文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 煤矿高压供电系统运行方案

煤矿高压供电系统运行方案

煤矿高压供电系统运行方案
煤矿高压供电系统运行方案

XX煤矿高压供电系统运行方案

一、总则

方案目的:为了保障本矿井供电系统的安全性、可靠性、优质性、经济性,防止和减少本矿供电系统大面积停电、电力设施大范围受损、重要用户停电等重特大事故的发生,保证矿井供电安全,依照有关法规,并结合我矿生产特点,制定本方案。

编制依据:本预案依据有关法律法规并结合本矿实际制订。

适用范围:本方案适用于XX煤矿高压供电系统。

二、XX煤矿高压供电系统现运行方式

矿井采用双回路供电,建有35KV变电站一座,供电电源分别取自阳泉供电分公司所属ZZ110kV变电站35kV两个不同母线段,XXⅠ回(393-411)、XXⅡ回(394-412)二回线路均为矿专用电源。电源架空输电线路引自

ZZ110/35KV变电站,输电导线型号LGJ-150/GJ-35,线路全长12.5KM,XXⅠ回主供、XXⅡ回充电备用,站内备用方式为冷备用。35KVⅠ、Ⅱ段母线并列运行。35KV1号主变运行,2#主变热备用,6KV两段母线并联运行,主井车房变电所、副井车房、广场变电所、通风机房、瓦斯抽放站、选煤厂均采用双回路供电,井下中央配电室3回路供电,其中两路电缆在降压站一段母线,第三条电缆接在降压站的二段母线。35KV变电所6KV两段母线采用同两套电容补偿系统进行无功补偿及消谐。

三、安全供电主变运行方式分析:

根据矿35KV变电站运行记录,今年5月份在矿井综采、准备、机掘、开拓正常生产时出现的最大负荷情况下,核算主变输出视在功率为

10369KVA (cosφ=0.80),主变有超负荷运行的现状。

四、6KV变电站下级电容补偿投运与建立

(1)目前副井的平均功率因数cosφ=0.56,P=428KW;若将副井绞车变电所无功补偿系统投入后,功率因数提高到0.9以上,cosφ=0.9,平均可多输出容量288 KVA。(现为静态补偿装置)

(2)目前主井的平均功率因数cosφ=0.52 ,P=1003KW;若将主井绞车变电所无功补偿系统投入后,功率因数提高到0.9以上,cosφ=0.9,平均可多输出容量814 KVA。(现为静态补偿装置)

(3)目前主扇的平均功率因数cosφ=0.72,P=1214KW;若投入主扇风机房无功补偿系统,功率因数提高到0.9以上,cosφ=0.9,平均可多输出容量348KVA。(需要增设无功补偿)

(4)地面选煤中心,广场配电室已经投运,功率因数为0.98,以后还保证正常投运.

若地面上述变电站电容补偿投运,则主变可平均多输出容量1450KVA 五、调整后运行方式

将降压站主系统的功率因数cosφ提高到0.9以上,将6KV配电室下级电容补偿投运与建立,从安全和经济供电方面定性地分析我矿35KV主变压器最佳运行方式,考虑到我矿大功率电机负荷分布实际情况,可将我矿两台35KV主变压器将采取一用一备运行方式。并将主井提升绞车电机

和副井提升绞车电机负荷分布在无功补偿及滤波功能较好的动态补偿系

统中,并尽量减少其他不稳定负荷的影响。

降压站6KV系统和下级6KV系统的运行方式

1、降压站6KVⅠ、Ⅱ段母线并列运行,601总柜供电,600联络柜合闸,

602总柜备用。

2、6KV主井车房配电室用本配电室HV1号进线开关柜(电源来自35KV变

电所6KVI段母线611号开关柜)带全部负荷,35KV变电所6KVⅡ段母线612号开关柜带电备用。

3、6KV副井车房配电室用本配电室HV1号进线开关柜(电源来自35KV变

电所6KV I段母线613号开关柜)带全部负荷,35KV变电所6KVⅡ段母线614号开关柜带电备用。

4、广场配电室711号、712号进线开关柜采用一路运行,一路热备用,

两段母线采用并列的运行方式,1#变压器带全部低压负荷运行,2#变压器采用热备用方法。

5、通风机房配电室851号、861号进线开关柜一回路运行,另一回路带

电备用,两段母线采用分列运行方式。

6、瓦斯抽放站配电室I段、II段采用分列运行方式。1#变压器带全部低

压负荷运行,2#变压器采用热备用方法。

7、选煤厂配电室I段、II段进线开关柜采用一路运行,一路热备用,两

段母线采用并联运行方式。1#变压器带全部低压负荷运行,2#变压器采用热备用方法。

8、井下中央配电室三母线采取分列带电供电运行方式,采区配电室、第

二配电室采取分列带电运行方式。(依据《煤矿安全规程第四百四十二条》规定)皮带巷双回路供电,必须要求15#煤皮带巷与上仓皮带巷分别每条巷道各用一回路供电,严禁两回路同时向一条巷送电。

六、执行本方案的安全技术措施:

1、所有地面变电所高压供电系统运行方式,要严格执行本方案,除非涉及到人员及设备抢险或遇特殊情况由矿领导书面批准,否则不准擅自改动。

2、井下中央变电所联络高开必须分断,经矿领导批准并出具书面申请,且有相关队组人员参与,不得随意合上联络柜及倒换电源。

3、各变电所变电室值班人员要加强巡视,时刻注意I段、II段电流电压的变化,参数出现异常时必须立即向部里值班领导汇报。并随时对矿井的负荷进行监控,做到I段、II段功率因数在0.90—0.98之间,以保证矿井安全经济用电。

企业供电系统杜家村煤矿工程设计

信息与电气工程学院 课程设计说明书(2015/2016学年第一学期) 课程名称:企业供电系统工程设计 题目:杜家村煤矿35kV变电所设计 专业班级: 学生姓名: 学号: 指导教师: 设计周数: 1周 设计成绩: 2016年1月14日

目录 1 设计目的.................................................. 错误!未定义书签。 2 设计数据?错误!未定义书签。 2.1 给定数据............................................ 错误!未定义书签。 2.2 用电负荷数据?错误!未定义书签。 3 技术要求.................................................. 错误!未定义书签。 4 主要任务 (2) 5 变电所的设计?错误!未定义书签。 5.1 负荷计算?错误!未定义书签。 地面6kV高压:?2 5.2短路电流计算?错误!未定义书签。 5.2.1 35kV母线K1点短路......................... 错误!未定义书签。 5.2.2 6kV母线K2点短路:?错误!未定义书签。 5.2.3 6kV母线短路电流............................ 错误!未定义书签。 5.3 供配电系统的设计方案技术及经济性对比................ 错误!未定义书签。 5.4 供配电系统图的拟定和绘制?错误!未定义书签。 5.4.1 一次侧的设计................................... 错误!未定义书签。 5.4.2 二次侧的设计.................................. 错误!未定义书签。 5.5 变压器的选择........................................ 错误!未定义书签。 5.6 主要电气设备的选择.................................. 错误!未定义书签。 5.6.1 高压设备的选择?错误!未定义书签。 5.6.2 选隔离开关..................................... 错误!未定义书签。 5.6.3低压设备的选择?错误!未定义书签。 5.6.4 互感器的选择?错误!未定义书签。 5.6.5高压熔断器的选择?错误!未定义书签。 5.7线缆的选择?错误!未定义书签。 5.7.1 母线的选择?9 5.7.2 各负荷电缆的选择?错误!未定义书签。 6 心得体会.................................................. 错误!未定义书签。 7 参考文献.................................................. 错误!未定义书签。 8 指导教师评语?错误!未定义书签。

煤矿供电系统安全技术措施(标准版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 煤矿供电系统安全技术措施(标 准版)

煤矿供电系统安全技术措施(标准版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针,进一步加强供电组织领导,切实采取有力措施,完善供电安全保障方案,加强设备运行维护、输变电设施保护和重要场所安全保卫力量,及时消除设备缺陷和各类隐患,细化应急预案,坚决杜绝破坏电力设施和重要场所的事件发生,确保矿井安全供电。 一、成立供电管理小组 组长: 机电工: 成员:地面变电所变电工、井下中央变电所电工、采区变电所变电工、地面风井变电工 二、加强职工现场培训 1、熟悉现场环境,供电范围内的供电方式; 2、严格按照手指口述的标准,进行操作; 3、加强供电设备巡视,熟知设备正常运行状态,及时汇报工作中

供电设备的隐患,提前做好供电事故预防; 4、定期按照巡视供电路线对供电线路进行巡查,做好供电线路巡视记录,及时消除供电隐患; 5、熟悉雨季三防和防雷工作; 6、配合上级领导按照调峰避荷措施做好供电避峰; 7、按照供电小电流接地的排查顺序排查事故隐患; 8、熟知供电场所防火重要性,做到四懂四会; 9、提高职工安全意识,做好联保互保; 10、掌握现场供电应急预案的处理方法; 11、听从领导的工作安排;相互协调,使供电安全长治久安; 12、及时汇报供电安全情况。 三、加强供电设备的管理 1、强化职工的手指口述,职工懂设备性能、设备工作原理; 2、加强供电设备的继电保护整定,确保保护动作灵敏可靠; 3、加强雨季三防,做好防雷工作; 4、加强供电管理,做好调峰避荷措施; 5、加强供电线路接地事故的排查、处理; 6、加强外转供电的监督;

高压供电系统与设备的维护和管理

高压供电系统及设备的维护与管理 摘要:动力配电系统是一切生产动力的来源,配电室安全工作千万不要掉以轻心, 为进一步加强配电室设施的安全运行管理,全面掌握设备运行健康状况,及时发现设备存在的问题和消除缺陷;而电机是将电能转换为机械能的动力设备,能带动生产工作,在企业中广泛使用,并且是设备运行的关键.电机的不正当运行将对电动造成不同程度的损坏,但如不及时发现就会造成大的维修费用甚至报废电机;本文简述了炼胶中心配电室的日常检查和注意事项以及大型电机的日常检查、维护保养和故障处理方法,以减少配电系统故障和电动机的大修,确保生产正常进行。 关键词:配电室负荷补偿电容互感器日常检查维护保养电机诊断预知维修节省费用安全生产 1、前言:炼胶中心根据公司设备处要求,结合中心供配电系统及电气设备的实际需求, 专门设立专职巡检人员,主要对中心配电室和大电机进行管理并定期巡视和检查,全面掌握设备运行状况,及时发现设备缺陷和危险点(薄弱点),采取防范措施,保证 中心配电室设备安全稳定运行。 2、设备现状: 在现代企业中,各种类型的生产机械都是按人们所给定的规律运 动通过电机把电能转换成机械能来实现拖动的。电机在生产过程中发 挥着极其重要的作用,但由于大多数电机使用年限较长(有些已属于 高耗能淘汰产品),而且长年累月运行在恶劣的环境中,电机故障和 烧毁现象常有发生,严重影响着生产的安全、可靠、长周期运行。所 以坚持对大型电机的日常检查和维护保养,减少电机故障或及时发现 电机存在的小故障,这样就能预知电机的维修,能很好的安排维修人

员进行处理;如此以来,既避免造成电机大的故障,使维修时间和费用都大大减少,又能合理的安排维修人员检修。 炼胶中心总共有配电、驱动室11间,在每个配电室内均安装有两套监控、烟雾感应报警装置系统,由炼胶中心微机室和设备动力值班室监控;但为了防患于未然,炼胶中心专职巡检人员每天都要对各个配电室进行认真的安全巡视检查。 在炼胶中心(1#、2#、3#车间)大小电机总共约有近1000台电机,其中大型电机有19台(包括240KW的5台、560KW的4台、1000KW的5台、1250KW的1台、1500KW的1台、2300KW 的3台). 下面分别对配电室和大电机的管理要求详细介绍,并通过实践体现其成效和作用: 3、配电室管理要求: 3、1 配电室的每日巡检要求 3、1、1 在满负荷生产用电高峰期,应增加巡视检查次数。 3、1、2 遇大风、雨、雪、雾、冰雹、洪水等恶劣天气,必须进行特殊巡视。对危及安全的线路和设备应采取暂停供电的应急措施。 3、1、3 在障碍异常或事故停电、配电室漏保器动作后,各级人员按照分工必须立即进行巡视检查,查找故障点,排除故障后方可恢复送电。 3、1、4 巡视人员要做到巡视认真,检查到位,应如实填写巡视记录,对于巡视中发现的缺陷、危险点等应及时登记和上报,并提出处理意见。 3、1、5 对危及电力设施运行安全的要及时发送书面隐患通知书,对限期整改的责任者或单位应及时向公司设备处汇报。 3、1、6 对于未按要求进行巡视检查或巡视工作不到位的人员按照安全生生产相关规定和考核办法或经济责任制考核办法严格考核。

电力工程施工设计方案

XXXXXXXXXXXXXXX 项目施工方案 公司名字XXXXXXXXXXXXXXX X年X月

编制:审核:批准:

一、工程概况 1.1工程简述 1.2工程性质及特点 1.3工程规模 1.4工期要求 1.5工程涉及的主要单位 1.6施工依据及容 二、组织措施 2.1施工现场组织 2.2施工现场组织原则 2.3项目管理人员及部门职责 2.4施工现场总体平面布置 2.5施工现场临时用电、临时用水总体布置 2.6施工现场消防总体布置 2.7工期规划 2.8施工进度计划网络图 2.9工程综合进度保证措施 2.10主要施工设备及材料供应计划 三、安全措施 3.1安全目标 3.2安全管理组织 3.3安全管理主要职责 3.4安全管理制度及方法 3.5安全组织技术措施 3.6重要施工方案及特殊施工工序的安全过程控制

3.7现场主要危险源、危险点及控制措施 3.8应急预案和救援 四、技术措施 4.1质量目标、管理组织及职责 4.2质量管理措施 4.3质量体系 4.4质量管理及检验的标准 4.5质量保证技术措施 五、施工方案 5.1施工技术和资料准备 5.2材料准备 5.3施工机具准备 5.4施工力量配置 5.5施工工序总体安排 5.6主要工序和特殊工序的施工方法 如临时用电方案、主控楼、设备基础、电气设备安装、主变安装等。 5.7工程成本的控制措施

一、项目概况 1.1项目简述 本项目系XXXXX项目,因其原有供电线路已使用多年,线路老化严重,现已不能满足供电质量、安全的要求,严重影响到人民的生活,生产运行,现拟对原线路进行网络改造。 1.2项目性质及特点 该项目的主要工作为10kV支线大修,解决导线老化、电杆老旧、金具锈蚀等问题,因此作业相对分散,应根据现场实际情况隔离等保障安全的措施。 1.3项目规模 本项目:1、大修电杆121基,其中:15米101基、16米方杆20基。 2、大修拉线95。 3、大修10千伏导线12.25千米,其中:JKLYJ-95导线7.25千米、JKLYJ-50导线5千米。 1.4工期要求 计划开工时间:XXXX年XX月XX日 计划完工时间:XXXX年XX月X日 1.5项目涉及的主要单位 1.5.1项目建设管理单位:/ 1.5.2设备运行单位:/ 1.5.3设计单位:无 1.5.4项目施工单位:/ 1.6施工依据及容 为了确保XXXXXXXXXXXXXXX的施工安全和项目质量,根据现有人员设备等实际情况,特制定组织措施、安全措施、技术措施、及施工方案适应于项目施工作业。

煤矿供电设计参考

某煤矿(整合0.15Mt/a)供电设计 (仅供参考) 第一节供电电源 一、供电电源 某煤矿矿井双回路电源现已形成,其中:一回路电源由1#变电所10kV直接引入,LGJ-70型导线,距离矿区7公里;另一回路电源由2#变电所10kV直接引入,LGJ-120型导线,距离矿区20公里。 第二节电力负荷计算 经统计全矿井设备总台数84台,设备工作台数66台;设备总容量1079.64kW,设备工作容量696.34kW,计算负荷为: 有功功率:513.24 kW 无功功率:425.94 kVar 自然功率因数COSΦ=0.77 视在功率:666.96 kVA 考虑有功功率和无功功率乘0.9同时系数后: 全矿井用电负荷 有功功率:461.92 kW 无功功率:383.35 kVar 功率因数COSΦ=0.77 视在功率:600.27 kVA 矿井年耗电量约243.89万kW·h,吨煤电耗约16.26kW·h/t。 负荷统计见表1。 第三节送变电 一、矿井供电方案 根据《煤矿安全规程》要求,矿井应有两回电源供电,当任一回路发生故障停止供电时,另一回路应能担负矿井全部负荷。根据本矿井现有的电源条件,设计在本矿井工业场地内建10kV变电所。两回10kV电源分别引自10kV 1#变电所

和2#变电所。 二、10kV供电线路 设计对线路导线截面,按温升、经济电流密度、线路压降等校验计算如下: 1、根据经济电流密度计算截面积 导线通过的最大电流:(两回10kV线路,当一回故障检修时,另一回10kV线路向本矿供电时,导线通过的电流最大) I j=P/(3UcosΦ)=513.24/(1.732×10×0.77)=38.5A 导线经济截面: S=I j/J=38.5/0.9=42.8mm2(J为经济电流密度) 通过计算,实际选用的钢芯铝绞线截面满足要求。 2、按电压降校验 由10kV1#变电所和2#变电所向本矿工业场地10kV变电所供电的两回10kV线路供电距离分别为7km和20km,正常情况下两回线路同时运行,当两回10kV线路中一回线路事故检修时,由另外一回10kV线路向本矿供电。按正常情况及事故情况对两回电源线路分别做电压降校验如下:1)正常情况下 两回10kV线路同时运行,线路电压损失: ⑴1#变电所10kV供电线路电压损失: ΔU%=Δu%PL/2 =0.745×0.51324×7/2 =1.34%。 线路能满足矿井供电。 ⑵2#变电所10kV供电线路电压损失: ΔU%=Δu%PL/2 =0.555×0.51324×20/2 =2.85%。 线路能满足矿井供电。 2)事故情况下 单回10kV供电线路电压损失: ⑴1#变电所10kV供电线路电压损失:

矿井供电系统

矿井供电系统、井下供电安全及矿井供电电网保护 重点: 1、掌握矿井供电系统知识 2、掌握采区供电系统知识 3、掌握井下供电安全知识 4、掌握“三专两闭锁”的作用及使用范围 5、掌握矿井电气保护装置的要求 6、熟练掌握漏电的危害,原因和漏电保护原理及漏电保护装置 7、熟练掌握保护接地的作用及保护接地的要求 8、熟练掌握过电流保护知识 难点: 1、变压器中性点运行方式 2、漏电保护和保护接地 一授课内容 (一)矿井供电系统 1、矿井供电的基本要求: (1)供电安全(2)供电可靠(3)供电经济(4)供电技术合理 2、电力负荷的分类: (1)一级负荷(2)二级负荷(3)三级负

3 、煤矿电压等级: (1)高压不超过10000v ,(2)低压不超过1140v,(3)照明、信号、电话和手持式电气设备的供电电压不超过127v ,(4) 远距离控制线路的额定电压不超过36v,(5)采区电气设备使用3300v供电时,必须制定专门的安全措施。 4.10kv电压直接下井供电:随着井下机械化程度的提高,采掘供电电压在一些矿井已不能满足要求,6kv工作面机组容量的加大, 开始采用10kv电压直接下井。 (1)大型矿井: a、可以提高电网输送电能的能力,扩大合理供电范围。 b、在输送能量一定的情况下,输电所需导线的截面也越小。(2)中小矿井: a、减少因设置35kv/6kv变电所而造成的多余容量初装增容费。 b、减少了年运行费用。 C、简化了供电系统,减少了电网事故,提高了运行的可靠性。(3)供电安全措施: a、必须通过指定检验机构的技术鉴定。 b、10kv系统投入前,必须按有关规定进行验收、检查、实验。 c、10kv系统投入运行后,必须按有关规定进行各项实验鉴定工作。 d、必须设置10kv单相接地保护,保护接地,并按有关规定进

高压供电与低压供电系统的区别

10kV高压供电系统与低压380V/220V供电系统的不同点: 首先是中性点接地方式,10kV高压供电系统属中性点不接地系统,而低压380V/220V供电系统中性点必须直接接地; 其次是供电方式,10kV高压供电系统采用三相三线制供电,低压380V/220V供电系统则采用三相四线制供电; 另外,10kV高压配电柜中的主进线柜通常采用下进线,俗称倒进火,即“刀带电”。 我国目前大多采用三相四线制低压供电系统,即380V/220V中性点直接接地低压供电系统。该供电系统具有3条火线,即L1、L2、L3(或A、B、C),一条零线。这条零线之所以称为零线,就是因为它是由变压器二次侧中性点引出的,而二次侧中性点又直接接地,与大地零电位连接。在三相四线制低压供电系统中它既是工作地线,又是保护零线,现在称为PEN线,其中PE是保护零线,N是工作零线,合起来就是PEN线,PEN线表示工作零线兼做保护零线,俗称“零地合一”。下图是三相四线制低压380V/220V供电系统图。 从图中可以看出单相负载(灯泡)一端接火线,另一端接在零线上;三相电动机的三相绕组分别接在三条火线上,而电动机的金属外壳则接在零线(地线)上。从而不难看出,这条零线(地线)既是单相负载(灯泡)的电源回路,又是三相电动机保护接零的保护回路。 这里顺便说说中性点直接接地的问题,变压器二次侧中性点直接接地叫工作接地,按照规程要求其接地电阻不得大于4欧。我们知道10kV高压系统是采用中性点不接地的供电系统,那么为什么380V/220V低压供电系统非要中性点直接接地呢? 在中性点直接接地的380V/220V低压供电系统中,由于中性点直接接地,因此,任何一条火线对地电压都是220V。如果任何一条火线接地的话,都会造成短路,此时会造成开关

电力工程设计项目设计方案

电力工程设计项目设 计方案 一、设计题目:电力系统规划设计 二、设计的原始资料(另附) 三、设计的容要求 按照下述设计的容与要求,每个小组的学生合作完成本设计,共同形成1份“电力工程课程设计说明书” 1.原始资料分析、系统的功率平衡及无功补偿的装置 2.确定若干可能的网络方案 1)设计电网布线形式及相应的电压等级。 2)选择线路的导线型号。 3)选择各变电站中主变压器的台数、容量及主接线形式。 3.对上述方案经初步比较(比较项目如下)选择出2~3个设计方案 1)路径长度 2)导线长度 3)有色金属消耗量 4)系统侧高压断路器数目 4.对上述方案经详细比较(比较项目如下)选择一个最优设计方案 1)电压损耗 (2)一次投资 (3)年运行费 (4)电能损耗 5.对最优方案进行下列三种方式的潮流计算,并绘出潮流分布图 1)正常情况最大负荷(此时,一般应再校验各导线的型号,必要时做相应 重选)。 2)正常情况最小负荷。 3)故障情况最大负荷。 6.按照各结点电压的要求进行调压方式的选择和相应的计算 7.最优网络的统计数字如下 1)一次投资 2)年运行费 3)输电效率 4)物资消耗统计表 8.标准图纸要求 1)初步方案比较图一(2号图纸)。 2)最优方案主接线图一(2号图纸)。 3)最大及最小潮流分布图一(2号图纸)。 四、主要参考资料 1.《电力工程设计手册》1、3册西北电力

2. 《电力系统课程设计参考资料》 梁志瑞 3. 《电力系统毕业设计及课程设计参考资料》 东南大学 绳敏 4. 《电力工业常用设备手册》 第3册 5. 《电力系统稳态分析》 1电力电量平衡 1.1系统有功平衡 1.1.1 系统用电负荷 发电机总装机容量(有功功率的额定值之和)应大于所有最大负荷之和。 系统总用电负荷为: 4.max 3.max 2.max 1.max 4 4 .max P P P P P i i +++=∑= MW MW MW MW 51457+++= MW 31= 有了各个区域的最大用电负荷,将其相加,再乘以同时率,即得系统最大用电负荷y P ,其表达式为: ∑==4 1.max 1*i i y P K P 式中 ∑=4 1 .m ax i i P ----区域各个所最大用电负荷之和; 1K ----同时率。 同时率1K 与电力用户的多少,各用户的用电特点等因素有关,参照表1-1,去同时率为0.90,得y P =27.9MW 。 表1-1同时率1K 参考值

煤矿供电系统事故应急预案

煤矿供电系统事故应急预案 1事故类型和危害程度分析 矿井的主通风机、主排水泵、升降人员的立井提升机等设备均为第一类负荷,矿井用电负荷因突然停电,会造成矿井停风、排水中断、正在提升人员的提升机突然停止,可能造成人身伤亡或重要设备损坏,造成重大经济损失。根据危险源评估,35KV、6KV停电的事故类型有: 1.1 地面变电站35KV供电电源发生停电事故或电源线路上的“T”接负荷发生事故,都会造成全矿井停电事故。 1.2 变压器事故 变压器是矿井供电系统中改变电压和传递能量的主要设备,运行一般比较稳定,但有时其各部件接线头发热、变压器油面下降或变压器油变质、绝缘降低引起内部闪络、过电压等原因,致使变压器发生故障或损坏,造成矿井全部或部分停电。 1.3 供电系统设施事故 35KV、6KV系统的供电设施由于线路设施老化,关键设备、系统故障或接地导致高压供电设施线路存在不安全隐患,造成供电系统全部或部分停电。

1.4 雷电的形成与危害 当不同的电荷雷云对架空线路及地面供电设施放电接触一定程度时,会产生激烈放电闪络。由于放电温度高达2万度以上时空气受热剧烈膨胀,产生雷击电流,可达数百千安,雷电放电时间短,电压高,具有很大的破坏力,会造成矿井全部停电。 1.5 电缆着火事故 动力电缆积尘过厚长期高温过负荷绝缘老化击穿引燃、电缆在运行中受到机械损伤、运行中的电缆接头氧化、电缆接头绝缘物质灌注存有空隙或裂纹侵入空气使绝缘击穿爆炸起火、电缆接头瓷套管破裂及引出线相间距离小导致闪络起火等,造成矿井全部或部分停电。 1.6 人为误操作造成事故 操作人员操作思路不清操作错误、违章操作、未严格执行操作票制度及一人操作一人监护制度、造成弧光短路等停电事故。 1.7 可能发生的季节:雷雨季节是供电系统停电的高发季节。 1.8严重程度:以上类型事故,均可造成高压供电系统停电,其后果相当严重,根据停电范围不同,会造成矿井主扇、局扇停风,井下瓦斯积聚,井下空气成分恶化,含氧量降低;

煤矿35KV地面变电所供电系统设计毕业论文

煤矿35KV地面变电所供电系统设计毕业论文 目录 摘要............................................................ 错误!未定义书签。ABSTRACT ......................................................... 错误!未定义书签。目录........................................................................... I 第一章概述.. (1) 1.1电源 (1) 1.2基本地质气象资料 (1) 第二章负荷计算及变压器选择 (1) 2.1负荷分析 (1) 2.1.1 负荷分类 (1) 2.2负荷曲线 (1) 2.3矿井用电负荷计算 (2) 2.3.1 设备容量确定 (2) 2.3.2 需用系数的含义 (2) 2.3.3 本系统的负荷计算 (3) 2.3.4 原始资料 (5) 2.4.1 计算负荷: (8) 2.4.2 全矿负荷统计 (12) 2.5无功功率的补偿 (12) 2.6主变压器的选择 (14) 2.6.1 主变压器容量的确定 (14) 2.6.2 主变压器台数的确定 (14) 2.7全矿总负荷的计算 (15) 2.7.1 变压器损耗计算 (15) 2.7.2 全矿总负荷 (15) 第三章电气主接线的设计 (16)

3.1 电气主接线的概述 (16) 3.2电气主接线的设计原则和要求 (16) 3.2.1 电气主接线的设计原则 (16) 3.2.2 电气主接线设计的基本要求 (17) 3.3电气主接线方案的比较 (18) 第四章短路电流的计算 (21) 4.1短路电流计算的一般概述 (21) 4.1.1 短路的原因 (21) 4.1.2 短路的危害 (21) 4.1.3短路的类型 (22) 4.2短路电流计算 (22) 第五章电气设备的选择与校验 (27) 5.1高压电器设备选择的一般原则 (27) 5.1.1 按正常工作条件选择高压电气设备 (27) 5.1.2 按短路条件校验 (29) 5.2电气设备的选择和校验 (30) 5.2.1 高压断路器的选择和校验 (30) 5.2.2 低压隔离开关的选择和校验 (31) 5.2.3 电流互感器的选择及校验 (31) 5.2.4 母线 (32) 5.2.5 高压开关柜的选择 (34) 第六章导线的选择与敷设 (36) 6.1导线选择的条件 (36) 6.2电缆型号的含义 (37) 6.3导线截面的选择 (37) 6.4电缆的选择与计算 (38) 第七章主变压器的继电保护 (40) 7.1继电保护的任务和基本要求 (40) 7.2保护的装设原则 (41) 7.2.1 电力变压器应装设的保护装置 (41) 7.2.2 保护形式 (42) 7.2.3 变电所的室外布置 (46) 第二部分采区变电所 (47) 第一章采区变电所的负荷统计 (47) 第二章变压器的选择 (49) 2.1变压器的选择 (49) 第三章采区电缆的选择 (52) 3.1电缆型号的确定 (52) 3.1.1电缆选择的基本原则 (52) 3.1.2 型号的确定 (52) 3.2电缆截面的选择 (52) 3.2.1 采区变电所6kv电源,电缆的选择 (52) 3.2.2按长时允许电缆流校验电缆截面: (53) 3.2.3 按电压损失校验。 (53) 3.2.4 按热稳定条件校验。 (54)

10KV供电系统

10KV供电系统在电力系统中的重要位置 电力系统是由发电、变电、输电、配电和用电等五个环节组成的。在电力系统中,各种类型的、大量的电气设备通过电气线路紧密地联结在一起。由于其覆盖的地域极其辽阔、运行环境极其复杂以及各种人为因素的影响,电气故障的发生是不可避免的。由于电力系统的特殊性,上述五个环节应是环环相扣、时时平衡、缺一不可,又几乎是在同一时间内完成的。在电力系统中的任何一处发生事故,都有可能对电力系统的运行产生重大影响。例如,当系统中的某工矿企业的设备发生短路事故时,由于短路电流的热效应和电动力效应,往往造成电气设备或电气线路的致命损坏还有可能严重到使系统的稳定运行遭到破坏;当10KV不接地系统中的某处发生一相接地时,就会造成接地相的电压降低,其他两相的电压升高,常此运行就可能使系统中的绝缘遭受损坏,也有进一步发展为事故的可能。 10KV供电系统是电力系统的一部分。它能否安全、稳定、可靠地运行,不但直接关系到企业用电的畅通,而且涉及到电力系统能否正常的运行。因此要全面地理解和执行地区电业部门的有关标准和规程以及相应的国家标准和规范。 由于10KV 系统中包含着一次系统和二次系统。又由于一次系统比较简单、更为直观,在考虑和设置上较为容易;而二次系统相对较为复杂,并且二次系统包括了大量的继电保护装置、自动装置和二次回路。所谓继电保护装置就是在供电系统中用来对一次系统进行监视、测量、控制和保护,由继电器来组成的一套专门的自动装置。为了确保10KV供电系统的正常运行,必须正确的设置继电保护装置。 2. 10KV系统中应配置的继电保护 按照工厂企业10KV供电系统的设计规范要求,在10KV的供电线路、配电变压器和分段母线上一般应设置以下保护装置: (1)10KV线路应配置的继电保护 10KV线路一般均应装设过电流保护。当过电流保护的时限不大于0.5s~0.7s,并没有保护配合上的要求时,可不装设电流速断保护;自重要的变配电所引出的线路应装设瞬时电流速断保护。当瞬时电流速断保护不能满足选择性动作时,应装设略带时限的电流速断保护。 (2)10KV配电变压器应配置的继电保护 1)当配电变压器容量小于400KVA时:一般采用高压熔断器保护; 2)当配电变压器容量为400~630KVA,高压侧采用断路器时,应装设过电流保护,而当过流保护时限大于0.5s时,还应装设电流速断保护;对于车间内油浸式配电变压器还应装设气体保护;

10kV及以下客户供用工程典型设计方案(电力公司版)

10KV及以下客户 供用电工程典型设计方案 第一分册 配电房工程 总设计说明 1 概 述 配电房工程典型设计适用于10/0.4kV配电房新建工程(建筑物新建或箱式变电站),变压器为油浸式变压器,室内变压器容量为 100~1600kVA,箱式变压器容量为100~800kVA。 配电房工程分册共分五章。根据配电变压器(以下简称变压器)容量的大小或10kV接线方式的不同分为四章:第一章适用于变压器容量范围100~250kVA,根据变压器安装地点的不同分为变压器室外安装、

箱式变电站、变压器室内安装三节;第二章适用于变压器容量范围315~400kVA,根据变压器安装地点的不同分为变压器室外安装、箱式变电站、变压器室内安装三节;第三章适用于变压器容量范围 500~1600kVA,10kV侧单电源,根据变压器安装地点及数量的不同分为箱式变电站(单台变压器)、箱式变电站(两台变压器)、变压器室内安装(单台变压器)、变压器室内安装(两台及以上变压器)四节;第四章适用于变压器容量范围500~1600kVA,10kV侧双电源,根据 10kV侧结线方式的不同分为10kV侧单母线接线、10kV侧单母线分段接线两节。第五章为前四章的公共部分,共分三节,分别归纳了设备选择、断面图及二次接线图。 10kV侧标注所有设备的型号及技术参数,0.4kV侧对总路断路器及无功补偿的容量、型号及技术参数进行标注(根据不同的变压器容量,对受变压器容量影响较大的设备技术参数在第五章设备选择中单独列表标注);对出线仅标注设备型号、示意出线回路数,出线设备技术参数应根据工程实际情况选择,出线回路数也可根据工程实际情况酌情增减,图纸标注的设备型号仅作参考。 2 设计范围 从10kV侧电缆进线的电缆头、架空进线的变压器安装引下线起,至0.4kV出线配电屏电缆头止这一范围内的电气安装设计(不含电缆头)。 3 设计目的和原则 3.1 采用标准化、规范化的典型设计,规范市场、提高安装质量,从而保证供电可靠性。 3.2 箱式变电站工厂化。 4 设计依据

矿山供电系统设计

9矿山生产系统设计 9.4 供电系统设计 9.4.1 概述 一供电的重要性和基本要求 电力是企业生产的主要能源。对企业应做到可靠、安全全和生产的需要,企业对供电提出以下基本要求:供电安全、供电可靠、供电优质、供电经济。 1.供电安全 在电能的供应、分配和使用过程中,不应发生人身伤亡和设备损坏事故。对于煤矿生产来说,由于主要是地下作业,工作环境特殊,供电线路和电气设备易受损坏,可能造成人身触电、电气火灾和电火花引起的瓦斯煤尘爆炸等事故,所以必须严格按照《煤矿安全规程》的有关规定进行供电,确保安全生产。 2.供电可靠 供电可靠就是要求供电具有连续可靠性。供电中断时不仅影响企业生产,而且可能损坏设备,产生废品,甚至发生人身伤亡事故。而煤矿一旦断电,不仅影响产量,还有可能引发瓦斯集聚、淹井、人身伤广和设备损坏,严重时将造成矿井的破坏。为了保证供电的可靠性,通常采用双电源。双电源可来自不同变电所或发电厂或同一变电所的不同母线上。对于煤矿,在一个电源发生故障的情况下,另一电源应能满足对主要个产设备的供电,以保证通风、排水以及生产的正常进行。 3.供电优质 在保证安全和可靠供电的前提下,还要保证供电的质量,用电设备在额定值下运行性能最好。因此要求供电质量方面有稳定的电压和频率,电压和频率足衡量电能质量的重要指标。 具体有以下4项指标: (1)电压:额定电压电压偏差不得超过允许值,电动机±5%,白炽灯+3%~-2.5。 (2)频率:额定频率50Hz,频率偏差不得大于±0.4%~±1%。 (3)波形:正弦波形,波形上不得有高次谐波产生的毛刺,以防造成电力污染。 (4)平衡度:三相电网电压平衡。 4.供电经济 一般考虑下列3个方面; (1)尽量降低企业变电所与电网的基本建设投资。 (2)尽量降低设备材料及有色金属的消耗量。 (3)注意降低供电系统的电能损耗及维护费用。 此外,企业还要求有足够的电能。这不仅要求电力系统或发电厂能提供充裕的电能而且要求企业供电系统的各项供电设施具有足够的供电能力。 二电力负荷分类 为了满足电力用户对供电可靠性的要求,即停电所造成的影响不同.同时又考虑到供电的经济件,根据用电设备在企业中所处的重要地位,以方便在不同情况下区别对待,通常将电力负荷分为3类。 1.一类负荷(一级负荷) 凡因突然小断供电,可能造成人身伤亡事故或重要设备损坏事故,给国民经济造成重大损失的或在政治上产生不良影响的负荷,均属于一类负荷。如钢厂炼

电力工程施工组织设计方案

1 编制依据: 1.1 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006; 1.2 《继电保护校验规程》 1.3 《电流表、电压表、功率表及电阻表检定规程》JJGD124-93 1.4 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》;(2002版) 1.5 《职业安全健康与环境管理体系文件》 1.6 《电力建设安全工作规程》 1.7 江苏国信盐城生物发电工程施工组织总设计 2工程概况 江苏国信盐城生物发电工程厂址位江苏省盐城市亭湖区东镇东南工业园。 ??工程设计为2台63MVA有载调压主变,110KV系统采用户外式GIS高压设备,110KV采用双母线接线,共8个间隔,本期出线2回,3个主变进线间隔,1个母联间隔,2个PT间隔。10KV室内配电装置:10KV为单母分段接线,本期出线66回、其中2回电容器出线,无功补偿2×(2×5000)KVar并联电容器。二次部分均采用综合自动化系统。所用电:所用变1台,容量为100KVA。 3劳动力计划及施工进度控制计划 3.1劳动力计划安排 劳动力配备:电气试验室设置高压班、保护班、仪表班共计三个班组。人力配备情况如下表: 3.2.1 根据建设单位提供的工期要求,为了配合好各工序施工进度要求,确保本工期按期完成必须各负其责,精心调试,充分发挥调试人员的积极主动性,如期完成调试任务。 3.2.2保证工期的要求及措施 3.2.2.1电气设备如期安装就位,给调试一定的预留时间。 3.2.2.2加强施工管理,建立动态管理,及时灵活地协调人力、物力、财力,采取有效措施,合理使用精神和物质激励激制,调动职工积极性。 3.2.2.3有必要时晚上安排加班。 3.3施工组织管理 3.3.1施工组织机构

高压配电室及供电系统运行维护

高压配电室及供电系统运行维护 甲方: ___________________________________ 乙方: ___________________________________

签订日期: _________ 年_______ 月 ______ 日

甲方:______________________________________ 乙方:______________________________________ 乙方单位作为专业的配电室设施设备的运行维护公司,受聘(委托)于甲方_______ 变配电室设备的运行和保养及维护工作。依据《中华人民共和国合同法》有关规定, 甲乙双方本着平等互利的原则,从事设备运行、维护、巡视、保养工作,一致达成本协议。 第一条运行维护事项 根据《______ 地区电器规程汇编》、《DL408-91电业安全工作规程》、《四川地区用电单 位电气安全工作规程》由乙方从事以下工作: 1、严格执行四川地区电气安全工作规程,电气设备运行管理规程,确保变(配)电系 统的正常运行。 2、乙方按照符合配电室维护资格的要求,定期向变配电室安排工作人员负责项目内变电站的高低压变配电室的设备设施运行管理与设备维护工作,并认真填写日负荷月报表,并严格按甲方规定上报存档。 3、乙方定期做好运行记录和变(配)电设备的巡视工作。如遇紧急情况,乙方值班人员接到通知后应及时赶到现场负责组织处理紧急情况。 4、乙方确保设备运行无安全事故、无人员伤亡事故、无安全隐患(安全隐患包括违反 安全运行操作规程、消防隐患)。乙方应对甲方值班人员定期培训,遵守安全操作规程。 5、乙方及时处理高低压开关柜、变压器、电缆等设备的异常事故,并及时通报甲方负责人。 6、根据成都电业局和甲方对配电工作的要求,有义务配合成都电业局和甲方完成定期性设备和安全用具的预报性实验,并妥善保管相关测试结果。 7、结合季节气候特点,做好季节性预防措施。 8、负责与电业局的职能部门联络,协调日常用电事宜,每月向甲方提交报告,保证项目安

高压供电系统概述

第一部分强电系统 第1章高压供电系统 1.1 高压供电系统概述 对于物业管理公司来讲,高压供电系统是指从高压进线的产权分界点到变压器之间的线路和设备。 同时使用多台变压器供电的民用建筑物,通常都采用10kV供电。为了提高供电可靠性,建筑物一般都采用双路供电的方式,即电源从两个变电站或者从一个变电站的两个变压器下分别引入。电缆从中心变电站进入建筑物以后,首先进入高压配电室(也称电缆π接室),然后连接到建筑物变电室的高压柜上。 建筑群用来改变电压的场所被称为变电室,用来接收和分配电能而不改变电压的场所称为配电室。在一般情况下变电室和主配电室建在同一个地点,建筑面积比较大的建筑物还会再设置分变(配)电室。 1.1.1 供电设备组成 高压配电设备主要由高压进线隔离柜(图1–1)、高压进线柜、计量柜、变压器柜、母线隔离柜、联络柜、互投柜、PT(电压互感器)柜、直流屏、中央信号屏、电流互感器、防雷设备(避雷器)、接地刀闸、高压母线、变压器、继电保护装置等组成;变电设备主要由不同电压等级及不同容量的电力变压器组成。 图1-1 隔离柜图1-2 隔离手车 1.1.1.1 进线隔离柜 组成:主要采用手车式隔离柜(图1–2),置高压隔离开关。由动触头、静触头、支持瓷瓶或套管瓷瓶、导电铜排、辅助开关、手车机械移动装置等组成,另外可根据用户需要选配带电显示装置。 调度编号:201–2(202–2) 作用:是电气系统中重要的开关电器,其主要功能是:保证高压电器及装置在检修工作时的安全,在高压进线处起隔离电压的作用。在“分”位置时,触头间符合规定要求的绝缘

距离,有明显的断开标志; 在“合”位置时,能承载正常回路条件下的电流及规定时间异常条件(例如短路)下电流的开关设备。 不能用于切断、投入负荷电流和断开短路电流,仅可用于不产生强大电弧的某些切换操作,即它不具有灭弧功能;隔离柜不能单独工作,需与高压断路器配套使用。 1.1.1.2高压进线柜(图1–3) 组成:主要构件是高压断路器(图1–4)。由电流互感器、真空断路器、动力操动机构、车体等组成。其动力操动机构由弹簧储能动力装置及主轴、拐臂、连杆等构成。 调度编号:201(202) 作用:置高压断路器(或称高压开关),是变配电室主要的电力控制设备,具有灭弧特性,当系统正常运行时,它能切断和接通线路及各种电气设备的空载和负载电流;当系统发生故障时,它和继电保护配合,能迅速切断故障电流,以防止扩大事故围。高压断路器种类很多,按其灭弧的不同,可分为:油断路器(多油断路器、少油断路器)、六氟化硫断路器(SF6断路器)、真空断路器、压缩空气断路器等。 1.1.1.3计量柜(图1–5) 组成:柜安装各类计量仪表(图1–6),及电能量采集器、三相三线电子式多功能电能表、高压峰谷表。 调度编号:44(55) 作用:计量实际电能消耗量。

某煤矿井下采区变电所供电系统设计

煤矿采区供电设计所需原始资料 煤矿采区供电设计所需原始资料 在进行井下采区供电设计时,必须首先收集以下原始资料,作为设计的依据。 (1)矿井的瓦斯等级,采区煤层走向、倾角,煤层厚度、煤质硬度、顶底板情况、支护方式。 (2)采区巷道布置,采区区段数目、区段长度、走向长度、采煤工作面长度,采煤工作面数目,巷道断面尺寸。 (3)采煤方法,煤、矸、材料的运输方式,通风方式。 (4)采区机械设备的布置,各用电设备的详细技术特征。 (5)电源情况。了解采区附近现有变电所及中央变电所的分布情况,供电距离、供电能力及高压母线上的短路容量等情况。 (6)采区年产量、月产量、年工作时数,电气设备的价格、当地电价、硐室开拓费用、职工人数及平均工资等资料。 此外,在做井下采区供电设计时还需要准备下述资料: 《煤矿安全规程》、《煤炭工业设计规范》、《煤矿井下供电设计技术规定》、《矿井低压电网短路保护装置整定细则》、《矿井保护接地装置安装、检查、测定工作细则》、《煤矿井下检漏继电器安装、运行、维护与检修细则》、《煤矿电工手册》第二分册(下)、《中国煤炭工业产品大全》、各类有关的电气设备产品样本、各类供电教材。煤矿采区供电设计供电系统的拟定

拟定采区供电系统,就是确定变电所内高、低压开关和输电线路及控制开关的数量。在拟定供电系统时,应考虑以下原则: (1)在保证供电安全可靠的前提下,力求所用的开关、起动器和电缆等设备最少; (2) 原则上一台起动器只控制一台低压设备;一台高压配电箱只控制一个变压器。当高压配电箱或低压起动器三台及以上时,应设置进线开关;采区为双电源供电时,应设置两台进线高压配电箱。 (3)当采区变电所的动力变压器多于一台时,应合理分配变压器的负荷,原则上一台变压器负担一个工作面的用电设备;且变压器最好不并联运行; (4)由工作面配电点到各用电设备宜采用辐射式供电,上山及顺槽的输送机宜采用干线式供电;供电线路应走最短的路线,但应注意回采工作面(机采除外)、轨道上下山等处不应敷设电缆,溜放煤、矸、材料的溜道中严禁敷设电缆,并尽量避免回头供电; (5)大容量设备的起动器应靠近配电点的进线端,以减小起动器间电缆的截面; (6)低瓦斯矿井掘进工作面的局部通风机,可采用装有选择性漏电保护装置的供电线路供电,或采用掘进与采煤工作面分开供电; (7)瓦斯喷出区域、高瓦斯矿井、煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出矿井中,掘进工作面的局部通风机都应实行三专(专用变压器、专用开关、专用线路)供电; (8)局部通风机与掘进工作面的电气设备,必须装有风电闭锁装置。

煤矿供电设计高低压

一、负荷计算与变压器选择 工作面电力负荷计算是选择变压器和移动变电站台数、容量的依据,也是配电网络计算的依据之一。 1、负荷统计 按表1-1内容,把工作面的每一种负荷进行统计。 表1-1 工作面负荷统计表格式 平均功率因数计算公式: en e e en en e e e e pj P P P P P P ++++++=...cos ...cos cos cos 212211???? 加权平均效率计算公式:

en e e en en e e e e pj P P P P P P ++++++=......212211ηηηη 注:负荷统计表的设计参考北京博超公司的负荷统计表的设计 2、负荷计算 1)变压器需用容量b S 计算值为: pj e x b P K S ?cos ∑= ()KVA 2)单体支架各用电设备无一定顺序起动的一般机组工作面,按下式计算需用系数: ∑+=e x P P K max 714 .0286.0 3)自移式支架,各用电设备按一定顺序起动的机械化采煤工作面,按下式计算需用系数: ∑+=e x P P K max 6 .04.0 max P ——最大一台电动机功率,kw 。

井下其它用电设备需用系数及平均功率因数表

二、高压电缆选择计算和校验 1、按长时负荷电流选择电缆截面 长时负荷电流计算方法:pj pj e x e g U k P I η?cos 3103 ??= ∑ ∑e P ——高压电缆所带的设备额定功率之和kw ;(见变压器负荷统计中的结果) x k ——需用系数;计算和选取方法同前。(见变压器负荷统计中的结 果) e U ——高压电缆额定电压(V) V 10000、V 6000; pj ?cos ——加权平均功率因数; (见变压器负荷统计中的结果) pj η——加权平均效率。0.8-0.9 2、电缆截面的选择 选择要求是: g y I KI ≥ ―> 长时最大允许负荷电流应满足: K I I g y ≥,初步筛选出符合条件 的电缆 g I ——电缆的工作电流计算值,A ; y I ——环境温度为C o 25时电缆长时允许负荷电流,A ; K ——环境温度校正系数。