文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑消防设施检测报价单

建筑消防设施检测报价单

建筑消防设施检测报价单
建筑消防设施检测报价单

建筑消防设施检测报价

文件编码(GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968)

建筑消防设施检测报价单

受检单位名称:

地址:

建筑面积:5448m2

建筑名称:

维保范围:

火灾自动报警系统、消防给水、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、应急照明及疏散指示标志。

收费标准:

我公司的消防检测价格以平米计算,每平米按叁元捌角计收。

建筑面积:5448m2×3.8=20702.4元(人民币)大写:贰万零柒佰零贰元肆角整

有限公司

2017年11月12日

消防设施检测报告

消防设施检测报告 项目名称 委托单位 检测机构名称 检测机构资质 报告日期

说明 1、本报告书统一使用国际标准A4型纸,由各建筑消防设施维护保养机构按照规定的式样制作。报告书设定的栏目应逐项填写完整、准确;不需填写的,应在空白处填写“无”。 2、本报告书包含封面、《检测报告汇总表》、《检测报告记录表》及检测现场照片。每份报告书应按顺序编写页码,在“共页第页”处分别填写总页数、页码,如:“共6页第2页”。 3、本报告书由技术负责人、项目负责人、编制人审核确认,并加盖建筑消防设施检测机构印章、骑缝章。 4、《检测报告记录表》内的“检测结果”应当载明所检查测试的设施所在具体位置、名称及编号、型号、数量等,并客观记录其运行的具体数据(值)或状态,根据实测记录给予“合格”“不合格”的结论判定。 5、应在《检测报告汇总表》的检测情况汇总及结论栏内要写明《检测报告记录表》内不符合标准要求的项目和内容的编号及不符合情况描述,并对单项项目给予“合格”“不合格”判定。 6、建筑消防检测机构应如实填写各项内容,对提交材料的真实性、完整性负责,不得虚构、伪造或编造事实,否则将承担相应的法律后果。 7、建筑消防检测机构应使用甘肃省社会消防服务信息管理系统全程记录检测过程并生成消防设施检测报告唯一编码。 8、委托单位可使用甘肃省社会消防服务信息管理系统通过报告唯一编码查验报告真伪。消防设施检测报告无唯一编码或查验报告内容与纸质报告内容不一致的,均视为虚假报告。 9、本报告书一式三份,一份本机构存档,一份送委托单位,一份送公安机关消防机构备案。

项目负责人:技术负责人:编制人:

某机场电气防火及消防设施检测方案(经典)

检 测 工 程 方 案 二OO九年三月二十日

检测仪器设备表 序号机械或设备名称 型号 规格 数量国别产地 使用 状况 备 注 1 红外热电视DL-500E 2台浙江大立科技有限公司良好 2 红外热像仪DL-700A 2台浙江大立科技有限公司良好 3 红外测温仪ST80 6台美国良好 4 超声波侦测器PCU700-AT 2台美国福禄克公司良好 5 接地电阻测试仪C.A.6412 2台法国CHAUVIN ARNOUX 良好 6 谐波分析仪41B 2台美国福禄克公司良好 7 数字式交、直流钳形表DM6056 12台台湾良好 8 真有效值钳形电流表F318 2台美国福禄克公司良好 9 接地电阻摇测仪EC2P13 2台杭州良好 10 漏电保护器测试仪M900 4台杭州良好 11 可燃气体检测仪SP-112 2台北京科力恒良好 12 数码摄像机DCR-TRVDE 2台日本索尼良好 13 数码照像机S602Z 6台日本富士良好 14 照度计LX-101 2台台湾路昌电子公司良好 15 电子温湿度表DWS508C10 2台北京市严光仪器有限公司良好 16 风速仪AM-4201 2台台湾路昌电子公司良好 17 微压机DP1000-111B 2台上海贵谷仪表设备有限公司良好 18 火灾模拟发生装置 加烟测试仪 CAY-03 5台 北京国安火灾探测器专业 清洗厂 良好 19 火灾模拟发生装置 加温测试仪 CAY-04 3台 北京国安火灾探测器专业 清洗厂 良好 20 消火栓系统试水检测 装置 SSG-1 4个 天津安科电器消防安全检测 有限公司 良好 21 对讲机VX-160U 15台株式会社威泰克斯良好 组织机构框图

消防维保方案和报价单样板

感谢贵单位给予我公司参予消防系统维保服务的机会,衷心希望能为贵单位提供我们最优质的服务! 甘肃中海博消防科技有限公司 消防设施维保项目内容 一、贵公司消防维保项目: 1.建筑防火分隔和安全疏散设施; 2.火灾自动报警系统; 3.消防给水设施; 4.消火栓系统; 5.消防水炮系统; 6.自动喷水灭火系统; 7.气体灭火系统; 8.水喷雾自动灭火系统; 9.泡沫灭火系统;10.防烟、排烟设施;11.消防电气和通讯设施;12.消防电梯;13.干粉灭火设施; 14.移动式灭火器材; 二、消防维保工作实施: 保养:按照维保要求对系统进行巡检及检测,确认其工作正常,设备除尘、清洁、润滑、绝缘、紧固;并填写相应的检测、保养专业表格,并得到甲方指定的责任人的签署,编号后归档。 1、月检:按计划抽样测试部分设备,致使一年内所有设备全部覆盖测试一遍,确保系统、设备的正常运行。 2、季检:按照规季度检查内容进行检查,发现问题及时处理。 3、年检:由公司专业的消防检测队伍,全面对维保项目进行全面详细的消防检测,对系统运行情况作全面评估及整改方案,并出具正规检测报告,备消防部门查看。 4、协助配合消防部门的检查工作,确保不因消防问题而耽误其它工作的正常进行。 5、视客户需求,公司可派专人常驻工作,协助处理日常问题。 维修:出现问题时能够在限定的时间内迅速解决,不能解决的出具书面说明,并请相关人员核准签署。 以诚信的服务态度同甲方保持密切的合作关系,注重彼此间的勾通,遇到问

题协商解决。 消防维修保养报价清单 根据山东省物价局、山东省公安厅联合发(鲁价费发[2000]148号)文件规定,消防系统年维修保养费用应按以下公式计算 计算公式:M=A+B+C+D+E+F 式中:M=建筑消防设施维修保养总费用 A=火灾自动报警系统维修保养费用 B=自动灭火系统维修保养费用 C=防排烟系统维修保养费用 D=防火卷帘系统维修保养费用 E=消火栓系统维修保养费用 F=消防广播、疏散指示标志维修保养费用 经核查公司共安装各类探测器共只。 那么 A= * 元/只探测器= 元 B=28%A= 元 C=10%A= 元 D=200元* 片卷帘门= 元 E=5%A= 元 F=2%A= 元 维保费用为: M=A+B+C+D+E+F= 元 (大写):。 税金:7% M= 元 费用合计:元(大写):。 注:山东省物价局、山东省公安厅联合发(鲁价费发[2000]148号)文件规定,以上费用仅为保养费用,不包括换件费用。 本报价一周内有效 2014 年 10 月 26 日 ()

建筑消防设施检测合同

建筑消防设施检测合同 建筑消防设施检测合同 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 落实新消防法有关精神的原则,按照本市的有关规定,结合本单位消防设施的具体情况,经双方约定,甲方委托乙方对所属建筑物内部运行的消防设施、设备进行规范化的消防安全检测,特签订本合同。 a:项目名称及范围:。 b:检测内容--建筑固定消防设施检测第项 1、消防供电配电 2、火灾自动报警系统 3、消防供水设施 4、消火栓灭火系统 5、自动喷水灭火系统 6、气体灭火系统 7、机械加压送风系统 8、机械排烟系统 9、应急广播系统 10、防火分隔 11、干粉灭火系统 12、受委托的其他系统 第三条:检测内容—建筑电气消防安全设施第项 1、接地、接零 2、线缆绝缘 3、开关、插座和照明器 4、电动机 5、发电机 6、电缆桥架 7、架空线路及杆上电气设备安装 8、蓄电池(组)

9、等电位 第四条:变配电所(室)(收费见物价局文件附表) 第五条:检测面积为平方;固检、电检及变配电所(室)检测费合计为人民币(大写):元。 第六条:付款方式 1、合同签定生效后甲方即预付人民币(大写)元。 2、乙方应向甲方提交正式书面检测报告,提交检测报告前甲方应付清合同余额。 第七条:争议处理 甲乙双方在履行合同过程中发生争议,双方应本着友好协商的原则解决;若双方协商不成,可采用以下方式解决: 1、因本合同所发生的争议,申请仲裁委员会仲裁。 2、按司法程序解决。 第八条:本合同自双方签字盖章后生效。第九条:本合同一式贰份,双方各执一份,具有同等法律效力。甲方(盖章):法定代表人或授权代表:年月日年月日乙方(盖章):法定代表人或授权代表: 声明:以上内容系本平台编辑整理,目的在于传递更多信息,并不代表本平台赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请通过百度站内消息与本平台联系,我们将在第一时间处理! 3

消防维修方案及报价书

小区项目消防维修方案及报价 致; 您好 ! 真诚希望通过我们双方的共同努力,使其有效的发挥作用,保护贵单位的生命和财产安全。 公安部于 1996 年下发了《关于抓紧建立和认真落实建筑消防设施检查维修保养管理制度的通知》,其中规定:“目前,许多建筑的消防设施存在严重问题不能正常运行,一些建筑消防设施出现故障后不能及时发现,起不到防火、报警和灭火的作用,埋藏 下隐患,危及公共消防安全。究其原因,除设计、施工和产品质量方面把关不严外, 主要是建筑消防设施投入运行后,没有建立健全和落实有效的检查维修保养管理机制。根据《中华人民共和国消防条例》规定和《消防改革与发展纲要》的要求,各类建筑 的管理、使用单位应建立和落实建筑消防设施检查维修保养管理制度,以确保建筑消 防设施的正常运行”。据此我公司成立了维保中心,专门负责各种消防设施的维修及保养。 建筑物内消防报警设备设施运行标准: 根据消防法规及消防主管部门规定及要求以下消防设施标准: 1、建筑物内的消防设备报警设备【点型感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓按钮】线路应保持通畅,保证信号正常传输。设备自身应保持完好,在遇有火 险时能够及时准确的报告火险及火险位置。 2、建筑物内的消防设备消防广播、消防电话等通信设施应保持完好。在遇有火险时能够及时向室内人员报告火情,引导室内人员通过正确位置逃生,加大逃生机会。 3、建筑物内的消防主机设备应24 小时保持开机状态,设备要正常运行。报警设备报告火险或故障后,主机应及时报告并记录火险及故障信息,由打印机打印出火险信 息和故障信息。 4、建筑物内的消防远程控制设备应能够正常控制远程设备【消火栓泵、喷淋 1

建筑消防设施检测报告范本

No.200706 (05)量认苏字(L020)号 建筑消防设施 检测报告 委托单位 建筑名称 检测类别新建/扩建/装修改造/消防整改工程 XXXXXXXXX有限公司 二ΟΟX年月

注意事项 1、报告无检测专用章、齐缝印无效。 2、报告无编制、审核、批准人签字(章)无效。 3、报告涂改、印章复印无效。 4、对检测报告若有异议,应于收到报告之日起一向检测单位提 出,逾期不予受理。 5、检测报告仅对受检时的建筑消防设施负责。 单位名称: 地址: 电话: 传真: 电子信箱: 邮政编码:

(XXXX工程名称) 建筑消防设施检测情况 受的委托,我所根据省消防条例(第三次修正)以及公安部(96)第30号令和省公安厅消防局有关文件精神,于二ΟΟ七年月日至月日对贵单位建筑消防设施进行了检测,现将检测情况汇报如下: 一、检测概况: XXX工程属多层建筑(注:建筑类别为一类高层、二类高层、多层建筑、甲、乙、丙、丁、戊类厂房[仓库]),占地面积m2,建筑总面积m2。该工程共有幢建筑组成。其中XX建筑主体层,局部层,地下层,建筑高度为m,建筑结构为框架、砖混结构。建筑物各层使用功能为:(注:若由多个单体组成,应说明各单体的建筑概况及使用功能)。该工程消防设计由设计(注:建筑与消防分开设计或由几个设计的应分别表述),由公司负责施工安装(注:由多个施工单位施工的应分别表述),本工程共设有火灾应急照明和疏散指示系统、消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警及联动控制系统等消防设施,其中火灾自动报警及联动控制系统由公司负责调试。 防火分隔设施: 1、首先表述建筑防火分区的总体情况。 2、其次表述各防火分区的分区情况及分区设置的防火分隔设施情况、联动逻辑关系。(主要是针对设置常开防火门、防火卷帘的部位) 火灾应急照明和疏散指示系统: 1、首先表述应急照明灯具的控制式。(即是否通过消控中心直接控制,还是通过楼层配电柜或其他式控制,火灾报警联动或手动切断非消防电源后,应急照明灯具是否投入运行) 2、应急照明灯具的应急供电式(集中供电、自带电源型、子母电源型),有不同供电式的应分别表述。 3、应急照明线路的敷设式(应对楼梯间、走道、大空间、包厢等不同部位的设置情况分别说明,按照一个楼层还是几个楼层、或者垂直布线) 4、设备用房的应急照明应单独说明。(设备用房的应急照明的照度不低于正常工作照度,采用双头灯作为应急照明判不合格)。 5、参与火灾应急照明和疏散指示的不同类别灯具、EPS电源的数量等。 火灾自动报警及联动控制系统:

建筑消防设施检测方案

建筑消防设施 检 测 方 案 建筑消防设施检测方案 1 范围 本标准建筑消防设施是指:建筑物、构筑物中设置的用于火灾报警、灭火、人员疏散、防火分隔、灭火救援行动等设施的总称。

本标准规定了建筑消防设施安装质量的检验要求及方法、检验类别和判定原则。 本标准适用于建筑消防设施安装质量的检验评定。 本标准不适用于生产和贮存火药、炸药、火工品等有爆炸危险场所的建筑消防设施的质量检验评定。 本标准同样适用委托检验和定期检验。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条文。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB4715—2005 点型感烟火灾探测器 GB4716—2005 点型感温火灾探测器 GB4717—2005 火灾报警控制器GB5135.1—2003~GB5135.13—2006 自动喷水灭火系统GB14561—2003 消火栓箱 GB14102—2005 防火卷帘 GB14287—2005 电气火灾监控系统GB15322—2003 可燃气体探测器GB16806—2006 消防联动控制系统GB17429—1998 火灾显示盘 GB179459—2000 消防应急灯具 GB19880—2005 手动火灾报警按钮GB50016—2006 建筑设计防火规范GB50045—95(2005版)高层民用建筑设计防火规范 GB50084—2001(2005版)自动喷水灭火系统设计规范 GB50098—98(2001版)人民防空工程设计防火规范 GB50116—98 火灾自动报警系统设计规范 GB50140—2005 建筑灭火器配置设计规范 GB50151—92(2001版)低倍数泡沫灭火系

消防设施检测法规

消防设施检测内容有七大项: 1、火灾自动报警系统; 2、消防供水系统; 3、室内消火栓系统; 4、自动喷水(雾)灭火系统; 5、防排烟及通风空调系统; 6、防火门、防火卷帘和挡烟垂壁; 7、气体灭火系统 消防电气检测内容有六大项: 1、变压器室; 2、高(低)压配电装置; 3、低压配电箱(盘); 4、低压配电线路敷设; 5、电气照明装置; 6、开关、插座 新修订的《中华人民共和国消防法》已于2009年5月1日起实施。新《消防法》对消防检测工作作了更加明确的规定: 一、机关、团体、企业、事业单位,要按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效;对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查;电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测,必须符合消防技术标准和管理规定。 二、消防产品质量认证、消防设施检测、消防安全监测等消防技术服务机构和执业人员,应当依法获得相应的资质、资格;依照法律、行政法规、国家标准、行业标准和执业准则,接受委托提供消防技术服务,并对服务质量负责。 三、工程建设单位申请消防验收和备案抽查时要提供消防设施、电气防火技术检测合格证明文件和施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件。 四、公安消防监督机构、公安派出所对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查,要检查单位建筑消防设施是否定期进行全面检测,消防设施、器材和消防安全标志是否定期组织检验、维修,是否完好有效;检查电器线路、燃气管路是否定期维护保养、检测。 消防检测法规条文 一、《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第70号) 第十二条依法设立的为安全生产提供技术服务的中介机构,依照法律、行政法规和执业准则,接受生产经营单位的委托为其安全生产工作提供技术服务。 第二十九条安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废,应当符合国家标准或者行业标准。生产经营单位必须对安全设备进行经常性维护、保养,并定期检测,保证正常运转。维护、保养、检测应当作好记录,并由有关人员签字。 第三十条生产经营单位使用的涉及生命安全、危险性较大的特种设备,以及危险物品的容器、运输工具,必须按照国家有关规定,由专业生产单位生产,并经取得专业资质的检测、检验机构检测、检验合格,取得安全使用证或者安全标志,方可投入使用。检测、检验机构对检测、检验结果负责。涉及生命安全、危险性较大的特种设备的目录由国务院负责特种设备安全监督管理的部门制定,报国务院批准后执行。 第六十二条承担安全评价、认证、检测、检验的机构应当具备国家规定的资质条件,并对其作出的安全评价、认证、检测、检验的结果负责。 第八十三条生产经营单位有下列行为之一的,责令限期改正;逾期未改正的,责令停止建设或者停产停业整顿,可以并处五万元以下的罚款;造成严重后果,构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任:(六)未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的; (八)特种设备以及危险物品的容器、运输工具未经取得专业资质的机构检测、检验合格,取得安全使用证或者安全标志,投入使用的;

消防验收标准

消防验收标准 目次 前言………………………………………………………………一……………II 1、围 (1) 2、规性引用文件 (1) 3、项目类别的确定及要求 (1) 4、火灾自动报警系统 (2) 5、水灭火系统 (13) 6、气体灭火系统 (32) 7、防排烟装置 (49) 8、火灾应急照明和疏散指示标志 (52) 9、消防电源及其配电 (54) 10、防火卷帘、防火门 (55) 11、资料 (61) 12、检验规则 (62) 13、检测结果处理 (63)

前言 本标准共分13章,适用于7类建筑消防设施的检测,即:火灾自动报警系统、水灭火系统、气体灭火系统、防排烟装置、火灾应急照明和疏散指示标志、消防电梯及其配电、防火卷帘及防火门等。 本标准中如有与现行国家行业标准、规、规定不符之处,按现行国家行业标准、规、规定执行。 本标准由省公安厅消防局提出。 本标准负责起草单位:省公安厅消防局。 本标准主要起草人:星旭东、火花、芳、董国才、丁曼、高琳、高先伟、玉平。 本标准从2002年03月01日起实施。 建筑消防设施技术检验规程

1 围 本标准规定了火灾自动报警系统、水灭火系统、气体灭火系统、防排烟装置、火灾应急照明和疏散指示标志、消防电源及其配电、防火卷帘及防火门七类建筑消防设施的技术要求、检验方法和检验规程等。 本标准适用于省围工业和民用建筑消防设施施工安装后的竣工检验、质量评比检验及系统的定期检验、特殊检验。不适用于生产和贮存火药、弹药、火工品等有爆炸危险场所设置的消防设施评定验收。 2 规性引用文件 下列标准中的条文,通过本标准的引用而构成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的容)或修订版均不适用于本标准,然而鼓励根据本标准达成协议的各项研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用标准,其最新版本适用于本标准。 GB50219—95 水喷雾灭火系统设计规 5DJ8—79 电力设备接地设计技术规 GBJ16—87 建筑设计防火规 GB50045—95 高层民用建筑设计防火规 GB50235—97 工业金属管道工程施工及验收规 GBJ52—83 工业及民用供电系统设计规 GB50116—98 火灾自动报警系统设计规 3 项目类别的确定及要求 3.1 系统单位产品及项目,按质量特性的重要程度分为:A类(关键项)、B

消防设施检测招标文件最终版

吴江城市应急处置指挥中心 建筑消防设施和电气消防安全检测 招标文件 工程名称:吴江城市应急处置指挥中心 建筑消防设施和电气消防安全检测工程招标人:苏州工业园区建设监理有限责任公司投资人:吴江市代建项目管理局 日期:2012年7月25日

目录 第1章投标须知及投标须知前附表 一、投标须知前附表 二、投标须知 ㈠总则 ㈡招标文件 ㈢投标文件的编制 ㈣投标文件的递交 ㈤评标原则 ㈥合同的授予 第2章建筑消防设施和电气消防安全检测合同主要条款 第3章技术规范 第4章投标文件格式 一、投标申请资料封面 二、投标申请书 三、投标函 四、《企业营业执照》(副本)复印件(含年检页) 五、《企业资质证书》(副本)复印件 六、检测组人员配备表 七、拟任项目负责人的职称证、资格证、注册执业证书等复印件 八、专业工程师的职称证、资格证、注册执业证书复印件 九、主要检测设备仪器表 十、检测单位近五年已完成类似业绩一览表 十一、项目负责人近五年已完成类似业绩一览表 十二、招标文件要求提供的其他资料及投标人认为应提供的说明材料十三、检测组人员、主要检测设备仪器全部到位承诺书 十四、建筑消防设施和电气消防安全检测工程投标报价书

第1章投标须知及投标须知前附表 一、投标须知前附表 项 号 条款号内容说明与要求 1 1.1 工程名称吴江城市应急处置指挥中心工程建筑消防设施和电气消防安全检测 2 1.1 建设地点吴江市学院路北、花园路路东 3 1.1 建设规模地上21层,地下一层,总建筑面积59941平方米 4 1.1 项目主要特征建筑消防设施和电气消防安全(内容详见施工图纸) 5 1.1 检测要求根据国家、江苏省及苏州市消防验收方面的有关规定,开展工程建筑消防设施和电气消防安全检测工作(包含对工程设计图纸的审查,向招标人提交审查意见);负责与苏州市消防支队的沟通、协调,确保工程顺利通过验收。要求检测后一日内提交完整的验收、检测报告。 6 1.1 质量要求确保建筑消防设施和电气消防安全验收通过、拿到审图验收报告 7 2.1 招标范围根据设计图纸及相关的规范规程要求 8 2.2 检测期限合同签订、招标人提供设计图纸后30日内,完成施工图纸建筑消防设施和电气消防安全方面的审查,递交审查意见。接到招标人书面通知后10日内完成检测工作。 9 3.1 资金来源政府投资 10 4.1 投标人 资质等级 1.具有江苏省消防检测中介服务组织资格评审委员会颁 发的《江苏省消防检测中介服务组织资格证书》; 2.具有由省级或以上人民政府质量技术监督行政部门颁 发的CMA计量认证证书

消防维保方案与报价单样板

会,衷心希望能为贵单位提供我们最优质的服务! 甘肃中海博消防科技有限公司 消防设施维保项目内容 一、贵公司消防维保项目: 1.建筑防火分隔和安全疏散设施; 2.火灾自动报警系统; 3.消防给水设施; 4.消火栓系统; 5.消防水炮系统; 6.自动喷水灭火系统; 7.气体灭火系统; 8.水喷雾自动灭火系统; 9.泡沫灭火系统;10.防烟、排烟设施;11.消防电气和通讯设施;12.消防电梯;13.干粉灭火设施;14.移动式灭火器材; 二、消防维保工作实施: 保养:按照维保要求对系统进行巡检及检测,确认其工作正常,设备除尘、清洁、润滑、绝缘、紧固;并填写相应的检测、保养专业表格,并得到甲方指定的责任人的签署,编号后归档。 1、月检:按计划抽样测试部分设备,致使一年内所有设备全部覆盖测试一遍,确保系统、设备的正常运行。 2、季检:按照规季度检查内容进行检查,发现问题及时处理。 3、年检:由公司专业的消防检测队伍,全面对维保项目进行全面详细的消防检测,对系统运行情况作全面评估及整改方案,并出具正规检测报

告,备消防部门查看。 4、协助配合消防部门的检查工作,确保不因消防问题而耽误其它工作的正常进行。 5、视客户需求,公司可派专人常驻工作,协助处理日常问题。 维修:出现问题时能够在限定的时间内迅速解决,不能解决的出具书面说明,并请相关人员核准签署。 以诚信的服务态度同甲方保持密切的合作关系,注重彼此间的勾通,遇到问题协商解决。 消防维修保养报价清单 根据山东省物价局、山东省公安厅联合发(鲁价费发[2000]148号)文件规定,消防系统年维修保养费用应按以下公式计算 计算公式:M=A+B+C+D+E+F 式中:M=建筑消防设施维修保养总费用 A=火灾自动报警系统维修保养费用 B=自动灭火系统维修保养费用 C=防排烟系统维修保养费用 D=防火卷帘系统维修保养费用 E=消火栓系统维修保养费用 F=消防广播、疏散指示标志维修保养费用 经核查公司共安装各类探测器共只。 那么 A= * 元/只探测器= 元 B=28%A= 元 C=10%A= 元 D=200元* 片卷帘门= 元 E=5%A= 元 F=2%A= 元

消防设施检测方法、标准详解

消防设施检测方法/标准 一、探测器 1、测试频率:烟感、温感探头每年1次,手报按钮每季度1次; 2、测试内容:探测器报警能力,探测器地址,探测器物理位置; 3、测试方法/标准: a、烟感探头采用加烟测试,温感探头采用加温测试,手报按钮采用现场报警进 行测试; b、各种探头测试时应该有红色报警指示灯亮,消控主机能接收来自该探测器的 火警信息; c、消控主机接收到的火警信息应和现场探测器的信息一致,包括地址码和物理 地址; d、如不能正常报警应进行维修,如报警信息不一致应对主机或探测器进行修改。 二、消防栓按钮 1、测试频率:至少每半年进行1次; 2、测试内容:消防栓按钮报警能力,消防栓按钮地址码和物理位置以及起泵能力; 3、测试方法/标准: a、消防栓按钮采用现场报警进行测试; b、测试时应该有红色报警指示灯亮,起泵后绿色反馈指示灯亮,消控主机能接 收来自该探测器的火警信息; c、消控主机接收到的消防栓报警信息应和现场消防栓按钮的信息一致,包括地 址码和物理地址; d、如不能正常报警应进行维修,如报警信息不一致应对主机或探测器属性进行 修改。 三、排烟阀、送风阀、防火阀 1、测试频率:至少每季度进行1次; 2、测试内容:各种风阀地址码和物理位置,远程启动,反馈信息,复位能力; 3、测试方法/标准: a、排烟、送风阀采用消控主机远程启动进行测试; b、测试时控制模块应该有红色启动指示灯亮,风阀打开后有红色反馈指示灯亮, 消控主机能接收来自该风阀的反馈信息,停止后能正常复位; c、消控主机远程启动的风阀和现场动作的风阀地址信息应该一致;

d、如不能正常启动风阀(控制模块有或无启动信号)应进行维修,如反馈信息 和现场不一致应对主机或风阀属性进行修改; e、防火阀采用现场关闭方式进行测试,测试时防火阀监视模块应该有红色报警 指示灯亮,消防报警主机能接收到该防火阀的火警信息,且地址码和物理地 址应和现场一致,如不能接收报警信息或反馈的设备信息和现场不一致应进 行维修。 四、电源强切 1、测试频率:每月进行1次; 2、测试内容:非消防用电,门禁控制用电,地址信息,远程断电,主机反馈信息; 3、测试方法/标准: a、采用消防报警主机远程启动断电; b、启动强切控制模块时启动指示灯亮,断电后反馈指示灯亮,消控主机能接受 来自该强切控制模块动作的反馈信息; c、如不能正常断电应进行维修,如消控主机接收到的设备信息和现场不一致, 应对设备属性进行修改。 五、防火卷帘 1、测试频率:每月进行1次; 2、测试内容:远程迫降,卷帘迫降情况,设备地址信息,主机反馈信息; 3、测试方法/标准: a、采用消防报警主机远程迫降; b、启动卷帘控制模块时,启动指示灯亮,迫降到底后反馈指示灯亮,消控主机 能接受来自该卷帘控制模块动作的反馈信息; c、卷帘能迫降到底部正常位置,无卡槽现象; d、如不能正常迫降、迫降停止位置异常或卡槽应进行维修,如消控主机接收到 的设备信息和现场不一致,应对设备属性进行修改。 六、常开式防火门 1、测试频率:每月进行1次; 2、测试内容:远程关门,闭门器或脱扣器关门情况,设备地址信息,主机反馈信息; 3、测试方法/标准: a、采用消防报警主机远程关门; b、启动防火门控制模块时,启动指示灯亮,电动闭门器或脱扣器动作后反馈指

消防维保方案和报价单样板

感谢贵单位给予我公司参予消防系统维保服务的机 会,衷心希望能为贵单位提供我们最优质的服务! 甘肃中海博消防科技有限公司 消防设施维保项目内容 一、贵公司消防维保项目:_____________________ 1.建筑防火分隔和安全疏散设施; 2.火灾自动报警系统; 3.消防给水设施; 4.消 火栓系统;5.消防水炮系统;6.自动喷水灭火系统;7.气体灭火系统;8.水喷雾自动灭火系统; 9.泡沫灭火系统;10. 防烟、排烟设施;11.消防电气和通讯设施;12.消防电梯;13.干粉灭

火设施;14.移动式灭火器材; 二、消防维保工作实施: 保养:按照维保要求对系统进行巡检及检测,确认其工作正常,设备除尘、清洁、润滑、绝缘、紧固;并填写相应的检测、保养专业表格,并得到甲方指定的责任人的签署,编号后归档。 消防维修保养报价清单 根据山东省物价局、山东省公安厅联合发(鲁价费发[2000]148 号)文件规定,消防系统年维修保养费用应按以下公式计算 计算公式:M=A+B+C+D+E+F 式中:M建筑消防设施维修保养总费用 A=火灾自动报警系统维修保养费用

建筑消防设施检测标准及方法模板

建筑消防设施检测标准及方法

资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。 建筑消防设施安装质量检验评定规程 陕西贵和智能科技有限公司 建筑消防设施安装质量检验评定规程1 范围

本标准建筑消防设施是指: 建筑物、构筑物中设置的用于火灾报警、灭火、人员疏散、防火分隔、灭火救援行动等设施的总称。 本标准规定了建筑消防设施安装质量的检验要求及方法、检验类别和判定原则。 本标准适用于建筑消防设施安装质量的检验评定。 本标准不适用于生产和贮存火药、炸药、火工品等有爆炸危险场所的建筑消防设施的质量检验评定。 本标准同样适用委托检验和定期检验。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款经过本标准的引用而成为本标准的条文。凡是注日期的引用文件, 其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准, 然而, 鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件, 其最新版本适用于本标准。 GB4715 —点型感烟火灾探测器 GB4716 —点型感温火灾探测器 GB4717 —火灾报警控制器 GB5135.1 —?GB5135.13 —自动喷水灭火系统 GB14561 —消火栓箱 GB14102 —防火卷帘 GB14287 —电气火灾监控系统

GB15322 —可燃气体探测器 GB16806 —消防联动控制系统 GB17429 —1998火灾显示盘 GB179459 —消防应急灯具 GB19880 —手动火灾报警按钮 GB50016 —建筑设计防火规范 GB50045 —95( )高层民用建筑设计防火规范 GB50084 —( )自动喷水灭火系统设计规范 GB50098 —98( )人民防空工程设计防火规范 GB50116 —98火灾自动报警系统设计规范 GB50140 —建筑灭火器配置设计规范 GB50151 —92( )低倍数泡沫灭火系统设计规范 GB50166 —92火灾自动报警系统施工及验收 规范 GB50193 —93( 1999 版)二氧化碳灭火系统设计规范 GB50196 —93( )高倍数、中倍数泡沫灭火系统设 计规范 GB50219 —95水喷雾灭火系统设计规范 GB50261 —自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50263 —气体灭火系统施工及验收规范 GB50281 —泡沫灭火系统施工及验收规范

建筑消防设施检测标准与方法

建筑消防设施安装质量检 验评定规程

陕西贵和智能科技有限公司 建筑消防设施安装质量检验评定规程 1 范围 本标准建筑消防设施是指:建筑物、构筑物中设置的用于火灾报警、灭火、人员疏散、防火分隔、灭火救援行动等设施的总称。 GB4715—2005 点型感烟火灾探测器 GB4716—2005 点型感温火灾探测器 GB4717—2005 火灾报警控制器 GB5135.1—2003~GB5135.13—2006 自动喷水灭火系统 GB14561—2003 消火栓箱 GB14102—2005 防火卷帘 GB14287—2005 电气火灾监控系统 GB15322—2003 可燃气体探测器 GB16806—2006 消防联动控制系统 GB17429—1998 火灾显示盘 GB179459—2000 消防应急灯具 GB19880—2005 手动火灾报警按钮 GB50016—2006 建筑设计防火规范

GB50045—95(2005版)高层民用建筑设计防火规范 GB50084—2001(2005版)自动喷水灭火系统设计规范 GB50098—98(2001版)人民防空工程设计防火规范 GB50116—98 火灾自动报警系统设计规范 GB50140—2005 建筑灭火器配置设计规范 GB50151—92(2001版)低倍数泡沫灭火系统设计规范 GB50166—92 火灾自动报警系统施工及验收规范GB50193—93(1999版)二氧化碳灭火系统设计规范 GB50196—93(2002版)高倍数、中倍数泡沫灭火系统设计规范 GB50219—95 水喷雾灭火系统设计规范 GB50261—2005 自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50263—2007 气体灭火系统施工及验收规范 GB50281—2006 泡沫灭火系统施工及验收规范 GB50338—2003 固定消防炮灭火系统设计规范 GB50370—2005 气体灭火系统设计规范 JGJ/T16—92 民用建筑电气设计规范 GA30.1—2002~GA30.3—2002 固定消防给水设备的性能要求和试验方法 GA61—2002 固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件 GA386—2002 防火卷帘控制器 GA400—2002 气体灭火系统及零部件性能要求和试验方法 GA503—2004 建筑消防设施检测技术规程 GA533—2005 挡烟垂壁 DB37/T386—2004 吸气式感烟火灾报警系统设计、施工、验收规范 3 检验性质及项目分类 3.1 检验性质 3.1.1 初次检验:建筑消防设施竣工验收前,对建筑消防设施安装质量所进行的第一次检验。 3.1.2 补充检验:对经初次检验不合格的建筑消防设施安装质量所进行的加倍检验。 3.2 不合格项目分类 本标准不合格检验项目的分类是根据被检验项目在整个消防设施中,对消防设施运行所起作用的重要程度确定的。 A类不合格项:指直接关系到消防设施运行功能和可能对人身安全造成危害的项目。 B类不合格项:指对消防设施的工程质量有重要影响,可能间接影响消防设施运行可靠性的项目。

消防维保方案和报价单样板

. . 感贵单位给予我公司参予消防系统维保服务的机会, 衷心希望能为贵单位提供我们最优质的服务! 中海博消防科技

消防设施维保项目容 一、贵公司消防维保项目: 1.建筑防火分隔和安全疏散设施; 2.火灾自动报警系统; 3.消防给水设施; 4.消火栓系统; 5.消防水炮系统; 6.自动喷水灭火系统; 7.气体灭火系统; 8.水喷雾自动灭火系统; 9.泡沫灭火系统;10.防烟、排烟设施;11.消防电气和通讯设施;12.消防电梯;13.干粉灭火设施;14.移动式灭火器材; 二、消防维保工作实施: 保养:按照维保要求对系统进行巡检及检测,确认其工作正常,设备除尘、清洁、润滑、绝缘、紧固;并填写相应的检测、保养专业表格,并得到甲方指定的责任人的签署,编号后归档。 1、月检:按计划抽样测试部分设备,致使一年所有设备全部覆盖测试一遍,确保系统、设备的正常运行。 2、季检:按照规季度检查容进行检查,发现问题及时处理。 3、年检:由公司专业的消防检测队伍,全面对维保项目进行全面详细的消防检测,对系统运行情况作全面评估及整改方案,并出具正规检测报告,备消防部门查看。 4、协助配合消防部门的检查工作,确保不因消防问题而耽误其它工作的正常进行。 5、视客户需求,公司可派专人常驻工作,协助处理日常问题。 维修:出现问题时能够在限定的时间迅速解决,不能解决的出具书面说明,并请相关人员核准签署。 以诚信的服务态度同甲方保持密切的合作关系,注重彼此间的勾通, . .

遇到问题协商解决。 消防维修保养报价清单 根据省物价局、省公安厅联合发(鲁价费发[2000]148号)文件规定,消防系统年维修保养费用应按以下公式计算 计算公式:M=A+B+C+D+E+F 式中:M=建筑消防设施维修保养总费用 A=火灾自动报警系统维修保养费用 B=自动灭火系统维修保养费用 C=防排烟系统维修保养费用 D=防火卷帘系统维修保养费用 E=消火栓系统维修保养费用 F=消防广播、疏散指示标志维修保养费用 经核查公司共安装各类探测器共只。 那么 A= * 元/只探测器= 元 B=28%A= 元 C=10%A= 元 D=200元* 片卷帘门= 元 E=5%A= 元 F=2%A= 元 维保费用为: M=A+B+C+D+E+F= 元 (大写):。 税金:7% M= 元 费用合计:元(大写):。注:省物价局、省公安厅联合发(鲁价费发[2000]148号)文件规定,以上费用仅为 . .

消防设施检测招标文件最终版要点

吴江城市应急处置指挥中心工程建筑消防设施和电气消防安全检测招标文件 吴江城市应急处置指挥中心 建筑消防设施和电气消防安全检测 招标文件 工程名称:吴江城市应急处置指挥中心 建筑消防设施和电气消防安全检测工程招标人:苏州工业园区建设监理有限责任公司 投资人:吴江市代建项目管理局 日期:2012年7月25日

目录 第1章投标须知及投标须知前附表 一、投标须知前附表 二、投标须知 ㈠总则 ㈡招标文件 ㈢投标文件的编制 ㈣投标文件的递交 ㈤评标原则 ㈥合同的授予 第2章建筑消防设施和电气消防安全检测合同主要条款 第3章技术规范 第4章投标文件格式 一、投标申请资料封面 二、投标申请书 三、投标函 四、《企业营业执照》(副本)复印件(含年检页) 五、《企业资质证书》(副本)复印件 六、检测组人员配备表 七、拟任项目负责人的职称证、资格证、注册执业证书等复印件 八、专业工程师的职称证、资格证、注册执业证书复印件 九、主要检测设备仪器表 十、检测单位近五年已完成类似业绩一览表 十一、项目负责人近五年已完成类似业绩一览表 十二、招标文件要求提供的其他资料及投标人认为应提供的说明材料十三、检测组人员、主要检测设备仪器全部到位承诺书 十四、建筑消防设施和电气消防安全检测工程投标报价书

第1章投标须知及投标须知前附表 一、投标须知前附表

二、投标须知 ㈠总则 1. 工程说明 1.1 工程说明详见投标须知前附表。 2. 招标范围 2.1 本次招标的范围详见“前附表”。 2.2 本工程的检测服务期限要求及施工工期要求详见“前附表”。 3. 资金来源 3.1 本工程立项计划己得到有关部门的批准,工程资金通过“前附表”第9项所述的方式获得,并将部分资金用于本工程建筑消防设施和电气消防安全检测合同项下的合理支付。 4. 合格的投标人 4.1 投标人资质等级要求和投标人资格要求详见“前附表”第10、11项所述。 5. 投标费用 5.1投标单位应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何,招标单位对上述费用不负任何责任。 5.2投标单位将被邀请对工程施工现场和周围环境进行踏勘,投标单位踏勘现场所发生的费用自行承担。

消防设施检测报告记录

建筑消防设施测试记录 测试时间: 检测项目检测内容实测记录 消防供电配电消防配电试验主、备电切换功能自备发电机组试验启动发电机组 储油设施核对储油量 火灾报警系统火灾报警探测器试验报警功能 手动报警按钮试验报警功能 警报装置试验警报功能 报警控制器 试验报警功能、故障报警功能、火警优 先功能、打印机打印功能、火灾显示盘 和CRT显示器的显示功能 联动控制设备试验联动控制和显示功能 消防供水消防水池核对储水量 消防水箱核对储水量 稳(增)压泵及气压水罐试验启泵、停泵时的压力工况消防水泵试验启泵和主、备泵切换功能水泵接合器试验消防车供水功能 消火栓消防炮室内消火栓试验屋顶消火栓出水及静压室外消火栓试验室外消火栓出水及静压消防炮试验消防炮出水 启泵按钮试验远距离启泵功能 自动喷水系统报警阀组试验放水阀放水及压力开关动作信号末端试水装置试验末端放水及压力开关动作信号水流指示器核对反馈信号 泡沫灭火系统泡沫液储罐核对泡沫液有效期和储存量泡沫栓试验泡沫栓出水或出泡沫 气体灭火系统瓶组与储罐核对灭火剂储存量气体灭火控制设备试验模拟自动启动 机械加压送风系统风机试验联动启动风机送风口核对送风口风速 机械排烟系统风机试验联动启动风机 排烟阀、电动排烟窗 试验联动启动排烟阀、电动排烟窗;核 对排烟口风速 应急照明试验切断正常供电,测量照度疏散指示标志试验切断正常供电,测量照度 应急广播系统扩音器试验联动启动和强制切换功能扬声器测试音量 消防专用电话试验通话质量 防火分隔防火门试验启闭功能 防火卷帘试验手动、机械应急和自动控制功能电动防火阀试验联动关闭功能 消防电梯试验按钮迫降和联动控制功能灭火器核对选型、压力和有效期 测试人(签名): 消防安全责任人或消防安全管理人(签名):

建筑消防设施检测主要依据及内容

消防法规关于检测的内容 新《消防法》对消防检测工作作了更加明确的规定: 一、机关、团体、企业、事业单位,要按照国家标准、行业标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效;对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查;电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测,必须符合消防技术标准和管理规定。 资料: 消防设施定期检查记录,自动消防设施全面检查测试报告以及维护保养的记录;消防设施、电气防火技术检测合格证明文件,施工、工程监理、检测单位的合法身份证明和资质等级证明文件,有关燃气、电气检测(包括防雷、防静电)报告等记录资料。在有消防工程的竣工验收合格资料中、质检站对工程竣工验收前必须要有消防大队出具的:建筑电气设施消防安全检测报告,否则不予备案及验收。 一、《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第70号) 第十二条依法设立的为安全生产提供技术服务的中介机构,依照法律、行政法规和执业准则,接受生产经营单位的委托为其安全生产工作提供技术服务。 第八十三条生产经营单位有下列行为之一的,责令限期改正;逾期未改正的,责令停止建设或者停产停业整顿,可以并处五万元以下的罚款;造成严重后果,构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任: (六)未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的; (八)特种设备以及危险物品的容器、运输工具未经取得专业资质的机构检测、检验合格,取得安全使用证或者安全标志,投入使用的;

相关文档