文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 水厂设计方案

水厂设计方案

水厂设计方案
水厂设计方案

地表水处理系统

目录

一、工程概况

二、编制依据

三、规范与标准

四、设计原则

五、编制范围

六、设计参数

七、地表水处理工艺流程

八、工艺说明

九、中央控制系统说明

十、设备参数

十一、人员配备

十二、工程投资估算

附件:平面布置图

一、工程概况

X市要求将地表水(符合《地面水环境质量标准》GB3838-88)进行处理,出水要求符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006。

二、编制依据

1. 《地面水环境质量标准》 GB3838-88

2. 《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2006

3.业主提供的资料

三、规范与标准

1. 《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2006

2. 《建筑给水设计规范》 GBJ15-88

3. 《水处理设备技术条件》 JB/T2932-1999

4. 《地面水环境质量标准》 GB3838-88

四、设计原则

1. 优化工艺设计,使系统设备经济、合理、可靠。

2. 选用新型优质材料和配件,单体设备结构先进、合理。

3. 自动化程度高,操作维护方便,减少劳动强度。

4. 设备布局合理、美观。

5. 采用合理工艺和流程降低运行费用。

五、编制范围

地表水处理机房内的水处理设备均由本设计方案考虑,机房内的基础条件也可由我公司负责提出,但由业主建设。机房内的所有土建项目和配套的机房建设,供水管网由业主考虑。

业主并将电源、水源接至机房。

六、设计参数

1. 原水性质:

A:符合地面水环境质量标准II类水质

B:符合地面水环境质量标准I类水质

2. 处理水量:

A:Q=100t/h;

3. 出水水质:

符合《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2006

七、地表水处理工艺流程

1. 工艺确定

A:Q=2400t/d

由于原水为符合地表水地面水环境质量标准II类水质,而出水要求达到《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006,所以工艺主要考虑采用微絮凝与过滤技术来达到要求,为了加强对有机污染物的去除效果,系统将设置活性炭过滤,最后在出水口投加二氧化氯消毒以确保细菌指标达到设计要求。

本工艺中多介质过滤与活性炭过滤均为自动运行,根据压差到达设定值时自动反洗,水源在洪水期间水中的悬浮物将最高达500mg/l,过滤器到达设定的压差的时间将大大缩短,即过滤器将缩短工作周期自动反洗来应付高浊度原水,系统出水仍然达到设计要求。

本工艺中机械过滤均为自动运行,根据压差到达设定值时自动反洗,水源在洪水期间水中的悬浮物将最高达500mg/l,过滤器到达设定的压差的时间将大大缩短,即过滤器将缩短工作周期自动反洗来应付高浊度原水,系统出水仍然达到设计要求。

3. 工艺流程图

根据原水水质与出水要求,本设计建议采用以下处理工艺:

A:Q=2400t/d

混凝剂二氧化氯

↓↓

原水→原水泵(反洗泵) →管道混合器→多介质过滤器→活性炭过滤器→清水池→供水管网

B:Q=5000t/d

混凝剂二氧化氯

↓↓

原水→原水泵(反洗泵) →水射器→管道混合器→多介质过滤器→清水池→供水管网

注:原水由于为压力水所以取消原水泵以及反洗泵。

4.工艺特点

4.1根据原水的水质特点及对最终出水的水质要求,选择技术成熟,先进的水处

理工艺;降低工程投资及运行费用。

4.2根据技术先进、经济合理的原则进行总体设计,并充分注意节能、力求高效。

4.3过滤设备运行将全自动,大大减少了管理人员的工作强度。

4.4为提高设备的使用寿命,所有提供设备均采取合适的防腐处理。

八、工艺说明

A:Q=2400t/d

1.加药装置

为了有效地去除水中的悬浮性杂质,在水中投加絮凝剂,所以在水中投加絮凝剂建议投加聚合氯化铝(PAC) ,PAC对高浊度、低浊度、低水温、高色度都有较好的混凝效果。它形成的絮凝体快且颗粒大而重,易沉淀,适用的pH值范围较宽。投加混凝剂后,水中的杂质通过混凝架桥作用生成胶体并与水中其他胶体颗粒进行吸附,使其絮凝生成胶体较大颗粒沉淀物,然后经后道的多介质过滤器进行处理,以达到水和颗粒分离的目的。

该加药装置包括溶药箱、贮液箱、搅拌机、进口计量泵等。

2. 管道混合器

该管道混合器为静态混合器,该混合器由三节组成,每节混合器有一个80°扭曲的固定螺旋叶片,分左旋和右旋二种,相邻二节中的螺旋叶片旋转方向相反,

并相错90°。混合器的螺旋叶片不动,仅是被混合的PAC药剂与原水的运动,流体通过它除产生降压外,不需外加能源,主要是流动分割、径向混合、反向旋转、PAC与原水不断激烈参混扩散,达到混合的目的。

PAC在该混合器混合后形成大量微絮凝体,更有利于后级多介质过滤器对水中浊度的去除。

3. 多介质过滤器

该设备采用大孔隙无烟煤、细石英砂和粗石英砂等作为滤料,利用大孔隙的无烟煤层截留绝大部分在管道混合器中产生的微絮凝体以及悬浮性颗粒杂质和胶体杂质,及水中的部分铁杂质,以延长过滤周期,底部小粒径的幼石英砂层则可确保最后过滤出水水质,达到降低浊度的目的。该过滤器作为活性炭的预处理设备,具有过滤效果好,纳污能力强,过滤周期长,反冲强度低等特点。

该过滤器采用碳钢环氧防腐处理,设备采用本公司专利产品四联组合阀及压差式开关,来完成过滤器的反洗与运行过程,该由四只阀门与电机传动系统组成,由微机控制自动反冲,一般是预先设定压差,运行过程中到达设定压差时,发出反冲信号,由自控系统届时发指令实现反洗程序。

4. 活性炭过滤器

此设备以15-24果壳颗粒活性炭作为滤元,借助活性炭的巨大的比表面积和极强的吸附能力,主要去除水中的余氯、有机化合物、异味、色度等,达到水质净化的目的。

该过滤器采用碳钢环氧防腐处理,设备采用本公司专利产品四联组合阀及压差式开关,来完成过滤器的反洗与运行过程,该由四只阀门与电机传动系统组成,由微机控制自动反冲,一般是预先设定压差,运行过程中到达设定压差时,发出反冲信号,由自控系统届时发指令实现反洗程序。

活性炭过滤器滤料(活性炭)需定期更换,更换周期以出水有机物含量CODcr<1.5mg/L来确定,出水水质应定期监测。

5. 二氧化滤发生器

二氧化氯为高效、广谱、安全、快速的无菌消毒剂,具有使用剂量低,灭菌效果好,作用速度快,维持时间长等特点,并可破坏水中的致癌物质及其前驱物,同时具有很好的氧化脱色和控制水中的藻类等作用。二氧化氯可连续或间断投

加,投加量为1-2g/t水。

B:Q=5000t/d

1. 水射器

该水射器主要是起着吸入空气的作用,在水中混入空气水气经充分混合后,使水中的二价铁氧化成三价铁,便于后级多介质过滤器去除水中的铁。

该设备采用FRP制造,不需另加气源就可达到曝气的目的。

2. 加药装置

该管道混合器为静态混合器,该混合器由三节组成,每节混合器有一个80°扭曲的固定螺旋叶片,分左旋和右旋二种,相邻二节中的螺旋叶片旋转方向相反,并相错90°。二氧化氯可连续或间断投加,投加量为1-2g/t水。

九、中央控制系统说明

控制系统主要通过进口品牌的PLC程序控制器来实现对过滤器的运行时间与自动反冲洗。

1.自动反冲洗是根据运行压力进行的,可任意设定,但一般为运行压差达到设

定值时自动反冲洗。

2.反冲洗时间可设定位2、3、5min,一般为3min,同时控制系统内有各种电器

自动保护功能。

整个系统基本无须专业人员,这样既保证了系统的安全性,又可最大限度地节省系统的运行费用。

十、设备参数

A:Q=2400t/d

1. 原水泵

数量:2台(1用1备)

类型:卧式离心泵

型号:IS100-80-160

流量:100t/h

扬程:32m

材质:铸铁

电源:380V/50Hz

功率:15kW

生产厂家:上海海洋水泵厂或同等品牌2. 反洗水泵

数量:1台

类型:卧式离心泵

型号:IS150-125-250

流量:210t/h

扬程:20m

材质:铸铁

电源:380V/50Hz

功率:18.5kW

生产厂家:上海海洋水泵厂或同等品牌3. 加药装置

数量:1台

型号:JY-I

材质:PVC

外形尺寸:1460?1260?1800mm

混凝剂类型:PAC

混凝剂溶液浓度:5%

混凝剂投加量:0-200L/h

溶液槽容积:480L

储液槽容积:600L

投加方式:计量泵

功率:0.37kW

生产厂家:宜兴鹏鹞阳光环保有限公司4.管道混合器

数量:1台

生产厂商:鹏鹞集团

型号:YX-150

规格:DN150

材质:FRP

流速:0.9-1.2m/s

外形尺寸:Φ220?780mm

生产厂家:宜兴鹏鹞阳光环保有限公司5. 多介质过滤器

数量:2台

5.1 本体

型号:DGA-2600

数量:2台

单台处理流量:50t/h

过滤速度:8-12m/h

工作温度:0-30℃

规格:Φ2600×4000

材质:钢制环氧防腐

反冲洗强度:10L/m2·s

工作压力:0.25MPa

生产厂家:宜兴鹏鹞阳光环保有限公司5.2 控制阀门

数量:2台

规格:4-DN150

类型:四联组合蝶阀

生产厂商:宜兴鹏鹞阳光环保有限公司5.3 压差传感器

型号:0-0.5Mpa

数量:1只/台

5.4 滤料

总高度:1200mm

无烟煤(d=0.5-1.2mm):0.95t/台

石英砂(D=0.5-2mm): 3.8t/台

卵石垫层(D=2-32mm):3.8t/台

6. 活性炭过滤器

数量:2台

6.1 本体

型号:HGA-2600

数量:2台

单台处理流量:50t/h

过滤速度:8-12m/h

工作温度:0-30℃

规格:Φ2600×4500

材质:钢制环氧防腐

反冲洗强度:10L/m2·s

工作压力:0.25MPa

生产厂家:宜兴鹏鹞阳光环保有限公司6.2 控制阀门

数量:2台

规格:4-DN150

类型:四联组合蝶阀

生产厂商:宜兴鹏鹞阳光环保有限公司6.3 压差传感器

型号:0-0.5Mpa

数量:1只/台

6.4 滤料

总高度:1600mm

活性炭(15-24#):3.8t/台

7. 二氧化氯发生器

数量:1台(含投加装置)

型号:KW-200

二氧化氯产量:200g/h

耗盐量:1.6kg盐/kg二氧化氯

功率:2.5kW

电源:380V/50Hz

生产厂家:宜兴鹏鹞阳光环保有限公司8. 控制系统(含机房内电缆)

数量:1台

规格:配套(内含进口品牌PLC)

生产厂家:宜兴鹏鹞阳光环保有限公司9. 机房管道与阀门

数量:1批

规格:配套

材质:ABS/钢

生产厂家:宜兴鹏鹞阳光环保有限公司

B:Q=5000t/d

1. 水射器

型号:WNP-3023

数量:1只

材质:FRP

生产厂家:宜兴鹏鹞阳光环保有限公司2. 加药装置

数量:1台

型号:JY-I

材质:PVC

外形尺寸:1460?1260?1800mm

混凝剂类型:PAC

混凝剂溶液浓度:5%

混凝剂投加量:0-200L/h

溶液槽容积:480L

储液槽容积:600L

投加方式:计量泵

功率:0.37kW

生产厂家:宜兴鹏鹞阳光环保有限公司3.管道混合器

数量:1台

生产厂商:鹏鹞集团

型号:YX-200

规格:DN200

材质:FRP

流速:0.9-1.2m/s

外形尺寸:Φ270?1020mm

生产厂家:宜兴鹏鹞阳光环保有限公司4. 多介质过滤器

数量:3台

4.1 本体

型号:DGA-3000

数量:3台

单台处理流量:70t/h

过滤速度:8-12m/h

工作温度:0-30℃

规格:Φ3000×4200

材质:钢制环氧防腐

反冲洗强度:10L/m2·s

工作压力:0.25MPa

生产厂家:宜兴鹏鹞阳光环保有限公司4.2 控制阀门

数量:3台

规格:4-DN200

类型:四联组合蝶阀

生产厂商:宜兴鹏鹞阳光环保有限公司

4.3 压差传感器

型号:0-0.5Mpa

数量:1只/台

4.4 滤料

总高度:1200mm

无烟煤(d=0.5-1.2mm):1.26t/台

石英砂(D=0.5-2mm): 5t/台

卵石垫层(D=2-32mm):5t/台

5. 二氧化氯发生器

数量:1台(含投加装置)

型号:KW-500

二氧化氯产量:500g/h

耗盐量:1.6kg盐/kg二氧化氯

功率:4.5kW

电源:380V/50Hz

生产厂家:宜兴鹏鹞阳光环保有限公司

6. 控制系统(含机房内电缆)

数量:1台

规格:配套(内含进口品牌PLC)

生产厂家:宜兴鹏鹞阳光环保有限公司

7. 机房管道与阀门

数量:1批

规格:配套

材质:ABS/钢

生产厂家:宜兴鹏鹞阳光环保有限公司

十一、人员配备

由于本系统自动化程度较高,基本无需专门人员管理,只需设置1-2

名兼职人员管理。

十二、工程投资估算

A:Q=2400t/d

单位:万元

注:1.此报价中管道阀门等仅为机房内联接管路及出机房1m的管道。

2.以上报价不含运输费,运输费用按实际发生计。

B:Q=5000t/d

单位:万元

注:1.此报价中管道阀门等仅为机房内联接管路及出机房1m的管道。

2.以上报价不含运输费,运输费用按实际发生计。

宜兴鹏鹞阳光环保有限公司

江苏鹏鹞环境工程设计院

2003年07月05日

自来水厂工程施工组织设计方案

自来水厂工程 施工组织设计编制日期:年月日

目录 第一章编制概况 第二章工程概况 第三章施工总体部署 第四章施工进度计划及保证措施 第五章计划投入工程施工的劳动力情况 第六章主要机械设备配置方案 第七章施工相关方案 第八章质量管理与保证方式 第九章安全文明施工保证措施 第十章环境保护施工保证与措施 第十一章雨季紧急应变方案 第十二章对项目的建设重点、难点的分析及应对措施第十三章交工验收配合方案 第十四章服务承诺 附表一:拟投入本标段的主要施工设备表 附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度计划横道图附表五:施工总平面图 附表六:临时用地表

第一章编制说明 第一节、编制指导思想 我司在认真学习了招标文件、施工设计图纸、工程量清单,并结合施工环境条件,并结合我司施工技术力量,以质量为中心,创建业主满意工程为指导思想,遵照GB/T19001-2000《质量管理和质量保证》系列标准,选配高素质的项目管理班子实施项目管理,编制一套完整的能够确保优质、高速、安全地完成本工程的施工组织设计,以满足和达到业主的要求。 第二节、编制依据 国家现行的设计法规、标准和地方有关法律和标准 1、《工程测量规范》(GB50026-2002) 2、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2008) 3、《建筑地基础施工质量验收规范》GB50202-2002; 4、《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 5、《砼外加剂应用技术规范》(GB50119-2003) 6、《砼泵送施工技术规程》JGJ/T10-95; 7、《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ98-2000) 8、《钢筋焊接及验收规范》(JGJ19-96) 9、《网架结构工程质量检验评定标准》(JGJ78-91) 10、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) 11、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254-96) 12、《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-2008)

水厂自控系统方案

系统方案介绍 1概述 本工程是神华乌海能源公司西来峰工业园区供水工程,系统由配水泵站、调节池、调节泵站、水旋池、澄清池、排泥泵站、投药间、加压泵站等主要设备及工艺系统组成。 1.1工程主要原始资料 1室外环境温度:多年平均气温9.6℃ 极端最高气温(历年极端最高气温) 40.2℃ 极端最低气温(历年极端最低气温) -32.6℃ 2海拔高度:1124.35m 3安装现场地震列度:VIII度 4 室内环境湿度:最高100%,最低10% 5污秽等级:III级(按Ⅳ设计) 2 规范和标准 应遵循的主要现行标准,但不仅限于下列标准的要求: NDGJ16-89 火力发电厂热工自动化设计技术规定 CECS81:96 工业计算机监控系统抗干扰技术规范 1998.09.30 火力发电厂热工仪表及控制装置技术监督规定 GB 11920-98 电站电气部分集中控制装置通用技术条件 GB 4720-84 低压电器控设备 JB 616-84 电力系统二次电路用屏(台)通用技术条件

TEC 144 低压开关和控制设备的外壳防护等级ANSI 488 可编程仪器的数字接口 ISA --55.2 过程运算的二进制逻辑图 ISA --55.3 过程操作的二进制逻辑图 ISA --55.4 仪表回路图 NEMA --ICS4 工业控制设备及系统的端子板 NEMA --ICS6 工业控制设备及系统的外壳 DL 5028 电力工程制图标准 TCP/IP 网络通讯协议 IEEE802 局域网标准 05X101-2 地下通信线敷设 HG/T20509-2000 仪表供电设计规范 HG/T29507-2000 自动化仪表选型规定 HG/T20513-2000 仪表系统接地 HG/T 20508-2000 控制室设计规定 HG/T 20700-2000 可编程控制系统工程设计规定 GB50217-1994 电力工程电缆设计规定 HG/T20505-2000 过程测量和控制功能标志及图形符号 GB/T 50314—2000 智能建筑设计标准 DB32/191-1998 建筑智能化系统工程设计标准 CECS/119-2000 城市住宅建筑综合布线系统工程设计规范GB/T50311-2000 建筑与建筑群综合面线系统工程设计规范

水厂取水口工程施工设计方案

目录 一、总体概述 (2) 1.1编制依据 (2) 1.2工程概况 (2) 1.3建设目标 (2) 1.4施工总体部署 (2) 1.5方案针对性措施 (2) 1.6施工段划分 (2) 二、施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 (3) 2.1施工总平面布置 (3) 2.2主要临时设施 (3) 2.3临时道路 (3) 三、施工进度计划和各阶段进度的保证措施 (3) 3.1施工进度计划 (3) 3.2进度保证措施 (3) 四、主要分部分项工程的施工方案及质量保证措施 (3) 4.1高压旋喷桩施工 (3) 4.2沉井施工 (3) 4.3顶管施工 (3) 4.4水上平台施工 (4) 4.5取水头施工 (4) 4.6 PHC桩施工 (4)

4.7土建主体结构工程施工 (4) 4.8土建安防水电工程施工 (4) 五、安全文明施工及环境保护措施 (4) 六、项目管理班子的人员配备、素质及管理经验 (4) 七、劳动力、机械设备和材料投入计划 (4) 八、关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 (4) 九、冬雨季施工、已有设施、管线的加固、保护等施工情况下的施工措施 (5) 十、个新技术、新产品、新工艺、新材料应用 (5) 一、总体概述 1.1编制依据 (1)《市大港水厂一期取水工程施工招标文件》; (2)《大港取水口江中取水管延伸工程岩石工程勘察报告》; (3)《建筑安全施工检查标准》JGJ59-2011; (4)《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2015; (5)《工程测量规》GB50026-2007; (6)《建筑桩基技术规》JGJ94-2008; (7)《建筑地基基础工程施工质量验收规》GB50202-2002; (8)《碳素结构钢》GB/T700-2006; (9)《钢筋焊接及验收规》JGJ18-2012; (10)《焊缝无损检测超声检测技术、检测等级和评定》GB/T11345-2013; (11)《钢结构工程施工质量验收规》GB50205-2001; (12)《工业金属管道工程施工规》GB50235-2010;

自来水厂供电系统设计方案

自来水厂供电系统设计方案 一、课程设计的目的与任务 供电系统与电气控制是自动化专业的专业课,具有很强的实践性和工程背景,供电系统与电气控制课程设计的目的在于培养学生综合运用供电系统与电气控制的知识和理论分析和解决供电系统设计问题,使学生建立正确的设计思想,掌握工程设计的一般程序、规和方法,提高学生调查研究、查阅文献及正确使用技术资料、标准、手册等工具书的能力,理解分析、制定设计方案的能力,设计计算和绘图能力,实验研究及系统调试能力,编写设计说明书的能力。 二、原始资料 (1) 自来水厂用电设备一览表(附表2) (2) 自来水厂平面布置图(附图5) (3) 自来水厂机修车间平面布置图(附图6) (4) 该厂年最大有功负荷利用小时数 T max =8000小时 (5) 该厂一、二泵房为二级负荷,机修及办公室为三级负荷。 (6) 电源条件: 距该厂8公里处,有一地区变电所,地区变电所可分别从两段35kV 母线上各提供一回电源,这两段母线的短路容量皆为: MVA sd P 350)3( (7) 气象及其他有关资料 a) 要求车间变电所低压侧的功率因数为0.85。高压侧功率因数为0.95。 b) 年平均温度及最高温度 最热月平均最高温度 年平均温度 最热月土壤平均温度 35℃ 18℃ 30℃

三、设计要求容: (1) 计算自来水厂、机修车间的总计算负荷。并确定为提高功率因数所需的补 偿容量。 (2) 选择该自来水厂总降压变电所、机修车间变电所的变压器台数及额定容 量。 (3) 选择和确定自来水厂高压供电系统(包括供电电压,总降压变电所一次接 线图,场高压电力网接线)。 (4) 选择高压电力网导线型号及截面。 (5) 选择和校验总降压变电所的一次电气设备。 (6) 拟定机修车间供电系统一次接线图(包括车间变电所一次接线及车间低压 电力网接线)。 (7) 选择机修车间的低压电力网的导线型号及截面。 (8) 选择和校验机修车间供电系统的一次电气设备(包括各支线上的开关及 熔丝)。 四、负荷计算 地区变点所 U p =35KV 总降压变电所 U e =10KV 去自来 水厂 自来 图二 课题(2)电力系统结构图

水厂管道施工方案

曹妃甸工业区南区净水厂二期工程设备、管道施工方案 编制: 审核: 批准: 曹妃甸工业区南区净水厂二期工程项目经理部 2015年月日

一、编制说明及依据 1.1本方案适用于曹妃甸工业区南区净水厂二期工程的设备及管道施工。 1.2本方案依据下列文件编制: 1.2.1、施工图﹙中国市政工程华北设计研究总院有限公司﹚ 1.2.2、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2002 1.2.3、工业金属管道工程施工质量验收规范GB50184-2011 1.2.4、现场设备、工业管道焊接工程施工规范GB50236-2011 1.2.5、低压流体输送用大直径电焊钢管GB/T14980-94 1.2.6、污水处理用辐流式沉淀池周边传动刮泥机CJ/T3042-1995 1.2.7、辐流式二次沉淀池吸泥机标准系列 HG21548-93 1.2.8、污泥脱水用带式压滤机CJ/T31-91 1.2.9、潜水搅拌机CJ/T109-2000 1.2.10、平面格栅除污机GJ/T3048-1995 1.2.11、建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002 1.2.12、电气装置安装工程低压电器施工及验收规范GB50254-1996 1.2.13、电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范GB50168-1992 1.2.14、建设工程施工现场供用电安全规范GB50194-1993 1.2.15、机械设备安装工程施工及验收通用规范GB50231-1998 1.2.16、工业设备及管道绝热工程施工及验收规范 GBJ126-1989 1.2.17、压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范GB50275-1998 1.2.18、建筑机械使用安全技术规程JGJ33—2001 1.2.19、施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005 1.2.20、建筑节能工程施工质量验收规范GB50411-2007 1.2.21、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001 2、工程特点及要求 本工程管道交叉太多,且工艺,污水管埋深较大,在施工过程中发现冲突时,遵循厂区上水管道及有压工艺管道与其它管渠交叉时,上述两种管道宜加设45°弯头以避让。厂区管道施工顺序为先下后上,避免后施工管道对已有管道基础扰动,同时应避免管道施工队建(构)

水厂设计方案

地表水处理系统 设 计 方 案

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、规范与标准 四、设计原则 五、编制范围 六、设计参数 七、地表水处理工艺流程 八、工艺说明 九、中央控制系统说明 十、设备参数 十一、人员配备 十二、工程投资估算 附件:平面布置图

一、工程概况 X市要求将地表水(符合《地面水环境质量标准》GB3838-88)进行处理,出水要求符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006。 二、编制依据 1、《地面水环境质量标准》 GB3838-88 2、《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2006 3.业主提供得资料 三、规范与标准 1、《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2006 2、《建筑给水设计规范》 GBJ15-88 3、《水处理设备技术条件》 JB/T2932-1999 4、《地面水环境质量标准》 GB3838-88 四、设计原则 1、优化工艺设计,使系统设备经济、合理、可靠。 2、选用新型优质材料与配件,单体设备结构先进、合理。 3、自动化程度高,操作维护方便,减少劳动强度。 4、设备布局合理、美观。 5、采用合理工艺与流程降低运行费用。 五、编制范围 地表水处理机房内得水处理设备均由本设计方案考虑,机房内得基础条件也可由我公司负责提出,但由业主建设。机房内得所有土建项目与配套得机房建设,供水管网由业主考虑。 业主并将电源、水源接至机房。 六、设计参数 1、原水性质: A: 符合地面水环境质量标准II类水质 B: 符合地面水环境质量标准I类水质

2、处理水量: A:Q=100t/h; 3、出水水质: 符合《生活饮用水卫生标准》 GB5749-2006 七、地表水处理工艺流程 1、工艺确定 A:Q=2400t/d 由于原水为符合地表水地面水环境质量标准II类水质,而出水要求达到《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006,所以工艺主要考虑采用微絮凝与过滤技术来达到要求,为了加强对有机污染物得去除效果,系统将设置活性炭过滤,最后在出水口投加二氧化氯消毒以确保细菌指标达到设计要求。 本工艺中多介质过滤与活性炭过滤均为自动运行,根据压差到达设定值时自动反洗,水源在洪水期间水中得悬浮物将最高达500mg/l, 过滤器到达设定得压差得时间将大大缩短,即过滤器将缩短工作周期自动反洗来应付高浊度原水,系统出水仍然达到设计要求。 本工艺中机械过滤均为自动运行,根据压差到达设定值时自动反洗,水源在洪水期间水中得悬浮物将最高达500mg/l, 过滤器到达设定得压差得时间将大大缩短,即过滤器将缩短工作周期自动反洗来应付高浊度原水,系统出水仍然达到设计要求。 3、工艺流程图 根据原水水质与出水要求,本设计建议采用以下处理工艺: A:Q=2400t/d 混凝剂二氧化氯 ↓↓原水→原水泵(反洗泵) →管道混合器→多介质过滤器→活性炭过滤器→清水池→供水管网 B:Q=5000t/d 混凝剂二氧化氯 ↓↓

水厂土建施工方案设计

1 工程简介: 1.1、工程名称:齐鲁分公司乙烯污水处理场1#、2#生化增设除臭设施项目 1.2、本项目的建设地点:齐鲁分公司供排水厂乙烯污水处理场界区。 1.3、本项目的建设规模:在乙烯污水处理场新建2套生物除臭系统,臭气处理规模分别为20000Nm3/h和60000Nm3/h。 对1#生化处理系统1#、2#预沉池、2#小A/O池、格栅井、曝气沉砂池进行加盖封闭,铺设臭气收集管道将上述封闭池体所产生的臭气输送至新建20000Nm3/h除臭系统;对2#生化处理系统一沉池、A池、二沉池进泥渠部分以及其他构筑物进行加盖封闭,铺设臭气收集管道将上述封闭池体所产生的臭气和原有2#生化系统密闭池体所收集的臭气输送至新建60000Nm3/h除臭系统。 +0.000为室外地坪标高,相当于绝对标高73.80m。基础垫层砼为C15,其余设备基础砼均为C30,(图纸特别注明的除外)约910m3,铺设臭气收集管道约1200米,加盖封闭膜结构约4000平方米,玻璃钢(格栅)盖板约830平方米。 2 编制依据: 2.1、依据齐鲁石化工程设计的施工图纸: 2.2、依据现行施工规、验收标准、操作规程等,主要包括: 《建筑地基基础工程施工质量验收规》 GB50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规》 GB50204-2015 《石油化工设备混凝土基础工程施工及验收规》SH/T3510-2012 《石油化工施工安全规程》(SH3505-1999)质量体系手册 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑施工安全检查评分标准》 JGJ59—99 《施工现场临时用电安全技术规》 JGJ46-2012 环境-职业健康安全-质量一体化管理体系 HSE手册 2.3、通过对现场的施工条件、周围环境、施工调查所获得的资料。 2.4、根据工程工期、质量要求和同类工程建设所积累的施工经验。 3 项目管理组织机构: 本项目采用项目部管理模式,本公司成立乙烯污水处理场1#、2#生化增设除臭设施项目项目部负责该项目管理,项目部设项目经理1人,技术负责1人,下设职能组5个,详见下图:

水厂取水工程施工组织设计方案

【Word版,可自由编辑!】

目录 第一章综述 (5) 1.1 编制依据 (5) 1.2 编制指导思想 (5) 1.3 编制内容 (6) 1.4 工程特点及工艺措施 (6) 1.5 项目成果目标 (6) 第二章工程概况及施工条件 (7) 2.1 工程概况 (7) 2.2施工用水电条件 2.5 对外交通条件 (7) 第三章施工现场规划与总平面布置 (7) 3.1 施工总平面布置图及说明书 (7) 3.2 砼拌和系统 (8) 3.3 砂石料系统 ......................................... 错误!未定义书签。 3.4 模板及钢筋加工场 (8) 3.5 预制场 ............................................. 错误!未定义书签。 3.6 大型机械布置 (8) 3.7 土方机械停车场 (8) 3.8 弃土区及堆土区 (8) 3.9 临时用房 (8) 3.10 施工供水、供电 (9) 3.11 场内施工道路 (10) 3.12 通讯与办公自动化 (10) 第四章施工总进度计划与工期保证措施 (10) 4.1 施工进度安排原则 (10) 4.2 工期目标 (11) 4.3 施工总体布署 ....................................... 错误!未定义书签。 4.4 施工进度计划横道图 (11) 4.5 施工进度计划网络图 (11) 4.6 工期保证措施 (11) 第五章沉井施工方案 (12)

5.1 概述 (12) 5.2 沉井地基处理 (14) 5.4 沉井下沉 (17) 5.5 沉井封底、底板施工 (21) 第六章顶管施工 (23) 6.1 顶管总体施工方案 (23) 6.2 钢管制作 (25) 6.3 顶管施工工艺及设备选择 (28) 6.4 特殊情况的处理 (31) 6.5 防渗墙基础加固 (31) 第七章引水管与取水头总体施工方案 (32) 7.1 概述 (32) 7.2 施工工艺流程 (32) 7.3 水下基槽开挖 ....................................... 错误!未定义书签。 7.4 水上打钢管桩 (33) 7.5 取水头安装 (33) 7.6 水下沉管敷设 (33) 7.7 沉管段和取水头区域保护 ............................. 错误!未定义书签。第八章房建工程施工 .. (34) 9.1 概述 (34) 9.2 框架柱梁施工 (34) 9.3 墙面、顶板涂料 (37) 9.4 地面 (37) 9.5 油漆工程 (38) 9.6 回填 (39) 9.7 内部结构施工技术质量保证措施 (39) 9.8 特殊气候下的施工措施 (39) 9.9 循环水泵房上部结构及电气室、热工室、检修场地施工 (40) 第十章砼夏季、冬、雨季施工措施 (49) 10.1 夏季施工措施 ...................................... 错误!未定义书签。 10.2 雨季施工措施 (49) 10.3 冬季施工措施 (50) 第十一章施工组织体系 (51)

水厂自控系统建设方案设计

专业资料 徐圩水厂自控系统建设方案 刘朋

目录 1.徐圩水厂自控系统的构成 (2) 1.1自控系统结构与目标 (2) 1.2控制方式 (3) 2.中控室 (3) 2.1运行监视 (3) 2.2运行控制 (3) 2.3数据管理 (4) 2.4报警处理 (4) 2.5报表及打印 (4) 2.6 Web数据服务 (4) 3.各子站控制 (4) 3.1原水泵房控制站 (4) 3.2高效澄清池控制站 (5) 3.3翻板滤池控制站 (6) 3.4加氯加药间控制站 (7) 3.5臭氧活性炭间控制站 (8) 3.6送水泵房控制站 (8) 3.7污泥脱水间控制站 (9)

1.徐圩水厂自控系统的构成 徐圩水厂自控系统网络拓扑结构采用光纤以太环网结构,在这种网络结构 下,每个子站都可以通过两条不同的通道与中控室进行通讯,即使网络中的一处光纤受到损伤,也不会影响中控室与主站之间的通讯。 徐圩水厂自控网络拓扑图 1.1自控系统结构与目标 徐圩水厂自控系统按照分散控制,集中管理的原则配置,全厂拥有一处中控室,管理整个生产过程,并且在取水泵站、高效澄清池、加药加氯间、滤池、活性炭处理间、送水泵房和污泥脱水间分别设置有PLC控制站,PLC控制站组成光纤以太环网,各控制站负责处理各站的数据采集和控制任务。 自控系统具有以下功能: 1)在线实时显示各工艺环节的生产数据,并根据工艺的要求对生产过程中的异常数据进行不同方式的显示及报警提示; 2)实时显示全厂生产过程中各重要设备的运行状态及参数,并对异常情况进行显示和报警提示; 3)根据进水流量、出水浊度和加药配比值来实现加药系统的自控控制; 4)采用自动调节实现滤池的恒水位过滤。反冲洗根据滤池水位、滤层上下差压和阀门开度实现运行、反冲洗到再运行的全过程控制,同时也可实 现在操作画面上进行人工强制反冲洗;

水厂自控系统建设方案

. .. . . 徐圩水厂自控系统建设方案 刘朋

目录 1.徐圩水厂自控系统的构成 (2) 1.1自控系统结构与目标 (2) 1.2控制方式 (3) 2.中控室 (3) 2.1运行监视 (3) 2.2运行控制 (3) 2.3数据管理 (4) 2.4报警处理 (4) 2.5报表及打印 (4) 2.6 Web数据服务 (4) 3.各子站控制 (4) 3.1 原水泵房控制站 (4) 3.2 高效澄清池控制站 (5) 3.3 翻板滤池控制站 (6) 3.4 加氯加药间控制站 (7) 3.5 臭氧活性炭间控制站 (8) 3.6 送水泵房控制站 (8) 3.7 污泥脱水间控制站 (8)

1.徐圩水厂自控系统的构成 徐圩水厂自控系统网络拓扑结构采用光纤以太环网结构,在这种网络结构下,每个子站都可以通过两条不同的通道与中控室进行通讯,即使网络中的一处光纤受到损伤,也不会影响中控室与主站之间的通讯。 徐圩水厂自控网络拓扑图 1.1自控系统结构与目标 徐圩水厂自控系统按照分散控制,集中管理的原则配置,全厂拥有一处中控室,管理整个生产过程,并且在取水泵站、高效澄清池、加药加氯间、滤池、活性炭处理间、送水泵房和污泥脱水间分别设置有PLC控制站,PLC控制站组成光纤以太环网,各控制站负责处理各站的数据采集和控制任务。 自控系统具有以下功能: 1)在线实时显示各工艺环节的生产数据,并根据工艺的要求对生产过程中 的异常数据进行不同方式的显示及报警提示; 2)实时显示全厂生产过程中各重要设备的运行状态及参数,并对异常情况 进行显示和报警提示; 3)根据进水流量、出水浊度和加药配比值来实现加药系统的自控控制; 4)采用自动调节实现滤池的恒水位过滤。反冲洗根据滤池水位、滤层上下 差压和阀门开度实现运行、反冲洗到再运行的全过程控制,同时也可实 现在操作画面上进行人工强制反冲洗;

XX水厂试运行方案.doc

XX水厂工程 厂 区 联 合 调 试 方 案 编制单位:YY工程有限公司 XX水厂工程项目部 编制: 审核: 审批:

1、工程概况 1.1 工程概况 本项目建设地点位于XX,XX溪北侧。水厂占地面积共计9905㎡,各建筑物合计占地面积2960㎡,总供水规模为1.0万吨/日,一期建设0.5万吨/日,土建一次建成。水源来自XX。 本工程的主要建设内容有反应沉淀清水池、滤池、送水泵房-变配电间、反冲洗机房、加药间-脱水机房、回用水池、排泥井、污泥浓缩池、管理用房、传达室、机修仓库,以及发电机房和取水泵房的改造。厂区内的钢管、阀门、流量计等管配件安装及各构筑物内部设备及管道施工。 1.2 工艺概况 根据原水水质特点及出厂水水质要求,确定水厂净水工艺采用混凝、沉淀、过滤的常规处理工艺,各工艺流程如下: 2、联动调试目的 通过联动调试,对厂区内供水系统的土建结构及工艺系统进行功能性检验,检查设备、土建是否满足设计要求,各种管道、设备、结构在正常工况下是否满足使用要求。发现水厂正式运行前的各种问题,并加以妥善解决,为水厂正常供水创造条件。 3、联动调试的范围 本次厂区内参与联动调试的范围见下表。

参与联动调试的厂区内工艺管道:

生产管线:取水泵房DN500 管道混合器 DN300 反应沉淀池 DN500/折板 滤池DN500 清水池(DN500) DN400 送水泵房 DN500 配水管网。 反冲洗管线:滤池DN500 反冲洗机房 DN200 滤池。 回用水管线:滤池DN400 回用水池 DN150 反应沉淀池。 污泥管线:反应沉淀池DN400 排泥井 DN150 污泥浓缩池 DN200 脱水机房。 4、联动调试组织机构 XX水厂联动调试由建设方成立领导小组。我部项目经理XX作为我部负责人,技术负责人XX,施工负责人XX,安全、质量负责人XX、王XX作为成员参与此小组。 其中我部拟成立安装分组及土建分组,安装分组负责人XX,土建分组负责人XX。 指挥系统如下:

水厂模板工程施工方案

一、 二、 三、编制依据 1、《临西县地表水厂施工设计图纸》 2、《临西县地表水厂施工组织设计》 3、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 4、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 5、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011) 6、《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 7、《木结构设计规范》(GB50005-2003) 8、《建筑施工手册》(第四版) 9、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 10、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001等。 二、工程概况 1、项目概况 临西县地表水厂由临西县自来水公司投资建设,北方建筑设计研究院设计,河北新隆基项目管理有限公司监理、威县第一建筑安装有限责任公司承建。 2、工程简介 临西县地表水厂位于临西县英华街与辽河路交叉口西北角。规划占地40亩,日供水能力5万立方米。本工程计划于2014年7月开工,2015年7月竣工。3、模板工程简述 本工程为临西县地表水厂,本项目包含九个构筑物及五个建筑物。水厂工程的特点是以构筑物为主,构筑物建设任务是本次工程建设的重点项目。

三、施工准备 1、技术准备:项目总工组织项目经理部技术生产人员熟悉图纸,认真学习掌握施工图的内容、要求和特点,同时针对有关施工技术和图纸存在的疑点做好记录,通过会审对图纸中存在的问题与设计、建设、监理单位共同协商解决,取得一致意见后,办好图纸会审记录,作为施工图的变更依据和施工操作依据,熟悉各部位截面尺寸、标高,制定模板初步设计方案。 2、施工机具:本工程的现场平面布置图确定木工加工区内各设置木工圆盘台锯一台、电刨一台。同时结合施工操作人员手提电锯进行模板加工安装工作。 3、材料准备:模板面板选用耐久性好、强度高、抵抗变形能力强及透水性能低的15mm厚木胶合板;模板支撑次楞及主楞选用50×70mm落叶松方木和φ48.3×3.6mm直缝电焊钢管且满足相关规范要求。模板支撑体系采用扣件式钢管脚手架。我公司材料供应处有足够的采购能力,结合建设单位的强力支持及我公司强大的资金后盾,能充分满足本工程材料供应工作。 4、人员准备:通过分项工程招标工作,参与本工程的模板施工班组经过公平、公正、公开的合理竞争并通过我公司实地考察,最终我公司确定由施工经验丰富、施工人员充足、施工效率高、技术力量雄厚的班组承担本次模板工程施工任务。以保证模板工程的施工进度、质量。 四、方案选择 结合本工程特点及施工难点,本方案针对综合办公楼、净水车间、清水池、泵房及调节水池等模板支撑体系设计进行重点描述。 1、构件模板选择及加固体系: 1.1、框架柱模板的加固柱箍采用φ48.3×3.6双钢管配合使用φ14对拉螺栓,次楞采用50×70mm方木,面板采用厚度为15mm木胶合板。柱箍的间距、

水厂工程施工设计方案

第一章 一、工程简介 XX县江北水厂及配套管网工程施工招标(第二次)建设项目建设地点位于XX县XX镇踏水桥村,交通便利,现有道路可直接进入现场,场临时道路开工前修整,施工用水,用电由建设单位接至施工现场,以便施工单位接通使用,本工程场地宽敞,规划放线已完成,属有施工场地,建设地点属城区。 二、编制依据: (一)工程施工组织设计的说明及依据如下: 1、XX县江北水厂及配套管网工程施工招标(第二次)建设项目定点批复,规划红线图。 2、XX县江北水厂及配套管网工程施工招标(第二次)建设项目招标文件。 3、国家现行建筑安装工程施工、验收规。 4、XX县政府和相关部门村建筑工程的有关规定。 5、我单位的技术装备力量和承担过类似建筑工程施工经验。 6、项目管理的有关规定,现场文明施工管理标准。 (二)、国家和行业现行的施工及验收规: 三、施工技术规、规程、验收标准 本工程所依据的施工技术规、规程、验收标准如下:

《民用建筑设计通则》GB50352—2005 《建筑设计防火规》GB50016—2006 《屋面工程技术规》GB50207—2002 《住宅建筑规》GB50368—2005 《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068—2001 《建筑结构荷载规》GB50009—2001 《建筑抗震设计规》GB50011—2001 《建筑地基与基础设计规》GB50007-2002 《砌体结构设计规》GB50057—2001 《屋面工程量验收规》GB5020—2002 《建设物防雷设计规》GB50057—2002 《住宅设计规》GB50096—1999 2003年版 《室管线安装》D301-1~2 《建筑给排水设计规》GB50016—2003 《建筑灭火器配置设计规》GB50140—2006 《给水排水构筑物施工及验收规》GBJ141—2008 《机械设备安装工程施工验收通用规》GB50231—98 《给排水管道工程施工及验收规》GB50268—2008 《电气装置安装工程施工验收规》GBJ232-82 《土方与爆破工程施工及验收规》GBJ201-83 《砌体工程施工及验收规》GBJ50203—2002

水厂安全标准化建设方案

水处理厂污水装置HSE标准化建设实施方案 一、指导思想 按照公司HSE标准化建设工作方案“试点推进”工作要求,围绕“制度规程合规、人员行为规范、设备设施完好、现场目视化清晰”四个方面,建立HSE标准化建设工作机制和工作标准,将HSE先进管理理念、科学管理方法和实用管理工具应用贯穿于生产操作、检维修以及日常作业活动的全过程,不断强化各类风险的管控能力,持续提升员工工作执行力,确保生产装置安全平稳生产。 二、工作目标 以水处理厂污水单元为龙头,逐步推进完成HSE标准化建设,实现2016年6月份污水单元验收合格,年底完成其它单元HSE标准化建设并积累经验、做好示范推广工作。 三、组织机构 成立水处理厂安全标准化建设小组 组长:夏洪波、张宇凌 副组长:王伟科 成员: 生产工艺:宋跃武、周琳峰、李松岩、韩敬伟、张啸、 崔凯 安全环保:何志立、张信鑫

机动设备:赵恩来、李营、孙磊 人事培训:赵金华、赵昕 视频图片:齐小毅、孙荣亮、李凌宇 四、实施步骤原则 1、分兵把守、齐头并进; 污水试点标准化建设水厂各专工分工负责,各专业按分工对标共同改进。 2、污水为主、其它为辅; 先期以污水标准化建设为主,其它单元辅助配合。 3、主线贯通、分支汇总; 各专业主线鲜明贯通,分专业汇总实施。 4、有的放矢、对症下药; 能对标的按标准执行,没有标准的制作标准后实施。 5、目标分解、按步实施; 确立目标对标分解,按时间节点步步确认,分步实施。 6、同步递进、分步验收; 各专业同步实施按步骤改进,与对标部室分步沟通整改验收。 7、重点扶持、协同发展; 污水试点建设先期完成,其它单元共性问题共同改进。 8、倒推正走、如期实现。 按时间节点所有工作倒推,按时间节点如期完成。

水厂设计方案

 二、编制依据 1. 《地面水环境质量标准》GB3838-88 2. 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 3.业主提供的资料 三、规范与标准 1. 《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 2. 《建筑给水设计规范》GBJ15-88 3. 《水处理设备技术条件》JB/T2932-1999 4. 《地面水环境质量标准》GB3838-88 四、设计原则 1. 优化工艺设计,使系统设备经济、合理、可靠。 六、设计参数 1. 原水性质: A:符合地面水环境质量标准II类水质 B:符合地面水环境质量标准I类水质 2. 处理水量: A:Q=100t/h; 3. 出水水质: 符合《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006 七、地表水处理工艺流程 1. 工艺确定 A:Q=2400t/d 由于原水为符合地表水地面水环境质量标准II类水质,而出水要求达到《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006,所以工艺主要考虑采用微絮凝与过滤技术来达到要求,为了加强对有机污染物的去除效果,系统将设置活性炭过滤,最后在出水口投加二氧化氯消毒以确保细菌指标达到设计要求。 本工艺中多介质过滤与活性炭过滤均为自动运行,根据压差到达设定值时自动反洗,水源在洪水期间水中的悬浮物将最高达500mg/l,过滤器到达设定的压差的时间将大大缩短,即过滤器将缩短工作周期自动反洗来应付高浊度原水,

水厂改扩建施工设计方案

三、技术标部分

1.1编制说明 根据****水利勘察设计院设计的《****水厂改扩建工程施工图》的要求,结合我公司自身条件和施工经验,在分析工程重点和难点基础上,并深入现场实地调查和了解后,拟定本施工组织设计案。本施工组织设计案(下称“本案”)容包括集镇管网部份和场区建设部分(供水泵房、围墙、滤池、曝气池等)。 本案涉及*******改扩建工程,在施工管理、进度计划、场地布置以及施工技术、专业配合等各面已经充分予以考虑;并根据工程总承包的要求,在本案中体现包括机械进退场、施工道路、定位放线,包造价、质量、工期、安全、文明施工的基本原则。 本案计划开工具体日期以监理审批的开工报告为准,若开工日期因故变更,则计划竣工日期依次顺延。本案计划工期包括法定假日在合计365日历天,并充分考虑了雨季等不利条件下施工的因素可能造成的工程延误。但因地震、龙卷风、暴雨等不可抗力造成的工程停工则不在本案考虑之列。 本案编制依据: 1、*******水利勘察设计院设计的《*******改扩建工程施工图》。 2、建筑工程施工规程、质量验收规(系列) 3、建筑法规(系列) 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 5、《建筑工程文明施工检查评分细则》等

6、本工程使用的相关标准、规程、验收规,但不仅限于: GB50268-2008《给排水管道工程施工及验收规》; GB50202-2002《建筑地基基础施工质量验收规》; GB50203-2002《砌体工程施工质量验收规》; GB50204-2002《混凝土结构工程施工及验收规》; GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规》; GB50206-2002《木结构工程质量验收规》; GB50207-2002《屋面工程质量验收规》; GB50208-2002《地下防水工程质量验收规》; GB50209-2002《建筑地面工程施工质量验收规》; GB50210-2001《建筑装饰装修工程质量验收规》; GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规》; GB50330-2002《建筑边坡工程技术规》 GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规》 GB50026-2007《工程测量规》 GB50171-92《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规》 GB50170-2006《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规》 GB50254-96~GB50259-96《电气装置安装工程施工及验收规》 GB50168-2006《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规》 GB50231-98《机械设备安装工程施工及验收通用规》 GB/T5032-2006《建设工程项目管理规》 GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系—规》 《工程建设标准强制性条文—建筑工程部分》

X-水厂工程施工设计方案方案

水厂厂区及配套管网工程施工组织设计 工程概况 第一章 一、工程简介 XX县江北水厂及配套管网工程施工招标(第二次)建设项目建设地点位于XX县XX镇踏水桥村,交通便利,现有道路可直接进入现场,场临时道路开工前修整,施工用水,用电由建设单位接至施工现场,以便施工单位接通使用,本工程场地宽敞,规划放线已完成,属有施工场地,建设地点属城区。 (二)、国家和行业现行的施工及验收规:

三、施工技术规、规程、验收标准 本工程所依据的施工技术规、规程、验收标准如下:《民用建筑设计通则》GB50352—2005 《建筑设计防火规》GB50016—2006 《屋面工程技术规》GB50207—2002 《住宅建筑规》GB50368—2005 《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068—2001 《建筑结构荷载规》GB50009—2001 《建筑抗震设计规》GB50011—2001 《建筑地基与基础设计规》GB50007-2002 《砌体结构设计规》GB50057—2001 《屋面工程量验收规》GB5020—2002 《建设物防雷设计规》GB50057—2002 《住宅设计规》GB50096—1999 2003年版 《室管线安装》D301-1~2 《建筑给排水设计规》GB50016—2003 《建筑灭火器配置设计规》GB50140—2006 《给水排水构筑物施工及验收规》GBJ141—2008 《机械设备安装工程施工验收通用规》GB50231—98 《给排水管道工程施工及验收规》GB50268—2008 《电气装置安装工程施工验收规》GBJ232-82

自来水厂工程初步设计方案

自来水厂项目初步设计方案5万吨/天

目录 一、总论 ............................................................................................................... 错误!未指定书签。 1、项目概况............................................................................................... 错误!未指定书签。 2、工艺选择的原则................................................................................... 错误!未指定书签。 3、采用的主要规范和标准....................................................................... 错误!未指定书签。 二、设计概述及出水指标 ................................................................................... 错误!未指定书签。 1、供水工程规模....................................................................................... 错误!未指定书签。 2、水质情况............................................................................................... 错误!未指定书签。 三、工艺设计 ....................................................................................................... 错误!未指定书签。 1、主要处理工艺方案选比....................................................................... 错误!未指定书签。 1.1、主要处理工艺备选方案 ......................................................... 错误!未指定书签。 1.2、混合原理 ................................................................................. 错误!未指定书签。 1.3、反应原理 ................................................................................. 错误!未指定书签。 1.4、沉淀原理 ................................................................................. 错误!未指定书签。 1.5、过滤原理 ................................................................................. 错误!未指定书签。 1.6、消毒原理 ................................................................................. 错误!未指定书签。 1.7、方案比较 ................................................................................. 错误!未指定书签。 2、工艺流程示意图................................................................................... 错误!未指定书签。 四、所选方案优势描述 ....................................................................................... 错误!未指定书签。 1、涡街混凝沉淀给水工艺原理............................................................... 错误!未指定书签。 1.1、技术概述 ................................................................................. 错误!未指定书签。 1.2、涡街混凝沉淀给水工艺流程图 ............................................. 错误!未指定书签。 1.3、混合设备工艺原理及特点 ..................................................... 错误!未指定书签。 1.4、絮凝设备工艺原理及特点 ..................................................... 错误!未指定书签。 1.5、沉淀设备工艺原理及特点 ..................................................... 错误!未指定书签。 2、涡街混凝沉淀给水工艺及产品的技术先进性 ................................... 错误!未指定书签。

相关文档
相关文档 最新文档