一. 工程概况

xx新建厂房工程,厂房为一层钢结构生产区和二层框架结构附属办公楼,建筑面积为8390.3m。2工程主要工作内容包括:预制桩工程施工、基槽土方开挖、

钢筋混凝土基础、结构、砌体砌筑、门窗制安、楼地面装饰装修、天棚装饰装修、内墙面装饰装修、外墙面装饰装修、水电预埋及安装、调试、消防验收、竣工验收。

二. 一般说明

因墙面及天棚装修工程及机电工程施工需要,故采用移动式操作平台进行施工。为在移动式操作平台搭、拆及施工登高作业过程中,贯彻执行安全生产方针、国家技术经济政策,做到技术先进、经济合理、安全适用、确保质量,按照《建筑

施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91,特制订本方案。

三. 编制依据

3.1 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规程》。JGJ128-2000

3.2 《建筑施工安全检查评分标准》JGJ59-99

3.3 《特殊作业人员安全技术考核管理规则》GB5306-85

3.4 《建筑结构荷载规范》GBJ9

3.5 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91

3.6 《高处作业分级》GB3608-93

3.7 施工现场安全生产保证体系与建筑施工安全技术标准选编。

3.8设计院所提供的图纸

四. 材料质量

4.1 移动式操作平台采用门架结合钢管搭设。门架采用MF1219,钢材采用Q235,门架宽b =1.22m,门架高h=1.95m,步距1.95m,门架交叉搭设故跨距L门架

=1.83/2=0.915m。搭设高度H=5.6m。钢管为?48,其壁厚不得小于3.5mm。4.2 扣件材质应符合《钢管脚手架扣件》GB15831 的规定,并在螺栓拧紧扭力矩达65N/m时不得破坏(用扭力扳手测试)。

4.3 铺设板材符合相关质量要求。

4.4 移动式平台必须符合有关质量要求,并有产品质量证明书。

五. 操作平台搭、拆、施工阶段危险源识别、评价与控制

六、六轮移动式操作平台搭设示意图

七. 六轮门架移动式操作平台搭、拆一般规定

7.1 搭设前应检查所有材料是否符合要求。

7.2 搭、拆移动式操作平台必须由经安全教育持上岗证的架子工承担,凡有高血压、心脏病者不得操作。

7.3 搭、拆作业人员不得喝酒,在搭、拆过程中不得开玩笑。

7.4 搭、拆作业穿着要灵便,禁止穿硬底鞋、高跟鞋、塑料鞋和带钉的鞋。

7.5 施工前,应逐级进行安全技术交底,落实所有安全技术措施和人身防护用品,未经落实不得进行搭、拆施工。

7.6 搭、拆使用过程中,钢管不准触及有电线路。

7.7 施工中发现存在缺陷和隐患时,必须及时解决。

7.8 搭设移动式操作平台时,严格控制施工荷载。

7.9 因作业必需临时拆除或变动安全防护设施时,必须经施工负责人同意,并采取相应的可靠措施。作业后应立即恢复。

7.10 移动操作平台上的操作工人作业时必须戴安全帽、保险带(连接平台防护栏),穿防滑鞋。

7.11 应设专人对脚手架进行时常的检查,发现问题及时处理,纠正,避免大的事故的发生。

7.12 搭拆现场以及使用阶段必须作设专人看管,严禁非施工人员进入作业区域内。

7.13 严禁将拆卸下来的材料和杆部件向地面抛掷。已吊至地面的架设材料应随时运出拆卸区域,并堆码整齐,保持现场文明

八. 六轮门架移动式操作平台的构造、搭设及使用要求

8.1 基本要求

8.1.1 用门架式搭设的六轮移动式操作平台是天棚、墙面施工临时操作平台,它要在天棚及墙面施工中承受各种垂直和水平荷载。

8.1.2 六轮移动式脚手架操作平台详见附录详图。

8.2 施工准备

移动平台的地基必须在地面混凝土表面上,地面须平整坚硬。

8.2.1单位工程技术负责人应按施工组织设计中有关移动式操作平台的要求,向搭、拆和使用人员进行安全技术交底。

8.2.2按规范及施工组织设计的要求对门架、钢管、扣件、板材、轮子等进行检查验收,不合格产品不得使用。

8.2.3经检查合格的材料应按品种、规格分类堆放整齐、平稳的放在耐磨地坪上,并于地坪面要有成品保护措施。

8.3 六轮移动式操作平台搭设工艺

8.3.1门架移动式操作平台搭设方法

本工程六轮移动式操作平台的构造采用梁板结构的形式,以M1219门式脚手架与Φ48×3.5mm 的脚手架钢管用扣件相扣接进行制作,这种方法较为简便。,台面满铺,铺板用18mm 厚模板,一一加以固定,使其不松动。首层操作平台的面积为3.8m×1.2m,高度≤6.0m,为了避免摇动和倾覆,支承用的门架,我们进行了稳定验算,满足了稳定性要求。操作平台的周边,按照临边作业的要求设置防护栏杆,梯子不得缺档,横档间距以30cm为宜。

8.4门架移动式操作平台搭设步骤

8.4.1由二人配合操作,分别将高1.95m的标准节竖立,其中一人立于平台中间,

其左右手分别稳住标准节A和标准节B.另一人螺接安装两个立面的上连接以及剪刀撑.

8.4.2由一人将组对好的第一步(1.95m高)平台架体侧倾,使标准节立杆底端升高,另一

人安装万向滑轮(8*2可刹轮)将滑轮刹住,然后台高另一侧标准节立杆的底部安装另一侧一二个滑轮,以此方法再安装其它的标准杆及可刹轮.

8.4.3分别在平台架四根立杆上安装三角撑脚,调节撑脚螺杆,使之撑于地面。

8.4.4对接标准节C和D,并安装好立杆接口内插件,锁紧螺栓。然后安装剪刀撑和上连接件。

8.4.5安装平台西半栏杆;先将栏杆标准节铰链销轴分别插入1.2m高架标准节C 和标准节D上水平杆铰链管内,然后将其竖立,另一边插入六根长1.0m的扶手栏杆边接管上。

8.4.6安装平台脚手板。

8.5注意事项

8.5.1底部移动的轮子在架体投入使用时,应当设置锁止装置,限制平面上移动的至少3个自由度。

8.5.2架体移动时,上部应没有作业人员。

8.5.3如果上部全封闭后影响施工,必须有一部分位置敞开时,作业人员在敞开部位作业时,应当系挂安全带,按照高挂低用的原则系挂安全带。

8.6 使用过程中的要求:

8.6.1高处作业,发现有缺陷和隐患时,必须及时解决;危及人身安全时,必须停止作业。

8.6.2高处作业中所用的物料,均应堆放平稳,不妨碍通行和装卸。

8.6.3移动式操作平台上人作业前,应将中间立柱与地面之间垫实,避免两个槽

钢轨道直接传力。

8.6.4禁止配电线路穿越移动式脚手架操作平台,或沿平台拉设。

九. 移动式操作平台计算书

门架几何尺寸见下图

1—立杆;2—立杆加强杆;3—横杆;4—横杆加强杆

门架计算的几何尺寸图

9.1 移动式平台计算参数

梁支架的门架采用MF1219,钢材采用Q235,门架宽b =1.26m,门架高h=1.93m,步0距1.93m,搭设高度H=6m。

按以下公式进行验算

N≦N?

1、求一榀门架的稳定承载力设计值N?

查GJ128-2000表B.0.4、表B.0.5和第9.1.5条,知道门架立杆钢管φ42×2.5时,立杆净截面积A=310mm2,每榀门架2根立杆,则A1=2A=2×310=620 mm2;H≦45时,稳定系数φ=0.316;钢材强度设计值f=205 N/ mm2;荷载作用于门架立杆与加强杆范围时,取折减系数k1=0.9。

一榀门架的稳定承载力设计值

N?=k1·φ·A1·f

=0.9×0.316×620×205×10ˉ3

=36.144 KN

2、求N值

N=1.2(NGk1+ NGk2)H+0.85×1.4(ΣNQik+2Mk/b)

⑴、求每米门架自重NGk1

查JGJ128-2000第5.2.2条知

每米高门架自重NGk1=0.276 KN/m

⑵、求每台移动平台门架加固件自重NGk2

钢管重为(2×1.83/0.883+1.83) ×0.038=0.227

扣件每跨距内直角扣件1个,旋转扣件8个。

扣件重为2×0.0135+8×0.0145=0.143KN

9.2.2 结论:以上计算能满足操作平台所用轮子承受压力,故属安全。

9.3 因本操作平台搭设参照脚手架搭设方案,故不计算主梁、次梁抗弯强度值。

9.4 总结论:经计算本移动式操作平台搭设符合安全使用要求。

十. 六轮移动式操作平台搭设验收

10.1 移动式操作平台在使用前,搭设完后必须进行全面检查和验收,确保符合

本组织设计及规范要求,并确认操作平台搭设牢固,具有一定的刚度和稳定性。

10.2 板材按规范要求固定牢固。

10.3 施工荷载不得超过3KN/M2,严禁超载;架上严禁堆放或搬运材料物品,杂物要及时清理。

10.4 杆件相交位置符合节点的规定

十一. 门架移动式操作平台的拆除

11.1 拆除移动式操作平台时,应由专人负责监护。

11.2 拆除移动式操作平台前,应将平台上的留存材料,杂物等清除干净。

11.3 平台拆除顺序一般为栏杆→板材→U型锁扣→剪刀撑→门架→横杆,按自上而下先装者后拆,逐步拆除,一步一清。不准上下同时拆除。

11.4 拆下的杆件和配件分类堆放,运至室外。并及时按品种、规格放整齐。您好,欢迎您阅读我的文章,本WORD文档可编辑修改,也可以直接打印。阅读

过后,希望您提出保贵的意见或建议。阅读和学习是一种非常好的习惯,坚持下去,让我们共同进步。

满堂脚手架设计计算方法(最新)

满堂脚手架设计计算方法(新) 钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)、 《钢结构设计规范》(GB50017-2003)、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002)、 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(2006年版)(GB 50009-2001)等编制。 一、参数信息: 1.脚手架参数 计算的脚手架为满堂脚手架, 横杆与立杆采用双扣件方式连接,搭设高度为18.0米,立杆采用单立管。 搭设尺寸为:立杆的纵距l a= 1.20米,立杆的横距l b= 1.20米,立杆的步距h= 1.50米。 采用的钢管类型为Φ48×3.5。 横向杆在上,搭接在纵向杆上的横向杆根数为每跨2根 2.荷载参数 施工均布荷载为3.0kN/m2,脚手板自重标准值0.30kN/m2, 同时施工1层,脚手板共铺设2层。 脚手架用途:混凝土、砌筑结构脚手架。

满堂脚手架平面示意图 二、横向杆的计算: 横向杆钢管截面力学参数为

截面抵抗矩 W = 5.08cm3; 截面惯性矩 I = 12.19cm4; 横向杆按三跨连续梁进行强度和挠度计算,横向杆在纵向杆的上面。 按照横向杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算横向长杆的最大弯矩和变形。 考虑活荷载在横向杆上的最不利布置(验算弯曲正应力和挠度)。 1.作用横向水平杆线荷载 (1)作用横向杆线荷载标准值 q k=(3.00+0.30)×1.20/3=1.32kN/m (2)作用横向杆线荷载设计值 q=(1.4×3.00+1.2×0.30)×1.20/3=1.82kN/m 横向杆计算荷载简图 2.抗弯强度计算 最大弯矩为 M max= 0.117ql b2= 0.117×1.82×1.202=0.307kN.m σ = M max/W = 0.307×106/5080.00=60.49N/mm2 横向杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求! 3.挠度计算 最大挠度为 V=0.990q k l b4/100EI = 0.990×1.32×12004/(100×2.06×105×121900.0) = 1.079mm 横向杆的最大挠度小于1200.0/150与10mm,满足要求! 三、纵向杆的计算: 纵向杆钢管截面力学参数为 截面抵抗矩 W = 5.08cm3; 截面惯性矩 I = 12.19cm4; 纵向杆按三跨连续梁进行强度和挠度计算,横向杆在纵向杆的上面。

装修满堂脚手架方案

工程 满 堂 装 饰 脚 手 架 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期: 编制单位:有限公司

目录 第一节编制依据 (2) 第二节工程概况 (2) 第三节施工总体安排 (2) 一、施工条件............?-...............?- (2) 二、施工准备...?- (2) 三、劳动力计划 (3) 第四节主要施工方法 (3) 一、搭设形式 (3) 二、脚手架构造 (3) 三、满堂脚手架施工工艺 (4) 第五节脚手架的计算 (5) 第六节技术质量保证措施 (7) 第七节安全使用措施保障 (7) 一、安全注意事项 (7)

第一节编制依据 1. 《建筑施工手册》(第二版); 2. 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011); 3.《建筑施工脚手架实用手册》; 4.《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011); 5.《建筑地基基础设计规范》(GB 5007-2002)。 第二节工程概况 该工程为工程,位于。结构形式为排架结构。建筑高度:19.5M,地上1层,建筑面积约为17000㎡。室内天棚为乳胶漆天棚,墙面为乳胶漆墙面,为了方便施工,在室内搭设满堂脚手架,架体高度为18.9M,采用满堂钢管脚手架。(根据实际情况填写) 第三节施工总体安排 一、施工条件 根据本工程情况,满堂脚手架采用钢管在一层地面上搭设脚手架至屋面,解决室内装饰施工。 二、施工准备 1、材料准备 钢管:采用φ48.3*3.6的钢管,主要用于脚手架的各种受力杆件。 扣件:直角扣件(十字扣)用于两根呈垂直交叉钢管的连接;旋转扣件(回转扣)用于两根呈任意角度交叉钢管的连接;对接扣件(一字扣)用于两根钢管对接连接。 脚手板:采用4000*400*60木跳板,满铺于各作业面上。 2、材料供应及料场安排 脚手架工程所用材料由公司设备部租赁,根据计划进场。 由于本工程由一个施工班组施工,较易管理,钢管应堆放整齐,不同长度钢管应分别堆放。堆料场内各挂一标示牌,注明料场的管理制度、负责人、钢管维护保养等。 三、劳动力计划 序号工种人数备注 1 架子工20 上岗证 2 杂工8 第四节主要施工方法 满堂脚手架全高为18.9m,采用单立杆脚手架,且本工程工期较紧,脚手架应满足结构及装饰施工的要求。 一、搭设形式 在一层地面上搭设满堂脚手架至屋面板下600处。

支架设计方案

支架设计方案 锦州阳光3Mwp光伏并网发电项目包括地面固定式安装、屋面固定式安装、走廊固定式安装以及平单轴跟踪、斜单轴跟踪和双轴跟踪等。关于固定式安装支架设计原则如下: 1.所有地面固定式采用螺旋桩作为生根基础,螺旋桩埋置深度需要 现场试验后确定;螺旋桩要保证在整个电站寿命期内不得出现质量问题; 2.必须有设计计算书以确定各构件的规格尺寸; 3.电池板最低处距地面不得少于600mm; 4.所有焊接零件其焊缝高度不得小于5mm,且全是满焊,不得有焊 接缺陷; 5.所有地面支架采用热镀锌,镀锌厚度不得小于85μm;电池板固 定压板采用供应商提供的成熟的铝合金压板; 6.每个安装单元的支架背后最少需要在两跨中设置斜撑,斜撑具有 可调节的功能; 7.紧固件材质为304不锈钢或者采用其他碳钢材质,但是要保证在 电站寿命期内不得有锈蚀; 8.按照我方提供的支架布置形式及螺旋桩生根数量设计,假如达不 到强度或刚度要求,双方可以探讨布置形式; 9.按照我方提供的汇流箱固定点设计汇流箱固定方式; 10.提供绑扎线缆的固定位置; 11.提供接地扁钢的固定点。

1.提供完善的与屋面生根的解决方案,以杜绝给破坏原屋面防水问 题; 2.必须有设计计算书以确定各构件的规格尺寸; 3.以我方提供的原屋面上的混凝土支座为基础进行生根设计(以你 方实际考察屋面的具体情况为最终设计依据),生根方案原则上应该考虑由于温度变化引起的应力对屋面的影响; 4.由于是在屋面安装,尽量避免高大、笨重的单件零件出现,单件 物品最大重量不超过50kg; 5.必须根据我方提供的支架布置形式设计,假如此种布置达不到设 计强度或刚度要求,双方可以探讨更为合适的布置形式; 6.电池板最低处与屋面距离不得小于200mm; 7.所有地面支架采用热镀锌,镀锌厚度不得小于85μm;电池板固 定压板采用供应商提供的成熟的铝合金压板; 8.每个安装单元的支架背后最少需要在三跨中设置斜撑,斜撑具有 可调节的功能; 12.紧固件材质为304不锈钢或者采用其他碳钢材质,但是要保证在 电站寿命期内不得有锈蚀; 9.按照我方提供的汇流箱固定点设计汇流箱固定方式; 10.提供绑扎线缆的固定位置; 11.提供接地扁钢的固定点; 12.提供线槽托架解决方案。

铝合金脚手架使用说明书

铝合金脚手架使用说明书 脚手架作业安全警示: 1、该脚手架工作时风速不应大于5.5m/s(四级风)。严禁雷雨天作业。脚手架在未放置于平整、坚固的地面上且水平未调整完毕时不得搭建业。 2、工作时,严禁从脚手架外侧向上攀登。 3、移动脚手架时,地面要求平坦、光滑、架子不得高于10.2米,四个外支撑离地距离不得大于12.5米。同时应缓慢移动,严禁快速推移。 4、移动脚手架时,平台上严禁站人。 5、在脚手架上工作时,严禁跨出平台外栏或踩在护栏上。身体因工作需要探出护栏时,操作人员应系安全带(安全带一头应系在护栏上)。 6、工作时在作业范围内不得有高压电缆及其他影响作业安全的障碍物。 安装程序:

1、确保所要工作的场地合适,无障碍,且够坚实。 2、准备好4个6寸纤维轮及调校脚,将轮装的调校角上,确保锁紧,可调螺母能够灵活转动。 3、将4个脚上的可调螺母调至螺丝纹底下。 4、准备好一个级架并放好。 5、在级架两边装上事先准备好的脚。 6、取出另一个级架放好,并装入2只脚。 7、放好框架,并用两只横向支撑杆HB1的一端扣入框架的第一层上的垂直杆上。 8、将此框架靠近HB1的自由端,并将此端扣入该框架第一格的垂直杆上。这样两个框架就可立稳而不倾倒。 9、取一对斜支撑杆DB1,将一端扣最在其中一个框架底部,另一个扣在对应的第二个格上,两只DB1按相反方安装,以外面看,两只DB1成“X”型。 10、调节各脚,使整个框架处于水平位置,两边框架处于垂直状态。 11、取两个框架准备安装。 12、将一块平台板临时装在每对框架第一格上,站在此板上将另外两个框架上好,并以连接扣锁好。 13、按照原先的方式交叉将DB1接着装上。 14、准备4个外支撑。 15、将4个外支撑的扣连接在搭架四角,锁紧以45度安放固定于地面。 16、检查框架是否水平及垂直,若有必要可调节四只调校角。 17、重复11-13步骤,搭建至所需高度。 18、最顶层预留2格约一米作围栏,将平台(TP1及PP1宽架),(TP1及PP1窄架)安装于顶层预留2格之下。 19、将4条HB1横放扣好于围栏上。 20、安装踢脚板式块于平台之上。 21、拆卸时必须由顶层开始向下。 注意事项: 1、检查所有配件是否齐全及操作良好。 2、确保工作场地合适,无障碍,且够坚实。 3、于搭建时,必须佩戴安全带及建议使用围栏。

内装饰工程满堂脚手架搭设方案

苏州供电公司生产营业调度综合用房内装工程003标段 满堂脚手架搭设 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 二○一一年三月 目录 第一章工程概况 (3) 第二章编制依据 (4) 第三章施工部署 (5) 一、安全防护领导小组 (5) 二、设计总体思路 (5) 第四章搭设前的施工准备 (6) 第五章满堂脚手架的搭设 (7) 一、钢管扣件满堂脚手架的搭设工艺流程 (7) 二、扣件式钢管脚手架的构造要求及技术措施 (7) 第六章脚手架的拆除 (10) 第七章劳动力及材料、机具配备 (11) 一、劳动力配备 (11) 二、材料配备 (11) 三、机具配备 (11) 第八章质量保证体系 (12) 一、构配件允许偏差 (12) 二、脚手架搭设的允许偏差和检验方法 (12) 三、扣件拧紧抽样检查数目及质量判定标准 (12) 四、质量保证措施 (12) 第九章文明施工要求 (15) 第十章稳定承载计算 (17) 一、排架计算 (9) 二、高6.5米、宽9.4米、长16.8米支撑脚手架设计计算书 (10) 三、高7米、宽8.4米、长21.6米支撑脚手架设计计算书 (12) 四、高4.2米、宽16.8米、长21.6米支撑脚手架设计计算……………错误!未定义书签。 第十一章附图一、二、三 (28)

附件:1、建筑施工特种作业(建筑架子工)人员持证上岗名单 2、建筑施工特种作业(建筑架子工)操作资格证复印件 3、承接建筑工程脚手架搭建,钢架安装工程企业资质复印件 第一章工程概况 1、工程名称:苏州供电公司生产营业调度综合用房工程003标段。 2、工程规模:003标段建筑面积地上约7000㎡,地下室约5000㎡,003标段地上3层,地下1层。 3、施工主要内容:楼地面、门窗、内装修、水暖卫、电气等。 4、装饰设计单位:金螳螂建筑装饰股份有限公司。 5、建设地点:苏州市劳动路69号。 6、本脚手架方案对象为室内装饰施工采用的满堂脚手架施工方案。 7、质量、文明等级:确保扬子杯,争创鲁班奖;确保文明施工,争创省文明工地。 第二章编制依据 1、苏州供电公司生产营业调度综合用房内装工程施工图纸 2、主要规范、规程 《建筑工程扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 《钢结构设计规范》GB50017-2003 工程相关建筑和结构设计图 关于贯彻建设部新颁发的两个脚手架安全技术规范的通知 有关脚手架施工的技术要求、规范及文件。 3、苏州供电公司生产营业调度综合用房内装工程施工组织设计 4、参考手册 建筑施工手册 简明施工计算手册 使用建筑施工安全手册 建筑工脚手架实用手册

脚手架设计方案

高层建筑脚手架设计方案 一:工程概况 本工程为办公楼建筑,层高为2.8米,建筑开间为3.3米,室内外高差为0.3米,建筑高度为35.6m。 本工程采用双排钢管脚手架搭设:根据JGJ59-99施工要求和JGJ130-2001建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范,为在保证建筑、结构及装饰施工的安全性、可靠性、稳定性的前提下;在选择材料和搭设要求的情况下,制订出扣件式钢管脚手架的设计方案。 二:材料选用 1、钢管采用直径为?48mm,壁厚为3.5mm,其材质应符合G13700-793号钢的技术规范和质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定; 2、扣件式连接采用铸铁扣件,铸铁扣件应采用KT-33-8可锻铸铁铸造,所有的扣件应具有出厂合格证.若发现有脆裂,变形,滑丝等现象时应禁止使用; 3、采用I25b型的工字钢,200mm高的木踢脚板,本工程脚手板采用竹笆脚手片。 4、材料部门定购的钢管,扣件,螺丝等零配件,必须规格统一、材质优良,并应附有出厂证明书和合格书;否则不得使用。 三:构造要求 1、纵向水平杆 纵向水平杆设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨; 纵向水平杆接长宜采用参考接扣件连接,也可采用搭接,对接、搭接应符合下列规定: 纵向水平杆的对接扣件应交错布置,两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于 500mm,各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3; 搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm; 当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹脚手板时,纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上,当使用竹笆脚手板时,纵向水平杆应知用直角扣件固定在横向水平杆上,并应等间距设置,间距不应大于400mm。 1、横向水平杆 主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。主节点13 / 1 处两个直角扣件的中必距不应大于150mm,在双排脚手架中,靠墙一端的外伸

模板支架设计方案

模板支架设计 一、编制依据: 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 《木结构工程施工质量验收规范》 施工图纸(工程结构形式、荷载大小、地基土类别、承受浇筑混凝土的重量及侧压力)及施工组织设计(施工进度、施工设备、材料供应以及施工荷载) 二、编织步骤及注意事项: 脚手架工程施工的主要步骤如下:主要及相关人员商讨方案---确定方案---编制方案---报公司技术、安全部门审批方案---审批合格后由架子工长组织实施---各方验收合格---投入使用脚手架工程在施工前,技术负责人应召集技术、安全、生产等相关人员对本工程的脚手架搭设情况进行研讨,确定脚手架应搭设的步距、纵距、横距、总高度、范围等各项参数内容,然后由技术负责人或技术员编制,编制完毕的方案经技术负责人审核后报公司技术安全部门会审,并由公司总工程师审批后执行。方案审批返回项目部,由项目部架子工长组织工人进行搭设,经公司技术、安全及项目部技术、安全部门负责人验收合格,方可使用。 三、模板支架荷载: 1、荷载分类 作用于模板支架的荷载可分为永久荷载(恒荷载)与可变荷载(活荷载)。 2、永久荷载(恒荷载)可分为: (1)模板及支架自重,包括模板、木方、纵向水平杆、横向水平杆、立杆、剪刀撑、横向斜撑和扣件等的自重; (2)新浇混凝土自重; (3)钢筋自重 3 、可变荷载(活荷载)可分为: (1)施工荷载,包括作业层上的人员、器具和材料的自重; (2)倾倒或振捣混凝土荷载。 四、方案确定: 1、工程概况

板厚240 mm 180mm 150mm 130mm 130mm 高1000mm 700mm 700mm 700mm 700mm 梁 宽700mm 500mm 500mm 500mm 500mm 2、顶板支撑方案搭设参数的确定 现以转换层为例选择顶板模板支撑方案: ①、由于层高为4.5m,可确定支架搭设高度为4.2m(层高减掉板厚);现设定支撑架布距为1.2m,则立杆上端伸出顶层横杆中心线至模板支撑点的长度a=层高-板厚-底层横杆至地面距离-整倍的布距-相邻模板背楞的高度;及 a=4.5-0.2-0.1-1.2×3-0.1=0.5 ②、初步确定立杆纵距和横距均为1.2m; ③、模板材料选择竹胶板;相邻模板的小楞采用50×100mm2木方,间距为300mm;顶托梁采用100×100mm2木方,间距为1200mm。采用的钢管类型为48× 3.5。 3、设计计算内容: 1.板底面板强度、挠度和剪力计算; 2.板底木方强度、挠度和剪力计算; 3.木方下面支撑梁(木方或钢管)强度、挠度计算; 4.扣件的抗滑承载力计算; 5.立杆的稳定性计算。 4、计算解析: 力传递过程: 面板-木方-托梁-顶托(或扣件)-立杆 楼板支撑架立面简图

满堂脚手架施工方案98705

满堂脚手架工程施工方案 一、工程概况: 济源三湖110千伏输变电工程,综合楼单位工程为地上二层框架结构,1094.7m2,总高度13.45m。综合楼内一层设置10kV/35kV配电室;二层设置110kVGIS配电室、二次设备室、10kV消弧室;楼梯间位于综合楼北侧。 二、满堂脚手架所使用材料和搭设方法 1、主要杆件有:立杆、横杆、水平拉杆、栏杆、扫地杆等。 2、材质要求 钢管、扣件、丝杠:无锈蚀,弯曲,无烂口,并定期刷防锈油漆。密目网、竹架板、木板、方木质量必须符合有关规定要求。 3、架体采用Ф48×3.5的Q235钢管。立杆支撑在丝杠或结构板上,丝杠下部垫设短方木。 4、脚手架按步高1.5m,纵向、横向水平杆间距1m,纵向、横向立杆间距1m,顶部水平杆为双钢管。脚手架外立杆四周连续设置剪刀撑,内杆每隔两排立杆沿纵向设一道剪刀撑,剪刀撑水平宽度为四跨,垂直宽度为四步与水平夹角在45°—60°之间。立杆下必须全设扫地杆,为双向每跨满设,扫地杆距地面高度≤300mm。 5、栏杆:建筑物四周按规定设置1.2m高的防护栏杆。正面设安全通道。 三、构造要求及技术措施

本工程结合建筑结构形式,在结构施工时,主体内采用满堂式钢管脚手架。脚手架安装完毕后必须经过安全检查员验收后才能使用。 1、基本要求: 用扣件式钢管搭设的脚手架,是保证安全施工的结构,它要求承受施工过程中垂直和水平的作用力,直接影响施工作业的顺利和安全进行,因此脚手架必须有足够的承载力、刚度和稳定性,在施工中受到各种正常荷载时不发生失稳倒塌、变形倾斜、摇晃或扭曲现象,以确保安全。 2、受荷情况: 采用Ф48×3.5钢管、扣件、丝杠等构成的脚手架,立杆和水平杆是主要受力构件,剪刀撑是保证脚手架整体强度和稳定性的杆件,并具有加强脚手架抵抗垂直和水平作用力的能力,扣件是脚手架组织整体的连接件和传力件。 3、脚手架基础: 搭设满堂式脚手架时,脚手架的场地必须夯实、平整,基础结构板面砼强度达到设计要求75%以上。 4、垂直荷载传力路线: 施工荷载多层板、方木水平杆丝杠立杆基础或结构板面。 四、满堂脚手架设计计算 1、计算依据: 1.1施工设计图纸,施工组织设计,满堂脚手架施工方案。

盘扣式脚手架使用说明书

For personal use only in study and research; not for commercial use For personal use only in study and research; not for commercial use 盘扣式脚手架、安鼎易重型支撑架系统使用说明书 一、构造: 盘扣式系列脚手架和安鼎易重型支撑架,主要由带圆盘的立杆、带横杆头的横杆、带斜拉头的斜拉杆、起始杆、三脚架、楔形销等构成。 立杆:通常采用Q345材质的φ60×3.2、φ48×3.25钢管进行热镀锌工艺处理,依长度而设计,每0.5米焊一个圆盘,一端头有连接棒。 横杆:通常采用Q235材质的φ48×3.25钢管进行热镀锌工艺处理,依长度而设计,两端焊横杆头。 斜拉杆:通常采用Q235材质的φ48×3.25钢管进行热镀锌工艺处理,依长度而设计,两端焊接斜拉头。起始杆:上焊有圆盘,连接可调底座与立杆。 三脚架:用于外延平台支撑,用于脚手架系统。 圆盘:一般为10mm厚,材质为Q235B钢板。 楔性销:用于锁定横杆头、斜拉头与圆盘。 斜拉头:用楔形销卡于圆盘大孔上。 横杆头:用楔形销卡于圆盘小孔上。 可调底座:用于调节垂直高度。 踏步梯及扶手:用于连接上下层,便于工人作业行走,扶手起安全作用,主要使用于盘扣式脚手架系统。挂钩踏板:独特的挂钩设计,与钢管实现无缝隙连接,承载强,能够防滑排水确保施工安全。 二、优势: 盘扣式脚手架和安鼎易支撑架系统是我公司自主研发的包括多项专利的产品,与市场上其他脚手架及模板支架产品相比,具有以下几方面的优势: (1)所有的盘扣架构配件表面都经热浸镀锌工艺处理,使用寿命15年以上; (2)低成本、高效益——基本构件少、模块化设计,搭建和拆卸时大大节省用工成本; (3)高强度钢材,力学设计合理,立杆的最大荷载达200KN; (4)与碗扣式脚手架相比,节约用钢量2/3以上; (5)公司设计研发的专利,为客户提供更高的安全性与效益。 (6)应用范围广阔,主要适用对象是建筑施工企业、装饰装修企业、租赁企业、产品宣传单位等。广泛适用于建筑施工内、外架、现浇梁、模板支撑、棚架、隧道桥梁、舞台搭设等施工。 三、搭设要求: (1)使用盘扣式脚手架搭设双排外脚手架时,高度不大于24m,大于24m时,必须另外进行设计计算。用户可根据使用要求选择架体几何尺寸,相邻水平杆步距宜选用2m,立杆纵距宜选用1.5m或1.8m,且不宜大于2.1m,立杆横距宜选用0.9m或1.2m。 (2)立杆:立杆底部应配置可调底座,首层立杆宜采用不同长度的立杆交错布置,错开立杆竖向距离 ≥500mm。 (3)斜杆或剪刀撑:沿架体外侧纵向每5跨每层应设置一根竖向斜杆或每5跨间应设置扣件钢管剪刀撑,端跨的横向每层应设置竖向斜杆。 (1-斜杆;2-立杆;3-竖向斜杆;4-水平杆;5-扣件钢管剪刀撑) (4)连墙体:连墙体的设置应符合以下要求:

某装饰用满堂脚手架施工方案

目录 一、编制依据 (2) 1.1主要规程、规范,参考手册 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工部署 (2) 3.1安全防护领导小组 (2) 四、构造要求及技术措施 (3) 4.1扣件式钢管脚手架的构造要求及技术措施 (3) 五.脚手架的搭设及拆除施工工艺 (4) 5.1落地式钢管脚手架塔设施工工艺 (4) 5.2脚手架的拆除施工工艺 (5) 六、劳动力及机具配备 (5) 6.1劳动力配备 (5) 6.2机具配备 (5) 七、质量保证体系 (5) 7.1构配件允许偏差 (5) 7.2脚手架搭设的允许偏差和检验方法 (6) 7.3扣件拧紧抽样检查数目及质量判定标准 (7) 7.4质量保证注意事项 (7) 八、安全施工技术措施 (8) 8.1材质及其使用的安全技术措施 (8) 8.2脚手架搭设的安全技术措施 (8) 8.3脚手架上施工作业的安全技术措施 (9) 8.4脚手架拆除的安全技术措施 (9) 九、文明施工要求 (10) 十、满堂脚手架计算书 (11) 10.1参数设置........................................................... 错误!未定义书签。 10.2材料要求........................................................... 错误!未定义书签。 10.3计算书............................................................... 错误!未定义书签。

一、编制依据 1.1 主要规程、规范,参考手册 1.1.1 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2001,2002年版) 1.1.2 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91) 1.1.3 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99) 1.1.4 《建筑工程施工质量验收统一标准》 1.1.5 《建筑施工手册》 1.1.6 《简明施工计算手册》 1.1.7 《实用建筑施工安全手册》 二、工程概况 序号项目内容 1 工程名称xxxx站房 2 工程地址xx 3 建设单位xx铁路xx专线有限责任公司 4 设计单位Xx 设计顾问有限公司 5 监理单位xx工程监理有限公司xxxx专线11标总站 6 监督单位xx工程质量安全监督总站 7 施工单位Xx 建设集团有限公司 三、施工部署 3.1安全防护领导小组 安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件,是达到“杜绝死亡、重伤及消防、机械事故,年轻伤频率控制在5‰以内”安全生产目标的必然保障,也是我项目部创建“安全文明工地”的根本要求。为此项目经理部成立以现场经理为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:(项目经理)——负责协调工作 副组长:(项目负责人)——现场施工总指挥 (技术负责人)——技术指导

脚手架工程施工设计方案

脚手架施工方案 一、编制依据 1.1法律法规 二、工程概况 2.1项目概况及参建单位信息 项目概况 本工程为慧谷园6-24#楼工程中的16-24#楼,位于天津市东丽区华明镇。共9栋楼和一个地下车库,均为地下一层,地上十~十三层不等,建筑高度43.7m,总建筑面积约为160572.95㎡。结构形式为16~17#楼钢筋混凝土框架—剪力墙结构,其余为剪力墙结构,基础采用桩承台基础。

参建单位信息 根据现场实际情况,车库周边沿地下车库外墙(除基坑东侧外)均搭设落地式双排脚手架,脚手架搭设高度为5.5米,供地下车库主体工程施工时使用。其余各独立的楼栋,在对整体落地式脚手架与悬挑架进行经济技术分析后,综合考虑,选用整体落地式脚手架外加局部悬挑架(某些部位楼座与车库外墙在同一立面)。 三、施工部署 3.1 脚手架方案的选择 3.1.1选型原则 因地下室结构工程顶板施工完毕后,可能会涉及到回填土,但各栋楼主体结构又必须开始,从考虑工期、回填等因素方面,选择使用整体落地式脚手架外加局部悬挑架(部分楼座外墙与车库外墙在同一立面上)。 3.1.2脚手架选型 3.1.2.1根据本工程结构形式,实际施工特点,选择整体落地式钢管脚手架和局部外墙处悬挑工字钢的外挑架。 3.1.2.2总体方案:21、22、23#楼南侧及16#楼北侧局部汽车坡道围,因外墙与车库外墙在同一立面上,故采取悬挑式脚手架,第一次悬挑均从三层开始,其中21~23#楼南侧第二次悬挑从九层开始,16#楼北侧局部二次悬挑从七层开始,最大悬挑高度19.7米,16#工字钢。其余16~24#楼外墙在车库顶板围的采用落地钢管脚手架,最大搭设高度48

模板支架总体设计方案

模板支架总体设计方案 4.2.1支架设计 (1)车站主体结构模板支架系统基本设计方案 采用扣件式钢管(Φ48*3.5mm)支撑架作为支撑系统,顶板、中板、梁、侧墙、立柱采用木模板(18mm厚)作为模板面板,方木(100*100mm)作为次楞,双拼Φ48*3.5mm钢管作为主楞,考虑扣件钢管市场实际材料制作误差,计算按照壁厚3.0mm进行计算。 (2)扣件式满堂钢管支撑架间距布置 顶板立杆横向间距600mm、纵向间距600mm、水平杆步距900mm;中板立杆横向间距900mm、纵向间距600mm、水平杆步距900mm。 (3)扫地杆设置 在立杆的底部扣件处设置一道纵向、横向水平杆作为扫地杆,距离地面高度不大于200mm。 (4)剪刀撑设置 剪刀撑采用Q235钢管(Φ48*3.5mm),与扣件支架采用扣件连接,模板支撑架四周从底到顶连续设置竖向剪刀撑;中间纵、横向由底至顶连续设置竖向剪刀撑,相邻面剪刀撑跨度间距不大于4.5m;水平剪刀撑设置2道,架体顶部、底部各设一道,当间距大于4.8m时需在中部增加1道。 (5)可调螺杆设置要求 立杆上端包含可调螺杆伸出顶层水平杆的长度不得大于0.5m,插入立杆长度不大于300mm。 4.2.2模板设计 (1)侧墙模板设计 采用18mm模板、10cm×10cm木方@30cm,竖向每90cm设置一道双钢管,沿钢管方向每60cm设置一道对顶钢管(即支顶架横杆),对顶钢管通过满堂支架水平钢管实现对顶,当遇到中隔墙或立柱时,通过支顶在中隔墙或柱上实现两侧墙对顶。(2)中板、顶板模板设计 模板采用18mm厚竹胶板,竹胶板长度2440mm,宽度1220mm;次楞采用100×100mm 木方,次楞垂直车站方向布置,间距为300mm;主楞采用双拼Φ48钢管,顶板主楞平行车站方向布置,间距为600mm;中板主楞平行车站方向布置,间距为900mm。中板梁主要是中纵梁1000mm×1000mm,平行车站长度方向。顶板梁主要有顶纵梁1000mm×2000mm,平行车站长度方向。 模板搭设分段施工,每个施工段单独搭设,支撑架搭设时为保证支撑架的整体稳定性,按“遇墙顶墙,遇柱抱柱”的原则,每个施工段顶板模板制作及满堂架搭设时,应多搭设1-2跨,作为工作平台和端模支撑使用。 标准段模板及支架采用材料规格、布置间距见表4.2.2-1: 表4.2.2-1标准段模板及支架采用材料规格

满堂脚手架设计计算方法(最新)

满堂脚手架设计计算方法 钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)、 《钢结构设计规范》(GB50017-2003)、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GB50018-2002)、 《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)、《建筑结构荷载规范》(2006年版)(GB 50009-2001)等编制。 一、参数信息: 1.脚手架参数 计算的脚手架为满堂脚手架, 横杆与立杆采用双扣件方式连接,搭设高度为4米,立杆采用单立管。 搭设尺寸为:立杆的纵距l a= 1.20米,立杆的横距l b= 1.20米,立杆的步距h= 1.50米。 采用的钢管类型为Φ48×3.5。 横向杆在上,搭接在纵向杆上的横向杆根数为每跨2根 2.荷载参数砼板厚按均布250mm计算 2400X0.25X1=6.0KN/mm2 施工均布荷载为6.0kN/m2,脚手板自重标准值0.30kN/m2, 脚手架用途:支撑混凝土自重及上部荷载。 满堂脚手架平面示意图

二、横向杆的计算: 横向杆钢管截面力学参数为 截面抵抗矩 W = 5.08cm3; 截面惯性矩 I = 12.19cm4; 横向杆按三跨连续梁进行强度和挠度计算,横向杆在纵向杆的上面。 按照横向杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算横向长杆的最大弯矩和变形。 考虑活荷载在横向杆上的最不利布置(验算弯曲正应力和挠度)。 1.作用横向水平杆线荷载 (1)作用横向杆线荷载标准值 q k=(3.00+0.30)×1.20/3=1.32kN/m (2)作用横向杆线荷载设计值 q=(1.4×3.00+1.2×0.30)×1.20/3=1.82kN/m 横向杆计算荷载简图 2.抗弯强度计算 最大弯矩为 M max= 0.117ql b2= 0.117×1.82×1.202=0.307kN.m σ = M max/W = 0.307×106/5080.00=60.49N/mm2 横向杆的计算强度小于205.0N/mm2,满足要求! 3.挠度计算 最大挠度为 V=0.990q k l b4/100EI = 0.990×1.32×12004/(100×2.06×105×121900.0) = 1.079mm 横向杆的最大挠度小于1200.0/150与10mm,满足要求! 三、纵向杆的计算:

室内满堂脚手架方案

综合业务楼地上部分等2项室内装修工程 一层大堂及多功能厅 脚 手 架 施 工 方 案 编制人: 审核人: 上海羿富建设集团有限公司 2011-2-18

目录 1、编制依据 (3) 2、工程概况 (3) 3、施工准备 (3) 4、施工部署 (4) 5、脚手架构造要求 (4) 6、脚手架搭设 (5) 7、设计计算 (6) 8、脚手架搭设的交底与验收 (9) 9、脚手架拆除 (10) 10、安全措施及成品保护 (10)

1、编制依据 1.1、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99); 1.2、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ130-2001) 1.3、建设工程施工现场安全防护、场容卫生、环境保护及保卫消防标准(DBJ01-83-2003) 1.4、本工程施工组织设计 1.5、本工程施工图图纸 2、工程概况 中国黄金集团公司综合办公楼项目精装修工程位于北京市东城区安定门外大街7号,工程面积为41056平米,其中地上28698平米,地下12358平米。 本工程地下3层地上12层,地下1层为餐厅及相关配套设施房间、地下2、3层为停车场、风机的设备室,地上1层为大堂、黄金博物馆、黄金展销厅,2-12层为办公楼,主要功能为领导办公室、休息室、敞开办公,多功能厅、会议室、贵宾厅等,相应的配套房间、公共走道和电梯厅装修、卫生间和楼梯间装修等。 本工程中一层大堂及多功能厅需要搭设满堂脚手架进行施工。大堂结构层高7M,顶棚装饰厚度约1M;多功能厅结构层高6M,装饰厚度约0.7M。本工程室内装修脚手架搭设的总体方案是:采用立杆间距1.5m,步距1.5m的脚手架,操作层满铺50厚、250宽、4000mm长木脚手板。 3、施工准备 3.1、材料准备:φ48*3.5钢管、直角扣件、旋转扣件、对接扣件、50厚木脚手板、密目安全网、大眼安全网等。 3.2、材料的质量要求 3.2.1、钢管:脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)或《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3092)中规定的3号普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定,钢管上严禁打孔。 3.2.2、扣件:扣件式钢管脚手架应采用可锻可铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB/15831)的规定。扣件在螺栓拧紧扭矩达65N.m时不得发生破坏。 3.2.3、脚手板:脚手板采用木脚手板,用铁丝与钢管固定。 3.2.4、密目安全网及大眼安全网符合相关要求。

脚手架施工组织设计方案范本

办公楼 外脚手架施工方案

浙江XX有限公司 二O0年十二月 落地式外脚手架 一、工程概况 本工程办公楼,位于浙江XX区XX街道;主体为框剪结构,地下一层,地上十五层;总面积约13946.6平方米。 二、编制依据 (1)《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; (2)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; (3)《钢管扣件水平模板的支撑系统安全技术规范》DG/TJ08-016-2004; (4)施工组织设计及施工图纸 三、脚手架构配件的质量标准 (1)钢管:钢管一般采用外役48mm,壁厚3.5mm的3号钢焊接钢管,其化学成份与机械性能符合国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)的要求。立杆、纵向水平杆(大横杆)的钢管长度一般为4~6m,横向水平杆(小横杆)一般为1.9~2.3m。钢管应涂防锈漆。 (2)扣件:扣件应符合《钢管脚手架扣件》(GB15831-1995)的规定。扣件不能有裂纹、气孔、疏松、砂眼等铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离要小于5mm。 (3)脚手板;钢脚手板一般用厚为2mm的钢板压制而成,其表有均匀分布的

防滑孔,板长2~4m,宽250mm,木脚手板一般用杉木或松木制成,板长3~6m,宽不小于150mm。 (4)脚手架的用途及极限荷载值 脚手架用途分砌筑脚手架、装修脚手架和防护用脚手架,其外围满挂密网封闭。 脚手架荷载:结构架为3KN/m2,装修为2KN/m2。 脚手架的设计计算(见附页设计计算书)。 四、脚手架搭设方法: 1.搭设顺序: 基础为200厚素砼散水坡,放置底座(立杆下厚50实木板连贯设置),自角部起依次向两边竖立底立杆,底端与纵向势地杆扣件固定后,装设横向扫地杆,并也与立杆固定,每边竖起3~4根立杆后,随即装设第一步纵向平杆(与立杆扣接固定)和横向平杆(小横杆、靠近立杆并与纵向平杆扣接固定)。校正立杆垂直和平杆水平使其符合要求后,按45~55Nm力拧紧扣件螺栓,形成构架的起始段,按上述要求依次向前延伸搭设,直至第一部架交圈完成。交圈后,再全面检查一遍构造质量,严格确保设计要求和构架质量,设置连墙件。按第一步架的作业程序和要求搭设第二步、第三步...... 随搭设过程及时装设连墙件和剪刀撑,装设作业层间横杆、铺设脚手架板和装设作业层栏杆、挡脚板及密目网全封闭。 2.构造要求: (1)立杆: 立杆间距选用1.50m,允许搭设偏差±5mm,立杆垂直允许搭设偏差±10cm。 (2)扫地杆设置

满堂支架设计及验算方案

一.编制依据 1.1 《建筑施工碗扣式脚手架安全技术规范》JGJ 166-2008 1.2 《房建工程施工与质量验收规范》(CJJ2-2008) 1.3 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 1.4 《广西省<建筑施工安全检查标准>实施细则》及图纸等 1.5《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 二.工程概况 新建云桂铁路引入南宁枢纽南环线工程施工设计邕宁站综合行车室工程总建筑面积为730m2,现场实测中心里程为NK765+283.55。邕宁站综合行车室采用全现浇框架结构,基础采用条形基础,房屋一层为框架结构(信号楼),二层为砖混结构(办公楼)。信号楼净空尺寸为4.3m,总长为46.7m,宽为7.9m。 三.支架结构设计 3.1扣件钢管脚手架的材质要求 (1)钢管采用外径48mm, 壁厚35mm焊接钢管,其质量符合先行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定。 (2)扣件采用可锻铸铁制造的扣件,其材质应符合先行国家标准《钢管脚手架扣件》)(GB15831)的规定。 (3)脚手架下,立杆使用垫板尺寸为:30cm×30cm。 3.2支架构件 满堂支架主体构件包括: 纵向水平杆、横向水平杆、立杆、顶托、底座、剪刀撑等。 3.3支架布置 根据房屋设计高度和承重要求,根据梁体混凝土的自重荷载,考虑施工荷载以及其它荷载的影响,预留足够的施工安全储备,进行现浇梁支架的检算(检算资料详见满堂支架设计计算书)。 现浇支架自下而上由钢管立柱,分配梁、模板肋及底模、侧模、内模、防护栏及施工平台等组成。

满堂支架采用Φ48δ3.5小钢管,碗扣连接。 框架顶板及现浇梁采用钢管扣件支架现浇,顶板厚12cm。现浇支架拟采用钢管扣件满堂支架,钢管间距1.3m*1.2m,横杆步距1.0m,顶托顶部采用并排2根钢管作为纵楞,横楞采用4cm*7cm的方木,间距按0.2m布置。梁部支撑采用,在梁底中部增设一排钢管立柱,并对其加密,间距为0.75m或0.6m,横杆与满堂支架对应相通,增强其整体受力稳定性,顶托顶部采用并排2根钢管作为纵楞,横楞采用4cm*7cm的方木,间距按0.2m布置。同时,满堂支架设置剪刀撑,每隔2排设置一道。钢管采用杆件采用外径48mm,壁厚3 .5mm,国标钢管。 支架构造应符合下列规定: (1)立杆间距和水平杆步距应根据支架所承受的荷载通过设计计算确定,并利于支架安装、拆除作业。立杆底端和顶端的碗扣节点应设置纵、横向水平杆;底层水平杆兼作扫地杆时,其与底座支承板的高差为35cm。 (2)每根立杆的底部应设置垫板,垫板的尺寸大于钢管直径的5倍以上。 (3)每根立杆的顶部应设置U形可调顶托,顶托上设置方木承受荷载。严禁采用水平杆直接承受梁体荷载。顶托螺杆插入立杆的长度最小为15cm,伸出立杆的长度最大为30cm、最小为10cm。 (4)剪刀撑设置应符合下列规定: A支架四周及中间纵、横向每隔四排从底到顶连续设置竖向剪刀撑,剪刀撑水平倾角在45°~60°之间。 B剪刀撑采用与支架立杆规格相同的钢管,用旋转扣件与立杆扣接;当剪刀撑不能与立杆扣接时,应与该立杆相邻的水平杆扣接;扣接点距碗扣节点的距离最大为15cm。 C剪刀撑使用Φ48×3.5mm、长度6m的钢管,每根剪刀撑扣接的立杆和水平杆数量不得小于4根。 D剪刀撑应采用搭接接长,搭接长度大于100cm,搭接处应等间距设置3个旋转扣件扣紧,扣件边缘至杆端的距离要大于10cm。

室内满堂脚手架施工方案

室内满堂脚手架施工方案 1.编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001《建筑安装工程施工安全操作规程》DBJ01-62-2002 2.工程概况 厦门软件园三期高速路以北研发区一期工程(A12号楼)装修工程,其工程施工内容为公共部份室内装饰装修。该方案主要用于一层大堂施工。 3.施工方法: 高空吊顶采用钢管满樘内脚手架,立杆的横、纵间距1.2米,步距0.9米。 4.施工准备 4.1编制脚手架施工组织设计。明确使用荷载,确定脚手架平面、立面布置,列出构件用量表,制订构件供应和周转计划等。 4.2施工人员在施工前认真熟悉图纸、规范、施工方案。4.3对施工班组进行现场安全和技术培训,加强队伍的技术素质。 4.4对多层复合板、木枋、钢管、扣件、脚手板进行检查,不合格的禁止使用。4.5脚手板采用宽不小于200mm,厚度为50mm的松木脚手板。脚手架基础必须平整,立杆底座下铺垫板,垫板厚度不小于50mm。 4.6清理组架范围内的杂物.5.钢管脚手架搭设 5.1搭设顺序: 安放垫板→安立杆→安扫地杆→安横杆→铺临时脚手板→安上层立杆→安上层横杆→逐层支设到楼板底 5.2脚手架搭设: 5.2.1在楼板上按立杆位置安放立杆(下面垫木方),其上交错安装3.0m和1.8m长立杆,使接头错开。纵向扫地杆采用直角扣件固定在距离底座上皮20cm的立杆上,横向扫地杆则用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。 5.2.2立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50cm;各接头中心距主节点的距离不大于60cm。 5.2.3大横杆:

脚手架施工方案

昌平区新建阳坊镇一级普通消防站工程脚手架施工方案 编制人: XXXXXX 日期:XXXX年XX月XX日审核人: XXXXXX 日期:XXXX年XX月XX日审批人: XXXXXX 日期:XXXX年XX月XX日 北京金港建设股份有限公司XX项目部

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工部署 (3) 四、脚手架设计 (5) 五、安全防护措施 (11) 六、脚手架的搭设及拆除施工工艺 (12) 七、劳动力及材料、机具配备 (16) 八、质量保证体系 (17) 九、安全施工技术措施 (14) 十、文明施工要求 (16)

脚手架方案 一、编制依据 1.1施工图纸 1.2主要规范、规程 1.3施工组织设计 1.4参考手册

二、工程概况 2.1工程总体概况 三、施工部署 3.1施工准备 3.1.1人员及技术准备: 3.1.1.1项目主任工程师组织项目主管工长和技术人员对照施工图纸进行仔细研究,编制出适合本工程的脚手架方案、技术和安全交底, 3.1.1.2脚手架工程施工人员在上岗前要进行专业的培训并取

得上岗证后方可进行施工操作; 3.1.2材料准备: 3.1.2.1用φ48钢管,采用现行国家标准《直缝电焊钢管》(GB /T13793)或《低压流体输送焊接钢管》(GB/T3092)中规定的3号普通钢管,其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》(GB/T700)中Q235-A级钢的规定,壁厚3.5mm,脚手架采用的扣件螺栓拧紧的力矩达到65N·M,不得发生破坏,同时符合国家现行标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的要求; 3.1.2.2脚手板要符合国家标准《木结构设计规范》(GBJ5中Ⅱ级材质的规定),脚手板的厚度不得小于50mm,两端各设置直径为4mm 镀锌钢丝箍两道。 3.1.2.3钢管有破损的不能使用在工程上,在钢管上严禁打孔。 3.2安全防护领导小组 安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必然保障,也是我项目部创建“文明现场”、“样板工地”的根本要求。为此经理部成立以生产副经理为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:(项目经理)——总体负责协调工作 副组长:(执行经理)——负责现场协调工作 (总工程师)——技术总部署 (生产副经理)——现场施工总指挥 组员:(技术员)——方案编制、技术交底