一、临时供水计算

本工程临时用水包括施工工程用水量q1(l/s ),施工现场生活用水量q2(l/s ),消防用水量q3(l/s )。

1.施工工程用水量q 1

q 1=K1+∑t *T11

N *Q1*3600*82K

式中:K1—未预计施工用水系数(取1.15)

K2—用水不均衡系数,取1.5

Q1—实物工程量,按砼台班产量350m3/台班

N1—施工用水定额,取搅拌砼250(L/m3)

T1—作业天数,取1

t —每天工作班数,按2班计

得:q1=K1*∑2*1250

*350*3600*85.1=2.62(l/s )

2.施工现场生活用水量q2 q2=3600*8*t K3

*1N *p1

式中:p1—施工现场高峰昼夜人数,取260人

N2—施工现场生活用水定额,取30(L/s )

K3—施工现场用水不均衡系数,取1.5

t —每天工作班数,按2班计

得:q2=3600*8*2 1.5

*30*260=0.203(l/s )

3.施工现场消防用水量q3

查施工手册取q3=10(L/s )

4.总用水量Q 计算

q1+q2=2.62+0.203=2.823<q3

Q=q3=10(l/s )

5.年用水总量Q 总计算

Q 总=T*Q=89026(M 3)

6.供水管径:

施工及生活用水管径的计算: D1=1000*v *πq2q1*4)

( =1000*1.5*3.14823.2*4=0.049(m )=49(mm )

总用水量管径的计算: D2=1000*v *π*4Q =1000*1.5*3.1410*4=0.0929(m )=92(mm )

式中:V —水管内的流速(m/s ),取1.5m/s

水源管径D=100m m >92mm ,满足施工现场用水的需要。

二、施工节水措施

首先,应大力加强工程施工节约用水的宣传教育,培育员工自觉养成节水爱水的良好习惯。其次,应加强节水技术的研究,并集成推广。

一方面,应在用水设备上安装计量水表,积极开展节水竞赛活动,对活动中涌现出来的循环用水、一水多用的新措施、新方法进行集成推广。例如,在搅拌机、车辆清洗处、隧道排水口设置沉淀池,排出的废水经二次或三次沉淀后,可二次使用或派作其他用场。另一方面,通过对新技术、新工法的集成推广达到节

水的实际效果。比如:

①.混凝土表面采用苫草、草垫、覆膜,混凝土养护时可

以在水管的前面加上喷头,进行淋浴,这样就可以减少水的用量和流失。

②.砌体材料浇水场地应硬化,防止水渗漏。浇水湿润时

不要固定在一个位置,要全面喷淋,这样可以市砌体全面湿润,避免湿润不全面。

③.要严格混凝土配比制度,严防混凝土加水多使混凝土

表面离析,影响混凝土的质量,也造成不必要的施工用水的浪费。

④.水管经常进行检修,以防跑、冒、滴、漏浪费掉。

三、结语

树立珍惜和保护水资源的观念,积极向周围的群众宣传保护水,节约水的重要性从我做起、从现在做起、从节约每一滴水做起。

深圳市水务工程有限公司 2011年9月1日

施工现场防尘降噪措施专项方案

晟世豪庭住宅小区二期1#、16#~17#、18#楼 施工现场除尘防噪专项施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 中迎建筑工程有限公司

2018年8月 目录 一.编制说明 (2) 1.工程概况 (2) 2.编制目的 (3) 3.编制范围 (3) 4.实施期限 (3) 5.工作原则 (3) 二.组织机构及职责 (3) 1.项目组织机构 (3) 2.工作职责 (4) 三、施工期间噪声分析 (4) 四、噪声控制措施 (5) 1.砼浇筑降噪措施 (5) 2. 渣土运输及装卸过程降噪措施 (5) 3.人为噪声的控制措施 (6) 4.强噪声作业时间的控制 (6) 5.加强施工现场的噪声控制 (6) 五.粉尘控制措施 (6) 六.防尘降噪污染措施落实清况的定期检查 (7) 一.编制说明 1.工程概况 1、建设单位:锡林郭勒盟宝晟房地产开发有限公司 2、设计单位:内蒙古家兴建筑设计有限公司 3、监理单位:河北润泰工程咨询有限公司 4、施工单位:中迎建筑工程有限公司 5、工程名称:晟世豪庭住宅小区二期1#、、16#~17#、18#楼

6、建设地点:锡林浩特市经济开发区 7、工程规模:1#商住楼工程一幢,地下1层,地上17层 18#商业楼一幢,地下一层,地上三层局部二层 16#~17#商住楼±0.000以上部分 总建筑面积29359.69平米 8、质量标准:确保合格,争创优质工程 9、总工期:360天、土方工程工期为10天。 本工程位于锡林浩特市经济开发区,北侧紧邻锡林浩特市第六中学,地处新区中心位置,务必做好防尘除噪措施。 2.编制目的 为了切实做好施工现场周围的单位及小区居民有一个良好的工作学习和生活环境,防止粉尘污染环境和噪声扰民,特制定本措施方案。 3.编制范围 施工范围内的噪声及粉尘污染治理 4.实施期限 自开工之日起至竣工之日结束 5.工作原则 以人为本,促进施工生产与当地居民生活的和谐,做好职业健康防护,责任到人。 二.组织机构及职责 1.项目组织机构

节水灌溉实施计划方案

*********村节水灌溉工程实施案

1、综述 1.1 项目背景 1.1.1项目的实施背景 本项目为**********地村节水工程实施案。 ******地村位于****************。总土地面积14000亩,种植面积7000亩。人均纯收入5000元/人。 本次设计节水灌溉面积1000亩,工程建设形式为低压管道输水灌溉。 由于该区处于半干旱地带,降雨量少,干旱成为当地农牧业生产发展的主要制约因素。农业灌溉用水主要靠开采地下水。东地村基础设施薄弱,井的出水量不足,配套设施不健全,灌水式粗放,灌水定额大,成本费用高,水资源浪费重,对当地本来就短缺的水资源来说更是雪上加霜。所以改善灌溉条件,建设适宜当地生产的高标准节水灌溉工程是当务之急。合理开发利用地下水资源,提高农业灌溉用水的利用率,将对当地的经济发展起到很大的促进作用,为东地村脱贫致富奔小康创造有利条件。 1.1.2 项目建设的必要性 由于近几年连续干旱,地下水位逐年下降,****地村现有井因建设年限较长,井深不足,不同程度的存在出水量重不足。机泵露天放置无任防护措施,风吹雨淋致使机泵老化重,使用寿命大大降低;灌水式粗放,灌水定额大,成本费用高,据调查灌溉水的利用系数只有0.6,水资源浪费重。随着经济的进一步发展,种植结构的调整,生产生活用水也将加大,

水资源的供需矛盾也将进一步尖锐突出,水资源短缺已成为现实。 合理开发利用好有限的水资源,大力发展节水灌溉工程,建设高效连片节水工程,提高农业灌溉用水的利用率,才能保证粮食安全和环境友好,才能保证水资源可持续利用及经济的可持续发展。 针对项目区农业生产现状及水资源现状,建设节水灌溉工程可以改善当地灌溉条件,减少地下水开采,还可以提高农作物产量,降低农产品成本,是促进“两高一优”农业发展的重要举措。 多年来,项目区农业生产结构单一,生产条件没有得到改善,农村经济发展缓慢、落后的灌溉技术与当今现代化的农业经营式极不相称。发展节水灌溉,使先进科学的灌水技术得到推广应用,可以促进产业结构的调整,使农业由粗放型经营向集约型转变。 就项目区农田灌溉现状而言,即浪费人力、物力、财力,又浪费有限的水资源,发展节水灌溉,可以减轻农民的劳动强度,节省劳动力转向其他行业,是实现农业现代化的需要。 总之,发展节水灌溉是党和政府倡导的共建和谐社会和节水型社会的需要,是广大农牧民脱贫致富的重要途径,是党中央提出建设新农村,加强基础设施建设的重要组成部分,是保证水资源可持续利用和社会可持续发展的需要。因此,高效连片节水灌溉工程的兴建是非常必要的。 1.2 项目概述 1.2.1 建设容及规模 ********村节水工程实施案,设计在东地村新建节水灌溉面积1000

施工节水和用水方案

目录 1、工程简介 (2) 2、工程概况 (2) 3、工程特点、难点 (3) 4、绿色施工原则 (3) 5、资源能源消耗总体目标 (4) 6、我项目体设立能源消耗总体目标: (4) 7、节水措施 (5) 1)分路情况5 2)施工用水5 3)生活用水5 8、建筑工程施工用水记录表 (7)

1、工程简介 工程名称:悦来新城会展公园(配套服务用房) 建设单位:重庆悦来投资集团有限公司 设计单位:中机中联工程有限公司 勘察单位:重庆市勘测院 监理单位:重庆华兴工程咨询有限公司 质监单位:两江新区建设管理服务中心质量监督站 安监单位:两江新区建设管理服务中心安全监督站 施工单位:重庆建工工业有限公司 2、工程概况 1、基础 拟建"悦来海绵生态展示中心"项目地处位于悦来新城会展城国际博览中心片区,城市次干道悦城路,拟开挖基坑顶标高F1区312.00~320.5m、F2区319.00~322.95m、车库322.3m,悦城路道路标高331.3~336.6m,两者之间最小水平距离约2m,悦城路路面与基底高差约11.5~14.3m,主体结构西侧为景观填土区域,将形成景观边坡,回填区域高度约为11m,边坡高度和重要性为一级,地块大致呈矩形。南北向长约170m,宽约70km,用地面积0.02km2。该项目主要由1个展示中心和1个车库组成,其中海绵生态展示中心为3F建筑,车库为1F建筑,车库与展示中心的2层为同一平层。±0.00相应绝对标高317.00M。 2、施工 本工程的施工范围包含:悦来会展公园配套服务用房平场土石方、

边坡支护、电气、给排水、建筑、节能与绿建、结构、暖通、消防、钢结构工程、外装工程(含幕墙工程)等。 3、使用功能 一层为配套用房、雨水回用机房、消防控制室、景观水池,二层为配套用房、空调机房、电梯、卫生间、消防水泵房、戊类储藏间、空调机房、制冷机房、配电房、车库、水池,三层为配套用房、空调机房、电梯、卫生间、消防水池、空调机房、广场、观景露台。 3、工程特点、难点 1)本工程场地面积较大,材料的运输及周转较为麻烦, 增加了在实际施工中材料运输的能耗和时间。 2)本工程紧邻嘉陵江,在施工过程可能会对水体产生一定的影响。 3)施工现场:钢筋棚、木工棚、材料堆放、生活区和办公室等均安装现场临时设施要求布置。 4、绿色施工原则 1)工程建设中,在保证质量、安全等基本要求的前提下,通过科学管理和技术进步,最大限度地节约资源与减少对环境的负面影响,实现“四节一环保”。 2)根据因地制宜的原则,运用ISO9001管理体系,将绿色施工有关内容分解到管理体系目标中去,使绿色施工规范化、标准化。 3)实施绿色施工,应对施工策划、材料采购、现场施工、工程验收等各阶段进行控制,加强对整个施工过程的管理和监督。 4)本工程绿色施工总体框架如下:

(完整版)节能减排施工方案

节能减排施工方案

目录 1工程概况 2实施原则和目的 3实施方法 4节能减排措施 5施工中新技术、新设备、新材料与新工艺的推广应用

1工程概况 1.1总体概况 工程名称:万泰时代城华府3、5、7、10、11、18、19、20、21#楼 工程地址:范公路西侧,黄海路北侧 建设单位:万泰房地产盐城有限公司 设计单位:江苏省盐城规划市政设计院有限公司 监理单位:江苏伟业项目管理有限公司 施工单位:湖南省沙坪建设有限公司 1.2建筑概况 万泰时代城华府3、5、7、10、11、18、19、20、21#楼工程项目南至黄海路路,东至范公路,西至文港路,北至小洋河,交通便捷,配套服务设施齐全。 本项目总用地面积29858.64㎡,总建筑面积105748㎡,地上建筑面积82564㎡,其中住宅建筑面积73620㎡。3、5、7、10、11、18、19#楼分别为18、18、18、18、18、18、19层的高层住宅,地下建筑面积约23184㎡。 2实施原则和目的 根据公司文件精神,为大力推进公司的节能减排工作,提升项目部精细化管理水平,实施节能环保、降本增效目标,建立节能减排标准化工地,在工程实施过程中必须以降低能耗、促进环保、增加效益为核心,坚持效益为本、节约优先的原则;坚持技术为本、管理优先

的原则,以期达到节能减排的目的,实现公司利润、效益最大化。3实施方法 (1)健全组织体系:项目部应成立节能减排工作领导小组,负责项目节能减排的指导工作,指定专门的部门和人员具体负责节能减排工作。项目经理是节能减排第一责任人,对此项工作负总责。 (2)建立节能减排考核制度:定期组织人员对各节能减排项目进行考核,考核结果与绩效挂钩,以利提高参与人员的积极性。 (3)建立节能减排标准化工地公示制度:在施工现场的展示区建立节能减排公示牌,公布节能减排主要责任人、工作目标及指标、主要措施。 4节能减排措施 在保证质量、安全等基本要求的前提下,通过科学管理和技术进步,最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动,实现四节一环保(节能、节地、节水、节材和环境保护)。同时积极采用新技术、新材料、新工艺和高能效设备,推行应用示范工程。 本工程节能减排工作包括以下内容: (1)环境保护措施,制定环境管理计划及应急救援预案,采取有效措施,降低环境负荷,保护地下设施和文物等资源。 (2)节材措施,在保证工程安全与质量的前提下,制定节材措施。(3)节水措施,根据工程所在地的水资源状况,制定节水措施。(4)节能措施,进行施工节能策划,确定目标,制定节能措施。(5)节地与施工用地保护措施,制定临时用地指标、施工总平面布

施工节能降耗主要措施方案

第十二章、施工节能降耗主要措施 一、编制说明及编制依据 1编制说明 1.1本项目施工节能降耗主要措施是根据招标文件、施工招标设计图纸,结合本工程施工组织设计和现场实际条件,并在充分理解的基础上进行编制的。本施工方案作为工程低碳绿色环保管理的依据,编制时对施工部署、主要技术方案及措施、工程质量及施工安全保证体系、工程项目组织管理机构情况、施工现场平面布置、施工总进度计划控制等诸多因素进行充分考虑,突出其可行性、科学性。 1.2本施工方案是我公司为本工程能达到低碳、安全、文明、绿色而编制的低碳环保施工相关要求的指导性文件。 2编制依据 2.1《中华人民共和国环境保护法》 2.2《中华人民共和国环境影响评价法》 2.3《中华人民共和国大气污染防治法》 2.4《中华人民共和国水污染防治法》 2.5《中华人民共和国环境噪声污染防治法》 2.6《中华人民共和国固体废物污染防治法》 2.7《中华人民共和国节约能源法》 2.8《建设项目环境保护管理条例》 2.9《承德市建设工程现场文明施工管理办法》 2.10《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2006 2.11《绿色施工导则》 2.12《建筑施工场界噪声限值》 2.13《建筑施工场界噪声测量标准》 2.14《建筑节能工程施工质量验收规范》 2.15根据工程特点、施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件

的分析。 二、低碳绿色施工管理 低碳绿色施工是指工程建设中,在保证质量、安全等基本要求的前提下,通过科学管理和技术进步,最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动,实现四节一环保(节能、节地、节水、节材和环境保护)。低碳绿色施工管理主要包括组织管理、规划管理、实施管理、评价管理和人员安全与健康管理五个方面。 1组织管理 项目经理为绿色施工第一责任人,负责绿色施工的组织实施及目标实现,组织项目总工、施工经理、安全经理、技术员、安全员、机械员、材料员、施工员、质量员等各方面的管理人员组成以下绿色施工保证体系。 组长:项目经理 副组长:施工经理、安全经理、项目总工 组员:安全员、技术员、机械员、材料员、施工员、质量员及各专业工长 绿色施工领导小组对所有进场施工人员定期进行绿色施工教育培训,每月举行一次。领导小组所有人员对当月绿色施工实施情况进行检查,且做好检查记录,并做好考核、评比工作。 2低碳绿色施工管理体系岗位责任制度 2.1项目经理: 2.1.1履行第一责任人的作用,对承包项目的低碳施工负全面领导责任。 2.1.2贯彻执行绿色施工法律法规、标准规范和其他要求,落实各项责任制度和操作规程。 2.1.3确定节约目标和节约管理组织,明确职能分配和职权规定,主持工程项目低碳施工目标的考核。 2.1.4领导、组织项目经理部全体管理人员负责对施工现场的可能节约因素的识别、评价和控制策划,并落实负责部门。

施工现场防尘治理措施

施工现场防尘治理措施 根据《中华人民共和国大气污染防治法》和《中华人民共和国大气污染防治法实施细则》,在本工程施工中,积极防治烟尘污染,保护和改善大气环境,保障公民身体健康,烟尘污染防治必须完全达到市区有关规定,具体防治措施如下: 1、主要道路及场地硬化: 1)施工现场主要道路必须进行硬化处理,土层夯实后,面层材料可用混凝土、沥青或细石; 2)材料存放区、大模板存放区等场地必须平整夯实,面层材料可用混凝土或细石; 3)现场排水畅通,保证施工现场无积水; 4)施工现场道路及进出口周边一百米以内的道路不得有泥土和建筑垃圾。2、洒水降尘: 1)房屋拆除、外架拆除、平整场地、土方开挖、土方回填、清运建筑垃圾和渣土及市政道路施工等作业时,应当边施工边适当洒水,防止产生扬尘污染; 2)遇有四级以上风的天气不得进行土方运输、土方开挖、土方回填、房屋拆除等作业及其它可能产生扬尘污染的施工作业。按照《北京市建设系统空气重污染应急预案》,预警级别达到黄色预警以上时,应按相应级别停止土石方工程施工、建筑拆除工程施工、渣土车砂石车等易扬尘车辆运输、室外露天作业等作业;3)为防止施工扬尘,施工现场应每天根据现场情况及时进行清扫洒水(雨雪天及地表结冰的天气除外);在土方施工、干燥天气、风力四级以上的天气条件下,应适当增加洒水次数; 4)施工现场设置易产生扬尘的施工机械时,必须配备降尘防尘装置。 3、垃圾存放、运输: 1)施工现场设置垃圾站应为密闭式,施工垃圾、生活垃圾应分类存放,运输消

纳应符合相关规定; 2)建筑物内的施工垃圾清运必须采用密闭式专用垃圾道或封闭式容器吊运,严禁凌空抛撒,安全网内垃圾应及时清理; 3)施工垃圾清运时应提前适量洒水,并按规定及时清运消纳。 4、材料、土方覆盖: 1)非施工作业面的裸露地面、长期存放或超过一天以上的临时存放的土堆应采用防尘网进行覆盖,或采取绿化、固化措施; 2)水泥、粉煤灰、灰土、砂石等易产生扬尘的细颗粒建筑材料应密闭存放或进行覆盖,使用过程中应采取有效措施防止扬尘; 3)对于停止施工的施工工地,应当对其裸露土地采取覆盖或者临时绿化等有效防尘措施; 4)对于土方工程,开挖完毕的裸露地面应及时固化或覆盖; 5)本市施工工地禁止现场搅拌混凝土。由政府投资的建设工程以及本市规定区域内的建设工程,禁止现场搅拌砂浆。其它建设工程在施工现场设置砂浆搅拌机的,应当配备降尘防尘装置。 5、车辆清洗: 1)具有安装条件且处于基坑土方施工阶段的施工现场出入口,均应安装高效洗轮机,基坑土方施工阶段结束后,施工单位可按要求设置冲洗车辆的设备和设置沉淀池。安装使用高效洗轮机的,施工单位要确保100%使用; 2)在施工现场设置洗车池和沉淀池的,必须符合以下要求:a、施工现场施工车辆出入口应设置车辆冲洗设备,对车辆槽帮、车轮等易携带泥沙部位进行清洗,不得带土上路;b、洗车池旁必须设置沉淀池,沉淀后的污水应排入市政污水管道。 3)建设单位(或委托施工单位)应当道市政管理行政部门办理渣土消纳许可证,并按照规定的时间、路线和要求,消纳建筑垃圾、渣土。施工现场必须使用有资

(完整版)项目绿色施工方案

项目绿色施工方案 1、绿色施工原则 做到四节一保:节约土地;节能;节水;要节材与资源利用;保护环境。 (1)节能措施 1)对施工人员进行教育,提高节能意识。 2)建立能源消耗台帐,制定节能措施。 3)施工过程中要制订节能措施,采用高效节能的设备和产品,提高能源利用效率,减少对大气环境的污染。 4)设置专门的监督管理小组,指派专人负责监督检查节水、节电措施的实施,杜绝无谓的浪费。 5)对施工设备进行定期维护、保养,保证设备运转正常。 6)临时设施用电设备要使用标有“ CCC标记的合格产品。 7)施工条件允许,可利用建筑物的永久设施,如围墙、水电设施等。 (2)节能效果 1)制订节能计划,采取控制手段(主要为用电)。 2)施工现场用电计算应按实际用电负荷加系数的方法或按工程预算用负荷适当进行调整。 3)办公和生活照明灯要采用先进的节能灯具,做到人离灯闭。电脑、打印设备等工作人员离开要随手关机,以降低电消耗。 4)对电消耗量较大的工艺制定专项节能措施。 (3)能源优化 1)施工过程中应使用符合国家及地方有关规定的清洁能源或可再生能源,以清洁能源替代污染大的能源。 2)施工现场应优先利用可再生能源做临时设施。 2、材料与资源 (1)材料选择 1)建筑工程使用的材料,应尽可能就地取材。建筑材料采购要制订明确的环保材料采购条款,对材料供应单位进行审核、比较、挑选。计算本地化材料比例,择其大者实施。

本地化材料比a =生产于距离施工现场500km之间的施工材料用量(t)/施工材料总用量(t) *100 % 2)采取措施使用符合对环境无害,对人体健康没有影响的绿色建材。 3)严格控制临时设施用料,尽量利用旧料、现场拆卸回收的材料。 4)使用的模板、脚手板、安全网等周转材料要选择耐用,维护、拆卸方便,回收方便的材料。 5)施工中购入的主材、辅材应符合设计对使用绿色材料的要求。材料的各项指标应达到现行国家绿色建材标准要求。 6)装饰装修材料的购入,尽量选择经过法定检测单位认证的绿色材料,并应按照以下规范、规程要求,进行有害物质评定检查: ①达到《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB5032—2010要求; ②达到《室内装饰装修材料有害物质限量》GBI8580-18588—2001要求; 7)混凝土外加剂选择应符合以下标准和规程的要求: ①《混凝土外加剂应用规程》应符合当地技术要求; ②《混凝土外加剂中释放氨的限量》GBI8588—2001要求; ③每方混凝土总碱含量应符合当地混凝土工程碱集料反应技术管理规定要求。 (2)材料节约 1 )制定材料进场、保管、出库计划和管理制度。 2)材料合理使用,减少废料率,建立可再生废料的回收管理办法。 3)对废料进行二次选用,达到使用条件的要充分利用。 4)减少材料运输过程中材料的损耗率,加强施工过程材料可利用率。 5)周转材料注意维护,延长自有周转材料使用寿命。对租赁的周转材料依据施工周期,精确计算使用天数,不需用时及时退回租赁单位。 6)要回收利用施工过程中产生的建筑可再利用的材料。 7)比较实际施工材料消耗量与计算材料消耗量,提高节材率。 (3)资源再利用1)对场地建设现状进行调查,对现有建筑、设施再利用的可能性和经济性进行分析。合理安排工期,利用拟建道路和建筑物,减少资源能源消耗,提高资源再利用率,节约材料与资源。 ①施工期间充分利用场地及周边现有或拟建道路; ②施工期间充分利用场地内原有的给水、排水、供暖、供电、燃气、电信等市政设施;

施工现场防尘降噪措施方案方案

施工现场防尘降噪措施方案方案

政通·壹公馆施工一标段工程施工现场防尘降噪措施方案 编制人: 审核人:

审批人: 湖北省路桥集团天夏建设有限公司 2018年 6 月 28 日 目录 一.编制说明 (4) 1. 工程概况 (4) 2. 编制依据 (5) 3. 编制目的 (6) 4. 编制范围 (6) 5. 实施期限 (6) 6. 工作原则 (6) 二.组织机构及职责 (6) 1. 项目组织机构 (6)

2.工作职责 (7) 三、施工期间噪声分析 (7) 四、噪声控制措施 (8) 1.砼浇筑降噪措施 (8) 2.渣土运输及装卸过程降噪措施 (9) 3.人为噪声的控制措施 (9) 4.强噪声作业时间的控制 (9) 5.加强施工现场的噪声控制 (9) 五.粉尘控制措施 (10) 六.防尘降噪污染措施落实清况的定期检查 (11) 施工现场降尘降噪措施方案 一.编制说明 1.工程概况

工程名称:政通·壹公馆施工一标段 建设地点:张之洞路与千家街交汇处 建设单位:武汉市武昌政通实业公司 设计单位:上海联创建筑设计有限公司 监理单位:湖北东泰建设管理咨询有限公司 结构类型:框剪结构 本工程位于武汉市武昌区张之洞路与千家街交汇处。总建筑面积115686.35m2,其中地上面积57471.57 m2、地下面积58214.78m2。 本工程为6栋住宅楼,2层楼地下室,1-5#楼为一类高层,6#楼为二类高层,1、2#楼为带底商的住宅楼,3#楼一二层局部为物业用房与社区服务用房,4-6#楼为纯住宅楼。1-2#楼地上20层,高度为58.8m;3-5#楼地上19层,高度为55.2m;6#楼住宅为地上18层,高度为52.3m。1-6#楼均为框剪结构,抗震设防烈度为6级,防水等级Ⅰ级。 2.编制依据 按照《武汉市扬尘污染防治管理办法》,武汉市武昌区环保城管部门关于粉尘噪声污染治理的要求,湖北省路桥集团天下建设有限公司关于职业健康防护管理方面的文件。

施工节水和用水方案

目录

1、工程简介 工程名称:悦来新城会展公园(配套服务用房) 建设单位:重庆悦来投资集团有限公司 设计单位:中机中联工程有限公司 勘察单位:重庆市勘测院 监理单位:重庆华兴工程咨询有限公司 质监单位:两江新区建设管理服务中心质量监督站 安监单位:两江新区建设管理服务中心安全监督站 施工单位:重庆建工工业有限公司 2、工程概况 1、基础 拟建"悦来海绵生态展示中心"项目地处位于悦来新城会展城国际博览中心片区,城市次干道悦城路,拟开挖基坑顶标高F1区~、F2区~、车库,悦城路道路标高~,两者之间最小水平距离约2m,悦城路路面与基底高差约~,主体结构西侧为景观填土区域,将形成景观边坡,回填区域高度约为11m,边坡高度和重要性为一级,地块大致呈矩形。南北向长约170m,宽约70km,用地面积。该项目主要由1个展示中心和1个车库组成,其中海绵生态展示中心为3F建筑,车库为1F建筑,车库与展示中心的2层为同一平层。±相应绝对标高。 2、施工 本工程的施工范围包含:悦来会展公园配套服务用房平场土石方、边坡支护、电气、给排水、建筑、节能与绿建、结构、暖通、消防、钢结构工程、外装工程(含幕墙工程)等。

3、使用功能 一层为配套用房、雨水回用机房、消防控制室、景观水池,二层为配套用房、空调机房、电梯、卫生间、消防水泵房、戊类储藏间、空调机房、制冷机房、配电房、车库、水池,三层为配套用房、空调机房、电梯、卫生间、消防水池、空调机房、广场、观景露台。 3、工程特点、难点 1)本工程场地面积较大,材料的运输及周转较为麻烦, 增加了在实际施工中材料运输的能耗和时间。 2)本工程紧邻嘉陵江,在施工过程可能会对水体产生一定的影响。 3)施工现场:钢筋棚、木工棚、材料堆放、生活区和办公室等均安装现场临时设施要求布置。 4、绿色施工原则 1)工程建设中,在保证质量、安全等基本要求的前提下,通过科学管理和技术进步,最大限度地节约资源与减少对环境的负面影响,实现“四节一环保”。 2)根据因地制宜的原则,运用ISO9001管理体系,将绿色施工有关内容分解到管理体系目标中去,使绿色施工规范化、标准化。 3)实施绿色施工,应对施工策划、材料采购、现场施工、工程验收等各阶段进行控制,加强对整个施工过程的管理和监督。 4)本工程绿色施工总体框架如下:

施工现场节水方案

哑巴河工程施工现场节水方案 (1北京天资置业集团有限公司,北京,100000 2北京建筑工程设计有限公司,北京, 100000) 摘要:对哑巴河02-04-11工程施工现场水源及用水状况进行了调查分析,提出了施工现场节约用水方案。工程实践表明在建筑工地上完全能够实现水资源的循环综合利用,达到节约用水的目的。 关键词:建筑工地;施工现场;节约用水 据建设部统计全国每年的建筑面积在18~20亿平米左右,作为用水大户——建筑施工工程的用水状况以及节水措施长期以来不为人们所重视,这方面的研究也少有人问津。随着城市建设规模的加大、水资源的严重短缺,施工工地节水问题越来越会引起人们的关注。 1工程概况 哑巴河02-04-11二类居住项目位于北京房山区长阳镇哑巴河南部,建筑面积278286.31平方米。建设内容为高层住宅楼,其中并包括回迁房,商品限价房,商品房。(地下车库及人防,公共服务配套用房。) 2施工现场的水源及水量分析 施工现场可利用的水源有市政水源、基坑降水、管道试压水、管道冲洗水和雨水。其中市政水源属于外部供水水源。施工降水等属于内部可重复利用水源。 2.1基坑涌水量 2.1.1 工程水文地质概况 根据北京城建勘测设计研究院有限责任公司《哑巴河项目工地水文地质试验报告》(2004详勘031)第二册,场区40m深度范围内主要存在三层地下水,第一层潜水:主要赋存于埋深6m左右以下的粉土和砂土层中,静止水位标高28.87~30.57m,水量较大,该层水渗透系数5m/d。第二层层间潜水,赋存于砂石地层中,主要赋存在标高27.29~31.41m 以上的中粗砂层、粉细砂层和圆砾层,水位标高在31.52~32.70m,含水层贮水量较大,渗透系数20m/d;第三层承压水主要赋存在标高23.65~25.41m以上的粉细砂层,该层水静

施工现场防尘降噪措施方案方案

政通·壹公馆施工一标段工程施工现场防尘降噪措施方案 编制人: 审核人:

审批人: 湖北省路桥集团天夏建设有限公司 2018年 6 月28 日 目录 一.编制说明 (3) 1.工程概况 3 2.编制依据 4 3.编制目的 4 4.编制范围 5 5.实施期限 5 6.工作原则 5 二.组织机构及职责 (5)

1.项目组织机构 5 2.工作职责 (6) 三、施工期间噪声分析 (6) 四、噪声控制措施 (7) 1.砼浇筑降噪措施 (7) 2. 渣土运输及装卸过程降噪措施 (8) 3.人为噪声的控制措施 (8) 4.强噪声作业时间的控制 8 5.加强施工现场的噪声控制 8 五.粉尘控制措施 (9) 六.防尘降噪污染措施落实清况的定期检查 (10) 施工现场降尘降噪措施方案 一.编制说明 1.工程概况 工程名称:政通·壹公馆施工一标段

建设地点:张之洞路与千家街交汇处 建设单位:武汉市武昌政通实业公司 设计单位:上海联创建筑设计有限公司 监理单位:湖北东泰建设管理咨询有限公司 结构类型:框剪结构 本工程位于武汉市武昌区张之洞路与千家街交汇处。总建筑面积115686.35m2,其中地上面积57471.57 m2、地下面积58214.78m2。 本工程为6栋住宅楼,2层楼地下室,1-5#楼为一类高层,6#楼为二类高层,1、2#楼为带底商的住宅楼,3#楼一二层局部为物业用房与社区服务用房,4-6#楼为纯住宅楼。1-2#楼地上20层,高度为58.8m;3-5#楼地上19层,高度为55.2m;6#楼住宅为地上18层,高度为52.3m。1-6#楼均为框剪结构,抗震设防烈度为6级,防水等级Ⅰ级。 2.编制依据 按照《武汉市扬尘污染防治管理办法》,武汉市武昌区环保城管部门关于粉尘噪声污染治理的要求,湖北省路桥集团天下建设有限公司关于职业健康防护管理方面的文件。 3.编制目的

施工节水和用水方案(20201230005504)

1、工程简介 (2) 2、工程概况 (2) 3、工程特点、难点 (3) 4、绿色施工原则 (3) 5、资源能源消耗总体目标 (4) 6、我项目体设立能源消耗总体目标: (4) 7、节水措施 (5) 1)分路情况 (5) 2)施工用水 (5) 3)生活用水 (5) 8、建筑工程施工用水记录表 (7)

1、工程简介 工程名称:悦来新城会展公园(配套服务用房) 建设单位:重庆悦来投资集团有限公司 设计单位:中机中联工程有限公司 勘察单位:重庆市勘测院 监理单位:重庆华兴工程咨询有限公司 质监单位:两江新区建设管理服务中心质量监督站安监单位: 两江新区建设管理服务中心安全监督站施工单位:重庆建工工 业有限公司 2、工程概况 1>基础 拟建”悦来海绵生态展示中心”项目地处位于悦来新城会展城国际博览中心片区,城市次干道悦城路,拟开挖基坑顶标高F1区312.0 0 ?320?5m、F2 区319.00 ?322.95m、车库322 ? 3 m,悦城路道路标高331.3?336?6m,两者之间最小水平距离约2m,悦城路路而与基底高差约11.5-14.3m,主体结构西侧为景观填土区域,将形成景观边坡,回填区域高度约为11m,边坡高度和重要性为一级,地块大致呈矩形。南北向长约170m,宽约70km,用地而积0.02km2o该项目主要由1个展示中心和1个车库组成,其中海绵生态展示中心为3F 建筑,车库为1F建筑,车库与展示中心的2层为同一平层。±0.00 相应绝对标高317. OOMo 2、施工 本工程的施工范围包含:悦来会展公园配套服务用房平场土石方、边

坡支护、电气、给排水、建筑、节能与绿建、结构、暖通、消防、钢结构工程、外装工程(含幕墙工程)等。 3、使用功能 一层为配套用房、雨水回用机房、消防控制室、景观水池,二层为配套用房、空调机房、电梯、卫生间、消防水泵房、戊类储藏间、空调机房、制冷机房、配电房、车库、水池,三层为配套用房、空调机房、电梯、卫生间、消防水池、空调机房、广场、观景露台。 3、工程特点、难点 1)本工程场地面积较大,材料的运输及周转较为麻烦,增加了在实际施工中材料运输的能耗和时间。 2)本工程紧邻嘉陵江,在施工过程可能会对水体产生一定的影响。 3)施丄现场:钢筋棚、木工棚、材料堆放、生活区和办公室等均安装现场临时设施要求布置。 4、绿色施工原则 1)工程建设中,在保证质量、安全等基本要求的前提下,通过科学管理和技术进步,最大限度地节约资源与减少对环境的负面影响,实现“四节一环保”。 2)根据因地制宜的原则,运用工S09001管理体系,将绿色施工有关内容分解到管理体系LI标中去,使绿色施工规范化、标准化。 3)实施绿色施工,应对施工策划、材料采购、现场施工、工程验收等各阶段进行控制,加强对整个施工过程的管理和监督。

施工现场防尘措施方案

施工现场防尘措施方案 为完善施工现场的文明施工,落实文明施工管理的有关制度,特制定本管理措施。 一、组织措施 加强组织领导是做好防尘工作的关键。施工现场要有专人分管防尘事宜:建立和健全防尘机构,制定防尘工作计划和必要的规章制度,切实贯彻综合防尘措施:建立粉尘监测制度,做到定时定点测尘,评价劳动条件改善情况和技术措施的效果。做好防尘宣传工作,从领导到现场工人,让大家都能了解粉尘的危害,根据自己的职责和义务做好防尘工作。 二、技术措施 技术措施是防止粉尘危害的中心措施,主要在于治理不符合防尘要求的产尘作业和操作,目的是消灭和减少生产粉尘的产生、逸散,以及尽可能降低施工作业环境粉尘浓度。 1、对控制扬尘工作的职责进行分解落实即:项目经理→现场施工负责人→各施工对队长→作业班组负责人→工人,使本工地的扬尘控制制度做到层层落实,控制到位。 2、施工现场要每天洒水降尘,配备专用洒水设备。 3、土方开挖现场采用湿法作业,对扬尘如土方工程施工采取现场撒水。堆放的土方采取安全网覆盖,并定期进行撒水,并及时记录。 4、加强个人防护,粉尘作业的操作者在作业时,一定要带好防尘帽和防尘口罩。 5、项目部派设专人对石施工区、出入口、主干道、施工现场定时进行打扫、洒水。 10、楼层清理建筑垃圾,使用封闭的专用垃圾道或采用容器吊运严禁随意凌空抛撒

造成扬尘。施工垃圾要及时清运,清运时,适量洒水减少扬尘。 11、水泥和其它易飞扬的细颗粒散体应尽量安排库内存放。如露天存放应采用严密遮盖,运输和卸运时防止遗洒飞扬,以减少扬尘。 12、工地上木工机械等易产生粉尘的设备是否安置在相对封闭的操作棚内,产生的 木屑、废料等是否及时得到清理。 三、施工现场环保工作管理措施 1 为保证环境管理体系有效运转,持续改进各单位环保员切实做好本职工作,随时 进行信息反馈,每月召开例会,由专职环保员总结信息,集体解决落实。 2 为防止大气污染,现场内严禁熬沥青和烧杂物。 四、为防止施工粉尘污染,现场采取如下具体措施 1 工地采取封闭式施工方式,严禁敞开式作业。工程施工现场采用角钢焊制的铝板维护进行现场围挡,并保证高度在2.1m以上。 2 对类似水泥的易飞扬细颗料散体材料,现场采用水泥罐,水泥罐四周120厚墙体 砌筑。水泥运输时采用彩条遮盖或其他方式防止遣散、飞扬;卸装时要小心轻放,不得抛撒、最大限度地减少扬尘。 3 对进出现场的车辆,进行严格的清扫,做好防遣散工作。在土方开挖运输期间, 设专人负责清扫车轮,并拍实车上土,对板散易飞扬物采取遮盖。 4 对临时道路进行路面硬化,在干燥多风季节定时洒水。

施工用水节水措施方案

施工用水节水措施方案 一、临时供水计算 本工程临时用水包括施工工程用水量q1(l/s ),施工现场生活用水量q2(l/s ),消防用水量q3(l/s )。 1.施工工程用水量q 1 q 1=K1+∑t *T11N *Q1*3600 *82K 式中:K1—未预计施工用水系数(取1.15) K2—用水不均衡系数,取1.5 Q1—实物工程量,按砼台班产量350m3/台班 N1—施工用水定额,取搅拌砼250(L/m3) T1—作业天数,取1 t —每天工作班数,按2班计 得:q1=K1*∑2*1250*350*3600 *85.1=2.62(l/s ) 2.施工现场生活用水量q2 q2=3600 *8*t K3*1N *p1 式中:p1—施工现场高峰昼夜人数,取260人 N2—施工现场生活用水定额,取30(L/s ) K3—施工现场用水不均衡系数,取1.5 t —每天工作班数,按2班计 得:q2=3600 *8*2 1.5*30*260=0.203(l/s ) 3.施工现场消防用水量q3 查施工手册取q3=10(L/s )

4.总用水量Q 计算 q1+q2=2.62+0.203=2.823<q3 Q=q3=10(l/s ) 5.年用水总量Q 总计算 Q 总=T*Q=89026(M 3) 6.供水管径: 施工及生活用水管径的计算: D1=1000*v *πq2q1*4)( =1000 *1.5*3.14823.2*4=0.049(m )=49(mm ) 总用水量管径的计算: D2=1000*v *π*4Q =1000 *1.5*3.1410*4=0.0929(m )=92(mm ) 式中:V —水管内的流速(m/s ),取1.5m/s 水源管径D=100m m >92mm ,满足施工现场用水的需要。 二、施工节水措施 首先,应大力加强工程施工节约用水的宣传教育,培育员工自觉养成节水爱水的良好习惯。其次,应加强节水技术的研究,并集成推广。 一方面,应在用水设备上安装计量水表,积极开展节水竞赛活动,对活动中涌现出来的循环用水、一水多用的新措施、新方法进行集成推广。例如,在搅拌机、车辆清洗处、隧道排水口设置沉淀池,排出的废水经二次或三次沉淀后,可二次使用或派作其他用场。另一方面,通过对新技术、新工法的集成推广达到节

节水灌溉施工组织设计方案

重庆市渝北区茨竹镇2018年高效节能灌溉项目 施工组织设计方案 一、工程概况: 渝北区茨竹镇2018年高效节水灌溉项目主要建设任务是灌溉渝北区茨竹镇蓝莓种植园,设计灌溉面积为500亩,其中A区灌溉面积280亩,B区灌溉面积220亩,主要灌溉方式为滴灌,灌溉水源主要为项目区内部的山坪塘。通过合理的高效节水灌溉管网建设,使项目区灌溉有保证,达到有计划用水、调水、节水的目的,实现田间高效节水灌溉。 二、编制依据: (1)施工合同及业主提供的施工图纸; (2)《重庆市渝北区高效节水灌溉项目“十三五”规划》 (3)《节水灌溉技术规范》GB/T 50363-2006; (4)《节水灌溉工程技术规范》GB/T50363-2006; (5)《灌溉与排水工程设计规范》GB50288-1999; (6)《喷灌工程技术规范》GB/T50085-2007; (7)《微灌工程技术规范》GB/T50485-2009; (8)《农田低压管道输水灌溉工程技术规范》GB/T20203-2006; (9)《水利建设项目经济评价规范》SL72-2013; (10)《喷灌与微灌工程技术管理规程》 SL236-1999 (11)《微灌工程技术规范》SL103—95; (12)《节水灌溉技术规范》SLT207-98; (13)《水利水电工程环境影响评价规范》SDJ302-880等。 (7)按照国家相关规范规定;

三、施工内容、规模 渝北区茨竹镇2018年高效节水灌溉项目主要涉及茨竹镇1个镇街,本工程项目灌溉方式采用滴灌,总设计灌溉面积为500亩,属Ⅴ等小(2)型灌溉工程。 1、施工内容 2、施工布局 渝北区茨竹镇2018年高效节水灌溉项目总体建设布局设计主要包括首部枢纽工程、输配水工程、田间工程及附属设施。 本工程项目区水源利用各区附近河流、水库、山坪塘,水源点高程满足设计灌溉压力需求时,采用自流灌溉的方式将水输送至田间,当水源点高程无法满足设计灌溉压力需求时,采用加压泵站将水输送至高位水池,再从高位水池自流灌溉或者通过泵站直接将水输送至灌区田间。管灌区水质符合灌溉用水水质要求,可不进行过滤处理。喷灌区在首部枢纽内设施肥罐以便于施肥,设过滤器对水质进行过滤处理,以防灌水器堵塞影响使用年限。 输配水工程主要采用有压管道将水从水源输送至高位水池以及将水从高位水池输送至田间地块。输配水管道采用PE管,埋地铺设,管顶覆土厚度不小于70cm。管道沿线在极高点设置进排气阀,在极低点设排水放空阀。

施工现场节水方案

哑巴河工程施工现场节水方案 (1北京天资宜业集团有限公司,北京,100000 2北京建筑工程设计有限公司,北京, 100000) 摘要:对哑巴河02-04-11工程施工现场水源及用水状况进行了调査分析,提出了施工现场节约用水方案。工程实践表明在建筑工地上完全能够实现水资源的循环综合利用,达到节约用水的目的。关键词:建筑工地;施工现场;节约用水 据建设部统计全国每年的建筑面积在28?20亿平米左右,作为用水大户一一建筑施工工程的用水状况以及节水措施长期以来不为人们所重视,这方而的研究也少有人问津。随着城市建设规模的加大、水资源的严重短缺,施工工地肖水问题越来越会引起人们的关注。 1工程概况 哑巴河02-04-11二类居住项目位于北京房山区长阳镇哑巴河南部,建筑而积278286.31 平方米。建设内容为高层住宅楼,其中并包括回迁房,商品限价房,商品房。(地下车库及人防,公共服务配套用房。) 2施工现场的水源及水量分析 施工现场可利用的水源有市政水源、基坑降水、管道试压水、管道冲洗水和雨水。其中市政水源属于外部供水水源。施工降水等属于内部可重复利用水源。 2. 1基坑涌水量 2.1.1工程水文地质概况 根据北京城建勘测设讣研究院有限责任公司《哑巴河项目工地水文地质试验报告》(2004详勘031)第二册,场区40m深度范国内主要存在三层地下水,第一层潜水:主要赋存于埋深6m左右以下的粉上和砂上层中,静止水位标髙28.87~30.57m,水疑较大,该层水渗透系数5m/d。第二层层间潜水,赋存于砂石地层中,主要赋存在标高27.29~31.41m以上的中粗砂层、粉细砂层和圆砾层,水位标高在31.52?32.70m,含水层贮水疑较大,渗透系数20m/d;第三层承压水主要赋存在标髙23.65-

绿色施工方案(新)

绿色施工方案 目录 一、编制依据 二、工程概况 三、总则 四、绿色施工原则 五、绿色施工总体框架 六、绿色施工要点 七、发展绿色施工的新技术、新设备、新材料与新工艺 八、绿色施工的应用示范工程

一、编制依据 1.《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2014 2.《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 3.《绿色施工导则》 4.《绿色施工管理规程》DB11/513-2008 5.《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2013 6.《绿色建筑评估标准》DBJ/T01-101-2005 二、工程概况 工程范围:大唐十三师三塘湖风电场200MW工程土建工程、所属范围检修施工道路、所属范围集电线路所有工程。包括但不限于:大唐十三师三塘湖风电场200MW工程土建工程,主要为锚栓重力式风机基础、箱变基础、风机及箱变接地网制作安装;风场运输及检修施工道路;110kV升压站生活区建筑物施工;风电场建筑材料采购、运输和管理、施工、竣工验收、资料移交等;所有场内工程施工准备;所属范围集电线路工程所有工程。所属承包范围场内施工检修道路的施工及验收;负责完成所属标段范围内的消缺工作满足竣工验收条件。工程开工手续办理;满足工程验收要求并配合工程验收(含防雷接地、水保、环境验收、消防、安评、质监、技术监督、并网前的安全性评价、供电、职业卫生等各项专项验收和竣工验收);本工程相关的各专项验收、并网及相关手续办理等、移交以及质保期内的服务,并达到大唐集团公司达标投产要求及达标创优。 三、总则 1.1我国尚处于经济快速发展阶段,作为大量消耗资源、影响环境的建筑业,应全面实施绿色施工,承担起可持续发展的社会责任。 1.2本导则用于指导建筑工程的绿色施工,并可供其他建设工程的绿色施工参考。 1.3绿色施工是指工程建设中,在保证质量、安全等基本要求的前提下,通过科学管理和技术进步,最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动,实现四节一环保(节能、节地、节水、节材和环境保护)。1.4 绿色施工应符合国家的法律、法规及相关的标准规范,实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。 1.5 实施绿色施工,应依据因地制宜的原则,贯彻执行国家、行业和地方相关的技术经济政策。 1.6 运用ISO14000和ISO18000管理体系,将绿色施工有关内容分解到管理体系目标中去,使绿色施工规范化、标准化。 1.7鼓励各地区开展绿色施工的政策与技术研究,发展绿色施工的新技术、新设备、新材料与新工艺,推行应用示范工程。

防尘治理专项施工方案

目录 1、工程概况 2、总体目标 3、项目组织机构 4、应急响应与准备范围 5、响应与准备重点 6、现场环卫体系 7、施工现场防尘治理措施 8、防尘应急预案的启动与实施 9、监督检查

1、工程概况 1.1项目主要情况 1.1.1 项目名称、性质和地理位置 本项目全称为宁波福基石化有限公司丙烷资源综合利用项目,项目业主为宁波福基石化有限公司,建设资金来自项目业主,出资比例为100%,宁波福基石化有限公司是东华能源股份有限公司在宁波大榭注册成立的化工企业。 项目位于浙江省宁波大榭经济开发区礁门地块内,大榭经济开发区地处宁波市东部的大榭岛,位于中国海岸线中端,长江黄金水道和黄金海岸线的T 型交汇点,西与宁波市北仑区隔海相望,距宁波市中心约40 km。其东临东海,濒临国际深水航道,并有舟山群岛作天然屏障;南距大陆最近处不足500m,并有宁波-大榭跨海大桥相连。

1.1.2 项目的建设规模、占地总面积、建设总投资 宁波福基丙烷资源综合利用项目包括丙烷脱氢工艺装置,聚丙烯工艺装置及配套的辅助生产装置和公用工程,环保设施、全厂道路等。 设计总规模:132 万吨/年丙烯和40 万吨/年聚丙烯(分两期建设,一期66 万吨/年丙烯生产装置和40 万吨/年聚丙烯;二期上66 万吨/年丙烯生产装置)。 我单位承建的装置为丙烷脱氢装置建筑及工业安装工程,占地面积31319.5m2,合同建安工程量13500万元。 1.1.3 项目的建设、勘察、设计、监理、总承包单位的情况 建设单位:宁波福基石化有限公司 勘察单位:浙江省工程勘察院 设计单位:华陆工程科技有限责任公司 项目管理公司:华陆工程科技有限责任公司 监理单位:南京华源工程管理有限公司 施工单位:中国化学工程第三建设有限公司 1.1.4 项目承包范围: 1.1.4.1 承包工程范围:应简述承包工程范围,并列出工程项目一览表(见表1.1.4-.1)。 我单位承包了宁波福基丙烷资源综合利用项目丙烷脱氢装置(标段5)建筑、安装工程施工,主要包含丙烷脱氢装置变电所(302A)、丙烷脱氢装置管廊(083A)、冷冻站(223)、丙烷原料预处理(2101)、丙烷脱氢反应(2102,含脱氢反应2102A、REC压缩机2102B、反应流出物干燥2102C、碱洗2102D、冷排风系统2102E)、催化剂连续再生(2103)、冷箱分离(2104)、SHP反应(2105)、产品精馏(2106)、PSA装置(2107,含PSA制氢2107A、PSA进气及尾气压