不锈钢管道安装技术交底 一、工程概况 1.工程概述 奥鸿药业有限责任公司管道工程清洁度要求高,部分管道部需抛光处理;输送介质主要为纯化水,对焊接工艺要求严格;,施工用火严格管理;连接管道焊环厚度较薄,易产生焊接变形,要采取预防措施。 3.施工依据 ⑴施工图。 ⑵施工及验收规(标准)。 ⑶装置区工艺管道工程施工组织设计。 二、施工准备 1.操作人员 操作人员以管工、电焊工为主, 2.施工用料及施工措施用料 ⑴施工用料 按材料计划备齐施工材料,及时送到现场,能配套及陆续供应。主要包括管材和相应的管件、阀门、法兰及焊接材料等。 ⑵施工措施用料 施工措施用料主要为搭设预制平台及预制件存放垫隔的木方(板)及橡胶片,系统试验吹扫用的管材和阀门等材料。

3.主要施工机具 主要施工机具为电焊机、氩弧焊机、砂轮切割机、坡口机、空气压缩机、电动试压泵、导链、千斤顶、焊条烘干箱、焊条保温箱、手握砂轮机、水平尺、直角尺、尼龙绳及非碳钢手锤。 三、安装工艺 1.管道预制 ⑴使用的管材、阀门、管件等应符合设计要求及规规定。预制应在非碳钢材质的平台上制作,预制段尺寸按修正后的管段图进行,保证运输、吊装条件及有可调整的余地。 ⑵切割 管子采用砂轮切割机切割,应彻底修磨其表面。端面倾斜偏差为管子外径的1%且不大于2mm。 ⑶坡口加工 坡口加工采用坡口机、手握砂轮机等方式进行,管壁厚度≤3mm 的开“I”形坡口(不开坡口),管壁厚度大于3~12mm的开单面60°~70°“V”形坡口,钝边厚度1~1.5mm,加工后的坡口斜面及钝边端面的不平度不应大于0.5mm,角度应符合要求。 2.管道焊接 ⑴焊接方式 不锈钢管道焊接主要采用氩弧焊、氩弧焊封底手工电弧焊填充盖面(管充氩气保护)及承插电弧焊方式进行。 ⑵焊接材料

管道工程技术交底

排水管道工程施工技术交底 工程名称:楼观台道教文化展示区室外总体工程 单项工程名称:雨、污水管道工程 施工单位:陕建集团华山路桥公司 一、工程简介 工程管材选用化学管材(UPVC)和钢筋混凝土管材两种结构型式。其中硬质铺装范围内采用钢筋混凝土管材。雨水管道设计管径300~600mm,管道埋深0.6m-2.46m。污水管道设计管径200mm,埋深0.6m-3.45m。 根据现场情况及考虑管道交叉处理原则,施工先后顺序依据靠近道路、埋深最深的管道先施工,其他随后,按从里到外、从低到高的原则施工。 二、测量放样 1、测量前先对甲方移交的水准点、导线点进行复核,满足要求后再根据施工需要加设必要的临时水准点及导线点并进行平差计算。 2、在测量过程中,沿管道线路应设临时水准点,水准点间距不大于100m并与原水准点相闭合。施工水准点应按顺序编号,并测定相应高程。 3、若管道线路与地下原有构筑物交叉,必须在地面上用标志标明位置。 4、定线测量过程应作好准确记录,并标明全部水准点和连接线。 5、根据图纸和现场交底的控制点,进行管道和井位的复测,做好

中心桩、方向桩固定井位桩的验桩、拴点工作,测量高程闭合差要满足规范要求。 6、施工过程中发现桩钉错位或丢失及时校正或补桩。 三、UPVC管道施工工艺

1、UPVC管安装前先进行管材外观质量的检查,要求如下:管材 的颜色应一致、无色泽不均及分解变色现象;管材的内外壁应光滑、 平整、无汽泡、无裂口、无明显痕迹和凹陷;管材端面应平整,并垂 直于轴线;管材不得有异向弯曲,直线度公差应小于3‰;管材应完 整无损、浇口、溢边应修平整,内外表面光滑、无明显裂纹。经外观 质量检查不合格者不得使用。 2、管道在管底标高和管基质量检查合格后,所用管材、管道配件 及其材料经抽样检查(按根或件数的10%)合格后,方进行铺设。 3、沟槽开挖 (1)根据现场实际情况,开槽以机械开挖人工配合的方式进行。 管道槽底部的开挖宽度为: B=D1+2b1 式中B—管道槽底部的开槽宽度(㎜); D1—管道结构的外缘宽度(㎜) b1—管道一侧的工作面宽度(㎜) 工作宽度不包括支撑区域。各种管径的开挖宽度根据上式计算得出。本工程管道管径范围为200-600mm。 (2)按设计图纸要求和测量定位的中心线,依据沟槽开挖尺寸,

水电安装施工安全技术交底

建筑安全联盟 安全技术交底 工程名称: 交底日期:年月日 交底项目水电安装施工安全作业交底 交底人 (项目技术负责人) 内容摘要: 一、施工作业特点和危险源:手持式电动工具的频繁使用,材料较多; 作业活动潜在的危险因素可能导致的事故 登高作业登高设备不稳固跌落 接电未找专业电工接电触电 手持式电动工具使用长期重复使用、防护装置骨骼与肌肉功能絮乱、机缺失、有破损等械伤害等 二、对危险源的具体控制措施和应注意的安全事项: 个人防护 1、遵守施工现场的一般性安全规定:进入施工现场戴好安全帽,扣好帽带;高处临边 作业系好安全带;穿防滑鞋,禁止赤膊、穿拖鞋、赤脚等进入施工现场;酒后严禁进入施工 现场;严禁高空抛物;施工现场严禁游烟,抽烟到指定地点;涉及到对眼睛有伤害可能的工 作必须戴护目镜;现场行走走安全通道,严禁随意翻越;非本人操作的机械设备严禁擅自操 作;消防设施器材严禁玩弄。 2、操作人员不得负荷作业、带病作业,工作期间严禁追逐打闹。 安全设施 1、施工现场的安全防护设施严禁随意拆除,因施工需要确实拆除,应先联系项目部, 项目部同意并采取其他防护措施后方可拆除,且作业完成后及时恢复原有的安全防护设施 (除非施工的产品替代了原来的防护)。 2、作业过程中,涉及到登高作业需要使用马登或人字梯或靠梯或门架或活动架等时, 马登必须牢固(不超过 1.5m),人字梯必须有安全绳(不超过 2m),靠梯必须有防滑措施 ( 不超过 2m),门架严格按照要求搭设和使用,移动架要稳固,作业面四周有护身杆。登高设备 上需要码放材料,须均匀码放、严禁超载、谨防掉落。传递材料应相互配合,相互呼应,严 禁通过抛、甩传递材料。 临时用电

水电开槽现场施工(专项方法)

精心整理水 电 方 案 XXX编制

一、编制依据 1、建筑工程图纸 2、水电工程图纸 3、建筑工程施工质量验收同意标准(GB50300-2013) 4、甲方及监理下发的工程联系单 二、 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 主要包括2幢 (低、 源在施工现场附近,场地已平整,具备开工条件。施工场地空间较大,可供钢筋、木模制作,建筑材料及施工机械均可直接运入工地。水电线管开槽概况 本工程填充墙为混凝土多孔砖及加气块,根据工程实际和与业主及监理共同商议,填充墙内部水电线管为后开槽,并按照规范要求做好其封堵的工作。局部7#、12#楼因设计变更导致水电管线(PVCφ20mm)需通过原结构板,从客厅到阳台另行增设洗衣机插座,开槽长度约1.5米左右,开槽深度约2.5cm。 三、人员配置

1、组长:XXX,项目经理,整个工程统筹规划及总的协调 副组长:XXX,生产经理,现场施工总指挥,协调好各工种间的配合 XXX,项目总工,负责与甲方及监理沟通,编制施工方案及技术交底 XXX,安全总监,工程现场的安全问题,及时处理各种安全隐患 XXX,商务经理,与甲方进行工程洽商及工程结算等 1 2 脚手架等一些辅助工具 四、施工工艺 定位放线----切割线槽----线管铺设----线盒安装----线管验收----挂钢丝网片----砂浆(细石砼)封堵----成品保护 1、定位放线 墙体砌筑施工完毕,经验收合格后,根据水电施工图纸,在墙上弹出线槽的位置。考虑到施

工方便,线槽放线宽度=线管dn+30mm,开槽深度=线管dn+20mm,多排线管=线管直径之和+30mm。 线盒开槽尺寸=线盒尺寸+50mm,盒口高于墙体表面20mm。 2、切割线槽 定位放线施工完毕后,专业电工从三级箱内拉出电线,使用手携式电动切割机对墙体进行开槽,尺寸及深度按照要求进行,切割槽边角人工用錾子配合修理。 3、线管线盒安装 4 5 6 (1) (2) (3) (4)线管外壁抹灰厚度>15mm。 7、结构板开槽处理措施 在开槽过程中严禁割断原结构板钢筋,开槽完成后对槽内垃圾用水冲洗干净,用同强度水泥进行接浆(扫浆),扫浆完成采用高一等级的细石混凝土抹平压实(可适量参入微膨胀剂)。对于开槽部位在进行地坪浇筑时,槽沟上部采用铁丝网(耐碱玻纤网格布)敷设,每边不得少于150mm。因考虑后期业主装修需要,在对地坪浇筑时注意及时养护并沿着开槽方向做出明显标识,在交房过程中将开槽部位的相关信息告知业主及其他相关单位。

管道技术交底

管道技术交底 工程名称民和县寺沟峡流域综合治理工程编号 分项工程名称水土保持造林工程 交底日期 xx、03、24 施工班组 施工部位 交底提要安全交底 1、进入施工现场必须所有进场施工人员必须全部参加工伤保险。 2、特殊作业人员必须持证上岗。 3、在坡跟或陡坡处挖鱼鳞坑或水平阶整地时必须有专人在上面巡视,观察坡面有裂缝或落土现象时赶紧撤离作业面内的。 4、时刻注意天气情况,雨天停止施工,防止因山体滑坡,沟道泥石流等引起人员伤亡。 5、在沟壑纵横,坡面破损坍塌严重处、危险山体处不栽种,以免发生安全隐患。 6、严禁携带火源上山(烟头、打火机等) 7、施工队负责人做好施工人员考情。 技术交底 施工要点:

(一)乔木林选择乡土树种:柳树(1)树种:柳树。 (2)造林密度设计:______ 柳树纯林株行距3× 6、0m,造林数量556株/hm2。 (3)整地方式及时间:______ 柳树造林采用水平阶整地,沿等高线开挖,规格要求阶宽0、7米,阶长 4、0- 5、0米,上下台阶中心距 3、0m。 (4)造林季节、方法及种苗规格①造林季节:在秋季或春季进行。 ②方法:每穴栽种1株,栽植时按“三埋两踩一提苗”的技术操作,做到不窝根、不露根,扶正踩实,有条件的可采用蘸泥浆或带土栽植。 ③种苗规格:柳树树苗为无病虫害、胸径3cm,3年生种苗。 (二)乔木林选择树种:青海云杉(1)树种:青海云杉。 (2)造林密度设计:______ 云杉纯林株行距3× 3、0m,造林数量1111株/hm2。 (3)整地方式及时间:______

云杉造林采用水平阶整地,沿等高线开挖,规格要求阶宽0、7米,阶长 4、0- 5、0米,上下台阶中心距 3、0m。 (4)造林季节、方法及种苗规格①造林季节:在秋季或春季进行。 ②方法:每穴栽种1株,栽植时按“三埋两踩一提苗”的技术操作,做到不窝根、不露根,扶正踩实,有条件的可采用蘸泥浆或带土栽植。 ③种苗规格:云杉树苗为无病虫害、株高80cm,带土球,5年生种苗。 (三)乔木林选择树种:山杏(1)树种:山杏。 (2)造林密度设计:______ 山杏纯林株行距 2、0× 3、0m,造林数量1667株/hm2。 (3)整地方式及时间:______ 山杏造林采用水平阶整地,沿等高线开挖,规格要求阶宽0、7米,阶长 4、0- 5、0米,上下台阶中心距

管道施工技术交底

共 1 页第1 页 单位工程名称***工程交底时间2010-10-16 施工单位***项目部交底部位管线施工 工序名称测量放线、施工带清理、管沟开挖及回填 参加交底人员: 交底内容: 测量放线、施工带清理、管沟开挖及回填 1.根据施工图进行现场放线,管线穿越已建埋地管道、电力电缆、等地下构筑物和其他隐蔽工程交叉时,放线在交叉范围两侧做出明显的标志,并事先人工开挖找出地下已建构筑物。 2.按指定线路在施工前将无植被处用推土机对施工作业带内的堆放物、构筑物等进行清理,并加以平整,保证施工作业机械行驶和管道施工,有植被处用人工清理施工作业带。清理和平整施工作业带时,应注意管线地下管网,施工时注意安全。 3.在施工带范围内,对于影响施工机具通行或施工作业的石块、杂草、树木应清理干净,沟、坎应予平整,有积水的地势低洼段应排水。 4.扫线长度按图纸,扫线宽度为6米(根据征地要求最后确定宽度)。作业带应扫平扫直。 5.管沟开挖根据测量放出的中心线进行,开挖采用机械开挖和人工开挖相结合,在无植被处采用机械开挖人工清沟方法,有植被处和有地下设施时采用人工开挖;弃土堆放在没有布管一侧,堆土距沟边不得小于0.8m,管沟深度为1.4~1.5m(保证管顶距地面1.2m),沟底宽度为管道结构的外径加上0.5m的余量,管道同沟的情况,每增加一根管道增加管道结构的外径后再增加0.25m。边坡比根据不同的土壤和破顶载荷情况可以为1:0.33~1:1.5。开挖管沟平整,中心偏移小于100mm,管沟深度偏差-200mm~+100mm,管沟地形起伏必须满足弹性敷设的弯曲半径1000D(管道外径)。 6.回填土前,应仔细检查,管子在沟内不得有悬空现象不得超过2m,应清除管沟内的积水及杂物.回填时,严禁用碎石或片石回填.从管子顶部以上200mm范围内应用细土回填,其余部分可用沟边原土回填,回填土应夯实(道路、井场),并做0.3m高管垄,管垄宽度300~500mm。 7、管道穿越砂石路采用大开挖,时间选在车辆通过较少的时间段,套管下沟之后,立即回填土,每500mm压实一次,以最快的时间用土戈壁对路面进行恢复(当天穿越当天完成),穿越干沟采用弹性敷设,开挖深度为干沟底以下2m。 8、管道中有固定墩的地方,现场浇注固定墩,施工按规范进行,并做好混凝土养护工作,拆模后按图纸要求做好防腐后再回填。 9、标志桩制作严格按图纸要求进行预制,埋设时按图纸说明进行埋设。 技术负责人交底人接受交底人

装修工程水电技术交底

为确保施工用电及装修后用电的安全美观,便于维修,电工施工必须持证上岗,且遵守下列规范: 一、电工施工前准备: 1、应先观察原电路是否漏电保护器,能负荷多大功率。 2、先找到电话线、网线的入户接线盒,且检查电话线有几个回路,是否完 整连通。 3、如果改动不大,检测原有电路是否畅通。 二、施工现场临时用电规范: 1、必须持有劳动部门颁发的电工证的电工才能上岗作业,无证工人布线必须在有电工证的工人现场指导下作业。 2、在施工现场作业应集中精力,时时想到安全,处处注意安全,严格按操作规程进行施工,严禁酒后违章作业。 3、施工现场用火焊接,切割必须有防火措施,火焰与带电部分距离不得小于1.5米。 4、施工现场用电安全的规定: 1 工地必须有临时配电箱,从插座取电,必须用插头,严禁其他方法取电,如发现用电工具不用电缆作导线的当场没收,并罚款100元。 2 开关箱内必须有漏电保护器(指临时配电箱)。 3 照明灯与易燃易爆品之间必须保持一定距离,不允许太阳灯、高温灯直接对油漆面照射。 4 施工现场临时用电照明的线必须安全、牢固、防水。

三、 PVC线管布线应注意以下规定: 1、管道: 1 PVC管道必须要弹线,使用切割机开槽,开槽深度为管下去要1-1.5公分砂浆保护层。 2 PVC管道地面如不开槽,先弹地面直线再沿墨线固定管道。 3 86暗盒之间距离要在0.8-1公分之间,厨、卫墙面要留贴砖厚度。 4 PCC外壁的阻燃标记及制造厂标应向外。 2、管道连结:

1 管与管之间套管内必须涂刷专用胶水。 2 管与暗盒连结必须要锁头和锁母。 3 砂浆补线管应先浇水,再用纯水泥砂浆进行修补,不得比原墙面高。 4 不得使用三通弯头,分线必须用分线盒,弯管用弹簧弯。 5 地面不开槽走管,必须固定好管,要做到美观。 6 墙面走管禁止斜道,必须横平竖直(包括给水) 3、管内穿线及配线,及面板安装: 1 导线再管内严禁接头,接头应在接线盒内,严禁强弱电走一根管。 2 导线必须分色:红色为火线,蓝或绿为零线,双色为地线,白色为控制线。 3 导线在开关盒、插座盒内留线不应小于15公分,卷成圈放在盒底,线头包好,用保护膜盖好。 4 地线与公共导线通过盒内不可剪断直接通过,也应留一定余地。 5 空调、热水器、厨房、浴霸等大功率电器,需走能负荷得起的专线。 6 暗盒内导线接头必须用防水胶布先进行包扎,外部用绝缘胶布包。 7 用电负荷参照标准执行。 8 配电箱内导线保留长度不小于配电箱的半周长。 9 配电箱底边距地不少于1.5米,配电箱上应注明用电回路名称。 10 进门开关盒底距地面1.2米-1.4米,同一水平线不允许相差≤1mm 11 灯具开关不允许串接在零线上,必须串接火线。 12 开关,插座面板安装必须端正,牢固,不允许有松动,必须全部有底盒,不允许直接装在木头木板上。

水电安装安全技术交底

水电安装安全技术交底 水电施工规范 为确保施工用电及装修后用电的安全美观,便于维修,电工施工必须持证上岗,且遵守下列规范: 一、电工施工前准备: 1.应先观察原电路是否漏电保护器,能负荷多大功率。 2.先找到电话线、网线的入户接线盒,且检查电话线有几个回路,是否完整连通。3.如果改动不大,检测原有电路是否畅通。 二、施工现场临时用电规范: 1.必须持有劳动部门颁发的电工证的电工才能上岗作业,无证工人布线必须在有电工证的工人现场指导下作业。 2.在施工现场作业应集中精力,时时想到安全,处处注意安全,严格按操作规程进行施工,严禁酒后违章作业。 3.施工现场用火焊接,切割必须有防火措施,火焰与带电部分距离不得小于1.5米。4.施工现场用电安全的规定: 1 工地必须有临时配电箱,从插座取电,必须用插头,严禁其他方法取电,如发现用电工具不用电缆作导线的当场没收,并罚款100元。 2 开关箱内必须有漏电保护器(指临时配电箱)。 3 照明灯与易燃易爆品之间必须保持一定距离,不允许太阳灯、高温灯直接对油漆面照射。 4 施工现场临时用电照明的线必须安全、牢固、防水。 三、PVC线管布线应注意以下规定: 1.管道:

1 PVC管道必须要弹线,使用切割机开槽,开槽深度为管下去要1-1.5公分砂浆保护层。 2 PVC管道地面如不开槽,先弹地面直线再沿墨线固定管道。 3 86暗盒之间距离要在0.8-1公分之间,厨、卫墙面要留贴砖厚度。 3 PCC外壁的阻燃标记及制造厂标应向外。 2.管道连结: 1 管与管之间套管内必须涂刷专用胶水。 2 管与暗盒连结必须要锁头和锁母。 3 砂浆补线管应先浇水,再用纯水泥砂浆进行修补,不得比原墙面高。 4 不得使用三通弯头,分线必须用分线盒,弯管用弹簧弯。 5 地面不开槽走管,必须固定好管,要做到美观。 6 墙面走管禁止斜道,必须横平竖直(包括给水) 3.管内穿线及配线,及面板安装: 1 导线再管内严禁接头,接头应在接线盒内,严禁强弱电走一根管。 2 导线必须分色:红色为火线,蓝或绿为零线,双色为地线,白色为控制线。 3 导线在开关盒、插座盒内留线不应小于15公分,卷成圈放在盒底,线头包好,用保护膜盖好。 4 地线与公共导线通过盒内不可剪断直接通过,也应留一定余地。 5 空调、热水器、厨房、浴霸等大功率电器,需走能负荷得起的专线。 6 暗盒内导线接头必须用防水胶布先进行包扎,外部用绝缘胶布包。 7 用电负荷参照标准执行。 8 配电箱内导线保留长度不小于配电箱的半周长。 9 配电箱底边距地不少于1.5米,配电箱上应注明用电回路名称。

水电开槽修补技术交底

技术交底记录 表C2-1 编号工程名称 交底日期施工单位 分项工程名称水电线管开槽修补交底提要 施工准备、方法、质量等。 审核人交底人接受交底人 1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。第1页(共2页) 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写"分项工程名称"栏,其他技术交底可 不填写。 交底内容: 一、施工流程:开槽切割——剔凿——安装水电管——修补(内墙、外墙、配 电箱、卫生间等具体工艺和要求见下面) 二、施工工艺及修补要求 1、水电墙上线管开槽时,必须按照管子的直径、走向,控制切割的宽度,再进 行剔凿, 不得任意敲砸墙面,严禁横向切割。 2、水电墙面上剔凿要求电管安装完成后凹进墙面1cm 左右为宜,电管要求 固定合理,

管缝修补必须符合质量要求。 3、内墙修补:墙面必须浇水充分湿润,,清理凹槽内浮渣,用1:3中粗砂浆贴管压紧, 留3~5mm 二次补缝,待一次补缝砂浆七成干时再进行二次补缝,用木搓板与墙面搓平,并做好养护,防止干裂。 4、外墙修补:先固定线管,将网格布用胶水拌水泥胶贴在墙上,空洞处网格布凹进线 管,牢固后用细石混凝土第一次补缝,七成干后用1:3中砂水泥砂浆二次补缝,用木搓板与墙面搓平,做好养护工作,防止干裂,并做好清理工作。 5、配电箱处修补:配电箱后背部位必须用胶水掺水泥砂先甩浆,挂钢丝网,然后用细 石混凝土逐层赶平,墙面层必须用纤维网格布与墙体四周粘结,搭接长度不小于100mm ,正面修补时,缝隙无法用砌块修复时,应用细石砼灌紧塞严,面层用网格布与墙面四周粘接,防止裂缝。 6、雨水管(正置式屋面)的安装及修补:(1)雨水管按图确定位置后,底部坐浆。(2) 内口底部坐落高度高于保温层2cm 。(3)外口与内口高差6cm 向外找坡。(4)内口上左右侧用φ6膨胀螺栓固定在墙上。(6)待屋面防水层包进雨水管后再安装雨水口内件。(5)雨水管外侧用细石混凝土灌严塞紧,面贴网格布与防水层一平。 7、卫生间管处的修补:待管子安装完成后,有止水套管部位用密封胶修补,下水管处

工艺管道安装技术交底

工艺管道安装技术交底-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

建设单位:XXXXXX热电有限公司 施工单位:XXXXXXXXXX工程公司 工程名称:XXXXXX公司热电厂设备安装 施工技术措施及交底审批:年月日 审核:年月日 编制:年月日 XXXX 项目部 年月日

施工技术交底记录 施工单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX年月日 注:本交底必须一式三份,分公司、项目部、队组长各一份

施工技术措施及交底 一、工程概况: 本工程为75T/h循环流化床锅炉锅炉附属管道安装工程,附属管道包括主蒸汽管道、高低压给水管道、除氧间管道、首端换热站管道、汽机排气管道与地下冷却水管道。管道材质包括碳钢与12Cr1MoV,管径为DN15~DN1000,根据其工程特点以及工期情况,为保证安全施工,现编制以下交底 二、编制依据 GB50184-93《工业金属管道工程质量检验评定标准》 GB50235-97《工业管道工程施工及验收规范》 GB50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规 HGJ229-91《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》 JB/T4730-94《无损探伤》 SH3501-2002《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》 HG/T21629-99《管架标准图》 三、交底内容 1、 2、地下工艺管道加工及安装要求:

1)地沟内工艺管线安装前,应对直管进行坡口打磨,坡口打磨角度应在32~ 35°。 2)已打磨好的工艺管线进行除锈,除锈后必须使管子露出金属光泽。刷防锈漆二遍,管口两端100mm不刷防锈漆。 3)工艺管线支架安装。安装前应在预埋件上画出标高位置线,其标高允许偏差±20mm,坐标偏差25mm,并按其介质流动方向控制其坡度3~5‰。 4)已刷好防锈漆管线严禁在管道支呆上滑动,以防破坏已刷好的防腐层。5)管线对口前必须检查管内是否有杂物,并及时清理,管子的坡口(焊口)采用“V”型,其角度为60°-70°之间。 6)工艺管线的点焊:管线对口应平直,其错边量必须控制在2mm以内,点焊不少于3点以上进行焊接,并进行管线调查,消除内在焊接应力。 7)直管线组对焊接后,应对管线定位加设管托,管托加设严禁发生偏移式旋起,并按设计位置加设固定支架式导向支架。 8)管道安装时,首先检查是否有缺陷,如有缺陷应停止使用。管道安装前应将管道内部清理干净,小口径(一般Dg20以下)管子用压缩空气来吹净。清理后的管道要将管两端进行临时封堵,当天安装完的管段两端也要用铁板进行临时点焊封堵,第二天再进行施工时,去掉临时堵板。 9)埋地管道加工时,应注意管道绝热层,避免将其损坏。 3、地上管道加工及安装要求: 1)地上管道安装前应对混凝土管墩基础进行外观检查、办理好混凝土强度报告及基础复测记录。

PVC管道施工技术交底

PVC-U排水管道安装施工技术交底 一、管道安装工程,施工前应具备条件: 1、设计图纸及其它技术文件齐全,并经过会审通过。 2、有批准的施工方案或施工组织设计,已进行技术交底。 3、材料、施工力量机具等已准备就绪,能保证正常施工。 4、施工人员已经过建筑排水PVC-U管道安装的技术培训。 5、施工现场三通一平。 6、施工现场有材料堆放的库房,能满足施工需要。 二、材料: 1、管材、管件等材料应具有质量检验部门的产品合格证,并有明显的标志标明生产厂的名称和规格。包装上应标有批号、数量、生产日期和检验代号。 2、胶粘剂必须标有生产厂名称,生产日期和使用期限必须有出厂合格证和使用说明书,管材、管件、胶粘剂应由同一厂家配套供应。 3、管材与管件的质量应符合下列规定: 1、管材与管件的颜色应一致,无色泽不均匀及分解变色。 2、管材的内外壁应光滑、平整、无气泡、无裂口、无明显的痕纹和凹陷。 3、管材的端面必须平整并垂直于轴线。 4、管材与管件的物理、力学性能标准应符合国家规定的标准。 5、管材不允许有异向弯曲、直线度的公差不小于0. 3%o 6、管件应完整无缺损、浇口及溢返应修理平整、内外表面平滑、无明显痕纹。 7、胶粘剂内不得含有团块、不溶颗粒和其它杂质,不得呈胶凝状态,

不得有分裂层,在未搅拌的情况下,不得有析出物,不同型号的胶粘 剂不可混用。寒冷地区使用的胶粘剂,其性能必须适应当地的气候条件。 8、管材运输中应捆扎,每捆重量不宜超过50kg,管件应按不同规格分别装箱,均不得散装。 9、管材和管件在运输、装卸和搬动时应小心轻放。排列整齐,不得受到剧烈撞击,尖锐物品碰撞,不得抛、摔、滚、拖和烈日曝晒。在寒冷地区或严冬气候中,必须特别注意。 10、同车运管材和管件时,严禁管材放在管件上。 11、管材与管件均匀应存放于温度不超过40°C的库房内,距离热源不得小于Im,库房应有良好的通风。 12、管材应水平堆放在平整的地面上,如果支垫物支垫时,其宽度应不小于75mm,间距不大于lm。外悬的端部不超过0. 5叠置高度不得超过l-5m,且不允许不规则堆放与曝晒。 三、管道安装: 1、地而以上排水管安装,必须在埋地管铺设完毕办好验收手续后进行。 2、埋地管应在基土平整坚实可靠的情况下进行铺设。 3、埋地管穿越基础的预留孔洞时,必须配合土建按设计的位置与标高施工。 4、埋管穿越地下室墙壁时,必须按设计要求采取严格的防水措施。 5、在整个楼层结构施工过程中应配合土建作好管道穿越墙壁和楼板的预留孔洞工作。孔洞尺寸无设计时,可比管材外径大50-100mmo 6、管道安装前,必须检查预留孔洞的位置和标高是否正确。并必须清除管材和管件上的污垢杂物。 7、管道系统安装宜在墙面粉刷结束后连续完成,安装间断时,敞口处

管道技术交底

西柏坡电厂废热利用入市工程一期工程 施工地一标段 管道安装技术交底 秦皇岛市政建设集团有限公司 2015年9月

西柏坡电厂废热利用入市工程施工第一标段 管道安装工程技术交底 主讲人:王增军 一、编制总则: 根据秦皇岛市政建设集团有限公司西柏坡电厂废热利用入市工程一期工程第一标段《技术文件》编制管道安装工程作业指导书,供项目部管道安装班组进行管道安装作业指导。 二、编制依据: 秦皇岛市政建设集团有限公司西柏坡电厂废热利用入市工程一期工程第一标段《技术文件》、《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》和《西柏坡电厂废热利用入市工程一期工程施工图纸》。 三、适应范围: 本作业指导书适用本项目部所属各个施工管道安装班组对本工程的每个管道安装工程施工的各种作业指导。未涉及到的特殊工序,以及项目的相应的设计要求,按规范和评定验收标准进行施工、操作。 四、技术交底: 一、工程概况: 西柏坡电厂废热利用工程一期工程地处石家庄市新华区、鹿泉区及平山县境内的S301省道,由中国市政工程华北设计研究总院有限公司设计,采用直埋有补偿工艺,施工标段为A0+000~KO+027,全长约8202m,高温热水管网管径为(4 XDN1400),直埋管线供水管采

用耐高温聚氨酯保温,回水管采用普通聚氨酯保温。钢管焊接采用手工电弧焊接。热水网设计温度为130/15℃,工程压力为2.5Mpa。 二、施工方法: 1. 作业现场应划定作业区,并设安全标志,非作业人员不得入内。 2. 焊工应经专业培训、考试合格,取得焊接操作证和锅炉压力容器压力管道特种设备操作人员资格证,方可上岗作业。 3. 凡患有中枢神经系统器质性疾病、植物神经功能紊乱、活动性肺结核、肺气肿、精神病或神经官能症者,不得从事焊接作业。 4. 焊接(切割)作业中涉及的电气安装引接、拆卸、检查必须由电工操作,严禁非电工作业,并应符合施工用电安全技术交底具体要求。 5. 高处作业必须设作业平台,宽度不得小于80cm,高处作业下方不得有易燃、易爆物,且严禁下方有人;作业时,应设专人值守。 6. 焊接(切割)作业后必须整理缆线、锁闭闸箱、清理现场、熄灭火种,待焊、割件余热消除后,方可离开现场。 7. 焊接作业必须纳入现场用火管理范畴;现场必须根据工程规模、结构特点、施工季节和环境状况,按消防管理部门的规定配备消防器材,采取防火措施,保持安全;作业前必须履行用火申报手续,经消防管理人员检查,确认现场消防安全措施落实后,方可签发用火证;作业人员持用火证后,方可焊接作业。 8. 焊接作业场所应符合下列要求: (1) 作业场所必须有良好的天然采光或充足的安全照明。

管道工程施工技术交底_图文(精)

施工技术交底记录 编号: 工程名称兰州国际港 务区保税物 流中心(B 型)EPC总 承包项目 (四标段) 部位名称 纵一路、 横一路、 横二路、 横三路、 环一路 工序名称给水工程交底日期2017年 4 月10 日 交底方中国三冶集 团有限公司 交底人 接收方辽宁广发建 设工程有限 公司 接收人 交底内容:兰州国际港务区保税物流中心(B 型)EPC总承包项目(四标段)管道工程施工 一.施工准备工作 1.1机械材料进场 根据施工进度计划安排,管道工程施工前,应及时投入足够的人力、机械,所需材料应提前进场。 机械进场后,应及时检查设备性能是否完好,操作人员是否持证上岗,并及时做好

安全教育工作。 材料进场后,应及时通知监理工程师对进场材料进行验收。查验材料规格型号设否符合设计要求,进场材料检测报告、合格证是否齐全,对于不合格材料不得在本工程内使用。 1.2提前编制专项施工方案,及时进行安全技术交底。 管道工程施工前,应提前根据施工现场实际情况,编制专项施工方案,上报监理部进行审批。待施工方案审批完成后,应严格按照所编写的专项施工方案进行施工,不得私自改变施工工序。 管道工程施工前,应及时对作业班组进行安全技术交底,确保每位作业人员能够在施工过程中严格按照交底内容进行施工,保证施工质量与安全。 二.施工方法 2.1施工工艺流程 施工准备工作→测量放样→开挖沟槽→基底处理、管道基础→管道连接铺设→钢砼井制作→打压试验/闭水试验→消毒、冲洗→沟槽回填夯实 2.2测量放样 (1)轴线测设 根据设计图测设管道中心线和井中心位置,设立中心桩。根据施工管道直径,按规定的沟槽定出边线,开挖前用白灰撒出两边的边线。

管道施工技术交底

共1页第1 页 单位工程名称昆明市空港经济区、深圳工业区、 呈贡新城净配水工程 交底时间2012-7-11 施工单位交底部位管线施工 工序名称B、C段工作内容 参加交底人员: B段工作内容:空港经济区南区自来水厂南水厂DN800加压管工程,工程范围是起点接至南水厂南侧围墙外5mDN1000留口,终点为空港南区二级泵站工程南侧围墙外2m,管径为DN800,单管敷设,全长2500米,其中DN800钢管长度为260米,DN800球墨铸铁管道长度为2240米。 C段工作内容:空港经济区南区自来水厂DN800机场专供管工程接至南水厂东南侧围墙外5mDN1000留口,终点为昆明新机场3号路口(穿越沾昆铁路10m止),管径为DN800,单管敷设,全长3100米,其中DN800钢管长度为260米,DN800球墨铸铁管道长度为2840米。 技术负责人交底人接受交底人

共 1 页第1 页 单位工程名称昆明市空港经济区、深圳工业区、 呈贡新城净配水工程 交底时间2012-7-11 施工单位中十冶项目部交底部位管线施工 工序名称管沟开挖与回填 参加交底人员: 交底内容: 管沟开挖与回填 1.管沟开挖根据测量放出的中心线进行,开挖采用机械开挖和人工开挖相结合,弃土堆放在没有布管一侧,堆土距沟边不得小于0.8m,管沟深度为1.5m,边坡比根据不同的土壤和破顶载荷情况可以为1:0.33~1:1.5。开挖管沟平整,中心偏移小于100mm,管沟深度偏差-200mm~+100mm。 2.沟槽中心线没侧的净宽不小于管道沟槽底部开挖宽度的一半。 3.槽底高程的允许偏差:开挖土方时应为±20mm;挖石方时应为+20mm,-200mm。 4.回填土前,应仔细检查,管子在沟内不得有悬空现象不得超过2m,应清除管沟内的积水及杂物.回填时,严禁用碎石或片石回填.从管子顶部以上200mm范围内应用细土回填,其余部分可用沟边原土回填,回填土应夯实,回填土的密实度不得低于的最大干密度的90%。 5、管道穿越砂石路采用破碎机,时间选在车辆通过较少的时间段,套管下沟之后,立即回填土,每500mm压实一次,以最快的时间用土戈壁对路面进行恢复(当天穿越当天完成)。 6、管道中有固定墩的地方,现场浇注固定墩,施工按规范进行,并做好混凝土养护工作,拆模后按图纸要求做好防腐后再回填。 7、标志桩制作严格按图纸要求进行预制,埋设时按图纸说明进行埋设。 技术负责人交底人接受交底人

(完整版)水电安装施工安全技术交底

工程名称: 交底日期:年月日

用力; 4、不应将手持工具误作其他用途。 电焊机的使用 1、施焊前: (1)施焊人员必须是持有有效证件的电焊工,非电焊工严禁进行电焊作业; (2)施焊作业前必须办理好动火审批手续;施焊周围区域(10m范围内)易燃易爆物品进行了清理;配备了监护人员,灭火器已配备。 (3)穿戴好电焊工作服、绝缘鞋和戴电焊手套、防护面罩等安全防护用品,高处作业系好安全带;电焊机放置在干燥处。 (4)电焊机必须设单独的电源开关、自动断电装置,设置二次空载保护器,操作前应首先检查焊机和工具,如焊钳和焊接电缆的绝缘、无破损、接线柱的防护罩,焊机外壳保护接地和焊机的各接线点等,检查初、次级接线正确,输入电压符合电焊机铭牌规定,确认安全合格方可作业; 2、施焊过程中: (1)控制好电源线长度:一次侧电源线长度应不大于5米,二次侧长度应小于30米; (2)焊接时二次线必须双线到位,地线不准接在建筑物、机器设备、各种管道、结构钢筋、金属架或铁架路上,必须设立专用地线,直接放在焊件上,不准借路;焊接时临时接地线头严禁浮搭,必须固定、压紧,用胶布包严。 (3)电焊机的工作负荷应依照设计规定,不得超载运行; (4)遵守电焊机使用的相关安全要求。 3、施焊后: 工作结束或需要转移场地,应先切断焊机电源,将地线和把线分开,并检查作业地点,确认无起火危险后,方可离开。 穿线、切槽等安全要求 1、切槽机,在使用前事先对电源线、刀片、机械的运转情况进行详细检查,确定正常、安全可靠后,方可作业,使用中不准割比刀片强度过大的硬硬性物,不得用力过猛。操作人员不得站在与片刀的同一个面上,应保持一定的安全角度。 2、剔槽打眼时,锤头不得松动,毡子应无卷边、裂纹,作业人员必须带好防护眼镜。楼板、墙打、钻透眼时,板下、墙后不得有人靠近。 3、管子穿带线时,不得对管口呼唤、吹气,防止带线弹力勾眼,穿导线时,应互相配

水电开槽施工(专项方案)

水 电 线 管 后 开 槽 修 补 方 案 2014.12.24 XXX编制

一、编制依据 1、建筑工程图纸 2、水电工程图纸 3、建筑工程施工质量验收同意标准(GB50300-2013) 4、甲方及监理下发的工程联系单 二、工程概况 2.1工程名称:明发桃源熙岸项目 2.2 工程地点:马鞍山市当涂县振兴南路(东城蓝湾北侧) 2.3 建设单位:明发集团当涂房地产开发有限公司 2.4 设计单位:上海都市建筑设计有限公司 2.5 勘探单位:安徽省城建设计研究总院有限公司 2.6 监理单位:江苏雨田工程咨询集团有限公司 2.7 施工单位:浙江欣捷建设有限公司 明发集团当涂房地产开发有限公司拟在马鞍山市当涂县新建明发桃源熙岸项目。主要包括2幢18层的住宅楼、3幢6层的住宅楼、3幢5层的住宅楼及部分1~2F商业、变配电等配套设施,场地中部下设一层地下车库(虚线范围内,详见平面图),框剪结构(高层)及框架结构(低、多层及地下车库),本工程位于马鞍山市当涂县行春路(东城蓝湾北侧),交通方便,水源、电源在施工现场附近,场地已平整,具备开工条件。施工场地空间较大,可供钢筋、木模制作,建筑材料及施工机械均可直接运入工地。水电线管开槽概况 本工程填充墙为混凝土多孔砖及加气块,根据工程实际和与业主及监理共同商议,填充墙内部水电线管为后开槽,并按照规范要求做好其封堵的工作。局部7#、12#楼因设计变更导致水电管线(PVCφ20mm)需通过原结构板,从客厅到阳台另行增设洗衣机插座,开槽长度约1.5米左右,开槽深度约2.5cm。 三、人员配置 1、组长:XXX,项目经理,整个工程统筹规划及总的协调 副组长:XXX,生产经理,现场施工总指挥,协调好各工种间的配合 XXX,项目总工,负责与甲方及监理沟通,编制施工方案及技术交底 XXX,安全总监,工程现场的安全问题,及时处理各种安全隐患 XXX,商务经理,与甲方进行工程洽商及工程结算等

管道工程施工技术交底

施工技术交底记录

站仪测出管道顶中心的平面位置并弹出检查井的位置和大小。管道安装时进行跟踪测量,复测管内底高程 是否与图纸对应,管道施工完毕进行竣工测量。 23沟槽开挖 (1)沟槽开挖时采用机械开挖,机械挖土时,应有专人指挥,操作人员要听从指挥,不得擅离开工 岗位。挖土时要注意土璧的稳定性,发现有裂缝及倾塌可能是,人员要立即离开并及时处理,要及时放大沟槽的坡度。 (2)沟槽边堆放土时距离不能小于1米,高度不能大于 1.5米。为防止机械扰动原始土层结构采用 人工清底,在槽底标高以上留出10cm左右的土层,待机械开挖后,用人工清挖至槽底设计标高。开挖后, 若基底有块石时,必须清理干净,要保持基础底面干燥。 (3)在检查井及施工要求扩大处,应加宽或加深管沟。 (4 )管沟开挖应与管线敷设速度紧密结合,尽可能做到前段挖土后段填,避免重复挖填土现象。 24基底处理 (1 )地基处理:管道埋设沟槽开挖后如有杂填土应挖除并换土夯实。 (2 )管道基础:管道沟底要求应连续平整,沟底表面不得有碎石,硬块和其他突出物。对管沟中的 原土进行夯实处理,然后用天然砂砾做300mm厚砂砾垫层,分层压实系数不小于0.95,压实完整后使用 中粗砂铺设管槽基底,沙子中石子最大粒径不大于10mm,且含量不大于10%。 2.5管道连接铺设 (1)钢丝网骨架聚乙烯塑料复合管安装 ①连接原理 钢丝网骨架聚乙烯塑料复合管是以缠绕在管材中分布的高强度钢丝为增强骨架,其内外层以高密度聚 乙烯为基体,并通过热熔胶连续挤出成型的新型环保材料。钢丝网骨架聚乙烯塑料复合管的连接采用电热 熔连接和法兰连接两种方式。电热熔连接是将复合管承插到电热熔管件中,对预埋在管件内表面的电热熔 丝通电使其发热。先使管件内表面融化而产生熔体,熔体膨胀并充满管件的间隙,直至管材外表面也产生 熔体,两种互相熔在一起,冷却成型后,管材和管件紧密连接在一起。 ②连接前准备 材料准备:钢丝网骨架聚乙烯塑料复合管、各种管件、无水酒精、标识笔、棉纱或毛巾、砂纸磨头、 垫木等。 机具准备:手提切割机、锤子、打磨机、200型电熔焊机。 ③安装工艺流程 备料T刮削氧化层T清洁焊接面T标记承插深度T检测管件线圈T装配管件T检查配合T固定接线 处T焊接T冷却三个小时以上。

水电安装安全技术交底

水电安装安全技术交底

防雷与接地工安全技术交底 一、施工准备 (一)作业条件 1、接地体安装: (1)人工接地体:设计位置的场地没被占用,且已经清理好。 (2)利用底板钢盘或深基础做接地体:底板盘与柱筋连接处已绑扎完。 2、接地干线安装: (1)支架安装完毕。 (2)土建抹灰已完成。 (3)穿墙保护管已预埋。 3、支架安装: (1)各种支架已运到现场。 (2)结构工作已经完成。 (3)室外必须有脚手架或爬梯。 4、防雷引下线暗敷设: (1)建筑物有有脚手架或爬梯,达到能上人操作的条件。 (2)利用主筋作引下线时,钢筋绑扎完毕。 5、避雷引下线明敷设 (1)支架安装完毕。 (2)建筑物有脚手架或爬梯,达到能上人操作的条件。 (3)土建外装修完毕。 6、避雷网安装: (1)支架安装完毕。 (2)具备调直场地和垂直运输条件。 (3)接地体与引下线必须做完。 7、避雷针安装: (1)接地体及引下线必须安装完毕。 (2)需要脚手架处,脚手架搭设完毕。

(3)土建结构工程已完成,并随结构施工做完预埋件。 (二)材料要求 1、防雷及接地装置所有部件均应采用镀锌材料,并有出厂合格证和镀锌质量证明书。在施工过程 中应注意保护镀锌层。其主要镀锌材料有:扁钢、角钢、圆钢、钢管、铅丝、螺栓、垫圈、弹簧垫圈、U 形螺栓、元宝螺栓、支架等。 2、电焊条、氧气、乙炔、沥青油、混凝土支座、预埋铁件、小线、防腐油、银粉、黑色油漆等。 (三)主要机具 1、常用电工工具:手锤、钢据、压力案子、大锤等。 2、线坠、卷尺、大绳、粉线袋、绞磨(或倒链)、紧线器、电锤、冲击钻、电焊机、气焊工具等。 1、按照施工方案的要求作业; 2、剔槽打眼时,锤头不得松动,铲子应无卷边、裂纹,作业人员必须戴好防护眼镜。楼板、砖墙打、钻透眼时,板下、墙后不得有人靠近; 3、使用手持电钻时,电钻必须有可靠的接保护零线和重复接地,电源线必须通过触电保护器,灵敏有效。靠梯不准碰、压电源电线; 4、管子穿带线时,不得对管口呼唤、吹气,防止带线弹力勾眼。穿导线时,应互相配合防止挤手; 5、管子预埋位置必须准确,绑扎牢固; 6、安装照明线路不准直接在板条天棚或隔音板上通行或堆放材料。必须通行时,应在木枋上铺设脚手板; 7、人力弯管器弯管,应选好场地,防止滑倒和坠落,操作里面部要避开。管子加热时,管口前不得站人或通过; 8、线路上禁止带负荷接电或断电,并禁止带电操作; 9、设备未做有效接地前,不准通电试机。 ●电气和线路的绝缘必须良好,裸露带电导体应安装在碰不着的处所,或设置安全遮拦和明显的警告标志。 ●电气设备和装置的金属部分,可能由于绝缘损坏而带电,必须根据技术条件采取保护性接地或接零措施。 ●电线和电源相接的时候,应设开关和闸刀,不允许随便乱挂;露天的开关、闸刀应装在箱

水电安装安全技术交底(通用版)

水电安装安全技术交底(通用 版) Establish a safety production responsibility system. Implement specific work safety divisions, clearly distinguish rewards and punishments, and assign responsibilities to individuals. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0845

水电安装安全技术交底(通用版) 电线为暗装。从基础至顶层均需紧密配合土建。预留预埋,交叉作业量大。雨水排水管沿外墙垂直安装,作业时安全隐患较多,为此多次召开会议,专题研究,制定有关的安全措施:1、严格按安全操作规程和有关规范施工。 2、进入现场必须戴安全帽,上架工作穿软底鞋,电工穿绝缘鞋,高空作业系好安全带,不准穿短裤,背心上班。 3、高空作业严禁向下抛物,危及他人安全,由此引起安全事故,由本人负责,并逐出工程现场。 4、工地临时电源及拆卸设备电源,必须由有照电工操作,严格私拉乱接。 5、移动电器设备必须可靠接地,配备橡皮软拖线,开关箱安装牢固,有防水措施,元件完好,严禁用铜、铝丝作保险丝用。

6、注意现场防火,操作电焊注意周围易燃物品,氧气乙炔分开安放,严禁暴晒,电焊机电源侧防护罩完好。 7、现场安全警示牌安全。 8、上班集中精力,严禁带情绪上班,上班不准酗酒、开玩笑、嬉戏打闹,不负责任的挑逗与赌气。 9、与各兄弟工种搞好团结,不准骂娘,不准打架,不准对设备发泄不满情绪,接受质安人员检查。 10、违反以上条款,除按项目部有关条款罚款处理以外,由此引发的行政、刑事、经济责任,概由本人负责。 XXX图文设计 本文档文字均可以自由修改