文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 12kV柱上负荷开关技术规范

12kV柱上负荷开关技术规范

12kV柱上负荷开关技术规范
12kV柱上负荷开关技术规范

12kV柱上负荷开关技术规范

目录

1规范性引用文件 (1)

2结构要求 (1)

3 标准技术参数 (4)

4使用环境条件表 (6)

5试验 (6)

附件:一二次设备连接 (12)

12kV柱上负荷开关技术规范

1规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。

GB 311.1高压输变电设备的绝缘配合

GB 1207 电磁式电压互感器

GB 1208 电流互感器

GB 1985高压交流隔离开关和接地开关

GB 3804 3.6kV~40.5kV 高压交流负荷开关

GB 4208外壳防护等级

GB 50150电气装置安装工程电气设备交接试验标准

GB/T 8905六氟化硫电气设备中气体管理和检测导则

GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB/T 22071.1 互感器试验导则第1部分:电流互感器

GB/T 22071.2 互感器试验导则第2部分:电磁式电压互感器

DL/T 486交流高压隔离开关和接地开关

DL/T 593高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

DL/T 84412kV少维护户外配电开关设备通用技术条件

2结构要求

2.1 负荷开关技术参数

负荷开关技术参数见本部分专用部分的技术参数特性表。

2.2 通用要求

2.2.1 负荷开关采用气体或固体绝缘,真空或SF6灭弧,永磁或弹簧操作机构,气体绝缘的操作机构宜内置于封闭气箱内,外绝缘采用复合绝缘。

2.2.2 结构形式

a) 负荷开关应具有良好的密封、防潮和防凝露性能;

b) 壳体材质应采用厚度不小于2mm、性能不低于S304牌号的不锈钢或其它耐腐蚀材质,壳体防护等级应不得低于GB 4208-2008规定的IP65。壳体应具备防止锈蚀的有效措施,在10 年内不应出现明显可见锈斑;安装尺寸要求见图1、图2。

c) 壳体上应设置四个吊环,吊环位置应位于壳体两侧,并对称布置;

d) 壳体上应设置防止内部电弧故障的泄压装置;

e) 壳体内应采取防止凝露的措施,以保证绝缘性能良好;

f) 负荷开关箱体上应有位于在地面易观察的、明显的分、合闸位置指示器,并采用反光材料,指示器与操作机构可靠连接,指示动作应可靠;

g) 负荷开关的绝缘套管宜采用抗紫外线能力强、具有憎水性等性能的复合绝缘材料,伞裙宜采用大、小伞裙交替结构,截面不小于300mm2;

h) 负荷开关外壳应有与接地体连接的部件,接地螺栓应不小于M12,接地点应标有“接地”字样或其

它接地符号,螺栓、螺母及垫片应采用耐腐蚀材料;

i) 一侧带连体隔离开关的负荷开关,要求隔离开关应有明显可见断口并可靠联锁,满足五防要求;隔离开关应三相联动,操作手柄可在负荷开关的两侧进行操作,且操作角度可调;

j) 应具备能够明确显示设备内部气压情况的装置;

k) 采用电缆出线方式的负荷开关应配置标准电缆引流线,长度不小于2m ;

l) 在零表压下,也能保证额定电流的开断,并能保证在额定电压下的绝缘性能; m) 开关具有低气压闭锁与手动机械闭锁功能。

分合

安装孔尺寸

可选择80*80方钢管吊装

1

3

2

67

4

5

1、吊装组件

2、操作手柄

3、操作机构 4进线端子

5、出线端子

6、分合指示

7、开关本体

8、手动分闸手柄

8

图1 吊装式柱上负荷开关安装尺寸要求图

7

6

5

3

1

off

分合

on

外形结构

安装孔

1.套管

2.隔离刀片

3.箱体

6.操作机构

7.导电秆

8.绝缘拉杆

4

2

8

8

9

4.接线板9.支持绝缘子

10. 刀闸开关支架

9

5.铭牌

图2 座装式柱上负荷开关安装尺寸要求图

2.2.3 操作机构要求

a) 负荷开关可采用永磁或弹簧操作机构;

b) 操作机构应装置在防潮、防尘、防锈的密封壳体中,使用长效润滑材料,达到维护周期内免维护。

c) 操作机构可进行电动或手动储能合闸、分闸操作,并具有防跳跃功能;

d) 操作机构应带有反光指示装置,方便操作人员的夜间操作。

e) 负荷开关应能在10mm厚的覆冰下可靠分断和关合。

2.2.4 配电自动化配套与接口配置

电动,预留自动化接口的负荷开关需根据以下要求配置配套附件:

1) 电压互感器,采用外置式,与弹簧机构、永磁机构配套时,电压比10kV/0.22kV,额定容量不小于150V A;短时容量不小于300V A/10s;与电磁机构开关配套时,电压比10kV/0.22kV,额定容量不小于150V A,短时容量不小于3000VA/1s。每台开关根据配电自动化建设需求,配置1或2只电压互感器。

2) 相电流互感器,采用内置式,二次侧5A,变比根据负荷情况决定,额定容量不小于2.5V A,负荷开关配置互感器精度0.5级,用户分界开关配置互感器精度10P10级。配置A、C两相电流互感器,需具有防CT开路设计。

3) 零序电流互感器,变比20/1,额定容量不小于1V A,一次电流0~60A时二次输出保持线性,一次电流大于60A二次输出不小于3A。仅用户分界开关配置零序互感器,需具有防CT开路设计。

4)操作机构选用永磁机构时,合/分闸电压宜采用DC110V;选用弹簧机构时,储能电压、合/分闸电压宜采用DC24V,85-110%额定电压下可靠操作。

5)开关本体需配置26芯航空接插插座及连接电缆,航空插座配置有绝缘密封罩。

3 标准技术参数

技术参数特性表是对采购设备的基础技术参数要求,供货方应对技术参数特性表中标准参数值进行响应。12kV柱上负荷开关技术参数特性见表1。

表1技术参数表

2、供货前应与项目单位商定出线方式,如为端子出线,需配置红绿黄三色绝缘罩。

4使用环境条件表

表2使用环境条件表

注表中“项目单位要求值”为正常使用条件,超出此值时为特殊使用条件,项目单位可根据工程实际使用条件进行修改。

5试验

5.1总体要求

柱上负荷开关试验包括型式试验、出厂试验、交接试验及抽检试验。型式试验、出厂试验均应符合GB 3804、DL/T 593的要求,现场交接试验应符合GB 3804、GB 50150的要求,并应同时满足以下要求。

5.2 型式试验

5.2.1 必做项目

5.2.1.1 负荷开关本体

a)绝缘试验:包括雷电冲击试验、工频耐压试验。

b)温升试验。

c)主回路电阻测量。

d)动、热稳定试验。

e)关合和开断能力试验。

f)机械操作和机械稳定性试验(连续机械操作试验)。

g)密封试验(SF6负荷开关)。

h)防护等级验证。

i)凝露及污秽试验。

j)接线端子静态机械负荷试验。

k)防雨试验。

l)电磁兼容性试验(EMC)

m)严重冰冻条件下的操作

5.2.1.2 隔离开关(与负荷开关配套)

a)回路电阻测量。

b)工频耐压试验。

c)动、热稳定试验。

d)关合能力试验。

5.2.1.3控制器

a)结构及外观检查。

b)控制逻辑试验。

c)环境试验。

d)动作值及准确度测试。

e)产品功能与性能测试。

f)功率消耗测试。

g)工作电源对装置性能的影响测试。

h)绝缘性能测试。

i)EMC试验。

j)振动试验。

k)安全试验。

5.2.2 根据用户特殊要求可进行的选做项目

a)低温试验

b)高温试验

c)交变湿热试验

d)盐雾试验

5.3 出厂试验

每台负荷开关均应在工厂内进行整台组装并进行出厂试验,出厂试验的技术数据应随产品一起交付买方。产品在拆前应对关键的连接部位和部件做好标记。试验项目如下:

5.3.1本体

a)辅助和控制回路的绝缘试验。

b)机械操作和机械特性试验。

c)主回路工频耐压试验。

d)主回路电阻测量。

e)密封试验(SF6负荷开关)。

f)外观及结构检查。

5.3.2电流互感器

a)二次绕组绝缘试验。

b)计量绕组误差(准确度)确定。

5.3.2电压互感器

a)二次绕组绝缘试验。

b)计量绕组误差(准确度)确定。

5.3.4隔离开关(与负荷开关配套)

a)回路电阻测量。

b)工频耐压试验

5.3.5控制器

a)结构及外观检查。

b)动作值及准确度测试。

c)产品功能与性能测试

d)绝缘性能测试

5.4 现场交接试验

5.4.1本体

a)辅助和控制回路的绝缘试验。

b)机械操作和机械特性试验。

c)主回路工频耐压试验。

d)主回路电阻测量。

e)密封试验(SF6负荷开关)。

f)外观及结构检查。

g) 隔离闸刀及套管绝缘电阻测量

h) 接地电阻测试

i) SF6气体湿度检测

5.4.2电流互感器

a)二次绕组绝缘试验。

b)计量绕组误差(准确度)确定。

5.4.2电压互感器

a)二次绕组绝缘试验。

b)计量绕组误差(准确度)确定。

c)电压互感器绝缘电阻测量

5.4.3隔离开关(与负荷开关配套)

a)回路电阻测量。

b)工频耐压试验

5.4.4控制器

a)结构及外观检查。

b)动作值及准确度测试。

c)产品功能与性能测试

d)绝缘性能测试

5.5 抽检试验

10kV柱上负荷开关应依据相关标准进行随机抽样检验。

5.5.1本体

5.5.1.1 必做项目

a)辅助和控制回路的绝缘试验。

b)机械操作和机械特性试验。

c)主回路工频耐压试验。

d)主回路电阻测量。

e)密封试验(SF6负荷开关)。

f)外观及结构检查。

g) 隔离闸刀及套管绝缘电阻测量

h) 接地电阻测试

i) SF6气体湿度检测

j) 防护等级验证

5.5.1.2 选做项目

a)短时耐受电流和峰值耐受电流试验

b)淋雨试验

c)凝露、外绝缘污秽试验

d)严重冰冻条件下的操作

5.5.1.2 根据用户特殊要求可进行的选做项目

a)低温试验

b)高温试验

c)交变湿热试验

d)交变盐雾试验

5.5.2电流互感器

a)资料检查。

b)型号和规格。

5.5.3电压互感器

a)资料检查。

b)型号和规格。

5.5.4隔离开关

a)资料检查。

b)机械操作试验。

c)工频耐压试验

5.5.5控制器

a)结构及外观检查。

b)控制逻辑试验

c)环境试验

d)动作值及准确度测试。

e)产品功能与性能测试

f)绝缘性能测试

5.6 开关本体试验方法及要求

5.6.1 外观及结构检查

a) 整体结构完好,外观无缺损、变形、无脏污、锈蚀;绝缘支撑件无裂纹、破损;铸件应无裂纹、砂眼;

b) 铭牌、标志牌内容正确、齐全,布置规范,各项参数符合设计要求。

5.6.2 绝缘试验按GB/T 11022-2011中6.2的规定进行。

5.6.3 温升试验按GB/T 11022-2011中6.5的规定进行。

5.6.4 主回路电阻测量按GB/T 11022-2011中6.4的规定进行。

5.6.5 短时耐受电流和峰值耐受电流试验按GB/T 11022-2011中6.6的规定进行。

5.6.6关合和开断能力试验按GB 3804-2004中8.101的规定进行。

5.6.7 淋雨试验试验方法及试验结果判定按GB 4208-2008的规定进行。

5.6.8 凝露、外绝缘污秽试验按GB/T 4585-2004中第二节、第三节、第四节的规定进行。

5.6.9 机械操作试验及机械寿命试验

a) 柱上负荷开关机械操作试验及机械寿命试验按GB 3804-2004中8.102的规定进行。

b) 柱上隔离开关机械操作试验按GB 1985-2004中的7.101的规定进行,机械寿命试验按GB 1985-2004中6.102.3的规定进行。

5.6.10 机械联锁试验

a) 柱上负荷开关机械联锁试验

柱上负荷与所带的隔离开关之间应有可靠的机械联锁,确保柱上负荷在合闸位置时无法分开隔离开关;

b) 柱上隔离开关机械联锁试验按DL/T 486-2010中的6.102.6的规定进行。

5.6.11 隔离刀闸及套管绝缘电阻测量

采用2500V兆欧表进行测量。

试验结果判定:20℃时绝缘电阻不低于300MΩ则认为试验通过。

5.6.12 电压互感器及电流互感器绝缘电阻测量

一次设备采用2500V兆欧表,二次设备采用1000V 兆欧表进行测量。

试验结果判定:20℃时一次绝缘电阻不低于1000MΩ;二次绝缘电阻不低于10MΩ则认为试验通过。

5.6.13 接地电阻测试

接地电阻值不大于10Ω则认为试验通过。

5.6.14 SF6气体湿度检测

利用SF6气体湿度检测仪,按仪器说明书要求对SF6开关进行气体湿度检测,检测应在充气48小时后进行。

试验结果判定:灭弧室气室不大于150μL/L;其它气室不大于250μL/L。

5.6.15 密封试验

按DL/T 593-2006中6.8的规定。

试验结果判定:在极端温度下,漏气率的增大时可以接受的,但是在恢复到正常的周围空气温度下时其漏气率不得高于最大允许值,暂时增大的漏气率不应超过表3给出的数值。

表3 气体系统的暂时漏气率

5.6.16 防护等级验证按DL/T 593-2006中6.7的规定进行。

5.6.17 电磁兼容性试验(EMC)按DL/T 593-2006中6.9的规定进行。

5.6.18 严重冰冻下的操作试验按GB 1985-2004中6.103的规定进行。

试验结果判定:测试结果应符合GB 1985-2004中6.103.4.2的规定。

5.6.19 根据用户特殊要求进行的特殊试验

a) 低温试验(适用于充气开关设备)按DL/T 844-2003中7.6的规定进行;

b) 高温试验按DL/T 844-2003中7.7的规定进行;

c) 交变湿热试验按DL/T 844-2003中7.9的规定进行;

d) 交变盐雾试验按DL/T 844-2003中7.10的规定进行。

5.7 电流互感器试验方法及要求

5.7.1 资料检查

产品合格证、安装说明书、出厂试验报告均齐全。

5.7.2 型号和规格

文件资料的编号、型号规格等内容数据与铭牌符合。

5.7.3 二次绕组绝缘试验按GB/T 22071.1-2008中5.6的规定,耐压试验前测试二次绕组对地绝缘电阻。

5.7.4 计量绕组误差(准确度)测定按GB 1208-2006中13.4的规定进行。

5.8 电压互感器试验方法及要求

5.8.1 资料检查

产品合格证、安装说明书、出厂试验报告均齐全。

5.8.2 型号和规格

文件资料的编号、型号规格等内容数据与铭牌符合。

5.8.3 二次绕组绝缘试验按GB/T 22071.2-2008中5.6的规定进行,耐压试验前测试二次绕组对地绝缘电阻。

5.8.4 计量绕组误差(准确度)测定按GB 1207-2006中14.4的规定进行。

附件:一二次设备连接

a)一次开关侧航空接插件管脚定义

与馈线终端配套的一次开关,应配置26芯航空接插插座。26芯航空接插插件管脚定义见附表1。

附表1 26芯航空插件管脚电气定义

a)一二次设备连接电缆

柱上开关与馈线终端的连接电缆示意图、PT与馈线终端的连接电缆示意图,分别见附图1、附图2,供货前应与馈线终端供应商确定插头尺寸。

附图1 一次开关与馈线终端的连接电缆示意图

附图1中6芯,10芯航空接插件管脚定义参见国家电网公司《配电自动化终端技术规范》附录B。

6芯,10芯、26芯航空接插件结构尺寸和安装尺寸参见《配电自动化设备典型设计》。

4芯插头

附图2 PT与馈线终端的连接电缆示意图

附图2中4芯航空接插件管脚定义参见国家电网公司《配电自动化终端技术规范》附录B。4芯航空接插件结构尺寸和安装尺寸参见《配电自动化设备典型设计》。4芯航空接插件和PT侧电缆标记的对应关系见附表2。

附表2 4芯航空接插件和PT侧电缆标记的对应关系表

柱上开关技术规范书

10kV柱上断路器及负荷开关技术规范书(通用部分)1 总则 本技术规范书的使用范围,仅限于河南省电力公司配网10kV柱上断路器及负荷开关的订货招标。 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应保证提供符合国家有关最新工业标准的优质产品,并符合本技术规范书。 如卖方未以书面形式对本技术规范书的条文明确提出异议,则卖方提供的产品应完全满足本技术规范书的要求。 在签订合同之后,买方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由买、卖双方共同商定。 本技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准发生矛盾时,按其中要求较高标准执行。 本技术规范书的条款为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 2 设备规范 设备名称:10kV (真空/SF6)(断路器/负荷开关) 设备参数 额定电流 1250/630A 额定短路开断电流 20KA

额定短路关合电流 50KA 额定短路持续时间 4S 3 使用环境条件 安装于户外 海拔高度 1000m 最高温度 +40℃ 最低温度 -15℃ 最大日温差 25℃ 最大风速 30m/s 复冰厚度 10mm 日照强度 cm2 污秽等级 要求泄漏比距不小于31mm/kV,按最高工作电压计算。地震强度地震裂度8度水平加速度 0.5g 垂直加速度 0.25g 安全系数 4 监造 双方应相互支持,卖方充分尊重监造代表提出的意见。

5 质量保证及试验 设备制造应遵守的规范和标准 5.1.1 GB1984《交流高压断路器》 5.1.2 DL/T402-91《交流高压断路器订货技术条件》 5.1.3 《高压输变电设备的绝缘配合高压试验技术》 5.1.4 GB2706《交流高压电器动、热稳定试验方法》 5.1.5 GB763《交流高压电器在长期工作时的发热》 5.1.6 GB3309《高压开关设备常温下的机械试验》 5.1.7 GB2955《电工产品人工日照试验方法》 5.1.8 GB772《高压电瓷元件技术条件》 5.1.9 GB191《包装贮运标志》 5.1.10 GB11022《高压开关设备通用技术条件》 5.1.11 IEC56-4《高压交流断路器》 5.1.12 GB11023《高压开关六氟化硫气体密封试验导则》 5.1.13 DL/T 593-1996《高压开关设备的共用订货技术导则》 设备性能保证 卖方提供的设备应符合上述设备规范和技术要求。 技术服务 5.3.1 首台开关在现场安装时,(起吊、装配、调试等)以卖方为主,施

FN5高压负荷开关使用说明书

概述 FN5-12R(L)型户内交流高压负荷开关-熔断器组合电器是我厂吸收消化国外先进技术,结合我国的供电要求,自行设计研制而成的。该产品经全面型式实验和长期的试运行考核、性能达到IEC420《交流高压负荷开关-熔断器组合电器》(1990版)和GB3804 《3-63KV 交流高压负荷开关》标准要求,与国外同类产品比较,技术参数已达到同类产品水平,具有体积小、重量轻,可用于环网柜和箱式变电站,广泛应用于12KV线路的电能分配,并有效地避免了设备的缺相运行。该产品的研制成功填补了国内空白,可实现开关、隔离和接地三工位。 型号含义 使用环境 1、海拔不超过1000米; 2、周围空气温度上限+40oC 下限-25oC; 3、相对湿度,日平均值不大于95%,月平均值不大于90%(+25oC); 4、周围空气应不受腐蚀性、可燃性气体等明显污染; 5、无经常性的剧列运动; 技术参数 1、负荷开关-熔断组合电器的技术参数见下表: 序号名称单位参数 1 额定电压KV 12 2 最高工作电压KV 12 3 额定频率Hz 50 4 额定电流 A 100 5 额定短路开断电流KA 50 6 1min 工频耐受电压(有效值)对地、相间/隔离断口KA 42/48 7 雷电冲击耐受电(压峰)值对地、相间/隔离断口KV 75/85 8 熔断件撞击输出能量Kg ≈5 2、组合电器所配负荷开关的技术参数见下表。

序号名称单位参数 1 额定电压KV 12 2 最高工作电压KV 12 3 额定频率Hz 50 4 额定电流 A 630 5 额定负载有功负载开断电流 A 630 6 5%额定有功负载开断电流 A 31.5 7 额定电容开断电流 A 10 8 额定电感开断电流 A 40 9 额定转移电流KA 1.3 10 额定短时耐受电流KA 20 11 额定峰值耐受电流KA 50 12 机械寿命次2000 外形图 1、框架 2、支柱绝缘子 3、支座接线座 4、刀片 5、灭弧管 6、扭簧及扭簧销轴 7、导向片 8、触座接线板 9、拉杆 10、负荷开关转轴 11、弹簧储能机构 12、操作机构 FN5-12 户内交流高压负荷开关

kV及kV隔离开关修理技术规范

江苏省电力公司检修分公司110kV及220kV隔离开关修理 技术规范 二零一四年一月

1 总则 1.1 本技术规范书的使用范围,仅限于变电站110kV及220 KV隔离开关的修理。 1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,乙方应保证提供符合国家有关最新行业标准的优质产品,并符合本技术规范书。 1.3 如投标方未以书面形式对本技术规范书的条文明确提出异议,则卖方提供的产品应完全满足本技术规范书的要求。 1.4 在签订合同之后,招标方有权提出因规范标准和规程发生变化而产生的一些补充要求,具体项目由双方共同商定。 1.5 本技术规范书所使用的标准如遇与投标方所执行的标准发生矛盾时,按其中要求较高标准执行。 1.6 本技术规范书的条款为合同的附件,与合同正文具有同等效力。 2 技术规范与标准 2.1 技术标准 为了确保改造项目可靠、安全的执行,保证施工质量,特制定改造技术方案与施工现场技术人员应遵循的标准,以及确保施工人员安全的技术规范。 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 1985-2004 高压交流隔离开关和接地开关 GB/T 14048.3-2008 低压开关设备和控制设备第3部分:开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器

GB 50147-2010 电气装置安装工程:高压电器施工及验收规范 DL/T 405-1996 进口252(245)kV-550kV交流高压断路器和隔离开关技术规范 DL/T 486-2000 交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件 JB/T 8629-2006 隔离开关熔断器组 国家电网生〔2004〕634号交流高压隔离开关和接地开关技术标准 3 修理范围与内容 修理范围和内容包括: 1)隔离开关本体:包括底座、导电臂、触头等部件修理 2)隔离开关操动机构:传动杆、手动及电动操作机构等修理 3)隔离开关端子箱:隔离开关本体机构箱类电气控制回路及元器件修理 4 修理方案 通过对刀闸设备各类故障进行根本性的原因分析,从产品设计、元器件选择、元器件装配以及运行环境的改善等方面,对现场在运行的故障产品进行诊断,制定出全面的改造修理方案,确保刀闸设备的运行可靠性和安全性。隔离开关修理主要由以下几个部分组成:本体、传动部分、机构箱。 4.1 刀闸本体修理项目

山东省电力公司柱上电压型负荷开关技术规范书

山东省电力公司柱上电压型负荷开关技术规范书

山东电力集团公司 2011年设备材料第五批项目集中招标 招标文件 智能配网建设工程 12kV柱上电压型负荷开关技术规范书 第三册 (技术专用部分) 招标人:山东电力集团公司 招标代理机构:山东鲁能三公招标有限公司

二〇一一年八月

目次 1标准技术参数表 (1) 2项目需求部分 (2) 2.1货物需求及供货范围一览表 (2) 2.2必备的备品备件、专用工具和仪器仪表 (3) 2.3图纸资料提交单位............................................................................................................. 错误!未定义书签。 2.4工程概况 ............................................................................................................................ 错误!未定义书签。 2.5使用条件 (3) 2.6项目单位技术差异表 (7) 2.7项目单位要求值 (7) 3投标人响应部分 (8) 3.1技术偏差表(投标人填写) (8) 3.2投标产品的销售及运行业绩 (8) 3.3投标人需提供的设备图纸及资料 (8) 3.4主要组部件材料 (9) 3.5推荐的备品备件、专用工具和仪器仪表 (9)

1标准技术参数表 投标人应认真逐项填写技术参数响应表中投标人保证值,不能空格,也不能以“响应”两字代替,不允许改动招标人要求值。如有偏差,应填写技术偏差表。“投标人保证值”应与型式试验报告相符。 表1技术参数响应表 序号名称单位标准参数值投标人保证值 一柱上负荷开关 1 灭弧方式真空(投标人填写) 2 型式或型号三相共箱式(投标人填写) 3 内置隔离开关有/无(投标人填写) 4 机构类型弹簧(投标人填写) 5 绝缘方式SF 6 (投标人填写) 6 额定电压kV 12 (投标人填写) 7 雷电冲击耐受电压kV 相对地75、断口85 (投标人填写) 8 1min工频耐压kV 相对地42、断口48 (投标人填写) 9 额定频率Hz 50 (投标人填写) 10 额定电流 A 630 (投标人填写) 11 额定短时耐受电流及持续时间kA/s 20/4 (投标人填写) 12 额定峰值耐受电流kA 50 (投标人填写) 13 额定有功负载开断电流 A 630 (投标人填写) 14 额定电缆充电开断电流 A 16 (投标人填写) 15 额定空载变压器开断电流 A 6.3 (投标人填写) 18 额定有功负载开断次数次≥100 (投标人填写) 19 主回路电阻(不含引线电缆)μΩ<120μΩ(投标人填写) 20 CT变比、精度600/5,0.5 (投标人填写) 21 防护等级IP67 (投标人填写) 22 机械寿命次≥10000(投标人填写) 23 使用寿命年不小于30 (投标人填写) 24 操作方式手动+电动(投标人填写) 25 额定操作电压V AC220 (投标人填写) 26 运输重量kg (投标人提供)(投标人填写) 27 外形尺寸:长×宽×高mm×mm×mm (投标人提供)(投标人填写) 二电压互感器(PT) 1 高压侧额定电压kV 10 (投标方填写) 2 设备最高工作电压kV 12 (投标方填写)

10KV柱上开关

1.10KV柱上开关 目前市场上的10KV柱上开关形式多样,性能也各不相同?具体可按以下6种方式分类:①按生产国可分为国产和进口2种;②按触头灭弧能力可分为断路器(像ZW32)?负荷开关;③按绝缘介质可分为油绝缘?空气绝缘?SF6绝缘;④按操动机构可分为电磁操动机构?(FZW32)弹簧操动机构?永磁操动机构;⑤按控制器的功能可分为断路器?重合器?分段器;⑥按出线套管的材质可分为瓷套管和硅橡胶套管等? 2.各类10KV开关特点 2.1国产10KV开关 优点:按国内电力系统的使用特点设计制造;一般采用弹簧操动机构,可进行电动和手动分合闸操作;电流互感器二次电流按5 A设计,可设多组?多变压比,有利于满足继电保护?遥测?计量的不同要求;一般断路器本身配置隔离开关,并且断路器与隔离开关之间设有操作闭锁?缺点:断路器内部多采用空气绝缘,安全性能受周围环境的影响较大;无专用的操作控制箱,继电保护功能靠U,W两相的电流脱扣器来实现,因此无法实现继电保护的上?下级的合理配合,容易造成断路器误动和拒动;操动机构制造工艺粗糙?气密性差,尤其在空气潮湿或沿海地区,在很短的时间内机构部件便有可能严重锈蚀,无法进行正常的操作? 2.2进口10KV开关 所有进口断路器的共同点是:①电流互感器二次电流按1 A设计,规格有600/1和1000/1等2种;②所有断路器均不配隔离开关;③配有专用的操作控制器,控制器的控制?保护功能齐全,可选择性强,有利于上?下级保护的配合;④多采用零表压下的SF6气体绝缘,密封性能好,内部绝缘不受外部环境的影响,操动机构制造工艺优良且大多密封在SF6气体腔内,现场免维护;⑤价格高,几乎是国产断路器的2倍;⑥订货周期长;⑦一旦断路器发生问题,现场一般不能维修? 2.3 断路器?重合器?负荷开关?断路器具有很强的灭弧能力,可切断故障电流,配备含微机保护的控制器,可实现对分支线路的保护?重合器开关本体与断路器完全相同,区别在于控制器的功能上?断路器的控制器功能简单,仅具备控制和线路电流保护功能,其他功能靠FTU实现?而重合器的控制器除了具备断路器控制器的所有功能外,还具有3次以上的重合闸?多种特性曲线?相位判断?程序恢复?运行程序储存?自主判断?与自动化系统的连接等功能,但价格较高?负荷开关可以闭合故障电流,开断额定负荷电流,采用真空和SF6灭弧?其主要作为线路的分段开关,配备智能控制器就成为分段器,造价较低? 3.各类操作机构特点 3.1电磁操作机构 合闸电流大,零部件多,结构复杂?除电动分?合闸外,还可以手动分闸操作?不能手动合闸送电,只可以在没有电源的情况下用合闸手柄合上断路器?不能作为配网自动化的理想选择产品? 3.2永磁操作机构 永磁操动机构是一种新概念的操动机构,它有单稳态和双稳态之分?特点是结构简单,开关状态靠永久磁铁的磁力保持,机械传动部件非常少,机构密封程度较高,受外界影响较小?但其本质上还是电磁操动机构,瞬时功率大及机械特性控制是其难点,控制器较复杂,其启动电容以及电子控制线路的寿命?温度特性及可靠性是操动机构总体可靠性的“瓶颈”,应加以高度重视?永磁操动机构最为致命的缺点是没有手动合闸手柄,在合闸送电时,如果遇到控制器或合闸回路故障将会觉得非常棘手? 3.3弹簧操作机构

负荷开关几项主要技术指标的质量控制样本

SF6负荷开关几项主要技术指标的质量控制 10KV、 SF6负荷开关设备具有安全、易安装、维修少、体积小、价格便宜、安全可等优点同时由于负荷开关与限流熔断器配合能更好地保护变压器, 因此在国外已得到普遍使用。如在工业发达国家( 欧洲、日本) , 断路器与负荷开关之比为1: 5~6.断路器主要用于一次配电, 而负荷开关用于二次配电。在中国, 随着城网建设和发行的不断深入发展, 负荷开关设备在10KV配电系统的环网供电和送电的应用也越来越多。这几年相继由广东、北京、上海、天津逐步向全国推广。但当前, 国内10KV, SF6负荷开关的市场主要还是由国外公司( 如ABB、施耐德等) 占据, 随着国内生产厂家对SF6负荷开关技术的逐步掌握, 国产SF6负荷开关的数量和质量已稳步提高。 当前, 国内已有十几家生产厂家生产着各种不同号的SF6负荷开关。本公司是国内最早生产SF6负荷开关的厂家之一。在生产过程中, 我们借鉴国外的先进技术, 学习了国内兄弟单位的经验, 对SF6负荷开关的关皱起术进行了不断的试验和 改进。经长时间的努力, 终于使该负荷开关的主要技术指标达到国外同类产品的水平。 一、环氧树脂绝缘气体: 环氧树脂由于其良好的机械、绝缘、耐老化及制造工艺性能, 已成为当今 制造优质构缘件的 首选, 而压力凝胶工艺由于充分发挥了环氧树脂的各项性能优势, 当今国 际、国内各种品 SF6负荷开关绝缘壳体无不由环氧树脂采用压力凝胶工艺制成。其工艺流程如图所示:

由于开关壳体同进承担了绝缘、气密、机械支撑的功能, 使得它结构复杂、机械性能及精度要求都很高, 无疑对材料选用、制造工艺过程均提出了严格的要求。 1. 材料选用 1.1环氧树脂: 基础型的环氧树脂( 即大型树脂厂生产的年产量数千吨的环氧树脂) 及固化剂不能直接 用于生产绝缘件, 特别是SF6开关绝缘壳体所用的环氧树脂及固化剂更是需要经过特殊的 改性处理以提高其机械强度、韧性及改进其耐热冲击性能及加工工艺性能。不同厂家的改性 技术各有千秋, 因此适合不同工作重点的产品要求, 而对于SF6开关绝缘壳体, 由于它本

110kV隔离开关技术规范书要点

*******30MWp光伏发电项目工程 110kV隔离开关 技术规范 设计院 二〇一二年八月

目录 110 K V隔离开关供货需求表 (1) 1 总则 (2) 2 项目概况 (2) 3 项目建设环境条件 (2) 4 适用技术标准 (3) 5 技术要求 (4) 5.1技术参数 (4) 5.2结构与性能 (5) 6 供货范围 (7) 6.1隔离开关本体 (7) 6.2操动机构及其附件 (7) 6.3传动部分的连接件 (7) 6.4备品备件与专用工具 (7) 6.5确保设备正常工作的其它附件 (7) 7 备品、备件及专用工具 (7) 8 包装、标识、运输 (7) 8.1基本要求 (7) 装运标志 (7) 8.2特殊要求 (8) 9 技术服务 (8) 9.1设计资料要求 (8) 9.2制造厂工地代表要求 (9) 9.3在卖方工厂的检验和监造 (10) 9.4卖方负责的培训服务 (10) 10 质量保证和试验 (10) 10.1质量保证 (10) 10.2试验 (11) 10.3其它事项 (13) 附件一:投标人需填写的表格 (15)

110 kV隔离开关供货需求表 注: 1、隔离开关应采用技术完善化后的产品。 2、隔离开关的水平及垂直拉杆由厂家配套供货,并留有百分之十的余量。 3、由于初步设计未审定,设备参数有可能修改,请在接到甲方“正式生产通知”后,再安排生产。

1 总则 (1) 本规范书适用于******30MWp光伏发电项目工程中110kV隔离开关设备。它提出了对该设备的功能设计、结构、安装和试验等方面的技术要求。 (2) 本规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。卖方应提供符合本规范书、国家相关标准和IEC标准的优质产品。 (3) 本规范书所使用的标准如与卖方所执行标准不一致时,应按水平较高标准执行。 (4) 如果卖方没有以书面形式对规范书的条文提出异议,则认为卖方提供的产品完 全符合本规范的要求。如有任何异议,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的章节中加以详细描述。 (5) 本规范书经买卖双方确认后作为合同的技术附件,与合同正文具等同法律效力。随合同一起生效。 (6) 本规范书未尽事宜,双方协商确定。 2 项目概况 *******30MWp光伏发电项目工程升压站位于****************************附近,地势南高北低,较为平坦开阔,起伏不大,平均海波1000m—1020m。 3 项目建设环境条件 项目区位于**************市北部,属暧温带极端干旱荒漠气候,日照充足,时间长,蒸发量大,空气干燥,热量丰富,温差大。全年日照时数为2935小时,日照百分数为66%,太阳辐射611.16kj/cm2。全年平均气温10.8o C,最热月(7-8月)平均气温24.9o C,最冷月(1月和12月)平均气温8.8o C,标准冻深80cm,表层土为季节性冻土,有效积温达41113度,无霜期平均209天,年平均降水量42.4mm,集中在5~9月份,年平均蒸发量2110.5mm,冬季降雪少。常风向为东北风,夏季多西北风,冬季多西南风。年平均风速1.9m/s,最大风速23m/s,风向东北。 *****县气象站主要气象要素统计表

10kV柱上真空断路器技术规范标准书议

2018年临武分公司10kV及以下工程 10kV柱上真空断路器 专用技术规范 校对: 编制:

设计单位:中国电建集团海南电力设计研究院有限公司 2018年07月 供货一览表

目录 1 总则 (5) 2 工作范围 (6) 2.1 范围和界限 (6) 2.2 服务范围 (6) 3 应遵循的主要标准 (7) 4 使用条件 (8) 4.1 正常使用条件 (8) 4.2特殊使用条件要求 (9) 4.3系统条件要求 (9) 5 技术要求 (10) 5.1 基本参数 (10) 5.2设计与结构要求 (13) 5.3专业接口要求 (16) 6 试验 (18) 6.1型式试验 (18) 6.2出厂试验 (19) 6.3现场验收试验 (19) 7 产品对环境的影响 (19) 8 企业VI标识 (20) 9 技术文件要求 (20)

10 监造、包装、运输、安装及质量保证 (20) 10.1监造 (20) 10.2包装和运输 (21) 10.3安装指导 (21) 10.4质量保证 (21)

1 总则 1.1 本设备技术规范书适用于10kV柱上真空断路器,它提出了该设备本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术文件文件提出的是最低限度的技术要求。凡本技术文件文件中未规定,但在相关设备的行业标准、国家标准或IEC标准中有规定的规范条文,投标人应按相应标准的条文进行设备设计、制造、试验和安装。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.3 如果投标人没有以书面形式对本技术文件文件的条文提出异议,则意味着投标人提供的设备完全符合本技术文件文件的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对技术文件文件的意见和同技术文件文件的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 1.4 本技术文件文件所使用的标准如遇与投标人所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本技术文件文件经建设单位、供货单位双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本技术文件文件未尽事宜,由建设单位、供货单位双方协商确定。 1.7 投标人在应标技术文件中应如实反映应标产品与本技术文件文件的技术差异。如果投标人没有提出技术差异,而在执行合同的过程中,甲方发现投标人提供的产品与其应标技术文件文件的条文存在差异,甲方有权利要求退货,并将对下一年度的评标工作有不同程度的影响。 1.8 投标人应在应标技术部分按本技术文件文件的要求如实详细的填写应标设备的标准配置表,并在应标商务部分按此标准配置进行报价,如发现二者有矛盾之处,将对评标工作有不同程度的影响。 1.9 投标人应充分理解本技术文件文件并按本技术文件文件的具体条款、格式要求填写应标的技术文件,如发现应标的技术文件条款、格式不符合本技术文件文件的要求,则认为应标不严肃,在评标时将有不同程度的扣分。

自动化接口进出线负荷开关技术规范书

第六章技术规范书 技术规范书 箱式开闭所,AC10kV。SF6绝缘,电动,有自动化接口,进出线负荷开关,GRC外壳 2017年12月

目录

第1部分:通用技术规范 1 范围 本部分规定了12kV空气绝缘、SF6绝缘环网柜(内设SF6绝缘环网柜的12kV箱式开闭所)招标的总则、技术参数和性能要求、试验、包装、运输、交货及工厂检验和监造的一般要求。 本部分适用于12kV空气绝缘、SF6绝缘环网柜(内设SF6绝缘环网柜的12kV箱式开闭所)招标。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB/T 191 包装储运图示标志(ISO 780-1997,MOD ) GB 1094.11 电力变压器第11部分干式变压器(IEC 726-82,EQV) GB 1207 电磁式电压互感器(IEC 60044-2: 2003, MOD ) GB 1208 电流互感器(IEC 60044-1.2001. MOD) GB 1984 高压交流断路器(IEC 62271-100: 2001, MOD) GB 1985 高压交流隔离开关和接地开关(IEC 62271-102: 2002, MOD) GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB 3804 3.6kV~40.5kV 高压交流负荷开关(IEC 60265-1-1998 ,MOD) GB 3906 3.6kV~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备(IEC 62271-200-2003,MOD ) GB 4208 外壳防护等级(IP代码)(IEC 60529-2001,IDT) GB/T 5465.2 电气设备用图形符号第2部分:图形符号(IDT IEC 60417 DB:2007) GB/T 7354 局部放电测量(IEC 60270-2000,IDT) GB/T 10228 干式电力变压器技术参数和要求 GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB 11032 交流无间隙金属氧化物避雷器(IEC 60099-4-2006,MOD) GB/T 12022 工业六氟化硫(IEC 376,376A,376B.MOD) GB/T 12706.4 挤包绝缘电力电缆及附件试验要求(IEC 60502-4-2005,MOD) GB 15166.2 交流高压熔断器:限流式熔断器(IEC 60282-1-2005 ,MOD) GB 16926 高压交流负荷开关熔断器组合电器(IEC 6227-105-2002 ,MOD) GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 DL/T 402 高压交流断路器订货技术条件(IEC 62271-100-2001,MOD) DL/T 403 12-40.5kV高压真空断路器订货技术条件 DL/T 404 3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备(IEC 62271一200-2003,MOD) DL/T 486 高压交流隔离开关和接地开关(IEC 62271-102-2002,MOD) DL 538 高压带电显示装置(IEC 61958- 2000-11,MOD ) DL/T 593 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求(IEC 60694-2002,MOD) DL/T 621 交流电气装置的接地 DL/T 728 气体绝缘金属封闭开关设备订货技术导则(IEC 815-1986,IEC 859-1986) DL/T 791 户内交流充气式开关柜选用导则 DL/T 637 阀控式密封铅酸蓄电池订货条件 DL/T 459 电力系统直流电源柜订货技术条件

低压户外熔断式隔离开关技术规范书

低压户外熔断式隔离开关 1 适用范围 本技术条件适用于农网工程低压户外熔断式隔离开关的通用招标订货,是相关设标书/通用订货合同的技术条款。 2采用标准 供货方应使用最新颁布执行的国家标准、行业标准和IEC标准,在用户方同意时可以使用其他性能更高的标准。行业标准中已对产品质量分等作出规定的条款,供货方所提供的产品性能应达到优等品的标准。当以上标准中的条款与本技术条件发生偏差时,应以本技术条}件为准。 GB 14048.3-2002 低压开关设备和控制设备第3部分开关、 隔离器、隔离开关及熔断器组合电器GB 1985-1989 交流高压隔离开关和接地开关 3术语和定义 3.1低压 lkV及以下。 3.2隔离开关 在断开状态下能符合规定的隔离功能要求的机械开关电器。 3.3熔断器 过负荷和短路电流通过时,通过串联在回路中的熔体熔断中断电流的电器。

3.4熔断式隔离开关 具备熔断器功能和隔离开关功能的组合电器。 3.5执行GB 14048.3-2002 4设备规范 4.1低压三支柱式熔断式隔离开关:GW4-0.5。4.2低压两支柱式熔断式隔离开关:GW10-0.5。5技术要求 5.1环境条件 a)海拔高度:≤1000m。 b)环境温度:-25℃~+40℃。 c)相对湿度:≤9004 (25℃)。 d)抗震能力:地面水平加速度0.3g; 地面垂直加速度0.15g; 同时作用持续3个正弦波; 安全系数≥1.67。 e)最大日温差:25℃。 f) 日照强度(0.5m/s风速下):O.lW/crri2。 g)最大风速:35m/s。 h)最大覆冰厚度:10mm。 i) 安装位置:户外。 5.2主要技术参数 a) 额定电压:0.38kV。

10kV户外柱上真空断路器技术规范书!230

10kV户外柱上真空断路器 技术规范书 工程项目: 广西电网公司 年月

目录 1 总则 2 使用环境条件 3 技术参数和要求 4 试验 5 供货范围 6 技术资料和图纸交付进度 7 运输要求 8 技术服务

1.总则 1.1本规范书适用于本合同的设备,它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2需方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,供方应提供一套满足本规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。 1.3供方须执行现行国家标准和电力行业标准。有矛盾时,按要求较高的标准执行。 1.4供方须执行现行国家标准和行业标准。应遵循的主要现行标准如下: DL/T402—1999 交流高压断路器订货技术条件 DL/T593—1996 高压开关设备的共用订货技术导则 2.环境条件 2.1 户外布置 2.2 周围空气温度最高温度:+40℃;最低温度:-15℃:最大日温差:25K 2.3 海拔高度小于1000m 2.4环境湿度:月平均相对湿度不大于90%;日平均相对湿度不大于95% 2.5地震烈度:8度 2.6 最大风速 35m/s 2.8环境污秽等级:Ⅱ级(除特别说明外) 2.9安装场所:户外 3.技术参数及要求 3.1基本技术参数 3.1.1额定频率50Hz 3.1.2额定电压(即最高电压):12kV 3.1.3额定短路开断电流:20kA;额定短时耐受电流:20kA/3S 3.1.4额定绝缘水平,见下表。 3.1.5断路器额定工作循环 O—0.3S—CO—180S—CO 3.1.6机械寿命(连续操作不调整)≥5000次

10kV架空线路分界支智能负荷开关技术规范书201001

10kV架空线路分界(支)智能负荷开关技术规范书(2010.01) 工程项目: 广西电网公司 年月

1.总则 1.1本规范书适用于本合同的设备,它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。是相关设备招标书/订货合同的技术条款。 1.2 本智能开关适用于与变电站10kV出线断路器(开关)配合,不依赖通信及控制终端,实现架空线路分界(支)、T接短线路或末端用户相间故障、单相接地故障的隔离。 1.3供方须执行现行国家标准和电力行业标准。有矛盾时,按要求较高的标准执行。遵循的主要现行标准如下: 开关部分 DL402-2007 高压交流断路器订货技术条件 GB/T11022—1999 高压开关设备控制和设备标准的共同技术条件GB311.1—1997 高压输变电设备的绝缘配合 GB763-1990 交流高压电器在长期工作时的发热 GB3309—1989高压开关设备常温下机械试验 GB2706-1989 交流高压电器动热稳定试验方法 GB1208-1997 电流互感器 DL/T726—2000 电力用电压互感器订货技术条件 DL/T844—2003 12kV少维护户外配电开关设备通用技术条件控制终端部分 GB/T7261-2000 继电器及装置基本试验方法 GB/T11287-2000 量度继电器和保护装置的振动试验(正弦)(idt IEC 60255-21-1:1988) GB/T14537-1993 量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验 (idt IEC 60255-21-2:1988) GB/T17626.4-1998 电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群 抗扰度试验 (idt IEC 61000-4-4:1995)

柱上开关介绍

柱上断路器 1 柱上开关的类型 目前市场上的柱上开关形式多样,性能也各不相同。具体可按以下 6 种方式分类:①按生产国可分为国产和进口2 种;②按触头灭弧能力可分为断路器、负荷开关;③按绝缘介质可分为油绝缘、空气绝缘、SF6 绝缘;④按操动机构可分为电磁操动机构、弹簧操动机构、永磁操动机构;⑤按控制器的功能可分为断路器、重合器、分段器;⑥按出线套管的材质可分为瓷套管和硅橡胶套管等。 2 各类开关的特点 2.1 国产开关设备优点:按国内电力系统的使用特点设计制造;一般采用弹簧操动机构,可进行电动和手动分合闸操作;电流互感器二次电流按 5 A 设计,可设多组多变压比,有利于满足继电保护遥测计量的不同要求;一般断路器本身配置隔离开关,并且断路器与隔离开关之间设有操作闭锁。缺点:断路器内部多采用空气绝缘,安全性能受周围环境的影响较大;无专用的操作控制箱,继电保护功能靠U,W 两相的电流脱扣器来实现,因此无法实现继电保护的上下级的合理配合,容易造成断路器误动和拒动;操动机构制造工艺粗糙气密性差,尤其在空气潮湿或沿海地区,在很短的时间内机构部件便有可能严重锈蚀,无法进行正常的操作。 2.2 进口断路器所有进口断路器的共同点是:①电流互感器二次电流按1 A 设计,规格有600/1 和1000/1 等2 种;②所有断路器均不配隔离开关;③配有专用的操作控制器,控制器的控制保护功能齐全,可选择性强,有利于上下级保护的配合;④多采用零表压下的SF6 气体绝缘,密封性能好,内部绝缘不受外部环境的影响,操动机构制造工艺优良且大多密封在SF6 气体腔内,现场免维护;⑤价格高,几乎是国产断路器的2 倍;⑥订货周期长;⑦一旦断路器发生问题,现场一般不能维修。 2.3 断路器重合器、负荷开关断路器具有很强的灭弧能力,可切断故障电流,配备含微机保护的控制器,可实现对分支线路的保护。重合器开关本体与断路器完全相同,区别在于控制器的功能上。断路器的控制器功能简单,仅具备控制和

环网柜技术规范书..

10KV空气绝缘环网柜技术规范书 2014年11月

目录 1 范围----------------------------------------------------------------- 3 2 规范性引用文件------------------------------------------------------- 3 3 使用环境条件--------------------------------------------------------- 4 4 技术参数及要求------------------------------------------------------- 4 5 试验标准及要求------------------------------------------------------ 10 6 厂家应提供的资料 ---------------------------------------------------- 11 7 质量保证------------------------------------------------------------ 11

1 范围 本技术规范规定了10kV空气绝缘绝缘环网柜的使用条件、主要技术参数、功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 本技术规范适用于重庆供电公司开县地区配电项目所需的10kV空气绝缘绝缘环网柜。 本技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,设备生产厂家应提供符合本技术规范、国家标准、电力行业标准以及国际标准的优质产品。 本技术规范所使用的标准如遇与设备生产厂家所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 2 规范性引用文件 供货方应使用最新颁布执行的国家标准、行业标准和IEC标准,在用户方同意时可以使用其他性能更高的标准。行业标准中已对产品质量分等作出规定的条款,供货方所提供的产品性能应达到优等品的标准。 下列标准所包含的有关条文,通过引用而构成为本技术条件的条文。所有标准都会被修订,使用本技术条件的各方应探讨采用下列标准最新版本的可能性。 GB 16926 交流高压负荷开关—熔断器组合电器 GB 3804 3.6kV~40.5kV高压交流负荷开关 GB 3906 3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备 GB/T 11022 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB 4208 外壳防护等级(IP代码) IEC 420 高压交流负荷开关—熔断器的组合电器 IEC 298 1kV以上52kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备 GB 1984 高压交流断路器 DL/T 728 空气绝缘金属封闭开关设备订货技术导则 DL/T 615 交流高压断路器参数选用导则 DL/T 402 交流高压断路器订货技术条件 GB 1207 电磁式电压互感器

详解10kV柱上开关

详解10kV柱上开关(隔离、负荷、断路器及熔断器)用途 装于10kV架空配电线路中户外电杆上的开关,用于城郊及农村配电网中,用于分断、闭合、承载线路负荷电流及故障电流的机械开关设备。柱上开关一般由带传感器的开关本体+FTU(馈线自动化终端)组成。下面介绍的开关都是柱上隔开开关。1、柱上开关分类按开断能力分:a.柱上隔离开关:不能关合、开断正常负荷电流,有明显断口,用于隔离线路检修b.柱上负荷开关:能关合、承载、开断 装于10kV架空配电线路中户外电杆上的开关,用于城郊及农村配电网中,用于分断、闭合、承载线路负荷电流及故障电流的机械开关设备。柱上开关一般由带传感器的开关本体+FTU(馈线自动化终端)组成。下面介绍的开关都是柱上隔开开关。 1、柱上开关分类 按开断能力分: a.柱上隔离开关:不能关合、开断正常负荷电流,有明显断口,用于隔离线路检修 b.柱上负荷开关:能关合、承载、开断正常负荷电流(≤630A),能承载但不能开断故障电流的开关设备。 c.柱上断路器:能关合、承载、开断正常负荷电流(≤630A)以及故障电流的开关设备(≥20kA)。 d.柱上熔断器:有于分断短路电流,保护线路 灭弧方式:真空灭弧,SF6灭弧,油灭弧(淘汰) 绝缘方式:空气绝缘,SF6气体绝缘,复合绝缘,油绝缘(已淘汰)

按所配控制器分为: a.分界型开关:内置零序互感器,具有零序保护功能,配负荷开关或断路器 b.电压型负荷开关:可根据两侧线路电压变化来自动分合闸 c.集中型负荷开关:不能主动开断短路电流的断路 SF6绝缘气体是一种无色、无味、无毒的不易燃气体,而且具有卓越的电绝缘性和灭弧特性,密度为空气的5倍,不易泄露。 2、柱上隔离开关 柱上隔离开关,又称隔离刀闸,是一种没灭弧装置的控制电器,其主要功能是隔离电源,以保证其它电气设备的安全检修,因此不允许带负荷操作。但在一定条件下,允许接通或断开小功率电路。是高压开关当中使用的最多也是最频繁的一个电器装置。 柱上隔离开关可用于线路设备的停电检修、故障查找、电缆试验、重构运行方式等,拉开柱上隔离开关可使需要检修的设备与其他正在运行线路隔离,建立可靠的绝缘间隙,给予工作人员有可以看见的明显的断开标志,保证检修或试验工作的安全。柱上隔离开关优点是造价低、简单耐用。一般作为加空线路与用户的产权分界开关,以及作为电缆线路与架空线路的分界开关,还可安装在线路联络负荷开关一侧或两侧,以方便故障查找、电缆试验和检修更换联络负荷开关等。隔离开关不能带额定负荷或大负荷操作,不能分合负荷电流和短路电流。一般送电操作时,先合隔离开关,后合断路器或负荷开关;断电操作时,先断开断路器或负荷开关再断开隔离开关。

10kV架空线路分界(支)智能负荷开关技术规范书

10kV架空线路分界(支)智能负荷开 关技术规范书 工程项目: XXX公司 年月

1.总则 1.1本规范书适用于本合同的设备,它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。是相关设备招标书/订货合同的技术条款。 1.2本智能开关适用于与变电站10kV出线断路器(开关)配合,不依赖通信及控制终端,实现架空线路分界(支)、T接短线路或末端用户相间故障、单相接地故障的隔离。 1.3供方须执行现行国家标准和电力行业标准。有矛盾时,按要求较高的标准执行。遵循的主要现行标准如下: 开关部分 DL402-2007 高压交流断路器订货技术条件 GB/T11022—1999 高压开关设备控制和设备标准的共同技术条件GB311.1—1997 高压输变电设备的绝缘配合 GB763-1990 交流高压电器在长期工作时的发热 GB3309—1989高压开关设备常温下机械试验 GB2706-1989 交流高压电器动热稳定试验方法 GB1208-1997 电流互感器 DL/T726—2000 电力用电压互感器订货技术条件 DL/T844—2003 12kV少维护户外配电开关设备通用技术条件 控制终端部分 GB/T7261-2000 继电器及装置基本试验方法 GB/T11287-2000 量度继电器和保护装置的振动试验(正弦)(idt IEC 60255-21-1:1988) GB/T14537-1993 量度继电器和保护装置的冲击与碰撞试验 (idt IEC 60255-21-2:1988) GB/T17626.4-1998 电磁兼容试验和测量技术电快速瞬变脉冲群抗 扰度试验 (idt IEC 61000-4-4:1995)

40.5kV交流三相隔离开关技术规范书

临城县刘家洞28兆瓦光伏电站送出变电工程 40.5kV三相高压隔离开关 (2500A,31.5kA,手动双柱水平旋转,双接地) 技术规范书 河北能源工程设计有限公司 二〇一六年一月

货物需求及供货范围一览表

I、技术规范书(通用部分) 1 总则 提供设备的厂家,应获得GB/T19000资格认证书或具备同等质量认证证书,投标人(制造商)应设计和制造过至少200组40.5kV隔离开关,并已安全运行3年及以上。其产品应按国家标准、电力行业标准和IEC标准提供有效的型式试验报告。 1.1本技术规范提出了电力公司电网项目40.5kV高压隔离开关(2500A,31.5kA,手动双柱水平旋转,双接地,三极)的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本协议提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述标准和规范的条文,卖方应提供符合本协议和国家最新标准的优质产品。 1.3 卖方在投标文件中应向买方提供如下资料:卖方在投标文件中应向买方提供如下资料:隔离开关技术规范书、说明书、总装图、近三年供货业绩和有关试验报告等。 1.4对于进口或采用引进技术制造的隔离开关,还应符合引进国的技术标准或IEC标准,当这些标准与本规范书有矛盾时,卖方应将处理意见书面通知买方,由买卖双方协商解决。 1.5投标人应严格按附录A的要求提供相应文件,确保提供文件的真实性和完整性,并承担提供文件与本次投标产品存在偏差造成的一切后果。 1.6投标产品的使用寿命应不小于20年; 1.7本协议所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,应按较高标准执行。 1.8本技术协议经双方确认签字后,将作为合同附件,与合同具有同等效力。 1.9本协议未尽事宜,由买、卖双方在甲方招标文件,厂家投标文件、澄清文件等基础上协商确定。 2 图纸及技术文件 2.1 图纸交付 2.2 技术文件 2.2.1在技术协议签订2个星期内,卖方向买方提供以下技术文件: 1)总装图,应表示设备总的装配情况,包括外形尺寸、安装尺寸、设备的重心位置与总重量,受风面积、运输尺寸和重量,操动机构箱位置、电缆入口位置,端子尺寸及其它。 2)基础图:应注明设备和其操动机构箱的尺寸,基础螺栓的位置和尺寸、设备操作时的动态负荷等。 3)电气原理图:操动机构箱的内部接线和远方操作的控制、讯号、照明等交流及直流回路,如有多张电气原理图、还应标明各图之间的有关线圈与触点的相互对应编号,必要时,应提供所有特殊装置或程序的操作说明概要。

相关文档
相关文档 最新文档