1适用范围

适用于新建和改建的公路、城市道路和厂矿道路路面沥青混凝土上面层的摊铺作业。

2施工准备

2.1拌和场地

根据工程规模大小线路长度,确定合适的拌合场地大小,一般设置两个拌合楼,场地一般选在线路中心位置,便于施工运输。拌合场地按要求进行硬化,做好排水排污。

2.2临时用电

合理利用当地的电力设备,自行架设动力设备线路,保证生产运行正常。

2.3临时用水

生产用水以取用当地河流水为主,就地打井取水为辅,同时修建大型储水池保障生产。

2.4材料准备

2.4.1沥青采用SBS改性沥青,质量技术要求符合表1规定。

表1SBS改性沥青质量技术要求

2.4.2各种集料级配应满足要求,并按照规范及业主文件要求进行抽检。对料场生产的集料,试验室每天跟踪检测。拌和站及料地面要硬化,以免原地面泥土对其产生污染。沥青混凝土上面层用粗集料技术要求见表2,沥青混凝土上面层细集料技术要求见表3,沥青混凝土上面层用矿粉的技术要求见表4。

表2 沥青混凝土上面层用粗集料技术要求

表3 沥青混凝土上面层用细集料质量技术要求

表4 沥青混凝土上面层用矿粉的技术要求

2.5准备下承层

施工上面层前,将中面层清扫干净。喷洒粘层油完毕,经监理工程师现场确认后,方可进行施工。

2.6试验路段

为证实混合料的稳定性以及压实设备的效率及施工方法,施工组织的适应性,按照规范规定的方法,在监理工程师的监督下,正式施工前需施工一段不小于200米的试验段,以确定施工工艺。试验路段完成后按监理工程师的要求进行自检。并及时写出总结报告上报总监办,总监办对试验路段工程质量进行严格验收,经检验各项技术指标全部合格。审批并通过上面层试验段总结报告。以后用试验段取得的数据来指导路面上面层的施工。

2.7主要人员(见表5)

表5主要人员配置表

u喷射混凝土作业指导书

u喷射混凝土作业指导书

大连市地铁一期工程201标段区间隧道工程号: 喷射混凝土施工作业指导书

单位:中铁十局集团有限公司 大连市地铁一期工程201标项目经理部 编制: 审核: 批准: 隧道喷射混凝土施工作业指导书 1.适用范围 本作业指导书适用大连市地铁一期工程201标段隧道及其辅助坑道的初期支护喷射混凝土施工。 2.作业准备 2.1现场施工场地修整,施工机械进场到位、人员配置满足施工需要。 2.2对混凝土原材料进行试验检测,所有材料试验检测均满足设计、规范要求。 2.3开工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全措施,提出应急预案。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。

2.4 检查开挖断面净空尺寸; 2.5 清除松动岩块和墙脚岩碴、堆积物,并向料斗加水冲洗受喷面(当岩面受水容易潮解、泥化时,只能用高压风清扫);应从顶部工作面往下清洁; 2.6设置控制喷射混凝土厚度的标志; 2.7检查机具设备和风、水、电等管线路,并试运转,喷射机应具有良好的密封性能,输料连续、均匀,附属机具的技术条件应能满足喷射作业需要。 3.技术要求 3.1 喷射作业应分段分片依次进行,喷射顺序自下而上; 3.2 一次喷射厚度可根据喷射部位和设计厚度确定,且拱部不得超过10cm,边墙不得超过15cm; 3.3喷嘴与岩面保持垂直,且距受喷面0.6~1.0m为宜; 3.4喷混凝土时控制好风压和速凝剂掺量,减少回弹,喷射压力应满足喷头处的压力在0.1Mpa左右; 3.5分层喷射时,后一层喷射应在前一层混凝土终凝后进行,若终凝1h后再喷射,应先用风水清洗喷射表面; 3.6对于较大的凹洼处,首先喷射填平。 3.7喷射作业紧跟开挖作业面时,下一循环爆破应在喷射混凝土终凝3h以后进行; 3.8对有渗水和大面积潮湿的的岩面与喷混凝土不易粘结,为了增加粘结性,初喷在岩面上的混凝土可适当增加水泥用量。 4.施工程序及工艺流程 4.1施工流程 材料准备断面检查清理基面埋设检测标识桩喷混凝土养护

沥青混凝土下面层作业指导书

沥青混凝土下面层作业指导书 一、工程概况 为确保路面下面层的施工质量,根据规范要求,在路面下面层全面施工前,先铺筑试验路段,通过试验路段的施工,确定适合于本合同段路面下面层施工的工艺流程、机械数量及组合、生产配合比、松铺系数和渗水系数等质量控制要点,合理确定每一作业段的合适长度。为下面层大规模施工提供可靠、必要的工艺和质量控制参数。 2011年8月26日,我合同段进行了沥青混凝土下面层试验段的铺筑,施工段落为K1249+000-K1249+500(右幅)。我部严格按照下面层试验段施工方案进行了施工。施工完成后,组织技术人员对试验段的相关数据进行了整理、汇总和全面的分析,总结出各项基础参数,优化了施工工艺,为今后大规模施工提供了技术支持。 二、施工人员及设备 1、人员配备 2、机械及实验仪器准备

3、主要原材料 (1)沥青材料:设计沥青为A级90号且满足《公路沥青路面施工技术规范》表4.2.1-2“道路石油沥青技术要求”的沥青。通过检测,其各项技术指标完全达到一级公路使用的技术标准,针入度、延度等技术指标比较稳定,延度指标大于100cm,保证了沥青混合料具有良好的低温抗裂性能。 (2)碎石:取自干沟料场。根据AC型的矿料级配范围,将碎石分为三种规格:S10(10-15mm),S12(5-10mm),S15(0-5mm)。 (3)矿粉:取自干沟料场。 (4)砂子:取自干沟料场,级配符合设计及规范要求。 三、施工方法及施工工艺 (一)施工方法 沥青混合料拌和采用玛莲尼2000型拌和机,运输采用大吨位自卸汽车,摊铺采用三一95C型和DTU95型两台摊铺机梯次摊铺,以减少沥青混合料离析。碾压采用一阶段碾压

喷射混凝土作业指导书

昆明市轨道交通安宁线试验段工程喷射混凝土施工作业指导书 编制: 复核: 审核: 中国中铁股份有限公司 昆明市轨道交通安宁线试验段项目经理部 二〇一七年七月

一、工艺概述: 喷射混凝土,是用压力喷枪喷涂灌筑细石混凝土的施工法。常用于灌筑隧道内衬、墙壁、天棚等薄壁结构或其他结构的衬里以及钢结构的保护层。 二、作业内容; 喷射混凝土是使用混凝土喷射机,按一定的喷射程序,将掺有速凝剂的混凝土拌和料与高压水混合,经过喷嘴喷射到岩壁表面上,并迅速凝固结成一层支护结构,从而对围岩起到支护作用。 三、质量标准及检验方法; 1.喷混凝土厚度控制 喷射混凝土厚度的检查除采用埋钉法外,可在喷射混凝土8h后用钢钎凿孔,若混凝土与围岩的颜色相近不易区别时,可用酚酞试液涂抹孔壁,呈现红色着为混凝土。也可用地质雷达无损检测,要求每一作业循环查一个断面,每个断面应从拱顶起,每间隔2m布设一个检查点检查喷射混凝土的厚度,检测结果记入喷锚支护记录。 喷射混凝土的厚度应符合下列要求: 喷射混凝土平均厚度应大于设计厚度。 喷射混凝土厚度检查点数的60%及以上大于设计厚度。 喷射混凝土最小厚度不得小于设计厚度的1/2,且不小于3cm。 2.现场的几种试验方法

喷射混凝土与围岩粘结强度的试验方法:有以下两种方法,施工时将根据现场实际条件选取其中一个进测试。 2.1 成型试验法 在模型内放置面积为10×10cm,厚5cm,粗糙度近似于实际岩面的岩块,用喷射混凝土掩埋,等强后加工成10×10×10cm的立方体并养护28天,用劈裂法进行试验。 2.2 直接拉拨法 在围岩表面预先设置带有丝扣和加力板的拉杆,用10cm厚的喷射混凝土将加力板埋入,试件面积30×30cm(与周围喷射混凝土分离),养护28天后进行拉拨试验。 2.3回弹率测试 回弹率的测定方法是:按标准操作喷射0.5-1.0m2的混凝土,在长度3.0m的墙部或拱部喷10cm厚的喷层,用铺在地面上的彩条塑料布或钢板收集回弹物,称重后换算为体积与全部喷出混凝土体积的比值。 3.喷射混凝土的强度检测 试件采用边长15cm的立方体无底试模喷射成型、大板切割方法制取。 4.喷射混凝土的配合比检验 同强度等级、同性能喷射混凝土进行一次混凝土配合比设计,施工过程中,如水泥、外加剂等主要原材料的品种和规格发生变化,应重新进行配合比设计并经审批后才能使用。 5 .喷射混凝土的早期(1d)强度的检查 每一喷射循环检查一次,通过贯入法或拔出法检测,监理见证检测。 6. 喷射混凝土的原材料每盘称量的检查

钢筋位置及保护层厚度作业指导书

钢筋位置及保护层厚度 1.编制目的: 为了确保混凝土结构中的钢筋保护层厚度检测工作的正常进行,取得正确、可靠、有效的检测数据,使混凝土结构中的钢筋保护层厚度检测工作规范、有序,特制定本作业指导书。 2.检测依据 2.1 JGJ/T 152-2008《混凝土中钢筋检测技术规程》 2.2 GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规程》(2011年版) 2.3 JTG/T J21-2011《公路桥涵承载能力检测评定标准》 3.仪器设备: 3.1检测仪器包括探头、仪表和链接导线,仪表可进行模拟或者数字的指示输出,较先进的仪表还具有图形显示功能,仪器可用电池或者外接电源供电。 3.2仪器性能要求:当混凝土保护层厚度为10~50mm时,混凝土保护层厚度检测的允许误差为±1mm,钢筋间距检测的允许误差为±3mm。 3.3仪器设备每年进行一次全面检查及检定,其技术性能指标应符合规范、规程、规定的要求。 4.环境条件: 仪器能适用于温度0~40℃、相对湿度≤85%、无强磁场干扰的环境条件。 5.试验步骤: 5.1仪器准备 5.1.1开机检查: 按下开机键,检查开机显示和电池电量,若电池电量不足,及时更换电池。 5.2检测前准备 (1)检查被测混凝土表面应比较平整,扫描面无较高的突起物或浮灰。 (2)查看图纸并询问现场工作人员,在菜单界面中设置“钢筋直径”和“钢筋间距”。

(3)仪器操作:沿垂直钢筋方向匀速移动传感器,通过观察信号强度条、保护层厚度值和蜂鸣器声音可以判断钢筋位置,验证布筋方向。蜂鸣器发出鸣叫声:此时仪器提示传感器越过一条钢筋,正向相反方向移动。信号强度条由小逐渐变大,然后又变小:传感器逐渐接近钢筋时,信号强度条逐渐变大;反之,信号强度条变小,找到该值最大的位置,即是钢筋的准确位置。若信号强度条无明显变化,表明传感器正沿钢筋移动。 5.3检测: 5.3.1按施工图纸在试验记录上记录轴线、钢筋直径、保护层厚度设计值、构件名称及指北针。 5.3.2 初步确定钢筋位置:将探头放置在被检测部位表面,沿被测钢筋走向的垂直方向匀速缓慢移动探头,根据信号提示判定钢筋位置,在对应钢筋位置的混凝土表面处做出标记。 5.3.3 确定箍筋或横向钢筋位置:避开被测钢筋,在中间部位沿与被测钢筋垂直方向用5.3.2的方法检测与被测钢筋垂直的箍筋或横向钢筋,并标记出其位置。 5.3.4 确定被测钢筋的检测部位:在相邻箍筋或横向钢筋的中间部位。沿被测钢筋的垂直方向进行检测。 5.3.5 准确测量钢筋保护层厚度:设定钢筋探测仪量程范围及钢筋公称直径,沿被测钢筋轴线选择相邻钢筋影响较小位置,并应避开钢筋接头和绑丝,读取第一次检测的保护层厚度值,在被测钢筋同一位置应重复检测一次,读取第二次的保护层厚度值。 5.3.4检测完毕后,关闭主机,装入仪器套内。 6.结果评定: 6.1依据JTG/T J21-2011《公路桥涵承载能力检测评定标准》中第5.8条对混凝土桥梁钢筋保护层厚度检测进行评定: 6.2检测构件或部位的钢筋保护层厚度平均值应按式(6.2)计算:

沥青及沥青混合料试验作业指导书讲解

1.适用范围 本指导书适用沥青路面等工程的设计、施工、养护以及质量检查、验收等各个阶段。 2.引用标准 2.1 检测依据: 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》(JTG E20-2011) 2.2 判定依据: 《公路沥青路面施工技术规范》(JTG F40-2004) 3.送样规则 3.1 沥青试验送样 进行沥青常规检验的取样数量为:黏稠沥青或固体沥青不少于4.0kg;液体沥青不少于1L;沥青乳液不少于4L。 进行沥青性质非常规检验及沥青混合料性质试验所需的沥青数量,应根据实际需要确定。 所有需加热的沥青试样必须存放在密封带盖的金属容器中,并在盛样器上(不得在盖上)标出识别标记,如来源、品种、取样日期、地点及取样人。 3.2 沥青混合料试验送样 取样数量应符合下列要求: 试样数量应根据试验目的决定,宜不少于试验用量的2倍。按现行规范规定进行沥青混合料试验的每一组代表性取样如下表。 常用沥青混合料试验项目的样品数量

平行试验应加倍取样。在现场取样直接装入试模成型时,也可等量取样。 取样材料用于仲裁试验时,取样数量除应满足本取样方法规定外,还应多取一份备用样,保留到仲裁结束。 取样后当场试验时,可将必要的项目一并记录在试验记录报告上。此时,试验报告必须包括取样时间、地点、混合料温度、取样数量、取样人等栏目。 取样后转送试验室试验或存放后用于其它项目试验时应附有样品标签,样品标签应记载下列事项: 1、工程名称、拌和厂名称及拌和机型号。 2、沥青混合料种类及摊铺层次、沥青品种、标号、矿料种类、取样时混合料温度及取样位置或用以摊铺的路段桩号等。 3、试样数量及试样单位。 4、取样人、取样日期。 5、取样目的或用途。 4.检测目的 为了确保沥青路面的施工质量,控制沥青及沥青混凝土性能指标特制定本作业指导书。 5.沥青试验 T001 沥青试样准备方法

砂石褥垫层施工方案

砂石褥垫层施工方案 1、材料及主要机具: 1)天然级配砂石或人工及配砂石:宜采用质地坚硬的中砂、粗砂、砾砂(卵)石、石屑或其他工业废粒料。在缺少中、粗砂和砾石的地区,可采用细砂级配应良好。 2)级配砂石材料,不得含有草根、树叶、塑料袋等有机杂物及垃圾。用做排水固结地基时,含泥量不宜超过3%。碎石或卵石最大粒径不得垫层或虚铺厚度的2/3,并不宜大于50㎜。 3)主要机具:一般应备有平板振动器、装载机、手推车、平头铁锹、喷水用胶管、2米靠尺、小线或细铅丝、钢尺或木折尺等。 2、作业条件: 1)设置控制铺筑厚度的标志,如水平标准桩或标高桩,或在固定的建筑物墙上、槽和沟的边坡上弹上水平标高线或钉上水平标高木橛。2)在地下水位高于基坑(槽)底面的工程中施工时,应采取排水或降低地下水位的措施,使基坑(槽)保持无水状态。 3、铺筑前,应组织有关单位共同验槽,包括轴线尺寸、水平标高、地质情况,如有无孔洞、沟、井、墓穴等。应在未做地基前处理完毕并办理隐检手续。 4、检查基槽(坑)、管沟的边坡是否稳定,并清除基底上的浮土和积水。 操作工艺: 找平验收

1、对级配砂石进行技术签定,如是人工级配砂石,应将砂石拌合均匀,其质量均应达到设计要求或规范的规定。 2、分层铺筑砂石 1)铺筑砂石的每层厚度,一般为15-20㎝,分层厚度可用样桩控制。2)砂和砂石地基底面宜铺设在同一标高上,如深度不同时,基土面应挖成踏步和斜坡形,搭槎处应注意压(夯)实。施工应按先深后浅的顺序进行。 3)分段施工时,接槎处应做成斜坡,每层接岔处的水平距离应错开0.5—1.0米,并充分压(夯)实。 4)铺筑的砂石应级配均匀。如发现砂窝或石子成堆现象,应将该处砂子或石子挖出,分别填入级配好的砂石。 5)洒水:铺筑的砂石应级配砂石在夯实碾压前,应根据其干湿程度和气候条件,适当地洒水以保持砂石的最佳含水量,一般为8%-12%。6)夯实或碾压;夯实或碾压的遍数,由现场实验确定。用木夯或蛙式打夯机时,应保持落距为400~500㎜,要一夯压半夯,行行相接,全面夯实,一般不少于3遍。采用压路机往复碾压,一般碾压不少于4遍,其轮距搭接不小于50㎝。边缘和转角处应用人工或蛙式打夯机补夯密实。 3、找平和验收: 施工时应分层找平,夯压密实,并应设置纯砂检查点。下层密实度合格后,方可进行上层施工。用贯入度进行检查,小于试验所确定的贯入为合格。

x喷射混凝土作业指导书

x喷射混凝土作业指导书

大连市地铁一期工程201标段区间隧道工程号: 喷射混凝土施工作业指导书

单位:中铁十局集团有限公司 大连市地铁一期工程201标项目经理部 编制: 审核: 批准: 隧道喷射混凝土施工作业指导书 1.适用范围 本作业指导书适用大连市地铁一期工程201标段隧道及其辅助坑道的初期支护喷射混凝土施工。 2.作业准备 2.1现场施工场地修整,施工机械进场到位、人员配置满足施工需要。 2.2对混凝土原材料进行试验检测,所有材料试验检测均满足设计、规范要求。 2.3开工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。制定施工安全措施,提出应急预案。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。

2.4 检查开挖断面净空尺寸; 2.5 清除松动岩块和墙脚岩碴、堆积物,并向料斗加水冲洗受喷面(当岩面受水容易潮解、泥化时,只能用高压风清扫);应从顶部工作面往下清洁; 2.6设置控制喷射混凝土厚度的标志; 2.7检查机具设备和风、水、电等管线路,并试运转,喷射机应具有良好的密封性能,输料连续、均匀,附属机具的技术条件应能满足喷射作业需要。 3.技术要求 3.1 喷射作业应分段分片依次进行,喷射顺序自下而上; 3.2 一次喷射厚度可根据喷射部位和设计厚度确定,且拱部不得超过10cm,边墙不得超过15cm; 3.3喷嘴与岩面保持垂直,且距受喷面0.6~1.0m为宜; 3.4喷混凝土时控制好风压和速凝剂掺量,减少回弹,喷射压力应满足喷头处的压力在0.1Mpa左右; 3.5分层喷射时,后一层喷射应在前一层混凝土终凝后进行,若终凝1h后再喷射,应先用风水清洗喷射表面; 3.6对于较大的凹洼处,首先喷射填平。 3.7喷射作业紧跟开挖作业面时,下一循环爆破应在喷射混凝土终凝3h以后进行; 3.8对有渗水和大面积潮湿的的岩面与喷混凝土不易粘结,为了增加粘结性,初喷在岩面上的混凝土可适当增加水泥用量。 4.施工程序及工艺流程 4.1施工流程 材料准备断面检查清理基面埋设检测标识桩喷混凝土养护

钢筋保护层厚度检测作业指导书

浙江省公路水运工程 钢筋保护层厚度检测 作 业 指 导 书

1目的和适用范围 1.1为确保混凝土构件中的钢筋保护层厚度检测工作正常进行,取得正确、可靠、有效的检测数据,规范混凝土构件中的钢筋保护层厚度检测工作并有序开展,特制定本作业指导书。 1.2本指导书适用于电磁感应法及雷达法检测公路水运工程中混凝土构件的钢筋保护层厚度。 2术语、符号 2.1术语 2.1.1钢筋保护层厚度 混凝土结构表面到钢筋外侧的距离。对于光圆钢筋,为混凝土表面到最外层钢筋表面间的最小距离,对于带肋钢筋,为肋外缘到混凝土表面的最小距离,其值如图1中C1所示。 带肋钢筋保护层厚度C ≈C 01 图1带肋钢筋保护层厚度C i =C 1 2.1.2电磁感应法 由单个或多个线圈组成的探头产生电磁场,当钢筋或其它金属物体位于该电磁场范围内,会干扰磁力线使之变形,导致电磁场强度的分布改变,这种改变被探头探测到,通过仪器显示出来,进而检测到钢筋保护层厚度。 2.1.3雷达法 由雷达天线发射电磁波,与传递到混凝土中遇电学性质不同的物质(如钢筋等)的界面产生反射,反射波由混凝土表面的天线接收,根据接收到的电磁波来检测混凝土结构中的钢筋保护层厚度。

2.1.4指示钢筋保护层厚度 检测时仪器显示的钢筋保护层厚度t C。 2.2符号 D——第i个测点钢筋保护层厚度实测值; ni D——构件某处的钢筋保护层厚度平均值; n D——构件某处的钢筋保护层厚度特征值; ne S——钢筋保护层厚度实测值标准差; D c——混凝土保护层厚度修正值; c T——检测环境温度。 3引用标准 3.1《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T 152-2008 3.2《公路工程质量检验评定标准》JTG F80/1-2004 3.3《水运工程质量检验标准》JTS257-2008 3.4《公路水运工程质量安全督查办法》交安监发[2014]122号 3.5《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2002 3.6《电磁感应法检测钢筋保护层厚度和钢筋直径技术规程》DB11/T365-2006 4仪器设备 4.1电磁感应式钢筋探测仪或雷达仪 ①钢筋保护层厚度的测量精度要求如下: I、钢筋保护层厚度在40mm(含)以下时,测量允许偏差为±1mm; II、钢筋保护层厚度在40mm~60mm(含)时,测量允许偏差为±2mm; III、钢筋保护层厚度在60 mm以上时,其测量允许偏差应不大于钢筋保护层厚度设计值的10%。 ②检测仪器的最大量程应满足被测结构的钢筋保护层厚度; ③检测仪器应能在-10℃~50℃环境条件下正常使用; ④满足在圆曲面上使用。 4.2、钻孔取芯机或同等功能的 ①取芯或钻孔直径以不大于3cm为宜;

中兰沥青混凝土路面施工作业指导书

沥青面层施工作业指导书 第一节总则 一、制定目的: 为确保公路沥青混凝土路面面层的施工质量,规范沥青混凝土路面面层施工工作业程序,提高施工质量水准,防范质量通病、提升管理,保证工程工期与施工进度,特制定本作业指导书。 二、适用范围:本作业指导书适用沥青混凝土施工的公路建设项目。 三、质量目标: (一)平整度:上面层σ≤0.7中面层σ≤0.9下面层σ≤1.2 IRI≤2.0(m/km) (二)抗滑性能指标 1、横向系数SFC≥54 2、构造深度TC≥0.55mm (三)弯沉值:≤0.275mm (四)厚度:总厚度允许偏差-8mm 上面层厚度允许偏差-4mm (五)纵断高程:±5mm (六)沥青混合料水稳性指标 1、沥青与石料的粘附性不低于4级; 2、浸水马歇尔试验(48h)残留稳定度: 改性沥青混合料不低于85%>[80%]; 普通沥青混合料不低于80%>[75%]; 3、冻融劈裂试验残留强度 改性沥青混合料不低于80%; 普通沥青混合料不低于70%; (七)动稳定度:上、中面层应做动稳定度试验: 改性沥青混合料不小于3000次/mm>[1400次/mm]; 普通沥青混合料不小于800次/mm。 (八)压实度(%):试验段密度的99%或试验室标准密度的98%; (九)分项验收合格率100%、杜绝桥涵头跳车现象、停工返工段落控制在2‰ 第二节质量管理及验收检查 沥青混凝土路面施工质量控制包括施工前对基层的检查、沥青混凝土路面所用材料的质量检验,沥青混凝土路面施工过程中的质量控制和工序间的检查验收。 一、沥青混凝土路面摊铺前对基层验收标准 水泥稳定粒料基层实测项目

二、沥青路面施工质量控制包括所用材料的质量检验,施工过程中的质量控制和工序间的检查验收。 (一)质量控制的基本内容 1、沥青材料应进行各项指标试验。 2、施工前对石料、砂及石屑,矿料应进行质量检查,对碎石测定的项目有:抗压强度、磨耗率、磨光值、压碎值、级配组成、相对密度、含水量、吸水率、土及杂质含量、扁平、细长颗粒含量,与沥青粘附力等。 3、对砂和石屑测定相对密度、级配组成、含水量、含泥量等,对矿料测定其相对密度、含水量、酸碱性、筛分等。 4、施工过程中对沥青混合料性能检查:马歇尔稳定度、流值、空隙率、饱和度、沥青含量、矿料级配等。 (二)质量控制标 施工过程中材料质量检查的项目与频度

褥垫层施工方案

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章施工部署 (2) 第四章劳动力进场计划及需用计划 (3) 第五章主要机械设备 (3) 第六章主要施工方法 (4) 第七章质量标准 (6) 第八章应注意的质量、环境和职业健康安全问题 8.1质量问题 (6)

第一章编制依据 第二章工程概况 本工程为中牟绿博文化产业园区绿博2号安置区工程,位于河南省郑州市中牟县广惠街西、中央大道北、永盛路南、紫薇路东,交通便利。占地面积1208亩,总建筑面积为1424078m2,地上18层和26层,地下一层局部二层,建筑总高度为18层55.8米,26层78.3米。基础为筏板基础和独立柱基。 第三章施工部署 3.1施工目标:严格履行合同,按设计图纸及有关规范、规程施工,确保安全生产,文明施工,杜绝伤亡事故。 3.2质量目标:确保本工程全部达到国家现行的工程质量验收标准。工程一次性行验收合格。 3.3施工准备 1 、资料准备 正式施工前必备的资料主要有:CFG桩检验合格,平面布置放线,施工图设计,施工组织设计,图纸会审纪要及设计变更等,在施工前搜集类似工程场地的设计、施工经验数据。 2、材料准备 根据设计要求准备充分的材料,所有材料均应有出厂合格证及检验合格证明

书,保证使用的产品均为合格产品,本工程褥垫层工程常用的材料有:砂、石等。 3、场地准备 场地应做到三通一平,保证机械的正常操作空间,有足够的材料搅拌场地等,材料的堆放场地。 4、机械准备 褥垫层机械设备主要有:搅拌机、平板振动器等,所有设备使用前应进行校准检修,在有效的使用期内使用,并且设备性能良好,使用正常。 第四章劳动力进场计划及需用计划 4.1劳动力计划表 劳动力计划表单位:人 4.2劳动力安排情况描述: 1、在进场施工前,根据项目经理部提出劳动力需用计划,根据需求总体部署劳动力。选择劳动技能好的专业施工队,特殊工种上岗人员持特殊上岗证。 2、劳动力进场后,经安全教育、质量培训、技术交底,并经专业知识考核后准予上岗。 第五章主要机械设备 5.1拟投入的主要施工机械设备

挂网喷砼作业指导书

挂网喷砼作业指导书

目次 1.作业介绍 (1) 1.1作业条件 (1) 1.2适用范围 (1) 1.3人员要求 (1) 1.4配合要求 (1) 1.5防护要求 (1) 2.作业流程示意图 (2) 2.1作业流程示意图 (2) 3.作业程序、质量要求及安全风险提示 (3) 3.1开工准备 (3) 3.2作业程序 (3) 3.3质量标准 (7) 3.4安全风险提示 (8) 4.作业主要工机具及物料清单 (9)

1.作业介绍 1.1作业条件 1.1.1网外天窗点外作业;网内普速区段可在天窗点外作业,高铁区段必须纳入天窗点内作业,涉及作业位置影响行车安全时,根据施工方案确定作业条件。 1.1.2动车运行时段,严禁入网作业。 1.1.3作业时间:根据工作量而定。 1.2适用范围 堑坡风化剥落、土质堑坡、隧道衬砌病害等。 1.3人员要求 1.3.1岗位要求:作业负责人由工班长担当或经过“施工负责人”岗位培训并考试合格的职工担任,作业人员经段级培训合格的桥路工或劳务工。 1.3.2人员配备:作业负责人1名,防护员2人/组,作业人员15-20名。 1.4配合要求 供电段、电务段、通讯段(根据现场情况而定,影响谁,谁配合)。 1.5防护要求 1.5.1网内或网外路堑地段设置“二位一体”防护:驻站联络员1人、工地防护1人、(视距不足、联系困难地段增设中转防护联络员)。 1.5.2隧道衬砌作业及特殊作业地段影响人员及行车安全时,设置“三位一体”防护:驻站联络员1人、工地防护1人、关门防护2人(视距不足、联系困难地段增设中转防护联络员)。

2 2.作业流程示意图 2.1作业流程示意图 准备作业工料具 锚杆钻孔、安装以及挂钢筋网 放线 边坡打刷整修 班前点名、分工 设置"二位一体"防护 养生 喷射砼 验收、清场 撤除防护

沥青混凝土摊铺机安全操作规程示范文本

沥青混凝土摊铺机安全操作规程示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

沥青混凝土摊铺机安全操作规程示范文 本 使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 (1)作业前应检查联贯部件、安全防护装置及仪表, 部件联结应正常,安全防护装置应齐全,仪表应齐全,仪 表应灵敏、正常。 (2)安装和拆除熨平板时应设专人指挥,作业人员应 协调一致。 (3)行驶前应确认前方无人,并鸣笛示警。 (4)使用燃气加热熨平板时,管道应正确连接,无泄 漏;使用人工点火的加热装置,应使用专用器具,点火时 人员应保持一定安全距离,加热时应设人看护。 (5)自卸车向摊铺机料斗卸料时,必须设专人在侧面 指挥,料斗与自卸车之间不得有人,作业人员应协调配

合,动作一致。 (6)清洗摊铺机工作装置必须使用工具,清洗料斗及螺旋输送器时必须停机,并严禁烟火。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

褥垫层施工方案

大同市智家堡城中村改造项目A区13#、14#楼级配砂石褥垫层施工方案 一、编制依据 1、《大同市智家堡城中村改造项目A区工程13#、14#楼施工图纸》 2、《建筑施工手册》 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 二、工程概况 工程名称:大同市智家堡城中村改造项目A区13#、14#楼 建设单位:山西安家房地产开发有限公司 设计单位:山西凯的建筑工程设计事务所 监理单位:山西省煤炭建设监理有限公司 建设地点:大同市御河路与青年路交叉口西北角 勘察单位:山西省勘察设计研究院 主要功能:居住 1、建筑概况 1.1本工程地下一层,地上二十七层,地下一层层高为4.2m,一~二十七层为 2.9m,电梯机房为4.8m,建筑总高度为78.75m,室内外高差为0.450m,建筑面积为14062.1m2。 1.2基础形式为梁板式筏形基础,结构为剪力墙结构。 1.3本工程采用CFG桩进行地基处理,处理后复合地基承载力特征值不小于360Kpa,单桩竖向承载力特征值均不小于650KN。 1.4本工程13#楼±0.000=1053.85,14#±0.000=1053.45,级配砂石褥垫层底标高为-6.220m,褥垫层顶标高为-5.920m,厚度为300mm,褥垫层铺设范围为筏板外扩300mm,夯填度(夯实后的垫层厚度与虚铺厚度之比)不得大于0.9。 2、地质条件: 2.1根据建设单位提供的地堪资料显示,地基土的厚度、埋深如下表所示。

地基土厚度、埋深、标高统计结果表 2.2根据建设单位提供的地堪资料显示,本场地天然地基土承载力特征值如下表所示。 天然地基土承载力特征值一览表

喷射混凝土施工作业指导书

喷射混凝土施工作业指导书1、喷射混凝土施工工艺 喷射混凝土采用TK-961砼喷射机按湿喷工艺进行施工。 施工工艺:根据受喷面部位和岩面光滑潮湿情况,适当调节压力和速凝剂掺量,以尽量减少回弹量。 作业要求:喷射作业分段、分片由下而上顺序进行,岩面有较大凹洼时,先喷凹处找平。喷射混凝土前,埋设标志以控制喷射混凝土的厚度。 隧道开挖后立即对岩面喷射砼,以防岩体发生松弛。后一层喷射在前一层混凝土终凝后进行,若终凝后间隔1h以上再次喷射时,受喷面用风、水清冼。喷嘴与受喷面保持垂直,同时与受喷面保持一定的距离,一般取1.0~1.5m。新喷射的混凝土按规定洒水养护。 喷射混凝土质量控制: 喷射混凝土的强度符合设计要求;锚杆尾端及钢筋不得外露; 喷射砼厚度用凿孔或电测等方法检查。喷射混凝土必须覆盖钢架,钢架背后不得用片石回填。 喷射砼工艺流程见下页框图。 喷射砼施工工艺流程图 2、喷射混凝土的施工用料 2.5,泥 B的规定, C的规定。粗骨料最大粒径不宜大于16mm,并应采用连续粒级,含泥量不应大于1%。 2.4喷射混凝土中掺入外加剂的质量必须符合《混凝土外加剂》(GB8076)、《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119)等现行国家标准和其他有关环境保护的规定。吸湿性差,易于保存;不污染环境,对人体无害。 2.5 喷射混凝土拌和用水宜采用饮用水,当采用其他水源时,水质必须符合现行国家标准《混凝

土拌和用水标准》(JGJ63)的规定。水中不应含有影响水泥正常凝结与硬化的有害杂质。 3、喷射混凝土的配合比设计应根据原材料性能、混凝土的技术条件和设计要求进行,并应符合下列规定: 3.1灰骨比宜为1:4~1:5; 3.2水灰比宜为0.40~0.50; 3.3含砂率宜为45%~60%; 3.4水泥用量不宜小于400kg/m3。 4、喷射混凝土拌制前,应测定砂、石含水率,并根据测试结果和理论配合比调整材料用量,提出施工配合比。 5、喷射作业现场应作好相应的准备工作: 5.1拆除作业面障碍物,清除开挖面的浮石和墙脚的岩渣、堆积物。 5.2检查开挖断面尺寸。 5.3用高压风水冲洗受喷面,对遇水易潮解、泥化的岩层,应用高压风清扫岩面。 5.4对基面有滴水、淌水、集中出水点的情况,应采用凿槽、埋管等方法进行引导疏干。 5.5埋设控制喷砼厚度的标志。 5.6喷射机司机与喷射手不能直接联系时,应配备联络装置。 5.7检查机具设备风、水、电等管线路,并试运转,保证作业区应有良好的通风和足够的照明装置。 6、湿喷混凝土时应符合下列要求: 6.1湿喷混凝土水泥用量不宜小于400kg/m3,混凝土的坍落度宜为8~13cm,混凝土拌和料的停放时间不得大于30min。 6.2湿喷混凝土宜采用液体速凝剂,其掺量不宜大于水泥用量的5%,喷射时应注意作业人员的人身防护。 6.3喷射作业时,喷嘴应与岩面垂直,喷头距受喷面的距离宜为1.5~2.0m。 6.4喷射混凝土时应按照施工工艺分段、分片,由下而上依次进行。一次喷射混凝土的最大厚度,拱部不得超过10cm,边墙不得超过15cm。 6.5分层喷射混凝土时,后一层喷射应在前一层混凝土终凝后进行。若终凝1h后再进行喷射时,应先用风水清洗喷层表面。 6.6喷射作业紧跟开挖作业面及时喷射砼,混凝土终凝到下一循环爆破作业时间不应小于3h,

砂石褥垫层施工方案

砂石褥垫层施工方案

目录 一、编制依据 2 二、工程概况 2 三、施工准备 2 四、施工部署 3 五、操作工艺 3 六、质量保证 4 七、成品保护 5 八、应注意的质量问题 5 九、安全环保措施 6

2、材料及主要机具 (1)、选用人工级配砂石宜采用质地坚硬的中砂,质地坚硬粒径不大于30㎜的石子。 (2)、级配砂石材料,不得含有草根、树叶、塑料袋等有机杂物及垃圾,含泥量不宜超过3%。 (3)、主要机具:静力振动器、压路机、挖掘机、装载机、手推车、平头铁锨、喷水用胶管、2米靠尺、小线、钢尺等。 四、施工部署: 1、级配砂石用机械搅拌,机械运输,边角用人工或人力车配合。 2、碾压用压路机,边角用振动器人工夯实。 五、操作工艺 1、用挖掘机拌合级配砂石,严格按3:7比例配制,其质量应达到设计要求或规范规定。拌好后直接运下槽边。 2、基槽内的级配砂石用挖掘机倒运、平摊(人工配合平整), 2、铺筑砂石 (1)、铺筑砂石的厚度为340㎜,宜采用8~12t压路机碾压密实。碾压后的厚度为300㎜ (2)、铺筑砂石地基底面宜铺设在同一标高上,如深度不同时,基土面应挖成踏步和斜坡形,搭槎处应注意压(夯)实。施工应按先深后浅的顺序进行。 (3)、分段施工时,接茬处应做成斜坡,每层接茬处的水平距离应错开0.5-1米,并充分压(夯)实。

(4)、铺筑的砂石应级配均匀。如发现砂窝或石子成堆现象,应将该处砂子或石子挖出,分别填入级配好的砂石。 (5)、洒水:铺筑的级配砂石在夯实碾压前,应根据其干湿程度和气候条件,适当地洒水以保持砂石的最佳含水量,一般为8%-12%。 (6)、夯实或碾压:夯实或碾压的遍数,由现场实验确定。用木夯、平板振动器或蛙式打夯机时,应保持落距为400~500㎜,要一夯压半夯,行行相接,全面夯实,一般不少于3遍。采用压路机往复碾压一般碾压不少于4遍,其轮距搭接不少于500㎜,边缘和转角处应用人工或蛙式打夯机补夯密实。 3、找平或验收 (1)、施工时应分层找平,夯压密实,并应设置纯砂检查点。下层密实度合格后,方可进行上层施工。用贯入度进行检查,小于实验所确定的贯入为合格。 (2)、最后一层压(夯)完成后,表面应拉线找平,并且要符合设计规定的标高。 六、质量标准 1、保证项目: 基底土质必须符合设计要求。 2、基本项目: (1)、级配砂石的配料正确,拌合均匀,虚铺厚度符合规定,夯压密实。 (2)、分层留接茬位置正确,方法合理,接茬夯压密实,平整。

喷射混凝土施工方法

有两种。①干法喷射混凝土;②湿法喷射混凝土。 ①干法喷射混凝土特点:密封性能良好,辅料连续均匀;生产能力(混合料)为3~5m3/h;允许输送的骨料最大粒径为25mm;输送距离(混合料),水平不小于100m,垂直不小于30m。 ②湿法喷射混凝土特点:密封性能良好,辅料连续均匀;生产率大于5m3/h;允许输送的骨料最大粒径为15mm;混凝土输送距离(混合料),水平不小于30m,垂直不小于20m;机房粉尘小于10mg/ m3 喷射混凝土施工工艺 喷射混凝土是一种从巷道支护技术中演变到地上构筑物加固的一种快捷有效的加固手段,具有自己的独特优势:喷射混凝土是借助喷射机械,利用压缩空气做动力,将一定比例的拌合料,通过高压管道输送并以高速喷射到受喷面上凝结硬化而成。 混凝土友喷嘴喷出速度达到60m~80m/s,依靠高速喷射时水泥与集料的反复连续撞击压密混凝土,由于采用较小的水灰比(0.4-0.5),与混凝土、砖石、钢材有很高的粘结强度,与钢筋网联合使用可很好的在结合面上传递拉应力和剪应力,具有较高的力学性能和良好的耐久性,能大幅度地提高砌体承载力,加强整体性。同时,在混凝土高速喷射状态下能使砂浆进入带加固的孔隙和裂缝中,使原结构得到一定恢复。 适用于砌体墙体开裂加固、砖混结构加层墙体加固、抗震加固,事故处理等工程中。 工艺流程: 凿除粉刷层 -- 除尘 -- 加固面喷水湿润 -- 编设固定钢筋网 -- 拌混合料 -- 喷射 -- 养护 喷射混凝土施工作业指导书 一编制依据 1. 工程设计图纸 2. 《混凝土结构加固技术规范》(CECS25:90) 3. 《建筑现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-88) 4. 《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) 5. 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 二钻孔植筋施工工艺 施工工序施工工艺及验收标准 1.主要材料 1). 砂:中粗砂,细度模数大于2.5,用5mm筛网过筛,大于5mm和小于0.075mm 的颗粒不得超过20%,因为砂子过粗,会增加回弹,砂子过细,会使干缩增大; 2). 石子:卵石或碎石均可,以卵石为好,卵石对设备磨损小,也不易造成管路堵塞,为减少回弹,卵石粒径不宜大于20mm,亦不宜小于5mm,不得采用含有活性二氧化硅的石材做骨料,以免发生碱骨料反应; 3). 水:喷射混凝土用水要求与普通混凝土相同,不得使用污水、PH值小于4的酸性水、含硫酸盐按SO4计超过水重1%的水及海水; 4). 速凝剂:使用速凝剂的主要目的是使喷射混凝土速凝快硬,减少回弹损失,防止喷射混凝土因重力作用所引起的脱落,提高它在潮湿环境中的适应性能,适

沥青混合料矿料间隙率测定作业指导书18

沥青混合料矿料间隙率测定 作业指导书 文件编号:xxxxx 发布日期:2019年01月25日 批准: 审核: 编写: xxxx 工程检测有限公司

沥青混合料矿料间隙率测定 3.3.1 目的与适用范围(表干法) 1、表干法适用于测定吸水率不大于2%的各种沥青混合料试件,包括Ⅰ型或较密实的Ⅱ型沥青混凝土、抗滑表层混合料、沥青玛蹄脂碎石混合料(SMA)试件的毛体积相对密度或毛体积密度。 2、本方法测定的毛体积密度适用于计算沥青混合料试件的空隙率、矿料间隙率等各项体积指标。 3.3.2仪器与材料 浸水天平或电子秤、网篮、溢流水箱、试件悬吊装置、秒表、毛巾、电风扇或烘箱。 3.3.3.方法与步骤 1、选择适宜的浸水天平或电子称,最大感量应不小于试件质量的1.25倍,且不大于试件质量的5倍。 2、除去试件表面的浮粒,称取干燥试件的空中质量(ma),根据选择的天平感量读数,准确至0.1g、0.5g或5g。 3、挂上网篮,浸入溢流水箱中,调节水位,将天平调平或复零,把试件置于网篮中(注意不要晃动水)浸水中约3min~5min,称取水中质量(mw)。若天平读数持续变化,不能很快达到稳定,说明试件吸水交严重,不适用于此法测定,应根据本规程T0707的封蜡法测定。 4、从水中取出试件,用洁净柔软的拧干湿毛巾轻轻擦去试件的表面水(不得吸走空隙内的水),称取试件的表干质量(mf)。

5、对从路上钻取的非干燥试件可先称取水中质量(mw ),然后用电风扇将试件吹干至恒重(一般不少于12h ,当不需进行其它试验时,也可用60℃±5℃(烘箱烘干至恒重),再称取空中质量(ma )。 3.3.4 计算 1、计算试件的吸水率,取1位小数。 将试件的吸水率即试件吸水体积占沥青混合料毛体积的百分率,按(1)计算。 100?--=w f a f a m m m m S (1) 试中:a s —试件的吸水率,%; a m —干燥试件的空中质量,g ; w m —试件的水中质量,g ; f m —试件的表干质量, g 。 2、计算试件的毛体积相对密度和毛体积密度,取3位小数。 当试件的吸水率符合a s <2%要求时,试件的毛体积相对密度和冒体积密度按式(2)及式(3)计算,当吸水率a s >2%要求时,应改用蜡封法测定。 w f a f m m m -=γ (2) w w f a f m m m ρρ?-= (3)

搅拌桩砂褥垫层施工方案.doc

南水北调中线工程 汉江兴隆水利枢纽电站工程 深层搅拌桩砂褥垫层 施工方案 批准 审核: 编写: 中国水利水电第十一工程局有限公司 兴隆电站项目经理部 2010年8月

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工程序 (1) 四、施工准备 (2) 五、土方开挖、桩头清理和褥垫层施工 (3) 六、质量技术资料 (2) 七、施工进度计划 (5) 八、施工方案图 (5) 九、资源配置计划 (4) 9.1人员配置 (4) 9.2设备配置 (5) 十、质量保证措施 (5) 十一、安全保证措施及管理 (7) 十二、文明施工措施 (7) 十三、附件...................................................................................................................................

一、工程概况 兴隆水利枢纽位于汉江下游湖北省潜江、天门市境内,上距丹江口枢纽378.3km,下距河口273.7km,由泄水闸、船闸、电站厂房、鱼道、两岸滩地过流段及交通桥组成,正常蓄水位36.2m,水库总库容4.85亿m3,灌溉面积327.6万亩,规划航道等级III级,电站装机40MW。 本标段主基础主要采用水泥土搅拌桩复合地基。桩径800mm,机组段及安装场桩长约5.2-7.8m,挡土墙及导沙坎均为8m。工程量约156433m。 二、编制依据 1、现有的水泥搅拌桩设计图纸。 2、建筑地基基础工程施工质量验收规范。 3、中国建筑工业出版社2003年9月出版的《建筑施工手册》。 4、国家及地方有关法律、法规、规定。 三、施工程序 沙褥垫层施工程序框图

挂网喷射混凝土作业指导书

目录 1 适用范围 (2) 2 编写依据 (2) 3 作业流程 (2) 4 工作前安全风险辨析及控制措施 (3) 5 作业准备 (5) 6 作业方法 (5) 7 质量控制措施及检验标准 (9) 附录安全施工作业票............................................................................ 错误!未定义书签。

1 适用范围 本作业指导书适用于新建*****隧道工程,具体范围如下:(1)工作井出入口基坑挂网喷射混凝土施工; (2)明挖段基坑挂网喷射混凝土施工; (3)隧道暗挖区间,初期支护挂网喷射混凝土施工; 2 编写依据 表2-1 编写依据 3 作业流程

图3-1 作业流程图 4 工作前安全风险辨析及控制措施 4.1挂网喷射混凝土施工前,施工项目部根据该项目作业任务、施工条件,参照《电网建设施工安全基准风险指南(第二版)》(以下简称《指南》)开展针对性安全风险评估工作,形成该任务的风险分析表。 4.2参照《指南》中钢筋制作与安装作业、混凝土浇筑作业的《电网建设安全施工作业票(应用版)》,结合挂网喷射混凝土施工工艺、施工机械以及现场实际情况,综合分析并确定挂网喷射混凝土作业风险等级,现场技术人员填写安全施工作业票,安全员审核,施工负责人签发。 4.3施工负责人核对风险控制措施,并在日站班会上对全体作业人员进行安全交底,接受交底的作业人员负责将安全措施落实到各作业任务和步骤中。 4.4安全施工作业票由施工负责人现场持有,工作内容、地点不变时可连续使用10天,超过10天须重新办理作业票,在工作完成后上交项目部保存备查。