文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 焦炉煤气知识问答

焦炉煤气知识问答

焦炉煤气知识问答
焦炉煤气知识问答

精心整理

焦炉煤气知识问答

1. 荒煤气的组成有哪些?占多大的比例?

煤在炭化室内炼焦产生的没有经过净化处理的黄色粗煤气叫荒煤气。荒煤气的组成大致是(克/米3):水蒸气250-450、焦油气80-120、粗苯30-45、氨8-16、硫化氢2. 3. 5.5-74. 炼焦干煤的重量%计):

煤气15-19、焦油3-4、粗苯0.9-1.2、氨0.2-0.3

5. 城市煤气有哪些要求?

各国对城市煤气的质量均有严格要求,对杂质含量都作出明确规定。中国规定的指标与工业发达国家基本相似,具体要求为:(1)低发热值大于14654kJ/m 3;(2)杂质

允许含量(mg/m3):焦油和灰尘小于10,硫化氢小于20,氨小于50(冬季)和100(夏季):(3)含氧量小于1%(体积)。

6.焦炉煤气有那些性质?

焦炉煤气性质主要有如下几个方面:(1)焦炉煤气是一种无色(在没有回收化学产品时呈黄色)有毒气体(约含6%的CO);(2)发热值较高(16720-18810kJ/m3),

(3)

℃);(5

7.

%以上。

8.

9.

焦炉煤气中硫化氢含量主要取决于配合煤的含硫量。煤在高温炼焦时,煤中的硫约有25-30%转入到煤气中。我国煤含硫量较低,焦炉煤气中硫化氢含量一般为:洗苯塔前为4.5-6.0克/米3,洗苯塔后为4-4.5克/米3。

10.焦炉煤气为什么要脱除硫化氢?

焦炉煤气中硫化氢是一种有害物质,它腐蚀化学产品回收设备及煤气储存输送设

备。含硫化氢高的焦炉煤气用于炼钢,会降低钢的质量;用于合成氨生成,会使催化剂中毒和腐蚀设备;用作城市煤气时,硫化氢燃烧产生的二氧化硫有毒,因而破坏了环境卫生,影响人的健康。因此,焦炉煤气净化过程脱除硫化氢是非常重要的。

11.为什么在焦炉煤气的净化过程中要除氨?

工业生产中所以要除去煤气中氨,主要有三点原因:(1)氨是一种较好的农业肥料。(23)氨

12.煤

600-650

13.什

(2

14.什

15.焦炉煤气煤气的爆炸极限是多少?为什么规程规定煤气中含氧量不大于2%?

焦炉煤气的爆炸极限是5.5-30%。是指空气中煤气的体积含量;简单的数学演算可知空气进入煤气中的量要达到70-94.5%时,才能引起爆炸,低于70%或高于94.5%都不会引起爆炸,即是煤气含氧量14.7%-19.85%时才能引起爆炸。为了保险起见,煤气规程规定含氧量不大于2%。

16.什么叫自燃点?自燃有哪两种情况?

自燃点:指可燃物质在没有火焰、电火花等火源的作用下,在空气或氧气中被加热而引起燃烧的最低温度称为自燃点(或引燃温度)。

自燃有两种情况:

受热自燃:可燃物质在外部热源作用下温度升高,达到自燃点而自行燃烧。

17.引

热(

18.检

(1

(2

盲板。

(3

大盖或人孔盖。

(4)用蒸汽清扫可能积存有硫化物的塔器后,必须冷却到常温方可开启;打开塔底入孔之前,必须关闭塔顶油汽管和放散管。

19.为什么焦炉煤气管道的隔断装置不得使用带铜质的部件?

因为煤气中含有硫化氢、氨等对铜质部件有腐蚀作用得成分,尤其是氨能与铜生成络合物,该反应较快,生成的络离子易溶于水,故铜质部件一般不能用于上述煤气

管道换句话说,因为硫化氢、氨等对铜质部件有腐蚀性,并产生铜锈,会导致隔断装置不严密。

20.焦炉煤气管道应是什么颜色?应如何标识?

焦炉煤气管道应刷黑色;厂区主要煤气管道应标有明显的煤气流向和种类的标志。

21.焦

((低于

(8

22.焦

(2)若停煤气时间较长,煤气管道压力曾达到过零,应先用蒸汽吹扫,待放散管及防爆管出现蒸汽5分钟后,停止供蒸汽。

(3)打开预热器前后阀门,通入煤气吹赶蒸汽,待放散管及防爆管出现煤气5分钟后,从防爆管出口取样连续做爆发实验3次合格,关闭放散管,保持主管压力不低于2Kpa,若停煤气时间不长,煤气管道压力未达到过零,不用蒸汽清

扫而直接向煤气主管送煤气。

(4)将机、焦测废气盘进风门小铁扳恢复到原工作位置。

(5)将机、焦测烟道翻板与调节机连接,调节烟道闸板使吸力达到正常加热数据。

(6)换向系统检查合格后,煤气流量调节翻板与调节机连接。

(8

23.焦

(4

24.什

0.06%

被人

25.为了防止煤气中毒事故应注意哪些问题?

(1)新建、改建或大修后的煤气设备投产前必须经过有关安全部门的检查、验收及严密性试验。

(2)凡发现煤气设备漏煤气,应立即处理好,对室内煤气设备应经常定期检查。(3)凡带煤气作业的如抽堵盲板、堵漏、打眼等,必须佩戴防毒面具,切不可凭热情蛮干。

(4)凡进入煤气设备内作业,必须可靠切断煤气来源,严格处理净处理残余煤气,并经测验后方准作业。

(5)严禁用煤气取暖,不准私自乱接煤气。

(6)生活用的设施,如上下水管道、蒸汽管道等严禁与煤气设备相联通。

(7)煤气设备附近严禁设任何生活间或休息室。

(8)

(9)

(10)

(11)

26.煤

(1

(2

(3

(4

(5

27.煤气排水器的安全指标主要有哪两个?

一个是水封的高度,要依其有效封闭压力为煤气计算压力为500mm来确定;另一个是给水排水都要预设逆止阀或水封是防止停水是煤气窜入水管,而排水器与地下排水管断开是防止排水器跑煤气时,煤气进入地沟。

28.煤气放散管主要有几种?主要作用是什么?

放散管分为:过剩放散管、事故放散管、吹扫放散管三种。各煤气用户所用的放散管均属于吹扫放散管。一般讲,放散管兼有过剩放散,事故放散和吹扫放散的作用。

29.在煤气设备和管道上安装蒸汽管或氮气管主要作用是什么?

在煤气设备和管道上安装蒸汽管或氮气管主要有三个作用:置换、清扫、保压。

30.煤

(1

(2

(3

(4

(5并检

31.在

(1)煤气设备的压力应保持正常稳定。低压煤气设备,其煤气压力应在500Pa(50mmH2O)以上;高压煤气设备其压力应在2kPa(200mmH20)以上。煤

气压力低于此规定压力或煤气压力波动较大,压差在

0.5kPa-1kPa(50-100mmH20)时,应立即停止动火作业,以防止负压,引起煤

气回火爆炸事故,待压力恢复正常后,在进行动火作业。

(2)应在动火点附近安装压力表,并准备蒸汽管,设专人看管。

(3)直接在煤气设备或管道上焊接时,只准用电焊,不准用氧焊。

(4)在煤气管盲板处或煤气不流通的设备上动火,必须取气分析,确认是纯煤气,但最好在煤气流通的情况下动火。

(5)在负压煤气管道及设备上动火,如焦化厂回收煤气抽气机至焦炉煤气总管,

(6

保持

(7

32.在

(1

(2)动火作业前应将设备用蒸汽或氮气进行吹扫,彻底置换残余煤气,经动火分析合格后方可进行动火作业。

(3)焦炉煤气设备及管道动火时,应通入少量的蒸汽,并将动火处内部的沉积物如焦油、萘渣等易燃物品清除掉,动火处两侧1.5-2m铺沙子。

(4)凡通入蒸汽动火,必须气源可靠,动火过程中不间断。

(5)长时间放置的煤气设备及管道在动火前,必须重新进行通气处理,经化验合格后方准动火。

(6)检修动火工作中,每两小时必须重新分析,工作中断后,恢复工作前半小时也要重新分析。

33.煤气管道检修造成管道内部煤气着火应该怎么处理?

34.防

(1

(2

(3

(4抽堵

(5

(6

措施,按规定时间、指定地点动火。

(7)煤气设备的接地装置,应定期检查,其接地电阻应不大于4欧姆。

35.煤气泄漏事故应怎样处理?

(1)发现泄漏,启动应急程序,同时若室内泄漏立即启动排风装置,佩戴有效的正压式空气呼吸器和便携式报警仪到现场查找泄漏点。

(2)找出漏气点后,迅速用石棉绳、黄泥、铅油等堵住裂口。如堵不住可降低管道煤气压力至500Pa,如仍不见效,则向管道内通入大量蒸汽,再降低煤气

压力至100-200Pa,然后进行堵塞。

(3)及时停止该区域其他人员作业,在泄漏点区域布置警戒防止无关人员进入泄漏区。

36.焦

备烧红时,不得用水骤然冷却,以防断裂或变形。

(7)如有窒息或烧伤人员要做好医疗救护。

37、煤气爆炸事故应怎样处理?

凡是发生煤气爆炸事故。一般是煤气设备损坏、跑煤气或跑煤气后产生着火、中毒,因而,煤气爆炸事故发生后,一般接着就是发生着火或中毒事故,或者

产生第二次爆炸,因此处理煤气爆炸事故发可分以下五点:

(1)发生爆炸,还未着火时,应立即关闭相应阀门或封水封至溢流,或着手堵盲板,切断煤气来源,在彻底切断煤气来源之前,有关用户必须止火、停用。

(2)同时应向管道中通入大量氮气、蒸汽或自然通风冲淡残余煤气以防再次爆炸。

38

39

(1)

扫化验合格后方可动火;在运行的煤气管道上动火,必须保证正压。

(2)在吹扫容器和管道里的残余煤气时,必须打开顶部或末端放散,另一头用蒸汽吹扫,有条件的话可用氮气吹扫。

(3)煤气用户点火时,必须保证煤气压力正常,点火前,应监察所有烧嘴阀门关闭是否严密,并作爆发试验,将烟道和炉门打开,烟道吸力应大于-5Pa,从炉子

最末端的烧嘴点火,必须先给火种,后开煤气阀门。如第一次点火失败后,应

从新处理炉内残余气体,并从烟道排出。并查明原因后,重新点火。强制送风

的炉子,点火前应先启动风机,风管道上和煤气管道上必须有自动切断的连锁

装置。

(4)长时间放置的煤气设备动火前必须重新处理残余气体,并经再次取气化验合格

(5)

(6)

40

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)、脱水器及水封的水封位能否保证正常,排水是否正常,积水池是否溢漏,是否拉运,下水管是否堵赛,与生活下水管是否串通。

(6)、冬季里管道附属设备的保温情况如何,有无冻结及堵塞,有无积水,积冻,其危害程度。

(7)、管网附近施工有无利用管道做起支架起重获拖拉的情况,吊挂物能否危及管道安

全,发现后应立即制止。

(8)、管道接地点及线路完好情况。

(9)、各处消防、急救通道的阻塞情况,停气检查用户及新建煤气工程对现有管网的影响。

(10)、管道下及周围是否有违章建筑。

(11)

41

(1)

(2)

(3)

测。

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)、每年入冬进行一次放散管阀门开关试验,放散管内积水,检查补偿器状况。

(10)、每年春季进行一次管网和操作平台的清扫和整顿。

焦炉煤气常识培训资料

煤气基础知识 一、煤气基本常识 1、煤气:是指煤或焦碳经热化学加工而产生的可做为燃料或 化工原料的气体。 2、煤气是可燃气体与不可燃气体的机械混合物。 可燃气体成分:一氧化碳CO、甲烷CH4、氢气H2、硫化氢 H2S、碳氢化合物CnHm。 不可燃气体成分:二氧化碳CO2、氮气N2、氧气O2 3、各种成分的性质: 氢气H2—无色无味,比空气轻1.45倍。热值为2612大卡/标立与空气混合遇明火易暴炸。爆炸范围4.1-74.2%,无毒,但浓度较大时易引起窒息。 甲烷CH4—无色但有葱味,比空气轻1.8倍,热值为8699大卡/标立,爆炸范围5.3-15%无毒,但浓度大时易引起窒息。 硫化氢H2S—无色,剧烈臭味,比空气轻1.2倍,燃烧热值为5600大卡/标立。空气中安全标准为0.01克/标立,克中毒含量0.04克/标立。 碳氢化合物CnHm—无色,有毒,在空气中含有0.08%时就会引起中毒。 氧气O2—无色无味,比空气轻1.1倍,可助燃,空气中含量21%。 氮气N2—无色无味的毒性气体,比空气轻,具有窒息作用,空气中含量79%。

二氧化碳CO2—无色无味,比空气重1.5倍,有窒息作用。 一氧化碳CO—无色无味,比空气轻,热值3056大卡/标立,空气中爆炸范围12.5—75%,着火温度610C°,空气中安全浓度30mg/m3(24ppm),可中毒致死浓度500ppm 4、煤气种类: 高炉煤气BFG、转炉煤气LDG、焦炉煤气COG CO CO2 H2 CH4 N2 O2 CnH m 着 火 点 密 度 爆 炸 极 限 发 热 值 高炉煤气25- 27 13- 15 1.2 -2. 0.2 -0. 4 57- 59 0.2 -0. 5 - 750 1.2 9-1 .30 35- 72 800 -90 转炉煤气55- 57 18- 19 1.5 - 2 2. 4-1 9 <2. 650 -70 1.3 96 12. 5-7 4 180 0-2 200 焦炉煤气 8-9 2.8 -3. 4 45- 58 23- 30 3-7 0.4 -0. 6 2-3 550 -65 0.4 5-0 .50 5.6 -30 .4 420 0-4 500 以上数据对比,得出焦炉煤气具有可燃组分比重大、着火点 低、发热值高、毒性稍低(CO)的优越性,工业上广泛使用,但

煤气安全知识习题及答案

精心整理 煤气安全知识试题及答案 1)抢救煤气中毒时应根据其中毒轻重程度,采取相应的处理措施。 2)煤气设备或管道停送煤气都必须进行气体置换,这是停送煤气安全作业的重要环 节。 3)净化后的煤气是无色、无味、有毒的易燃易爆气体。 4)在煤气区域工作,必须两人以上,一旦发生煤气泄漏,要立即站到上风侧进行监 视处理。 炉窖机组点火前,要使炉膛、烟道保持一定负压,先点火,后送煤气。 在煤气区域内易燃易爆场合使用的电机、开关、照明都必须是采用防爆装置。 有呼吸无心跳的煤气中毒者,应采用胸外挤压法救治使其尽快恢复心跳,并注意 保暖。 9)煤气爆炸产生的破坏作用通常有直接的爆炸作用、冲击波的破坏作用和火灾三 种。 在煤气设备和管道上安装蒸汽管或氮气管主要有三个作用:置换、清扫、保 《工业企业煤气安全规程》规定,作业环境 CO 最高允许浓度为24PPM 允许进入煤气设备内工作时,应采取防护措施并设专职监护人,严格按照煤 气含量与作业时间表中规定的执行,间隔休息时间不少于 2小时。 13) CO 中毒后,受损最严重的是心肌和中枢神经系统,中毒严重者会出现后遗症 如痴呆、半身不遂,反映迟钝。 14) 新建或大修的煤气设备及管道投入使用前要进行强度和严密性试验。 5) 6) 7) 高炉采用封炉法休风时,炉顶煤气应保持点燃状态。 10) 压, 不用时应及时切断气源连通,防止煤气倒流。 8) 11) 12)

煤气设施检修时工作人员前后两次进入设备内工作的时间间隔至少 2h 以上。 当煤气密度大于空气时,取煤气试样的部位为设备的中下部。 煤气设施上的放散管其管口必须高出煤气管道设备表面至少 4m 距地面不少 于10米。 有害气体侵入人体的途径有下列三种,由皮肤侵入、吞入和吸入。 15) 16) 煤气含尘量的取样点一般应选择在煤气流速均匀的部位。 17) 建立煤气中毒的抢救和急救是指必须配备必要的防护器具和急救器材。 18) 动火管理必须认真贯彻“二制一落实”中的两制是“三级动火管理审批制” 动火许可证制”,一落实是现场安全防护设施及防护器材的落实。 19) 进入中毒现场抢救时,救护人员首先应做好个人自身的防护,必须佩戴空气 呼吸器。 20) 在正常生产的煤气管道设备上动火时,要保证设备和管道内的煤气处于正压 状态。 21) 所谓煤气中毒,是指煤气成分中的 CO 中毒。 22) 进入煤气设备内部工作时安全分析取样时间不早于动火前 0.5h 。 23) 高炉煤气的着火温度为750摄氏度。 24) 防护人员在进行煤气监护时,必须 2人以上。 25) 一中毒者出现精神不振,心律加快,头痛晕症状,根据其中毒症状可判断其 中毒程度属于轻度。 煤气按毒性大小排序转 >高 >焦 26) 27) 可燃性混合气体的初始压力提高,其爆炸极限范围将扩大。 28) CO 属于化学性窒息性气体。 29) 30) 31) CO 是通过吸入侵入人体的。 32)

燃气安全知识问答

燃气安全知识问答 1、什么是城镇燃气? 答:符合燃气质量要求,供给居民生活、商业和工业企业生产做燃料用的公用性质的燃气。它包括:天燃气、液化石油气和人工煤气。2、解释城镇燃气“抢修”的术语。 答:燃气设施发生危及安全的泄漏以及引起中毒、火灾、爆炸等事故时,采取紧急措施的作业过程。 3、解释城镇燃气中“降压”的术语。 答:燃气设施维护和抢修时,为了操作安全或维持部分供气,将燃气压力调解低于正常工作压力的作业。 4、解释城镇燃气中“停气”的术语。 答::燃气输送系统中,采用关闭阀门等方法切断气源时燃气流量为零时的作业。 5、解释城镇燃气中“动火”的术语。 答:燃气管道和设备进行焊接、切割等产生明火的作业。 6、什么是燃气作业区? 答:燃气设施在维修或抢修作业时,保证操作人员安全作业所确定的区域称做作业区。 7、什么是直接置换? 答:采用燃气置换燃气设施中的空气或者采用空气置换燃气设施中的燃气的过程叫直接置换。

8、解释城镇燃气中“吹扫”的术语。 答:燃气设施在投产或维修前清除其内部剩余气体和污垢物的作业叫吹扫。 9、解释城镇燃气中“放散”的术语。 答:将燃气设施内的空气、燃气或混合气体安全地排放。 10、什么是防毒面具? 答:用以隔离有毒气体和保障操作人员呼吸的面具叫防毒面具,一般有防毒面具和供氧面具。 11、解释城镇燃气中“监护”的术语。 答:在燃气作业区作业时,对作业人员的监督、保护和在燃气设施运行中,由于其它工程施工可能引起的危及燃气管线安全而采取的监督、保护。 12、城镇燃气中用户设施指哪些? 答:指用户的燃气管道、阀门、煤气表。 13、煤气管道附属设备都有哪些? 答:有阀门、补偿器、凝水缸和测压管等。 14、为什么要在煤气管道上设置附属设备? 答:为了保证煤气管网的安全运行,并考虑到检修和排除冷凝水等需要,必须依据具体情况及有关规定,在管道适当地点设置必要的附属设备。 15、为什么煤气用户必须按装煤气报警器?

煤气安全知识

煤气安全知识 山西省安全专家卢水龙 第一章煤气 第一节煤气来源 目前本地方所用的煤气多属于焦化生产过程中所产生的煤气,注:叫做焦炉煤气,也称焦炉气。它属于炼焦生产过程中煤在高温状态下熔融后所产生的一种物质(混合煤气)。 煤气属于化学危险品的第五类(易燃易爆类)。 所谓易燃易爆化学物品,系指国家标准GB12268—90《危险货物品名表》中以燃烧、爆炸为主要特性的压缩气体、液化气体、、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和以及毒害品、腐蚀品中部分易燃易爆化学物品。 例如:焦炉煤气、、硝化甘油、火箭燃料、三硝基甲苯(TNT炸药)、三乙基铝、等。 一般认为,只要同时满足了以下三个特征,即为危险品。 1.具有爆炸性、易燃、毒害、腐蚀、放射性等性质; 2.在生产、运输、使用、储存和回收过程中易造成人员伤亡和财产损毁; 3.需要特别防护的。 如果此类危险品为,那么它就是(煤气当然满足了)。

根据《》(国家令10号),危险生产企业是指依法设立且取得营业执照的,从事危险生产经营的企业,包括最终产品或中间产品列入《危险名录》的危险化学品的生产使用经营企业。 危险化学品在生产使用经营过程中的危险性比较大,易发生事故,但不一定属于危险化学品都发生事故。所以我们国家早在2000年制定颁布(GB18218—2009) 《》,在2009年3月1日修定为标准《》,于2009年12月1日起实施,本标准代替GB18218—2000《重大危险源辨识》。对从事生产经营储存危险化学品的危险源程度进行辨识,是否构成重大。危险化学品重大是指长期地或临时地生产、加工、使用及储存危险化学品,且危险化学品的数量等于或者超过临界量的单元。 《法》解释为:重大是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品,且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元(包括场所和设施)。 《法》第33条规定:生产经营单位对重大危险源应当登记建档,进行定期检测、评估、监控,并制定应急预案,告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。 生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府负责监督管理的部门和有关部门备案。 按照焦炉煤气组分、煤气温度、煤气压力,通过仅有的几个数据计算焦炉煤气的密度可知为:—Nm3(标准煤气)。

焦炉煤气安全技术说明书

化学品安全技术说明书 产品名称:焦炉煤气 按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制 修订日期:2014年 5 月 29 日 SDS 编号:8888-02 最初编制日期:2010 年 4 月 5 日 版本:2.1 第 1 部分 化学品及企业标识 化学品中文名: 焦炉煤气 化学品英文名:Coke oven gas 企业名称:唐山8888有限公司 企业地址:河北省88888 邮编:08888 传真:0315-68888 联系电话:0315-8888; 电子邮件地址:8888888 企业应急电话:88888888888888(24h ); 产品推荐及限制用途:主要用于燃料。 第 2 部分 危险性概述 紧急情况概述: GHS 危险性类别: 易燃气体类别 1; 生殖毒性类别1A ; 特异性靶器官系统毒性(反复接触)类别1 标签要素: 象形图:

警示词:危险 危险性说明:极易燃气体、可能损害生育能力或胎儿、长期或反复接触可致器官伤害。 防范说明: ●预防措施: 避免吸入气体,仅在室外或通风良好处操作;远离热源、火花、明火,热表面——禁止吸烟;得到专门指导后操作,在阅读并了解所有安全预防措施之前,切勿操作;按要求使用个体防护装备。 ●事故响应: 如吸入,将患者转移到空气新鲜处,休息,保持利于呼吸的体位,呼叫中毒控制中心或就医。泄漏气体着火:切勿灭火,除非能安全地切断泄漏源。如果没有危险,清除一切点火源。如果接触或有担心,就医。如感觉不适,就医。 ●安全储存: 在通风良好处储存;保持容器密闭。 ●废弃处置: 本品或其容器采用焚烧法处置。 物理和化学危险: 无色有特殊臭味的极易燃气体。与空气或氧气混合能形成爆炸性混合物,如果处置不当还有可能发生回火爆炸。气体比空气轻,在室内使用和储存时,漏气上升滞留屋顶不易排出,遇火星会引起爆炸。含压力下气体,如加热可爆炸。与氧、卤素及其他强氧化剂等接触发生强烈反应。 健康危害: 煤气中的一氧化碳在血中与血红蛋白结合而造成组织缺氧。CO中毒后,受损最严重的是对缺氧最敏感的中枢神经系统及心肌。接触煤气易引起急慢性中毒,急性中毒发病较急,症状严重,通常分轻、中、重三级: 轻度中毒:血液碳氧血红蛋白浓度小于30%。中毒者出现头痛、头昏、头沉重、恶心、呕吐、全身疲乏等;有的出现轻度至中度意识障碍,但不会昏迷。中毒者离开中毒场所,经过治疗或不经过任何治疗,数小时后或次日即可好转。 中度中毒:血液碳氧血红蛋白度为30%~50%。中毒者除上述症状加重外,面部呈樱桃红色,呼吸困难,心律加快,意识障碍表现为浅至中度昏迷,经抢救可恢复。 重度中毒:血液碳氧血红蛋白浓度高于50%。患者深度昏迷或有意识障碍,且具有下列症状之一:①脑水肿;②休克或严重的心肌损害;③肺水肿;④呼吸衰竭;⑤上消化道出

燃气安全知识问答参考文本

燃气安全知识问答参考文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

燃气安全知识问答参考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、什么是城镇燃气? 答:符合燃气质量要求,供给居民生活、商业和工业 企业生产做燃料用的公用性质的燃气。它包括:天燃气、 液化石油气和人工煤气。 2、解释城镇燃气“抢修”的术语。 答:燃气设施发生危及安全的泄漏以及引起中毒、火 灾、爆炸等事故时,采取紧急措施的作业过程。 3、解释城镇燃气中“降压”的术语。 答:燃气设施维护和抢修时,为了操作安全或维持部 分供气,将燃气压力调解低于正常工作压力的作业。 4、解释城镇燃气中“停气”的术语。 答::燃气输送系统中,采用关闭阀门等方法切断气源

时燃气流量为零时的作业。 5、解释城镇燃气中“动火”的术语。 答:燃气管道和设备进行焊接、切割等产生明火的作业。 6、什么是燃气作业区? 答:燃气设施在维修或抢修作业时,保证操作人员安全作业所确定的区域称做作业区。 7、什么是直接置换? 答:采用燃气置换燃气设施中的空气或者采用空气置换燃气设施中的燃气的过程叫直接置换。 8、解释城镇燃气中“吹扫”的术语。 答:燃气设施在投产或维修前清除其内部剩余气体和污垢物的作业叫吹扫。 9、解释城镇燃气中“放散”的术语。 答:将燃气设施内的空气、燃气或混合气体安全地排

炼焦工艺有关知识

煤隔绝空气进行加热,分别得到固体产品、液体产品和气体产品的过程,即为煤的干馏过程。根据煤被加热的最终温度,分为低温干馏(500~550℃),中温干馏(600~800℃)和高温干馏(900~1050℃)即炼焦过程。 早期的炼铁使用木炭作燃料和还原剂,1709年开始用焦炭代替木炭进行炼铁,从此推动了炼焦生产和技术的发展。 1、炼焦技术的发展阶段 四个发展阶段分别为:成堆炼焦与窑式、倒焰炉、废热式焦炉及现代的蓄热室焦炉。 现在炼焦技术的继续发展阶段: 1)焦炉容积大型化 2)装炉煤预处理技术:配型煤技术、捣固工艺、煤预热工艺等 3)环境保护 4)炼焦自动化技术 2、焦炭的作用与性能 高炉是竖形炉子,从上到下有炉喉、炉顶、炉身、炉腰、炉腹和炉缸五部分。原料包括铁矿石(或烧结矿)、焦炭和石灰石,交替地由炉顶通过装料装置装入炉内,焦炭和氧气不完全燃烧生成的一氧化碳是高炉内主要的还原剂。焦炭与氧燃烧反应所放出的热量是高炉冶炼过程热量的主要来源。加入石灰石的目的,在于同石灰石与矿石、焦炭中的高熔点酸性氧化物起反应,形成熔点较低、比重较小的炉渣与铁水分开,从炉缸中放出。 由于焦炭在高炉内起支撑料柱的骨架作用,保持炉料分布均匀、透气性好,要求焦炭有较高的抗碎强度和耐磨强度,还要有一定的块度,块度越均匀越好。随着高炉越来越大,高炉喷煤技术的使用,对焦炭强度和块度要求就更高。 焦炭的化学组成包括水分、灰分、挥发分、硫分、磷分等。 焦炭的水分与炼焦煤料的水分无关,也不取决于炼焦工艺条件,主要受熄焦方式的影响。另外焦炭水分要尽量稳定,有利于高炉配料稳定。 焦炭的灰分的主要成分是SiO2和Al2O3。焦炭灰分升高,不但使焦炭的强度降低,在高炉冶炼中需多用石灰石,铁产量下降。 焦炭的挥发分是焦炭成熟程度的标志。焦炭挥发分过高,说明焦炭没有完全成熟,出现“生焦”。焦炭挥发分过低时,说明焦炭过火,焦炭裂纹增多,易碎。

燃气燃烧机的安全控制要求

行业资料:________ 燃气燃烧机的安全控制要求 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共10 页

燃气燃烧机的安全控制要求 我国天然气和煤制气(原料为煤)资源丰富,且属于洁净能源,顾有着良好的社会经济效益。燃气燃烧机符合我国产业政策,市场前景很好,大有发展前途。然而在燃气燃烧机研制设计中,燃气特性-易燃、易爆及毒性,安全控制的首要问题。下面介绍一下燃气燃烧机的安全控制要求: 根据燃气在炉膛内的燃烧特性,对其安全控制要求内容主要有预吹风、自动点火、燃烧状态监控、点不着火的保护、熄火的保护、燃气压力高低限保护、空气压力不足保护、断电保护、预防燃气泄漏事故的措施等。 1.预吹风 燃烧机在点火前,必须有一段时间的预吹风,把炉膛与烟道中余气吹除或稀释。因为燃烧机工作炉膛内不可避免地有余留的燃气,若未进行预吹风而点火,有发生爆炸的危险.必须把余气吹除干净或稀释,保证燃气浓度不在爆炸极限内。 预吹风时间与炉膛结构及吹风量有关一般设置为15-60秒 2.自动点火 燃气燃烧机宜采用电火花点火,便于实现自动控制。可用高压点火变压器产生电弧点火,要求其输出能量为:电压3.5KV、电流15mA,点火时间一般为:2~5秒。 3.燃烧状态监控 燃烧状态必须予以动态监控,一旦火焰探测器感测到熄火信号,必须在极短时间内反馈到燃烧机,燃烧机随即进人保护状态,同时切断燃 第 2 页共 10 页

气供给。 火焰探测器要能正常感测火焰信号,既不要敏感,也不要迟钝。因为敏感,燃烧状态如有波动易产生误动作而迟钝,反馈火焰信号滞后,不利于安全运行。 一般要求从熄火到火焰探测器发出熄火信号的响应时间不超过0.2秒。 4.点不着火的保护 燃烧机点火时,通入燃气,燃气着火燃烧。点火动作要求发生在燃气通入前,先形成点火温度场,便于着火燃烧。如果点不着火,火焰探测器感测不到火焰信号,燃烧机进入保护状态。 从点火到进入保护状态的时间要适当,既不能过短也不能过长。若过短,来不及形成稳定火焰;过长,点不着火时造成大量燃气时入炉膛。一般要求在通入燃气2-3秒,燃烧机对火焰探测器感测的火焰信号进行判断,未着火则进入保护状态,着火则维持燃烧。 5.熄火保护 燃烧机在燃烧过程中,若意外熄火,燃烧机进入保护状态。由于炉膛是炽热的.燃气进入易发生爆燃,故须在极短时间内进入保护状态,切断燃气供给。 从发生熄火到燃烧机进人保护状态,该过程的响应时间要求不超过1秒。 6.燃气压力高低限保护 燃气燃烧机稳定燃烧有一定范围,只允许燃气压力在一定范围内波动。限定燃气高低压的目的是确保火焰稳定性:不脱火、不熄火也不回火,同时限定燃烧机的输出热功率,保证设备安全经济运行。当燃气压 第 3 页共 10 页

焦炉煤气知识问答

焦炉煤气知识问答 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

焦炉煤气知识问答 1.荒煤气的组成有哪些占多大的比例 煤在炭化室内炼焦产生的没有经过净化处理的黄色粗煤气叫荒煤气。荒煤气的组成大致是(克/米3):水蒸气250-450、焦油气80-120、粗苯30-45、氨8-16、硫化氢6-30、氰化物-、轻吡啶盐基-、萘10、其它2- 2.为什么荒煤气必须净化 煤在炭化室内炼焦产生的煤气(荒煤气)含有大量各种化学产品,其中焦油、萘容易凝结挂霜堵塞管道,影响煤气的输送。另外,荒煤气中还含有硫化物、氰化物等有毒成份,并且对煤气设备有腐蚀性。所以这种煤气不经加工处理,或者说不经精制是不能作为气体燃料使用的,煤气净化的目的是除去荒煤气中的焦油雾、氨、苯类、轻油、硫化物、氰化物、萘、煤气中的液体(即冷凝氨水),最后获得以氢、甲烷等不凝性气体为主的精制焦炉煤气。 3.净焦炉煤气组成有哪些净煤气(经回收化学产品后的煤气,又称回炉煤气)的组成大 致是(体积%):氢气54-59、甲烷23-28、其它烃类2-3、一氧化碳-7、二氧化碳-、氧气-、氮气3-5 4.荒煤气净化后主要分离出哪几种产品产率都是多少 荒煤气经冷凝回收处理后,分离出煤气、焦油、粗苯和氨他们的煤产率如下(按炼焦干煤的重量%计): 5.煤气15-19、焦油3-4、粗苯、氨城市煤气有哪些要求

各国对城市煤气的质量均有严格要求,对杂质含量都作出明确规定。中国规定的指标与工业发达国家基本相似,具体要求为:(1)低发热值大于14654kJ/m3;(2)杂质允许含量(mg/ m3):焦油和灰尘小于10,硫化氢小于20,氨小于50(冬季)和100(夏季):(3)含氧量小于1%(体积)。 6.焦炉煤气有那些性质 焦炉煤气性质主要有如下几个方面:(1)焦炉煤气是一种无色(在没有回收化学产品时呈黄色)有毒气体(约含6%的CO);(2)发热值较高(16720-18810 kJ/m3),含惰性气体少(氮气约4%),含氢气较多(近60%),燃烧速度快,火焰短;(3)爆炸范围大(5-30%),遇空气易形成爆炸性气体;(4)易着火,燃点低(600℃);(5)煤气较脏时,管道易被焦油、萘堵塞,煤气中冷凝液还会腐蚀管道。 7.焦炉煤气中的硫化氢是怎样形成的 在炼焦过程中,配合煤中的一部分硫在高温作用下,主要形成无机物的硫化氢和少许部分有机硫化物(二氧化硫、噻吩等)。有机硫化物在较高温度作用下继续发生反应,几乎全部转化为硫化氢,煤气中硫化氢所含硫约占煤气中总含硫量的90%以上。 8.硫化氢有哪些主要物理性质 硫化氢在常温下是一种带刺激臭味的气体,其密度为1.539千克/米3,燃烧时能生成二氧化硫和水,有毒,在空气中含%时就能使人死亡。同时硫化氢对钢铁设备有严重的腐蚀性。 9.硫化氢在煤气中的含量是多少

焦炉煤气安全技术说明书

化学品安全技术说明书 产品名称:焦炉煤气 按照GB/T16483、GB/T17519编制 修订日期:2014年2月19日 SDS 编号: 最初编制日期:2006年11月20日 版本:2.1 第1部分 化学品及企业标识 化学品中文名:焦炉煤气 化学品英文名:Coke oven gas 企业名称: 企业地址: 邮编: 传真: 联系电话: 电子邮件地址: 企业应急电话: 产品推荐及限制用途:用于化学合成,如合成甲醇、光气等。用作精炼金属的还原剂。 第2部分 危险性概述 紧急情况概述:极易燃气体,与空气混合能形成爆炸性混合物。气体使眼睛不适。吸入高浓 度可引起呼吸系统刺激。空气中浓度过高时,能使人窒息。对环境有危害。 GHS 危险性类别: 易燃气体 类别1 加压气体 类别压缩气体 生殖毒性 类别1A 特异性靶器官系统毒性-反复接触 类别1 标签要素: 象形图: 警示词:危险 危险性说明:极易燃气体; 含压力下气体,如受热可爆炸; 可能损害生育力或胎儿; 长期或反复接触可致器官损害。 防范说明: ·预防措施: ——在得到专门指导后操作。在未了解所有安全措施之前,且无操作。 ——远离火花、明火、热表面。使用不产生火花的工具作业。 ——禁止吸烟。 ——按要求使用个体防护装备。

——避免吸入粉尘、烟气、气体、烟雾、蒸汽、喷雾。 ——作业场所不得进食、饮水、吸烟。 ——操作后彻底清洗。污染的工作服不得带出工作场所。 ·事故响应: ——如果接触或有担心,就医。 ——如感觉不适,就医。 ——泄漏气体着火时,切勿灭火,除非能安全的切断泄漏源。如果没有危险,消除一切点火源。 ·安全储存: ——在通风良好处储存。 ——与氧化剂、卤素分开存放,切忌混存。 ——上锁保管。 ·废弃处置: ——建议用焚烧法处置。按照当地、区域、国家规章处置内装物、容器。 物理和化学危险: 极易燃气体,与空气混合能形成爆炸性混合物,遇明火高热能引起燃烧爆炸。气体比氢气轻,在室内使用和储存时。漏气上升直流屋顶不易排出,遇火星会引起爆炸,含压力下气体,如加热可爆炸。与氧、卤素及其它强氧化剂等接触发生剧烈反应。 健康危害: 气体使眼睛不适。吸入高浓度可引起呼吸系统刺激。空气中浓度过高时,能使人窒息。长期接触,可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速,共济失调。若不及时脱离,可致窒息死亡。长期接触能引起头痛、疲倦、头晕等症状;可能影响心血管系统,中枢神经系统;可能损害生育能力或胎儿。 环境危害: 详见第12部分。 第3部分成分/组成信息 第4部分急救措施 急救: 吸入:将患者脱离现场移至空气新鲜处。如呼吸停止,进行人工呼吸。心脏骤停时,立即进行心脏按摩。如果呼吸困难,给吸氧,就医。 皮肤接触:不会通过该途径引起损害。 眼睛接触:立即翻开上下眼睑,用流动清水彻底冲洗。立即就医。

焦炉煤气知识问答

精心整理 焦炉煤气知识问答 1. 荒煤气的组成有哪些?占多大的比例? 煤在炭化室内炼焦产生的没有经过净化处理的黄色粗煤气叫荒煤气。荒煤气的组成大致是(克/米3):水蒸气250-450、焦油气80-120、粗苯30-45、氨8-16、硫化氢6-30、氰化物1.0-2.5、轻吡啶盐基0.4-0.6、萘10、其它2-2.5 2. 3. 5.5-74. 炼焦干煤的重量%计): 煤气15-19、焦油3-4、粗苯0.9-1.2、氨0.2-0.3 5. 城市煤气有哪些要求? 各国对城市煤气的质量均有严格要求,对杂质含量都作出明确规定。中国规定的指标与工业发达国家基本相似,具体要求为:(1)低发热值大于14654kJ/m 3;(2)杂质

允许含量(mg/m3):焦油和灰尘小于10,硫化氢小于20,氨小于50(冬季)和100(夏季):(3)含氧量小于1%(体积)。 6.焦炉煤气有那些性质? 焦炉煤气性质主要有如下几个方面:(1)焦炉煤气是一种无色(在没有回收化学产品时呈黄色)有毒气体(约含6%的CO);(2)发热值较高(16720-18810kJ/m3), (3) ℃);(5 7. %以上。 8. 9. 焦炉煤气中硫化氢含量主要取决于配合煤的含硫量。煤在高温炼焦时,煤中的硫约有25-30%转入到煤气中。我国煤含硫量较低,焦炉煤气中硫化氢含量一般为:洗苯塔前为4.5-6.0克/米3,洗苯塔后为4-4.5克/米3。 10.焦炉煤气为什么要脱除硫化氢? 焦炉煤气中硫化氢是一种有害物质,它腐蚀化学产品回收设备及煤气储存输送设

备。含硫化氢高的焦炉煤气用于炼钢,会降低钢的质量;用于合成氨生成,会使催化剂中毒和腐蚀设备;用作城市煤气时,硫化氢燃烧产生的二氧化硫有毒,因而破坏了环境卫生,影响人的健康。因此,焦炉煤气净化过程脱除硫化氢是非常重要的。 11.为什么在焦炉煤气的净化过程中要除氨? 工业生产中所以要除去煤气中氨,主要有三点原因:(1)氨是一种较好的农业肥料。(23)氨 12.煤 600-650 13.什 (2 14.什 15.焦炉煤气煤气的爆炸极限是多少?为什么规程规定煤气中含氧量不大于2%? 焦炉煤气的爆炸极限是5.5-30%。是指空气中煤气的体积含量;简单的数学演算可知空气进入煤气中的量要达到70-94.5%时,才能引起爆炸,低于70%或高于94.5%都不会引起爆炸,即是煤气含氧量14.7%-19.85%时才能引起爆炸。为了保险起见,煤气规程规定含氧量不大于2%。

燃气安全知识问答.doc

燃气安全知识问答 燃气安全知识问答一: 1、自己能否进行户内管道的检漏?如何检漏? 可以。当怀疑管道及设施存在漏气时,可用肥皂或洗衣粉的溶液涂抹在被怀疑的泄漏点,如发现有气泡,便说明有漏气现象,但切不可用明火检查,也不可自行维修,应立即通知燃气公司派员上门维修。 2、在使用燃气过程中,为何四季都要注意排气通风? 因为,若门窗紧闭且长时间使用燃气器具后,室内氧气即随之减少,造成不完全燃烧,产生了一氧化碳后,就会引起人员中毒伤亡事故。所以,在使用燃气时四季都要注意排气通风。 3、如何对煤气中毒者进行先期的急救工作? 当发现有人中毒时,轻度(即:神志清楚)的应迅速转移至空气流通且不受燃气泄漏污染的场地,帮助患者作深呼吸,逐渐排出体内的一氧化碳,并使患者得到充分的休息。对中毒严重者(即:神志不清或昏迷)的,应迅速把中毒者安置在通风的地方,并进行人工呼吸,为其保温等,切记勿惊惶失措。 燃气安全知识问答二: 1、燃气管道、设备为什么不能封闭起来? 天然气的管道、阀门、计量表等设施,需要经常地检查、定期的保养。如果将这些设施封闭起来,给检查维修带来不便,如发生漏气现象不能及时发现和处理,聚集密闭环境里的天然气,极易发生火灾、爆炸事故。 2、连接燃具的软管为什么要定期更换? 软管使用时间长,容易老化裂口漏气而发生事故,因而使用的软管应尽可能短。一般规定不宜超过2米,且不能穿墙。应随时检查软管情况,如有老化现象,及时更换新管。

3、为什么燃气管道、设施经统一安装验收后不能任意改动? 燃气管道、设备的安装,都是严格按照国家有关技术规范设计、安装、检验后才投入使用,以确保供、用气设施的严密性及使用安全性。未经凯源燃气专业人员现场勘察、整改、检验,用户私自移动管线、设施的安装位置,其严密性、安全性和耐用性都无可靠保障。所以,用户的用气环境改变或需要对天然气设施进行整改,必须按程序向凯源燃气申请办理,统一整改验收。用户不得擅自移动天然气设施及扩大用气范围,改变用气性质。 4、怎样检查用气设施的漏气? 当怀疑气管、阀门等漏气时,可按下述步骤处理: ▲将燃具(如:灶、热水器等)全部关闭,观察计量气表最后一位数字,经长时间仔细观察应无走动现象。 ▲用肥皂水或高泡洗衣粉水刷在阀门、管道、接头等处,如有鼓泡现象,则有漏气点。 ▲关闭气表前进气阀门,请凯源燃气维修人员修理。 ▲严禁用明火查漏。 5、天然气大量泄漏时应怎样处理? 当发现室内泄漏大量天然气时,首先应想法切断气源,打开门、窗。降低空气中天然气浓度,然后通知凯源燃气维修人员处理。切不可使用燃具,严禁开关电灯、拨打电话,杜绝室内产生火花的可能,以防泄漏气体燃烧爆炸。 6、遇停气如何处理? 接到停气通知或发现突然停气,应关闭用气设备阀门,以免来气后,未燃烧的天然气漏到室内。 7、怎样判断天然气中毒?

焦炉煤气知识问答..

焦炉煤气知识问答 1.荒煤气的组成有哪些?占多大的比例? 煤在炭化室内炼焦产生的没有经过净化处理的黄色粗煤气叫荒煤气。荒煤气的组成大致是(克/米3):水蒸气250-450、焦油气80-120、粗苯30-45、氨8-16、硫化氢6-30、氰化物1.0-2.5、轻吡啶盐基0.4-0.6、萘10、其它2-2.5 2.为什么荒煤气必须净化? 煤在炭化室内炼焦产生的煤气(荒煤气)含有大量各种化学产品,其中焦油、萘容易凝结挂霜堵塞管道,影响煤气的输送。另外,荒煤气中还含有硫化物、氰化物等有毒成份,并且对煤气设备有腐蚀性。所以这种煤气不经加工处理,或者说不经精制是不能作为气体燃料使用的,煤气净化的目的是除去荒煤气中的焦油雾、氨、苯类、轻油、硫化物、氰化物、萘、煤气中的液体(即冷凝氨水),最后获得以氢、甲烷等不凝性气体为主的精制焦炉煤气。 3.净焦炉煤气组成有哪些?净煤气(经回收化学产品后的煤气,又 称回炉煤气)的组成大致是(体积%):氢气54-59、甲烷23- 28、其它烃类2-3、一氧化碳5.5-7、二氧化碳1.5-2.5、氧气 0.3-0.7、氮气3-5 4.荒煤气净化后主要分离出哪几种产品?产率都是多少? 荒煤气经冷凝回收处理后,分离出煤气、焦油、粗苯和氨他们的煤产率如下(按炼焦干煤的重量%计): 煤气15-19、焦油3-4、粗苯0.9-1.2、氨0.2-0.3

5.城市煤气有哪些要求? 各国对城市煤气的质量均有严格要求,对杂质含量都作出明确规定。中国规定的指标与工业发达国家基本相似,具体要求为:(1)低发热值大于14654kJ/m3;(2)杂质允许含量(mg/ m3):焦油和灰尘小于10,硫化氢小于20,氨小于50(冬季)和100(夏季):(3)含氧量小于1%(体积)。 6.焦炉煤气有那些性质? 焦炉煤气性质主要有如下几个方面:(1)焦炉煤气是一种无色(在没有回收化学产品时呈黄色)有毒气体(约含6%的CO);(2)发热值较高(16720-18810 kJ/m3),含惰性气体少(氮气约4%),含氢气较多(近60%),燃烧速度快,火焰短;(3)爆炸范围大(5-30%),遇空气易形成爆炸性气体;(4)易着火,燃点低(600℃);(5)煤气较脏时,管道易被焦油、萘堵塞,煤气中冷凝液还会腐蚀管道。 7.焦炉煤气中的硫化氢是怎样形成的? 在炼焦过程中,配合煤中的一部分硫在高温作用下,主要形成无机物的硫化氢和少许部分有机硫化物(二氧化硫、噻吩等)。有机硫化物在较高温度作用下继续发生反应,几乎全部转化为硫化氢,煤气中硫化氢所含硫约占煤气中总含硫量的90%以上。 8.硫化氢有哪些主要物理性质? 硫化氢在常温下是一种带刺激臭味的气体,其密度为 1.539千克/米3,燃烧时能生成二氧化硫和水,有毒,在空气中含0.1%时就能使人死亡。同时硫化氢对钢铁设备有严重的腐蚀性。

燃气安全知识问答..教学教材

安全生产知识 一、CJJ51-2006《城镇燃气设施运行、维护和抢修技术规程》 1、城镇燃气设施:用于城镇燃气储存、输配和应用的场站、管网、用户设施、监控及数据采集系统。 2、用户设施:用户燃气管道、阀门、计量器具、调压设备、气瓶等。 3、用气设备:使用燃气作为燃料进行加热、炊事等的设备,如燃气工业炉、燃气锅炉、燃气空调机、民用燃气用具等。 4、运行:从事燃气供应的专业人员,按照工艺要求和操作规程对燃气设施进行巡视、操作、记录等常规工作。 5、维护:为保障燃气设施的正常运行,预防事故发生所进行的检查、维修、保养等工作。 6、抢修:燃气设施发生危及安全的泄漏以及引起停气、中毒、火灾、爆炸等事故时,采取紧急措施的作业。 7、降压:燃气设施维护和抢修时,为了操作安全和维持部分供气,将燃气压力调节至低于正常工作压力的作业。 8、停气:在燃气供应系统中,采用关闭阀门等方法切断气源,使燃气流量为零的作业。 9、明火:外露火焰或赤热表面。 10、动火:在燃气管道和设备上或其他禁火区内进行焊接、切割等产生明火的作业。 11、作业区:燃气设施在运行、维修或抢修作业时,为保证操作人员正常作业所确定的区域。

12、警戒区:燃气设施发生事故后,已经或有可能受到影响需进行隔离控制的区域。 13、直接置换:采用燃气置换燃气设施中的空气或采用空气置换燃气设施中的燃气的过程。 14、间接置换:采用情性气体或水置换燃气设施中的空气后,再用燃气置换燃气设施中的惰性气体或水的过程;或采用情性气体或水置换燃气设施中的燃气后,再用空气置换燃气设施中的惰性气体或水的过程。 15、吹扫:燃气设施在投产或维修前清除其内部剩余气体和污垢物的作业。 16、放散:将燃气设施内的空气、燃气或混合气体安全地排放。 17、防护用具:用以隔离燃气和保障作业人员安全的防护用具,一般有工作服、工作鞋、手套、安全帽、耳塞、防毒面具和供氧面具等。 18、监护:在燃气设施运行、维护、抢修作业时,对作业人员进行的监视、保护;或由于其他工程施工等可能引起危及燃气设施安全而采取的监督、保护。 19、带压开孔:在有压力的管道无燃气外泄的状态下,用专用机具在管道上加工出孔洞。 20、封堵:从开孔处将封堵头送入管道并密封管道,从而阻止管道内介质的流动。 21、对重要的燃气设施或重要部位应设有识别标志,在对燃气设施运行、维护和抢修时,必须设置安全警示标志。

焦炉煤气安全技术说明书

焦炉煤气 安全技术说明书 CSDS01-02 本次修订日期:2009年5月 最初编制日期:2005年11月

安全技术说明书 第一部分化学品及企业标识 化学品中文名称:焦炉煤气 化学品英文名称:Coke-oven gas 企业名称: 地址: 邮编: 电话: 传真: 企业应急电话: 企业电子邮箱: 安全技术说明书编号:CSDS01-02 生效日期:2009年5月 国家应急电话: 推荐用途:化工原料,气体燃料。 限制用途: 第二部分成分/组成信息 混合物 化学品名称:焦炉煤气 焦炉煤气,2009-05,CSDS01-02 CAS号:氢1333-74-0,甲烷74-82-8 主要成分:氢54-60% 甲烷23-28%

危害组份:一氧化碳5-8% 第三部分危险性概述 危险性类别:第2.1类,易燃气体(主),第2.3类毒性气体(次) 侵入途径:吸入 健康危害:一氧化碳在血中与血红蛋白结合而造成组织缺氧。可引起急性中毒。 长期反复吸入一定量的一氧化碳可致神经和心血管系统损害。 环境危害:该物质对环境有危害,应特别注意对大气的污染。 燃爆危险:极易燃,与空气混合后形成爆炸混合物,遇明火、高热有燃烧爆炸危险。 第四部分急救措施 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。呼吸困难时给输氧。 如呼吸及心跳停止,立即进行人工呼吸和心脏按摩术。就医。 第五部分消防措施 危险特性:其与空气形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应,焦炉煤气比空气轻,能在较高处扩散到相当 远的地方,遇火源引起回燃。若遇高热,容器内压增大,有开裂和 爆炸的危险。 有害燃烧产物:一氧化碳(不完全燃烧)等。 焦炉煤气,2009-05,CSDS01-02 灭火方法及灭火剂:可用雾状水、泡沫、干粉、沙土扑救。 第六部分泄漏应急处理

煤气知识考试试题

煤气知识考试试题 一、单选题: 1.焦炉煤气一氧化碳的含量是()。 A、6-9% B、 23-30% C、60-70% 2.高炉煤气中一氧化碳的含量是()。 A、6-9% B、23-30% C、60-70% 3.转炉煤气中一氧化碳的含量是()。 A、6-9%、 B、23-30% C、 60-70% 4.国家规定在煤气区域内,一氧化碳浓度达到160ppm可工作()。 A、15-20分鈡 B、30分鈡 C、 60分鈡 5.CO含量24PPm时可()工作。 A、3小时 B、4小时 C、连续8小时 D、12小时 6.高炉煤气的爆炸极限是(); A、46-68%; B、12.5-75%; C、 6-30%。 7.转炉煤气的爆炸极限是()。 A、46-68%; B、12.5-75%; C、 6-30%。 8.焦炉煤气的爆炸极限是()。 A、46-68%; B、12.5-75%; C、6-30%。 9.发生煤气中毒要立即将中毒者移至危险区外()侧的新鲜空气流通处。 A、上风 B、下风 10.进入煤气泄漏区域灭火,必须戴好()。 A、氧气呼吸器 B、空气呼吸器 11.在煤气放散过程中,放散上风侧()米,下风侧()米禁止有人,并设有警示线,防止误入。 A、5 10 B、20 40 C、50 100 12.在爆炸地点()米以内,严禁有火源和高温存在 A、20米 B、30米 C、40米 13.在煤气防护仪器的日常保养中,空气呼吸器压力低于()应即时进行充气 A、10Mpa B、15MPa C、20Mpa 14.配戴氧气呼吸器、空气呼吸器应() A、先开气瓶开关,后戴面具 B、先戴面具,后开气瓶开关 15. 国家卫生标准规定,空气中的一氧化碳含量最高允许浓度为每立方米不超过( )毫克。 A、20 B、30 C、80 二、多选题 1.发生煤气着火应如何处理()。 A、要立即上报厂调和有关领导,组成临时指挥机构,统一指挥事故处理。 B、要查清泄漏点,同时将此管道上的所有用火点关闭,停止用户使用。 C、采取管道减压措施。 D、对管道采取降温措施,打水冷却。

2020年燃气安全有奖知识竞赛试题

( 安全试题 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 2020年燃气安全有奖知识竞赛 试题 Regular examinations and questions are an important means to supplement and consolidate the knowledge of personnel in the company’s security positions

2020年燃气安全有奖知识竞赛试题 1、当在室内闻到燃气气味或怀疑有燃气泄漏时,首先要(D)。 A、关闭燃气表前总阀,在室内打电话报修。 B、打开门窗通风,然后自行查找漏气部位并请物业公司派人修理。 C、检查灶具开关是否关好,按邻居门铃请求帮助。 D、打开门窗通风,立即关闭燃气表前总阀,到室外打电话给燃气公司报修。 2、与非安全型灶具相比,质量可靠的安全型燃气灶的优势在于:当火焰意外熄灭时,燃气灶会自动切断燃气气源(A)。 A、是 B、否 3、检查燃气管道泄漏最简便的方法是在怀疑有泄漏的地方(A)。 A、涂抹肥皂水 B、划火柴C、闻气味D、听声音 4、在确保室内燃气无泄漏的情况下,可以将厨房改成卧室临时

居住(B)。 A、对 B、错 5、橡胶管的使用寿命为(B)月,到期应及时更换,建议调换更安全的金属软管。 A、12个 B、18个 C、20个 D、24个 6、不带熄火保护装置的灶具属于(C)。 A、安全型燃气器具 B、不建议销售的燃气器具 C、非安全型燃气器具 D、允许销售的燃气器具 7、将房屋出租给他人使用时,应确保所提供的燃气器具的安全可靠,并对房屋承租人进行用气安全宣传,也可向燃气公司申请安全检查(A)。 A、对 B、错 8、用户应经常检查连接灶具的橡胶管使用情况,发现老化应当(B)。 A、将头部连接的老化部分剪去,继续使用。 B、通过燃气公司营业窗口等正规渠道购买新的橡胶软管或金属

焦炉煤气常识指导

精心整理 煤气基础知识 一、 煤气基本常识 1、 煤气:是指煤或焦碳经热化学加工而产生的可做为燃料或化工原料的气 2、 、碳 3、 标立,大卡/标立。空气中安全标准为0.01克/标立,克中毒含量0.04克/标立。 碳氢化合物CnHm —无色,有毒,在空气中含有0.08%时就会引起中毒。 氧气O2—无色无味,比空气轻1.1倍,可助燃,空气中含量21%。

氮气N2—无色无味的毒性气体,比空气轻,具有窒息作用,空气中含量79%。 二氧化碳CO2—无色无味,比空气重1.5倍,有窒息作用。 一氧化碳CO—无色无味,比空气轻,热值3056大卡/标立,空气中爆炸范围12.5—75%,着火温度610C°,空气中安全浓度30mg/m3(24ppm),

工作人员进行安全技术培训,经考试合格后才准上过工作,以后每两年进行一次复检。并且煤气作业人员应每隔1-2年进行一次健康体检,不符合要求者,不应从事煤气作业”;“凡有煤气设施的单位应设专职或兼职的技术人员负责本单位的煤气安全安全管理工作”。

1、煤气区域工作必须确保两人以上,相互监护。煤气区域空气中的CO安全浓度不应超过24ppm,在超过安全浓度的地区工作时必须采取必要的安全措施。带煤气作业要佩戴正压式空气呼吸器,使用前要检查确认,保证空气压力28-30mpa,当压力低至5mpa或听到报警声,应立即撤出事故现场 2、CO浓度和可工作时间规定: 3 4 5 爆型。特别是焦炉煤气大量泄漏的现场严禁使用手机。 6、进行煤气设备检修检查,必须与煤气设备设施所属单位联系。取得允许后方可进行,工作完毕后应告知设备单位负责人。 7、进行带煤气的危险性作业,必须与焦化厂联系,请求救护人员进行现