一、编制依据:

《电气装置安装工程母线装置工及验收规范》(GBJ149-90)

《电气装置安装工程检验及评定规程》

《长治北220kV变电站新建工程施工图纸》

《电力建设安全工作规范》(变电所部分)(DL50093-1997)

二、概述

长治北220kV变电站,220KV本期采用双母接线,屋外支持管母形式。母线选用LF21Y-D150/136型铝合金管母线,相邻两支持点的间距为13米。110KV 采用双母接线,屋外支持管母形式。母线选用LF21Y-D110/100型铝合金管母线,相邻两支持点的间距为8米,单段管母长度为24(16)米。

三、人员组织

管型母线施工具有特殊性,各项工作必须有专人负责,作到责任到人,专人监督,层层把关,操作人员必须经过技术交底,切实掌握有关技术、知识,方可参加施工。

施工负责人:吴卫

技术负责人:范庆伟张耀

质安负责人:闫育威

起重负责人:张太生

安全监护人:祁如意

施工人员:5人

辅助工:8人

四、主要机具、工器具配置:

五、工作流程图

六、操作步骤、方法及质量标准

1.施工准备

a.组织全体人员学习国家颁布的规程、规范及上级批准的有关规定、措

施和作业指导书,并向全体人员交底,全员签字并做好记录.

b.备齐所有需要的工器具,保证有足够的强度和出力,并仔细检查其质量,

使之安全可靠.

c.检查到货的铝管、金具、瓷瓶及连接件,其结构与规格应与工程设计相

符,所有使用的材料均应符合国家现行技术标准的规定,均有合格证件,

并按规范要求进行外观检查.

d.金具表面应光滑,无裂纹、伤痕、砂眼、锈蚀、滑扣等缺馅,镀锌不应有

脱落,铝质金具的连接表面应光滑,无机械损伤.

e.瓷瓶表面应完好无损,不得有伤痕、砂眼等缺馅,破损,不合格的瓷瓶应

隔离放置,以防误用.

f.铝合金管材表面应光洁,无裂纹和损伤,最大饶度不应超标,否则应进行

校直.按制造长度供应的铝合金管,其弯曲度不应超过下表规定.

注:L为管子的制造长度(米)

g.铝材几何尺寸的公差应符合产品的设计要求.

h.检查有关土建架构横梁安装质量符合国家现行标准.

2.现场布置

a.为便于施工,避免母线变形,连接场地应尽可能靠近母线的安装位置.

b.管母线应放置在垫有草袋等防护措施的道木上,道木间隔3米平行排列,

道木上平面应用水平仪找平.

3.铝管连接

a.配管及校直

由于母材供货长度不一,连管前应根据具体情况,按设计要求进行配管,配管应按下列原则进行:

I.管母连接金具应避开管母的安装支点(固定金具)和管母引下线的金具,且距离应大于等于50mm.

II.三相管母引下线金具的位置不同,配管时应仔细计划,避免浪费.

配管前若铝管挠度超标,应进行调直后在配管,校直方案采用自制卡具,液压千斤顶法进行校直或利用现有的条件校直,确保整根母线的平直度.母线应矫正平直,切断面应平整且与轴线垂直.

b.连接外内管衬管的安装

管母线的连接采用外部连接金具,连接外内部有衬管将衬管分中,使一端插入管母线内,在管口划印为观察衬管有无移动的标记,用平錾和榔头在管母线管口将衬管和管母铆錾4点,再将另一段管母套在外露的衬管上,注意观察管口印记,以防衬管滑脱.

c.母线连接金具及其它金具的安装

母线与母线或母线与电器接线端子的螺栓搭接面的安装,应符合下列要求:

1.母线接触面加工后必须保持清洁,并涂以电力复合脂.

2.母线平直时,贯穿螺栓应由下往上穿,其余情况下,螺母应置于维护侧,螺

栓长度宜露出螺母的2-3扣.

3.螺栓受力应均匀,不应使电器的接线端子受到额外应力.

4.母线的接触面应连接紧密,连接螺栓应用力矩扳手紧固,其紧固力矩值

符合下表规定:

5.螺栓固定的母线搭接面应平整,不应有麻面、起皮及未覆盖部分.

6.各种金属构件的安装螺孔不应采用气焊割孔或电焊吹孔.

7.金属构件除锈应彻底,防腐漆应涂刷均匀,粘合牢固,不得有起层、皱皮

等缺陷.

8.母线涂漆应均匀,无起层、皱皮等缺陷.

9.母线在下列各处中不应刷相序漆:

母线螺栓连接及支持连接处,母线与电器的连接处以及距所有连接处

10mm以内的地方.

4.管母线的吊装

a.220kV、110kV管母线的吊装采用单台吊车3点吊装安装。

b.确定吊点组装附件时,应注意母线连接金具距其它各金属的距离不小

于50mm.

c.相色漆也尽可能在地面刷好.

d.相同布置主母线、分支母线、引下线及设备连接线应称一致,横平竖直

整齐美观.

七.成品保护

1.将连接好的母线搬运至吊装位置,搬运时不得使母线弯曲,要同起同放.

2.管母线吊点应用尼龙吊带绑扎,严禁使用钢丝绳,以防滑伤铝管表面.

3.组装、吊装作业过程中,应注意对绝缘子的保护防止磕碰损伤瓷瓶.

4.作业过程中应注意对土建产品的保护.如基础、道路及电缆沟等和对架构、

横梁进行保护。

八.重大危险因素及控制措施

1) 防护不当 11015

●加强现场监督,认真执行《电力建设安全工作规程》(变电所部分)及

《电力建设安全健康与环境管理规定》

●定期开展工地安全培训

●编制专项施工措施,并经审批

●各项施工开工前,认真组织进行技术交底,详尽布置安全注意事项

2) 制动器缺陷 10545

●认真执行机具、工器具管理制度

●每次使用前进行用前检查,确保设备状态良好,严禁超铭牌使用

●定人定员做好日常的检查保养工作

3) 违章作业 51010

●认真执行《电力建设安全工作规程》(变电所部分)及《电力建设安全

健康与环境管理规定》

●编制专项施工作业指导书,并经审批。施工前必须进行安全技术交底

●在设备安装施工中,强化现场培训,使施工人员熟悉设备特性,确保安

●对习惯性违章,加大处罚力度,杜绝习惯性违章

九.安全注意事项

本项工作的主要危险点是起重及高处作业,主要危险因素为违章作业、防护不当、指挥失误、制动器缺陷,为此应采取以下措施:

a.指挥人员要头脑清醒,指挥果断,信号清楚,其它工作人员应服从指挥,在工作中发现问题应及时向指挥人员报告,严禁非指挥人员参与指挥。现场安全监督人员应始终全过程进行监督。

b.登高人员必须经安规考试合格,符合登高条件时方可登高,作业时必须精力集中,要正确使用安全带。

c.遇有六级以上大风或恶劣气候时,应停止高处作业,在雨天进行高处作业时,应采取防滑措施。

d.作业时,应专人指挥,协调吊车,使其同步缓缓起吊。

e.母线安装过程中禁止任何人跨越正在运动的导线或钢丝绳。人员不得位于钢丝绳内角,起重物下方严禁任何人员通过或逗留,高处作业人员应使用工具袋,横梁上方物体应搁置稳固,严禁抛掷物体。

f.挂设时,指挥人员要随时听取架构上安装人员的报告,一旦能穿销子,立刻停止吊车,以防止过牵引,紧线应缓慢,随时检查有无阻挡之物

g. 所有电动机具的外壳应按规程可靠接地。

h. 每次作业前必须对所有的起重工器具和吊车(尤其是吊臂)等进行认真检查,当发现机械有异常,钢丝绳有磨损和断股时,滑车转动不灵、吊钩变形、以及有裂纹、轮缘破损等情况者严禁使用。

i. 滑子位置应合理,不得形成剪切钢丝绳;钢丝绳不得与金属物体的棱角直接接触,并应防止打结和扭曲。

j. 传递物体的小绳,使用前应认真检查,不得有腐蚀和断股;绳套应正确、可靠打结。

管母线安装施工方案教学内容

管母线安装施工方案

管母线安装施工方案 1、概述 1.1 工程概况 翁郎变电站220kV屋外配电装置Ⅰ、Ⅱ段母线及110kV屋外配电装置Ⅰ、Ⅱ段母线均采用支持式管型母线,管母型号及相关参数如下:管母型号:6063G-Φ130/Φ116 型铝镁合金 管母焊接用衬管型号:ΦD/Φd=110/96 L=400mm 1.2 编写依据 本方案根据贵州省能达电力设计有限责任公司设计的220kV翁郎变电站新建工程电气部分第2册图纸《220kV屋外配电装置》、第3册图纸《110kV屋外配电装置》相关图纸和厂家资料进行编写。 1.3 施工执行标准 执行国家标准《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》(GBJ149-90),《铝母线焊接技术规范》(DL/T754-2001),《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006),《110kV~500kV 送变电工程质量检验及评定标准》(Q/CSG 1 0017.3-2007)中相关章节规定,以及厂家产品的技术要求。 1.4 施工安全执行标准 执行电力部发布的《电力建设安全工作规则》PL5009.3-1997中的有关章节。 2、施工流程图

管型母线安装施工流程图2-1所示: 3、施工流程及技术要求

3.1 施工准备 3.1.1 基础与支架交接验收 3.1.1.1 使用全站仪对基础轴线进行复测。 3.1.1.2 核实接地线敷设部位符合设计要求,焊接质量符合规范。 3.1.2 技术要求 3.1.2.1 施工图纸(电气部分第2册《220kV屋外配电装置》、第3册图 纸《110kV屋外配电装置》的相关图纸各1份),母线安装记录表格(附后)等技术资料齐全,以满足现场施工需要。 3.1.2.2 技术人员已对施工人员进行技术交底和安全交底,氩弧焊工、起重指挥应作为重点交底对象。 3.1.2.3 根据铝管加工长度和施工图纸,已计算确定每根管母线的连接方式、焊接段数。 3.1.3 场地准备 3.1.3.1 场地平整、清洁,管母校正平台、焊接导轨现场加工制作完毕,且应布置在安装场地附近,以便母线焊接完后不再搬运,就近平直堆放待吊装。 3.1.3.2 吊车布置到位并经模拟试吊,作业空间可满足起重机械的作业要求,2台吊车起吊管母可同步作业。 3.1.3.3 已装设专用施工电源箱,作业场地照明充足,具备夜间施工条件。 3.1.3.4 氩弧焊机已经试焊,风冷系统正常,可满足连续作业要求。 3.1.4 人员准备

最新整理电气安全技术交底记录

最新整理电气安全技术交底记录 交底内容: 电工作业是建筑企业中最普遍的,也是最危险的作业之一。因此,必须持证上岗,要求电气作业人员不但要懂本行业操作技术,而且更应该懂得电气安全常识。为防止电击、电防、爆炸、火灾、静电、雷击、电磁场伤害的事故出现,确保安全生产,必须严格执行电气安全规范及操作规程,为确保本工程的顺利进行,做到“安全生产,预防为主。”特注意以下几点: 一、配管 1.用手动弯管器煨弯时,操作人员面部一定要错开,新弯的管子以免管器滑脱伤人。 二、管内穿线及接线 1.管内穿线时为防止钢丝的弹力勾眼,两人穿线时应协调一致,一呼一应有节奏的进行,不要用力过猛。 2.使用人字梯工作时,下端应有防滑措施,梯子不得缺档,不得垫高使用,在施工范围内使用梯子应设置围栏,并有专人监护;不准站在梯子的最上一层工作 三、电缆线路安装 架设电缆盘的地面,必须平实,支架必须采用有底平面的专用支架,不得用千斤顶代替。 拆卸电缆盘已装木板时,应随时清理,防止钉子扎脚或损伤电缆。 敷设电缆时,处于电缆转向拐角的人员,必须站在电缆弯曲弧的外侧,切不可站在弯曲弧内侧,防止挤伤。 人力拉电缆时,用力要均匀速度应平稳,不可猛拉猛跑,看护人员不可站在电缆盘的前方。

电缆穿过保护管时,送电缆手不可离管口太近,防止挤手。 四、电缆桥架安装 电缆桥架安装时,其下方不应有人停留,进入现场应戴好安全帽。 使用电气设备,电动工具有可靠的保护接地措施。打眼时,要戴好防护眼镜,工作地点下方不得站人。随身携带和使用的作业工具,应搁置在顺手稳妥的地方,防止坠落伤人。 进入现场要戴好安全帽,高空作业要系好安全带,工具要随手放入工具代内,上下传递物件,禁止抛掷。 五、母线安装 1.一般要求 1)安装工作宜从上至下进行,避免立体交叉作业,防止伤人和损坏设备。 2)凡两人以上安装或操作同一设备时,应建立呼唤应答制。 3)放置或就位设备时,不应将脚放在设备的下方,防止压伤。 4)使用扳手时,不准套上管子。 2.母线安装 1)母线安装前,应检查绝缘子、支架、构架等是否安装牢固,否则不得进行安装母线工作。 2)安装母线支持绝缘子时,应先安装上部的,防止落下物件打坏下部设备或人员。 3)母线和支持绝缘子,不得承受自重以外的其他外力。作业人员不得骑跨在母线上或木板搭在母线上滑动作业。 4)架设母线时,导线下方不得有人。 六、配电柜安装工艺安全措施

铝母线安装施工方案

铝母线安装施工方案 铝母线安装施工方案 1铝母线的制作 铝母线的加工场地 场地设置10t龙门吊2台。铺设钢平台两座50m×20m。制作场地总面积2000平米,场地布置见平面图。 1.1铸造铝母线的制作 首先用500T电动液压千斤顶及辅助设施,对铸造铝母线进行调直处理。使之达到机加工的要求。 按图纸要求的尺寸将铝母线两端头进行定尺加工(铣端头)。长度尺寸偏差应在±2mm 范围内。 铸造铝母线需钻孔时,不允许用手电钻钻孔,必须用定位模板在钻床上钻孔,以确保钻孔的精确度达到设计要求。 直立柱母线、立柱夹头母线、短路块母线、中间过道母线等压接面的加工,必须按图纸规定的尺寸和精度进行机加工。首先用锯床对毛坯件进行粗加工,再用铣床或刨床进行二次精加工。以达到精度要求。 直立柱母线、立柱夹头母线、短路块母线、中间过道母线等母线压接面,用机械加工达到图纸要求精度后,再用专用平板涂抹红丹粉进行手工刮研。使其达到规范要求接触面积,减少电压降的目的。 所有铝母线压接面均应有防止机械碰伤及化学腐蚀的技术措施。存放时加工面应与地面成垂直方向。 1.2阳极母线加工 阳极母线加工,一般方法同铸造铝母线加工的要求。阳极母线压接面的加工,在专用铣床上竖向加工。阳极母线加工后,应用专用吊具、卡具进行吊装。以免造成阳极母线变形及碰伤加工面。加工后的阳极母线,暂不安装时,应立放于找平的木垫上。加工面用木板隔开。 1.3立柱短路母线、立柱夹头母线的组装 组对前应清除压接面的油污及氧化层。组对时,应均匀紧固螺栓,且应达到紧固要求。经刮研后,应及时组对,经测试电压降合格后,转入焊接工序。测试要求:通直流6V1000A 电流时,夹头母线压接面电压降≤10mv,短路母线压接面电压降≤15mv。 1.4铝软母线的制作 将铝软母线按图纸要求之尺寸,用剪板机下料,必须保证长边与短边的垂直度。用方木块在钢平台上进行平直,然后按图纸要求的片数、尺寸,分束组合好,用模具冲压成图纸所需形状。压制成型的软铝母线束的两端,用专用夹具夹紧,按图纸要求的形式用氩弧焊机进行封焊。封焊后的软铝母线束,按组捆扎,编号入库,分类立放以防变形。 1.5铝连接板的制作 按图纸要求的各种规格、形状制作样板,据所供铝板之规格精确计算,合理下料。用剪板机剪切成图纸要求的各种形状。按不同规格、分类堆放、挂牌保管。剪切后的铝连接板,不应出现飞边、毛刺、弯曲等现象。否则应修正至合格。铝连接板一般不应拼接,如特殊情况需拼接时,需在焊缝处找坡口后焊接。且每片最多拼接一处。 1.6固定支架的制作 母线定位用钢弯板的制作,采用定型模具、液压千斤顶弯制成型。所有螺栓孔,尽量在钻床上钻制。 2铝母线的安装

各种硬母线安装要求及规定

各种硬母线安装要求及规定 第2.3.1条硬母线的连接应采用焊接、贯穿螺栓连接或夹板及夹持螺栓搭接;管形和棒形母线应用专用线夹连接,严禁用内螺纹管接头或锡焊连接。 第2.3.2条母线与母线或母线与电器接线端子的螺栓搭接面的安装,应符合下列要求: 一、母线接触N)JIT-后必须保持清洁,并涂以电力复合脂。 二、母线平置时,贯穿螺栓应由下往上穿,其余情况下.螺母应置于维护侧,螺栓长度宜露出螺母2~3扣。 三、贯穿螺栓连接的母线两外侧均应有平垫圈,相邻螺栓垫圈间应有3mm以上的净距,螺母侧应装有弹簧垫圈或锁紧螺母。 四、螺栓受力应均匀,不应使电器的接线端子受到额外应力。 五、母线的接触面应连接紧密,连接螺栓应用力矩扳手紧固,其紧固力矩值应符合表2.3 2的规定。

二、同一档距内,母线的各相弛度最大偏差应小于l0%。 第2.3.8条母线长度超过300~400m而需换位时,换位不应小于一个循环。槽形母线换位段处可用矩形母线连接,换位段内各相母线的弯曲程度应对称一致。 第2.3.9条插接母线槽的安装,尚应符合下列要求: 一、悬挂式母线槽的吊钩应有调整螺栓,固定点间距离不得大于3m。 二、母线槽的端头应装封闭罩,引出线孔的盖子应完整。 三、各段母线槽的外壳的连接应是可拆的,外壳之间应有跨接线,并应接地可靠。 第2.3.10条重型母线的安装尚应符合下列规定: 一、母线与设备连接处宜采用软连接,连接线的截面不应小于母线截面。 二、母线的紧固螺栓:铝母线宜用铝合金螺栓,铜母线宜用铜螺栓,紧固螺栓时应用力矩扳手。 三、在运行温度高的场所,母线不应有铜铝过渡接头。 四、母线在固定点的活动滚杆应无卡阻,部件的机械强度及绝缘电阻值应符合设计要求。 第2.3.11条封闭母线的安装尚应符合下列规定: 一、支座必须安装牢固,母线应按分段图、相序、编号、方向和标志正确放置,每相外壳的纵向间隙应分配均匀。 二、母线与外壳间应同心,其误差不得超过5ram,段与段连接时,两相邻段母线及外壳应对准,连接后不应使母线及外壳受到机械应力。 三、封闭母线不得用裸钢丝绳起吊和绑扎,母线不得任意堆放和在地面上拖拉,外壳E不得进行其它作业.外壳内和绝缘子必须擦试干净,外壳内不得有遗留物。 四、橡胶伸缩套的连接头、穿墙处的连接法兰、外壳与底座之间、外壳各连接部位的螺栓应采用力矩扳手紧固,各接合面应密封良好。 五、外壳的相间短路板应位置正确,连接良好,相间支撑板应安装牢固,分段绝缘的外壳应作好绝缘措施。 六、母线焊接应在封闭母线各段全部就位并调整误差合格,绝缘子、盘形绝缘干和电流互感器经试验合格后进行。 七、呈微正压的封闭母线.在安装完毕后检查其密封性应良好。 第2.3.12条铝台金管形母线的安装,尚应符合下列规定: 一、管形母线应采用多点吊装,不得伤及母线。 二、母线终端应有防晕装置,其表面应光滑、无毛刺或凹凸不平。 三、同相管段轴线应处于一个垂直面上,三相母线管段轴线应互相平行。

母线槽施工方案

母线槽安装施工方案 一、编制依据: 1、建设工程施工招标文件、答疑文件、图纸会审文件及现场踏勘情况。 2、建设工程施工图纸。 3、国家现行规范、行业及地方强制性标准、规程、验收标准。 4、母线槽工业设备安装有限公司质量、环境、职业健康安全一体化《管理手册》、《程序文件》、《作业指导书》和《施工工艺标准》等企业标准。 5、建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002 6、《电力建设安全工作规程》 7、产品出厂安装说明书 二、工程概况: 工程名称: 工程地点: 建设规模: 建设单位: 母线槽用途:本建筑是工业生产为主。母线槽主要为2500A,材质为铜制母线。 三、施工准备 1、技术准备 1.1设备及材料要求: (1)、封闭插接母线应有出厂合格证、安装技术文件。技术文件应包括额定电压、额定容量、试验报告等技术数据。型号、规格、电压等级、应符合设计要求。 (2)、各种规格的型钢应无明显锈蚀,卡件、各种螺栓、垫圈应符合设计要求,应是热镀锌制品。 (3)、其它材料:防腐油漆、面漆、电焊条等应有出厂合格证。 1.2作业条件: (1)、施工图纸及产品技术文件齐全。 (2)、封闭插接母线安装部位的建筑装饰工程全部结束。 (3)、电气设备(变压器、开关柜等)安装完毕,且检验合格。 (4)、配合土建装修,保证其安装位置及尺寸正确无误。 (5)、进行母线槽的检验工作,检查进场材料的规格、型号、数量应与图纸一致,附件、备件、质量证明文件及技术文件齐全,同时应符合规范要求,按照监理的要求及时进行施工前的报验,并作好检验记录。

(6)、做好施工图的审查、会审工作,并应参加设计交底。 (7)、认真学习有关的施工及验收规范,掌握其技术标准,并按设计要求施工。 (8)、做好施工前的技术交底和记录。 2、主要工具 安装机具设备: 2.1主要机具:吊车,工作台、台虎钳、钢锯、鎯头、油压煨弯器、电钻、电锤、电焊机、力矩扳手等。 2.2测试工具:钢角尺、钢卷尺、水平尺、绝缘摇表等。 四. 工艺流程 本工程对生产设备供电采用2500A的封闭式母线,封闭式母线施工要求高,工程量较大,所以在施工工程中要严格遵守施工质量规范要求,保证施工质量。 1工艺流程: 2设备点件检查: 2.1设备开箱点件检查,应有安装单位、建设单位或供货单位共同进行,并做好记录。 2.2根据装箱单检查设备及附件,其规格、数量、品种应符合设计要求。 2.3检查设备及附件,分段标志应清晰齐全、外观无损伤变形,母线绝缘电阻符合设计要求。 2.4检查发现设备及附件不符合设计和质量要求时,必须进行妥善处理,经过设计认可后再进行安装。 3支架制作及安装: 支架制作和安装应按设计和产品技术文件的规定制作和安装,如设计和产品技术文件无规定时,按下列要求制作和安装。 3.1支架制作: (1)、根据施工现场结构类型,支架应采用角钢或槽钢制作。应采用“一”字型、“1”型、“U”字型、“T”字型四种型式。 (2)、支架的加工制作按选好的型号,测量好的尺寸断料制作,断料严禁气焊切割,加工尺寸最大误差5mm。 (3)、型钢架的煨弯宜使用台钳用鎯头打制,也可使用油压煨弯器用模具顶制。 (4)、支架上钻孔应用台钻或手电钻钻孔,不得用气焊割孔,孔径不得大于固定螺栓直径2mm。 (5)、螺杆套扣,应用套丝机或套丝板加工,不许断丝。 3.2支架的安装:

封闭母线安装施工方案设计

郑州百荣世贸商城(2 ? 3区)变配电工程封闭母线安装施工方案 制: 核: 批:

北京住总建设安装工程有限责任公司二0—六年五月

目录1工程概况 2编制依据 3施工准备和部署 4施工工艺与方法 4J工艺流程: 4. 2质量标准 5质量保证措施 6安全消防措施 7环保与文明施工

封闭母线安装施工方案 本方案属郑州百荣世贸商城(23区)变配电工程配电室与发动机房封闭母线安装方案。高压母线桥为3* (TMY-80*8),低压柜连接为 3200A密集型母线槽,发动机到低压柜为2000A密集型母线槽。 2编制依据2 ?河南图景电力设计有限公司绘制的电气施工图。 2.2电气装置安装施工及验收规范。 2?3《建筑电气通用图籍》(92DQ3) o 2.4《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 3施工准备和部署3. 1施工准备3-1-1技术准备 (1)施工图纸及产品技术文件齐全。 (2)封闭插接母线安装部位的建筑装饰工程全部结束,暖卫通风工 程安装完毕。 (3)土建预留的孔洞其位置,大小应符合设计和施工规范要求。 (4)电气设备(变压器、开关柜等)安装完毕,且检验合格。 3丄2施丄准备 (1)参加施工人员须持有电工作业证书,进场前由电气专业技术人 员进行技术培训。施工队要配备电工作业工具,常用工具由电工自己 保管使用,专用大型机具由班组保管。 (2)现场加工须设置专用工作台,加保护围栏。作业时应配备电气消防设备。

(3)作业班组应分工明确,建立岗位责任制,提高“专业化”施工水平。 (4)施工技术资料要和施工进度同步。 3.2施工部署 主楼、西副楼的电气小间和动力站的封闭母线由山东水电一队安装, 东 副楼的电气小间的封闭母线由山东水电二队安装。 4施工工艺与方法4. 1丄艺流程 设备点验检查f支架制作安装f封闭插接母线安装f试运行验 (1)设备点验检查。应有安装单位、监理单位、建设单位和供 货单位共同进行,并做好记录。根据装箱单检查设备及附件的规格、数量、品种,应符合设计要求。分段标志清晰齐全,外观无损伤,母线绝缘电阻符合 设计要求。 (2)支架制作安装。 根据施工现场结构类型,支架应采用角钢或槽钢制作,支架上钻孔应用台钻或手枪钻钻孔,不得用气焊割孔和断料,孔径不得大于固定螺栓直径2mm o 支架安装应固定牢靠,膨胀螺栓固定支架不少于两条,吊架安装 螺扣外露2-4扣,膨胀螺栓应加平垫和弹簧垫,吊架应用双螺母夹紧,支架焊接处刷防腐油漆应均匀,无遗漏。 封闭母线水平敷设时支持点间距不应大于2m,垂直敷设时支持点间距不 应大于L5m,在通过各层楼板处采用专用附件支撐固定,在母线末端0. 5 米处内应有固定点。 (3)封闭母线安装。

变电站工程-安全技术交底 - 制度大全

变电站工程:安全技术交底-制度大全 变电站工程:安全技术交底之相关制度和职责,交底内容:施工安全技术交底一、总则:1、严格执行“安全第一,预防为主”的方针。2、目标:不发生人身重伤及以上事故,不发生机械设备、交通、火灾事故,杜绝人身轻伤事故,不发生环境污染事故。... 交底内容:施工安全技术交底一、总则:1、严格执行“安全第一,预防为主”的方针。2、目标:不发生人身重伤及以上事故,不发生机械设备、交通、火灾事故,杜绝人身轻伤事故,不发生环境污染事故。防止或减少植被破坏。3、执行安全施工作业票制度,履行安全施工作业票填、审、签、读、行程序,参加本项目工作的全体人员在安全票上进行全员签字。4、施工作业前,负责人要宣读安全施工作业票内容,交待施工现场的作业条件及施工环境,布置施工任务。告知操作人员施工中的安全注意事项及措施,并检查施工人员的安全防护用品是否齐全完好、着装是否符合要求、人员工作状态。5、安全事故报告制度:重伤及以上事故由事故当事人或事故现场有关人员向施工队长或施工现场负责人等报告,不得超过一小时。施工人员发现不安全因素应及时报告工作负责人。6、严格按照《电业安全工作规程》、《安全生产工作规程》及施工组织措施组织施工,坚决杜绝“违章麻痹、不负责任”的施工行为; 7、施工中做到电网公司要求的“三不伤害”和“十不准”。即: 不伤害自己、不伤害别人、不被别人伤害。不准未采取安全防护措施的人员进入施工现场;不准无工作票进行停送电工作;不准在大雾、雷雨和5级以上大风时登杆;不准在没有确认停电的情况下接近电力设备;不准使用未经检测或已过有效期的安全工器具;不准采取突然剪断导线的方法撤线;不准在高空作业中上下抛掷物品、工具;不准在带电设备周围使用皮卷尺、钢卷尺和线尺(夹有金属丝者)进行测量;不准以约时方式进行停电、送电工作;不准野蛮装卸电杆和其它电力器材。8、施工所使用的工器具必须经检验合格,才可进入现场使用。9、施工人员每天积极参加班前班后会,接受负责人的分工安排及安全技术交底,危险作业现场必须设安全监护人,并严格履行安全职责;工作票负责人必须对安全施工作业票的各项安全措施现场进行检查,合格签字认可以后进行施工。10、变电站施工需要用氧焊、电焊等必须做好防火措施。在变电站施工中物体、工器具的搬放只允许一人或两人以上进行横向搬运,不允许直立抬放。变电站临时用电必须设立三级配电柜,装设漏电保护器,且要外壳接地保护。11、施工人员进入有运行设备的施工现场,必须按规定穿戴好工作服、绝缘鞋、安全帽,不得将金属爬梯带进运行设备区。一般基建施工,按有关规定执行,不得穿高跟鞋、拖鞋、裙装或短裤,女工长发应扎起盘放在帽内。12、主变、开关、构架等大型设备、物件的安装,应符合起重安全工作的有关安全规定。使用吊车时,应支放稳妥,注意上方物体和设备,尤其注意带电设备(或导线)。起重工作要有专人指挥,并事前规定起重方法和命令信号,起重臂下和重物下方严禁人员停留或走动。13、注意保护设备、瓷绝缘设备的瓷质不被损坏。14、架构上工作应按照高处作业要求使用安全工器具,戴好安全帽、系好安全带,传递物品应使用绳索,不得上下抛掷。使用工具要抓紧握牢,避免碰伤他人或设备。 15、电气焊工作人员应持证上岗,工作时应佩戴相应的劳动保护用品,对充油设备作业时应注意防火、防爆。16、使用电动工、器具或移动式电工工具应事前了解其性能,并遵守有关操作规程。使用前,应放置绝缘物上,接通电源后确认工作正常、外壳无漏电现象方可使用。使用交流电源应从具有漏电保护器的配电箱中引出,箱内设备及连接导线应完好无损,质量合格。 17、夏天注意防止中暑,冬天注意预防煤气中毒。18、工作票负责人必须对安全施工作业票的各项安全措施现场进行检查,合格签字认可以后进行施工; 19、变电设备、线路停电复电工

硬母线安装施工工艺

1 范围 本工艺标准适用于10kV以下矩型母线安装。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: 放线测量 → 支架及拉紧装置制作安装 → 绝缘子安装 → 母线的加工 → 母线的连接 → 母线安装 → 母线涂色刷油 → 检查送电 3.2 放线测量: 3.2.1 进入现场后根据母线及支架敷设的不同情况,核对是否与图纸相符。 3.2.2 放线测量:核对沿母线敷设全长方向有无障碍物,有无与建筑结构或设备管道、通风等安装部件交叉现象。 3.2.3 配电柜内安装母线,测量与设备上其它部件安全距离是否符合要求。 3.2.4 放线测量出各段母线加工尺寸、支架尺寸,并划出支架安装距离及剔洞或固定件安装位置。 3.3 支架及拉紧装置的制作安装 3.3.1 母线支架用50×50×5角钢制作,膨胀螺栓固定在墙上(图2-37)。 3.3.2 母线拉紧装置按附图制作组装(图2-38)。 3.4 绝缘子安装: 3.4.1 绝缘子安装前要摇测绝缘,绝缘电阻值大于1兆欧为合格。检查绝缘子外观无裂纹、缺损现象,绝缘子灌注的螺栓、螺母牢固后方可使用。6~10kV支柱绝缘子安装前应做耐压试验。 图2-37 图2-38 3.4.2 绝缘子上下要各垫一个石棉垫。 3.4.3 绝缘子夹板、卡板的制作规格要与母线的规格相适应。绝缘子夹板、卡板的安装要牢固。 3.5 母线的加工: 3.5.1 母线的调直与切断 3.5.1.1 母线调直采用母带调直器进行调直,手工调直时必须用木锤,下面垫道木进行作业,不得用铁锤。 3.5.1.2 母线切断可使用手锯或砂轮锯作业,不得用电弧或乙炔进行切断。 3.5.2 母线的弯曲: 3.5.2.1 母线的弯曲应用专用工具(母线煨弯器)冷煨,弯曲处不得有裂纹及显著的皱折。不得进行热弯。 3.5.2.2 母线平弯及立弯的弯曲半径(图2-39)不得小于表2-12的规定。

封闭母线安装施工方案

密集母线安装施工方案 编制: 审核: 审批:

施工组织设计(施工方案)审批表

目录 1 工程概况 2 2 编制依据 2 3 施工准备和部署 2 4 施工工艺与方法 3 4.1 工艺流程: 3 4.2 质量标准 5 5 质量保证措施 6 6 安全消防措施 6 7 环保与文明施工 7

密集母线安装施工方案 1工程概况 本方案属大连乾亿重型机床有限公司重型金属结构车间密集母线安装方案。根据厂家提供资料,整体车间负荷情况如下:#5车间和#6车间用电设备集中,负荷集中,并且单台设备用电负荷大;#1,#2,#3,#4车间用电设备较少,单台设备负荷较小。#5车间和#6车间之间使用五线制4000A密集母线100米,由10KV变电站0.4kv动力配电柜引来,“T”型密集母线插接箱50台,密集母线终端箱1台。2编制依据 2.1电气施工图。 2.2电气装置安装施工及验收规范。 2.3《建筑电气通用图籍》(92DQ3)。 2.4《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 3施工准备和部署 3.1施工准备 3.1.1技术准备 (1)施工图纸及产品技术文件齐全。 (2)密集插接母线安装部位的建筑装饰工程全部结束,暖卫通风工程安装完毕。 (3)土建预留的孔洞其位置,大小应符合设计和施工规范要求。(4)电气设备(变压器、开关柜等)安装完毕,且检验合格。 3.1.2施工准备

(1)参加施工人员须持有电工作业证书,进场前由电气专业技术人员进行技术培训。施工队要配备电工作业工具,常用工具由电工自己保管使用,专用大型机具由班组保管。 (2)现场加工须设置专用工作台,加保护围栏。作业时应配备电气消防设备。 (3)作业班组应分工明确,建立岗位责任制,提高“专业化”施工水平。 (4)施工技术资料要和施工进度同步。 3.2施工部署 母线支架由配电一队安装,母线由配电二队安装。保证施工速度和质量。 4施工工艺与方法 4.1工艺流程 设备点验检查→支架制作安装→密集插接母线安装→试运行验收 (1)设备点验检查。应有安装单位、监理单位、建设单位和供货单位共同进行,并做好记录。根据装箱单检查设备及附件的规格、数量、品种,应符合设计要求。分段标志清晰齐全,外观无损伤,母线绝缘电阻符合设计要求。 (2)支架制作安装。 根据施工现场结构类型,支架应采用角钢或槽钢制作,支架上钻孔应用台钻或手枪钻钻孔,不得用气焊割孔和断料,孔径不得大于固

母线槽安装施工方案

母线槽引流安装 施工方案 (工号:TDJW/SGFA-20171108) 单位:宁xxxxxxxxxxXXXXXXXX工程有限公司日期:二〇一七年十一月

施工方案 一、工程概况: 配电柜母线槽引流的安装;原有低压柜已带电运行,操作危险。安装时需申请停电,以及各类工序的协调工作。 二、施工工器具及机械 仪器仪表: 序号仪器仪表名称型号数量 1 绝缘电阻测试仪UT513 1台 机械:冲孔机,折弯机、剪切机、油泵机。 工具:切割机、电缆盘、电钻、组合工具包、等。 材料:材料TMY一125*5T2铜排18米、热缩套管、镀锌螺拴。 三、施工方案内容: (一)、低压开关柜停电 停电原则:先停低压出线回路,再停电容补偿回路。然后再 停低压主进开关。 停电工作流程: 1、先停掉低压出线所有回路然后把电容柜 控制器的开关转至手动位置逐组切除。 2、拉开电容柜断路器、

刀闸并放电。 3、切断各支路送电断路器及支路电源进线刀闸。 4、把电源切换柜及发电机控制柜 KK 开关扳至停止位置。(指双电源自投部分) 5、切断母联开关及母联刀闸。 6、切断各路低压电源进线主空气开关及低压主开关电源刀闸。8、切断低压电源进线总开关。 10、对低压侧电源进出线、母线、变压器、电容器、电缆及开关,刀闸上下各侧进线反复验电,并充分放电。验电时应反复试验验电器证明验电器完好。 11、在可能来电的各侧分别装设接地线(先接地端、后接导体端) 12、在可能来电的各回路,开关柜分别立即上锁并悬挂“线路有人工作,严禁合闸”的标识牌。 (二)、始终端箱安装 (1)、安装始端箱,在2500A母线槽出线柜柜顶安装始端箱(900*1000*600mm); (2)、安装前先清除柜顶杂物,不能使杂物进入柜内; (3)、然后拆除柜顶吊环以及顶盖,妥善处理; (4)、安装始端箱。 (5)、始端箱要固定牢固,强度满足要求,整个操作应保持干净。 (6)、用以上同样的方法继续安装好剩余的1台终端箱(900*1000*600mm)。 (三)、引流制作与连接 (1)、螺栓固定的硬母线搭接面应平整,其镀银层无麻面,起皮

封闭母线安装工艺

(1)施工顺序 母线槽检查→测量定位→支吊架制作安装→绝缘测试→母线槽拼接→相位校验 (2)主要施工方法及技术措施 1)母线槽的检查 应严格检查母线槽的质量,重点检查以下容: a.母线槽外壳应完整、无损坏。母线槽和配电箱型号、规格符合设计要求。附件配套正确、数量足。 b.母线接头的连接面平整,连接孔对称,离边缘距离一致。 c.母线之间的绝缘板不能缺损破裂。 d.应用500V兆欧表全数测量每节母线槽的相间、相与中性排、PE排、相与外壳之间的绝缘,不低于20MΩ。施工现场应清洁,并尽量减少现场搁置时间。做好防水、防潮工作。 2)母线槽测量定位 a.母线槽的走向,要按设计图和工程实际综合确定,原则是不与大口径管道、桥架有矛盾,尽量按直线最短路径敷设,至地面的距离不宜低于2.5m.与建筑物表面,其他电气线路和各种管道的最小净距按国家现行标准。 b.水平安装母线槽支吊架间距一般为2~3m,按母线槽每米重量决定。母线槽转弯和配电箱连接处应增设支架。 3)支吊架制作安装 a.支吊架的型式按母线槽安装部位和重量决定。一般用槽钢、角钢、全螺牙吊杆和扁钢制作,并做好防腐处理。支吊架间距均匀,支吊架的水平度应满足母线槽水平度偏差的要求。 b.母线槽垂直安装,一般采用母线槽生产厂的定型弹簧支架。 4)母线槽拼接 a.吊装拼接时必须注意不损坏母线槽,吊装时应用尼龙绳,用钢丝绳必须套橡皮或塑料套管。接头部位要包扎好,防止杂物、垃圾落入。 b.拼装顺序可按母线槽的排列图和母线槽编号。拼装连接时,垫上配套的绝缘板,穿入绝缘套管及连接螺栓,加垫圈、弹簧垫圈,用手拧上螺母。在紧固前调整水平度和垂直度,

管母线安装工艺

10管母线安装施工工艺 10.1适用范围 变电工程采用支柱绝缘子支撑或采用悬式绝缘子串悬挂的铝合金管母线和铜管母线施工。 10.2施工流程: 施工流程图见图10-1。 图10-1施工流程图 流程说明及主要施工工艺质量控制要求

10.3.1施工准备 (1)现场布置:加工场地、焊接工作台、吊车等。 (2)技术准备:施工图纸和作业指导书;管母、瓷瓶、金具合格证件;焊接试件试验报告。 (3)人员组织:施工负责人、技术负责人、安全和质量负责人,焊接和安装人员。 (4)主要材料及工器具:吊车、卷扬机、氩弧焊机、坡口机、角磨机、焊丝、校正平台、道木等。 10.3.2基础与支架 (1)对基础轴线和标高进行复测 , 轴线误差≤10mm,基础杯底误差0≈-10mm。 (2)支架和管母钢梁安装后,再用水平仪测量,将支架高差控制在10 mm内。 (3)焊接试品试验:管母施焊前,必须先焊接测试件,按规范进行表面及断口检验、焊缝X光探伤、抗拉强度和直流电阻试验,铝合金管的抗拉强度必须大于产品标称值的60%(DL/T754-2001)。 10.3.3开箱检查 (1)管形母线和衬管检查:型号和材质必须符合设计要求,并有产品合格证;表面平直光洁,不得有裂纹和损伤;轴线弯曲挠度控制在规范要求之内(如下表),不满足要求,用校正平台校正。 管母规格(mm) 单位长度(m)内的弯度 (mm) 全长(L)内的弯度 (mm) 直径为150以下冷拔管<2.0 <2.0×L 直径为150以下热挤压管 <3.0 <3.0×L 直径为150~250热挤压管 <4.0 <4.0×L

(2)焊丝检查:焊丝选择必须与管母的材质匹配,合格证件和试验报告齐全。 (3)绝缘子检查:检查绝缘子应完整,无裂纹,胶合处填料应完整,结合牢固。 (4)金具检查:规格和型号符合,合格证齐全,表面应光洁,无毛刺。 10.3.4管母加工(参见图10-2、图10-3、图10-4和图10-5) (1)管母配料:管母接头必须避开管母固定金具和隔离开关静触头固定金具。 (2)管母接头加工必须按照规范要求加工坡口;管母接头处应按照设计要求加装衬管;管母接头处应按照设计要求加工补强孔。 图10-2管母加工坡口图10-3管母接口成品 图10-4管母衬管图10-5管母校正

硬母线安装施工工艺标准

精品文档就在这里 -------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 母线制作、安装工艺规范 1、范围 本工艺标准适用于10KV及以下矩型母线的制作与安装。 2、施工准备 2.1 材料要求 2.1.1 铜、铝母线应有产品合格及材质证明,并符合表1的要求。 表1 母线的机械性能和电阻率 2.1.2 母线表面应光洁平整,不应有裂纹、折皱、夹杂物及变形和扭曲现象。 2.1.3 绝缘子及穿墙套管的瓷件,应符合国家标准和有关电瓷产品技术条件的规定,并有产品合格证。 2.1.4 绝缘材料的型号、规格、电压等级应符合设计要求。外观无操作及裂纹,绝缘良好。 2.1.5 金属紧固件及卡具,均应采用热镀锌件。 2.1.6 其它辅料有调合漆、樟丹油、焊条、焊粉等。 2.2 主要机具 2.2.1 母线煨弯器、电焊、气焊工具、钢锯、电锤、砂轮切割机、台钻、手电钻、板锉、钢丝刷、木锤、力矩扳手、铜丝刷。 2.2.2 测试器具:皮尺、钢卷尺、钢板尺、水平、线坠、绝缘摇表、万用表、细钢丝或小线。 2.3 施工条件 2.3.1 电气设备安装完毕,检验合格。 2.3.2 预留孔洞及预埋件尺寸、强度均符合设计要求。 2.3.3 施工图及技术资料齐全。 3、操作工艺 3.1 工艺流程 放线测量→支架及拉紧装置制作安装→绝缘子安装→母线的制作→母线的连接→母线安装→母线涂色刷油→检查送电 3.2 放线测量 3.2.1 进入现场后根据母线及支架敷设的不同情况,核对是否与图纸相符。 3.2.2 放线测量:核对沿母线敷设全长方向有无障碍物,有无与建筑结构或设备管道、通风等安

软母线安装施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、作业需用的机具 (4) 四、参加作业人员 (4) 五、作业工期 (4) 六、作业前应做的准备 (5) 七、作业程序、方法和要求 (7) 八、软母线施工作业技术要求 (8) 九、作业结果的检查、验收和质量标准(见附表) (18) 十、作业过程中见证点(W)和停工待检点(H)的设定 (18) 十一、危险源、危险点辨识及安全措施 (19)

一、编制依据 1. 乐化110kV变电站110kV屋外配电装置施工图 2. 电气装置安装工程母线装置施工及验收规范(GB50149-2010) 3. 《电力建设工程质量监督检查典型大纲(火电、送变电部分)》 (电建质监[2005]57号) 4. 关于印发《国家电网公司输变电工程达标投产考核办法》的通知(国家电网基建〔2011〕146号) 5. 关于印发《国家电网公司输变电优质工程评选办法》的通知(国家电网2012版) 6. 关于印发《国家电网公司基建安全管理规定》的通知(国家电网基建[2011]1753号) 7. 关于印发《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》(修订版)的通知(国家电网生技〔2012〕352号) 8. 《国家电网公司输变电工程标准工艺(一)施工工艺手册》 《国家电网公司输变电工程标准工艺(二)施工工艺示范光盘》《国家电网公司输变电工程标准工艺(三)工艺标准库》 《国家电网公司输变电工程标准工艺(四)典型施工方案》 9.本公司三整合体系文件和本工程施工组织设计及工程创优和安全文明施工二次策划 二、工程概况 1.架空线工作量

2.220kV引连线工作量

安全技术交底(四)临电交底

临时用电安全技术交底(一) 一、用电管理: 1、临时用电必须按“《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005”编制用电施工方案,制定安全用电技术措施和电气防火措施。 2、临时用电工程图纸必须单独由电气工程技术人员绘制,经技术负责人审批后作为临时施工的依据。 3、施工现场临时用电安全技术档案: ①.临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的全部资料。 ②.技术交底资料。 ③.临时用电工程检查验收表。 ④.接地电阻测定记录。 ⑤.定期检(复)查表。 ⑥.电工维修工作记录。 4、安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。 二、安全距离与外电防护: 外电线路:指施工现场临时用电线路以外的任何电力线路。 1、不得往高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其他杂物。 2、安全距离: ①.在建工程(包括脚手架)的外侧与架空线路之间的最小安全距离1kv不小于4m, 1~10kv不小于6m,35~110kv不小于8m。架空导线最大弧垂与施工现场地面最小距离≥4.0m与机动车道≥6.0m。 ②.起重臂或被吊物边缘与10kV的架空线路水平距离≥2m。 ③.机动车道与外电架空线路交叉的最小距离1kv以下为6m,10kv以下为7m。 3、外电防护: ①.达不到安全距离要求,必须采取防护措施,增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并

悬挂醒目的警告标志牌。 ②.带电体至遮栏的安全距离10kv应大于95cm,35kv应大于115cm ③.带电体至栅栏(封闭)的安全距离10kv应大于30cm,35kv应大于50cm。 ④.在架设防护设施时,应有电气技术人员或专职安全员监护。 ⑤.无法防护时必须采取停电,迁移线路或更改工程位置,否则不准施工。 三、供电路线: 架空线路必须架设在专用电杆上,严禁架设在树木上或脚手架上等不稳固的地方。 1、架空线路最少截面:为满足机械强度要求,铝线≥16mm2 ,铜线≥10mm2 跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内的绝缘铝线不少于35mm2 ,铜线不少于16mm2 。 2、电线接头:在一个档距内,每层架空线接头不得超过该层导线50%,且一根导线只允许一个接头,跨越道路、河流档距内不得有接头。 3、电杆档距:最大不超过35m,线间距不得少于0.3m,上下横担间高压与低压1.2m,低压与低压0.6m,(横担选用附表于后)。 4、电杆及埋设:电杆应选用钢筋混凝土杆或木杆,其稍径不得小于13cm,埋设深度为杆长的十分之一加0.6m。 5、拉线:拉线宜用截面不少于Φ4×3的镀锌铁丝、拉线与电杆的夹角庆在45~30度之间,埋地深度不少于1m,钢筋混凝土杆上的拉线应在高于地面2.5m处装设拉紧绝缘子。 6、室内配线:进户线过墙应穿管保护,距地面不得少于2.5m,并采取防雨措施,室外应采用绝缘子固定。 四、电缆线路: 1、电缆干线应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。 2、电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2m高度至地下0.2m处,必须加设防护套管。 3、橡皮电缆架空敷设时,应沿墙壁或电杆设置,并用绝缘子固定,严禁使用金属裸线作绑线。橡皮电缆的最大弧垂距地面不得小于2.5m。 4、在高层建筑的临时电缆配电必须采用电缆埋地引入。电缆垂直敷设的位置充分利用在建工程的竖井、电梯孔等,并应靠近电负荷中心,固定点每层楼不得小于一处。电缆水平敷设宜沿墙或门口固定,最大弧垂距地不小于1.8m。

008硬母线安装工艺

硬母线安装 1范围 本工艺标准适用于10kV 以下矩型母线安装。 2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 铜、铝母线应有产品合格及材质证明,并符合表 2-11的要求。 2.1.2 母线表面应光洁平整,不应有裂纹、折皱、夹杂物及变形和扭曲现象。 2.1.3 绝缘子及穿墙套管的瓷件,应符合执行国家标准和有关电瓷产品技术条件的规 定,并有产品合格证。 2.1.4 绝缘材料的型号、规格、电压等级应符合设计要求。外观无损伤及裂纹,绝缘 良好。 2-11 2.1.5 金属紧固件及卡具,均应采用热镀锌件。 2.1.6 其他辅料有调合漆,樟丹池、焊条、焊粉等。 2.2 主要机具: 2.2.1 母线煨弯器、电焊、汽焊工具、钢锯、电锤、砂轮、台钻、手电钻、板锉、钢 丝刷、木锤、力矩扳手、铜丝刷。 2.2.2 测试器具:皮尺、钢卷尺、钢板尺、水平、线坠、摇表、万用表、细钢丝或小 线。 2.3 施工条件: 2.3.1 母线安装对土建要求:屋顶不漏水,墙面喷浆完毕,场地清理干净,并有一定 的加工场所。高空作业脚手架搭设完毕,安全技术部门验收合格。门窗齐全。 2.3.2 电气设备安装完毕,检验合格。 2.3.3 预留孔洞及预埋件尺寸、强度均符合设计要求。 2.3.4 施工图及技术资料齐全。 3操作工艺 3.1 工艺流程: 放线测量-支架及拉紧装置制作安装|绝缘子安装 -I 母线的加工-母线的连接 - 3.2 放线测量: 3.2.1 进入现场后根据母线及支架敷设的不同情况,核对是否与图纸相符。 3.2.2 放线测量:核对沿母线敷设全长方向有无障碍物, 有无与建筑结构或设备管道、 通风等安装部件交叉现象。 3.2.3 配电柜内安装母线,测量与设备上其它部件安全距离是否符合要求。 3.2.4 放线测量出各段母线加工尺寸、支架尺寸,并划出支架安装距离及剔洞或固定 件安装位 置。 3.3 支架及拉紧装置的制作安装 3.3.1 母线支架用50X 50X 5角钢制作,膨胀螺栓固定在墙上(图 2-37)。 332 母线拉紧装置按附图制作组装(图 2-38 )。

母线安装施工方案

一、编制依据 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GB 50149—2010 《电气主接线施工图纸》,220kV、110kV配电装置、主变压器及10kV母线桥安装施工图纸中母线安装平断面图 《电力建设安全工作规程》DL 5009.3-2013 《输变电工程施工建设标准强制性条文实施指南》(2013版) 《中华人民共和国工程建设强制性条文》(电力工程部分)____年版 《国家电网公司输变电工程标准工艺》(三)工艺标准库(____年版) 二、母线工程概述 220kV母线安装,采用双母线单分段接线,采用户外悬吊管母线HGIS双列布置。 110kV母线安装,采用双母线接线,采用户外悬吊管母线HGIS双列布置。 主变压器及10kV母线桥硬母线安装。 设备接线及引线安装。 三、组织机构 项目部组织机构: 施工准备 (一)技术准备 组织项目部相关人员认真学习图纸,并进行自审、会审工作,以便正确无误地施工。通过学习,熟悉图纸内容,了解设计要求施工达到的技术标准,明确工艺流程。进行自审,组织各工种的施工管理人员对本工种的有关图纸进行

审查,熟悉和掌握图纸中细节。组织各专业施工队伍共同学习施工图纸。组织 图纸会审,由设计方进行交底,理解设计意图及施工质量标准,准确掌握设计 图纸中的细节。 做好施工技术交底,确保每个工序按规范和技术措施组织施工。认真执行 质量检验制度,做好质量、安全检查工作,消除质量、安全隐患。 (二)各项资源准备计划 1.劳动力准备 2.主要机械需求计划 母线施工措施及技术要求 (一)软母线及其设备线夹、金具进货检验 1.依据母线设备表核对进货母线铭牌、合格证,规格、型号,设备线夹、金具的铭牌、合格证,规格、型号; 2.检查母线外观应光滑,无变形、扭曲和断股松股以及明显的腐蚀现象; 3.检查设备线夹、金具外观应光滑,无毛刺、变形、凹凸、砂眼、锈蚀滑扣等缺陷。 4.成套供应的封闭母线、插接母线槽的割断应标志清晰,附件齐全,外壳无变形,内部无损伤。螺栓固定母线搭接,面应平整,其渡锌出呢感不应有麻面、起皮及未覆盖部分; 5.各种金属构件的安装螺孔不应采用气焊割孔或电焊吹孔。 (二)母线档距测量 1.检查横梁长度误差不应大于10—15mm,其挂线板距离架构A形杆的距离 误差不应大于+30mm— -30mm的净距; 2.检查架构横梁挂线板相间误差不应大于10—15mm,且三相距离一致;

电气母线安装安全技术交底 (2)

安全性 □对信息系统安全性的威胁 任一系统,不管它是手工的还是采用计算机的,都有其弱点。所以不但在信息系统这一级而且在计算中心这一级(如果适用,也包括远程设备)都要审定并提出安全性的问题。靠识别系统的弱点来减少侵犯安全性的危险,以及采取必要的预防措施来提供满意的安全水平,这是用户和信息服务管理部门可做得到的。 管理部门应该特别努力地去发现那些由计算机罪犯对计算中心和信息系统的安全所造成的威胁。白领阶层的犯罪行为是客观存在的,而且存在于某些最不可能被发觉的地方。这是老练的罪犯所从事的需要专门技术的犯罪行为,而且这种犯罪行为之多比我们想象的还要普遍。 多数公司所存在的犯罪行为是从来不会被发觉的。关于利用计算机进行犯罪的任何统计资料仅仅反映了那些公开报道的犯罪行为。系统开发审查、工作审查和应用审查都能用来使这种威胁减到最小。 □计算中心的安全性 计算中心在下列方面存在弱点: 1.硬件。如果硬件失效,则系统也就失效。硬件出现一定的故障是无法避免的,但是预防性维护和提供物质上的安全预防措施,来防止未经批准人员使用机器可使这种硬件失效的威胁减到最小。 2.软件。软件能够被修改,因而可能损害公司的利益。严密地控制软件和软件资料将减少任何越权修改软件的可能性。但是,信息服务管理人员必须认识到由内部工作人员进行修改软件的可能性。银行的程序员可能通过修改程序,从自己的帐户中取款时漏记帐或者把别的帐户中的少量存款存到自己的帐户上,这已经是众所周知的了。其它行业里的另外一些大胆的程序员同样会挖空心思去作案。 3.文件和数据库。公司数据库是信息资源管理的原始材料。在某些情况下,这些文件和数据库可以说是公司的命根子。例如,有多少公司能经受得起丢失他们的收帐文件呢?大多数机构都具有后备措施,这些后备措施可以保证,如果正在工作的公司数据库被破坏,则能重新激活该数据库,使其继续工作。某些文件具有一定的价值并能出售。例如,政治运动的损助者名单被认为是有价值的,所以它可能被偷走,而且以后还能被出售。 4.数据通信。只要存在数据通信网络,就会对信息系统的安全性造成威胁。有知识的罪犯可能从远处接通系统,并为个人的利益使用该系统。偷用一个精心设计的系统不是件容易的事,但存在这种可能性。目前已发现许多罪犯利用数据通信设备的系统去作案。 5.人员。用户和信息服务管理人员同样要更加注意那些租用灵敏的信息系统工作的人。某个非常无能的人也能像一个本来不诚实的人一样破坏系统。 □信息系统的安全性 信息系统的安全性可分为物质安全和逻辑安全。物质安全指的是硬件、设施、磁带、以及其它能够被利用、被盗窃或者可能被破坏的东西的安全。逻辑安全是嵌入在软件内部的。一旦有人使用系统,该软件只允许对系统进行特许存取和特许处理。 物质安全是通过门上加锁、采用防火保险箱、出入标记、警报系统以及其它的普通安全设备就能达到的。而作为联机系统的逻辑安全主要靠“口令”和核准代码来实现的。终端用户可以使用全局口令,该口令允许利用几个信息系统及其相应的数据库;终端用户也可使用只利用一个子系统或部分数据库的口令。 □安全分析过程 大多数公司的办公人员询问关于信息和计算中心的安全时,往往问“一切都行了吗?”其实他们应该

相关文档