文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防水卷材技术参数

防水卷材技术参数

防水卷材技术参数
防水卷材技术参数

防水卷材技术参数

主要用途及性能:

本系列产品用途广泛,主要用于屋面、厕浴卫生间、屋顶花园、地下室、地下隧道、水池、水坝、各种沟渠、高速公路、飞机场、涵洞、地下停车场、各类仓储库等防水、防漏、防潮。

附表4-1 水卷材

氯化聚乙烯橡胶共混防卷材聚氯乙烯有胎柔性防水主要技术指标

注 1. 规格:聚氯乙烯有胎柔性防水卷材长10m ×宽1m ×厚1.5~4mm 。 氯化聚乙烯橡胶共混防水卷材长10m ×宽1m ×厚1.2~4mm 。 2. 生产厂:中国湖北永阳防水材料股份有限公司。

附表4-2 松岩牌SY115系列高分子防水卷材主要技术指标

附表4-3 三元乙丙橡胶防水卷材主要技术指标

注 1. 规格:长10m×宽1m×厚1.2~4mm。

2. 生产厂:同附表4-1。

附表4-4 三元乙丁(丁基)橡胶防水卷材主要技术指标

注 1. 规格:长10m×宽1m×厚1.2~4mm。

2. 生产厂:同附表4-1。

附表4-5 SBS改性沥青防水卷材主要技术指标(GB 18242-2000)

注 1. 规格:长10m×宽1m×厚2~4mm。

2. 生产厂:同附表4-1。

附表4-6 APP改性沥青防水卷材主要技术指标(GB 18243-2000)

注 1. 规格:长10m×宽1m×厚2~4mm。

2. 生产厂:同附表4-1。

附表4-7 聚氯乙烯PVC防水卷材主要技术指标(GB 12952-91)

注 1. 规格:长10m×宽1m×厚1.2~4mm。

2. 生产厂:同附表4-1。

(注:文档可能无法思考全面,请浏览后下载,供参考。)

完整版防水卷材不透水性作业指导书

1.适用范围 本作业指导书适用于沥青和高分子屋面防水卷材按规定步骤测定不透水性,即产品耐积水或有限表面承受水压的作业指导书。 2.编制依据 《弹性体改性沥青防水卷材》(GB18242-2008) 《沥青防水卷材试验方法第10部分:沥青和高分子防水卷材不透水性》(GB/T328.10-2007) 《高分子防水材料第1部分:片材》(GB 18173.1-2012)

2组批规则 弹性体改性沥青防水卷材、塑性体改性沥青防水卷材、自粘聚合物改性沥青防水卷材、胶粉改性沥青防水卷材:以同一类型、同一规格10000m2为一批,不足10000m2时亦可作为一批。 高分子防水卷材连续生产的同品种、同规格的 5 000 m2片材为一批(不足5 000 m2时, 以连续生产的同品种、同规格的片材量为一批,日产量超过8 000 m2则以8 000 m2为一批),随机抽取3 卷进行规格尺寸和外观质量检验,在上述检验合格的样品中再随机抽取足够的试样进行物理性能检验. 3 试验项目及试验方法 3.1 试验项目不透水性 3.2 试验方法 3.2.1原理改性沥青防水卷材不透水性按GB/T328.10-2007 中方法B 进行,卷材上表面为迎水面,上表面为砂面、矿物粒料时,下表面作为迎水面。下表面材料为细砂时,在细砂面沿密封圈一圈去除表面浮砂,然后涂一圈60号?100号热沥青,涂平待冷却1h后检测不透水性。 自粘聚合物改性沥青防水卷材不透水性按GB/T328.10-2007中方法B进行。N类卷材采用十字开缝盘,PY类采用七孔盘,试验时间为2h,将防粘材料揭去,覆盖滤纸以防粘结。 试件的上表面朝下放置在透水盘上,盖上规定的7孔盘,放上封盖,慢慢加紧直到试件加紧在盘上,用布或压缩空气干燥试件的非迎水面,慢慢加压的规定的压力。保持规定压力(30 ± 2)min。 方法A :试验适用于卷材低压力的使用场合,如:屋面、基层、隔汽层。试件满足直到60kPa 压力24h。 方法B :试验适用于卷材高压力的使用场合,如:特殊屋面、隧道水池。试件采用有四个规定形状尺寸狭缝的圆盘保持规定水压24h,或采用7孔圆盘保持规定水压30min,观测试件是否保持不渗水。 3.2.2试件制备 试件在卷材宽度方向均匀裁取,最外一个距卷材边缘100m m。试件的纵向与产品的纵向 平行并标记。在相关的产品标准中应规定试件数量,最少三块。 方法A :圆形试件,直径(200± 2)mm。 方法B :试件直径不小于盘外径(约130mm) 323试验条件 试验前试件在(23 ± 5)C放置至少6h。 试验在(23 ± 5)C进行,产生争议时,(23 ± 2)C相对湿度(50± 5)%进行。

11地下卷材防水工程施工质量监理实施细则

地下卷材防水工程施工质量监理 实施细则 第一章工程概况和特点 第二章监理实施细则 1、预控 (1)卷材防水施工前应具备的基本条件 1)上道工序防水基层已经完工,并通过验收。 2)地下结构基层表面应平整、牢固,不得有起砂、空鼓等缺陷。 3)基层表面应洁净干燥,含水不应大于9%。 (2)铺贴卷材严禁在雨天、雪天施工;5 级风及其以上时不得施工;冷粘法施工气温不宜低于5C,热熔法施工气温不宜低于-10C。文档来源网络及个人整理 ,勿用作商业用途 2、基层处理 铺贴卷材前, 应在基面上涂刷基层处理剂, 当基面较潮湿时, 应涂刷湿固化型 胶粘剂或潮湿界面隔离剂。基层处理剂的配制与施工应符合下列规定:文档来源网络及个人整理 ,勿用作商业用途 (1)基层处理剂应与卷材及胶粘剂的材性相容。 (2)基层处理剂可采取喷涂法或涂刷法施工,喷、涂应均匀一致、不露底, 待表面干燥后,方可铺贴卷材。 3、冷粘法铺贴卷材冷粘法施工适用于铺贴合成高分子卷材。冷粘法铺贴卷材 应符合下列规定: (1)胶粘剂涂刷应均均,不露底,不堆积。 (2)铺贴卷材时应控制胶粘剂涂刷与卷材铺贴的间隔时间, 排除卷材下面的 空气,并辊压粘结牢固,不得有空鼓。文档来源网络及个人整理 ,勿用作商业用途(3)接缝口应用密封材料封严,其宽度不应小于10mm。 (4)铺贴卷材应平整、顺直,搭接尺寸正确,不得有扭曲、皱折。 (5)铺贴立面卷材防水层时,应采取防止卷下滑的措施。 (6)在立面与平面的转角处,卷格的接缝应留在平面上,距立面不应小于 600mm。 (7)两幅卷材短边和长连年搭接宽度均不应小于100m m,采用多层卷材时,上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1 /3 幅宽,且两层卷材不得相互垂直铺贴。文档来源网络及个人整理 ,勿用作商业用途 4、热熔法铺贴卷材热熔法施工适用于铺贴高聚物改性沥青卷材。热熔法铺贴 卷材应符合下列规定: (1 )火焰加热器加热卷材应均匀, 不得过分加热或烧穿卷材;厚度小于3mm 的高聚物改性沥青防水卷材,严禁采用热熔法施工。文档来源网络及个人整理 ,勿用作商业用途 (2)卷材表面热熔后应立即滚铺卷材, 排除卷材下面的空气, 并辊压粘结牢固,不得有空鼓、皱折。 (3)滚铺卷材时接缝部必须溢出沥青热熔胶, 并应随即刮封接口使接缝粘结 严密。 (4)其他规定同本条第3 款(4)~(7)项。 5、外防外贴法铺贴卷材 (1 )铺贴卷材应先铺平面,后铺立面,交接处应交叉搭接。 (2)临时性保护墙应用石灰砂浆砌筑,内表面应用石灰砂浆做找平层,并刷

质量检验处罚实施细则

1.目的 为了加强质量的管理,提高产品质量,满足客户日益俱增的要求和减少工作中出现问题后无制度可依的执行局面,本着有奖有罚的原则,特制定本实施细则。 2. 适用范围 适用于本公司的整个流程和控制。 3. 实施细则 3.1 公共条款:本条适用于各部门或各工序对细则以外的处罚规定,对公司造成损失的按下表原则进行处罚。 3.2 造成客户投诉的,质量检查小组对投诉事件进行调查分析,对存在过失的(技术、生产、采购、质量、仓库)人员进行责任鉴定,按比例7:3实行分配,负主要责任的占70%比例,给予责任人每次事件损失金额30%的罚款,最高罚款金额不得超过500元。 3.3 对开具的处罚通报有疑问或歧义者可在二个工作日内进行申诉,找部门主管/经理到质量部门澄清。如有情况属实还是要进行申诉、澄清或是辩解的,按无理取闹处理,在原开具的通报上加倍处罚。 4. 技术设计细则 4.1图纸设计错误(不含新产品开发设计),发现一次对设计人员罚款20元, 审核人员罚款10元。 4.2确认图制作错误,每次对制作人员罚款20元,审核人员罚款10元。 4.3ERP录入错误、BOM遗漏、差缺的每次对ERP输入人员罚款20元,审核人员罚款10元。 4.4出现问题需要技术人员到现场共同进行分析处理,但技术部不派人员的对部门负责人每次罚款20元。 4.5造成较大损失的,从4.1~4.4条按公共条款3.1执行处罚,责任7:3分配,负主要责任占70%比例。 5. 采购细则 5.1 合同订单手续齐全,而采购部门无故推迟采购时间的,每次对采购员罚款20元。 5.2 采购订单发放不及时,造成对交期有影响的,每次对采购员罚款20元。 5.3 采购下单错误或是传递的图纸、技术要求、条款等有错误,每次对采购员罚款20元。

防水卷材工程监理细则(1)a概要

珠海市明宏实业有限公司宿舍、厂房C栋工程 (防水工程) 监理细则 编制: 审核: 珠海市英铭建设监理咨询有限公司 年月

防水卷材工程监理细则 一、工程项目概况 (1)项目名称:珠海市明宏实业有限公司宿舍、厂房C栋工程。 (2)项目地点:联港工业区。 (3)建设单位:珠海市明宏实业有限公。 (4)施工单位:广东省八建集团有限公司。 (5)设计单位:兰州市城市建设设计院。 (6)勘察单位:珠海市建筑工程勘察设计院。 (7)建筑面积:总建筑面积18083m2 ,占面积40245m2,宿舍建筑面积6655.4M2。地上六层,建筑高度为24.3M (8)结构类型:结构类型为砼框架结构。设计合理使用年限为50年。 (9)基础类型:预制管桩。 二、编写依据 《地下室防水工程质量验收规范》——GB50208-2002 《地下工程防水技术规范》——GB50108-2001 《SBS改性沥青防水卷材》——GB18242-2000 《水泥基渗透结晶型防水材料》——GB18445-2001 三、防水卷材施工准备阶段、事前控制 (一)审核防水卷材施工企业资质 具体审核内容主要有: 1、必须持有建设行政主管部门颁发的防水专业施工资质证书; 2、主要施工业绩; 3、施工机具情况; 4、对近期已完成在建工程进行实绩考察; (二)参加图纸会审、审核施工方案 防水卷材工程施工前对施工图必须经过图纸会审;监理单位应根据图纸要求和现场实际情况审核施工单位编制的施工方案或技术措施,其内容包括:施工程序和工段划分、施工工艺、技术措施、质量标准、产品保护等。进场前对操作班组进行技术交底。 珠海英铭建设监理询咨有限公司

地下卷材防水工程施工质量监理实施细则

3. 8 地下卷材防水工程施工质量监理实施细则 封面(备) 目录 3.8. 1 工程概况和特点 ......................................... 3.8.2监理实施细则.............................................. 3.8.3地下卷材防水工程监理验收................................ 3.8. 1 工程概况和特点 ( 略) 3.8.2 监理实施细则 1. 预控 (1)卷材防水施工前应具备的基本条件 1)上道工序防水基层已经完工,并通过验收。 2)地下结构基层表面应平整、牢固,不得有起砂、空鼓等缺陷。 3)基层表面应洁净干燥,含水不应大于9%。 (2)铺贴卷材严禁在雨天、雪天施工; 5 级风及其以上时不得施工;冷粘法施工气温不宜低于5C,热熔法施工气温不宜低于一1OC。 2.基层处理铺贴卷材前,应在基面上涂刷基层处理剂,当基面较潮湿时,应涂刷湿固化型胶粘剂或 潮湿界面隔离剂。基层处理剂的配制与施工应符合下列规定: (1)基层处理剂应与卷材及胶粘剂的材性相容。 (2)基层处理剂可采取喷涂法或涂刷法施工, 喷、涂应均匀一致、不露底,待表面干燥后, 方可铺贴卷材。 3.冷粘法铺贴卷材冷粘法施工适用于铺贴合成高分子卷材。冷粘法铺贴卷材应符合下列规定: (1)胶粘剂涂刷应均匀,不露底,不堆积。 (2)铺贴卷材时应控制胶粘剂涂刷与卷材铺贴的间隔时间, 排除卷材下面的空气, 并辊压粘结牢固,不得有空鼓。 结牢固,不得有空鼓。 (3)接缝口应用密封材料封严,其宽度不应小于10mm。 (4)铺贴卷材应平整、顺直,搭接尺寸正确,不得有扭曲、皱折。 (5)铺贴立面卷材防水层时,应采取防止卷材下滑的措施。 (6)在立面与平面的转角处,卷材的接缝应留在平面上,距立面不应小于600mm。 (7)两幅卷材短边和长边的搭接宽度均不应小于100mm采用多层卷材时,上下两层和相 邻两幅卷材的接缝应错开1/3 幅宽,且两层卷材不得相互垂直铺贴。

生产过程检验实施细则(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 生产过程检验实施细则(新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

生产过程检验实施细则(新版) 第一条目的 为提高产品质量,保证生产处于可控状态,杜绝不合格品的发生和转序,消除潜在质量事故。 第二条范围 本标准适用于“徽记”瓜子、花生、“好巴食”粗粮酥系列产品生产过程的检验规定。从投入原料到成品的过程的检验。 第三条职责 (一)每日生产前,生产工人应进行开工确认,车间质量负责人和现场品控负责监督检查。 (二)生产过程中,生产工人自检、上下工序互检、车间质量负责人对工艺、设备参数和工艺执行情况进行巡检、品控部现场品控对各工序半成品质量、卫生质量进行抽样检验和检查。 第四条执行规程

第一款开工确认 在每一规格产品或者每一台机器正式生产前应检查环境、设备卫生、生产条件,并对各类原辅材料质量及首件产品在材质、规格、色泽、结构等品质符合性上进行确认,合格后方能投入生产。 第二款过程巡检 (一)巡检时间及频率:车间负责人、现场品控每日完成开工确认后,要不间断地按生产工艺流程对各工序逐次检查。在生产期间,按工艺规定的检查频率进行巡检。 (二)巡检项目及方法: 1、产品外观:目视、手感及对比。 2、规格尺寸:运用量具检测。 3、关键特性:用检验仪器进行检测,必要时取样送技术中心检验。 4、设备及运行参数:检查运行是否正常,记录实际运行参数并与规定参数作对比分析。 5、物料摆放:检查原辅材料、半成品、成品;待检品、合格品、

沥青防水卷材试验方法

沥青防水卷材试验方法 本文中沥青防水卷材包括弹性体改性沥青防水卷材和复合胎柔性沥青防水卷材。 一、取样规则: 1.复合胎柔性沥青防水卷材:每1000卷为一批,不足者也按 一批计算,在同批卷材中任取一卷卷材,切除距外层卷头2.5m后,顺纵向切取长度1m的全副卷材二块。 2.弹性体改性沥青防水卷材:以同一厂家、同品种、同标号 的,不超过1000卷为一批,在同批卷材中任取一卷卷材,切除距外层卷头2.5m后,顺纵向切取长度1m的全副卷材二块。 二、低温柔性试验方法: 1.检测依据:《建筑防水卷材试验方法第14部分:沥青防水 卷材低温柔性》GB/T 328.14-2007 2.评定标准:弹性体改性沥青防水卷材为《弹性体改性沥青防 水卷材》GB 18242-2008; 复合胎柔性沥青防水卷材为《复合胎柔性沥青防水卷材》JC/T690-2008. 3.试验所需仪器:低温箱、低温柔度仪、钢尺、剪刀、镊子 等。 4.试样制作:矩形试件尺寸150x25mm,误差在1mm以内, 共计2组各5个试件,试件从试样宽度方向上均匀裁取,长边在卷材的纵向,裁取时应距离卷材边缘不少于150mm,注意标好上表面(5个)和下表面(5个)分别试验。试件试验前应在23摄氏

度的平板上放置至少4h。 5.试验方法:设定低温柔度仪的温度:上面的温度为低温箱内防冻液的温度,下面温度为根据规范设定的试验温度(例如弹性体改性沥青II的设定温度为-25摄氏度)。然后设置柔度仪右侧卷材在防冻液中的浸泡时间(弹性体改性沥青为1h),调整中轴按钮为上升。 6.当柔度仪显示温度达到设定温度后按照次序放入试件即可,达到设定时间后关闭机器取出试样观察裂缝情况。 三、拉伸试验方法: 1.检测依据:《建筑防水卷材试验方法第8部分:沥青防水卷材拉伸性能》GB/T 328.8-2007 2.评定标准:弹性体改性沥青防水卷材为《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242-2008; 复合胎柔性沥青防水卷材为《复合胎柔性沥青防水卷材》JC/T690-2008. 3.试验所需仪器:电子拉力计、钢尺、剪刀等。 4.夹具移动速度为(100±10)mm/min,夹具宽度不小于50mm。控制夹具间距为200mm。 事件尺寸:对于沥青防水卷材拉力试验应制备两组试件,一组纵向5个,一组横向5个。试件尺寸为50x200mm的矩形,试件应在试样上距边缘100mm以上任意裁取。 整个试验温度23摄氏度,试件在试验前应在23摄氏度和相对湿度50%的条件下至少放置20h。

高分子防水卷材GB18173.1检测细则

(三)高分子防水卷材检验实施细则 一、评定标准: GB18173.1-2006《高分子防水材料第一部分片材》 二、范围: 本标准适用于以高分子为主材料,以压延法或挤压法生产的均质片材及高分子复合材料(包括带织物加增强)的复合片材,主要用于屋面防水及地下工程防水。 三、材料分类与标记 1、分类:片采的分类如表1所示 三元乙丙橡胶(EPDM)片材标记为:JL1- EPDM-20000 mm×1000 mm×1.2 mm。 3、片材的规格:片材的规格尺寸及允许偏差如表2表3所示,特殊规格由供需双方商定。 四、试验条件 试样的停放时间和环境温度按下列要求: 1、试验前需要将试样提前24h放入试验室中,在标准温度23土2℃下调整24h后试验。 2、试验室温度控制在23±2℃范围内,相对湿度60±15%。 五、样品的数量及尺寸制备 1、取样方法

(1)一同类型的5000m2片材为一批,随机抽取3卷进行尺寸和外观检验;上述检验合格的样品中再随机抽取1卷,在距外层端部500mm处裁取1000mm×1000mm2块进行物理性能检验。 (2)物理性能试验样品的切取:将抽取的一卷卷材放置于工作台面上展开,一块作物理力学性能检测用,另一块备用。 (3)物理性能试验样品的切取数量和尺寸,将调整好的试样进行切取,见表4 1、台秤:测量范围0~100 kg,最小分度值为0.2kg。 2、钢尺(1):测量范围0~1000 mm,最小分度值为1mm。 3、钢尺(2):测量范围0~200 mm,最小分度值为1mm。 4、钢尺(3):测量范围0~300 mm,最小分度值为1mm。 5、钢卷尺(1):测量范围0~15000 mm,最小分度值为1mm。 6、钢卷尺(2):测量范围0~1500 mm,最小分度值为1mm。 7、厚度计:测量范围最小分度值为0.01mm、使用10 mm直径接触面,单 位面积为0.2Mpa。 8、拉力机:测量范围0~2000N,最小分度值不大于5N,伸长范围夹具间(180mm) 伸长1倍,夹具宽度不小于50 mm。 9、不透水仪:测量范围0~0.6 Mpa,精度测试2.5级。 10、恒温箱:0~300℃,精度土1℃。 11、低温箱:制冷范围0~-30℃,控温精度±2℃。 12、半导体温度计:量程30~-40℃,精度为0.5℃。 13、柔度棒或柔度板:一边呈半圆柱形:半径(r)15 mm、25 mm两种。 14、温度计:测量范围0~150℃,最小刻度0.5℃。 六、检验步骤 1、片材的外观质量 1.1片材表面应平整、边缘整齐、不能有裂纹、机械损伤、折痕、穿孔及异常粘着等缺陷。 1.2橡胶类片材在每卷20m长度中允许有一处接头,长度应不小于3m,并应加长15cm备作搭接;树脂类片材在每卷至少20m长度内不允许有接头。 2、片材尺寸的测定 2.1长度、宽度的方法:将试样打开成水平状展开,用钢卷尺测量长度、宽度,在纵向两端及中央附近测三点,取平均值;长度的测定取每卷展平后的全长的最短部位。 2.2厚度、用分度值为0.01mm、单位面积为0.2Mpa,直径不小于6 mm的厚度计测量,自端部裁去300mm,再从其裁断处的20mm内侧,自宽度方向距两边各10%宽度范围内取两点,再将间距四等分,取其等分点共五点进行厚度测量,测得结果用三点的平均值表示。 3、拉伸强度及延伸率 3.1从测量完尺寸的制品上裁取试验所需的足够长度试样,展开平在23±2℃标准环境

公路工程试验检测实施细则

目录 1、依据和目的 (1) 2、组织机构及职能范围 (1) 3、标准试验和材料试验检测规则 (1) 4、工程材料方面 (1) 4.1钢筋 (1) 4.1.1技术指标 (1) 4.1.2技术要求 (1) 4.1.3取样规则和方法 (2) 4.1.4主要指标试验方法 (2) 4.2天然砂、机制砂 (3) 4.2.1技术指标 (3) 4.2.2技术要求 (3) 4.2.3取样规则和试验方法 (4) 4.3碎(卵)石 (6) 4.3.1技术指标 (6) 4.3.2技术要求 (6) 4.3.3取样规则和试验方法 (7) 4.4水泥 (10) 4.4.1技术指标 (10) 4.4.2技术要求 (10) 4.4.3取样规则和试验方法 (12) 4.5石材 (15) 4.5.1技术要求及检验规则 (15) 4.5.2主要技术的试验方法 (15) 4.6路基填料 (17) 4.6.1技术指标 (17) 4.6.2技术要求 (17) 4.6.3取样规则和试验方法 (19) 4.6.4试验方法与步骤 (19) 4.7特殊材料取样频率和方法 (25) 5、标准试验 (25)

5.1.1取样规则与试验频率 (25) 5.1.2试验方法与步骤 (26) 5.1.3标准击实试验成果的批准 (28) 5.2混凝土配合比试验 (28) 5.2.1配合比试配需知 (28) 5.2.2配合比试配试验 (32) 5.2.3配合比设计提交与成果 (35) 5.3砂浆、孔道压浆配合比试验 (35) 5.3.1砌筑砂浆配合比设计 (35) 5.3.2预应力孔道压浆试验 (36) 5.3.3砂浆、净浆配合比批准 (37) 5.3.4混凝土标准试件强度试验 (37) 6、工艺试验 (39) 6.1填方试验路段 (40) 6.1.1试验准备 (40) 6.1.2现场试验 (40) 6.1.3试验总结 (40) 6.2水下灌注桩 (40) 6.2.1泥浆指标试验 (40) 6.2.2钢导管灌注混凝土试验 (41) 6.3钢筋连接 (42) 6.3.1焊接接头 (42) 6.3.2机械接头 (44) 6.3.3预应力张拉设备检验 (45) 7、路基施工现场检测 (45) 7.1压实度检测 (45) 7.1.1检测方法及频率 (45) 7.1.2压实度检测结果评定 (46) 7.2弯沉检测 (46) 7.2.1仪器和设备 (46) 7.2.2检测部位及频率 (47) 7.2.3弯沉结果评定 (47)

屋面防水工程监理实施细则

台州市农副产品集配中心(农港城)项目 屋面防水工程 监理实施细则 编制: 审批: 浙江腾飞工程建设监理有限公司 台州市农副产品集配中心(农港城)项目监理部

二0一五年六月 目录 一、工程概况 二、编制依据 三、工程特点 四、监理工作的控制要点及目标 五、监理工作方法及措施

一、工程概况: 工程名称:台州市农副产品集配中心(农港城)项目 建设单位:台州市农副产品集配中心有限公司 监督单位:椒江区建设工程质量安全监督站 设计单位:浙江中设工程设计有限公司 勘察单位:浙江山川有色勘察设计有限公司 监理单位:浙江省腾飞工程建设监理有限公司 施工单位:方远建设集团股份有限公司 工程地址:椒江区东环大道2389号 本工程为台州市农副产品集配中心(农港城)工程,总建筑面积约18万平方,局部地下一层,地上建筑共8栋,最高层B1九层,建筑高度为39.95米,其余7栋均为四层,建筑高度为23.95米。 本工程屋面按二级防水等级设计,采用两道防水做法。其中C2#出屋面机房及设备基础为平屋面(保温)正置式屋面,其他为上人平屋面(保温)正置式屋面;C1#出屋面机房及设备基础为平屋面(无保温)正置式屋面,其他为上人平屋面(无保温)正置式屋面;B2#屋面为平屋面(保温)正置式屋面,四层过道及庭院为上人平屋面(保温)正置式屋面;连廊顶为上人平屋面(无保温)正置式屋面,地下

室顶板为覆土植被屋面(无保温)。 二、编制依据 1、台州市农副产品集配中心工程施工图纸; 2、台州市农副产品集配中心工程监理规划; 3、建筑工程质量检验评定标准; 4、屋面工程质量验收规范GB50207-2012; 5、苏J36-2009《泡沫混凝土保温构造图集》; 6、09J03《KH泡沫混凝土楼地面、屋面保温隔热建筑构造》 三:工程特点: 1、屋面设计特点 1.1、平屋面(保温)正置式屋面 (1)50厚C20细石混凝土随捣随抹平(配Ф4@100双向钢筋)(2)10厚低标号砂浆隔离层 (3)1.5厚三元乙丙防水卷材 (4)20厚1:3水泥砂浆找平 (5)泡沫混凝土(强度1.5Mpa)找坡层,最薄50厚 (6)1.5厚聚氨酯防水涂料 (7)现浇钢筋防水混凝土屋面板随捣随抹,闭水检验 1.2、上人平屋面(保温)正置式屋面

各种防水材料检测指标要求

各种防水材料指标要求 一、防水混凝土膨胀剂: 执行《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)与《混凝土膨胀剂》(JC476-2001)标 ⑵、检验时A、B两法均可使用,仲裁检验采用A法。抗折和抗压强度均为A法数据; ⑶、增加3d、14d限制膨胀率的测定龄期,用于限制膨胀率规律的判定,水中养护期间,限制膨胀率的规律应满足28d>14d>7d>3d,并且组分中不得添加其他外加剂如减水剂; ⑷、“※”为非规范中项目,但必检,以证实防水混凝土无后期收缩; ⑸、掺量为8~12%,检测方法见《混凝土膨胀剂》(JC476-2001); ⑹、检测报告应由省级以上检测机构出示; ⑺、应按《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119)附录B的方法对各搅拌站供应的混凝土的限制膨胀率性能指标进行抽检。 二、单面自粘复合高分子防水卷材: 执行《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)与《高分子防水材料第一部分片材》()标准要求; 1、材料组成:单(挂)面无纺布≥400g/m2,中间防水板厚≥1.0mm,总厚度≥1.8mm(不含无纺布厚度),并且厚度偏差≤-10%; 2、卷材幅宽≥2.0m,便于隧道施工,减少搭接;

三、自粘聚合物改性沥青防水卷材的物理力学性能指标: 四、钢边止水带主要物理力学性能指标:

执行《铁路隧道设计规范》(TB10003-2005)与《高分子防水材料第二部分止水带》 五、水泥基渗透结晶型防水涂料主要物理力学性能指标: 六、遇水膨胀止水胶主要物理力学性能指标:

执行《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)及《轨道交通地下工程防水技术规程》 七、不锈钢弹簧管骨架可重复注浆管主要物理力学性能指标: 八、400g/m2的短纤维针刺非织造土工布(无纺布缓冲层)性能指标: 九、外贴止水带主要物理力学性能指标:

安全检验实施细则最全版

(安全生产)安全检验实 施细则

目录 附件 1 安全电气隔离用光电耦合器 (1) 附件 2 变压器 (2) 附件 3 变压器 (4) 附件 4 插头插座 (5) 附件 5 单相交流开关 (7) 附件 6 电线组件 (8) 附件 7 电源线 (9) 附件 8 电阻器 (10) 附件 9 高压元件和组件 (11) 附件 10 继电器 (12) 附件 11 交流电动机电容器 (13) 附件 12 器具耦合器 (14) 附件 13 热熔断体 (16) 附件 14 消磁线圈 (17) 附件 15 小型熔断器 (18) 附件 16 激光产品 (19) 附件 17 压敏电阻器 (20) 附件 18 抑制电源电磁干扰用固定电容器 (22) 附件 19 印制电路板 (24)

安全电气隔离用光电耦合器安全检验实施细则 壹、资料 电气特性及结构,安全性关键件或原材料壹览表(名称、型号规格、生产厂、安全证书编号)。 二、适用范围 安全电气隔离用光电耦合器 三、检验依据及项目 1. 检验依据:SJ/T10686-1995(VDE0884)《安全电气隔离用 光电耦合器》 2. 检验项目:目视检查、抗电强度、工作检验、爬电距离和间 隙、绝缘电阻、耐焊接热、温度循环、振动、冲击负荷、密 封(不适用于塑封器件)、干热、湿热、低温、恒定湿热四、试样 110 只+10 只备份调试样品。 五、合格判定 各检验项目试验合格则判定为产品安全检验合格。 壹个试验组的所有样品均应满足单独判据的要求,任何壹个样品不应失效。若壹个试验组内壹个试验样品失效,则应另取样同数量的样品重复进行该组的试验,在该试验组内不应再发生失效。

屋面防水监理实施细则【最新版】

屋面防水监理实施细则 1、工程概况与特点 1-1工程概况 XXXX,本项目总占地XXXXm2,总建筑面积XXXXm2,地上总建筑面积XXXXm2,其中住宅72181.62m2,商业XXXXm2,物业和社区XXXXm2;地下总建筑面积XXXXm2,其中车库XXXXm2,其它4953.78m2,容积率2.50,商业比1.10%,建筑占地面积4584.24m2,建筑密度15.60%,绿化面积9000m2,集中绿化率10.20%。分一、二标段进行开发,共计9栋楼,非人防地下车库和人防地下车库各一座,为高端精品住宅楼工程,结构形式为剪力墙+填充墙复合结构,结构抗震等级按四级考虑,抗震设防烈度为7度,2栋22层,2栋23层,2栋24层,3栋26层,顶部均设跃层,在1#楼处底层设商业,西部建游泳池一座,是一个高档住宅小区。 1-2工程特点 本工程的屋面防水等级为II级,防水层合理使用年限为20xx年,除按相关图纸的屋面构造施工外,卷材防水选用SBS防水卷材,厚度≥4毫米,所用粘结剂、嵌缝膏、保护层与所选卷材匹配,或与卷材

生产厂指定的配套材料相一致,屋面为有组织排水。 保温上人屋面:现浇钢筋砼屋面,1:8白灰炉渣2%找坡(最薄处30厚),60厚挤塑保温隔热板,20厚1:3水泥砂浆找平层,基层处理剂,铺贴双层SBS防水卷材≥4mm厚,40厚C20细石防水砼(内配Φ6@150双向筋)每隔6000设分仓缝。 不保温不上人屋面(用于楼梯间,电梯间,水箱间屋面):现浇钢筋砼屋面,1:8白灰炉渣2%找坡(最薄处30厚),20厚1:3水泥砂浆找平层,基层处理剂,铺贴双层SBS防水卷材≥4mm厚,配套铝基反光漆。 2.编制根据 1:屋面工程质量验收规范GB50207-20xx 2:建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-20xx 3:建设工程监理规范GB50319-20xx 4:施工图纸

现场检测试验实施管理细则

现场检测试验实施管理细则 一、概述 依据合同条款规定及规划对质量控制的要求,管理细则主要是对其进行控制并保持其现行有效,从而保证管理体系的持续适应性和有效性。 二、人员 本试验室已配备足够的管理人员和技术人员,并赋予其必要的权力和资源,明确其职责,对不符合检测工作进行控制,区分检测程序的偏离,采取纠正或预防措施,减少这种偏离。 试验室从组织机构和岗位职责方面保证试验室及所有人员与检测活动、检测数据和结果不存在利益关系。所在母体组织通过公正性声明确保员工不受任何来自内外部的不正当的商业、财务和其它方面的压力和影响,并防止商业贿赂。 试验室所有人员承诺确保所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密不外泄。 试验室主任、技术负责人、质量负责人均由母体授权任命,当人员发生变更时报监理、业主备案。 三、部门职责 1、选定料源:主要指地方材料(包括土、砂石材料、石灰)等,按设计文件提供的材源,通过试验,选择符合技术标准要求,开采方便,运输费用低的料场供施工使用。

2、试样管理;包括试样的采集、运输、分类、编号及保管。 3、验收复检:指对已进场的各种材料(包括原材料、成品或半成品材料)按技术标准或试验规程的规定,分批量进行有关技术性质试验,以决定准予使用或封存、清退。 4、标准试验:指完成各种混合材料的配合组成设计试验,提出配合比例及相关施工控制参数。 5、工艺试验:包括试验路铺筑、混合材料的预拌等过程中的试验工作,为施工控制采集有关的控制参数。 6、自检试验:包括配合比例、压实度、强度(包括各类试件的成型、养护和试验)、施工控制参数、分项或分部工程中间交工验收试验等。 7、协助试验:指为监理试验室提供其复核试验所需的一切材料(同现场监理人员一同取样,每种材料取两份,一份留自己试验用,一份送监理试验室),为现场监理人 员抽检试验提供必要的仪器设备及人员协助,以及委托试验的送样任务。 8、协助有关方面调查施工中出现的质量问题或质量事故,为调查处理提供真实、齐全的试验数据、证据或信息,参与必要的试验检测工作。 9、对试验资料进行整理分析,提出分析报告,随时掌握施工质量动态,供有关人员参考。 10、参与现场科研试验工作,推广及应用材料、新技术、新工艺。 11、关键岗位质量职责

防水工程监理实施细则

防水工程监理实施细则文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

海晟·2014XP04地块项目 防水工程监理实施细则 编制人: 审批人: 厦门陆原建筑设计院有限公司 2016年3月17日 目录 第一章工程概况 (3) 第二章编制依据 (3) 第三章质量控制的内容 (3) 1. 事前控制 (3) 2. 基层控制 (4) 3. 细部节点的控制 (5) 4.卷材防水质量控制 (8) 5.涂膜防水质量控制 (11) 一、工程概况 本工程屋面防水等级为一级,防水层耐用年限20年,二道防水设防。 防水层选用材料:厚聚乙烯丙纶复合防水卷材和厚合成高分子防水涂料。

本工程地下室除发电机房、变配电间及地下室种植土屋面防水等级为一级外,其余主体部分防水等级为二级,地下室防水设防采用抗渗钢筋砼和防水卷材或防水涂料二道设防、防水构造做法详见A(T)-03地下室防水构造表; 1. 3本工程卫生间防水采用厚合成高分子防水涂料; 1.4本细则适用海晟·2014xp04地块项目防水工程的施工监理。 二、编制依据: 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300--2013 2、《屋面工程质量验收范》50207—2012 3、本工程设计图纸 三、质量控制内容 防水工程施工前应具备的施工条件是:做好充分的施工准备,确定合理的施工程序,选择好适宜的气候,基层达到了规定的要求,细部节点已经处理完毕等等。 (一)事前控制 1、学习技术图纸 学习技术图纸的目的是为了领会设计意图,熟悉屋面构造、细部节点构造、设防层次、采用的材料以及规定的施工工艺和技术要求。 2、编制施工方案 防水工程施工方案应明确工段划分,明确施工顺序、施工进度,还应确定施工工艺,提出操作要点,三要有节点施工方法,保证质量的技术措施,质量标准,成品保护及注意事项等内容。 3、确定检验程序 防水工程施工前,必须先明确检验程序,定出哪几道工序完成后必须检验合格才能继续施工,并提出相应检验内容和记录。 4、建立施工档案 防水工程施工过程中应详细记录施工全过程,以作为今后维修的依据和总结经验教训的参考。记录应包括以下内容:

建筑防水卷材试验方法

《建筑防水卷材试验方法》系列标准将于2007年10月1日起实施。 《建筑防水卷材试验方法》系列标准目录 序号标准号标准名称 1 GBT 328.1-2007 建筑防水卷材试验方法第1部分:沥青和高分子防水卷材抽样规则 2 GBT 328.2-2007 建筑防水卷材试验方法第2部分:沥青防水卷材外观 3 GBT 328.3-2007 建筑防水卷材试验方法第3部分:高分子防水卷材外观 4 GBT 328.4-2007 建筑防水卷材试验方法第4部分:沥青防水卷材厚度、单位面积质量 5 GBT 328.5-2007 建筑防水卷材试验方法第5部分:高分子防水卷材厚度、单位面积质量 6 GBT 328.6-200 7 建筑防水卷材试验方法第6部分:沥青防水卷材长度、宽度和平直度 7 GBT 328.7-2007 建筑防水卷材试验方法第7部分:高分子防水卷材长度、宽度、平直度和平整度 8 GBT 328.8-2007 建筑防水卷材试验方法第8部分:沥青防水卷材拉伸性能 9 GBT 328.9-2007 建筑防水卷材试验方法第9部分:高分子防水卷材拉伸性能 10 GBT 328.10-2007 建筑防水卷材试验方法第10部分:沥青和高分子防水卷材不透水性 11 GBT 328.11-2007 建筑防水卷材试验方法第11部分:沥青防水卷材耐热性 12 GBT 328.12-2007 建筑防水卷材试验方法第12部分:沥青防水卷材尺寸稳定性 13 GBT 328.13-2007 建筑防水卷材试验方法第13部分:高分子防水卷材尺寸稳定性 14 GBT 328.14-2007 建筑防水卷材试验方法第14部分:沥青防水卷材低温柔性 15 GBT 328.15-2007 建筑防水卷材试验方法第15部分:高分子防水卷材低温弯折性 16 GBT 328.16-2007 建筑防水卷材试验方法第16部分:高分子防水卷材耐化学液体(包括水) 17 GBT 328.17-2007 建筑防水卷材试验方法第17部分:沥青防水卷材矿物料粘附性 18 GBT 328.18-2007 建筑防水卷材试验方法第18部分:沥青防水卷材撕裂性能(钉杆法) 19 GBT 328.19-2007 建筑防水卷材试验方法第19部分:高分子防水卷材撕裂性能 20 GBT 328.20-2007 建筑防水卷材试验方法第20部分:沥青防水卷材接缝剥离性能 21 GBT 328.21-2007 建筑防水卷材试验方法第21部分:高分子防水卷材接缝剥离性能 22 GBT 328.22-2007 建筑防水卷材试验方法第22部分:沥青防水卷材接缝剪切性能 23 GBT 328.23-2007 建筑防水卷材试验方法第23部分:高分子防水卷材接缝剪切性能 24 GBT 328.24-2007 建筑防水卷材试验方法第24部分:沥青和高分子防水卷材抗冲击性能 25 GBT 328.25-2007 建筑防水卷材试验方法第25部分:沥青和高分子防水卷材抗静态荷载 26 GBT 328.26-2007 建筑防水卷材试验方法第26部分:沥青防水卷材可溶物含量(浸涂材料含量) 27 GBT 328.27-2007 建筑防水卷材试验方法第27部分:沥青和高分子防水卷材吸水性

原辅料检验实施细则示范文本

原辅料检验实施细则示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

原辅料检验实施细则示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 第一条目的 为了保证原、辅料采购的质量安全,确保产品质量的 安全、稳定,特作此细则。 第二条适用范围 本规定适用于原、辅包装材料的检验管理。 第三条职责 (一)采购部负责原辅包装材料的采购。 (二)技术研发部负责材料的检验。 第四条要求 (一)采购的原、辅材料到厂后,采购部应第一时间 通知技术研发部,由技术研发部检验员对其进行质量检 验。

(二)检验员首先应检查该批原辅材料是否有随行的合格证和质量证明,是否是合格供方。 (三)查证供方质量合格证明后,应按照公司原料检验标准的要求,对照感官指标、理化指标,逐条检验,必需的时候可以做微生物检验 (四)经检验和验证的采购物资,由技术研发部填写“入库检验单”进行质量判定,合格入库,不合格时按《不合格品控制程序》处置。 (五)合格入库的重要采购物质,技术研发部应以“原辅材料质量跟踪表”的形式跟踪使用情况。 (六)若需外出检验原辅包材,必须采购部、技术研发部的人同时在场,并在检验报告上签署名字确认。 第五条附则 (一)所有违反本制度规定的按照《员工奖惩制度》相关处罚规定执行。

防水工程监理实施细则

防水工程监理实施细则 一.工程概况 工程名称:昆山首创奥特莱斯中地块住宅项目(二期)工程 建设单位:首创(东兴)房地产开发有限公司 设计单位:苏州中海建筑设计有限公司、上海结建明防建设设计有限公司、江苏苏鑫装饰有限公司 勘察单位:昆山华一岩土勘察工程有限公司 监理单位:昆山沿沪建设项目管理有限公司 施工单位:红阳建工集团有限公司 建筑面积:约161344万平方米。 结构类型:框架结构。 二.编制依据 工程设计施工图、设计交底及图纸会审纪要; 《地下工程防水技术规范》(GB50108-2012); 《地下防水工程质量验收规范》(GB20208-2012); 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 《屋面工程技术规范》(GB50345-2012) 《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012); 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 现行有关规范及规定。 三 .防水工程检验批的划分 挡土墙、车库屋面按施工流水段划分检验批。 厨卫检验批的划分按每六层划分为一个检验批,屋面按不同屋面高度划分检验批。电缆沟、地沟、集水坑等按不同楼栋号划分。

四 .防水工程的质量监理 防水工程施工前,施工单位应根据图纸会审及相关技术要求,掌握工程主体及细部构造的防水技术要求,编制防水工程的施工专项方案。经业主及监理公司审核批准后,方可实施。 防水工程必须由相应资格的防水施工,主要施工人员应持有建设行政主管部门或指定单位颁发的职业资格证书。 防水工程的施工,应建立各道工序的自检、交接检和专职人员检查的三检制度,并有完整的检查记录。未经建设(监理)单位对上道工序的检查确认,不得进行下道工序的施工。 防水工程所用防水材料,应有产品的合格证和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。对进场的防水材料应按有关规范的规定抽样复验,并提出试验报告,不合格的材料不得在工程中使用。 有防水要求的建筑地面工程,铺设前必须对立管、套管和地漏与楼板接点之间进行密封处理;排水坡度应符合设计要求。铺设防水隔离层时,在管道穿过楼板面四周,防水材料应向以铺涂,并超过套管的上口,在靠近墙面处,应高出面层200~300mm 或按设计要求的高度铺涂。阴阳角和管道穿过楼板面的根部应增加附加防水隔离层。厨卫间或有防水要求的建筑地面,必须设置防水隔离层,楼面四周除门洞外应做砼翻边,其高度不应小于200mm,施工时结构层标高和预留孔洞位置应准确,严禁乱凿洞。防水隔离层严禁渗漏,坡向正确,排水通畅。防水材料铺设后必须蓄水检验,蓄水高度20~30mm,24小时内无渗漏为合格,并做好书面记录。 五.地下防水工程质量监理 地下防水工程的防水层,严禁在雨天、雪天和五级风及其以上时施工,其施工环境、气温条件宜符合下表1规定。 防水层的施工环境气温条件

防水卷材检验方法作业指导书

1 目的:通过对防水卷材的物理力学性能检验,以了解其相应品种卷材的质量。 2 引用标准 JC/T690——2008沥青复合胎柔性防水卷材 GB18243——2008塑性体改性沥青防水卷材 GB18242——2008弹性体改性沥青防水卷材 GB/T328.1~27——2007沥青防水卷材试验方法 3 环境要求:试验温度范围为15~30℃ 4 拉伸强度和延伸率 4.1仪器器具 4.1.1 拉力试验机:有足够量程(至少2000N)和夹具移动速度(100±10)mm/min,夹具夹持宽度不小于50mm,能同时测定拉力与延伸率。 4.2抽样 抽样按GB/T 328.1 进行。 4.3 试件制备 整个拉伸试验应制备两组试件,一组纵向5个试件,一组横向5个试件。 试件在试样上距边缘100mm以上任意裁取,用模板,或用裁刀,

矩形试件宽为(50±0.5)mm,长为(200mm+2×夹持长度),长度方向为试验方向。 表面的非持久层应去除。 试件在试验前在(23±2)℃和相对湿度(30-70)%的条件下至少放置20h。 4.4步骤 将试件紧紧的夹在拉伸试验机的夹具中,注意试件长度方向的中线与试验机夹具中心在一条线上。夹具间距离为(200±2)mm,为防止试件从夹具中滑移应做标记。当用引伸计时,试验前应设置标距间距离为(180±2)mm。为防止试件产生任何松弛,推荐加载不超过 5N的力。 试验在(23±2)℃进行,夹具移动的恒定速度为(100±10)mm/min。 连续记录拉力和对应的夹具(或引伸计)间距离。 4.5 结果表示、计算和试验方法的精确度 4.5.1 计算 记录得到的拉力和距离,或数据记录,最大的拉力和对应的由夹具(或引伸计)间距离与起始距离的百分率计算的延伸率。 去除任何在夹具10mm以内断裂或在试验机夹具中滑移超过极限值的试件的试验结果,用备用件重测。 最大拉力单位为N/50mm,对应的延伸率用百分率表示,作为试件同一方向结果。 分别记录每个方向5个试件的拉力值和延伸率,计算平均值。

相关文档