文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 机电节能方案

机电节能方案

机电节能方案
机电节能方案

安徽**医院机电安装工程节能施工方案目录

1. 编制依据

1.1施工图纸

1.2主要规范、规程

2.工程概况

2.1总体简介

2.2设计概况

3.施工部署

3.1建筑节能工程技术质量管理体系

3.2建筑节能工程质量保证体系

4.施工计划

5.主要施工方法

6.安全、文明生产

安徽**医院门急诊、医技住院综合楼工程建筑节能施工专项方案(机电安装部分)

1. 编制依据

1.1施工图纸及建筑节能设计审查文件

安徽**医院门急诊、医技住院综合楼工程机电安装施工图

1.2主要规范、规程

1.2.1《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)

1.2.2《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007)

1.2.3《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)

1.2.4《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)

1.2.5《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)

1.2.6《安徽省民用建筑工程节能监理工作导则(试行)》

1.2.7《关于加强建筑节能材料和产品质量监督管理的通知(芜市建〔2008〕217号》

1.2.8《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007)

2.工程概况

2.1总体简介

工程名称:安徽**医院门急诊、医技住院综合楼工程

建设单位:安徽**医院

设计单位:上海**建筑规划设计研究院

监理单位:北京***建设管理有限公司芜湖分公司

质量监督单位:**市工程质量监督站

施工总包:浙江**建设集团有限公司

智能化分包:待定

合同质量目标:确保“黄山杯”,争创“鲁班奖”

2.2设计概况

2.2.1本工程为一栋医疗、医技、住院综合的办公大楼,地上二十三层,裙房五层,地下一层(局部二层),占地面积:35000m2,建筑面积 109960 m2 其中地上96373,地下13587;大楼地下一层局部设战时六级人防工程,平时汽车库,地上二十三层及裙房五层分别为医疗、住院、办公用房。

2.2.2本工程有关建筑节能项目有:

1).采暖节能系统(冷热水系统)

本系统利用低谷电能和燃气锅炉,采用集中供应形式。

2).通风与空调系统

本系统冷源机采用离心机,能效比控制在5.2。

3).空调与采暖系统冷热源及管网系统

本系统室内采暖利用空调机,冷热源采用水蓄冷技术由中央空调机房集中分配、控制、计量。

4).配电与照明节能系统

本工程在不同区域的照度及功率密度分布如下:

5).检测与控制节能系统

3施工部署

3.1建筑节能工程技术管理体系

为了贯彻国家建筑节能的政策,加强建筑节能工程管理,我项目部成立以项目经理为组长,项目生产副经理、项目技术负责人为副组长的建筑节能工程施工领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下:

组长:***(项目经理)——负责组织协调工作。

副组长:***(生产副经理)——负责现场施工指挥、监督工作。

***(安装技术负责人)——负责技术方案编制、交底。

组员:***、***——现场施工管理、协调。

***——现场施工质量及细部工作落实管理。

3.2建筑节能工程施工质量保证体系

以质量求生存,求发展是我公司的质量方针,我项目部通过认真学习建筑节能工程施工质量验收规范的相关规程、规范、标准,强化质量意识,建立了行之有效的规范化质量管理体系,能够使建筑节能工程的各项目标均处在良好的受控状态。

在施工过程中,我项目经理部将严格按照相关法律、法规、规范、标准等执行,根据本工程的特点,为顺利通过建筑节能工程相关项目的验收,我项目经理部将对以下环节作为建筑节能的质量控制点:

1)加强对原材料、设备厂家的选择,根据建筑节能工程施工质量验收规范,选择合格的设备、材料厂家,对应用产品进行认真分析,不但满足工程使用功能,更要符合建筑节能规范的相关要求。

2)建筑节能材料、设备的检验

A.建筑节能材料、设备进场必须有形式检验报告,产品质量保证文件,并现场对实物与文件的核查。

B.受控材料、设备使用前经复验合格方可使用。对不同材料、设备分别根据相应的复验内容送具有检测资质单位检验。

3)制定相应的技术措施,做好工序过程控制

A. 施工前应作图纸审查工作,将技术关口前移,施工前编制作业指导书及相关操作要领,做好技术交底。

B. 施工前做好材料、设备复验及资料准备工作,且具有可追溯性。

C. 施工过程中严格执行三检制度和样板引路制度,做好预测预控和全方位过程控制。

D. 对关键部位及特殊工序要责任到人,从“人、机、料、法、环”五个方面进行控制。

E. 做好各专业接口及预埋预留的专业检查。

3.3根据规范要求,本工程选用的材料、设备需要复验的有:

A.热水系统保温材料PE管壳的导热系数、密度、吸水率;

B.风机盘管的供冷量(供热量)、风量、出口静压、噪声及功率;

C.空调系统绝热材料离心玻璃面和橡塑保温棉的导热系数、密度、吸水率;

D.电缆、电线截面和每芯导体电阻值;

4.施工计划

详见《安徽**医院综合楼电气安装工程专项施工方案》

《安徽**医院综合楼暖卫安装工程专项施工方案》

5.主要施工方法

5.1热水管道保温材料,采用PE保温管壳;具体施工步骤和要求如下:

1)清理管道表面的垃圾、浮灰、附着物;特别需要清理管道表面的油漆、涂料、油污等有机物。

2)保温管壳的敷设:

1.选用导热系数小,不燃或难燃的材料,材质与厚度符合设计要求;

2.有足够的承载能力,不得有释放异味及可能危害健康的挥发物。

3.保温材料要紧密贴合管道,无裂缝、空隙;纵横的接缝应错开。

4.管壳的拼缝间隙不得大于5mm,并用粘结材料勾缝填满,水平管外层的水平接缝设在侧下方。

5.穿越墙体、楼板的部位应连续不间断;

6.保温管壳每节至少应有防腐金属丝或难腐织带或专用胶带进行捆绑或黏贴二道,间距300—350mm,且黏贴、绑扎紧密,无滑动、松弛、断裂等现象。

7.阀门、过滤器及法兰部位的保温层结构应严密,且能单独拆卸并不得影响其操作功能。

3)检验方法:观察检查,用钢针插入保温层,尺量。

5.2通风与空调节能工程着重控制风机选择、安装;风管安装、检测和风管管道、空调水系统保温三个方面。

5.2.1风机与空调设备的选择:

根据施工图要求,对所用末端设备的冷量、热量、风量、风压、功率及额定热回收效率进行比较,对应厂家设计的产品类型、材质、外观及技术参数、能耗比进行优化选择。

5.2.2通风机安装要领:

1基础验收、放线:根据设计图纸和产品说明,对设备的坐标、标高和几何尺寸进行全面核实,清除基础表面杂物,检查预埋件;根据轴线找出安装基准点,确定设备找正、调平。

2开箱检查:根据图纸要求,会同有关人员对设备的名称、型号、机号、进出风口位置及设备的完好程度等进行检查,并做好记录,各方签字验收;会同设备资料一起存档。

3设备吊装:设备吊装应有专人指挥,使用工具必须符合要求,同时注意对设备的保护,当心落物伤人。

4减震装置安装:设备减震装置应注意各承受压缩量均匀,不得偏心,选用弹簧减震或橡胶减震器,其规格、型号、性能参数应符合要求。

5风机安装:风机吊装后,用垫铁找平,同时固定地脚螺栓;调整好风机机轴和叶轮间隙后固定。

5.2.3风机盘管机组安装要领

1开箱检查:风机盘管应装有装箱单、说明书、产品质量文件和产品性能检测报告等随机文件,进口设备应有商检证明文件文件。

2同一厂家产品,使用前应按总数随机抽2%,进行复验;检测供冷(热)量、风量、出口静压、噪声和功率。

3检查每台电机壳体等完好状况,逐台进行通电检查三速试运转情况及盘管水亚试验。

4吊架安装平整牢固,位置准确,吊杆不应自由摆动,四角减震器所受压力均匀。

5管道连接:风管、回风箱及风口连接处严密、牢固;冷媒水连接前管道反复清洗,无杂物,且连接牢固不渗漏;凝结水排放方向准确、顺畅。

5.2.4风管的制作和安装要领:

1.成品风管不得有变形、扭曲、开裂、孔洞、法兰脱落、开焊、漏铆等缺陷。

2.风管不得敷设在楼板或墙内,且风管内不得敷设其他管线。

3.风管与设备连接、穿越结构缝时需设置柔性连接,其长度分别为150—300mm为宜或大于变形缝100mm以上。

4.风管穿越封闭防火墙楼板等区域时,应设置壁厚不小于1.6mm 预埋管或防护套管,且做好柔性封堵。

5.风管测定孔设置在便于测量和观察的部位,吊顶内应设活动吊顶板或检修口。

6.支架间距、长度、规格、防腐符合设计及施工验收规范要求。

7.防火阀、调节阀、手动密闭阀必须独立设置支吊架

8.支架距风口或接口距离分别不应小于200mm、100mm.且主管长度超过20m应设置防止摆动的固定支架,每个系统不得少于1个。

5.2.5风管严密性测试方法

5.2.5.1漏光测试方法

1).漏光法检测是利用光线对小孔的强穿透力,对系统风管严密性程度进行检测的方法

2).检测应具有一定强度的光源。手持移动光源可采用不低于100W带保护罩的低压照明灯,或其他低压电源。

3).系统风管漏光检测时,光源可置于风管内侧或外侧,但其相对侧应为暗黑环境。光源应沿被检测接口部位慢慢移动,在另一侧进行观察,当发现有光源射出,则说明查到有明显漏风处,并记录。

4).对系统风管的检测,宜采用分段检测,汇总分析的方法。风管检测以总管和主管为主。

5).漏光检查中对发现的条缝形漏光,应作密封处理。

5.2.5.2漏风量测试方法

漏风量测试装置应采用经检验合格的专用测量仪器或符合《流量测量节流装置》GB-2624规定的计量元件组成的测量装置;分正压试验和负压试验两类,一般按正压条件下分段测试,其步骤如下:1)测试前,被测风管系统的所有开口处应严密封闭,不得漏风。

2)将专用的漏风量测试装置用软管与被测风管连接;

3)开启漏风量测试仪的电源,调节变频器的频率,使风管系统内的静压达到设定值后,测出漏风量测试装置上流量调节器的压差值ΔP(m3/h),或漏风量L/s;

4)测出流量节流器的压差值后,按公式Q=KΔP,计算流量值,K 为固定值,测量仪器上可差得,该流量值Q除以被测风管系统的展开面积F(m2), 即为被测风管系统在试验压力下的漏风量Q(m3/h.m2).

5)当被测风管系统的漏风量Q超过设计和施工质量验收规范规定要求时。应在被测风管部位做好记号,并在修补后重新测试,直至合格。

5.2.6配电与照明节能工程

配电照明工程配线和装灯施工前,应对线缆的单芯截面和电阻值进行复验检测,合格方能使用。灯具选择满足《建筑节能工程施工质

量验收规范》第12.2.1款之规定。线缆敷设和导线的连接除满足GB50303标准要求外,还应满足第12.3项的具体条款要求。

5.2.7水蓄冷施工节能方案由专业分包在专项施工方案中详述。

5.2.8检测与控制节能工程

待明确智能化专业分包后,在专项方案内详述

6)安全、文明生产

详见《安徽**医院综合楼电气安装工程专项施工方案》

《安徽**医院综合楼暖卫安装工程专项施工方案》

节能改造诊断书实施方案

四、 临沭县金明寓小区热计量及节能改造诊断书 供热现状分析 1、小区概况 金明寓小区位于临沂市临沭县兴大街东段,小区内现有住宅16 栋,其中1#楼4319 平方米,2#楼,4256平方米,3#楼,4767平方米,7#楼5726平方米,12#楼6547平方米,14#楼4841 平方米,15#楼6547 平方米,总计:318 户。通过市政管网供给的低温热水供热。 本小区设计于1997 年,设计时考虑节能措施,建筑物的节能设计如下: 1. 外墙:采用水刷石墙面,建筑做法( L96J002 )外墙II 2. 屋面:板下天棚采用20mm 混合砂浆,100mm 厚现浇板,40mm 后1:6 水泥炉渣找 坡,50mm 膨胀珍珠岩块保温,25mm 厚水泥砂浆找平,3mm 二布四涂防水层。 3. 住户外门窗:铝合金单玻璃窗 4. 楼梯单元门:无 2、室外管网 室外管网资料暂无详细资料,采用支状管路,没有管网平衡措施。 3、热力入口 每栋楼的每个单元入口处设置一套热力入口装置。没有安装热表。 4、末端用户 采暖系统供回水温度80/60C,采暖系统为上供下回单管顺流系统,钢制柱形散热器采暖,散热器供回水支管安装阀门。 5、运行情况 通过现场调查,普遍反映冬季室内温度较高,有开窗现象。 6、小结从上面的分析可以看出,整个供暖系统运行时间已经很长,供暖能耗大,热效率低,自动调节能力差,主要体现在以下几点: 1. 管网无调节措施,水力不平衡,各楼得到的热量不均衡。 2. 热力入口不能实现调节、监控和计量的功能。当用户需求发生变化时,热力入口处应能及时的根据用户负荷调节供水量,以实现整个管网的水力平衡,并将末端的状态反映给换热器和水泵,

节能检测方案

节能检测方案 广州亚运城主媒体中心 建筑节能工程检测方案 编制: 审核: 审批: 广东重工建设监理有限公司 亚运城主媒体中心项目监理部 二OO九年九月六日 主媒体中心 建筑节能工程检测方案一、工程概况 工程名称:广州亚运城主媒体中心项目 建设单位:广州市重点公共建设项目管理办公室 监理单位:广东重工建设监理有限公司 设计单位:广东省建筑设计研究院 建设地点:位于北邻次干道一~南邻长南路~东邻官涌及主干道二~西邻次干道二。 规模:项目总建筑面积70086?,其中主媒体中心建筑面积建设 59951?~地上四层,建筑面积45061?,~地下一层,建筑面积14890?,。媒体公共服务设施为赛时临建~建筑面积10135?。 工程造价:工程投资概算约为2.488亿元。 质量目标:一次验收合格~确保广州市优良样板工程~争创广东省优良样板工程

工期目标: 2008年12月1日开工~2010年3月30日主媒体中心竣工验收。 二、检测目的 检测建筑节能工程中所使用的材料及成品进行检测是否达到规范要求~其检测结果可作为工程质量验收和有关部门处理工程质量问题的主要依据之一。 三、编制依据 1、《广东省建筑节能工程施工验收规范》DBJ15-65-2009, 2、设计图纸, 3、广州市重点公共建设项目管理办公室穗重建办字[2009]30号。四、检测内容 根据《广东省建筑节能工程施工验收规范》DBJ15-65-2009和广 州市公共建筑节能设计审查备案表规定~对本工程墙体节能工程、幕墙节能工程、屋面工程中材料和成品进行检测。 五、检测项目、方法及数量 4.1规范要求 按DBJ15-65-2009的要求~民用建筑工程验收必须进行建筑节能工程施工验收。抽检项目和数量如下: 墙体节能工程表1 数量 检测项目规范依据条款 ,组, 导热系根据,DBJ15-65-2009 , 4.2.2、 2.1 6 数 4.2.3条。 2.2 密度 6 检查数量:当单位工程建筑面积在

节能专项施工方案模板

节能专项施工方案

目录 第一章编制依据 第二章工程概况 第三章主要分项工程施工方案

第一章编制依据 1.1 本工程施工图纸 1.2 本工程建设工程施工合同 1.3 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300- 1.4 《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB50411- 1.5 《建设电气工程施工质量验收规范》 GB50303- 1.6 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242- 1.7 《屋面工程质量验收规范》 GB50207- 1.8 《建筑工程项目管理规范》 GB/T50326- 1.9 《建筑施工安全建筑标准》 JGJ59-99 1.10 《民用建筑节能设计标准》 JGJ26-95 1.11 《外墙外保温工程技术规程》 JGJ144- 1.12 《建筑节能工程施工验收规范》 GB50411- 1.13 外墙外保温建筑构造 10J121

第二章工程概况 2.1工程名称: 锦绣公馆商业住宅楼2#、3#楼 2.2建设地点: 牡丹江市光华街以北,爱华路以西 2.3建设单位: 牡丹江市东方房地产开发有限公司 2.4设计单位: 沈阳中鼎建筑设计有限公司 2.5结构形式: 钢筋混凝土框架、剪力墙结构 2.6施工单位: 牡丹江市安装工程有限公司 2.7工程建筑特征 2.7.1建筑总体特征:本工程层数为29层,地下一层,建筑面积25738.4㎡。 2.7.2主体节能工程: a、地下室外墙外贴80厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板。 b、所有朝向采用填充墙体砌体外墙为200厚非承重型烧结空心砖(非粘土),外贴100厚阻燃型模塑聚苯乙烯泡沫塑料板。 2.7.3屋面节能工程:采用100厚阻燃型挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板。 2.7.4门窗节能工程:所有朝向外窗均采用单框三玻塑钢窗。门窗洞口、雨棚及挑檐交接处等节点均采取保温措施。

建筑节能分部工程专项验收方案

沿河县田坝移民安置房工程 建筑节能分部工程专项验收案 一、验收主体:由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持。 二、参加验收人员签到表,宣布参加验收单位,进行现场分组,明确记录 人。 (一)建设单位 (二)施工单位 (三)监理单位 (四)设计单位 (五)咨询单位 (六)检测单位 三、验收容 (一)按照建筑节能政策规定和建筑节能标准委托工程项目设计的情况;(二)建筑节能设计以及施工图审查情况; (三)建筑节能设计认定情况; (四)主要材料、设备和构件的标识认定及现场复验情况; (五)建筑节能分部、分项工程的实体质量; (六)建筑节能分项工程、检验批验收及质量控制资料; (七)建筑节能工程围护结构、外窗气密性检测情况; (八)法律、法规、规章和技术标准中要求的其他节能相关检查容。四、验收资料准备 (一)设计文件、施工图审查合格书、图纸会审记录和设计变更文件、建

筑节能设计认定书; (二)建筑节能专项施工案、施工工艺和技术交底; (三)建筑节能专项监理实施细则; (四)设计、施工、监理等单位分别出具的建筑节能工程专项质量合格文件; (五)主要材料、设备、构件的建筑节能技术(产品)认定证书、质量证明文件、进场检验记录、进场核查记录、进场复验报告、见证试验报告; (六)建筑节能相关隐蔽工程验收记录和相关图像资料; (七)建筑节能分项工程、检验批的质量验收记录; (八)建筑围护结构节能构造现场实体检验记录(传热系数检测报告)、外窗气密性现场检测报告和系统节能性能检验报告; (九)建筑节能工程观感质量综合检查记录; (十)建筑节能相关问题的处理案和验收记录。 五、施工、设计、监理、检测、建设等单位分别汇报工程质量情况和验收意见 (一)施工单位: 1、工程概况; 2、重点汇报执行强制性条文,原材料控制和施工试件情况; 3、工程是否按照设计图、合同容和有关标准、规进行施工; 4、工程质量是否达到验收规的合格要求; (二)设计和咨询单位:设计变更说明对本工程在施工中是否按图或设计

节能改造实施方案(终稿)

市区2014年既有居住建筑供热计量及节能改造项目实施方案 建筑设计研究院 二O一三年十一月

项目名称:市区2014年既有居住建筑供热计 量及节能改造项目实施方案 项目建设单位:市住房和城乡建设局 项目负责人:俊国 项目编制单位:建筑设计研究院() 证书编号:A264000322 董事长:(高级工程师、一级国家注册结构师) 总工程师:梁化于(高级工程师、二级国家注册建筑师) 项目负责人:(高级工程师、一级国家注册结构师) 参加编制人员: 建筑:党栋(建筑工程师) 结构:文涛(结构工程师) 给排水:王丽荣(给排水工程师) 暖通:忠(暖通工程师) 电气:小刚(电气工程师)

目录 第一章改造项目基本情况 (1) 1.1改造项目概述 (1) 1.2改造项目现状 (2) 1.3改造项目汇总 (4) 第二章改造目标及主要容 (5) 2.1改造原则 (5) 2.2改造目标 (7) 2.3改造主要容 (7) 第三章改造技术方案 (9) 3.1编制依据 (9) 3.2改造前建筑节能情况 (10) 3.3改造的容、做法和技术要求 (10) 3.4改造工程涉及的基本参数及指标,节能计算 (14) 第四章实施进度和计划 (21) 4.1项目实施进度 (21) 4.2项目实施计划 (22) 第五章改造效益分析 (22)

5.1经济效益 (22) 5.2、社会效益 (23) 5.3环境效益 (23) 第六章工程管理、技术和资金保障情况 (24) 6.1项目工程管理 (24) 6.2、保障措施 (26) 6.3资金保障与投资估算情况 (29)

第一章改造项目基本情况 1.1 改造项目概述 为了贯彻执行国务院《民用建筑节能条例》、《回族自治区民用建筑节能办法》和城乡建设部、财政部《关于推进北方采暖地区既有居住建筑供热计量及节能改造的实施意见》,全面推进市区既有居住建筑供热计量及节能改造工作,努力建设资源节约型、环境友好型社会,结合我市既有居住建筑供热计量及节能改造实际,特编制本实施方案。 项目名称:市区2014年既有居住建筑供热计量及节能 改造项目实施方案 项目建设单位:市住房和城乡建设局 项目建设负责人:俊国 项目建设地址:市区 编制单位:建筑设计研究院() 编制依据: 《民用建筑节能条例》; 《北方采暖地区既有居住建筑供热计量及节能改造奖励资金管理暂行办法》; 《回族自治区既有居住建筑供热计量及节能改造管理办法》等相关法律规定和规。 工程规模:拟对市区21个小区进行供热计量及节能改造,结构形式均为砖混结构,建筑层数为五层至六层,拟改

建筑节能检测方法综述

建筑节能现场检测方法 田斌守 摘要本文综述了几种建筑物围护结构传热系数现场检测方法的原理、操作方法、适用条件,指出各种方法的优缺点及注意事项。 关键词建筑节能检测热流计法热箱法控温箱-热流计法非稳态法当今飞速发展的国民经济活动必然导致前所未有的资源能源消耗速度。而许多资源能源是不可再生的,为了人类的可持续发展,节约能源刻不容缓。据介绍,我国目前单位建筑面积采暖能耗相当于气候条件相近的发达国家的2~3倍,而建筑能耗也占全国能耗总量的27.5%。随着人民生活水平的不断提高、城市化进程的加快以及住房体制改革的深化,建筑能耗在我国增长趋势很大,很可能是我国今后能耗的一个主要增长点。为建设节约型社会,促进经济社会可持续发展,国家发展委员会发布了“节能中长期专项规划”,建筑节能作为三大重点领域中的一项,受到高度重视。建设部也相继发布了一系列建筑节能标准,其中包括若干强制性条款,目前正在建设领域逐步实施。 建筑节能工作从流程上可分为设计审查、现场检测、竣工验收三个大的阶段。对节能建筑的评价,从建设前期对施工图纸审查计算阶段、向现场检测和竣工验收转移是大势所趋。建筑节能现场检测也是落实建筑节能政策的重要保证手段。目前,全国范围内建筑节能检测都执行JGJ132-2001《采暖居住建筑节能检验标准》,它是最具权威性的检测方法,它的发布实施,为建筑节能政策的执行提供了一个科学的依据,使得建筑节能由传统的间接计算、目测定性评判到现在的直接测量,从此这项工作进入了由定性到定量、由间接到直接、由感性判断到科学检测的新阶段。 根据我们对建筑节能影响因素和现场检测的可实施性的分析,我们认为能够在实验室检测的宜在实验室检测(如门窗等作为产品在工程使用前后它的性状不会发生改变),除此之外,只有围护结构是在建造过程中形成的,对它的检测只能在现场进行。因此建筑节能现场检测最主要的项目是围护结构的传热系数,这也是最重要的项目。如何准确测量墙体传热系数是建筑节能现场检测验收的关键。目前对建筑节能现场检测的、围护结构(一般测外墙和屋顶、架空地板)的

江苏省建筑节能分部工程施工方案(标准化格式文本)范本

江苏省建筑节能分部工程施工方案(标准化格式文本)范本 标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

附件1 建筑节能工程专项施工方案 (标准化格式文本) 工程名称:郭巷街道尹山湖经济服务中心一期工程 编制人:姚志清 审核人:谭吉华 批准人:陈冬泉 编制单位:中亿丰建设集团股份有限公司 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制 二〇一四年三月

一、建筑节能工程概况 工程概况: 本工程为郭巷街道尹山湖经济服务中心一期工程,总建筑面积38000m2,其中分为一个大地下室及1#楼、2#楼及食堂,地下室为一层人防车库.1#楼十六层、2#楼三层及食堂三层,且1#楼、食堂、2#楼屋面防水做法相同。计划工期:738天 本工程基础为桩基础+伐板基础;地下室填充墙、±以上墙体除剪力墙外,外墙均采用200厚蒸压加气混凝土砌块,砌筑采用专用粘结剂;屋面为倒置式保温屋面。

二、建筑节能设计要求 本工程地处气候分区为:夏热冬冷,节能计算面积㎡,工程节能设计标准为:《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)。

三、编制依据 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 《江苏地区公共建筑节能设计标准》 《江苏省建筑节能管理办法》 《民用建筑节能管理规定》 《工程建设标准强制性条文》(2002版) 《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2011) 《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2002) 《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010) 《节能构造图集》苏J/T16-2004(二) 《建筑施工高处施工安全技术规程》(JGJ80-91) 《建筑玻璃应用技术规程》(JGJ113-2009) 《建筑节能工程施工验收规范》(GB50411-2007) 《绝缘同挤塑苯乙烯泡沫塑料(XPS)》(GB/) 本工程施工图纸 经批准的本工程施工组织设计 江苏省其他相关地方标准与规定等 本公司所拥有的技术装备、自身素质等自身条件,以及公司IS09001企业质量标准文件、标化现场管理的有关细则。 企业项目管理手册

建筑节能施工方案最终版

目录 1.编制依据: 2 1.1施工图纸: (2) 1.2 主要规范、规程 (2) 2.工程概况: 2 2.1 总体简介: (2) 2.2 设计概况: (3) 3.施工部署: 5 3.1 建筑节能工程技术质量管理体系 (5) 3.2 质量保证体系 (5) 3.3 本工程采用的建筑节能措施: (10) 4.施工计划 4.1劳动力计划 (10) 5主要施工方法 5.1挤塑聚苯板外墙体节能工程 (10) 5.1.1 工程概况: (11) 5.1.2 材料组成 (11) 5.1.3 施工要求及条件 (11) 5.1.4 施工工具 (11) 5.1.5 工艺流程 (11) 5.1.6 细部及特殊部位做法及节点图 (19) 5.1.7 质量标准 (21) 5.1.8 安全措施 (24) 5.1.9文明施工及成品保护 (24) 5.1.10 成本降低措施 (25) 5.1.11环境保护措施 (25) 5.2铝合金门窗节能工程 (25) 5.2.1 材料选用、加工、运输 (25) 5.2.2 产品加工与运输 (26)

5.2.3 施工方法及节能要求具体见铝合金施工组织 (27) 5.2.4 竣工验收 (27) 5.2.5 成品保护措施 (27) 5.2.6 安全生产、文明施工措施 (28) 5.3 幕墙节能工程见幕墙施工方案 (29) 5.4屋面节能工程 (29) 5.4.1 工程概况: (29) 5.4.2 材料选择 (29) 5.4.3 施工流程 (29) 5.4.4 施工方法: (30) 5.4.5.质量标准和屋面质量控制措施 (30) 5.4.6 成品保护 (31) 5.4.7 屋面作业的安全、文明施工及环境保护要求. (31) 5.5.通风与空调节能工程 (32) 5.6.配电与照明节能工程 (33) 1.编制依据: 1.1施工图纸: 武警指挥学院训练馆工程施工图纸。 1.2 主要规范、规程 2.工程概况: 2.1 总体简介:

节能改造实施方案(终稿)

固原市区2014年既有居住建筑供热计量及节能改造项目实施方案 宁夏固原建筑设计研究院 二O一三年十一月

项目名称:固原市区2014年既有居住建筑供热计量及节能改造项目实施方案 项目建设单位:固原市住房和城乡建设局 项目负责人:李俊国 项目编制单位:宁夏固原建筑设计研究院(有限公司)证书编号:A2 董事长:李海东(高级工程师、一级国家注册结构师)总工程师:梁化于(高级工程师、二级国家注册建筑师)项目负责人:李海东(高级工程师、一级国家注册结构师) 参加编制人员: 建筑:党栋(建筑工程师) 结构:李文涛(结构工程师) 给排水:王丽荣(给排水工程师) 暖通:李忠(暖通工程师) 电气:李小刚(电气工程师)

目录 第一章改造项目基本情况................. 错误!未定义书签。 改造项目概述.......................... 错误!未定义书签。 改造项目现状.......................... 错误!未定义书签。 改造项目汇总.......................... 错误!未定义书签。第二章改造目标及主要内容............... 错误!未定义书签。 改造原则.............................. 错误!未定义书签。 改造目标.............................. 错误!未定义书签。 改造主要内容.......................... 错误!未定义书签。第三章改造技术方案 .................... 错误!未定义书签。 编制依据.............................. 错误!未定义书签。 改造前建筑节能情况.................... 错误!未定义书签。 改造的内容、做法和技术要求............ 错误!未定义书签。 改造工程涉及的基本参数及指标,节能计算错误!未定义书签。第四章实施进度和计划................... 错误!未定义书签。 项目实施进度.......................... 错误!未定义书签。 项目实施计划.......................... 错误!未定义书签。第五章改造效益分析 .................... 错误!未定义书签。

节能检测方案

建筑节能工程检测方案 索菲亚定制家居项目建筑节 能工程检测方案 编写:___________________________ 审核:___________________________ 广东诺厦建设工程有限公司二O—六年四月十八日

一、..................................................... 概述0 二、......................................... 检测方案编制依据0 三、................................... 检测小组人员、检测仪器1 四、....................................... 测试项目及方法简介4 五、......................................... 项目检验抽样标准9 六、.............................................. 检测项目数量 12七、................................................. 保障措施15

一、概述 工程名称:索菲亚定制家居项目职工宿舍楼(自编号A-1、A-2)、行 政综合楼(自编号B-1)工程 工程地址:广州增城永宁街郭村村 建设单位:中国轻工业广州工程有限公司 施工单位:广东诺厦建设工程有限公司 监理单位:广州穗峰建设工程监理有限公司 设计单位:广州市花都区建筑设计院 工程概况:1、A-1职工宿舍,地上3层,建筑面积11709平方米;2、A-2职工宿舍,地上12层,建筑面积32996平方米;3、B-1行政综合楼,地上13层,建筑面积19574平方米。 二、检测方案编制依据 1、建设单位提供的本工程施工设计图 2、建筑节能设计审查备案表 3、GB 50411-2014《建筑节能工程施工质量验收规范》 4、DBJ 15-65-2009 《广东省建筑节能工程施工质量验收规范》 5、GB 50243-2013《通风与空调工程施工质量验收规范》 6、JGJ/T 177-2009《公共建筑节能检测标准》 7、GB 50189-2015《公共建筑节能设计标准》 8、DBJ 15-51-2007《公共建筑节能设计标准》广东省实施细则

绿色施工节能减排措施范本

整体解决方案系列 绿色施工节能减排措施(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-54207绿色施工节能减排措施 Energy saving and emission reduction measures for green construction 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 5.1.1组织管理 1、建立绿色施工管理体系,并制定相应的管理制度与目标。 2、项目经理为绿色施工第一责任人,负责绿色施工的组织实施及目标实现,并指定绿色施工管理人员和监督人员。 5.1.2规划管理 1、编制绿色施工方案。该方案应在施工组织设计中独立成章,并按有关规定进行审批。 2、绿色施工方案应包括以下内容: (1)环境保护措施,制定环境管理计划及应急救援预案,采取有效措施,降低环境负荷,保护地下设施和文物等资源。 (2)节材措施,在保证工程安全与质量的前提下,制定节材措施。如进行施工方案的节材优化,建筑垃圾减量化,尽

量利用可循环材料等。 (3)节水措施,根据工程所在地的水资源状况,制定节水措施。 (4)节能措施,进行施工节能策划,确定目标,制定节能措施。 (5)节地与施工用地保护措施,制定临时用地指标、施工总平面布置规划及临时用地节地措施等。 5.1.3实施管理 1、绿色施工应对整个施工过程实施动态管理,加强对施工策划、施工准备、材料采购、现场施工、工程验收等各阶段的管理和监督。 2、应结合工程项目的特点,有针对性地对绿色施工作相应的宣传,通过宣传营造绿色施工的氛围。 3、定期对职工进行绿色施工知识培训,增强职工绿色施工意识。 5.1.3评价管理 1、对照本导则的指标体系,结合工程特点,对绿色施工的效果及采用的新技术、新设备、新材料与新工艺,进行自

建筑节能保温专项施工方案

建筑节能保温专项施工方案一、工程概况 1、施工图纸、图纸会审纪要、设计变更、施工联系单 2、江苏省《民用建筑节能工程施工质量验收规程》 3、国家《建筑工程施工质量验收统一标准》 3、《外墙保温工程技术规程》 4、国家强制性标准及有关工程质量标准及规定等 三、建筑节能设计说明

施工部署是建筑施工的总体性战略规划,它由特定工程的具体情况出发,经过多个备选方案的相互比较与启发,逐步优化与丰富,最终选择一个最适合于本工程的一系列措施,包括各分部分项的主导施工方案、设备与人虽的配备、施工组织过程和协调方案等。 1.施工方案设想 (1)项目总目标 质量目标:全面贯彻落实我公司质量管理宗旨,确保本项目单位工程达到“合格”的质量目标管理。 工期目标:全面贯彻落实各项安全法则法规,确保工程如期完成。 (2)总体措施 根据本工程的具体特点,重点抓 "施工管理,质量管理,创建管理和确保工期"这四项工作来组织指导施工,才能确保工期,搞好质量,经受住市场的严峻考验。 具体落实和体现在:配备精干的项目领导班子、过硬的施工队伍、先进的技术管理模式、精良适用的机械设备,合理科学地安排施工进度。 (3)施工方案设想 a.施工组织方案:拟建工程为八幢框架五层住宅楼,拟将其安排给三个班组施工,各班组可将施工内容按平面分作若干个施工段,采

取段间流水搭接施工; b.垂直与水平运输方案;本工程的垂直运输,采用工程原有塔吊加货物提升机来完成,水平运输利用施工脚手架、手推车结合脚手板。 (4)施工设备的配备 施工机械设备一览表 2.劳动力配备 工人应根据需要配齐、配足,并做到相对固定,以保证施工作业的有序化,不断提高管理工作水平,确保施工质量。在正常情况下,本工程考虑安排连班作业,时间为上午7:00到下午18:00劳动力安排,根据我公司的协调纽织能力、机械投入及施工经验,在外粉及门窗安装施工时,拟安排:抹灰工15人、抹灰辅助工8人、门窗制作安装工8人、安装辅助工6人。 根据以上劳动力人数上安排,拟在施工时针对每一次工序变化安排一次劳功力队伍调整,这样便于管理,也有利于保证质量。在具体安排时我们将安排素质较高,扶术过硬,容易管理的劳动力队伍进场施工。

老旧小区节能改造施工组织设计

2014 年XXXX市老旧住宅小区综合整治工程施工(第二十标段) 施 工 组 织 设 计

目录第一章、编制依据及原则 1、编制依据 2、技术规范 3、XXXX市文明施工管理规定。 4、本企业质量、环境、安全体制运行机制 5、编制原则 6、编制目的 第二章、工程概况 1、工程概况 2、施工内容 3、注意事项 第三章、施工目标 1、质量目标 2、工期目标 3、安全施工目标 4、环境保护目标 第四章、施工准备 1、施工用路及交通导行 2、临时设施 3、临时用电

4、临时用水 5、生产准备 6、技术准备 7、人员准备 8、机械准备 9、材料准备 第五章、主要施工方案 1、道路及管网工程 2、门窗更换工程 3、节能改造工程 4、屋面工程 5、装饰装修工程 第六章、冬、雨期施工措施 第七章、质量目标和质量保证措施 第八章、安全防护及文明施工管理措施 第九章、环境保护措施 第十章、成本降低措施 第十一章、资料管理保证体系 第十二章、工程进度与计划保障措施 第十三章、履约保证措施 第十四章、成品保护及工程质量回访、保修制度附表一:拟投入本工程的主要施工设备表

附表二:拟配备本工程的试验和检测仪器设备表附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度网络图附表五:临时用地表 附表六:施工平面布置图

第一章编制依据及原则 1、编制依据 1.1招标单位提供2014XXXX市老旧住宅小区综合整治工程项目施工招标文件。 1.2XXXX宿舍楼施工图纸及清单。 1.3XXXX招标公司组织的现场勘察和交底答疑。 2、技术规范 GB50210-2001 《建筑装饰装修工程质量验收规程》 14GB50345-2004 《屋面工程技术规范》 GB50300-2001 《建筑工程施工质量验收统一标准》 JGJ129-2000 《既有采暖居住建筑节能改造技术规程》 JGJ132-2001 《采暖居住建筑节能检验标准》 JGJ144-2004 《外墙外保温工程技术规程》 DBJ01-26-2004 《建筑安装分项工程施工工艺规程》 DB22/T278-2005 《聚苯乙烯(EPS)板外墙外保温工程施工及验收规程》 DBJ01-63-2002 《外墙外保温用聚合物砂浆质量检验标准》 DB22/T164-2007 《居住建筑节能设计标准(节能50%)》 DBJ01-79-2004 《住宅建筑门窗应用技术规范》 DBJ01-97-2004 《居住建筑节能保温工程施工质量验收规程》DBJ01-602-2004 《居住建筑节能设计标准》 GBT50123-99 《回弹法评定混凝土抗压强度技术规程》

节能检测方案

XX大厦项目建筑节能工程 节 能 检 测 方 案 广东XX检测有限公司二〇一六年七月

节能检测方案报审表

一工程概况 1、工程名称:XX项目 2、工程地址:广州XX 3、建筑面积:XX㎡ 4、建设单位:广州XXXX有限公司 5、设计单位:广东XXX有限公司 6、质监单位:广州市XX建设工程质量安全监督站 7、监理单位: 8、本项目节能检测委托单位:广东XX有限公司 二检测依据 1.《广东省建筑节能工程施工质量验收规范》DBJ15-65-2009; 2.《绝热材料稳态热阻及有关特性的测定防护热板法》GB/T10294-2008 3.《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T11969-2008 4.《无机硬质绝热制品试验方法》GB/T5486-2008 5.《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T151-2008 6.《建筑玻璃可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫 外线透射比及有关窗玻璃参数的测定》GB/T2680-1994 7.《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2008 8.《建筑节能材料性能评价及检测技术规程》DBJ/T15-69-2009 9.《绝热稳态传热系数的测定标定和防护热箱法》GBT13475-2008 10.《泡沫塑料与橡胶表观密度的测定》GB/T6343-2009 11.《硬质泡沫塑料压缩性能的测定》GB/T8813-2008 12.《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T 7106-2008 13.《中空玻璃》GB/T11944-2012 14.《公共建筑节能检测标准》JGJ/T177-2009; 15.《照明测量方法》GB/T5700-2008; 16.《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005; 17.委托方提供的相关技术资料(设计图纸等)。

建筑节能专项施工方案(模板)

……………………………………………………………精品资料推荐………………………………………………… *****中心一期工程 建筑节能 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位:********建筑工程有限公司 编制日期:年月日

目录 第一章编制依据 (4) 第二章节能工程设计概况 (4) 1.1工程基本概况 (4) 1.2围护结构做法简要说明 (5) 1.3工程材料 (6) 第三章施工部署 (7) 1.1组织机构 (7) 1.2质量目标 (8) 1.3节能目标 (8) 1.4施工准备工作 (8) 1.5施工阶段工作 (8) 1.6竣工验收工作 (9) 第四章施工计划 (9) 1.1技术准备 (9) 1.2材料计划 (9) 1.3施工机具计划 (10) 1.4劳动力计划 (11) 第五章主要施工方法和施工要点 (11) 1.1挤塑型聚苯板(XPS)保温屋面 (11) 1.1.1工程概况 (11) 1.1.2材料选择 (12) 1.1.3施工方法: (12) 1.1.4成品保护 (17) 1.1.5屋面工程质量控制措施 (17) 1.2节能门窗工程 (17)

1.2.1施工准备 (17) 1.2.2门窗制作加工 (17) 1.2.3铝合金门窗安装 (18) 1.2.4门窗工程质量控制措施 (19) 1.3墙体节能工程 (20) 1.3.1施工准备 (20) 1.3.2加气砼砌块砌筑形式 (20) 1.3.3加气砼砌块墙砌筑要点 (21) 1.3.4加气砼砌块砌体允许偏差 (22) 1.3.5墙体节能工程质量的预控与控制要点 (22) 1.3.6成品保护 (23) 1.3.7安全措施 (23) 1.4安装工程 (24) 1.4.1施工准备 (24) 1.4.2施工要求 (24) 1.5外墙自保温工程 (25) 1.6通风与空调节能工程 (25) 1.7配电与照明节能工程 (28) 1.8监测与控制节能工程 (30) 第六章施工质量保证措施 (33) 1.1质量保证体系 (33) 1.2质量保证措施 (33) 1.3质量标准及验收 (34) 1.4墙体工程 (35) 1.5屋面工程 (36) 1.6门窗工程 (37) 1.7质量通病防治措施 (39) 1.7.1 节能墙体工程质量问题及防治措施 (39) 1.7.2 节能屋面工程质量问题及防治措施 (39)

建筑工程节能专项施工方案(新)

一、编制依据 1、施工图纸 建筑施工图纸、设计变更单等 2、主要规范、规程 二、工程概况 1、总体简介 2、建筑节能设计概况 ①屋面节能 200mm厚发泡混凝土(导热系数为0.08w/m2.k),保护层为细石混凝土。

②墙体节能 外墙体采用250厚混凝土加气砌块。 外墙保温采用50厚无机防火保温板(A1级) ③不采暖地下室顶板节能 外墙保温采用60厚无机防火保温板(A1级) ④外门窗节能 选用断桥铝合金窗中空玻璃窗(6+12+6)导热系数为2.80w/m2.k。 三、施工部署 1、建筑节能工程技术质量管理体系 为了贯彻国家建筑节能的政策,加强建筑节能工程的施工管理。我项目经理部成立了以项目经理为组长;项目副经理、项目技术负责人为副组长的建筑节能工程施工领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:马晋峰(项目经理)----负责组织协调工作 副组长:叶忠武(项目副经理)----负责施工现场施工指挥、质量监督工作 魏炜(技术负责人)----技术总部署、方案编制及交底 组员:槐世玉----现场施工管理、协调 李伟----现场施工管理、协调 高双荣----现场施工质量及细部施工做法管理 2、质量保证体系

每建必优、精细管理是我公司的质量方针。我项目经理部通过认真学习建筑节能工程相关规程、规范、标准,强化质量意识,建立了行之有效的规范化质量管理体系,能够使建筑节能工程的各项工作均处于良好的受控状态。 在施工过程中,我项目经理部将严格按照相关规程、规范、标准等执行。为完成好本工程的建筑节能工程,根据本工程的特点,我项目经理部将对以下环节作为建筑节能工程的质量控制点: (1)分包单位的选择:建筑节能工程的分包单位,应选择有类似工程施工经验的队伍,并对其在施工程(或已完工的工程)进行考察。 (2)建筑节能材料的检验 A.建筑节能材料须有检验报告及出厂合格证。 B.按节能规范要求,对节能材料进行复验。 (3)制定相应技术措施,作好工序过程控制。 A.施工前应做好图纸审查工作,将技术关口前移。施工前认真编好作业指导书,做好技术交底。 B.施工过程中严格执行三检制和样板引路制度,做好预测预控及全方位的过程控制。 C.做好技术复测及资料整理工作,主要材料及施工过程操作要留有痕迹,具有可追溯性。 D.对关键部位及特殊工序要责任到人,从“人、机、料、法、环”五个方面进行控制。 E.做好各专业接口及预留预埋的专业检查。 四、施工计划 1、劳动力计划 本工程的建筑节能工程,外门、外窗节能由甲方独立分包,屋面节能我方施工,外墙外

节能改造实施计划方案

华洋啤酒股份 “十二五”期间节能改造实施方案 一、单位基本情况 华洋啤酒股份,位于市循环经济示园,注册资本五仟万元人民币,主要从事啤酒的生产经营,是皖北四县一区重点啤酒酿造企业。公司按现代化企业管理制度,建立了规高效的治理结构,实行董事会领导下的总经理负责制。公司为省百强民营企业,市“九大突出贡献单位”和“十强企业”,产品为省名牌产品。 华洋公司自1980年建厂以来,三十年的传承发展,在市委、市政府、区委、区政府的大力帮助下,从一个无资金、无技术、无人才优势的年产几百吨啤酒的小厂,在残酷的市场逐鹿中生存下来并发展壮大,经过三十年的创业发展,已成为产能30万吨,设备精良的现代化啤酒企业。为实现“成为皖北最具价值的啤酒企业”的愿景,为履行“生产消费者需要的最好啤酒”的使命,华洋公司不断做优、做强,全面实施绿色酿造发展战略,从安全、健康、优质的绿色原料采用,到装备世界顶级的生产设备,从省级名牌产品,到消费者信得过单位,从省级质量管理奖企业,到全程按照ISO9001标准控制生产啤酒,华洋人无不遵循诚信、优秀、创新、分享的文化理念,践行着一个又一个的发展、环保、低碳的责任。如今年产40万吨首期20万吨啤酒工程项目的建成投产,开启了华洋腾飞新的起点,它标志着华洋将从此步入国际一流的新概念。该项目建设遵循“大品牌战略、新鲜度管理、高起点低成本扩的方针,项目首

期总投资2.4亿元,占地358亩,项目达到了国啤酒行业装备技术的最先进水平,生产及辅助生产的设备均选用国外先进产品。生产线全部实现了自动化控制,啤酒的整个生产过程在隔绝空气、全封密状态下进行,所有与啤酒接触的设备、管道全部采用卫生级不锈钢制造,保证了生产过程的卫生安全和啤酒口味的纯正、新鲜。 啤酒生产用水全部取自地处三百多米深的奥纪灰岩水,简称“奥灰水”。由于上层岩石层的坚固性,该深度地下水从未被污染,况且其矿物质丰富,具有天然的弱碱性,是最好的啤酒酿造用水,从而保障了华洋啤酒的高品质要求。 华洋公司一贯大力提倡发展循环经济和环境保护。该项目设计、选型过程中,在选用最先进生产设备的同时,也充分做到节能减排。糖化过程应用国最先进的低压动态煮沸工艺,采用二次蒸汽回收技术,大大降低了蒸汽的消耗;整个生产过程的冷凝水、二次水全部回收利用,最大限度地减少排放量,节能降耗;生产过程产生的废料全部回收利用,做到清洁生产。 为使广大消费者真正体验到华洋啤酒的精湛工艺,项目建设中还规划了工厂工业旅游项目,建有参观走廊,在奉献优质产品的同时,给广大消费者提供了一个啤酒文化、参观游览、互动体验有机结合的体验式工业旅游景点。 国际一流的生产线,国际最先进的生产工艺,国际最优质的生产原料,造就了华洋啤酒优秀的品质,和遍布、鲁、豫、皖的强大营销网络。公司主要产品“冰系列”、“雪系列”“冰雪豪情系列”、“酷爽系列”、“石城至尊”系列深受广大消费的喜爱。

建筑节能专项施工方案05915

1 工程概况 (1) 2 编制依据 (1) 3 施工过程技术组织措施、管理措施 (2) 4 主要施工方案 (2) 4.1 外墙保温 (2) 4.2 门窗工程 (9) 4.3 屋面工程 (15) 5 质量控制 (16) 5.1 墙体节能工程 (16) 5.2 门窗节能工程 (16) 5.3 屋面节能工程 (16) 5.4 建筑节能工程的检验批质量验收合格,应符合下列规定: (16) 6 安全措施 (17) 7 文明施工及成品保护 (17) 1工程概况 本工程工程位于新乡市金穗大道以南,友谊路以北,新二街以东,新中大道以西。工程由二组团和三组团组成,总建筑面积约32万平方米,二组团由9栋19~32层高层住宅楼、底层商业及整体地下车库组成,三组团由5栋多层商业组成。二组团2-1#~2-9#楼为剪力墙结构,三组团3-1#~3-5#楼为框架结构。 1、本工程外墙墙体采用200厚加气混凝土砌块砌筑,墙体外侧机械固定40mm厚挤塑板,有效保证了建筑节能效果。 2、本工程外窗均采用断桥式铝合金型材,6l ow-e+12A+5双道密封中空玻璃,门窗框周边采用保温材料与墙体封闭密实。 3、本工程屋面采用40厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板结合1:8水泥膨胀珍珠岩找坡保温,有效保证了屋面节能质量。 2编制依据 1、***城市广场一期工程施工图纸

2、外墙保温工程技术规程JGJ 144-2004 3、05系列建筑标准设计图集 4、建筑施工手册《第四版》 5、建筑节能工程施工质量验收规范GB 50411-2007 6、其他相关施工标准规范、产品行业标准 3施工过程技术组织措施、管理措施 为了确保本项目满足设计要求和有关节能规范要求,除严格按照设计图纸施工外,重点采取如下施工组织措施对施工过程进行控制: 1、充分了解设计意图:施工前请设计人员进行设计技术交底,充分明白设计意图。 2、选用材料严格把关:选用的材料必须满足设计和规范要求。 3、施工前的技术交底。 4、施工过程中的工艺控制:具体见下面各分部施工工艺。 5、施工过程中的质量控制:严格按设计和规范要求控制施工的各过程。 6、隐蔽工程验收制度。 7、成品保护制度。 4主要施工方案 4.1外墙保温 本工程外墙外保温采用挤塑挤塑板薄抹灰保温系统,具体做法是以40mm 厚(容重20kg/m3)挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(简称挤塑挤塑板)做保温隔热层,采用粘结砂浆与基层墙体粘贴,并辅以锚栓固定。挤塑板外侧抹聚合物抗裂砂浆2.5~3厚,中间压入耐碱玻纤网格布一层(网格布容重16g/㎡)。 外墙外保温基本构造 外墙 外保温做法 构造示意图找 平层 粘结层 保温 层 保护层 12345

节能改造屋面防水、保温施工方案2016

一、工程慨况 本工程为2015年林西县既有居住建筑供热计量及节能改造项目,建筑层高为六层,砖混结构,建筑高度为20.5m。 建设单位:林西县住房和城乡建设局 设计单位:赤峰嘉铭建筑设计有限公司 监理单位:林西县林翔监理有限责任公司 施工单位:赤峰兴业建筑有限公司 二、屋面防水主要施工 (一)、屋面找坡层 1、作业条件 将现浇混凝土板表面的起砂、起皮的处理好,并将灰尘、杂物清理干净, 穿过屋面和墙面等结构层的管根部位,应用细石混凝土填塞密实,将管根固定。 保温材料存放防潮、防止损伤和污染措施已落实,雨天作业防水浸或雨淋措施已落实。 2、操作工艺 基层清理:将现浇混凝土基层表面的尘土、杂物等清理干净。 弹线找坡:按坡度及流水方向,弹出屋面坡度走向,确定找坡层的范围。 管根固定:穿屋面结构层的管根在保温层施工前,用细石混凝土塞堵密实。 铺设找坡层:本工程采用陶粒砼找坡层,施工完毕后及时施工钢砂浆找平层。 已铺完的找坡层要平整,不得在其上面行走运输小车和堆放重物。

(二)、找平层 本工程的找平层采用20厚1:3水泥砂浆。 1、作业条件 找平层施工前:屋面保温层应进行隐蔽工程检查验收,并办理手续。 各种穿过屋面的预埋管件根部及女几墙、伸缩缝处的根部应按图纸要求做好处理。 根据设计规定的坡度、弹线、找好规矩(包括天沟、檐沟的坡度),并进行彻底清扫。 2、操作工艺 将找坡层上面的松散杂物清扫干净。先将板底垫实找平,不易填塞的立缝、边角破损处、宜用同类找坡板块的碎末填实填平。 因做找平层时有大量水份进入找坡层,所以本工程屋面必须做成排气屋面,排气道与找平层分格缝合二为一,及分格缝兼做排气屋面的排气道,分格缝宽度为20mm,并与保温层连通(分格缝布置详见附图)。 基层与突出屋面的结构的连接处,以及基屋的转角处均做成圆弧形,圆弧半径不得小于20mm。水落口周围做成略低的凹坑。 (三)卷材屋面防水层 1、材料要求 所用卷材及其他材料的质量、技术性能必须符合设计和施工验收规范的要求。产品有合格证,并应做复试。 2、作业条件

太阳能热水系统节能效果测试方案

太阳能热水系统节能效果测试方案 一、检测条件 1 )太阳能热水系统的设计和安装,应符合《太阳能热水系统设计、安装及工程验收技术规范》的规定,建设单位应提供一套完整的太阳能热水系统工程的施工竣工文件。 2)系统检测时,气象条件应符合下列规定: ①环境温度 t不低于8℃且不高于39℃; a ②环境空气的平均流速不应大于4 m/s。 3)系统检测期间,太阳能集热器采光面上的总日射辐照度不应小于473 W/m2。 二、检测仪表 1)太阳辐照量的测量,应使用一级总日射表。总日射表应按国家规定进行校准。2)测量环境温度使用的温度仪表的准确度应为±0.5℃,测量水温的温度仪表的准确度应为±0.2℃。 3)测量空气流速的风速仪的准确度应为±0.5 m/s。 4)计时的钟表的准确度应为±0.2 %。 5)测量冷、热水体积的仪表的准确度应为±1.0 %。 6)测量长度的钢卷尺或钢板尺的准确度应为±1.0 %。 三、参数测量 1)集热器轮廓采光面积的测量准确度应为±0.1%。 2)空气流速测量,应分别测量太阳能集热器和贮水箱(集热循环水箱及贮热水箱,下同)周围的空气流速。风速仪应分别放置在与太阳能集热器中心点同一高度和贮水箱中心点同一高度的遮阳通风处,分别距离太阳能集热器和贮水箱1.5 m~10.0 m的范围内。 3)环境温度测量,应分别测量太阳能集热器和贮水箱周围的环境温度。温度测量仪表应分别放置在与太阳能集热器中心点相同高度和贮水箱中心点相同高度的遮阳通风处,分别距离太阳能集热器和贮水箱1.5 m~10.0 m的范围内。4)太阳辐照量的测量应符合下列规定: ①总日射表应安装在太阳能集热器高度的中间位置,并与太阳能集热器采

相关文档
相关文档 最新文档