文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 新版gmp洁净服管理

新版gmp洁净服管理

新版gmp洁净服管理
新版gmp洁净服管理

文本预览:

1 目的

规范生产区工作服的卫生管理程序,保证洁净区个人卫生、工艺卫生,最大限度的降低污染及交叉污染的发生,确保产品质量。

2 范围

本规程适用于生产区工作服的管理,包括外来参观人员工作服。

3 职责

制剂生产部负责本规程的制定;质量保证部负责监督检查本规程的实施;质量检验部、原料生产部、制剂生产部、物流部、工程设备部等部门对本规程的实施负责。

4 依据

《药品生产质量管理规范》(2010年修订)

《药品GMP指南》(2011年版)

5 定义

生产区工作服是指在生产大楼区域内使用的工作服,包括工作衣、帽、工作鞋等。 6 管理规程6.1 管理原则

6.1.1 所有进入生产区的人员(包括原料生产部、制剂生产部、工艺技术部、质量保证部、

质量检验部、外来参观人员等)均应根据各生产区域的规定穿戴工作服,并按规程所规定的更衣程序进行更衣,方可进入相应的生产区域。

6.1.2 离开生产区时,需脱掉相应区域的工作服。

6.1.3 区域说明:

6.1.3.1 一般生产区:指仓储、公用系统(含制水、空调、冷冻)及生产大楼办公区域。

6.1.3.2 控制区:指制剂外包区、灯检间、工艺室及二、三层洁净区外围走廊(即输送舒适

性空调的区域)。

6.1.3.3 洁净区:A/B级、C级、D级洁净区。

6.2 工作服选材要求

6.2.1 材质:要求发尘量少,不脱落纤维和颗粒状物质;不起球,不断丝,质地光滑;不易

产生静电,不粘附粒子,不易发霉;洗涤后平整、柔软,穿着舒适。洁净区的工作服还应具有良好的过滤性,保证人体和内衣的尘粒不透过,同时耐腐蚀,耐清洗,耐热压蒸汽灭菌。

6.2.2 面料:一般生产区和控制区工作服选用棉质或涤纶;洁净工作服必须选用防静电纺织

材料。

6.2.3 一般生产区及控制区工作鞋不应产生臭气,易清洗;洁净区工作鞋除要求达到一般生产区工作鞋要求外还应不产尘、不脱屑、防静电。

6.3 颜色及式样

6.3.1 各生产区工作服的颜色、式样应按不同卫生级别要求明显区分,不能跨区域混用;对

应工号进行编号(参观工作服除外),专人专用。

6.3.2 工作服应以色彩淡雅、线条简洁为宜,尺寸大小应宽松合身。工作服应不设口袋、横褶、带子,边缘应封缝,接缝应内封,接缝处无纤维外露。洁净工作服的领口、袖口、裤口等要加松紧口,不应用纽扣。无菌工作服必须包盖全部头发、胡须及脚部,并能阻挡人体脱落物。防护服还应考虑保护操作人员不受药物的影响。

6.4 穿戴

6.4.1 D级和C级洁净区:应将头发、胡须等相关部位遮盖,应当带口罩,应当穿手腕处可

收紧的连体服或衣裤分开的工作服,并穿适当的鞋子或鞋套。

6.4.2 A/B级洁净区:应当用头罩将所有头发及胡须等相关部位全部遮盖,头罩应当塞进衣

领内;应当戴口罩以防散发飞沫,必要时戴护目镜;应当戴经灭菌且无颗粒物散发的橡胶或塑料手套,袖口应当塞进手套内;应当穿经灭菌或消毒的脚套,裤腿应当塞进脚套内(根据所选工作服款式定)。

6.5 清洗周期

6.5.1 一般生产区:在冬季及空调环境下,工作服每周至少换洗一次;在夏季及无空调环境

下或粉尘大的工序时,工作服每周至少换洗两次;工作鞋每周至少换洗一次。

6.5.2 D级和C级洁净区:洁净工作服每天或每班次换洗一次。

6.5.3 A/B级洁净区:无菌工作服每次进出洁净区必须更换。

6.5.4 洁净工作服和无菌工作服的清洗周期,应经过验证。

6.6 清洗要求

6.6.1 不同生产区使用的工作服应分别洗涤、干燥、整理;洁净工作服和无菌工作服应在洁

净区内分别洗涤、干燥、整理,配套装入衣袋中。

6.6.2 工作服清洗、灭菌时不应带入附加颗粒物。

6.6.3 一般生产区、D级和C级洁净区的工作服用饮用水洗涤;A/B级洁净区的无菌工作服

用纯化水洗涤。

6.6.4 洗衣用洗涤剂应采用洗衣液。

6.6.5 无菌工作服清洗后应集中灭菌,灭菌后做好状态标识,并注明灭菌效期等信息。应对

无菌工作服的灭菌效果进行验证。

6.6.6 一般生产区工作鞋应在一般生产区洗衣间清洗,先用消毒液浸泡,然后用饮用水冲洗;洁净区工作鞋应在洁净区洗衣间清洗,先用消毒液浸泡,然后用饮用水冲洗。洗涤工作服和工作鞋的洗衣机不能混用。

6.7 清洗管理

6.7.1 工作服应有专人负责清洗,专人保管,专人发放并登记,填写相关记录。

6.7.2 各使用部门应将待清洗工作服分区域和类别整理好,放入专用容器密闭包装好送至洗

衣中心收衣间,对需要灭活或预消毒的工作服应在送至洗衣中心前进行预处理。

6.7.3 洗衣中心对各区域工作服分别洗涤干燥整理后放入易于区分的专用容器中,并做好状

态标识。

6.7.4 洁净工作服与无菌工作服应逐套分别装于衣袋中,衣袋上应标明工作服编号。

6.7.5 洗涤前及清洗后整理时应检查工作服有无破损、拉链损坏、缝线脱落等;使用前应检

查工作服是否符合要求,发现污染应及时报告并更换。

7 工作服发放及更换周期

7.1 一般生产区工作服首次每人两套,原则上每两年发一次(因磨损无法使用的视情况以旧

换新)。

7.2 洁净区工作服根据工艺要求配备,出现不符合工艺要求的再以旧换新。

8 附件《生产区工作服颜色及式样一览表》

附件一:《生产区工作服颜色及式样一览表》

生产区工作服颜色及式样一览表

空气洁净度分级标准[1]

空气洁净度 空气洁净度 1.空气洁净度和级别 空气洁净度是洁净环境中空气含悬浮粒子量的多少的程度。通常空气中含尘浓度低则空气洁净度高,含尘浓度高则空气洁净度低。按空气中悬浮粒子浓度来划分洁净室及相关受控环境中空气洁净度等级,就是以每立方米空气中的最大允许粒子数来确定其空气洁净度等级。 洁净度标准的制定 以前有关国家都各自制定自己的标准,但基本上都是参照美国标准FS-209的各版进行,仅单位制及命名方法有所变换或改变。在命名上基本可分为两类: 一是以单位体积空气中大于等于规定粒径的粒子个数直接命名或以符号命名,这种命名方法以美国FS-209A~E版为代表,其规定粒径为0.5μm,以空气中≥0.5μm粒径的粒子浓度采用英制pc/ft3直接命名,如标准中的100级,表示空气中≥0.5μm粒径的粒子浓度为100pc/ft3直接命名,即每立方英尺的空气中≥0.5μm粒径的粒子数量为100个,(我们平时使用的是国际单位,即通常所指的是每立方米的空气中所含≥0.5μm粒径的粒子数量,因为1立方米≈35.2立方英尺,所以我们看到标准中100级对应≥0.5μm粒径的粒子数量不是100个,而是3520个,就是这个道理)。 二是以单位体积空气中大于等于规定粒径的粒子个数以10n表示,按指数n命名空气洁净度的等级,这种命名方法以日本JISB9920为代表,其规定粒径为0.1μm,以空气中≥0.1μm粒径的粒子浓度(采用国标单位制)10n pc/m3命名为n级,如该标准2级,其表示≥0.1μm粒径的粒子浓度为100 pc/m3,即102pc/m3。俄罗斯的标准亦基本上采用此种命名方法。 现在国际标准ISO14644-1已发布实施,美国标准FS-2009E亦于2001年11月宣布停止使用。 按国际标准,空气中悬浮粒子洁净度等级以序数N命名,各种被考虑粒径D的最大允许浓度Cn可用公式确定:

2020年新GMP洁净度等级ABCD(精选干货)

新GMP洁净度等级ABCD 导读:新版GMP洁净度等级A、B、C、D《药品生产质量管理规范(2010年修订)》(新版GMP)于2011年3月1日起施行,本文主要介绍新版GMP中关于洁净度等级中的A、B、C、D四个级别。 中国 GMP(2010修订)2010年版GMP附录1 无菌药品,第三章,第九条……洁净区各级别空气悬浮粒子的标准规定如下表: 洁净度级别 悬浮粒子最大允许数/m3 近似对应 传统规格静态动态 ≥0.5μm≥5μm≥0.5μm≥5μm A级 3520 (ISO5) 203520(ISO5)20100级 B级3520(ISO293520002900100级

5)(ISO7) C级352000(I SO7) 2900 3520000 (ISO8) 29000 10,000 级 D级3520000 (ISO8) 29000不作规定 不作规 定 10,0000 级 98年版与2010年版GMP洁净区各级别空气 悬浮粒子标准对照: 洁净度级别2010年版 GMP 相当于ISO 标准 98年版 GMP 相当于ISO标准A 动态ISO5 100级ISO5 静态ISO5 B 动态ISO7 静态ISO5 C 动态ISO810000 级 ISO7 静态ISO7 D 动态ISO71000 0级 ISO8 静态ISO8

新版GMP洁净度等级A、B、C、D A级洁净区 洁净操作区的空气温度应为20—24℃ 洁净操作区的空气相对湿度应为45%—60% 操作区的风速:水平风速≥0.54m/s 垂直风速≥0。36m/s 高效过滤器的检漏大于99.97% 照度:>300lx-600lx 噪音:≤75db(动态测试) B级洁净区 洁净操作区的空气温度应为20—24℃ 洁净操作区的空气相对湿度应为45%—60% 房间换气次数:≥25次/h 压差: B级区相对室外≥10Pa,同一级别的不同区域按气流流向应保持一定的压差。 高效过滤器的检漏大于99。97% 照度:>300lx—600lx 噪音:≤75db(动态测试) C级洁净区

新版GMP洁净度等级A、B、C、D

导读:新版GMP洁净度等级A、B、C、D《药品生产质量管理规范(2010年修订)》(新版GMP)于2011年3月1日起施行,本文主要介绍新版GMP中关于洁净度等级中的A、B、C、D 四个级别。 中国 GMP(2010修订)2010年版GMP附录1 无菌药品,第三章,第九条……洁净区各 新版GMP洁净度等级A、B、C、D

A级洁净区 洁净操作区的空气温度应为20-24℃ 洁净操作区的空气相对湿度应为45%-60% 操作区的风速:水平风速≥s 垂直风速≥s 高效过滤器的检漏大于% 照度:>300lx-600lx 噪音:≤75db(动态测试) B级洁净区 洁净操作区的空气温度应为20-24℃ 洁净操作区的空气相对湿度应为45%-60% 房间换气次数:≥25次/h 压差: B级区相对室外≥10Pa,同一级别的不同区域按气流流向应保持一定的压差。高效过滤器的检漏大于% 照度:>300lx-600lx 噪音:≤75db(动态测试) C级洁净区 洁净操作区的空气温度应为20-24℃ 洁净操作区的空气相对湿度应为45%-60% 房间换气次数:≥25次/h 压差: C级区相对室外≥10Pa,同一级别的不同区域按气流流向应保持一定的压差。高效过滤器的检漏大于% 照度:>300lx-600lx 噪音:≤75db(动态测试) D级洁净区

洁净操作区的空气温度应为18-26℃ 洁净操作区的空气相对湿度应为45%-60% 房间换气次数:≥15次/h 压差:100,000级区相对室外≥10Pa, 高效过滤器的检漏大于% 照度:>300lx-600lx 噪音:≤75db(动态测试) 文章为作者独立观点,不代表阿里巴巴以商会友立场。转载此文章须经作者同意,并附上出处及文章链接。

无尘室洁净度参照标准洁净度等级对照表

无尘室洁净度参照标准洁净度等级对照表 发布时间:新闻来源:深圳汇龙净化-无尘车间设备生产厂家+洁净室净化装修工程公司阅读:[ 4650]次 无尘室洁净度参照标准 ISO 14644 根据悬浮粒子浓度这个唯一指标来划分洁净室(区)及相关受控环境中空气洁净度的等级,并且仅考虑粒径限值(低限)在~范围内呈累积分布的粒子群。根据粒子径,可以划分为常规粒子(~)、超微粒子(<)和宏粒子(>)。 ■美国联邦标 准(USA Federal Standard) 粒径 (um) 209E(1992 年) 1NA 10350NA 100NA750300100NA 1000NA NA NA1000 10000NA NA NA10000 100000NA NA NA100000700 单位:尘埃数量个/ft3 ■ 中国药品生 产洁净室(区) 尘埃最允许数/平方米微生物最大允许数 的空气洁净度标 准 洁净度级别 浮游菌个/立方 ≥≥5um 沉降菌个/皿.30min 米 1003500051 10000350,0002,0001003 1000003,500,00020,00050010 30000010,500,00061,800NA15 国家药品监督管理局1999年8月1日发布实施

■ 基于≥ 粒径的各国洁净度等级近似对照表个/M3≥ ISO 14644-1 (1999) US 209E(1992) US 209D(1988) EEC GGMP(1989) FRANCE AFNOR(1981) GERMANY VDI 2083(1990) JAPAN JAOA(1989) 1-------2----02 -M1----- 31--13 100-M2-----353410--24 1,000-M3-----3,5305100A+B4,00035 10,000-M4-----35,30061,0001,000-46 100,000-M5-----353,000710,000C400,00057 1,000,000-M6-----3,530,0008100,000D4,000,00068 10,000,000-M7----- ■ 洁净室及洁净区空 气中悬浮粒子洁净度 等级 空气洁净度等级(N) 大于或等于表中粒径的最大浓度限值(pc/m3) 1um5um 1102 210024104 31000237102358 4100002370102035283 51000002370010200352083229 61000000237000102000352008320293 7352000832002930 8352000083200029300 98320000293000

无尘室洁净度参照标准 洁净度等级对照表1

无尘室洁净度参照标准洁净 度等级对照表1 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

无尘室洁净度参照标准洁净度等级对照表 发布时间:新闻来源:深圳汇龙净化-无尘车间设备生产厂家+洁净室净化装修工程公司阅 读:[ 4650]次 无尘室洁净度参照标准 ISO 14644 根据悬浮粒子浓度这个唯一指标来划分洁净室(区)及相关受控环境中空气洁净度的等级,并且仅考虑粒径限值(低限)在~范围内呈累积分布的粒子群。根据粒子径,可以划分为常规粒子(~)、超微粒子(<)和宏粒子(>)。 ■美国联邦标 准(USA Federal Standard) 粒径 (um) 209E(1992 年) 1NA 10350NA 100NA750300100NA 1000NA NA NA1000 10000NA NA NA10000 100000NA NA NA100000700 单位:尘埃数量个/ft3 ■中国药品生 产洁净室(区) 尘埃最允许数/平方米微生物最大允许数 的空气洁净度标 准 洁净度级别 浮游菌个/立方 沉降菌个/皿.30min ≥≥5um 米 1003500051 10000350,0002,0001003 1000003,500,00020,00050010 30000010,500,00061,800NA15 国家药品监督管理局1999年8月1日发布实施

■基于≥粒径的各国洁净度等级近似对照表个/M3≥ ISO 14644- 1(1999) US 209E(1992) US 209D(1988) EEC GGMP(1989) FRANCE AFNOR(1981) GERMANY VDI 2083(1990) JAPAN JAOA(1989) 1-------2----02 -M1----- 31--13 100-M2-----353410--24 1,000-M3-----3,5305100A+B4,00035 10,000-M4-----35,30061,0001,000-46 100,000-M5-----353,000710,000C400,00057 1,000,000-M6-----3,530,0008100,000D4,000,00068 10,000,000-M7----- ■洁净室及洁净区空 气中悬浮粒子洁净度 等级 空气洁净度等级(N) 大于或等于表中粒径的最大浓度限值(pc/m3) 1um5um 1102 210024104 31000237102358 4100002370102035283 51000002370010200352083229 61000000237000102000352008320293 7352000832002930 8352000083200029300 98320000293000

空气洁净度等级标准及规范相关

ISO 1644 国际标准中洁净室或洁净区选用的空气悬浮粒子洁净度等级 2,ISO1644的ISO5相当于系列的100级(≥μm粒子,≤颗/升,或100颗/ft3,或3530颗/m3) 3,洁净度等级在100级以下者(1000,10000级等)通常用μm粒径考核的居多; 4,随着微电子技术的发展,洁净度等级相应提高,洁净室检测粒径也越来越小(见表),对粒子检测仪器的要求当然也越来越高,对洁净室设计和施工方而言,在验收时,可能不止用一个粒径(如μm)而要用到更多的粒径,如μm μm甚至μm。

空气洁净度 空气洁净度 1.空气洁净度和级别 空气洁净度是洁净环境中空气含悬浮粒子量的多少的程度。通常空气中含尘浓度低则空气洁净度高,含尘浓度高则空气洁净度低。按空气中悬浮粒子浓度来划分洁净室及相关受控环境中空气洁净度等级,就是以每立方米空气中的最大允许粒子数来确定其空气洁净度等级。 洁净度标准的制定 以前有关国家都各自制定自己的标准,但基本上都是参照美国标准FS-209的各版进行,仅单位制及命名方法有所变换或改变。在命名上基本可分为两类:一是以单位体积空气中大于等于规定粒径的粒子个数直接命名或以符号命名,这种命名方法以美国FS-209A~E版为代表,其规定粒径为μm,以空气中≥μm粒径的粒子浓度采用英制pc/ft3直接命名,如标准中的100级,表示空气中≥μm粒径的粒子浓度为100pc/ft3直接命名,即每立方英尺的空气中≥μm 粒径的粒子数量为100个,(我们平时使用的是国际单位,即通常所指的是每立方米的空气中所含≥μm粒径的粒子数量,因为1立方米≈35.2立方英尺,所以我们看到标准中100级对应≥μm粒径的粒子数量不是100个,而是3520个,就是这个道理)。 二是以单位体积空气中大于等于规定粒径的粒子个数以10n表示,按指数n 命名空气洁净度的等级,这种命名方法以日本JISB9920为代表,其规定粒径为μm,以空气中≥μm粒径的粒子浓度(采用国标单位制)10n pc/m3命名为n 级,如该标准2级,其表示≥μm粒径的粒子浓度为100 pc/m3,即102pc/m3。俄罗斯的标准亦基本上采用此种命名方法。 现在国际标准ISO14644-1已发布实施,美国标准FS-2009E亦于2001年11月宣布停止使用。

无尘室洁净度参照标准

无尘室洁净度参照标准 ISO 14644 根据悬浮粒子浓度这个唯一指标来划分洁净室(区)及相关受控环境中空气洁净度的等级,并且仅考虑粒径限值(低限)在0.1um~5.0um 范围内呈累积分布的粒子群。根据粒子径,可以划分为常规粒子(0.1um~5.0um)、超微粒子(<0.1um)和宏粒子(>5.0um)。 ■美国联邦标准(USA Federal Standard)209E(1992年) 洁净度级别粒径(um) 0.1 0.2 0.3 0.5 5.0 1 35.0 7.50 3.00 1.00 NA 10 350 75.0 30.0 10.0 NA 100 NA 750 300 100 NA 1000 NA NA NA 1000 7.0 10000 NA NA NA 10000 70.3 100000 NA NA NA 100000 700 单位:尘埃数量个/ft3 ■中国药品生产洁净室(区)的空气洁净度标准 洁净度级别尘埃最允许数/平方米微生物最大允许数 ≥0.5um ≥5um 浮游菌个/立方米沉降菌个/皿.30min 100 3500 0 5 1 10000 350,000 2,000 100 3 100000 3,500,000 20,000 500 10 300000 10,500,000 61,800 NA 15 国家药品监督管理局1999年8月1日发布实施

■基于≥0.5um粒径的各国洁净度等级近似对照表 个/M3≥0.5um ISO 14644-1(1999) US 209E(1992) US 209D(1988) EEC GGMP(1989) FRANCE AFNOR(1981) GERMANY VDI 2083(1990) JAPAN JAOA(1989) 1 - - - - - - - 3.5 2 - - - - 0 2 10.0 - M1 - - - - - 35.3 3 M1.5 1 - - 1 3 100 - M2 - - - - - 353 4 M2.5 10 - - 2 4 1,000 - M3 - - - - - 3,530 5 M3.5 100 A+B 4,000 3 5 10,000 - M4 - - - - - 35,300 6 M4.5 1,000 1,000 - 4 6 100,000 - M5 - - - - - 353,000 7 M5.5 10,000 C 400,000 5 7 1,000,000 - M6 - - - - - 3,530,000 8 M6.5 100,000 D 4,000,000 6 8 10,000,000 - M7 - - - - -

空气洁净度等级标准及规范相关

可以参考; 2,ISO1644的ISO5相当于Fed.St.209系列的100级(≥0.5μm粒子,≤3.5颗/升,或100颗/ft3,或3530颗/m3) 3,洁净度等级在100级以下者(1000,10000级等)通常用0.5μm粒径考核的居多; 4,随着微电子技术的发展,洁净度等级相应提高,洁净室检测粒径也越来越小(见表),对粒子检测仪器的要求当然也越来越高,对洁净室设计和施工方而言,在验收时,可能不止用一个粒径(如0.5μm)而要用到更多的粒径,如0.3 μm 0.2μm甚至0.1μm。

空气洁净度 空气洁净度 1.空气洁净度和级别 空气洁净度是洁净环境中空气含悬浮粒子量的多少的程度。通常空气中含尘浓度低则空气洁净度高,含尘浓度高则空气洁净度低。按空气中悬浮粒子浓度来划分洁净室及相关受控环境中空气洁净度等级,就是以每立方米空气中的最大允许粒子数来确定其空气洁净度等级。 洁净度标准的制定 以前有关国家都各自制定自己的标准,但基本上都是参照美国标准FS-209的各版进行,仅单位制及命名方法有所变换或改变。在命名上基本可分为两类:一是以单位体积空气中大于等于规定粒径的粒子个数直接命名或以符号命名,这种命名方法以美国FS-209A~E版为代表,其规定粒径为0.5μm,以空气中≥0.5μm粒径的粒子浓度采用英制pc/ft3直接命名,如标准中的100级,表示空气中≥0.5μm粒径的粒子浓度为100pc/ft3直接命名,即每立方英尺的空气中≥0.5μm粒径的粒子数量为100个,(我们平时使用的是国际单位,即通常所指的是每立方米的空气中所含≥0.5μm粒径的粒子数量,因为1立方米≈35.2立方英尺,所以我们看到标准中100级对应≥0.5μm粒径的粒子数量不是100个,而是3520个,就是这个道理)。 二是以单位体积空气中大于等于规定粒径的粒子个数以10n表示,按指数n 命名空气洁净度的等级,这种命名方法以日本JISB9920为代表,其规定粒径为0.1μm,以空气中≥0.1μm粒径的粒子浓度(采用国标单位制)10n pc/m3命名为n级,如该标准2级,其表示≥0.1μm粒径的粒子浓度为100 pc/m3,即102pc/m3。俄罗斯的标准亦基本上采用此种命名方法。 现在国际标准ISO14644-1已发布实施,美国标准FS-2009E亦于2001年11月宣布停止使用。 按国际标准,空气中悬浮粒子洁净度等级以序数N命名,各种被考虑粒径D 的最大允许浓度Cn可用公式确定:

相关文档