文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › KV线路操作票

KV线路操作票

KV线路操作票
KV线路操作票

电气倒闸操作票

操作人:现场监护人:监护人:值班负责人(值长):

倒闸操作票填写办法

倒闸操作票填写管理办法 1 一般规定 1.1 填写倒闸操作票的原则:停电分闸操作必须按照先分负荷侧断路器,后分母线侧断路器,先分断路器,后分隔离开关的顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。如变压器需要停电时,应先停低压、后停高压;送电时先送高压,后送低压。严防带负荷拉合隔离开关(刀闸)。 1.2 倒闸操作人填写操作票,下列项目应填入操作票内: ⑴应拉合的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和接地刀闸(装置)等,并检查拉合后设备的状态。 ⑵进行停、送电操作时,在拉合隔离开关(刀闸)、手车式断路器拉出、推入前,检查断路器(开关)确在分闸位置。 ⑶检查接地线是否拆除。 ⑷在进行倒负荷或解、并列操作前后,检查相关电源运行及负荷分配情况。 ⑸装拆接地线。 ⑹安装或拆除控制回路、电压互感器回路的保险器。 ⑺切换保护、自投装置的投退和检验是否确无电压等。 1.3 操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置,应立即向值班负责人或主管人员报告,弄清楚后再操作。 1.4 电气设备停电后,即使是事故停电,在未拉开有关刀闸和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮拦,以防突然来电。 1.5 下列各项工作可以不用操作票,但必须由有关人员的口头命令,并记入倒闸操作命令记录薄内。 ⑴事故处理。 ⑵拉合断路器或隔离开关的单一操作。 ⑶拉开接地刀闸或拆除全电房仅有的一组接地线。 1.6 操作票应用钢笔或圆珠笔填写,票面应清楚整洁,不得

任意涂改。特别是操作票的重要文字(调度编号及名称、拉开、合上或运行、停用、备用等动词及设备状态)不得涂改。操作票不得使用“同上”、“同左”等。 操作人和监护人应根据模拟图板或接线图核对所填写的操作项目并分别签名,然后经值班负责人审核签名。 1.7 操作票应填写设备的双重编号,即设备名称和运行编号。所填写操作项目的设备双重名称必须与现场设备标示牌一致。 操作前应核对设备名称、编号和位置,操作中应认真执行监护复诵制,全部操作完毕进行复查。使用后的操作票应存放整齐,按月装订成册,保存一年备查。 1.8 倒闸操作应由两人执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护,在操作票设定为监护人. 2 操作票填写规范 2.1 操作任务:一份倒闸操作票只能填写一个操作任务。 一个操作任务,是指根据同一操作目的而进行的一系列相互关联、依次连续进行电气操作过程。明确设备由一种状态转为另一种状态,或者系统由一种运行方式转为另一种运行方式。 在操作任务中应写明设备电压等级和设备双重名称,如“10kV 中三线424# 断路器由运行转为断路器检修”。 2.2 由值班负责人(工作负责人)指派有权操作的值班员填写操作票,值班负责人(电力调度)进行审核,审核无误后方可发令进行倒闸操作。 2.3 编号:配电所倒闸操作票的编号由各分公司统一编号,每年每月从1开始编号,使用时应按编号顺序依次使用,编号不能随意改动,不得出现空号、跳号、重号、错号。 操作票编号以两位月号加两位顺序号为标准,如:2017年3月份第18张工作票编号为03-18。 2.4 发令单位及发令人:填写发令的单位为公司调度室、地

电气运行岗位需要掌握问题

电气热电运行岗位实习中需要重点掌握的基本技能 一、熟悉热电站电气系统 1、热动力站(电厂)生产工艺(了解) 2、熟悉电业安规(发电厂变电站电气部分) 3、熟悉掌握典型电气二次图纸(主要设备保护及电机保护) 4、电气巡检内容,巡检路线: (1)35KV、10KV、0.4KV配电室开关柜的巡检要点 (2)发电机巡检的要点 (3)励磁机巡检的要点 (4)变压器巡检的要点 (5)电机巡检的要点 (6)直流蓄电池巡检的要点 (7)UPS巡检的要点 (8)特殊天气下对室外变压器、线路的特殊巡检 5、学习电气运行规程、电气检修规程 6、学习运行各岗位的规章制度 二、电气运行集控室监盘工作 1、运行交接班日志、定期工作日志、事故预想及班组会议记录、技术培训、接地线、刀登记日志、巡回检查记录、设备缺陷记录、保护动作记录,设备巡检记录等各类日志填写的方法及主要内容。 2、监盘工作的重要性(发电机、主变、线路),监盘时如何调查发电机的定子电压、转子电流。励磁机电压电流及发电机的有功、无功。 3、监盘工作的主要工作及日常操作 4、运行抄表工作及当日发电量的计算统计 5、运行各个岗位的职责与分工(班长、主值、值班员) 三、学习如何办理工作票 1、熟悉掌握“两票”、“三制”,掌握工作票签发人、监护人、负责人的职责、任务。 2、熟悉掌握保证安全的“组织措施”、“技术措施” 四、电气操作 1、熟悉、掌握填写各类操作票 2、发电机的并网、解列操作(手动、自动准同期) 3、主变的投运、撤运、检修操作 4、35KV、10KV、0.4KV开关的正常操作 五、电气二次部分

1、发电机的主保护有哪几种?其保护的原理和范围 2、35KV主变的主保护有哪几种?其保护的原理和范围 3、35KV母线、线路的主保护有哪几种?其保护的原理和范围 4、发变组保护的原理及保护范围 5、10KV干变及配电装置的保护有哪几种,其保护的原理和范围 6、10KV电机保护,0.4KV电机保护二次图,熟悉、掌握控制回路部分 7、直流接地的现象及处理方法 8、UPS常见故障及处理办法 9、电压、电流互感器的工作原理及工作要求 六、电气运行常见的事故及处理 1、发电机失磁时的主要现象及处理办法 2、发电机运行时“主汽门”关闭后的现象及处理办法 3、发电机运行时发生“振荡”时的现象及处理办法 4、发电机的过负荷现象及处理办法 5、发电机运行时频率的正常工作范围,当频率变化范围超过规定时的现象及处理方法。 6、发电机运行时电压的正常工作范围,当电压变化范围超过规定时的现象及处理方法。 7、励磁装置常见故障及处理办法 8、电动机在运行时不能停转时的主要原因及处理办法 9、发电厂“厂用电”突然中断时的现象及处理办法 10、发电机在正常运行时,受到系统冲击(压负荷)时的现象及处理方法 11、什么是发电机的“非同期” 12、发电机三相电流不平衡的原因及处理办法 13、发电机定子温度异常的现象及处理办法: 14、变压器声音不正常: 15、变压器油温异常现象及处理办法: 16、变压器油位不正常现象及处理办法 17、变压器冷却装置故障现象及处理办法: 18、轻瓦斯保护动作报警现象及处理办法: 19、变压器绕组的主绝缘和匝间绝缘故障现象及处理办法 20、变压器重瓦斯保护动作的现象及处理方法: 21、变压器着火处理办法: 22、电动机异常运行现象及处理办法: 23、电动机运行温度过高或冒烟的原因及处理办法:

发电机并网操作作业方案

发电机并网操作作业方案 批准: 审核: 编制: 日期:年月日

发电机并网操作作业方案作业概况及流程 操作负责人员 值班负责人: 值班长: 班组长: 齐,绝缘靴和绝缘手套,验电器齐全。 应急预案 2.1发电机异常处理 2.1.1 发电机运行中遇下列情况,应立即解列停机 1)发电机冒烟、着火。 2)发电机发生强烈振动。 3)危及人身安全,不停电无法处理。

2.1.2发电机非同期并列 现象: 1)系统各参数剧烈变化。 2)发电机、变压器发出轰鸣声。 3)发电机静子电压、有无功负荷变化比较大。 处理: 1)如果发生非同期并列,很快地电流、电压各参数变化衰减,轰鸣声消失,发电机各参数趋于稳定。此时可不发电机解列。但事后应汇报运行部主任、总工程师。 2)如果发电机各参数的变化并不衰减,应立即汇报值长,将发电机与系统解列。 2.1.3发电机运行中发生振荡 现象: 1) 发电机各参数周期性的变化。 2)系统电流、电压、有无功参数剧烈变化。 3)转子电流、电压参数在正常值附近变化,发电机发出与各参数变化规律相合拍的鸣音。 4)失去同步的机组的参数变化规律与正常机组相反。 处理: 1)立即增加各机组的无功负荷,减少振荡机组有功负荷。 2)如果采取上述措施后,机组振荡仍不衰减,超过3分钟,请示值长,将严重过负荷的机组解列。 2.1.4 发电机1TV断线 现象: 1)预告音响“响”,监控界面上发“发电机电压断线”光子,发变组保护屏A发“TV断线”信号。 2)发电机有功、无功负荷,定子电压指示降低。 3)监控界面上发“励磁调节器通道切换动作”信号发出。 4)定子电流、转子电压、转子电流指示正常。 处理: 1)若发电机有、无功负荷及定子电流指示不正常,并伴随TV断线信号时,通知机炉保持锅炉蒸汽压力、流量稳定,维持机组热负荷稳定。2)检查励磁调节器由A套切至B套。 3)对1TV一、二次回路进行详细检查,若经检查确属1TV回路故障,立即退出发电机保护A柜:程序逆功率、逆功率、过电压、失磁保护,

倒闸操作票范本

倒闸操作票填写规范 一、操作票填写规范 1、操作任务:一份倒闸操作票只能填写一个操作任务。 一个操作任务,是指根据同一操作目的而进行的一系列相互关联、依次连续进行电气操作过程。明确设备由一种状态转为另一种状态,或者系统由一种运行方式转为另一种运行方式。 在操作任务中应写明设备电压等级和设备双重名称,如“6kV 中三线424# 开关由运行转为开关检修”。 2、由值班负责人(工作负责人)指派有权操作的值班员填写操作票。操作票按照操作任务进行边操作边打红色“√”,操作完毕在编号上方加盖“已执行”印章。 3、编号:变电所倒闸操作票的编号由各供电单位统一编号,每年从1开始编号,使用时应按编号顺序依次使用,编号不能随意改动,不得出现空号、跳号、重号、错号。例如:2013-0001 4、发令单位:填写发令的单位(公司调度、地方调度)。 5、受令人:填写具备资格的当班值班(工作)负责人姓名。 6、发令单位、发令人、受令人、操作任务、值班负责人、监护人、操作人、票面所涉时间填写要求:必须手工填写,每字后面连续填写,不准留有空格,不得电脑打印,不得他人代签。有多页操作票时,其中操作任务、发令单位、发令人、受令人、受令时间、操作开始时间、操作结束时间,只在第一页填写;值班负责人、监护人、操作人每页均分别手工签名,且操作结束每张均应加盖“已执行”印章。 7、受令时间:填写调度下达指令的具体时间,年用4位阿拉伯数字表示,月、日用2位阿拉伯数字表示,时、分,用24小时表示,不足2位的在前面添“0”补足。 8、操作开始时间:填写操作开始的时间,年、月、日、时、分填写同第7项。 9、操作结束时间:完成最后一项操作项目的时间,年、月、日、时、分填写同第7项。 10、模拟操作打“√”:打在操作票“顺序”所在列正中间,用兰笔打“√”,每模拟、检查、审核一项正确无误时才能打上“√”,再进行下一项的模拟、检查、审核。 11、操作打:打在操作票有“√”栏所在列正中间,用红笔打“√”,由监护人完成。每操作一项完毕,检查操作质量合格后才能打上“√”,再进行下一步的操作。 12、备注:当在操作中存在什么问题,或停止操作的原因,或重合闸未投或重合闸按调令要求不投,或该开关重合闸未装、停用设等做具体说明。 13、操作人:填写执行操作的人的姓名。 14、监护人:填写执行操作时监护的人的姓名。 15、值班负责人:填写当班值班长姓名,监护人及值班负责人可为同一人; 16、若一页操作票不能满足填写一个操作任务的操作项目时,在第一页操作

发电机并网解列步骤新

精心整理洛阳永龙能化发电机并网及解列步骤 一、1#发电机组手动准同期并列步骤 1、查1#发电机组有关工作票已收回安措已拆除所有人员已撤离 2、测1#发电机组定子、转子回路绝缘合格绝缘良好 3、检查1#发电机组所用保护已投 4、检查发电机出口刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地在断开位置 5、检查发电机PT刀闸G1007PT在断开位置一次保险完好正常 6、检查励磁PT刀闸G1001PT在断开位置一次保险完好正常 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22、 AVR1 23 24 25 26、将同期闭锁开关STK打至“投入闭锁”位置 27、将手动准同期开关1STK打至“粗调”位置,观察MZ-10同步表同期电压的频差、压差。 28、根据实际情况分别操作SM、SV开关进行相应的调节,使频差、压差满足并网条件。 29、将手动准同期开关1STK打至“精调”位置,观察MZ-10同步表同期 30、在相位差接近0度时,按下HA按钮,发电机合闸。 31、查发电机并网成功,发电机断路器G1007开关已打至合后位置 32、将1TKSTK1STK开关切至“退出”。 33、检查发电机电压、电流正常 34、全面检查 二、1#发电机组自动准同期并列步骤 1、查1#发电机组有关工作票已收回安措已拆除所有人员已撤离

2、测1#发电机组定子、转子回路绝缘合格绝缘良好 3、检查1#发电机组所用保护已投 4、检查发电机出口刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地在断开位置 5、检查发电机PT刀闸G1007PT在断开一次保险完好正常 6、检查励磁PT刀闸G1001PT在断开位置一次保险完好正常 7、检查励磁变刀闸G1001甲在断开位置 8、合上发电机刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地,确认合好 9、合上发电机PT刀闸G1007PT二次电源开关 10、将发电机PT刀闸G1007PT摇至工作位置 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30、当满足并网条件时。 31、将合闸出口CK切至“合闸”位,检查发电机断路器G1007开关合闸 32、查发电机并网成功,发电机断路器G1007开关已打至合后位置 33、将上述开关DTK、TDK、1TK、QK、CK切至“退出”。 34、全面检查 三.发电机解列步骤: 1).接调度命令; 2).将发电机有功、无功负荷逐步降低;

倒闸操作票制度

倒闸操作票制度 为规范电气设备上进行的倒闸操作行为,保证操作人员人身安全和电气设备的正常运行,制定本制度。倒闸操作直接改变电气设备的运行方式,是一项重要和复杂的工作,如不规范倒闸操作行为,一旦发生错误操作,会危及操作人员人身安全,造成线路和电气设备停电及事故。 (1)倒闸操作是指拉开或合上断路器,拉开或合上 隔离开关,拉开或合上直流操作回路,拆除和 装设临时地线以及检查设备绝缘等在电气设 备上进行的操作行为。倒闸操作由具备相应操 作资质的人员进行。 (2)电气设备在进行倒闸操作时,必须认真填写倒 闸操作票。 (3)倒闸操作必须经主管部门批准(或根据工作票 要求)由操作人填写倒闸操作票。 (4)倒闸操作必须两人进行,一人监护,一人操作。 特别重要和复杂的倒闸操作,应由电气负责人 监护。 (5)倒闸操作必须始终在监护人监护下进行,监护 人应由电气专业有丰富经验的人员担任。 (6)高压操作应戴绝缘手套,穿绝缘靴。绝缘手套 和绝缘靴应做相应等级的耐压试验,张贴有绝

缘合格标志。 (7)雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应由防雨罩。雷电天气禁止进行户外倒闸操作。 (8)装卸高压熔断器时,应戴护目镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,站在绝缘垫或绝缘台上 操作。 (9)送电时先合上母线侧倒闸,再合线路侧刀闸,最后合上开关。停电时顺序相反。严禁带地线 合闸,严禁带负荷拉刀闸。 (10)变压器停电时先停负荷侧,再停电源侧,送电时顺序相反。 (11)拉合闸时应迅速果断,但不可用力过猛。操作机构有故障时,不得强行进行拉合闸操作。(12)倒闸操作票应填写以下内容:应拉合的设备(断路器,隔离开关,接地刀闸等);验电; 装拆接地线;安装或拆除控制回路或电压回路 的熔断器;切换保护回路和自动装置;检验是 否确无电压;拉合开关设备后检查设备的位 置;进行停送电操作时,拉合隔离开关前,检 查断路器确在分闸位置。 (13)设备检修后合闸送电前,检查送电范围内接地线已拆除。

电气运行考试题总汇。

电气运行考试复习题 1.鼠笼式转子电动机在冷、热状态下允许启动的次数规定: 正常情况下,允许冷态下启动两次,每次间隔时间不得小于5分钟;在热态下启动一次,只有在事故处理情况下和启动时间不超过2—3秒的电动机,可多启动一次。 2.电动机启动时,电动机不转,而只发出声响,或者没有达到正常转速。原因及处理 原因: 1)定子回路中一相断线。 2)转子回路断线或接触不良。 3)电动机或所拖动的机械被卡住。 4)定子绕组接线错误。 5)电压低。 处理: 1)对一次回路进行检查。 2)在条件允许时,盘车检查。 3)检查电压是否正常。 如通过上述检查,仍无异常,停下电机,通知检修检查 3.电动机自动跳闸的处理: 1)检查备用电机启动正常。 2)如无备用电机,属于机、炉主要辅助设备(指停电能影响机组出力和安全 运行者)在无爆炸着火或无明显短路和设备损坏时,允许强送一次,不成功不得再送,并通知电气值班人员。

3)若启动时发生跳闸,在未查明原因之前,不得再次启动,应通知电气值班人员进行下列检查: ①电动机回路是否有短路或接地。 ②保护或保险定值是否太小。 ③所拖动机械是否卡住。 ④检查跳闸回路及合闸回路是否正常。 4)由于电气系统故障,欠压保护跳开的电动机应得到值长同意后方可启动。 5)电气人员得知电动机跳闸后,应查明原因,检查保护动作情况,若为误动,应停用该保护,将电动机投入运行;应测量电动机绝缘电阻(必须有主保护运行),然后通知检修班进行查线,若保护动作正确,应停电查明原因,通知检修处理。 当厂用电电压消失或电压降低时,在一分钟内对机炉主要辅机禁止手动拉闸。 4.绝缘电阻测量 1).发电机绝缘的测量 定子绕组绝缘电阻的测量:发电机定子回路的绝缘用2500伏摇表测量,其值不低于前次测量的1/3-1/5,吸收比R60/R15≥1.3。励磁回路的绝缘用500伏摇表测量,其值不小于0.5兆欧。若低于此值,应设法消除。 2).线路绝缘电阻的规定: 1 1000V以下电缆用500V摇表测量,其值不得低于0.5MΩ。 2 1000V及以上电缆用2500V摇表测量,其值不低于1MΩ/kV。 3).电动机绝缘电阻的规定: 1)10KV电动机用2500摇表测量,其值不低于5MΩ,吸收比R60/R15≥1.3; 2)380V及以下交流电动机和直流电动机用500V摇表测量,容量在100KW以上

电力线路倒闸操作票

电力线路第一种工作票 单位东梁煤矿机电队编号DL-090 202 1. 工作负责人(监护 人) 班组机电组 2. 工作班人员(不包括工作负责人): 共人。 3. 工作的线路或设备双重名称(多回路应注明双重称号): 东梁煤矿地箱变高压联络开关柜(8号柜)第一回路隔离刀闸母线段与(9号柜)第一回路隔离刀闸母线段。 计划工作时间:自2019年 3 月 2 日 0 时30 分 至2019 年 3 月 2 日 6 时30 分 6.安全措施(必要时可附页绘图说明): 6.1应改为检修状态的线路间隔名称和应拉开的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、熔断器(保险)(包括分支线、用户线路和配合停电线 路): 1.1 断开1号开关柜(总进线1号)上下隔离。 1.2 断开8号开关柜(分段开关)断路器、隔离刀闸 1.3 断开9号开关柜(分段隔离)隔离刀闸。 1.4 在8号开关柜(分段开关)隔离刀闸上侧母线段压接1 7号开关柜(主提风变压器1号)电源进线。 (2.1 断开16号开关柜(总进线2号)断路器、上下隔离。2.2 断开8号开关柜(分段开关)断路器、隔离刀闸. 2.3 断开9号开关柜(分段隔离)隔离刀闸。 2.4 在9号开关柜(分段隔离)隔离刀闸上侧母线段压接17号开关柜(主提风变压器2号)电源进线。

6.2保留或邻近的带电线路、设备: 1.保留2回路总进线(16号柜)、主提风变压器2号(18号柜)、下井2回(10号柜)、变压器2号(3号柜) 2.保留1回路总进线(1号柜)、主提风变压器1号(17号柜)、下井1回(7号柜)、变压器1号(5号柜))) 6.3 其它安全措施和注意事 项: 1.必须执行工作确认---安全推演---停电---验电---放电---挂可靠接地线。 2.必须保证一人操作一人监护。 3.回路切换前必须三确认:确认压线可靠,没有减少原先母线的电气间隙与爬电距离;确认机械断开点的可靠断开;确认工器具已绝对收齐。 年 月日 工作负责人签名年 月日时分收到工作票 7 8 工作班组人员签名

发电机并网解列步骤新

发电机并网解列步骤新集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

洛阳永龙能化发电机并网及解列步骤 一、1#发电机组手动准同期并列步骤 1、查1#发电机组有关工作票已收回安措已拆除所有人员已撤离 2、测1#发电机组定子、转子回路绝缘合格绝缘良好 3、检查1#发电机组所用保护已投 4、检查发电机出口刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地在断开位置 5、检查发电机PT刀闸G1007PT在断开位置一次保险完好正常 6、检查励磁PT刀闸G1001PT在断开位置一次保险完好正常 7、检查励磁变刀闸G1001甲在断开位置 8、合上发电机刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地,确认已合好 9、合上发电机PT刀闸G1007PT二次电源开关 10、将发电机PT刀闸G1007PT摇至工作位置 11、合上励磁PT刀闸G1001PT二次电源开关 12、将励磁PT刀闸G1001PT摇至工作位置 13、合上励磁变刀闸G1001甲二次电源开关 14、将励磁变刀闸G1001甲摇至工作位置 15、检查发电机断路器(G1007)在试验断开位置带电显示装置正常 16、检查发电机断路器(G1007)操作、保护、信号电源已全部送电 17、检查发电机保护测控柜AC10、微机励磁装置柜AC11电源正常 18、检查同期屏柜AC9电源正常 19、检查发电机测控柜AC10所用压板已投入,综保装置无异常信号 20、将发电机断路器G1007开关摇至工作位置

21、合上发电机断路器G1007开关二次开关 22、收到汽机“可并列”命令后,将励磁柜AC11内熔断器—励磁PT电压励磁变低压电 压、转子电压、控制电源、直流电源AVR1直流电源AVR2、交流电源AVR1、交流电源AVR2、转子电流合上将直流电源AVR2、交流电源AVR1、交流电源AVR2空开合上。 23、在励磁柜AC11按“合闸”按钮,合上灭磁开关QE,再按下“开机”按钮进行起励。 24、在励磁柜AC11按“增磁“按钮,使电压升至10.5KV 25、在同期屏AC9上将发电机同期开关1TK打至“投入”位置 26、将同期闭锁开关STK打至“投入闭锁”位置 27、将手动准同期开关1STK打至“粗调”位置,观察MZ-10同步表同期电压的频差、压 差。 28、根据实际情况分别操作SM、SV开关进行相应的调节,使频差、压差满足并网条件。 29、将手动准同期开关1STK打至“精调”位置,观察MZ-10同步表同期 30、在相位差接近0度时,按下HA按钮,发电机合闸。 31、查发电机并网成功,发电机断路器G1007开关已打至合后位置 32、将1TKSTK1STK开关切至“退出”。 33、检查发电机电压、电流正常 34、全面检查 二、1#发电机组自动准同期并列步骤 1、查1#发电机组有关工作票已收回安措已拆除所有人员已撤离 2、测1#发电机组定子、转子回路绝缘合格绝缘良好 3、检查1#发电机组所用保护已投 4、检查发电机出口刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地在断开位置 5、检查发电机PT刀闸G1007PT在断开一次保险完好正常

电厂考试题

汽轮机试题 汽轮机危急保安系统作用及配有哪几种形式动作定值为多少 我厂汽轮机旁路系统采用哪种形式,容量为多少 我厂高、低压旁路联锁关闭条件以及开启条件 高压旁路为什么现开减压阀再开减温水而低压旁路先开减温水后开减压阀ETS保护有哪些,定值多少 哪些情况做高压遮断电磁阀试验,如何做 哪些情况做抽气逆止门活动试验,如何做 主汽门、中联门活动试验条件有哪些,如何做 什么情况下做注油试验,如何做 超速试验条件 锅炉过热器、再热器打水压汽机侧措施如何做以及注意事项 真空严密性实验条件及试验标准,如何做 主汽门、调速汽门严密性试验如何做,试验标准 机组禁止启动条件 机组高缸预暖条件暖缸注意事项 机组冲车条件有哪些- 机组冲车参数如何选择 汽轮机启动注意事项 机组停运前准备工作有哪些 防进水保护动作条件 凝结水系统投入前的检查 汽轮机有哪些超速保护动作值是多少 主机润滑油低油压联锁保护如何做,写出相关联锁定值 汽轮机遇下列情况之一时,应破坏真空紧急停机 写出高压内下缸温度340℃时机组启动送轴封全过程 空冷凝汽器排汽背压升高原因,现象及处理 密封油箱油位低的危害,如何调整 高加由检修转运行操作步骤 高压加热器检修措施 高压加热器运行中维护项目 加热器紧急停运条件 高压加热器紧急停运操作步骤 哪些情况禁止投运加热器,及加热器投停原则 轴封系统投运前的准备 抽真空旁路作用开关逻辑 发电机进油的现象、原因、及处理 密封油系统有哪几种运行方式,各种方式应注意哪些项目 机组运行中给水泵组检修后如何通水恢复备用 机组运行中给水泵组更换心包如何做检修措施 主机冷油器切换操作及注意事项 密封油系统投运前检查项目

电力线路工作票A模版

附录A现场勘察记录格式 附录B电力线路第一种工作票格式 附录C电力电缆第一种工作票 附录D电力线路第二种工作票 附录E电力电缆第二种工作票 附录F电力线路带电作业工作票 附录G电力线路事故应急抢修单 附录H电力线路工作任务单 附录I电力线路倒闸操作票 附录J标示牌式样 附录K带电作业高架绝缘斗臂车电气试验标准表 附录L绝缘安全工器具试验项目、周期和要求 附录M登高工器具试验标准表 附录N起重机具检查和试验周期、质量参考标准 附录O线路一级动火工作票格式 附录P线路二级动火工作票格式 附录Q动火管理级别的划定 附录 附录A:现场勘察记录格式 现场勘察记录 勘察单位编号 勘察负责人勘察人员 勘察的线路或设备的双重名称(多回应注明双重名称): 工作任务(工作地点或地段以及工作内容):

记录人:勘察日期:年月日时分至日时分 附录B电力线路第一种工作票格式 电力线路第一种工作票 单位编号 1.工作负责人(监护人)班组 2.工作班人员(不包括工作负责人): 共人。 3.工作的线路或设备双重名称(多回路应注明双重称号): 至年月日时分 6.安全措施(必要时可附页绘图说明) 6.1应改为检修状态的线路间隔名称和应拉开的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、熔断器(包括分支线、用户线路和配合停电线路): 6.2保留或邻近的带电线路、设备: 6.3其它安全措施和注意事项: 工作负责人签名年月日时分收到工作票 工作班组人员签名: 9.工作负责人变动情况:原工作负责人离去,变更为工作负责人 工作票签发人签名年月日时分 10工作人员变动情况(变动人员姓名、日期及时间): 工作负责人签名 11工作票延期:有效期延长到年月日时分。 工作负责人签名年月日时分

电工倒闸操作票

倒闸操作票 一、填写操操作作票的要求 1、停电的操作要求 1,先停底压,后停高压;先停负荷后停电源;先拉断器,后拉隔离开关(或刀开关)。 2,先拉负荷侧隔隔离开关,后拉电源侧隔离开关。 3,拉合隔离开关或刀开关之前应查与其串联的断路器确处断开位置。 4,先停出线开关后停主进开关。 5,每操作一项应查确以处在断开位置。 6,33、44、55、39、49、59不操作。 7,变压器解列之前查变压器的负荷分配情况,查运行的变压器有无过负荷。 8,非调度用户:若两路10KV供电时,两路10KV电源不允许合环,倒闸时必需先停后送。 调度用户:两路10KV电源可以合环,合环之前先解除过流保护跳闸压板,合环后恢复保护压板,并查合环电流。 9,全站停电应用21、22。 10,检修时:停电,验电,持标示牌。 11,备用分热备用和冷备用:冷备用籽路器、隔离开关(刀开关)都处入断开位置;热备用断路器处入断开位置,隔离开关(刀开关)处入合闸位置。 2、送电操作要求 1,先电源,后送负荷;先送高压,后送低压;先合主进,后合出线;先合隔离开关,后断路器。 2,操作完后,查确以处在断开位置。 3,合隔离开关(刀开关)之前,应查断路器确处在断开位置。 4,先合电源侧隔离开关,后合负荷侧隔离开关。 5,电源必须PT二次电压应正常。 6,变压器送电后,必须听声音正常,充电三分钟。 7,变压器并列运行应满足并列运行条件,且分接开关在同一档位。 8,设备检修后再投入运行前,应先拆除临时接地线和标示牌。 9,当合401-2,402-2后应查变压器二次电压且正常。 10,操作前应先填写操作票,并在模拟板上模拟操作,无误后方可实际操作;操作时应两人,穿绝缘期靴,戴绝缘手套,执行复诵制,应有预令和动令。 二,填写操作票 1、全站由检修转运行 现行方式为:第一电源供电,2T运行带负荷;第二电源及1T备用。 1,拆201-2,电源侧1#临时接地线; 2,拆201-2,手柄“禁止合闸有人工作”“已接地”标示牌; 3,拆201-2电源侧2#临时接地线; 4,摘202-2手柄“禁止合闸有人工作”“已接地”标示牌; 5,查201、211、245、221、202、401、402、445确处断开位置; 6,合21,查确以合上; 7,合22,查确以合上;

电力线路倒闸操作票填写说明书

电力线路倒闸操作票填写说明 线路操作票填写说明 1、单位名称栏:应填写监护人和操作人所在单位名称,包括分公司、厂、工区、车间、支公司。如: 大同供电分公司(厂)城区供电工区、支公司(车间) 2、操作票的编号 电力线路倒闸操作票的编号由供电分公司统一编号,并在印刷时一并排印,使用单位应按编号顺序依次使用,编号不能随意改动,不得出现空号、跳号、重号、错号。 3、操作任务的填写: 操作任务应根据电力线路倒闸操作命令发布人发布的操作命令内容和专用术语进行填写。操作任务的填简单明了,做到能从操作任务中看出操作对象、操作范围及操作要求。操作任务应填写设备双重名称。每张操作票只能填写一个操作任务。 “一个操作任务”是指根据同一操作命令为了相同的操作目的而进行的一系列相关联并依次进行的不间断倒闸操作过程。 一个操作任务用多张操作票时,在首张及以后几张操作票的最后一行填写“接下页×××号操作票” ,×××号指下

一页操作票编号,在第二张及以后几张填写“承上页×××号操作票,×××号指上一页操作票编号”。 4、线路开关及设备的状态 (1)运行状态:是指是电力线路两侧断路器、隔离开关都在合闸位置,电力线路全部处于带电状态。 (2)热备用状态:是指电力线路两侧断路器在断开位置,而隔离开关在合闸位置,相应的二次回路投入运行,即电力线路虽退出运行,但没有明显的断开点,热备用状态的电力线路应视为运行线路。 (3)冷备用状态:指电力线路两侧断路器、隔离开关都在断开位置,电力线路的各侧均无安全措施,电力线路与变电站带电部位有明显断开点。 (4)检修状态:在冷备用基础上设备已可靠接地,即线路两侧装设了接地线或合上接地刀闸。 5、操作任务填写规范 (1)电力线路操作任务的填写 ①XXkVXX线停(送)电,由运行(检修)转为检修(运行)。 ②xxkVxx线xx支线停(送)电,由运行(检修)转为检修(运行)。 (2)电力线路断路器操作任务的填写 ①XXkVXX线XX分段断路器由XX状态转为XX状态。 ②拉开XXkVXX线XX分段断路器XX线XX号杆至XX号杆设

停送电操作票制度

停送电操作票制度 一、停送电操作必须根据值班负责人或电气负责人的命令执行,操作票由操作人员逐项填写。每张操作票只能填写一个操作任务。票面应清楚整洁,不得任意涂改。其格式应符合统一规定。 二、停送电操作须由熟悉现场设备,熟悉运行方式和有关规章制度,并经考试合格的人员担任,有权担任停送电操作和有权担任监护的人员,须经电气负责人批准,操作人和监护人应根据接线图核对所填写的操作项目,并分别签名,然后经负责人审核签名,即“三审”制,可以不使用操作票的工作范围不得任意扩大。 三、停送电操作必须由两人执行,其中一人担任操作,有监护权的人员担任监护,在进行操作的全过程不准做与操作无关的事,应填入操作票的项目有:应拉合的设备,验电,装拆接地线,安装或拆除控制回路或电压互感器回路的熔断器,切换保护回路和自动化装置,检验是否确无电压;应拉合设备后检查设备的实际位置;进行停、送电时,在拉、合刀闸或拉出、推入手车式开关前,检查开关确在分闸位置;在进行倒负荷或解、并列前后,检查相关电源运行及负荷分配情况;设备检修后合闸送电前,检查送电范围内接地刀闸已拉开,接地线已拆除。 四、停送电操作必须填用停送电操作票,操作票必须票面整洁,任务明确,书写工整,并使用统一的调度术语。

五、在进行倒闸操作时,严格按照基本步骤操作,电气倒闸的基本操作步骤为: (1)受令、审令 (2)填票、审票 (3)操作准备 (4)执行操作 (5)复查 (6)汇报记录 六、每张操作票只能填写一个操作任务,所谓“一个操作任务”具体含义如下: (1)将一种电气运行方式改变为另一种运行方式 (2)将一台电气设备由一种状态(运行、备用、检修)改变到另一种状态 (3)同一母线上的电气设备,一次倒换到另一母线 (4)属于同一主设备的所有辅助设备与主设备同时停送电的操作,如一台主变和所供电的全部出线间隔设备由一种状态改变为另一种状态。 七、操作票由当班执行操作的人员填写,填票人按照调度命令,弄清操作目的,运行方式,设备状态后,再填写操作票,填票人和审票人应对操作票的正确性负责。 八、自设安全措施的装、拆,要填写操作票。 九、列情况可以不用操作票操作

发电机并网解列步骤新

发电机并网解列步骤新 The latest revision on November 22, 2020

洛阳永龙能化发电机并网及解列步骤 一、1#发电机组手动准同期并列步骤 1、查1#发电机组有关工作票已收回安措已拆除所有人员已撤离 2、测1#发电机组定子、转子回路绝缘合格绝缘良好 3、检查1#发电机组所用保护已投 4、检查发电机出口刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地在断开位置 5、检查发电机PT刀闸G1007PT在断开位置一次保险完好正常 6、检查励磁PT刀闸G1001PT在断开位置一次保险完好正常 7、检查励磁变刀闸G1001甲在断开位置 8、合上发电机刀闸G1007甲、中性点避雷器刀闸G1007中地,确认已合好 9、合上发电机PT刀闸G1007PT二次电源开关 10、将发电机PT刀闸G1007PT摇至工作位置 11、合上励磁PT刀闸G1001PT二次电源开关 12、将励磁PT刀闸G1001PT摇至工作位置 13、合上励磁变刀闸G1001甲二次电源开关 14、将励磁变刀闸G1001甲摇至工作位置 15、检查发电机断路器(G1007)在试验断开位置带电显示装置正常 16、检查发电机断路器(G1007)操作、保护、信号电源已全部送电 17、检查发电机保护测控柜AC10、微机励磁装置柜AC11电源正常 18、检查同期屏柜AC9电源正常 19、检查发电机测控柜AC10所用压板已投入,综保装置无异常信号 20、将发电机断路器G1007开关摇至工作位置 21、合上发电机断路器G1007开关二次开关 22、收到汽机“可并列”命令后,将励磁柜AC11内熔断器—励磁PT电压励磁变低压电压、转子电压、控制电 源、直流电源AVR1直流电源AVR2、交流电源AVR1、交流电源AVR2、转子电流合上将直流电源AVR2、交流电源AVR1、交流电源AVR2空开合上。 23、在励磁柜AC11按“合闸”按钮,合上灭磁开关QE,再按下“开机”按钮进行起励。 24、在励磁柜AC11按“增磁“按钮,使电压升至10.5KV 25、在同期屏AC9上将发电机同期开关1TK打至“投入”位置 26、将同期闭锁开关STK打至“投入闭锁”位置 27、将手动准同期开关1STK打至“粗调”位置,观察MZ-10同步表同期电压的频差、压差。 28、根据实际情况分别操作SM、SV开关进行相应的调节,使频差、压差满足并网条件。 29、将手动准同期开关1STK打至“精调”位置,观察MZ-10同步表同期 30、在相位差接近0度时,按下HA按钮,发电机合闸。 31、查发电机并网成功,发电机断路器G1007开关已打至合后位置 32、将1TKSTK1STK开关切至“退出”。 33、检查发电机电压、电流正常 34、全面检查 二、1#发电机组自动准同期并列步骤 1、查1#发电机组有关工作票已收回安措已拆除所有人员已撤离 2、测1#发电机组定子、转子回路绝缘合格绝缘良好

检修工作票和停送电操作票制度

检修工作票和停送电操作票制度 第一条为保证电气人员生命安全,规范各类停送电操作规程,根据国家有关法律和行业标准,结合中心操作规程,特制订此制度。 第二条此制度中的工作票,主要针对电气维修部各区域内的中高压设备,包括各类箱变、干变、油变和6kV进线柜、联络柜等,其他电压等级的设备可按照现场实际情况合理选择遵守相关条款。 第三条在以上设备工作时,需运行值班人员对设备采取措施的或在运行方式、操作调整上采取保障人身、设备运行安全措施的,,必须填用电气维修部工作票(格式附后)。 第四条工作票“运行人员补充的安全措施” 一栏,,只能补充二次系统的安全措施(如取下二次熔丝等) 和悬挂标示牌、装设全遮栏等。票中停电检修设备附近带电或一经合闸即可能带电的部位应在该栏中作补充说明。 第五条工作票应使用计算机管理,并制定相应的管理规定。工作票应一式三份,用计算机打印或手书。计算机打印应符合有关流程规定,手书内容应用签字笔填写,票面内容应清楚整洁,不得任意涂改,如有个别错、漏字需要修改时,应使用规范的符号,字迹应清楚。 第六条三份工作票中的一份必须经常保存在工作地点,由工作负责人收执,一份由值班电工收执,按值移交;另一份由工作签发人收执。运行值班人员要在值班日志中做好相关记录。 第七条同一张工作票中工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相兼任。工作负责人填写好工作票,工作票签发人审核无误后签发。 第八条工作票所列人员的基本条件: (1)工作票签发人应由熟悉工作成员的技术能力、熟悉设备情况、熟悉本规程,并具有相关工作经验的区域副厂长担任。 (2)工作负责人应由具有相关工作经验,熟悉设备情况、熟悉电工作业班组人员工作能力和本规程的班组长担任。 (3)工作许可人应由有一定工作经验、熟悉本规程的运行值班人员担任。 (4)工作票签发人,工作负责人和工作许可人名单应由电气维修部每月安

电气专业工作计划

新疆神火电力公司运行分厂电气专业工作计划

电气专业工作计划 一、电气专业收资 序号工作内容工作要求责任人配合人起止时间 1 收集整理我厂电气资 料 收集有关发电机、励磁系统、各高低压变压器、高低压开关等 电气设备的设计、说明书、及运行资料,为初稿规程的出版做 准备。 2 收集其它电厂电气运 行资料 收集豫东电厂、徐矿电厂发电机及高压电气设备电气调试及运 行资料,收集相关的反事故预案,吸取教训,为我厂倒送电及 电气调试和运行做准备。 二、电气运行技术准备 序号工作内容工作要求责任人配合人起止时间 1 电气规程编写和系统 图绘制 依照生产准备大纲要求,按照规程与系统图编制计划,进行电 气运行规程的编写和系统图的绘画,在此过程中定期进行小组 讨论,及时发现问题并解决问题。 13年7月15日完成电气运行规程规和系统图的初稿; 13年8月30日前完成电气运行规程、系统图的排版、校正和审 核工作; 9月交领导审定出版。 2 电气培训教材编制按照“培训教材编制大纲”和“培训教材编制计划”的要求,与检修、生技科电气专工相互配合,进行电气培训教材的编写工作。教材内容力求以本厂设备为主,理论结合实际,着重介绍设备结构原理、运行操作及事故处理; 13年10月30日前编制完成。 3 电气运行工器具和电 气备品需求计划 根据设备的随机配件进行整理登记,并提出电气运行备品(保 险等)计划,提出电气运行操作和劳保工器具计划。 4 标示牌统计、制作、完成电气系统(倒送电部分)设备标示牌的统计工作:

悬挂13年7月10日制作完成; 13年7月15日悬挂完毕; 13年7月30日前完成电气专业其他系统标示牌的统计。 13年8月10日前挂牌完毕。 5 记录表格的编制制定出电气专业符合现场实际需要的各类记录簿、运行日志、实验报告单和工作票等技术资料。13年11月1日完成审批手续。 6 厂用电倒送前技术工 作 现场配备完整的电气一、二次系统图纸及各种保护定值清单。 与检修电气专工共同制定出厂用电带电前的组织措施、技术措 施和安全措施,8月15日前完成厂用电带电相关技术措施的审 批工作。组织运行人员对启备变及厂用低压变压器中性点接地 方式、允许运行温升、绝缘要求及相关联锁保护进行认真的学 习,编写重大操作危险预控卡,掌握厂用电系统接线图,厂用 变压器充电的技术措施。 7 电气操作票编制负责完成电气典型操作票的编写,完成机组冷热态启动和停机操作票中电气专业部分。 8 电气系统检查卡及反 事故措施编制 完成电气各个系统的系统操作检查卡,电气专业反事故措施的 汇编工作; 13年12月10日审定发布。 9 电气规程和系统图修 订 结合现场实际,修订电气运行规程和系统图,为运行规程和系 统图(修订版)的出版打基础; 13年12月底完成修订版出版发布。 10 配合监检2#机组并网调度协议的签订后,配合检修电气专工,完成2#机组整套启动前电气专业的检查,完成2#机组并网电气专业必须具备的的技术条件。 三.运行人员日常及专项培训 序号工作内容工作要求责任人配合人起止时间 1 电气运行人员厂内理 论培训 进行电气运行规程、系统图、培训教材培训工作,使集控值班 人员达到全能值班员的标准;

倒闸操作票

倒闸操作的基本概念 (一)、电气设备的状态 运行中的电气设备,系指全部带有电压或一部分带有电压以及一经操作即带有电压的电气设备。所谓一经操作即带有电压的电气设备,是指现场停用或备用的电气设备,它们的电气连接部分和带电部分之间只用断路器或隔离开关断开,并无拆除部分,一经合闸即带有电压。因此,运行中的电气设备具体指的是现场运行、备用和停用的设备。 电气设备有运行、热备用、冷备用和检修四种不同的状态。 1.运行状态 电气设备的运行状态是指断路器及隔离开关都在合闸位置,电路处于接通状态。 2.热备用状态 电气设备的热备用状态是指断路器在断开位置,而隔离开关仍在合闸位置,其特点是断路器一经操作即可接通电源。 3.冷备用状态 电气设备的冷备用状态是指设备的断路器及隔离开关均在断开位置。其显著特点是该设备(如断路器)与其它带电部分之间有明显的断开点。设备冷备用根据工作性质分为断路器冷备用与线路冷备用等。 4.检修状态 电气设备的检修状态是指设备的断路器和隔离开关均已断开,并采取了必要的安全措施。电气设备检修根据工作性质可分为断路器检修和线路检修等。 (1)断路器检修是指设备的断路器与其两侧隔离开关均拉开,断路器的操作熔断器及合闸电源熔断器均已取下,在断路器两侧装设了保护接地线或合上接地隔离开关,并做好安全措施。检修的断路器若与两侧隔离开关之间接有电压互感器(或变压器),则该电压互感器的隔离开关应拉开或取下高低压熔丝,高压侧无法断开时则取下低压熔丝,如有母联差动保护,则母联差动电流互感器回路应拆开并短路接地(二次回路应作相应的调整)。 (2)线路检修是指线路断路器及其两侧隔离开关拉开,并在线路出线端挂好接地线(或合上线路接地隔离开关)。如有线路电压互感器(或变压器),应将其隔离开关拉开或取下高低压熔断器。

相关文档