一、工程概况

1.1 基本概况

工程名称:明湖花园

工程位址:大庆市让胡路区前进村

建设单位:大庆油田房地产开发有限公司

设计单位:大庆高新技术产业开发区规划建筑设计院监理单位:黑龙江百元工程管理咨询有限责任公司1.2 工程概述

1.2.1概况

1.2.2参照文献

[1] (GB50202-2002)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》

[2] 《工程结构裂缝控制[M] 》

[3] (GB50119-2003)《混凝土外加剂应用技术规范》

[4] (GB50208-2002)《地下防水工程施工质量验收规范》

[5] (GB50204-2002)《混凝土结构工程施工质量验收规范》

1.2.3 结构设计概况

1、基础:采用预应力砼管桩。长廊部分桩径为Φ400,桩长大于23米。单桩竖向承载力设计值1000KN,桩端持力层:第8层粉质粘土层,桩端进入持力层不小于800mm,桩身砼强度等级C30,高层部分桩径为Φ500,桩长大于31米。单桩竖向承载力设计值1800KN,桩端持力层:第9层粉质粘土与砂土交互层,桩端进入持力层不小于1000mm,桩身砼强度等级C30。基础底板砼强度等级为C30,抗渗等级0.6Mpa。

2、地下室:地下室外墙采用钢筋砼墙,抗渗等级为0.6Mpa,并且在抗渗钢筋砼墙外侧抹25厚防水砂浆做1.5厚合成高分子卷材防水层;再砌120厚M10水泥砂浆实心砖保护墙。

由于该地段为特强冻胀土,所以室外自然2m地面以下3:7灰土回填,以防冻胀。

3、结构构件

(1)墙:砼剪力墙地下室外墙厚350 mm、250 mm,内墙为250 mm,地上内墙厚200mm,外墙保护层厚度30mm,墙保护层厚度25mm,拉筋为Φ8@400梅花布置。

(2)暗柱:砼柱与梁相交处节点砼强度高于梁砼强度等级,外墙暗柱保护层厚度30mm,内墙暗柱保护层厚度20mm

(3)梁:剪力墙连梁和暗梁锚入砼墙中LaE;梁与柱边平时,梁的外侧钢筋的砼保护层增大以使其置于柱钢筋内。

(4)板:现浇砼板,底部主筋伸至支撑对象中线,且锚入支座不小于5d,上皮筋若在支座处不能拉通则须锚入支座内不小于La。

4、止水带:±0.00以下刚性防水外墙施工缝设置钢板止水带,厚4mm,宽400mm,缝上下各200 mm。每边50mm内折60度。

二、技术要求

①在后浇带未浇注砼封闭前,提前作好后浇带的止水结构,然后停止降水作业。

②需要在筏板基础底板下增设后浇带附加板带,在地下室外墙增设后浇带档墙,用以承受建筑物来自水平方向和侧方向的作用力。

③需要增加一道附加防水卷材防水,并增设空铺卷材来调整结构的沉降变形。

三、施工准备

3.1材料

①施工的砼材料及配合比应符合GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》的规定。

②防水材料应符合GB50208-2002《地下防水工程质量验收规范》的规定,附加防水卷材和空铺防水卷材应能双面粘贴,与选用的防水材料相适应,断裂伸长率应≮20%。

3.2机具设备

⑴一套一般的防水卷材施工机具。

⑵用于砼施工的机具。

⑶用于砌筑砖乖砌体的施工机具。

3.3劳动组织及安全施工

①劳动组织:砼工5人,抹灰工3人,防水工3人,瓦工6人。

②安全施工:施工方法应符合砼结构工程、地下防水工程及砌体工程施工的有关安全规定。

3.4质量验收

严格按照以下规定进行质量验收,尤其是交接节点的施工质量和防水层的防护。

四、工艺流程和操作要点

后浇带的施工工艺方法众多,诸如:燕尾形做法、橡胶止水带做法、赫--瑞布做法、钢板止水带等做法,其后浇带要充分考虑足够的强度和稳定性,并且要考虑质量、工期、可操作性、经济性。本工程采用了橡胶止水带做法。

㈠、底板垫层超前止水后浇带

本工程底板垫层、外墙后浇带超前止水后浇带所示施工,底板按照图○1施工,墙板按照图○2施工。

图○1图○2

在基槽土方大面积开挖至垫层表面标高时,放线定出后浇带位置。撒出白灰线,后浇带的设计深度为35㎝,开挖后浇带时要向下超挖40㎝,实际开挖深度即为(35+40=75㎝),注意后浇带钢筋下料应相应加长。

浇注底板垫层时宜现浇后浇带处的垫层,这样可以早点放线准确定出后浇带位置,在垫层防水及找平层施工完成后;二次放线定位后,开始后浇带钢筋绑扎,绑扎时应注意每隔5m左右设长向斜撑加固,防止骨架整体倾斜变形。

下层钢筋绑扎完成后,放置3㎝厚填缝材料(本工程采用两块15㎜的防水多层板钉在一起,曾经采用过挤塑板但发现材料易破易偏位。),设置30㎝宽橡胶止水带,并用钢筋扎丝帮扎固定居中;再行帮扎后浇带上层钢筋。然后放置上层填缝材料。在设置垫块调整钢筋应注意:后浇带中间的膨胀止水环要对准填缝材料,浇注时膨胀止水环部位不得沾有砼。

设计的筏板基础后浇带位置多为外挑出40㎝以上,底板与外墙立面交接处应从筏板外边转通至墙板处。

挡墙的结构形式应根据土的侧压力确定,本工程采用砖墙或加筋砖墙;挡墙贴至基坑支护结构(即紧贴基坑支护结构设置挡墙)。

木工立设、加固后浇带模,在后浇带上部加深的40㎝处设置吊模,即呈“凹”字型。模板加固完成后,项目部质量员施工员检查验收合格后,报请监理做隐蔽验收。

后浇带浇注时应注意安排人看模,严禁随意踩踏模板钢筋;并应按照规范留置后浇带试块。

后浇带加深40㎝的目的是为了便于清理底板浇注时漏下的砼浆,施工中应注意应及时清理垃圾,并用高压水枪冲洗干净。

㈡、底板、墙板后浇带的施工

底板厚140㎝,后浇带采用横向Φ22@250,竖向Φ16@400(高同底板钢筋)钢筋焊成骨架;绑扎钢板网一层,用密目钢丝网再绑扎一层(单层4号(5目)钢丝网片,不宜采用网号2.50号以下(8目)的双层钢丝网片)。

注意制作钢丝网片板时的单层钢丝网片必须绷紧,并且钢丝网片向下应有100-150㎜的下翻边,在与钢筋支架绑扎必须结实、牢固。钢丝网片板与钢丝网片板之间的接口及下口50㎜保护层的接口必须封闭,50㎜保护层露口下方遇底板纵向钢筋处可采用将下翻网片剪开,然后用1寸的钢钉在垫层上进行固定。

地下室外墙后浇带采用专用钢板网作为侧模,用扎丝绑于同向水平钢筋上,并支设附加短钢筋支挡钢板网。

支设墙体后浇带处模板,必须保证支设质量,防止混凝土浇筑时产生涨模、爆模、流浆等现象发生。

㈢、顶板后浇带施工

地下室顶板后浇带模板和支撑单独配置,在浇筑该处混凝土之前,两侧楼板的模板和支撑不拆。分隔采用钢板网,并用梳子状模板和短木枋支挡。楼板钢筋与梳孔间隙用海绵条填实,防止砂浆污染后浇带模板和钢筋,影响楼板观感质量。

图○3图○4图○5

在结构施工期间,用木板覆盖后浇带,防止杂物坠入。施工后浇带前,人工剔凿并清理干净后浇带,调整钢筋,然后采用高一级的微膨胀混凝土浇筑。

顶板后浇带支撑示意图图○6

㈣、后浇带结构处理及保护

在底板混凝土浇筑时,需注意分层浇筑厚度和振动棒距侧模的距离。为防止混凝土振捣中水泥浆流失严重,需限制振动棒距离侧模的距离不得小于40cm。为保证侧模处混凝土的密实,可采用钢钎辅助捣实。

筏板混凝土浇筑后,及时对后浇带进行清洁,同时为防止垃圾、杂物及施工用水进入后浇带,在后浇带两侧分别砌一皮砖,在砖上覆盖多层板,所有缝隙用防水砂浆堵严。楼板或框架梁后浇带用多层板覆盖保护,防止杂物坠入。

地下室后浇带处的支撑架自成体系,不得与其他支撑架有任何连接,该支撑架必须在后浇带施工完成,且混凝土强度达到100%时方可拆除。

㈤、后浇带混凝土封闭施工

①、不同类型后浇带混凝土的浇筑时间不同:伸缩后浇带视先浇部分混凝土的收缩完成情况而定,一般为施工后42~60天;沉降后浇带宜在建筑物基本完成沉降后进行。在一些工程中,设计单位对后浇带的保留时间有特殊要求,应按设计要求进行保留。

浇筑后浇带混凝土前,用水冲洗施工缝,保持湿润24h,并排除混凝土表面

积水。宜在施工缝处铺一层与混凝土内砂浆成分相同的水泥砂浆。

②、后浇带混凝土必须采用无收缩混凝土,可采用膨胀水泥配制,也可采用添加具有膨胀作用的外加剂和普通水泥配制,混凝土的强度应提高一个等级,其配合比通过试验确定,宜掺入早强减水剂,且应认真配制,精心振捣。

由于膨胀剂的掺量直接影响混凝土的质量,因此,要求膨胀剂的称量由专人负责。所用膨胀剂和外加剂的品种,应根据工程性质和现场施工条件选择,并事先通过试验确定配合比,并适当延长掺膨胀剂的混凝土搅拌时间,以使混凝土搅拌均匀。

后浇带混凝土浇筑后仍应浇水养护,养护时间不得不于28天。

③、后浇带施工的质量控制要求:后浇带施工时模板支撑应安装牢固,钢筋应进行清理整形,施工的质量应满足钢筋混凝土设计和施工验收规范的要求,以保证混凝土密实不渗水和产生有害裂缝。

所有膨胀剂和外加剂必须有出厂合格证及产品技术资料,并符合相应标准的要求。浇筑后浇带的混凝土必须按规范上试件留设的要求留置试块。有抗渗要求的,应按有关规定制作抗渗试块。

施工要点:

⑴在后浇带迎水面、素混凝土垫层(砼标号为 C15)表面粘贴合成高分子防水卷材。卷材厚度:底部后浇带部位为0.8mm,地下室侧墙后浇带部位为

1.2mm,卷材搭接宽度≥ 120mm.并用专用粘结剂接缝。

⑵设置钢筋砼缓冲层,厚 350mm,砼标号同底板(或侧墙)。中缝处设置橡胶止水带, 并用Φ10@150 钢筋骨架固定。在缓冲层表面距后浇带两侧外缘各 200mm 处设置遇水膨胀止水条,在浇筑除后浇带外的底板砼前一天固定牢固。

⑶后浇带设置-4 ×400 止水钢板,并用钢筋骨架焊牢、固定;后浇带两侧固定密目、双层钢筋丝网片。

⑷按设计要求,设置后浇带部位加强钢筋;在除后浇带外的底板砼浇筑完毕后,立即用 18mm 竹胶片覆盖后浇带,防止后浇带垃圾进入。

⑸派专人,经常检查、清除后浇带部位积水,以避免积水过多、积水时间过长,对钢筋产生腐蚀;浇筑后浇带的砼为补偿收缩砼,内掺 UEA 为 10~12%,其标号比原底板砼标号高一等级(C40),抗渗等级为 S8。

⑹浇筑后浇带砼前,派责任心强的工人四~五名,专门清理后浇带部位的垃圾、积水及钢筋除锈.并由专职质检员负责检查督促,确保工序质量。

⑺充分养护:地下室顶板后浇带采用覆盖保养布,派专人浇水的方法养护,砼表面浇水保持湿润不少于 7 天。

地下室侧板后浇带养护分两步:第一步砼浇筑成形后,松开对拉螺栓,并在其顶面覆盖保养布进行浇水养护;第二步在浇筑成形后三天开如拆模(拆模过早易产生砼收缩裂缝),拆模后立即涂刷砼养护液两遍,要求不留空白、不留死角。

⑻把好防水材料进场的质量验收关,每批材料进场,现场材料员根据选定的材料,对照型号,颜色及质量认定证书和产品合格证,进行初验,然后,经复试合格后方可使用。

五、安全措施

①施工期间应以漏电保护、防机械事故和保护为安全重点,切实做好防护措施。

②混凝土振动器操作人员应穿胶鞋、戴绝缘手套、振动器应有防漏电装置,不得挂在钢筋上。

六、环保措施

①严格按照施工组织设计要求合理布置临时设施,做到材料堆放整齐,标牌设置清楚。

②施工场地应平整,夜间施工照明应有保证。

③做好安全防火工作,严禁工地现场吸烟或其它不文明行为。

止水带施工方案

第一章编制依据 1、设计施工图 2、《高分子防水材料第二部分》止水带 GB18173.2-2000 第二章施工部署 在混凝土垫层养护合格后,即可进行止水带的施工。安排专业施工人员4人,可按施工进度按期完成止水带施工任务。 第三章施工方法及要点 1 施工准备 1.1 止水带下之防水层已竣工、无被破坏并验收合格。 1.2 安装前应对进场材料抽样,对材质进行检验。 1.2.1 规格尺寸要求:(详见表1) 止水带的尺寸偏差表1 1.2.2 外观质量:(详见表2) 止水带表面不允许有开裂、缺胶、海绵状等影响使用的缺陷。止水带外观颜色应为材料本色,不得添加颜料或填料,特殊要求除外。对产品外观检查不符合规定要求的,严禁使用。 止水带外观产品标准表2

1.2.3 验收规则 1.2.3.1 抽检不合格时,取双倍数量复验,再不合格,则为不合格品。 1.2.3.2 外观标准不符合规定时,应及时修理至合格后,方可使用。 1.2.4 检验方法及注意事项 1.2.4.1 产品外观质量用目测检验。 1.2.4.2 产品长度、宽度等尺寸用卷尺检验。 1.2.4.3 橡胶止水带包装弯曲时,用绳捆绑。 1.2.4.4 橡胶止水带每条应附有合格证,合格证应注明:制造厂名、产品名称、产品规格尺寸、产品编号、产品重量、出厂日期、质检员代号。 1.2.4.5 存储中不得与酸、碱、油类、有机溶剂等化学物品接触,并远离热源。 1.2.4.6 产品储存时应避免挤压、叠压。如需长途运输时应装入木箱。 1.2.4.7 自制造之日起,在不超过一年储存期内,其材料性能应符合表1规定。 1.2.5 工具 厂家提供工具: a. 焊接夹具 - 用于合适的尺寸和形状 b. 110伏电焊刀 - 200伏用于特殊目的的电焊刀 c. 低碳钢焊接刀 现场机具(厂家未提供): a. 细密的小锯 - 用于切割止水带 b. 钢丝刷 - 用于清理焊刀 c. 110伏电源 - 用于电焊刀 d. 喷灯/焊枪 - 适用于热熔不适用于电焊刀

后浇带超前止水

地下工程后浇带超前止水构造施工工法 八建集团 柴泉海勇王宏业贺志清立峰 1.前言 近年来,随着建筑业的发展,高层、超高层、大体量的工程越来越多,后浇带的应用随之频繁出现。 1.0.1当建筑物基础位于地下水位以下时,采用传统的后浇带留设方式,后浇带必须在主体结构施工完成以后再浇筑后浇带混凝土。这就要求持续进行降水,保证地下水位保持在基础以下,在主体结构完成并浇筑后浇带混凝土后,才能停止降水。 1.0.2当建筑物主体施工时间较长时,势必会大大增加降水费用,增加工程成本。地下工程基础长时间暴露于室外,由于昼夜温差较大,地下工程基础外墙易产生伸缩裂缝。基础完成后,立即进行回填土对于深基坑工程存在安全隐患。同时,基础土方不回填,将影响后续其他工序的施工,影响工程工期。 1.0.3后浇带在封闭前不可避免地会落进杂物,清理困难,影响混凝土的浇筑质量,同时后浇带封闭前雨水和施工用水容易进入地下室,影响正常施工,外墙后浇带的长期暴露也给外墙防水施工带来不便。 1.0.4地下工程采用超前止水构造来解决设后浇带但基础不能长时间暴露需立即进行基础土方回填的工程,同时保证工期紧需进行砌体等后续工序的有效穿插。

2.工法特点 2.0.1与通常的后浇带施工技术相比,后浇带超前止水施工技术可以缩短基坑降水时间,降低施工费用。 2.0.2采用了多道防水构造措施,能保证混凝土的防水效果,防水质量满足规要求。 2.0.3及时进行基础外墙防水、室外土方回填,降低因地下室暴露期间昼夜温差产生结构裂缝的概率。 2.0.4进行土方回填后,可以进行砌体等后续工序的施工,更加合理的进行工序穿插,缩短工期。 2.0.5基础完成后立即进行外墙防水、土方回填工序,消除了深基坑带来的安全隐患。 2.0.6基坑及时回填增加了主体施工的施工场地,为文明施工创造了更好的条件。 2.0.7节能环保:后浇带采用超前止水施工技术,降水时间大大缩短,抽水量大大降低,有效地保护了水资源,节约了降水的动力能源。 3.适用围 超前止水后浇带技术适用于所有基础底板、外墙的后浇带。尤其适用于基础位于地下水位以下的高层建筑或主体施工时间较长的基础后浇带工程,也适用于须留设后浇带但基础不能长时间暴露需立即进行基础土方回填的工程,同时适用于施工场地狭小或工期紧需进行砌体等后续工序穿插的工程。

超前止水后浇带施工方案

工程概况基本概况 工程名称:明湖花园 工程位址:大庆市让胡路区前进村 建设单位:大庆油田房地产开发有限公司 设计单位:大庆高新技术产业开发区规划建筑设计院 监理单位:黑龙江百元工程管理咨询有限责任公司 工程概述 1.2.1概况

1.2.2参照文献 [1](GB50202-2002《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 [2]《工程结构裂缝控制[M]》 [3]( GB50119-2003《混凝土外加剂应用技术规范》 [4]( GB50208-2002《地下防水工程施工质量验收规范》 [5]( GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》 1.2.3结构设计概况 1、基础:采用预应力砼管桩。长廊部分桩径为① 400,桩长大于23米。单桩竖向承载力设计值1000KN桩端持力层:第8层粉质粘土层,桩端进入持力层不小于800mm桩身砼强度等级C30,高层部分桩径为①500,桩长大于31米。单桩竖向承载力设计值1800KN 桩端持力层:第9层粉质粘土与砂土交互层,桩端进入持力层不小于1000mm桩身砼强度等级C30=基础底板砼强度等级为C30,抗渗等级。 2、地下室:地下室外墙采用钢筋砼墙,抗渗等级为,并且在抗渗钢筋砼墙外侧抹25 厚防水砂浆做厚合成高分子卷材防水层;再砌120厚M10水泥砂浆实心砖保护墙。 由于该地段为特强冻胀土,所以室外自然2m地面以下3:7灰土回填,以防冻胀。 3、结构构件 (1)墙:砼剪力墙地下室外墙厚350 mm 250 mm内墙为250 mm地上内墙厚200mm 外墙保护层厚度30mm墙保护层厚度25mm拉筋为①8@400梅花布置。 (2)暗柱:砼柱与梁相交处节点砼强度高于梁砼强度等级,外墙暗柱保护层厚度30mm 内墙暗柱保护层厚度20mm (3)梁:剪力墙连梁和暗梁锚入砼墙中LaE;梁与柱边平时,梁的外侧钢筋的砼保护层增大以使其置于柱钢筋内。 (4)板:现浇砼板,底部主筋伸至支撑对象中线,且锚入支座不小于5d,上皮筋若

后浇带设置的规范要求

后浇带 1、《高层建筑混凝土结构技术规程JGJ3-2010》12.2 条地下室和基础设计 12.2.3 高层建筑地下室不宜设置变形缝。当地下室长度超过伸缩缝最大间距时,可考虑利用混凝土后期强度,降低水泥用量;也可每隔30m- 40m设置贯通顶板、底部及 墙板的施工后浇带。后浇带可设置在柱距三等分的中间范围内以及剪力墙附近,其方向宜与梁正交,沿竖向应在结构同跨内;底板及外墙的后浇带宜增设附加防水层;后浇带封闭时间宜滞后45d 以上,其混凝土强度等级宜提高一级,并宜采用无收缩混凝土,低温入模。 2、《高层建筑混凝土结构技术规程JGJ3-2010》3.4.13 条结构设计基本规定 3.4.13 当采用有效的构造措施和施工措施减小温度和混凝土收缩对结构的影响时,可适当放宽伸缩缝的间距。这些措施可包括但不限于下列方面: 1顶层、底层、山墙和纵墙端开间等受温度变化影响较大的部位提高配筋率; 2顶层加强保温隔热措施,外墙设置外保温层; 3每30m?40m间距留出施工后浇带,带宽800mm?1000mm,钢筋采用搭接接头,后浇带混凝土宜在45d 后浇筑; 4采用收缩小的水泥、减少水泥用量、在混凝土中加入适宜的外加剂; 5提高每层楼板的构造配筋率或采用部分预应力结构。 条文说明:3.4.13 提高配筋率可以减小温度和收缩裂缝的宽度,并使其分布较均匀,避免出现明显的集中裂缝;在普通外墙设置外保温层是减少主体结构受温度变化影响的有效措施。 施工后浇带的作用在于减少混凝土的收缩应力,并不直接减少使用阶段的温度应力。所以通过后浇带的板、墙钢筋宜断开搭接,以便两部分的混凝土各自自由收缩;梁主筋断开问题较多,可不断开。后浇带应从受力影响小的部位通过(如梁、板1/3跨度处,连梁跨中等部位) ,不必在同一截面上,可曲折而行,只要将建筑物分开为两段即可。混凝土收缩需要相当长时间才能完成,一般在45d 后收缩大约可以完成60%,能更有效地限制收缩裂缝。 3、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008) 地下工程混凝土结构细部构造防水 5.2 条 5.2.1 后浇带宜用于不允许留设变形缝的工程部位。 5. 2.2 后浇带应在其两侧混凝土龄期达到42d 后再施工;高层建筑的后浇带施工应按规定时间进行。 5.2.3 后浇带应采用补偿收缩混凝土浇筑,其抗渗和抗压强度等级不应低于两侧混凝土。 □设计 5.2.4 后浇带应设在受力、和变形较小的部位,其间距和位置应按结构设计要求确定,宽度宜为700-1000mm。

钢板止水带的具体施工方法

钢板止水带的具体施工 方法 文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

地下室墙体水平施工缝采用钢板止水带的具体施工方法 1.选用材料 (1)钢板止水带所用的钢板材质为Q235级扎花薄钢板3厚止水板,钢板的加工性能和可焊性符合施工规范要求且钢板表面扎花与混凝土可以有效的咬合。 (2)止水钢板表面应清洁无油污,无锈蚀麻面或划痕等质量缺陷。 2.原材料加工焊接 (1)将钢板切割成400mm宽的长条状,上下各50mm扳成150度,如图所示。 (2)钢板的接头采用焊接,两块钢板的搭接长度为50mm,双面搭接满焊。焊条采用结420结构焊条,焊接之前应进行试焊,调试好焊接电流参数,电流过大易烧伤甚至烧穿钢板,电流过小工人起弧困难,焊不透,焊接不牢固。 (3)焊缝应均匀,不得有裂缝夹渣、咬边、漏焊和烧穿等质量缺陷。 (4)止水带钢板安装在平面位置时应尽量接长,以减少就位后的焊接工作量。就位后为立焊,焊接难度较大,此时应安排熟练焊工进行焊接操作,并加强跟踪检查,坚持“三检”制度,及时清除焊缝部位的焊渣。 3.钢板止水带就位安装 (1)墙体水平施工缝不应留在剪力墙与弯矩最大处或底板与侧墙的交接处,应留在高出底板表面500mm(设计要求)的墙体上;墙体上有预留孔洞时,施工缝距孔洞边缘不应小于300mm。

(2)确定钢板止水带的水平标高后,根据建筑物的标高控制点拉线,以保持钢板止水带上口平直。 (3)在钢板止水带下焊接短钢筋,起支撑作用,以防止下沉,短钢筋的长度应以混凝土板墙钢筋网片厚度为准,不能过长以防沿短钢筋形成渗水通道,短钢筋中心位置应焊止水环,以阻断渗水路线。 (4)短钢筋间距每800mm左右设置1个,使其大至符合住宅楼开间尺寸。间距不宜过小,否则会增加成本和工作量,间距过大则钢板止水带易弯曲,特别是浇注混凝土受到振动时,易产生变形。 (5)对于钢板止水带穿过L形、矩形和转角柱时常与柱箍筋发生交叉,需做细部处理。要经设计同意,可将钢板止水带范围内的柱箍筋打断并与钢板止水带焊接,施工中应加强跟踪检查以防焊穿钢板,施工完毕后应及时清理焊渣。 4.钢板止水带固定 钢板止水带安装完毕后,为防止混凝土振捣时钢板在板墙中内外晃动,还应在适当位置用短钢筋与板墙主筋焊接,其间距为400mm,且高低交替布置,以防止钢板止水带向一侧倾斜,保证钢板止水带高度上下各一半。 5.钢板止水带混凝土浇筑 (1)在混凝土浇筑时,由于钢板止水带将该板墙处混凝土一分为二,两边空间较小,因此在此处施工时应特别注意,要安排专人将钢板止水带两侧混凝土同时投料,同时采用直径φ30mm振动棒振捣密实,以保证钢板止水带的止水效果,并及时做好保湿养护。 (2)在浇筑上部混凝土板墙前,应将钢板止水带及水平施工缝表面浮浆和杂物清理干净,先铺净浆,再铺30~50mm厚的1:1水泥砂浆或涂刷混凝土界面

地下工程后浇带超前止水构造施工工法

某桃园小区 超前止水后浇带作业指导书 编制: 审核: 审批: 某公司 二0一二年七月十八日

一、工程概况: 本工程为某桃园小区项目一号地块:A1-A8栋、二号地块:B1-B15栋工程,建设地点位于………………。总建筑面积约…………m2,地下室建筑面积约……………… m2,地上建筑面积约…………m2,层数:地下室二层;地上部分:A1、A5、A6、A7、A8栋均为33层、A2栋24层、A3栋26层、A4栋28层;B1栋、B11、B13栋32层、B2栋4层、B3、B4、B5、B6、B7、B15栋均为33层、B8、B9、B10栋均为24层、B12栋23层、B14栋3层,建筑高度最高99.60m。建筑类别Ⅱ类,建筑耐火等级二级,设计使用年限50年,结构形式为短肢剪力墙结构,抗震设防烈度为8度。 砼强度等级:钢性防水板、地梁、承台为C35,地下一层、地下二层梁板C35,墙柱为C40;地下室为超长无缝设计,楼板、底板、外墙采用高性能纤维抗裂砼(砼中加入7% WK复合纤维抗裂剂),与土壤直接接触部分如底板、外墙、顶板抗渗等级为P6。地下室内部的柱及墙的环境类别为一类,其余构件的环境类别为二a类。 地下室后浇带,应沿底板、外墙及顶板贯通,沉降后浇带应待上部结构封顶断水,且沉降趋于稳定后方可浇注。加强后浇带待楼板浇注2个月后浇注。在此间隔期间,应保持该部位的清洁。后浇带浇注后其养护时间不宜少于四周。后浇带用补偿收缩砼浇筑,其等级应比设计提高一级,外加剂为WK复合纤维抗裂剂,掺量为水泥用量的10%,施工温度应低于两侧砼施工时的温度。 根据2012年7月16日第88号工作联系单,设计确定的后浇带超前止水大样做法如下图所示:超前止水后浇带适用于所有基础底板、外墙的后浇带。尤其适用于基础位于地下水位以下的高层建筑或主体施工时间较长的基础后浇带工程,也适用于须留设后浇带但基础不能长时间暴露需立即进行基础土方回填的工程。

止水带施工方案

火泥塘隧道止水带施工方案 一、工程概况 隧道结构防水等级为II级,采用衬砌结构自防水和外贴式防水板结合的综合防水措施。其中,止水带的施工方案如下。 二、施工工艺 (一)、隧道止水带的施工包括: 1、施工缝防水:环向施工缝采用中埋式橡胶止水带+外贴式止水带,按10m一道计列,纵向施工缝采用中埋式钢边止水带+遇水膨胀止水胶进行防水处理。 2、变形缝防水:变形缝设钢边橡胶止水带+外贴式橡胶止水带+嵌缝材料进行防水处理。 (二)止水带施工工艺 止水带具体施工工艺如下: 1、沿衬砌设计轴线间隔0.5m挡头板上钻一φ10钢筋孔; 2、将加工成型的φ10钢筋卡由待模筑混凝土一侧向另一侧穿入,内侧卡紧止水带之半,另一半止水带平结在挡头板上; 3、待模筑混凝土凝固后,拆除挡头板,将止水带靠中心钢筋拉直,然后弯曲φ10钢筋卡套上止水带,模筑下一环混凝土。(三)、止水带施工技术措施 1、止水带不得被钉子、钢筋和石子刺破。如发现有割伤、破裂现象,应及时修补; 2、在固定止水带和灌筑混凝土过程中应防水止水带偏移;

3、加强混凝土振捣,排除止水带底部气泡和空隙,使止水带和混凝土紧密结合; 4、止水带的搭接宽度不得少于10cm,止水带接头采用冷接,冷粘缝宽不少于5cm; (四)、质量措施 ⑴在二次衬砌灌筑前必须检查止水带的质量,如发现破损,应立即修补;不合格者禁止使用。 ⑵止水带安设位置一定要准确; ⑶止水带四周的衬砌混凝土一定要振捣密实,使止水带和混凝土紧密结合,严防出现空洞; ⑷止水带施工要严格按照交底进行。 三、各项保证措施 ㈠、质量保证措施 1、质量方针和目标 方针:以人为本,遵规守纪,信守合同,以优良的工程质量、周到服务赢得用户的信任。 目标:确保秦家沟隧道创部优质工程,争创国优,确保分项工程一次检验合格率100%,优良率90%以上。 2、质量保证措施 我方在本标段按项目法组织施工,全面推行ISO9000标准,运用科学的施工管理手段,积极推广“四新”科技成果,广泛开展“五小”发明创造,充分发挥机械效能,和专业化班组的优势,贯彻质量

超前止水后浇带施工方案

一、工程概况 1.1 基本概况 工程名称:明湖花园 工程位址:大庆市让胡路区前进村 建设单位:大庆油田房地产开发有限公司 设计单位:大庆高新技术产业开发区规划建筑设计院 监理单位:黑龙江百元工程管理咨询有限责任公司 1.2 工程概述 1.2.1概况 1.2.2参照文献 [1] (GB50202-2002)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 [2] 《工程结构裂缝控制[M] 》 [3] (GB50119-2003)《混凝土外加剂应用技术规范》 [4] (GB50208-2002)《地下防水工程施工质量验收规范》

[5] (GB50204-2002)《混凝土结构工程施工质量验收规范》 1.2.3 结构设计概况 1、基础:采用预应力砼管桩。长廊部分桩径为Φ400,桩长大于23米。单桩竖向承载力设计值1000KN,桩端持力层:第8层粉质粘土层,桩端进入持力层不小于800mm,桩身砼强度等级C30,高层部分桩径为Φ500,桩长大于31米。单桩竖向承载力设计值1800KN,桩端持力层:第9层粉质粘土与砂土交互层,桩端进入持力层不小于1000mm,桩身砼强度等级C30。基础底板砼强度等级为C30,抗渗等级0.6Mpa。 2、地下室:地下室外墙采用钢筋砼墙,抗渗等级为0.6Mpa,并且在抗渗钢筋砼墙外侧抹25厚防水砂浆做1.5厚合成高分子卷材防水层;再砌120厚M10水泥砂浆实心砖保护墙。 由于该地段为特强冻胀土,所以室外自然2m地面以下3:7灰土回填,以防冻胀。 3、结构构件 (1)墙:砼剪力墙地下室外墙厚350 mm、250 mm,内墙为250 mm,地上内墙厚200mm,外墙保护层厚度30mm,墙保护层厚度25mm,拉筋为Φ8@400梅花布置。 (2)暗柱:砼柱与梁相交处节点砼强度高于梁砼强度等级,外墙暗柱保护层厚度30mm,内墙暗柱保护层厚度20mm (3)梁:剪力墙连梁和暗梁锚入砼墙中LaE;梁与柱边平时,梁的外侧钢筋的砼保护层增大以使其置于柱钢筋内。 (4)板:现浇砼板,底部主筋伸至支撑对象中线,且锚入支座不小于5d,上皮筋若在支座处不能拉通则须锚入支座内不小于La。 4、止水带:±0.00以下刚性防水外墙施工缝设置钢板止水带,厚4mm,宽400mm,缝上下各200 mm。每边50mm内折60度。 二、技术要求 ①在后浇带未浇注砼封闭前,提前作好后浇带的止水结构,然后停止降水作业。 ②需要在筏板基础底板下增设后浇带附加板带,在地下室外墙增设后浇带

中埋式橡胶止水带施工方案

中埋式橡胶止水带 施工方案

文档仅供参考,不当之处,请联系改正。 XX中心城市XX(XX-XX)综合管廊工程中埋式橡胶止水带施工方案 编制: 审核: 审批: XX集团有限公司 二〇一七年九月

目录 一、编制依据 ................................................................... 错误!未定义书签。 二、工程概况 ................................................................... 错误!未定义书签。 三、施工安排 ................................................................... 错误!未定义书签。 3.1 施工组织管理机构设置.............................................. 错误!未定义书签。 3.2 施工步骤..................................................................... 错误!未定义书签。 3.3 施工目标..................................................................... 错误!未定义书签。 3.4 各项目部主要岗位职责.............................................. 错误!未定义书签。 3.5 施工区段划分 ............................................................. 错误!未定义书签。 3.6 材料组织..................................................................... 错误!未定义书签。 3.7 劳动力组织 ................................................................. 错误!未定义书签。 四、施工准备 ................................................................... 错误!未定义书签。 五、施工工艺及方法 ....................................................... 错误!未定义书签。 5.1、施工顺序.................................................................. 错误!未定义书签。 5.1、钢边橡胶止水带的连接........................................... 错误!未定义书签。 5.1.1、钢边橡胶止水带的连接工艺流程 ........................ 错误!未定义书签。 5.1.2、钢边橡胶止水带的连接操作要点及技术要求 .... 错误!未定义书签。 5.2、钢边橡胶止水带施工工艺....................................... 错误!未定义书签。 5.2.1、底板钢边橡胶止水带安装工艺流程 .................... 错误!未定义书签。 5.2.2、操作要点及技术要求 ........................................... 错误!未定义书签。

基础筏板超前止水后浇带施工工法

基础筏板超前止水后浇带施工工法 河南五建第二建筑安装有限公司

目录 1.前言 (4) 1.0.1 工法形成过程 (4) 1.0.2 工法关键技术鉴定情况 (4) 2.工法特点 (4) 3.适用范围 (4) 4.工艺原理 (4) 4.1 止水原理 (4) 4.2 防漏浆原理 (5) 5.施工工艺流程及操作要点 (6) 5.1 施工工艺流程 (6) 5.2 条形混凝土保护层垫块预制 (6) 5.3 超前止水部分施工 (7) 5.4 安放预制条形混凝土保护层垫块 (7) 5.5 绑扎筏板底层钢筋网片 (8) 5.6 安装钢丝网片 (8) 5.7 安装止水钢板 (9) 5.8 安装上层钢丝网片 (9) 5.9 绑扎筏板上层钢筋网 (9) 5.10 木方固定与后浇带封闭 (9) 5.11 浇筑筏板混凝土 (10) 6.材料与设备 (10) 6.0.1 主要材料 (10) 6.0.2 设备 (10) 7.质量控制 (10) 7.0.1 采用的规范、标准 (10) 7.0.2 预制条形混凝土保护层垫块质量控制 (10) 7.0.3 钢丝网片加工质量控制 (11) 7.0.4 止水钢板质量控制 (11) 7.0.5 混凝土施工缝质量控制 (11) 8.安全措施 (11) 8.0.1 采用的规范、标准 (11) 8.0.2 材料吊运安全 (11) 8.0.3 机械作业安全 (11) 8.0.4 消防安全 (11) 8.0.5 现场作业安全 (12) 9.环保措施 (12) 9.0.1 采用的规范、标准 (12) 9.0.2 扬尘控制 (12) 9.0.3 噪声控制 (12) 9.0.4 光污染控制 (12) 9.0.5 废气排放控制 (12) 9.0.6 废水排放控制 (12) 9.0.7 建筑垃圾排放控制 (12)

地下室后浇带超前止水施工工法

地下室后浇带超前止水施工工法 1 前言 随着高层建筑日益增多,为解决建筑高度、结构形式不同引起的不均匀沉降,一般均设置后浇带(或变形缝);设置传统型的后浇带势必将造成后浇带封堵之前雨水、地下水进入地下室,如何在后浇带封堵之前同时满足结构变形与防水的要求是现在高层建筑施工中较为矛盾的问题。 超前止水是在后浇带未浇注之前(结构自防水功能暂不能实现)提前进行后浇带局部超前防水施工,实现防水和变形缝的双重功能。同时地下室施工完成后,便可回填土方,减少深基坑安全隐患,整体防水效果比较理想。 2 工法特点 后浇带超前止水施工工法的特点: 1 施工方便,容易操作。 2 在后浇带混凝土封堵施工之前允许不同高度、不同结构型式的建筑产生沉降、温度变形等。 3 增加三道防水措施能使地下室施工后不渗水,地下室基本不用抽水,而采用传统型后浇带地下室施工完成后抽水量很大。 3 适用范围 适用于建筑工程因上部结构形式不同、为满足建筑物变形而设置的有不均匀沉降要求的地下室底板后浇带、外壁板后浇带的施工。

4 工法原理 结构物在后浇带部分事先进行加厚处理形成一个整体,将后浇带剥离出来,通过加厚部位中间设置遇水膨胀止水条,满足不同沉降、伸缩变形,又能在地下室后浇带灌注前满足止水效果。 5 施工方法及操作要点 5.1 操作流程如图5.1。 图5.1 操作流程 5.2 操作要点

土方开挖,按照图纸进行机械开挖。机械开挖土层至设计标高+0.3m,剩余部分采用人工清土至设计标高。 5.2.1 垫层处理 完成、基底及边坡处理好之后浇注后浇带基础的垫层混凝土,在一般情况下,后浇带处基础垫层和地下室底板、承台的垫层一起浇注。 现场搅拌混凝土要严格按照设计配合比进行配料,同时根据砂、石的实际含水率调整用水量,所有配制混凝土的材料要称重计量,确保混凝土各组分的重量符合配合比的要求。垫层混凝土浇注之前基底和边坡的标高、坡度、几何尺寸应符合设计要求。后浇带基础基底垫层采用普通混凝土、平板振动器振捣;基槽边坡采用干硬性的混凝土(其它组分不变,减少用水量),用木抹子拍实整平。 地下室底板后浇带超前止水构造如图5.2.2-1。 后浇带 快易收口网 图5.2.2-1 地下室底板后浇带超前止水构造示意图 地下室外墙后浇带超前止水构造如图5.2.2-2。

止水带施工方法

止水带施工方案 一、止水带施工方法 1、橡胶止水带是在混凝土浇注过程中部分或全部浇注埋进混凝土中。 2、在浇埋混凝土以前先要使其在界面部位保持平展,接头部分粘接紧固,再以适当的力充分浇捣,震荡混凝土来定位止水带,使其与混凝土良好的结合,以免影响止水效果。 二、止水带施工注意事项 1、在施工过程中,由于混凝土中有许多尖角的石和锐利的钢筋,所以在浇捣和定位止水带时,应注意浇捣的冲击力,以免由于力量过大而刺破橡胶止水带。如果发现有破裂现象应及时修补,否则在接缝变形和受水压时橡胶止水带抵抗外力的能力就会大幅度降低。 B、固定止水带时,只能在止水带的允许部位上穿孔打洞,不得损坏本体的部分。 C、在定位橡胶止水带时,一定要使其在界面部位保持平展,更不能让止水带翻滚、扭结,如发现有扭结不展现象应及时进行调整。 D、在浇注固定止水带时,应防止止水带偏移,以免单侧缩短,影响止水效果。 E、在混凝土浇捣时还必须充分震荡,以免止水带和混凝土结合不良而影响止水效果。 F、止水带接头必须粘接良好,如施工现场条件具备,可采用热硫化连接的方法。不加任何处理的所谓“搭接”是绝对不允许的。底板打砼收面时,在墙内部位(墙筋之间)压槽,比止水带略宽1公分,深度1公分。封模时安放止水带,放在槽内就很平整,用长度为小于墙厚的6个圆钢垂直压在止水片上,间距1米5,两头与墙纵筋点焊。这样止水片就无法打卷了。

橡胶止水在先施工一侧的基础底板时加固,一般采用钢筋骨架托着,在用钢筋压住,类似夹子那种形状。所以说加固起来也很浪费材料的。 止水带下面浇筑起来确实有难度,这和钢板止水带一样的,浇筑时必须分层浇筑,先浇筑到与止水带同高度位置。振捣密实后在下部砼初凝前再浇筑止水带上部混凝土。 止水带---就是防止阻止水分渗透(流动'扩散)而制作安装的带状物,一般用于防水部位的施工缝或后浇带或管道穿墙(板)处.通常它必须交圈.一般由300~500MM宽的钢板或橡胶板作成.现在市场上也有现成的橡胶止水条(圈)出售.可以根据工程的具体要求和图纸要求具体选用. 止水带一般用于地下室施工缝部位,为防止因混凝土施工未连续浇注而导致的隙缝(水见缝就会渗透,特别是地下水,有一定压力),因此在这些部位进行防水处理,一般水平向为膨胀止水条和钢板止水带两种,竖向一般用橡胶止水带(当然也不是固定的,根据设计要求选择图集做法)。 伸缩缝,是指为防止建筑物构件由于气候温度变化(热涨、冷缩),使结构产生裂缝或破坏而沿房屋长度方向的适当部位竖向设置的一条构造缝。伸缩缝是将基础以上的建筑构件如墙体、楼板、屋顶(木屋顶除外)等分成两个独立部分,使建筑物沿长方向可做水平伸缩。缝宽一般在200-400mm。 后浇带是钢筋砼结构中临时断开的一个条带,一般宽度0.8米,钢筋连通不断,仅砼先不浇筑。待一定时间以后再浇筑,最后结构成为一个整体。根据作用不同,一般有以下两种类型:一。协调砼收缩变形的后浇带:钢筋砼结构超过一定长度时(好像是地上40米,地下70米,具体查有关规范),砼在新浇筑的早期(2个月内),因收缩产生的变形较大,对刚性节点结构产生较大的附加应力,可能引起砼结构出现裂缝甚至破坏,因此,需要用后浇带将砼结构的施工长度缩小,使每一小块砼结构充分收缩稳定以后,再连成整体。这种后浇带的封填时间是一至两个月后。 二.协调不均匀沉降的后浇带:在高层建筑中,主楼和群楼的沉降量是不同的,一种办法是设置永久沉降变形缝来解决。但某些建筑可能不希望有缝,而且主楼、群楼在施工期间的沉降完成后,以后的残余沉降量和沉降差都很小,则可以考虑在主楼、群楼之间设置施工后浇带,这种后浇带的封填时间是主楼结顶以后。 建筑变形缝是指为了避免建筑由于温度变化、建筑物各部分所受荷载的不同以及建筑物相邻部分结构的差异和地震的影响而使建筑物出现变形、开裂、建筑结构破坏而设置的将建筑物垂直分开的缝隙。变形缝包括伸缩缝、沉降缝、防震缝。

后浇带超前止水定稿版

后浇带超前止水 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

地下工程后浇带超前止水构造施工工法 山西八建集团有限公司 柴泉海韩勇王宏业贺志清杨立峰 1.前言 近年来,随着建筑业的发展,高层、超高层、大体量的工程越来越多,后浇带的应用随之频繁出现。 1.0.1当建筑物基础位于地下水位以下时,采用传统的后浇带留设方式,后浇带必须在主体结构施工完成以后再浇筑后浇带混凝土。这就要求持续进行降水,保证地下水位保持在基础以下,在主体结构完成并浇筑后浇带混凝土后,才能停止降水。 1.0.2当建筑物主体施工时间较长时,势必会大大增加降水费用,增加工程成本。地下工程基础长时间暴露于室外,由于昼夜温差较大,地下工程基础外墙易产生伸缩裂缝。基础完成后,立即进行回填土对于深基坑工程存在安全隐患。同时,基础土方不回填,将影响后续其他工序的施工,影响工程工期。 1.0.3后浇带在封闭前不可避免地会落进杂物,清理困难,影响混凝土的浇筑质量,同时后浇带封闭前雨水和施工用水容易进入地下室内,影响正常施工,外墙后浇带的长期暴露也给外墙防水施工带来不便。 1.0.4地下工程采用超前止水构造来解决设后浇带但基础不能长时间暴露需立即进行基础土方回填的工程,同时保证工期紧需进行砌体等后续工序的有效穿插。 2.工法特点

2.0.1与通常的后浇带施工技术相比,后浇带超前止水施工技术可以缩短基坑降水时间,降低施工费用。 2.0.2采用了多道防水构造措施,能保证混凝土的防水效果,防水质量满足规范要求。 2.0.3及时进行基础外墙防水、室外土方回填,降低因地下室暴露期间昼夜温差产生结构裂缝的概率。 2.0.4进行土方回填后,可以进行砌体等后续工序的施工,更加合理的进行工序穿插,缩短工期。 2.0.5基础完成后立即进行外墙防水、土方回填工序,消除了深基坑带来的安全隐患。 2.0.6基坑及时回填增加了主体施工的施工场地,为文明施工创造了更好的条件。 2.0.7节能环保:后浇带采用超前止水施工技术,降水时间大大缩短,抽水量大大降低,有效地保护了水资源,节约了降水的动力能源。 3.适用范围 超前止水后浇带技术适用于所有基础底板、外墙的后浇带。尤其适用于基础位于地下水位以下的高层建筑或主体施工时间较长的基础后浇带工程,也适用于须留设后浇带但基础不能长时间暴露需立即进行基础土方回填的工程,同时适用于施工场地狭小或工期紧需进行砌体等后续工序穿插的工程。 4.工艺原理

超前止水后浇带施工方案

超前止水后浇带施 工方案

一、工程概况 1.1 基本概况 工程名称:锦绣家园1-4#楼及地下车库工程 工程位址:南京市六合区雄州西路 建设单位:南京六合棠兴房地产开发公司 设计单位:南京市第二建筑设计院有限公司 监理单位:江苏建科建设监理有限公司 1.2 工程概述 1.2.1概况 本工程为锦绣家园1-4号商住楼及地下车库工程,工程总建筑面积92295.6㎡,其中地下车库为15771.5㎡,1#楼为19935.7㎡,2#楼为18829.0㎡,3#楼为23013.9㎡,4#楼为14745.5㎡。本工程主楼为地下二层,1#楼地上25层框剪结构、2#楼地上25层框剪结构、3#楼地上29层框剪结构、4#楼地上19层框剪结构。 1.2.2参照文献 [1] (GB50202- )《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 [2] (GB50119- )《混凝土外加剂应用技术规范》 [3] (GB50208- )《地下防水工程施工质量验收规范》 [4] (GB50204- )《混凝土结构工程施工质量验收规范》()1.2.3 结构设计概况 1、基础:主楼采用预应力高强砼方桩HKFZ-A500(280),桩为

500*500,桩长30米,单桩竖向承载力特征值不小于2900KN,桩端持力层:4-2层中粗砂夹卵石层,桩端进入持力层不小于1000mm,桩身砼强度等级C80。地下车库采用预应力高强砼空心管桩PC400A95,桩径400,桩长13米,单桩竖向抗拔力特征值不小于115KN,单桩竖向承载力特征值不小于200KN,桩端持力层:2-3层淤泥质粉土层。基础底板砼强度等级为C30,抗渗等级0.6Mpa。 2、地下室:地下室外墙采用钢筋砼墙,抗渗等级为0.6Mpa,而且在抗渗钢筋砼墙外侧抹25厚防水砂浆做聚丙纶复合防水卷材防水层。 3、结构构件 (1)墙:砼剪力墙地下室外墙厚300 mm、250 mm,内墙为250 mm,地上内墙厚200mm,外墙保护层厚度50mm,墙保护层厚度25mm,拉筋为Φ8@400梅花布置。 (2)暗柱:砼柱与梁相交处节点砼强度高于梁砼强度等级,外墙暗柱保护层厚度30mm,内墙暗柱保护层厚度20mm (3)梁:剪力墙连梁和暗梁锚入砼墙中LaE;梁与柱边平时,梁的外侧钢筋的砼保护层增大以使其置于柱钢筋内。 (4)板:现浇砼板,底部主筋伸至支撑对象中线,且锚入支座不小于5d,上皮筋若在支座处不能拉通则须锚入支座内不小于La。 二、技术要求

橡胶止水带施工与安装方法

橡胶止水带施工与安装方法,止水带宽度与厚度的选择 橡胶止水带施工与安装方法的正确性是使用橡胶止水带的关键所在,我们知道橡胶止水带是在混凝土浇注过程中部分或全部浇埋在混凝土中。由于混凝土中有许多尖角的石子和锐利的钢筋,所以在止水带定位和混凝土浇捣过程中,应注意安装定位方法和浇捣压力,以避免止水带被刺破。由于塑料和橡胶的抗断撕裂强度比拉伸强度低3-5倍,所以如果橡胶止水带被刺破将会大幅度降低产品抵抗外力的能力。故在施工中要格外注1.当施工人员在绑扎钢筋和支模时,橡胶止水带必须采取可靠的固定措施,避免在浇注混凝土时发生位移,保证止水带在混凝土中的正确位置。2、对于固定橡胶止水带时,只能在止水带的允许部位上穿孔打洞,不得损坏本体部分。3、对于止水带的固定方法应按设计要求的施工规范进行,常用的固定方法有:利用附加钢筋固定;专用卡具固定;用铅丝和模板固定等。不论采用何种固定方法,都必须保证止水带定位准确,不损坏止水带有效部分,方便混凝土浇捣。4、应尽量在工厂中连接成整体。如因制造工艺、运输条件等限制,需在现场连接的,应采用热压硫化胶合(橡胶止水带)或焊接(塑料止水带),其接头外观应平整光洁,抗拉强度不低于母材的80%。不加任何处理的所谓“搭接”是绝对不允许的。5、钢边橡胶止水带的各种交叉连结点,要使用我们瑞达恒基防水材料厂生产成配件,以保证在施工中现场连接只在直线段进行。6、我们还会提供橡胶止水带时还提供相应规格止水带接头模具,技术人员可随时到施工现场指导,根据实际情况,需方可与我公司联系,大家可以参考:背贴式橡胶止水带的施工与安装方法。

注:如何进行橡胶止水带宽度与厚度的选择 如果进行橡胶止水带宽度与厚度的选择的依据要考虑,工程变形缝的水平及垂直方向的变形量,及水压力,以及橡胶止水带结构断面尺寸。如果橡胶止水带断面尺寸大于500毫米时,止水带的宽度不应低于300毫米。但与止水带配套使用的填缝板及密封材料应考虑下列因素:如果变形缝处的相对变形量、承受水压力的大小,接触介质。使用的环境条件,构筑物表面装修的要求,混凝土断面的尺寸及造价。对于填缝板可选用聚乙烯泡沫、防腐软木板、纤维板等能满足工程需要的各种板材,密封料可选用聚硫建筑密封膏、聚氨酯、硅胶等防水,有足够的变形能力,与混凝土具有良好粘接性能的柔性材料。

橡胶止水带施工方法图解详细

橡胶止水带施工方法(图解) 图1橡胶止水带剖面示意 1 橡胶止水带物理性能 设计要求橡胶止水带必须达到以下物理性能指标:拉伸强度≥18MPa,抗撕裂强度≥35kn/M,硬度(邵氏A)60°±5°,扯断伸长率≥450%,定伸永久变形≤20%,压缩永久变形≤35%,脆性温度≤-45℃,热空气老化(70℃×72h),硬度变化≤+8°,拉伸强度变化率(降低)≤10%,伸长变化率(降低)≤20%。 2 橡胶止水带的接头处理 **工程中,根据不同的使用部位,同规格橡胶止水带的接头见图2(a)~(e),还有两种规格橡胶止水带变截面接头,见图2(f)内墙竖向止水带搭接作法及图2(g)外墙竖向止水带搭接作法。为保证质量,复杂的异形接头如环形橡胶止水带尽量在加工中完成,各种接头均由厂家派人指导现场接头。 图2橡胶止水带接头 现场接头采用冷接,即将需连接的橡胶止水带两端削成互为匹配的橡胶止水带接头,接头端表面挫毛后用橡胶清洁剂清洗、晾干,刷胶粘贴橡胶板(双面)而成。其接头工艺如下: (1)按照图纸要求的角度裁剪,裁剪端面要平直,不得斜歪;

(2)削掉强力筋,在削掉强力筋部位,用电动砂轮或气动砂轮打毛,打毛的部位要全面,不得遗漏; (3)打毛后用汽油或橡胶清洁剂刷洗,待汽油或橡胶清洁剂干燥后涂刷胶浆,胶浆涂刷要均匀; (4)待干燥后按图纸要求拼接,在拼接处先用211胶皮粘贴,并用滚筒压实,不得有气泡; (5)用211胶皮包贴接缝处橡胶止水带,包贴后用滚筒压实,排除气泡; (6)检查外观突起不明显的气泡,但允许胶片表面存在轻微的不平整。 3 橡胶止水带的设置 橡胶止水带浇筑于混凝土截面中并伸入相邻的混凝土内,形成一个嵌入混凝土中横穿接缝或施工缝的隔断,阻止水分从施工缝的一面进入另一面。楼板缝橡胶止水带的设置见图3(a)、3(b),墙缝橡胶止水带的设置见图3(c),洞口橡胶止水带的设置见图3(d)。 图3 橡胶止水带设管埋置示意图 4 橡胶止水带 的安装与施工橡胶止水带的安装见图4。 图4橡胶止水带安装简图(1)使用

后浇带超前止水

地下工程后浇带超前止水构造施工工法 山西八建集团有限公司 柴泉海韩勇王宏业贺志清杨立峰 1、前言 近年来,随着建筑业得发展,高层、超高层、大体量得工程越来越多,后浇带得应用随之频繁出现。 1、0、1当建筑物基础位于地下水位以下时,采用传统得后浇带留设方式,后浇带必须在主体结构施工完成以后再浇筑后浇带混凝土。这就要求持续进行降水,保证地下水位保持在基础以下,在主体结构完成并浇筑后浇带混凝土后,才能停止降水。 1、0、2当建筑物主体施工时间较长时,势必会大大增加降水费用,增加工程成本。地下工程基础长时间暴露于室外,由于昼夜温差较大,地下工程基础外墙易产生伸缩裂缝。基础完成后,立即进行回填土对于深基坑工程存在安全隐患。同时,基础土方不回填,将影响后续其她工序得施工,影响工程工期。 1、0、3后浇带在封闭前不可避免地会落进杂物,清理困难,影响混凝土得浇筑质量,同时后浇带封闭前雨水与施工用水容易进入地下室内,影响正常施工,外墙后浇带得长期暴露也给外墙防水施工带来不便。 1、0、4地下工程采用超前止水构造来解决设后浇带但基础不能长时间暴露需立即进行基础土方回填得工程,同时保证工期紧需进行砌体等后续工序得有效穿插。

2、工法特点 2、0、1与通常得后浇带施工技术相比,后浇带超前止水施工技术可以缩短基坑降水时间,降低施工费用。 2、0、2采用了多道防水构造措施,能保证混凝土得防水效果,防水质量满足规范要求。 2、0、3及时进行基础外墙防水、室外土方回填,降低因地下室暴露期间昼夜温差产生结构裂缝得概率。 2、0、4进行土方回填后,可以进行砌体等后续工序得施工,更加合理得进行工序穿插,缩短工期。 2、0、5基础完成后立即进行外墙防水、土方回填工序,消除了深基坑带来得安全隐患。 2、0、6基坑及时回填增加了主体施工得施工场地,为文明施工创造了更好得条件。 2、0、7节能环保:后浇带采用超前止水施工技术,降水时间大大缩短,抽水量大大降低,有效地保护了水资源,节约了降水得动力能源。 3、适用范围 超前止水后浇带技术适用于所有基础底板、外墙得后浇带。尤其适用于基础位于地下水位以下得高层建筑或主体施工时间较长得基础后浇带工程,也适用于须留设后浇带但基础不能长时间暴露需立即进行基础土方回填得工程,同时适用于施工场地狭小或工期紧需进行砌体等后续工序穿插得工程。

止水带施工方案

CHINA CONSTRUCTION EIGHTH ENGINEERING DIVISION C O R P.L T D 沈阳新世界会展中心工程 止水带专项施工方案 一、编制依据 设计施工图 《高分子防水材料第二部分》止水带 GB18173.2-2000 二、施工部署 在混凝土垫层养护合格后,即可进行止水带的施工。安排专业施工人员4人,可按施工进度按期完成止水带施工任务。 三、施工方法及要点 (一)施工准备 1、安装前应对进场材料抽样,对材质进行检验。 (1)规格尺寸要求:(详见表1) 止水带的尺寸偏差表1 (2)外观质量:(详见表2) 止水带表面不允许有开裂、缺胶、海绵状等影响使用的缺陷。止水带外观颜色应为材料本色,不得添加颜料或填料,特殊要求除外。 止水带外观产品标准表2

CHINA CONSTRUCTION EIGHTH ENGINEERING DIVISION C O R P.L T D 2、验收规则 (1)抽检不合格时,取双倍数量复验,再不合格,则为不合格品。 (2)外观标准不符合规定时,应及时修理至合格后,方可使用。 3、检验方法及注意事项 (1)产品外观质量用目测检验。 (2)产品长度、宽度等尺寸用卷尺检验。 (3)橡胶止水带包装弯曲时,用绳捆绑。 (4)橡胶止水带每条应附有合格证,合格证应注明:制造厂名、产品名称、产品规格尺寸、产品编号、产品重量、出厂日期、质检员代号。 (5)存储中不得与酸、碱、油类、有机溶剂等化学物品接触,并远离热源。 (6)产品储存时应避免挤压、叠压。如需长途运输时应装入木箱。 (7)自制造之日起,在不超过一年储存期内,其材料性能应符合表1规定。 4、工具 厂家提供工具: a. 焊接夹具 - 用于合适的尺寸和形状 b. 110伏电焊刀 - 200伏用于特殊目的的电焊刀 c. 低碳钢焊接刀 现场机具(厂家未提供): a. 细密的小锯 - 用于切割止水带 b. 钢丝刷 - 用于清理焊刀 c. 110伏电源 - 用于电焊刀 d. 喷灯/焊枪 - 适用于热熔不适用于电焊刀 5、确定安装位置 按设计要求在需安装止水带的位置放出安装线,两条并行的止水带接槎应错开3米以上。 (二)止水带布置如下图所示: