文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 500kV超高压输电线路故障及防范策略

500kV超高压输电线路故障及防范策略

质量与标准2019年第7期中国机械

MACHINE CHINA

1 500kV超高压输电线路发展现状分析

输电线路跳闸故障是整个输电线路系统故障的主要内容,受到超高压运载的影响,输电线路会给周围环境带来一定程度的破坏,在运行过程中,会影响附近无线通信设备的运行。同时由于静电感应的存在,附近居民的生命健康安全以及动植物正常生长均会受到威胁。

2故障分析

2.1雷击导致的跳闸

跳闸故障是500kV超高压输电线路的常见故障,而雷击又是导致跳闸故障的主要原因。线路遭受的雷击类型有很多种,比如绕击雷、反击雷、感应雷以及直击雷等。不同雷击类型造成的破坏也是不一样的。其中发生几率最低的为直击雷,但是其造成的破坏也是最大的;感应雷会增加感应电压,对导线绝缘性能造成破坏;绕击雷会增加输电导线电位,容易引起绝缘现象;反击雷会增加输电杆塔电位,并且当导线电位感应过电压和杆塔电位之间差异超过绝缘闪络极限值时,还会引起闪络情况的发生。根据研究可以发现,绕击雷是雷击导致跳闸故障的主要雷击类型,由于雷击跳闸故障与季节有关,因此在进行线路检修时要避开雷雨季节,同时进行线路跳闸事故处理时,应实施一次强送电操作。

2.2污闪导致的跳闸

500kV超高压输电线路通常都是直接暴露在野外环境中,很容易受到自然界的粉尘及其他杂质的侵蚀与污染,继而在线路表层形成一层污秽。当空气湿度较低、天气比较干燥时,污秽层电阻就比较高,闪络现象很难出现,输电线路依然可以维持正常地运行,但是如果空气湿度较大时,污秽层电阻降低,导电性能增加,很容易发生污闪。尤其是大雾天气,在凌晨时输电线路绝缘子上面会产生凝露,污闪发生率会大大增加。

2.3大风引起的跳闸

大风引起的跳闸故障主要包括以下几个方面;①相间短路故障。②受到风偏影响,架空导线和杆塔构架之间会发生放电现象。③当风力等级超过杆塔可承受范围,容易引起杆塔的倾斜,会导致导线舞动。

2.4鸟害等因素导致的跳闸故障

鸟害、保护误动及人为因素等也会造成跳闸故障,严重威胁输电线路的正常运行。

3输电线路故障查找方法

①以季节性特征为依据对故障重点进行查找。比如春夏两季是大风和雷电等恶劣天气高发季节,在这期间产生的故障大都是上面几种,可以从这些原因进行检查。②以输电线路重合情况进行查找。如果输电线路重合成功,则说明没有发生金属性接地短路、断线及杆塔倾倒等永久性故障,这时可以从风筝挂线、雷击、鸟害等方面对故障原因进行分析。③在故障检查中,要对附近的环境进行仔细检查,重点观察是否存在绝缘子积污、采石放炮、树木安全距离不足等情况[3]。④由于电流通常都是从最近通道放电,所以可以根据此规律来查找故障。比如,短路时电流经过杆塔进入大地,会在接地引流板以及拉线位置出现灼烧及放电痕迹,所以在查找故障时可以将拉线与杆塔导线作为主要检查对象。

4防范策略

4.1提高线路防雷能力

①对于绕击雷高发的区域采取负保护角或者减小保护角的方式,预防绕击雷。②通过降低杆塔接地电阻的方式,使输电线路耐雷水平得到提升。具体可以采取使用降阻剂、延长接地线、使用深井式接电体等方法,将杆塔接地电阻降低。③强化线路绝缘配置。这是一种较为常见的防雷措施,虽然具有一定的防雷效果,但是对杆塔塔型结构有着较高的要求。在杆塔

500kV超高压输电线路故障及防范策略

张 杰

(国网四川省电力公司检修公司输电检修中心 四川 成都 610051)

摘要:在社会经济水平不断提升的背景下,我国电力行业也得到了巨大发展,近些年来,为了满足持续上升的电力需求,

我国开始不断加强电力系统的建设。500kV超高压输电线路作为电力系统的重要组成部分,对提升电力输送效率和提高电

力供应的可靠性有着重要作用。然而受到各种因素的影响,500kV超高压输电线路存在多种故障,对输电线路运行的稳定

性和安全性造成了极大的影响,不利于电力的正常输送与供应,对此应采取有效的防范策略。本文对我国当前500kV超高

压输电线路发展现状进行了分析,并讨论了存在的线路故障以及防范策略,希望能为我国输电线路故障处理提供一定参

考,促进电力行业的长期稳定发展。

关键词:500kV超高压;输电线路故障;防范策略

下接第71页

69

相关文档
相关文档 最新文档