低温地面辐射采暖俗称“地热”,是一项高效节能且利于环保的先进采暖方式,是对传统散热器或采暖方式的革命。它取消了传统的暖气片,在采暖地面铺设塑料管材(45℃~

50℃,

,被

调节特点。经有关部门进行鉴定,地表面测量温度为24℃,头部高度的测量温度为

l6℃,完全符合人体对温度要求。俗话说:寒从足下来。由于地热采暖方式符合人体工程学,地暖系统热感自下而上,符合古人“暖足、寒头”的中医保健理论,令人全身舒适,对于老年人常见的老寒腿、关节炎等疾病更有好处,低温地面采暖给人以脚暖头凉的舒适感。采用地面供暖方式,还可避免室内空气对流所产生的尘埃飞扬,从而

给人们提供一个清洁温暖的环境,同时又消除了空调采暖设备所带来的噪音、干燥、细菌传播等缺点。

2.经济节能:由于这种采暖方式仅仅是在人们活动的高度范围内“供热”,无效热能消耗大大减少。其供热锅炉的出水温度仅5O℃,回水温度为30℃度即可达到上述室内温度。地热采暖的热能利用充分,80%以上的热能都散布在人体活动的空

,

,这样

3000元/m

的2m

采暖,

采暖方式,它也有其弊端与不足之处,需要我们正确认识,并作出正确处理。

二、地热供暧的缺点

1.维修困难增加了结构荷载

说起优点地面辐射采暖节省维修费用,但一旦发生质量问题,维修起来成本就高了,又要破坏地面装饰面层,又要破坏垫层,破坏完整的装修效果,影响居民正常

生活。所以安装地热采暧必须严把质量关,将维修几率降至最低。另外,地面辐射采暖,必须在采暖管上铺设混凝土保护层,一般40~60cm厚,从而使楼板的负荷大大增加。所以,安装地热采暖的建筑必须在建筑结构设计阶段进行特殊计算,增加结构强度。

2.板材容易变形

首先,地热采暖的地面不能铺置普通实木地板,因为安装龙骨的水泥会损坏

层,

方面:其三,如

的,

地热采暖时,最好先设一个最低的温度,然后逐渐加温,每小时升温1℃左右为宜。若

加温太快,很可能会导致木质地板扭曲开裂。再次,在热采暖的木地板上尽可能不做

固定装饰件或安放无腿的家具,防止局部散热不通畅,热量闷在木地板处,易产生地

板因受热不均变形

低温热水地面辐射采暖设计方案

低温热水地面辐射采暖设计方案第1章低温热水地面辐射采暖简介 低温地面辐射供暖(简称“地暖”)作为一种先进科学的采暖方式是不容置疑的,是目前世界公认的最优良的一种供暖方式。 地暖的历史 低温地面辐射供暖并不神秘,早在公元前 1300 年,土耳其王族的宫殿中就有了地面辐射供暖的雏形,公元前 80 年著名的古罗马浴室及我国北京的故宫中,地面辐射供暖以“火地”的形式出现,我国北方地区沿用至今的火炕也是应用了地面辐射供暖的原理。 低温热水地板辐射采暖是九十年代在国内兴起的采暖技术,它通过精确的设计,使科学分布于地面层下的热水管先均匀加热整个地面,根据热量向上传递的规 1

律,由下往上进行热辐射,在室内形成从脚至头部逐渐递减的温度梯度,给人以脚暖头凉的舒适感,符合人体足部生理特点和我国传统医学“温足凉顶”的健身理论。 低温热水地板辐射采暖采用低于60℃低温水作为热媒,节能效果明显。一般设计地表温度只有24℃-26℃,且供热面积大,所以室内热量分布均匀,空气中水分蒸发慢,空气温度,使人感觉更加舒适。此外与散热器主要通过空气对流散热的方式相比,地板采暖室内空气平均流速小,能有效减少因空气急剧流动而引起的尘埃飞扬,以及明装散热设备和管道积尘面受热挥发的异味,减少室内空气污染;同时由于地板辐射采暖要安装聚苯乙稀保温层,从而明显地增强了楼板间的隔音、保温效果,使居室更为安静和舒适。 低温地面辐射采暖的优越性: 1、舒适健康。地面辐射采暖是人类目前最舒适的一种采暖方式,它没有了空调的干燥,暖气的冷热不均,实现了冬季在屋里享受太阳辐射同等的舒适效果。人体换 2

热量中有50%是通过辐射方式进行的。地采暖主要是通过地面辐射进行传递热量的。而且他辐射出来的远红外波长为8.97微米。是对人体健康有特殊作用的波长,被科学家称为“生命线”的波长范围。它可以迅速地被人体吸收,使微血管扩张,促进血液循环和新陈代谢,活化组织细胞,增强免疫力,对健康十分有益。 2、节省空间。不用在装修时为包管子而烦恼。 3、高效节能。系统运行所需要的热水介质只需要40-60度加热成本低(较80度暖气供热)。地暖的辐射方式又提高了热效率。同样的舒适程度室内温度低2℃左右。科学数据表明,室内设计温度每降低1℃节约燃料10%,节省燃气费用。 4、延长锅炉等的系统使用寿命,水在60度以下时是不结碱的。这样炉膛内不会因结碱而降低使用寿命。每年放水冲洗一下就可以了。管路使用无接头PE-RT塑料管金属件少阻氧性好,减少系统金属的氧化腐蚀,延长使用寿命。 3

《安全管理制度》之关于低温热水地板辐射采暖系统安装的管理规定

关于低温热水地板辐射采暖系统安装的管理 规定 各分公司、部门、项目部: 为了更好地规范公司范围内低温热水地板辐射采暖系统安装从分包队伍选择招标、材料统购乃至施工中技术、质量管理,根据中华人民共和国国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242—20xx、中华人民共和国行业标准《地面辐射供暖技术规程》JGJ142—20xx,并结合我公司实际情况,特作出如下规定。 一、低温热水地面辐射采暖系统设计 1.1施工图设计单位应具有相应的设计资质。工程设计文件经批准后方可施工,修改设计应有设计单位出具的设计变更文件。 1.2必须由具有低温热水地面辐射采暖系统专业设计单位或原设计单位提供地面辐射供暖工程施工图设计文件;如是前者设计,还必须经原设计单位审核签章认可。 1.3地面辐射供暖工程施工图设计文件的内容和深度,应符合下列要求: 1施工图设计文件应以施工图纸为主,包括图纸目录、设计说明、加热管平面布置图、分水器、集水器、地面构造示意图等内容。 2设计说明中应详细说明供暖室内外计算温度、热源及热媒参数;标明使用的具体条件如工作温度、工作压力以及绝热材料的导热系数、密度、规格及厚度等。 1.4低温热水地面辐射采暖系统供水温度不应大于60℃;民用建筑供水温度采用35~50℃,供回水温差不大于10℃。 1.4与土壤相邻的地面,必须设绝热层,且绝热层下部必须设置防潮层。直接与室外空气相邻的楼板,必须设绝热层。 1.6面层采用热阻小于0.05m2?K/W的材料。预留面层时,应将此项建议写入使用说

明书中。 1.7地面辐射采暖系统绝热层采用聚苯乙烯泡沫塑料板时,其厚度不应小于下表规定值。 楼层之间楼板上的绝热层 20mm 与土壤或不采暖房间相邻的地板上的绝热层 30mm 与室外空气相邻的地板上的绝热层 40mm 1.8地面填充层的材料采用C15豆石混凝土,豆石粒径为5~12mm;低温热水地面辐射采暖系统填充层厚度不小于50mm。 二、低温热水地面辐射采暖系统材料 2.1所有材料均应按国家现行有关标准检验合格,有关强制性性能要求应由国家认可的检测机构进行检测,并出具有效证明文件或检测报告。 2.2地面辐射采暖工程中采用的聚苯乙烯泡沫塑料主要技术指标应符合下表规定。项目单位性能指标 表观密度Kg/m3 ≥20.0 压缩强度(即在10%形变下的压缩应力)KPa ≥100 导热系数W/m?k ≤0.041 吸水率(体积分数) %(v/v)≤4 尺寸稳定性% ≤3 水蒸气透过系数ng/(Pa?m?s) ≤4.5 熔结性(弯曲变形)mm ≥20 氧指数% ≥30 燃烧分级达到B2级 2.3加热管管材生产企业应向设计、安装和建设单位提交下列文件: 1国家授权机构提供的有效期内的符合相关标准要求的检验报告; 2产品合格证; 3有特殊要求的管材,厂家应提供相应说明书。 2.4塑料管的公称外径、壁厚与偏差,应符合下表的要求。

地面辐射采暖施工规范2017.8.10

地板采暖冷、热水系统设计*安装 低温热水地板辐射采暖 施工规范

2017.08.10 地面辐射采暖施工安装规范一、地板采暖结构解剖图 二、设计参数

三、采暖施工安装 (一)工艺流程 施工前期准备→具备施工作业面→安装分集水器→铺设复合保温板 →安装膨胀缝、伸缩节、边角保温等→铺设反射膜→管路铺设 →管道冲洗→外观检验及打压试验→回填砼→二次试压→施工验 收、签单。 (二)安装

1、清理施工作业面:将地面凹凸处剔除找平,砂上杂物等清理干净保证地面平 整,墙、柱脚与地面呈90度直角。 2、安装分集水器:将分集水器水平安装于图纸指定位置,分水器于上集水器于 下,间距200mm。集水器中心距地面高度不小于300mm。 3、铺设复合保温板:按照施工图铺设复合保温板,并用铝箔胶带粘结为一整 体。 4、按要求安装膨胀缝、伸缩节、波纹套管、边角保温等材料。 5、铺设反射膜:反射膜铺贴在保温板上,并固定。 6、管路铺设:严格按照设计施工图纸铺设PE-X (PE-RT、PB)管,并用塑料 卡钉将管材固定于复合保温板及反射膜上。 7、对管道进行水压冲洗、吹扫等,保证管道内无异物。 8、检测打压:管路铺设完毕后,检验所安装完毕系统的外观完好进行水压试验, 压力不低于0.6Mpa。 9、地暖系统带压回填混凝土。 10、待混凝土凝固、养护周期(不小于50h)结束后进行二次打压试验, 并进行施工验收,交签单。 四、施工质量要求: 1.苯板与铝箔结合要求严密牢固,平面没有破损。

2.苯板铺设要平整,搭接要严密。 3.按设计图纸要求铺设管材,同一管路应尽是保持同一水平面上,(特殊要求除 外) 4.管路弯曲半径不小于5倍管外径。 5.用塑料卡钉将PE-RT (PE-X)管固定在铺设于聚苯板表面的铝箔层(复合保温 板层)上,直管段固定间距不应大于700mm,弯曲管段不应大于350mm。 6.水平安装分集水器,集水器其中心距地面距离不宜小于300mm。 7.PE-X (PE-RT、PB)管始末端出地面,与分水器连接的管段,要套柔性波纹 护管进行保护。 8.每一套分水器与PE-X (PE-RT、PB)管装配接牢后,应对每组管路逐一进行 水压冲洗,确保畅通。 9.填充豆石砼前,应对地暖系统进行水压试验,试验压力不能低于0.6Mpa,试压 合格后,填充C15以上砼,并于砼中掺入适量防龟裂剂。 10.填充层在浇捣和养护过程中,地暖系统内应始终保持不小于0.3Mpa的压力,养 护周期不小于50小时。 11.严禁地暖铺设作业与其它施工作业同时交叉进行,严禁填充层在浇捣和养护过 程中进入践踏,严禁在地暖地面上运行重荷载或放置高温物体。

浅谈低温地板辐射采暖

浅谈低温地板辐射采暖 于成亮 【摘要】随着我国房地产业的蓬勃发展,供暖事业的发展也是显而易见的,各种新技术、新建材在住宅建筑中得到充分的开发和应用,供暖的质量成为大家新的关注焦点,新型的供暖方式受到了市场的喜爱。一种节能的采暖方式——低温地板辐射采暖正在日渐流行。低温地板辐射采暖系统是一种独立采暖方式,每户可自成一个闭合环路,既能满足计量要求,又具有调控室内温度的功能。但同时低温地板辐射采暖也存在着一些问题,有待解决。笔者通过实际调研浅谈低温地板辐射采暖的一些优缺点。 【关键词】低温地板辐射;分户供暖;节能;热负荷 低温地板辐射采暖技术是目前国际上较为先进的供暖技术,符合现代人的生活要求,发达国家已普便使用。我国自五、六十年代就有一些科研人员开始了地面供暖技术研究工作,并已将该技术应用在人民大会堂等工程中。目前在我国随着塑料高科技工业的飞速发展出现了抗老化、耐高温、耐高压、易弯曲的新型管材和轻质隔热的高效保温材料,为低温地面辐射供暖技术提供了可靠的材料保证,尤其是新型的塑料管材应用在地面辐射供暖系统中,具有耐腐蚀、抗老化、成本低、地面下无接口、不易漏、不易结垢、水阻力小等优点,并连续使用,与建筑物使用寿命同步。同时人们对供暖舒适性要求的不断提高,大居室、落地窗已逐步进入家庭,而家庭装饰已十分普遍,装修时暖气片一般都加装饰罩,这不仅影响30%的散热量,同时也将损失最为宝贵的居室实际面积6~10%,这还不包括因装修暖气片而需要的装修材料费用及人工费,而选用低温地板辐射采暖就可以全部节省这笔费用。这些等等使得低温地板辐射采暖技术在我国推广使用。 低温地板辐射采暖系统以其室内温度均匀性好、高舒适性、温度梯度小、卫生、安全、节能、有益身体健康及不影响室内使用面积等优势,早已得到人们的普遍认同,并被广泛地应用于住宅、公寓、别墅、老年社区、幼儿园以及宾馆大厅、游泳池等众多场所。尤其在东北、西北等城市,如:哈尔滨、烟台、呼和浩特、延吉等,普及率已达到75%以上。一向被视为房地产界风向标的北京市,从04年下半年开始,地暖工程的市场份额已由之前的7%飙升到14%以上。可见,低温地板辐射采暖正逐渐成为未来建筑采暖的趋势。同时随着经济的不断发展,建筑耗能必将对我国的能源消耗造成长期的、巨大的影响。为此,国家建设部先后发布了《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》(JGJ26--95),《公共建筑节能设计标准》(GB 50189-2005),还出台了一系列关于住宅实行分户计量的政策。低温地板辐射采暖系统正好适应了这一政策的出台。所谓低温地板辐射采暖是以低于60℃的热水作热媒,将加热管埋设在地板中利用建筑物内部地面进行采暖的低温辐射供暖系统。该系统以整个地面作为散热面,均匀地向室内辐射热量,同时,还与人体、家具及四周的维护结构进行辐射换热,从而使其表面温度提高,其辐射换热量约占总换热量的50%以上,是一种理想的采暖系统,可以有效地解决散热器采暖存在的问题。地板辐射采暖系统由于取消了传统供暖零乱、裸露、占用空间影响美观的管路和暖气片等设施,增加了室内可利用的面积,使居室显得宽敞明亮。这种供暖系统运行无噪音,同时不宜造成污染空气对流,室内十分洁净,有利于人体的健康。这种采暖方式还可以改善血液循环,促进新陈代谢,起到保健的作用。古人常说“寒头暖足,胜吃药”。人的足部、腿部距离心脏最远,是最易受到寒邪侵袭的肢体,特别是严冬的季节,双足倍感寒冷,

低温热水地板辐射采暖地面散热量的分析与计算.

低温热水地板辐射采暖地面散热量的分析与计算 摘要低温热水地板辐射采暖地面散热量计算是一个涉及复杂几何尺寸、复杂边界条件下的复合传热问题,本文用有限单元法对非线性边界条件下各种地面层材料与尺寸地板板体中发生的多介质二维导热问题做了数值解,给出并讨论了地面层材质与厚度、管间距、管径、水温及室温等因素对地面散热量影响的定量关系。 关键词地板辐射采暖对流换热辐射换热有限单元法 1 前言 目前,低温热水地板辐射采暖采暖技术在我国北方广大地区得到相当规模的应用,有的地区已形成热点,并编制了地区的技术标准[1~3]。国内外的许多研究人员也针对某一情况下地板板体结构进行了关于传热的数值计算或实验研究,总结了一些宝贵的经验但目前许多企业与地方标准中使用的地板散热量的计算表都来自国外,国内还没有人对其数据的准确性进行认真的分析与校核。从表的内容看,也比较粗糙,没有确切反映管径、板体结构、材质与厚度变化对散热量的影响。国内一些关于地板板采暖传热过程的数值模拟研究大都是把地板表面边界条件中的对流换热系数及当量辐射换热系数取为定值,而实际上它们是地板表面温度和室温的函数,而且地表温度也是不均匀的,这种取定值的做法难以得到可信的结果。 针对我国目前对地板采暖复杂传热过程研究还不尽完善的情况,本文用有限单元法对非线性边界条件下各种地面层材料与尺寸地板板体中发生的多介质二维导热问题做了数值及室温等因素对地面散热量影响的宣关系。 2 计算过程的说明 通常地板采暖的板体结构与外部条件如图1所示,计算中做了如下近似与假定:地板板体内导热是二维问题;板体内各层材料是均质恒物性,相互紧密接触,忽略接触热阻;忽略塑料管的导热热阻;用供回水平均温度代替实际水温;管下部绝热层热阻为无穷大。

地板辐射采暖施工方案11

昌平花园24#楼低温热水地板辐射 施工方案 低温热水地板辐射施工方案

第一章系统综述 低温热水地板辐射采暖系统概述 低温热水地板辐射采暖系统,简称地暖,是以低温热水为热媒,通过预埋在房间地面下的地暖专用热水管来加热地板,进而实现由地面向房间的散热供暖。其所需供暖热水温度本工程设计为50~40℃。 本工程采用热水集中供暖分户热计量系统,采暖系统为公用立管下供下回异程式分户独立系统,在每户热力入户口处设置热力表、锁闭阀等设施,可实现分户计量。户内系统采用地面辐射盘管,管道布置在本层建筑地面下的垫层内。 根据建筑物的高度,采暖系统按竖向分两个区,其中一~十三层为低区,十四~二十六层为高区。在建筑物入口处高、低区系统各设置一套入口装置,高低区的热计量装置均置于地下室表计小室中。 低温热水地板辐射供暖系统以采暖房间的整个地面作为散热面,散热面积大,散热面表面温度远低于传统散热片,热量大部分以热辐射形式散出,与传统的供暖方式相比,低温热水地板辐射供暖系统具有以下优点: 1、洁净、卫生、舒适 地暖是热量通过地板主要以辐射的方式散热,其特点是热源面积大、温度低,对流少,不易引起扬尘,室内空气清洁卫生。室温自下而上逐渐递减,给人以脚暖头凉的舒适感觉。 2、高效、节能、运行费用低 地暖在人体受益的高度内温度较高、热媒传输热损失小、可利用低品位热源,节省能源。维修简便。可方便地在分水器前端(水暖井)安装计量表,从而实现分户计量。 3、地暖有较好的蓄热性 由于地面层和混凝土层热容量大,因此在间歇供热的条件下,室内温度变化不明显。 4、不占室内面积易装修 低温热水地板辐射采暖的热水管道,除使用中可调节的分、集水器及阀门外,全部埋在地面以下,不占任何使用面积,便于装修和家具布置。

低温辐射地板采暖系统相关数据及标准

低温辐射地板采暖系统相关数据及标准 (发布日期:2008-3-5 10:00:10) 鼠标双击自动滚屏 一、国家或建筑商或物业公布的地热房间温度的计算是根据裸露的水泥地面的温度来计算的。所以在铺设地面装饰材料的时候特别要注意他的导热性能。否则会严重影响地热采暖的效果。在选购地面装饰材料的时候特别注意他的导热系数过热阻,地面装饰材料的热阻的大小,直接影响到地面的散热量,实践证明,在相同供热条件和地板构造的情况下,在同一个房间里,花岗石、大理石、陶瓷砖等的热阻为0.02㎡·K/W。木地板的热阻为0.10㎡·K/W,毛毯的热阻为0.15㎡·K/W。由此可见,面层装饰材料对地面散热量影响巨大,为了节约能耗和降低运行费用,因此在地暖情况时,应尽量选用热阻小于0.05㎡·K/W的装饰材料做面层。 二、地面散热量的计算 单位地面面积的散热量应按下列公式计算: q=qf + qd qf=5×10-8[(tpj +273)4-( tfj+273)4] qd=2.13(tpj-tn)1.31 式中q ——单位地面面积的散热量(W/㎡); qf ——单位地面面积辐射传热量(W/㎡); qd ——单位地面面积对流传热量(W/㎡); tpj ——地面的表面平均温度(℃); tfj ——室内非加热表面的面积加权平均温度(℃); tn ——室内计算温度(℃)。 单位地面面积的散热量和向下传热损失,均应通过计算确定。 三、热负荷的计算 3.2.1地面辐射供暖系统热负荷,应按现行国家标准《采暖通风及空气调节设计规范》GB50019的有关规定进行计算。 3.2.2计算全面地面辐射供暖系统的热负荷时,室内计算温度的取值应比对流采暖系统的室内计算温度低2℃,或取对流采暖系统计算总热负荷的90%~95%。

低温热水地板辐射采暖专项施工方案设计

低温热水地板辐射采暖专项施工方案 一、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300——2001); 《建筑给水排水及采暖工程施工质量质量验收规范》(50242——2002); 《地面辐射供暖技术规程》(JGJ142——2004); 万锦星城设计文件: 楼面地板辐射采暖构成: 5、预留30厚面层 4、40厚C20细石混凝土垫层 3、0.2厚真空镀铝聚酯薄膜 2、30厚聚苯乙烯泡沫板保温层 1、钢筋混凝土楼板 卫生间地板辐射采暖构成: 8、预留30厚面层 7、0.6厚SBC防水层 6、40厚C20细石混凝土垫层 5、0.2厚真空镀铝聚酯薄膜 4、20厚聚苯乙烯泡沫板保温层

3、0.6厚SBC防水层 2、20厚1;3水泥砂浆找坡 1、钢筋混凝土楼板 室内盘管PE-RT20 * 20 连接支管PP-R塑铝稳态管S4级 二、施工准备 1、本工程设计为低温热水地板辐射采暖,准备工作必须行之有效。 2、对施工现场所有操作人员进行技术交底、安全交底,掌握施工工艺和规范标准要求。 3、按计划提前组织原材料进场,并出示合格证和检验报告,现场抽查送试复检。 4、主要施工工具,塑料管专用连接机具,试压泵,专用管剪,专用割管刀、手电钻、电热风机、铰板及板牙、板手、锯弓、刮刀、手锤、钢卷尺、盘尺、水平尺、角尺。 5、对现场进行清理,打扫干净,达到地板辐射施工要求。 三、施工工艺方法要求 (一)地板辐射施工工艺流程 准备工作—→绝热层施工—→集配装置安装—→加热盘管安装—→加热盘管冲洗—→初次水压试压—→加热盘管砼填充层施工—→二次水压试验—→面层施工—→系统调试—→结束。

(整理)地板辐射采暖方案

一、工程概况 (2) 二、施工组织及劳动力配置 (2) 三、系统施工方案 (3) 1、施工准备 (3) 2、施工工艺流程 (4) 3、主要施工工艺 (4) 4、施工质量要求 (6) 5、调试 (7) 四、施工进度计划及保证措施 (7) 1、施工进度计划 (7) 2、保证措施 (7) 五、质量保证措施 (7) 六、成品保护措施 (8)

一、工程概况 1)工程概况 天津万达中心(万海园)住宅楼是万达集团在华北的一个豪宅样本项目,本项目住宅楼户内设有低温热水地板辐射采暖;地板采暖总面积约为10万平方米。 本工程采用集中供热水地板辐射采暖方式,管道采用PE-RT管,规格为de1620*2.3,管道间距根据图纸要求,间距根据功能房间分别为100mm、200mm、250mm、300mm,管道弯曲处弯曲半径不小于8d。分集水器为铜制产品,环路根据图纸设远程电动控制执行器,采用液晶控制面板调节采暖温度。地面铺设聚苯保温板,容重20kg/m3;聚苯板上铺设铝箔,主要作用为保温、隔热、防潮、隔声,并增强反射热量、为管材安装提供坐标。边角保温、护管、胶带等辅材严格按照图纸设计及施工工艺要求有序安装。 2)编制依据 地板采暖施工将严格按工程设计要求、国家相应的有关国家标准、规范、规程、规定执行。本工程主要依据的建设标准、规范: 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 《地面辐射供暖技术规程》 JGJ142-2004 《采暖工程》 05N1 《低温热水地板辐射供暖系统施工安装》 03K404 二、施工组织及劳动力配置 1.组织机构 项目经理 ↓ 生产副经理 ↓ ↓↓↓↓↓ 施工组长现场安全员现场材料员质检员技术员

地面辐射采暖施工工艺流程

地面辐射采暖施工工艺 一、地暖设计步骤 1、地暖方案设计: ①根据建筑施工图及相关数据,计算建筑物热负茶。 ②与建筑其他相关专业(水、电、装饰等)协调地暖系统设计有关间距。 ③确定集配装置(分水器)的位置。 2、地暖施工设计: ①计算建筑物的有效散热负荷。 ②计算建筑物的有效散热面积。 ③地暖系统布置及水力计算。 ④其他附属设备选择。 ⑤与相关专业会签,并经审核绘制出正式施工图。 注:1、豆石混凝土回填为必须,可由华夏地暖或装修公司按混凝土施工规范提供; 2、自动温控系统为非必须,根据具体情况选择,华夏地暖建议使用自动温控; 3、保温板厚度根据深化设计确定 4、地暖管管径可选φ20或φ16;

5、热源与分集水器联接推荐使用皮尔萨PPR家装热水管或菲时特PE-RT家装热水管,管径根据深化设计确定。 二、工艺流程: 安装准备-- 备料-- 铺防水膜-- 铺聚苯板-- 铺钢网-- 固定钢网-- 排管-- 打压试验-- 捣砼-- 安装分配器-- 调试。 ①安装准备:熟悉图纸和现场环境。 ②根据图纸准备材料,包括辅材。 ③铺防水膜。 ④保温板铺设要平整,切割整齐,相互联接缝要紧密。 ⑤钢丝网排列要整齐,连接处要用铅丝绑扎,并用钢钉固定在地面上。 ⑥排管时不得将管材扭曲和折叠,并用专用扎带固定在钢丝网上。 ⑦进行水压试验,最小试验压力不得低于0.6Mpa,一般可升到0.8-1Mpa,然后稳压,稳压时间为30分钟。压降不超过 0.05Mpa,即为试压合格。 ⑧带压充填砼。 ⑨分水器安装要平整。排气阀要高出地面。 ⑩综合调试。

三、施工依据 1、设计图纸及其他技术文件齐全,并已会审。 2、经批准的施工方案或施工组织设计,已进行技术交流。 3、具有施工资质的施工力量和机关,能保证定量施工。 4、施工用水、电、材料储放场地临时设施。 5、施工现场:墙面已抹灰,地面找平层已做。 6、按设计要求,对管、管件、配套材料进行检查,均符合要求。 四、施工程序及技术要求

低温地板辐射采暖与散热器采暖的比较

低温地板辐射采暖与散热器采暖的比较 低温地板辐射采暖与散热器采暖的比较 低温地板辐射采暖与散热器采暖的比较 一、散热.方式不同: 1. 地暖盘管把地面加热后,热量通过地面垂直向上辐射及少量散射辐射形式散热; 2. 散热器采暖是:大部分被加热的空气从散热器顶部上升至屋顶,再沿对侧墙面下降至地面,从地面回流到散热器下部,再被加热,形成下一个循环。由于底部回流气流的影响,在严寒地区会使人感到脚下略有冷感。大连不属于严寒地区,这种影响并不大。 二、地暖与装修材料之间的相互影响:对地面覆面装饰材料要求较挑剔。 1. 地面装饰面层宜采用热阻小于0.05m2 *K/W的材料。地面装饰面层宜采用热阻小于0.05m2 xK/W的材料。 2. 面层热阻的大小,直接影响到地面的散热量。实测证明,在相同的供热条件和地板构造的情况下,在同一个房间,以热阻为 0.02m2*K/Warso的花岗岩、大理石、陶瓷砖等作面层的地面散热量,比0.10m2*K/Warso的木地板时要高出30%~60%,比0.15m2*K/Warso的地毯时要高出60%_--90%. 三、地暖与个人的生活习惯: 1. 生活在地暖房间的人应讲究卫生,尤其有汗脚的人,极易造成房间异味; 2. 随着热气流的上升,使房间内空气中的水分减少,生活在房间的人会感到过于干燥;

3. 随着热气流的上升,使房间内空气中的尘埃上扬,同时由于房间过 于干燥,抵抗力低的人容易患鼻炎; 4. 木制家具的摆放也会妨碍地暖辐射散热;木材的热阻较大,为 0.10m2*K/W左右,是石材的5倍; 四、地暖与节能:据国家行业标准《地面辐射供暖规程》中的两点介绍: 1. 地面辐射供暖热负荷计算可降低2℃,或可按总热负荷的90%~95% 作为总热负荷; 2. 存在向下的热损失(见下表)PE--X 注:计算条件:加热管外经20?L、填充层厚度50?L,聚苯乙烯泡沫 塑料绝热层厚度20?L,供回水温差10℃。 五、地暖与散热器各自占用的空间比较: 1. 散热器占用侧墙空间; 2.地暖占用高度空间; 六、地暖系统的启动要求: 据国家行业标准《地面辐射供暖规程》要求:初始加热时,热水升温应平缓,供水温度应控制在比当时环境温度高10℃左右,且 不应高于32℃;并应连续运行48h;以后每隔24 h水温升高3℃,直 至达到设计供水温度。在此温度下应对分水器、集水器连接的加热管 逐路进行调节,直至达到设计要求。如果不按该要求启动系统,装饰 地面的石材类材料就容易在加热管不均匀膨胀时被拉坏。 七、高层建筑对地暖管材的要求: 无论采用何种热源,低温热水地面辐射供暖热媒的温度、流量和资用 压差等参数,都应同热源匹配;低温热水地面辐射供暖系统的工作压 力不应大于0.8MPa;当建筑物高度超过50m时,宜竖向分区设置。鉴

低温热水辐射采暖系统

浅谈低温热水辐射采暖系统 [摘要]:基于节能环保,清洁卫生,使用寿命长,运行费用低 等优良特点,低温热水地板辐射采暖技术已日趋广泛的应用于工业及民用建筑中。笔者在本文中分析了该技术在实际应用中的优缺点,并根据多年来亲身工作经验,提出了该技术在实际应用需注意的一些问题。 [关键字]:低温热水地板辐射采暖节能设计实际应用 abstract: based on excellent characteristics of the energy conservation and environmental protection, clean and sanitary, long service life and low operational cost, low temperature hot water floor radiation heating technology has become increasingly widely used in industrial and civil buildings. this article analyzed the technical advantages and disadvantages in practical applications, according to the years of personal experience, put forward the technology in practical application needs to pay attention to some problems. key words: low temperature hot water floor radiant heating; energy conservation; design; practical application 中图分类号:tu832文献标识码a 文章编号: 1 引言 低温热水地板辐射采暖简称地板采暖,上世纪九十年代初期,

低温热水地板辐射采暖系统施工方案

第一章工程概况 本工程位于雁环路与长安南路西南方向,建筑分为地下一层,地上三十三层,框架剪力墙结构,建筑面积34410.33平方米,主体高度97.8米。建筑物设计耐火等级为一级。建筑结构安全等级为二级,设计使用年限为50年,抗震设防烈度为八度,地基基础设计等级为甲级,建筑抗震设防类别为丙类。 该工程由XXXX投资开发,XXXX公司设计,XXXX公司监理,XXXX公司陕西分公司承建。 第二章系统综述 低温热水地板辐射采暖系统概述 低温热水地板辐射采暖系统,简称地暖,是以低温热水为热媒,通过预埋在房间地面下的地暖专用热水管来加热地板,进而实现由地面向房间的散热供暖。其所需供暖热水温度本工程设计为45~55℃。 低温热水地板辐射供暖系统以采暖房间的整个地面作为散热面,散热面积大,散热面表面温度远低于传统散热片,热量大部分以热辐射形式散出,与传统的供暖方式相比,低温热水地板辐射供暖系统具有以下优点: 1、洁净、卫生、舒适 地暖是热量通过地板主要以辐射的方式散热,其特点是热源面积大、温度低,对流少,不易引起扬尘,室内空气清洁卫生。室温自下而上逐渐递减,给人以脚暖头凉的舒适感觉。 2、高效、节能、运行费用低 地暖在人体受益的高度内温度较高、热媒传输热损失小、可利用低品位热源,节省能源。维修简便。可方便地在分水器前端(水暖井)安装计量表,从而实现分户计量。 3、地暖有较好的蓄热性 由于地面层和混凝土层热容量大,因此在间歇供热的条件下,室内温度变化不明显。 4、不占室内面积易装修 低温热水地板辐射采暖的热水管道,除使用中可调节的分、集水器及阀门外,全部埋在地面以下,不占任何使用面积,便于装修和家具布置。 5、使用寿命长 低温热水地板辐射采暖,在设计使用条件下使用,寿命可达50年以上。

(完整版)低温热水地板辐射供暖毕业设计论文

优秀论文审核通过 未经允许切勿外传 摘要 该工程为一栋26层商住俩用高层建筑的供热工程设计。该系统设计的主要内容是建筑维护结构耗热量的计算,采暖系统以及热水系统方案的选择与确定,换热站计算等。通过CAD制图,指出最为合适的方案,然后进行相关的设计计算,务必使本设计达到一定的宽度和深度。 关键词:建筑围护结构耗热量、水力计算、地暖管道 Abstract The project for a 26 floor residential with two .The design of the system is the main content of the construction of the maintenance of the structure calculation of , the choice and the determination,.Through the CAD drawing,points out the most suitable solution,then the related design calculation,make sure that the design reaches a certain width and depth. Keywords:building envelope the pipe

目录 摘要 ................................................................... 1 绪论 ................................................................ 1.1 低温热水地板辐射供暖的发展历程 ............................... 1.1.1 低温热水地板辐射供暖的过去.............................. 1.1.2 低温热水地板辐射供暖的现状.............................. 1.1.3 低温热水地板辐射供暖的发展前景 ......................... 2 采暖系统的选择与确定................................................. 2.1 几种采暖方式的简单比较.......................................... 2.1.1 集中式供暖................................................. 2.1.2 地板辐射式采暖............................................. 2.1.3 家用电锅炉................................................. 2.1.4 地热膜采暖................................................. 2.1.5 家用中央空调系统........................................... 2.2 低温热水地板辐射采暖的结构和布置形式 ............................ 3 建筑维护结构耗热量 (1) 3.1 设计参数 (1) 3.1.1 室外气象参数 (1) 3.1.2 室内设计温度参数 (1) 3.2 维护结构耗热量 (1) 3.2.1 维护结构的基本耗热量 (1) 3.2.2 维护结构附加耗热量 (1) 3.2.3 门窗缝隙渗入冷空气的耗热量 (1) 3.3 热负荷计算举例 (1) 3.4 该高层建筑的各层热负荷 (1)

关于低温热水地板辐射采暖系统安装的管理规定

关于低温热水地板辐射 采暖系统安装的技术管理规定 各分公司、部门、项目部: 为了更好地规范公司范围内低温热水地板辐射采暖系统安装从分包队伍选择招标、材料统购乃至施工中技术、质量管理,根据中华人民共和国国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242—2002、中华人民共和国行业标准《地面辐射供暖技术规程》JGJ142—2004,并结合我公司实际情况,特作出如下规定。 一、低温热水地面辐射采暖系统设计 1.1施工图设计单位应具有相应的设计资质。工程设计文件经批准后方可施工,修改设计应有设计单位出具的设计变更文件。 1.2必须由具有低温热水地面辐射采暖系统专业设计单位或原设计单位提供地面辐射供暖工程施工图设计文件;如是前者设计,还必须经原设计单位审核签章认可。 1.3地面辐射供暖工程施工图设计文件的内容和深度,应符合下列要求: 1施工图设计文件应以施工图纸为主,包括图纸目录、设计说明、加热管平面布置图、分水器、集水器、地面构造示意图等内容。 2设计说明中应详细说明供暖室内外计算温度、热源及热媒参数;标

明使用的具体条件如工作温度、工作压力以及绝热材料的导热系数、密度、规格及厚度等。 1.4低温热水地面辐射采暖系统供水温度不应大于60℃;民用建筑供水温度采用35~50℃,供回水温差不大于10℃。 1.4与土壤相邻的地面,必须设绝热层,且绝热层下部必须设置防潮层。直接与室外空气相邻的楼板,必须设绝热层。 1.6面层采用热阻小于0.05m2·K/W的材料。预留面层时,应将此项建议写入使用说明书中。 1.7地面辐射采暖系统绝热层采用聚苯乙烯泡沫塑料板时,其厚度不应小于下表规定值。 1.8地面填充层的材料采用C15豆石混凝土,豆石粒径为5~12mm;低温热水地面辐射采暖系统填充层厚度不小于50mm。 二、低温热水地面辐射采暖系统材料 2.1所有材料均应按国家现行有关标准检验合格,有关强制性性能要求应由国家认可的检测机构进行检测,并出具有效证明文件或检测报告。

低温热水地面辐射采暖的设计步骤

低温热水地面辐射采暖的设计步骤 1. 地板采暖系统设计的主要参数 根据地面辐射供暖系统的要求,确定设计主要参数为: 热媒:供水温度不高于60℃,民用建筑可为35-50℃。 供回水温差:不大于10℃。 地暖系统工作压力:一般为0.4MPa,最高不大于0.8MPa。 室内地板表面平均温度计算值: 1)人员经常停留区24℃—26℃ 2)人员短期停留区28℃—30℃ 2. 地板采暖设计步骤 a. 房间热负荷计算 低温热水地面辐射供暖系统的供暖热负荷,应按《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019)的有关规定进行计算。 (1)围护结构的传热耗热量; ①围护结构的基本耗热量:Q1=∑kF△tα ②围护结构的附加耗热量:朝向修正、风力修正和高度修正 (2)冷风渗透耗热量:缝隙法:Q2=0.278 Vρw.C(tn-tw) (3)冷风侵入耗热量:Q3=NQ1.j.m 房间供暖设计热负荷:Q= 1.25(Q1+ Q2+ Q3),1.25为附加系数。 热负荷计算中应注意的问题: 建筑物热负荷根据房屋围护结构的热损失计算得出,在应用于地热系统设计时应注意以下几点: 1)因地热散热盘管埋于地板以下,地面的热损失可不考虑。 2)贴地家具覆盖地板表面,其上部热阻近乎为无穷大,该面积可视为不散热, 3)家具覆盖率的大小,直接影响室内的采暖效果。

b. 地面有效散热量计算 q x= Q/F 式中: qx ——单位地面面积所需的散热量(W/㎡); Q ——房间所需的地面散热量(W); F ——敷设加热管的地面面积(㎡)。 c. 加热管系统设计 根据有效散热量q x查地板采暖设计表格,确定管径、管间距。确定分、集水器位置,布管。 常见的典型布管方式如下: 旋转形布管方式:通常可以产生均匀的地面温度,并可通过调整管间距来满足局部区域的特殊要求。由于采用旋转形布管时,室内温度分布均匀,所以我们推荐这种方式。 直列形布管方式:通常产生的地面温度一端高一端低。另外以这种方式布管时,室内会产生温差,所以我们只推荐在较小空间内采用。 往复型布管方式:由于房间结构复杂多样,除上述典型布管方式外,往复形布管方式也常被采用。 d. 水力计算或水力校核 系统设计后应进行水力计算,以保证系统的效果。 (1)校核流速 加热管内水的流速应在一定范围内,过快或过慢都会造成地面不热。因此要校核管内流速。先根据地面热负荷计算出管流量,再根据水力计算表查出流速,流速v在0.3~1.2m/s之间为合理。 流量按下式计算:G=0.86Q/△t 式中: Q——某一回路负担的房间热负荷; △t——供回水温差,应≤10℃。 (2)校核加热管的压力损失△P(Pa),每套分、集水器环路(自分水器总进水管阀门起,至集水器总出水管阀门为止)的总压力损失(不包括热量表和恒温阀的局部阻力),不宜超过30kPa。

地暖(低温热水地面辐射供暖)定义是什么

1、地暖(低温热水地面辐射供暖)定义是什么? 答:以温度不高于60℃的热水为热媒,在加热管内循环流动,加热地板,通过地面以辐 射和对流的传热方式向室内供热的供暖方式。又称地热。 2、地暖为什么列为国家建设部重点推广项目? 答:因为地暖比暖气片供暖节省大量能源,环保、卫生、节约工程造价、节省占地面积、施工简单、工期短。采暖管的寿命也长达50 年等优点。地暖符合“脚热头凉”的人体生理要求,是当今最先进的采暖方式。 3、地暖的特点是什么? 答:主要是采用埋设在地板中的采暖管来加热地面后热辐射和对流方式加热室内空气,由于发泡水泥很好地起到隔热作用并同水泥砂浆保护层一同蓄热、放热,间歇供暖的条件下 室温变化缓慢。取消了挂在墙上的暖气片;地暖保温材料兼做楼层隔音层。 4、地暖技术是从哪一个国家引进的? 答:地暖在国外已采用多年,在欧州、北美、韩国等得到广泛应用。地暖是韩国传统的采暖方式,在韩国采用率接近100%。近年来我国从韩国引进了地暖技术。延边是地暖的故乡,现在我国北方地区开始采用地暖施工。它完全符合现代建筑舒适、健康、节能、分户计量、合理利用室内空间等方面要求,是一种理想的采暖方式。 5、地暖有什么好处? 答:(1.科学采暖,舒适到家。地表温度分布均匀,由下而上递减,热量集中在人体受益范围(2m)以内,下热上凉,满足脚暖头凉的舒适感,达到人体生理需要的理想采暖概念。地暖(地面辐射供暖)是最舒适的采暖方式。室内没有冷热不均的现象。它不会造成空气 对流,产生尘土飞扬,室内十分洁净,无污染。2.节约室内占地,增加室内使用面积2%- 3%。地暖管埋设在地板下,不需在室内安装暖气片、暖气罩及连接管道,既不占使用面积,又可使房间分隔及家俱摆设灵活,还节约暖气罩装修费用。(3.节约能源20%-30%。地暖辐射采暖效率比散热器(暖气片)对流采暖效率高20%-30%,同样舒适的条件下地暖的设计温度可以降低2-3℃,所以大大节省能源。暖气片在标准供回水温度95-70℃时,可达到室温18℃,而采用地暖时,则水温60℃时,就可使室温达到20℃以上。属节能技术。一 般地暖供回水温度控制在35-55℃就可以。设计16℃参数使用,可达到20℃的供暖效果。(4.实现分户热计量,分室控温。可根据不同房间使用情况调节分配器上的阀门开关,控制热水流量,不仅可以调节室温,而且可以降低能耗。有地暖的建筑(商品房)真正达到 业主购房的亮点。房屋开发商的新的卖点。(5.卫生条件明显改善。地暖不会导致室内因 空气对流所产生的尘土飞扬,彻底消除散热器(暖气片)设备和管道积尘及其挥发的异味。系统运行安全可靠,工作进行中寂静无声,有利于血液循环,促进新陈代谢。(6.集取暖、保健、治疗三者为一体,是风湿病、关节炎、腰腿痛、胃寒患者的理想过冬取暖方式。完全达到中医保健原理,“暖人先暖足”、“温足凉顶”。(7.使用寿命长,维修简便。地板里的每个地暖回路没有接口,是用整根管材铺设的,所以绝对不渗水不漏水,不需要维修。整个地暖系统,只需在采暖期内定期检查过滤器就可以。专用地暖管耐腐蚀,不结水垢,安全 可靠,免除管道腐蚀结垢所引起的堵塞等。专用地暖管使用寿命50 年以上,与建筑物 同寿命。是普通暖气片的6 倍寿命。(8.施工进度快,质量可靠。发泡水泥层一天施工3000-4000m2,砂浆层一天施工1500-2000m2,效率特别高。因为发泡水泥层和砂浆层同 混凝土楼板层同属水泥族,施工后形成一个整体,质量特别可靠。

低温地板辐射采暖规范

竭诚为您提供优质文档/双击可除低温地板辐射采暖规范 篇一:地面辐射供暖技术规程 qf=5×10-8[(tpj+273)4-(tfj+273)4] qd=2.13(tpj-tn)1.31 式中q——单位地面面积的散热量(w/m2); qf——单位地面面积辐射传热量(w/m2); qd——单位地面面积对流传热量(w/m2); tqj——地表面平均温度(℃); tfj——室内非加热表面的面积加权平均温度(℃); tn——室内计算温度(℃)。 (2)单位地面面积的散热量和向下传热损失,均应通过计算确定。当加热管为pe-x管或pb管时,单位地面面积散热量及向下传热损失,可按本规程附录a确定。 (3)确定地面所需的散热量时,应将本章第3.3节计算的房间热负荷扣除来自上层地板向下的传热损失。 (4)单位地面面积所需的散热量应按下列公式计算:qx=q/F 式中qx——单位地面面积所需的散热量(w/m2);

q——房间所需的地面散热量(w); F——敷设加热管或发热电缆的地面面积(m2) (5)确定地面散热量时,应校核地表面平均温度,确保其不高于本规程表3.1.2的最高限值;否则应改善建筑热工性能或设置其他辅助供暖设备,减少地面辐射供暖系统负担的热负荷。地表面平均温度宜按下列公式计算:tpj(低温地板辐射采暖规范)=tn+9.82×(qx/100)0.969 式中tpj——地表面平均温度(℃); tn——室内计算温度(℃); qx——单位地面面积所需散热量(w/m2). (6)热媒的供热量,应包括地面向上的散热量和向下层或向土壤的传热损失。 (7)地面散热量应考虑家具及其他地面覆盖物的影响。 5、低温热水系统的加热管系统设计 (1)在住宅建筑中,低温热水地面辐射供暖系统应按户划分系统,配置分水器、集水器;户内的各主要房间,宜分环路布置加热管。 (2)连接在同一分水器、集水器上的同一管径的各环路,其加热管的长度宜接近,并不宜超过120m。 (3)加热管的布置宜采用回折型(旋转型)或平行型(直列型)。