文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地基基坑(槽)开挖施工检查记录(说明)

地基基坑(槽)开挖施工检查记录(说明)

地基基坑(槽)开挖施工检查记录(说明)
地基基坑(槽)开挖施工检查记录(说明)

地基基坑(槽)开挖、施工检查记录

GD2301030□□

说明

土方开挖前检查定位放线、排水和降低地下水位系统,合理安排土方运输车的行走路线及弃土场。

施工过程中检查平面位置、水平标高、边坡坡度、压实度、排水、降低地下水位系统,并随时观测周围的环境变化。

1.标高。是指挖后的基底标高,用水准仪测量。检查施工测量记录。

2.长度、宽度。是指基底的宽度、长度。用经纬仪、拉线尺寸检查等,检查施

工测量记录。

3.基底土工程特性。包括均匀性、承载力及变形性能,必须符合设计要求。该

栏根据勘察单位现场的鉴定结果或试验结果与设计要求进行比较、评定、填写。天然地基、换填层以下的地基以及复合地基中的天然地基,其均匀性、承载力及变形性能必须经勘察单位鉴定,土的工程特性与勘察报告描述的是否吻合应在鉴定结果中予以明确;设计单位根据勘察单位的鉴定结论和现场实际情况,对可否按原图施工或是否需做进一步试验提出明确意见。

4.边坡坡度。符合设计或施工组织设计要求。观察检查或用坡度尺检查。

5.坡顶堆载。符合设计或施工组织设计要求。观察检查。软土地基严禁超载堆

载。

一般项目:

1.表面平整度。主要是指基底,用2m靠尺和用坡度尺检查。

2.分层挖土厚度。挖土应分层均匀进行,分层厚度应根据挖坑深度、土的类别

确定。

地基验槽记录

地基验槽记录施工单位:四川邛崃水电工程建设集团有限公司 工程名称及部位邛崃市夹关镇郭坝安置点一期农户建 房工程二标段9#一单元、二单元 验收日期年月日基壁土层分布情况及走向(附示意图) ﹚ ﹙ 槽底土质、岩层或地基处理后的情况 按设计要求条形基础持力层为稍密卵石层,设计承载力f ak≧280kPa,先后穿过耕土、粉质粘土达到稍密卵石层(详见示意图),与地勘报告基本相符。 基坑实际尺寸长:m. 宽:m. 深:m. 底标高: 验收情况及结论意见 勘 察 单 位(项目负责人签字) 年月日设 计 单 位 (项目结构设计负责人签字) 年月日 施工单位监理单位建设单位 (项目负责人签字)(项目总监签字) (现场代表签字) 注:槽底土质或岩层情况由勘察单位填写,地基处理情况由专业施工单位填写,并附检测报告。

地基验槽记录施工单位:四川邛崃水电工程建设集团有限公司 工程名称及部位邛崃市夹关镇郭坝安置点一期农户建 房工程二标段9#三单元 验收日期年月日基壁土层分布情况及走向(附示意图) 590.900 588.364 33.200m 1 9 . 5 m 槽底土质、岩层或地基处理后的情况 按设计要求条形基础持力层为稍密卵石层,设计承载力f ak≧280kPa,先后穿过耕土、粉质粘土达到稍密卵石层(详见示意图),与地勘报告基本相符。 基坑实际尺寸长:m. 宽:m. 深:m. 底标高: 验收情况及结论意见 勘 察 单 位(项目负责人签字) 年月日设 计 单 位 (项目结构设计负责人签字) 年月日 施工单位监理单位建设单位

SN:613200000000ACB6 建龙软件打印(批准文号:川建发[2002]280号)四川省建设厅监制 地基验槽记录 施工单位:四川邛崃水电工程建设集团有限公司 工程名称及部位邛崃市夹关镇郭坝安置点一期农户建 房工程二标段12#一、二、三单元 验收日期年月日基壁土层分布情况及走向(附示意图) 591.778 588.308 52.240m 4 8 . 7 2 m 2 2 . 8 m 32.740m 2 6 . 7 m 19.500m 槽底土质、岩层或地基处理后的情况 按设计要求条形基础持力层为稍密或中密卵石层,设计承载力f ak≧280kPa,先后穿过耕土、粉质粘土达到稍密或中密卵石层(详见示意图),与地勘报告基本相符。 基坑实际尺寸长:m. 宽:m. 深:m. 底标高: 验收情况及结论意见 勘 察 单 位(项目负责人签字) 年月日设 计 单 位 (项目结构设计负责人签字) 年月日 施工单位监理单位建设单位

地基验槽记录

SG—T026 地基验槽记录 工程名称及部位高升花园工程1#楼J-1(②-C)验收日期 基壁土层分布情况及走向(附示意图) 槽底土质、岩层或地基处理后的情况 按设计要求独立基础持力层为中密卵石层,设计承载力特征值要求不小于250KPa。基坑开挖后,先后穿过杂填土、素填土、粘土和稍密卵石层达到中密卵石层(详见表上土层示意图),与地勘报告基本相符。地基持力层表面正中发现有600x500(mm)范围,厚度400mm的砂团,其他部位经钎探,未发现异常现象。 基坑实际尺寸长:m, 宽:m, 深:m, 底标高:m 验收情况及结论意见 勘察单位 基坑开挖情况与地勘报告基本相符。现场 基坑与挖至中密卵石层,建议对基坑正中夹砂 部位挖除,用C20混凝土换填。地基承载力 特征值可达到250KPa。 项目负责人: 年月日 设 计 单 位 根据现场基坑开挖情况和地勘单位提供 的地勘报告以及地勘单位签署的现场验槽意 见,地基承载力特征值能够达到250KPa的设 计要求 项目结构设计负责人: 年月日施工单位监理单位建设单位 (注册建造师签字)(项目总监理签字)(现场代表签字)注:槽底土质或岩层情况由勘察单位填写,地基处理情况由专业施工单位填写,并附检测报告。 四川省建设厅制

SG—T026填写说明 一、地基验槽记录主要目的是对地基持力层的各项物理力学指标进行进一步确认,并对不符合设计要求的部位提出处理意见以满足设计要求或作为修改设计的依据。 二、地基验槽应当由地勘单位、设计单位、施工单位、监理(建设)单位参加,有地基处理检测的,检测单位应当参加。工程质量监督机构现场监B。 三、表头内容、基坑尺寸和基壁土层分布情况及走向(附示意图)由施工单位填写;地基处理情况由专业施工单位填写,并附检测报告;槽底土质或岩层情况、验收情况及结论意见(勘察单位),由勘察单位填写;验收情况及结论意见(设计单位),由设计单位填写。 四、表头内容、基坑尺寸和基壁土层分布情况及走向(附示意图)应按现场实际填写和绘制,并标明具体部位和相关尺寸;地基处理情况应写明处理部位、方法、主要参数以及验证加固效果的检测报告等;槽底土质或岩层情况应对槽底土质或者层(地基持力层厚度内)进行简单描述,如土质或岩层名称、物理力学特征、有无其它影响地基承载力的因素等;勘察单位验收情况及结论意见应写明地基持力层土质或岩层名称以及分类、物理力学特征并对地基承载力做出明确的结论,对有异常情况或不符合设计要求的部位提出处理意见或建议设计调整等,并由项目负责人亲笔签名;设计单位验收情况及结论意见应写明根据现场验槽情况和勘察单位签署的验收情况及结论意见能香达到设计要求等,并由项目结构设计负责人亲笔签名。 五、验槽结束在勘察单位和设计单位分别签署验收情况及结论意见后,施工单位、监理单位、建设单位分别签名,工程质量监督机构最后对验槽程序签字确认。 六、本表一式四份,监理(建设)单位、施工单位、监督机构(存入监督档案)、城建档案馆各一份。

深基坑工程开挖至设计标高时的中间验收记录 表4

深基坑工程开挖至设计标高时的中间验收记录表4-3 工程名称上坊北侧地块经济适用房项目 Ⅲ标段9号地块12-01栋 基 坑 支 护 型 式 造价 建设单位南京中交投资发展有限公司长×宽×深107.41*78.55*4.00+37.53*81.3*5.00 基坑施工单位中交第四公路工程局有限公司安全等级二级监理单位江苏振星工程监理有限公司围护结构水泥土搅拌桩+排桩 基坑设计单位江苏水文地质工程地质勘察院地下水控制明沟疏排开挖日期支撑体系钢支撑一层 挖完日期验收日期 验收内容及自评意见 项目验收记录 开挖情况√是□否按专家论证的开挖方案进行开挖,并有相关的验收记录 监测结果 围护结构水平位移设计值,实测最大值; 围护结构竖向位移设计值,实测最大值; 支撑内力设计值,实测最大值; 水位设计值,实测最大值; 水土压力设计值,实测最大值; 裂缝设计值,实测最大值; 基坑底部回弹和隆起设计值,实测最大值。 □监测结果符合设计规范要求; √超报警值,处理意见: 外观检查 支撑体系轴线尺寸准确,偏差在规范允许的范围内。支护桩无露筋、缩径和漏水现象。基底未发生隆 起等情况;基坑周边地面无严重开裂及大量、不均匀沉降情况。 已采取的措施无 自评意见√是□否资料齐全,实物外观质满足要求,可进行下一道工序的施工。验收意见√是□否符合要求,同意进行下一道工序的施工。 验收单位建设单位 项目负责人: (章) 年月日 监理单位 总监理工程师: (章) 年月日 基坑施工单位 项目经理: (章) 年月日基坑设计单位 项目负责人: (章) 年月日 勘察单位 项目负责人: (章) 年月日 监测单位 项目负责人: (章) 年月日 注:1、开挖日期填“土方开挖的日期”,挖完日期填“土方开挖结束的日期”; 2、地下水控制填“截水、降水、排水措施”;支撑体系填“水平支撑的材料、层数”; 3、外观检查填“支撑体系的轴线尺寸是否准确,几何尺寸的偏差是否在规范允许的范围之内;支护实体有无漏筋、缩径、渗水等现象;基底土体有无隆起、流沙、管涌等现象;基坑周边建筑物及地面有没有出现大量沉降、不均匀沉降或严重开裂”。

地基验槽记录

地基验槽记录 工程名称验槽日期2012.07.14 验槽部位1#—4#泵基坑 依据:施工及验收规范实施 验槽内容: 1、地耐力、基槽土质,有无扰动土、 2、各尺寸工作面、槽口尺寸、槽底标高、沟槽标高, 施工单位检查意见: 项目经理:技术负责人:质检员:年月日 建设单位意见: 技术负责人:年月日设计单位意见: 结构工程师:年月日勘察单位意见: 岩土工程师:年月日

地基验槽记录 验槽日期2011.8.18 工程名称大唐托电污水处理厂中水管线改造 工程 验槽部位0+950-1+750 依据:GB50268-2008给水排水管道工程施工及验收规实施 验槽内容: 1、地耐力、基槽土质,有无扰动土、 2、各尺寸工作面、槽口尺寸、槽底标高、沟槽标高, 施工单位检查意见: 项目经理:技术负责人:质检员:年月日 建设单位意见: 技术负责人:年月日设计单位意见: 结构工程师:年月日

岩土工程师:年月日 地基验槽记录 验槽日期2011.8.29 工程名称大唐托电污水处理厂中水管线改造 工程 验槽部位1+750-3+000 依据:GB50268-2008给水排水管道工程施工及验收规实施 验槽内容: 1、地耐力、基槽土质,有无扰动土、 2、各尺寸工作面、槽口尺寸、槽底标高、沟槽标高, 施工单位检查意见: 项目经理:技术负责人:质检员:年月日 建设单位意见: 技术负责人:年月日

结构工程师:年月日勘察单位意见: 岩土工程师:年月日 地基验槽记录 工程名称大唐托电污水处理厂中水管线改造 验槽日期2012.3.19 工程 验槽部位3+000-4+300 依据:GB50268-2008给水排水管道工程施工及验收规实施 验槽内容: 1、地耐力、基槽土质,有无扰动土、 2、各尺寸工作面、槽口尺寸、槽底标高、沟槽标高, 施工单位检查意见: 项目经理:技术负责人:质检员:年月日

深基坑工程巡视检查记录表

表深基坑工程巡视检查记录表 在深基坑土方开挖中,项目部应建立值班制度开展每天的基坑巡检,由值班负责人填写此表。

深基坑施工安全监控检查记录

危大工程作业人员登记表

学习例会纪要 会议时间:2019年4月24日下午19:30 会议地点:项目办公室 参加单位及人员:详见签到表 主持人:张煌辉 会议内容: 针对建设部下发的《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》,现组织项目部人员对此文件进行学习。 一、安全管理办法: 1、加强对危险性较大的分部分项工程的安全管理,明确安全专项施工方案编制内容,规范专家论证程序,确保安全专项施工方案实施,积极防范和遏制建筑施工生产安全事故的发生。 2、危险性较大的分部分项工程是指建筑工程在施工过程中存在的、可能导致作业人员群死群伤或造成重大不良社会影响的分部分项工程。 3、危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案是指施工单位在编制施工组织设计的基础上,针对危险性较大的分部分项工程单独编制的安全技术措施文件。 4、建设单位在申请领取施工许可证或办理安全监督手续时,应提供危险性较大的分部分项工程量清单和安全管理措施;监理单位、施工单位应当建立对危险性较大的分部分项工程安全管理制度。 5、对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,必须要有专家对方案进行论证。 6、建筑工程实行总承包的,专项方案应由总包单位进行组织编制。

7、实行总包的,专项方案应由总包单位技术负责人及相关单位技术负责人签字,不需专家论证的,经施工单位审查合格后方能上报监理单位。 8、对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应由施工专家成员应由5名以上符合相关专业(高工)要求的专家组成。 9、方案必须经认各单位负责人认可后方可进行实施,施工单位必须严格按照专项方案进行施工,施工前应向作业人员进行安全技术交底。 10、对于危险性较大的分部分项工程必须经过施工单位技术负责人及总监签字后方可进入下道工序施工。 11、监理单位未按规定审查专项方案或未对危险性较大的分部分项工 程实施监理的,建设主管部门将按照有关法律予以处罚。 二、危险性较大的分部分项工程范围 1、基坑支护、降水工程、土方开挖工程、模板工程及支撑体系、起重 吊装、安装拆卸工程、拆除爆破工程幕墙、人工挖孔桩、地下暗挖、顶管水下作业及预应力工程。 2、项目部监理人员必须认真学习《危险性较大的分部分项工程安全管 理办法》,及时的发现现场存在的安全隐患,对施工单位进行提醒纠正。 华赣城建集团股份有限公司 宁东基地铝下游产业园三号路、四号路及园区 断头路打通道路及给排水项目一标段项目部 2019年04月24日

基坑开挖检查表

基坑开挖检查表

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

基坑开挖阶段安全生产管理检查表 表一1 工程名称:开元世纪广场(西区块H1-H23#及地下室)检查日期: 项目检查内容现场检查情况 施工方案1.基础施工有无支护方案 2.支护设计及方案是否按规定审批 3.施工方案能否指导施工基坑深度超过5M,有无专项支护设计 特种作业上岗1.特殊作业人员是否培训 2.是否持操作证上岗 土方开挖1.施工机械进场是否经验收 2.挖土机作业半径内的无人员 3.挖土机作业位置是否牢固、安全 4.司机是否持证上岗 5.是否按规定程序、深度作业 安全技术交底1.有无书面安全技术交底 2.交底有无针对性 3.交底是否履行签字手续 安全检查1.检查有无记录 2.隐患整改是否定人、定时、定措施 3.是否如期完成隐患整改 临边防护 1.深度超过2M的基坑施工有无临边防护措施

坑壁支护1.坑槽边坡开挖是否符合安全要求 2.特殊支护是否符合设计方案 3.是否对产生局部变形的支护设施采取调整措施 排水措施1.基坑施工有无排水措施 2.采用坑外降水时,有无防止临近建构筑物危险沉降措施 地下管线和地下障碍物1.事先明确地下管线地下障碍物走向标注示意图 2.制定详细的挖土专项方案 3.项目施工员、安全员按专项方案检查落实 检查人:被检查人: 基坑开挖阶段安全生产管理检查表 表一2 工程名称:开元世纪广场(西区块H1-H23#及地下室)检查日期: 项目检查内容现场检查情况 挖土过程中土体产生裂缝1.明确当地的土质条件 2.制定基坑支护专项方案 3.对基坑边坡进行位移的监察 4.监理、施工、安全员检查监督 基坑边堆土堆载超1.按照规范基坑堆土堆载规定 2.监理、施工、安全员检查控制

相关文档