一 夏季制冷循环操作规程:

1. 开机之前检查管道、制冷剂是否有泄漏;检查机组的制冷剂压力,检查系统中的各处阀门是否处在正常的开启状态。

2. 检查冷却水塔的水量是否充足,不足时则需补水。

3. 冷水机组的开、停机顺序

要保证空调主机启动后能正常运行,必须保证:
冷水机组的开机顺序为:(必须严格遵守)

开启冷却塔风机——开启冷却水泵——开启冷冻水泵——开启制冷机组

冷水机组的停机顺序为:(必须严格遵守)

关闭制冷机组——关闭冷却塔风机——关闭冷却水泵——关闭冷冻水泵

注意:① 停机时,制冷机组应在下班前半小时关停,冷冻水泵下班后再关停,有利于节省能源,同时避免故障停机,保护机组。

② 运行制冷循环前,应确认制热循环管道阀门已全部关闭。


4. 制冷机组的操作

① 开机前的准备工作

1)确认机组和控制器的电源已接通。

2)确认冷却塔风机、冷却水泵、冷水泵均已开启。

3)确认末端风机盘管机组均已通电开启。

② 启动

1)按下键盘上的状态键,然后将键盘下面的机组ON/OFF(开/关)拨动开关切换到接通(ON)的位置。

2)机组将作一次自检,几秒钟后,一台压缩机启动,待负荷增加后另一台压缩机启动。

3)一旦机组启动,所有的操作均未自动的。机组根据冷负荷(冷冻水供回水温度)的变化自动启停。

③ 正常运行

1)机组正常运行,控制器将监控电机电流和系统的其它参数,一旦出现任何问题,控制系统将自动采取相应的措施,保护机组,并将故障信息显示在机组屏幕上。(详情请参阅安装、操作和维护手册)

2)在每12小时的运行周期内,应有专人以固定的时间间隔永久性记录机组运行工况。

④ 停机

1)只要将键盘下面的机组ON/OFF拨动开关切换到断开的位置,就可以使机组停机。

2)为了防止出现破坏,即使在机组停机时,也不要切断机组的电源。

5、风机、水泵的操作

① 冷却塔风机、冷却水泵、冷冻水泵均为独立控制,开机前应确认电源正常,无反相,无缺相。

② 水泵开启前应确认管路中的阀门均已打开。

③ 风机、水泵必须按顺序启停(手动操作各空气开关)。


6. 如遇机器运行故障,则机器自动报警并停机,出现无法自动停机时,操作者应按下

紧急按钮强行关闭机器,待机器停止后联系厂家负责排除故障。

7. 每年定期清洗空气过滤网。检查氟利昂有无泄露,当发生泄露时可发现吸入与排出气压均下降,应及时联系厂家维修。

8. 长期不用空调时应排除循环泵、冷却泵及其管道内的水。防止冬季结冰和杂质沉淀堵塞管道。

9. 离岗时应关好门窗,关闭电源,做好安全保护措施,非本岗人员不得擅自动用空调。

二 冬季制热循环操作规程:

1、确认冷水机组管道阀门均已关闭,冷却塔风机和冷却水泵已断电,阀门均已关闭。

2、确认城市热网进回水管道总阀门已打开。

3、确认末端供热系统管道阀门已打开。

4、检查热水循环泵电源是否正常,阀门是否打开,开启热水循环泵。

5、打开板式换热器两侧进回水管道阀门。

6、停止供暖时,断开热水循环泵电源,关闭热网进回水管道总阀门即可。