文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 110KV电缆及附件技术规范书

110KV电缆及附件技术规范书

110KV电缆及附件技术规范书
110KV电缆及附件技术规范书

菏泽民生热力有限公司热电一期110kV高压交联聚乙烯电缆及其附件

规范书

年08月

第一章技术要求

1.总的要求

一般规定

1.1.1本技术规范书适用于菏泽民生热力有限公司热电一期工程的110kV高压交联聚乙烯电缆及其附件。它提出了110kV 高压交联聚乙烯电缆及其附件的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

供方所报产品及其附属设备,应是已设计、制造和供货的技术先进设备,且在使用条件与本工程相类似或更严格条件下,至少经过三年以上大型工程成功运行实践,证明其是成熟可靠并经国家级鉴定的产品。

本技规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合本技术协议和有关工业标准,并且功能完整、性能优良的优质产品及其相应服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。

如果供方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本技术规范书的要求。

供方在设备设计和制造中所涉及的各项规程,规范和标准必须遵循现行最新版本的中国国家标准。供方应提供所使用的标准。本技术协议书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。

最终的合同签订后1个月内,供方提出合同设备的设计、制造、检验、装配、监造、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单给需方,供需方确认。

设备采用的专利涉及到的全部费用均被认为已包含在设备报价中,供方应保证需方不承担有关设备专利的一切责任。

在签定合同之后,需方有权提出因规范、标准或规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由供、需双方共同商定。

最终签订的技术协议书经买卖双方确认后,作为合同的附件,与合同正文具有同等的法律效力。

本技术协议书未尽事宜,由需方和供方协商确定。

标准和协议

合同设备包括供方向其它厂商购买的所有附件和设备,这些附件和设备均应符合最新版国

家标准和规范、电力行业标准和规范以及国际单位制(SI)标准。如采用合资或合作产品,还应遵守合作方国家标准,当上述标准不一致时按高标准执行。

执行的标准:

IEC60060-1 《高电压试验技术第一部分一般定义于试验要求》

IEC60228 《电缆的导体》

IEC60229 《具有特殊保护作用的挤包外护套的试验》

IEC60230 《电缆及其附件的冲击试验》

IEC60287 《电缆载流量的计算(100%负荷系数)》

IEC60332-1 《电缆燃烧试验第一部分单根电线电缆垂直燃烧试验》

IEC60811 《电缆绝缘和护套材料通用试验方法》

IEC60815 《污秽条件下绝缘子选择导则》

IEC60840 《额定电压30kV(Um=36kV)~150kV(Um=170kV)交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件—试验方法及要求》

IEC60859 《额定电压级以上气体绝缘开关设备的电缆连接装置》

IEC60885-3 《电缆的电性能试验方法第三部分整根交联聚乙烯绝缘电缆局部放电测试方法》

IEC60949 《考虑非绝缘效应的允许的短路电流的计算》

IEC62067 《额定电压150kV(Um=170kV)以上,500Kv(Um=525kV)及以下挤包绝缘电缆及其附件的试验方法及要求》

AEIC CS7 《额定电压69~138Kv交联聚乙烯绝缘屏蔽电力电缆技术投标》(第三版)

DL/T509-1993 《交流110kV交联聚乙烯绝缘电缆及其附件定货技术投标》

DL/T 401-2002 《高压电缆选用导则》

GB/T7354-2004 《局部放电测量》

GB311-1997 《高压电试验技术》

GB/T 2952-2008 《电缆外护层》

GB/T5528-1993 《高压电力设备外绝缘污秽等级》

GB/T11017-2002 《额定电压110KV交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件》

其它有关的现行标准。

以上标准应执行最新版本。

所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均应遵守国际标准化组织(ISO)和国际单位制(SI)的标准。

必须提交的技术数据和信息

供方应提供电缆技术数据表A中列举的设备的技术数据,供方提供的技术数据应为设备实际运行数据,这些数据将作为合同要求的一部分。对于任何提交的技术数据和信息,如与招标文件的要求有偏差,都应详细列入《差异表》中。

供方产品特性参数和其它需要提供的信息。

2.工程概况及气象条件

工程概况

本项目为新建工程,厂址拟建地点地处菏泽市菏泽市高新区。本期工程建设规模:新建150t/h高温高压循环流化床锅炉2台,配套30MW发电机组1台。本期共安装一台110kV,40MVA升压变压器,一台110kV,10MVA高备变压器。

气象及环境条件

拟建地点地处菏泽市菏泽市高新区,为温带季风型大陆性气候,气候温和,光照充足,四季分明。

(1)气温

年平均气温℃

最热月平均气温℃

极端最高气温℃

最冷月平均气温℃

极端最低气温℃

(2)湿度

月平均最高相对湿度(7月) %

月平均最低相对湿度(1月) %

年平均相对湿度 %

年平均绝对湿度 mb

(3)降雨量

年平均降雨量 mm

月平均最大降雨量 mm

月平均最小降雨量 mm

日最大降雨量 mm

小时最大降雨量 mm

(4)降雪量

最大降雪厚度 mm

设计雪载荷 g/c㎡

(5)风速及风向

最大风速(距地面10米高,10分钟平均) m/sec

绝对最大风速 m/sec

冬季平均风速 m/sec

夏季平均风速 m/sec

年平均风速 m/sec

主导风向

夏季风

冬季风

(6)大气压

年平均大气压 mbar

月平均最低大气压 mbar

月平均最高大气压 mbar

最高绝对气压 mbar

最低绝对气压 mba

(7)雷电

年平均雷电日天/年

(8)水文地质、地震烈度

最大冻土深度 cm

地震基本烈度度加速度 g

厂房零米海拔高度 - m左右

污秽等级:Ⅲ级 ,爬电比距≥KV(修订后)

供方在产品制造时应认真考虑环境对产品质量及使用寿命的影响。

3.工程使用条件

系统条件

系统额定电压: 110kV

系统最高电压: 126kV

系统额定频率: 50 Hz

系统中性点接地方式:直接接地

安装地点:户外

电缆的雷电冲击耐受电压:

110kV电缆的雷电冲击耐受电压是550kV。

正常持续最大电流:197/52.5A,

三相短路电流:

单相短路电流:15-20kA

短路电流最大持续时间:3s

设计使用寿命:大于30年

敷设条件

3.2.1. 电缆路径的长度:

规格为YJLW02-240mm2 电缆约为380米(要求单根电缆不允许有中间接头)。

电缆敷设的排列方式和排列间距:沿电缆沟支架水平排列,排列间距300mm。

电缆金属套互连与接地方式:一端互联直接接地,一端接电压限制器。

敷设时的最低环境温度: -5℃

弯曲半径(敷设时/运行时):≥20倍电缆外经

敷设时的最大牵引力: kN(投标商提供)

敷设时的最大侧压力: kN(投标商提供)

3.2.8 敷设方式:室内、外电缆沟道水平敷设。

4.技术参数和性能要求

主要参数

额定电压U0/U/Um:64/110/126 kV;

4.1.2 电缆型号规格:YJLW02-240mm2

额定频率: 50Hz;

电缆绝缘:

绝缘的偏心度: <5%;

绝缘厚度的平均值不得小于标称值,任一处的厚度不得小于标称值的95%;

绝缘最小工频平均击穿场强不小于30KV/mm,最小冲击平均击穿场强不小于60KV/mm;

电缆金属套和金属屏蔽的截面应满足单相接地时故障电流的热稳定要求。

电缆及附件性能要求

电缆

电缆采用单芯铜导体,导体结构为圆型压紧,导体材质应符合GB/T3956的要求。

电缆结构应具有导体、内/外半导电屏蔽层、XLPE绝缘层、缓冲层、金属保护套、沥青、外护套、半导电涂层等主要结构层。

电缆的导体屏蔽层、绝缘层、绝缘屏蔽层应采用三层共挤干交联工艺,并保证绝缘层厚度均匀。投标人需要说明投标产品的生产工艺类型。

电缆应采用超净(无大于100μm的杂质)绝缘料,半导电屏蔽料应采用超光滑料。

电缆外护层应符合GB/T 2952-2008《电缆外护层》要求,导电层采用涂敷工艺加在整个

外护套上以保证连续性并不宜脱落。

电缆金属护套采用连续挤压波纹铝套,护套应符合GB/T11017-2002要求。

电缆应有防止在高落差重垂直敷设安装及运行中金属套和缆芯发生相对移支力滑落措施。电缆技术数据表A(投标方提供)

电缆附件

本招标电缆附件包括:预制式电缆终端,电缆接地箱、电缆保护箱(内含过电压保护器)等。

电缆头符合IEC62271-209-2007;L5=470mm;电压等级为126KV。

主要技术要求:

各电缆附件的型式、数量及主要技术要求见下表1~表5。投标人应认真逐项填写技术参数响应表中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动招标人要求值。如有偏差,请填写技术偏差表。“投标人保证值”应与型式试验报告相符。

第二章供货范围

1.一般要求

一般要求

本附件规定了合同设备的供货范围。供方保证提供的设备为全新的、先进的、成熟的、安全可靠的,且设备的技术经济性能符合上述技术要求。

供方应提供详细的供货清单,清单中依次说明名称、规格、型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件,即使本合同附件未列出和/或数目不足,供方仍需在执行合同时补足,且不发生费用问题。

供方应提供所有安装和检修所需专用工具和易耗材料等,并提供详细供货清单。

供方提供随机备品备件和2年运行所需的备品备件,并在投标书中给出具体清单。

供方应提供设备中的进口件清单。

对需要外购的设备,配套厂家要经需方认可。

2.供货范围

包括110KV高压电缆、电缆附件以及安装所必需的易耗材料等。其中110KV单芯电缆240mm2

电缆附件包括:电缆头、电缆接地箱、电缆保护箱、同轴电缆、回流线等

货物需求及供货范围一览表

3.备品备件及专用工具

供方应向需方提供安装、调试及2年运行维护所需的最低限度备品备件,按下表格式要求提供详细的备品备件清单(注明零部件的名称、型号或规格、生产厂家等),包括在总价中。

专用工具

供方应需方提供必要的专用工具,按下表格式要求提供详细的专用工具清单(注明零部件的名称、型号或规格、生产厂家等)。

下列专用工具必须提供,其余部分由供方根据需要增加:

外购件清单

第三章技术资料和交付进度

1.一般要求

供方在合同签订后7天内向需方和设计单位提交下列用于设计、检验、现场安装和调试以及运行维护方面的图纸、说明书和有关技术资料各两套,电子版1套,图纸资料包括以下但不限于此:

a) 电缆结构图(横剖图与纵剖图):应标明型号、额定电压、额定电流(空气中、土壤中)、标称截面、各层结构材质、尺寸、质量、单位等。

b) 各型电缆终端图:应标明型号、额定电压、标称截面、各层结构材质、尺寸、质量、单位等;提供全套安装图和零部件图。

c) 电缆接地箱/保护箱图:应标明型号、适用电缆系统的额定电压、标称截面、结构材质、尺寸、质量、单位等;提供全套安装图和零部件图。

d) 同轴电缆图:应标明型号、额定电压、标称截面、各层结构材质、尺寸、质量、单位等;提供全套安装图和零部件图。

e) 电缆固定用各种金具图:应标明型号、适用电缆系统的额定电压、标称截面、结构材

质、尺寸、质量、单位等;提供全套安装图和零部件图。

f) 电缆盘结构图:应标明结构材质、尺寸、质量、单位等;提供全套安装图和零部件图。

2.说明书的要求

说明书包括以上电缆及电缆附件的安装工艺要求、安装时所用工具和所需材料以及注意事项等相关说明及要求。

电缆终端安装时的说明书

3 试验报告

应提供下列试验报告:

例行试验报告

抽样试验报告(与买方一起进行)

型式试验报告

第四章监造、检验和性能验收

1.检验与试验计划

投标商应提供满足合同设备监造检验/见证所需的全部技术资料。供方应向需方及其监造部门提供生产进度计划及质量检验计划,经批准后实施。计划内容应至少包括:A.产品合格证、制造、检验记录、电缆及附件试验报告、安装使用说明书及出厂合格证。B.施工、调试、试运、试验和运行维护所需的技术资料包括但不限于:(共8套)

C.检验试验项目

D.参考协议、文件、图纸等

E.需方参加的H、W、R点及审核的文件

2.工厂检验

工厂检验是质量控制的一个重要组成部分,供方须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。供方提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和检测报告,并且作为交货时质量证明文件的组成部分。检验的范围包括原材料和元器件的进厂,部件的加工、组装、试验至出厂实验。

供方检验的结果要满足要求,如有不符之处或达不到标准要求,供方要采取措施处理直至满足要求,同时向需方提交不合格品报告。供方发生重大质量问题时应将情况及时通知需方。

3.设备监造

根据本合同并参照电力工业部、机械工业部文件电办[1995]37号,《大型电力设备质量监造暂行规定》。

买方有权在合同电缆及其附件制造过程中派驻厂代表进行质量监造和出厂前的检验,了解设备组装、检验、试验和设备包装质量情况,并签字确认。

买方监造的范围及具体监造检验项目:

导体的拉线绞制。

绝缘、干式交联及导体屏蔽、绝缘与绝缘屏蔽三层共济的工艺。

绝缘芯烘房中脱气工艺。

外护套的挤包。

外导电层的处理。

附件的部件制造工艺。

在电缆及附件厂内的试验及试验后的检查等。

对重要的外协、外购件的质量和数量的检查;必要时买方人员有权到零部件分包

厂进行监督和检验。

电缆及期附件等的包装质量的检查。

投标商应为买方驻厂代表的监造检验提供下列方便:

根据本合同电缆及其附件每一个月度生产进度提交月度检验计划;

提前10天将设备的监造项目和检验时间通知买方代表;

买方代表有权(借)阅投标商与本合同电缆及其附件有关的标准(包括工厂标准)、图纸、资料、工艺及实际工艺过程和检验记录;

买方的监造检验一般不得影响工厂的正常生产进度。如买方驻厂代表不能按投标商通知时间及时到场,投标商工厂的试验工作可正常进行,试验结果有效,但是买方代表仍有权事后了解和检查试验报告和结果。

买方代表在监造中发现电缆及其附件和材料存在质量问题或不符合规定的标准或包装要求时,买方代表有权提出意见并不予签字,投标商须采取相应改进措施,以保证交货质量。不论买方人员是否参与监造和出厂检验,是否签署监造与检验报告,均不能被视为投标商按合同规定应承但的质量保证责任的解除,也不能免除投标商对设备质量应负的责任。

4.性能验收试验

性能验收试验的目的为了检验合同设备的所有性能是否符合技术规范的要求。

性能验收试验的地点由双方商定。

性能试验的时间:具体试验时间由买方与投标商协商确定。

性能验收试验由买方主持,投标商参加。试验大纲由买方提供,与投标商讨论后确定。性能验收试验的内容

电缆及附件应经受相应的例行试验、抽样试验、型式试验、以及本规范所列标准要求的必须的试验内容。

试验条件

环境温度

除个别试验另有具体规定外,其余试验应的环境温度为(20±15)℃时进行。

工频试验电压的频率和波形

工频试验电压的频率应在(49~61)Hz范围之内,波形应基本上是正弦波,电压值均为有效值。

操作冲击试验电压的波形

按IEC60060-1操作冲击试验电压的波形的波前时间为250μs±20%,半波峰值时间为2500μs±60%。

雷电冲击试验电压的波形

按IEC60230的规定,雷电冲击试验电压的波形的波前时间为(1~5)μs,半波峰值时间为(40~60)μs。

试验种类

例行试验(试验类型代号:R)

一般规定

为了检查整个制造长度电缆和每个附件的预制件均符合要求,在每一制造厂度上和每个附件的预制件上应进行例行试验。

电缆的例行试验;

i 局部放电试验

ii 工频电压试验

iii 金属套外护套直流耐压试验。

iv 焊接皱纹铝套浸水气密试验

电缆附件中预制件的例行试验;电缆附件中预制应锥、橡胶绝缘件、环氧浇注绝缘件及环氧套管进行例行试验。

i 局部放电试验

ii 工频电压试验

进行这些试验的顺序由制造厂根据其试验的安排自行决定。

局部放电试验

局部放电试验按IEC60885-3规定进行,局部放电试验测试系统灵敏度应优于5pC。

试验时,电压升到后保持10s,然后组慢地降到电压下测量电缆的放电量应不大于5pC。

工频电压试验

电压试验按IEC60060规定的室温下进行,试验时将试验电压逐渐升压,在导体和金属屏蔽间施加规定的电压和时间,不应发生击穿。

金属套外护套直流耐压试验

在金属套和外护套的导电层间施加负极性直流电压25kV、时间1min的直流耐压试验。焊接皱纹铝套浸水气密试验

试验应在电缆挤凶外护大套之间进行。把无外护套的成盘电缆全部浸入水池内,电缆的一端接加压气源,另一端接压力表;气体使用干燥空气蔌惰性气体,充气压力(表压),经应无气泡逸出;试验过程中允许补充气压保持的表压值。

抽样试验(试验类型代号:S)

一般规定

以下试验应在电缆试样上进行,对电缆附件的抽样试验在考虑中。

导体结构检查

导体直流电阻测量

绝缘和金属大交战护套厚度测量

金属套厚度的测量

如有要求时缆外径的测量

交联聚乙烯绝缘的热延伸试验

电容测量

雷电冲击电压试验及随后的工频电压试验

导体结构检查

用外观或可能的测量方法检查导体结构是否符合IEC60228的规定。

导体直流电阻测量

试验在整盘电缆或在电缆变色镜样上进行,试验前应将试品放置在温度比较稳定的试验室内至少12h,如果怀疑导体温度和室温不同,则试品应在度验室放置24h后再测量导体直流电阻。另外,也可将试品放置在可控温的液体槽内。保温1h后测量电阻。

测得的导体直流电阻换算至20℃时应符合IEC60228的规定。

绝缘和金属套外护套厚度的测量

一般规定:试验按IEC60811规定进行,从选做本试验的每盘电缆的一端取下一段

试样,如该电缆的末端已受到损伤,则应割去受损部分后再取样。

绝缘厚度的标称值应不低于16mm。

金属套厚度的测量

电缆铅套和皱纹金属套厚度,按下列试验方法测量。

电缆外径测量

如买方有要求时,方按IEC60811-5-1测量电缆绝缘芯和(或)电缆的外径。

交联聚乙烯绝缘的热延伸试验

电容测量

应测量导体和金属屏蔽间的电容量。测量值超过制造厂规定标称值的量应不超过8%。型式试验(试验类型代:T)

电缆及附件型式试验包括电气型式试验、非电气型式试验。试验内容按相关规范执行。

第五章技术服务和设计联络

1. 总则

供方应选派有经验的技术人员作好工程设计配合,施工安装监督,发现问题及时处理,指导设备调试和必要的培训工作等。

保证期内因设备质量问题而不能正常工作时,供方应免费及时修理或更换。

2. 供方现场技术服务

供方现场服务人员的目的是使所供设备得到正确的安装、调试和试运行,并能够安全可靠的投入运行。供方提供包括服务人天数的现场服务计划表。如果此人数、天数不能满足工

程需要,供方将追加人数、天数,且不增加服务费用。

现场服务计划表(供方填写)

3.供方现场服务人员的职责

供方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

在安装和调试前,供方技术人员向需方技术交底,讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序(见下表),供方技术人员要对施工情况进行确认和签证,否则需方不能进行下一道工序。经供方确认和签证的工序如因供方技术服务人员指导错误而发生问题,供方负全部责任。

供方提供的安装、调试重要工序表

供方现场服务人员被授权处理现场出现的技术问题和商务问题。对所发现的质量问题,现场服务人员立即或通过其他方法在需方规定的时间内解决。

供方的现场服务人员了解合同设备的设计,熟悉其结构,有相同或相近机组的现场工作经验,能够正确地进行现场指导。

10KV电力电缆技术规范书

10KV电力电缆技术规范书 1.1 本技术条件仅适用于交流额定电压10KV XLPE绝缘电力电缆的订货。 1.2 本技术条件的内容包括遵循的标准和电缆使用条件、构造及其技术要求、试验项目和方法、验收规则、标志、包装。 1.3 本技术条件中凡标明参数数值的,是作为专门强调,其他未标明的均应执行有关GB、IEC和DL标准。 1.4 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则表示卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对本规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.5 卖方应有有效质量保证体系。 1.6 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.7 本设备技术规范书未尽事宜,由买卖双方协商确定。 2. 引用标准 下列标准包含的有关条文,通过引用而成为本技术条件的条文;所有标准都会被修订,使用本技术条件的各方应探讨采纳下列标准最新版本的可能性。 GB12706 额定电压35KV以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆 IEC60502 额定电压1KV至30KV挤包绝缘电力电缆及其附件 DL401 高压电缆选用导则 GB2952 电缆外护层 GB6995 电线电缆识不标志 3. 使用条件 各单位订货时应参照下列条文结合工程实际提出使用条件,并符合D L401的规定。

3.1 运行条件 3.1.1 系统额定电压:10KV 3.1.2 系统最高运行电压:12KV 3.1.3 系统中性点接地点式和电缆额定电压(Uo/U): 中性点不接地系统,电缆Uo/U为8.7/10KV; 3.1.4 系统频率:50HZ 3.2 敷设条件:能够为直埋、排管、沟道、隧道、桥架等方式;沟道内积水时电缆可局部或完全浸于水中;直埋于高地下水位地区时电缆可能经常或周期性地被水浸泡。 环境条件: 3.3.1周围空气温度 最高温度:+40 0C 最低温度:-30 0C 最大日温差:25 0C 日照强度:0.1 W/cm2(风速0.5m/s) 3.3.2海拔高度1100~1500 m 3.3.3 环境相对湿度 日平均值:95 % 月平均值:90 % 3.3.4 地震烈度:8 度 水平加速度:0.3 g 垂直加速度:0.15 g 3.3.5 污秽等级:Ⅲ级 3.3.6 覆冰厚度:10 4. 技术要求 各单位在招标时,应要求厂商提供电缆结构尺寸、特性参数、结构图等技术资料和电缆构造各部分的原材料及其来源、性能指标等,并在供货合同中明确。

中低压电缆技术规格书

中压电缆规格书

目录 1.适用范围 (2) 2.总则 (3) 3.标准规范 (3) 4.技术条件及要求 (4) 5.检查和试验 (7) 6.标记 (7) 7.供方责任 (8) 8.供方技术文件 (8) 9.包装、运输及存放 (8) 1.适用范围 本规格书为6(10)kV阻燃型中压交联聚乙烯(XLPE)绝缘、聚氯乙烯护套电力电缆设计、选材、制造和检验的最基本要求。

2.总则 2.1本规格书与相关法规、标准、数据表、图纸等之间的任何矛盾应在工程实施阶段由需方负 责澄清。 2.2本规定并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述相关规范和标准的条文,故在具体工 程实施阶段,应要求供方根据工程的实际情况及国家最新标准、规范提供优质产品。 2.3本规定所列标准、规范如与供方所执行的标准不一致时,应按较高标准执行,且供方应充 分描述本技术规定与相关法规的不同点。 2.4供方应提供需方要求的全部资料和数据,不应用假设条件及未经实验的数据来掩盖产品参 数的缺陷。 2.5应按照相关的标准,包括:IEC标准、国家标准以及行业标准对低压动力及控制电缆进行 制造、检验、试验、包装运输、安装和运行。 2.6为确保电缆正确的安装、操作及维修,供方应提供所有必须附加的设备、专用工具和附件 及其清单,即使这些设备和工具在相关资料中没有列出。 2.7 6(10)kV电力电缆应是经过法定机关检验合格的并经过运行实践考验的、性能优良、 技术先进、价格合理的成熟的产品,而不应是试制品或不成熟的产品。 3.标准规范 交流中压动力的设计、制造和试验应符合本规格书及下列最新版国家标准和国际标准的要求。所列标准并非全部标准,仅列出了主要标准。 3.1 国家标准 GB311.1-6-1997 高电压试验 GB/T 2952.1-1989 电缆外护层第1部分:总则 GB/T 2952.3-1989 电缆外护层第3部分:非金属套电缆通用外护层 GB/T 3956-1997 电缆的导体 GB 6995.1-1986 电线电缆识别标志第1部分:一般规定 GB 6995.2-1986 电线电缆识别标志第2部分:标准颜色 GB 6995.3-1986 电线电缆识别标志第3部分:电线电缆识别标志 GB 6995.4-1986 电线电缆识别标志第4部分电气装备电线电缆绝缘线芯识别标志 GB 6995.5-1986 电线电缆识别标志第5部分电力电缆绝缘线芯识别标志 GB12706.3-1991 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆第3部分:交联聚乙烯绝缘电力电缆 GB3957-83 电力电缆铜,铝导电线芯GB12666.1~7-90 电线电缆燃烧试验方法

新版低压电力电缆技术规范.pdf

低压电力电缆技术规范

目录 1 规范性引用文件 (1) 2 技术参数及要求 (1) 3 使用环境条件表 (8) 4 试验 (8) 5 包装及运输 (10)

低压电力电缆技术规范 1 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB 12706 额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV( Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 IEC 60502 额定电压1kV(Um=1.2kV)到30kV Um=36kV)的挤包绝缘电力电缆及附件GB 3597 电力电缆铜、铝导电线芯 GB/T3048 电线电缆电性能试验方法 GB/T3956 电缆的导体 GB 6995 电线电缆识别标志方法 DL/T 401 高压电缆选用导则 GB 2952 电缆外护套 GB 50217 电力工程电缆设计规范 2 技术参数及要求 2.1 设备名称 1kV交联电缆 2.2 系统额定电压:1kV及以下 2.3 电缆额定电压(U0/U):0.6/1kV 2.4 额定频率:50Hz 2.5 敷设条件 敷设环境有空气中、直埋、沟槽、排管、桥架、竖井、隧道等多种方式。地下敷设时电缆局部可能完全浸于水中。 2.6 0.6/1kV挤包绝缘电力电缆结构及技术参数见表1。 表1技术参数特性表 序 项目单位标准参数值备注号 1 0.6/1kV挤包绝缘电力电缆结构参数

号 1.1 电缆型号/ YJV、YJV22、 WD-YJY、 WD-YJY22、 NH-YJV、 NH-YJV22、阻燃等级ZA、ZB、ZC 1.2 铜导体 材料/ 铜 材料生产厂及牌号/ 供货方提供芯数×标称截面 芯× mm2 一芯: 2.5;4;6;10;16; 25;35;50;70;95 ;120;150;185;2 40;300 二芯: 4;6;10;16;25;3 5;50;70;95;120 ;150 三芯:6;10;16 4+1芯: 10/6;16/10;25/ 16;35/16;50/25 ;70/35;95/50;1 20/70;120/95;1 50/95;185/95;2 40/120 4芯: 10;16;25;35;50 ;70;95;120;150 ;185;240结构形式圆形紧压 紧压系数≥0.9

低压电力电缆技术规范

低压电力电缆技术规范 Revised by Petrel at 2021

低压电力电缆技术规范 目录 1规范性引用文件 ............................. 错误!未指定书签。2技术参数及要求 ............................. 错误!未指定书签。 3 使用环境条件表............................ 错误!未指定书签。4试验..................................... 错误!未指定书签。5包装及运输 ................................ 错误!未指定书签。

低压电力电缆技术规范 1规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB12706额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件IEC60502额定电压1kV(Um=1.2kV)到30kVUm=36kV)的挤包绝缘电力电缆及附件GB3597电力电缆铜、铝导电线芯 GB/T3048电线电缆电性能试验方法 GB/T3956电缆的导体 GB6995电线电缆识别标志方法 DL/T401高压电缆选用导则 GB2952电缆外护套 GB50217电力工程电缆设计规范 2技术参数及要求 2.1设备名称1kV交联电缆 2.2系统额定电压:1kV及以下 2.3电缆额定电压(U0/U):0.6/1kV 2.4额定频率:50Hz 2.5敷设条件 敷设环境有空气中、直埋、沟槽、排管、桥架、竖井、隧道等多种方式。地下敷设时电缆局部可能完全浸于水中。 2.60.6/1kV挤包绝缘电力电缆结构及技术参数见表1。

kv电缆及技术规范书

菏泽民生热力有限公司热电一期110kV高压交联聚乙烯电缆及其附件 规范书 年08月

第一章技术要求 1.总的要求 一般规定 1.1.1本技术规范书适用于菏泽民生热力有限公司热电一期工程的110kV高压交联聚乙烯电缆及其附件。 标准和协议 合同设备包括供方向其它厂商购买的所有附件和设备,这些附件和设备均应符合最新版国

10kV电力电缆铜芯技术规范书

10kV电力电缆(铜芯)技术规范书 (通用部分) 项目名称:茅桥片区路网工程-滨湖北路延长线箱变工程 广西谦嘉电力有限责任公司 2018年5月

本规范对应的专用技术规范目录

前言 为规范10kV电力电缆(铜芯)技术参数和技术要求,指导广西电网有限责任公司系统10kV 电力电缆(铜芯)的选型和运行管理工作,依据国家和行业的有关标准和规程,特制定本规范。 本技术规范由广西电网有限责任公司生产设备管理部提出、归口管理和负责解释。 本规范参加单位:广西电网有限责任公司设备部、桂林供电局、钦州供电局、广西绿能电力勘察设计有限公司。 本规范主要起草人:张大立、李金海、覃新密、戴青青、卢煌智、邹宇、麦海波、李国成、梁美满。 本规范主要审查人:彭宇翔、罗凤坚、陈学敏。 本规范自发布之日起实施。 执行中的问题和意见,请及时反馈至广西电网有限责任公司生产设备管理部。

10kV电力电缆(铜芯)技术规范书使用说明 1. 本技术规范书分为通用部分、专用部分。 2. 项目单位根据需求选择所需10kV电力电缆(铜芯)的技术规范书,技术规范书通用部分条款及专用部分固化的参数原则上不能更改。 3. 技术规范书的页面、标题、标准参数值等均为统一格式,不得随意更改。 4. 投标人逐项响应技术规范书专用部分中“1 标准技术参数”、“2 项目需求部分”和“3 投标人响应部分”三部分相应内容。填写“2 项目需求部分”时,应严格按“项目单位要求值”一栏填写相应的招标文件投标人响应部分的表格。投标人填写技术参数和性能要求时,如有偏差除填写“表3.1投标人技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。

10kV电力电缆技术规范报告

10kV电力电缆技术规范

目录 1规范性引用文件 (1) 2技术参数和性能要求 (1) 3标准技术参数 (3) 4使用环境条件表 (7) 5试验 (7) 6产品标志、包装、运输和保管 (8)

10kV电力电缆技术规范 1规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB 311.1高压输变电设备的绝缘配合 GB/T 2951电缆和光缆绝缘和护套材料通用试验方法 GB/T 2952电缆外护层 GB/T 3048.10电线电缆电性能试验方法第10部分:挤出护套火花试验 GB/T 3048.12电线电缆电性能试验方法第12部分:局部放电试验 GB/T 3956电缆的导体 GB/T 6995电线电缆识别标志方法 GB/T 11019电缆用铝带 GB/T 12706.2额定电压1kV(U m=1.2kV)到35kV(U m=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及其附件第2部分:额定电压6kV(U m=7.2kV)到30kV(U m=36kV)电缆 GB/T 14315电力电缆导体用压接型铜、铝接线端子和连接管 GB/T 19001 质量管理体系要求 GB/T 19666阻燃和耐火电线电缆通则 JB/T 8137 电线电缆交货盘 2技术参数和性能要求 2.1 电缆结构 2.1.1 导体 导体表面应光洁、无油污、无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边,无凸起或断裂的单线。导体应为圆形并绞合紧压,紧压系数不小于0.9,其他应符合GB/T 3956的规定。 800mm2以下导体应采用紧压圆形导体结构;800mm2的导体可任选紧压导体或分割导体结构,1000mm2及以上应采用分割导体结构。 2.1.2 挤出交联工艺 导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽应采用三层共挤工艺,全封闭化学交联。绝缘料采用交联聚乙烯料,半导电屏蔽料采用交联型材料,绝缘料和半导电料从生产之日到使用不应超过半年。生产厂家提供对产品工艺制造水平的描述,包括干式交联流水线方式,生产设备中的测偏装置、干式交联,冷却装置的描述等。 2.1.3 导体屏蔽 导体屏蔽应为挤包的半导电层,电阻率不大于1000Ω·cm。半导电层应均匀地包覆在导体上,并与绝缘紧密结合,表面光滑,无明显绞线凸纹,不应有尖角、颗粒、烧焦或擦伤的痕迹。 标称截面积为500mm2及以上电缆导体屏蔽应由半导电带和挤包半导电层复合组成。 2.1.4 绝缘 绝缘标称厚度t n为4.5mm,绝缘厚度平均值应不小于标称值,任一点最小测量厚度应不小于标称厚度t n的90%。任一断面的偏心率[(最大测量厚度-最小测量厚度)/最大测量厚度]应不大于10%。 电缆的绝缘偏心度应符合下式规定: (t max-t min)/t max≤10% 式中t max ——绝缘最大厚度,mm; t min ——绝缘最小厚度,mm。

【珍藏资料】低压、控制电缆技术规范书(1)

低压、控制电缆技术规范书设备技术文件会签表..................................................................... ①低压、控制电缆技术协议............................................................................................................. ②光伏并网发电项目电缆技术规范书 (12) 低压、控制电缆技术规范书设备技术文件会 签表

低压、控制电缆技术协议目录 1. 总则--------------------------------------------3 2. 协议和标准和工程条件--------------------------- 4 3. 电力电缆一般要求----------------------- --------5 4.出厂及包装、运输------------------———---------5 5. 供货范围------------------————--------------6 6. 制造技术协议------------------------------------7 7. 工程技术服务----------------------------------10 8.其他------------------------------------------ 10 9. 投交货进度----------------------------------- 10

一、总则: 1.1 本技术规范书适用于()。它包括了所有低压1KV动力电缆和控制电缆设备的使用条件、性能、安装和试验方面的技术要求。 1.2本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方保证提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 1.3 如投标方没有以书面形式对本技术规范的条文提出异议,那么招标方认为投标方提出的产品完全满足本技术规范书的要求。 1.4 在合同签订之后,招标方有权提出因规范、标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,投标方执行这些要求。但在执行上述要求或设计有变更时,如影响交货日期或对投标方造成较大损失时,招标方和投标方双方本着友好的态度,彼此尊重对方的权益而作认真协商解决。 1.5 如果投标方没有以书面形式对本技术规范的条文提出异议,那么,则意味着投标方提供的电缆完全符合招标方招标文件的要求。 1.6 本技术规范所使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 1.7 本技术规范经招标方和投标方双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等效力。 1.8 对于本规范没有涉及的条款,投标方在投标文件和技术澄清中所作的对招标方有利的技术和供货方案、承诺,均被视为本技术规范的补充。 1.9 投标方的工作范围 1.9.1按照招标方电缆招标文件的规定和适用的国际通用工业标准,成套提供满足招标方招标文件要求的电力电缆和控制电缆。 1.9.2 根据招标方提供电缆清单,进行生产制造,以达到招标方招标文件的规定的要求。 1.9.3按照合同规定的进度要求,按时发运。 二、协议和标准和工程条件 1.产品质量符合下列标准(以下标准按最新颁布的版本执行) GB/T12706-2002—35kV及以下挤包绝缘电力电缆 GB9330-1988—塑料绝缘控制电缆 GB3953—电工圆铜线 GB3957—电力电缆铜、铝导电线芯 GB8170—数值修约规则 GB2900—电工名词术语 NFPA —国家消防协会 IEC60332—电力电缆在火焰条件下的试验 IEC502—挤压成型固体介质绝缘电力电缆

0.6-1kV及以下电力电缆技术规范书(精)

0.6/1kV电力电缆技术规范书一、应遵循的标准 , 但不限于下列全部标准: GB/T12706 额定电压 1kV 到 35kV 挤包绝缘电力电缆及附件 GB/T3956 电缆的导体 GB/T2952 电缆外护层 GB/T6995 电线电缆识别标志方法 GB/T4005 电线电缆交货盘 GB/T 2951 电线电缆机械物理性能试验方法 GB/T 3048电线电缆电性能试验方法 GB/T12666.5 阻燃电缆燃烧试验方法 GB/T19666阻燃和耐火电线电缆通则 GB/T3952 电工圆导线 二、额定电压:U 0/U(Um U 0—电缆设计用的导体对地或金属之间的额定工频电压; U —电缆设计用的导体间的额定工频电压; U m —设备可承受的“最高系统电压”的最大值。 额定频率:50Hz 系统接地方式:中性点直接接地 三、使用特性: 1、电缆敷设温度应不低于 0℃。

2、短路时(最长持续时间不超 5S 电缆的最高温度:导体最高工作温度表 3、电缆允许的弯曲半径 四、技术要求 (1 环境要求:海拔高度:≤ 1000m ;环境要求:-15℃ ~+40℃;地震烈度:8度 (2 导体:导体采用优质无氧圆铜丝绞合压制而成,期性能和外观符合 GB/T3956的规定。导体表面光洁、无油污, 无损伤屏蔽及绝缘的毛刺、锐边无凸起或断裂的单线。 (3 耐火层:电线的耐火层应采用云母带重叠的绕包,其重叠率为 50-60%,绕包时应保证耐火层平覆、紧密的包在导体上,不得有卷曲、皱折等缺陷。耐火等级符合GB12666.6标准。 (4 绝缘:绝缘采用交联聚乙烯(XLPE 、聚氯乙烯(PE 材料,交联聚乙烯 (XLPE 采用一步法硅烷交联方式, 挤包在导体上的绝缘性能符合 GB12706.1的规定。绝缘标称厚度符合 GB12706.1的要求,绝缘厚度平均值不小于规定的标称值, 绝缘任一点最薄点的测量厚度不小于标称值的 90%-0.1mm 。

低压电力电缆技术规范标准[详].docx

........ 低压电力电缆技术规范

目录 1规范性引用文件 (1) 2技术参数及要求 (1) 3使用环境条件表 (10) 4试验 (10) 5包装及运输 (13)

低压电力电缆技术规范 1规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB 12706额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 IEC 60502额定电压1kV(Um=1.2kV)到30kV Um=36kV)的挤包绝缘电力电缆及附件 GB 3597电力电缆铜、铝导电线芯 GB/T3048电线电缆电性能试验方法 GB/T3956电缆的导体 GB 6995电线电缆识别标志方法 DL/T 401高压电缆选用导则 GB 2952电缆外护套 GB 50217电力工程电缆设计规范 2技术参数及要求 2.1设备名称1kV 交联电缆 2.2系统额定电压: 1kV 及以下 2.3电缆额定电压( U0/U ): 0.6/1kV 2.4额定频率:50Hz 2.5敷设条件 敷设环境有空气中、直埋、沟槽、排管、桥架、竖井、隧道等多种方式。地下敷设时电缆局部可能完全浸于水中。

........ 表 1技术参数特性表 序 项目单位标准参数值备注号 10.6/1kV 挤包绝缘电力电缆结构参数 YJV、YJV22、 /WD-YJY 、 电缆型号 WD-YJY22 、 1.1 NH-YJV 、 NH-YJV22 、 阻燃等级ZA 、ZB、 ZC 材料/铜 材料生产厂及牌号/供货方提供 一芯: 2.5;4;6;10;16;25; 35;50;70;95;120; 1.2150;185;240;300 铜导体芯数×标称截面芯× 二芯: mm 2 4;6;10;16;25;35; 50;70;95;120;15 三芯:6;10;16

(技术规范标准)电缆技术规范书

电缆技术规范书 1. 总则 1.1 本技术规范是天长市博太仪表电缆有限公司提供0.6/1kV 交联聚乙烯绝缘耐火电力电 缆而作的技术规定。 1.2 本规范规定了供货方遵循的标准、电缆的技术要求、试验、包装及储运等。 1.3 供方提供的交联聚乙烯绝缘电力电缆,均通过型式试验和鉴定,并经长期实践运行 证明产品质量优良、安全可靠。 1.4 本技术规范是合同的主要技术文件之一,与合同具有同等的法律效力。 2. 执行标准 GB/T12706.2-2002《额定电压1kV(Um=1.2 kV) 到35kV(Um=40.5kV)挤 GB/T3956-1997包绝缘电力电缆及附件第2 部分:额定电压 6KV(Um=7.2 kV)到30KV(Um=36kV电) 缆》《电缆的导体》 JB/T8996-1999《高压电缆选用导则》 GB2952-1989《电缆外护层》 GB/T3048-1994《电线电缆电性能试验方法》 GB/T2951-1997《电线电缆机械物理性能试验方法》 GB6995《电线电缆识别标志方法》 YB/T024-1992《铠装电缆用金属带》 JB/T8137-1999《电线电缆交货盘》 GB8170《数字修约规则》 GB50217-1994《电力电缆工程设计规范》 IEC60502《额定电压30kV 及以下挤出塑料绝缘电力电缆》GB/T18380-2001《电缆在火焰条件下的燃烧试验》 GB/T12666.6-1999《电线电缆燃烧试验方法--6 、电线电缆耐火特性试 GB9330-1988验方法》 《塑料绝缘控制电缆》 BS5308《供内部安全系统用检测仪器电缆》 GB/T3953--1983《电工圆铜线》 GB/T3955—1983《电工圆铝线》 3. 使用条件 3.1 运行条件

电力电缆技术规范书

电力电缆技术规范书 中国电信集团公司内蒙古网络资产分公司 二ΟΟ九年三月

1.主要技术要求和指标 1.1导体应采用TR型圆铜单线或镀锡圆铜单线。 1.2导体中单线的最大直径应符合表1的规定。 1.1.4导体应进行绞合,不允许整股接头,股线中的单线允许接头。但相邻两个接头的间距应在小于300mm.。 1.2、隔离层 1.2.1阻燃型电缆的导体表面应有非吸湿性材料的隔离层。 1.2.2耐火型电费的导体表面应有耐火隔离层,其性能应符合电缆相应的耐火特性要求。 1.3、绝缘层 1.3.1绝缘层材料 电缆绝缘用阻燃聚氯乙烯,低烟无卤聚烯烃材料应符合电缆的要求。 1.3.2绝缘应紧密地挤包在线芯上,且容易剥离而不损伤导体。绝缘的横断面上应无目力可见和砂眼等缺陷。 1.3.3绝缘层性能

1.3.4绝缘厚度 电缆绝缘层的标称厚度应符合表3中规定,绝缘层的平均厚度应不小于标称厚度,最薄应不小于标称厚度的90%—0.1mm。

每根绝缘线芯应用颜色标志识别,标志方法应符合表4的规定 中间检查,试验电压应符合表5规定。 1.4.1两芯及以上电缆的绝缘线芯应进行绞合成缆(标称截面为4mm2的两芯电缆允许作成平行型)。 1.4.2阻燃型电缆的线芯间隙应用阻燃材料填充圆整,缆芯表面应用耐火带作叠盖绕包。 1.4.3耐火型电缆的线芯间隙应用耐火材料填充圆整,缆芯表面应用耐火带作叠盖绕包。 1.5、内衬层 铠装型电缆必须有内衬层,其材料的性能应与护套材料一致,内衬层可采用挤包型或绕包型,其标称厚度,挤包型的厚度应不小于标称值的80%—0.2mm。

1.6、铠装 1.6.1铠装层用钢带,阻燃型电缆允许采用涂装钢带,耐火型电缆采用镀锌钢带,其厚度和宽度应符合表6的规定。 所覆盖。 1.6.3钢带允许焊接,焊接处应牢固、光滑、无孔洞、卷边和毛刺等缺陷。 1.7、护套材料 1.7.1护套材料 电费护套用阻燃聚氯乙烯,低烟无卤聚烯烃材料应符合电缆的要求。 1.7.2电缆护套的机械物理性能要求应符合表7规定。

电缆技术规范书模板

华电尚德东台10M W p光伏并网发电项目 电缆技术规范书 中国电力建设工程咨询公司 二〇一〇年五月

目录 1.总则 ............................................................ 错误!未定义书签。 2.环境条件 .................................................... 错误!未定义书签。 3.技术要求 .................................................... 错误!未定义书签。 4.供货范围 .................................................... 错误!未定义书签。 5.产品标志、包装和保管 .......................... 错误!未定义书签。 6.试验 ............................................................ 错误!未定义书签。 7.电缆供货厂商应提供的技术资料和数据错误!未定义书签。 8.质量保证/质量控制................................... 错误!未定义书签。 9.附表 ............................................................ 错误!未定义书签。

1.总则 1.1本规范书适用于华电尚德东台10MWP光伏并网发电项目电缆 设备, 它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2投标人( 或供货厂, 下同) 必须有权威机构颁发的ISO-9001系 列的认证证书或等同的质量保证体系认证证书。投标人或供货厂( 包括分包厂) 应设计、制造和提供过同类设备, 且使用条件应与本工程相类似, 或较规定的条件更严格, 至少有3 台套3 年以上的商业运行经验。 1.3本技术规范提出了对设备本体及其附属设备的技术要求。主要 包括设备的使用条件、主要技术参数、结构、性能、试验及所需技术资料等方面的内容。 1.4本技术规范提出的是最低限度的技术要求, 并未对一切技术细 节做出规定, 也未完全陈述与之有关的规范和标准, 供货方应按有关标准提供符合IEC标准、国标、行标和本技术规范的优质产品。 1.5本技术规范所使用的标准及规定的条款如遇到与供货方所执 行的标准有矛盾时, 按高一极标准执行。 1.6本技术规范经买卖双方确认后, 作为合同的附件, 与合同正文

低压电力电缆技术规范

配电工程-电力电缆技术规范

电力电缆技术规范 通用技术规范 1、本标准技术规范分为通用部分、专用部分。 2、项目单位根据需求选择所需设备的技术规范,技术规范通用部分条款及专用部分固化的参数原则上不能更改。 3、项目单位应按实际要求填写“项目需求部分”。如确实需要改动以下部分,项目单位应填写专用部分表“项目单位技术差异表”并加盖该网、省公司物资部(招投标管理中心)公章,与辅助说明文件随招标计划一起提交至招标文件审查会: ①改动通用部分条款及专用部分固化的参数; ②项目单位要求值超出标准技术参数值; ③需要修正污秽、温度、海拔等条件。 经标书审查会同意后,对专用部分的修改形成“项目单位技术差异表“,放入专用部分中,随招标文件同时发出并视为有效,否则将视为无差异。 4、对扩建工程,项目单位应在专用部分提出与原工程相适应的一次、二次及土建的接口要求。 5、技术规范的页面、标题、标准参数值等均为统一格式,不得随意更改。 6、投标人逐项响应技术规范专用部分中“1 标准技术参数表”、“2 项目需求部分”和“3 投标人响应部分”三部分相应内容。填写投标人响应部分,应严格按招标文件技术规范专用部分的“招标人要求值”一栏填写相应的招标文件投标人响应部分的表格。投标人填写技术参数和性能要求响应表时,如有偏差除填写“技术偏差表”外,必要时应提供相应试验报告。 1 总则 1.1 一般规定 1.1.1 投标人应具备招标公告所要求的资质,具体资质要求详见招标文件的商务部分。 1.1.2 投标人或供货商应设计、制造和销售过铜芯或铝芯电缆的产品,且使用条件应与本工程相类似或较规定的条件更严格。近三年至少有1000km的10kV电缆产品运行业绩。 1.1.3 投标人应仔细阅读本招标文件,包括商务和技术部分的所有规定。由投标人提供的10kV电力电缆应与本技术规范书中规定的要求相一致。卖方应仔细阅读包括本技术规范书在内的招标文件中的所有条款。卖方提供货物的技术规范应符合招标书要求。 1.1.4 本技术规范书提出了对10kV电力电缆技术上的规范和说明。 1.1.5 如果投标人没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议,则意味着投标人提供的产品完全符合本技术规范书的要求。如有偏差,应在投标书中以技术专用部分附录的格式进行描述。 1.1.6 本技术规范书所使用的标准如与投标人所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.1.7 本招标文件将作为订货合同的附件。本技术规范书未尽事宜,由合同双方在合同技术谈判时双方协商确定。 1.1.8 本技术规范书中涉及的有关商务方面的内容,如与招标文件的《商务部分》有矛盾时,以《商务部分》为准。 1.1.9 本技术规范书中的规定如与技术规范专用部分有矛盾时,以专用部分为准。 1.1.10 本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应提供符合GB和IEC最新版本的标准和本技术规范书的优质产品。 1.2 工作范围和进度要求 1.2.1 本技术规范书适用技术规范专用部分所有采购的电力电缆。具体为:提供符合本标书技术要求的电力电缆、相应的试验、工厂检验、试运行中的技术服务。 1.2.2 卖方在提供的电缆数量较大或买方认为重要的线路时,应在合同签订后不超过两周的时间内尽快向买方提交一份详细的生产进度表。这份生产进度表应以图表形式说明设计、试验、材料采购、制造、工厂检验、抽样检验、包装及运输,包括对每项工作及其过程足够详细的全部细节。 1.2.3 投标人应满足招标文件内交货时间要求。投标人对于因某种特殊原因造成的交货时间延误情况,应在投标文件中提供相应的采取补救措施的应急预案。 1.3 对设计图纸、说明书和试验报告的要求 1.3.1 技术资料和图纸的要求

控制电缆技术规范

邯郸恒大名都10kV配电工程 控制电缆 技术规范书 2017年02月 1.产品所遵循的标准见下表: 2.产品使用条件 2.1.运行条件 2.1.1.系统标称频率: 50Hz 2.1.2.系统额定电压:450/750V 2.1.3.电缆导体的最高额定工作温度为70℃。 2.2.敷设条件 电缆敷设于电缆构筑物或桥架内,电缆的敷设温度应不低于0℃。 3.技术要求 产品技术要求符合GB9330标准及招标文件规定。 3.1.导体 导体符合GB/T3956的规定,导体表面光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺。铜导体生产用材料采用无氧圆铜杆。 3.2.绝缘 绝缘紧密的挤包在导体上,绝缘表面平整、色泽均匀。绝缘厚度平均值不小于标准规定的标称值,绝缘最薄点的厚度不小于绝缘标称厚度的90%-0.1mm。

3.3.成缆 绝缘线芯绞合成缆最外层的绞合方向为右向,其绞合节距: 固定敷设用的硬结构电缆,不大于绞合外径的20倍;移动场合用的软结构电缆,不大于绞合外径的16倍。 绝缘线芯采用数字标志,由内层到外层从1开始按自然数序顺时针方向排列。缆芯采用非吸湿性材料填充,并用非吸湿性带子扎紧缆芯。 3.4.金属屏蔽:采用铜带或圆铜线编织构成的屏蔽层。 3.4.1 铜带屏蔽:采用0.05~0.15mm的软铜带重叠绕包,重叠率不小于15%。 3.4.2 圆铜线编织屏蔽,其编织密度不小于80%,编织用圆铜线符合标准的规定。编织没有整体接续,露出的铜线头修齐。屏蔽和缆芯之间采用非吸湿性带子重叠绕包。 3.5.铠装 铠装层符合GB2952的要求,钢带铠装采用双钢带间隙绕包,钢带绕包平整紧密,钢带接续焊接平整牢固。 3.6.外护层 电缆外护层紧密挤包在缆芯上,护层表面光洁、色泽均匀。护层厚度的平均值不小于标准规定的标称值,其最薄处厚度不小于标称值的85%-0.1mm。 3.7 绝缘线芯的识别标志:符合GB6995.4及GB9330-88的规定。 绝缘线芯的识别标志采用颜色或数字标识。 5芯及以下采用颜色标志时,其优先选用的颜色和色序如下: 两芯电缆:无优先选用颜色; 三芯电缆:浅兰色、黑色、棕色; 四芯电缆:浅兰色、黑色、棕色、黑色或棕色; 五芯电缆:浅兰色、黑色、棕色、黑色或棕色、黑色或棕色。 采用数字标志时,绝缘线芯颜色与数字标志颜色有明显不同,其优先选用颜色绝缘为黑色,数字为白色。 3.8.成品电缆标志 成品电缆的外护层表面印有制造厂名、电缆型号、额定电压、和计米长度的连续标志。印刷标志符合GB6995的规定。 4.电缆包装运输 电缆成盘包装,包装时电缆卷绕整齐并妥善包装,电缆盘符合JB/T8137的规定。每盘电缆附有检验合格证。 5.试验

10kv电力电缆技术规范书

1.总则 1.1本技术条件仅适用于交流额定电压10KV XLPE色缘电力电缆的订货 1.2本技术条件的内容包括遵循的标准和电缆使用条件、构造及其技术要求、试验项目和方法、验收规则、标志、包装。 1.3本技术条件中凡标明参数数值的,是作为特别强调,其他未标明的均应执行相关GB IEC和DL标准。 1.4如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则表示卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对本规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.5卖方应有有效质量保证体系。 1.6本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.7本设备技术规范书未尽事宜,由买卖双方协商确定。 2.引用标准 下列标准包含的有关条文,通过引用而成为本技术条件的条文;所有标准都会被修订,使用本技术条件的各方应探讨采用下列标准最新版本的可能性。 GB12706 额定电压35KV以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆 IEC60502 额定电压1KV至30KV挤包绝缘电力电缆及其附件 DL401 高压电缆选用导则

GB2952 电缆外护层 GB6995 电线电缆识别标志 3.使用条件 各单位订货时应参照下列条文结合工程实际提出使用条件,并符合 DL401的规定。 3.1运行条件 3.1.1系统额定电压:10KV 3.1.2系统最高运行电压:12KV 3.1.3系统中性点接地方式和电缆额定电压(Uo/U): a.中性点不接地系统,电缆Uo/U为8.7/10KV ; 3.1.4系统频率:50HZ 3.2敷设条件:可以为直埋、排管、沟道、隧道、桥架等方式;沟道内积水时电缆可局部或完全浸于水中;直埋于高地下水位地区时电缆可能经常或周期性地被水浸泡。 3.3环境条件: 3.3.1周围空气温度 最高温度:+40 0C 最低温度:-30 0C 最大日温差:25 °C 日照强度:0.1 W/cm 2(风速0.5m/s )

低压电力电缆技术标准规范.docx

'\ 低压电力电缆技术规范

目录 1规范性引用文件 (1) 2技术参数及要求 (1) 3使用环境条件表 (8) 4试验 (8) 5包装及运输 (10)

低压电力电缆技术规范 1规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB12706额定电压 1kV(Um= 1.2kV )到 35kV( Um= 40.5kV )挤包绝缘电力电缆及附件 IEC 60502额定电压1kV(Um=1.2kV)到30kV Um=36kV)的挤包绝缘电力电缆及附件GB 3597电力电缆铜、铝导电线芯 GB/T3048电线电缆电性能试验方法 GB/T3956电缆的导体 GB 6995电线电缆识别标志方法 DL/T 401高压电缆选用导则 GB 2952电缆外护套 GB 50217电力工程电缆设计规范 2技术参数及要求 2.1设备名称1kV 交联电缆 2.2系统额定电压:1kV及以下 2.3电缆额定电压(U0/U): 0.6/1kV 2.4额定频率:50Hz 2.5敷设条件 敷设环境有空气中、直埋、沟槽、排管、桥架、竖井、隧道等多种方式。地下敷设时电缆局部可能完全浸于水中。 2.6 0.6/1kV 挤包绝缘电力电缆结构及技术参数见表1。 表 1技术参数特性表 序 目单位标准参数值备注项 号 10.6/1kV 挤包绝缘电力电缆结构参数

序 目 项 号 电缆型号 1.1 阻燃等级 材料 材料生产厂及牌号 1.2芯数×标称截面 铜导体'\ 单位标准参数值备注 YJV 、 YJV22 、 / WD-YJY 、 WD-YJY22 、 NH-YJV 、 NH-YJV22 、 ZA、 ZB 、ZC /铜 /供货方提供 一芯: 2.5;4;6;10;16; 25;35;50;70;95 ;120;150;185;2 40;300 二芯: 4;6;10;16;25;3 5;50;70;95;120 ;150 三芯: 6;10;16 芯× 4+1 芯: mm 2 10/6;16/10;25/ 16;35/16;50/25 ;70/35;95/50;1 20/70;120/95;1 50/95;185/95;2 40/120 4 芯: 10;16;25;35;50 ;70;95;120;150 ;185;240 结构形式圆形紧压紧压系数≥0.9