1、范围

本标准规定了智能遥信采集终端的术语、分类与命名、要求、抽样、试验方法以及标志、包装、运输贮存。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 4208—2008 外壳防护等级(IP代码)

GB/T 15464—1995 仪器仪表包装通用技术条件

GB/T 17215.211—2006 交流电测量设备通用要求试验和试验条件—第11 部分:测量设备

GB/T 2829—2002 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)DL/T 533—2007 电力负荷管理终端

DL/T 645 多功能电能表通信规约

DL/T 698.1—2009 电能信息采集与管理系统第 1 部分:总则

DL/T 721—2000 配电网自动化系统远方终端

Q/GDW129—2005 电力负荷管理系统通用技术条件

Q/GDW130—2005 电力负荷管理系统数据传输规约

Q/GDW 373—2009 电力用户用电信息采集系统功能规范

Q/GDW 374.3—2009 电力用户用电信息采集系统技术规范第三部分:通信单元技术规范

Q/GDW 375.1—2009 电力用户用电信息采集系统型式规范第一部分:专变采集终端型式规范

Q/GDW 376.1—2009 电力用户用电信息采集系统通信协议第一部分:主站与采集终端通信协议

Q/GDW 379.2—2009 电力用户用电信息采集系统检验技术规范第二部分:专变采集终端检验技规范

3 定义

本标准采用下列定义

3.1 输人信号量

输入的开关、刀闸遥信量统称为输入信号量。

3.2 稳定范围

输入回路处于不发生接通或分断动作的允许控制物理量的变化范围

3.3数据转发

一种借用其它设备的远程信道进行数据传输的方式。主站通过数据转发命令,可以将电能表的数据通过主站与电能采集终端间的远程信道直接传送到主站。

4 要求

4 . 1 环境条件

4 . 1 . 1 工作环境条件

a 环境温度:-40℃—70℃

b . 相对湿度:10%—100%

c . 大气压力:83 -1 0 8 k P a( 海拔4 0 0 0 m及以下) 。

4 . 1 . 1 机械影响

终端设备应能承受正常运行及常规运输条件下的机械振动和冲击而不造成失效和损坏。机械振动强度要求:

——频率范围:10Hz~150Hz;

——位移幅值:0.075mm(频率≤60Hz);

——加速度幅值:10m/s (频率>60Hz)。

4 . 2工作电源

4.2.1 一般要求

终端使用交流单相或三相供电。三相供电时,电源出现断相故障,即三相三线供电时断一相电压,三相四线供电时断两相电压的条件下,交流电源能维持终端正常工作。

4.2.2 额定值及允许偏差

——额定电压:220V/380V,57.7V /100V,允许偏差- 20%~+20%;

——频率:50Hz,允许偏差- 6%~+2%。

4.2.3 功率消耗

在非通信状态下,采用单相供电的终端,有功功耗应不大于7W,视在功耗应不大于15VA;采用三相供电的终端,每相有功功耗应不大于5W,视在功耗不大于10VA。电流输入回路功率消耗≤0.25VA(单相);电压输入回路功率消耗≤0.5VA(单相)。

4.2.4 失电数据和时钟保持

终端供电电源中断后,应有数据和时钟保持措施,存储数据保存至少十年,时钟至少正常运行五年。

4.2.5 抗接地故障能力

终端的电源由非有效接地系统或中性点不接地系统的三相四线配电网供电时,在接地故障及相对地产生10%过电压的情况下,没有接地的两相对地电压将会达到 1.9 倍的标称电压;在此情况下,终端不应出现损坏。供电恢复正常后,终端应正常工作,保存数据应无改变。

a . 额定工作电源电压7.6V、3.6V(由电池提供);

b . 允许偏差-2 0 %—+10 %。

4 . 3 外观与结构

终端的结构符合Q/GDW 375.1—2009 的结构要求。

4.4绝缘性能要求

4.4.1绝缘电阻

终端各电气回路对地和各电气回路之间的绝缘电阻性能如表所示

4.4.2 绝缘强度

电源回路、交流电量输入回路、输出回路各自对地和电气隔离的各回路之间以及输出继电器常开触点回路之间,能耐受如下表中规定的50Hz 的交流电压,历时1min 的绝缘强度试验。试验时不会出现击穿、闪络现象,泄漏电流不大于5mA。

4.4.3冲击电压

电源回路、交流电量输入回路、输出回路各自对地和无电气联系的各回路之间,耐受如下表中规定的冲击电压峰值,正负极性各 5 次。试验时无破坏性放电(击穿跳火、闪络或绝缘击穿)现象。

4 .

5 数据传输信道

4.5.1 通信介质

通信介质可采用无线、有线、电力线载波等。

4.5.2 数据传输误码率

专用无线、电力线载波信道数据传输误码率不大于10-5,微波信道数据传输误码率不大于10-6,光纤信道数据传输误码率不大于10-9,其他信道的数据传输误码率符合相关标准要求。

4.5.3 通信协议

终端与主站的通信协议符合Q/GDW 376.1—2009。终端与电能表的数据通信协议能支持DL/T 645。

4.5.4 通信单元性能

通信单元性能符合Q/GDW 374.3—2009 相关要求。

4.6输入/输出回路要求

4.6.1 电压、电流模拟量输入

交流采样模拟量输入有:

a)交流电压:输入额定值为 57.7V / 100V、220V/380V,输入电压范围:(0~120%)Un。电压输入回路功率消耗≤0.5VA(单相)。

b)交流电流:输入额定值为 5A(或 1.5A),输入电流范围:0~6A,能承受200%In 连续过载;耐受 20 倍额定电流过载 5s 不损坏。电流输入回路功率消耗≤0.25VA(单相).

4.6.2 脉冲输入

脉冲输入回路应能与 DL/T614 规定的脉冲参数配合,脉冲宽度为:80ms±20ms。

4.6.3 状态量输入

状态量输入为不带电的开/合切换触点。每路状态量在稳定的额定电压输入时,其功耗≤0.2W。

4.6.4 控制输出

——出口回路应有防误动作和便于现场测试的安全措施;

——触点额定功率:交流 250V/5A,380V/2A或直流 110V/0.5A 的纯电阻负载;——触点寿命:通、断上述额定电流不少于 105次。

4.7功能要求

4.7.1功能配置

4.7.2终端基本功能

遥测功能:

1)实时和当前数据

专变采集终端监测的实时数据:三相电压、三相电流、三相电压的谐波含量、三相电流的谐波含量、三相有功功率、总有功功率、三相无功功率、总无功功率、电压不平衡率、电流不平衡率、功率因数、正向有功积分电度(总、尖、峰、平、谷)、反向有功积分电度(总、尖、峰、平、谷)、正向无功积分电度(总、尖、峰、平、谷)、反向无功积分电度(总、尖、峰、平、谷)、当日总加有功电能量(总、各费率)、当日总加无功电能量、当月总加有功电能量(总、各费率)、终端当前剩余电量(费)、周波、终端版本信息、终端日历时钟、终端状态信息、终端通信状态、终端控制设置状态、终端当前控制状态、终端开关状态及变位标志、终端事件计数器当前值、终端告警事件标志状态、终端集中抄表状态信息、集中抄表远程控制状态及记录、电能表远程控制操作次数及时间、电表表预付费信息、抄表日正有功/无功电能示值(总、各费率)、A B C三相断相统计数据、

终端与主站当日/月通信流量等。

多功能电表数据:三相电压、三相电流、三相有功功率、总有功功率、三相无功功率、总无功功率、功率因数、当月有功最大需量及发生时间、当前电压、电流相位角、正向有功电度量表码(总、尖、峰、平、谷)、反向有功电度量表码(总、尖、峰、平、谷)、正向无功电度量表码(总、尖、峰、平、谷)、反向无功电度量表码(总、尖、峰、平、谷)、当前一/四象限无功电能示值、当前二/三象限无功电能示值、三相断相统计数据及最近一次断相记录、电能表运行状态字及其变位标志、电能表参数修改次数及时间等。

2)整点数据记录

专变采集终端监测的实时数据和多功能电表实时数据的整点记录。

3)日冻结数据

终端将采集的数据在日末(次日零点)形成各种历史日数据,保存最近30天日的数据:日有功最大需量及发生时间、总最大有功功率及发生时间、供电时间、日复位累计次数、控制统计数据、终端与主站日通信流量等。

多功能电表数据:日有功最大需量及发生时间、总最大有功功率及发生时间、正向有功电能示值(总、尖、峰、平、谷)、正向无功电能示值、反向有功电能示值(总、尖、峰、平、谷)、反向无功电能示值、日一/四象限无功电能示值、日二/三象限无功电能示值、抄表日有功最大需量及发生时间、抄表日正向有功电能示值(总、尖、峰、平、谷)、抄表日正向无功电能示值、有功功率曲线、无功功率曲线、总功率因数曲线、电压曲线、电流曲线、正向有功总电能示值曲线、正向无功总电能示值曲线、反向有功总电能示值曲线、反向无功总电能示值曲线等。

4) 月统计数据

终端将采集的数据在月末零点(每月1日零点)生成各种历史月数据,并保存最近12个月的数据:月有功最大需量及发生时间、月总最大有功功率及发生时间、月电压越限统计数据、月不平衡度越限累计时间、月电流越限统计数据、月功率因数区段累计时间、终端月供电时间、月复位累计次数、终端月控制统计数据、终端与主站月通信流量等。

多功能电表数据:月有功最大需量及发生时间、月总最大有功功率及发生时

间、月电压越限统计数据、月正向有功电能示值(总、尖、峰、平、谷)、月正向无功电能示值、月反向有功电能示值(总、尖、峰、平、谷)、月反向无功电能示值、月一/四象限无功电能示值、月二/三象限无功电能示值

5) 电能表运行状况监测

终端监视电能表运行状况,包括:电能表参数变更、电能表时间超差、电表故障信息、电能表示度下降、电能量超差、电能表飞走、电能表停走等。

6) 电能质量数据统计

电压监测越限统计数据:专变采集终端具有电压偏差监测及电压合格率统计的功能。对被监测电压采用有效值采样。具有按月统计的功能,按照设定的允许电压上、下限值,统计:电压合格率及合格累计时间、电压超上限率及相应累计时间、电压超下限率及相应累计时间

功率因数越限统计:按设置的功率因数分段限值对监测点的功率因数进行分析统计,记录每月功率因数越限值发生在各区段的累计时间

7)事件记录

保存255条事件记录,包括数据初始化和版本变更记录、参数丢失记录、参数变更记录、状态量变位记录、停电记录、电压越限记录、电流越限记录、电能表参数变更、电流回路异常、电压回路异常、相序异常、电能表时间超差、电能表故障信息、视在功率越限记录、电压/电流不平衡度越限记录、电能表示度下降、485抄表失败、终端与主站通信流量超门限、电能表运行状态字变位等。

遥信功能

可接四路遥信。使用无源方式连接,对输入设有滤波措施,用于防止输入接点的抖动和干扰误动,此外还有软件去抖。

遥控功能

终端具有四路独立的遥控输出,两路为一常开一常闭,另外两路为常开。继电器的触点容量为: 250V/10A 250V/10A AC 或110V/3A DC。

终端接收主站的跳闸控制命令后,控制相应被控开关,同时终端具有音响(或语音)告警通知用户,并记录跳闸时间、跳闸前功率、跳闸后2min功率等,显示屏显示执行结果。终端接收到主站的允许合闸控制命令后,具有音响(或语音)告警通知用户,允许用户合闸。

谐波分析功能

每个周波64点的高速采样为终端进行2~19次的谐波分析提供了依据,同时自动频率跟踪功能又保证终端能在不同的周波内都能进行64点的高速采样。终端根据采集的64点数据计算出三相电压的谐波含量和三相电流的谐波含量。

本地通讯功能及终端维护

本地通讯接口作为客户数据通讯和终端维护的接口。终端具有自检功能,系统复位或停上电后进行自检。

1路RS232本地通信接口:用于终端测试和维护;

1路调制型红外通信接口:供手持终端等读取终端数据和设置参数;

主动RS485通信接口:一路主动抄表RS485通信接口,可同时接入8块多功能电能表;

主\被动RS485通信接口:用于本终端内置计量单元的检验和被动抄读或做主动485使用;

4.7.3、参数设置和查询

1)时钟召测和对时

终端能接收主站的时钟召测和对时命令,对时误差应不超过5 s。终端时钟24 h内走时误差小于1 s。电源失电后,时钟能保持正常工作。

2)TA变比、TV变比和电能表常数。

通过主站可以设置和查询终端的TV变比K

TV 、TA变比K

TA

3)终端参数

终端能由主站设置和查询终端组地址、终端配置及配置参数、通信参数等,并能查询终端ID。

4)抄表参数

终端能由主站设置和查询抄表日、抄表时间、抄表间隔等抄表参数。

4.7.4、用电事件记录

终端根据主站设置的事件属性按照重要事件和一般事件分类记录。每条记录的内容包括事件类型、发生时间及相关情况。

对于主站设置的重要事件,当事件发生后终端实时刷新重要事件计数器内

容,做好记录,并可以通过主站请求访问召测事件记录,对于采用远程传输信道的终端应直接将重要事件主动及时上报主站。

对于主站设置的一般事件,当事件发生后终端实时刷新一般事件计数器内容,做好事件记录,等待主站查询。

终端提供255条事件记录,循环进行存储,其中事件有停/上电记录、电压越限记录、电流越限记录、遥信变位事件记录、视在功率越限记录、电压/电流不平衡度越限记录、数据初始化和版本变更记录、参数丢失记录、参数变更记录、状态量变位记录、遥控跳闸记录、功控跳闸记录、电控跳闸记录、电能表参数变更、电流回路异常、电压回路异常、相序异常、电能表时间超差、电能表故障信息、购电参数设置记录、消息认证错误记录、终端故障记录、有功总电能量差动越限事件记录、电能表示度下降、电能量超差、电能表飞走、电能表停走、485抄表失败、终端与主站通信流量超门限、电能表运行状态字变位、计量箱门禁记录、预付费控制开关位置记录等。部分事件解释如下:

停/上电记录:记录停电发生时间、上电时间;

电压越限记录:记录A、B、C各相电压越上上限、越下下限起始时间及电压越限发生时A、B、C各相电压值;

电流越限记录:记录A、B、C各相电流越上上限、越上限起始时间及电流越限发生时A、B、C各相电流值;

遥信变位事件:记录发生状态变位的时间、变位信息及变位后的状态;

视在功率越限记录:记录视在功率越上上限、越上限发生的时间,发生时的视在功率,发生时的视在功率限值;

电压/电流不平衡度越限记录:记录电压不平衡度越限、电流不平衡度越限发生时间、发生时的电压不平衡度(%)、发生时的电流不平衡度(%)、越限发生时A、B、C各相电压值及A、B、C各相电流值。异常报警信息;

用电或终端装置异常时,终端及时检测并向主站主动告警,可主动上报到主站或在本地液晶上有提示,并伴有声光报警。

4.7.5、数据存储

停电后,除实时数据外所有数据均自动保存,存储容量为32M位,保存时

间不少于10年,停电时钟继续走时。

4.7.6、远程维护与升级

终端具有远程诊断、远程跟踪功能。通过GPRS可对终端进行远程程序更新以及各种参数的设置,程序升级支持断点续传。

4.7.7、通信

对上级主站:

●终端:支持GPRS、CDMA、有线信道(电话线、光纤) ,支持以太网和230M

电台通信。

●GPRS/CDMA可利用短信通道设置、读取数据,发送报警信息,且具有流

量控制措施。。

对本地:

?对于电能表采用RS485通信方式:支持DL/T645-1997、DL/T-2007对于

可提供规约文本,可扩展其通讯功能。

具有当地维护功能,具有1路红外通信接口,使用手持红外掌机可以方便的对终端IP端口进行参数设置并能读取以下数据,具有本地维护RS232端口:(1)抄读多功能电表的实时数据:三相电压、电流、有/无功功率、功率因数、零序电流、电度量示值。

(2)抄读终端日期时间。

(3)抄读终端表号。

4.8安装

终端应安装在通风干燥的地方。确保安装使用安全、可靠,在有污秽或可能损坏终端的场所,终端应用保护柜保护,应避免阳光直射到终端面板上,应避免雨水淋洒到终端的机箱上。

环境温度:-40℃~ +70℃

相对湿度: 10% ~ 100%

若终端固定在墙上,安装高度为终端箱体底部离地面1.1-1.4米,便于查看和接线;

终端安装后,不应晃动,无可视的倾斜。

6 标志、包装、运输、贮存

标志

产品标志

终端上应有下列标志:

a) 产品名称及型号。

b) 制造厂名或商标。

c) 制造日期及厂内编号。

包装标志

终端的包装箱上应有下列标志:

a) 标以“小心轻放”, “向上”, “防潮”等图示。

b) 制造厂名。

c) 产品名称, 型号, 产品执行标准号。

d) 产品数量, 体积, 质量。

运输

包装完整的产品在运输过程中应避免雨, 雪的直接淋袭, 并防止受到剧烈的撞击和振动

贮存

终端的贮存环境条件应符合:

a) 温度: -40℃~ +70℃。

b) 相对湿度:10% ~ 100% 。

c) 无腐蚀性气体。

专变采集终端使用说明书

国网专变采集终端 技术与使用说明书 目录 1、概述2

2、执行标准3 3、GK200技术参数4 3.1 型号命名4 3.2 供电方式4 3.3电源要求4 3.4性能指标4 3.5输入回路5 3.6输出回路6 3.7通道接口6 3.8停电运行6 3.9外壳与结构6 3.10使用环境7 3.11端钮盒7 4、GK200主要功能8 4.1、数据采集功能10 4.2数据处理功能10 4.3 参数设置和查询14 5、GK200人机交互功能19 5.1显示界面风格 5.2液晶使用附加说明 6、安装及接线19 6.1 安装准备19 6.2 终端安装一般要求19 6.3 终端接线和铺设一般要求19 6.4 终端安装方法20 1、概述 GK200专变采集终端采用高性能32位的ARM微处理器、实时操作系统,具有功能强大,处理速度快,运行稳定可靠等优点。广泛应用于大用电户、配变对用电量进行采集计算,控制和管理。该终端设备设计制造符合了《电力用户用电信息采集系统技术规范》、《电力用户用电信息采集系统型式规范》和国家电力、电子、通讯的相关标准。具有电度量采集、远程抄表、电量计算、功率计算、需量计算、历史数据查询、远程或本地定值设置、功控、电控,购电控、遥测、

遥信、负荷越限报警、通讯等功能,可以通过GPRS 网络等方式进行远程数据传输。 2、执行标准 终端产品的设计符合下列国家相关标准规定: GB/T 4208-2008 外壳防护等级(IP 代码) GB/T 13384-2008 机电产品包装通用技术条件 GB/T 17215.211-2006 交流电测量设备通用要求试验和试验条件第11部分:测量设备 GB/T 2829-2002周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验) DL/T 533-2007电力负荷管理终端 DL/T 645多功能电能表通信规约 DL/T 698.1-2009电能信息采集与管理系统第1部分:总则 DL/T 721-2000配电网自动化系统远方终端 Q/GDW 129-2005电力负荷管理系统通用技术条件 Q/GDW 130-2005电力负荷管理系统数据传输规约 Q/GDW 373-2009电力用户用电信息采集系统功能规范 Q/GDW 374.3-2009电力用户用电信息采集系统技术规范第三部分:通信单元技术规范 Q/GDW 375.1-2009电力用户用电信息采集系统型式规范第一部分:专变采集终端型式规范Q/GDW 376.1-2009电力用户用电信息采集系统通信协议第一部分:主站与采集终端通信协议Q/GDW 379.2-2009电力用户用电信息采集系统检验技术规范第二部分:专变采集终端检验技术规范 GB/T 5169.11-2006电工电子产品着火危险实验第11部分:灼热丝/热丝基本实验方法成品的灼热丝可燃性试验方法 GB/T 16935.1-2008低压系统内设备的绝缘配合第1部分:原理、要求和试验 GB/T 17441-1998交流电度表符号 GB/Z21192-2007电能表外形和安装尺寸 Q/GDW205-2008电能计量器具条码 JB/T 6214-1992 仪器仪表可靠性验证试验及测定试验(指数分布)导则 DL/T 597-1996 低压无功补偿控制器订货技术条件 DL/T 790.31-2001 采用配电线载波的配电自动化第3 部分:配电线载波信号传输要求

用电信息采集专变采集终端安装规范

前言 为进一步规范专变采集终端(以下简称终端)的安装施工、运行调试,统一施工标准,保证工程质量,满足用电信息采集的应用,为营销业务应用系统提供有效的数据与技术支撑,根据国家电网公司 [2009]1393号《关于印发〈电力用户用电信息采集系统功能规范〉》,以及国家、电力行业、宁夏电力公司的有关规范和标准,特制定本安装规范。宁夏电力公司所有终端安装施工在执行国家、行业的相关规程、规范的基础上,同时应遵守本规范。 本规范由宁夏电力公司营销部提出并负责解释; 本规范主要起草人:郭斌、王翰林、王涛、龙生平、王静波、田永宁、郭凯、史景祥、潘彬彬、杜玮、李靖波、康健、陈涛、陈腾飞、高兴、金宁、郭凯、张军、白小强、张海平。 本办法主要审核人:马林国、葛社伦

目录 1 总体功能及接线要求 (1) 2 安装准备 (1) 3 安装工具、设备及材料 (1) 3.1必备工具 (1) 3.2备用工具 (2) 3.3安装设备及材料 (2) 3.4安装工艺要求 (2) 4 安装注意事项 (3) 4.1安全技术措施 (3) 4.2终端安装位置 (3) 4.3终端安装要求 (4) 5终端安装 (4) 5.1终端安装流程 (4) 5.2终端固定 (5) 5.3终端电压电流 (5) 5.4终端RS-485 (7) 5.5终端天线 (7) 5.6终端遥信 (8) 5.7终端门接点 (8) 5.8终端遥控 (9) 6 终端上电、通讯检查 (11) 7电表参数设置 (11) 附件二:终端安装典型设计 (13)

1 总体功能及接线要求 (1)计量数据抄读:通过RS-485 串口采集现场各个多功能电能计量表实现。 (2)负荷控制:通过接入现场具备自动控制条件的主要生产负荷开关或总控开关的控制节点实现。 (3)开关状态信号采集:通过接入现场受控制的开关状态输出节点实现。 (4)计量门开关信号采集:通过接入无源信号回路计量门行程开关实现。 (5)交流采样功能:通过接入测量回路的三相电压与电流实现。 (6)远方通信功能:通过无线网络方式实现,现场网络信号不够强的情况下,应考虑外引天线。 (7)终端与相关设备的连接参见 附件二:终端安装典型设计。 2 安装准备 (1)对现场环境进行勘查之后,建立用户档案,做好用户一次主接线图及二次原理图分析。 (2)与有关部门或用户商定落实具体安装工作所需的停电时间,确定开工时间。 (3)注意安全措施,做好施工“三措”(技术措施、安全措施、组织措施),并得到各区县供电局安全员的签字确认。 (4)确定终端、天线安装位置;确定控制线、信号线、电源线等具体走线。 (5)准备现场所需装置及附件、各种材料、工具等。 (6)安排好人员和车辆。 (7)工作负责人进行施工安全技术交底。 (8)对补装或改造终端用户,应按照相关规定提前做好停电通知。 3 安装工具、设备及材料 3.1 必备工具 (1)斜口钳、尖嘴钳。 (2)绝缘安全工具。 (3)大号螺丝刀(十字、一字各一)。 (4)小号螺丝刀(十字、一字各一)。 (5)掌机,用于终端参数设置。

推荐-专变采集终端使用说明书 精品

国网专变采集终端技术与使用说明书 目录

1、概述 GK200专变采集终端采用高性能32位的ARM微处理器、实时操作系统,具有功能强大,处理速度快,运行稳定可靠等优点。广泛应用于大用电户、配变对用电量进行采集计算,控制和管理。该终端设备设计制造符合了《电力用户用电信息采集系统技术规范》、《电力用户用电信息采集系统型式规范》和国家电力、电子、通讯的相关标准。具有电度量采集、远程抄表、电量计算、功率计算、需量计算、历史数据查询、远程或本地定值设置、功控、电控,购电控、遥测、遥信、负荷越限报警、通讯等功能,可以通过GPRS 网络等方式进行远程数据传输。 2、执行标准 终端产品的设计符合下列国家相关标准规定: GB/T 4208-20XX 外壳防护等级(IP 代码) GB/T 13384-20XX 机电产品包装通用技术条件 GB/T 17215.211-20XX 交流电测量设备通用要求试验和试验条件第11部分:测量设备 GB/T 2829-20XX 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验) DL/T 533-20XX 电力负荷管理终端 DL/T 645 多功能电能表通信规约 DL/T 698.1-20XX 电能信息采集与管理系统第1部分:总则 DL/T 721-2000 配电网自动化系统远方终端 Q/GDW 129-20XX 电力负荷管理系统通用技术条件 Q/GDW 130-20XX 电力负荷管理系统数据传输规约 Q/GDW 373-20XX 电力用户用电信息采集系统功能规范 Q/GDW 374.3-20XX 电力用户用电信息采集系统技术规范第三部分:通信单元技术规范 Q/GDW 375.1-20XX 电力用户用电信息采集系统型式规范第一部分:专变采集终端型式规范 Q/GDW 376.1-20XX 电力用户用电信息采集系统通信协议第一部分:主站与采集终端通信协议 Q/GDW 379.2-20XX 电力用户用电信息采集系统检验技术规范第二部分:专变采集终端检验技术规范 GB/T 5169.11-20XX 电工电子产品着火危险实验第11部分:灼热丝/热丝基本实验方法成品的灼热丝可燃性试验方法 GB/T 16935.1-20XX 低压系统内设备的绝缘配合第1部分:原理、要求和试验 GB/T 17441-1998 交流电度表符号 GB/Z21192-20XX 电能表外形和安装尺寸

国网I,II,III型专变采集终端区别

国网I,II,III型专变采集终端区别 专变采集终端按照用户性质和容量分为三种类型,分别为230MHz专网采集终端(Ⅰ型)、公网中小型专变采集终端(Ⅱ型)、表计式专变采集终端(Ⅲ型)。 (1)230MHz专网采集终端主要是适用于大型专变用户,立约容量在100kVA及以上的专变用户。230MHz专网采集终端采用230MHz无线电台作为通信信道,能实现对专变用户的电能信息采集,包括电能表数据采集、电能计量设备工况和供电电能质量监测,以及用户用电负荷和电能量的监控,并对采集数据进行管理和传输等。 (2)公网中小型专变采集终端主要是适用于中小型专变用户,立约容量在100kVA以下的专变用户。多数供电企业对50kVA及以上100kVA以下的用户安装公网中小型专变终端。该终端采用成熟的公网(GPRS\CDMA等)通信信道,能实现对中小专变用户的电能信息采集,包括电能表数据抄读、电能计量设备工况和供电电能质量监测,以及客户用电负荷和电能量的监控,并对采集数据进行管理和传输等。 (3)表计式专变采集终端也主要是适用于中小型专变用户,立约容量在100kVA以下的专变用户。一般也适用于供电企业对50kVA及以上100kVA以下的用户安装表计式专变终端。 Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型专变终端之间主要区别除了外形、尺寸不一样外,在信道传输上也不相同。Ⅰ型、Ⅱ型不具有交采功能,Ⅲ型具有交采功能等。 目前公司的专变终端已在江苏、辽宁、浙江、山东、安徽、内蒙等地区广泛使用,作为江苏地区专变终端的第一大供应商,至2009年底公司已累计为用户提供专变终端将近3万台,其中Ⅱ型、Ⅲ型专变终端在江苏市场的占有率在40%以上。

专变采集终端通用技术规范

采集器专用技术规范 专变采集终端 通用技术规范 1

本规范对应的专用技术规范目录 2

采集器专用技术规范专变采集终端采购标准技术规范使用说明 1. 本标准技术规范分为通用部分、专用部分。 2. 项目单位根据需求选择所需设备的技术规范。技术规范通用部分条款及专用部分固化的参数原则上不能更改。 3. 项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用部分中项目单位技术差异表并加盖该网、省公司物资部(招投标管理中心)公章,与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会: 1)改动通用部分条款及专用部分固化的参数。 2)项目单位要求值超出标准技术参数值。 3)需要修正污秽、温度、海拔等条件。 经标书审查会同意后,对专用部分的修改形成项目单位技术差异表,放入专用部分中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。 4. 对扩建工程,项目单位应在专用部分提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。 5. 技术规范的页面、标题、标准参数值等均为统一格式,不得随意更改。 6. 投标人逐项响应技术规范专用部分中标准技术参数表、项目需求部分和投标人响应部分三部分相应内容。填写投标人响应部分,应严格按招标文件技术规范专用部分的“招标人要求值”一栏填写相应的投标人响应部分的表格。投标人填写技术参数表时,如有偏差除填写投标人技术偏差表外,必要时应提供相应试验报告。 3

目次 专变采集终端采购标准技术规范使用说明 (3) 1总则 (5) 2技术规范要求 (5) 2.1气候和大气环境条件 (5) 2.2机械影响 (5) 2.3工作电源 (5) 2.4结构要求 (6) 2.5绝缘性能要求 (6) 2.6数据传输信道 (6) 2.7输入/输出回路要求 (6) 2.8功能配置 (7) 2.9显示要求 (7) 2.10通信接口结构要求 (8) 2.11材料及工艺要求 (8) 2.12标志及标识要求 (8) 2.13电磁兼容性要求 (8) 2.14连续通电稳定性要求 (8) 2.15可靠性指标 (8) 2.16包装要求 (8) 3试验 (8) 3.1试验要求 (8) 3.2电气性能试验 (8) 3.3现场试验 (8) 4技术服务、设计联络、工厂检验和监造 (8) 4.1卖方提供的样本和资料 (8) 4.2技术资料、图纸和说明书格式 (8) 4.3供确认的图纸 (8) 4.4买卖双方设计的图纸 (9) 4.5其他资料和说明书 (9) 4.6卖方提供的数据 (9) 4.7图纸和资料分送单位、套数和地址 (9) 4.8设计联络会议 (9) 4.9工厂验收和现场验收 (9) 4.10质量保证 (9) 4.11项目管理 (10) 4.12现场服务 (10) 4.13售后服务 (10) 4.14备品备件、专用工具及试验仪器 (10) 4

变电站需求侧监测采集终端技术规范

变电站需求侧监测采集终端技术规范 一、总则 1一般规定 1.1 提供设备的投标人须有能力提供全系列、安全可靠性高、便于维护的专变采集终端,设备须在三个及以上的电力企业成功运行过,这些设备应在与规范条件相同或较规范条件更为严格的条件下成功运行三年及以上(需提供证明材料)。该装置至少应满足本技术要求,但不仅限于此,装置的技术性能应满足在运行中所有可能遇到各种情况。 1.2 投标人须仔细阅读本招标文件在内的招标文件阐述的全部条款。投标人提供的设备应符合招标文件所规定的要求,投标人亦可以推荐符合本招标文件要求的类似定型产品,但必须提供详细的技术偏差。 1.3 如果投标人没有以书面形式对本招标文件的条文提出异议,则意味着投标人提供的设备完全符合本招标文件的要求。因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由供、需双方共同商定。 1.4 本招标文件将作为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。本招标文件未尽事宜,由合同签约双方在合同技术谈判时协商确定。 1.5本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合规范书和有关最新工业标准的优质产品。 2投标人应提供的资质文件 投标人在投标文件中应提供下列有关合格的资质文件,否则视为非响应性投标。 2.1 权威机构颁发的ISO-9000系列的质量保证体系认证证书及年度审核记录。 2.2 具有履行合同所需的生产技术和生产能力的文件资料。 2.3 有能力履行合同设备维护保养、修理及其他服务义务的文件。 2.4 同类设备的销售记录,填写格式见附录A,并提供相应的最终用户的使用情况证明。 2.5 同类设备或材料的型式和例行试验报告。 2.6 所提供的组部件如需向第三方外购时,投标人也应就其质量做出承诺,并提供分供方相应的例行检验报告和投标人的进厂验收证明。 3工作范围和进度要求 3.1 变电站需求侧监测采集终端的供货和现场技术服务。 3.2 合同技术协议签订后,卖方应在2周内,向买方提出一份详尽的生产进度计划表。 3.3 如生产进度有延误,卖方应及时将延误的原因、产生的影响及准备采取的补救措施等,向买方加以解释,并尽可能保证交货的进度。否则应及时向买方通报,以便买方能采取必要的措施。

专变采集终端使用说明书(完整资料).doc

此文档下载后即可编辑 国网专变采集终端 技术与使用说明书

目录 1、概述 (4) 2、执行标准 (4) 3、GK200技术参数 (6) 3.1 型号命名 (6) 3.2 供电方式 (6) 3.3电源要求 (6) 3.4性能指标 (6) 3.5输入回路 (7) 3.6输出回路 (7) 3.7通道接口 (8) 3.8停电运行 (8) 3.9外壳与结构 (8) 3.10使用环境 (9) 3.11端钮盒 (9) 4、GK200主要功能 (10) 4.1、数据采集功能 (12) 4.2数据处理功能 (13) 4.3 参数设置和查询 (18) 5、GK200人机交互功能 (25) 5.1显示界面风格............................................................................................... 5.2液晶使用附加说明...................................................................................... 6、安装及接线 (26) 6.1 安装准备 (26) 6.2 终端安装一般要求 (26)

6.3 终端接线和铺设一般要求 (26) 6.4 终端安装方法 (27)

 2、执行标准 终端产品的设计符合下列国家相关标准规定: GB/T 4208-2008 外壳防护等级(IP 代码) GB/T 13384-2008 机电产品包装通用技术条件 GB/T 17215.211-2006 交流电测量设备通用要求试验和试验条件第11部分:测量设备 GB/T 2829-2002 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验) DL/T 533-2007 电力负荷管理终端 DL/T 645 多功能电能表通信规约 DL/T 698.1-2009 电能信息采集与管理系统第1部分:总则 DL/T 721-2000 配电网自动化系统远方终端 Q/GDW 129-2005 电力负荷管理系统通用技术条件

专变采集终端说明书

目录 1 概述 (1) 2 工作原理及结构 (1) 2.1工作原理 (1) 2.2外壳结构 (2) 3 功能介绍 (4) 3.1数据采集 (4) 3.2数据管理和存储 (4) 3.3参数设置和查询 (8) 3.4控制方式 (9) 3.5主要技术参数 (13) 4 安装使用 (17) 4.1接线说明 (17) 4.2安装方法 (17)

1概述 GK200专变采集终端采用高性能32位的ARM微处理器、实时操作系统,具有功能强大、处理速度快、运行稳定可靠等优点。广泛应用于大用电户,对用电量进行采集计算,控制和管理。该终端设备设计制造符合了《电力用户用电信息采集系统技术规范》、《电力用户用电信息采集系统型式规范》和国家电力、电子、通讯的相关标准。具有电度量采集、远程抄表、电量计算、功率计算、需量计算、历史数据查询、远程或本地定值设置、功控、电控,购电控、遥测、遥信、负荷越限报警、通讯等功能,可以通过GPRS 网络等方式进行远程数据传输。 2工作原理及结构 2.1工作原理 GK200型专变采集终端能够通过设定或定时采集并存储电能表的各项数据,并能通过无线模块(GPRS)或以太网与主站交换数据。具有32M超大数据存储空间,并能保证停电后数据可保存10年不丢失。终端采用大屏幕液晶显示,还具有远红外、RS485等通讯接口。将专变用户作为主要控制管理对象,实现电力用户的综合供用电监测、控制和管理。 图1 工作原理图

2.2外壳结构 图2 正面结构尺寸图

图3 外形结构尺寸图 图4 GPRS/CDMA通信模块图

图5 扩展模块图 3功能介绍 3.1数据采集 终端应实时采集位置状态和其它状态信息,发生变位时应记入内存并在最近一次主站查询时向其发送该变位信号或主动上报。 通过RS-485 通信接口终端能按设定的终端定时采集时间间隔采集、存储电能表数据,采集数据包括:有/无功电能示值、有/无功最大需量及发生时间、功率、电压、电流、电能表参数、电能表状态等信息,并在主站召测时发送给主站。 终端可实现电压、电流等模拟量采集功能,测量电压、电流、功率、功率因数等,电压、电流误差等级0.5。 3.2数据管理和存储 包括:实时和当前数据、历史数据、电能表运行情况监测。

电力用户用电信息采集系统

1、术语和定义 1)电力用户用电信息采集系统 是对电力用户的用电信息进行采集、处理和实时监控的系统,实现用电信息的自动采集、计量异常监测、电能质量监测、用电分析和管理、相关信息发布、分布式能源监控、智能用电设备的信息交互等功能。包括5类用户和1个公变考核计量点: A类——大型专变用户 B类——中小型专变用户 C类——三相一般工商业用户 D类——单相一般工商业用户 E类——居民用户 F类——公变考核计量点 2)用电信息采集终端 是对各信息采集点用电信息采集的设备,简称采集终端。可以实现电能表数据的采集、数据管理、数据双向传输以及转发或执行控制命令的设备。用电信息采集终端按应用场所分为专变采集终端、集中抄表终端(包括集中器、采集器)、分布式能源监控终端等类型。 3)专变采集终端 专变采集终端是对专变用户用电信息进行采集的设备,可以实现电能表数据的采集、电能计量设备工况和供电电能质量监测,以及客户用电负荷和电能量的监控,并对采集数据进行管理和双向传输。 4)集中抄表终端 集中抄表终端是对低压用户用电信息进行采集的设备,包括集中器、采集器。集中器是指收集各采集器或电能表的数据,并进行处理储存,同时能和主站或手持设备进行数据交换的设备。采集器是用于采集多个或单个电能表的电能信息, 并可与集中器交换数据的设备。 采集器依据功能可分为基本型采集器和简易型采集器。基本型采集器抄收和暂存电能表数据,并根据集中器的命令将储存的数据上传给集中器。简易型采集器直接转发集中器与电能表间的命令和数据。 5)分布式能源监控终端 是对接入公用电网的用户侧分布式能源系统进行监测与控制的设备,可以实现对双向电能计量设备的信息采集、电能质量监测,并可接受主站命令对分布式能源系统接入公用电网进行控制。

WFET-1000专变采集终端使用说明书

WFET-1000专变采集终端使用说明书 目录 1概述............................................................................................................................................. - 1 - 2执行标准..................................................................................................................................... - 1 -3技术参数..................................................................................................................................... - 1 - 3.1外形与尺寸 (1) 3.2主要技术指标 (2) 4功能描述..................................................................................................................................... - 3 - 4.1数据采集与统计分析 (3) 4.2状态监测与告警功能 (4) 4.3存储功能 (5) 4.4GPRS/CDMA无线数据通信功能 (6) 4.4.1GPRS模块主要特点 ..................................................................................................... - 7 - 4.4.2CDMA模块主要特点.................................................................................................... - 7 -4.5停电上报功能(需要配后备电池). (8) 4.6负荷控制功能 (8) 4.6.1遥控............................................................................................................................ - 8 - 4.6.2电能量定值闭环控制 ................................................................................................ - 8 - 4.6.3功率定值闭环控制 .................................................................................................... - 9 - 4.6.4保电、剔除功能 ....................................................................................................... - 11 -4.7软件升级功能 . (11) 4.8对时功能 (11) 4.9后备电池(选配) (11) 5调试........................................................................................................................................... - 12 - 5.1键盘说明 (12) 5.2液晶显示 (12) 5.3界面操作 (12) 5.4调试步骤 (13) 6终端菜单操作指南................................................................................................................... - 14 - 6.1菜单格式说明 (14) 6.2菜单规范说明 (16) 6.3菜单工作流程 (17) 6.3.1轮循显示页.............................................................................................................. - 17 - 6.3.2负控告警页.............................................................................................................. - 17 - 6.3.3按键查询页.............................................................................................................. - 22 - 6.3.4按键设置页.............................................................................................................. - 30 - 7安装、调试注意事项............................................................................................................... - 37 - 7.1安装用电现场管理终端 (37) 7.2接线端子说明 (38)

用电信息采集专变采集终端安装要求规范

为进一步规范专变采集终端(以下简称终端)的安装施工、运行调试,统一施工标准,保证工程质量,满足用电信息采集的应用,为营销业务应用系统提供有效的数据与技术支撑,根据国家电网公司[2009]1393 号《关于印发〈电力用户用电信息采集系统功能规范〉》,以及国家、电力行业、宁夏电力公司的有关规范和标准,特制定本安装规范。宁夏电力公司所有终端安装施工在执行国家、行业的相关规程、规范的基础上,同时应遵守本规范。 本规范由宁夏电力公司营销部提出并负责解释;本规范主要起草人:郭斌、王翰林、王涛、龙生平、王静波、田永宁、郭凯、史景祥、潘彬彬、杜玮、李靖波、康健、陈涛、陈腾飞、高兴、金宁、郭凯、张军、白小强、张海平。 本办法主要审核人:马林国、葛社伦

目录 1总体功能及接线要求 (1) 2安装准备 (1) 3安装工具、设备及材料 (2) 3.1必备工具...................................................... 2 . 3.2备用工具...................................................... 2 . 3.3安装设备及材料................................................ 2 . 3.4安装工艺要求.................................................. 3 . 4安装注意事项.. (3) 4.1安全技术措施.................................................. 3 . 4.2终端安装位置.................................................. 4 . 4.3终端安装要求.................................................. 5 . 5终端安装.. (5) 5.1终端安装流程.................................................. 5 . 5.2终端固定...................................................... 6 . 5.3终端电压电流.................................................. 7 . 5.4终端RS-485 ................................................ 9 . 5.5终端天线..................................................... 1..0

电力用户用电信息采集系统

三系统功能 1、术语和定义 1)电力用户用电信息采集系统 是对电力用户的用电信息进行采集、处理和实时监控的系统,实现用电信息的自动采集、计量异常监测、电能质量监测、用电分析和管理、相关信息发布、分布式能源监控、智能用电设备的信息交互等功能。用电信息采集专变采集终端安装规范精选文档

用电信息采集专变采集终端安装规范精选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

国网III型专变采集终端功能统计

国网III型专变采集终端功能 ◆交流采样功能: 当前电能数据 ?正向有功 ?反向有功 ?正向无功 ?反向无功 ?一象限无功 ?二象限无功 ?三象限无功 ?四象限无功 上月电能数据 ?正向有功 ?反向有功 ?正向无功 ?反向无功 ?一象限无功 ?二象限无功 ?三象限无功 ?四象限无功 上上月电能数据 ?正向有功 ?反向有功 ?正向无功 ?反向无功 ?一象限无功 ?二象限无功 ?三象限无功 ?四象限无功 当前最大需量数据 ?正向有功 ?反向有功 ?正向无功 ?反向无功 ?一象限无功 ?二象限无功 ?三象限无功 ?四象限无功 上月最大需量数据 ?正向有功 ?反向有功

?正向无功 ?反向无功 ?一象限无功 ?二象限无功 ?三象限无功 ?四象限无功 上上月最大需量数据 ?正向有功 ?反向有功 ?正向无功 ?反向无功 ?一象限无功 ?二象限无功 ?三象限无功 ?四象限无功 当前最大需量发生时间?正向有功 ?反向有功 ?正向无功 ?反向无功 ?一象限无功 ?二象限无功 ?三象限无功 ?四象限无功 上月最大需量发生时间?正向有功 ?反向有功 ?正向无功 ?反向无功 ?一象限无功 ?二象限无功 ?三象限无功 ?四象限无功 上上月最大需量发生时间?正向有功 ?反向有功 ?正向无功 ?反向无功 ?一象限无功 ?二象限无功 ?三象限无功 ?四象限无功

变量数据 ?电压 ?电流 ?瞬时有功功率 ?瞬时无功功率 ?功率因数 ?断相次数 ?断相时间累计值 ?最近断相起始时刻 ?最近断相结束时刻 ◆终端参数: 终端对时 终端时刻声音告警允许/禁止 终端上行通信流量门限设置 终端地址+行政区划码设置查询 终端电能表/交采配置参数 终端脉冲配置参数设置 终端总加组配置参数 终端状态量输入参数 测量点基本参数 测量点铜铁损参数 终端抄表日冻结参数 电能表异常判别阀值设定 测量点限值参数 有功总电能量差动越限参数 谐波限值 ◆控制与通知: 遥控分合闸 保电/剔除 中文信息 功控参数 ?功控告警时间 ?功控时段 ?时段功控定值 ?保安定值 ?功控轮次设定 ?当前功率下浮控投入/解除 ?时段控投入/解除 ?厂休控投入/解除 ?营业抱停控投入/解除 ?月电控投入/解除 ?月电控定值

专变采集终端使用说明书

专变采集终端使用 说明书

国网专变采集终端技术与使用说明书 目录

2、执行标准......................................................................... 错误!未定义书签。 3、GK200技术参数 ............................................................. 错误!未定义书签。 3.1 型号命名 .................................................................. 错误!未定义书签。 3.2 供电方式 .................................................................. 错误!未定义书签。 3.3电源要求 .................................................................. 错误!未定义书签。 3.4性能指标 .................................................................. 错误!未定义书签。 3.5输入回路 .................................................................. 错误!未定义书签。 3.6输出回路 .................................................................. 错误!未定义书签。 3.7通道接口 .................................................................. 错误!未定义书签。 3.8停电运行 .................................................................. 错误!未定义书签。 3.9外壳与结构 .............................................................. 错误!未定义书签。 3.10使用环境 ................................................................ 错误!未定义书签。 3.11端钮盒 .................................................................... 错误!未定义书签。 4、GK200主要功能 ............................................................. 错误!未定义书签。 4.1、数据采集功能........................................................ 错误!未定义书签。 4.2数据处理功能........................................................... 错误!未定义书签。 4.3 参数设置和查询....................................................... 错误!未定义书签。 5、GK200人机交互功能...................................................... 错误!未定义书签。 5.1显示界面风格.................................................................................. 5.2液晶使用附加说明..........................................................................

专变采集终端控制说明

专变采集终端控制功能概述 一、综述 控制分远方控制和本地控制,远方控制是指通过外部设备给终端发送直接跳闸命令,终端在收到命令时根据命令中的参数进行跳闸;本地控制又分为功率控制和电量控制,是由终端自主发起的跳闸动作。无论是远方控制还是本地控制,都需要在控制之前进行“保电解除”,保电就好比是一把锁,只有打开这把锁,控制信号才能由终端发给外部设备。 2009规约的专变采集终端有四路控制,2013规约的专变采集终端有两路控制,在终端内部每路控制由一个继电器。每路控制有三个端子组成:左边常开,右边常闭,中间为公共端子,如下图1所示: 图1 控制端子 二、控制原理 所谓的控制是由终端的继电器在一定条件下发出的控制信号,该信号有电平触发和脉冲触发两种方式。 2.1 电平触发 电平触发的控制其信号是高低电平,信号一旦发出,一直维持其状态,直到控制解除或者发送允许合闸命令。一般情况是发送高电平信号,原来的常开触点

变为常闭,原来的常闭变为常开。 2.2 脉冲触发 脉冲触发的控制信号也为高低电平,只不过其高电平信号持续时间短暂,只有2S,过后又变为低电平。继电器在发出脉冲后,常开触点闭合2S,随之又恢复为常开状态。 三、控制过程 3.1 远方控制 实现远方控制只需执行两步操作即可, ①保电解除 ②发送控制命令,该命令包含以下几个参数 限电时间:单位为0.5h,控制跳闸的时间长度,如果设为0,表示永久限电,告警延时时间:单位为分钟,继电器发跳闸信号前的告警时间, 控制轮次:需要跳闸的那一路开关, 3.2 功率控制 主站向终端下发功率控制投入命令及参数,终端在所定限值范围内监测实时功率,当不在保电状态时,功率达到限值则自动执行功率定值闭环控制功能,按所投轮次依次判断并执行跳闸操作。功率定值控制解除或控制时段结束后,终端允许用户合上由于功率定值控制引起的跳闸开关。 功率定值闭环控制根据控制参数不同分为时段功控、厂休功控、营业报停功控和当前功率下浮控等控制类型。在参数设置、控制投入或解除以及控制执行时应有音响(或语音)告警通知用户。各类功率控制定值先要和保安定值比较,如大于保安定值就按功率控制定值执行,小于保安定值就按保安定值执行。 3.3 电量控制 电量控制又分为月电量控制和购电量控制。