人防施工单位人防工程质量竣工报告(合格证明书)

人防施工单位人防工程质量竣工报告(合格证明书)
人防施工单位人防工程质量竣工报告(合格证明书)

表格八

人防施工单位人防工程质量竣工报告(合格证明书)竣备4-4 年月日

质量验收意见:(包含下述参考内容)

填写要求:

1、人防工程施工单位质量责任行为情况(如是否依法承揽工程、分包工程签订合同与资质相符;是否建立工程质量保证体系,是否建立各级质量责任制及质量控制程序);

2、本工程是否已按要求完成工程设计和合同约定的各项内容;

3、在施工过程中,执行强制标准和强制性条文的情况;

4、施工过程中对监理和监督机构提出的要求整改的质量问题是否确已改正,并得到监理单位的认可;

5、工程完工后,企业自查,是否确认工程达到竣工标准,工程质量达到合格质量等级,满足结构安全和使用功能要求;

6、工程质量保证资料(包括检测报告的功能试验资料)基本齐全且已按要求装订成册;

7、建筑物沉降观察成果和倾斜率情况;

8、其它需说明的情况。

人防工程竣工验收报告范本

人防工程竣工验收报告(范本) 人防工程竣工验收报告(范本) 一、工程概况 该工程位于市路(具体地址),北临路,南临路,东临路,西临路,建筑面积㎡,使用面积㎡,平时作为使用(平时功能),战时为(战时功能),可掩蔽人员,储存m3物资,防常规武器等级为级,防核武器等级为级,防化等级为级。 该工程由(建设单位)投资建设,(勘察单位)勘察,(设计单位)设计,(施工单位)施工,(监理单位)监理,(质监机构)质监。 二、执行基本建设程序情况 该工程建设文件包括项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件、施工图设计文件报批手续齐全,按规定于年月日办理了人防工程质量监督手续。建设工程施工手续齐全,建设工程规划许可证号为,建设工程施工许可证号为。工程招投标符合建设工程招投标管理办法。该工程于年月 日开工,年月日竣工,工程施工过程中严格按照人防工程有关规范和技术标准施工,工程质量符合法律、法规和工程建设强制性标准规定,符合设计文件及合同要求,较好地执行了人防工程基本建设程序。 三、对勘察、设计、施工和监理工作的评价 该人防工程较好地执行了国家关于工程建设勘察工作的法律、法规、技术规程和规范,设计完整全面,能满足战时和平时使用需要,达到了人防工程建设要求。施工单位按照人防工程施工的法律、法规、技术规程和规范,以及设计文件及合同要求进行了施工,在工程进度、质量、造价和安全生产、以及施工资料等方面达到了工程竣工验收标准。工程监理单位对工程施工进行了全过程监理,重点在工程质量、进度和造价等三方面实行了严格监督管理,较好地履行了工程监理职责,确保了人防工程按期交工,工程质量达到了人防工程竣工验收标准。 四、竣工验收程序、组织形式和内容 该工程于年月日,由建设单位组织勘察、设计、施工、监理单位进行了工程竣工验收,并由人防工程质量监督站进行了监督,验收程序、组织形式和内容符合《浙江省人民防空工程竣工验收备案管理办法》有关要求。 (一)组成验收组 本工程验收组由建设单位的、勘察单位的、设计单位的、施工单位的、监理单位和中组成。 (二)建设、勘察、设计、施工、监理单位分别向验收组汇报工程合同履约情况和在工程建设的各个环节执行法律、法规及工程建设强制性标准的情况。

人防工程竣工质量评估报告

淳安县千岛湖镇撤村建居望江垄 区块安置房工程(9#-14#楼) 人防工程竣工验收 监理质量评估报告 编制(总监理工程师): 审核(企业技术负责人): 浙江求是工程咨询监理有限公司2018年3月1日

一、工程概况: 1、工程概述: 淳安县千岛湖镇撤村建居望江垄区块安置房工程总投资为2.0亿元。地下2层,总建筑面积为23533平方米,其中地下一层建筑面积为11766.5平方米,地下二层建筑面积为11766.5平方米。本项目应建人防面积3748.5平方米,实建3759.9平方米。其总人员掩蔽面积为2500平方米,总掩蔽人数为2500人。本工程为甲类附建式地下室人防工程,人防抗力等级为核六级,常6级,防化等级为丙级。战时为二等人员掩蔽所,划分为2个防护分区,每个防护分区各划分为4个抗爆单元。第一防护单元人防建筑面积为1874.2㎡,掩蔽面积1250m2,战时可掩蔽1250人;第二防护单元人防建筑面积为1885.7㎡掩蔽面积1250m2,战时可掩蔽1250人。 主要出入口由防毒通道、简易洗消间、洗消污水集水坑、扩散室、集气室、密闭门、防护密闭门等组成。防毒通道可直通室外,设防护密闭门和密闭门各一道;通道一侧设置洗消间或简易洗消间,其防护密闭门外的通道设置洗消污水集水坑。 2、结构形式 本工程采用框架-剪力墙结构,基础为人工挖孔桩和机械冲孔桩承台基础。混凝土强度:基础垫层C15、承台、底板及人防外墙、地下室内墙、框架柱混凝土强度等级均为C40,板为C35;抗渗等级:为P6。 3、参建单位: 建设单位:淳安县千岛湖新农村建设有限公司 代建单位:杭州千岛湖房地产开发有限公司 设计单位:中国航天建设集团有限公司

人防工程质量检查报告

XXX人防工程施工 质量验收报告 编制:() 审核:(总监理工程师) 审批:(负责人) 监理单位:(公章) 年月日

人防工程质量验收报告 一、工程概况 xxx建设工程,建设地点位于xxx(详细地址),本工程结构安全等级为x 级,设计使用年限为x年,耐火等级为x级,总建筑面积为xx M2,建筑抗震设防类别为x类,抗震设防烈度为x度,地下x层。人防工程位于地下x层,抗力等级为常x级核x级,防化等级为x级,人防总建设面积xx M2,掩蔽面积xx M2,划分为x个防护单元,x个抗爆单元,平时用途为xx,战时用途为xx,共设x个出入口,疏散宽度为xx M。 人防工程地基处理采用xxx(地基处理作法) 人防工程主体采用现浇钢筋混凝土结构。混凝土强度基础垫层C xx;基础筏板C xx,抗渗等级P x;外墙C xx,抗渗等级P x;临空墙C xx,顶部C xx、抗渗等级P x。 人防外墙防水采用xxxxx(防水作法)。 参建各责任主体单位 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: 监督单位: 人防工程质量监督单位:西安市人防工程质量监督监察队 二、项目监理部组成及分工 …

三、监理依据及验收依据 在工程施工过程中,监理部严格按照国家有关人防工程施工的法律、法规和技术规程、规范,以及监理合同要求进行了全过程监理。 监理依据有: 1、工程施工图纸; 2、招标答疑、图纸会审纪要、设计变更通知单; 3、监理合同; 4、监理规划、监理实施细则; 5、… 6、国家有关强制性标准及现行施工规范。 质量验收依据有: 1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-xxx 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-xxx 3、《混凝土工程强度检验评定标准》GB50026-xxx 3、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-xxx 4、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-xxx 5、《通风与空调施工质量验收规范》GB 50243-xxx 6、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50243-xxx 7、《人民防空工程质量验收与评价标准》RFJ01-2015 8、… 9、其他国家有关强制性标准及现行施工验收规范。 三、监理概况 1、工作范围:按照工程施工图纸内容,我监理部对该人防工程的结构、防

人防工程竣工验收报告

南昌·千禧同业小区人防工程竣工验收 工作汇报及自评意见 一、工程概况 南昌·千禧同业小区位于南昌市高新区艾溪湖三路以南、创新一路以东,其中人防工程位于地下室一层,为甲类防空地下室。设计主体结构合理使用年限为50年,抗力等级为核6常6级,防化等级为丙/丁级。 本工程设4个防护单元,其战时用途为2个二等人员掩蔽所、1个物资库及1个移动电站,具体战时主要经济指标如下: 主体结构设计砼强度等级为C30,抗渗等级为P8,采用HPB300及HRB400钢筋,人防设备由江西大明人防设备有限公司负责提供及安装。 二、工程质量控制情况 1、质量管理体系建设 1)本工程严格按照施工组织设计的要求,进行统筹安排施工,建立了三级技术质量管理体系,施工过程中严格按本企业标准及有关规范进行操作,对施工中各种情况制定了相应的措施,以确保施工质量。使质量控制的责任落实到人,做到层层有控制,处处有人管,对工程质量实行质检员,技术、质量负责人,项目经理,三重把关制度,通过巡视和平行检查等方法对施工过程进行控制,使工程质量始终处于 页脚内容1

受控状态。 2)认真审核图纸,在对工程全面了解的基础上,编制每一道工序,每一个项目的施工技术保证措施,对易发生质量通病,功能缺陷的部位预先提出防治措施,达到了防治目的。 3)每批材料进场后,首先进行进场验收并按要求对原材料见证取样复试合格,确保在工程中使用合格的材料。在主体施工过程中,重点控制了钢筋、商品混凝土、水泥的质量、砼外加剂的质量及砼搅拌的计量工作,装修过程中则重点控制了人防设备、装修材料、水暖管件、阀门、电气、门窗等材料的进场使用。 4)贯彻落实质监站的质量管理要求,结合现场实际着重进行了基础底板、墙体、顶板、人防门扇安装工程的质量控制,设备功能、使用功能的检查与控制,及各种需抽送检材料的检验工作。 2、工程材料保证资料 钢筋进场二次检测报告8份; 外加剂二次检测报告2份; 泵送砼配合比检测报告3份; 混凝土出厂合格证21份; 混凝土抗压强度检测报告21份; 混凝土抗水渗透检测报告10份; 防水卷材出厂合格证及二次检测报告1份; 防爆按钮、防爆地漏、预埋镀锌钢管合格证1份。 3、分项、分部及单位工程质量验评资料 页脚内容2

人防工程竣工验收报告.doc

人防工程竣工验收报告 一、工程概况 xx委员会业务评审楼扩建工程位于海淀区xx号,具体地址边界为:北临xx路,南临xx路,东临双清路,西临城铁13号线及京包铁路。建设占地2683.645㎡,建筑面积11130平方米,人防地下室所处地下一层,面积707平方米,平时用途为汽车库,战时用途为物资库。 工程建设投资单位是国家xx委员会,勘察单位是北京市勘察设计研究院,设计单位是北京xx工程设计与顾问有限公司,管理单位是北京xx工程管理咨询有限公司,施工总承包单位是xx建设集团有限公司,监理单位是xxx有限责任公司。 二、执行基本建设程序情况 该人防工程于20xx年8月16日经中央国家机关人民防空办公室审批,20xx年8月24日通过了国管局人防办的设计审核及施工图设计审核,建设工程规划许可证号为 20xx规建字05xx号,建设工程施工许可证号为[200x]建施字0xxx号。按照"建设工程质量管理条例"的规定,报请北京市质量监督站海淀站注册,监督注册号京建质字(20xx)第05xx号,工程于20xx年6月20日开工,竣工日期为20xx年月15日。 按照"建设工程招投标管理办法"对工程监理和工程总承包进行了 招投标,最终确定工程监理由北京xx有限责任公司承担,工程总承包由xx建设集团有限公司承担。工程施工过程中,对已审批的人防施工图设计文件未发生变更文件,工程严格按施工图施工,严格执行国家关于人防工

程建设的规程、规范和技术标准,以及管理和监督制度,较好地执行了基本建设程序。 三、对勘察、设计、施工、监理工作的评价 本人防工程较好地执行了国家关于工程建设勘察工作的法律、法规和技术规程、规范,对工程的岩土、验槽和检验基底土质等工作按照程序和规范进行了勘察工作,地基承载力满足设计要求,达到了人防工程建设要求。 设计工作按照北京市民防局审查的设计方案进行了全面、系统、完整的设计,符合国家设计规范,满足了施工需要。 施工单位按照国家有关人防工程施工的法律、法规和技术规程、规范,以及施工合同要求进行了施工。在工程进度、质量、造价和安全生产,以及施工资料等方面达到了工程竣工验收标准。 工程监理比较严格地执行了北京市建设委员会颁发的《工程建设监理规程》,对工程施工进行了全过程监理,重点在工程质量、进度和造价等三方面实行了严格监督管理,较好地履行了工程监理职责,确保了人防工程按期交工,工程质量达到了人防工程竣工验收标准。 四、工程开工、竣工时间及验收程序组织形式和内容 人防工程于20xx年7月2日开工至20xx年月10日竣工,历经378天。工程按照建设部有关人防工程验收规定,于20xx年月14日由建设投资单位组织设计单位、施工单位和监理单位进行工程竣工验收。 参加验收单位及人员: 1. 建设投资单位:王xx 武xx 杨xx

人防工程竣工验收报告范本

人防工程竣工验收报告(范本)人防工程竣工验收报告(范本) 一、工程概况 该工程位于市路(具体地址),北临路,南临路,东临路,西临路,建筑面积m2, 使用面积m2, 平时作为使用(平时功能),战时为(战时功能),可掩蔽人员,储存m3物资,防常规武器等级为级,防核武器等级为级,防化等级为级。 该工程由(建设单位)投资建设,(勘察单位)勘察,(设计单位)设计,(施工单位)施工,(监理单位)监理,(质监机构)质监。 二、执行基本建设程序情况 该工程建设文件包括项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件、施工图设计文件报批手续齐全,按规定于年月日办理了人防工程质量监督手续。建设工程施工手续齐全,建设工程规划许可证号为 理办法。该工程于年月 日开工,年月日竣工,工程施工过程中严格按照人防工程有关规范和技术标准施工,工程质量符合法律、法规和工程建设强制性标准规定, 了人防工程基本建设程序。 三、对勘察、设计、施工和监理工作的评价该人防工程较好地执行了国家关于工程建设勘察工作的法律、法规、技术规程和规范,符合设计文件及合同要求,较好地执行,建设工程施工许可证号为。工程招投标符合建设工程招投标管设计完整全面,能满足战时和平时使用需要,达到了人防工程建设要求。施工单位按照人防工程施工的法律、法规、技术规程和规范,以及设计文件及合同要求进行了施工,在工程进度、质量、造价和安全生产、以及施工资料等方面达到了工程竣工验收标准。工程监理单位对工程施(三)验收组人员审阅

建设、设计、施工、监理单位的工程档案资料1、完成人防工程设计和合同约定的各项内容 2、施工单位的人防工程竣工报告; 3、监理单位人防工程质量评估报告; 4、设计单位人防工程质量检查报告; 5、勘察单位工程质量检查报告 6、人防工程技术档案和施工管理资料;(四)验收组人员实地查验人防工程质量对人防工程设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价组人员签署的人防工程竣工验收意见。 五、人防工程竣工验收意见 该人防工程质量符合法律、法规和工程建设强制性标准规定,符合设计文件及合同要求,地基基础工程、主体结构工程、人防工程口部、防护设备设施、及给水、排水、通风、电气等工程质量控制资料齐全,安全和主要使用功能检查以及观感质量符合要求收标准,一致同意竣工验收,工程质量评为合格。 建设单位工程负责人: 建设单位(公章),综合质量达到验,形成经验收;

附表8_人防工程竣工验收报告(建设单位)

苏人防质监字第号 人防工程竣工验收报告 单位工程名称:漕湖之韵地下汽车库 建设单位名称:苏州市城北房地产开发有限公司 竣工验收时间: 苏州市人防工程质量监督站制 备注:此表不得翻印,复印无效。

人防工程竣工验收报告 单位工程名称漕湖之韵地下汽车库 工程地点相城区北桥街道凤北荡路北 人防建筑面积㎡工程造价万元工程防护标准甲、乙类工程,防核六级,防常六级,防化丙级 工程类型附建式(框架-剪力墙结构)地上层数11层 地下层数1层人防层次负1层 平时用途汽车库战时用途二等人员掩蔽工程开工时间2013-09-15工程竣工时间2014-11-30 施工单位名称苏州北桥建筑安装有限公司 勘察单位名称苏州市城市建筑设计院有限责任公司 设计单位名称苏州江南意造建筑设计有限公司 监理单位名称苏州市时代工程咨询设计管理有限公司 工程报监时间开工时间2013-09-15 工程造价万元 工程概况: 漕湖之韵地下汽车库工程建筑设计为地下1层,地上11层住宅建筑。地下室J~Z/1~20轴、~J/19~20轴设计平时为二类地下汽车库。地下人防建筑面积为战时为二等人员掩蔽所,,战时为3个防护单元,一个移动柴油电站,设7个人员出入口,可掩蔽3200人,全现浇框架剪力墙结构。基础垫层为C15混凝土,整板基础及地下室梁板、墙柱为C30抗渗混凝土,抗渗等级为S6。地下室设喷淋、通风系统,56樘人防门。本项目由苏州江南意造建筑设计有限公司负责工程全面设计,苏州市城市建筑设计院有限责任公司承担地质勘察,苏州北桥建筑安装有限公司中标承担工程建设工作,苏州市时代工程咨询设计管理有限公司负责工程监理工作。

人防主体验收自评报告

精品文档汽车综合大楼人防工程主体验收 自 评 报 告 编制人: 审核人: 技术负责人: 湖南省沙坪建设工程有限公司 2018年月日

一、工程概况及特点: 工程名称:湖南汽车工程职业学院新校区建设项目施工三标段工程 建设单位:株洲市教育投资集团有限公司 设计单位:中国中建设计集团有限公司 勘察单位:湖南核工业勘察设计有限公司 监理单位:湖南湘安民防工程建设监理咨询有限公司 施工单位:湖南省沙坪建设有限公司 检测单位:湖南宏尚检测技术股份有限公司 质监单位:株洲市人防质检站 本工程为湖南汽车工程职业学院新校区建设项目施工三标段工程,结构形式为框架-剪力墙,基础为旋挖端承桩,总建筑面积69331.50㎡,其中地上部分建筑面积56695.91㎡,地下部分建筑面积12635.59㎡,建筑层数地上1层、5层、11层,地下1层;建筑层高:汽车综合大楼部分-1层层高5.1m,1层层高5.6m,2~3层层高5m,4~5层层高4m,6层~10层层高3.9m,11层高5m,校企合作区部分层高5.8m,本工程±0.00 相当绝对标高60.30m。 本工程人防建筑面积共计10717㎡,地下一层为甲6级防空地下室,设6个独立防护单元,人员掩蔽所、固定电站,防化等级为丙级。平时为汽车库,独立防护单位细分如下: 防护单元一:甲6级二等人员掩蔽所(防化等级丙级),平时为汽车库。 防护单元二:甲6级二等人员掩蔽所(防化等级丙级),平时为汽车库。 防护单元三:甲6级二等人员掩蔽所(防化等级丙级),平时为汽车库。 防护单元四:甲6级二等人员掩蔽所(含固定电站)(防化等级丙级),平时为汽车库。 防护单元五:甲6级二等人员掩蔽所(防化等级丙级),平时为汽车库。 防护单元六:甲6级二等人员掩蔽所(防化等级丙级),平时为汽车库。 基础底板C30抗渗混凝土抗渗P6,地下室外墙C30抗渗混凝土抗渗P6,人防部分顶梁、板采用C30混凝土,有覆土的顶板抗渗等级为P6,室内顶板抗渗等级为P6,人防墙(非外墙)C40。 钢筋均采用Ⅰ、Ⅳ级钢本工程钢筋选用Ⅰ、Ⅳ级钢筋,钢筋均采用机械连接及电渣压力焊连接,其他小直径钢筋采用绑扎搭接。底板筋、剪力墙筋、顶板筋在自检合格的基础上分别报请区质检站、市、区人防办、设计院以及现场监理、甲方现场代表等验收,验收合格后才进行混凝土浇筑。 地下室外墙和人防墙都采用加焊止水片的对拉螺杆加固,所有预留套管都加焊止水片。构件节点均一次性浇筑成型。 二、施工单位质量责任行为履行情况: 在地下室人防工程施工期间,我公司严格按照建筑法、合同法和质量管理条例实施现场工程质量管理和施工,以质量第一的方针,精心施工。严格过

人防工程竣工验收报告通用范本

内部编号:AN-QP-HT695 版本/ 修改状态:01 / 00 In Order T o Standardize The Management, Let All Personnel Enhance The Executive Power, Avoid Self- Development And Collective Work Planning Violation, According To The Fixed Mode To Form Daily Report To Hand In, Finally Realize The Effect Of Timely Update Progress, Quickly Grasp The Required Situation. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 人防工程竣工验收报告通用范本

人防工程竣工验收报告通用范本 使用指引:本报告文件可用于为规范管理,让所有人员增强自身的执行力,避免自身发展与集体的工作规划相违背,按固定模式形成日常报告进行上交最终实现及时更新进度,快速掌握所需了解情况的效果。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 一、工程概况 xx委员会业务评审楼扩建工程位于海淀区xx号,具体地址边界为:北临xx路,南临xx 路,东临双清路,西临城铁13号线及京包铁路。建设占地2683.645㎡,建筑面积11130平方米,人防地下室所处地下一层,面积707平方米,平时用途为汽车库,战时用途为物资库。 工程建设投资单位是国家xx委员会,勘察单位是北京市勘察设计研究院,设计单位是北京xx工程设计与顾问有限公司,管理单位是北京xx工程管理咨询有限公司,施工总承包单

人防工程竣工验收报告(范本)

人防工程竣工验收报告填写说明: 本范本中蓝色带下划线文字均为说明或占位符,填写时请删除。 本行及以上文字打印前请删除 人防工程竣工验收报告(范本) 一、工程概况 XXXX位于XX区XXXX路XXXX号,具体地址边界为:北临XXXX号(路),南临XXXX号(路),东临XXXX号(路),西临XXXX号(路)。建设占地XXX公顷,建筑面积XXXX平方米,人防地下室所处地下XX层,工程主体面积XXXX平方米,室外出入口通道面积为XXXX平方米,地面管理用房面积为XXXX平方米(以上面积请与<人防工程施工图备案通知单>核对后填写),平时用途为XXXX(如平时用途为车库请如实填写如下数据:人防工程车位数为XXXX个),战时用途为XXXX。(平战用途请与<人防工程施工图设计审查意见书>核对后填写) 工程建设投资单位是XXXX,勘察单位是XXXX,设计单位是XXXX,施工总承包单位是XXXX,监理单位是XXXX。 二、执行基本建设程序情况 该人防工程于XXXX年XX月经市人防办审批,通过了居住区人防规划,XXXX年XX 月经市人防办审批,人防工程施工图备案通知书(或人防工程审批通知单),文号为XXXX)(此号请与<人防工程施工图备案通知单>核对后填写,例:XXXX京防施备字XXXX号),建设工程规划许可证号为XXXX,建设工程施工许可证号为XXXX。按照“建设工程质量管理条例”的规定,报请北京市质量监督总站(或区县监督站)注册,监督注册号XXXX(此号请与<北京市建设工程质量监督( )站工程质量监督注册表>核对后填写,例:京建质字(XXXXX)第XXXX号),工程于XXXX年XX月XX日开工,竣工日期为XXXX年XX月XX 日(此日期送交备案资料时填写)。 按照“建设工程招投标管理办法”对工程监理和工程总承包进行了招投标,最终确定工程监理由XXXX承担,工程总承包由XXXX承担。工程施工过程中,对已审批的人防施工图设计文件未发生变更文件,工程严格按施工图施工,严格执行国家关于人防工程建设的规程、规范和技术标准,以及管理和监督制度,较好地执行了基本建设程序。 三、对勘察、设计、施工、监理工作的评价 本人防工程较好地执行了国家关于工程建设勘察工作的法律、法规和技术规程、规范,

人防工程竣工质量评估报告

淳安县千岛湖镇撤村建居望江垄区块安置房工程(9#-14#楼) 人防工程竣工验收 监理质量评估报告 编制(总监理工程师): 审核(企业技术负责人): 浙江求是工程咨询监理有限公司2018年3月1日

战时为二等人员掩蔽所,划分为 2个防护分区,每个防护分区各划分为4个抗爆单元。人防竣工验收汇报材料(施工)

经开2015-5号地块住宅项目人防竣工验收 汇 报 材 料 巨匠建设集团股份有限公司 2016年11月28日

人防竣工验收汇报材料 各位领导、专家: 首先我代表巨匠建设集团股份有限公司经开2015-5号地块住宅项目工程项目部,对各位在百忙之中前来参加本项目人防工程的竣工验收表示热烈欢迎! 在各位的关心和帮助下,经过项目部全体员工的共同努力,现阶段工程质量、进度均已达到了预定的目标。下面我将就本工程施工情况简单的向大家汇报一下: 一、工程概况 经开2015-5号地块住宅项目人防工程,位于嘉兴市经济开发区长虹路东侧、洪殷路南侧、吴越路西侧,地下室建筑面积为18434.48㎡,人防建筑面积为5839.79㎡,本工程为甲类附建式防空地下室,防护等级为核6级,常6级,防化等级为丙级,人防地下室共设有四个防护单元,平时为汽车库,战时共划分为3个二等人员掩蔽体、1个移动电站,12个抗暴单元,战时出入口为10个,人防口部为10个。 建设单位:嘉兴万宏房地产开发有限公司 监理单位:浙江工程建设监理公司 勘察单位:浙江省工程物探勘察院 设计单位:上海中房建筑设计有限公司 施工单位:巨匠建设集团股份有限公司 人防设备施工单位:杭州保源消防设备安装有限公司 二、工程施工进度情况 人防结构工程于2015年6月10日开工至2015年12月25日完工。

三、质量管理情况 1、工程市场行为情况 经开2015-5号地块住宅项目主体工程的发包与承包、合同的签定等均符合国家法律、法规的规定及国家有关部门制定的程序,中标通知书、规划许可证、施工许可证、开工报告齐全。 2、组织管理目标 本工程质量目标为:合格工程 3、组织管理体系 我项目部建立各级管理人员的质量责任制度,明确各自的质量责任,合理建立各级质量组织机构。 4、质量管理措施 为实现合格工程,项目部在施工过程中认真听取建设单位及监理单位的意见及建议,对人防检查人员提出的整改意见及时的整改。对施工过程中的原材料进行复验工作,模板、钢筋均严格按照人防设计和规范要求施工,经监理单位验收合格后浇筑混凝土。现场技术负责人认真做好交底工作,对一些重点部位亲自现场指导。 5、工程施工中强制性条文执行情况 本工程施工中严格按照国家规范和强制性标准施工,各分项工程均满足人防设计及人防规范要求。原材料的抽样、复试;试块、试件、钢筋焊接的试拉试压;人防门、预留洞口、预埋件的预埋皆符合人防规范和强制性标准。 四、工程资料情况 人防分项工程质量验收记录共38份,垫层为C15砼,留置标准养护试块4组;地下室底板、顶板及墙板均为C35P6砼,留置标准养护试块38组,同条件试块8组,抗渗试块8组,拆模试块4组,人防口

人防工程竣工验收报告(建设单位)

人防工程竣工验收报告(建设单位) (盖章) 工 程 概 况 工程名称 江苏检验检疫综合技术实验用房 人防立项文号 JJSP-201001 7 工程地点 南京市建邺区香山路以东、嘉陵江东街以 南(南京市建邺区创智路 39号) 开工日期 2010 年 12 月 21 日 建设单位 中华人民共和国江苏出入境检验检疫局 验收日期 2015年2月4 日 建设单位组织机构代码 01400124-X 勘察单位 南京市测绘勘察研究院有限公司 资质等级 甲级 设计单位 江苏省建工设计研究院 资质等级 甲级 监理单位 南京工大建设监理咨询有限公司 资质等级 甲级 土建施工单位 江苏顺通建设集团有限公司 资质等级 特级 安装施工单位 江苏顺通建设集团有限公司 资质等级 一级 栋 号 建筑 面积 防护区 面积 使用 面积 掩蔽 面积 设备用房 面积 进排风 井数 出入 口数 防护等 级 平时 功能 战时 功能 地下 室 6275 6258.5 6275 5747J 7 )141.12 15 6 6 车库 二等人 员隐蔽 部及区 域电站 验收情 况及内 容 各参建单位总包,安装,监理,设计,设备提供商在人防质检站监督之下对 工程资料和实体进行验收,程序合法。 设位行本设序况 建单 执基建程情 对该工程的建设过程从立项、批复、开工、竣工均符合国家法律法规。 对勘 察 情 况的 评价 勘察单位服务与勘察质量符合规范要求,

设情的价 对计况评 设计单位服务与设计质量符合规范要求 对监 理情 况的 监理单位实施监理工作符合规范要求 评价 对施 工情 施工单位工程施工组织及施工质量符合规范要求,满足设计要求 况的 评价 验收 前期手续、工程实体、各方服务及建设质量均较好完成,同意竣工验收。 意见 (盖章) 分 组 姓名 单位 职务/职 称 签名

人防工程评估报告

建盈国际城D(05-07)人防工程评估报告 工程名称建盈国际城人防工 程 建设单位建盈(扬州)房产开发有限公司 施工单位福建省高远建设工程开发有限公司 设计单位哈尔滨工业大学建筑设计研究院 监理单位江都市同创建设工程监理有限公司

总监理工程师许 捷 一、工程概况: ,建盈国际城D05、D06、D07#楼地下人防工程,该工程位于龙川北路西边,华山路以南,隶属仙女镇唐庄村。由江都市同创建设工程监理有限公司监理,江苏省水利勘测设计研究院引江建筑设计室勘察。地下室建筑面积7432平方,其中人防面积6559平方。层高3.6米。工程自2009年5月29日开工放线,土方工程接近近一个月;基础采用桩基础C30独立承台,C30整板基础300厚,采用C35框架柱剪力墙,9月29日基础砼施工完毕结束,底板后浇带按设计要求于2009年12月份浇筑完毕;顶板露天后浇带及剪力墙后浇带按设计要求于2010年1月8日浇筑完毕。本工程地下室人防工程按平战结合设计,人防抗力等级为甲类核6级,战时功能为二等人员掩蔽部。人防地下室功能布局:由平时作为地下车库,战时转换为4个二等人员防护单元以及密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消间、扩散室、排风竖井组成。各单元、房间之间,各单元、房间与外界通道均设钢筋混凝土防护密闭门。 二、工程施工情况简述 监理项目部依据监理合同,对施工单位资质施工质量和安全管理体系进行审核,对施工单位组织设计方案进行审

查。按确认的图纸、规范和国家强制性条文,经审批的施工组织进行监理。 (一)质量控制措施 我项目监理部首先从组织上完善质量保证体系,在实际施工中对照质量标准,道道把关,层层落实。还施以科学的管理和严密的监督,严格地执行操作规范和检验评定标准及有关强制性条文。 具体采取措施如下: 1、对工程所有使用的原材料、半成品材料、现场制作的砼抗压试块、砼抗渗试块等,全部实行见证取样、送样。取样员在现场进行原材料取样和试块制作时,全部有监理现场代表在旁见证,并对试样进行监护、送样至质量检测中心。 2、原材料每批进场都按规定及时取样、送质量检测中心进行复试。 (1)钢筋地下室共4批,检验合格,PC32.5散装水泥(海螺),复试结果合格。 (2)砂、石经复试,能满足配制C55~C35砼。 (3)砼采用江都市祥和商品砼有限公司。 (二)工程施工与管理: 在基础施工阶段,我们按照施工合同的要求,审查施工组织设计和专项施工方案,从人员素质、技术交底、原材料、施工工序、自检互检、验收评定、成品保护等方面层层把关,全过程控制,按质按量进行施工。 1、组织精干的项目管理机构,并建立质量保证体系,对我项目监理部人员做到各司其职,职责分明。 2、根据工程实际,对施工组织方案的执行情况进行检查,在实际施工中予以修偏,要求整改等等。 3、钢筋工程质量保证措施: a、按照设计图纸、施工规范标准,检查落实专业技术人员进行翻样,做到尺寸准确,数据一致。b、检查后台钢筋加工班组按照翻样料单、尺寸、计划、顺序进行分批制作,分批堆放,挂标识牌。c、严格按施工规范要求和施工工序进行绑扎、安装。d、钢筋焊接人员持证上岗,地下室柱钢筋连接采用电渣压力焊。严格把好焊接质量关,确保柱钢筋

人防工程竣工验收报告(范本)

人防工程竣工验收报告(范本) 一、工程概况 XXXX位于XX区XXXX路XXXX号,具体地址边界为:北临XXXX号(路),南临XXXX号(路),东临XXXX号(路),西临XXXX号(路)。建设占地XXX公顷,建筑面积XXXX平方米,人防地下室所处地下XX层,面积XXXX平方米,平时用途为XXXX,战时用途为XXXX。 工程建设投资单位是XXXX,勘察单位是XXXX,设计单位是XXXX,施工总承包单位是XXXX,监理单位是XXXX。 二、执行基本建设程序情况 该人防工程于XXXX年XX月经市民防局审批,通过了居住区人防规划,XXXX年XX 月经市民防局审批,人防工程施工图备案通知书(或人防工程审批通知单),文号为XXXX,建设工程规划许可证号为XXXX,建设工程施工许可证号为XXXX。按照“建设工程质量管理条例”的规定,报请北京市质量监督总站(或区县监督站)注册,监督注册号XXXX,工程于XXXX年XX月XX日开工,竣工日期为XXXX年XX月XX日。 四、工程开工、竣工时间及验收程序组织形式和内容

人防工程主体验收施工质量自检报告2020.4.10

朗阁·大福邸人防工程主体验收 施工质量自检报告 " 编制:(技术负责) 审核:(项目经理) 审批:(负责人) . 施工单位:陕西中正华泰工程技术有限公司(公章) 2020年04月10日

人防工程质量自评报告 } 一、工程概况 朗阁·大福邸建设工程,建设地点位于榆林市金沙路东怀德路北,本工程结构安全等级为二级,设计使用年限为50年,耐火等级为一级,总建筑面积为,抗震设防烈度为6度,地下一层。人防工程位于地下一层,人防等级二级人员掩蔽所,甲类、核6级、常6级,防化等级为丙级,人防总建设面积,掩蔽面积,划分为5个防护单元,平时用途为汽车库,战时用途为甲类防空地下室二等人员掩护室,共设2个出入口,疏散宽度为5200M。 人防工程地基处理采用柱下条基(地基处理作法) 人防工程主体采用现浇钢筋混凝土结构。混凝土强度基础垫层C15;基础筏板C30,抗渗等级P6;外墙C35,抗渗等级P6;临空墙C30,顶部C35、抗渗等级P6。 人防外墙防水采用抗渗砼外贴SBS(防水作法)。 参建各责任主体单位 建设单位:榆林市朗阁房地产开发有限公司 ; 设计单位:陕西中正华泰工程技术有限公司 勘察单位:榆林中安岩土工程有限公司 监理单位:陕西建安工程监理有限公司 施工单位:陕西中正华泰工程技术有限公司 监督单位:榆阳区建设工程质量安全监督站 人防工程质量监督单位:榆林市人防工程质量监督站 二、施工依据及验收依据 在工程施工过程中,项目部严格按照国家有关人防工程施工的法律、法规和技术规程、规范,以及施工合同要求进行了施工。 … 施工依据有: 1、工程施工图纸;

2、招标答疑、图纸会审纪要、设计变更通知单。 3、施工合同及合同约定的工程质量目标; 4、施工组织设计; 5、国家有关强制性标准及现行施工规范。 验收依据有: 1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2016 & 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 3、《混凝土工程强度检验评定标准》GB50026-2015 3、《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2015 4、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2015 5、《通风与空调施工质量验收规范》GB 50243-2016 6、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2013 7、《人民防空工程质量验收与评价标准》RFJ01-2015 8、其他国家有关强制性标准及现行施工验收规范。 — 三、施工范围及施工概况 1、施工范围:按照工程施工图纸内容,对人防工程的结构、防水、孔口防护、建筑装修、建筑电气、通风与空调、给排水等七个分部工程施工总承包。 2、本工程于2019年2月22日开始施工,人防主体结构于2019年8月23日完工,项目部自检合格后报请监理公司进行了验收。经对工程建设质量自检,项目部现已完成人主体分部工程预验收。 四、人防工程的施工质量控制 1、开工前,针对本工程实际特点,项目部制定了健全的质量管理体系、相应的施工技术标准、施工质量检验制度和综合施工质量水平评定考核制定等,质量措施得到监理公司认可。 2、对工程采用的原材料、成品、建筑构配件、设备等质量控制。 a、对工程所使用的主要材料在施工过程中严格执行见证取样送检制度,送样由榆林市建安工程检测有限责任公司检测,原材料进场检验如下:

人防工程竣工验收自评报告

人防工程竣工验收 自评报告

茶山街道睦州垟村三产返回安置房 人 防 工 程 竣 工 验 收 报 告 温州市海城建筑工程有限公司 9月21日 目录 一、工程概况 二、施工依据 三、工程施工情况及质量情况

四.砼试块、砂浆试块评定 五、人防分部分项工程质量情况 六、人防设备安装情况 七、人防工程质量总结 尊敬的各位领导、专家: 您们好! 温州市瓯海区茶山街道睦州垟村经济合作社安置房工程自开工至今,得到了业主、区质监站、勘察、设计、监理以及社会各界的大力支持和帮助,首先我谨代表本公司的全体员工向到会的各位领导、专家致以诚挚的谢意,并热情地欢迎各位领导、专家对本工程进行检查、指导! 由我公司总承建施工的温州市瓯海区茶山街道睦州垟村经济合作社安置房工程,经过全体施工人员的不懈努力,现已具备人

防工程竣工验收条件,今日特邀请区质监站、甲方、监理、设计等各有关单位共同对本人防工程进行竣工验收。下面就本工程的有关具体情况向与会的各位领导、专家作简要汇报: 一、工程概况 本工程总建筑面积60586㎡,其中地下室面积为:9865㎡ (1#、3#、5#楼下为地下室)。人防设于地下室一层(地下室设计为一层),顶板标高为-1.2米,人防建筑面积为3709㎡(其中有效掩蔽面积为:2612㎡),本工程设二个防护单元,设计掩蔽人数为2612人,抗力等级为甲类核六级常六级,防化等级为乙级,室内早期核辐射剂量为:0.2Gy,二个单元共设7个出入口,其中每个单元设一个主出入口,其余为次出入口。主出入口由防毒通道、洗消室或简易洗消室、洗消污水集水坑、扩散室、扩散井、密闭门、防护密闭门等组成。防毒通道可直通室外。次要出入口由密闭通道、扩散室、虑毒室、扩散井、战时风机房等组成。单元与单元之间设防护密门连走道口。 本工程平时功能为地下室车库,设备用房。人防工程于 2月4日,经瓯海区人防办审批,编号为温瓯人防建()004号,人防工程施工图设计文件审查登记号: KT002,监督注册号:温人防质监第13075号。 人防主体结构为现浇框架-剪力墙结构体系,建筑安全等级二级,抗震设防烈度六度,耐火等级为二级,采用钻孔灌注桩基础。主体结构砼强度二、三、四层结构为C30、其余均为C25,均

地下室人防工程竣工验收总结报告

龙登凤凰城花园四期地下室人防工程 工 程 竣 工 验 收 总 结 报 告 福建省长乐市新纪建筑工程有限责任公司 二〇一六年三月十日

工程竣工验收总结报告 本工程从2013年9月10日开工以来,得到上级有关部门的支持及设计单位、建设单位、监理单位、质监局的协助,经过施工单位的努力,严格按照设计和施工规范有关质量评定标准进行施工监督与验收,使工程顺利的竣工,并取得较好的工程质量。现本工程已具备竣工验收条件。为此,将本工程竣工验收总结报告汇报如下: 一、工程概况 建设单位:池州龙登房地产开发有限公司 设计单位:深圳市筑道建筑工程设计有限公司、安徽省人防设计院监理单位:池州天健建设监理有限责任公司 施工总承包单位:福建省长乐市新纪建筑工程有限责任公司 勘察单位:山东城乡建设勘测设计研究院 监督单位:池州市建设工程质量安全监督局 工程地点位于池州市百牙西路北侧,地下一层。本工程地下室人防工程按平战结合设计,人防建筑面积为13605m2;乙类6级二等人员掩蔽和物资库,防化等级为丙级;五个防火分区,八个防烟分区。整个人防地下室由抗爆1单元、抗爆2单元、抗爆3单元、抗爆4单元、抗爆5单元、抗爆6单元、密闭通道、扩散室、进风竖井、集气室、进风机房、滤毒室、防毒通道、简易洗消间、扩散室、排风竖井组成。各单元、房间之间,各单元、房间与外界通道均设钢筋混凝土防护密闭门或密闭门。 二、施工执行标准 1、《工程承包合同》

2、工程设计施工图纸及说明, 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001, 4、《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002 5、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203—2002a 6、国家建筑工程质量验收有关规范和规定 7、《装饰装修工程施工质量验收规范》GB50209—2002 8、《防空地下室建筑设计》(2004年合订本)(FJ01、02、03、04) 《防空地下室结构设计》(2004年合订本)(FG01、02、03); 《防空地下室通风设计》(2004年合订本)(FK01、02); 《防空地下室给排水设计》(2004年合订本)(FS01、02); 《防空地下室电气设计》(2004年合订本)(FD01、02); 三、工程施工概况 (一)施工组织与管理 1、在开工之初,就明确了“确保争创市标准化工地”的安全质量目标。建立了质量责任制,根据公司《综合管理体系程序文件》和《安全质量创优计划》把安全质量工作落实到各个职能人员和各个工作岗位,各行其职,各尽其责,对工序和工程负责到底。 2、抽调一批项目骨干组成强有力的项目经理部及管理班子,落实经项目经理负责制,选调业务素质高,施工经验丰富,责任心强的专业施工队伍施工。 3、强化创优意识,在全体管理和施工人员中开展创优目标教育努力使创优目标活动深入人心。

人防项目工程竣工验收自评报告

洞头阳光花苑工程 人 防 工 程 竣 工 验 收 报 告 鸿厦建设有限公司 2018年1月26日

目录 一、工程概况 二、施工依据 三、工程施工情况及质量情况 四、人防分部分项工程质量情况 五、人防设备安装情况 六、人防工程质量总结

尊敬的各位领导、专家: 您们好! 洞头县阳光花苑工程自开工至今,得到了业主、洞头人防办、勘察、设计、监理以及社会各界的大力支持和帮助,首先我谨代表本公司的全体员工向到会的各位领导、专家致以诚挚的谢意,并热情地欢迎各位领导、专家对本工程进行检查、指导! 由我公司总承建施工的洞头县阳光花苑工程,通过全体施工人员的不懈努力,现已具备人防工程竣工验收条件,今日特邀请市人防办、甲方、监理、设计等各有关单位共同对本人防工程进行竣工验收。下面就本工程的有关具体情况向与会的各位领导、专家作简要汇报:一、工程概况 本工程总建筑面积19455㎡,其中地下室面积为:3157㎡。人防设于地下室一层(地下室设计为一层),顶板标高为-1.2米,人防建筑面积为1197.5㎡(其中有效掩蔽面积为:800㎡),本工程设一个防护单元,设计掩蔽人数为800人,抗力等级为核六级常六级,防化等级为丙级。主出入口由防毒通道、洗消室或简易洗消室、洗消污水集水坑、扩散室、扩散井、密闭门、防护密闭门等组成。单元与单元之间设防护密门连走道口。 本工程平时功能为地下室车库,设备用房。人防主体结构为现浇框架-剪力墙结构体系,建筑安全等级二级,抗震设防烈度六度,耐火等级为二级,采用钻孔灌注桩基础。主体结构砼强度基础底板结构为C35、柱、剪力墙、顶板梁板为C40,均采用泵送商品砼浇筑,构造