文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 技术标制作模板--某某安装工程

技术标制作模板--某某安装工程

技术标制作模板--某某安装工程
技术标制作模板--某某安装工程

目录

目录 (1)

第一章概述 (2)

第二章施工准备和施工方法 (5)

施工准备 (5)

施工方法 (5)

第三章工程施工监督检查、验收的要点 (6)

制冷设备安装 (6)

冷却塔安装 (6)

泵类安装 (6)

箱罐安装 (6)

组合空调器、新风空调器的安装 (7)

板式换热器安装 (7)

阀门与法兰安装 (7)

焊接要求 (7)

管道安装 (7)

风管的制作与安装 (8)

冷水系统和冷却水系统水压试验 (9)

水管及风管保温 (9)

系统调试 (9)

第四章保证工程施工质量、进度、安全的主要措施 (12)

保证施工质量的主要措施 (12)

保证施工进度的主要措施 (12)

保证安全的主要措施 (13)

第五章现场管理 (14)

第一章概述

目录

第一章施工准备和施工方法错误!未定义书签。

1.1 施工准备错误!未定义书签。

1.2 施工方法错误!未定义书签。

第二章工程施工监督检查、验收的要点错误!未定义书签。

2.1 制冷设备安装错误!未定义书签。

2.2 冷却塔安装错误!未定义书签。

2.3 泵类安装错误!未定义书签。

2.4 箱罐安装错误!未定义书签。

2.5 组合空调器、新风空调器的安装错误!未定义书签。

2.6 板式换热器安装错误!未定义书签。

2.7 阀门与法兰安装错误!未定义书签。

2.8 焊接要求错误!未定义书签。

2.9 管道安装错误!未定义书签。

2.10 风管的制作与安装错误!未定义书签。

2.11 冷水系统和冷却水系统水压试验错误!未定义书签。

2.12 水管及风管保温错误!未定义书签。

2.13 系统调试错误!未定义书签。

2.1

3.1 准备工作10

2.1

3.2 系统运行11

2.1

3.3 停车11

第三章保证工程施工质量、进度、安全的主要措施错误!未定义书签。

3.1 保证施工质量的主要措施错误!未定义书签。

3.1.1 保证施工进度的主要措施12

3.1.2 施工中质量的控制措施12

3.1.3 施工后质量的控制措施12

3.2 保证施工进度的主要措施错误!未定义书签。

3.2.1 施工前进度的控制措施12

3.2.2 施工中进度的控制措施13

3.2.3 施工后进度的控制措施13

3.3 保证安全的主要措施错误!未定义书签。第四章现场管理错误!未定义书签。

第二章施工准备和施工方法

施工准备

施工图的审核交底

由公司主管经理组织技术人员、施工人员及设计人员对施工图进行审核,达到熟悉图纸,便于施工的目的。施工图中不清楚的地方请设计人员解释交底,互相交流,达到设计、施工和使用的目的。

设备、材料准备

依据施工图提供的设备、材料明细表及施工进度计划订购设备、材料,并要求生产厂按期供货。工程所需材料及配件按施工进度分批运到施工现场。

施工方法

依据施工图的技术要求、设备说明书要求,确定设备、管道和风道的位置及标高,划线安装,特殊要求与设计、甲方(或监理方)协商解决。

施工流向:先核对基准线,先定位,划线后安装。

第三章工程施工监督检查、验收的要点

制冷设备安装

水泥基座找平,划线后安装。

在设备底座地脚螺栓附近垫铁,用水平仪检查其纵向(筒体轴向)与横向的水平度,每米长度上其不平度不超过0.5毫米。设备安装方向正确中心线位移不超过5毫米。

用水泥浆浇灌底座及地脚螺栓。

水泥干固后再按第二条复查。

冷却塔安装

冷却塔安装平衡牢固。

冷却塔的出水管口及喷嘴的方向和位置正确、布水均匀。

泵类安装

在基座上划线后安装。

在泵座地脚螺栓附近垫铁,将底座垫高约20—40毫米,检查离心泵泵体水平度,每米不超过0.1毫米,水平联轴器应保持同轴度;轴向倾斜每米不超过0.8毫米;径向位移不超过0.1毫米。

用水泥浆浇灌泵座及地脚螺栓。

3—4天水泥于固后,再按第2项复查。

箱罐安装

箱罐标高允许偏差±5毫米,水平度每米长度不超过10毫米,垂直度每米高度不超过10毫米,中心线位移不超过5毫米。

箱罐的支、吊、托架安装应平直牢固,位置正确。

(1)支架立柱位置不超过5毫米,垂直度每米高度不大于10毫米。

(2)支架横梁上平面标高为±5毫米,侧向弯曲得米长度不大于10毫米。

(3)敞开箱罐做满水试验,不漏为合格。密闭箱罐应以工作压力的1.5倍作水压试验。

组合空调器、新风空调器的安装

对水泥基础找水平、划线安装。

按设计要求在底座与基础之间垫橡胶块及钢板,方向正确中心线位移不超过5毫米。

板式换热器安装

水泥基础找平、划线后安装。

在设备底座地脚螺栓附近垫铁找平,每米不超过5毫米;方向正确,中心线位移不超过5毫米。

用水泥浆浇灌底座及地脚螺栓。

水泥干固后再按第2条复查。

阀门与法兰安装

阀门安装前做强度和严密性试验,强度与严密性试验压力为出厂规定的压力。

阀门安装位置、方向、高度应符合设计要求,不得反装。

装带手柄的手动阀门,手柄不得向下。

阀门与法兰连接时,不得强力对接,石棉垫片应擦油,螺栓应均匀紧固。

焊接要求

焊接工人应有焊工操作证。

管子对口的错口偏差,应不超过管壁厚的20%,且不超过2毫米。调正对口间隙,不得加热张拉和弯曲管道的方法。

管道对口焊接时,当管壁厚度大于等于5毫米时,应磨成V型口,并有一空间隙。用气割加工管道坡口时,必须除去坡口表面的氧化皮,并将影响焊接质量的凹凸不平处打磨平整。

管道的对口焊缝或弯曲部位不得焊接支管。弯曲部位不得有焊缝,接口焊缝距起弯点应不小于1个管径,且不小于100毫米,接口焊缝距管道支、活架边缘应不小于50毫米。

双面焊接管道法兰,法兰内侧的焊缝不得凸出法兰密封面。

管道安装

管子及管件在安装前应将内外壁的铁锈及污物清除干净,并保持内外壁干燥。

液体管道不得向上安装成“”形,以免形成气囊。气体管道不得向下安装成“”形,以免形成液囊。

从液体干管引出支管,应从干管底部或侧面接出;从气体干管引出支管,应从干管顶部或侧面接出。有两根以上的支管与干管相接,连接距离应相互错开。

设备相接,管道不得强迫对口。

管道穿过墙或楼板应设大于管径一级的钢套管,焊缝不得置于套管内。钢制套管应与墙面或楼板底西平齐,但应比地面高20毫米。管道与套管的空隙应用隔热或其他不燃材料填塞,不得作为管道的支撑。

各设备之间连接的管道,其倾斜度及坡度应符合设计要求。

管道水平段有一定坡度,其斜度应符合设计要求。

冷凝水管选用镀铸管,丝扣连接,有一定坡度,其斜度应符合设计要求。

风管的制作与安装

【风管的制作】:

(1)薄钢板风管采用镀铸板咬口制作,镀铸钢板的厚度应符合规范要求。

(2)矩形弯管的弯曲半径应符合规范要求。

(3)风管的表面应平整,圆弧均匀;咬口缝应紧密,宽度均匀。

(4)风管外边长度允许偏差,小于或等于300毫米为-1毫米;大于300毫米为-2毫米。矩形法兰内边尺寸允许偏差为+2毫米,不平度不应大于2毫米。

(5)风管与法兰连接,翻边尺寸应为6一9毫米,翻边应平整,不得有孔洞。

【风管及部件的安装】:

(1)风管与部件的可拆卸接口,不得装设在墙或楼板内。

(2)支、吊、托架的预理件或膨胀螺栓,位置应正确、牢固可靠,埋入部分不得有油污及油漆。

(3)保温风管支、吊、托架的间距应符合设计要求或规范。

(4)悬吊的风管应在适当位置,设置防止摆动的固定点。

(5)支、吊、托架不得设置在风口、风阀、检视门处,吊架不得直接吊在法兰上。宜设在保温层外部,在保温层与支、吊、托架间加垫木,不得损坏保温层。

(6)法兰的填料厚度为3一5毫米,垫木不得凸入管内,连接法兰的螺栓应均匀紧固。

(7)风管水平安装时,允许偏差每米不大于3毫米,总偏差不大于20毫米。

(8)风管垂直安装时,允许偏差每米不大于2毫米,总偏差不大于20毫米。

(9)风管的调节装置应装在便于操作的部位。

(10)防火阀安装,方向、位置应正确,易熔件应在系统安装后装入。

(11)风口安装应平整,位置正确,转动部分应灵活。

(12)风管与设备、部件采用柔性短管连接,应松紧适当,不得扭曲。

冷水系统和冷却水系统水压试验

冷水管、冷却水管与设备连接前,必须反复多次冲洗排污,直至流出的水不带污物为止。

冷水系统及冷却水系统试验压力升至系统压力 1.25倍后,保持1分钟压力降不大于0.02Mpa,然后降至工作压力,并保持12小时,进行外观检查以压降不超过0.05Mpa,不渗不漏为合格。

凝结水管安装完毕向风机盘管积水盘浇灌自来水,检查凝结水管坡度排水通畅,丝扣连接部分不渗不漏为合格。

水管及风管保温

所有需保温的管道在保温前必须经过防锈处理(镀铸管、风管除外)再进行保温。

隔热层应平整、密实,不得有裂缝、空隙等缺陷。

隔热层的纵向、横向接缝应错开。

阀门、法兰处的隔热层应能单独拆卸。

玻璃布保护层应搭接均匀,松紧适度。

系统调试

1、准备工作

1.1、汽、水管系统检查:如:冷却水泵、冷媒水泵、冷却塔及风机、风机盘管、组合空调柜等设备运行是否正常。

1.2、螺杆制冷机检查

气密性检查:

压力检漏:采用在真空系统充入0.8一1公斤/平方厘米表压的氮气,然后用涂肥皂水或洗涤灵的方法,若发现泡沫连续或断续长出,应予消除。

真空试验:压力检漏合格后,进行真空试验,按说明书要求把机内的真空抽到相应数值,保压24小时后,其压力升高不超过1毫米汞柱为合格。

电气设备和自控仪表检查。

1.3、充灌溶液(方法按其说明书操作)。

2、系统运行

2.1、启动:按手动方法启动。

启动冷却水泵和冷媒水泵,向机组供水,并调整至给定值。

合上溴化锂制冷机电控箱的电源开关,并把“自动”、“手动”转换开关拨到“手动位置”。

启动发生器泵,通过阀门调节送往两个发生器的溶液量。

启动吸收器泵,观察吸收器的喷淋情况。

慢慢打开蒸汽截止阀,向高压发生器送汽,待溶液浓度升高,沸腾和飞溅正常后,将蒸汽压力调至设计值,并及时把管道内凝水排除,以防水击。

当蒸发器液囊中的液位高于视镜时,启动蒸发器泵。蒸发器中冷剂水的喷淋情况可通过阀门调节。

启动各房间的风机盘管。

启动新风机组。

2.2、检查调整

对溴化锂制冷机溶液浓度与冷剂水比重的测定及其溶液循环量的调整。

检查发生器泵、吸收器泵和蒸发器泵的振动噪音及温度。

检查冷却水泵、冷媒水泵的振动噪音及温度。

检查风机盘管的送风情况,拧松供水的放气阀将空气放出,直到喷出水为止。

检查新风机组送风情况,通过调节供回水管阀门的开启程度调节其冷量。

检查各层支管路上供、回阀门的开启程度,达到调节各楼层供冷量均衡的目的。

检查冷却塔及风机的运行状况。

3、停车

(1)、关闭加热蒸汽。

(2)、发生器泵、吸收器泵、蒸发器泵、冷却水泵和冷媒水泵继续运行20分钟,停止各泵运转。

(3)、切断控制箱的电源。

(4)、关闭机组各阀门,以防漏气。

(5)、关闭各层风机盘管及新风机组。

至此,系统调试工作结束。

准备工作

汽、水管系统检查:如:冷却水泵、冷媒水泵、冷却塔及风机、风机盘管、组合空调柜等设备运行是否正常。

螺杆制冷机检查

气密性检查:

压力检漏:采用在真空系统充入0.8一1公斤/平方厘米表压的氮气,然后用涂肥皂水或洗涤灵的方法,若发现泡沫连续或断续长出,应予消除。

真空试验:压力检漏合格后,进行真空试验,按说明书要求把机内的真空抽到相应数值,保压24小时后,其压力升高不超过1毫米汞柱为合格。

电气设备和自控仪表检查。

充灌溶液(方法按其说明书操作)。

系统运行

【启动】:按手动方法启动。

A、启动冷却水泵和冷媒水泵,向机组供水,并调整至给定值。

B、合上溴化锂制冷机电控箱的电源开关,并把“自动”、“手动”转换开关拨到“手动位置”。

C、启动发生器泵,通过阀门调节送往两个发生器的溶液量。

D、启动吸收器泵,观察吸收器的喷淋情况。

E、慢慢打开蒸汽截止阀,向高压发生器送汽,待溶液浓度升高,沸腾和飞溅正常后,将蒸汽压力调至设计值,并及时把管道内凝水排除,以防水击。

F、当蒸发器液囊中的液位高于视镜时,启动蒸发器泵。蒸发器中冷剂水的喷淋情况可通过阀门调节。

G、启动各房间的风机盘管。

H、启动新风机组。

【检查调整】

A、对溴化锂制冷机溶液浓度与冷剂水比重的测定及其溶液循环量的调整。

B、检查发生器泵、吸收器泵和蒸发器泵的振动噪音及温度。

C、检查冷却水泵、冷媒水泵的振动噪音及温度。

D、检查风机盘管的送风情况,拧松供水的放气阀将空气放出,直到喷出水为止。

E、检查新风机组送风情况,通过调节供回水管阀门的开启程度调节其冷量。

F、检查各层支管路上供、回阀门的开启程度,达到调节各楼层供冷量均衡的目的。

G、检查冷却塔及风机的运行状况。

停车

关闭加热蒸汽。

发生器泵、吸收器泵、蒸发器泵、冷却水泵和冷媒水泵继续运行20分钟,停止各泵运转。

切断控制箱的电源。

关闭机组各阀门,以防漏气。

关闭各层风机盘管及新风机组。

至此,系统调试工作结束。

第四章保证工程施工质量、进度、安全的主要措施

公司工程管理部在工程施工的不同阶段到施工现场,对施工中存在的质量、进度及安全等方面的问题监督检查。项目经理部按专业分工设工程技术人员监督施工的全过程。

保证施工质量的主要措施

熟悉掌握施工图、施工规范等技术资料。

对施工现场的实位轴线、标高核实验收。

对购进的材料、零部件外观及合格证等文件的验收。

对购进的设备协同甲方或监理方进行外观及合格证、装箱单等文件的核实验收。

保证施工进度的主要措施

熟悉掌握施工图、施工规范等技术资料。

对施工现场的实位轴线、标高核实验收。

对购进的材料、零部件外观及合格证等文件的验收。

对购进的设备协同甲方或监理方进行外观及合格证、装箱单等文件的核实验收。

施工中质量的控制措施

现场工程师采取观察、检查、测量等手段监督施工工艺。

隐蔽工程完成后先自检、专职检,再填报隐蔽工程质量验收通知单,报甲方或监理方验收。

工程变更或技术变更时采取以下程序:变更图纸(或工程变更)一→甲方签字(或监理方签字)一→填写洽商单一→现场工程师一→施工工长一→施工。

施工后质量的控制措施

工程完工自检后报公司工程管理部初验,合格后再提出验收申报表。

项目竣工验收。

提交竣工图及其他技术文件资料。

保证施工进度的主要措施

施工前进度的控制措施

编制工程施工进度计划。

制定采购设备、材料计划。

做好施工图纸的会审交底工作。

组织施工人员勘察现场,办理各种进场手续。

施工中进度的控制措施

建立工程进度的工作日志。

每日、每周、每月检查计划进度与实际进度的差异。

每天召开工段长现场会,研究分析影响进度的因素,确定解决方案,重新调整进度计划。

施工后进度的控制措施

当实际进度与计划进度发生差异时,在保证工期不突破的情况下,分析原因采取以下措施:

【技术措施】:实行平行流水立体交叉等作业方法。

【组织措施】:增加施工人员及工作班次等。

保证安全的主要措施

施工现场设专职安全员,负责工程施工的安全工作。

施工人员进场前进行场前安全教育,填写“进场前安全教育登记表”,并与公司签订安全协议书。

进入现场人员戴安全帽,不准穿拖鞋,高空作业系安全带。

施工现场安放灭火器,明火作业事先清理掉易燃物,设着火人,防止火灾和不必要的伤害。

施工现场严格做到工完料净场清,下班后清理现

废料堆放在指定地点。

严格执行公司的五项安全规章制度。

第五章现场管理

公司成立项目经理部,由公司一名领导负责,施工现场设专人、专业技术人员、安全管理人员负责施工。并严格执行以下标准:

北京市建筑施工现场安全防护基本标准。

北京市建设工程施工现场管理基本标准。

北京市建设工程施工现场环境保护工作基本标准。

北京市建设工程施工现场保卫工作基本标准。

施工现场开展安全生产、文明施工、工程质量和材料节约等四项达标考核工作

市政专业技术标(雨污分流技术标)

工程编号:4403062015045201 深圳市建设工程施工招标投标文件

工程名称:岩街道北环路以南片区雨污分流管网工程投标文件内容:技术标部分 日期:2016年6月20日

目录 一、企业同类工程业绩错误!未定义书签。 1.1企业同类工程业绩错误!未定义书签。 1.2项目班子成员同类工程业绩错误!未定义书签。 二、项目管理班子人员配备表及相关说明错误!未定义书签。 1.1项目经理(建造师)职称、专业、工作经历和年龄错误!未定义书签。 1.1.1项目经理工作经历错误!未定义书签。 1.1.2项目经理资格等级、专业、职称错误!未定义书签。 1.2项目技术负责人职称、专业、工作经历和年龄错误!未定义书签。 1.1.2项目技术负责人工作经历错误!未定义书签。 1.2.2项目技术负责人资格等级、专业、职称错误!未定义书签。 1.3项目管理机构设置及其他人员配备错误!未定义书签。 1.3.1项目管理班子配备情况表错误!未定义书签。 1.3.2工程师错误!未定义书签。 三、施工总体部署、施工资源需求计划表及相关说明3 3.1工程概述3 3.2施工管理重点和难点分析、施工总体部署、施工总平面布置图及相关说明7 3.2.1施工管理重点、难点分析及对策7 3.2.2总体施工程序15

3.2.3施工标段划分17 3.2.4对各片区机械设备及临时设施的布置18 3.2.5施工总平面布置图20 3.3施工进度网络图或带关键线路的横道图及相关说明29 3.3.1工期安排29 3.3.2工序时间参数安排及关键线路30 3.3.3进度计划保证措施30 3.3.4双代号网络图、施工横道图33 3.4主要机械设备、劳动力和主要周转材料的需求计划表、相关说明39 3. 4.1主要机械设备的数量配置和性能39 3.4.2主要施工阶段各工种的人数配置43 3.4.3主要周转材料的品种和数量配置46 四、招标人要求编制的专项施工技术方案49 4.1沟槽开挖、支护专项方案49 4.1.1施工程序49 4.1.2主要施工方法49 4.1.3对招标文件约定的材料设备及施工技术要求的响应51 4.1.4确保工程质量、安全文明、“绿色施工”的措施和总、分包管理措施51

技术标编制综合说明

技术标编制综合说明 第一节技术标综合说明 1、我公司完全接受招标文件提出的全部要求,包括有关本工程施工质量、施工进度、安全文明施工的各项控制和协调管理要求,并落实各项施工方案和技术措施,在建设单位、监理单位领导与监督下,与设计单位加强联系共同建设好呼和浩特市赛罕区七圪台至G209 公路工程。 2、我公司通过对建设方提供的招标文件、答疑纪要、施工图纸以及有关技术资料的认真学习和分析,并结合施工现场踏勘,在分析了多各可能影响施工的因素和本工程总承包的特点、难点以及我们自身力量等各项优势后,我公司有充分的信心和能力保证高质量、高速度地全面完成本工程招标文件规定的总承包管理职责,向建设单位提交一份满意的答卷。 3、本技术标突出施工方案先进合理,施工组织周到严密,施工管理严格细致,总责任可靠落实,确保以一流的施工技术、一流科学管理方法、一流的施工速度和一流的工程质量来实现本工程的施工达到优质、高速建成的目标。 4、如果我公司有幸中标,我公司将全力以赴,做好施工前期准备和施工现场生产设施的总体规划布置工作。发挥我公司管理优势,建立完善的项目管理组织机构,落实严格的责任制,实施在建设、监理单位领导和监督下的项目总承包管理制度。通过对劳动力、机械设备、材料、技术、施工方法和信息的优化处置,实现工期、质量及社会信誉的预期目标效果。 5、我公司完全接受招标文件提出来的质量控制和施工技术要求,严格按照招标文件所附施工技术规范标准和地方建委的有关质量规定进行施工,尤其是将全面贯彻执行国家颁发的强制性标准, 以确保本工程一次验收合格,交付业主使用。 6、为了保证本工程最终质量,我公司将建立严格的质量保证体系,加强施工质量验收制度,绝不违章施工,绝不使用不合格材料,并诚恳地接受各级政府质量监督部门的监督直至工程竣工验收。 7、为了保证本工程中的安全生产,我公司在编制施工组织设计的同时,编制好安全生产保证计划,落实好各级人员安全生产责任制,明确项目经理为本项目安全总负责人,设立专职安全员进行安全管理。 8、一旦我公司有幸中标,将严格按建设单位、监理认可的施工组织设计组织施工全过程接受业主、监理工程师对工程进度、质量、安全的监督;同时承诺,经选定的本工程项目经理及相应的专业技术、管理人员,未经建设单位同意不作调换和撤离。 9、我公司将严格按照国家及呼和浩特市的有关规定组织施工, 保证施工现场清洁,达到呼和浩特市 市级安全文明工地的要求。 10、本投标阶段施工组织设计的编制,系根据目前由建设单位所提供的有关工程资料为依据,若我公司中标后,将在本施工组织设计的基础上按照补充资料及具体设计施工图纸进一步补充、完善,使其形成一份具有技术先进、安全合理、经济实用、操作简易的施工组织设计,经公司审核后报建设单位及监理单位审批后 组织实施。 第二章编制依据 1、呼和浩特市赛罕区七圪台至G209 公路工程土建工程招标文件。

技术标暗标部分知识讲解

工程编号:44030020080618003深圳市建设工程施工招标 投标文件 工程名称:深圳广播电影电视集团文化产业中心一期主体工程投标文件内容:技术标部分 日期:2010 年 6 月13 日

目录 第一章工程概况 (1) 1.1施工项目简介 (1) 1.2周边环境简介 (2) 1.3地质水文简介 (2) 第二章施工管理重点、难点分析及应对措施 (2) 2.1 运输车辆的管理是重点 (2) 2.2 地下室大体积砼施工是难点 (3) 2.3 堆载预压施工是重难点.................................. 错误!未定义书签。 2.4 搅拌桩施工是重难点.................................... 错误!未定义书签。 2.5 合理组织、统筹安排、强化资源配置、确保总工期目标的实现是本工程的重点 (4) 2.6 控制基坑稳定是施工的重点,也是难点 (4) 2.7 后浇带施工质量是重点 (5) 第三章施工总体部署、施工资源需求计划及相关说明 (6) 3.1 施工总体部署、施工总平面布置及相关说明 (6) 3.1.1 施工片区及施工阶段的划分 (6) 3.1.2 各片区主要人员与施工机械配置 (6) 3.1.3 各片区主要施工工艺 (7) 3.1.6 施工平面布置规划 (8) 3.1.7 临时用地表 (10) 3.1.8 施工总平面布置图 (11) 3.2带关键线路的横道图及相关说明 (13) 3.2.1 施工进度计划相关说明 (13) 3.2.2 带关键线路的施工进度计划横道图 (15) 3.2.3 施工进度保证措施 (16) 3.3 主要机械设备需求计划表及相关说明 (18) 3.3.1主要机械设备配置说明 (18) 3.3.2主要机械设备需求计划表 (18) 3.4 劳动力需求计划表及相关说明 (20) 3.4.1劳动力配置说明 (20) 3.4.2劳动力需求计划表 (21) 3.4.3劳动力用工动态曲线 (22) 3.5 周转材料需求计划及相关说明 (22) 3.5.1周转材料配置说明 (22) 3.5.2周转材料需求计划表 (23)

市政公用工程技术标范本

1.全面性 1.1工程概况、施工组织方案 工程概况:本工程为XXXXXXXXX北路道路改造工程。建筑规模为:花岗岩3700平方米,花岗岩路沿石2500M,护栏2400米,给水管网2240M,电缆900米,路灯26盏。计划工期:127天,计划开工日期:2016年3月27日计划竣工日期:2016年7月31日。 施工组织方案 施工准备:在工程开工前,组织现场施工人员熟悉、审查图纸,领会设计意图,明确工程内容,分析工程特点的重要环节,重点抓好以下几项工程: 1.1.1、结合施工工艺和使用上的特点,作好采取特殊的施工方法和特定的技术措施的准备。 1.1.2、核对本工程特殊材料要求以及品种、规格、数量,核对图纸说明有无矛盾,是否齐全,规定是否明确,主要尺寸、位置、标高有无错误。 1.1.3、检查土建和安装图纸有无矛盾,并考虑好施工时的衔接方法,并通过熟悉图纸明确需场外制备的工程项目,确定与专业分包单位工程施工有关的准备工作项目。 1.1.4、作好图纸会审准备工作,在认真学习图纸,充分准备的基础上,施工单位项目技术负责人召集现场有关人员和技术员进行图纸预审。对图纸存在的问题以及工程的有关问题以书面形式提前送给有关单位,便于图纸正式会审。 1.1.5、组织有关人员认真学习规范、规程、标准、并尽早编制实施施工组织设计,然后作好分级技术交底工作。 1.1.6、现场对进场钢筋,商品砼站对水泥、砂、石等材料进行取样,杜绝假冒伪劣建筑产品进入现场。施工现场准备 1.1.6.1、对场地内杂物及土堆场进行必要的场地修整,作好施工道路及其它硬地坪。 1.1.6.2、场地平整的表面坡度应符合设计要求,排水沟坡度不小于1%。在施工现场四周砌筑施工围墙封闭,开设主入口供施工人员及施工车辆进出,以利于现场管理。 1.1.6.3、根据施工总平面布置图修建好现场临时用房,并布置好用水用电管线,修好现场排水沟。现场临时排水与室外总平排水管网相结合,先施工部分永久管网以便于施工期间利用,有利于现场施工文明管理。 1.1.6.3.1、必须保证结构的安全可靠性要求首先必须严格按设计图纸和《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204—2002)施工,严格控制钢筋、模板的质量和混凝土的强度满足设计和规范的要求,

技术标编制说明

技术标编制说明 1、我公司对此次被选入“碧桂园工程”总承包工程(以下称本工程)的投标单位,感到非常荣幸,对贵公司的信任表示真诚的感谢,并对本项目具有十分的诚意。在本工程投标方案编制前,我们认真学习、仔细研究了招标文件及有关工程设计图纸和工程量清单等资料的全部相关内容,并组织相关人员多次踏勘现场,深入了解分析本工程施工区域及周边环境的条件等各方面的情况,对该项目在施工全过程中可能影响的各种因素有了全面的思想准备和组织技术上的准备。 我公司先后承建过的多项大型住宅建筑项目,累计创下近六十项“白玉兰”及多项“鲁班奖”精品工程,在住宅类工程施工方面具备了丰富的施工经验,并在建设工程中与业主、监理、设计、政府相关行业管理部门及周边相关单位建立了良好的关系,便于沟通和协调,有利于工作的开展,为工程正常施工提供了保障。我公司有充分的信心和把握,能确保本期工程如期、高质量地完成。 2、我公司对招标文件中提出的要求和条件作了慎重考虑,对承建本工程我们具有足够的信心和准备,对与业主的合作充满了诚挚而强烈的意愿。 3、一旦有幸承建本工程,我公司将充分发挥管理上的优势,即刻组织建立强有力的有着丰富建造经验的项目管理班子,开赴工程现场。建立完善的项目管理组织机构,落实严格的责任制,实施在业主、监理管理下的项目总承包管理制度。同时调集足够的骨干施工队伍和

雄厚的机械技术装备,采取科学有力的赶工措施,保证工程优质高效如期完工。 4、本工程位于安庆长江大桥边,具有较为优越的地理位置,是有特色、有影响力的高品质住宅小区。我公司十分重视,以实现优质工程为质量目标,全面贯彻质量保证体系,加强施工质量验收制度。在本工程施工中实行创优工程的质量目标管理,接受各级政府质监部门和业主的监督直至工程竣工,确保工程一次性验收合格,创优质工程。 5、如承建本工程,我公司将全面做好对各个分包商的管理、协调、监督、配合工作。特别是对于整个工程装饰阶段和各专业指定分包工程的交叉施工阶段的综合协调,成品保护、施工机械配备平衡等方面进行总承包管理控制、协调,确保本工程顺利进行,全面建成。 6、本工程一旦施工,将严格按建设单位认可的施工组织设计进行施工,全过程接受建设单位、监理及设计单位对工程施工进度、质量、安全的监督管理;同时保证承诺,经选定的工程项目经理及相应的专业技术、管理人员,未经建设单位认可不作调换和撤离。 7、我公司将严格按照《安徽省建设工程文明施工管理暂行规定》组织施工,保证施工现场清洁,达到“工完料清”文明施工要求。确保达到当地标文明工地。 8、我公司各类施工机械装备完好;模板、钢管支撑等材料储备雄厚,有适合于本工程施工的施工塔吊、混凝土泵和中小型起重机械,完全能满足本工程施工进度和使用要求。

市政道路的工程项目技术标样本

市政道路的工程项目技术标

第一部分技术标 *******市政工程施工招标 投标文件 投标文件内容:技术标 投标人: *******(盖公章) 法定代表人或授权委托代理人:(签字或盖章) 2017 年 9 月 19 日 目录 第一章工程概况 (5)

(二)、主要工程内容 (6) 第二章编制依据 (7) 第三章项目经理部组成人员及配备 (8) (一)、项目经理部人员组成: (8) (二)、项目经理部主要管理人员岗位职责 (9) 第四章施工方案 (20) (一)、施工程序 (20) (二)、主要施工方法 (20) (三)、主要部位施工措施 (23) 第五章确保工程质量的技术组织措施 (69) (一)、质量目标 (69) (二)、确保工程质量的技术组织措施 (69) 第六章确保安全生产、文明施工及环境保护的措施 (84) (一)、安全生产、文明施工及环境保护目标 (84) (二)、安全生产、文明施工及环境保护措施 (85) 第七章确保工期的技术组织措施 (97)

(二)、确保工期的技术组织措施 (97) 第八章热力管网施工质量保证措施 (105) 第九章雨污水管网系统施工质量保证措施 (112) (一)、材料管理与质量保证 (112) (二)、土方施工技术质量控制措施 (112) (三)、施工过程控制 (113) 第十章施工机械配备和材料投入计划 (117) (一)、施工机械配备 (117) (二)、材料投入计划 (128) 第十一章施工进度表或施工网络图 (129) 第十二章劳动力安排计划及劳务分包情况表 (131) (一)、劳动力安排计划 (131) (二)、劳务分包 (131) 第十三章海绵城市建设实施方案 (132) (一)、海绵城市建设对城市环境的作用 (132) (二)、待建道路LID提升改造的设计 (133)

市政道路工程技术标创新

一、编制说明和依据 1编制说明 根据《施工图》、《补遗书》及《答疑书》的要求,严格遵守合同条款的技术标准、工作标准、管理标准,综合考虑了劳动组织、施工技术、质量、进度、机械配臵、材料供应等环节,依据上述资料以及我公司多年从事市政道路、软地基处理等工程建设的经验,编制本《施工组织设计》,本《施工组织设计》总的编制原则是“方案可行、设备先进、措施有力、管理科学”及合理组织生产过程的四个原则“连续性、协调性、均衡性、经济性”。 2编制依据 《二标段道路施工设计图》; 《城镇道路工程施工与质量验收规范》(CJJ1-2008); 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2002); 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008); 《道路工程施工质量验收规范》(GB50203-2002); 《塑料排水板施工规程》(JTJ/T256-96); 国家其它现行相关规范。 二、工程概况 2主要技术标准 2.1道路等级:主干路 2.2交通等级:重交通 2.3道路设计使用年限:15年 2.4道路规划横断面:5.0m(人行道+非机动车道)+1.5m(侧分带)+11.5m(车行道)+4.0m(绿化带)+11.5m(车行道)+1.5m (非机动车道)+5.0m(人行道+非机动车道)=40m 2.5地震参数:6度。设计基本地震加速度0.05g 2.6道路处理范围内处理完成后地基承载力:≥150KPa 2.7道路处理范围内处理完成后地基回弹模量:≥30MPa

3工程范围内现状大部分为盐田及虾池,根据地勘资料,道路下方分布有厚度较大的淤泥质土层,经计算分析,该层是主要的软弱土层,必须采取有效的软基处理措施,方能满足道路、管线的使用要求。根据前期研究结论,本段道路软基采用塑料排水板联合强夯法处理,道路软基处理宽度为52m。 三、施工进度计划 1工期目标 本工程按照招标文件要求工期,计划2014年5月30日开工,2015年12月31日之前全部完工。我项目经理部将合理安排施工顺序,与业主、监理密切配合,确保工程按期完工。 2分项工程工期安排 2.1本工程分三个阶段进行:本工程总工期为580天。第一阶段为施工准备阶段,计划安排20天。主要完成施工便道、水电接通、施工现场标牌、交接桩位、复核技术资料以及组织人员、机械设备、材料进场等工作。第二阶段为主体工程施工阶段,计划安排540天。主要完成道路、雨水、污水及附属工程等工程。第三阶段为收尾阶段,计划安排20天。主要完成缺陷修复、设备和人员退场、场地恢复、竣工资料编制及验收等工作。 2.2施工进度计划详见附表一:施工进度总计划表。 四、施工平面图布臵 1根据本工程规模、施工进度计划、高峰期施工人数,结合现场实际,在现场红线用地范围外布臵生产临时设施、生活临时设施、临时道路以及施工和生活用水、用电管线。 2施工大临设施设于甲方指定的空臵位臵上。生活区面积为600m2。具体详见附表:施工现场平面布臵图。 五、施工部署 1施工准备 为了确保本工程优质、高速、安全、低耗、圆满地完成合同

技术标统一编制格式

技术标编制统一格式第一章封皮 1.1投标文件均统一采用A4纸编制,竖向排版。 1.2投标文件格式应严格按照招标文件中的投标人须知的要求编制,无要求的按本标准执行。 1.3封皮:空一行,第二行为‘投标工程名称'宋体、加粗、居中、小一;第三行为“施工组织设计”宋体、加粗、居中、小一;第八行为编写时间宋体、加粗、居中、小一;第十八行为“公司名称”宋体、加粗、居中、小二。 第二章目录 根据章节内容大小,最多设置三节,即章(如“第一章”)、节(如“1.1”)、条(如“1.1.1”),大纲级别依次为1级、2级、3级。 其中,点号“.”采用英文输入,“段落\换行和分页”下拉菜单中清空设置。 第三章序号 正文序号(含表格内序号)按下列先后顺序采用:即1、(1)、1)、①。 注:当有节、条时采用目录号,无节、条时直接采用正文序号。 【序号采用普通输入,不采用自动生成格式;括号、半括号均采用英文输入,“①”等统一采用自动插入符号方式输入,不采用带圈字体】。 第四章排版 4.1 页面设置 1 页边距:上、下、左、右2cm,装订线为0;装订线位置为左。 2 页眉页脚:默认值(页眉2cm,页脚2cm); 3 纸张: A4。 4.2 段落 4.2.1 章、节、条 1 章号采用四号宋体、加粗,居中,章号后空2个字节(即一个汉字的位置)写题目, 1.5倍行距,段前、段后均0.5行。(*主标题一) 2 节号(如1.1)、采用小四号宋体、加粗,顶边(即不空格),节、号后空两个字节(即一个汉字的位置)写题目,1.5倍行距,段前、段后均0.5行。(*主标题二) 1 3 条号(1.1.1)采用小四号宋体,顶边(即不空格),条号后用“、”与题目分隔,1.5倍行距,段前、段后均0行。(*主标题三) 4.2.2 正文

技术标暗标【芜湖】

目录 一、总体概述 二、施工进度计划和各阶段进度的保证措施及承诺 三、劳动力和材料投入计划及其保证措施 1、劳动力安排计划 2、材料进场计划 3、劳动力、材料投入计划保证措施 四、机械设备和检实验仪器设备投入计划及保证措施 五、施工平面布置和临时设施布置 六、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点难点和解决方案 1、施工技术、工艺 七、安全文明措施 1、确保安全生产的管理体系与措施 八、质量承诺与保证 九、工地标准化及环保要求

一、总体概述 工程说明:本次招标主要为鸠江区境内道路标线、信号灯等施工。包括祥晖路与万春西路、仁和路与天池路、芜屯快速通道与金都檀宫入口、汤马路与安华路、二泉路与长江路、马白路与竺冰大道、塔江路与竺冰大道、S206与乡村道路8个道路交口交通设施改造工程(具体详见招标文件、清单控制价及图纸)。 1、本工程工期紧、工作内容多且施工顺序具有交叉性和不确定性;涉及到交警、市政等多个部门,协调难度大; 2、施工环境复杂,施工沿线地质结构不尽相同,地下管网及其它构筑物的隐蔽资料严重匮乏,沿途立交众多等。这对标志基础预埋、点位选取会带来诸多不利的因素。 3、施工区域大多为主城区交通相当繁忙的交通干道,每天的交通流量相当大。安全文明施工的难度较大。 4、施工区域沿线居民楼、学校、医院等众多,且距离相当近,施工及易造成对周围的粉尘、噪音等环境污染。 计划开工日期:2017年2月27日;竣工日期:2017年5月27日; 施工总工期:接甲方开工令后90个日历天。

工程施工程序总体设想: 工期网络计划图 ① 施工准备 ② 施工中 ③ 交工验收 1天 88 天 1天 初步的工程进度示意图表

市政工程技术标资料

第一章技术标综合说明 xx校区施工配套工程(以下简称本工程)处于xx市江北区甬江街道,施工内容包括道路及部分铺装、排雨污系统、室外弱电综合管道(不含布线)、七号路1#桥、八号路1#桥、人工河开挖、河坎等,建筑物外5米范围内的市政附属由土建单位施工。 我公司非常感谢xx学校对我公司的信任,有幸让我公司参加本次工程的投标,我公司深感荣幸。我们凭着高度的责任心,凭着对建设本工程的高度理解编制了本技术标,本技术标是指导整个工程施工的纲领性文件和规范性条款,特此,我们精心组织精干工程人员精心编制本技术标书,在设计过程中,我们不仅咨询过多位专家意见,并集中考虑运用我公司资源优势,根据建设方要求、现场实际情况、工程特点、难点及本公司实力,针对工程的施工准备、分项施工方案、施工组织、施工流程、施工管理等几个重大问题,进行重点施工部署,本工程施工原则为“施工准备充分、施工方案先进合理、施工组织周到严密、施工管理严格细致、总包职责落至实处”。同时我公司将不断的坚持推广应用新技术、新工艺、新材料,为企业在新的市场竞争中,继往开来,与时俱进,加速发展,以更好的业绩,为社会的发展做出更大的贡献。全力保证“四最”即:“最优的质量、最精的人员、最快的工期、最好的服务”。同时我们把追求卓越铭记于心,并将其作为我们编制技术标书的前提。遵循“确保市政基础施工安全、赶抢市政结构施工工期、穿插设备管线安装、合理搭接施工工序、平面流水立体交叉作业、全面落实质量、工期、安全、文明施工目标”的施工方针,一定顺利圆满的完成本工程施工任务。 我们认真阅读和研究了招标文件及有关图纸资料,并踏勘了施工现场,在分析各种施工有难度因素后,我们有充分的信心,保质、保量、按期、全面完成本工程招标文件规定范围内的施工任务,确保整个工程建设顺利建成和如期交付使用。我们的心是真诚的,我们的决心是坚定的,我们的目标是卓越的,我们希望有机会能在xx校区施工配套工程施工中实现我们的理想和诺言!为表达我公司承接本工程的诚意,我公司经过对本工程设计图与说明、招标文件、招标答疑等内容进行细致探讨和研究,分析了各种影响施工的不利因素及本工程的施工建设场地和自然条件,并现场进行踏勘,根据招标文件中关于技术标的要求及有关规范,我们编制了

技术标投标书编制系统操作指南

技术标投标书编制系统操作指南 一、系统安装说明 系统的运行环境 处理器CPU:Pentium4 1.8GHz以上 内存:512MB以上 硬盘:可用硬盘空间不少于500MB 显示器:VGA、SVGA、TVGA等彩色显示器,分辨率建议使用1024×768,24位真彩 输出设备:各种打印机 操作系统:简体中文版Windows 2000/Windows XP/Windows Vista 工具软件: Adobe Acrobat 9(可在相关网站免费下载),用于浏览技术标标书文件;光盘刻录软件,在电子标书刻录时使用。 浏览器:使用Internet Explorer6.0以上版本 系统的安装 濮阳市建设工程标书编制系统采用智能化的安装引擎,因此安装操作非常简单,只要在系统的提示下,一步一步操作即可。 【第一次安装】 双击安装文件,当安装向导进度条填充满后,将进入安装的正式界面。

图:程序安装向导按照屏幕提示点击【下一步】 进入软件系统许可协议窗口,单击【是】

图:许可协议 进入选择安装路径窗口,用户可以点击【浏览】按钮,更改安装路径,将系统安装到其他目录下,单击【下一步】即可将系统安装到您的计算机当中。 图:选择安装路径

图:更改安装路径 继续按照安装提示安装软件系统,安装完成会弹出提示窗口点击【完成】。 图:安装完成 【第二次安装】 双击安装程序,在弹出的窗口(如下图)中选择【删除所有已安

装的组件】。 单击【下一步】,系统提示“您想完全删除选中的应用程序及所 有组件吗?”,单击【确定】按钮,系统删除以前的程序后,单击【完成】。 提示:系统删除以前安装的程序时,并不会删除以前的工程文件。 再次双击最新版本的濮阳市建设工程标书编制系统相关*.EXE,按照安装提示,像第一次安装一样的步骤进行,直至安装完毕。 二、技术标电子投标书的编制 1、系统功能综合概述 1、本系统为濮阳市建设工程交易服务中心计算机辅助评标系统

较完整市政工程技术标

第一章技术标综合说明 x x校区施工配套工程(以下简称本工程)处于xx市江北区甬江街道,施工内容包括道路及部分铺装、排雨污系统、室外弱电综合管道(不含布线)、七号路1#桥、八号路1#桥、人工河开挖、河坎等,建筑物外5米范围内的市政附属由土建单位施工。 我公司非常感谢x x学校对我公司的信任,有幸让我公司参加本次工程的投标,我公司深感荣幸。我们凭着高度的责任心,凭着对建设本工程的高度理解编制了本技术标,本技术标是指导整个工程施工的纲领性文件和规范性条款,特此,我们精心组织精干工程人员精心编制本技术标书,在设计过程中,我们不仅咨询过多位专家意见,并集中考虑运用我公司资源优势,根据建设方要求、现场实际情况、工程特点、难点及本公司实力,针对工程的施工准备、分项施工方案、施工组织、施工流程、施工管理等几个重大问题,进行重点施工部署,本工程施工原则为“施工准备充分、施工方案先进合理、施工组织周到严密、施工管理严格细致、总包职责落至实处”。同时我公司将不断的坚持推广应用新技术、新工艺、新材料,为企业在新的市场竞争中,继往开来,与时俱进,加速发展,以更好的业绩,为社会的发展做出更大的贡献。全力保证“四最”即:“最优的质量、最精的人员、最快的工期、最好的服务”。同时我们把追求卓越铭记于心,并将其作为我们编制技术标书的前提。遵循“确保市政基础施工安全、赶抢市政结构施工工期、穿插设备管线安装、合理搭接施工工序、平面流水立体交叉作业、全面落实质量、工期、安全、文明施工目标”的施工方针,一定顺利圆满的完成本工程施工任务。 我们认真阅读和研究了招标文件及有关图纸资料,并踏勘了施工现场,在分析各种施工有难度因素后,我们有充分的信心,保质、保量、按期、全面完成本工程招标文件规定范围内的施工任务,确保整个工程建设顺利建成和如期交付使用。我们的心是真诚的,我们的决心是坚定的,我们的目标是卓越的,我们希望有机会能在x x校区施工配套工程施工中实现我们的理想和诺言!为表达我公司承接本工程的

技术标编制细则

技术标编制细则 首先要熟读招标文件的内容,对技术标的编制要求,及现场条件要了解,然后根据目录分工所负责的章节进行编制,编制时要注意完全按照目录的大纲进行编制,不可只对参考版本进行修改,忽略目录与参考版本不一致的地方,切记要以目录为准,标书中涉及到的表格要严格按照招标文件要求的表格样式制作。 第一章编制依据: 此章节的规范标准要注意更新,不能出现过期的,且要体现地方标准,同时要将公司及局的标准及手册体现出来。 第二章工程概况: 此章要将结构概况,建筑设计概况,项目效果图,现场场地现状等内容加以描述。 工程承包范围要根据招标文件里的内容进行针对性的修改,切忌照抄照搬。 第三章施工总体概述 强调必须做分区分段示意图,地下室施工阶段绘制分区分段示意图,地上主体施工阶段各栋塔楼单独组织流水施工。各个区平行施工,投入相对独立的施工队伍组织施工,原则上根据后浇带分区分段,每个区大概?平米,每段的面积在2000~2500平米内。 流程图要与进度计划吻合,且关键线路上的工序要用与其他工序不同的颜色表示。 第四章施工进度计划 工期的常规分析:桩基需要60天,防水砖胎膜要15~20天,地下室底板要15~20天,地下室结构15天/层,群楼15天一层,标准层1000平米以下的住宅楼5~6天/层,工期紧张可以定为4天,悬挑架高度控制在20~24米,1500~2000平米的办公楼6~7天/层,层高为4.5米~5米。 粗装修的插入时间设定在主体施工到8~10层,施工电梯也将开始投入使用了,封顶后砌体30天内完成,再15天抹灰完成,外墙装饰7天一层,若工期紧,可以先做下面。外墙装修完成一个月后拆外架和塔吊,竣工验收两个月内完成,普通办公楼装修完成后4~5个月完成竣工验收。 网络图关键线路控制:土方,桩基,砖胎膜防水,底板,地下室结构,主体,

技术标部分(暗标)所需要的表

技术标部分(暗标) (施工组织设计) 注:投标文件技术标的封面、封底、装订及其内页纸张、文字、内容等均按本招标文件投标人须知相应条款的要求制作。 1、投标人编制施工组织设计的要求:投标人统一按附表内容编制,编制时应采用文字 并结合图表形式说明施工方法;拟投入本标段的主要施工设备情况、拟配备本标段的试验和 检测仪器设备情况、劳动力计划等;结合工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文 明施工、工程进度、赶工计划、技术组织措施,同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应 技术措施,如冬雨季施工技术、减少噪音、降低环境污染、地下管线及其他地上地下设施的 保护加固措施等。 附表: 序号评分项目 1 施工组织设计 1.1 主要施工方法 1.2 拟投入的主要物资计划 1.3 拟投入的主要施工机械计划 1.4 劳动力安排计划 1.5 确保工程质量的技术组织措施 1.6 确保安全生产的技术组织措施 1.7 确保工期的技术组织措施 1.8 确保文明施工的技术组织措施 1.9 施工总进度表或施工网络图 1.10 施工总平面布置图 3、施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表,图表样式附后(标题居中),且必须符合技术标格式要求。 附表一拟投入本标段的主要施工设备表 附表二拟配备本标段的试验和检测仪器表 附表三劳动力计划表 附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表五施工总平面图 附表六临时用地表

附表一:拟投入本标段的主要施工设备表 序号设备 名称 型号 规格 数量 国别 产地 制造 年份 额定功 率(KW) 生产 能力 用于施工 部位 备注

附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 序号仪器设 备名称 型号 规格 数量 国别 产地 制造 年份 已使用 台时数 用途备注

机电工程技术标范本

第一节:施工方案 第二节:安装工程施工方案及主要技术措施 第三节:安装工程质量保证措施 第四节:安装工程施工进度计划保证措施 第五节:安装工程安全生产、文明施工措施 第六节:安装工程施工现场配合管理措施第七节劳动力安排计划和施工机械设备情况

一、施工方案 编制依据 1、由建设单位(业主方)提供的招标文件。 2、中华人民共和国〈建筑法》,长沙市人民政府有关建筑工程管理、市政管理、环境保护等地方性行政法规。 3、我单位〈质量保证手册》和有关文件。 4、中华人民共和国颁布的现行安装工程施工的有关规范、规程及验收标准,所执行规范主要目录如下: 1〈建设工程项目管理规范》GB/T50326-2001 2〈建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 3〈建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 4〈建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 5〈施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88 6〈机械设备安装工程施工及验收规范》GB50231-98 编制原则 本施工组织设计方案在编制过程中,由于没有图纸及工程量清单,本纲要只是我们的初步设想,若有幸中标,我方将根据正式施工图纸、合同要求及本纲要,编制更为详尽的施工组织设计和项目质量计划,以作为指导现场施工的依据。 编制内容

本工程招标范围内的所规定的机电系统安装工程的内容:包括变配电、照明及通风工程。 编制目的 编制施工组织设计方案的目的是:为了有效地指导和管理施工生产,保证安装工程的工期,提高安装工程的施工质量,实现工期和质量的控制目标。 该工程由多家施工单位同时施工,安装工程在施工中必须与监控安装、消防安装、土建单位等多家施工队伍密切配合,以确保工程施工进度和质量符合合同规定的要求。 安装工程前期施工准备工作可分为临时的搭设、技术准备、劳动力准备、材料准备、机具准备五大部分。 建立健全施工准备工作责任制,按计划将责任落实到有关部门 甚至个人,同时明确各级技术负责人在施工准备工作中所负的责任,各级技术负责人应是各阶段施工准备工作的负责人,负责审查施工准备工作计划和施工组织计划,督促检查各分项施工准备工作的实施,及时总结经验和教训。 建立施工准备工作检查制度,使施工准备工作有组织、有计划、有分工地进行。 认真熟悉和审查施工图纸,了解设计者的意图,结合监控、电、通风与消防施工图纸,进行纵横比较和联系,使各专业相结合、相对照。发现有不合理或有疑问的地方,及时作好记录,作为日后图纸会审

技术标格式要求

技术编制格式要求1、技术标的编制要求和格式 须按本编制要求给出的格式、排版、字体、行距、纸张大小和页面设置等进行编制。2、技术标正文 1)正文文字和图表统一用A4复印纸打印装订,对于比较大的图表用A3纸打印,A3附图附表统一装订在全册的最后,并按章节次序排列。 2)各章单独做一个word文档,文档名称与章名称一致,如:第二章工程概况。每章的最后一页内容较少,少于半页的,宜合理排版调整内容,将该半页内容调至上页中去。3)字体:章、节、条三级标题黑体(图表名),其他全部采用宋体。字号:章标题:三号;节标题:四号;其他小四;表内字号:五号,图内不限,尽量统一大小。图表名称:黑体、五号。 4)章、节标题居中,标题后空两字节进入标题名称,如:第二章工程概况;三、四级标题(如和1.1.1等)页面左侧顶头,标题后空两字节;正文首行缩进2字符。 5)序号分级顺序表示:→1.1.1(前两级序号后空两字节)→1、(加顿号)→(1)(以下序号后空一字节)→1)→①等。为:第一节.第一条。表格内容里的序号用1、→(1) →1)→①表示(“1、”以下序号后空一字节)。 6)标书文本格式应严谨统一,正文中要求各种单位表述统一,避免以下表述在同一页中同时出现,如:“m”与“米”、“m2”与“平米”、“m3”与“立方”、“t”;与“吨”等,统一采用英文简写方式。 7)图、表(包括图表名称)应相对页面设置居中排列,同一页中表格宽度应相同,避免参差不齐。图表能在当页排布的,尽量不要放置到下一页。图表标注采用以下形式,如:图(表)(空两字节)图(表)名,如:章—节.条—序号。 8)技术标内,除序号、图表序号的“.”外,其余标点符号均在半角中文状态输入。 9)全文应采用微软Word-2000(2003)版本编写,已经采用2003以上版本编写的,成稿后必须另存为符合要求的低级版本。

市政道路工程高分技术标暗标

一、工程概况 1.1工程基本概况 1.1.1项目名称:黟县黟县直街北街路面改造及横沟展示段建设项目。 1.1.2建设单位:黟县某某古城旅游开发有限公司。 1.1.3建设地点:黄山市黟县境内。 1.1.4计划工期:120日历天。计划开工日期为2017年5月27日,计划竣工日期为2017年9月24日。 1.1.5质量要求:一次性验收合格,争创市质量安全标准化工地和市优质工程。 1.1.6建设规模:原街道路面拆除,新建麻石板街道,雨污管网分流改造、北街沿街渠道景观建设、供电地下管道、路灯工程等。 1.2施工总体规划 1.2.1为从实质上积为本工程建设制定了如下目标:优质高效、经济合理、保证安全、长期可靠、终身服务,为实现这一目标,我们的总体规划如下: 1.2.1.1严把材料质量关,为实现优质工程夯实基础。 1.2.1.2组建高效的组织机构,选配精干人员进行严格的管理。为安全、高效、顺利地完成本工程,我公司将行配精干的人员,进行严格管理,科学组织、明确分工,严密合作,保证工程中各项工作均有专人负责,并良好运行,以顺利完成本工程。 1.2.1.3合理配备施工设备及操作维修人员,为保证工程顺利施工,我公司将配备足够的施工设备,同时配备熟练的操作人员和维修人员,以保证本工程能优质、高效的进行施工。 1.2.1.4科学组织、严格管理、快速施工。在施工前,我们将对施工现场的环境条件进行分析,合理选择施工路线,精细编制施

工方案,施工时,合理安排各工序的交接与搭接,统一施工工艺,确保各工序均达到质量要求,以防因个别工序质量不合格而影响工程进度,在施工过程中如因特殊原因耽误工期,项目经理可在征得有关方面同意下安排夜班抢回工期。 1.2.1.5安全生产、文明施工在组织施工时,要确保安全,不出现各类人身事故和机械设备事故,首先要对有关人员进行法律、法和安全操作归程的教育,以增强职工的安全生产观念。施工时要组织经常性的安全检查,以防止各类违章现象,并结合施工特点和季节因素做好防水、防摔、防触电、防火、防砸等工作,以确保施工安全。 1.2.1.6做好后勤工作,保证工程进度我们将精心安排,做好各项工作的协调,保质保量的完成该项工程。 1.2.1.7做发了各方协调工作,保证工期,在施工时我们将与业主、监理、土建单位等作好协调,并紧密配合,防因协调不利而造成各方的停工、窝工面影响工期。 1.2.1.8遵守承诺、终身服务,我们将属守所做出的承诺,保证工程质量,如工程竣工后,本工程在运营中发现质量问题,我们在接到通知后将在最短时间内派员到场,进行处理,既使不是我公司原因,我们也将全力支持、密切配合、帮助解决。 1.3施工方案计划安排上的保证 1.3.1我们将按照本工程施工进度总计划和本工程有关设计文件,精心制定符合技术要求和现场要求的分项施工计划和各段施工方案,安排好各工段和整体施工顺序以确保关键工段的各工序按时完成。 1.3.2积极与业主、监理和设计部门沟通,了解他们对本工程的各种要求,及时组织公司的人力、物力,以满足现场工程要求。 1.3.3本工程项目部将按公司惯例实行例会制,每天班前会总结昨天施工情况,安排本日计划,每周一次总结全,总结一周来工

市政工程-环线道路新建项目EPC模式项目技术标

凯潮溪环线道路新建项目工程(EPC 模式) 目录 一、勘察设计组织计划方案 (7) 第一章前言 (7) 1.1工程概况 (7) 1.2工程勘测的目的及技术要求和执行的标准 (8) 1.2.1工程勘测的主要目的 (8) 1.2.1工程勘测的技术要求和执行标准 (8) 第二章勘察技术方案 (9) 2.1勘察部分技术方案 (9) 2.2地形测量部分技术方案 (12) 2.3管线探测部分技术方案 (16) 2.4 施工阶段技术问题解决 (21) 第三章工程勘察的难点、重点及解决对策 (21) 3.1 工程勘察的难点 (22) 3.2 工程勘察的重点 (23) 3.2 类似工程勘察情况 (24) 第四章质量及安全保证措施 (24) 4.1质量保证措施 (24) 4.1.1 质量保证体系及说明 (24) 4.1.2 确保勘测质量的措施 (25) 4.2 安全保证的措施 (27) 第五章勘测成果报告 (29) 5.1 勘察报告 (29) 5.2 地形测量报告 (30) 5.3 管线探测报告 (31) 第六章总述 (32) 二、工程总承包实施方案 (33) 第一章、综述 (33)

第1节、对施工管理总承包的认识 (33) 1、施工管理总承包 (33) 2、施工管理总承包的先进性 (33) 第2节、施工管理总承包要求 (34) 1、施工管理总承包的内容: (34) 2、施工配合服务 (34) 3、施工管理总承包的责任目标 (34) 4、施工管理总承包配合服务 (35) 5、施工管理总承包的权限 (36) 6、施工管理总承包的责任 (37) 第二章、管理机构 (38) 第1节、管理机构 (38) 第2节、施工总承包管理人员配置 (40) 第三章、临时场地和设施管理 (46) 第1节、临时场地和设施管理流程 (47) 1、临时办公用房及临时围墙建设管理流程 (47) 2、临时水、电、通信、道路建设管理流程 (47) 第2节、临时场地和设施管理制度 (48) 第3节、临时场地和设施管理措施 (49) 第四章、安全生产与文明施工管理 (51) 第1节、概述 (51) 第2节、安全文明施工管理流程 (65) 第3节、安全文明施工管理制度 (65) 1、安全责任制 (65) 2、编制项目安全技术措施计划 (66) 3、建立施工方案安全技术交底制度 (66) 4、建立安全教育制度 (66) 5、制定安全检查制度 (67) 6、安全生产奖罚制度 (67)

智能化系统技术标(暗标)

目录 第一章总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工段划分 一、总体概述 二、施工组织总体设想 1项目管理 2商务管理 3深化设计管理 4施工管理 5工程的技术管理 6工程质量管理 7安全生产管理 三、方案的针对性 1.**********商业中心智能化工程施工组织设计方案特点 2.针对**********商业中心智能化工程关联部分的衔接协调 四、施工段的划分 1前期准备阶段 2在施工设计深化阶段 3施工阶段 4联机调试

5工程档案和资料管理 6系统运行及售后服务阶段 第二章施工现场平面布置和临时设施布置、临时道路布置 一、现场临时设施、道路布置的特点 二、本项目施工现场平面及道路布置 三、施工现场平面布置图(附后) 四、临时用地表 第三章施工进度计划、进度保证措施 一、施工进度计划 二、各阶段进度的保证措施 1总体进度保证措施 2分部分项进度保证措施 三、对本工程工期短的针对性措施 第四章各分部分项工程的施工方案及质量保证措施一、主要工序及施工部署关键要点 1桥架管道敷设 2电缆敷设 3设备安装 4缆线的端接

5系统调试 6系统测试及验收 二、质量管理体系 1概述 2质量方针 3质量目标 4质量保证体系 5质量管理网络 三、创优规划 1培训工作 2合同评审 3采购的管理 4检验与试验 5标识和可追溯性 6工程成品保护 7文件、资料的控制管理8质量记录 9不合格品的控制 10施工设备管理

11计量管理 12统计技术及选定 13纠正与预防措施 四、关键施工技术、工艺概述 1施工前的准备 2线缆的敷设 3智能化弱电系统设备安装与缆线的终端 五、工程实施的重点、难点概述 1智能化实施与其他专业工程在时间进度上的配合 2智能化施工的前期准备 3智能化工程施工中三个主要配合 六、各子系统关键施工技术、工艺及项目重点、难点解决方案1通信系统 2室外背景音乐 3计算机网络系统 4视频监控系统 5门禁、报警管理系统 6停车场管理系统 7离线巡更管理系统

(暗标)技术标

第一篇施工组织设计文字说明 第一章编制依据 1.1、编制依据 (1)、招标文件及招标答疑补遗书; (2)、设计图纸; (3)、国家现行的市政景观设计、施工技术规范,验收、安全规范及本项目设计技术标准等; (4)、我单位通过对该项目现场和周围环境进行调查后掌握的有关资料; (5)、本公司现有的施工管理能力,技术水平,施工经验,拟投入本项目的生产资源; (6)、本工程业主要求的质量标准、招标文件中业主指定的工期以及我单位的创优规划、工期目标等; (7) 《建筑给水、排水设计规范》GB50015-2003; (8) 《室外给水设计规范》GB50013-2006; (9) 《建筑给水排水及采暖工程施工及验收规范》GB50242—2002; (10) 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268—97; (11) 《深圳市大运中心区水资源综合利用研究》; (12) 有关的法规和行业标准; (13)、《中华人民共和国环境保护法》; (14)、《工程建设质量管理条例》; (15)、《工程建设标准强制性条文》; (16)、《中华人民共和国建筑法》; (17)、《中华人民共和国合同法》; (18)、其他相关法律、行政法规 1.2、编制原则 (1)优化配置生产资源,采用新技术、新材料、新工艺,工程质量一次成优,确保本合同工程质量达到优良标准; (2)根据工期要求合理安排,上足所需设备人员,确保人员设备满足施工生产的需要,并根据各分项工程之间的相互关系,认真研究,统筹安排,消除控制与被控制因素,确保工程按期完成; (3)强化现场组织管理、施工调度,确保安全生产;

(4)合理安排现场设施,尽量减少施工临时用地,做好环境保护和文明施工,创建文明标化工地。 第二章工程概况 2.1、工程概况 2.1.1、详细地点:深圳市龙岗区体育新城,东接黄阁路、西接龙兴路、南接龙翔大道、北接大运路、为城市干道黄阁路、龙翔大道、龙兴路、大运路相接围和的地块。 2.1.2、建设内容主要包括: 绿化工程1、绿化植物(含水生植物)的种植、铺植、保养期;2、种植土土方工程; 3、绿化施工区域内的排水草沟; 景观工程(1)、亲水表演台及台阶看台、休息场地、龙舟文化休息平台的基础、结构、饰面工程;(2)、砾石湖边园路(P8)、湖边漂浮设施素土夯实面(含素土夯实)以上工程;(3)、蹴鞠文化休息景观平台、滨水平台装饰工程;(4)、土石方工程;(5)、驳岸以上台阶、花岗岩整石、1:3干硬性水泥砂浆、坡岸台阶结构体、100厚C10素砼、素土夯实、驳岸块石、驳岸种植。 第三章施工部署与施工方案 3.1、施工部署及现场平面布置及管理 3.1.1、施工总体部署 根据业主的招标工期要求,根据施工季节和现场情况,合理科学的安排施工,在指定工期内保质保量完成施工任务是我们编制施工组织的关键。因此我们要抓住控制工期的关键工序关键线路来确定施工部署。本着先地下后地上,先主体后附属的施工原则,安排各分项工程的施工。 地下预埋要先行施工,管道施工在开挖、基础埋管、砌井及回填上等工序上形成流水作业。排水管道施工结束的同时,路面可安排进行开挖沟槽、填土、碾压处理,确保路基密实。 另外总体上我们还要确保资金的充足、机械设备的完好、优质材料的储备及技术人员配备,做好充分的准备,一旦遇到不可预见的情况发生而影响工程进度时,我们在确保质量的前提下,积极采取各种措施确保工程质量进度。 3.1.2、平面布置(详见附图、附表) (1)、布置原则:科学、合理、文明、规范。 a 、根据工程特点和结构类型,必须确保材料堆放有序,便于清洁,减少二次翻运。

相关文档