消火栓栓设计

(一)下列场所应设置消火栓

1、一类、二类高层建筑;

2、大于等于8层的住宅;

3、大于等于5层或体积大于10000m3的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑;

4、建筑面积大于300m2的甲、乙、厂房(仓库);

5、体积大于5000m3的车站、码头、机场侯车楼;

6、超过800座位的剧场和电影院;特等、甲等剧场;

7、超过1200个座位的礼堂、体育馆等;

(二)、消火栓用水量

高层消火栓给水系统的用水量

表7.2.2

高层建筑类别建筑高度

(m)

消火栓用水量(L/S)每根竖

管最小

流量

(L/S)

每支水枪

最小流量

(L/S)

室外室内

普通住宅

≤5015 10 10 5

>50 15 20 10 5

1、高级住宅

2、医院

3、二类建筑的商业楼、展览楼、综合楼、财贸金融楼、电信楼、商住楼、图书馆、书库

4、省级以下的邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、电力调度楼

5、建筑高度不超过50m的教学楼和普通的旅馆、办公楼、科研楼、档案楼等≤5020 20 10 5 >50 20 30 15 5

1、高级旅馆

2、建筑高度超过50m或每层的建筑面积超过1000m2的商业楼、展览楼、综合楼、财贸金融楼、电信楼

3、建筑高度超过50m或每≤5030 30 15 5 >50 30 40 15 5

层的建筑面积超过1500m2的商

住楼

4、中央级和省级(含计划

单列市)广播电视楼

5、网局级和省级(含计划

单列市)电力调度楼

6、省级(含计划单列市)

邮政楼、防灾指挥调度楼

7、藏书超过100万册的图

书馆、书库

8、重要的办公楼、科研楼、

档案楼

9、建筑高度超过50m的教

学楼和普通的旅馆、办公楼、科

研楼、档案楼等

注:建筑高度不超过50m,室内消火栓用水量超过20L/S,且设有自动喷水灭火系统的建筑物,其室内、外消防用水量可按本表减少5L/S。

2、多层建筑消火栓给水系统的用水量;

(三)、室内消火栓布置要求

1、设置位置:应设在走道、楼梯附近;消火栓箱应有红色的“消火栓”标志;

2、设置间距:两只水枪同时达到任何部位时,行走距离不大于30m, 一只水枪同时达到任何部位时,行走距离不大于50m;

3、消火栓水枪水柱:

多层不小于7米;

不超100米的高层不小于10米;

超过100米的高层水柱不小于13米。

6、栓口出水压力:

大于0.5Mpa时,应采取减压措施(避免水箱水过早用完,不利于扑灭初期火灾);

高层建筑、大空间工业和民用建筑、高架仓库栓口压力不小于0.35Mpa

多层民用建筑栓口压力不小于0.20Mpa

4、栓口中心高度宜为1.1米,栓口出水方向向下或与墙面垂直;

5、栓口静压不应大于1.00Mpa,否则应分区;

7、消防电梯前室应设消火栓,且可作为普通消火栓适用,并计算在布置范围内;

8、临时高压消火栓系统应设置消火栓按钮,并应保护措施;

9、高层建筑屋顶应设置带有压力表的检查用消火栓,采暖低区可设在顶层出口处或水箱间;

10、消防水带:有内衬,长度不超过25米;水枪喷嘴口径不应小于Φ19mm,水带应为Φ65mm;

11、公共娱乐场所、幼儿园和老年公寓应设置SN25消火栓,间距不大于25米;

12、7层~9层的单元式住宅可采用干式消火栓;

(四)、室内消防给水管道

1、管道应与生活、生产给水系统分开独立设置。

2、管道应布置成环状;和环状管网相连的引入管不少于2根;

3、每层不少于2根竖管,竖管口径不小于DN100;

4、以下情况可设置一根竖管,但必须采用双阀、双出口消火栓;

18层及18层以上的单元式住宅;

18层及18层以下、每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅;

5、室内消火栓给水系统应与自动喷水灭火系统分开设置,有困难时,可合用消防泵,但在自动喷水灭火系统的报警阀前(沿水流方向)必须分开设置;

6、室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段。阀门的布置,应保证检修管道时关闭停用的竖管不超过一根。当竖管超过4根时,可关闭不相邻的两根。

(五)、消火栓箱类型

单栓型:800*650*240:丁型

双栓型:1000*700*240:

带灭火器箱型:1800*700*240

(六)、室外消火栓

建筑小区室外消火栓是指在高、低层建筑物周围所设置的消火栓,当建筑小区内被保护建筑物距离市政消火栓比较远,超过了 150m的保护范围,在建筑小区应设置供消防车使用或直接接出水带和水枪进行灭火的室外消火栓

1、室外消火栓用水量

高层建筑用水量:见《高层建筑设计防火规范》GB50045 -45 2005年版p28。

厂房、多层名用建筑用水量:见《建筑设计防火规范》GB50016 - 2006年版p71-p76。

2、室外消火栓给水管道布置

管道应布置成环状,当用水量小于15L/S时,可布置成支状。

向环网供水的管道不小于两条;

环状管道采用阀门分成若干独立段,每段内消火栓数量不超过5个;

室外消防给水管道的直径不小于DN100;

室外消防给水管道压力:消防时工作压力不低于0.1 Mpa.

2、室外消火栓布置

《建规》第8.2.7条室外消火栓的布置应符合下列要求:

室外消火栓应沿道路设置,道路宽度超过60m时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口;

甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气罐罐区的消火栓,应设在防火堤外(当罐区和堆场面积较大,水枪充实水柱无法全覆盖时,可以消防炮代替)。但距罐壁15m范围内的消火栓,不应计算在该罐可使用的数量内;消火栓距路边不应超过2m,距房屋外墙不宜小于5m;

室外消火栓的间距不应超过120m;

室外消火栓的保护半径不应超过150m;在市政消火栓保护半径150m以内,如消防用水量不超过15 L/s时,可不设室外消火栓;

室外消火栓的数量应按室外消防用水量计算决定,每个室外消火栓的用水量应按10~15 L/s计算;

室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口;

室外地下式消火栓应有直径为100mm和65mm的栓口各一个,并有明显的标志。

室外消火栓距离水泵接合器的距离宜为15m~40m。

水泵接合器

消防水泵接合器作用:在室内消防水泵因检修、停电或出现其他故障停止运转期间,建筑发生火灾时,将消防车从室外消防水源抽的水,输送到室内消防给水管网;或在建筑发生

火灾,而室内消防用水量不

足时,将消防车从室外水源抽的水,补充到室内消防管网 .

1、DN100接合器流量为15L/S,DN150流量为30L/S;

2、距室外消火栓或消防水池的距离宜为15-40m;

3、宜采用地上式,采用地下式水泵接合器应有明显标志;

4、应在消防车供水范围内各竖向分区设置水泵接合器;

5、小于15米的建筑不用甚至水泵接合器

消防水泵房

1、启动设备设置

水泵不超过0.5t时,应设置固定吊钩或移动吊架;

水泵在0.5t~3t时,宜设置手动启动设备;

水泵大于3t时,应设置电动启动设备;

2、水泵机组的设置应符合下列规定:

1.相邻两个机组及机组至墙壁的净距:电机容量小于20kw时,0.6m,电机容量大于20kw 小于55kw时,0.8m;电容量机组大于20kw小于55kw时,不宜小于1.2m;若为地下泵房,距离可适当减少0.m1~0.2m;

当水泵机组就地检修时,在机组一侧应加宽0.5m的通道;

2、水泵房的主要宽度不小于1.2m;水泵房只少有一个可以搬运最大设备的门

3、水泵房的采暖、通风和排水

寒冷地区采暖温度不小于5°C;

通风换气按6次/h设计;

水泵房内应设置带有坡度的排水沟,以搜集水泵及其他地方的漏水,并应设排污设施,以免水泵和其他设备被淹没。

4、水泵房的设置

独立设置的水泵房耐火等级不低于二级,和其他能产生火灾爆炸危险的建筑物间距应计算确定,但不得小于15m.

设置在建筑物内部事,隔墙耐火等级不小于2h,楼板不小于1.5h,并应设置甲级防火门;

水泵房设置在首层时,出口应直通室外;

水泵房设置在地下层或其他楼层时,出口应直通安全出口;

水泵房应采取防洪水淹没的技术措施;

5、水泵房的防噪

水泵机组设置隔振装置;

必要时再吸水管和出水管上设置隔振装置,并设置隔振吸音装置;

6、水泵应独立供电,并设应急照明;

7、对立消防抗震设计应比当地抗震设计提高一个等级。

(一)、高位消防水箱

1、有效容积:

一类公共建筑不小于18立方;

多层、二类公共建筑和一类居住建筑不小于12立方;

大于7层的多层居住建筑、二类居住建筑不小于6立方;

2、设置高度

不超过100的建筑,水箱底距离最不利点消火栓压力不低于0.07Mpa

超过100的建筑,水箱底距离最不利点消火栓压力不低于0.15Mpa

不能满足压力要求时应设增压措施

水箱间防火要求

耐火2小时隔断和1.5小时的楼板与其他部位隔开,并应设甲级

防火门。

水箱间不应设置可燃物;

水箱间窗户设置应符合《建筑防火规范要求》

支撑水箱的结构应满足正常和火灾延续时间的要求;

水箱材质:热镀锌钢板,钢筋混凝土,阻燃玻璃钢;

水箱安装空间要求:

水箱外壁距离建筑墙面、顶棚或其他池壁之间的净距应符合以下要求。

无管道的一侧,不小于0.7m;

有管道的一侧,不小于1.0m;管道外壁距离墙面不小于0.6m;

设有人孔的箱顶,顶板面和顶棚距离不小于0.8m;

水箱进出管设置要求

应设置泄空管和溢流管的出口,且不得和建筑排水管直接相连,应间距排水。

进水管管径不小于DN50,溢流管不小于进水管的2倍,但不小于DN100;溢流管应高于进水管(进水管管径~150mm之间);

出水管应设防倒流的止回阀,设置高度应满足止回阀启动的最低压力需求。

水箱最低水位应根据出水管喇叭口淹没深度确定。

人孔、通气管、溢流管应设置防止昆虫爬入的搓手

(二)、增压水泵和稳压罐

1、水泵流量及选择

消火栓给水系统增压泵:流量不应大于5L/s;

自动喷水灭火系统增压泵:流量不应大于1L/s;

应选择单吸单级或多级立式泵;

2、稳压罐容积及布置

消火栓给水系统:300L;

自动喷水给水系统:150L;

消防系统供水方式

1、单水源供水

市政单水源

从高位水池引两条管

一消防水池(市政单水源给水系统)和一组消防水泵

2、两个单水源供水

市政单水源

一坐消防水池(市政单水源给水系统)和一组消防水泵 + 另一坐消防水池(市政单水源给水系统)和另一组消防水泵;

从市政双水源和等效双水源干管引一管给一台消防泵 + 一坐消防水池引另一条管给另一台消防水泵;

3、等效双水源供水

一坐消防水池(市政双水源和等效双水源)和一组消防水泵 + 高位水箱;

两坐各存储50%用水量的高位消防水池各引两条管;

两坐各存储50%用水量的消防水池分别和两台消防泵相连接;

采用术语和名词

1、高压给水系统:不设置消防水泵而能满足建筑物灭火流量和压力的系统。

2、临时高压给水系统:平时管网充满水,利用水箱或稳压泵、稳压罐维持一定压力,火灾时启动消防主泵,以满足所需水流量和水压力的系统。

3、低压给水系统:满足消防车取水需的流量和压力的给水系统。

4、消防水池:设置于消防给水系统或建筑物的低处,通过消防泵输送任一点所需要的流量和压力,存储一次灭火所需的用水量。

5、高位消防水池:设置于消防给水系统或建筑物的最高处,水池最低点压力能满足最不利点处消防设施的设计压力要求,能存储一次灭火所需的用水量。

6、高位消防水箱:设置于消防给水系统或建筑物的最高处,水箱最低点压力能满足最不利点处消防设施的设计压力要求(压力满足不了要求,则设置稳压泵稳压罐),能存储扑灭初期火灾所需的用水量。

7、消防水源:能提供消防给水系统设计用水量的市政给水管网、消防水池、高位消防水池和天然水源等。

8、干式消火栓系统:准工作状态时不冲水,使用时冲水

9、湿式消火栓系统:消火栓给水系统在任何时候都充满水。

10、自动消火栓给水系统:打开栓口和接上水龙带而不需要其他任何动作就能使用的消火栓系统。

11、手动干式消火栓系统:消火栓系统管道准工作状态时不冲水,使用时通过消防车系统供水。

12、静水压力:消防给水系统管道内的一点在水静止不流动时的压力。

13、动水压力:消防给水系统管道内的一点在水流量流量达到设计要求的压力。

14、搅动压力:水泵零流量时压力。

15、单水源消防给水系统:水池

16、双水箱消防给水系统:两个独立的单水源组成。

17、等效双水源给水系统:水池+水箱。

18、独立消防给水系统:仅给一种消防灭火系统供水的消防给水系统。

19、联合消防给水:给两种以上消防灭火系统供水的消防给水系统。

20、区域给水系统:给同一区域内2冻以上建筑物供水的消火栓系统。

消防安全技术实务高频考点

第一篇消防基础知识 第一章燃烧基础知识 气体燃烧:扩散燃烧(边混合边燃烧)和预混燃烧。 喷溅发生的时间与油层厚度、热波移动速度及油的线燃烧速度有关。 液体燃烧:液体蒸气被分解、氧化达到燃点而燃烧,即蒸发燃烧。闪燃、沸溢、喷溅。固体燃烧:蒸发燃烧、表面燃烧、分解燃烧、熏烟燃烧(阴燃)、动力燃烧( 爆炸) 建筑火灾蔓延的传热基础:热传导、热对流和热辐射 烟气在其内的流动扩散一般有3 条路线: 第一条,是最主要的一条是着火房间→走廊→楼梯间→上部各楼层→室外; 第二条,是着火房间→室外; 助记口诀:①找揍搂上司;②找死;③找上司; 第三条,是着火房间→相邻上层房间→室外。 一般认为火灾衰减阶段是从室内平均温度降到其峰值的80% 时算起。 灭火的基本原理与方法: 冷却灭火、隔离灭火、窒息灭火(氧浓度低于1 5%,当空气中水蒸气浓度达到35%时,燃烧即停止)、化学抑制灭火 第三章爆炸基础知识 定义:物质急剧氧化或分解反应产生温度、压力增加或两者同时增加的现象,称为爆炸。在发生爆炸时,势能(化学能或机械能)突然转变为动能。 分类:物理爆炸(前后物质的化学成分均不改变)、化学爆炸(物质的化学成分和性质均发生了根本的变化;炸药、可燃气体、可燃粉尘)和核爆炸。 炸药爆炸:凝聚体系爆炸;作用:爆炸产物的直接作用、冲击波的作用、外壳破片的分散杀伤作用。 可燃气体爆炸:混合气体爆炸、气体单分解爆炸 可燃粉尘爆炸:即粉尘本身具有爆炸性、粉尘必须悬浮在空气中并与空气混合到爆炸浓度、有足以引起粉尘爆炸的火源。粉尘爆炸压力上升较缓慢,较高压力持续时间长,释放的能量大,破坏力强。影响粉尘爆炸的因素:颗粒的尺寸、粉尘浓度、空气的含水量、含氧量、可燃气体含量。 爆炸极限:影响因素:火源能量的影响、初始压力的影响(干燥的一氧化碳和空气的混合气体,压力上升,其爆炸极限范围缩小。)、初温对爆炸极限的影响、惰性气体的影响生产、储存爆炸下限<10%的可燃气体的工业场所,应选用隔爆型防爆电气设备; 生产、储存爆炸下限≥10%的可燃气体的工业场所,可选用任一防爆型电气设备; 发生爆炸必须具备两个基本要素,一是爆炸介质,二是引爆能源,两者缺一不可。 引起爆炸直接原因:(一)物料原因(二)作业行为原因(三)生产设备原因(四)生产工艺原因 常见引起爆炸的点火源主要有机械火源、热火源(高温表面、日光照射)、电火源(电火花、静电火花、雷电)及化学火源(明火、化学反应热等). 第四章易燃易爆危险品消防全知识 易燃气体: 定义:是指温度在20℃、标准大气压101. 3kPa 时,爆炸下限≤13%(体积) ,或燃烧范围不小于12 个百分点(爆炸被度极限的上、下限之差)的气体。分类:I级爆炸下限<10%;或不论爆炸下限如何,爆炸极限范围≥12个百分点。Ⅱ级 10% ≤爆炸下限 <13% ,且爆炸极限范围<12 个百分点。

消防综合能力关键知识点及记忆口诀

消防综合能力关键知识点及记忆口诀 1.疏散楼梯间设置场所 1.1 防烟楼梯间(实务P98) 口诀:一类高,33宅,32公车10人厂,3层10m地。 口诀说明:应设置防烟楼梯间的情况包括一类高层、高于33m的住宅、高于32m 的公共建筑(教材上为高于32m的二类高层,因为对住宅而言应高于33m,故此处改为公共建筑,这样不易记错)、高于32m的汽车库(GB50067-2014 6.0.3条1款)、高于32m且任一层超过10人的厂房、地下3层及以上或地下室内地面与地坪高差大于10m时。 1.2 封闭楼梯间(实务P97) 口诀:2133宅,32二高公裙车,医旅老艺商展会,2层10m地高仓,6层公共,甲乙丙多高房。 口诀说明:应设置封闭楼梯间的情况包括: 1)高度大于21m且不大于33m的住宅(GB50016-20145.5.27条2款,当户门采用乙级防火门时,可采用敞开楼梯间)。 2)高度不大于32m的二类高层公共建筑、高层建筑的裙房、高度不大于32m的汽车库、所有修车库(GB50067-2014 6.0.3条1款)。 3)医疗建筑、旅馆、老年人建筑、歌舞游艺场所、商店、图书馆、展览厅会议中心等类似场所。 4)地下不超过2层或地下室内地面与地坪高差不大于10m时。 5)6层及以上公共建筑。 6)高层厂房(除高于32m且任一层超过10人的厂房外)和甲、乙、丙类多层厂房。 1.3 敞开楼梯间 口诀:21宅+3.2外其他

口诀说明:高度不大于21m的住宅和除应设置防烟楼梯间和封闭楼梯间的其他场所。 1.4 剪刀楼梯间(为防烟楼梯间的一种特有形式) 口诀:高层公建门梯距10m 口诀说明:(GB50067-2014 5.5.10)高层公共建筑中,当分散设置确有困难且从任一疏散门至最近疏散楼梯间入口的距离不大于10m时可采用。 2.防火间距 防火间距不足时的处理(变调改拆设)(实务P76) (1)变产性,减建危;变部耐,提建耐。 (2)调流量;调部耐燃。 (3)普改防。 (4)拆低小旧。 (5)设独防。 3.关于消防工程师的管理 3.1 消防工程师的权利和义务(综合P20 最后一段) 称谓、执业、报告、教育、报酬、申诉等权利;道德、标准、质量、保密、名义、能力、交办等义务。 3.2 消防工程师职业道德原则的特点(综合P33 一) 本准稳独(本质性、基准性、稳定性、独特性) 3.3 公民在消防工作的权利和义务(综合P11 三) (1)维保预报;成组灭。 (2)不损挪拆停设器,埋圈遮栓占距,占封堵二道口。 (3)任灾报,任偿利,不阻报,禁谎报。

一级注册消防工程师技术实务必考考点总结

《技术实务》考点汇总 【消防基础知识篇】 1.燃烧可分为有焰燃烧和无焰燃烧,燃烧的发生和发展,必须具备三个必要条件,即可燃物、氧化剂(助燃物)和温度(引火源)。 2.可燃物的数量是火灾严重性及持续时间的决定性因素。 3.闪点越低,火灾危险性越大,反之则越小。闪点及可燃性液体的饱和蒸气压有关,饱和蒸气压越高,闪点越低。当 4.汽油的闪点为-50℃,煤油的闪点为38~74℃,根据闪点的高低,可以确定生产、加工、储存可燃性液体场所的火灾危险性类别:闪点<28℃的为甲类;闪点≥28℃至<60℃的为乙类;闪点≥60℃的为丙类。 5.自燃点越低,发生火灾的危险性就越大。 6.气体燃烧方式分为扩散燃烧(如燃气做饭、点气照明、烧气焊等) 和预混燃烧(汽灯的燃烧)。 7.液体燃烧分为:闪燃(最低温度)、沸溢、喷溅。 8.喷溅发生的时间及油层厚度、热波移动速度以及油的燃烧线速度有关。 9.固体燃烧分为:蒸发燃烧、分解燃烧、表面燃烧、烟熏燃烧(阴燃)、动力燃烧(爆炸)。 10.火灾的分类(考试热度:★★★★) 11.热量传递3种方式:热传导、热对流、热辐射。 12.烟气流动的驱动力包括室内外温差引起的烟囱效应,外界风的作用、通风空调系统的影响等。 13.建筑火灾发展的几个阶段:初期增长阶段、充分发展阶段、衰减阶段。 14.灭火的基本原理及方法:冷却、隔离、窒息(一般氧浓度低于15%时,就不能维持燃烧)、化学抑制(化学抑制灭火的灭火剂常见的有干粉和七氟丙烷)。 15.可燃粉尘爆炸应具备三个条件,即粉尘本身具有爆炸性、粉尘必须悬浮在空气中并及空气混合到爆炸浓度、有足以引起粉尘爆炸的火源。 16.粉尘爆炸的特点,主要有以下几点: (1)连续性爆炸是粉尘爆炸的最大特点,因初始爆炸将沉积粉尘扬起,在新的空间中形成更多的爆炸性混合物而再次爆炸; (2)粉尘爆炸所需的最小点火能量较高,一般在几十毫焦耳以上,而且热表面点燃较为困难;

消防工程师综合能力知识点汇总

1、消防工作的方针和原则是什么?答:《消防法》在总则中规定“消防工作贯彻预防为主、防消结合的方针,按照政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参及的原则,实行消防安全责任制,建立健全社会化的消防工作网络”,确立了消防工作的方针、原则和责任制。 2、单位的消防安全责任有哪些? 答:《消防法》关于单位的消防安全责任的规定主要有: 1)在总则中规定,任何单位都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务;任何单位都有参加有组织的灭火工作的义务;机关、团体、企业、事业等单位应当加强对本单位人员的消防宣传教育。 2)规定了单位消防安全职责: ①落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程,制定灭火和应急疏散预案; ②按照国家标準、行业标準配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效; ③对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整準确,存档备查; ④保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通,保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标準; ⑤组织防火检查,及时消除火灾隐患; ⑥组织进行有针对性的消防演练;

⑦法律、法规规定的其他消防安全职责。 3)规定消防安全重点单位除履行单位消防安全职责外,还应当履行下列特殊的消防安全职责: ①确定消防安全管理人,组织实施本单位的消防安全管理工作; ②建立消防档案,确定消防安全重点部位,设置防火标志,实行严格管理; ③实行每日防火巡查,并建立巡查记录; ④对职工进行岗前消防安全培训,定期组织消防安全培训和消防演练。 4)规定同一建筑物由两个以上单位管理或者使用的,应当明确各方的消防安全责任,并确定责任人对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行统一管理。 5)规定任何单位不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距,不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。 6)规定任何单位都应当无偿为报警提供便利,不得阻拦报警,严禁谎报火警;发生火灾,必须立即组织力量扑救,邻近单位应当给予支援;火灾扑灭后,发生火灾的单位和相关人员应当按照公安机关消防机构的要求保护现场,接受事故调查,如实提供及火灾有关的情况。

2018 消防师《综合能力》教材:防火分隔措施

2018 消防师《综合能力》教材:防火分隔措施 2018年消防工程师历年真题、模拟题尽收其中,全部由业界权威名师精心解析,精细化试题分析,完美解析一网打尽,在线做题请进https://www.wendangku.net/doc/d617370135.html,/RHLAOC。2018 年一级消防工程师考试报名时间预计11 月左右,考试时间预计8 月中旬,为了帮助考生们更好的梳理考点,小编特为大家整理了2018 消防工程师《综合能力》教材:防火分隔措施,包括防火墙、防火门、防火窗、防火卷帘、防火阀、排烟防火阀、防火隔间,赶紧来开森学学习吧。更多消防工程师报名条件、消防工程师备考指导等信息请持续关注开森学官网消防工程师频道。 第二篇建筑防火检查 第二章防火防烟分区检查 第三节防火分隔措施 防火分隔设施是指能在一定时间内阻止火焰蔓延,把整个建筑内部空间划分成若干个较小防火间的物体。对建筑物进行防火分区必须通过防火分隔设施来实现。防火分隔设施可分为两种:一种是固定式的,如建筑中的内外墙体、楼板、防火墙、防火隔间等;另一种是活动式、可启闭式的,如防火门、防火窗、防火卷帘等。 一、防火墙 防火墙是防止火灾蔓延至相邻建筑或相邻水平防火分区且耐火极限不低于 3.00h的不燃性实体墙。防火墙能在火灾初期和扑救火灾过程中,将火灾有效地限制在一定空间内,阻止在防火墙一侧而不蔓延到另一侧。防火检查中,通过对防火墙的设置位置、墙体材料、穿越的管道和防火封堵严密性等进行检查,核实防火墙的设置是否符合现行国家工程建设消防技术标准的要求。 (一)检查内容 1.防火墙设置位置 严格的说,防火墙从建筑基础部分就要与建筑物完全断开,独立建造。但目前在各类建筑物中设置的防火墙,大部分是建造在建筑物框架上或与建筑框架相连学尔森教育—大建工领域专业的一站式职业教育机构

消防工程师综合能力知识点汇总

1、消防工作的方针和原则是什么?答:《消防法》在总则中规定“消防工作贯彻预防为主、防消结合的方针,按照政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与的原则,实行消防安全责任制,建立健全社会化的消防工作网络”,确立了消防工作的方针、原则和责任制。 2、单位的消防安全责任有哪些? 答:《消防法》关于单位的消防安全责任的规定主要有: 1)在总则中规定,任何单位都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的 义务;任何单位都有参加有组织的灭火工作的义务;机关、团体、企业、事业等单位应当加强 对本单位人员的消防宣传教育。 2)规定了单位消防安全职责: ①落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程,制定灭火和 应急疏散预案; ②按照国家标準、行业标準配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效; ③对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整準确, 存档备查; ④保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通,保证防火防烟分区、防火间距符合消防 技术标準; ⑤组织防火检查,及时消除火灾隐患; ⑥组织进行有针对性的消防演练;

⑦法律、法规规定的其他消防安全职责。 3)规定消防安全重点单位除履行单位消防安全职责外,还应当履行下列特殊的消防安全 职责: ①确定消防安全管理人,组织实施本单位的消防安全管理工作; ②建立消防档案,确定消防安全重点部位,设置防火标志,实行严格管理; ③实行每日防火巡查,并建立巡查记录; ④对职工进行岗前消防安全培训,定期组织消防安全培训和消防演练。 4)规定同一建筑物由两个以上单位管理或者使用的,应当明确各方的消防安全责任,并确定责任人对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行统一管理。 5)规定任何单位不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距,不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。 6)规定任何单位都应当无偿为报警提供便利,不得阻拦报警,严禁谎报火警;发生火灾, 必须立即组织力量扑救,邻近单位应当给予支援;火灾扑灭后,发生火灾的单位和相关人员 应当按照公安机关消防机构的要求保护现场,接受事故调查,如实提供与火灾有关的情况。 7)规定被责令停止施工、停止使用、停产停业的单位,应当在整改后向公安机关消防机构报告,经公安机关消防机构检查合格,方可恢复施工、使用、生产、经营。 同时,《消防法》还规定,任何单位都有权对公安机关消防机构及其工作人员在执法中的违法

一级消防工程师消防安全技术实务考点浓缩整理 便于记忆

一级消防工程师消防安全技术实务考点浓缩整理便于记忆 1、展8000 商5000 电体会1500 地下500 娱0 1500个的影院3000个的馆 2、储油间---1方,甲乙类---一昼夜,中间储罐---5方 3、自报、疏散照明、联动不适应用应急发电机组做备用电源,需要用消防应急电源做备 用消防电梯不适宜用消防应急电源做备用。火灾自动报警系统消防联动控制系统消防应急照明和疏散指示系统对转换时间要求较高,应急发电机组不能满足要求 4、扩散燃烧,比较稳定,形成火焰 5、人员密集场所,2000人以内,每口不超过250,2000以上部分,每口不超过400 6、燃油锅炉应采用丙类液体作燃料,采用相对密度(与空气密度的比值)大于或等于0.75 的可燃气体作为燃料的锅炉,不得设置在地下或半地下建筑(室)内。 7、安全疏散基本参数是对建筑安全疏散设计的重要依据,主要包括人员密度计算、疏散宽 度指标、疏散距离指标等参数。 8、两个防火分区加和不超一个防火分区面积的1.4倍时,可只设1个安全出口 9、高高13,高低9,低低6 10、英文Helicopter的缩写,也就是直升机的意思 11、有爆炸危险的气体、液体类火灾的防护区,应采用惰化设计浓度,无爆炸危险气体、 液体类火灾和固体类火灾的防护区,应采用灭火设计浓度。 12、K=115的喷头间距正方形4.4m,矩形4.6m,与墙2.2m,作用面积不少于6个喷头 13、钢制储罐必须做防雷接地,接地点不少于两处,钢质储罐接地点距离,不易大于 30m,接地电阻不大于10欧,厚度4mm 14、超过100摄氏度,每超5度增加2%,低于-20度,每减1度增加2% 15、设置不间断照明供电系统:一般的中断时间为5秒高危场所为0.25秒,人群密集场 所为1.5S, 高速公路0.3s 16、外浮顶,低倍数泡沫灭火系统中,供给强度12.5L/min 连续时间不小于30分, 没办法,只能死背 17、地铁站台展厅公共区内设置疏散指示标志,不应大于20m或不应超过二跨柱间距 上边缘标志距地面1m,下边缘距地面2.2m 18、火灾警报器60 水力警铃70 防火卷帘85;火灾报警器声压不应小于60db,当环 境声压大于60db时,其声压级应高于背景噪声15db 19、机械排烟,金属20m/s非金属15米每秒,土建10米每秒;排烟口的风速不宜大于 10米每秒;送风口不宜大于7,排风不宜大于10 20、地铁车站区间隧道:联络通道600m 纵向疏散700mm 疏散井、防烟楼梯800m 地 铁车站联络通道小于300米,不设纵向疏散平台 21、修车库2 500 ;2-5 500-1000 ;5-15 1000-3000 ;15 3000 四三二一汽车库50 2000 ;50-150 2000-5000 ;150-300 5000-10000;300 10000 四三二一 22、公民建等级轻中一二小于等于8米水量4 6 8 面积160 严重一二水量 12 16 面积260 23、水喷雾0.3-1mm,细水雾粒径:0.4mm

2018年一级注册消防工程师《消防安全技术实务》教材重点一

2018年一级注册消防工程师《消防安全技术实务》教材重点一消防工程师现在是比较热门的考试,在近几年内含金量会逐渐提高,所以考试的人也比较多。但是大家对于考试还是比较迷茫的,尤其是考试的教材重点。对于自学考试的小伙伴们来说,最需要的就是教材重点了。今天柚子就带大家看一下消防工程师的教材重点,以便帮助大家备考,希望能帮助大家! 第一篇消防基础知识 第一章燃烧基础知识 本章主要讲述燃烧的相关知识。重点在于燃烧条件、燃烧的类型、燃烧产物。 重点: 1、燃烧条件 可燃物、助燃物、引火源、链式反应自由基 2、燃烧类型及特点 燃烧类型分类 闪点、燃点、自燃点 3、燃烧产生 典型燃烧产物 燃烧产物的危害性 第二章火灾基础知识 本章主要讲述火灾的相关知识。重点在于火灾的发展和蔓延等相关内容。难点在于灭火的基本原理。 重点:

1、火灾的定义、分类与危害 2、火灾发生的常见原因 电气、吸烟、用火不慎、作业不慎、玩火、放火、雷击 3、建筑火灾蔓延的机理与途径 4、灭火的基本原理与方法 冷却灭火 隔离灭火 窒息灭火 化学抑制灭火 第三章爆炸基础知识 本章主要讲述爆炸的相关知识。重点在于爆炸极限等相关内容。难点在于爆炸极限的应用。重点: 1、爆炸的概念及分类 2、爆炸极限 气体和液体蒸气的爆炸极限 可燃粉尘的爆炸极限 爆炸极限在消防上的应用 3、爆炸危险源 引起爆炸的直接原因 常见爆炸引火源:机械火源、热火源、电火源、明火 最小点火能量 第四章易燃易爆危险品消防安全知识

本章主要讲述易燃易爆危险品的相关知识。重点在于各种物品的分类等内容。 重点: 1、爆炸品 爆炸品的分类 爆炸品的特性及参数 2、易燃气体 易燃气体的分级 易燃气体的火灾危险性:易燃易爆性、扩散性、可缩性和膨胀性、带电性、腐蚀性和毒害性易燃气雾剂 3、易燃液体 易燃液体的分类 易燃液体的火灾危险性:易燃性、爆炸性、受热膨胀性、流动性、带电性、毒害性 4、易燃固体、易于自燃的物质、遇水放出易燃气体的特质 5、氧化性物质和有机过氧化物 今天柚子主要分享的是第一篇的重点知识和内容,其余篇章会分享第二篇的重点内容,希望能帮助小伙伴备战2018年注册消防工程师考试!

消防工程师教材重点汇总

消防安全技术实务燃烧的基础知识:燃烧的条件 燃烧必须具备以下三个条件: (1)可燃物质 什么叫可燃物质? 所有物质分为可燃物质、难燃物质和不可燃物质二类。可燃物质是指在火源作用下能被点燃,并且当点火源移开后能继续燃烧直至燃尽的物质;难燃物质为在火源作用下能被点燃,当点火源移开后不能维持继续燃烧的物质;不可燃物质是指在正常情况下不能被点燃的物质。可燃物质是防火防爆的主要研究对象。 凡能与空气、氧气或其他氧化剂发生剧烈氧化反应的物质,都可称为可燃物质。可燃物质种类繁多,按物理状态可分为气态、液态和固态三类。化工生产中使用的原料、生产中的中间体和产品很多都是可燃物质。 处于蒸气或其他微小分散状态的可燃物质和氧之间极易引发燃烧。多数固体研磨成粉状或加热蒸发极易起火。液体则显现出很大的不同。有些液体在远低于室温时就有较高的蒸气压,就能释放出危险量的易燃蒸气。另外一些液体在略高于室温时才有较高的蒸气压,还有一些液体在相当高的温度才有较高的蒸气压。很显然,液体释放出蒸气与空气形成易燃混合物的温度是其潜在危险的量度,这可以用闪点来表示,闪点愈低,愈危险。 排除潜在火险对于防火安全是重要的。为此必须用密封的有排气管的罐盛装易燃液体,把易燃物料置于耐火建筑中。应用或贮存中度或高度易燃液体时进行通风。用爆炸或易燃蒸气指示器连续检测蒸气浓度。 (2)助燃物质 什么叫助燃物质? 凡是具有较强的氧化能力,能与可燃物质发生化学反应并引起燃烧的物质均称为助燃物。 化学危险物品分类中的氧化剂类物质均为助燃物。除此之外,助燃物还包括一些未列入化学危险物品的氧化剂如正常状态下的空气等,为了明确助燃物的种类,应首先了解列入危险物品的氧化剂的种类,在此基础上,再了解未列入危险物品氧化剂类的助燃物有哪些种类。 例如空气、氧气、氯气、氟和溴等物质。 (3)点火源 什么叫点火源? 凡能引起可燃物质燃烧的能源均可称之为点火源。 常见的点火源有明火、电火花、炽热物体等。 ①明火 在易燃液体装置附近,严禁明火,如喷枪、火柴、电灯、焊枪、探照灯、手灯、手炉等,必须考虑裂解气或油品管线成为火炬的可能性。为了防火安全,常常用隔墙的方法实现充分隔离。隔墙一般推荐使用耐火建筑,即礴石或混凝土的隔墙。 ②电源 电源在这里指的是电力供应和发电装置,以及电加热和电照明设施。 ③电火花 机具和设备发生的火花,吸烟的热灰、无防护的灯、锅炉、焚烧炉以及汽油发动机的回火,都是起火的潜在因素。在贮存和应用易燃液体的区域应该禁止吸烟。这种区域的所有设备都应该进行一级条件的维护,应该尽可能地应用防火花或无火花的器具和材料。 ④炽热物体 易燃蒸气与燃烧室、干燥器、烤炉、导线管以及蒸气管线接触,常引发易燃蒸气起火。 ⑤静电

消防安全技术实务重点笔记.

消防安全技术实务 第一篇消防基础知识 第一章燃烧基础知识 第一节燃烧条件 一、燃烧的的发生和发展,必须具备3个必要条件——可燃物、助燃物(氧化剂)和引火源(温度)。 二、大部分燃烧发生和发展需要4个必要条件——可燃物、助燃物(氧化剂)、引火源(温度)和链 式反应自由基 第二节燃烧类型 一、燃烧类型分类:按照燃烧形成的条件和发生瞬间的特点,可分为着火和爆炸。其中着火分为点燃 和自燃,自燃又可分为化学自燃和热自燃。 二、闪点、燃点、自燃点的概念 在规定的试验条件下,液体挥发的蒸气与空气形成的混合物,遇火源能够闪燃的液体最低温度(采用闭杯法测定),称为闪点。闪点是可燃性液体性质的主要标志之一,是衡量液体火灾危险性大小的重要参数。闪点越低,火灾危险性越大,反之则越小。 闪点是判断液体火灾危险性大小以及对可燃性液体进行分类的主要依据。可燃性液体的闪点越低,其火灾危险性也越大。例如,汽油的闪点为-50℃,煤油的闪点为38~74℃,显然汽油的火灾危险性就比煤油大。根据闪点的高低,可以确定生产、加工、储存可燃性液体场所的火灾危险性类别:闪点<28℃的为甲类;闪点≥28℃至<60℃的为乙类;闪点≥60℃的为丙类。 第三节燃烧方式与特点 一、气体燃烧:扩散燃烧和预混燃烧。 二、液体燃烧:闪燃、沸溢、喷溅。 液态烃类燃烧时,通常具有橘色火焰并散发浓密的黑色烟云。 醇类燃烧时,通常具有透明的蓝色火焰,几乎不产生烟雾。 三、固体燃烧: 蒸发燃烧——如蜡烛、松香、硫、钾、磷、沥青和热塑性高分子材料等燃烧 分解燃烧——如木材、煤、合成塑料等燃烧。 表面燃烧——如焦炭、木炭、铁、铜等的燃烧。 熏烟燃烧(阴燃) 动力燃烧(爆炸) 第四节燃烧产物 不完全燃烧产物:CO、NH3、醇类、醛类、醚类等。 燃烧产物的危害性:二氧化碳和一氧化碳是燃烧产生的两种主要燃烧产物。其中,二氧化碳虽然无毒,但当达到一定的浓度时,会刺激人的呼吸中枢,导致呼吸急促、烟气吸入量增加,并且还会引起头痛、神志不清等症状。而一氧化碳是火灾中致死的主要燃烧产物之一,其毒性在于对血液中血红蛋白的高亲和性,它能够阻碍人体血液中氧气的输送,引起头痛、虚脱、神志不清等症状和肌肉调节障碍等除毒性之外,燃烧产生的烟气还具有一定的减光性。烟气在火场上弥漫,会严重影响人们的视线,使人们难以辩别火势发展方向和寻找安全疏散路线。同时,烟气中有些气体对人的肉眼有极大的刺激性,使人睁不开眼而降低能见度。

消防知识重点汇总

学习必备欢迎下载 一、弱电专业分为以下五个系统,分别是 消防自动报警系统:火灾自动报警和联动控制系统。 综合保安系统:包括闭路电视监控系统,负责重点部位的监视和 录像和防盗报警系统,负责封场后商场各出入口、通道口和重点货区 的布防和防盗安全管理系统。 综合布线系统:电话、计算机数据网络管理系统。 广播系统:紧急广播系统、背景音乐系统。 楼宇自动化控制系统:照明、空调、排烟风机等用电设备的智能 控制与节能。 一.问:阐述消防控制室的“火警处置程序”? 答:1、当消防控制室值班人员接到火警自动报警系统发出的火灾报警信号时,要通过无线对讲或单位内部电话通知巡查人员或报警区域的楼层值班、工作人员迅速赶往现场实地查看。 2、查看人员确认火情后,要立即通过报警按钮、楼层电话或无线对讲系统向消防控制室反馈信息,并同时组织本楼层第一梯队疏散引导。 3、消防控制室接到查看人员确认的火情报告后要同时做到: (1)立即启动事故广播,发出火警指令,通知第二梯队人员同时,要告知顾客不要惊慌,在单位员工的引导下迅速安全疏散撤离 (2)设有正压送风、排烟系统和消防水泵等设施的,要立即启动,确保人员安全疏散和有效扑救初起火灾; (3)拨打“119” 电话报警 二.问:消防安全建设的“一畅、两知、四能”是什么? 答:一畅:即保持人员密集场所消防安全疏散通道畅通; 两知:即单位员工知道岗位消防安全职责和火灾危险性 四能:即检查消除火灾隐患能力、组织扑救初起火灾能力、组织 人员疏散逃生能力和消防宣传教育培训能力。 三.问:商场疏散走道的宽度为几米? 答:主要疏散走道的净宽度不应小于 3 米,其他疏散走道净宽度 不应小于 2 米,其他疏散走道净宽度可为 1.5 米 四.问:火灾自动报警系统的接地方式和接地电阻值? 答:当采用专用接地装置时,其接地电阻值不应大于 4 欧姆;当 采用共用接地接置时,接地电阻值不应大于 1 欧姆。 五.问:灭火器或消火栓的使方法? 答:灭火器的使用方法:将灭火器提至距离起火点 3 米左右,一手紧握喷嘴对准火源,另一手拔下保险环,压下手柄,握住提柄对准货源根部喷射,喷射要由近及远迅速喷射,防止回火复燃。 消火栓的使用:打开消火栓和箱门,延伸水带,将水带的一端与水枪连接,另一端与消火栓的接口连接,按逆时针方向旋转消火栓手轮,对准火点喷水灭火。 六.问:商场内分布的烟感探测器和温感探测器的保护面积? 烟感探测器保护面积为 60 平方米,温感探测器保护面积为20 平方米 七.问:防火分区的面积是多少平方米? 答:对于低于 24 米的商场,防火分区的面积不能超过 5000 平方米,地下商场防火分区的面积不能超过 2000 平方米。对于高于24 米的建筑,防火分区的面积不能超过 4000 平方米

消防工程师综合能力知识点汇总学习资料

消防工程师综合能力知识点汇总

1、消防工作的方针和原则是什么?答:《消防法》在总则中规定“消防工作贯彻预防为主、防消结合的方针,按照政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与的原则,实行消防安全责任制,建立健全社会化的消防工作网络”,确立了消防工作的方针、原则和责任制。 2、单位的消防安全责任有哪些? 答:《消防法》关于单位的消防安全责任的规定主要有: 1)在总则中规定,任何单位都有维护消防安全、保护消防设施、预防火灾、报告火警的义务;任何单位都有参加有组织的灭火工作的义务;机关、团体、企业、事业等单位应当加强对本单位人员的消防宣传教育。 2)规定了单位消防安全职责: ①落实消防安全责任制,制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程,制定灭火和应急疏散预案; ②按照国家标準、行业标準配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效; ③对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整準确,存档备查; ④保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通,保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标準; ⑤组织防火检查,及时消除火灾隐患; ⑥组织进行有针对性的消防演练; ⑦法律、法规规定的其他消防安全职责。

3)规定消防安全重点单位除履行单位消防安全职责外,还应当履行下列特殊的消防安全职责: ①确定消防安全管理人,组织实施本单位的消防安全管理工作; ②建立消防档案,确定消防安全重点部位,设置防火标志,实行严格管理; ③实行每日防火巡查,并建立巡查记录; ④对职工进行岗前消防安全培训,定期组织消防安全培训和消防演练。 4)规定同一建筑物由两个以上单位管理或者使用的,应当明确各方的消防安全责任,并确定责任人对共用的疏散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行统一管理。 5)规定任何单位不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距,不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。 6)规定任何单位都应当无偿为报警提供便利,不得阻拦报警,严禁谎报火警;发生火灾,必须立即组织力量扑救,邻近单位应当给予支援;火灾扑灭后,发生火灾的单位和相关人员应当按照公安机关消防机构的要求保护现场,接受事故调查,如实提供与火灾有关的情况。 7)规定被责令停止施工、停止使用、停产停业的单位,应当在整改后向公安机关消防机构报告,经公安机关消防机构检查合格,方可恢复施工、使用、生产、经营。 同时,《消防法》还规定,任何单位都有权对公安机关消防机构及其工作人员在执法中的违法行为进行检举、控告。 3、简述消防责任事故罪概念及立案标準。

消防安全技术实务知识点巩固

《消防安全技术实务》知识点巩固 引导语:知识点的熟悉有助于我们考试的发挥,直接关系到考试成绩的好坏与否,以下是小编整理的《消防安全技术实务》知识点巩固,欢迎参考! 一、燃烧类型分类 按照燃烧形成的条件和发生瞬间的特点,可分为着火和爆炸。 (一)着火可燃物在与空气共存的条件下,当达到 某一温度时,与着火源接触即能引起燃烧,并在引火源离开后仍能持续燃烧,这种持续燃烧的现象叫着火。 1.点燃(或称强迫着火) 2.自燃 可燃物质在没有外部火花、火焰等引火源的作用下,因受热或自身发热并蓄热所产生的肉然燃烧,称为自燃。自燃点是指可燃物发燃的最低温度。 (1)化学自燃。例如金属钠在空气中自燃;煤因堆积过高而自燃等=这类着火现象通常不需想外界加热,而是在常温F依据A身的化学反应发生的,因此习惯上称为化学自燃。 (2)热自燃。如果将可燃物和氧化剂的混合物预先均匀地加热,随着温度的升高,当浞合物加热到某一温度时便会自动着火(这时着火发牛.在混合物的整个容积中),这种着火方式习惯上称为热自燃。

(二)爆炸爆炸是指物质由一种状态迅速地转变成 另一种状态,并在瞬间以机械功的形式释放出巨大的能量,或是气体、蒸气在瞬间发生的剧烈膨胀等现象。爆炸最重要的一个特征是爆炸点周围发生剧烈的压力突变,这种压力突变就是爆炸产生破坏作用的原因。 二、按燃烧物形态分类 (一)气体燃烧 可燃气体的燃烧不需像固体、液体那样需经熔化、蒸发过程,所需热量仅用于氧化或分解,或将气体加热到燃点,因此容易燃烧且燃烧速度快。根据燃烧前可燃气体与氧混合状况不同,其燃烧方式分为扩散燃烧和预混燃烧。 (1)扩散燃烧可燃性气体和蒸气分子与气体氧化剂互相扩散,边混合边燃烧。在扩散燃烧中,化学反应速度要比气体混合扩散速度快得多。整个燃烧速度的快慢由物理混合速度决定。气体(蒸气)扩散多少,就烧掉多少。人们在生产、生活中的用火(如燃气做饭、点气照明、烧气焊等)均属这种形式的燃烧。 (2)预混燃烧又称爆炸式燃烧。它是指可燃气体、蒸气或粉尘预先同空气(或氧)混合,遇火源产生带有冲击力的燃烧。预混燃烧一般发生在封闭体系中或在混合气体向周围扩散的速度远小于燃烧速度的敞开体系中,燃烧放热造成产物体积迅速膨胀,压力升高,压强可达~。通常的爆炸反应即

二级消防工程师《综合能力》知识点

2016:建筑分类-二级消防工程师-考试吧考试吧整理“2016:建筑分类”,更多关于二级消防工程师复习指导,请访问考试吧二级消防工程师考试网。 点击查看:2016二级消防工程师《消防综合能力》知识点汇总 建筑分类和耐火等级检查 高层民用建筑的火灾危险性类别分为一类和二类 建筑分类中建筑高度检查的计算方法诠释 (1)建筑屋面为坡屋面时,建筑高度为建筑室外设计地面至檐口与屋脊的平均高度 (2)建筑屋面为平屋面(包括有女儿墙的平屋面)时,建筑高度为建筑室外设计地面 至屋面面层的高度 (3)同一座建筑有多种形式的屋面时,建筑高度按上述方法分别计算后,取其中的最 大值 (4)对于台阶式地坪,位于不同高程地坪上的同一建筑之间有防火墙分隔,各自有符 合规范规定的安全出口,且可沿建筑的两个长边设置贯通式或尽头式消防车通道时,可分别确定各自的建筑高度。否则,建筑高度按其中建筑高度最大者确定 (5)局部突出屋顶的嘹望塔、冷却塔、水箱间、微波天线问,或设施、电梯机房、排风和排烟机房以及楼梯出口小间等辅助用房占屋面面积不大于1/4时,不需计入建筑高度 (6)对于住宅建筑,设置在底部且室内高度不大于2.2m的自行车库、储藏室、敞开空

间,室内外高差或建筑的地下或半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于 1.5m的部分,不计入建筑高度 考点防火间距不足时的处理诠释 (1)改变建筑物的生产或使用性质,尽量减少建筑物的火灾危险性;改变房屋部分结构的耐火性能,提高建筑物的耐火等级 (2)调整生产厂房的部分工艺流程和库房所储存物品的数量;调整部分构件的耐火性能和燃烧性能 (3)将建筑物的普通外墙改为防火墙 (4)拆除部分耐火等级低、占地面积小、适用性不强且与新建建筑相邻的原有陈旧建筑物 (5)没置独立的防火墙等 考点常见企业在总平面布局方面主要的检查内容诠释根据工厂的生产流程及各组成部分的生产特点和火灾危险性,结合地形、 风向等条件,检查企业的功能分区、集中布置的建筑和装置等总平面布置 厂区主要出入口不少于两个,并必须设置在不同方位。生产区的道路宜采用双车道。工艺装置区,液化烃储罐区,可燃液体的储罐区、装卸区及化学危险品仓库区按规定设置环形消防车通道 消防站的设置位置应便于消防车迅速通往工艺装置区和罐区,宜位于生产 区余年最小频率风向的下风侧。且避开工_厂主要人流道路厂址应布置在厂区地势较低的边缘地带,安全防护设施可以布置在地形较 高的边缘地带。对于布置在厂区内的点火油罐区,检查其围栅高度不小于 1.5m。当利用厂区围墙作为点火油罐区的围栅时,实体围墙的高度不小于

2018年消防安全技术综合能力重点笔记

消防安全技术综合能力 第一篇消防法及相关法律法规与消防职业道德 第一章消防法及相关法律法规 第一节中华人民共和国消防法 ●对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测,确保完好有效,检测记录应当完整准确,存档备查; ●消防安全重点单位除履行单位消防安全职责外,还应当实行每日防火巡查,并建立巡查记录; ●同一建筑物由两个以上单位管理或者使用的,应当明确各方的消防安全责任,并确定责任人对共用的疏 散通道、安全出口、建筑消防设施和消防车通道进行统一管理。 ●建设单位应当自依法取得施工许可之日起七个工作日内,将消防设计文件报公安机关消防机构备案,公 安机关消防机构应当进行抽查;经依法抽查不合格的,应当停止施工。建设单位在工程验收后应当报公安机关消防机构备案,公安机关消防机构应当进行抽查;经依法抽查不合格的,应当停止使用。 ●公安机关消防机构实施消防安全检查的时限和工作要求,规定公安机关消防机构应当自受理申请之日起 十个工作日内,根据消防技术标准和管理规定,对该场所进行消防安全检查。未经消防安全检查或者经检查不符合消防安全要求的,不得投入使用、营业。 第二节相关法律 ●土地的划拨与出让必须取得规划许可证。同时,以划拨方式提供国有土地使用权的,建设单位在报送有 关部门批准或者核准前,应当向城乡规划主管部门申请核发选址意见书。 ●《行政处罚法》规定的行政处罚种类有:警告;罚款;没收违法所得,没收非法财物;责令停产停业; 暂扣或吊销许可证,暂扣或吊销执照;行政拘留;以及法律、行政法规规定的其他行政处罚。 (1)失火罪,是指由于行为人的过失引起火灾,造成严重后果,危害公共安全的行为。 (2)消防责任事故罪,是指违反消防管理法规,经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行,造成严重后果,危害公共安全的行为。 (3)重大责任事故罪,是指在生产、作业中违反有关安全管理的规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。 (4)强令违章冒险作业罪,是指强令他人违章冒险作业,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。 (5)重大劳动安全事故罪,是指安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。 (6)大型群众性活动重大安全事故罪,是指举办大型群众性活动违反安全管理规定,因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为。 (7)工程重大安全事故罪,是指建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定,降低工程质量标准,造成重大安全事故的行为。 第三节部门规章 ●消防安全重点单位应当进行每日防火巡查,并确定巡查的人员、内容、部位和频次。其他单位可以根据 需要组织防火巡查。公众聚集场所在营业期间的防火巡查应当至少每二小时一次;营业结束时应当对营业现场进行检查,消除遗留火种。医院、养老院、寄宿制的学校、托儿所、幼儿园应当加强夜间防火巡查,其他消防安全重点单位可以结合实际组织夜间防火巡查。机关、团体、事业单位应当至少每季度进行一次防火检查,其他单位应当至少每月进行一次防火检查。 ★消防安全重点单位对每名员工应当至少每年进行一次消防安全培训;公众聚集场所对员工的消防安全培训应当至少每半年进行一次;单位应当组织新上岗和进入新岗位的员工进行上岗前的消防安全培训。四类人员应当接受消防安全专门培训。单位应当制定的灭火和应急疏散预案。其中,消防安全重点单位至少每半年按照预案进行一次演练;其他单位至少每年组织一次演练。 ★火灾事故调查一般由火灾发生地公安机关消防机构按照规定分工进行。 ★当事人对火灾事故认定有异议的,可以自火灾事故认定书送达之日起十五日内,向上一级公安机关消防机构提出书面复核申请;对省级人民政府公安机关消防机构作出的火灾事故认定有异议的,向省级人民政府公安机关提出书面复核申请。 ★消防设施维护保养检测机构的资质分为一级、二级和三级,消防安全评估机构的资质分为一级和二级。消防技术服务机构资质由省级公安机关消防机构审批;资质证书有效期为3年;有效期届满需要续期的,应当在有效期届满3个月前向原许可公安机关消防机构提出申请。 第二章注册消防工程师职业道德 ★注册消防工程师职业道德原则的特点:本质性、基准性、稳定性、独特性 ★注册消防工程师职业道德原则的作用:维护公共安全原则、诚实守信原则 第二篇建筑防火检查 第一章建筑分类和耐火等级检查

2021年一级消防工程师三科考试重点总结

2021年一级消防工程师三科考试重点总结 《技术实务》 一消安全技术实务科目分为五篇,其中重点第二篇、第三篇,也就是我们要重点掌握:强制性的标准和规范 第一步:了解消防基础知识、原理知识,小伙伴们在第一步只需要注意背诵记忆,该记的一定要记,该背的一定要背诵下来。 第二步:掌握建筑防火(建筑分类与耐火等级,总平面布局、平面布置,防火防烟分区,安全疏散,建筑电气防火、防爆,设备防火防爆、保温材料防火),消防设施(11 大系统:水、气、电)。 第三步:熟悉其他建筑、场所防火(石油化工,地铁,交通隧道,加油加气站,发电厂、飞机库、汽车库、修车库),安全评估(风险识别、性能化防火评估)。 《综合能力》

一消安全技术综合能力也分为五篇,其中重点第二篇、第三篇,也就是我们要重点掌握:建筑防火检查、设施安装、检测与维护。 第一步:了解消防相关法规与职业道德。 第二步:掌握建筑分类与耐火等级检查,总平面布局、平面布置检查,防火防烟分区,安全疏散检查,防爆检查,保温材料防火检查、消防设施检测与维护管理(11 大系统构成与组件、检测验收)。这部分内容多且杂,小伙伴们一定要分别记忆,避免记混、记错。 第三步:熟悉消防评估技术(火灾风险分析办法)与安全管理(社会单位消防安全管理、宣传培训、应急预案编制、施工消防安全管理、群众性消防安全管理)。 《案例分析》

一消安全案例分析也是分为五篇,其中重点:第一篇、第二篇、第五篇,我们需要重点掌握:建筑防火分类、消防设施应用、消防安全管理与火灾。 第一步:了解基本火灾原理知识。 第二步:掌握建筑防火与消防设施应用、火灾现场知识。 第三步:熟悉消防安全评估、安全管理。

一级注册消防工程师重要知识点汇总(必须掌握)

一级注册消防工程师重要知识点汇总(必须掌握) 由于注册消防工程师专业技术实务、综合能力、案例分析三科很多章节的知识点都是你中有我,我中有你的,所以无论在哪本教材中,看到如下的60个知识点,都重点记忆一下,一定会对考试有帮助的 一、建筑物的耐火等级 1、建筑物的耐火等级分为四级,一、二、三、四级。 2、节点缝隙或金属承重构件节点的外露部位,应做防火保护层。 3、民用建筑的耐火等级、层数、长度和面积,一二级最大防火分区的长度250m.多层建筑最大允许建筑面积2500㎡,高层建筑最大允许建筑面积1500㎡.有自动喷水灭火系统,均可增加1倍至5000㎡、3000㎡. 4、对于地下房间、无窗房间或有固定窗扇的地上房间,以及超过20m且无自然排烟的疏散走道或有直接自然通风、但长度超过30m的疏散内走道,应设机械排烟设施。 5、①建筑高度超过50m的公共建筑、超过100m的住宅,其楼梯间及前室、合用前室即便能自然排烟,亦均应设机械加压送风设施。 ②内走廊超过20m,且无自然采光、自然通风设施,应设机械排烟设施。 ③面积超过100㎡的一、二、三层的歌舞娱乐场所,地下一层、地上四层的歌舞娱乐场所,公共建筑内经常有人停留的地上房间,应设排烟设施(自然或机械) ④通风和空调系统应设置排烟系统应设机械排烟设施。 二、建筑的防火分区、防火间距及疏散出口

6、建筑物内如设有上下层相连通的走马廊、自动扶梯等开口部位时,应按上、下连通层作为一个防火分区。 7、地下、半地下建筑内的防火分区间应采用防火墙分隔,每个防火分区的建筑面积不应大于500㎡. 8、当设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可增加到1000㎡.地下商业可增加1倍至2000㎡.局部设置时,增加面积应按该局部面积的一倍计算。 9、民用建筑的防火间距:一、二级耐火等级民用建筑之间的防火间距为6-13m. 10、公共建筑和通廊式居住建筑安全出口的数目不应少于两个。 11、高度27m以下,建筑面积不超过650㎡或者任一户门至最近楼梯口的距离大大于15m的住宅,可设一个楼梯。 12、除建筑高度不超过54m的单元式住宅,高层建筑安全处口或疏散口必须设置两个安全出口。 13、建筑中的安全出口或疏散门应分散布置。建筑中相邻2个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5.0m. 14、娱乐场所、老幼建筑两个安全出口之间直接通向公共走道的房间门至最近的安全出口的距离:一级二级不应大于25m.设有自动喷水系统的建筑疏散距离可增加25%,即25(1+0.25)=31.25m.。 15、楼梯间的首层应设置直接对外的出口,当层数不超过四层时,可将对外出口设置在离楼梯间不超过15m处。

相关文档
相关文档 最新文档