文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电缆型与外径尺寸对照表

电缆型与外径尺寸对照表

电缆型与外径尺寸对照表
电缆型与外径尺寸对照表

电缆型号与外径尺寸对照表(埋管必须资料)

序号电缆型号电缆外径(mm)备注1YJV-6KV-3*16

2YJV-10KV-3*25

3YJV-10KV-3*35

4YJV-10KV-3*95

5YJV-10KV-3*240

6VV3*240+1*120

7VV3*185+1*95

8VV3*120+1*70

9VV3*95+1*50

10VV3*35+1*16

11VV3*25+1*16

低压电开关电缆、穿管外径对应表

1、 的金属导管,采用管壁厚 2.0mm 的钢导管。 2、 明敷或暗敷于干燥场所的金属导管,宜采用管壁厚度不小于1.5mm 的电线管。 3、 壁厚参考《住宅小区通信配套设施建设标准》 注:住宅内用电设备的功率因数按0.9计算。 2、在人员密集的公共建筑物中应采用无卤低烟阻燃产品。WDZB-BYJ (YJY ) 塑壳壳架等级:

ABB:160,250,320,400,630,800,1000,1250,1600 施耐德:80,100,160,250,400,630,800,1000,1250,1600 电流互感器的规格: 20,30,40,50,75,100,150,200(250),300,400,500,600(750),800 电流互感器的规格: 20,30,40,50,75,100,150,200(250),300,400,500,600(750),800 功率计算: 小店面用电:100~120W/m2 商场空调功率:50W/m2 中央空调:40 W/m2 常见民用建筑的照度标准(lx)

管路敷设标注方法 sc:焊接钢管 tc:电线管薄钢管 pc:硬质塑料管 ct:电缆桥架 cp:金属软管 SR:钢线槽 RC:水煤气管 导线敷设部位: CT:电缆桥架敷设 SR:沿钢索敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CC:沿现浇板内暗敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设AC:吊顶内敷设 ACE:在能进入的吊顶在敷设BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱子内 wc:暗敷设在墙内 WE:沿墙明敷设 FC:预埋在地面内 cc:暗敷设在顶板内 SR:沿钢线槽敷设 BE:沿屋架或跨屋架敷设CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设ACE:在能进入人的吊顶内敷设BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内 WC:暗敷设在墙内 CC:暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管一,导线穿管表示 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示 DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示 CS-链吊 DS-管吊 W-墙壁安装 C-吸顶 R-嵌入 S-支架 CL-柱上 穿焊接钢管敷设:SC 穿电线管敷设:MT 穿硬塑料管敷设:PC 穿阻燃半硬聚氯乙烯管敷设:FPC

电缆型号与外径尺寸对照表

电缆型号与外径尺寸对照表(埋管必须资料) 序号电缆型号电缆外径(mm)备注 1YJV-6KV-3*16 2YJV-10KV-3*25 3YJV-10KV-3*35 4YJV-10KV-3*95 5YJV-10KV-3*240 6VV3*240+1*120 7VV3*185+1*95 8VV3*120+1*70 9VV3*95+1*50 10VV3*35+1*16 11VV3*25+1*16 YJV6/6KV、6/10KV 交联电缆技术参数 YJV6/6KV、6/10KV 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 1

导体标称截面绝缘厚度护套厚度 电缆近似 外径 电缆近似 重量 20℃导体电缆载流量短路电流 直流电阻 在空气中 直埋土壤 中 导体 屏蔽层 铜带铜丝 mm 2 mm mm mm kg/km Ω/km A A KA KA KA 1×25 21 685 165 160 1×35 22 807 205 190 1×50 23 977 245 225 1×70 25 1207 305 275 1×95 27 1489 370 330 1×120 28 1762 430 375 1×150 30 2080 490 426 1×185 2 32 2453 560 480 1×240 34 3100 665 555 1×300 36 3723 765 630 1×400 40 4728 890 725 导体标称截面绝缘厚度护套厚度 电缆近似 外径 电缆近似 重量 20℃导体电缆载流量短路电流 直流电阻 在空气中 直埋土壤 中 导体 屏蔽层 铜带铜丝 mm 2 mm mm mm kg/km Ω/km A A KA KA KA 2

电缆载流量对应表

> 电线电缆载流量表(全) ?? 很多用户对的安全载流量不是很清楚,甚至是专业的电工对精确的数据都不是特别了解。天津市电缆总厂第一分厂根据实际生产的规格品种,制定了不同规格型号的载流量表,简单易懂,一目了然。希望能对各位朋友有所帮助.规格型号载流量表: ? 1015)KV交联聚乙烯绝缘电力电缆允许持续载流量 ? 额定电压U。 /U 1015)KV 型号YJV、YJLV、YJY、YJLY、YJV22、 YJLV22、YJV23、YJLV23、 JYV32,YJLV32、YJV33、YJLV33 YJV、YJLV、YJY、YJLY 芯数三芯单芯 敷设 空气中土壤中空气中土壤中 单芯电缆 排列方式 ? ? ? ? 导体材质铜铝铜铝铜铝铜铝铜铝铜铝标25 120 90 125 100 140 110 165 130 150 115 160 120

称 截 面(mm2) 35 140 110 155 120 170 135 205 155 180 135 190 145 50 70 165 210 130 165 180 220 140 170 205 260 160 200 245 305 190 235 215 265 160 200 225 275 175 215 95 120 255 290 200 225 265 300 210 235 315 360 240 280 370 430 290 335 315 360 240 270 330 375 255 290 150 185 330 375 225 295 340 380 260 300 410 470 320 365 490 560 380 435 405 455 305 345 425 480 330 370 240 300 435 495 345 390 445 500 350 395 555 640 435 500 665 765 515 595 530 595 400 455 555 630 435 490 400 500 565 ... 450 ... 520 ... 450 ... 745 855 585 680 890 1030 695 810 680 765 520 595 725 825 565 650 环境温度 (℃) 40 25 40 25 ? 26/35KV电力电缆允许持续载流量 26/35KV交联聚乙烯绝缘电力电缆允许持续载流量 ? 额定电压U。 /U 26/35KV 型号YJV、YJLV、YJY、YJLY、YJV22、 YJLV22、YJV23、YJLV23、 JYV32,YJLV32、YJV33、YJLV33 YJV、YJLV、YJY、YJLY 芯数三芯单芯 敷设 空气中土壤中空气中土壤中 单芯电缆 排列方式 ? ? ? ? 导芯材质铜铝铜铝铜铝铜铝铜铝铜铝 标 称 截 面(mm2) 50 70 185 230 145 190 200 250 170 190 220 270 170 210 245 305 190 235 215 265 165 200 225 275 175 215 95 120 280 310 215 240 300 330 230 255 330 375 255 290 370 425 285 330 315 360 240 270 330 375 255 290 150 185 360 400 280 310 380 425 295 330 425 485 330 380 485 555 375 430 400 455 305 345 420 475 325 370 240 300 470 540 365 430 490 555 380 435 560 650 435 510 650 745 505 580 525 595 400 455 555 630 430 490 400 500 610 ... 485 ... 625 ... 500 ... 760 875 595 690 870 1000 680 790 680 775 525 600 720 825 565 645 600 ... ... ... ... 1000 800 1160 920 875 685 940 740 环境温度 (℃) 40 25 40 25

电缆规格对照表-电缆重量对照表-180mm2电缆重量

标 准: 本产品按国家标准GB12706-2002或国际电工委员会IEC60502-1:2004标准制造 型 号: VV ,VLV 一铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘、聚氯乙烯护套电力电缆 VV ,VLV 一铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘、聚乙烯护套电力电缆 用 途: 供固定敷设在额定交流电压UO/U 为0.6/1KV 及以下的室内、架空、电缆沟道、管道内的输配电力 线路用。 使用特性: 1、电缆敷设时的环境温度不低于0o C ,弯曲半径应不小电缆外径的10 倍。 2、电缆导体的长期最高温度不超过70o C 。 3、短路时(最长持续时间不超过5S )电缆导体的最高温度不超过160o C 。 产品结构图(点击放大) 产品规格: 1芯:1.5--630mm 2芯:2*1.5--2*185mm 3芯:3*1.5-3*300mm 4芯:4*4-4*300mm 3+1芯:3*4+1*2.5-3*300+1*150mm 3+2芯:3*4+1*2.5-3*300+2*150mm 4+1芯:4*4+1*2.5-4*300+1*150mm VV,VLV,VY,VLY 标称截面 mm 2 线芯结构 ho/mm 绝缘标称厚度 mm 护套标称厚度mm 计算外径 mm 环境温度 25°C 允许空 气中敷设截流 量[A] 环境温度25°C 允许截流量埋地土壤炽热阻系数g=80(°C 厘米/ 瓦) [A] 成品近似重 量 kg/km 铜芯 Cu 铝芯Al 铜芯 Cu 铝芯Al 铜芯 Cu 铝芯Al 1.5 1/1.38 0.8 1.8 6.6 24 - 31 - 58 - 2.5 1/1.78 0.8 1.8 7.0 32 25 45 35 71 56 4.0 1/2.25 1.0 1.8 7.9 45 34 61 47 97 73 6.0 1/2.76 1.0 1.8 8.4 56 43 77 59 121 84 10 7/1.35 1.0 1.8 9.7 80 61 103 80 177 111 16 7/1.70 1.0 1.8 10.7 106 83 138 106 239 139 25 7/2.14 1.2 1.8 12.4 143 111 183 140 349 190 35 7/2.52 1.2 1.8 13.6 175 133 221 170 451 232

美国电线电缆标准AWG对照表

截面积电阻值截面积电阻值公制mm 英制inch (mm2)(Ω/km)公制mm 英制inch (mm2)(Ω/km)4/011.68400.4600107.21930.16270.36070.01420.1022168.743/010.40380.409685.01140.20280.32000.01260.0804214.322/09.26590.364867.43210.26290.28700.01130.0647266.471/08.25250.324953.48800.32300.25400.01000.0507340.2617.34820.289342.40860.41310.22610.00890.0401429.562 6.54300.257633.62400.51320.20320.00800.0324531.653 5.82680.229426.66520.65330.18030.00710.0255674.984 5.18920.204321.14920.82340.16000.00630.0201857.285 4.62030.181916.7657 1.03350.14220.00560.01591085.006 4.11480.162013.2980 1.30360.12700.00500.01271361.027 3.66520.144310.5509 1.63370.11430.00450.01031680.278 3.26390.12858.3669 2.06380.10160.00400.00812126.609 2.90580.1144 6.6315 2.60390.08890.00350.00622777.6010 2.58830.1019 5.2615 3.28400.07870.00310.00493540.6411 2.30380.0907 4.1684 4.14410.07110.00280.00404339.9912 2.05230.0808 3.3081 5.21420.06350.00250.00325444.0913 1.82880.0720 2.6268 6.56430.05590.00220.00257030.0714 1.62810.0641 2.08208.28440.05080.00200.00208506.3915 1.45030.0571 1.652110.44450.04470.00180.001610984.516 1.29030.0508 1.307613.18460.03990.00160.001213804.017 1.15060.0453 1.039816.58470.03560.00140.001017360.018 1.02360.04030.822920.95480.03150.00120.000822129.0190.91190.03590.653026.40490.02820.00110.000627615.9200.81280.03200.518933.23500.02510.00100.000534716.4210.72390.02850.411641.89510.02240.00090.000443938.0220.64260.02530.324353.16520.01980.00080.000355926.3230.57400.02260.258866.62530.01780.00070.000269439.9240.51050.02010.204784.22540.01570.00060.000288516.0250.45470.01790.1624106.19550.01400.00060.0002112481.226 0.4039 0.0159 0.1281 134.59 56 0.0124 0.0005 0.0001 141714.1 美国电线电缆标准AWG对照表 外径 AWG 外径 AWG

电缆、穿管对应表

2、 明敷或暗敷于干燥场所的金属导管,宜采用管壁厚度不小于1.5mm 的电线管。 3、 壁厚参考《住宅小区通信配套设施建设标准》 1、超高层建筑中应采用A 。公共建筑物和地下工程中应采用B 。 2、在人员密集的公共建筑物中应采用无卤低烟阻燃产品。WDZB-BYJ (YJY )

塑壳壳架等级: ABB:160,250,320,400,630,800,1000,1250,1600 施耐德:80,100,160,250,400,630,800,1000,1250,1600 电流互感器的规格: 20,30,40,50,75,100,150,200(250),300,400,500,600(750),800 电流互感器的规格: 20,30,40,50,75,100,150,200(250),300,400,500,600(750),800 功率计算: 小店面用电:100~120W/m2 商场空调功率:50W/m2 中央空调:40 W/m2

常见民用建筑的照度标准(lx)

管路敷设标注方法 sc:焊接钢管 tc:电线管薄钢管 pc:硬质塑料管 ct:电缆桥架 cp:金属软管 SR:钢线槽 RC:水煤气管 导线敷设部位: CT:电缆桥架敷设 SR:沿钢索敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CC:沿现浇板内暗敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设AC:吊顶内敷设 ACE:在能进入的吊顶在敷设BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱子内 wc:暗敷设在墙内 WE:沿墙明敷设 FC:预埋在地面内 cc:暗敷设在顶板内 SR:沿钢线槽敷设 BE:沿屋架或跨屋架敷设CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设ACE:在能进入人的吊顶内敷设BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱内WC:暗敷设在墙内 CC:暗敷设在顶棚内 ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内FC:暗敷设在地面内 SCE:吊顶内敷设,要穿金属管一,导线穿管表示 MT-电线管 PC-PVC塑料硬管 FPC-阻燃塑料硬管 CT-桥架 MR-金属线槽 M-钢索 CP-金属软管 PR-塑料线槽 RC-镀锌钢管 二,导线敷设方式的表示 DB-直埋 TC-电缆沟 BC-暗敷在梁内 CLC-暗敷在柱内 WC-暗敷在墙内 CE-沿天棚顶敷设 CC-暗敷在天棚顶内 SCE-吊顶内敷设 F-地板及地坪下 SR-沿钢索 BE-沿屋架,梁 WE-沿墙明敷 三,灯具安装方式的表示 CS-链吊

低压电缆选型参照表

标称截面Nominal section mm2 电缆参考外径 Cable referenced Outer diameter mm 允许载流量A Allowable ampacity 电缆参考重量 Cable referred weightkg/km 空气中敷设 air laying 埋地敷设 ground laying Cu Cu Cu 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 40 70 92 120 150 185 240 300 400 500 6306.8 7.2 8.1 8.6 10.0 11 12.7 13.9 15.6 17.4 19.7 21.4 23.3 25.6 28.7 31.7 35.1 38.6 42.3 24 32 42 54 75 99 132 162 194 246 298 346 395 457 550 636 745 846 1043 33 44 57 73 101 133 175 210 250 314 375 430 484 549 640 726 834 959 1113 61 74 100 124 183 241 367 475 618 840 1134 1384 1683 2084 2696 3355 4246 5092 6362 2×1.5 2×2.5 2×4 2×6 2×10 2×16 2×25 2×35 2×50 2×70 2×95 2×120 2×150 2×18510.5 11.3 13.1 14.1 16.7 18.8 22.3 24.6 23.1 25.7 29.3 31.7 35.0 38.6 19 26 35 44 60 80 107 131 152 194 238 275 318 366 25 34 33 56 76 100 129 157 187 233 278 318 357 404 129 158 221 274 378 519 758 978 1217 1613 2157 2658 3296 4027

电缆穿管对应表

开关.电缆(YJV)、穿管外径对应表电表箱尺寸

钢导管。 2、明敷或暗敷于干燥场狀勺金属导管,宣采用管壁厚度不小于1. 5皿的电 线 管。 3、壁厚参考《住宅小区通信配套设施建设标准》 需要系数推荐值

注:住宅内用电设备的功率因数按0.9计算。 1、超高层建筑中应采用A公共建筑物和地下工程中应采用B 2、在>1殒密集的公共建筑物中应采用无卤低烟阻燃产品。WDZB-BYJ (YJY) ABB: 160, 250, 320, 400, 630, 800, 1000. 1250, 1600 施耐德:80, 100, 160, 250, 400, 630, 800, 1000, 1250, 1600 电流互感器的规格: 20, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200 (250) , 300, 400, 500, 600 (750), 电流互感器的规格: 800

20, 30, 40, 50, 75, 100, 150, 200 (250) , 300, 400, 500, 600 (750), 800 功率计算: 小店面用电:100"120W/m2 商场空调功率:50W/m2 中央空调:40W/m2 常见民用建筑的照度标准(lx) 建筑类型 0. 75米水平 0. 75米水平 公共建筑(办 公室)资料、档案室 普通办公室、会议室、接待室.前台. 营业厅.文件整理 0. 75米水平 0. 75米水平 200 300 房间或场所参考平面及高照度标准卫生间0. 75米水平100 餐厅、厨房100?150 0. 75米水平 卧室75 ?150 居住建筑起居室100?300 300

相关文档