海淀区实验小学苏州街分校改扩建工程

圣帝国际建筑工程设计有限公司

2010年8月

法定代表人:(盖章)或签字

技术总负责人:(盖章)或签字

项目总负责人:(盖章)或签字

建筑负责人:(盖章)或签字

结构负责人:(盖章)或签字

设备负责人:(盖章)或签字

电气负责人:(盖章)或签字

目录

一、建筑专业消防设计说明 (4)

二、给排水专业消防设计说明 (6)

三、电气专业消防设计说明 (8)

一、建筑专业消防设计说明:

1、工程概况及功能

海淀区实验小学苏州街分校改扩建工程位于北京市海淀区厂洼街4号,北京市海淀区实验小学苏州街分校内。东侧为中国青年政治学院,西侧为厂洼街8号院,南临昆玉河支线绿化隔离带,北侧为现状住宅楼。规划总用地面积约11870㎡,其中总建设用地面积约10620㎡,腾退绿化用地面积约1250㎡。

本工程为新建教学楼,地上五层,局部四层,地下一层。总建筑面积8605㎡,其中地上建筑面积7105㎡,地下建筑面积1500㎡。建筑高度19m。地下一层为厨房及餐厅;一至三层为普通教室及办公;四层为专业教室及礼堂;五层为阅览室、书库、活动室及琴房。

2、设计依据

建筑设计防火规范(GB50016-2006)

中小学校建筑设计规范(JGJ99-86)

3、总平面图

新建教学楼分别与现状北楼及西配楼相互连通,连通处设甲级防火门。校园内道路结合三个出入口设消防车道,道路高度及宽度均满足4mX4m的要求,道路尽端处场地均满足12mX12m的回车场要求。

4、建筑分类与防火等级

本工程为多层公共建筑,钢筋混凝土框架剪力墙结构,承重构件耐火极限均大于2.5h,楼板为最薄120mm厚现浇钢筋混凝土,耐火极限大于1.0h。四层局部网架屋面,钢屋架采用钢丝网抹灰粉刷做法,厚度≥30mm,耐火极限大于1.0h。本建筑地上部分耐火等级为二级,地下部分耐火等级为一级。

5、本工程消防措施

a.新建教学楼地下一层设两个防火分区,面积分别为900m2、600m2,设自动喷淋系统,两个防火分区之间设甲级防火门;地上每层为一个防火分区,最大投影面积为1556.44m2,每层面积均不超过2500m2。

b.每个防火分区设三个人员疏散口,两个疏散口之间最远距离均小于70m,各层直接通向疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的最大距离满足规范要求。

c.各层设封闭楼梯间,楼梯间设有乙级防火门。

d.设计人数按每班40人计,单层人数最大层是四层,该层总人数为580人,疏散总宽度为6000mm,疏散宽度满足规范要求。走廊最小净宽为2300mm。

e.地上、地下的共用楼梯间在首层设有耐火极限不低于1.00h的隔墙和乙级防火门。

f.防火门:楼梯间设有乙级防火门;管道井检修门设丙级防火门;各层与现状北楼及西配楼相连通处设甲级防火门;地下配电室、设备机房、厨房加工间等房间的门设乙级防火门。地下室两个防火分区间设甲级防火门。

g.管道井管道安装好后在每层楼板处用混凝土封堵,耐火极限不低于1.0h。

h.屋顶设消防水箱间。屋面分为上人屋面和不上人屋面,上人屋面女儿墙上做800高不锈钢栏杆。出屋面楼梯仅供维修用,由甲方统一管理。屋面做法分别选用08BJ1-1平屋16-PU、08BJ1-1平屋25,屋面基层为最薄120mm厚钢筋混凝土楼板,耐火极限为1.0h,防水层上分别为40厚C20细石混凝土、15mm厚水泥砂浆保护层,燃烧性能为A级。满足防火规范要求。符合公安部、住房和城乡建设部公通字[2009]46号《民用建筑外保温系统及外墙装饰暂行规定》。

i.礼堂屋顶采用网架结构,钢屋架采用钢丝网抹灰粉刷做法,厚度≥30mm,耐火极限大于1.0h。屋面板采用100厚彩钢夹心板,耐火极限不低于1.0h。

j.外墙外保温选用08BJ2-9,外墙51-8,粘贴60厚改性酚醛保温板,保温层燃烧性能为B1级。满足防火规范要求。符合公安部、住房和城乡建设部公通字[2009]46号《民用建筑外保温系统及外墙装饰暂行规定》。

k.消防水池及消防泵房设于主体西南方向操场地下,并设出地面楼梯间。

l.消防控制室设在新建教学楼首层E、F轴之间。消防控制室与其他房间分隔墙体为200mm厚加气混凝土,耐火极限为8h。上下楼板为120mm厚现浇钢筋混凝土,耐火极限2.5h。

m.厨房由专业厂家设计安装,图纸上布置示意仅供参考。燃气表房与其他房间分隔墙体为200mm厚加气混凝土,耐火极限为8h。楼板为120mm厚现浇钢筋混凝土,耐火极限1.0h,门为甲级防火门。

n.燃气表房、配电间、弱电间与其他房间分隔墙体为200mm厚加气混凝土,耐火极限为8h。楼板为120mm厚现浇钢筋混凝土,耐火极限1.0h。

6、内装修材料燃烧性能均满足《建筑内部装修设计防火规范》GB50222—95(2001年修订版)要求。

二、给排水专业消防设计说明:

本工程按火灾发生一次考虑。本设计按一类多层建筑进行设计。

1、消防水量:

5#普通教学楼室内消火栓系统:15升∕秒,室外消火栓系统:30升∕秒,火灾延续时间为2小时。

市政自来水管道在室外绕校区呈环状布置。在建筑物四周的消防车道沿线按间距≯120m设室外消火栓。

2、消防水源:

室外消防由市政环状管网直接供水;室内消火栓系统为临时高压系统,水源、水压由本期体育馆地下二层消防水池及消防泵房供给,火灾初期10分钟消防水量由原教学楼屋顶消防水箱供给,其消防水箱贮水量9m3。屋顶消防水箱有效容积9m3。

3、室内消火栓系统:

(1)每层均设消火栓,保证每一点均有2股水柱同时到达。

(2)采用临时高压供水系统,消防水箱间设有气压罐及稳压泵,压力由稳压泵和气压罐保持。教学楼消火栓系统管道呈环状布置。竖向为一个区。本系统消火栓

管道与原4#已建专业教学楼消火栓系统相连成为一个大系统。原3#已建办公楼局部六层设有高位消防水箱,3#办公楼高度为20.1m,其高位消防水箱高度满足本次设计的5#教学楼消火栓系统要求。

(3)消火栓箱采用单口消火栓,箱内配置D65mm消火栓一个,D=65mm,L=25m麻质衬胶水龙带一条,D=19mm直流水枪一支。

(4)消火栓系统稳压控制:

A自动控制:

泵房内加压泵由设在水泵水管上的压力开关控制,当管网压力下降15%时,加压泵启动,灭火后手动停泵。

屋顶消防水箱间内气压罐及稳压泵由设在水泵压水管上的压力开关控制,当管网压力下降10%时,稳压泵启动,恢复压力后停泵。

B手动控制:

(A)按动消火栓处报警按钮,发出信号至消防中心,确认火灾后,消防中心启泵。

(B)由值班人员在泵房内直接手动启泵。

(C)两台加压泵互为备用,一台发生故障,另一台立即启动。

4、移动式灭火装置:走廊、楼梯间等处按消防规范适当配置移动式和手提灭火器。

三、电气专业消防设计说明:

1、设计依据、工程概况及功能

《建筑设计防火规范》“GB50016-2006”

五一小学整体改扩建工程二期由5#普通教学楼及1#连廊、体育馆及地下车库、食堂、礼堂及2#连廊三个分项构成,本工程为五一小学整体改扩建工程二期--5#普通教学楼及1#连廊工程,由5#普通教学楼及1#连廊两部分组成,总建筑面积4376.91m2

5#普通教学楼:建筑面积4404.35m2,地上4层;建筑高度15.40m。首层及四层为普通教室、教研室,二、三层为普通教室、教研室、办公室。

1#连廊:建筑面积332.56m2,地上2层,均为开敞式通廊;建筑高度8.2m。

2、5#普通教学楼为二级防护对象,设火灾自动报警系统、应急照明疏散指示灯。火灾自动报警采用集中报警形式,所有消防信号送至位于2#连廊处的消防报警控制室。

3、在普通教室、办公室、走廊等处设置智能烟感探测器,在各层走廊出口处设置手动报警按钮,火灾声光报警器。

4、在各楼梯间设事故照明,在各层走廊设事故照明及疏散指示灯,疏散指示灯间距不大于10米。疏散指示灯照度值大于0.5Lx。应急照明灯具均采用自带蓄电池型,电池放电时间不小于30分钟。

5、导线采用阻燃线,敷设在不燃结构体内。

消防设计说明专篇

*** 综合楼一、二,库房一、二,生产车间一~四 消 防 设 计 说 明 书 *****有限公司 2012-10

法定代表人: 总建筑师: 设计总负责人: 专业负责人建筑专业负责人: 结构专业负责人: 给排水专业负责人: 电气专业负责人:

设计文件目录 第一章建筑消防设计说明 第二章消防给水设计说明 第三章电气消防设计说明 第四章消防给水和灭火设施 第一章建筑消防设计 1、设计依据 (1)经新都区规划委员会通过审查通过的成都市新都区梦迪嘉沙发厂总平图。 (2)由业主提供的用地红线及地形图。 (3)设计任务书,即,设计合同 (4)该项目所在地区的水文、气象、地震等自然条件;即,地勘报告 (5)主要国家及地方规范

建筑专业: 《工程建设标准强制性条文》(房屋建筑部分2002版) 《建筑制图标准》(GB/T50104-2001) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) 《房屋建筑制图统一标准》(GB/T50001-2001) 《建筑采光设计标准》(GB/T50033-2001) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 《砌体结构设计规范》(GB50003-2001) 《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102:2002) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001) 2、建设规模及设计范围 3、项目组成:综合楼一、二,库房一、二,生产车间一~四 设计范围:单体的建筑、结构、给排水、电气四个专业的方案图及施工图设计。 4、总指标 用地面积:35 亩;净用地面积:31.3亩合20882.350平方米;建筑面积:14282.597平方米;容积率:0.996 5、采用新技术新结构 生产车间采用轻型门式刚架结构形式 6、总平面 建设地点:本工程用地位于四川省新都新繁家具工业园 竖向布置为:平坡式

高层商住楼自动喷水灭火系统的设置

高层商住楼自动喷水灭火系统的设置 RSS 打印复制链接大中小发布时间:2011-04-26 14:42:27 在近几年对商住楼的消防审核和消防验收过程中,经常会遇到这样一个问题:一类高层住宅部分电梯厅和公共走道部分未设自动喷水灭火系统。过去,设计人员对现行《高层民用建筑设计防火规范》中规定自动喷水灭火系统设置范围的理解是把住宅排除在外的。一般高层商住楼中消防设计的常规做法是:全楼设消火栓灭火系统,裙楼和地下室增设自动 喷水灭火系统。因此,喷淋泵的扬程选择一般是较低的,功率也较小。 根据《高规》第七章第二节对消防用水量的规定可知,一类高层住宅楼的室内消火栓用水量为20L/s,而一类高层商住楼的室内消火栓用水量为40L/s。以一幢30层的住宅楼和一相同高度的商住楼(24m以下裙楼为商业用途,其上为住宅)为例,来分析一下它们的火灾危险性。对于商住楼的裙楼,如作为商场、餐厅等用途时,由于其装修豪华,具有中央空调系统,可燃物较多,火灾危险性较大,发生火灾这时,需要的消防用水量也较大。但裙楼建筑高度小于24m,处在消防车的扑救范围以内,可以得到外部支援。只要初期火灾得到有效控制,火灾就容易扑救。所以,增加裙楼部分的消防用水量和在裙楼设置自动喷水灭火系统就显得很有必要。对商住楼的住宅部分,笔者认为与纯住宅楼可以相同看待。但是在消防设计时,商住楼的消火栓系统是按40L/s设计的,而普通住宅楼是按20L/s设计的,显然前者的消防用水量在住宅层时是有富余的。那么,在住宅层电梯厅和公共走道设置自动喷水灭火系统,就可以利用这部分富余的消防用水量。也就是说住宅层喷淋系统可以借用消火栓系统的消防泵,并且总消防用水量不变。 大多数塔式住宅楼住宅层的每层电梯厅和公共走道一般安装5~8个喷头就可以满足要求,结合一支水枪的用水量,再加上20L/s 的消火栓用水量,住宅层的消防用水量不会超过40L/s。但每层喷淋立管应独立设置,且在首层设湿式报警阀,水力警铃应设在值班室附近。为了降低工程造价,可以省去每层的水流指示器和控制阀门,而在立管底部装一总控制阀和水流指示器。一旦楼层发生火灾,喷头爆破喷水灭火,则湿式报警阀后水力警铃会发出报警信号,而且每层的感烟探测器也会发出火警信号。 对于纯住宅楼的一类高层建筑,住宅电梯厅和走道也应设置自动喷水灭火系统,那么喷淋系统和消火栓系统也可以合用消防泵,只是要适当调整消防泵的流量,即附加每层几个喷头的流量即可。喷淋系统的作用时间与消火栓系统不同,消防泵后的管道应分开设置,以便当火灾时间大于1h后切断喷淋系统的供水。对普通住宅楼而言,只要屋顶消防水箱高过最高层消火栓7m,就能满足最不利点喷头最低工作压力不小于490KPa的要求。 [大

教学综合楼消防专篇

民用建筑消防设计专篇 工程名称第^一小学-教学综合楼___________________________ 设计单位 ______ 北京中建建筑设计院有限公司________________ 二零零八年六月二十日

消防设计自审表

注:备注中填写需要进一步商讨的问题,如规范中不明确的、超越规范要求的、采用新技术、新设备等。 一、编制说明及填写表格注意事项 1、本表为民用建筑工程在施工图阶段完成设计时由各专业设计负责人填写,供设计单位内部消防设计自审及报送公安消防机构对施工图设计进行消防设计审核时使用。 2、设计单位在进行工程设计时,必须执行国家消防技术标准和其他工程建设标准有关消防设计的规定。 3、表格中填写内容应完整、具体,并应符合施工图设计深度的要求。 4、填写时应采用规范性专业用语及法定计量单位。 5、填表内容必须与施工图纸完全一致,其目的是提高消防设计自审及消防设计审核的效率,便于抓住要点,一目了然,表中内容是对图纸的提炼与完整的反映,不是对设计图纸的补充。 6、本表编制的主要依据为现行国家消防技术规范。 7、消防设计自审小组应严格审核图纸,对于不符合消防技术规范的工程设计图纸不应当签发。 8、表中“[]”处为选择填写项,根据工程实际情况采用“形式填写。其余应按工程实际情况,采用文字形式填写。 9、表中主体指单、多层民用建筑及高层民用建筑的主楼,裙楼指高层民用建筑的裙房。 10、本表所附各系统“ 计算书” 应有详细的设计计算过程(包括运用的公式、参数含义、计算步骤、计算结果等)。 11、本表中未涵盖的设计内容可参照本表自行编制。

建筑层数 地上5层 地上层数 工程基本概况 建设单位 克拉玛依区发展和改革委员会 联系人 工程名称 工程地点 廖家洲 第十一小学教学综合楼 第十一小学校园内 联系电话 工程号 红线图No 6666093 BJ08K-012/01 CJG08010 工程特性及 每层使用功能 建筑类别 占地面积 多层民用建筑 3374 .23 m 2 耐火等级 二级 建筑高度 20.6m

建筑消防设计专篇

建筑工程消防设计专篇工程名称 设计单位(盖章) 年月日 目录 一.自审承诺书……………………………………( 3 ) 二.编制依据………………………………………………( 4 ) 三.工程基本概况…………………………………………( 4 ) 四.工艺设计 (4) 五.总平面设计…………………………………………( 7 ) 六.建筑设计………………………………………………( 7 ) 七.建筑构造………………………………………………( 9 ) 八.消防给水和灭火设计……………………………….( 9 ) 九.防排烟设计…………………………………………. ( 10 ) 十.电气设计…………………………………………… ( 15 ) 十一.燃气设计…………………………………………… ( 15 ) 十二.存在的问题和解决设想………………………… ( 17 )

一、自审承诺书 (建设单位名称): 我单位出具的消防设计图纸及本消防设计专篇完全真实(含电子文件与图纸的一致性),并经过自审小组严格审查,符合工程建设国家消防标准。如有违反,愿意承担相应法律责任。 特此承诺。 自审小组签字 组长: 建筑自审员: 水专业自审员: 电专业自审员: 空调自审员: 二、编制依据 本节应详细列明本工程消防设计的设计依据。 三、工程基本概况 本节应包括以下内容: 1、概述项目名称、建设地点、建设单位、设计单位、用地面积、投资金额、总建筑面积、栋数等总括性指标。 2、若有裙楼、多栋组成的应以列表的形式,列出每栋的面积、户数、层数(地上、地下)、高度、用途、停车数等分栋性指标,使人能一目了然。如下表:

3、对于厂房、仓库等非民用建筑,除以上指标外尚应列出厂房、仓库的原料和生产产品、生产能力、火灾危险性等。 4、该建筑的类别和耐火等级(是否符合要求,简要列举依据和理由,钢结构建筑尚应对所采用的防火隔热等保护措施进行说明) 四、工艺设计 本节主要针对工业建筑设置,民用建筑可不设本节。 本节应包含如下内容: (一)工艺流程。详细阐述整个工艺流程,使人能对整个生产工艺一目了然。 (二)主要设备选型。阐述各种厂内设备的型号,可能产生的危险性等,以及采取的措施。(三)主要物料危险性分析。对项目生产过程中的原料、辅助材料、物料反应中的中间产品及产成品进行详细列举,并参照下表的形式对其进行理化性质分析。并针对该特点所采取防火措施,依据和理由。 主要原、辅料理化分析表 注:本表可根据各类物料的特性进行增补 (四)原材料、动力消耗定额及消耗量。可以列表的形式列举各类物料的消耗定额、月消耗

商住楼在消防设计和安全管理的探讨实用版

YF-ED-J5907 可按资料类型定义编号 商住楼在消防设计和安全管理的探讨实用版 Management Of Personal, Equipment And Product Safety In Daily Work, So The Labor Process Can Be Carried Out Under Material Conditions And Work Order That Meet Safety Requirements. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

商住楼在消防设计和安全管理的 探讨实用版 提示:该安全管理文档适合使用于日常工作中人身安全、设备和产品安全,以及交通运输安全等方面的管理,使劳动过程在符合安全要求的物质条件和工作秩序下进行,防止伤亡事故、设备事故及各种灾害的发生。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 湖南衡阳“11·3”特大火灾坍塌事故发生 后,商住楼的消防安全问题引起了全社会的普 遍关注。在我国现行《高层民用建筑设计防火 规范》(以下简称《高规》)中的定义是指底 部商业营业厅与住宅组成的高层建筑。商住楼 人员集中,可燃物较多,起火因素繁多,火灾 蔓延迅速,人员疏散困难,火灾扑救难度大等 火灾危险性。一旦发生火灾,极易造成群死群 伤恶性事故。据统计,20xx年全国范围内商住 楼发生特大火灾事故已有8起,在特大火灾事

故中比率高达24.2%。如何做好商住楼的消防设计和消防安全管理工作是全社会面临的一个新课题,笔者就此提出以下几点思考,以供商榷。 1.做好性能化设计,保障安全、经济合理 入世后,我国现行的消防行政监督体制面临与国际消防行政监督体制接轨的新形势,消防技术标准也也面临着由强制性向性能化过渡的局面。商住楼的消防设计在《高规》中虽然有了较为明确的规定,但是笔者认为《高规》中的规定对此类建筑消防设计的要求有些地方不够合理。现就我市一栋九层商住楼进行分析,该商住楼建筑高度为29.7 m2,商住楼负一层为地下室,地上一、二层为商业营业厅,三到九层为单元式住宅。商业营业厅每层建筑面

建筑工程设计说明消防专篇内容.doc

建筑工程设计说明消防专篇内容 新建、扩建、改建建筑工程应编写《建筑工程消防设计消防专篇》,《建筑工程消防设计消防专篇》应包括如下内容(注:带*号的为必须说明事项,其他可根据需要确定是否进行说明): 一、土建(民用建筑) (一)概况: *1、列举设计所依据的消防技术规范。 *2、概述建筑物的层数、高度、总建筑面积、各层的具体使用功能。 *3、根据建筑物的使用性质按《高规》第3.0.1条确定建筑物的建筑功能分类:商住楼、住宅楼、综合楼、医院、教学楼、办公楼等等。说明建筑物是否设有中央空调系统,确定建筑物是否属于高级旅馆、高级住宅,是否属于重要的办公楼、科研楼、档案楼。划分建筑类别:一类高层、二类高层、多层。 *4、说明建筑物的耐火等级(一级至四级),各建筑构件的燃烧性能、耐火极限及采取的防火保护措施。 5、建筑物外墙设置玻璃幕墙时,应说明玻璃幕墙的防火措施。 (二)总平面布置 *1、概述建筑物四周(具体到东、西、南、北面)其他建构筑物的基本情况(建筑高度、层数、功能等),四周有厂房、仓库、储罐时,应明确厂房、仓库、储罐的生产(储存)火灾危险性类别,仓库及储罐应进一步明确储量等技术参数,说明拟建建筑与四周建筑物的防火间距。防火间距不足时,应说明采取了哪些保护措施。 *2、说明建筑物的消防车道设置情况,消防车道的形式属于环形消防车道或沿建筑物某两个长边设置消防车道,如设有穿过建筑物的消防车道应说明车道的位置;说明消防车道的设置要求,如离建筑物外墙的距离,消防车道的净宽、净高等参数。设置回车场时应说明回车场的具体位置及回车场的大小;说明中应确定某一个面作为消防车登高操作面,说明登高面的地面承重及路面平整情况等。(三)平面布置 *1、说明消防控制室、消防水泵房的设置部位,明确消防水泵房是否直通安全出口,消防控制室是否设有直通室外的门。如消防控制室、消防水泵房设在其他已建建筑内应予以说明并应符合现行消防规范的要求。 2、当建筑物内设有柴油发电机、燃油燃气锅炉房、油浸电力变压器等特殊房间,应说明上述设备用房的设置部位,说明具体的防火措施,如发电机房与储油间之间用防火墙和防火门分隔、锅炉房的单台容量及总容量是多少等等,对比规范是否符合要求。 3、如设有歌舞娱乐场所、多功能厅等特殊功能用房,应说明其设置楼层及具体的特殊防火措施,设有何种自动消防系统,是否设有发光疏散指示标志等。 4、如建筑物内使用丙类液体燃料或设置液化石油气瓶组间,应说明丙类液体储罐、液化石油气瓶组间的储量及设置部位,采取了哪些防火保护措施。 5、如建筑物内设有汽车库,应说明汽车库的设计停车数量,并据此确定汽车库类别(一、二、三、四类);按汽车库的汽车疏散方式对车库分类(坡道式疏散汽车库、电梯疏散出口汽车库、机械立

办公室装修消防设计专篇文件通用样本范文

消防设计文件项目名称: 设计单位: 日期:2012年5月 14日

相关专业负责人签章

设计文件目录 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 一、设计说明书 1、工程设计依据 2、建设规模和设计范围 3、改建或装修设计的面积等指标 4、工程原已设置(或新增)的主要消防设备、消防产品及有防火性能要求的建筑构件、 建筑材料 5、采用新技术、新材料、新设备和新结构的情况说明 6、具有特殊火灾危险性的消防设计和需要设计审批时解决或确定的问题的说明; 7、装修说明: ①. 工程概况 ②. 工程的使用功能、功能分区及平面布局: ③. 对原建筑的改建情况 ④. 各部位采用的主要装饰材料及耐火等级 ⑤. 装修设计说明及施工工艺 二、设计图纸

设计说明书 一、工程设计依据: 本项目的设计所执行的主要法规和所采用的主要标准为: 1.土建建筑设计及相关专业图纸。 ①.《民用建筑设计通则》 GB 50352-2005 ②.《建筑设计防火规范》 GB 50016-2006 ③.《高层民用建筑设计防火规范》 GB 50045-95 ④.《建筑内部装修设计防火规范》 GB 50222-95 2001版 ⑤.《办公建筑设计规范》 JGJ67-89 ⑥.《公建建筑节能设计标准》 (北京市地方标准)、DBJ01-621-2005 ⑦.《方便残疾人使用的城市道路和建筑物设计规范》实施细则(北京市标准) DBJ01-603-98 ⑧.《城市道路和建筑物无障碍设计规范》 JGJ 50-2001 2.国家现行有关的设计规范和规定。 3.北京颐堤港一座403-407室(索易商务中心)提供的有关使用要求等。 二、建设规模和设计范围: 本项目位于室,设计总规模为㎡,设计范围为室内二次装修部分,包括装修工程设计,水、电工程改造设计,空调工程改造设计及新增消防设备的设计等。 三、改建或装修设计的面积等指标: 办公室装修项目的设计总面积为,依据土建建筑设计及相关专业图纸和国家现行有关的设计规范和规定,并严格遵循消防规范和法规执行设计和

建筑消防设计专篇

消防设计专篇 项目名称:娄底市龙凤东宫小区 设计人: 校对人: 审核人: 设计单位:湖南省建筑工程集团设计研究院 2011.09

消防设计专篇 1.建筑篇 一、设计依据: (一)与甲方签定的设计合同。 (二)建筑方案设计的批文,详附件 (三)人防工程设计批文, 详附件 (四)项目所遵循的有关技术标准、规范: 《城市居住区规划设计规范》GB50180-93(2002年版) 《民用建筑设计通则》GB50352-2005 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 (2005年版) 《住宅设计规范》GB50096-1999(2003年版) 《住宅建筑规范》(2006年版) 《商店建筑设计规范》JGJ48-88(试行) 《汽车库建筑设计规范》JGJ100-98 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 《人民防空地下室设计规范》GB50038-2005 《人民防空工程设计防火规范》GB50098-2009 《湖南省居住建筑节能设计标准》DBJ43/001-2004 K10410-2004 《中南地区通用建筑标准设计》 《建筑工程设计文件编制深度规定》 《国家建筑标准设计》

国家及地方其他相关规范、规定 二、项目概况: (一)工程名称及项目所在地址: 项目名称为:龙凤东宫小区,规划用地位于城南新区,南临湘中大道,东依桃子路(尚未修建),北靠新娄街(尚未修建)。湘中大道为城市主干道,宽80米,桃子路与新娄街均为城市支路,规划路幅宽20米。龙凤东宫小区距湘中大道与新星南路转盘仅250米,交通便捷。总用地面积为11700.4㎡,总建筑面积71211.6㎡。 (二)项目类别: 龙凤东宫小区居住小区工程项目由四栋建筑群组成,其中1、2栋为一类高层综合楼(2+24层),耐火等级一级, 地下室2层,3、4栋为一类高层综合楼(2+23层),地下室1层,耐火等级一级,地下室耐火等级一级. (四)项目主要特征表:

施工图消防设计专篇

消防设计说明项目名称: 设计单位: 建设单位: 日期:2011年1月10日 XX.XXX消防设计说明 建筑部分 一、设计依据 (1)、《民用建筑设计通则》GB50352-2005 (2)、《建筑设计防火规范》(GB50016-2005) 年版)2005()GB50045-95(《高层民用建筑设计防火规范》)3(.(4)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97)(5)《人民防空工程设计防火规范》GB50098-98 (6)《商店建筑设计规范》(GJ48-88) (7)、国家其他相关法律法规。 二、工程概况

1.本工程项目为XXX,建设用地西临XXX、东临XX路,用地被X米规划路划分为东西两个地块。规划净用地面积:XXX平方米,总建筑面积:XXX平方米。其中;地上建筑面积:XXXX平方米,地下建筑面积:XXX平方米。 2.建筑种类为办公、多层商业、高层住宅及带商业网点的高层住宅楼;地下为地下商业、地下车库及平战结合的地下车库。 1、地上部分建筑定性 (1)XX为一类高层综合楼(商业+公寓式办公) (2)X#为多层综合楼(商业+办公) (3)X#为一类高层塔式住宅(带两层底层商业网点) (4)X#为二类高层塔式住宅(8#、12#带两层底层商业网点)(5)X#为多层内廊式非住宅类居住建筑(带两层商业网点) (6)X#为多层商业楼 2、地下为地下商业、地下车库及平战结合的地下车库。 三、总图消防设计. 1.总平面图严格按《XX市城市规划技术管理规定》进行设计,每单元均可通达机动车。高层建筑均设有不小于4米的环形消防车道,并保证1/4周长的扑救面。 2.道路为X米宽道路,为一块板结构;小区主要道路为X米宽,支路为X米宽,住宅单元入楼道宽为X米。主要道路和支路均可通行消防车辆,另外还设置X米宽的隐形消防道路,车辆转弯半径X米,道路

商住楼消防设计说明

商住综合楼B、C 及地下车库建筑消防设计说明 一、工程概况 本工程项目位于祈福新邨西北部,地块呈三角形,东临景观大道和青怡居,西北部是祈福新邨外山地,南面为祈福新邨学校。 地块用地面积为50643平方米,总占地面积为:17568.3平方米。地上总建筑面积:287350平方米;建有四栋商住综合楼(上设八栋住宅塔楼)、三栋高层住宅楼、一层非机动车库、二层机动车库。拟报审的商住综合楼B、C地下一层设非机动车库;地下二层设通道与小区机动车库相连;地上各设有一层商业综合用房及二栋塔式住宅。 二、建筑消防设计说明 1. 设计依据 《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045-95(2005年版) 《建筑设计防火规范》GB 50016-2006 《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-97 《住宅建筑规范》GB 50368-2005 《商店建筑设计规范》JGJ 48-88 2. 设计指标——建筑面积、层数及建筑高度 商住综合楼B(塔楼型号为A1、A1aa,栋号为:3、4): 地下二层,地上32层,建筑高度为96.75米,设一层裙房,2栋32 层住宅塔楼;裙房与二层住宅间设一层不大于2.1米高管道设备层。总建筑面积:43895平方米;占地面积:2168平方米;其中首层商铺面积:1411平方米;

3号住宅塔楼(A1屋型): 地上总建筑面积:20673平方米;地下一层非机动车库及地下二层与地下机动车库通道共422平方米)。 4号住宅塔楼(A1aa屋型): 地上总建筑面积:20821平方米;地下一层非机动车库及地下二层与地下机动车库通道共422平方米)。 注:A1屋型与A1aa屋型标准层互为镜像关系。 商住综合楼C(塔楼型号为A2、A2aa,栋号为:5、6): 地下二层,地上32层,建筑高度为96.75米,设一层裙房,2栋32 层住宅塔楼;裙房与二层住宅间设一层不大于2.1米高管道设备层。总建筑面积:43859平方米;占地面积:2191平方米;其中首层商铺面积:1260平方米; 5号住宅塔楼: 地上总建筑面积:22032平方米;地下一层非机动车库及地下二层与地下机动车库通道共466平方米)。 6号住宅塔楼: 地上总建筑面积:20827平方米;地下一层非机动车库及地下二层与地下机动车库通道共534平方米)。 注:A2屋型与A2aa屋型标准层互为镜像关系。 地下二、三层机动车库: 共二层,层高3.4米,地下二层局部3.8~5米;总建筑面积:50791平方米。 3. 总平面设计

教学楼消防专篇

海淀区实验小学苏州街分校改扩建工程 消 防 设 计 说 明 圣帝国际建筑工程设计有限公司 2010年8月

法定代表人:(盖章)或签字技术总负责人:(盖章)或签字项目总负责人:(盖章)或签字建筑负责人:(盖章)或签字结构负责人:(盖章)或签字设备负责人:(盖章)或签字电气负责人:(盖章)或签字

目录 一、建筑专业消防设计说明 (4) 二、给排水专业消防设计说明 (6) 三、电气专业消防设计说明 (8)

一、建筑专业消防设计说明: 1、工程概况及功能 海淀区实验小学苏州街分校改扩建工程位于北京市海淀区厂洼街4号,北京市海淀区实验小学苏州街分校内。东侧为中国青年政治学院,西侧为厂洼街8号院,南临昆玉河支线绿化隔离带,北侧为现状住宅楼。规划总用地面积约11870㎡,其中总建设用地面积约10620㎡,腾退绿化用地面积约1250㎡。 本工程为新建教学楼,地上五层,局部四层,地下一层。总建筑面积8605㎡,其中地上建筑面积7105㎡,地下建筑面积1500㎡。建筑高度19m。地下一层为厨房及餐厅;一至三层为普通教室及办公;四层为专业教室及礼堂;五层为阅览室、书库、活动室及琴房。 2、设计依据 建筑设计防火规范(GB 50016-2006) 中小学校建筑设计规范(JGJ 99-86) 3、总平面图 新建教学楼分别与现状北楼及西配楼相互连通,连通处设甲级防火门。校园内道路结合三个出入口设消防车道,道路高度及宽度均满足4mX4m的要求,道路尽端处场地均满足12mX12m的回车场要求。 4、建筑分类与防火等级 本工程为多层公共建筑,钢筋混凝土框架剪力墙结构,承重构件耐火极限均大于2.5h,楼板为最薄120mm厚现浇钢筋混凝土,耐火极限大于1.0h。四层局部网架屋面,钢屋架采用钢丝网抹灰粉刷做法,厚度≥30mm,耐火极限大于1.0h。本建筑地上部分耐火等级为二级,地下部分耐火等级为一级。 5、本工程消防措施 a. 新建教学楼地下一层设两个防火分区,面积分别为900 m2、600 m2,设自动喷淋系统,两个防火分区之间设甲级防火门;地上每层为一个防火分区,最大投影面积为1556.44 m2,每层面积均不超过2500m2。 b.每个防火分区设三个人员疏散口,两个疏散口之间最远距离均小于70m,各层直接通向疏散走道的房间疏散门至最近安全出口的最大距离满足规范要求。 c.各层设封闭楼梯间,楼梯间设有乙级防火门。 d.设计人数按每班40人计,单层人数最大层是四层,该层总人数为580人,疏

建筑消防专篇样本

新世纪·领居(D组团)消防说明 (2007.06) 东莞市公安消防局: 本项目为新世纪·领居(D组团),裙房使用功能主要以商业为主,塔楼为公寓。本组团主要包括136#,137#,138#,139#住宅楼及140#地下室。现将本项目的总平面、建筑、结构、相关设备专业在设计中拟采取的消防措施叙述如下: 一、设计依据: 总平面、建筑、结构及相关设备专业的消防设计的依据是: 1.《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95)(2005年版); 2.《住宅建筑设计规范》(GB 50096-1999)(2003年版) 3.《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-95)(99年修); 4.《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)(2005年版) 5.《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-90(97年修)。 6.《建筑给排水设计规范》GB50015-2003 7.《采暖通风设计规范》(GBJ 19-87)(1997年版) 8.《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T 16-92) 9.《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98) 10. 国家及地方有关部门的其它相关规范、规定;相关专业提供之工程资料及技术参数。. 二、总图设计: 本工程用地位于东莞市大岭山镇莞长公路、Z1、Z2规划道路、与D3规划道路交汇处,北面为D3规划道路,西面为Z1规划道路,东面为横镇西路,南面为莞长公路。总临街长度最长为125.6米,根据《高层民用

建筑设计防火规范》GB 50045-95中4.3.1条规定,建筑的沿街长度超过150米或总长度超过220米时,建筑物内设消防车道,满足规定。 在建筑物的防火间距方面:139#楼与137#楼之间距离为16.8米,136#楼与138#楼之间距离为30.9米,本区内各栋与相邻栋的外墙间距均为13米,均满足《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95中4.2.1条规定。 三、建筑设计 1、工程概况: 本工程用地位于东莞市大岭山镇莞长公路、Z1、Z2规划道路、与D3规划道路交汇处,北面为D3规划道路,西面为Z1规划道路,东面为横镇西路,南面为莞长公路。地上建筑层数分别为:均为15层;地下一层。项目占地面积为3413.5平方米,地下室总建筑面积为4704.97平方米,地上总建筑面积为35938.12平方米。建筑总高度为:(136#)47.5米;(138#)47.6米米。本工程的耐火等级为一级,结构形式为框剪结构。一层为商业及居住或者架空用途,其它层均为居住用房。 2、防火分区和防烟分区设置 一) 地下一层为停车场和设备用房,设有自动喷水灭火系统, 1)建筑面积为4704.97平方米,分为三个防火分区, 2)每个防火分区面积分别为:3998.0平方米,360.0平方米,347.0平方米。 二) 地上一层为商铺、公寓和加空层,设有自动喷水灭火系统, 1)建筑面积为3213.5平方米,分为四个防火分区, 2)每个防火分区面积分别为: 598.2平方米,268.6平方米, 1114.52平方米,96.13平方米,。 三)地上三层以上136#,138#楼均为公寓, 设有自动喷水灭火系统,

高层商住楼消防设计

高层商住楼消防设计的探讨 摘要:在设计过程中,商住楼的功能较为复杂多样,而国家相关消防技术设计规范对商住楼的消防设计没有明确规定,这给设计人员的设计带来了困难。本文结合实际工程中所做的商住楼的消防设计,提出了消防设计中遇到的若干问题,进行了分析和探讨。 关键词:高层商住楼消防设计问题探讨 消防水池 目前,大多数高层建筑消防水池储水量,包括消火栓系统储水、自动喷淋系统储水量、水幕系统储水量、喷淋系统储水量等。由于消防用水在储水池中的停留时间过长,水在池中的流动性差、有死角,水质一般达不到要求,甚至出现藻类生长。消防水池的水质问题是目前建筑给水排水设计中面临的新课题。为了更好地解决这些问题,在消防水池设计时需要考虑以下问题:首先,应该在水池中设置导流墙,增长流路,减少死角。其次,要设置循环水泵,使水池的水充分循环。常用方法:一.是利用消防水泵本身加旁路和减压阀来循环水池中的水;二.是专设循环水泵使水池中的水循环,循环水泵的流量以使水池中的水每天周转1次为宜。 二、消防给水系统水锤 《建筑给水排水设计规范》gb 50015—2003(2009年版)规定,给水加压系统应根据水泵扬程,设置水锤消除装置。高层建筑的消防水泵扬程一般较高,若处理不当,往往会造成管道破裂,使整个消防系统中断;或管道连接零件松动,还可能损坏阀门。水锤消除装置

主要有:气囊式水锤消除器、微阻缓闭止回阀、消声止回阀、缓闭式逆止阀、静音式止回阀等。目前,高层建筑消防给水系统常使用缓闭静音式止回阀,该阀门安装于水泵出水口处,防止水锤对水泵造成损坏,使用效果较好。 三、消防给水系统增压设施的设置 在高层商住楼消防给水系统设计中,为了保证火灾初期灭火压力的需要,常在消火栓系统的高位水箱出水管上设置增压设施,一般由增压泵和气压罐组成。增压设施的设置增加了消防供电及控制回路的敷设长度,同时也给日常的运行和维护管理带来很大不便,设备运行时产生的振动及噪声若处理不当,还会干扰顶层住户的正常生活。造成这种情况最根本的原因,是设计人员对《高层民用建筑设计防火规范》gb 50045—95(2005年版)中的相关条文没有充分地理解。该标准规定,高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力,当建筑高度≯100 m时,最不利点消火栓静水压力应≮0. 07 mpa。当水箱设置高度能满足最不利点消水栓的静水压力要求时,可以不设增压设施。普通高层商住楼高位消防水箱通常可利用屋顶机房等架空来满足最不利点消火栓栓口静水压力的要求,因而不需要设置增压设施。 四、关于防火分区间隔对消火栓布置的影响 对于消火栓的布置,《高层民用建筑设计防火规范》gb 50045—95(2005年版)规定,消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点。消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪水

某某中学新校区工程消防专篇

消防设计说明专篇 第一节总述 主要设计依据

本地消防部门相关条文及办法 工程概况及项目定位 拟建某某高级中学新校区项目选址位于某某县某某镇某某村,某某中部通道(217县道)南侧。项目规划总用地面积平方米,规划总建筑面积为XXXXXm2,主要建设教学楼、公共教学楼、图书行政楼、体育馆(风雨操场)、学生宿舍及师生食堂等功能建筑,并配套运动场地、游泳池、道路广场以及绿地等室外工程。项目建成后的在校师生规模约5000人,共设90个教学班。主要指标表如下:

其中,各单体相关主要指标如下: A1公共教学楼地上5层,建筑面积,建筑总高度米。 A2公共教学楼地上5层,建筑面积,建筑总高度米。 B1教学楼地上5层,建筑面积,建筑总高度米(含配电房地上1层,地上建筑面积,建筑总高度米)。 C1体育馆地上2层,建筑面积,建筑总高度米。 C2体育看台地上1层,上部为露天看台,建筑面积,建筑总高度米。 D1图书行政楼地上5层,地下一层,建筑面积,建筑总高度米。 E1/E3/E4/E6宿舍楼地上6层,建筑面积栋,建筑总高度米。 E2/E5宿舍楼地上6层,建筑面积栋,建筑总高度米。 E7 宿舍楼地上6层,建筑面积,建筑总高度米。 F1食堂地上3层,建筑面积,建筑总高度米。 另有独立的一层门卫室平方、室外连廊平方。 (注:上述单体的建筑总高度,均统一为自室外地坪标高算至女儿墙顶的高度。) 各单体+/标高相对应的绝对标高另详各单体图纸。 项目属于框架结构的多层公共建筑,地上耐火等级二级,设有消防控制室和消防水池、室内消防栓、自动消防灭火系统。 本项目使用功能为教学建筑。 设计范围 建筑总平面消防设计、建筑单体消防设计、各种灭火措施、防排烟系统、火灾自动报警系统。

综合楼《消防》设计专篇

杭州市萧山区技工学校改扩建工程 综合楼消防专篇 杭州萧山建筑设计研究有限公司

杭州市萧山区技工学校改扩建工程 综合楼消防专篇 一.工程概况 1.工程名称: 杭州市萧山区技工学校改扩建工程综合楼 2.建设单位:杭州市萧山区技工学校 3.建设地点:杭州市萧山区 4.建筑占地面积:3271.87平方米 5.建筑面积:11969.74平方米 6.建筑层数:4层 7.建筑高度:21.500米 8.结构安全等级为二级,使用年限50年 9.耐火等级:二级 10.抗震设防烈度:6度 11.屋面防水等级:Ⅱ级 12.结构类型:框架结构. 二.总平面布局和平面布置 本工程四周设有消防环道,与周围建筑间距满足规范要求,与周围建筑之间间距均大于6米. 三. 安全疏散 本工程为七个防火分区,每个防火分区的安全出口均有两个,楼

梯梯段的净宽均大于等于1750。同时满足人均疏散宽度.安全疏散距离也满足规范要求,面积均符合防火分区要求。 四.节能设计 屋面保温材料为:55厚泡沫玻璃板 外墙保温材料为:30厚无机保温砂浆 以上材料均为A级不燃烧保温材料。 五、给排水专业消防设计说明 根据《建筑设计防火规范》和《建筑灭火器配置设计规范》,本工程设置室内消火栓系统、室外消火栓和灭火器配置。 室内消火栓系统:本工程市政供水压力为0.32。本工程室内消防用水量为15,室内消火栓的布置保证有两支水枪的充实水柱同时达到任何部位。室内消防给水管道有两条进水管与室外环状管网连接,并且室内管道均连成环状。屋顶设10立方米消防专用水箱,保证火灾前期10分钟消防用水。水箱旁设消防增压泵3.6/10-80L两台(一用一备),本工程消火栓内均设有能直接启动增压泵的按钮。 室外消火栓:本工程室外消防用水量为30,由市政给水管网接入2根150给水管,并在厂区内作环网布置,本工程共设有5套室外地上式消火栓,型号采用100/65型,室外消火栓的保护半径为120米,其间距不超过80米,距道路不大于0.5米,管材采用球墨铸铁管。 本工程灭火器配置场所为A类,中危险级,灭火器配置为:4公

商住楼在消防设计和安全管理的探讨(正式版)

文件编号:TP-AR-L1718 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 商住楼在消防设计和安全管理的探讨(正式版)

商住楼在消防设计和安全管理的探 讨(正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 湖南衡阳“11·3”特大火灾坍塌事故发生后, 商住楼的消防安全问题引起了全社会的普遍关注。在 我国现行《高层民用建筑设计防火规范》(以下简称 《高规》)中的定义是指底部商业营业厅与住宅组成 的高层建筑。商住楼人员集中,可燃物较多,起火因 素繁多,火灾蔓延迅速,人员疏散困难,火灾扑救难 度大等火灾危险性。一旦发生火灾,极易造成群死群 伤恶性事故。据统计,20xx年全国范围内商住楼发 生特大火灾事故已有8起,在特大火灾事故中比率高 达24.2%。如何做好商住楼的消防设计和消防安全

管理工作是全社会面临的一个新课题,笔者就此提出以下几点思考,以供商榷。 1.做好性能化设计,保障安全、经济合理 入世后,我国现行的消防行政监督体制面临与国际消防行政监督体制接轨的新形势,消防技术标准也也面临着由强制性向性能化过渡的局面。商住楼的消防设计在《高规》中虽然有了较为明确的规定,但是笔者认为《高规》中的规定对此类建筑消防设计的要求有些地方不够合理。现就我市一栋九层商住楼进行分析,该商住楼建筑高度为29.7 m2,商住楼负一层为地下室,地上一、二层为商业营业厅,三到九层为单元式住宅。商业营业厅每层建筑面积为2000m2,单元式住宅每层建筑面积均为1400 m2。按《高规》第3.0.1条高层建筑分类中建筑高度超过50m或每层建筑面积超过1500 m2的商住楼为一类高层建筑的规

消防专篇

原阳县房地产管理所 2012年新兴小区廉租房项目2#、3#、4#、9#、10#、11#、21#、22#、23#、24#、25#楼 消 防 专 篇 河南省粮食工程设计院有限公司 20 年月日

建筑消防设计专篇 一、设计依据 《工程建设标准强制性条文》[房屋建筑部分](2013年版)《建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版) 二、工程概况 1、建设地点:原阳县产业集聚区服务平台项目2#,3#,4#,9#,10#,11#,21#,22#,23#,24#,25#,本项目位于原阳县南二环与农行大道交叉口西南角。 2、建筑分类:均属于多层住宅。 3、建筑规模:2#,3#,4#,9#,10#,11#,21#,22#,23#,24#,25#,地上6层,建筑高度:18.80m,室内外高差0.30m。 4、建筑功能:2#,3#,4#,9#,10#,11#,21#,22#,23#,24#,25#,纯住宅,层高均3.0米。 三、建筑、结构防火设计 1、总图消防设计:本工程沿建筑周边设有环形消防车道。消防车与高层建筑之间不应设置妨碍高消防车操作的树木、架空管线。且沿建筑周边长度的1/4且比小于一个长边长度的底边连续布置有消防登高操作场地,且在此范围内设有直通楼梯间的出口。本建筑与相邻建筑之间满足防火间距的要求。 2、各层按规范规定划分防火分区,防火分区之间以防火墙分隔,需开口部位设有甲级防火门。

3、地下每层每个防火分区设有两部直通室外的封闭楼梯间。各层安全疏散出口的设置以及疏散宽度、疏散距离的计算满足相关规范要求。 4、设备用房采用甲级防火门,楼梯间及前室门为乙级防火门,管井内待管线安装后用不燃烧材料封堵。除管井检修门外防火门均开向疏散方向。开在疏散走道处的防火门在关闭应后能从任何一侧手动开启。用于疏散走道、楼梯间及其前室、消防电梯前室的防火门设闭门器,双扇门加设顺序器和盖缝板。 5、紧靠防火墙两侧的门窗、洞口之间最近边缘的水平距离 大于2米非承重隔墙均砌至梁板底部,且不留有缝隙。上下窗槛墙均小于0.8米。楼板上留管洞,待设备管线安装完毕后,用C20细石混凝土封堵密实。管道穿过隔墙时,应采取不燃材料将其周围的缝隙填塞密实。外墙外保温材料采用岩棉板,燃烧性能为A及;屋面保温材料采用挤塑板,其燃烧性能不低于B1级,屋面和外墙交接处、屋顶开口部位四周设 置500宽岩棉保温防火隔离带。 6、该建筑的主要构件的燃烧性能及耐火极限如下: 防火墙200厚加气混凝土砌块(8.0h)3.0h 非承重墙、疏散走道两侧隔墙200厚加气混凝土砌块(8.0h)1.0h

建筑设计防火专篇

建筑设计防火专篇 工程名称:甘肃省白银市白银有色集团股份有限公司职工医院 项目名称:门急诊综合楼 设计单位:山东省建筑设计研究院

建筑部分 1 设计依据: 、甘肃省白银市白银有色集团股份有限公司职工医院提供的设计任务书。 、甘肃省白银市白银有色集团股份有限公司科技发展部和职工医院关于同意白银有色集团股份有限公司职工医院门急诊综合楼可行性研究报告的函。 、白银惠通地质基础工程公司编制的《岩土工程勘察报告》。 、甘肃省白银市白银有色集团股份有限公司职工医院提供的由甘肃省测绘工程院和甘肃省基础地理信息中心于1999年8月绘制的1:1000的院区地形图。 、甘肃省白银市白银有色集团股份有限公司职工医院与我院签订的设计合同。 、经甲方及有关部门认可的方案设计、初步设计文件以及施工图设计任务书。 、遵循的规范 (1)《建筑设计防火规范》 GB50016-2006(2)《综合医院建筑设计规范》 JGJ49-88(3)《综合医院建设标准》建标110-2008(4)《自动喷水灭火系统设计规范》 GB50084-2001(2005年版)(5)《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-98(6)《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-95(2001修订版)(7)《建筑灭火器配置设计规范》 GB50140-2005、其他相关国家、地方法规规范。 2 工程概况: 白银市白银有色集团股份有限公司职工医院位于白银市白银区四龙路222号,南临四龙路,西临人民路,北临友好路。交通方便,

环境优美。四龙路为城市次干道,是主要人流方向。本工程为白银市白银有色集团股份有限公司职工医院门急诊综合楼工程,位于医院西南侧,详建施01总平面位置图。设计合理使用年限50年,结构形式为钢筋混凝土框架结构。全楼设自动喷水灭火系统,变配电室设气体灭火系统。 3 建筑分类、耐火等级: 建筑分类:多层。 耐火等级:二级。 4 总图设计: 本工程建筑的周围设环形消防车道,消防车道宽度≥4m,车道距建筑外墙≥5m,消防车道上空4m以下范围内没有障碍物。 门急诊综合楼工程位于院区西南侧,与现有多层建筑距离大于6米,与现有高层建筑距离大于9米,满足《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版)和《建筑设计防火规范》GB50016-2006建筑的防火间距的要求。 5 防火分区、防烟分区设计: 、建筑项目主要特征: 门急诊综合楼地下层层高4.2米,一层高4.5米,二层高4.2米,三层高4.2米,四层高4.2米,五层高4.2米。建筑高度为21.60米。 门急诊综合楼为多层,耐火等级为一级。 、建筑主要功能分布 地下一层:中西药库; 一层:门诊大厅、急救中心、儿科、输液大厅、导医挂号收费大厅、放射科、鲜花超市银行; 二层:内科门诊、外科门诊、眼耳鼻喉科、B超、ECT、血管造影、功能检查; 三层:中医理疗、脑康复、口腔、康复科、妇产科、内镜中