一、工程概况

项目名称:碧桂园生态城?左岸项目

建设单位:武汉联松房地产有限公司

设计单位:广东博意设计院有限公司

监理单位:武汉江城建设监理有限公司

本工程位于花山镇,本工程包括1、2、3、5、6、7、8、9#楼、英伦街三号、英伦街二号楼、12班幼儿园及地下车库,总建筑面积为㎡;1、2、6、7、8#楼为32层;3、9#楼为30层;5#楼为18层。其中1、2、6、7、8#楼从3层悬挑脚手架,3、5、9#楼从2层悬挑脚手架;5#楼为

地上18层,从首层悬挑脚手架,每六层悬挑一次。

详下表:

二、脚手架方案的选择

1、本工程施工工期紧,质量和安全要求较高,故在方案考虑中,既要保证施工及安全要求,又要符合天津市文明工地的有关标准,另外还需切合工程的实际,适当降低生产成本。

2、经充分考虑,决定采用以下两种脚手架方案:

9、1、2、3、5、6、7、8、9#楼3层楼面以下均采用双排落地式钢管脚手架,六层以上为悬挑脚手架;采用槽钢悬挑钢管扣件式脚手架,每六层悬挑一步。

三、脚手架材质

1、钢管脚手架选用外径48mm,壁厚的焊接钢管,搭设架子前进行保养,除锈并统一上漆,颜色力求环境美观,脚手架防护栏杆、统一黄黑间隔漆,剪刀撑统一涂朱红色黄黑间隔油漆。

2、钢管扣件式脚手架搭设使用的扣件符合建设部《钢管脚手架扣件标准》要求,不使用有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷的扣件,贴和面平整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。

3、脚手片采用符合有关安全要求的竹脚手片,脚手片的绑扎采用18# 铅丝,绑扎时铅丝必须双股并联四角绑扎。

4、安全网采用密目式安全网,满足2000目/10cm×10cm,做耐贯实验,6×的单张网重量在以上不穿透,阻燃型颜色为绿色。且有产品生产许可证和质量合格证,以及安全监督管理部门发放的准用证等。

四、脚手架的搭设

(一)落地式脚手架

1、本工程落地式钢管扣件式脚手架,其搭设的要求如下:

(1)立杆基础

因本工程各主楼在车库中间,在搭设脚手架之前认真放样弹线,落地立杆垂直稳放在地下车库顶板上,立杆底部加通长垫木,并设纵横相连扫地杆。

(2)立杆间距

脚手架立杆纵距为,横距为,步距为。里立杆与墙体净距为30cm。脚手架的底部立杆采用不同长度的钢管参差布置,使相邻两根立杆上部接头相互错开,不在同一水平面上,以保证脚手架的整体性。

(3)架体与建筑物的拉结

a、脚手架与建筑物水平方向按每3跨或米设一刚性拉结点,垂直方向按每4米设一刚性拉结点,所有拉结点按梅花形上下错开设置。拉结点在转角和顶部处加密,即在转角1m以内范围垂直方向按每层设拉结点,顶部按水平方向每设刚性拉结点。拉结点保证牢固,不移动变表形,且尽量设置在外架大小横杆接点处。

b、外墙装饰阶段拉结点也须满足上述要求,确因施工需除去的拉结点,必须重新补设可靠,有效的临时拉结,以确保外架安全可靠。

c、拉结点和临时拉结点制作详图1(附后)。

(4)小横杆设置

a、外架子按立杆与大横杆交点处(即节点)设置小横杆,两端固定在

立杆,以形成空间结构架整体受力。

b、小横杆布置在大横杆下方,立杆左右上下交错设置。

c、小横杆两端各伸出立杆净长度10cm,并尽量保持一致。

(5)剪力撑

脚手架外侧设置剪刀撑,由脚手架端头开始,按每水平距离不超过9M 设置一排剪刀撑,剪刀撑钢管与地面成45°—60°角,自上而下,左右连续贯通设置。剪刀撑在搭设时将一根斜杆扣在立杆上,另一斜杆扣在小横杆的外伸部分上,以免两根斜杆相交时把钢管别弯。斜杆两端扣件与立杆节点的距离不宜大于20cm,最下面的斜杆与立杆的接点离地面为20cm,以保证外架的稳定性。剪刀撑采用搭接,搭接长度净距1M,且不小于三只扣件连接。

(6)脚手片与防护栏杆

a、外架层层满铺竹脚手片

b、满铺竹脚手片必须垂直墙面横向铺设,并满铺到位,不留空位,不能满铺的采取有效防护措施(根据实际情况决定)。

c、脚手片采用18#铅丝双股并联4点绑扎,绑扎点选在脚手片的四个角部。且绑扎牢固,交接处平整,无探头板。脚手片完好无损,破损的及时更换。

d、脚手架外侧采用合格的密目式安全网(颜色为绿色)封闭,且将安全网固定在外立杆内侧,安全网采用18#铁丝张挂严密。

e、脚手架外侧自第二步起设高钢管防护栏杆和30cm高踢脚杆,顶排防护栏杆不少于2道,高度分别为和。脚手架内侧形成临边的(如遇大开

间门等),在脚手架内侧设高的防护栏杆和30cm高踢脚杆。

(7)杆件搭接

a、钢管脚手架立杆采用对接,在杆最后一步接高时,视情况考虑采用搭接。大横杆采用对接和搭接,剪刀撑和其他杆件采用搭接,搭接处不少于三只扣件坚固。

b、相邻杆件搭接,对接错开,同一平面上的接头不超过50%。

(8)架体内封闭

a、脚手架的架体里立杆距墙体净距为30cm,如实际情况须大于30cm 的,设置站人片,站人片设置平整牢固。

b、脚手架施工层里立杆与建筑物之间采用竹脚手片进行封闭。施工层以下每隔三步以及底部用密目式网进行封闭。

(9)脚手架搭设顺序

搭设顺序:摆放扫地杆→逐根立杆→装扫地小横杆→安装横向斜杆→安装第二步大横杆→安装第二步小横杆→拉立杆→加设剪刀撑→铺设脚手片→张挂安全网。

(10)通道

a、外脚手架设置上下走人斜道时,附着搭设在外脚手架的外侧,不得悬挑。斜道的设置为来回上折形,坡度不大于1:3,宽度为1M,转角处平台面积为3m2。斜道立杆单独设置,不借用脚手架立杆,并在垂直方向和水平方向每隔一步或一个纵距设一连接。

b、斜道两侧及转角平台外围均设高防护栏杆的30cm高踢脚杆,并用合格的密目式安全网张挂封闭。

c、斜道脚手片采用横铺,每隔30cm设一防滑条,防滑条采用40×60cm 方木,并用18#铅丝绑扎牢固。

e、外侧与各楼层之间设置进出通道,坡度不大于1:3,宽度不小于1M,通道采用木板铺设,两边设高防护栏杆和30cm高踢脚杆,并固定牢固。

f、斜道和进出通道的栏杆、踢脚杆统一漆相间色。

(二)槽钢悬挑脚手架

1、1、

2、

3、5、6、7、8、9#楼从3层采用槽钢悬挑钢管扣件脚手架,槽钢采用16#槽钢。

2、构造和搭设要求

(1)脚手架从首层开始用槽钢外挑,上承受11步架份量。即11步架一挑,周而复始,直到建筑物的顶端。

(2)悬挑段搭设11步架,步高为,立杆纵距为,横距为。

(3)脚手架立杆采用对接扣件连接,相邻两立杆接头错开不小于50cm,且不在同一步距内。纵向水平杆接头错开不小于50cm,同一步内两根纵向水平杆接头应错开,并不在同一跨内。

里立杆距墙同落地式钢管扣件式脚手架,详见落地式钢管扣件脚手架。

脚手架外侧设置剪刀撑,由脚手架端头开始,按每水平距离不超过9M 设置一排剪刀撑,剪刀撑钢管与地面成45℃—60℃角,自下而上,左右连续贯通设置。剪刀撑的搭设时将一根斜杆扣在立杆上,另一斜杆扣在小横杆的外伸部分上,以免两根斜杆相交时把钢管别弯。斜杆两端扣件与立杆节点的距离不宜大于20cm,最下面的斜杆与立杆的接点离悬挑槽钢底为20cm,以保证外架的稳定性。

脚手架和墙体之间的间隙铺设竹手片进行封闭,每隔3步铺设一道隔离层,没有探头板,施工层以下每隔三步以及底部用密目式安全网封闭。

脚手架与墙体的拉结,从五层楼面而起,垂直按每楼层、水平按每隔及转角处设一拉结点,拉结头采用刚性连接并按梅花形上下错开设置,拉结点保证牢固,不移动变形,且尽量设置在外架大小横杆接点处。

脚手架每层设置防护栏杆,踢脚杆,防护栏杆设置高度为,防护栏杆搭接,不留有间隙。踢脚杆设置高度30cm。

钢管架的防护栏杆使用钢管,决不钢竹混搭。扣件需拧紧。拧紧力距在45—55N·M范围内,不得低于45N·M或高于60N·M。

所有作业层均满铺脚手板,脚手板绑在大横杆和小横杆上,每片绑扎4点,无探头板,绑扎牢固并严密。

钢管杆件的连接使用扣件,决不使用铁丝或其它器具代替。立杆、大横杆的搭接错开,立杆搭接不在同一水平线上。剪刀撑搭接长度不小于40cm,并不小于3只扣件固定。使用下接时加设1根1m以上杆件,并不少于4只扣件紧固。

钢管脚手架应设良好的避雷接地装置,其接地电阻不大于4Ω。

搭设顺序:摆放悬挑16#槽钢→立杆→大横杆→小横杆→搁栅→剪刀撑→脚手片→栏杆、踢脚杆→张挂密目式安全网。搭设时,每个节点螺栓均要拧紧,并仔细检查,并且下部设密目式安全网封闭。

挑架底悬挑槽钢与楼板上预埋2φ16钢筋环用对契木契固定,间距为,预埋钢筋环锚固长度5d,并安放在楼板筋下面,同楼板筋用20#铁丝绑牢。具体尺寸详见后附图2。

槽钢与立杆的连接。先在槽钢上用电焊固定φ25钢筋,钢筋位置同立杆位置配套,搭设立杆时将钢管套入φ25钢筋中,详见后附图。

具体搭设及搭设参数见后附示意图和计算书。

五、脚手架的检查

1、脚手架的材质必须符合本方案的有关要求,项目部安全员及有关人员对用于脚手架的材料质量认真检查、把关。严禁不合格材料用于本工程脚手架中。

2、严格按照本方案进行施工,并认真做好施工技术交底,要求搭设的脚手架横平竖直,连接可靠牢固,防护设施齐全,不变形,不摇晃。架体垂直偏差不大于1/200,承载受荷不超过m2。

3、脚手架各杆件相交伸出的端头,均满足本方案的要求,以防杆件滑落。

4、脚手架的预埋件、拉结点及紧固件,做到埋设牢固可靠符合有关标准要求,位置正确。施工中随时检查紧固件的数量和质量,严禁在施工过程中随意拆除拉结点。严格控制单位面积施工堆积层及施工堆积荷载。在检查中发现失稳和松动现象立即进行加固处理。

5、搭设好每一个悬挑段,经项目部安全员、技术负责人验收,经验收确认合格挂上合格牌后,方使用及再进行上一个悬挑段搭设。

6、落地式脚手架每搭设三步架请有关人员进行验收,确认合格后挂牌方可使用及再往上搭设。

7、外脚手架管理,架子搭设完成后,在施工过程中难免会遭遇损坏,再由专人进行检查、维修或及时保养,确保外脚步手架安全可靠。

六、脚手架的使用

脚手架的使用应遵守以下规定:

1、脚手架应经常进行安全检查,检查分验收检查、定期检查和特别检查。脚手架每两层进行一次联合验收,发现隐患问题及时整改。验收后管理人员签字存档。

2、作业层每1m2架面上实用的施工荷载(人员、材料和机具重量)不得超过以下的规定值或施工设计值。

3、施工荷载(作业层上人员、器具、材料的重量)的标准值,装修脚手架取2kN/m2。

4、在架板上堆放的标准砖不得多于单排立码3层;砂浆和容器总重不得大于;施工设备单重不得大于1kN,使用人力在架上搬运和安装的构件的自重不得大于。

5、在架面上设置的材料应码放整齐稳固,不影响施工操作和人员通行。按通行手推车要求搭设的脚手架应确保车道畅通。严禁上架人员在架面上奔跑、退行或倒退拉车。

6、作业人员在架上的最大作业高度应以可进行正常操作为度,禁止在架板上加垫器物或单块脚手板以增加操作高度。

7、在作业中,禁止随意拆除脚手架的基本构架杆件、整体性杆件、连接紧固件和连墙件。确因操作要求需要临时拆除时,必须经主管人管同意,采取相应弥补措施,并在作业完毕后,及时予以恢复。

8、工人在架上作业中,应注意自我安全和他人的安全,避免发生碰运撞、闪失和落物。严禁在架上戏闹和坐在栏杆上等不安全处休息。

9、人员上下脚手架必须走设有安全防护的出入通(梯)道,严禁攀援脚手架上下。

10、每班工人上架作业时,应先行检查有无影响安全作业的问题存在,在排除和解决后方可开始作业。在作业中发现有不安全的情况和迹象时,应立即停止作业进行检查,解决以后才能恢复正常作业;发现有异常和危险情况时,应立即通知所有架上人员撤离。

11、在每步架的作业完成之后,必须将架上剩余材料物品移至上(下)步架或室内;每日收工前应清理架面,将架面上的材料物品堆放整齐,垃圾清运出去;在作业期间,应及时清理落入安全网内的材料和物品。在任何情况下,严禁自架上向下抛掷材料物品和倾倒垃圾。

扣件式钢脚手架拆除

1、参加拆除作业人员必须持操作证上岗,戴好安全帽,穿防滑工作鞋,配带安全带,施工中,将安全带挂设在可靠的钢管上。

2、拆除现场必须设警戒区域,张挂醒目的警戒标志。警戒区域内严禁非操作人员通行或在脚手架下方继续组织施工。地面监护人员必须履行职责。高层建筑脚手架拆除应配良好的通讯装置。

3、仔细检查吊运机械包括索具是否安全可靠。吊运机械不允许搭设在脚手架上,应另立位置。

4、如遇强风、大雨等特殊气侯,不应进行脚手架的拆除。夜间实施拆除作业,应具备良好的照明设备。

5、所有高处作业人员,应严格按高处作业规定执行和遵守安全纪律、拆除工艺的要求。

6、建筑物内所有窗户必须关闭锁好,不允许向外开启或向外伸挑物件。

7、按搭设的反程序进行拆除,即安全网→竖挡笆→垫铺笆→防护栏杆→搁栅→斜拉杆→墙杆→大横杆→小横杆→立杆。

8、所有杆件与扣件,在拆除时应分离,不允许杆件上附着扣件输送地面,或两杆同时拆输送地面。

9、所有垫铺脚手板拆除,应自外向里竖立、搬运,防止自里向外翻起后,脚手板面垃圾物件直接高处坠落伤人。

10、脚手架的拆除作业应按确定的拆除程序进行。连墙件应在位于其上的全部可拆杆件都拆除之后才能拆除。在拆除过程中,凡已松开连接的杆配件应及时拆除运走,避免误扶和误靠已松脱连接的杆件。拆下的杆配件应以安全的方式运出和吊下,严禁向下抛掷。在拆除过程中,应作好配合、协调动作,禁止单人进行拆除较重杆件等危险性的作业。

11、输送至地面的所有杆件、扣件等物件。应按类堆放整理。

12、拆除过程中,应注意成品保护,对铝合金窗窗框、玻璃及楼地面砂浆等应有可靠的保护措施。

七、脚手架搭设与拆除安全技术措施

1、对架子工的要求:

(1)凡参加高处作业的人员,必须经市一级有关部门培训、考试,取得合格证后方可上岗操作。

(2)患有精神病、癫痫病、高血压、低血压、心脏病、年老体弱、酗酒、精神失常等人员,不许参加高处作业。

(3)高处作业时,必须扣好安全带,戴好安全帽,衣着要灵便,禁止赤

脚、穿拖鞋、硬底鞋和带钉易滑的鞋,严禁酒后高处作业。

(4)严禁向下抛物体和工具;严禁在吊运物体下、吊笼设备上行走,严禁在脚手架上下,严禁在四周没有安全网而又不系安全带的危险场所作业。

(5)强风天、雷雨天、大雾天的环境,不准进行高处作业;夜间作业,必须布置良好的照明设备。

(6)架子搭设完毕,应会同工程处有关人员验收签证方可交付使用。

2、脚手架搭设

(1) 搭设脚手架,所采用的各种材料均需符合质量要求。

(2) 脚手架基础必须牢固,搭设前经计算,满足载荷要求,并按施工规范搭设,做好排水措施。

(3) 脚手架搭设技术要求应符合有关规范规定。

(4) 必须高度重视各种构造措施:剪刀撑、拉结点等均应按要求设置。

(5) 搭设前应严格进行钢管的筛选,凡严重锈蚀、薄壁、严重弯曲及裂变的杆件不宜采用。

(6) 严重锈蚀、变形、螺栓螺纹已损坏的扣件不宜采用。

(7) 脚手架的基础除按规定设置外,必须做好排水处理。

(8) 不宜采用承插式钢管做底步立杆交错之用。

(9) 所有扣件紧固力矩,应达到 4~ 5 kg·m。

(10) 同一立面的小横杆,应对等交错设置,同时立杆上下对直。

(11) 斜杆接长,不直采用对接扣件。应采用叠交方式,二只回转扣件接长,搭接距离视二只扣件间隔不少于 m。

(12) 脚手架搭设应高于建筑物顶端或操作面以上,并加设围护。

(13) 搭设完毕的脚手架上的钢管、扣件、脚手板和连接点等不得随意拆除。施工中必要时,必须经工地负责人同意,并采取有效措施,工序完成后,立即恢复。

(14) 脚手架的主要杆件,不得采用木、竹材料。

(15) 搭设脚手架,所采用的各种材料均需符合质量要求。

(16) 脚手架基础必须牢固,搭设前经计算,满足载荷要求,并按施工规范搭设,做好排水措施。

(17) 脚手架搭设技术要求应符合有关规范规定。

(18) 必须高度重视各种构造措施:剪刀撑、拉结点等均应按要求设置。

(19) 水平封闭:应从第一步起,每隔一步或二步,满铺脚手板或脚手笆,脚手板沿长向铺设,接头应重叠搁置在小横杆上,严禁出现空头板。并在里立杆与墙面之间每隔四步铺设统长安全底笆。

(20) 垂直封闭:从第二步至第五步,每步均需在外排立杆里侧设置高的防护样栏杆和挡脚板或设立网,防护杆(网)与立杆扣牢;第五步以上除设防护拦杆外,应全部设安全笆或安全立网;在沿街或居民密集区,则应从第二步起,外侧全部设安全笆或安全立网。

(21) 脚手架使用前,应由工地负责人组织检查验收,验收合格并填写交验单后方可使用。在施工过程中应有专要管理、检查和保修,并定期进行沉降观察,发现异常应及时采取加固措施。

3、脚手架拆除

(1) 参加拆除作业人员必须持操作证上岗,戴好安全帽,穿防滑工作鞋,配带安全带,施工中,将安全带挂设在可靠的钢管上。

(2) 脚手架拆除时,应先检查与建筑物连接情况,并将脚手架上的存留材料,杂物等清除干净,自上而下,按先装后拆,后装先拆的顺序进行,拆除的材料应统一向下传递或吊运到地面,一步一清。不准采用踏步拆法,严禁向下抛掷或用推(拉)倒的方法拆除。

(3) 拆除现场必须设警戒区域,张挂醒目的警戒标志。警戒区域内严禁非操作人员通行或在脚手架下方继续组织施工。地面监护人员必须履行职责。

(4) 仔细检查吊运机械包括索具是否安全可靠。吊运机械不允许搭设在脚手架上。

(5) 如遇强风、大雨等特殊气侯,不应进行脚手架的拆除。夜间实施拆除作业,应具备良好的照明设备。

(6) 所有高处作业人员,应严格按高处作业规定执行和遵守安全纪律,拆除工艺要求。

(7) 建筑立面上所有窗户必须关闭锁好,不允许向外开启或向外伸挑物件。

(8) 拆除人员进入岗位以后,先进行检查,加固松动部位,清除步层内留的材料、物件及垃圾块。所有清理物应安全输送至地面,严禁高处抛掷。

(9) 按搭设的反程序进行拆除,即安全网→竖挡笆→垫铺笆→防护栏杆→搁栅→斜拉杆→墙杆→大横杆→小横杆→立杆。

(10) 不允许分立面拆除或上、下二步同时拆除(踏步式)。认真做到一步一清,一杆一清。

(11) 所有连墙杆、斜拉杆、隔排措施、登高措施必须随脚手架步层拆

除同步进行下降。不先行拆除。

(12) 所有杆件与扣件,在拆除时应分离,不允许杆件上附着扣件输送地面,或两杆同时拆输送他面。

(13) 所有垫铺脚手板拆除,应自外向里竖立、搬运,防止自里向外翻起后,脚手板面垃圾物件直接高处坠落伤人。

(14) 脚手架内必须使用电焊气割工艺时,应严格按照国家特殊工种的要求和消防规定执行。增派专职人员,配备料斗(桶),防止火星和切割物溅落。严禁无证动用焊割工具。

(15) 当日完工后,应仔细检查岗位周围情况,如发现留有隐患的部位,应及时修复或继续完成至一个程序、一个部位的结束,方可撤离岗位。

(16) 输送至地面的所有杆件、扣件等物件应按类堆放整理。

(17) 拆除过程中,应注意成品保护,对窗框、玻璃及楼地面砂浆等应有可靠的保护措施。

八、槽钢悬挑脚手架受力计算

(一)槽钢悬挑脚手架结构布置见示意图(详见附图)

(二)槽钢悬挑钢管脚手架结构计算简图

(三)计算资料

1、槽钢悬挑脚手架每挑十步,每步高米,按八步计,总高18米;

2、竹脚手片层层满铺,共八层,脚手片自重100N/m2;

3、脚手架横距,纵距;φ48×钢管m扣件15N/只,安全网5N/m2;

4、活荷载m2。

5、[16槽钢特性:A=,W x=117cm3,I x=934cm4。

[δ]=17KN/cm2,r x=,E=21×10KN/cm2,槽钢自重m。

(四)荷载计算

1、[16:(++)×=

2、钢管:(2×+×8+×6×8)×=4331N

3、扣件:15×10×8=1200N

4、竹脚手片:10××15×10=1575N

5、剪刀撑:××2×=

6、安全网:5××18=135N

7、活荷载:××3=

荷载组合:ΣQ=×+4725×=

P1=P2=ΣQ/2=

(五)验算[16强度:

1、抗压强度验算:

按结构计算简图,对A点取力矩:

M A=P2×125+P1×20=×125+×20=×105N/cm

δ=M A/W X=×105/117×103=cm2<[&]=17KN/cm2

2、变形验算

允许挠度f=1250/200=

由荷载产生挠度f=P1L13/3EI X+P2L23/3EI X

=×12503/(3×21×108×934)+7724×2003/(3×21×108×934)=

3立杆稳定性验算:

l0=kμh=××180=312cm

λ=312/=197

=

N/ A=×489=mm3>205N/mm3

符合要求

4、φ12预埋环强度验算

F=M max/140cm=×105N·cm/140cm=8593N

φ12锚盘A S=

抗应力=F/A S=8593/=76N/mm2<[δ]=215N/mm2

经以上验算,可完全满足要求。

(六)第二种槽钢悬挑钢管脚手架计算

荷载:∑Q=7415×+4725×=15513N

P1=P2=ΣQ/2=7756N

(七)验算[16强度:

1、抗压强度验算:

按结构计算简图,对A点取力矩:

M A=P2×210+P1×105=7756×210+7756×105=×105N/cm δ=M A/W X=×105/117×103=cm2>[&]=17KN/cm2

不符合:采用6×37φ12钢丝绳一道,受力情况如下:

N=×105N/mm2×Sin? =16KN/cm2(满足要求)

3立杆稳定性验算:

l0=kμh=××180=312cm

λ=312/=197

ψ=

N/ψA=7756/×489=mm3>205N/mm3

符合要求

(八)、第三种槽钢悬挑钢管脚手架计算

荷载:ΣQ=7567*+4725*=156954N

P 1=P 2=ΣQ/2=78477N

(九)、验算I16强度

1、抗压强度验算

按结构计算简图,对A 点取力距:

M A =P 2*315+P 1*210=78477*(315+210)=*105N/cm

δ=M A /W A =*105/123=>21KN/cm 2

不符合;采用6×37φ19钢丝绳一道,受力情况如下:

4

N

N=×105N/mm 2×Sin θ=cm 2 满足要求

(10)连墙杆:每隔两步三个跨间(宽)设置一道连墙杆。做法:在靠外墙楼面预埋Φ20钢筋(L=300mm ,埋入梁内150mm ,留出梁面150mm