文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 西门子300PLC与200PLC通讯教程(适合初学者)

西门子300PLC与200PLC通讯教程(适合初学者)

西门子300PLC与200PLC通讯教程(适合初学者)
西门子300PLC与200PLC通讯教程(适合初学者)

S7-300和S7-200PLC之间的PROFIBUS DP通讯

1,硬件

1,S7-315-2DPPLC一台

2,S7-200PLC+EM277模块一台

3,DP线+DP头(做好的)一条。

2.要求

1,I/O分配

2台PLC通过PORTO(通讯口)口实现互相PROFIBUS DP通讯,功能为A机124.0控制B机Q0.0,I124.1控制Q0.1。B机I0.0控制A机Q124.2,I0.1控制Q124.3。如图PLC200(B) 300(A) EM277

Q0.0 V0.0 I124.0 Q0.0

Q0.1 V0.1 I124.1 Q0.1

I0.0 V32.2 Q124.2 I0.2

I0.1 V32.3 Q124.3 I0.3

2,组态

S7-300硬件组态

1.启动STEP 7 V5.3编程软件:

(1)双击打开STEP 7

(2)如下图所示打开STEP 7

图2.1.1 打开STEP 7编程软件

2.新建项目

(1)根据STEP 7向导新建项目

图2.1.2 STEP 7向导新建项目

按【下一步】出现下图:

图2.1.3 为项目选择CPU类型图

选择您对应项目的CPU类型,如果发现您的CPU315找不到相应的定货号(,因此根据“STEP 7向导新建项目”无法创建项目,单击“取消”。

(2)软件(SIMATIC Manager)界面新建项目

①双击新建项目

②【文件】→【新建】,如图:

图2.1.4 新建项目操作图

为新建项目命名:

图2.1.5 项目命名窗口

右击项目名称【300和200通讯】→选中【插入新对象】→单击【SIMATIC 300站点】,

③硬件组态

?右击“”→单击【打开对象】进入硬件组态界面如图2.1.6所示。

?双击“”→双击“”进入硬件组态界面如图2.1.6所示。

图2.1.7 硬件组态界面

?根据S7-300主机的组合进行硬件组态(电源PS307 5A):

?选择S7-300导轨:RACK-300中的Rail

?选择电源模块PS307(有配置时)

?选择CPU主机(CPU右边可以安装不超过八个模块SM、FM、CP)

?选择数字量输入输出(如CPU主机没带时,需要组态)

?选择其他扩展模块

图2.1.8 Rail机架

(三)安装EM277 PROFIBUS-DP模块GSD文件

系统采用PROFIBUS DP通讯,S7-300作为主站,S7-200作为从站,其中数据由通过EM277 PROFIBUS-DP进行交换。STEP 7需要安装EM277 GSD 文件。

启动STEP 7 V5.3编程软件,进入硬件组态界面如图2.1.7所示。【选项】→【安装GSD 文件】→单击【浏览】,找到放置“SIEM089D.GSD”文件夹并打开,再在如图2.1.12中选中“SIEM089D.GSD”→单击【安装】。

图2.1.12 选中EM277 PROFIBUS-DP模块GSD文件

(四)S7-300、EM277 PROFIBUS-DP模块硬件组态(PROFIBUS-DP通讯)在如图2.1.11的基础上,双击机架2中的“DP”(如图2.1.13)进入DP属性窗口,设定DP连网,操作如下所示。:

图2.1.13 进入DP属性窗口

1.进入“属性-DP-(R0/S

2.1)”窗口

图2.1.14 属性-DP-(R0/S2.1)窗口

2.单击“属性”

图2.1.15属性-PROFIBUS接口 DP(RO/S2.1)窗口

3.单击【新建】→单击【网咯设置】选择传输率

图2.1.16 网络设置

4.PROFIBUS DP线上挂上EM277

?单击PROFIBUS DP线

图2.1.17设定主站后出现DP主站系统线

?插入EM277 PROFIBUS-DP并设置地址

图2.1.18 选择从站地址

S7-300的硬件下载完成后,将EM277的拨位开关拨到和以上硬件组态的设定值一致,

在S7-200

中编写程序将进行交换的数据存放在VB0-VB63。改变硬件地址后必需断电重新

启动。

图2.1.19 EM277 PROFIBUS-DP模块左键单击

选择地址

?选择EM277 I/O地址

单击PROFIBUS DP线上的EM277,再在图2.1.16右边中选择所需要的地址。

选择“32Bytes Out/32Bytes In”,可以看到EM277的I/O地址如图2.1.18所示。

图2.1.20 EM277 PROFIBUS-DP详细参数

S7-300、EM277硬件组态(PROFIBUS DP通讯)完成,如图:

图2.1.21 工业全数字实训装置硬件组态

(五)EM277 PROFIBUS-DP(S7-300)、S7-200对应的通讯地址

VB0~VB31是S7-300写到S7-200的数据,VB32~VB63是S7-300从S7-200读取的数据,EM277PROFIBUS-DP上拨位开关的位置一定要和S7-300中组态的地址值一致。

表2-1 EM277和S7-200对应地址表

序号EM277(S7-300)S7-200

1 QBO~QB31 VB0~VB31

2 IB0~IB31 VB32~VB63

(六)根据项目要求编写程序(程序编写方法不在此说明,请查看编程手册)程序如下

图中1处为300(A机)输出程序,2处为输入程序

200程序如下

1处为输入程序,2处为输出程序

把编写好的程序分别在到PLC中,上点,测试,完成

注意。DP线在300PLC上的端口应该是DP口(右边的那个端口),200处应该连接277上的端口,并拨好和300组态是相对应的站号。

相关文档