目录

前言 (1)

1 概述 (2)

1.1 课题来源 (2)

1.2 课题现状 (2)

1.3 配电系统电力设计的深度 (2)

1.4 设计要求 (3)

1.5 设计内容 (3)

2 负荷计算 (4)

2.1 负荷的分类及选择 (4)

2.2 负荷计算方法的选择 (4)

2.3 全楼负荷计算 (6)

3 供电电源电压的选择及配电系统的布置 (7)

3.1 供电电源电压的选择 (7)

3.2 配电系统的布置 (7)

4 照明设计 (9)

4.1 照度标准 (9)

4.2 照明光源的选择 (9)

4.3 照明灯具的选择 (9)

4.4 照度和照明方式选择 (10)

4.5 办公楼一般照明原则 (10)

4.6 照明计算 (11)

5 动力系统设计 (14)

5.1 启动方式的选择 (14)

5.2 主电路的设计 (14)

5.3 控制电路的设计 (15)

6 防雷与接地 (17)

6.1 防雷 (17)

6.2 保护接地 (18)

7 结论 (20)

致谢 (21)

参考文献 (22)

附录 (23)

摘要

本设计以国家相关规范为准则,以安全用电、节约能源为指导,应用现代电气技术,完成了在建筑工程中办公楼配电系统的电力设计。在配电系统中,根据负荷等级,确定供电方式及系统方案;设计中以放射式接线,保证了供电的可靠性;运用需要系数法进行计算负荷,按照规定选择保护电器、电线电缆,达到安全用电和节约能源的目的。

在设计过程中主要包括负荷计算、照明、动力、防雷接地,以及配电系统供电电源和电压的选择和设备选型。其中照明系统主要包括照度计算灯具选择及插座数量的确定,动力系统主要为消防水泵、喷淋泵,送风机、排风排烟机等电机设备的主电路及控制电路的设计,防雷接地系统包括防雷等级及各种防雷措施,接地选择和测试方法。负荷计算主要是确定导线截面、型号和断路器等配电设备的选型

关键词语:安全用电;节约能源;照明系统;动力系统;防雷接地系统

Abstract

The design of the relevant norms of national guidelines to safe use of electricity, energy conservation as a guide, the application of modern electrical technology, construction projects completed office building in the power distribution system design. In the distribution system, according to the load level, determine the power supply and system solutions; design of a radial connection to ensure the reliability of power supply; use coefficient method to calculate the load required, choose according to the provisions of protection of electrical wire and cable, for safe use of electricity and energy savings.

In the design process including load calculations, lighting, power, lightning protection grounding, and power supply and distribution system voltage selection and selection of equipment. Lighting system which includes lighting illumination calculation to determine the number of options and outlets, power system is mainly for the fire pumps, spray pumps, blowers, exhaust smoke machines and other electrical equipment, the main circuit and control circuit design, lightning protection grounding system, including mine levels and a variety of lightning protection measures, ground selection and testing methods. Load calculation is determining the conductor cross-section, model, and the selection of circuit breakers and other power distribution equipment

Key words:Safe use of electricity;Energy conservation;Lighting system;Power system;Lightning Protection Systems

.前言

建筑工程中配电系统的电力设计是现代高层建筑的重要组成部分,一般来讲,建筑电气设计大致分为强电部分和弱电部分。而在本次的设计当中着重于强电部分的设计强电部分的设计包括低压配电系统,电源电压的选择,动力照明干线系统,配电箱系统,导线电缆的敷设和防雷接地。强电部分是建筑工程中配电系统的电力设计的基础和主干部分,建筑电气的重要性和可靠性都取决于强电部分设计的好坏。随着建筑智能化水平的提高,弱电部分的系统增加很多,弱电系统占基建投资的比率也越来越高,在本次设计中不做介绍。对于节约投资、提高智能化水平是现代建筑工程中配电系统的电力设计的重要目标。

在设计过程中主要包括负荷计算、照明、动力、防雷接地,以及配电系统供电电源和电压的选择和设备选型。

.1 概述

.1.1 课题来源

本设计来源于X X公司的办公楼工程,该楼的土木建筑结构为地上共七层,一、二两层为大型商场,三至六层为办公房,七层为阁楼。地下一层,共计八层,占地面积近3500㎡。本次设计主要应用先进的现代电气技术对其进行建筑电气设计,以满足社会进步、科技发展对办公楼配电系统提出的更高要求。

.1.2 课题现状

随着改革开放,内地与沿海、国内与国外的交往日益频繁,与之相适应的贸易管理大厦、各种驻外办事用的写字楼,集吃、住、娱乐、购物、办公一条龙的综合楼随之兴起,高层超高层的建筑像雨后春笋般崛起;住宅楼也三层四层发展到多层、高层,自成单元的小别墅也日益增多。而各类民用、商用等建筑向大面积、高层、超高层、多功能、综合性用途发展,人民生活水平的提高,科学技术的发展,因此对建筑电气突出了更高的要求。

在供电上,变压器的容量常常超过1000kVA,达1600kVA,2000kVA,;在同一建筑物中常有一、二、三级负荷同时存在,因此增加了供电的复杂性;为了满足供电质量,变压器有时设在高层,有时设在地下室,有时在同一平面中需要设置几处……。这就形成了量大、面广、用途复杂的供电系统,不论是高低压的一次及二次接线中,都存在提高技术的问题。

为适应我国全面建设小康社会,住宅建筑电气工程设计,首先是要满足建设小康社会的需要,要更认识到设计工作是开拓、创造性劳动,要有超前意识,适应现在、开发将来,着眼于提高广大人民的物质、文化生活,体现小康社会物质的富有和生活的幸福。

.1.3 配电系统电力设计的深度

设计是一个构思表达、再构思表达、反复推敲、不断深入发展和进行评价的过程。基本上可以概括为博览、创意、构思、表达等几个阶段。传统建筑电气设计只包括供电和照明,而在本次设计中主要包括供电、负荷计算、照明、防雷等。在设计的过程中要对各种建筑物及建筑物中的各种设备、技术规格和空间尺度要心中有数。确定设计任务后,就要创意,只有书本知识是不够的,生活体验和实地考察往往也非常重要。在创意中要善于找出问题、揭示矛盾、分析研究、解决疑难。创意就是对具体问题提出解决的思路。创意可能是模糊的,但它对以后的设计至关重要,好的创意才能发展下去,而创意不当就会步

履维艰。

好的创意不等于好的设计,因为设计中的矛盾是错综复杂的,一开始矛盾没有展开,而是随着思维的发展而逐步展开,并在展开的过程中逐一对这些问题寻找理想的解决方案。这一过程就是构思发展过程,就是从创意到成熟的过程,这个过程中很重要的就是思维的表达。

设计过程从一开始到深入下去,各阶段思维的广度、深度都不同,表达方式、工具也可能是多样化的。表达方式和工具要适应思维的速度,推动思维发展成熟。供电设计:包括供电电源的电压、来源、距离和可靠程度,目前供电系统和远景发展情况;用电负荷的性质、总设备容量和计算负荷;变配电所的数量、容量、位置和主接线;无功功率的补偿容量和补偿前后的功率因数;备用容量和备用电源供电的方式;继电保护的配置、整定和计量仪表的配置。

.1.4 设计要求:

1)设计过程中,应具有高度的责任感,充分发挥主观能动性,按时高质量的完成 2)设计方案要符合国家各级有关技术标准和规范。

3)设计计算准确、完整,问题探讨清楚,方案流畅,书写工整,计算书按规定装订。

4)认真准备和完成毕业答辩。

.1.5设计内容:

1)负荷计算

2)供电电源和电压的选择

3)供电电源电压的选择及配电系统的布置

4) 电气照明设计

5)动力系统设计

6)防雷与接地

.2 负荷计算

.2.1 负荷的分类及选择

根据《供配电系统设计规范》GB 50052-95第2.0.1条规定,我国将电力负荷按其对供电可靠性的要求及中断供电在政治、经济上造成的损失或影响的程度划分为3级。

1、一级负荷

一级负荷为中断供电将造成人身伤亡者;中断供电将在政治上、经济上造成重大损失者;中断供电将影响有重大政治、经济影响的用电单位的正常工作负荷。

一级负荷应由两路独立电源供电,在一级负荷中的特别重要负荷,除上述两个独立电源外,还必须增设应急电源。

2、二级负荷

二级负荷为中断供电将在政治上、经济上造成较大损失者;中断供电将影响重要用电单位正常工作的负荷者;中断供电将造成大型演剧院、大型商场等较多人员集中的公共场所秩序混乱者。

二级负荷应由两回路供电。

3、三级负荷

三级负荷为不属于一级、二级负荷者。

三级负荷一般由单回路供电。

本设计中属于三类高层的民用商住楼,设计采用二级负荷,其中公用照明、消防中心、消防泵房、消防电梯、及风机均采用双回路供电。

.2.2 负荷计算方法的选择

若要使供配电系统在正常情况下可靠地运行,必须正确选择电力变压器、开关设备及导线、电缆等,这就需要对电力负荷进行计算。

计算负荷是指导体中通过一个等效负荷时,导体的最高温升正好和通过实际的变动负荷时其产生的最高温升相等,该等效负荷就是计算负荷。

计算负荷是供电设计计算的基本依据,计算负荷的确定是否合理,将直接影响到电气设备和导线电缆的选择是否经济合理。计算负荷不能定得太大,否则选择的电气设备和导线电缆将会过大而造成投资和有色金属的浪费;计算负荷也不能定得太小,否则选择的电气设备和导线电缆将会长期处于过负荷下运行,增加电能损耗,导致绝缘体过早老化甚至烧毁。

因此工程上依据不同的计算目的,针对不同类型的用户和不同类型的负荷,在实践中总结出了各种负荷的计算方法,有估算法、需要系数法、二项式法、单相负荷计算法等。估算法适用于做设计任务书或初步设计阶段;需要系数法适用于求多组三相用电设备的计算负荷;二项式法适用于确定设备台数较少而容量差别悬殊的分支干线的计算负荷;单相负荷计算法适用于一些单相设备的负荷计算。

本设计用需要系数法进行负荷计算,因为本设计中单相负荷较大的是生活水泵、消防用的水泵等,这些负荷都是采用单机组或同类机群放射式供电,在计及供电线路、开关时,都是用单机的额定电流或启动电流进行选型或者校验的;而计入变压器容量,即使单机也可直接乘以需要系数。本设计中的其他负荷,像照明、插座等均是量大面广的小容量负荷,负荷大小是比较均匀的可以用需要系数进行计算。

.2.3 全楼负荷计算

该办公楼负荷计算结果如下表2-1所示。

电力负荷是供电设计的依据参数。计算准确与否,对合理选择设备、安全可靠与经济运行,均起着决定性的作用。负荷计算的基本方法有:利用系数法、单位负荷法等。

.3 供电电源电压的选择及配电系统的布置

.3.1供电电源电压的选择

为保证供电可靠性,本建筑物电源由市供电引来两路独立的10KV高压电源,采用电缆埋地敷设方式,向本建筑物变配电室供电,两路电源同时供电,互为备用。其中G1柜为照明柜,G2柜为动力柜。为了保证供电可靠性,现代高层建筑至少应有两个独立电源,具体数量应视负荷大小及当地电网条件而定。两路独立电源运行方式,原则上是两路同时供电,互为备用。保证事故照明、电脑设备、消防设备、电梯等设备的事故用电。

本工程变配电室、及弱电配电室、消防控制中心均设在地下一层

.3.2配电系统的布置

配电的接线方式有放射式、树干式和混合式。树干式接线方式导线和设备都较省比较经济,但当干线发生故障时影响面大供电可靠性差。放射式接线供电可靠性高,但导线和设备用量大。为提高供电系统的用电可靠性,同时达到节能要求,本设计采用混合式接线。由配电所到各楼为放射式,由各楼各总配电箱到各分配电箱、用电设备为树干式。

本设计中办公楼水泵、消防控制供电,地下室、一层、二层的动力,地下室照明配电属于二级负荷,由配电间引来两路三相电源供电,通过配电箱送至各用电设备、回路 (见图3-1)。各总配电箱电源采用三相五线制,以TN-C-S系统接地,动力配电一般采用三相四线,TN-S系统接地。一层、二层照明,住宅照明系统为三级负荷,由配电间引来单相电源,通过总配电箱送至各用户配电箱 (见图3-2)。

图3-1 两路电源供电系统图

图3-2 单路电源供电系统

.4 照明系统设计

.4.1照度标准

根据《电气工程标准规范综合应用手册》如下表4-1所示:

公共场所建筑照度标准值单位:lx

.4.2照明光源的选择

照明光源选择一般原则:

1)发光效率高;

2)显色性好,即显色指数高;

3)使用寿命长;

4)启点可靠、方便、快捷;

5)性能价格比高。

.4.3照明灯具的选择

灯具选择一般原则

1)使用安全:防触电和防火、防爆以及其他环境条件引起的危险;

2)提高能效:选用灯具效率高、灯具配光和场所条件适应,以及光通维持率高的灯具;

3)合理考虑功能性(良好的照明效果)、装饰性(美观、协调)、经济性(性价比高)和能源效益的结合;

4)限制眩光。

灯具的主要功能是合理分配光源辐射的光通量,满足环境和作业的配光要求,并且不产生眩光和严重的光幕反射。选择灯具时,除考虑环境光分布和限制眩目的要求外,还应考虑灯具的效率,选择高光效灯具。

在各类灯具中,荧光灯主要用于室内照明,汞灯和钠灯用于室外照明,也可将二者装在一起作混光照明,这样做光效高、耗电少、光色逼真、协调、视觉舒适。

.4.4 照度和照明方式选择

选择照度是照明设计的重要问题,照度太低会损害工作人员的视力,不合理的高照度则会浪费电力。选择照度必须与所进行的视觉工作相适应。在满足标准照度的条件下,为节约电力,应恰当地选用一般照明、局部照明和混合照明三种方式,当一种光源不能满足显色性要求时,可采用两种以上光源混合照明的方式,这样既提高了光效,又改善了显色性。

另外,充分利用自然光,正确选择自然采光,也能改善工作环境,使人感到舒适,有利于健康。充分利用室内受光面的反射性,也能有效地提高光的利用率,如白色墙面的反射系数可达70-80%,同样能起到节电的作用。

.4.5 办公照明一般设计原则

1)办公时间几乎都是白天,因此人工照明应与天然采光结合设计而形成舒适的照明环境。办公室照明灯具宜采用荧光灯。

2)办公室的一般照明宜设计在工作区的两侧,采用荧光灯时宜使灯具纵轴与水平视线平行。不宜将灯具布置在工作位置的正前方。在难于确定工作位置时,可选用发光面积大,亮度低的双向蝙蝠翼式配光灯具。

3)在有计算机终端设备的办公用房,应避免在屏幕上出现人和什么物(如灯具、家具、窗等)的映像。

照明类型分为:常用照明普通照明,这种照明方式是给一个环境提供基本的空间照明,用来把整个空间照亮。他要求照明器的匀布性和照明的均匀性。

局部照明:提供照度予较小地区或是局部范围之照明设计,其并未能提供任何比较显著之全般周围照明

局部全般照明:指利用工作岗位上之灯具提供照明,通常亦包括该工作岗位之周围照明应急照明:

应急照明,是指在非正常状况下才使用的照明设施,包括:备用照明、疏散照明、安全照明。在民用建筑物中突发灾难时,应急照明、疏散指示照明显得尤其重要。在外界电源中断时,建筑物内的人员迅速安全撤离灾难区,大楼内的应急照明系统起到了主要作用。安全可靠、技术先进、经济合理的应急照明设计就十分重要,应急照明的供电方式及其控制方案进行一下探讨。

.4.6 照明计算

电缆选择原则:

1)根据计算负荷电流选断路器整定值;

2)根据断路器整定值选电缆;

3)导线及断路器选择时要前后级之间相互配合,前一级断路器整定值至少比下一级断路器整定值高一级;

4)动力设备考虑自启动影响,断路器整定时要选高一级数值。

根据工程实践,各照明回路选线均为:BV-2*2.5,穿PVC管敷设。本工程亦如此。实际上,2.5mm2的铜线载流量至少为17A,而一般的单回路的计算电流不过16A,灯具不超过25个,所以选BV–2*2.5mm2 合适的。

对于插座回路,每个插座的容量按250W算,其单回路需要系数为:

而单回路的插座个数不超过10个为宜,所以插座回路选线为:BV-3*2.5-PVC16。

灯具的确定:设计前期采用单位容量法估算灯具的个数。后期施工图纸的绘制过程采用利用系数法计算法计算:

采用单位面积功率法

每个房间的有功功率:WS Pe = (4-1) 计算电流: φ

cos 3380

e

x j P k I =

(4-2)

用电设备组计算负荷: e x P k P = (4-3) φP t g Q = (4-4) 2

2

Q

P S +=

(4-5)

配电干线计算负荷 ∑=P k P t c (4-6)

∑=Q

k Q

t c

(4-7)

2

2

c

c c Q P S += (4-8)

3

380

c j

S I

=

(4-9)

式中 W------------------单位面积功率(W/m 2) S------------------ 供电面积(2

m ) t k ------------------同时系数 x k ------------------需要系数

Q-------------------用电设备组无功功率(KVA ) P--------------------用电设备组有功功率(W )

cos Ф------------------有功功率因数

tg Ф-----------------正切角(用来求无功功率)

利用系数法计算公式如下:

布灯具数 n=AE av /(ФN UK )

式中 A-房间受照面面积,单位为m 2;

E av-受照房间平均照度,单位lx;

ФN-为每盏灯具发出的光通量,单位lm;

U-利用系数,根据房间的室形指数,表面反射系数和灯具型式等

查表可的;

K-维护系数,受光源本身使用期间光通衰减程度、灯具受

环境污染程度的影响,一般办公室取值为0.8。

室空间比:RCR= 5h R (L+B)/LB

式中L-房间的长度;

B-房间的宽度。

h RC -室空间高度。

抹灰并大白粉刷的栅顶反射率ρcc=70%;

喷白的砖墙或或混凝土屋面反射率ρw=50%;

混凝土地面的反射率ρF=30%;

.5 动力系统设计

.5.1 启动方式的选择

本设计中所涉及的防水泵、喷淋泵等应用水泵和送风机、排风排烟机等电机全为鼠笼型电动机。

当鼠笼型电动机启动时,符合下列条件,电动机应全压启动:

(1)机械能承受电动机全压启动的冲击转矩;

(2)电动机启动时,其端子的电压应不低于额定电压的90%,电动机不频繁启动时,不宜低于额定电压的85%;

(3)电动机启动时,应不影响其他负荷的正常运行;

(4)制造厂对电动机的启动方式无特殊要求。

本设计中各电机均有单独回路供电,启动时对其他负荷并无影响。且小区配电间引来电源在电机启动时端子的电压为额定电压的96%,给排水、通风工程所选择各电机全能全压启动。故本设计中各电机的启动方式选择全压启动。

.5.2 主电路的设计

主电路的设计主要是完成电路的保护,所有交流电动机均应装设相间短路保护,同时本设计中的所有电机断电后的损失将比过载、低压时大,故只需再考虑断相保护。

1、每台电动机宜单独装设相间短路保护,并符合下列条件之一时,数台电动机可用一套短路保护电器:

1)、总计算电流不超过20A,且允许无选择地切断的不重要负荷。

2)、工艺上密切相关的一组电动机,且允许同时启、停时。

2、短路保护器件宜采用熔断器或低压断路器的瞬动过电流脱扣器,必要时可采用瞬动元件的过电流继电器。保护器件的装设应符合下列要求:

1)、保护电路兼作接地故障保护时,应在每个不接点的相线上装设。

2)、仅作相间短路保护时,熔断器在每个不接地的相线上装设,断路器过电流脱扣器或继电器应至少在两相上装设。

3)、当只有另相上装设时,在有直接电气联系的同一网络中,保护器件应装设在相同的两相上。

3、交流电动机的断相保护,应按下列规定装设:

1)、连续运行的三相电动机,用熔断器保护时,应装设断相保护,用低压短路器保护

时,宜装设断相保护。当低压断路器兼作电动机控制电器时,可不装设断相保护。

2)、短时工作制或断续周期工作制的电动机,功率不超过3KW 的电动机,可不装设断相保护。

3)、由变频器供电的电动机,由于变频器具有断相保护,可以不装设断相保护。 遵循以上规定,本设计中采用熔断器、继电器作短路保护,断路器作断相保护。在本设计中短路保护兼作接地故障保护,故在每相线上均装设有熔断器和继电器。同时继电器还兼有控制电路运停的作用。

4、以7.5KW 送风机电动机为例:

有负荷计算公式,得其工作电流为19.4A ,整定电流为20A ,故断路器、熔断器、继电器分别选择C45AD-3P 、JR20-25/31、CK1-25/3。具体选择方法参见2.3.3 电气设备的选择,其主电路保护如图5-1

CK1-25/3

JR20-25/3T

如图, CK1-25/3、JR20-25/31分别为继电器和熔断器,当发生短路时,导线电流过大,熔断器中的熔丝则熔断,继电器触点动作,切断导线电流,从而保护电路和电器设备。C45AD-3P 为断路器,当发生断相时,其瞬动过电流脱扣器动作,切断电路电流,达到保护效果。 送风机的主电路图见图5-2。

.5.3 控制电路的设计

本设计中除KW 7.38排烟排风机为双速控制,需双速调制外,其他各电机全为单速全压启动控制。现以KW 7.3送风机和KW 7.38排烟排风机控制电路为例,其控制电路设计如图5-3。

图5-1 7.5KW 风机主电路接线图

图5-2 送风机主电路图

如图,当按下开关1SB或火灾时消防控制中心通过控制模块闭合开关时,继电器1KM 线圈得电,其常开触点1KM闭合,通风机主电路通电,电动机启动,控制电路中的1KM 起自锁作用,确保在开关1SB断开后继电器1KM线圈有持续电流通过,常开触电1KM始终闭合,通风机处于正常连续运行状态。

当3SB按下后,继电器2KM线圈得电,双速电机启动并保持连续运行。此时电机内部绕组为Δ形连接,处于低速运行状态。当按下7SB或火灾时消防控制中心通过控制模块闭合开关时,6SB联动断开,控制模块的长闭触电也断开,2KM失电,电机停止低速运行。同时,继电器3KM、4KM线圈同时得电,3KM、4KM所有常开触点全部闭和,电机处于

持续运行状态,此时电机内部绕组为双Y形联接,电机处于高速运行。

1HR、2HR、3HR为指示灯,电机正常工作时随启动点亮。

当火灾危及电机时,其控制电路中的防火阀将在280度时切断控制电路,从而使电机停止运转。

在正常工作情况下电机需进行维护和检修时,可按下开关箱KP2内的长闭开关1SB、4SB,分别切断送风机和双速电机的控制电路,使电机停止工作,在安全情况下进行安全维护和检修。

图5-3 送风机和排烟排风机主控电路图

居民小区供配电系统设计开题报告

华北理工大学轻工学院 本科毕业论文开题报告 题目:某小区10KV配电房设计 学部:信息科学与技术部 专业:电气工程及其自动化班级:12电气2班 姓名:董国旗 学号:201224390232 指导教师:赵伟 2015年月日

题目某小区10KV配电房设计 选题的目的及研究的意义 电力资源是支持国民经济发展不可或缺的一种宝贵能源,电能的生产、传输、储存高效、洁净,它是现代工农业生产、人们日常生活及社会各个领域中已获得了广泛应用。居民小区供配电系统是整个人们的动力源泉的命脉,它的正常运行直接影响人们的一切。现代居民小区供配电系统的主接线及运行方式都非常复杂,各种电器设备的数量和种类繁多。随着经济的快速发展、科技水平的不断进步,对电力的需求和要求也必然日益提高。 在我国城乡一体化加快,国内外倡导低碳经济的背景下。我国居民小区需求量很大,再加上居民生活水平的提高,大量现代化的家电进入普通老百姓家里,造成负荷的大大提高。而原有建筑电气国家设计标准和地方标准已经远远不能满足设计要。因此本设计试图探索适应当代小区电气设计模式。此外节能减耗是我国基本的国策之一,在充分满足,完善建筑物功能的要求前提下,减少能源消耗,提高能源利用率也是此设计探索之处。 进行该课题的设计,主要包括居民小区供配电系统的设计和理论与实践的应用。此次设计前期包括了居民的电力负荷计算,节约电能与无功补偿的基本方法,电气主接线方案的设计,变压器的选择,短路电流的计算,了解电器设备的原理、性能及选择方法,涵盖高低压电器设备的选择,一次二次设备的校验,及其回路的继电保护的配置,自动装置的配置等。后期进行电气设备防雷与接地的设计,施工设计的完善工作,进行图纸的规划。其中运用了居民小区供配系统设计和安全、经济运行的基本理论,以及工程实用的设计计算方法与运行维护的基本知识。 通过论文设计,加深对工厂居民小区供电的认识,能独立设计电气主接线,会选择和校验电气设备。 二、综述与本课题相关领域的研究现状、发展趋势、研究方法及应用领域等 居民小区的供电系统就是将电力系统的电能降压再分配电能到各个住户中间去,它由小区降压变电所,高压配电线路,低压配电线路及用电设备组成。总降压变电所及配电系统设计,是根据各个住户的负荷数量和性质,以及负荷布局,结合国家供电情况.解决对各个住户的安全可靠,经济技术的分配电能问题。 供配电技术,就是研究电力的供应及分配的问题。电力,是现代工业生产、民用住宅、及企事业单位的主要能源和动力,是现代文明的物质技术基础。没有电力,就没有国民经济的现代化。现代社会的信息化和网络化,都是建立在电气化的基础之上的。因此,电力供应如果突然中断,则将对这些用电部门造成严重的和深远的影响。故,作好供配电工作,对于保证正常的工作、学习、生活将有十分重要的意义。 供配电工作要很好的为用电部门及整个国民经济服务,必须达到以下的基本要求: (1)安全——在电力的供应、分配及使用中,不发生人身事故和设备事故。 (2)可靠——应满足电力用户对供电可靠性和连续性的要求。 (3)优质——应满足电力用户对电压质量和频率质量的要求。 (4)经济——应使供配电系统投资少,运行费用低,并尽可能的节约电能和减少有色金属消耗量。 供配电系统的发展趋势 1.供配电系统的规模越来越大 2.功率密度也越来越高 3.供配电系统可靠性要求越来越高 4.供配电系统的绿色节能 5.配电自动化 随着科技的进步和社会的发展,居民小区供配电系统运行和维护的安全技术要求得到了相关部门越来越广泛的重视。

供配电系统的毕业设计资料

供配电系统的毕业设计编写学生:林树凯指导老师:刘峰 海尔学院 电气自动化技术专业2009级2班

前言 经济要发展,电力需先行。进入21世纪,随着我国各种规划的进行和“西部大开发”战略的实施。我国的电力建设事业将出现一个大发展的新局面,供配电技术的应用将更加广泛。 作为一名即将毕业的电气自动化专业学生,做一个关于电力系统方面的毕业设计是十分必要的,这不仅使电气自动化专业学生将电力系统方面的理论知识得以实践、应用,而且为电气自动化专业学生今后从事有关电力系统方面的工作打下一个良好的基础。 本次电力系统的毕业设计只是正对通用机器厂供配电系统的电气设计。主要分为以下一个内容:负荷的分析计算,配电方案,变压器的台数、容量及变电所主接线方案,短路计算对电气设备进行校验,电气设备的布置方案,继电保护、二次回路及防雷与接地,若时间允许,甚至可以加上变电所电气照明设计内容。 由于时间仓促,再加上本人水平有限,难免有些错误,请阅读者指出利于改正,谢谢! 林树凯

目录 项目一:通用机器厂的基本情况。 项目二:负荷计算和无功功率补偿。 项目三:变电所的位置与型式的选择及主变压器的台数与容量、类型的选择。 项目四:金工车间配电系统的确定。 项目五:变电所主结线方案的设计。 项目六:短路电流的计算。 项目七:变电所一次设备及进出线的选择与校验。 项目八:变电所二次回路的选择及继电保护的整定。 项目九:防雷与接地、变电所设计图展示 参考文献

参考文献 1、《现代电力系统分析》王锡凡主编,科学出版社。 2、《电力系统分析基础》任建文主编,华北电力大学出版社。 3、《电力系统继电保护原理》(增订版)贺家李、宋从矩主编,中国电力出版社。 4、《工厂供配电》王玉华、赵志英主编,中国林业大学出版社,北京大学出版社。 5、《使用供配电技术手册》刘介才主编,中国水利水电出版社。 6、《静止无功功率补偿技术》粟时平、刘桂英主编,中国电力出版社。 7、《工厂供电设计指导》刘介才主编,机械工业出版社。 8、《供配电工程》马志溪主编,清华大学出版社。

大型小区供电系统设计

摘要 本次课程设计的课题是住宅小区供电系统的设计,根据设计的基本要求,运 用所学的相关知识,查阅相关的资料,进行供电系统的初步设计。本次设计的基本流程是:进行负荷计算,根据负荷计算结果进行变压器的选择并确定供电方案,之后依次进行短路电流的计算,高、低压电器设备的选择和校验,继电保护,防雷与接地保护,电测量仪表设计等,在这一框架下,按照国家的标准,结合小区实际情况完成设计。本次设计考虑到了供电系统的安全、可靠、灵活、经济四项基本要求,在选择供电方案和电器设备时,优先选择低能耗并且满足设计要求的方案和设备,除此以外,还考虑到了小区未来的负荷发展情况,做到了远、近期 结合,留有扩建的可能性。 关键词:负荷统计;变压器选择;短路计算;继电保护;备用电源

目录 1 引言 (1) 2 负荷计算 (2) 2.1 供电负荷的分析 (2) 2.2 供电负荷的计算 (3) 3 供电方案的确定 (5) 3.1 主接线方案原则 (5) 3.2 主接线方案设计 (5) 3.3 低压部分配电系统 (6) 4.1 变压器台数的选择 (8) 4.2 变压器容量的选择 (8) 4.3 变压器型号的选择 (8) 4.4 线路的选择 (9) 5 短路计算 (11) 5.1 短路故障的形式 (11) 5.2 短路电流的计算 (11) 6 高、低压设备的选择 (14) 6.1 设备选择的基本原则 (14) 6.2 高压设备的选择 (15) 6.3 低压设备的选择 (16) 7 继电保护 (19) 7.1 继电保护的意义及设置原则 (19) 7.2 变压器的继电保护 (19) 8 变电所防雷与接地 (22) 8.1变电所防雷保护的设计: (22) 8.2 变电所接地保护的设计: (22) 结论 (24) 致谢 (25) 参考文献 (26) 附录 (27)

低压配电系统的工厂供电课程设计知识分享

低压配电系统的工厂供电课程设计 姓 名 学 号 院、系、部 电气工程系 班 号 完成时间 2012年6月18日 ※※※※※※※※※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ 2009级 工厂供电课程设计

设计任务书 一、设计内容: (1)由总降压变电所的配出电压和用电设备的电压要求,参考国际规定的标准电压等级确定车间变电所的电压级别。 (2)计算负荷采用需用的系数法,计算出单台设备支线、用电设备组干线和车间变电所低压母线和进线的计算负荷。 (3)由计算负荷结果,确定补偿方式,计算出补偿容量,选择电容器个数和电容柜个数。 (4)按对负荷可靠性要求,确定车间变电所电气主接线。 (5)按车间变电所低压母线的计算负荷,确定变电器的容量和台数。 (6)导线截面积的选择,支线和干线按发热条件选择,进线电缆按经济电缆密度选择,按允许发热,电压损耗进行校验。 (7)短路电流计算,绘制计算电路和等值电路图,确定短路点,计算出各短路点短路电流值及短路容量。 (8)车间变电所低压母线按发热条件选择,按短路的热合力校验。 (9)按国家规定的标准符号和图符,用CAD画出车间变电所的电气主接线图、车间配电系统和配电平面图。 二、设计条件: (1)机加车间符合全部为三级负荷,对供电可靠性要求不高。

(2)车间平面布置图如下图所示 (3)车间电气设备各细表如下表所示 设备代号设备名称台数单台容量(kW)效率功率因数启动倍数备注1~3 普通车床C630-1 3 7.6 0.88 0.81 6 4 内圆磨床M2120 1 7.2 5 0.88 0.83 6 5,16 砂轮机S3SL-300 2 1.5 0.92 0.82 6.5 6 平面磨床M7130 1 7.6 0.88 0.82 6 7~9 牛头刨床B6050 3 4 0.87 0.82 6 11,12 普通车床C6140 2 6.125 0.89 0.81 6 13~15 普通车床C616 3 4.6 0.90 0.81 6 17,18 单臂龙门刨床B1012 2 67.8 0.86 0.81 2.5 19 龙门刨床B2016 1 66.8 0.86 0.81 2.5 20,21 普通车床C630 2 10.125 0.88 0.81 6 22 立式钻床Z535 1 4.625 0.90 0.80 6 23 立式车床C534J1 1 80 0.86 0.80 3 24 摇臂钻床Z35 1 8.5 0.87 0.82 5.5

供配电系统设计毕业设计

届毕业生毕业设计说明书 题目:某机械厂供配电系统设计 院系名称:电气工程学院专业班级: 学生姓名:学号: 指导教师:教师职称:讲师 20年6月6日

目次 1 2 3 4 5 6 7结概述 (1) 1.1 国内外发展现状 (1) 1.2 供配电系统的研究意义 (1) 1.3 研究的内容 (2) 负荷计算及无功补偿 (3) 2.1 电力负荷的类型 (3) 2.2 负荷计算 (3) 2.3 无功功率补偿 (8) 变电所主变压器选择和主接线方案选择 (10) 3.1 变电所主变压器的选择 (10) 3.2 主接线方案设计 (10) 3.3 厂区规划图 (12) 短路电流的计算 (14) 4.1 短路电流计算的基本公式 (14) 4.2 电抗标幺值的计算公式 (14) 4.3 确定基准值、计算电抗标幺值 (15) 高、低压电气设备的选择与校验 (18) 5.1 高压设备的选择与校验 (18) 5.2 低压设备的选择与校验 (20) 5.3 母线的选择 (20) 5.4 导线的选择 (21) 继电保护的整定与计算 (22) 6.1 高压线路的继电保护 (22) 6.2 电力变压器的继电保护 (23) 防雷和接地装置 (24) 7.1 防雷 (24) 7.2 接地装置 (24) 7.3 防雷措施 (25) 论 (26) 致谢 (27) 参考文献 (28) 附录A 电气主接线图 (30)

1 1.1概述 国内外发展现状 现代大中型工厂供配电系统的电气主接线和运行方式都比较复杂,各种电 气设备的数量和种类也比较多,随着经济和现代工业建设的迅速发展,供电系统的设计越来越全面、系统,工厂用电量迅速增长,对电能质量、技术经济状况、供电的可靠性指标也日益提高,因此对供电设计也有了更高、更完善的要求。 供配电系统是电力系统的电能用户,也是电力系统的重要组成环节。它由总降压变电所、高压配电所、车间变电所、配电线路以及用电设备组成。在小型工厂中,电能先经过高压配电所,然后经过变压器降压,低压配电线路将车间变电所的电能送到各低压用电设备。 在我国,供配电的建设未能得到重视,资金短缺,技术性能落后,另外供配电技术环节形成电力需求与供配电设施不协调的局面。随着人们生产活动的日渐增多,工厂对电能的需求也在日益增加,作为评估电能质量的相关指标,例如电能的可靠性、电能的经济状况、电能的质量等指标也随之有待提高。 1.2供配电系统的研究意义 现如今,电能已经成为人们生活中不可或缺的能源和生活工具,其在工业 生产,生活的各个领域中获得了广泛应用,为人们提供更加舒适便捷的工作环境和生活环境创造了条件。电力是现代事业发展的主要能源和动力,没有电力可以说就没有国有经济的现代化。现代的生活都离不开电力,都是建立在电气的基础上。因此,电力供应如果中断,将会给现代的发展带来严重的影响。譬如那些对可靠性有有很高要求的企业,即使工厂中设备停电的时间极短,也能引起工厂中严重的事故发生,轻则把电气设备烧坏,重则威胁到人身安全,故而,必须认真做好达到系统供电要求,切实保证电力系统的正常运行,更好地发展生产,实现过程的全部自动化。 要切实保障生产和日常社会生活的需求,就必须做好工厂供电系统的工作,在确保可靠供电的前提下,考虑并努力做好节能减排工作,实现高效,优质供电供电部门必须做到以下几点:

住宅小区供电系统设计

本科毕业设计 (论文) 住宅小区供电系统设计 The Power Supply System Design of Residence 学院:电子工程学院 专业班级:电气工程及其自动化 学生姓名:学号: XXXXXXXXX 指导教师: XXXXXXXX(副教授) 2012年6月

住宅小区供电系统设计 摘要:本次毕业设计的课题是住宅小区供电系统的设计,根据设计的基本要求,运用所学的相关知识,查阅相关的资料,进行供电系统的初步设计。本次设计的基本流程是:进行负荷计算,根据负荷计算结果进行变压器的选择并确定供电方案,之后依次进行短路电流的计算,高、低压电器设备的选择和校验,继电保护,防雷与接地保护,电测量仪表设计,电梯双电源互备投电路设计等,在这一框架下,按照国家的标准,结合小区实际情况完成设计。本次设计考虑到了供电系统的安全、可靠、灵活、经济四项基本要求,在选择供电方案和电器设备时,优先选择低能耗并且满足设计要求的方案和设备,除此以外,还考虑到了小区未来的负荷发展情况,做到了远、近期结合,留有扩建的可能性。 关键词:负荷统计;变压器选择;短路计算;继电保护;备用电源

The Power Supply System Design of Residence Abstract: The subject of this graduation project is the design of the residence area power supply system. According to the basic requirements of the design, using of the relevant knowledge, searching relevant information. Begin the design of the power supply system. The basic process of design is load statistics, according to the load calculation results to select the transformer, then begin the Short-circuit calculation, selection and calibration of high and low voltage electrical equipment, relay protection, lightning arrest and grounding protection, electrical measuring instrument design and the design of elevator power each other prepare to input. In this framework, according to the national standards, combined with the actual situation of residential to complete the graduation project. This design considerations to the power supply system of safe, reliable, flexible and economic four basic requirements, in the choice of power supply plan and electrical equipment, preferred select low energy consume and meet the design requirements of the plan and equipment. Besides, consider to the residential future of the loads, combination of recent and forward, it support the possibility of the expansion. Keywords: Load statistics; Transformer selection; Short-circuit calculation; Relay protection; Standby power

工厂供电系统设计(精制甲类)

《工厂供配电课程设计》课程设计 报告书 题目:______________________ 姓名:______________________ 学号:______________________ 专业班级:______________________ 完成日期:______________________

前言 供配电技术就是研究电能的供给与分配问题。电能是现代工业生产,民用住宅及企事业单位的主要能源和动力,是现代物质文明的基础。电能既易于由其它形式的能量转换而来,又易于转换为其它形式的能量以供应用;电能的输送的分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。 电能在工业生产中的重要性,并不在于它在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。 在企事业单位,信息化,网络化都是建立在电气化的基础上。高校是人才培养的基地,是人群居住较密集的地方,电力供应如果突然中断,将造成校园秩序的严重混乱,因此做好学校供配电设计,对于保证正常的工作、生活、学习具有重要的意义。由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,而能源节约对于国家经济建设具有十分重要的战略意义,工厂供电工作要很好地为工业生产、企事业单位服务,切实保证生产和生活用电的需要,并做好节能工作。 本课程设计任务是********************供配电设计。

供配电系统的设计毕业论文

供配电系统的设计毕业论 文 目录 摘要 (2) 第一章绪论 (3) 1.1 供配电所设计的意义 (3) 1.2 供配电所设计的要求 (3) 1.3 本文的主要容 (4) 第二章全厂设计资料 (5) 第三章负荷计算和无功补偿 (8) 3.1 负荷计算的目的和意义 (8) 3.2 负荷计算 (8) 第四章主接线的选择 (12) 4.1 接线方案的选择 (12) 4.2 主接线的选择及确定 (12) 第五章短路电流计算 (15) 5.1 短路电流计算 (15) 5.2 短路电流计算结果 (17) 第六章全厂主设备的选择 (19) 6.1 电气设备选择 (19) 6.2 所选设备参数 (20) 第七章防雷与接地 (21) 7.1 防雷设备 (21) 7.2 接地装置 (21)

结论 (22) 参考文献 (23) 致谢 (24) 第一章绪论 1.1 供配电所设计的意义 工厂供电设计的任务是保障电能从安全、可靠、经济、优质、地送到工厂的各个部门。众所周知,电能是现在工业生产的主要能源和动力。是用其它形式能转化为电能,电能又易于转换为其它形式的能量以供应用。电能的输送的分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业及整个国民经济生活中应用极为广泛。 电能在工业生产中的重要性,并不在于他在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低成本。因此,一个稳定可靠的供配电系统对发展工业生产,实现现代化的工业,具有十分重要的意义。由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,而能源节约对于国家建设经济性社会具有更重要的战略意义。因此在当今全球资源紧的局势下,一个好的供配电系统设计,对于节约能源、保护环境、支援国家经济建设,也具有重大的作用。 1.2 供配电所设计的要求 工厂供电工作要更好地为工业生产服务,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,就必须达到一下基本要求: 1、工厂供电设计必须严格遵守国家的有关法令、法规、标准和规,执行国家的有关方针、政策,如节约有色金属,以铝代铜,采用低能耗设备以节约能源等。 2、必须从全局出发,按照负荷的等级、用电容量、工程特点和地区供电规划统筹规划,合理确定整体设计方案。 3、工厂供电设计应做到供电可靠、保证人身和设备安全。要求供电电能质量合

某小区供配电系统设计

南阳理工学院本科生毕业设计(论文) 学院(系):电子与电气工程学院 专业:电气工程及其自动化 学生: 指导教师: 完成日期 2014 年 5 月

南阳理工学院本科生毕业设计(论文) 某小区供配电系统设计 Design for the Power Supply and distribution system of a residence community 总计: 36 页 表格: 10 个 插图: 9 幅

南阳理工学院本科毕业设计(论文) 某小区供配电系统设计 Design for the Power Supply and distribution system of a residence community 学院:电子与电气工程学院 专业:电气工程及其自动化 学生姓名: 学号: 指导教师(职称): 评阅教师: 完成日期: 南阳理工学院 Nanyang Institute of Technology

某小区供配电系统设计 [摘要]住宅小区供配电系统的稳定运行直接影响着人们的日常生活及秩序。因此研究小区供配电系统如何更好的实现安全、可靠、经济运行具有现实的意义。本课题初步对住宅小区的供配电系统进行设计,并根据国家相关标准对所设计的内容进行规范化。分析小区的原始数据和供电特点,对小区各类负荷进行计算;通过计算负荷选择变压器的容量和数目完成变电所的设计;合理选择电气主接线方式;根据短路电流选择合适的电力电缆;确定建筑物防雷等级,做好小区的防雷接地保护。设计过程中不仅要保证供电的质量和安全性,还应尽量满足供电的经济性,节省能源和材料。 [关键词]计算负荷;短路电流;变压器;供配电设计;防雷接地 Design for the Power Supply and Distribution System of a Residence Community Electrical Engineering and Automation Specialty MA Jun-yao Abstract: Residence community for safe and reliable operation of the distribution system directly affects people's daily lives.This project is initially designed for the power supply and distribution system of the residence community. And also the design is normalized in accordance with the relevant national regulations and standards. So the power supply and distribution system in residence community district how to realize the safe, reliable and economic operation has realistic meaning. Analysis the raw data for the residence community and load calculation of the residence community. Based on the calculated load the measures of power supply and distribution of the residence community is designed. It includes the electric main wiring design, transformer and distribution substation design. Meanwhile the appropriate electric power cable are selected according to the short-circuit current. And the protection design about grounding for lightning is also essential. Not only must the quality and safety of power supply be ensured, but also the economical power supply, energy-saving and material-saving should be met as much as possible. Key words:Load calculation; Short-circuit current; Transformer; Power supply and distribution design; Grounding for lightning 目录

工厂供电课程设计作业

一、工厂供电的意义和要求 工厂供电,就是指工厂所需电能的供应和分配,亦称工厂配电。 众所周知,电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既易于由其它形式的能量转换而来,又易于转换为其它形式的能量以供应用;电能的输送的分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。 在工厂里,电能虽然是工业生产的主要能源和动力,但是它在产品成本中所占的比重一般很小(除电化工业外)。电能在工业生产中的重要性,并不在于它在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。从另一方面来说,如果工厂的电能供应突然中断,则对工业生产可能造成严重的后果。 因此,做好工厂供电工作对于发展工业生产,实现工业现代化,具有十分重要的意义。由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,而能源节约对于国家经济建设具有十分重要的战略意义,因此做好工厂供电工作,对于节约能源、支援国家经济建设,也具有重大的作用。工厂供电工作要很好地为工业生产服务,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,就必须达到以下基本要求: (1)安全在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故。 (2)可靠应满足电能用户对供电可靠性的要求。 (3)优质应满足电能用户对电压和频率等质量的要求 (4)经济供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量。 此外,在供电工作中,应合理地处理局部和全局、当前和长远等关系,既要照顾局部的当前的利益,又要有全局观点,能顾全大局,适应发展。 二、工厂供电设计的一般原则 按照国家标准GB50052-95 《供配电系统设计规范》、GB50053-94 《10kv及以下设计规范》、GB50054-95 《低压配电设计规范》等的规定,进行工厂供电设计必须遵循以下原则:(1)遵守规程、执行政策; 必须遵守国家的有关规定及标准,执行国家的有关方针政策,包括节约能源,节约有色金属等技术经济政策。 (2)安全可靠、先进合理; 应做到保障人身和设备的安全,供电可靠,电能质量合格,技术先进和经济合理,采用效率高、能耗低和性能先进的电气产品。 (3)近期为主、考虑发展; 应根据工作特点、规模和发展规划,正确处理近期建设与远期发展的关系,做到远近结合,适当考虑扩建的可能性。 (4)全局出发、统筹兼顾。 按负荷性质、用电容量、工程特点和地区供电条件等,合理确定设计方案。工厂供电设计是整个工厂设计中的重要组成部分。工厂供电设计的质量直接影响到工厂的生产及发展。作为从事工厂供电工作的人员,有必要了解和掌握工厂供电设计的有关知识,以便适应设计工作的需要。 三、设计内容及步骤

供配电系统设计毕业设计

届毕业生 毕业设计说明书题目:某机械厂供配电系统设计 院系名称:电气工程学院专业班级: 学生姓名:学号: 指导教师:教师职称:讲师 20年 6月 6日

目次 1 概述 0 1.1 国内外发展现状 0 1.2 供配电系统的研究意义 0 1.3 研究的内容 (1) 2 负荷计算及无功补偿 (1) 2.1 电力负荷的类型 (1) 2.2 负荷计算 (1) 2.3 无功功率补偿 (4) 3 变电所主变压器选择和主接线方案选择 (5) 3.1 变电所主变压器的选择 (5) 3.2 主接线方案设计 (6) 3.3 厂区规划图 (7) 4 短路电流的计算 (7) 4.1 短路电流计算的基本公式 (7) 4.2 电抗标幺值的计算公式 (7) 4.3 确定基准值、计算电抗标幺值 (8) 5 高、低压电气设备的选择与校验 (9) 5.1 高压设备的选择与校验 (10) 5.2 低压设备的选择与校验 (11) 5.3 母线的选择 (12) 5.4 导线的选择 (12) 6 继电保护的整定与计算 (13) 6.1 高压线路的继电保护 (13) 6.2 电力变压器的继电保护 (14) 7 防雷和接地装置 (14) 7.1 防雷 (14) 7.2 接地装置 (14) 7.3 防雷措施 (16) 结论 (16) 致谢 (17) 参考文献 (17) 附录A 电气主接线图 (19)

1 概述 1.1 国内外发展现状 现代大中型工厂供配电系统的电气主接线和运行方式都比较复杂,各种电气设备的数量和种类也比较多,随着经济和现代工业建设的迅速发展,供电系统的设计越来越全面、系统,工厂用电量迅速增长,对电能质量、技术经济状况、供电的可靠性指标也日益提高,因此对供电设计也有了更高、更完善的要求。 供配电系统是电力系统的电能用户,也是电力系统的重要组成环节。它由总降压变电所、高压配电所、车间变电所、配电线路以及用电设备组成。在小型工厂中,电能先经过高压配电所,然后经过变压器降压,低压配电线路将车间变电所的电能送到各低压用电设备。 在我国,供配电的建设未能得到重视,资金短缺,技术性能落后,另外供配电技术环节形成电力需求与供配电设施不协调的局面。随着人们生产活动的日渐增多,工厂对电能的需求也在日益增加,作为评估电能质量的相关指标,例如电能的可靠性、电能的经济状况、电能的质量等指标也随之有待提高。 1.2 供配电系统的研究意义 现如今,电能已经成为人们生活中不可或缺的能源和生活工具,其在工业生产,生活的各个领域中获得了广泛应用,为人们提供更加舒适便捷的工作环境和生活环境创造了条件。电力是现代事业发展的主要能源和动力,没有电力可以说就没有国有经济的现代化。现代的生活都离不开电力,都是建立在电气的基础上。因此,电力供应如果中断,将会给现代的发展带来严重的影响。譬如那些对可靠性有有很高要求的企业,即使工厂中设备停电的时间极短,也能引起工厂中严重的事故发生,轻则把电气设备烧坏,重则威胁到人身安全,故而,必须认真做好达到系统供电要求,切实保证电力系统的正常运行,更好地发展生产,实现过程的全部自动化。 要切实保障生产和日常社会生活的需求,就必须做好工厂供电系统的工作,在确保可靠供电的前提下,考虑并努力做好节能减排工作,实现高效,优质供电供电部门必须做到以下几点:

某小区供配电系统设计

, 南阳理工学院 本科生毕业设计(论文)( @ 学院(系):电子与电气工程学院 专业:电气工程及其自动化 学生: 指导教师: : 完成日期 2014 年 5 月

$

南阳理工学院本科生毕业设计(论文) 某小区供配电系统设计 Design for the Power Supply and distribution system of a residence community 总计: 36 页 表格: 10 个 插图: 9 幅

南阳理工学院本科毕业设计(论文) 某小区供配电系统设计 Design for the Power Supply and distribution system of a residence community 学院:电子与电气工程学院 专业:电气工程及其自动化 学生姓名: 学号: 指导教师(职称): 评阅教师: 完成日期: 南阳理工学院 Nanyang Institute of Technology

某小区供配电系统设计 [摘要]住宅小区供配电系统的稳定运行直接影响着人们的日常生活及秩序。因此研究小区供配电系统如何更好的实现安全、可靠、经济运行具有现实的意义。本课题初步对住宅小区的供配电系统进行设计,并根据国家相关标准对所设计的内容进行规范化。分析小区的原始数据和供电特点,对小区各类负荷进行计算;通过计算负荷选择变压器的容量和数目完成变电所的设计;合理选择电气主接线方式;根据短路电流选择合适的电力电缆;确定建筑物防雷等级,做好小区的防雷接地保护。设计过程中不仅要保证供电的质量和安全性,还应尽量满足供电的经济性,节省能源和材料。 [关键词]计算负荷;短路电流;变压器;供配电设计;防雷接地 Design for the Power Supply and Distribution System of a Residence Community Electrical Engineering and Automation Specialty MA Jun-yao Abstract: Residence community for safe and reliable operation of the distribution system directly affects people's daily project is initially designed for the power supply and distribution system of the residence community. And also the design is normalized in accordance with the relevant national regulations and standards. So the power supply and distribution system in residence community district how to realize the safe, reliable and economic operation has realistic meaning. Analysis the raw data for the residence community and load calculation of the residence community. Based on the calculated load the measures of power supply and distribution of the residence community is designed. It includes the electric main wiring design, transformer and distribution substation design. Meanwhile the appropriate electric power cable are selected according to the short-circuit current. And the protection design about grounding for lightning is also essential. Not only must the quality and safety of power supply be ensured, but also the economical power supply, energy-saving and material-saving should be met as much as possible. Key words: Load calculation; Short-circuit current; Transformer; Power supply and distribution design; Grounding for lightning

电力系统继电保护与自动化毕业设计题目

电力系统继电保护与自动化毕业设计题目 变电站电气主系统毕业设计题目1 一、题目 XZ市郊110kV变电站设计 二、原始资料 (一) 变电站性质及规模 本变电站位于XZ市郊区,向市区工业、生活及近郊区乡镇工业与农业用户供电,为新建变电站。 电压等级:110/10kV 线路回数:110kV近期2回,远景发展1回; 10kV近期12回,远景发展2回。 (二) 电力系统接线简图 电力系统接线简图如图1-1所示。 图1-1 电力系统接线简图 注:①图中系统容量、系统阻抗均为最大运行方式的数据。 ②系统最小运行方式时,S1=1300MVA,XS1=0.65;SⅡ=150MVA,XSⅡ=0.8。 (三) 负荷资料负荷资料如表1-1所示。 (四) 所址地理位置及环境条件 1.所址地理位置图(如图1-2所示)。 2.地形、地质、水文、气象等条件 站址地区海拔高度500m,地势平坦,地震烈度6度。年最高气温+40℃,年最低气温-20℃,最热月平均最高温度+32℃,最大复冰厚度10mm,最大风速为25m/s,土壤热阻率ρt=100℃·cm/W,土壤温度20℃,地下水位较低,水质良好,无腐蚀性。

电压等级负荷名称 最大负荷MW穿越功率MW负荷组成%自然 力率 Tmax (h) 线长 (km)近期远期近期远期一级二级三级 110kV 市系1线152060市系2线152025备用20 10kV 棉纺厂12 2.50.7555002棉纺厂22 2.50.7555002印染厂1 1.520.785000 2.5印染厂2 1.520.785000 2.5毛纺厂220.755000 1.5针织厂1 1.50.7545001柴油机厂1 1.520.840002柴油机厂2 1.520.840002橡胶厂1 1.50.7245002市区1 1.520.825001市区2 1.520.825001食品厂 1.2 1.50.840000.5备用1 1.50.78 备用2 1.5 .所址地理位置图(如图1-2所示)。 图1-2 所址地理位置图 - 1 - / 7

某工厂供电系统的设计_毕业说明书

毕业设计(论文) 题目某工厂供电系统的设计

摘要 作为当今工业发展最重要的能源和动力,电能既可以由其他能量转化也可以转化为其他的能量。电能的输送和分配具有可靠、经济、安全、快捷的特点。电力用户包括工业、农业、交通运输等国民经济各个部门以及市政和居民生活用电等。因此,保证可靠、安全、经济、高质量的供电对于工农业的生产和人民生活有着很大的影响和重要意义。 冶金厂供配电设计应根据各个车间的负荷数量和性质、无功补偿、变压器的台数和容量的选择、短路电流的计算以及变电所高低压侧电气设备选择等因素,从而为该冶金厂提供安全可靠、优质的电力资源,并可最大限度的减少公司的资金投入和降低运行成本。使用的方法:工厂的供配电设计应考虑多个方面,运用负荷计算,变压器容量、型号、数量的计算,无限大容量电源系统供电时短路电流的计算,以确定各高低压侧电气设及导线的规格,再进行变压器继电保护装置的设计和整定以及防雷接地设计。最终为本冶金机械修造厂设计一个安全可靠、经济合理、技术先进的供配电控制系统图,满足该厂的生产需求。 关键词:电力系统;继电保护;供配电;负荷计算;短路电流

Abstract As of today's most important industrial development of energy and power, power not only by other energy conversion can also be converted into other en ergy. Electricity transmission and distribution of reliable, economical, safe, fast. Electricity users, including industry, agriculture,transportation and other various n ational economic sectors aswell as municipal and residential electricity. Therefor e, to ensure reliable, safe, economical,high quality power supply for industrial a nd agricultural production and people's lives have a great impact and significanc e of. Metallurgical plant for distribution design should be based on the number and nature of each workshop load, reactive power compensation, transformer st ation numberand choice of capacity, the calculation of shortcircuit current and t he substation high and low pressure side of the electrical equipment selection a nd other factors, which forthe metallurgical plant providing safe,reliable, high-qu ality power resources, and can minimize the company's capital investment and l ower operating costs. Using the method: the plant for distribution design should take intoaccount various aspects, the use of load calculation, transformer capaci ty, model, quantity calculation, the calculation of the infinite bulk power system short-circuitcurrent when powered to determine the high and low pressure side of the electrical equipment and wire specifications, design and tuning of transf ormer protection devices, and lightning protection and grounding design.Final-ba sed metallurgicalmachinery repair workshop to design a safe and reliable and ec onomically reasonable, technologically advanced power supply control system di agram to meet the production needs of the plant. Key words:Power systems; protection; supply and distribution; load calcul ation; short-circuit current

相关文档