LW30-126户外高压自能式SF6断路器

1 概述

1.1 LW30-126户外高压六氟化硫断路器是三相交流50Hz的户外高压开关设备,适用于126kV输变电系统的控制和保护;也可作为联络断路使用及开合电容器组的场合。

1.2 LW30-126型断路器采用了“热膨胀+助吹”的自能式灭弧原理,配用一台CT26型弹簧操动机构。该断路器获得了国家实用新型专利(专利号:ZL01 2 62031.9)。

1.3 断路器符合GB1984-2003《交流高压断路器》,并满足国际电工委员会标准IEC62271-100:2001《高压开关设备和控制设备—第100部分:高压交流断路器》的要求。

1.4 断路器的主要特点:

该断路器采用自能式灭弧原理,开断性能优良;燃弧时间短,电寿命长,操作噪音小。采用绝缘及灭弧性能优异的SF6气体作为绝缘灭弧介质,无燃烧、爆炸危险,可用于人口密集地区。断路器配用弹簧操动机构,结构简单紧凑,安全可靠。

1.5 使用环境条件

1.5.1 环境温度-30℃~+40℃(特殊要求-40℃~+40℃)

1.5.2 海拔高度≤2500m

1.5.3 空气温度

相对温度:日平均不大于95%

月平均不大于90%(25℃)

饱和蒸气压:日平均不大于2.2×10-3MPa

月平均不大于1.8×10-3MPa

1.5.4 风压不大于700Pa

1.5.5 覆冰厚度10mm

1.5.6 地震烈度:水平加速度:≤0.3g

垂直加速度:≤0.15g

1.5.7 日照强度:0.1W/cm2(在0.5m/s风速时)

1.5.8 最大日温差25℃

1.5.9 公称爬电比距:31mm/kV

1.5.10 无易燃爆炸危险及化学腐蚀、剧烈震动的场合。

2 主要技术参数

2.1 断路器主要技术参数(见表1)

2.2断路器装配调整参数(见表2)

表1

表2

3 产品结构及工作原理

3.1 断路器为三相分立的瓷柱式结构,三相共用一个底架,配用一台CT26弹簧操动机构,机构输出拐臂通过拉杆与断路器本体相连。

断路器主要由灭弧室、基座、支架及弹簧操动机构等组成,见图1。

3.1.1 灭弧室

灭弧室整体装在灭弧室瓷套内,采用单断口自能式灭弧原理,它是断路器的心脏部分,主要由静触头支座、静触头、静弧触头、动触头支座、动触头、动弧触头、气缸、喷口、中间触头等组成。静触头在上部,固定在上接线板上,静触座内部装有F-03吸附剂。动触头在下部,固定在下接线板上,通过一绝缘拉杆穿过支柱瓷套连接到传动箱中,见图2。

3.1.2 接线板

接线板分上、下接线板,其材质为铝镀银,供线路一次接线用。每个接线板分别有两个接线端,用户可根据要求进行接线,接线孔尺寸见图3。

3.1.3 支柱瓷套

支柱瓷套在灭弧室下部,起支撑灭弧室及对地绝缘的作用,是承压件,具有很高的强度和气密性。

3.1.4 传动箱

传动箱为传动支撑构件,位于支柱瓷套的下面,其作用是将操动机构的输出动作传入气室,以带动断路器本体进行分、合闸操作,其转动轴上的“O”型密封圈将气室内的SF6气体密封于传动箱内,在传动箱侧面装有自封阀,自封阀在连接管未接上时处于密封状态,当连接管接上后,连接管上的顶针将自封阀阀口顶开,以保证三相气室连通。

3.1.5 底架

底架起支撑断路器本体及联接操动机构的作用。为钢板卷折焊接而成,承受断路器动作产生的载荷,在其下部装有SF6密度控制器,便于用户监测SF6气体压力。

3.1.6 操动机构箱

操动机构箱通过8个M16螺栓联接在底架上,内部装有CT26弹簧操动机构及二次控制屏。机构输出拐臂通过拉杆同中相传动箱拐臂相连,拉杆与机构箱间用橡胶套密封,机构箱下部开有两个φ40进线孔,进线孔上有橡胶套,以便防尘、防水。

3.2 工作原理

3.2.1 灭弧室工作原理

断路器采用自能式灭弧原理开断短路电流。

当开断小电感、电容电流或额定电流时,动触头通过机械运动使气缸内气体产生内外压差,产生强烈气吹熄灭电弧。

当开断短路电流时,电弧在动静弧触头间燃烧,气缸内的SF6气体受热膨胀,进一步加大了内外压差,电流过零时产生强烈气喷熄灭电弧。

3.2.2 弹簧操动机构

断路器分、合闸操动机构为弹簧操动机构,其结构及动作原理见图4。

3.2.2.1 储能电机,采用HDZ型交直流两用单相串激电动机,其主要技术参数见表3

表3

3.2.2.2合闸电磁铁:采用螺管式电磁铁,其技术参数如表4所示。

表4

3.2.2.3分闸电磁铁:采用螺管式磁铁,由独立电源供电,其技术参数如表5所示。

表5

3.2.2.4 辅助开关选用F9-28Ⅰ型,共有14对常开14对常闭接点,允许长期通过电流不小于10A。3.2.2.5 行程开关具有一对常开和一对常闭触头,触头能通过持续电流不小于5A。

3.2.2.6 接线端子能通过的持续电流不小于30A。

3.2.2.7 二次控制原理图及接线图见图11、图11.1(根据用户需要,可拆除防跳跃继电器回路)。

3.2.2.8 合闸弹簧储能

合闸弹簧(1)处于释放状态,棘爪轴(6)通过齿轮与电机相连,见图4(A)。

储能时,电机带动棘爪轴(6)顺时针旋转,偏心的棘爪轴上的两个棘爪(5)交替推动棘轮(3)逆时针旋转,通过棘轮上的销和拉杆拉动合闸弹簧压缩储能,当销到达左侧顶点位置,即合闸弹簧压缩最大时,合闸弹簧主动带动棘轮逆时针转过约2°,棘轮上的储能保持销(4)被保持掣子(15)扣住,完成储能动作,此时电机被接触器切断,棘爪与棘轮相脱离。

3.2.2.9 合闸操作

断路器处于分闸位置,合闸弹簧储能,见图4(B)。

机构接到合闸信号,合闸线圈受电,合闸电磁铁的动铁心吸合带动合闸导杆撞击合闸掣子(13)逆时针旋转,释放储能保持掣子(15),合闸弹簧带动棘轮(3)顺时针快速旋转,与棘轮同轴运动的凸轮(18)撞击大拐臂(8)上的滚子,使输出拐臂(7)向上运动,通过与断路器相连的连杆带动断路器本体快速合闸;同时分闸弹簧(16)被压缩储能,以备分闸操作。

以上操作也可通过手力撞击合闸电磁铁导杆来实现。

合闸操作完成后,电机再次对合闸弹簧储能,此时机构状态见图4(C)。

3.2.2.10 分闸操作

断路器处于合闸位置,合闸弹簧(1)与分闸弹簧(16)均储能,见图4(C)。

机构接到分闸信号,分闸线圈受电,分闸电磁铁的动铁心吸合带动分闸导杆撞击分闸掣子(10)逆时针旋转,释放合闸保持掣子(9),分闸弹簧(16)拉动拐臂顺时针旋转带动断路器本体完成快速分闸操作,同时带动大拐臂(8)向下运动,将合闸保持掣子(9)压下,使机构处于分闸位置,见图4(b)。

以上操作也可通过手力撞击分闸电磁铁导杆来实现。

3.2.2.11 防跳跃装置

本断路器具有防跳跃功能,装有机械防跳装置,另外在二次控制回路中加装了电气防跳。

3.2.3 本断路器采用带温度补偿自动监控功能的SF6密度控制器压力表,该表既显示SF6气体压力,又可自动修正温度对压力变化的影响,当断路器内气体压力低于报警值时,该压力表接点接通发出报警信号,当气体压力低于闭锁值时,该压力表发出闭锁信号。采用此种监测方式时,不需参照温度—压力曲线(该表显示压力已为修正到温度20℃时数值)。

4 包装、运输、验收及保管

4.1 包装、断路器以每相气室(包括:灭弧室、支柱瓷套、传动箱)为一单元,装在三个包装箱内。机构连同底架为一个单元,无包装箱,仅有防护盖。在备件箱内附有备件,资料和随机文件交由运输部门转交用户。

4.2 运输:在出厂前,断路器气室内预充以0.05MPa(表压)的SF6气体,本体处于合闸位置,机构处于分闸完全释能状态,以保证在运输中状态稳定。产品应在铁路或不低于三级公路的中级路面上运输。包装好的断路器在运输装卸时不得翻转、倒置、不得受强烈震动或碰撞。

4.3 验收:用户在断路器到达后,应立即从运输单位手中接过随机文件袋,核对随机文件是否缺损,并会同运输单位共同开箱,按照装箱清单核查,断路器是否完好无损,附件是否完备,并核对断路器铭牌上的数据与验收单是否相符。如有疑问,请立即同制造厂及运输单位联系,以便制造单位及时处理索赔,注意在开启断路器气室包装箱时应小心,以免碰损内部断路器瓷套。

4.4 保存:断路器在运抵后如不立即安装,应存放在干燥无污染及通风良好的室内。如较长时间不用,请注意检查。如遇长时期阴雨天气,可使用加热器驱潮。

5 安装及运行前检查

5.1 准备安装基础

断路器的安装基础设计参见图8,基础两侧高度相差不得超过2mm,根据当地土壤的实际情况保证有足够的强度和刚度,以免断路器操作时产生大的震动,断路器向上动载荷20kN,向下动载荷20kN。

5.2 吊装底架及机构箱

5.2.1 底架同机构箱连接在一起,可一起吊装(吊装见图5),根据用户对断路器方向的要求,确定底架的安装方向,然后用8-M20螺母将其固定在基础上。(如安装孔与地脚螺栓有偏差,可松开固定支架的8-M20螺母,进行适当调整,调好后重新紧固)。

5.3 吊装灭弧室

5.3.1 在吊装灭弧室前,先将基座上方的4-M20吊环螺栓及8-M20螺栓拧下,与用其紧固的盖板及橡胶垫一起取下放到一边,然后将原盖板覆盖的基座部分均匀的涂上一层1527密封剂。

5.3.2 灭弧室上部安装有吊装板,起吊时通过吊环螺栓进行起吊,按顺序依次将A、B、C三相吊装在基架上,每相用4-M20螺栓固定。吊装时注意传动箱上的A、B、C铭牌与基座上的同样铭牌对应,在同一相上,且方向相反。吊装时应注意不要损坏瓷套、自封阀。

5.4 连接传动拉杆及气体管路(见图6)

每一相传动箱上均有定位销及定位销孔,分、合闸位置在出厂前已由制造厂调整完毕,在安装时,请不要改变这些销孔的位置。

5.4.1 连接机构

运输过程中机构与输出拉杆为一体,只需与中相外拐臂连接。

1.将中相传动箱的外拐臂扳至分闸位置,直至分闸定位销与分闸定位销孔对齐;

2.将机构输出拉杆与中相拐臂连接起来,如需要可适当调节机构输出拉杆的长度。

5.4.2 连接相间连杆

1.将A、C相外拐臂扳至分闸位置,直至分闸定位销与定位销孔对齐;

2.将水平连杆的接头(右旋螺纹)与中相外拐臂用销子连接,将水平连杆右旋螺纹端旋入M14螺母和接头,长度不得小于18mm;

3.水平连杆另一端旋入左旋M14螺母和接头,通过调节连杆长度使接头和边相外拐臂销孔对齐,用销子连接。

5.4.3 将各传动销上的压片插入并用螺钉紧固,紧固拉杆和连杆的防松螺塞,所有螺纹处均应涂以厌氧胶。

5.4.4 连接气体管路

传动箱侧面接头为自封阀,取下上面的保护螺母,同时取下连接管上的保护螺塞,对接拧紧即可,拧紧时应使连接管两头同时拧紧,连接气体管路时不要在阴雨天气下进行,以免潮气侵入连接管路,导致断路器内微水超标。

5.5 充气

5.5.1 断路器充气按下列步骤进行。

a.将六氟化硫气瓶横倒放置,接上氧气减压阀,并将充气管(见图7)与减压阀连接好。

b.打开气瓶阀门,再开启减压阀,使低压侧压力为0.02-0.04MPa,放气5-10秒,冲洗管道。

c.将断路器A相传动箱侧的堵头旋下,将充气管接上,然后缓慢地开启减压阀,对断路器充气,在充气时,减压阀低压侧与断路器的压差应不大于0.05MPa。当断路器内气体压力接近额定压力时,充气应缓慢地进行,以避免断路器压力过高。

d.当断路器内气体充到额定压力时,即关闭减压阀,先将充气管从断路器接口上卸下,并随即把堵头拧到接口上、将接头与充气管连接处旋开(见图7)。关闭气瓶阀门,卸下减压阀,将减压阀和接头放到干燥的地方存放,以备下次再用。

5.5.2 断路器在充气至额定压力后,应对所有密封面进行定性检漏,采用灵敏度为10-6的卤素检漏仪,不应有漏点存在,如发现漏点可与本厂联系。

5.5.3 断路器内SF6气体含水量的检测:水分检测应在断路器充气24小时后进行,利用断路器充气接口,接上一锥形针式减压阀用以控制气体流量,用微量水分检测仪进行水分测量,测量数据应根据环境温度并对照图9水分含量—温度曲线,其数值现场交接不应超过150μL/L(20℃),运行中不超过300μL/L(20℃)。

5.5.4 断路器的手动储能操作见图10,断路器安装好并充入六氟化硫气体后,就可以进行操作调试工作,并要切断电源。

5.5.4.1 在没有接通电动机电源时,可以利用专用扳手Ⅰ(见图10)插入棘爪轴的六角头内顺时针旋转,就可将合闸弹簧储能。

注:以上安装过程最好在厂家售后服务人员的指导下进行。

5.6 运行检查(验收检查)

5.6.1 检漏

用六氟化硫检漏仪检测各法兰联接面及连接管接头、焊缝,不得发现有10-6atm·m3/s以上漏点,检漏应在充气24小时后进行。

5.6.2 微水测量

测量方法同5.5.3。控制气体流量,用微水测试仪进行水分测量,测得数据应根据当时的温度并对照图9中的曲线。其值验收时不应超过150μL/L(20℃),在运行中不应超过300μL/L(20℃)。

5.6.3 检查分、合闸铁芯动作灵活性。用手按分、合闸按钮时,按钮及铁芯均应动作灵活,无卡阻现象。

5.6.4 主回路电阻测量

主回路电阻测量应用直流压降法,在合闸状态下通以100A直流电流,用毫伏表测量上下接线板间回路电阻应不大于60μΩ。

5.6.5 绝缘检查

a.对主回路施加工频电压应无外闪及异常声响。

b.对二次回路施加工频电压2000V-1min(继电器线圈、电机除外)应无击穿、闪络等异常现象。

5.6.6 操作试验

进行下述操作试验应动作正常:

a.30%额定分闸电压连续通电三次,不应分闸;

b.85%和110%的额定合闸电压及65%和120%的额定分闸电压“合”、“分”各二次,能可靠合、分闸;

注:如安装地点操作电压达不到规定上限值,允许用运行期间可以达到的最高电压代替进行此项试验。

c.额定分、合闸电压下进行“分—0.3秒—合”、“分—0.3秒—合分”各二次,“合”、“分”三次,如断路器使用时不要求重合闸,可按“合分”四次及“合”、“分”各7次操作。

5.6.7 测量分、合闸时间、同期及分合闸速度(可使用光线示波器或开关特性测试仪),分合闸时间测量应在额定操作电压下进行。

断路器的分合闸速度具体定义如下:

分闸速度:三相中第一个分闸断口之后40%行程内的平均速度

合闸速度:三相中第一个合闸断口之前40%行程内的平均速度

具体测试方法见图13。

测试设备:使用划线电阻的光线示波器,或能够测量线性速度并能进行手动速度分析的开关特性仪。

如使用角速度传感器测量断路器转动轴的角速度,应进行相应换算,转化为动触头上的线性速度。

5.7 涂1923密封剂,在传动箱上盖板与基架接缝处,基架外露螺栓及机构箱与基架接缝处均匀涂以1923密封剂。

5.8 主回路一次母线连接及接地连接

5.8.1 一次母线进出线分别接在上下接线板处,接法由用户根据现场情况决定。接线板开孔尺寸参见图3(3.1.2)。接线时应用白布蘸酒精将接线板上污垢擦净。接线板上有镀银层,不要用砂布使劲打磨,以免磨去镀银层。

5.8.2 接地线可由用户焊在支架底板处或者由用户压接在支架内侧的接地螺母处(有接地标志)。

5.9 二次回路的连接

将进线电缆从机构箱下部橡胶套中穿过,按照用户二次接线图,并对照图11及图11.1或选装方案将二次线压上即可(如用户对二次特殊要求,应使用专用布线图)。

5.10 最后清理好现场即可投入运行。

6 断路器的运行维护及检修

为保证断路器运行可靠,用户应做好日常维护工作及平常的检修。

6.1 断路器的日常维护

SF6断路器可称之为不检修断路器,日常维护工作量极小,每周进行一次巡视即可,巡视包括以下内容:

a.观察气体压力是否正常,并做记录。

b.观察分合指示位置是否正确无误并做记录。

c.观察断路器内部有无异常声响,严重发热等异常现象,如发现问题,须查明原因,考虑对正常运行是否有严重影响,确认存在问题应及时退出运行,进行清查检修。

d.机构动作是否正确。

e.检查紧固螺母有无松动现象。

6.2 断路器的年检

断路器应进行年检,以便保证断路器在良好的状态下持续运行。年检除日常维护项目外,还应做以下检查和维护,年检时应短时停电,并切断控制电源。

6.2.1 检查瓷套有无污损,并清理瓷套表面脏污。

6.2.2 测量断路器内部气体微水含量,并作记录。测量微水含量方法同5.6.2。

6.2.3 检查各紧固螺栓、螺母有无松动现象,如有松动,则应重新拧紧。

6.2.4 检查上下接线板有无过热变色现象,如有,应用小于250#细砂纸轻擦后,重新紧固一次母线。

6.2.5 以上年检项目可同步进行,无先后顺序。

6.3 大修

6.3.1断路器在以下情况下应予以大修,大修时需较长时间停电,并需切断控制电源。

a.运行的时间已达10年。

b.操作次数已达10000次(机构大修)。

c.满容量开断达20次(31.5-40kA)或(25kA)以下开断累计电流达3000kA。

6.3.2 断路器大修时,请通知制造厂,由制造厂协助处理,大修需较长时间停电并将断路器解体,大修亦包括年检项目。

6.3.3 大修时应按以下顺序进行(本体大修)

a.断路器分闸,并打开进出线隔离开关,主回路接地。

b.将断路器内气体回收。利用SF6气体回收装置将断路器内气体回收至0.05表压以下,剩余气体用真空泵排空,这些工作可通过SF6气体阀门进行。SF6气体排空时,应通过15%NaOH后再排放到大气中,以免一些电弧分解气体对检修人员身体健康造成损害和环境污染。

c.将断路器机构拉杆同中相外拐臂间的连接销取下,将图2中项1及项3吊出,检查图2中静弧触头烧损情况,如烧损较严重,则应更换,如烧损情况不严重,可按照6.3.4继续进行,如需更换则进行

6.3.3d项及以后各项。

d.用专用工具将静弧触头取下,用内六角扳手,将项1拆下,取下吸附筒,将内部吸附剂按化学废品处理,更换新的静弧触头,上紧新弧触头时,应注意均匀拧紧,以免弧触头与主触头不同心。

e.将灭弧瓷套拆下,吊下灭弧瓷套时应注意用尼龙绳吊取,并应放于木板上,以免碰坏瓷套。

f.将外拐臂置于合闸位置的同时将下接线板抬起,拆下拉杆与绝缘拉杆的销轴,然后将上部搬下。

g.用扳手将项12拆下,然后拆下项4、动弧触头,换上项4、项12、动弧触头,不能忘记将内喷口处上销。

h.更换下接线板上的密封圈,密封圈安装应遵照6.3.5进行。

i.装上灭弧瓷套。

j .将吸附筒装入静触头座之前,应换上烘干过的新F-03吸附剂,F-03吸附剂在应500℃-550℃下烘干2-3小时,静触头应在动触头合闸位置装入。

k.将本体同机构连接销重新连上。

l 立即进行抽真空。真空应抽至133Pa以下,并充SF6气体,及检漏、测微量水分,以上步聚同5.5.1、5.6.1、5.6.2。

m清理好现场,即可重新进行投运。

6.3.4 如静弧触头烧损不严重,则按以下顺序进行。

a.进行6.3.3项e。

b.依次进行6.3.3项h,i,j,k,l,m。

6.3.5 本体密封圈安装要求

a.将密封槽及密封面用干净白布或高级无脱落卫生纸蘸酒精擦拭干净并晾干,检查密封槽底及密封面有无损伤划痕。

b.在密封槽外部空气侧下角均匀涂一层7501真空硅脂。

c.在“O”型密封圈上均匀涂上一层7501真空硅指,并放入密封槽。

d.在密封槽外侧(靠近空气侧)均匀涂一薄层1527密封剂,注意内部不要用胶。

e.装配其余部件。

注意:以上检修不允许在阴雨天气下进行。

CT机构大修在10000次机构操作或运行时间到十年后进行,机构大修应解体,并尽量在制造厂协助下进行,以保证大修后质量。

6.4 补气

如运行中密度控制器发出报警信号时,可进行带电补气,补气同5.5.1。

6.5 检修注意事项:

6.5.1 断路器在真空状态下不允许进行“合”“分”操作,以免损坏灭弧室零部件,影响断路器的正常运行,断路器只能在额定压力允许范围内进行“合”“分”操作试验。

6.5.2 断路器传动拐臂及机构各转动部分加适量的润滑油。

6.5.3 机构在正常检修时应将合闸弹簧能量释放,释放合闸弹簧的办法可以是断路器进行的一次“合”“分”操作(操作应将电机电源切断,以防再次储能)。

北开LW36断路器说明书共17页文档

LW36—126型自畿式高压六氟化硫断路器安装使用说明书一、概述 LW36—126型自能式高压六氟化硫断路器适用于交流50Hz、126KV电力系统中,尤其适用于开断重要负荷的场所,可作为发电厂、变电所等输配电系统的控制和保护开关,亦可作为电力系统的控制和保护之用的联络断路器。二、使用环境条件 a.周围环境温度:一250C~+400Cb海拔高度:不超过2000m C.风速:》34m/s三、额定技术参数 1、断路器的额定技术参数如下 d日温差:》350C e.日照强度:》1000w/m2f.月平均相对湿度:》90%9地震加速度:水平》029,垂直》0.19 h覆冰厚度:》lomm i.空气污秽程度:不超过GB5582中的Ⅲ级j.安装场合:户外或户内 +特殊使用环境条件另行协商。

2、弹簧机构额定技术参数 3、断路器机械调整参数如下

四、产品结构及工作原理1、总体结构 断路器采用单相、单断口,每台断路器的三个相柱安装在一个共同的机座上,由一台弹簧机构带动三相分、合闸。弹簧机构与电气控制部分共用一个箱体,该箱体固定在机座B相下部(见图l)。三个相柱的充气室分别由阀fq与管路连通。气室中的SF6气体压力由带温度补偿的密度继电器监测并显示。 2、断路器相柱结构特点 断路器共有A、B、C三个相柱。除B相柱的外拐臂为双拐臂外,断路器的三个相柱均相同。每个相柱主 要包括灭弧室、支持瓷套、绝缘拉杆、拐臂箱等见图2。另外在拐臂箱内装有吸附剂。灭弧室瓷套和支持瓷套均采用优质高强瓷制成,其强度高,气密性好。 3、断路器灭弧室结构及灭弧原理 灭弧室主要由灭弧室瓷套、动静触头、喷口、热膨胀气缸等组成。见图3该灭弧室在开断大的短路电流时采用自能吹g氏原理,在开断小电流时所需的灭弧压力由压缩热膨胀气缸中的SF6气体产生,在电流过零时,热膨

SF6断路器交接试验方案

目录 1 目的 (02) 2依据 (02) 3试验项目 (02) 4使用仪器设备 (02) 5试验应具备的条件 (03) 6试验内容 (03) 7组织分工 (04) 8安全注意事项 (04) 9环境保护措施 (05) 10危险点分析及预控措施 (05)

1. 目的 通过对SF6断路器的交接试验,以检验设备质量及安装质量是否符合要求,并得出是否可以投入运行的结论。 2. 依据 2.1 《输变电工程达标投产考核标准(2006年版)》 2.2 《电力安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006) 2.3 制造厂技术规范 2.4 《电力建设安全健康与环境管理工作规定(2002年版)》 3. 试验项目 3.1 测量绝缘拉杆的绝缘电阻 3.2 测量每相导电回路的直流电阻 3.3 测量断路器的分、合闸时间 3.4 测量断路器的分、合闸速度 3.5 测量断路器主、辅触头分、合闸的同期性及配合时间 3.6 测量断路器合闸电阻的投入时间及电阻值 3.7 测量断路器的分、合闸线圈的绝缘电阻及直流电阻 3.8 断路器操动机构的试验 3.9 断路器电容器的试验 3.10交流耐压试验 3.11 测量断路器在SF6气体的微量水含量 3.12 密封性试验 3.13 气体密度继电器、压力表和压力动作阀的校验 3.14 断路器合-分-合时间测试 4.使用仪器设备 4.1 兆欧表:500V、2500V 4.2 回路电阻测试仪 4.3 SF6气体检漏测试仪 4.4 SF6微水测试仪

4.5 高压开关特性测试仪 4.6介损测试仪 5.试验应具备的条件 5.1 安装完毕,并符合安装规程要求,办理完安装验收签证; 5.2 一次设备安装、检修完毕后应将所有绝缘件擦拭干净,不必要的附属设施拆除; 5.3 生产区域的场地平整,平台栏杆,沟道盖板齐全,道路畅通,有碍试验的脚手架、障碍物、易燃物、垃圾等应清除干净,留出试验场地。 5.4根据SF6断路器的类型、电压等级确定具体的试验项目。 6.试验内容 6.1 测量由有机物制成的绝缘拉杆的绝缘电阻值,在常温下应不低于下表的规定: 额定电压(kV)绝缘电阻值(MΩ) 3~15 1200 20~35 3000 63~220 6000 6.2 测量每相导电回路的电阻,电阻值及测试方法应符合产品技术条件的规定。 6.3 测量断路器的分、合闸时间,应在断路器的额定操作电压、气压或液压下进行,实测数值应符合产品技术条件的规定。 6.4 测量断路器的分、合闸速度,应在断路器的额定操作电压、气压或液压下进行,实测数值应符合产品技术条件的规定。 6.5 测量断路器主、辅触头的三相或同相各断口分、合闸的同期性及配合时间,应符合产品技术条件的规定。 6.6 测量断路器合闸线圈的投入时间及电阻值,应符合产品技术条件的规定。 6.7 测量断路器的分、合闸线圈的绝缘电阻及直流电阻,绝缘电阻值应不低于10 MΩ,直流电阻值与产品出厂试验值相比应无明显差别。 6.8 断路器操动机构的试验: 6.8.1 对合闸操作,当操作电压在85%~110%Un DC/ 85%~110%Un AC时,操动机构应可靠动作,对液压操作机构应按产品的最低及最高值进行; 6.8.2 当分闸线圈的电压大于65%Un时,应能可靠分闸;小于30%Un时,不应分闸。 6.8.3 在额定操作电压分、合开关3次,应能可靠动作。

ZW8-12断路器安装使用说明书

ZW8-12智能分界开关概述

ZW8— 12/智能型户外高压真空断路器(以下简称智能型断路器)用于交流50Hz、电压10— 12kV的三相电力系统,作为分断、关合负荷电流之用,它具有过载及短路保护功能、速断保护功能、定时限延时保护功能、自动重合闸功能,还可以根据用户需要配装避雷器或隔离开关(即断路器与隔离开关组合,以下简称“组合智能型断路器”)等。该智能型断路器自备电源,可就近遥控操作,备有CT、PT接口,可满足遥测要求。

ZW8- 12型户外高压柱上真空断路器是额定电压为12KV的新型户外高压开关设备,主要用于城网和农网的配电系统中,作为分、合负荷电流、过载电流及短路电流之用。是取代油浸式断路器实现无油化的理想产品。外绝缘采用硅橡胶材料,绝缘可靠,防污秽能力强。ZW8- 12真空断路器配用弹簧储能操作机构,可手动操作、电动操作和遥控分合闸操作。可在断路器侧边加装隔离开关,形成户外高压真空断路器一户外高压隔离开关组合电器,增加了可见隔离断口,并具有可靠的联锁操作。根据用户要求,可与相应的控制器配合组成交流高压真空自动重合器、自动分段器,自备操作电源,是实现配电网自动化的理想设备。采用高压电压互感器结构外置,内置均可。ZW8A-12是由ZW8-12断路器与隔离刀组合而成的,称为组合断路器,可作为分段开关使用。 ZW8-12智能分界开关型号含义: Z W 8 -12/630 -20 │││││└──开断电流 ││││└─────额定电流

│││└────────额定电压 │││ ││└─────────设计序号 │└──────────户外 └────────────真空 ZW8-12F智能分界开关主要用途: ZW8- 12系列户外高压真空断路器(以下简称“断路器”)用于交流5 0Hz、额定电压12kV的三相电力系统中,作为分、合负荷电流、过载电流及短路电流之用。断路器可配置重合控制器能识别电流特性并实现多次自动重合闸或永久故障的隔离;自备PT作为电源,成为有电压、电流信号输出并可控制的智能断路器;由电子PT提供电源并可完成过流延时、涌流延时、短路速断的三段复合保护。 ZW8-12系列功能特点: ZW8- 12/T型户外高压真空断路器配用弹簧操动机构,具有开断关

六氟化硫断路器的典型故障分析

编号:SM-ZD-46627 六氟化硫断路器的典型故 障分析 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

六氟化硫断路器的典型故障分析 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 六氟化硫断路器具有断口电压高、开断能力强、允许连续开断的次数多、噪声低和无火花危险等特点,而且断路器尺寸小、重量轻、容量大,不需要维修或少维修。这使传统的油断路器和压缩空气断路器无法与其相比,因此,在超高压领域中六氟化硫断路器几乎全部取代了其他类型断路器。但是在认识六氟化硫断路器本身优点的同时,还应清醒认识到影响六氟化硫设备安全运行的因素,由于有一些影响是隐性的、不可预见的,则更应引起足够的重视。六氟化硫气体压力低首先检查六氟化硫气体压力表压力,并将其换算到当时环境温度下,如果低于报警压力值,则为六氟化硫气体泄漏,否则可排除气体泄漏的可能。在以往的工作中总结出了一些情况可以导致六氟化硫气体压力低。六氟化硫气体泄漏检查最近气体填充后的记录,如气体密度以大于0.01 兆帕/年的速度下降,必须用检漏仪检测,更换密封件

RMM2系列塑料外壳断路器安装使用说明书

RMM2系列塑料外壳式断路器 安装使用说明书 上海电器股份有限公司人民电器厂 0LS.412.145

1.适用范围 RMM2 系列塑料外壳式断路器(以下简称断路器)主要用于交流50Hz,额定工作电压400V,额定电流630A 以下的配电网络中,作为分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路的危害。断路器也可对电动机进行过载、欠电压和短路保护。 断路器在正常条件下可作为线路的不频繁转换和电动机的不频繁起动之用。 断路器具有智能化保护功能,能提高供电可靠性,避免不必要的停电。 RMM2 塑料外壳式断路器带接地故障保护型过电流脱扣器后,除了原有的过载、短路保护功能之外,新增加了接地故障保护功能。可以对一般过电流保护装置不能检测出的接地故障引起的火灾或其它危险提供保护。 RMM2 塑料外壳式断路器可带通讯功能,将断路器上的信息通过现场总线上传到控制计算机上,并能通过计算机操纵断路器的合闸和断开。断路器的通讯功能可通过外挂专用RMM2-Modbus 通讯模块或带有内置通讯功能的过电流脱扣器两种方式实现,RMM2-100 适用于通过外挂通讯模块实现通讯接口功能;RMM2-250、630 采用外挂、内置两种方式均可实现通讯功能。 RMM2 塑料外壳式断路器符合GB 14048.2,IEC 60947-2 标准的各项规定 2.正常工作条件 2.1 周围空气温度 2.1.1 上限值不超过+40 C 2.1.2 24h 的平均值不超过+35 C 2.1.3 下限值一般不低于-5 C 2.2 海拔 安装地点的海拔一般不超过2000m 2.3 大气条件 大气相对湿度在周围空气温度为+40 C 时不超过50%;在较低温度下可以有较高的相对湿度;最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度为+25C,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。 2.4 污染等级 污染等级3 3.产品型号及含义 RM M 2 —□□/ □ 极数1) 额定短路分断能力级别2) 壳架等级额定电流 设计代号 塑料外壳式断路器 产品企业代号 注:1)三极断路器代号3 省略,四极断路器代号用4 表示。 2)额定短路分断能力级别为较高分断型时代号H 省略,标准型用S 表示,高分断型用L 表示。4.断路器的型式 4.1 极数:三极或四极; 4.2 电流种类:交流50 Hz; 4.3 闭合方式:手动或电动; 4.4 断开方式:手动或电动断开,过电流断开,欠电压脱扣器断开或分励脱扣器断开;

万能断路器说明书..

智能型万能式断路器使用说明书 1.概述 1.1适用范围 HJW1系列空气断路器(以卜简称断路器)主要适用于交流50Hz,额定工作电压为400V、690V,额定电流为400A-6300A的配电网络中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路取和接地等故障的危害。断路器核心部件采用智能型控制器,具有精确的选择性保护,可避免不必要的停电,提高供电系统的可靠性、连续性和安全性。 1.2型导及其舍义 1 3正常的使用,安装和运输条件 1.3.1正常使用条件 a)周围空气温度上限不超U+40℃,下限不低于-5℃,24h的平均值不超过+35℃, 注:在周围空气温度高于+40℃或低-5℃的条件下使用的断路器应与制造厂协商。 b)安装地点的海拔不超过2000m, c)大气的相对湿度在周围最高温度+40℃时不超过50%,在较低在温度下可以有较高的相对湿度(侧如 20℃时的90%),并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。 1.3.2正常安装条件 a)安装位置应垂直、各方向的倾斜度不超过5℃; b)污染等缎:3级 c)安装类别:断路器主电路及欠电压脱扣器线圈、电源变压器初级线圈为Ⅳ级,辅助电路、控制电路为 Ⅲ级。 1 3 3正常贮存和运输条件 a)温度下限不低于-25℃,上限小超过十55℃, b)相对湿度(25℃时)不超过95%, c)产品在运输过程中,应轻搬轻放,小应倒放,应尽量避免剧烈碰撞。 2.技术特征 21分类 2.1.1按安装方式分:固定式、抽屉式。 2 1 2按操作方式分:电动操作、手动操作。 2 1 3按脱扣器种类:具有智能型控制器、欠电压瞬时(或延时)脱扣器和分励脱扣器。 2 1 4智能型控制器分娄: a) Perfection-L(简称L)型(经济型,光柱显示), h) Perfection-M(简称M)型(普通型,LED数码显示), c) Perfection-H (简称H)型(增强型,LCD液晶显示)。

六氟化硫断路器气密性的检查标准版本

文件编号:RHD-QB-K8079 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 六氟化硫断路器气密性的检查标准版本

六氟化硫断路器气密性的检查标准 版本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 SF6断路器具有许多优良的特性,取代了传统的油断路器,在农网改造中也得到了广泛地应用。但其密封程度的降低,将直接影响其性能的发挥,导致水分浸入,气压降低,甚至开断失败。可见正确地检查和检测其气密性,尤为重要。 1、SF6断路器气密性的检查 (1)真空法检查:适用于新装或大修的设备检漏。其方法步骤如下: ①先将回收装置及连接管道抽真空至133.3Pa,观察0.5h,确认无泄漏后才能使用。如果管道接头

和阀门有泄漏,必须修好。 ②打开充气阀门,对断路器抽真空。放置24h 后观察其真空度的变化,如果下降值不超过规定,则认为设备无泄漏,可以充SF6气体。如果下降值不合格,可能是设备漏气,也可能是设备部件中水分脱出,使真空度下降,再将设备抽真空,24h后复测真空度,下降值不超过规定,确认设备无泄漏,再充SF6气体。 ③如果真空度下降值很大,设备抽真空无法达到要求,就要充入2个表压的高纯氮(水分含量不超过150ppm),用肥皂泡法找出漏点,进行处理。 (2)肥皂泡法检查。此法对于泄漏较大的设备或运行中的设备可以使用。其方法是将肥皂水用刷子涂在可能泄漏的密封环节上,出现向外鼓泡的地方就是漏点,查出漏点后,要及时处理。此法可检出泄漏率

完整版正泰系列断路器说明书

断路器的几大功能: A、短路保护:就是火线和零线接触,瞬间电流很大,断路器跳闸。 B、过载保护:就是用电电流超过电器的额定电流,断路器跳闸。 C、漏电保护(电漏电保护装置):就是当漏电电流超过30毫安时,漏电附件自动拉闸,主要是保护人体安全的。 1P断路器与DPN断路器的区别: 一、1P就是火线进断路器,零线不进,DPN是火线和零线同时进断路器,切断时火线和零线同时切断,对居民用户来说安全性更高。 二、2P断路器也为双进双出,即火线和零线都进断路器,但2P断路器的宽度比1P和DPN断路器宽一倍。 三、漏电保护器:实际上是指带漏电保护装置的断路器,作用是当漏电电流超过30毫安时,漏电附件自动拉闸,保护人体安全。 断路器(空气开关)的极性和表示方法 切断火线 220V :1P单极. 双极2P: 220V 火线与零线同时切断 双极1P+N:220V 相线+中性线同时切断 三级3P: 380V 三相线全部切断 四级4P: 380V 三相火线一相零线全部切断。 家庭用电路的配置方法为: 1、总开关一回路 2、照明一回路 3、客厅、卧室插座一回路 4、厨房、卫生间插座一回路

5、每个空调各一回路 空调如何换算功率及匹配断路器空气开关 1匹=750W 1.5匹=1.5×750W=1125W 2匹=2×750W=1500W 2.5匹=2.5×750W=1875W 此计算法以此类推。 1例:一个2P(2匹)的空调回路配的断路器规格大小为DPN20A,那么他准许通过的最大功率就为4400W(220V*20A)。而一个2匹的空调的额定功率为2000W,但考虑到空调启动瞬间功率会突然加大,所以配一个20A的断路器(足矣)。注:断路器的大小并不是配得越大越好,配得过大,反而起不到过栽保护作用,使家用电器受损。 2例:3匹空调应选择多少A的空气开关?(220V电压) 750W×3匹=2250W×3倍(冲击电流)=6750W÷220V=30.68A≈32A。 3例:5匹空调应选择多少A的空气开关?( 380V电压) 750W×5匹=3750W×3倍(冲击电流)=1125W÷380V=29.60≈32A(功率÷电压=安培) 安装或施工说明: 1.、按产品说明书进行安装。 (1) 应安装在干燥、清洁的地方。不能装在露天和潮湿地方,不能装在灰尘多、受烟薰的地方。因为雨水、潮气或灰尘、烟雾侵入漏电开关,能使金属件生锈动作不灵、绝缘降低,或使电子元件受到腐蚀,致使整机过早损坏。 (2) 漏电开关的进、出线不可接反。因为进线接电源,当漏电开关跳闸后,其辅助电源亦断开,其内晶闸管瞬间导通不会损坏;若出线接电源,跳闸后辅助电源不能断开,晶闸管有一特性,就是导通后即使触发信号消失,仍旧保持导通状态,则晶闸管因较长时间导通而烧毁,整机因而损坏。 2、应由电工动手安装。因电工有一定的电气知识和电力工作经验,能选择恰当位置、安装正确、走线美观、出现问题可当即处理。 3安装中可能出现的问题及处理方法 (1) 按试跳按钮不会动作。检查电源和接线,若均无问题,则是漏电开关故障,应换新的。 (2) 安上后合上开关即动作,送不上电。先检查电源电压,看是否过压引起漏电开关动作;若电压正常,退掉负载线,若一开仍跳,系漏电开关故障,应换新的,若不跳,系被保护的线路泄漏过大,超过漏电开关的额定漏电动作电流。 采购指南: (1)由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;(大概有99%的设计者做到了这一条)。 (2)断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流。(大概有30%的设计者注意到了这一条)。 (3)按线路的最大短路电流来校验低压断路器的分断能力;(大概有10%的设计者注意到了这一条)。 (4)按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3 的设计者注意到了这一条)。5%倍;(大概有. ,来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值))按照线路上的短路冲击电流((即短路全电流最大瞬时值)5即后者应大于前者。(大概有1%的设计者注意到了这一条)。 DZ47LE系列漏电断路器使用说明书 适用范围 系列适用于交流50Hz,额定工作电压230V~400V,额定电流至100A的线路漏电断路器DZ47LE中,用来对人进行间接接触保护,以及对建筑物及类似用途的线路进行过电流保护。也可对由于过电流保护装置不动作而持续存在的接地故障引起的火灾提供保护。带过电压保护的漏电断路器还能对由于电网故障引起的电压过高进行保护。 本系列产品在低压配电系统中已经越来越多地被采用作为接地故障和直接接触、间接接触电击的后备保护。 本产品复合GB16917和IEC61009标准。

断路器说明书

1 概述 1.1 产品型号和名称 LW25-252高压六氟化硫断路器。 1.2 主要用途 LW25-252高压六氟化硫断路器是户外三极交流高压开关设备,用作电力系统的控制和保护电器,也可用作联络断路器。 1.3 环境条件 海拔高度不起过1000mm,高原型与用户协商 最大风速34m/s 环境温度-25℃~40℃ 最大日温差25℃ 相对温度90%(月平均) 履冰厚度不超过10mm 日照强度不超过1000w/㎡(晴天中午) 抗震设防烈度 8度 1.4主要参数 1.4.1 产品主要技术参数见表1 表1

1.4.2 六氟化硫气体压力参数(20℃时)见表2 表2 1.4.3 产品结构参数见表3 表3 1.4.4 控制回路与辅助回路参数见表4

2 结构和工作原理 2.1总体结构 断路器总体结构见图1.1及图1.2(a ) 1- Interrupting unit 2- Mechanism housing 3- Support 图1.1断路器总体结构图(40kA)

1- Interrupting unit 2- Mechanism housing 3- Support 图1.2断路器总体结构图(50kA) LW25-252高压六氟化硫断路器为每级单断口结构,每台产品由三个单极组成,每个单极包括灭弧室、支柱,操动机构和支架,外形呈I型布置。产品每极配用一台CT20-III(X)P型弹簧操动机构,可单极操作,也可三级电气联动操作。2.2 灭弧室 灭弧室以自能热膨胀熄弧原理为主,结合压气熄弧原理,采用变开距、双吹结构,它是由静触头系统、动触头系统、灭弧室瓷套、绝缘拉杆、支柱瓷套、直动密封待组成,见图2。 电力引线接在灭弧室瓷套的上下接线端子1和上,具体安装孔尺寸由现场配钻。 在合闸位置,电流从上接线端子1经静触头系统2、动触头系统4到下接线端子8。 分闸时,由绝缘拉杆5带动动触头系统4中运动部分一起向下运动,当动、静弧触头脱离,产生电弧时,利用静弧触头及电弧对喷口的堵塞效应和电弧对气全的热膨胀作用,迅速提高灭弧室的吹弧气体压力,获得良好的吹弧效果,使得灭弧室具有极强的熄弧能力。 合闸时,绝缘拉杆向上运动,这时所有的动运部件按分闸操作的反方向动作SF气体进入压气缸,动触头最终到达合闸位置。 直动密封7安装在支持瓷瓶的底部,保证SF6气体的密封。静触头座内装有吸附剂,吸附剂用来保持SF6气休干燥,并吸收由电弧分解所产生的劣化气体。 2.3弹簧操动机构 弹簧操动机构其结构及工作原理见图3。 2.3.1 分闸操作见图3(A)

SF6断路器试验作业指导书

SF6断路器电气试验作业指导书 一、适用范围 本作业指导书适用于我厂500kV SF6断路器的交接或预防性试验工作。 二、引用的标准和规程 DL/T596-1996《电力设备预防性试验规程》 DL408-91《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) 《重庆市电力公司电气设备试验规程》 三、试验设备、仪器及有关专用工具 1.交接及大修后试验所需仪器及设备材料: 序号试验所用设备(材料)数量序号试验所用设备(材料)数量1导电回路电阻测试仪1台8绝缘板1块 2工频升压设备1套9温湿度计1个 3兆欧表(2500V)1只10小线箱(各种小线夹及短线1个 4机械特性测试仪1只11常用工具1套 5电源盘及刀闸板1套12常用仪表(电压表、万用 表) 1套 6操作杆2副13前次试验报告1本 7介损测试仪1台14高压直流发生器1台 2.预防性试验所需仪器及设备材料: 序号试验所用设备(材料)数量序号试验所用设备(材料)数量1导电回路电阻测试仪1台7温湿度计1个 2兆欧表(2500V)1只8小线箱(各种小线夹及短线1个 3电源盘及刀闸板1套9常用工具1套 4操作杆2副10常用仪表(电压表、万用 表) 1套 5介损测试仪1台11前次试验报告1本6绝缘板1块高压直流发生器1台 四、安全工作的一般要求 1.必须严格执行DL409-1991《电业安全工作规程》及市公司相关安全规定。

2.现场工作负责人负责测试方案的制定及现场工作协调联络和监督。 五、试验项目 1.绝缘电阻的测量 1.1试验目的 测量开关的绝缘电阻,目的在于初步检查开关内部是否受潮、老化。 1.2该项目适用范围 我厂500kV SF6断路器交接、大修后试验和预试。 1.3试验时使用的仪器 2500V兆欧表 1.4测量步骤 1.4.1断开被试品的电源,拆除或断开对外的一切连线,将被试品接地放电。放电时应用绝缘棒等工具进行,不得用手碰触放电导线。 1.4.2用干燥清洁柔软的布擦去被试品外绝缘表面的脏污,必要时用适当的清洁剂洗净。 1.4.3兆欧表上的接线端子“E”是接被试品的接地端的,“L”是接高压端的,“G”是接屏蔽端的。应采用屏蔽线和绝缘屏蔽棒作连接。将兆欧表水平放稳,当兆欧表转速尚在低速旋转时,用导线瞬时短接“L”和“E”端子,其指针应指零。开路时,兆欧表转速达额定转速其指针应指“∞”。然后使兆欧表停止转动,将兆欧表的接地端与被试品的地线连接,兆欧表的高压端接上屏蔽连接线,连接线的另一端悬空(不接试品),再次驱动兆欧表或接通电源,兆欧表的指示应无明显差异。然后将兆欧表停止转动,将屏蔽连接线接到被试品测量部位。 1.4.4驱动兆欧表达额定转速,或接通兆欧表电源,待指针稳定后(或60s),读取绝缘电阻值。 1.4.5读取绝缘电阻后,先断开接至被试品高压端的连接线,然后再将兆欧表停止运转。 1.4.6断开兆欧表后对被试品短接放电并接地。 1.4.7测量时应记录被试设备的温度、湿度、气象情况、试验日期及使用仪表等。 1.5影响因素及注意事项 1.5.1试品温度一般应在10~40℃之间。 1.5.2绝缘电阻随着温度升高而降低,但目前还没有一个通用的固定换算公式。 温度换算系数最好以实测决定。例如正常状态下,当设备自运行中停下,在自行冷却过程中,可在不同温度下测量绝缘电阻值,从而求出其温度换算系数。 1.6测量结果的判断

ZW32-12断路器安装使用说明书

HZW32-12型户外分界真空断路器产品安装使用说明书 长高恒业电力设备有限公司 2016年

1 概述 HZW32-12型户外分界真空断路器(以下简称分界开关)俗称“看门狗”是长高恒业电力设备有限公司自主研发的一款多功能智能化装置,不但可以作为用户支线责任分界点开关使用,还可以作为变电站出线重合器使用。 本说明书详细阐述了分界开关的设备构成、功能和安装方法。 2 设备构成 产品由分界开关本体和智能控制装置二部分组成,二者之间通过户外全防水控制电缆和航空接插件进行电气连接,整套设备免维护。分界开关本体上还可以配置隔离开关。智能控制装置的产品安装使用说明书另装成册。 如下图所示: 通过附件选配可实现光纤、CDMA 或GPRS 无线、双绞线等多种方式通信。3 主要功能: 自动隔离相间短路故障

4 引用标准 4.1 分界开关本体部分 GB 1984-2003 交流高压断路器 GB/T 11022-1999 高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求 DL/T 813-2002 12kV高压交流自动重合器技术条件 GB 1985-2004 高压交流隔离开关和接地开关 GB 3309-1989 高压开关设备在常温下的机械试验 GB 5582-1993 高压电力设备外绝缘污秽等级 GB 311.1-1997 高压输变电设备的绝缘配合 GB 1207-2006 电磁式电压互感器 GB 1208-2006 电流互感器 4.2 智能控制装置部分 GB/T 7261-2000 继电器及装置基本试验方法 GB/T 11287-2000 电气继电器 第21部分量度继电器和保护装置的振动、冲击、碰撞和地震试 验第1篇振动试验(正弦)

六氟化硫断路器通用技术条件

用户登陆: | 规程预案 首页 | 法规政 策 | 规定标 准 | 电力规 范 | 电力规 程 | 电力预 案 | 电力规 约 | QC 成 果 | 标准 化 | 您现在的位置: 中国电力资料网 >> 规定标准 >> 正文 六氟化硫断路器通用技术条件 作者:佚名 文章来源:不详 点击数: 577 更新时间:2006-5-18 机械电子工业部专业标准 六氟化硫断路器通用技术条件 ZBK43001-88 本标准适用于额定电压3~500kV ,频率50Hz 的户内,户外六氟化硫断路器。 除本标准规定外,六氟化硫断路器应符合GB1984《交流高压断路器》国家标准。 注:超出本标准的特殊要求由用户和制造厂协商。 | 网站首页 | 电力新闻 | 配电资料 | 变电资料 | 输电资料 | 发电资料 | 供电站所 | 用电营销 | 设为首页 | 继电保护 | 规程预案 | 电能计量 | 电力事故 | 电力工程 | 电力题库 | 电力范文 | 电力论文 | 加入收藏 | 电力设备 | 企业管理 | 安全管理 | 电力标准 | 电力调度 | 电力下载 | 电力商城 | 电力论坛 | 全站地图

1 使用环境条件 正常使用环境条件按GB1984规定。 2 名词术语 本标准所用的一般名词术语应符合GB2900.1《电工名词术语基本名词术语》、GB2900.20《电工名词术语高压开关设备》GB2900.19《电工名词术语高电压试验技术和绝缘配合》和GB7674《六氟化硫封闭式组合电器》标准。 2.1 绝缘外壳式 以瓷套或环氧制品等绝缘件作为灭弧室外壳和对地绝缘的六氟化硫断路器,如通常所称的瓷套支柱式和绝缘筒式等。 2.2 金属外壳式 以金属作为外壳并直接接地的六氟化硫断路器,如通常所称的罐式和封闭式等。 2.3 额定短路开断电流下的累计开断次数 指断路器在不检修条件下能开断额定短路开断电流的次数。 3 基本分类和额定参数 3.1 基本分类见下表: 3.2 额定参数

GIS断路器说明书

断路器安装使用说明书 1 概述 ZF12-126(L)型六氟化硫封闭式组合电器(简称GIS)的断路器是GIS中最重要的元件。该断路器为三相共箱式,采用自能式灭弧原理,配用CT27-Ⅱ弹簧机构。 该断路器采用最新的设计原理,具有结构简单,操作能量小,可靠性高,安装容易,噪音低等特点。该断路器根据主接线方式的不同可采用Z形、U形布置,其技术参数见表1。 表1 断路器额定参数 2 断路器的结构和工作原理 断路器为三相共箱式,即三极灭弧室安装在同一壳体。断路器总装的外形如图1所示。断路器的出线方式有两种,一种是两侧出线(即Z形),另一种是同侧出线(即U形),由总体布置确定。断路器本体的部结构见图2,图2所示为同侧出线方式。且由图1、2可知,断路器由下列部件所构成:金属壳体、底座、绝缘构件(包括绝缘子、绝缘支座和绝缘拉杆)、拐臂盒、密度继电器、三极灭弧室和弹簧机构。灭弧室是断路器的核心单元,

可实现回路的导通与分断。弹簧机构是断路器的动力元件,可实现断路器的分、合闸操作。 2.1 灭弧室的结构与工作原理 2.1.1 结构: 如图2、3所示。断路器的A、B、C三极灭弧室安装在同一壳体,三极灭弧室的主要零部件均相同,只是每极上下出线的电联接位置有所不同。每极灭弧室均由绝缘拉杆3-1、绝缘座3-2、动触头座3-3、电联接3-4、支撑筒3-5、动触头装配3-6、动弧触头3-7、绝缘筒3-8、静弧触头3-9、静触头装配3-10、静触头座3-11、电联接3-12等组成。绝缘筒3-8与支撑筒3-5相连,不仅支承静触头座3-11,还起到断口间绝缘的作用。 导电主回路为(见图2、图3):电流在绝缘子的中心导体(X)→灭弧室下部的电联接→动触头座→动、静触头主回路→静触头座上部的电联接→导电杆(Y)。 该断路器单极的回路电阻(X、Y间)小于100μΩ。 2.1.2 工作原理: 灭弧室采用由热膨胀室带有辅助压气室的自能灭弧结构,灭弧过程以自能吹弧为主,压气灭弧为辅。A、B、C三极灭弧室的绝缘拉杆分别与拐臂盒中的三个拐臂相连。弹簧操动机构带动拐臂盒中的主传动轴,主传动轴通过拐臂与连杆传动,带动与绝缘拉杆相连的三个拐臂运动,从而使A、B、C三极灭弧室共同进行分合闸操作,见图4。 分闸操作时,绝缘拉杆在分闸弹簧的作用下,带动动触头装配快速向下运动。在运动中,动主触头和静主触头首先分离,接着动弧触头和静弧触头分离,产生电弧。当喷口喉部未脱离静弧触头之前,电弧产生的热气流流入热膨胀室,在热膨胀室进行热交换,形成低温高压气体,当喷口喉部脱离静弧触头之后,热膨胀室的高压气体从喷口喉部喷出,进行熄弧。同时,辅助压气室的压力在机构的带动下也在升高。当开断大电流时,弧触头间产生的电弧能量大,此时热膨胀室的压力高于压气室压力,故单向阀关闭,当电流过零时,热膨胀室的高压气体吹向断口间使电弧熄灭。在同时,压气室的气体被压缩,但达到一定的压力时,底部弹性释压阀打开,一边压气,一边泄压,使机构不必要克服更多的压气反力,从而大大的降低了操作功。当开断小电流时(通常在几千安以下),由于电弧能量小,热膨胀室产生的压力小,此时压气室的压力高于热膨胀室的压力,故单向阀打开,压气室的气体流经单向阀与热膨胀室的气体共同向断口处吹去,当电流过零时,这具有一定压力的气体吹向断口使电弧熄灭。在开断过程中,喷口将主导电回路(动、静主触头)和辅助导电回路(动、静弧触头)隔离,使开断时产生的电弧及SF6分解物不会对主导电回路和断口产生影响。开断过程如图5所示。 合闸操作时,绝缘拉杆在合闸弹簧的作用下,推动动触头装配向上运动,此时,SF6气体迅速进入压气缸。在合闸过程中,动静弧触头首先接通,然后动静主触头接通,完成合闸操作。 2.2 弹簧机构的结构与工作原理 弹簧机构的工作原理及结构见图6。 2.2.1 合闸弹簧储能操作:

BY万能式断路器产品说明书

BYW45万能式断路器 ☆用途 BYW45万能式断路器(以下简称断路器)适用于交流50Hz,额定 电压400V,额定电流为400A~4000A的配电网络中。用来分配电能和 保护线路,防止设备遭受过载、欠电压、短路、单项接地等故障的危害。 断路器采用电子式脱扣器,具有选择性保护功能且动作值准确重复精度 高。能避免不必要的停电,提高供电可靠性。本产品符合 GB14048.2 《低 压开关设备和控制设备低压断路器》和IEC 947-2《低压开关设备和 控制设备低压断路器》等标准。 ☆产品型号及其含义 BY W 45 -/- 附属标志 断路器额定电流(A) 断路器壳架等级 断路器设计代号 万能式断路器 企业代号 (北京第一低压电器有限责任公司) 附属标志 产品型号描述示例:BYW45-2000/1600A-三极;抽屉式;M型=AC220V;X=AC220V; QS=AC380V, 延时3s; F=AC220V 产品型号描述示例含义: BYW45万能式断路器,2000壳架等级,断路器额定电流1600A,三极抽屉式; M型电子脱扣器额定工作电源=交流220V;合闸电磁铁额定电压=交流220V; 延时型欠压脱扣器额定电压=交流380V,延时3秒动作;分励脱扣器额定电压 =交流220V 。 ☆型式 ◇安装方式:固定式、抽屉式 ◇操作方式:电动机操作、手动操作 ◇极数:三极、四极 ◇脱扣器种类:智能型电子控制器、欠压瞬时(或延时)脱扣器和分励脱扣器。 ☆特点 ◇规格品种齐全 BYW45万能式断路器具有固定式、抽屉式和三极、四极结构。额定电流规定值为400、630、800、1000、1250、1600、2000、2500、3200、4000 A等规格.配有面板透明防护罩、防闭合锁、抽屉式断路器中抽屉座与断路器本体母线开、闭状态远距离指示器等附件。 ◇具有较高的极限短路分断能力和额定短时耐受电流 断路器采用MCR和模拟脱扣功能,每相触头安装在绝缘小室内,触头系统采用多片触头并联型式的结构,减小了触头系统的惯性,保证了断路器的高分断能力和经受较高的短时耐受电流。 ◇操作机构 安装于断路器中央,与主电路隔离;断路器由弹簧储能机构进行闭合操作,闭合速度快。 ◇零飞弧 断路器上方装有灭弧罩,采用去离子栅片复式灭弧,灭弧效果好,实现零飞弧。

万能断路器说明书

人生不能留遗憾 人生不能留遗憾 人生不能留遗憾 人生不能留遗憾 智能型万能式断路器使用说明书 1.概述 1.1适用范围 HJW1系列空气断路器(以卜简称断路器)主要适用于交流50Hz,额定工作电压为400V、690V,额定电流为400A-6300A的配电网络中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路取和接地等故障的危害。断路器核心部件采用智能型控制器,具有精确的选择性保护,可避免不必要的停电,提高供电系统的可靠性、连续性和安全性。 1.2型导及其舍义 1 3正常的使用,安装和运输条件 1.3.1正常使用条件 a)周围空气温度上限不超U+40℃,下限不低于-5℃,24h的平均值不超过+35℃, 注:在周围空气温度高于+40℃或低-5℃的条件下使用的断路器应与制造厂协商。 b)安装地点的海拔不超过2000m, c)大气的相对湿度在周围最高温度+40℃时不超过50%,在较低在温度下可以有较高的相对湿度(侧如 20℃时的90%),并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。 1.3.2正常安装条件 a)安装位置应垂直、各方向的倾斜度不超过5℃; b)污染等缎:3级 c)安装类别:断路器主电路及欠电压脱扣器线圈、电源变压器初级线圈为Ⅳ级,辅助电路、控制电路为

Ⅲ级。 1 3 3正常贮存和运输条件 a)温度下限不低于-25℃,上限小超过十55℃, b)相对湿度(25℃时)不超过95%, c)产品在运输过程中,应轻搬轻放,小应倒放,应尽量避免剧烈碰撞。 2.技术特征 21分类 2.1.1按安装方式分:固定式、抽屉式。 2 1 2按操作方式分:电动操作、手动操作。 2 1 3按脱扣器种类:具有智能型控制器、欠电压瞬时(或延时)脱扣器和分励脱扣器。 2 1 4智能型控制器分娄: a) Perfection-L(简称L)型(经济型,光柱显示), h) Perfection-M(简称M)型(普通型,LED数码显示), c) Perfection-H (简称H)型(增强型,LCD液晶显示)。 2.2主要技术参数见表1 表1主要技术参数 2 .3主要技术性能 2.3. l智能型控制器保护特性的电流整定值范围及准确度见表2。 表2控制器保护特性的电流整定值范围及准确度

ZW20A12型户外高压交流真空断路器安装使用说明书

ZW20B-12/T630-20 户外交流高压真空断路器使用说明书

1.概述 ZW20B-12型户外交流高压真空断路器(以下简称断路器)为额定电压12kV、三相交流50Hz的户外配电设备。主要用于开断、关合电力系统中的负荷电流、过载电流及短路电流。适用于变电站及工矿企业配电系统中作保护和控制,更适用于农村电网及频繁操作的场所。 本安装使用说明书规定了断路器的主要技术参数、产品结构、以及操作、安装、使用维护的原理和方法等内容。 1.1引用标准 GB1984交流高压断路器 GB/T11022-1999高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求 GB/T311.1-1997高压输变电设备的绝缘配合 GB/T3309-1999高压开关设备在常温下的机械试验 DL/T593-1996高压开关设备的共用订货技术导则 DL/T402-1999交流高压真空断路器订货技术条件 1.2使用的环境条件 1.2.1海拔高度不超过3000米; 1.2.2周围空气温度:-45℃~+40℃; 日温差:日变化25℃; 1.2.3风速不大于35m/s; 1.2.4无易燃、爆炸危险、化学腐蚀及剧烈振动的场所

2.技术参数和机械特性 2.1技术参数见表1。2.2机械特性参数见表2。 表1 表2 序号参数名称单位数据 1触头开距mm 9±12触头超行程mm 3±1 3分闸速度m/s 1.2±0.24合闸速度m/s 0.8±0.25触头合闸弹跳时间ms ≤26 相间中心距离 mm 135±1.5 型 号 ZW20B-12/630-20操作方法 手动/电动额定值额定电压12kV 额定频率50Hz 额定电流 630A 额定短路开断电流 20kA 额定峰值耐受电流(峰值)50kA 额定短时耐受电流(4s) 20kA 额定短路关合电流(峰值)50kA 额定电流开断次数 10000次额定短路开断电流开断次数 30次1分钟工频 耐受电压 相间、相对地 42kV 断口 49kV 二次回路耐压 2kV 雷电冲击耐受电压(峰值)相间、相对地75kV 断口85kV 机械寿命10000次净重 177kg

LW8-35六氟化硫断路器检修规范

LW8-35六氟化硫断路器检修规范 检修工区

1 适用范围 1.1 本规范规定了LW8-35型六氟化硫断路器检修周期、标准项目、检修工艺,技术标准及试验项目。 1.2 本规范适用于----公司检修工区生产现场LW8-35型六氟化硫断路器的检修工作。 2 开关技术参数见表1。 表1 LW8-35型六氟化硫断路器技术参数

3 开关的检修周期及检修项目: 3.1 检修周期 3.1.1 开关解体大修正常情况下9年~10年一次。 3.1.2 操作机构大修,开关常规检修三年一次。 3.1.3 小修检查周期每年1次~2次。 3.1.4 特殊情况下的检修。 3.1. 4.1 满容量开断短路电流已达15次。 3.1. 4.2 机械操作次数达5 000次。 3.1. 4.3 存在有严重缺陷影响安全运行时。 3.2 检修项目 3.2.1 大修项目 3.2.1.1 SF6气体回收及处理(断路器外形图见图1)。

1、出线帽; 2、瓷套; 3、电流互感器; 4、互感器连接护管; 5、吸附器; 6、外壳; 7、底架; 8、气体管道; 9、分合指标;10、名牌; 11、传动箱;12、分闸弹簧;13、螺套;14、起吊环;15、弹簧操机构; 图1 断路器外形(括号内为额定电流2000 A时数值) 3.2.1.2 灭弧室(见图2)的解体检修。 3.2.1.3 吸附剂、绝缘件的更换、去潮及处理。 3.2.1.4 灭弧室装配的解体、检修。 3.2.1.5 操作机构的解体、检修。 3.2.1.6 开关检修后的组装与调试。 3.2.1.7 检修前后的电气及机械特性试验。 3.2.2 常规检修项目 3.2.2.1 SF6气体微水测量(必要时进行)。 3.2.2.2 检漏(必要时进行)。 3.2.2.3 断路器的外部清扫及检查。

塑料外壳式断路器DZ20系列使用说明书

1、用途及适用范围 DZ20系列塑料外壳式断路器(以下简称断路器),适用于交流50Hz,额定工作电压380(400)V及以下,直流电压到220V的配电线路中,用来作为线路的接通、分断及电能分配之用,也可作为线路及电能设备的过载、短路和欠电压保护。其中额定电流为225A的Y、J、G型和额定电流为400A的Y型断路器,亦可作为保护电机之用。在正常情况下,断路器可作为线路的不频繁转换及电动机的不频繁启动之用。 该系列断路器符合GB14048.2、JB8589标准。 2、正常工作条件和安装条件 2.1周围空气温度 a.周围空气温度上限不超过+40℃; b.周围空气温度下线不低于-5℃; c.周围空气温度24h内的平均值不超过+35℃; (1)周围空气温度下限为-10℃或-25℃的工作条件,订货时用户须向制造商声明。 (2)周围空气温度上限超过+40℃或下限低于-25℃的工作条件,用户订货时必须与制造厂协商。 2.2海拔:安装地点的海拔不超过2000m; 2.3大气条件 周围空气温度为+40℃时,大气的相对湿度不超过50%,在较低的温度下可以有较高的相对湿度,例如20℃时达90%,对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施。 2.4污染等级:安装地点的污染等级为3级。

2.5安装类别:断路器主电路的安装类别为Ⅲ,Inm≤800A可为Ⅳ;不接至主电路的辅助电路和控制电路的安装类别Inm≤400A为Ⅱ,Inm≥630A的为Ⅲ。 2.6安装条件:断路器应按照本厂提供的使用说明书户内单独安装或安装在配电柜中,安装面与垂直面侧倾斜度不大于5°。 2.7安装环境条件 a.安装在无显著摇动和冲击振动的地方; b.安装在无雨雪侵袭的地方; c.安装地方应无爆炸危险的介质,且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体与尘埃。 3、产品型号及含义 注:(1)用途代号:配电用1表示,可不写出;保护电动机用2表示。 (2)极数:三极用3表示,四极用4表示。 (3)操作方式:手柄直接操作无代号;电动机操作P表示;转动操作用Z 表示。 (4)短路分断能力级别:C-经济型,Y-一般型,J-较高型,G-最高型 表1 脱扣器方式及附件代号