1机械连接接头:采用等强直螺纹接头。接头应符合《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2003)的要求,机械连接接头连接区段范围为35d(d为纵向受力钢筋较大直径),当采用机械连接时,同一区段范围内的钢筋接头百分率不应大于50%。本工程钢筋机械接头在下列构件采用(框架梁、框转换大梁、剪力墙连梁、一般梁、柱、框支柱、剪力墙边缘构件)。

2搭接接头的搭接长度L 及要求详概述中表(2.工程概况中,钢筋的锚固和搭接长度表)的规定,任何情况下受拉钢筋搭接长度不应小于300,受压钢筋搭接长度不应小于200。绑扎搭接接头连接区段的长度为1.3L ,同一搭接区段内受拉钢筋接头百分率:对梁、板类及墙体构件,不宜大于25%,对柱类构件,不宜大于50%,梁类构件不应大于50%。

3非抗震的框架梁钢筋锚固长度La按表中(2.工程概况中,钢筋的锚固和搭接长度表)抗震等级为四级的La E采用。

4非抗震的框架梁、构造柱及基础钢筋的锚固长度及搭接长度按抗震等级四级采用(次梁的端支座位于混凝土墙或应按框架梁支座锚固处理;次梁非刚性支座第二排底筋的锚固长度为15d)。

5当HRB335级(])、HRB400级与RRB400级钢筋的直径大于25mm时,表中的锚固长度和搭接长度应再增加10%;对环氧树脂涂层的HRB335(])HRB400级钢筋,表中的锚固和搭接长度再增加25%。当钢筋在混凝土施工中易受扰动(如滑模施工)时,其锚固长度及搭接长度应增加10%。

6非抗震结构的锚固长度(La)和搭接长度(L )取值同四级抗震结构。

7搭接区段内(包括非抗震结构的次梁)受力钢筋接头面积的允许百分率为:梁、板宜<25%,墙、柱宜<50%;光面钢筋的锚固长度不包括弯钩段。

8底板与核心筒承台交接处,底板上下层钢筋伸入承台锚固长度不少于La,底板之面筋可贯通承台并等面积代替承台面筋;基础梁在承台支座处,底筋及面筋伸入承台的锚固长度应按框架梁构造要求执行,直线段长度不少于0.4La ,下弯段宜≥15d。

9地下室底板的板面筋、梁面筋宜置于支承构件的面筋之内,当放在上层时,应锚入支座La,并垂直下弯10d。

10地下室人防区底板、顶板(侧板),底筋与面筋(内层与外层筋)之间应设置梅花形排列的拉结钢筋,直径≥?6,间距≤@500X500。

11大型桩台、筏基采用水平分层(段)浇筑时,应在分次(段)浇筑的接口处水平施工缝下设一道不小于Φ12@200的水平向钢筋网,另预埋≥Φ12@500×500的竖向插筋,锚固长度和伸出段均为35d。局部体积较大,厚度较厚的混凝土,应及时采取有效保温措施,防止混凝土内外温差引起裂缝。