文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电缆沟防火施工方案示范文本

电缆沟防火施工方案示范文本

电缆沟防火施工方案示范文本
电缆沟防火施工方案示范文本

电缆沟防火施工方案示范

文本

In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each

Link To Achieve Risk Control And Planning

某某管理中心

XX年XX月

电缆沟防火施工方案示范文本

使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。

一、工程概况

本工程为保定110KV变电站电缆防火工程。由于电缆

使用多年,常年积水比较严重,存在严重的安全隐患。电

缆沟内电缆排放搅乱、电缆交叉、电缆层层叠压,散热不

良,人行道不畅。防火装置功能不健全。针对这些问题采

取相应整治措施。

二、编制依据

1、《电力工程电缆设计规范》CB50217-94

2、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》

GB50168-92

3、《火电厂与变电所设计防火规范》CB50229-96

4、《电力设备典型消防规程》DL5027-93

5、《发电厂、变电站电缆选择与敷设设计规程》SDJ26-89

6、《电缆防火涂料通用技术条件》GA181-1998

7、《电缆防火堵料通用技术条件》GA161-1997

8、《电力安全手册》

9、《电气装置安装施工及验收规范》

10、《电力建设工程施工及验收规范》

11、《中国消防工程手册(设计、施工、管理)》

三、施工准备

1、准备好施工所需工程材料,并提供经销厂家有关产品的质量检验指标,择优

选用。采购时严格检查原材料规格是否符合施工要求。

2、准备好调料容器及劳动保护用品。

3、对职工进行施工前的安全施工技术教育。

四、施工工艺

1、电缆刷防火涂料

采用W60-B膨胀型电缆防火涂料,该涂料的特点是遇火生成均匀致密的海绵状泡沫层,有显著的防火隔燃效果,并且具有较好的防水抗潮,防油耐候性能。该涂料对火灾和减缓火灾有重要作用。施工工艺如下:

1)、电缆清理,清除电缆表面灰尘污垢,并整理电缆。

2)、涂料搅拌,使用前应充分搅拌,将桶内涂料及沉淀物搅拌均匀

3)、涂料稀释,根据需要,用规定量的稀释剂来调整涂料粘度,以便施工。

4)、刷涂涂料,水平敷设的电缆宜沿着电缆的走向均匀涂刷,垂直敷设的电缆宜自上而下进行均匀涂刷,涂刷两层,涂刷间隔不得少于规定时间。

2、电缆支架刷防火涂料

采用W60-A超薄型钢结构防火涂料,这种涂料能起到防火、隔热、耐酸碱、涂层薄、用料少、装饰效果好,减轻钢结构的重量等优点。施工工艺如下:

1)、除锈,采用手工除锈方法进行除锈,达到相应标准。

2)、涂料搅拌,使用前应充分搅拌,将桶内涂料及沉淀物搅拌均匀。

3)、涂料稀释,根据需要,用规定量的稀释剂来调整涂料粘度,以便施工。

4)、刷涂涂料,涂刷时层间应纵横交错,每层要往复进行涂匀为止。涂刷两层,涂刷间隔不得少于规定时间。

3、防火隔板安装

采用WJ型耐火隔热板,主要用于多层电缆敷设时的耐火分隔。施工工艺如下:

1)、检查隔板外观情况。

2)、根据现场情况将隔板切割拼接成相应大小。

3)、用专用防火三角将隔板固定在支架上,隔板应垂直或平行于支架,整体确定在同一水平面上。

4)、隔板间连接处应有50mm左右搭接,安装的工艺接口及缝隙较大部位应用有机防火堵料堵严。

4、阻火包安装

采用DFB-720型阻火包,适用于电缆贯穿处垒砌隔墙或隔层,起阻火封堵作用。封堵拆装方便,耐火极限3小时以上,遇火时能膨胀,形成隔热、隔烟密封层。施工工艺如下:

1)、整理电缆。

2)、在电缆周围裹一层有机防火堵料,将阻火包平整地嵌入电缆空隙中,阻火包应交叉堆砌。

3)、用阻火包构筑阻火墙时,阻火墙底部用砖砌筑支墩,并设有排水孔,并采取好固定措施,防止防火墙坍

塌。

4)、隔板间连接处应有50mm左右搭接,安装的工艺接口及缝隙较大部位应用有机防火堵料堵严。

5、有机防火堵料施工

1)、施工时将有机防火堵料密实嵌实嵌于需封堵的孔洞中。

2)、当孔洞较大时,要与隔板配合使用,有机防火堵料要略高于隔板,高出部分形状要规则。

3)、有防火墙两侧电缆处有机防火堵料要平整。

6、无机防火堵料施工

1)、施工前整理电缆,根据需封堵孔洞大小严格按照产品要求施工

2)、有防火墙两侧电缆处有机防火堵料要平整。

7、墙面刷防火涂料

采用W60-Q膨胀型饰面防火涂料,这是一种水溶性、

膨胀型、有装饰性的防火涂料。具有安全、无毒、无污染、施工方便、干燥快、成本低等优点。受火时涂膜膨胀,发泡形成隔热层,有优良的防火隔热效果。施工工艺如下:

1)、清理墙面。

2)、涂料搅拌,使用前应充分搅拌,将桶内涂料及沉淀物搅拌均匀

3)、涂料稀释,根据需要,用规定量的稀释剂来调整涂料粘度,以便施工。

4)、刷涂涂料,涂刷时层间应纵横交错,每层要往复进行涂匀为止。涂刷两层,涂刷间隔不得少于规定时间。

8、防火弹安装

防火弹(烟雾弹)是一种最新科研产品,该防火弹具有独特的性能,遇火自然爆炸,其覆盖面积在10平方米左右(每个4公斤)

五、安全措施

1、甲方指派专职人员现场观察看工作范围;

2、施工中,施工人员不得随意移动或托起电缆,如需要进行理顺时,必须在甲方专职监护人监护下进行理顺,电缆接头和老化电缆不得移动和托起;

3、严禁使用易燃的溶剂擦试电缆,严格按涂料及堵料的施工工艺要求及方法注意事项进行正常、合理的科学施工;

4、工作人员在施工现场内严禁吸烟,禁止做与工作无关的事情;

5、严禁动用甲方的一切设备与设施;

6、施工人员在施工前必须穿戴好安全帽、工作服及其它劳保用品;

7、施工中由安全员负责现场安全,并随岗跟班督促指导;

8、每天完工后将施工器具收到一起,做到工完料净,现场整洁有序,树立公司的良好文明施工形象。

六、工程质量保修服务承诺

按照“优质、高效、创新、服务”的经营方针,我公司对准备承建和在建的工程,都将进行全过程服务,其中包括:

开工前,从收到业主开工通知开始,我公司就全面考虑业主的建造理念(质量与美感)和均衡投资费用(适合预算范围)的思想,同时结合现场环境精心设计施工方案,办理编制预算草案,做好工程前期准备;

开工后,我公司将密切配合业主代表人员,以“业主为主,质量第一”为理念,把科学管理,规范施工贯彻在自己的每一步工作中,以确保工程质量百分百达到优良为标准;

完工后,我公司对移交后的工程将长期坚持工程质量

电缆防火施工方案

-高压电缆线路防火隐患治理 施工方案 批准: 审批: 编制: 施工单位:xxx 2019-05

国网蒙东呼伦贝尔供电公司高压电缆线路防火隐患 治理施工方案 一、工程概况 1、工程名称:xxx公司高压电缆线路防火隐患治理 2、工程内容:对友新线、新南线全线电缆隧道补充防火门27处、电缆防爆槽盒 2套,(9-11号井)。11号井电缆接头处灭火弹16颗、防火砂箱52套、防火墙10面(中间加防火沙袋),(1-11号井)。对新建设防火墙全线电缆本体全刷3遍防火涂层,大幅度治理高压电缆线路防火隐患,提高高压电缆线路安全运行水平。 3、施工地点:xxx 4、工期:2019年 5月6日至 2019年9月30日。 二、施工方案 1、施工准备 1.1准备工作进度计划 本工程计划工期为 56 天,我方拟定施工准备期为5天。 1.2技术准备及要求 1.2.1施工技术资料准备 施工技术资料的准备工作由项目部负责组织安排施工技术资料的编制,在开工前,应把技术资料编制完毕;在技术资料准备阶段,项目技术负责人应负责同甲方、监理单位和设计室联系,及时取得有关的施工图纸和甲方对工程的要求。同时要对参加工程施工的职工与临时工进行技术培训及安全教育,确保每一个参加工程施工的人员都了解工程的质量目标、施工方法和安全措施,从技术上为工程的顺利开工做好充分准备。 1.2.2材料准备 材料方面的准备工作在项目经理的组织下进行。项目部在施工前3天应派人选好中心材料站,并会同生产管理部门做好涂料的选择。 1.2.3通讯准备 通讯设备的准备工作由项目经理部和公司本部办公室负责进行。项目经理部应配置电话机、传真机、计算机,以实现与甲方、设计单位、公司本部的通讯联系。

电缆沟防火方案施工方案

目录 一、工程概况: (2) 二、编制依据: (3) 三、施工组织机构设置: (4) 四、施工准备: (10) 五、施工方案 (14) 电缆沟防火施工方案: (14) 1、防火涂料施工: (23) 七、质量保证措施及体系: (27)

八、安全文明施工保证措施: (32) 施工组织设计 一、工程概况:

1、工程名称: 2、建设地点: 3、质量标准:《火电施工质量检验及评定标准》(2006年版)合格 4、招标范围: 5、总工期要求:具体开工日期以甲方工程部具体书面有效通知为准。 6、安全目标:杜绝人身死亡事故;杜绝重大施工机械及设备损坏事故;杜绝重大火灾事故;杜绝重大垮塌(坍)事故;杜绝本单位负主要责任的重大及以上交通事故;杜绝重大劳动卫生伤害事故;杜绝发生因工程建设原因而造成的电网停电(解列)事故;杜绝恶性未遂和恶性误操作事故;杜绝职业病发生、杜绝传染病流行;不发生流行病、中毒、辐射伤害事件;不发生群体性食物中毒事件人身轻伤统计率控制在0.3%以内;一般事故率控制在0.3%以内。严格控制各种习惯性违章。 7、工艺要求:满足防火封堵相关的施工图纸及国家标准、规范要求。 二、编制依据: 1、《电力建设施工及验收技术规范》 2、《火电机组达标投产考核标准及相关规定》 3、《火力发电厂与变电所设计防火规范》GB50229-96 4、《电力工程电缆电缆防火措施设计及施工验收标准》 5、《建筑防火封堵应用技术规程》

6、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 7、《电缆防火措施设计和施工验收标准》DLGJ154—2000 8、《电缆防火涂料通用技术条件》GB181—1998 9、《钢制电缆桥架工程设计规范》CECS31:91 10、《电力工程电缆设计规范》GB50217-94 11、《饰面型防火涂料防火性能分级及试验方法大板燃烧法》GB/T15442-1995 12、《电线电缆燃烧试验方法》GB/T12666.1~12666.6—1990 13、《防火封堵材料的性能要求和试验方法》GA161—1997 14、《防火涂料通用技术条件GA》181-1998 15、《电力设备典型消防规程》DL5027-93 16、《电厂与变电所消防设计使用手册》 17、《电气设备质量检测中心关于电缆防火涂料的一般技术条件》 18、《电缆防火封堵产品用量施工说明》 三、施工组织机构设置: 为了加强该工程的组织管理,达到质量目标,使工程按期优质完成,为业主提供满意的服务,我公司拟成立现场项目经理部。 因该工程工期短,施工要求质量高,施工条件又较为苛刻。由项目经理部负责全权处理本工程的施工、组织设计、安检、质检等系列工作。

电缆铺设施工方案

连云港市花果山景区生态停车场照明设施工程 电 缆 敷 设 施 工 方 案 编制:许策 审核:王永栋 批准:卢小清

目录 (1)施工组织方案 (2)项目管理组织机构 (3)施工技术人员组织及安装人员配备情况(4)施工的质量保证措施 (5)施工工期及进度保证措施 (6)施工安全保证措施 (7)确保文明施工的技术组织措施 (8)施工安装调试方案

(1)施工组织方案 (一)电缆施工前的技术准备工作 1.电缆施工图。与电缆安装施工有关的设计施工图包括:设计说明、电气系统图、施工平面图、施工断面图、电气互连接线图和电缆清册。 (1)设计说明。从设计说明中,可以了解工程的输配电过程、输配电线路及敷设方式的概况,对看懂全阅电缆施工图具有指导性作用。 (2)电气系统图。与电缆施工有关的电气系统图包括高压变配电系统图、低压配电系统图、动力配电系统图和照明配电系统图。在系统图上,一般都标注有电缆的末端位置;电缆型号、规格和敷设方式;电缆回路编号。 (3)施工平面图。在施工平面图上,指明了电缆敷设的具体路径,包括室外电缆施工平面图和室内电缆施工平面图。施工中,应严格按设计施工图中规定的路线施工。 (4)施工断面图。施工断面图也叫施工详图。常见的详图有:直埋地沟电缆敷设详图,地沟支架及电缆敷设详图,竖井内电气详图等。 (5)电气互连接线图。电气互连接线图是反映电气设备(或部件、元件等)与电气设备(或部件、元件)之间的电线或电缆连接关系及接线的电气图纸。在互连接线图上,表述了设备之间联系电缆的型号、规格、敷设方式及回路编号,是电缆敷设(尤其适于控制电缆)的指导性图纸,其作用相当于电气系统图和电气接线图。 (6)电缆清册。电缆清册也称电缆表,它以表格型式反映了建筑区内全部电力电缆和控制电缆;在清册中表明每根电缆的编号、型号、截面、起讫点及长度,用于与其它电缆施工图核对,指导电缆工程施工;同时,电缆清册也可作为施工图预算和施工及用料订购计划的参照或依据。 2.电气安装标准图集。电气安装标准图集是电气设备、部件、元器件及材料安装施工的标准做法图集。遵守国家颁布的有关电气安装图集和地方及设计单位自行编制的电气安装图集。 3.制定电缆工程的施工方案。在施工方案上,除阐述技术措施和质量要求外,还应阐述安全注意事项。 电缆工程的施工技术措施主要包括:电缆敷设方法、电缆头的做法及对环境条件的要

室外电缆沟施工方案(中英文)_secret

电缆沟开挖施工方案 Work Method of Cable Trench Excavation 编制:Compiled by: 审核:Reviewed by: 2009年10月21日 October 21, 2009

目录 Content 一. 概况OVERVIEW (3) 1.1 工程概况PROJECT OVERVIEW (3) 1.2 施工范围SCOPE OF WORK (3) 二.编制依据COMPILATION BASIS (4) 三.施工工艺流程CONSTRUCTION PROCESS: (4) 四. 前期准备PREPARATIONS (4) 4.1 技术准备TECHNICAL PREPARATION (4) 4.2 材料准备MATERIAL PREPARATION (5) 4.3 主要机具准备MAIN EQUIPMENTS PREPARATION (5) 4.4 作业环境准备OPERATING ENVIRONMENT PREPARATIONS (5) 五. 电缆沟施工 (5) 5.1 电缆沟测量、定位CABLE TRENCH MEASUREMENT AND POSITIONING (5) 5.2 电缆沟开挖CABLE TRENCH EXCA V ATION (6) 六. 质量控制QUALITY CONTROL (7) 6.1 电缆沟外形尺寸允许偏差表ALLOWABLE DEVIATED EXTERNAL DIMENSIONS OF CABLE TRENCH TABLE (7) 6.2 应注意的质量问题QUALITY ISSUES (8) 七. 成品保护FINISHED PROTECTION (8) 八. 施工记录CONSTRUCTION OF RECORD (8) 九. 安全生产、文明施工要求和措施SAFETY AND CIVILIZED CONSTRUCTION REQUESTS AND MEASURES (8) 附厂区电缆沟图:ATTACHED: CABLE TRENCH DRAWING (8)

电缆防火大修施工方案

电缆防火大修施工方案 为做好变电站创一流工作,根据《电力工程电缆设计规范》和《电缆防火措施设计和施工验收标准》及“防止电力生产重大事故的二十五项重点要求”、参照福建省电力勘测设计院在电厂、变电站电缆防火设计,结合我局变电站现场实际情况,对电缆防火采用“封”、“堵”、“涂”、“隔”等技术手段,形成以下施工方案。 一、封堵范围 1、户外电缆沟 2、户外端子箱 3、主控室控制屏、保护屏底部 4、开关室电缆管沟进出口处。 5、电缆竖井孔洞 6、地下隧道电缆中间接头 二、具体措施 1、户外电缆沟在分支、三通、四通处设立阻火墙。电缆沟≤1000mm 的阻火墙墙体总厚度为500mm,电缆沟>1000mm的阻火墙墙体总厚度为600mm,两侧用单砖砌至距盖板10mm处(粉刷),电缆周围用可塑性有机防火堵料严密封堵,根据电缆的直径用PVC管预留5个孔洞(供改造工作时备用,两端用防火泥封堵),然后在阻火墙内用膨胀型阻火包堆砌密封形成防火隔断,阻火墙的底部用阻燃PVC管预留 1-2个直径为40mm排水孔,阻火墙两侧电缆1.5m涂刷过氯乙烯防火涂料5-7次,干燥厚度≥0.8mm。施工完毕后阻火墙上方盖板上用红底白字标识。 2、户外屏柜底部用8mm厚电缆耐火隔板作承托,缝隙和电缆周围层用可塑性有机防火堵料封堵严密,再用速固性无机防火堵料浇铸,厚度不小于150mm,根据现场情况可采用在电缆沟电缆进入屏柜

处设立阻火墙进行防火封堵。电缆穿管端口用可塑性有机防火堵料进行封堵。 3、主控室屏柜底部孔洞防火封堵:厚度与楼板相同,底部以8mm 厚耐火隔板进行承托根据电缆的直径用PVC管预留3个孔洞(作备用,两端封堵)根据其大小用铝板(或镀锌白铁皮)封盖四角对称用螺丝锁紧(打空加木塞),缝隙及电缆周围层用可塑性有机防火堵料严密封堵,屏柜底部再用速固性无机防火堵料浇涛,面部加铝板(或镀锌白铁皮),封面。 4、开关站内进入高低压开关柜的电缆沟处设立阻火墙。电缆≤1000mm的阻火墙墙体总厚度为500mm,电缆>1000mm的阻火墙墙体总厚度为600mm,两侧用单砖砌至距盖板10mm处(粉刷),电缆周围用可塑性有机防火堵料严密封堵,根据电缆的直径用PVC管预留 1-2个孔洞,然后在阻火墙内用膨胀型阻火包堆砌密封形成防火隔断,阻火墙的底部用PVC管预留1-2个直径为40mm排水孔,阻火墙两侧电缆1.5m涂刷过氯乙烯防火涂料5-7次,干燥厚度≥0.8mm。施工完毕后阻火墙上方盖板上用红底白字标识。 5、根据地下遂道电缆的规格大小,在接头处加设防火爆槽盒,再用可塑性有机防火堵料密封两端缝隙,两侧电缆1.5m涂刷过氯乙烯防火涂料,5-7次,干燥厚度≥0.8mm。 下面总结范文为赠送的资料不需要的朋友,下载后可以编辑删除!祝各位朋友生活愉快! 员工年终工作总结【范文一】

电缆沟防火施工方案

编号:AQ-BH-08730 ( 管理资料) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电缆沟防火施工方案 Fire prevention construction scheme of cable trench

电缆沟防火施工方案 说明:施工方案是根据一个施工项目制定的实施方案;是根据项目确定的,有些项目简单、工期短就不需要 制订复杂的方案。 一、工程概况 本工程为保定110KV变电站电缆防火工程。由于电缆使用多年,常年积水比较严重,存在严重的安全隐患。电缆沟内电缆排放搅乱、电缆交叉、电缆层层叠压,散热不良,人行道不畅。防火装置功能不健全。针对这些问题采取相应整治措施。 二、编制依据 1、《电力工程电缆设计规范》CB50217-94 2、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 3、《火电厂与变电所设计防火规范》CB50229-96 4、《电力设备典型消防规程》DL5027-93 5、《发电厂、变电站电缆选择与敷设设计规程》SDJ26-89 6、《电缆防火涂料通用技术条件》GA181-1998 7、《电缆防火堵料通用技术条件》GA161-1997

8、《电力安全手册》 9、《电气装置安装施工及验收规范》 10、《电力建设工程施工及验收规范》 11、《中国消防工程手册(设计、施工、管理)》 三、施工准备 1、准备好施工所需工程材料,并提供经销厂家有关产品的质量检验指标,择优 选用。采购时严格检查原材料规格是否符合施工要求。 2、准备好调料容器及劳动保护用品。 3、对职工进行施工前的安全施工技术教育。 四、施工工艺 1、电缆刷防火涂料 采用W60-B膨胀型电缆防火涂料,该涂料的特点是遇火生成均匀致密的海绵状泡沫层,有显著的防火隔燃效果,并且具有较好的防水抗潮,防油耐候性能。该涂料对火灾和减缓火灾有重要作用。施工工艺如下:

电线电缆敷设施工方案

新建山西大同采煤沉陷区国家先进光伏示范基地左云县东周窑5万千瓦项目 电缆敷设施工方案 诺斯曼能源科技(北京)有限公司 施工单位(章) 2016 年,4—月

编写:________________ 审核:________________ 批准:________________ 年月日年月日年月日

1、施工范围: 本施工工艺适用于新建山西大同采煤沉陷区国家先进光伏示范基地左云县东周窑5万千瓦项目电缆敷设。 2、编制依据: 2.1 工程图纸 2.2〈〈电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T 5161-2002 2.3〈〈电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50217 — 2007) 2.4〈〈电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50217-2007 ) 2.5〈〈电力建设安全健康与环境管理工作规定》国家电网工[2003]168号 2.6〈〈电力建设安全工作规程》DL5009.1-2002 2.7〈〈工程建设标准强制性条文》 (电力工程部分)2006版 3、施工准备: 3. 1技术准备: 3. 1 . 1施工图准备: A. 电缆支架布置: 认真审阅图纸,结合现场实际情况,将设计不合理地方及时提出来。电缆敷设工艺的好坏,与 电缆布置是否合理,有很大关系。如果通道不合理,势必造成敷设混乱,交叉多,甚至堵死通道, 致使电缆敷设无法正常进行 电缆敷设前,电缆桥架层间防火隔板应按设计进行安装,并经检查验收合格后,方可进行电缆 敷设。 B. 电缆敷设图 仔细查看,确认设备位置,查看电缆的最佳途径,确保准确、到位,并查看电缆管是否有漏埋, 或者型号和电缆是否匹配。并对图纸与现场、尤其是其他专业配合的时出现的问题,及时反映,并 应有书面见证材料。 C. 电缆清册及节点图 认真校对清册中每根电缆,必要时,要进行现场实际测量。 3. 1. 2技术资料准备: 对施工图纸中的设计问题,及时以设计变更单及工程联系单的形式反馈到施工第一线,特别是 设计接口问题尤应引起注意。 3. 1 . 3编制敷设计划:

电缆沟施工方案

电缆沟施工方案 Prepared on 22 November 2020

目录

一、编制依据 (1)武汉经济技术开发区官莲湖路建设项目电缆沟工程施工图设计 (第一册) (2)官莲湖路总体施工组织设计 (3)《工程测量规范》(GB50026-2007) (4)《电缆敷设》(图集00DX001) (5)《地沟及盖板》(图集02J331) (6)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) (7)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 二、工程概况 工程基本概述 官莲湖路电缆沟(K0+~K4+800)工程,起点位于常军路与官莲湖大道交叉口处,止点于黄陵污水处理厂,工程全长为4929m,设计内容为电缆沟,电缆沟布置在道路中线北侧人行道下。具体位置见标准横断面图及平面图。 电缆沟施工内容有电缆沟、电缆井、电力管群等。电力管群采用钢筋砼结构;电力井,电缆沟采用混合结构(即砖混结构)。 标准横断面图如下: 主要工程数量表 主要工程数量表

三、施工部署 区段划分 根据业主要求,为了保证黄陵污水厂运营,K2++800段电缆沟需在2012年4月30日完成,工期较紧。关于该段路基施工及排水支管施工组织安排详见官莲湖路施工组织设计。 故将该电缆沟工程分2部分实施,分为2个作业区段,K0+~K2+为一工区,电缆沟结构净尺寸为1.0m×1.0m; K2+~K4+800为二工区,电缆沟结构净尺寸为0.8m×0.8m。 电缆沟配合各标段道路施工同步进行,在该段道路路基完成后,方可进行电缆沟施工。 施工准备 (1)劳动力计划 拟投入的劳动力计划 劳动力计划表

电缆防火设计与施工方案

电缆防火设计与施工方 案 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

电缆防火设计与施工方案第一部分:电缆防火设计 1、一般规定 1.1、在电缆敷设设计时,防止因电缆短路或由外界火源造成电缆引燃,沿电缆延燃而使火灾事故的扩大,应对电缆、电缆构筑物采取有效的防火封堵分隔措施。 1.2、对电缆宜着火的接头部位,电缆通过高温、电爆、易燃、危险品仓库、油箱、油管道、热管道以及其它等易引发电缆火灾的区域,应重点采取各种电缆防火措施,以保证电缆安全运行。 1.3、发电厂与变电所控制中心、重要车间、电缆通道进出口,应进行有效分隔,把火灾事故限制在最小范围内。 1.4、点兰防火措施,应按工程的重要性,火灾机率的范围和经济上的合理性,区别不同情况采取相应的电缆防火措施。

2、电缆选型及适用范围 2.1难燃电缆及耐火电缆的特性,应符合现行国家标准《电线电缆燃烧试验方法》“成束电线电缆燃烧试验方法”的规定。 2.2在同一通道中,不得将非难燃电缆与难燃电缆混合敷设。耐火电缆的敷设可不受上述限制。 2.3电缆在采取防火措施时,各类不同措施应考虑对电缆载流量的影响,载流量的修正系数可根据防火材料制造厂提供的测试报告为依据。 2.4在采用难燃及耐火电缆的工程中,仍应考虑电缆防火措施。 3、电缆构筑物及通道的选择

3.1电缆构筑物的设施,应符合GB50217《电力工程电缆设计规范》及电力行业有关电缆敷设的规定。 3.2同一回路工作电源与备用电源电缆,宜布置在不同层次。 3.3电缆在架空桥架内敷设时,架空桥架的通道应避免通过高温、易燃、易爆有害气体的地段。当无法避免上述地段时,应采取难燃或耐火措施。 3.4对主厂房内易积水、油、灰的部位不宜采用电缆沟;当采用架空桥架敷设时,对易积灰易受油喷的桥架应采取防止灰、油喷入的措施。 3.5在电缆隧道、电缆沟、电缆竖井、架空桥架中敷设电缆,应采取相应的防火措施。 3.6电缆大型排管、地下埋管或直埋式电缆,应在电缆排管两端封堵,或在引出部分以金属管件密封等防火措施。 4、防止电缆自燃、引燃的措施及部位

电缆沟防火方案施工方案(精编文档).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 目录 一、工程概况: (1) 二、编制依据: (1) 三、施工组织机构设置: (2) 四、施工准备: (4) 五、技术规范及要求: (7) 六、各分部分项工程的施工方法: (9) (一)渗水部位施工方案: (9) (二)电缆沟防火施工方案: (12) 七、质量保证措施及体系: (23) 八、安全文明施工保证措施: (25)

施工组织设计 一、工程概况: 1、工程名称: 2、建设地点: 3、质量标准:《火电施工质量检验及评定标准》(2006年版)合格 4、招标范围: 5、总工期要求:具体开工日期以甲方工程部具体书面有效通知为准。 6、安全目标:杜绝人身死亡事故;杜绝重大施工机械及设备损坏事故;杜绝重大火灾事故;杜绝重大垮塌(坍)事故;杜绝本单位负主要责任的重大及以上交通事故;杜绝重大劳动卫生伤害事故;杜绝发生因工程建设原因而造成的电网停电(解

列)事故;杜绝恶性未遂和恶性误操作事故;杜绝职业病发生、杜绝传染病流行;不发生流行病、中毒、辐射伤害事件;不发生群体性食物中毒事件人身轻伤统计率控制在0.3%以内;一般事故率控制在0.3%以内。严格控制各种习惯性违章。 7、工艺要求:满足防火封堵相关的施工图纸及国家标准、规范要求。 二、编制依据: 1、《电力建设施工及验收技术规范》 2、《火电机组达标投产考核标准及相关规定》 3、《火力发电厂与变电所设计防火规范》GB50229-96 4、《电力工程电缆电缆防火措施设计及施工验收标准》 5、《建筑防火封堵应用技术规程》 6、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 7、《电缆防火措施设计和施工验收标准》DLGJ154—2000 8、《电缆防火涂料通用技术条件》GB181—1998 9、《钢制电缆桥架工程设计规范》CECS31:91 10、《电力工程电缆设计规范》GB50217-94 11、《饰面型防火涂料防火性能分级及试验方法大板燃烧法》GB/T15442-1995 12、《电线电缆燃烧试验方法》GB/T12666.1~12666.6—1990 13、《防火封堵材料的性能要求和试验方法》GA161—1997

电力工程电缆施工方案模板

电力工程电缆施工 方案

一、工程概况 地点: XXXXXXX有限责任公司 二、施工前准备工作及必备条件 1、施工人员安排: 项目经理 1人 电工 5人 辅助工 10人 2、技术准备 2·1认真熟识、审核施工图纸, 领会设计意图, 严格按照图纸要求进行电缆敷设; 2·2电缆必须报经监理进行严格的检验, 合格后方可施工; 2·3针对工程情况, 对施工班组进行技术交底; 2·4根据工程实际情况划分施工流水段, 并以此为依据确定劳动力及材料需用量及施工人数; 3、施工人员必须具备的条件 3·1根据工程的实际需要培训操作工人, 特殊工种操作人员必须持证上岗。 3·2熟悉施工图纸及施工现场环境。 3·3对电缆知识应相当了解,具有敷设电缆的施工经验。4、机械、工具准备 4·1电缆敷设机、电缆支架及电缆轴、电缆滚轮、吊链、滑轮、尼龙绳、钢丝绳;

4·2皮尺、钢锯、气焊工具、电工工具; 4·3对讲机、绝缘摇表、万用表。 5、劳动力准备 5·1劳动力实行专业组织, 按不同施工部位来划分作业班组, 提高操作的熟练程度和劳动生关率, 以确保工程施工质量和施工进度。 5·2根据本工程阶段施工重点, 相应调配劳动力, 实行动态管 理。 5·3各施工人员必须接受建筑施工安全教育, 经考试合格后方可 上岗作业、未经建筑施工安全生产教育或考试不合格者, 严禁上 岗作业。 5·4每日上班前, 班组负责人必须集所辖全体人员, 针对当天任务, 结合安全技术交底内容和作业环境、设施、设备状况、本队人员 技术素质、安全意识、自我保护意识以及思想状态, 有针对性地 进行班前安全活动交底, 提出具体注意事项并跟踪落实, 做好活动 记录。 5·5严格按劳务用工政策法规进行施工用工管理。

电缆沟施工方案

电缆沟施工方案-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

110kV东山变电站迁改移建工程 电 缆 沟 施 工 方 案 云南德泰宏森源电力工程有限公司 二零一六年九月

一、工程概况 110kV东山变电站迁改移建工程电缆沟具体概况如下:SW-400×400电缆沟长为米,SW-400×600电缆沟长为米,SW-600×600 电缆沟长为米,SW-800×800电缆沟长为米,SW-1000×1200电缆沟长为米;GGL-800×800电缆沟长为米,GGL-1000×1200电缆沟长为米,GGL-1200×1500电缆沟长为米。电缆沟包边采用∠50×5×4镀锌角钢,四周与钢筋焊接,现场浇作。 SW-400×400电缆沟、SW-400×600电缆沟及SW-600×600电缆沟为砖砌体,其余为钢筋砼现浇电缆沟。 二、编制依据 1、《混凝土结构工程施工及验收规范》GB 50204—2011 2、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 3、《110kV~1000kV变电(换流)站土建工程施工质量验收及评定 规程》Q/GDW183-2008 三、电缆沟施工 施工准备 (1)材料的准备

本工程电缆沟分为钢筋混凝土浇筑和砖砌电缆沟,其钢筋混凝土电缆沟采用商品混凝土浇筑,模板应采用表面平整、加工精密、有一定刚度的多层胶合板;钢筋应进行外观及资料检查,并经取样送检复试合格。砖砌电缆沟砌体采用Mu10砖,水泥砂浆砌筑(2)技术准备 1)图纸会审:会审由专业到综合的顺序逐步进行。会审前参加人员熟悉图纸,准备意见,并进行必要的核对。会审后,由现场施工技术负责人向现场各专业工种进行施工图纸交底。 2)技术交底:由于本工程部分电缆沟在变电站带电区域,施工前应与本变电站运行维护人员协商,并请设计人员一同到现场踏勘,做好相应安全技术措施。每个措施必须进行施工技术交底,技术交底内容充实,具有针对性和指导性,全体参加施工的人员都要参加交底并签字,并形成书面交底记录。 3)定位放线:根据变电站总平面布置图,采用经纬仪、拉线、尺量、定出电缆沟的基准线。 电缆沟基槽开挖 根据设计要求,基槽土方开挖至电缆沟底基础设计标高,电缆沟壁应根据土质要求及电缆沟深度放坡,电缆沟基槽两侧设排水沟及集水井,以防止沟壁坍塌。开挖完成后,组织相关人员(设计勘察单位、施工单位、监理单位、业主)进行验槽,并做好记录。浇筑混凝土底板垫层

电缆沟防火封堵施工方案word版本

电缆沟防火封堵施工方案 一.项目名称: 二.封堵区域:各变电所内电气柜.电缆夹层.电缆隧道以及管线进出口 封堵。 三.参照标准: (1)GB50229-96《火力发电厂与变电所设计防火规范》 (2)GB50217-94《电力工程电缆设计规范》 (3)DLGJ154-2000《电缆防火措施设计和施工验收标准》 (4)CECS154:2003《建筑防火封堵应用技术规程》 (5)GA161-1997 《防火封堵材料性能要求和试验方法》 四.标准实施方案: (1)电缆竖井防火封堵施工方法: 封堵处用上下2张防火板FB-1封堵,并在其上开好电缆孔,板与竖井之间采用弹性防火密封胶FS-E封边,板与电缆之前采用膨胀型防火密封胶FS-I封堵。在孔洞处两侧电缆上涂刷电缆防火涂料FP-C,长度300mm,以防沿电缆引起延燃,干涂层厚度1mm。当竖高度小于3米时,在竖井中部封堵;当竖井高度小于6米大于3米时,在竖井的上下两端进行封堵;当高度大于6米时,应每隔5米进行一次封堵。竖井穿楼板时应先在穿楼板处进行封堵。竖井的封堵最关键,最严格,必须密实无空隙。 (2)电缆穿管敷设防火封堵施工方法:

对穿管敷设的电缆,应在管头处用膨胀型防火密封胶FS-I进行封堵,形成大于20mm厚的封堵层。 (3)电缆桥架穿墙孔洞封堵施工方法: 3.1 根据需封堵孔洞的大小估算出防火灰泥FC-1的使用量,然后根据厂家提供的产品说明按比例将水加入灰泥粉中搅匀后立即使用。此时应注意产品在混合后应在允许施工时间内封堵完毕,超过此时间使可能固化,固化后可能不能再用。 3.2 搅拌后的糊状防火灰泥的施工方法与水泥沙浆的施工情况相同。封堵时为施工方便,可先将其制成大小合适的块再使用。 3.3 在孔洞处用矿棉封堵密实的矿棉两侧以膨胀型防火密封胶FS-I 封闭抹平,厚度20mm。施工完成后矿棉和密封胶总厚度与灰泥厚度相同。 (4)电缆隧道或电缆沟阻火墙施工要求: 4.1 封堵前应该清洁孔洞,应无灰尘及油腻,并且可以以水湿润表面。 4.2 混合搅拌防火灰泥FC-1,灰泥与水的体积比为3:1。 4.3 在电缆托盘高度范围内预留孔洞,以便填充矿板及膨胀防火密封FS-I。 4.4 支模,砌填防火灰泥。 4.5 在防火灰泥固化后,孔洞中间密实填充矿棉至所需厚度,两侧再填充膨胀型防火密封胶FS-I各20mm,抹平表面。 (5)电缆防火涂料FP-C的施工; 5.1 紧靠阻火墙两侧不少于0.8m区段内的所有电缆,以及有中间接

防火封堵方案()

电缆桥架防火封堵施工方案 —、工程概况 本施工方案主要以电缆沟、电缆桥架穿墙洞口、电缆竖井楼板洞口、配电柜、电缆穿管等的防火封堵施工中所使用材料、施工规范、施工工艺、验收标准及现场施工管理为主题编制。 二、施工依据 GBJ50016—2006《建筑设计防火规范》 GB50045—95《高层民用建筑设计防火规范》 DLGJ154—2000《电缆防火措施设计和施工验收标准》 CECS154—2003《建筑防火封堵应用技术规程》 三、施工准备 1.材料准备 本工程的防火封堵材料,根据不同部位、使用方式采用WXY—I 阻火包, WXY—III有机防火泥,WBJ无机防火隔板。 2.电缆防火封堵材料进场施工前,提供防火封堵材料的基本数据和文件----消防产品型式认可证书,检验报告,工程材料说明书,产品合格证书,产品出厂检验报告,材料报验表等,需当地消防部门的认可要进行认可。 3.主要施工工具 手提切割机、电锤、扳手、扫把 四、施工方法 电缆桥架竖井防火封堵的施工方法:

1、根据桥架大小把无机防火隔板切割成需要的尺寸,用膨胀螺栓固定在楼板底部。该尺寸为:比桥架洞口每边大10cm~20 cm,即(桥架宽度+20cm)×(桥架厚度+10cm). 2、把阻火包整理平整,似砌砖似地交叉堆砌在无机防火隔板上。 3、再用无机防火泥覆盖封堵在阻火包(粒状岩棉蛭石)上,要求高出楼板表面并做成规则状。 如图所示: 电缆桥架穿墙孔洞防火封堵的施工方法: 1.将桥架穿墙洞口四周修整方正,保证桥架四周有50mm缝隙,并将洞口垃圾清理干净。 2.把阻火包(粒状岩棉蛭石)整理平整,然后似砌砖似地交叉堆砌在孔洞内。要求封堵密实,以对侧不见光为准。 3.阻火包(粒状岩棉蛭石)封堵完后,两侧用无机防火隔板进行夹封,用膨胀螺栓固定在墙体上,电缆桥架穿墙处和无机防火隔板

电力电缆施工方案及技术措施

电力电缆施工方案及技 术措施 集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

电力电缆施工方案及技术措施 1.2、编制依据 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50169-92《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GBS()15-gi。《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ30-88。公司《质量保证手册)、《质量体系程序》及其支撑性文件。 2.1施工方法和质量要求 2.2.1电缆出库:电缆出库应根据施工图认真核对需出库电缆的规格、型号、数量是否符合设计要求,且应标示清楚。电缆盘外观完整无损,合格证等产品文件齐全。对由多根电缆缠绕在同一个盘上的电缆盘,应记录其内外层电缆的长度和缠绕次序,以利于合理安排敷设。 电缆出库运输过程中,采用机械吊装和运输,严禁将电缆盘直接由车上推下,同时电缆盘不应平放运输和贮存。短距离的运输可采用滚动电缆盘的方法。但必须顺着电缆盘上的箭头指示或缠紧方向滚动。 电缆出库后应集中分类存放,尽可能存放在开始敷设电缆处的附近。盘间留有通道,存放处不得积水。 2.2.2电缆敷设前建筑工程应具备的条件:电缆沟、隧道、竖井、人孔等处的地坪及抹面工作结束。 电缆夹层、电缆沟、桥架内的施工临时设施模板、建筑废料已清理干净。施工用道路畅通盖板齐全,电缆沟排水畅通,电缆夹层门窗安装完毕。 2.2.3电缆敷设前电气专业应具备的条件:

a、电缆的起点及终点设备已安装完毕,位号标识准确清楚。 b、电缆敷设表编制完毕,表册中应标明每根电缆使用的电缆盘号,敷设的先后次序, c、敷设次序应是先远距离,后近距离。根据设计和电缆的实际情况,合理安排,避免浪费和接头。 d、技术交底和安全技术交底已做完,并存记录卡。 e、当电缆沿桥架敷设时,若没有人行通道应事先沿全长搭设脚手架,绑扎牢固。 f、辅助材料供货到位,如电缆扎带、电缆标牌、电缆标志桩等。电缆的电气绝缘已检查,试验项目包括下列内容: ①测量绝缘电阻,即测量各电缆线芯对地或对金属屏蔽层和线芯间的绝缘电阻。1)电压为6-10KV的交联聚乙烯绝缘电缆不小于1000兆欧。2)电压为6KV的聚氯乙烯绝缘电缆不小于60兆欧。3)电压为IKV的聚氯乙烯绝缘电缆不小于40兆欧。4)电压为0.5KV的聚氯乙烯绝缘电缆不小于30兆欧。 ②直流耐压试验及泄露电流测量(其试验要求见GB50150-91) a、敷设电缆使用的电线滑车(滚轮),牵引设备已安装到位,电缆滑车每3米1个,以电缆不拖地为原则。大规模敷设电缆时,事先应准备好广播器材,对讲机、半导体、喊话器等。 b、针对敷设电缆时的具体情况,技术人员和施工负责人应编制出劳动力分布图,指明每个关键部位的负责电工及所需人数,责任到人,在技术交底时予以公布。 2.2.4桥架内电缆敷设a安装质量要求:

电力工程电缆沟道施工方案

(一)、施工方案 根据本工程的工程情况和特点,施工总体安排为:施工分三个施工段、四个步骤进行施工,三个施工段分别为第一施工段:灞河-港务西路段,全长2127米。第二施工段:港务西路-港务大道段,全长2320米。第三施工段:港务大道-纺渭路段,全长1605米。四个步骤即先进行电力管沟土方工程的施工,再进行电力管沟的施工,然后进行电缆井的施工,最后进行电缆支架的安装,施工中各个施工段之间采用平行作业,工序之间采用流水作业。 (二)、钢筋混凝土电力管沟工程施工方法 1、开挖基础 开挖沟槽时,派专人指挥土方机械及施工车辆,挖土时严禁超挖,保证基底10-20厘米预留土,人工清底,基础压实度符合施工规范的要求,开挖宽度、深度及放坡符合规范规定的施工要求。 2、C15混凝土垫层 待基底素土夯实完成后,进行测量放线,浇打C15混凝土垫层振捣密实,表面应抹平压光。 浇筑混凝土垫层时,严格控制基础面高程,允许偏差宜比设计基础面低,但不应大于10mm。 采用商品混凝土,严格控制混凝土坍落用。 混凝土用平板振捣器振至密实,密实标志是混凝土停止下沉,不再冒出气泡,表面呈现平坦,泛浆。 3、电缆沟及检查井底板、墙、顶板钢筋制作

(1)、钢筋进场检验: (2)、钢筋放样: (3)、钢筋加工 4、电缆隧道及检查井底板、墙、顶板钢筋绑扎 (1)、底板钢筋绑扎时,按画好的间距,先摆放受力主筋,后放分布筋,预埋件、预留孔等及时配合安装。板内纵向受力筋,采用绑扎连接与电弧单面焊相结合,基础底板钢筋保护层厚30㎜。 (2)、交叉部位钢筋采用十字兜扣绑扎,底板钢筋短向不设接头,长向钢筋接头相互错开。 (3)、墙体钢筋绑扎先绑外侧,再绑内侧,双排钢筋之间绑扎拉筋@400mm (4)、顶板钢筋绑扎:清理模板上面杂物,放出下层主筋间距线,按间距先放主筋,再放分布筋,预埋件及时配合安装。绑扎完毕后放上马凳再绑上层钢筋。 (5)、钢筋保护层厚度采用废石材料作垫块,呈梅花状布置,间距600mm。厚度以设计要求为准。 5、模板工程 模板安装 垫层模板采用木模,多层板加木方加固,下地锚,两侧对顶斜撑间距不大于800mm加固。 基础底板与墙模板采用木模,要保证几何尺寸准确。模板接缝严密、平整、不漏浆、表面干净,并涂非油类隔离剂。模板加固采用木方及钢管结合用∮12止水螺栓加固。

电缆沟防火施工方案

110 变电站电缆防火施工方案 一、工程概况 本工程为保定110KV 变电站电缆防火工程。由于电缆使用多年,常年积水比较严重,存在严重的安全隐患。电缆沟内电缆排放搅乱、电缆交叉、电缆层层叠压,散热不良,人行道不畅。防火装置功能不健全。针对这些问题采取相应整治措施。 二、编制依据 1、《电力工程电缆设计规范》CB50217-94 2、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 3、《火电厂与变电所设计防火规范》CB50229-96 4、《电力设备典型消防规程》DL5027-93 5、《发电厂、变电站电缆选择与敷设设计规程》SDJ26-89 6、《电缆防火涂料通用技术条件》GA181-1998 7、《电缆防火堵料通用技术条件》GA161-1997 8、《电力安全手册》 9、《电气装置安装施工及验收规范》 10、《电力建设工程施工及验收规范》 11、《中国消防工程手册(设计、施工、管理)》 三、施工准备 1、准备好施工所需工程材料,并提供经销厂家有关产品的质量检验指标,择优选用。采购时严格检查原材料规格是否符合施工要求。

2、准备好调料容器及劳动保护用品。 3、对职工进行施工前的安全施工技术教育。 四、施工工艺 1、电缆刷防火涂料 采用W60-B 膨胀型电缆防火涂料,该涂料的特点是遇火生成均匀致密的海绵状泡沫层,有显著的防火隔燃效果,并且具有较好的防水抗潮,防油耐候性能。该涂料对火灾和减缓火灾有重要作用。施工工艺如下:1)、电缆清理,清除电缆表面灰尘污垢,并整理电缆。 2)、涂料搅拌,使用前应充分搅拌,将桶内涂料及沉淀物搅拌均匀 3)、涂料稀释,根据需要,用规定量的稀释剂来调整涂料粘度,以便施工。 4)、刷涂涂料,水平敷设的电缆宜沿着电缆的走向均匀涂刷,垂直敷设的电缆宜自上而下进行均匀涂刷,涂刷两层,涂刷间隔不得少于规定 时间。 2、电缆支架刷防火涂料 采用W60-A 超薄型钢结构防火涂料,这种涂料能起到防火、隔热、 耐酸碱、涂层薄、用料少、装饰效果好,减轻钢结构的重量等优点。施工工艺如下: 1)、除锈,采用手工除锈方法进行除锈,达到相应标准。 2)、涂料搅拌,使用前应充分搅拌,将桶内涂料及沉淀物搅拌均匀。 3)、涂料稀释,根据需要,用规定量的稀释剂来调整涂料粘度,以便施工。

电力电缆头制作施工方案.

江苏华鹏电力建设有限公司 目录 编制目的 1 适用范围 1 编制依据 1 作业准备 1 作业条件 2 作业顺序 3 作业方法 3 应做的记录和提交的资料 4 安全管理、文明施工及环境保护5

编制目的 为了指导作业人员按要求进行施工,确保安全、优质、高效的完成电气电缆头制作安装工作。 1 适用范围 本方案适用于溧阳别桥30兆瓦渔光互补光伏发电项目一期工程电缆头作业电气(高、低)压电缆头制作安装。 2 编制依据 2.1 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161.1~5161.17-2002 2.2 《电力建设施工及验收技术规范》DL/T 5190.5-2004 2.3 《电力建设安全工作规程》DL 5009.1-2002 2.4 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 2.5 《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分)建标[2006]102号 2.6 《施工组织设计》 3 作业准备 3.1 人员准备

3.4 技术、措施准备 341 已核对汇流箱与盘柜侧的接线位置。 3.4.2 已对一次接线图与就地设备进行核对。 3.4.3 已对汇流箱、逆变器、升压变、开关柜进行编号核对。 3.4.4 对环境及气候的要求 1) 当在室外制作高压电缆终端接头时,其空气相对湿度宜为70%及以下,当湿度 大时,可提高环境温度或加热电缆,也可搭设临时工棚。严禁在雾或雨中施工。 2) 在室内施工现场应备有消防器材,室内施工应有临时照明电源。 3.4.5 所用电缆头材料型式、规格应与电缆类型和环境要求一致。 3.4.6 电缆绝缘状态良好、无受潮,电气性能试验已完成,并符合标准。 4 作业条件: 4.1 人员配置:电缆头制作安装人员已到齐,并经过培训与考核,都参与了安全技术 交底并明白作业流程和安全质量要求。 4.2 工器具配备:工器具齐全,并经过检查确定在有效期内。 4.3 材料配备:施工器具及施工材料已运至现场。 4.4 照明配备:现场照明充足,应能满足施工。 4.5 现场环境:保证施工场地清洁、无杂物。 4.6 安全配备:施工现场已具备安全施工的条件,已完成交接。 4.7 消防配备:在施工现场,配置有足够的消防器材,并经过检查。 4.8 施工协调:施工过程中应及时与该区域施工的其它施工专业人员进行协调。 5 作业顺序:

电缆沟施工方案.

一、编制依据: 1、厂区电缆沟(F3761S-Z0107-07) 2、地下沟道详图图集(TD-GL2004-0101-03) 3、《电力建设施工质量验收及评定规程(土建工程篇)》(DL/T5210.1-2005) 4、《钢筋混凝土结构施工规范》(GB50204-2002) 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002) 二、工程概况 厂区电缆沟截面主要有900×1200、1100×1200两种规格。除过道路外,均为素混凝土,底板及侧壁厚均为200mm,沟盖板盖到沟壁外沿(除过道路处)3cm。沟道盖板顶高出场地碎石顶100mm。过道路处按照河南省电力勘测设计院地下沟道详图图集TD-GL2004-0101-03电缆隧道配筋图施工。 施工时分区、分段进行,并将相邻管沟一次施工,以减少重复开挖。沟道施工时,参照相关专业图纸核对坐标、标高及接口位置,如发现问题应立即向主管领导反映,及时解决。 三、施工准备 3.1、技术准备 图纸会审后,施工人员应认真熟悉图纸、标准图集及施工方案和技术核定单,并严格按照施工方案和技术核定单的要求对作业班组进行详尽的技术交底及安全、文明施工交底。 测量人员应认真检测测量仪器及工具,确保其测量精度符合设计及规范要求,然后在技术部门的配合下准备对基槽进行准确定位,对沟道底标高、过道路沟道顶标高等做到理解准确,定位和标高正确。 3.2、现场准备 现场三通一平工作已经完成,各种施工准备工作已经完成,现场已基本具备开工条件。

3.3、物资准备 物资及设备供应部门应提前联系好反铲挖掘机(1台),自卸汽车(2辆)等机具设备,并根据工程的实际进展情况,确定各种机械设备的准确进场日期;所有进场机械设备、车辆均需经过检修、试运转合格后,方可进行施工。 主要工程材料已采购,周转工具已准备。 3.4、劳动力准备 施工队伍已进场。 四、施工方法 4.1、定位放线及基坑开挖 4.1.1、根据厂区座标及高程控制点对电缆沟两侧轴线进行准确定位及高程引测,并定出轴线控制桩及高程控制桩,撒出基坑开挖边线,经公司自检合格并报请监理验线合格后,即可进行基坑开挖。 4.1.2、基坑开挖放坡取1:0.33,每边工作面为600mm宽,按设计图纸进行抄出沟底的坡度。采用反铲挖掘机开挖,人工清理底面。 4.2、沟道施工 4.2.1、沟道垫层 垫层支模前,首先由专业测量人员定位出垫层中心线,再用白灰撒出垫层模板边线,并保证其位置正确,用 18钢筋头(长300mm)锚固定方木模板。安装完毕后,测量人员要复测模板基底标高。垫层内超高部位要由人工开挖至设计标高。 4.2.2、沟底、沟壁及沟盖板 1)垫层浇筑时,要留设沟壁插筋,插筋为Φ12@1000,外露300,插入垫层内300,垫层内插筋需弯折。垫层施工完毕后,沟底、沟壁分两次施工。沟道内壁采用覆膜胶合板的清水砼模板体系。侧壁浇筑完后,拆除内支撑及模板后,浇筑沟道底板。 2)沟道侧壁埋件的安装:埋件要钻φ5孔,用M5螺栓固定在侧模上。 沟壁顶设企口,沟盖板盖过企口,两侧均大出企口外侧30mm。混凝土沟每隔20米,设一个宽20mm的伸缩缝,并在沟道跨道路与非跨道路连接处和室内

相关文档