基站动力维护流程

一.动力维护安全规则

1 人身安全和设备安全:

人身安全和设备安全,与每一个动力维护人员息息相关,是从事强电工作必须抓好的一件大事,人身安全的保障,才能保证设备的安全运行,

才能保证个人平安,才能保证公司的利益不受到损害;设备安全的保障,

才能保证移动通信设备的正常运行,才能保证无线通信的畅通无阻,才能

保证运营商的利益不受到损害,才能实现公司和运营商双赢的局面,为以

后基站代维打下良好的前期基础。

2 为确保人身安全和设备安全,动力维护人员必须做到以下几方面:

A进入基站前,必须认真清点自己的工具,对自己工具数量作到心中有数,以便维护完毕时,离开基站备查,避免工具遗留在机柜中或机柜上,造成

事故隐患。

B凡进入机柜内操作的工具,金属裸露部分必须进行绝缘处理,工具操作时,用力均匀,连接紧固,对工具可能要碰及的其他电缆或金属条,要有充分

的考虑,并采取相关的切实可行的防范措施。

C 仔细阅读设备上的标识、标记、警示牌,了解其用意;禁止随意打开或关

闭与自己维护内容无关的开关、按钮等,纵使要打开或关闭与自己维护内

容有关的开关、按钮等,务必在机房维护记录上记录清楚。

D 对不清楚的电缆或受现场条件限制,不能查明其是否带电,一律被当作有

电电缆对待,禁止随意挪动。

F 基站动力维护,必须穿上电工鞋,设备维护操作时,必须取下随身佩带的

手表、耳环、项链等金属制品;对防静电设备,一定要佩带防静电手腕。

如遇高梯作业,高梯旁必须有一人监护作业。

G 如遇对直流配电控制部分维护,必须事先用与电池电缆截面相似的电缆跨

接在电池保护开关上,避免在维护中电池掉电。

H 在维护中,对原有的标识、标记、警示牌,若有破坏,必须重新补上新的

标识、标记、警示牌。

I 对交流部分的维护,尽可能要求停电作业,若确实不能停电,必须谨慎、

小心、安全作业。

J 进站处理比较棘手的动力故障,最好向公司寻求技术支持,以免扩大故障。

三、日常预防性维护检测

1、日常预防性维护检测的具体内容和检测计划

动力系统

1.1 高低压设备的维护:

?打扫相关机架的清洁卫生。

?堵塞机房/站的电缆引入窗口和其他小缝隙,以免水流入机

房或小动物钻入机房,避免引起设备短路故障。

?按照相关规则对干式变压器或油浸变压器进行检查。(变压

器接地、变压器油位臵等)

?调整继电器保护装臵。

?检查高压防护用具。

?检查熔断器、闸刀、开关是否正常。

?设备绝缘及耐压检查。

1.2 交直流配电维护:

?检查接触器和空开接触是否良好、避雷器是否正常。

?检查信号告警是否正常。

?检查熔断器的温升。

?查看是否有电蚀现象。

?检查三相电压是否平衡。

?测量地线电阻。

?检查放电电路是否正常。

?测量直流供电系统的脉动电压。

?检查线路老化。

?检查直流回路的压降。检查线路老化。

?仪表校正。

?设备清洁。

1.3 油机发电机组的维护:

?油机空载、加载运行检测。

?油机启动电池维护。

?检查油机的自启动系统、冷却系统、润滑系统、燃油系统、励磁系统

工作是否正常。

?检查及更换机油。

?在冬季,检查油机的加热系统工作是否正常。

?仪表校正。

?打扫油机发电机组的卫生。

1.4交流稳压器的维护:

?检查稳压设备的信号告警和保护系统。

?检查熔断器的接触是否可靠、温升是否正常。

?检测三相电压是否平衡。

?清洁炭刷、滑动轨道、变速传动部分。

?检查机械传动部分、电机齿轮箱。

?检查、调整稳压器链条的松紧程度。

?稳压设备的绝缘测试。

?齿轮传动部分定期加油。

?变送器的精度测试。

?仪表校正。

?定期保洁设备。

?检测零线对地电压是否正常。

1.5 整流设备的维护:

?检查设备的告警指示、显示功能。

?检查设备的工作接地和保护接地。

?检查设备的继电器、短路器、风扇以及整流模块工作是否正常。

?对整流模块间的均流情况进行检测。

?检查监控模块有无告警及参数设臵是否正确。

?市电输入的过欠压保护检查。

?对监控模块的功能进行检测。

?进行杂音电压的测试。

?整流模块的均浮转换测试。

?进行设备清洁。

1.6 蓄电池维护:

?测量各单体电池的电压及环境温度。

?检查电池间的连接电缆有无松动、腐蚀现象。

?检查电池壳体有无渗漏和变形。

?检查电池极柱周围是否有酸雾酸液逸出。

?电池容量的在线检测。

?电池的充放电检测。

?在大电流放电的情况下,检测馈电母排、电缆以及连接头的压降。

?核对性放电试验。

?校正仪表。

?打扫电池卫生。

1.7 UPS设备的维护:

?检查设备的指示、告警功能

?检查继电器、熔断器、风扇是否正常。

?接地保护检测。

?对交换局,测量直流熔断器的压降、温升和负载均分性能

?检查防雷保护。

?检查接线端子接触是否良好。

?检查开关、接触器接触是否良好。

?检查自动旁路性能。

?核对性放电试验。

?设备清洁维护。

1.8 空调设备的维护:

1 专用空调

?空气处理机的维护(过滤器、风机、皮带、轴承、蒸发器散热翅以及

冷凝沉淀物等)。

?冷却系统的维护(冷凝塔、水泵、水路等)。

?风冷冷凝器的维护(冷凝翅、风扇、风扇支座、风扇调速情况、电机

轴承)。

?压缩机的维护(吸气压力情况、冷媒管的固定及保温情况、高低压保

护装臵、视镜)。

?加湿器的维护(水垢、给排水、电磁阀工作情况、加湿器的工作情况

控制运行情况、加湿器的电极及红外管)。

?电气控制部分的维护(低湿报警、温湿传感器、相对湿度、回风温度、

电加热器、电机的工作情况、设备对地绝缘情况、设备保护接地、电

器触点和电气元件、仪表校正)。

?设备清洁维护。

2集中空调的维护:

?回风过滤器的维护。

?风机皮带检查。

?轴承润滑、清洗、更换机油。

?冷水塔的清洁。

?高低压保护测试。

?清洗油过滤器。

?检查动力连轴器、连杆螺栓、开口销、卸载机构

?系统检漏。

?检查或更换干燥过滤器滤料、安全塞及安全阀、盘根、各型压力表。

?水泵除垢。

?检修各种阀门的阀杆渗漏及更换填料。

?检查各类电机的工作情况、设备对地绝缘情况、保护地情况。

?疏通地漏、设备防冻放水。

?冷水塔停机后局部防尘密封。

?仪器、仪表校正。

?设备清洁。

3.普通空调设备的维护:

?过滤器的清洗。

?检查室外机室内机的工作情况及控制情况。

?检查风扇工作是否正常。

?检查电路保护系统是否正常。

?检测空调工作情况是否正常。

?检查机械部分和传动部分。

?设备清洁。

2.9铁塔检查

?每月进行铁塔及室外走线部分的日常检查工作,保养的铁塔及室外走

线架,检查铁塔接地线与地网连接是否可靠,如铁塔在楼顶上,应检

查铁塔接地线与避雷带连接是否可靠,连接点锈蚀情况。

?每季度检查下列内容:;铁塔垂直偏差度(≤3‰);检查螺栓紧固程度、

齐全无缺;检查接地引下线与塔体连接及锈蚀情况;检查铁塔镀锌、

锈蚀情况;检查馈线布排及接头情况;塔基沉降观测(≤10mm);检

查走线梯、避雷针及铁塔抱杆等是否牢固,及时修补(如紧固螺栓)

并作好防锈处理。

?每半年检查以下的内容:测试接地电阻(接地电阻测试≤5欧);检查

塔基保护帽情况;测试节点间主材弯曲(≤1/750)。

?在地震、六级以上大风、暴雨、泥石流等恶劣天气之后,加强对铁塔

的检查工作。

2.10防雷接地系统检查

?在每年雷雨季节来临之前和之后检测地网接地电阻。

?检查各类接地引入线和接地线与地网是否可靠连,连接点是否锈

蚀,包括:避雷针连接及其引下线;避雷带连接及其引下线;天馈接地线

及其引下线;铁塔与地网或避雷带的连接;配电箱的接地;避雷器的接

地;室内外接地铜排及引入线;设备机架及外壳保护接地;走线架及铜

排接地;直流铜排的工作接地和设备的工作接地等。

?检查防雷装臵状态是否良好,包括:防直击雷装臵状态是否良好;

各级电源避雷器工作指示是否正常;雷击计数器的值;天馈避雷器工作

是否正常。避雷线连接是否可靠;是否有标记。

各型设备检测周期见下表:

MOTOROLA GSM基站子系统维护流程1.1 正式调测前的准备工作

表格1.1

1.2 DRI接收电平补偿值调整

表格2.1

表格2.2

1.3 载频架顶发射功率调整

表格3.1

表格3.2

1.4天馈线驻波比测试

表格4.1

表格4.2

接头或更换天线,馈线。

1.5时钟校准

表格5.1

1.6遗留问题记录

表格6.1

1.7常用指令

disp_site 查看当前基站的站号

state 10 dri * * 查看基站载频工作状态

lock 10 dri 0 3 关闭基站的载频

unlock 10 dri 0 3 打开基站关闭的载频

ins 10 dri 0 3 重新对载频进行启动

state 10 msi * * 查看当前基站的MSI状态

state 10 mms * * 查看当前基站的MSI状态

disp_act_al 查看基站的告警情况

disp_cal_d 10 dri 0 3 查看载频的调整值

disp_rtf_chan 10 0 3 查看载频的信道占用情况

help 显示常用的基本命令

man 显示具体命令格式

chg_l 进入第二层操作级别

《移动基站维护专业个人总结 -总结》

《移动基站维护专业个人总结-总结》 光阴似箭,岁月如梭,移动基站维护专业个人总结。转眼一年又过去了,,在公司领导的正确决策和部门领导、同事们的帮助下,本人认真对照自身工作职能,根据公司的工作安排,严格要求自己。同时坚定工作理念,加强专业知识学习,切实转变工作作风,认真履行工作职责,以实际行动精心维护基站,确保cdma、phs移动网络的畅通,积极为公司创收,最大限度地提升了公司‘以一体化专业服务,聚焦客户需求,成就客户价值’经营理念,现将一年来做的工作简要总结于后: 一、努力锻造自我,养成良好的工作作风,掌握娴熟的专业技术技能自进入基站维护(移动维护)行业以来先后担任过基站维护员、渠道维护员、现业维护组组长、古蔺维护组组长、现业抢修组组长等。期间,完成全省移动资格认证(三级资格认证),先后接触了铜轴通信网络、光纤通信网络及整个ms/bts/bsc/msc之间的网络构成及链接。树立了完整的通信网概念,具备了较强的实践工作能力,并连续3年获得省优秀员工称号。 11月进入中国通信产业有限公司泸州分公司后,按照公司的要求和工作安排,组织人员对全市300多个c网基站进行基站基础资料创建及对联通划转站进行全面割接整治,后又将全市400多面单极化天线换为双极化天线。通过参加公司组织的培训课和自学后,使我了解了zte8800、ztei2等设备的传输与接收原理,掌握了中兴型主设备的维护及优化。能熟练地对基站及配套设备进行维护,并正规的学习

了光电缆的接续、封焊。为以后的线路维护工作打下了良好的基础。树立了完整的通信网概念,对cdma无线基站的维护优化产生了强烈的学习求知欲。在公司及部门的安排带领下,积极参加公司组织的内训,还常常组织班组人员轮流讲授本专业、本岗位的培训课,使班组成员对本专业的相关知识有了巩固与加深,了解和掌握新设备、新技术、新的操作要求与规范。 二、刻苦钻研技能,强化自身的工作能力,培养积极主动的工作意识 无线维护班成立以来,公司调整我到该班组工作,主要负责通信设备的维护。到的新的工作岗位后,我除保质保量完成份内工作以外,还带领班组人员全年累计更换或替换天线100余面,调整天线300多个扇区,搬迁基站10余个,在较短的时间内,把无线维护班打造成了一支综合素质高、战斗力强的班组。全班成员心往一处想、劲向一处拧,精诚团结,通过合作,在做好全力以赴提高一体化、优质化服务的基础上,积极响应国家“走出去”战略,充分发挥公司一体化服务的优势,不断对外拓展业务增强企业的水平和能力,推动了主要业务的发展。由于感到自己身上的担子很重,而自己的学识、能力还是有限的,所以总是不敢掉以轻心,总在学习,向书本学习,向周围领导学习,向同事学习,这样下来感觉自己还是有一定的进步。经过不断学习,不断积累,我能够从容处理日常工作中出现的各类问题,各种故障,保证了本岗位工作的正常进行,我能够以正确态度对待工作任务,热爱本职工作,认真努力贯彻到实际工作中去,积极提高自身

《移动基站维护专业个人总结》

《移动基站维护专业个人总结》 一、努力锻造自我,养成良好的工作作风,掌握娴熟的专业技术技能自进入基站维护(移动维护)行业以来先后担任过基站维护员、渠道维护员、现业维护组组长、古蔺维护组组长、现业抢修组组长等。期间,完成全省移动资格认证(三级资格认证),先后接触了铜轴通信网络、光纤通信网络及整个ms/bts/bsc/msc之间的网络构成及链接。树立了完整的通信网概念,具备了较强的实践工作能力,并连续3年获得省优秀员工称号。 11月进入中国通信产业有限公司泸州分公司后,按照公司的要求和工作安排,组织人员对全市300多个c网基站进行基站基础资料创建及对联通划转站进行全面割接整治,后又将全市400多面单极化天线换为双极化天线。通过参加公司组织的培训课和自学后,使我了解了zte8800、ztei2等设备的传输与接收原理,掌握了中兴型主设备的维护及优化。能熟练地对基站及配套设备进行维护,并正规的学习了光电缆的接续、封焊。为以后的线路维护工作打下了良好的基础。树立了完整的通信网概念,对cdma无线基站的维护优化产生了强烈的学习求知欲。在公司及部门的安排带领下,积极参加公司组织的内训,还常常组织班组人员轮流讲授本专业、本岗位的培训课,使班组成员对本专业的相关知识有了巩固与加深,了解和掌握新设备、新技术、新的操作要求与规范。 二、刻苦钻研技能,强化自身的工作能力,培养积极主动的工作意识

无线维护班成立以来,公司调整我到该班组工作,主要负责通信设备的维护。到的新的工作岗位后,我除保质保量完成份内工作以外,还带领班组人员全年累计更换或替换天线100余面,调整天线300多个扇区,搬迁基站10余个,在较短的时间内,把无线维护班打造成了一支综合素质高、战斗力强的班组。全班成员心往一处想、劲向一处拧,精诚团结,通过合作,在做好全力以赴提高一体化、优质化服务的基础上,积极响应国家“走出去”战略,充分发挥公司一体化服务的优势,不断对外拓展业务增强企业的水平和能力,推动了主要业务的发展。由于感到自己身上的担子很重,而自己的学识、能力还是有限的,所以总是不敢掉以轻心,总在学习,向书本学习,向周围领导学习,向同事学习,这样下来感觉自己还是有一定的进步。经过不断学习,不断积累,我能够从容处理日常工作中出现的各类问题,各种故障,保证了本岗位工作的正常进行,我能够以正确态度对待工作任务,热爱本职工作,认真努力贯彻到实际工作中去,积极提高自身素质,争取工作的主动性,从而具备了较强的专业心,责任心,努力提高工作效率和工作质量。 三、端正工作态度,弘扬爱岗敬业精神,牢固树立企业主人翁责任感 我坚持自我的反省且努力地完善自己的人格,无论什么情况下,我都以品德至上来要求自己,而遵守职业道德是能胜任这项工作的基本前提,无论何时何地我都奉行严于律已的信条,并切实地遵守它。另外,爱岗敬业是能做好工作的关键,爱岗敬业就是要做好本职工作,

移动通信基站维护人员绩效考核细则

移动通信基站维护人员绩效考核细则移动通讯基站保护人员绩效考核细则 (试行版) 为加强移动通讯基站的服务管理工作,确保完成各项工作质量指标及落实各项工作要求,鼓励本公司工作人员的积极性,并对移动通讯基站保护工作进行公道的考评,结合实际情况制定本考核细则。 1、绩效考核体系 (1)绩效考核标准与方法 序号 考核内容 绩效分数 考核办法 1 在规定时限内修复障碍情况 10 未能在规定时限内修复该区域障碍,每1次扣1分,扣完为止 2 移动通讯基站巡查次数 10 对区域内移动通讯基站的巡查次数不够,未能及时处理问题,每次扣1分,扣完为止 3 材料上报情况

保护人员对保护计划、月报、周报、日报、票据、基站资料汇总等材料上报不及时,每次扣2分 4 工作态度 20 保护人员在保护工作中,服务态度卑劣,导致投诉,造成卑劣影响的,每次扣5分 5 保护规范情况 20 因保护人员对基站维修和保护不当,而引发的投诉和赔偿应承当全部责任,每次扣5分 6 保密情况 10 保护人员没有遵照保密规定,将网络信息流露给第3方,每次扣3分 7 服从管理情况 20 保护人员在保护工作中,拒不服从公司人员管理和调度,情节严重,每次扣5分 合计 100

励 项 1 10 问题处理及时,配合出色,调和及时,为公司赢得良好信誉的,经络时候嘉奖2—10分 2 10 应急支援、发现重大安全质量隐患的,全年障碍平均用时最短的,经落实后嘉奖2—10分 3 10 连续3个月到达考核指标以上的,经落实后嘉奖10分 (2)考核数据来源 员工月度和年度各项考核指标数据来源,1是各级移动公司对本公司进行各种监督、检查成绩;2是移动公司各种业务管理和生产运营系统提供的统计数据;3是本公司内部组织的各种监督、检查结果。 (3)对依照任务量方式核算绩效工资的员工,完成额定业务量后的逾额部份,也可按内部统1的业务量核算绩效工资,鼓励多劳多得,并根据各项考核指标进行相应的考核和嘉奖。 (4)员工在本值工作岗位上做出突出贡献,获得优良成绩的,视情况在绩效工资中给予1定的嘉奖。 2、绩效考核结果应用

基站维护与巡检

基站维护 一、基站维护方式 近端维护是由PC机通过BTS3012的DTMU单板面板的MMI网口与基站相连,对基站进行操作的维护方式。远端维护是由PC机通过OMC组网与BSC相连,经BSC由Abis接口对基站维护。 近端维护是按照基站逻辑对象进行的,可分别对站点、小区、基带、信道和载频等进行操作维护,也可直接对单板进行操作,并可实时得到告警信息。远端维护系统用户界面采用拓扑图,在用户界面上可以看到整个网络下各网元的名称、类别、位置、在网络中的编号、设备类型以及运行状态等信息。 远端维护(BSC)侧缺省拥有站点管理权;当通过基站近端维护台对基站进行改写操作(如软件加载激活、参数设置等)时需首先获取“站点管理权”,操作完毕,必须释放站点管理权;但读取性质的操作维护命令则不一定;在进行近端维护时,远端无权对基站进行任何改写操作;近端维护与远端维护不能同时进行。 二、基站维护内容 基站子系统维护内容包括基站设备和天馈设备两个部分。 1.基站设备: (1) 基站设备的巡查和检修工作。 (2) 基站设备故障的检修,并填写故障报告报送有关部门。 (3) 配合收集网络优化工作所需数据,并参与网络优化的实施工作。 (4) 基站设备改进的实施。 (5) 制定维护作业计划并付诸实施。 (6) 基站系统资料的收集、汇总管理工作。 (7) 基站系统中备件的维护管理。 (8) 基站专用仪表和测试车辆等的维护管理工作。 2. 天馈设备: (1) 系统内各类收、发信天线及馈线的养护工作。 (2) 铁塔、避雷系统及塔顶示警灯的维修、养护工作。 (3) 塔顶灯控制器的维护工作。 (4) 制定维护作业计划并付诸实施。 (5) 天馈设备中资料的汇总和备件的维护管理。 三、基站巡检 室外检查内容有: 1、观察外部环境有无危险因素存在,天线、地线、走线架、排水是否正常,馈窗有无洞的出现,有洞则用防火泥堵死。 2、对室外接地牌抹黄油。 3、检查GPS天线是否有遮挡物,要求天线90度范围内不应有遮挡物出现。 4、检查铁塔螺丝是是否生锈,生锈则更换,并刷防锈漆。

常规设备操作维护必备手册

常 规 设 备 操作维护手册

目录

第一章斜板沉淀器 一、概述 本公司的WHB-110型斜板沉淀器是一种结构独特的污水处理设备,主要运用浅池沉淀理论,利用斜板间距迅速缩短沉淀时间,达到快速固液分离效果,斜板沉淀设计理论先进,处理效果好、占地面积小、能耗低、投资少、运行管理方便、安全可靠,适用于冶金、市政工程、化工、石油、电力、建材等行业的水处理工程。 二、结构及工艺流程 WHB-110型斜板沉淀器主要由沉淀器壳体、进水分配装置、增强蓬布斜板及挂件、集水槽、配套螺旋输泥机等组成。 污水由设备上部进水口进入进水分配区,在进水分配装置的作用下使污水进入沉淀器的底部混合沉降区进行絮凝沉淀,部份在短时间内不能沉淀的细小颗粒,将通过斜板进行沉降,处理后的水经过溢流堰口流入沉淀器上部的集水槽内,输送到清水池或被循环使用。沉降在沉淀器底部的污泥在底部螺旋输泥机的推动下由中部的排泥口排出。 三、技术参数 单池处理能力:≤120m3/h

进水水悬浮物: 0~5000mg/L 出水悬浮物:≤100mg/L 输泥机排泥含水率:>90% 配套螺旋输泥机直径:φ600mm 配套螺旋输泥机电机功率:5.5Kw 斜板尺寸:4830X1150X0.5 斜板数量:131块 斜板安装角度:60° 四、安装要求 现场安装前: ●检查基础尺寸是否符合设备安装要求 ●检查基础是否有竣工合格证 现场安装时: ●斜板沉淀器的组合应根据工艺设计要求进行组合。 ●斜板沉淀器的组装几何尺寸应严格按图纸要求尺寸进行装配,配筋接缝不 允许与壳体焊缝同缝。 ●斜板沉淀器焊缝应进行严格检查,不允许有漏焊、假焊、沙孔裂纹等不良 焊缝,焊缝高度、宽度应严格按标准进行施焊。 ●焊接时应注意设备的焊接变形,以免产生内应力,在设备试运行时产生意 外事故。 ●设备上部的溢流出水口应按水平要求进行调整,以免产生设备的上升流速 不均匀,影响处理效果。

移动基站维护技术

河南职业技术学院 毕业设计(论文)题目移动基站维护技术 系(分院)电气工程系 学生姓名xxx 学号1011xxxx 专业名称电子信息工程技术 指导教师xxx 2012 年12月25日

河南职业技术学院电气工程系(分院)毕业设计(论文)任务书

毕业设计(论文)指导教师评阅意见表

浅谈移动基站的设备及维护 xxx 摘要:随着移动通信事业的飞速发展,通信技术已经得到了很快的发展和普及,移动基站在移动通信过程中起到了基础性和保证性的作用。本文从移动基站的现状,基站维护的特征,基站维护的流程,以及基站发展前景等因素出发,阐述了基站的发展状况,未来趋势及其在移动通信中所起到的重要作用,以及在移动通信行业中和企业及个人中所起的重要性等方面。 关键词:基站特征流程重要性故障处理 1 什么是基站 基站 (缩写BS) 是指固定在一个地方的高功率多信道双向无线电发送机。广 义的基站,是基站子系统(BSS,Base Station Subsystem)的简称。狭义的基站, 即公用移动通信基站是无线电台站的一种形式,是指在一定的无线电覆盖区中, 通过移动通信交换中心,与移动电话终端之间进行信息传递的无线电收发信电台。 对于一个基站的选择,需从性能、配套、兼容性及使用要求等各方面综合考虑,其中特别注意的是基站设备必须与移动交换中心相兼容或配套,这样才能取 得较好的通信效果。基站子系统主要包括两类设备:基站收发台(BTS)和基站控制 器(BSC)。无线通信组网结构如图1 所示。 图1 无线通信组网结构 2 基站维护的要求 所谓基站维护就是基站硬件日常保障与故障处理,包括基站环境、供电设备

最新基站维护规程演示教学

通信维护企业移动基站维护规程 (讨论稿)

目录 第一章总则 (3) 第二章维护组织机构及管理职责 (5) 第三章维护工作基本制度 (7) 第四章维护项目接收 (13) 第五章维护规则 (19) 第六章质量管理 (52) 第七章安全生产及保密 (57) 第八章文明生产及环境保护 (59) 附录一基站抢修应急预案编制 (60) 附录二基站割接方案的编制 (63) 附录三突发事件处理流程 (69) 附录四基站割接流程 (71) 附录五基站障碍抢修流程 (72) 附录六基站维护单位主要仪表、机具参考表 (73) 附录七 XX年度基站维护工作计划 (75)

附录八基站设备信息登记表 (79) 附录九 XX地区XX县XX基站巡检表.. 82 附录十维护单位人员请假单 (86) 附录十一工作日志 (90) 附录十二蓄电池充放电记录表 (90) 附录十三 XX基站发电统计表 (93) 附录十四设备、工机具、工程材料管理表格 (94) 附录十五车辆管理表格 (99) 第一章总则 第1条.移动通信系统是我国通信网和国民经济信息化的基础设施。移动通信基站(基

站)是移动通信系统的重要组成部分,为电信业务经营者提供符合质量要求的通信网络和优质的网络维护服务,特制定本规程。 第2条.本规程适用于通信行业的基站维护,其他行业的基站维护可参照执行。 第3条.本规程中通信维护企业指代理维护企业。 第4条.通信维护企业的维护工作应贯彻“预防为主,防抢结合”的方针,做到精心维护,科学管理。维护的基本任务是: 1、保持基站设备的完整良好 2、预防障碍和尽快排除障碍 第5条.各维护企业应按照本规程的规定组织维护工作,并结合具体情况制定实施细则。 第6条.基站设备的组成: 1、基站主设备:收发信机等 2、基站配套设备:传输设备、电源 设备、天馈线系统、铁塔等

基站故障处理流程规范报告

基站故障处理流程规范 1.概述 1.1 编制背景 为进一步规范移动基站处理流程,及时处理基站发生的故障,保证基站故障设备能够在最短时间得以恢复及对网络指标的影响降到最低,特制定基站故障抢修指导手册,以便基站维护人员发现、处理、分析故障问题提供参考。 1.2 编制单位 中国移动通信集团江西有限公司鹰潭分公司网络部 1.3 指标要求 按照基站维护服务技术规范书的要求,基站维护人员在接到设备障碍通知后,应及时到现场处理。 1.4 处理原则 1.维护人员应按“先室内,后室外,先软件,后硬件”的原则进行故障处理 工作,即在排除电力、光缆中断的因素后,再进入基站处理故障,在排除 软件吊死、数据丢失等软件原因后,再对调、更换硬件。 2.在充分了解故障信息的情况下,尽量缩短故障处理时长,更换需更换且 仅需更换的板件。因此,接到故障通知后,应根据通知内容对故障进行 预判断,以便采取针对性的处理措施,定位真正的故障点,避免错误信 息误导,延长故障恢复时间。 3.维护人员在故障处理过程中,需协调其它部门或单位解决问题时,应立 即展开协调并向上级报告相关进展情况。 4. 对载频,主控板,传输板等故障处理应禁止在网络指标考核 (8:00-11:00,18:00-20:00)时段进行处理

2. 故障处理流程

3. 基站故障分类及参考处理步骤 3.1基站载频退服 步骤1:先要求机房查看载频信令是否激活,即是否处于WO状态。如果载频信令没办法激活或已激活,整个BCF也已重启,但载频依然退服,则带上对应型号的载频。 步骤2:到站后,若扇区没开跳频,则闭掉一块正常工作的载频,将故障板件和它对调。若扇区开了跳频,则先叫机房闭站。 步骤3:对调后,重新集成,观察载频是否能正常工作,如果故障随着载频走,则用新板更换故障载频;如果故障依然存在原位置,则可能与载频硬件无关,需重新定位故障点。 步骤4:故障恢复后,处理板卡标签和固定资产变动,签好出入登记本以及故障处理记录,离开基站。 3.2基站因停电退服 步骤1:维护人员接到停电通知后,首先需询问当地电力公司,看该基站附近是否在做电力抢修,如果电力公司确定是在做电力抢修,详细了解将停电时长及恢复供电时间。 步骤2:在得到确切的时间后,根据基站固定资源调查表,或平时巡检表的信息,判断电池组的持续供电时间,如果电业局确定能恢复供电的时间很短,远小于电池组的安全供电时间,则不必带油机前往基站发电,但需每隔1小时跟踪一次供电恢复情况。如果电池组不能或勉强能撑到交流供电恢复时间,则需立即带上小油机去站上发电。 步骤3:根据基站的配置选定功率匹配并已经过检测完好的油机和电缆线,备足燃油和工具(万用表、钳形表、电笔、绝缘胶布以及其他常用工具)及时到达市电故障的基站。 具体油机选定方法举例如下:某基站通信设备直流负荷为45A(空调、照明除外),配置 GFM400Ah/48V蓄电池2组,开关电源为48V电源,基站由三相交

设备操作保养维护检修手册1

设备操作保养 维护检修手册, 专业.专注.

重庆江电电力设备有限公司 前言 操作维护保养规程是设备操作的基本技能,其根据是设备设计、制造、试验及调试投用的参数,是科学技术多年的积累,有其科学性、合理性、安全性。操作者主要在参数规定内有效发挥设备功能,延长设备使用寿命,保证人身安全;是企业员工创造财富的基本技能,因此,请员工同志们认真学习了解、掌握所使用设备操作技能,安全、高效合理地发挥设备功, 专业.专注.

能。 本手册主要依据设备使用说明书,设备操作保养规程,安全操作规程;因技术水平及时间有限,在编制输入中难免有许多遗漏及错误,特别页码错误较多,敬请原谅,各位参阅者提出宝贵意见,以便不断完善其准确性、合理性、实用性。 编制人:沈强吴艳林 审定人:彭春来 2012-06-19 , 专业.专注.

目录 板车间目录BTS系列数控切割机 概述........................................................ .... ... .. (1) 第一节安全须知 (2) 第二节性能与说明 (9) 第三节操作与使用 (12) 第四节保养与润滑 (13) 第五节常见故障分析及排除 (13) , 专业.专注.

JB21-100型1000KN开式双柱固定台压机 第一节压力机主要规格 (15) 第二节压力机的用途 (16) 第三节压力机的使用与维修保养 (16) 第四节压力机的润滑 (17) 第五节压力机的故障及排除方法 (18) 第六节压力机的安全保护 (19) Q11-13*2500剪板机(一) 第一节机器的基本参数 (20) 第二节机器的主要用途 (20) 第三节机器的性能及特点 (21) 第四节机器的电气系统.. (22) 第五节机器的润滑系统 (22) 第六节机器的调整.............................. (23) 第七节机器的试车与操作 (24) , 专业.专注.

移动通信基站用蓄电池使用标准规范设计及其日常维护注意事项

基站用固定型阀控密封铅酸蓄电池 使用规范及日常维护注意事项 一、蓄电电池的存放 铅酸蓄电池在存放期间都有自放电的过程,若不及时对电池补充电,自放电的结果将直接导致电池内部pbSO4的大量积累,pbSO4晶体存在着特别容易结晶的化学现象,即pbSO4晶体的大量积累导致电池回充电困难,电池容量下降,寿命缩短。因此电池不易长期存放。存放中的注意事项: 1、自放电受温度的影响较大,见下表自放电在温度及存放时间的影响下电池的剩余容量。 2、存放一段时间后,通过开路电压可以近似得出电池的剩余容量。

3、蓄电池长期放置需提高电压进行补充电,方式如下: 2V系列电池的补充电方式: 12V系列电池的补充电方式: 根据以上情况得出,电池不易长期储存。若储存应保证温度在25℃以下、通风、干燥的环境,同时按上表给定的电压、电流、时限做好电池的回充电工作。 二、蓄电电池的安装 1.电池连接前应先用细丝钢刷将端子刷至出现金属光泽, 以将连接件电阻降至最低。(消除金属表面的氧化层) 2.电池均荷电出厂,安装过程中谨防短路。 3.电池组电压较高,安装过程中应使用绝缘工具防止电击。

4.电池组连接完毕后,应检测电池系统电压及电池的正、 负极摆放是否正确,防止安装反极。 5.电池组不要求马上开通,避免与负载相连造成电池组放 电,严重过放电可导致电池报废。 6.电池组连接完毕后,检测连接件是否紧固,防止虚接。 (电池使用过程中大电流充放电易产生打火现象,严重 可导致火灾等恶性事故的发生) 7.电池必须同容量、同一时期生产的电池并联使用。 三、蓄电池参数设置

四、蓄电电池的充电 1.充电方式采用恒压限流式。(用户一次性设定充电过程中无 需进行全程监管,防止其他方式的充电方法造成电池过充 电,例如:恒流式充电) 2.2V单体电池浮充电压设置为2.23V/单体·25℃,总电压为 2.23V×n。12V单体电池浮充电压设置为1 3.44V/单 体·25℃,总电压为13.44V×n。 3.电池初始充电电流≤0.2C10A。 4.浮充使用时电池无需均衡充电。 5.循环使用时充电电压2V-GFM(Z)型电池2.35V/单体·25℃ 电流最大为0.2C10A,12V-GFM(C)型电池电压为14.10V/ 单体·25℃电流最大为0.2C10A。(电池使用环境恶劣,例 如偏远地区市电不好,电池经常充放电或放电之后不能及 时回充也可以采用这种方法充电)

移动通信基站设备维护手册样本

移动通信基站设备 维护手册 (一分册)

青海盛泰通信网络工程有限公司移动维护中心 二O一三年九月 1 概述 1.1 编制背景 1.2 编制单位 2 基站及配套设备例检维护原则 2.1例检周期 2.2巡视规定 2.3巡检内容 2.4基站例检前准备 2.5进站规定 2.6基站例检维护项目检查流程图 2.7基站例检维护项目检查 2.7.1基站周边环境及物业检查 2.7.2监控系统告警检查 2.7.3基站油机检查 1.2 基站防雷及电源巡检 1.3 基站蓄电池组检查 1.4 空调设备检查

1.5 基站GSM、传播系统设备 1.6 板件资源、固资 1.7 接地检查 3 基站寻常维护巡检表填写规范规定 4 小油机维护操作手册 1.8 油机使用维护规程 1.9 起动运营前检查工作 1.10 试机运营检查工作 1.11 停机环节 1.12 小油机巡检表格填写 1.13 基站钥匙管理

1概述 1.1编制背景 为更好地做好基站寻常维护工作,提高基站维护质量,及时发现和解决基站存在隐患问题,结合青海移动基站维护实际状况编写了本手册。 本手册重要针对维护单位基站寻常维护巡检编写,力求让每位维护人员依照本手册即可完毕基站寻常维护巡检工作,随时巡视检查现场,及时发现和排除事故隐患,提高基站维护质量。 1.2编制单位 青海盛泰通信网络工程有限公司 重要审核人:祁国胜

重要起草人:杜常福 主编单位:青海盛泰通信网络工程有限公司 重要审稿人:祁国胜、杨文忠、赵有元、胡勋。 2基站及配套设备例检维护原则 2.1例检周期 1.对于基站综合维护服务,宏基站每月巡检一次,每月另巡视一次,边际网 基站每季度巡检一次,偏远基站按需安排巡检工作。偏远基站以及其他某些 距离维护单位较远、行车不可直达或行车时间较长基站。对于室分系统综合 维护服务,宏基站每月巡检一次,其他基站每季度巡检一次。 2.年检重要是按需安排执行。 2.2巡视规定 1.巡视基站内各种设备与否正常运营、基站高低压线路、基站卫生、基站内 设备及周边环境与否存在安全隐患,重要涉及影响机房设施、天线、馈线、屋面立杆、走线架、接地线、机房漏水、机房周边排水,以及铁塔基本周边 环境发生施工挖土、打井、挖沟和回填土流失等安全问题。 2.负责机房环境安全检查和放置有效灭火器、挂有进入机房四十字方针、基站 故障解决流程图、灭火流程图及各类警示牌。 3.在进行巡视时发现问题,应及时组织检查和排除隐患或故障,同步向移动 有关负责人报告。

基站维护规程

基站维护规程 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

通信维护企业移动基站维护规程(讨论稿) 目录

第一章总则 第1条. 移动通信系统是我国通信网和国民经济信息化的基础设施。移动通信基站(基站)是移动通信系统的重要组成部分,为电信业务经营者提供符合质量要求的通信网络和优质的网络维护服务,特制定本规程。 第2条. 本规程适用于通信行业的基站维护,其他行业的基站维护可参照执行。 第3条. 本规程中通信维护企业指代理维护企业。

第4条. 通信维护企业的维护工作应贯彻“预防为主,防抢结合”的方针,做到精心维护,科学管理。维护的基本任务是: 1、保持基站设备的完整良好 2、预防障碍和尽快排除障碍 第5条. 各维护企业应按照本规程的规定组织维护工作,并结合具体情况制定实施细则。第6条. 基站设备的组成: 1、基站主设备:收发信机等 2、基站配套设备:传输设备、电源设备、天馈线系统、铁塔等 3、附属设备:空调、动力与环境监控系统等 第7条. 基站按服务等级一般分为:重点基站、普通基站。 1、重点基站:话务负荷较大或地理位置相对重要 2、普通基站:话务负荷一般 第8条. 新建、改建、扩容的基站设备,均应遵照信息产业部的有关规定进行验收,验收合格后接管维护。 第二章维护组织机构及管理职责 第9条. 通信维护企业应根据所承担的维护项目设立相应的维护机构。 第10条. 通信维护企业的职责:

1、贯彻执行国家法律法规、政府相关部门政策、行业技术规范及客户要求,制定 企业的各项规章制度及规程。 2、划分维护范围,配备相应人员、仪表、车辆和机具。 3、参与维护项目的接收交验工作。 4、编制、审批维护计划并组织实施。 5、编制、报送通信网络维修、大修、改造和其他有关计划并组织实施。 6、贯彻“预防为主、防抢结合”的方针,坚持“预检预修”的原则,精心维护、 科学管理,积极主动采取有效措施,消除隐患,保持通信网络设施完整、运行 良好。 7、光缆线路发生障碍时,组织抢修并向客户及相关部门报告。 8、建立完整的技术档案和资料。 9、监督、检查本企业各级单位的工作,总结和推广先进经验。 10、组织技术业务培训,开展技术革新,技术练兵,进行安全生产教育,开展劳动 竞赛。 11、定期召开维护工作会议,分析研究维护工作中存在的问题,并提出改进措施。 12、收集、报送各种资料报表。 第11条. 维护企业应根据所设立的组织机构,制定相应的岗位职责。

中国联通运行维护规程移动通信网络分册-基站配套设备篇

运行维护规程 移动通信网络分册 基站配套设备篇 (试行) 中国联通集团移动网络有限公司 二零零九年三月

目录 第一章通则 (33) 第二章运行维护组织组织体系及职责界面 (44) 第一节维护组织机构及职责......................... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。 第二节维护界面划分............................... 错误!未定义书签。错误!未定义书签。第三章设备管理.. (55) 第一节基站配套设备的分类 (55) 第二节设备的管理原则 (66) 第三节设备的更新周期 (88) 第四节质量标准 (88) 第五节维护作业计划 (1010) 第四章基站安全管理要求 (1111) 第一节基本要求 (1111) 第二节基站安全防水防火要求 (1212) 第五章故障管理 (1212) 第六章应急抢修 (1313) 第一节等级维护及保障制度 (1313) 第二节运行质量、故障分析及报告制度 (1313) 附录一:电源维护测量用的主要仪表工具 (1515) 一、变配电室应配置的仪器仪表工具 (1515) 二、电力电池室应配置的仪器仪表工具 (1515) 附录二:空调维护测量用的主要仪表工具 (1616)

第一章通则 第1条为保证通信网络畅通,加强铁塔、基站配套动力环境设备的运行维护管理,适应市场和维护的需要,完善维护管理机制,特制订本运行维护规程(以下简称“本规程”)。 第2条本规程适用于中国联合网络通信有限公司(以下简称“中国联通”,中国联通各级机构分别简称为“集团公司”、“省公司”、“地市分公司”)运行的铁塔、基站通信电源、机房空调、机房动力及环境监控系统、防雷接地系统、消防系统(以下简称“基站配套设备”,相应的维护及管理部门统称“基站配套设备维护部门”)。基站配套设备是保证通信网络正常运行的基础性设施,基站配套维护专业是通信网络维护的一个必不可少的独立专业。 1. 铁塔和基站的动力系统设备的维护和管理适用本规程。 2. 本企业委托其它企业代为维护的动力设备(以下简称“委外代维”或“维护外包”),本企业应按照本规程的要求与代维单位签订代维协议。 第3条本规程是中国联通基站配套设备维护管理工作的基本规章制度,各级网络运维管理、生产单位和人员必须认真执行本规程。各单位可根据工作需要,结合本单位的具体情况,制定实施细则。 第4条维护工作的基本任务: 1. 保证安全、优质供电,提供良好的机房环境,为通信网络提供基础保障。 2. 检测、分析动力系统及设备运行状况,主动维护,预防事故和故障的发生。 3. 建立完善可行的通信用电安全管理制度,并负责实施。 4. 在保证动力系统设备运行维护质量的前提下,合理控制、使用运行维护成本。 5. 优化系统配置,提高设备利用率,充分发挥效能。 6. 建立健全基站动力配套设备各类参数登记、统计工作,做好动力系统资源管理相关工作。 7. 积极采用新技术,逐步实现集中监控、少人值守或无人值守。 第5条基站配套设备运维人员的基本要求: 1. 严格执行相关规定,基站配套设备维护人员必须持证上岗,铁塔维护人员必须持有登高证。 2. 熟练掌握动力系统设备技术知识及设备运行状况。 3. 严格执行维护规程的管理规定及工作流程。 第6条本规程为中国联通内部的技术性、规范性文件。

基站维护日常管理

基站维护业务 为做好通信基站代维工作,加强内部管理,明确分工及各级职责,按照运营商要求和公司实际,特制定以下组织架构及职责。 具体工作如下: 一、组织结构如下:

二、人员组成及职责: 三、基站代维工作范围: 对本地区的在网基站设备及其电源、传输、环境、铁塔、桅杆等配套设备/设施均应纳入维护范围。 四、基站代维工作基本要求: 1、维护人员对基站进行维护过程中的任何操作均不得违背《移动电话运行维护规程》中的相关内容。 2、维护人员对基站进行维护过程中的任何操作均须遵守运营公司网络维护部门的各项规定。 3、代维公司须按照本地运营公司网络维护部门的要求制定定期预防性维护工作周期,如遇

特殊情况须按照代维管理细则的要求制定维护项目及维护周期。 五、工作界面: 1、基站传输设备:在网的基站的各种传输设备以及终端盒到BTS之间的传输链路。 2、基站主设备:在网基站设备(除BSC及TCU设备之外)的GSM系统基站设备。 3、电源空调设备及电池:在网基站的所有动力设备、空调设备及电池。 4、铁塔、桅杆的日常维护:在网基站的铁塔、桅杆和其附属避雷、禁航灯等。 六、工作程序: 维护管理组根据维护内容下设基站技术维护队、基站日常维护队,每日派专人(业务受理员),全天24小时对代维基站进行监控,出现故障,判断故障点,第一时间下派抢修队伍,在时限内恢复基站正常运行。 维护部业务主管组织制定基站月(季)巡检计划,安排基站日常维护队执行。按时上报基站维护周(月)报。 七、工具及车辆

车辆配备: 车辆共计10台(基站抢修4台,技术维护1台,空调维护1台、电源维护1台、铁塔、桅杆维护1台、综合用车1台、备用车辆1台)。 八、基站维护工作流程 1、日常维护工作流程

基站日常巡检维护手册

基站日常巡检维护手册 中国移动通信集团福建有限公司泉州分公司 二OO七年十二月

1概述 (3) 1.1编制背景3 1.2编制单位3 2基站及配套设备例检维护标准 (3) 2.1例检周期3 2.2巡视要求3 2.3巡检内容4 2.4基站例检前的准备4 2.5进站要求4 2.6基站例检维护项目的检查流程图5 2.7基站例检维护项目的检查5 2.7.1基站周围环境及物业检查5 2.7.2监控系统告警检查7 2.7.3基站油机检查8 1.2基站防雷及电源巡检10 1.3基站蓄电池组检查13 1.4空调设备检查14 1.5基站GSM、传输系统设备15 1.6板件资源、固资16 1.7接地检查17 3基站日常维护巡检表填写规范要求 (20) 4小油机维护操作手册 (23) 1.8油机使用维护规程23 1.9起动运行前的检查工作23 1.10试机运行的检查工作24

1.11停机步骤24 1.12小油机巡检表格的填写25 1概述 1.1编制背景 为更好地做好基站日常维护工作,提高基站维护质量,及时发现和处理基站存在的隐患问题,结合泉州移动基站维护的实际情况编写了本手册。 本手册主要针对维护单位基站日常维护巡检编写,力求让每位维护人员根据本手册即可完成基站日常维护巡检工作,随时巡视检查现场,及时发现和排除事故隐患,提高基站维护质量。 1.2编制单位 中国移动通信集团福建有限公司泉州分公司网络部 2基站及配套设备例检维护标准 2.1例检周期 1.对于基站综合维护服务,一级基站每月巡检一次,每月另巡视一次, 二级基站每季度巡检二次,三级基站每季度巡检一次,偏远基站按需安 排巡检工作。偏远基站如海岛(必须乘船抵达)、高山(海拔1000米 以上)以及其它一些距离维护单位较远、行车不可直达或行车时间较长 的基站。对于室分系统综合维护服务,一级基站每月巡检两次,其它基 站每月巡检一次。 2.年检主要是按需安排执行。

(个人工作总结)移动基站维护专业个人总结

移动基站维护专业个人总结 光阴似箭,岁月如梭。转眼一年又过去了,,在公司领导的正确决策和部门领导、同事们的帮助下,本人认真对照自身工作职能,根据公司的工作安排,严格要求自己。同时坚定工作理念,加强专业知识学习,切实转变工作作风,认真履行工作职责,以实际行动精心维护基站,确保cdma、phs移动网络的畅通,积极为公司创收,最大限度地提升了公司‘以一体化专业服务,聚焦客户需求,成就客户价值’经营理念,现将一年来做的工作简要总结于后: 二、刻苦钻研技能,强化自身的工作能力,培养积极主动的工作意识 无线维护班成立以来,公司调整我到该班组工作,主要负责通信设备的维护。到的新的工作岗位后,我除保质保量完成份内工作以外,还带领班组人员全年累计更换或替换天线100余面,调整天线300多个扇区,搬迁基站10余个,在较短的时间内,把无线维护班打造成了一支综合素质高、战斗力强的班组。全班成员心往一处想、劲向一处拧,精诚团结,通过合作,在做好全力以赴提高一体化、优质化服务的基础上,积极响应国家“走出去”战略,充分发挥公司一体化服务的优势,不断对外拓展业务增强企业的水平和能力,推动了主要业务的发展。由于感到自己身上的担子很重,而自己的学识、能力还是有限的,所以总是不敢掉以轻心,总在学习,向书本学习,向周围领导学习,向同事学

习,这样下来感觉自己还是有一定的进步。经过不断学习,不断积累,我能够从容处理日常工作中出现的各类问题,各种故障,保证了本岗位工作的正常进行,我能够以正确态度对待工作任务,热爱本职工作,认真努力贯彻到实际工作中去,积极提高自身素质,争取工作的主动性,从而具备了较强的专业心,责任心,努力提高工作效率和工作质量。 三、端正工作态度,弘扬爱岗敬业精神,牢固树立企业主人翁责任感 我坚持自我的反省且努力地完善自己的人格,无论什么情况下,我都以品德至上来要求自己,而遵守职业道德是能胜任这项工作的基本前提,无论何时何地我都奉行严于律已的信条,并切实地遵守它。另外,爱岗敬业是能做好工作的关键,爱岗敬业就是要做好本职工作,把一点一滴的小事做好,把一分一秒的时间抓牢,不积跬步,无以至千里,不善小事,何以成大器,从我做起,从小事做起,从现在做起。众所周知,我原来是做g网基站维护,对c网简直可以说一窍不通,不过我在日常工作中,认真学习专业理论知识,努力提高专业技能。在与电信公司处于共管阶段的前提下,不管是基站基础维护工作还是网络优化工作都能积极完成。

通信基站建设与维护基础试题答案汇总

题型:单选题 1.下列哪个因素不影响小区的覆盖距离: A:基站天线高度 B:天线方位角 C:基站设备发射功率 D:天线俯仰角 2.对于话务热点地区有效的吸收话务方法为: A:多载频微蜂窝室内分布系统 B:直放站室内分布系统 C:跳频 D:同心圆小区 3.宏蜂窝基站主设备使用的电源为 A:直流电+两相电 B:直流电 C:两相电 D:三相电 4.关于使用测试手机对基站覆盖范围测试的说法正确的是 A:手机在空闲状态下能进行TA测试 B:手机在通话状态下能进行TA测试

C:手机在空闲与通话状态下均可以进行TA测试 D:测试手机必须连接笔记本电脑才能进行TA测试 5.当用测试手机测试时,手机显示TA=8时,则可以粗略推算手机离基站的距离 为 A:8KM B:4KM C:5KM D:4.4KM 6.关于基站防雷接地说法正确的是(B) A:铁塔接地与基站主设备接地不能互连,以防雷电引入 B:铁塔接地与基站主设备接地必须互连。 C:天馈线系统需两点接地 D:设备已安装了避雷器,因而主设备可以不接地 7.在基站建设设计中对接地电阻的要求为(A) A:小于1欧姆 B:小于2欧姆 C:小于3欧姆 D:小于0.5欧姆 8.切换是移动网络的基本特点,下列关于切换说法正确的是(D)

A:触发切换有两种原因:电平、质量 B:切换过程中通话要瞬间间断 C:切换成功率不影响网络指标 D:切换会对网络掉话率和系统接通率产生重大影响 9. GSM系统中时间提前量(TA)的一个单位对应空间传播的距离__C__米 A 、400 B、500 C、550 D、600 10. 基站馈线防雷C点接地的C点指 A 。 A 进入机房入口外侧 B. 馈线离开塔身处 C. 铁塔顶部平台处 11.下列哪个因素不影响小区的覆盖距离:( B ) A:基站天线高度 B:天线方位角 C:基站设备发射功率 D:天线俯仰角 12.万用表在测量前应选好档位和量程。选量程时应(B)。 A 从小到大 B 从大到小 C 从中间到大 D 从中间到小 13. 万用表使用完毕后,应将转换开关转到测量(C )的最高档。 A电阻 B直流电压 C交流电压 D直流电流 14.停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上,应悬挂如下哪种标示牌?(C) A “在此工作” B “止步,高压危险” C “禁止合闸,有人工作” 15.现代通信电源供电系统基本组成,概括地看,它( D )构成。

(完整版)基站动力日常巡检维护手册V1.

基站日常巡检维护手册 1概述 (2) 1.1编制背景 (2) 1.2编制单位 (2) 2基站及配套设备例检维护标准 (2) 2.1例检周期 (2) 2.2巡视要求 (2) 2.3巡检内容 (3) 2.4基站例检前的准备 (3) 2.5进站要求 (3) 2.6基站例检维护项目的检查流程图 (4) 2.7基站例检维护项目的检查 (4) 2.7.1基站周围环境及物业检查 (4) 2.7.2监控系统告警检查 (5) 2.7.3基站油机检查 (7) 2.7.4基站防雷及电源巡检 (9) 2.7.5基站蓄电池组检查 (11) 2.7.6空调设备检查 (13) 2.7.9接地检查 (14) 3基站日常维护巡检表填写规范要求 (16) 4小油机维护操作手册 (20) 4.1油机使用维护规程 (20) 4.2起动运行前的检查工作 (20) 4.3试机运行的检查工作 (21) 4.4停机步骤 (21) 4.5小油机巡检表格的填写 (21)

1概述 1.1编制背景 为更好地做好基站日常维护工作,提高基站维护质量,及时发现和处理基站存在的隐患问题,结合泉州移动基站维护的实际情况编写了本手册。 本手册主要针对维护单位基站日常维护巡检编写,力求让每位维护人员根据本手册即可完成基站日常维护巡检工作,随时巡视检查现场,及时发现和排除事故隐患,提高基站维护质量。 1.2编制单位 福建一线网络技术有限公司 2基站及配套设备例检维护标准 2.1例检周期 1.对于基站综合维护服务,一级基站每月巡检一次,每月另巡视一次,二级基站每季度巡检二次, 三级基站每季度巡检一次,偏远基站按需安排巡检工作。偏远基站如海岛(必须乘船抵达)、高山(海拔1000米以上)以及其它一些距离维护单位较远、行车不可直达或行车时间较长的基站。对于室分系统综合维护服务,一级基站每月巡检两次,其它基站每月巡检一次。 2.年检主要是按需安排执行。 2.2巡视要求 1.巡视基站内各种设备是否正常运行、基站高低压线路、基站卫生、基站内设备及周边环境是否 存在安全隐患,主要包括影响机房设施、天线、馈线、屋面立杆、走线架、接地线、机房漏水、机房周边排水,以及铁塔基础周边环境发生施工挖土、打井、挖沟和回填土流失等安全问题。 2.负责机房环境安全检查和放置有效的灭火器、绝缘垫、挂有进入机房的四十字方针、基站故障 处理流程图、灭火流程图及各类警示牌。 3.在进行巡视时发现问题,应及时组织检查和排除隐患或故障,同时向移动相关负责人报告。

相关文档
相关文档 最新文档