文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 《合蚌高铁杜家岗特大桥桥沉降观测作业指导书》

《合蚌高铁杜家岗特大桥桥沉降观测作业指导书》

《合蚌高铁杜家岗特大桥桥沉降观测作业指导书》
《合蚌高铁杜家岗特大桥桥沉降观测作业指导书》

中铁四局合蚌客运专线HBZQ-2项目部杜家岗特大桥沉降观测作业指导书

文件编号:

编制部门:工程部

编制:于海洋

审核:叶夏

批准:常庆春

中铁四局合蚌客运专线HBZQ-2项目部

2009年11月15日

沉降观测作业指导书

一、目的/任务范围及主要工作内容

按照京福高速铁路要求,做好施工期间的桥梁沉降观测,通过对桥梁工程的沉降观测资料进行分析,预测工后沉降,提出加速桥梁沉降的措施,确定无碴轨道的铺设时间,评估桥梁工后沉降控制效果,确保无碴轨道结构的安全,特制定本作业指导书。

1、任务范围:

a、沉降观测范围:DK DK63+586.6?DK74+045.285 范围内所有桥梁承台及墩身, 设置沉降观测断面,进行施工动态观测作为推求工后沉降量和确定放置预压时间的依据。

b、沉降观测断面设置原则:每个观测断面,在承台左右大小里程设置临时沉降点,待墩身施工完毕后在墩身顶处设置沉降观测点。

2、工作内容:桥梁工程沉降观测,杜家岗特大桥全长10458.685m

二、工作依据

1、《客运专线无碴轨道铺设条件评估技术指南》(铁建[2006]158号);

2、《客运专线无碴轨道铁路工程测量技术暂行规定》;

3、《国家一、二等水准测量规范》(GB12879 —91 );

4、《工程测量规范》(GB0026 —93);

5、《客运专线无碴轨道铁路施工技术指南》(TZ216-2007 );

6、京福高速铁路工程设计文件;

7、《京福高速铁路线下工程沉降变形观测及评估实施方案》。

8、《京福高速铁路合肥至蚌埠段沉降变形观测及评估实施细则》技术交底。

三、工程简介

3.1 . 1工程概况

本桥位于安徽省合肥市长丰县水家湖镇和下塘唐镇境内,北起水家湖镇夏湖村,南止下唐镇陶湖乡北侧。起止点里程DK63+586.6?DK84+503.99 (本部负责DK63+586.6 DK74+045.285 段基础及下部结构施工)。线路两侧以农田为主,局部分步有林地、屋舍,

有乡村土路通往合水路,与合水公路相伴,距合水公路100?2000m,交通便利

(9-32m+1-24m+44-32m+2-24m+26-32m+1-24m+50-32m+1-24m+340-32m+

1-24m+6-32m+1-24m+86-32m+1-24m+4-32m )简支箱梁+(60+100+60)m 连续梁

+ ( 41-32m+

1-24m+6-32m )简支箱梁,简支箱梁采用通桥(2008)2322A图设计,,连续梁采用通桥(2008 ) 2368A-V,其中直线梁二期横载范围:100?120KN/m,曲线梁二期横载范围:120 ?140KN/m。

桥墩采用双线圆端形桥墩,桥墩两侧设置吊篮,桥台采用双线矩形空心台,全桥墩台

基础米用钻孔灌注桩。

四桥梁沉降观测人员及仪器配置

根据我管段的工程特点及沉降变形观测任务,划分为三段,第一段DK63+586.6-DK66+834.62 ,第二段DK66+834.62- DK69+835.02 ,第三段DK69+835.02- DK74+021.42,共分为二个沉降观测小组,每个小组配置3人,沉降变

形观测设备按二台套配备,详见下表:

五、技术要求

我管段线下工程沉降变形观测工作以桥梁的垂直位移观测为主,设计无水平位移监测。

1、沉降变形测量等级及精度要求

京福线沉降变形测量等级及精度要求按下表规定执行:

2、沉降变形监测网主要技术要求

1

注:邛付合线路或环线长度,检测已测测段长度,加

2、水平位移监测网主要技术要求

进行联测,引入施工测量坐标系统,实现水平位移监测网坐标与施工平面控制网坐标的相互转换。

3、沉降观测测量点的布置要求

沉降变形测量点分为基准点、工作基点和沉降变形观测点。其布设应按下列要求:

1、每个独立的监测网应设置不少于3个稳固可靠的基准站。基准点应选设在沉降变形影响范围以外便于长期保存的稳定位置。

2、工作基点应选在比较稳定的位置。对观测条件较好或观测项目较少的项目,可不设立工作基点,在基准点上直接测量沉降变形观测点。

3、沉降变形观测点应设立在沉降变形体上能反映沉降变形特征的位置。

4、沉降变形监测测量工作基本要求

1、水准基点使用时应作稳定性检验,并以稳定或相对稳定的点作为沉降变形的参考点,并应有一定数量稳固可靠的点以较核。

2、每次观测前,对所使用的仪器和设备进行检验校正,并保留检验记录。

3、每次沉降变形观测时应符合:

(1)严格按水准测量规范的要求施测。首次观测每个往返测均进行两次读数。

(2)参与观测的人员必须经过培训才能上岗,并固定观测人员。

(3)为了将观测中的系统误差减到最小,达到提高精度的目的,各次观测应使用同一台仪器和设备,必须按照固定的观测路线和观测方法进行,观测路线必须形成附合或闭合路线,使用固定的工作基点对应沉降变形观测点进行观测。

(4 )观测时要避免阳光直射,且在基本相同的环境和观测条件下工作。

(5 )成像清晰、稳定时再读数。

(6 )随时观测,随时检核计算,观测时要一次完成,中途不中断。

(7)对工作基点的稳定性要定期检核,在雨季前后要联测,检查水准点的标高是否有变动。

(8)数据计算方法和计算用工作基点一致。

4、承台观测标:

设置两个观测标,观测标1设置于底层承台左侧小里程角上,观测标-2设置于底层承台右侧大里程角上。承台观测标为临时观测标,当墩身观so标正常使用后,承台观测际随基坑回填将不再使用。

5、墩身观测标:

观测点数量每墩2处,位于墩身两侧;

桥墩标一般设置在墩底高出地面或水位0.5m左右。当墩身较矮立尺困难时,桥墩观测标位置可降低或设置在对应墩身埋标位置的顶帽上。特殊情况可按照确保观测精度、观测方便、禾叶测点保护的原则,确定相应的位置。桥墩上观测测标的具体设置位置见下图:

__ w

承台与墩身观测标设置

6、桥台观测标:

原则上应设置在台顶(台帽及背墙顶),测点数量不少于4处,分别设在台帽两侧及背墙两侧(横桥向)。

5、沉降变形监测观测具体要求

1、水准网的观测按照国家二等水准施测,采用单路线往返观测。每次观测均形成闭合检验条件。

2、水准仪使用天宝DINI03型仪器,仪器及配套水准尺均应在有效合格检定期内。水

准仪与水准尺在使用前及使用过程中,经常检校合格,水准仪视准轴与水准管轴的夹角均不超过15 ”。仪器各种设置正确,其中有限差要求的项目按规范要求在仪器中进行设置,

并在数据采集时自动控制,不满足要求的在现场进行提示并进行重测。

3、外业测量一条路线的往返测使用同一类型仪器和转点尺垫,沿同一路线进行。观

测成果的重测和取舍按《国家一、二等水准测量规范》(GB/T12897-2006 )有关要求执

行。观测时,视线长度w 50m,前后视距差w 1.5m(电子);前后视距累积差w 6.0m (电子);视线高度》0.5m (电子);测站限差:两次读数差w 0.4mm,两次所测高差之差w 0.6mm ,检测间歇点高差之差w 1.0mm ;观测读数和记录的数字取位:使用数字水准仪读记至0.01mm。

4、观测时,一般按后-前-前-后的顺序进行,对于有变换奇偶站功能的电子水准仪,按以下顺序进行:

(1)往测:偶数站为后-前-前-后

奇数站为前-后-后-前

(2)返测:奇数站为前-后-后-前

偶数站为后-前-前-后

5、每一测段均为偶数测站。晴天观测时给仪器打伞,避免阳光直射;扶尺时借助尺撑,使标尺上的气泡居中,标尺垂直。

6、观测前20min,将仪器置于露天阴影处,使仪器与外界气温趋于一致;对于数字式水准仪,进行不少于20次单次测量,达到仪器预热的目的。测量中避免望远镜直接对

着太阳;避免视线被遮挡,遮挡不超过标尺在望远镜中截长的20%,观测时用测伞遮蔽阳

光,对于电子水准仪,施测时均装遮光罩。

7、观测过程为保证水准尺的稳定性,选用2.5kg以上的尺垫,水准观测路线必须路面硬实,观测过程中尺垫踩实以避免尺垫下沉。同时观测过程中避免仪器安置在容易震动的地方,如果临时有震动,确认震动源造成的震动消失后,再激发测量键。水准尺均借助尺撑整平扶直,确保水准尺垂直。

8、数据处理时,闭合差、中误差等均满足要求后进行平差计算,主水准路线要进行严密平差,选用经鉴定合格的软件进行。

相关文档