管的局部放电试验; i. 测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻; j. 非纯瓷套管的试验; k. 绝缘油试验; l. 有载调压切换装置的检查和试验; m. 额定电压下的冲击合闸试验; n. 检查相位。

新建35kV变电站调试方案(20200606133215)

金沙茶园kV变电站新建工程 调 试 方 案 贵州**企业(集团)公司 金沙茶园35KV变电站项目部 2011 年 6月 20 日

批准:审核:编制:

2.1.1施工技术资料的准备 2.1.1.1施工图纸会审 从项目法人处领取设计图纸后,进行登记造册。由项目总工 组织各专业技术人员分专业审阅图纸,对其中的问题进行汇总, 由项目总工提交图纸审核会。 2.1.1.2技术培训 为保证达标投产,创一流变电站,工程开工前进行技术培训,具体安排有: 焊工培训; 大截面导线压接培训; 起重基础知识培训; 载波、通讯专业培训等。 2.1.1.3配备技术资料 在技术准备阶段,根据本站设备选型收集各个厂家的技术资料,为职工配备专业技术书籍。 2.1.1.4编写施工技术方案 ⑴.配套工程施工方案 ⑵.全站接地施工方案; ⑶.变压器安装措施; ⑷.软母线安装方案; ⑸.电气设备交接试验方案; ⑹.电缆敷设措施; ⑺.二次接线工艺要求; ⑻.继电保护调试方案; ⑼.全站保护传动方案。 技术方案应在工序施工前编制审批后后进行技术交底。施工

班组严格按照方案执行,对有疑问的地方应报技术人员,按原审批程序审批后再依照执行。 2.1.2施工材料的准备 2.1.2.1编制材料计划 在认真审阅图纸的基础上,提供详细的材料计划;电气工程材料表包括金具、导线、电缆及其它装置性材料,材料表要求标示清楚,应具体到设备的安装间隔及主要金具的安装位置。 2.1.2.2编制机具计划 在熟悉工程图纸的情况下,根据工程特点,编制机具供应计划;及时安排配置一些专用仪器、设备,以满足工程需要。 2.1.3施工场地的准备 2.1.4.1施工现场要具备三通一平,即水、电、路三通,场地平整。 2.1.4.2施工临时建设应布置合理,施工场地、材料库、生活驻地整齐有序,施工废弃物要及时清理。 2.1.4.3生活垃圾及时清理。 2.1.4.4配电箱配置规范、安全、合理。 2.1.4施工机械配置 电气工程主要施工机械设备装备表 设备名称规格数量备注 吊车8t 16t 各1台 砂轮机 2台 液压机 2台 机动绞磨5t 2台 煨管机 1台 运输车 4辆

电气设备试验及调试方案 精品

电气设备试验及调试方案 系统测试和交接试验是保证工程质量的关键步骤;公司对调试工作历来十分重视,近年来又添置了一大批自动化程度高、测量精度高的新型仪器,公司将把这些仪器投入到本工程的施工中,以保证施工质量。 一、调试方案 1、调试总体要求及说明 1)工作保护主接地网系统 全所主接地网的接地装置其接地电阻应≤4Ω。因为接地系统与大楼主钢筋相连,施工前应由甲方提供大楼接地电阻值。 2)主要调试依据 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150一91》 《电流表、电压表及电阻表计量检定规程JJG124-93》 《继电保护及安全自动装置技术规程》DL400-91 相关设计图纸 设备生产制造厂有关技术图纸、产品技术资料 3)调试准备工作 ①熟悉工程设计图纸,理解设计意图及设计要求,熟悉电气调试方面的规程、规范和试验标准,掌握电气设备、电气元、器件、继电保护等的技术特性,工作原理及调试方法和相关的工序要求。 ②准备调试所需的标准仪器、仪表及试验设备,准备调试所需的工具及各种辅助材料。

5)电气设备调试技术要求 ①高压电气设备绝缘的工频耐压试验和直流耐压试验电压应严格按照国家标准进行试验;工频交流耐压试验应在被试品的绝缘电阻及吸收比测量、直流泄漏电流测量均合格之后进行。如在这些试验中已查明绝缘有缺陷,则应设法消除,并重新试验合格后才能进行交流耐压试验。 ②交流耐压试验加压至试验标准电压后的持续时间,无特殊说明时,均为lmin。 ③继电保护、自动、测量、整流装置及电气设备的机械部分等的交接试验,应分别按有关标准或规范的规定及出厂技术文件要求进行。 ④依照设计图纸、资料核对元、器件、设备的型号、规格,均应符合有关设计要求和规范。 ⑤检查导线的截面积和校核线路的连接,二者应符合设计要求;检查各连接处的接触状况,确保接触可靠,正确无误。 ⑥各类接地保护系统及其接地电阻应符合设计要求。 ⑦两进线电源系统相位一致,相位正确。 ⑧严格按照设计单位或建设单位提供的保护整定值整定各类保护参数。 ⑨各控制、信号、保护、反馈、连锁、五防、报警等回路工作状况,均应符合设计要求。 ⑩设备、装置试运行前应检查其绝缘电阻值应符合有关规定。

5.电气设备单体调试方案

沭阳昆沭工业园8.9MWp屋顶光伏发电项目电气设备单体调试方案 编制: 审核: 批准: 泗洪县洪能实业有限公司 沭阳项目部 2011年12月25日

目录1适用范围 2编制目的 3编制依据 4工程概况 5实验仪器 6试验项目 7安全文明措施 8危险点、危险源预控表

1适用范围 本方案适用于指导沭阳昆沭工业园8.9MWp屋顶光伏发电项目电气设备的单体调试。2编制目的 电气设备单体试验工作是电气设备安装工作完毕后,即将投入生产运行前的一道工序。电气设备在现场按照设计图纸安装完毕后不可以直接投入运行。为了使设备能够安全、正常的运行;必须对安装后的设备进行单体实验,以检验设备各项性能指标是否合格。为了保证整个系统可靠运行,现编制单体调试方案,以利于全厂电气设备单体试验顺利、安全的进行。 3编制依据 3.1《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GBJ50150-2006; 3.2《电业安全工程规程》; 3.3电气设计图纸、制造厂文件。 4工程概况 系统按照6个子系统的光伏并网发电单元进行设计,其中#1子系统配置1台500kW并网逆变器,2#子系统配置3台500kW并网逆变器和1台250kW并网逆变器,#3子系统配置4台500kW并网逆变器,#4子系统配置2台500kW并网逆变器,#5子系统配置6台500kW 并网逆变器,#6子系统配置3台500kW并网逆变器。每个光伏并网发电单元的太阳能电池组件采用串并联的方式组成多个太阳能电池阵列,太阳能电池组件阵列输入光伏方阵防雷汇流箱后,经光伏并网逆变器接入10kV升压变压器,在10KV高压柜汇总后通过联络出线柜送至10KV线路。 其中10KV系统共有真空断路器6台,计量表柜1台,综合保护自动装置4台;逆变器20台;汇流箱120台;子升压变20台、厂用变压器20台及10KV高压电缆组成。 5实验仪器

变电站的电气设备安装和调试教学总结

变电站的电气设备安装和调试 【摘要】本文围绕变电站电气设备的安装技术进行详细阐述,对电气设备在线监测进行了要求。希望能够给电气设备安装提供一些借鉴。 【关键词】变电站;电气设备;安装调试;在线监控 一、前言 在变电站的建设过程中,其安装质量直接关系到变电站的安全稳定运行。安装技术是保证安装质量的关键。因此,加强变电站电气设备的安装是非常重要的。 二、主要电气设备 根据变电站电能的生产、变压、输送、分配和使用的安全、优质、可靠以及经济运行的要求,主要有下列电气设备: 1、一次设备。 直接参与生产、输送和分配电能的电气设备称为一次设备,它通常包括以下五类:(1)能量转换设备。发电机、变压器、电动机等属此类。其中的发电机和主变压器是电站的心脏,简称主机主变。 (2)开关设备。这类电器用于电路的接通和开断。当

电路中通过电流、尤其通进很大的短路电流时,要开断电路很不容易,需要具备足够的灭弧能力。 (3)互感器。互感器分为电压互感器和电流互感等,电流互感器作用是将交流大电流变成小电流(5A 或1A),供电给测量仪表和继电保护装置的电流线圈;电压互感器作用是将交流高电压变成低电压(100V 或100/3V),供电给测量仪表和继电保护装置的电压线圈。它们使测量仪表和保护装置标准化和小型化,使测量仪表和保护装置等二次设备与高压部分隔离,且互感器二次侧均接地,从而保证设备和人身安全。 (4)保护电器。保护电器包括用于过负荷电流或短路电流保护的熔断器(俗称保险)和防御过电压的设备,即防雷装置。熔断器用来断开电路的过负荷电流或短路电流,保护电气设备免受过载和短路电流的危害。熔断器不能用来接通或断开正常工作电流,必须与其他电器配合使用。防雷装置包括:避雷器、避雷针、避雷线(架空地线)、避雷带和避雷网等。 (5)绝缘子。绝缘子用来支持和固定载流导体,并使载流导体与地绝缘或使装置中不同电位的载流导体间绝缘。 (6)接地装置。接地装置用来保证电力系统正常工作(称为工作接地)或保护人身安全(称为保护接地)。 2、二次设备。

110kV变电站调试送电方案

XXXXXXXXXXXX110KV变电站系统调试送电方案

目录 一、简介 二、110KV系统调试 三、主变压器调试 四、10KV系统调试 五、110KV、10KV主变压器保护试验 六、110KV、10KV主变压器系统受电

一、变电站简介 建设规模: 本次新建的XXXXXXX110kV变电站作为企业用电的末端站考虑。 主变压器:容量为2×16MVA,电压等级110/10.5kV。 110kV侧:电气主接线规划为双母线接线;110kV出线规划8回。 10kV侧:电气主接线按单母线分段设计,10kV出线规划39回。 10kV无功补偿装置:电容器最终按每台主变容量的30%进行配置,每台主变按4800kvar,分别接在10kV的两段母线上。 中性点:110kV侧中性点按直接接地设计,10kV中性点经过消弧线圈接地设计。 变电站总体规划按最终规模布置。 变电所位于电石厂区,其中占地面积1065平方米,主建筑面积为1473平方米,分上、下两层,框架防震结构, 主变压器选用新疆升晟变压器股份公司生产的两圈有载调压、风冷节能型变压器。 110KV设备选开关厂生产的SF6全封闭组合电器(GIS),10KV设备选用四达电控有限公司生产的绝缘金属铠装封闭式开关柜。110KV主接线为双母线、10KV系统主接线均为单线分段,微机保护及综合自动化。 110KV、10KV、主变压器系统的保护均采用南瑞继保公司生产的继电器保护综合自动控制系统。由昌吉电力设计院完成设计、安装、调试。由山东天昊工程项目管理有限公司负责现场监理。 二、 110KV系统调试 110KV系统(图1)设备经过正确的安装后,应做如下的检查和测试: 1、外观检查:装配状态,零件松动情况,接地端子配置,气体管路和电缆台架有无损坏等。

电气设备安装及调试方案

3.2.10电气设备安装及调试 3.2.10.1概述 1、工作内容 沿河照明供配电设计。电气工程内容包括:配电箱、电缆、照明器材和接地材料等全部电气设备材料的采购、订货、验收、催货、提货、运输、卸货、仓储保管、安装、电缆敷设、调(测)试及交付运行等工作。 2、主要工程量 主要工程量 3、引用标准 (1)《电气装置安装工程电气交接试验标准》(GB 50150—2006)(2016); (2)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB 50168—2006); (3)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169—2006); (4)《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB 50171—2006); (5)《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB 50254—2014); (6)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150—2006)(2016); (7)《低压成套开关设备和控制设备第1部分:总则》(GB7251.1—2013); (8)《低压成套开关设备和电控设备基本试验方法》(GB/T 10233—2016);

(9)《电力工程电缆设计规范》(GB50217—2007); (10)《建筑照明设计规范》(GB50034—2013); (11)《民用建筑电气设计规范》(JGJ16—2008); (12)北京地区电气安装规程; (13)与工程有关的其它最新版本的有关设计标准、规程、规范。 电气产品应适应北京地区的环境条件,各项指标不低于国标和IEC的现行技术规范、标准。如遇到标准之间有矛盾时,应采用规范中规定最严格的标准。 3.2.10.3照明配电箱 (1)技术参数 主要技术参数如下: 额定频率:50Hz; 额定电压:380V; 额定绝缘电压:500V; 结构型式参照XRM、XLW型或JX(G)型; 室外照明配电箱防护等级:IP55; 室外照明配电箱控制方式:现地手动控制、远程集中控制。 (2)测试试验 配电箱出厂前应根据规程的要求进行出厂试验,试验记录数据需提供发包人备案。 配电箱应进行下列现场检查和试验: 外观检查; 出厂证件及技术资料应齐全; 五防装置齐全,动作灵活可靠; 电气组件质量良好,型号规格符合设计施工图纸要求,安装位置正确,固定牢固;配线应整齐、清晰、美观; 绝缘电阻测量;绝缘电阻值不小于1MΩ; 箱(柜)的安装和回路名称(编号),组件整定和动作情况符合设计施工图纸要求,线圈及接地端子温度不超过规定。 落地安装,基础满足室外进出缆线要求。

35KV变电站电气设备单体调试方案

榆神矿区薛庙滩矿井及选煤厂35/10KV变电站工程 电气设备调试方案 编制:____________________________ 审核:____________________________ 批准:____________________________ 陕西银河电力自动化股份有限公司 二O一三年六月

电气设备调试方案 编制依据: 1.1《电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB5015—2006)》。 1.2《作业指导书编制标准》Q/YS 2.01 —2003 1.3《电力建设安全工作规程》第一部分火力发电厂DL 5009.1-2002 1.4电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB5015—2006)GB1094.3-2003强制性条文 1.5电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB5015—2006)DL/T596强制性条文 1.6电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB5015—2006)GB11032强制性条文 1.7中煤西安设计工程有限公司相关图纸 1.8设备厂家相关资料 二、作业概况及工作量: 2.1作业概况 本作业指导书适用于榆神矿区薛庙滩矿井及选煤厂35/10KV变电站工程各电气设备的单体调试,主变高压侧电压等级为35kV,低压侧电压等级为10kV,变电站站用电接线采用380/220V中性点直接接地;直流系统电压等级为220V。 2.2主要工作量 变电站工程所有高压电缆、变压器、高压断路器、电压互感器、电流互感器、母线绝缘子、 避雷器、电抗器、电容器组、保护装置、指示仪表等电气设备的单体试验。其中:

三、作业必备条件: 施工人员配备及资格要求:机具、工具、仪器、仪表设备;设备、材料力能供应;施工场地、环境要求:上道工序确认要求等。 3.1施工人员配备及资格要求: 3.2机具、工具、仪器、仪表、设备、材料、力能供应设备:

关于变电站电气设备安装和调试技术分析

关于变电站电气设备安装和调试技术分析 发表时间:2013-03-29T09:34:40.263Z 来源:《建筑学研究前沿》2012年12月供稿作者:李矗 [导读] 电气设备试验还有很多,如发电机、变压器的其他静态试验和动态试验;电动机动静态试验;高压断路器试验; 李矗 (中建安装工程有限公司) 2012年《建筑学研究前沿》12月 摘要:变电站电气系统的安装调试过程中,应严格按照图纸施工安装、准确接线;对在安装过程中出现的问题,应做认真具体分析,并应及时采取相应的措施,这样才能保证电气设备的安装与调试的质量,达到安全送电的要求。本文针对变电站电气设备的安装、设备调试的技术要点及电气设备试验进行了详细分析。 关键词:变电站;电气设备;安装;调试;试验 一变电站电气设备的安装技术 电气设备的安装不仅要考虑到安全问题,还同时受到环境的约束。在正式安装前,技术人员应该严格地核对系统图纸及接线图,因为误接线的情况十分容易发生,我们必须避免。主要设备到场的时间要事先通知管理人员和安装人员,提前做好各项准备工作,从源头上杜绝差错的发生,比如道路的平整和位置方向的确定。安装人员在安装前应按照图纸标明的要求,认真核对配电柜、变压器规格型号和各类技术参数,查看运输过程中的冲击记录,对主变压器各个部件的绝缘强度、密封性等也要检查分析,以防安全隐患发生,各类附件也必须按照规定工序施工。场地的清理和卫生防护工作十分重要,准备工作完毕后,在安装的过程中,要配备专门人员记录下环境温度和湿度的数据,仔细观察数据的变化。因为安装受到环境的约束,万一遇到恶劣的天气,应当及时提醒停止施工,以免造成物件损坏引起质量下降,无法满足运行的要求。 1.1 主变压器及电缆安装 (1)安装技术人员必须要高度的责任感,否则对工作的轻率态度会导致操作出现严重事故。目前,我国大部分企业对操作人员进行了关于施工质量方面的技术培训,明确了施工责任,贯彻施工注意事项、安装事项,保障施工质量,从自身业务和素质上警醒他们。安装过程中,由于技术人员粗心操作,容易导致仪表安装后出现不牢固的现象。之前,我们的变压器是直接安装在地面上的,由于科技水平的发展,现在变压器安装的底座是一个基础型的钢座,这个基础型的钢座与接地干线焊拽被一起固定在地面上,这样的稳固性较高,但同时也出现了问题。因为变压器是利用螺栓固定在钢座上的,而通常变压器的安装要求十分高,这样的情况下往往会出现钢座与变压器底盘尺寸不符合,或者是柜的尺寸不匹配,直接影响了设备的顺利安装。 (2)保护屏上的二次电缆头在制作时需要格外谨慎,如果绝缘层损坏,安装质量将得不到保证,为了避免碰伤电缆线,使屏蔽层接地,尤其是安装人员为了图省事经常将电缆捆扎在一起,这种做法并不恰当,最好的方法是单根电缆打把固定,宁可工序上繁琐一点,也可以方便后续的运行维护,实质上从整体上省下了时间。 (3)同时电缆安装过程中,还需注意以下几点:①电力电缆不同于绝缘电线,直径相同,载流量却要要小很多,这也是由于其自身散热难的特性造成的。②电缆的载流量不是随意设置的,满额运作容易引起过热现象,所以运作时要严格按照工作手册的要求操作。 1.2 母线安装 电气设备所发挥的作用毋庸置疑,对于整个变电站而言是至关重要的。而由于现场技术人员考虑问题不全面、自身业务素质有限等一系列原因,在实际进行电气设备安装时极易造成这样那样的问题,在变电站铺设电线管的时候,技术人员会碰到许多的问题,经常会发生的情况有下面几种:(1)金属管丝扣进行连接的时候,为避免焊口位置母线强度降低,应在焊接位置补强,否则它们的连接处在通过中间的接线盒时,会出现不焊跨接钢筋的情况,有时也会焊接长度达不到,正确的做法是焊接时速度应均匀以保证焊接质量;(2)管口插入箱、盒内的长度不能达到一致的要求,钢管不能严格做到接地接零,这些现象一般是由于核对不严谨和粗心操作造成的;(3)管母线吊装时,为防止起吊时线变形,大部分情况下采用多点起吊法。具体是先把管母吊至适当的高度,再把悬挂绝缘子串拉至线夹位置装配。(4)技术人员在进行穿线的过程中,线出现背扣或打结。导线的连接不符合规格,采用劣质压线帽,甚至出现不焊接的现象;技术人员在进行这些电气设备的安装调试过程中,必须严格按照出厂技术说明书进行审核整改,务必一丝不苟,这样才能确保电气设备的安装质量。 1.3 断路器安装 断路器属于保护和控制装置,要注意的是检查它的组装是否按指示符合要求,务必做到扭矩拧紧,没有松动现象,确保所有单元都处于开断位置。要强调的是正确的接线方式是由串联形成的断路器控制回路断线信号。在此基础上,跳闸的闭锁触电如果接到由于失误接到了同一个电源回路上,就会造成两路跳闸回路的状况。 1.4 隔离开关的安装 隔离开关比较常见,安装中用力要注意,用力过度容易造成内部齿轮不吻合;在安装调整触点时,由于触点细小不易操作,经常会发生插入深度不够或摩擦过多发热;另外可以给动静触头涂抹润滑油,防止卡涩,同时保持触头表面的清洁也十分重要,因为触头上的异物会导致触面磨损,接触不良或电弧过热一般就是这样产生的。 二设备调试技术 2.1 高压试验 准备工作是我们在整个电气工程中都在强调的,它的重要性我们不再赘述,。那么在高压试验中,准备工作就是要认真阅读分析设备说明书及出厂试验报告,熟知设备结构,对安装有个整体的把握。在开关柜内母线安装完成之后,技术人员应将母线筒内母线与主变进线桥分离,这样做是为了确认所有间隔的母线上没有出现杂物,杂物会影响到其绝缘性能,必须在准备工作时就做好清洁。母线检验完毕后是对耐压值的检测,技术人员会利用试验加压,在加压的过程中观察记录数据,来测试其耐压值是否符合规定的要求。单原件试验主要包括变压器本体、避雷器试验、电容器组试验、断路器特性试验、互感器试验等,均应严格按照电气设备交接试验标准规范进行。 2.2 继电保护调试 科学技术是第一生产力,国家对科技领域投入了大量的资金和人才,从而也研发出了大量的先进设备。其中有专为无人值守设计的变

电气调试方案

电气调试方案

电气专业调试方案 编制单位: 编制人员: 审核: 审批: 编制时间:

1编制依据........................... 错误!未定义书签。 1.1概述........................... 错误!未定义书签。2组织机构........................... 错误!未定义书签。3调试计划........................... 错误!未定义书签。4工具准备........................... 错误!未定义书签。5技术准备措施....................... 错误!未定义书签。6技术措施........................... 错误!未定义书签。 6.1系统调试前的检查.................... 错误!未定义书签。 6.2正式送电............................ 错误!未定义书签。 6.3变配电室内变压器、高压柜、开关柜、低压柜必须安装单位调试完成。........................... 错误!未定义书签。 6.4低压动力线路试运行.................. 错误!未定义书签。 6.5低压动力线路送电.................... 错误!未定义书签。 6.6照明线路的送电及试灯................ 错误!未定义书签。 6.7调试时可能遇见的问题及解决方法...... 错误!未定义书签。7安全措施........................... 错误!未定义书签。

电气单体调试方案

马来西亚东钢集团有限公司55MW超高压中间 再热发电机组工程 电气单体调试方案 批准: 审核: 编制: 中国能建黑龙江能建公司 2019年7月24日

目录 一、工程概述 (1) 二、编制依据 (1) 三、劳动力组织及工器具配备 (1) 四、试验项目、要求、方法及注意事项 (1) 五、安全及文明施工 (15)

一、工程概述 乌海市建龙包钢万腾有限责任公司2×65MW煤气综合利用发电项目,由四川川锅环保工程有限公司建设。 11kV配电盘柜由河北信高真空开关电器有限公司生产,并配套真空断路器由北京北开电气股份有限公司生产,型号为ZN65A-EP。进线柜CT、馈线柜CT均由大连北方互感器集团有限公司生产,;厂用低压变压器由鲁特电工股份有限公司生产;全厂辅机系统电动机采用的电源电压等级为:高压为交流11kV,低压为交流400V。400V配电盘柜由天津市天开陶普电器有限公司生产的成套开关柜。 二、编制依据 2.1中国能源建设集团黑龙江省电力设计院图纸 2.2《火力发电建设工程启动试运及验收规程》DLT 5437-2009 2.3《电力建设安全工作规程第一部分火力发电》 DL 5009.1 — 2014 2.4《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 2.5《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150—2016 2.6厂家出厂说明书及原始试验报告。 三、劳动力组织及工器具配备 3.1.施工人员的要求 高压电气试验员2 人,根据试验性质,确定试验项目,组织作业人员学习作业指导书,使全体作业人员熟悉作业内容、作业标准、安全注意事项,现场作业人员应身体健康、精神状态良好,作业人员均要持上岗证,并经过各级安全教育并考试合格;作业人员应具备必要的电气知识和高压试验技能,能正确操作试验设备,了解被试设备有关技术标准要求,能正确分析试验结果,具有一定的电气专业理论知识。 3.2.工器具 使用仪器,数字万用表,微安表,绝缘电阻测试仪,伏安特性综合测试仪,变比组别测试仪,变压器直流电阻测试仪,介质损耗测试仪,直流高压发生器,串联谐振成套装置。辅助工具,大一字、十字螺丝刀各一把,活动扳手两把,尖嘴钳两把,电缆轴一个,地线50米。 四、试验项目、要求、方法及注意事项 4.1 电流互感器试验 4.1.1测量绕组的绝缘电阻:电压等级为10kV的,互感器一次、二次绕组绝缘电阻均不宜超过1000M Ω。对于1000V及以上的采用2500V绝缘电阻表测量,对于1000V以下的采用1000V绝缘电阻表测

变电站施工的重点与难点

变电站施工的特点及相关问题 变电站在电力系统中承担着重要任务,其项目工程的设计施工属于特殊工业建筑,与普通民用建筑有着很大区别。由于变电站项目的重要性及其特殊性,在施工过程中会遇到独特且棘手的问题,下面将以220KV变电站施工为例,从多个方面分析变电站项目在施工过程中的特点及可能出现的问题。 1.建筑工程特点: 变电站选址多远离人员密集区,且要求场地平坦开阔。平场工作量大,挖填量严重不平衡,地上设备及附属建筑多。 施工用水、生活用水困难,需就地打井取水。 土石方工作量大、砼工程量大,地上设备需要大量基础,但砌石工程量较小。 超深基础在平场前做好,搞好协调工作,尽量避免二次开挖。 施工工艺质量要求高,必须达到国家电力公司达标投产要求。 消防水系统比较复杂,含水喷雾系统,专业性较强。部分施工需考虑防雷措施。 2.安装工程特点 全为国产设备、合资厂设备,专业性、特殊性高,技术水平要求高,给安装、调试带来很大困难。 电缆量大,型号多,人工展放,工期较长。 管母线种类多、敷设方式存在差异,要为以后改造升级留下空间,工程量大。

主控、继电器室及室外盘柜量大,相关安装及验收规范较严格。 微机综合自动化程度高。 3.总体施工工序特点 先地下、后地上; 先土建、后电气,然后调试; 先综合楼(一般包括控制室、继电器室、通讯室等)后附属,先主体后装修; 先高压、后低压然后其他(如先220KV、后110KV); 先构架后支架 4.主要工序和特殊工序施工特点及其要求 220KV、110KV构支架施工,水泥杆、铁件加工质量对组装质量影响很大,故应严把原材料、半成品进料质量关,由有关施工人员对进场的每一件构件进行验收,并对加工质量进行中间控制。220Kv构架、钢横梁组装时必须全部用水平仪进行测量控制,吊装时必须同时用两台经纬仪控制或用其他有效措施保障组件水平安装。 电缆沟及明沟施工保证沟底排水坡度,禁止积水。沟底标高及墙体砌筑符合设计要求,基底用立式打夯机夯实,两侧回填土分层压夯实;沟中预理件应先焊后埋,位置准确,沟线笔直、平整,阴阳角方正,无任何开裂现象沟盖板表面光洁,四棱四角厚薄均匀,施工时制定专门措施。 特殊季节和天气措施应做好相关预防措施(如防水、防雷、防冻等)。 安装设备材料到达现场后,一定要有专人负责接管,放置在场地平实可靠的地方,防潮设备,元件应有防雨、风、日晒的措施。对到达现场的

110kV变电站调试方案

调试方案 批准: 审核: 编写:古成桂 广东鸿安送变电工程有限公司

2013年1月

目录 一、编制依据及工程概况 ----- ------- ------- - --------- -- --- --- 2 三、施工现场组织机构 ------- --------- ------- - --------- --------- --- 3 四、工期及施工进度计划 ----- ------- ------- - --------- --------- --- 3 五、质量管理--- ------ - --------- --------- ------- - --------- --------- --- 4 六、安全管理--- ------ - --------- --------- ------- ------- --- --------- --- 11 七、环境保护及文明施工 ----- ------- ------- - --------- --------- --- 14

一、编制依据及工程概况: 1 、编制依据 1.1 、本工程施工图纸; 1.2 、设备技术文件和施工图纸; 1.3 、有关工程的协议、合同、文件; 1.4 、业主方项目管理交底大纲及相关管理文件; 1. 5、广东省电力系统继电保护反事故措施2007 版; 1. 6、高压电气设备绝缘的工频耐压试验电压标准; 1. 7、《南方电网电网建设施工作业指导书》; 1.8 、《工程建设标准强制性条文》; 1.9 、《110kV ~500 kV 送变电工程质量检验及评定标准》; 1.1 0、中国南方电网有限责任公司基建工程质量控制作业标准 (WHS); 1.1 1 、现场情况调查资料; 1.1 2 、设备清册和材料清单; 1. 13、电气设备交接试验标准GB5 015 0-2006; 1. 14、继电保护和电网安全自动装置检验规程;DL/ T995- 2006; 1.1 5、国家和行业现行的规范、规程、标准及实施办法; 1.1 6、南方电网及广东电网公司现行有关标准; 1.1 7、我局职业健康安全、质量、环境管理体系文件以及相关的支持性管理文件; 1.1 8、类似工程的施工方案、施工经验和工程总结。 2 、工程概况: 110kV 变电站为一新建户内GI S 变电站。 110kV 变电站一次系统110kV 系统采用单母线分段接线方式,本期共 2 台主变、2 回出线,均为电缆出线;10 kV 系统为单母线分段接线,设分段断路器,本期建设I、U段母线,单母线分段接线,#1主变变低单臂接入I段母线,带10k V出线8回、电容器1组、站用变1台、消弧线圈1组,母线设备1组,#2主变

电气调试方案

电气调解方案 (低压供电线路及就地配电控制设备部分)批准: 审核: 编制: 日期:

目录 一、电气工程调试概况 二、系统调试、试车方案编制范围划分 三、调度前应具备的条件 四、施工组织、劳动力、机具计划 五、低压供电线路系统的检测 六、低压供电线路送电运行 七、就地配电、控制设备、器件检测调试试车 八、照明系统送电、试灯 九、系统调试、试车投运组织机构 十、调试试车管理及安全

一、电气工程调试概况 徐州奥体中心工程因参加承建强电、弱电施工的单位多,给整体调试试车方案的编制造成了一定困难,为确保各系统调试、试车工作顺利进行,原则上按各单位施工的范围和专业,由各施工单位编制各系统的调试、试车方案并组织实施。调试的进度要求由建设单位安排。整体投运中需各系统调试单位衔接协调工作由建设单位现场电气专业人员组织各施工单位商定解决。 商业合同条款中有需供货方或制造厂家进场调试,试车设备,由定购方协调供应方进场调试、试车事宜。施工单位应配合好供应商或制造厂家的调试辅助工作,并提供调试工作中安装必备的试车条件。 二、系统调试、试车编制范围划分 1、本工程的各系统调整试车、投入运行可按施工单位承担的工程项目和专业性质分别编制调试方案,范围划分如下: a.10KV变配装置,低压集中配电装置调试、运行方案由电力部门编制 b.低压供电线路及就地配电控制设备调试送电方案由公司编制 c.火灾报警及联动控制系统调试,投入运行方案由消防编制 d.空调系统电气调试方案由公司调试 2、本方案只包括上述调试,试车范围中的“b”项,其主要内容如下: a.集中配电室引出的全部动力。照明线路检测送电、 b.各场馆动力箱、照明、水泵配电控制箱、排风、送风与电控制箱及双电源切换箱的调试 送电 c.照明线路的检验、检测试灯,插座线路检验送电 d.配合制造厂家对空调机组的试车及满负荷连动投运。 三、调试前应具备的条件 a.土建的墙面、顶板抹灰刷面完毕,门、窗安装完。并能锁闭,特别是强、弱电配空室应 清扫干净,并装门加锁。 b.就地配电箱、控制箱、照明配电箱安装完毕。 c.电缆、电线敷设完毕并已压接终端线头。 d.集中配电室的配电装置调试结束,并投入运行。 四、施工组织、劳动力、机具计划 1、调试、试车的组织落实十分重要,是保障试车工作顺利进行的基本体系,务必成立试车领导小组,电气调试送电工作更应严格按试车领导小组的进度和要求进行有序的工作,供配电线路、电气设备送电指令的下达人是,监护人是,操作人由负责该系统的检测、调试人员执行,空调设备、水泵、风机设备、空调机组的负荷开机试车指令必须由试车领导小组组长下达。 2 机具、仪表 (1)三用表3只 (1)500V绝缘摇表3只 (1)250V绝缘摇表3只 (1)1000A钳形电流表3只 (1)对讲通讯话机3只 (1)接地短接线卡3只 3、劳动力计划

变电站电气整套启动调试措施

编号:QY-DQ-002-2011 陕西奥维乾元化工有限公司热电工程 2×50MW#1机组 电气整套启动调试措施 西北电力建设第一工程公司 调试试验中心 编制时间:2011年6月

科技档案审批单 报告名称: #1机组电气整套启动调试措施 编号:QY-DQ-002-2011 出报告日期:2011年6月 保管年限:长期密级:一般 试验负责人:张纪峰试验地点:奥维乾元化工有限公司热电车间参加试验人员:张纪峰、杨剑锋、李进京 参加试验单位:西北电力建设第一工程公司(调试试验中心)、陕西奥维乾元化工有限公司热电车间、北京华旭监理有限公司、江苏华能建设工程集团有限公司等 拟稿:张纪峰 审核:魏远 批准:周国强 目录 1. 编制目的 2. 编制依据 3.调试质量目标 4.系统及主要设备技术规范 5.调试范围 6.启动调试前应具备的条件 7.调试工作程序 8.调试步骤 9.组织分工 10.安全注意事项

1.编制目的 电气整套启动调试是电气设备投运前对设备性能及接线的一次全面检查,为使工作顺利进行,防止遗漏试验项目,使调试工作有序、有计划、有目的地进行,同时也为了提前做好各项准备工作,保证系统安全顺利投入运行,特编制此措施。 2.编制依据 2.1《火力发电建设工程启动试运及验收规程(2009年版)》 2.2《火电工程启动调试工作规定》电力部建设协调司建质[1996]40号 2.3《火电工程调整试运质量检验及评定标准》电力部建设协调司建质[1996]111号 2.4《火电施工质量检验及评定标准》(电气专业篇) 2.5《火电机组达标投产考核标准(2001年版)》电力工业部 2.6《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分) 2.7《电力安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) 2.8《火电、送变电工程重点项目质量监督检查典型大纲》 2.9《电力建设基本工程整套满负荷试运质量监督检查典型大纲》 2.10《电气装置安装工程·电力设备交接试验标准GB50150》 2.11《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求(2000年版)》 2.12 相关厂家产品说明书及设计院资料 3.调试质量目标 符合部颁《火电工程调整试运质量检验及评定标准(1996年版)》中有关系统及设备的各项质量标准要求,在机组的整个整套启动试运过程中不发生任何一起恶性事故,确保#1、#2机组安全、可靠投运。 4.系统及主要设备技术规范 4.1 电气部分配置 陕西奥维乾元化工有限公司热电工程2×50MW机组新建工程由华陆工程科技有限责任公司设计、江苏华能建设工程集团有限公司负责安装、西北电力建设第一工程公司调试试验中心负责调试。 本工程电气一次部分包括2台50MW发电机组、2台63MVA变压器组、构成发电机—变压器单元接线,在110KV系统中并入电网。3段10kV工作母线段、1段10kV备用段、其中10KVⅠ、Ⅲ段经过电抗器分别与2台发电机组出口支接。10kV备用段电源引自110KV 变电所内10KVⅡ段成为其他3段10kV工作母线的备用电源。2台母联开关将3段10kV

发电厂电气调试方案最终版

编制依据 1.1 《电力建设施工及验收技术规范》(电气篇 2001 年版) 1.2 《火电施工质量检验及评定标准》(电气篇 2001 年版) 1.3** 电力设计院设计施工图纸及设备厂家相关资料 1.4 《电气装置安装工程电气设备交接试验规范》 1.5 《电力系统继电保护规定汇编》 1.5 《电力建设安全工作规程》(DL5009.1-2002 ) 十、工程概述 **电厂装机容量为 2*300MW 。辅助系统安装工程包括化水处理系统,输煤系统,除灰系统等。 6KV 公用集中段母线的引接采用每台机组的工作 A 段给共用集中段I 段供电,每台机的B段给公用集中段U段供电方式。辅助系统低压厂用电引接方式为:高压侧从厂用6KV公用段引接,经干式变送至 PC、就地MCC。 三、主要工程量 3.1 6KV 干式变试验 3.1.1 变压器变比及极性检查 3.1.2 变压器绕组直流电阻测试 3.1.3 变压器绕组及铁心绝缘电阻测试 3.1.4 变压器绕组交流耐压 3.2 低压配电柜试验 3.2.1 仪表(电流表、电压表、电度表)校验 3.2.2 变送器校验 3.2.3 继电器校验 3.2.4 电流、电压互感器试验 3.2.5 二次回路及绝缘检查 3.3 电动机试验

3.3.1电机绝缘电阻测试(1000V的电动机应测吸收比) 3.3.2检查电机定子绕组极性及其连接的正确性 3.3.3测量电机的直流电阻(1KV或100KW以上的电动机) 3.3.4定子绕组直流耐压和泄露电流测量(1KV或1000KW以上、中性点连线已引出至出线端子板的定子绕组应分相进行直流耐压) 3.3.5定子绕组交流耐压 四、主要调试设备及人员配置 4.1 调试设备: 4.2作业人员配置情况

XX风电场电气调试方案..

XX风电场电气调试方案 一、编制说明:(按序号填写下列内容) (1)工程概况及工程量。(2)施工图、厂家技术文件名称。(3)执行技术规范、标准。(4)设备、材料和加工配制情况。(5)机械、仪器、仪表、量具、主要工器具数量、标准。(6)劳动力组织。(7)要求进度。(8)其它必要的说明。 1、工程概况及工程量。 本工程的电气设备分为110kV、35kV和0.4KV三个电压等级,主要电气设备有变压器、断路器、高压隔离开关、电流互感器、电压互感器、避雷器、滤波电抗器、滤波电容器组等详见下表:

2、施工图、厂家技术文件名称。 北京国电华北电力工程有限公司设计一次部分、二次部分、设备厂家的技术文件、资料。 102——110KV屋外配电装置安装图 201——电气二次总的部分 202——主变压器二次接线 203——35KV线路二次线 204——所用电二次线 205——35KV电容器二次线 206——直流系统二次接线 208——不停电电源系统二次接线 3、执行技术规范、标准。 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91

《电力建设安全工作规程》DL5009.1—2002; 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》国电电源[2002]49号; 《继电保护及电网安全自动化装置检验条例》 4、作业人员的资格及要求。 4.1、参加作业人员需具备中等以上文化知识,并具备一定的电气设备试验的经验。 4.2、参加作业人员必须掌握被试设备的试验方法和原理,并具备一定的处理实际问题的能力。 4.3、参加作业人员必须清楚一、二次设备的布置情况,熟悉主接线方式和二次接线原理。4.4、参加作业人员必须明确试验作业的要求和标准,严禁违反规程规范的作业。 4.5、参加作业人员必须经过安全教育并经考核合格,进行作业时必须严格遵守作业安全规定,确保试验作业时的人身及设备安全。 5、机械、仪器、仪表、量具、主要工器具数量及标准满足现场试验要求。 6、劳动力组织。 组织有经验的试验人员进行调试工作,分为两组。110kV开关场一组,负责1人,调试人员2人。厂房内一组,负责1人,调试人员2人,共计6人

相关文档