文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑技术设计(作图题)建筑设备部分复习提纲

建筑技术设计(作图题)建筑设备部分复习提纲

建筑技术设计(作图题)建筑设备部分复习提纲
建筑技术设计(作图题)建筑设备部分复习提纲

建筑技术设计(作图题)建筑设备部分复习提纲

建筑技术设计-建筑设备部分

(一)大纲要求

1.考试大纲

2.各专业系统包括内容

(二)试题题型

1.试题涉及专业内容

2.试题作业内容

3.试题格式

(三)评分标准

1. 评分程序

2. 评分标准

(四)应试技巧

1.审题方法

2.解题方法

3.把握时间

(五)设计要点

1.采暖设计要点

2.空调设计要点

3.通风设计要点

4.防排烟设计要点

5.给排水设计要点

6.消火栓设计要点

7.喷淋设计要点

(六)模拟练习

1.试题-任务书、附图部分

2.试题-选择题部分

3.解题提示、试作图

4.选择题涂黑

5.答题卡涂黑

6.评分标准

(七)模拟试题、解题提示、试作图

1.客房建筑设备作图

2.办公建筑设备作图

3.会议室建筑设备作图

4.营业厅建筑设备作图

5.建筑内交通核心建筑设备作图

6.防烟作图图示

(一)大纲要求

1.考试大纲

考试大纲对建筑技术设计(作图)的要求:“检验应试者在建筑技术方面的实践能力,对试题能

作出符合要求的答案,包括……、机电设备及管道系统、……等,并符合法规规范。”

2.各专业系统包括内容

建筑设备(其中电气部分见另外章节)有以下几个系统:

(1)空调系统

包括空调机(空气处理机)、风机盘管、空调供水管、空调回水管、空调凝水管、空调送风管、空调回风管、防火阀、空调送风口、空调回风口、等。

(2)通风系统

包括通风送风管、通风回风管、防火阀、通风送风口、通风回风口等。

(3)防排烟系统

包括防烟加压送风机、防烟加压送风口、防烟加压送风竖井等;排烟风机、排烟口、排烟竖井等。(4)给排水系统

包括给水管、给水管附件、阀门等;排水管、排水管附件、地漏、检查口、三通、存水弯等。(5)消火栓系统

包括消火栓、消防给水管、消防给水管环管等。

(6)自动喷水灭火系统

包括水流指示器、喷头、喷淋给水管等。

(二)试题题型

1.试题涉及专业内容

机电设备试题包括给排水、暖通空调、电气三个专业,一般考题涉及到三个专业的综合内容(比如1999年、2000年、2001年)或只涉及到三个专业的消防内容(比如2003年),偶有考题只涉及到三个专业中的其中两个专业综合内容(比如1998年、2004年)。

2.试题作业内容

建筑技术设计(作图)中的建筑设备试题包括两部分内容,第一部风为作图,第二部分为涂黑选择题(选择题是根据作图题布置要求,提出的一部分考核内容)和涂黑答题卡。

大多数试题着重于设计实践和理论知识,可以在规范、手册、教材、学习班学到,也有试题的部分内容接近于施工实践,比如2004年试题,考核点为卫生器具冷、热水管的角阀水量、位置;卫生器具排水管的存水弯数量、位置;污水、废水排水管连接卫生器具和地漏的三通数量、位置;污水、废水排水立管检查口的数量、位置、高度等。

3.试题格式

(1)作图部分

1)试题任务书

任务书一般包括四个标题:机电设备试题为任务概述、任务书要求、布置要求、图例(建筑剖面、建筑构造、建筑结构试题的四个标题与机电设备试题词名不同,但词意相同)。

任务概述:对建筑物性质、高度、用途、要求作图涉及的专业等作简单介绍。

任务书要求:明确各专业作图的范围、前提条件、参数等。

布置要求:明确各专业作图的内容、深度等。

图例:明确各专业作图涉及到的图例。

2) 试题附图

一般给定一份平面图,有必要时附有剖面图,作图时在平、剖面图上直接布置建筑设备和管道系统。

(2)选择题部分

1) 涂黑选择题

完成作图后,必须涂黑选择题。选择题均为作图题布置要求中的一部分考核内容,根据作图的结

果在备选项中找出对应选项,将该选项的字母(A、B、C、D)用2 B铅笔涂黑。涂黑选项要与作图结果一致。每题的四个备选相中只有一个正确答案,正确答案就是该内容作图的一部分正确结果。

2) 涂黑答题卡

涂黑选择题后,必须涂黑答题卡。按题号在答题卡上将该题所选选项对应的字母用2 B铅笔涂黑,以便机读判分。

(三)评分标准

1.评分程序

建筑技术设计(作图)的评分,第一步先机读答题卡,如果未超过一定的分数,不再用人工对作图判分,视为未通过;只有超过一定的分数,才取得对作图人工判分的资格。

2.评分标准

评分按布置要求中提到的逐项进行,每一项就是一个考核点,考核点就是选择题题意。所以评分围绕选择题为核心进行。

选择题正确只代表基本内容正确,并不代表作图完全正确。因为选择题只能考核作图题布置要求中某内容的一部分考核内容,比如布置要求中要求布置防烟加压送风竖井和风口,选择题只能考核布置几个竖井或几个风口或竖井面积或给何部位送风等,判作图正确要以上几方面甚至图例、送风箭头等都是对的才算正确;再比如布置要求中要求布置自动喷水灭火喷头,选择题只能考核布置几个喷头或在何处布置或喷头间距等,判作图正确要以上几方面甚至图例等都是对的才算正确。

建筑技术设计(作图)这一科,建筑剖面、建筑构造各5道题,建筑结构、机电设备各10道题。机电设备中建筑设备部分一般7道。

(四)应试技巧

建筑设备这门课程在建筑学专业中只是一门技术基础课,只简单介绍了工作原理,要想在建筑技术设计(作图)应试中熟练掌握,还要靠继续学习设备专业知识和在设计工作实践中与设备专业的配合、汇总、会签中学习。有些建筑师有一定的设备专业知识且有实践经验,但对应试方式不适应,不能发挥应有的水平,学习一些应试技巧,有利于发挥水平。

1.审题方法

试题格式一节已经介绍过试题格式,任务书的四个标题:任务概述、任务书要求、布置要求、图例,前三个最重要,尤其是第三个。前三个标题,有些内容前后重复,看似啰嗦,实际上各有各的用意、目的。

(1)任务概述

概述中建筑物性质、高度、用途等:提醒应试者执行的规范、规程、标准等。比如防火规范执行《高层民用建筑设计防火规范》还是《建筑设计防火规范》;又比如专业规范执行《采暖通风与空气调节设计规范》还是《建筑给水排水设计规范》;又比如热工规范执行《民用建筑热工设计规范》还是《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分》;又比如建筑设计规范执行《XX建筑设计规范》等。

概述中要求作图涉及的专业:提醒应试者作图涉及的专业和内容,使应试者心中有数。

(2)任务书要求

要求中规定各专业的具体要求:提醒应试者作图时要按此要求。比如空调部分,规定在哪个部位设空调等;又比如消火栓部分,考虑走道还是房间或走道和房间等;又比如喷淋部分,依概述中建筑物性质、高度、用途按规范设计等。

要求中给定各专业的具体条件:提醒应试者作图时要按给定条件。比如空调部分,给定此部位设

全空气空调还是风机盘管加新风、哪个房间设几台风机盘管、风机盘管带不带回风口等;又比如排烟部分,竖井的面积等;又比如消火栓部分,可否嵌入墙内等;又比如喷淋部分,喷头间距等。(3)布置要求

要求中规定各专业的具体作图内容:提醒应试者作图时逐条、逐个考核点绘制。如果布置要求有不明确内容,可对照选择题一一确定,因为评分围绕选择题为核心进行,或者说选择题及其拓展内容就是作图内容。

(4)图例

作图时要以此为依据,即使制图标准、教材等与之不同,也要按图例绘制,否则影响得分。使用时要正确,包括画法、方向等。

2.解题方法

(1)确定作图内容

上一节已经介绍过审题方法,通过认真审题,尽快确定作图内容。为了准确无误、不耽误作图时间,可将给排水、暖通空调、电气三个专业作图内容列一个草稿表,作图时逐一落实。

(2)灵活运用掌握的专业知识和设计要点

建筑设备作图,每年都是新的建筑类型和作图方式,几乎未出现过重复类型。不管建筑类型怎样变化,建筑设备专业知识是相同的。常规试题可运用掌握的专业知识和设计要点来作图,非常规试题只能凭平时的知识积累来完成。

(3)要有三个专业的全局观念

图面上要绘制三个专业内容,要统一安排,使每个专业都能表现清楚,不要因为不同专业内容重叠,影响判分。

3.把握时间

评分程序一节已经介绍过评分程序,答题卡得分决定取得人工判分的资格,即使作图、选择题完全正确,答题卡未涂黑,不再进行人工判分,视为此题未通过。作图时宜根据临场情况,合理安排时间。假如交卷时间将到,作图内容未完,但完成了足够的量且完成的部分正确,应停止作图,将完成的作图内容对应涂黑选择题和答题卡,存在通过的希望。

(五) 设计要点

1.采暖设计要点

(1)住宅采暖分户热计量

新建住宅热水集中采暖应设置分户热计量和室温控制装置。对建筑内的公共用房和公用空间,应单独设置采暖,宜设置热计量装置。

分户热计量热水集中采暖,应在建筑物热入口处设置热量表、差压或流量调节装置、除污器或过滤器等。

(2)户内热计量装置、采暖系统

热水集中采暖应分户热计量采用热计量表时,应符合下列要求:

1)应采用共用立管的分户独立系统形式。

2)户用热量表的流量传感器宜安装在供水管上,热量表前应设置过滤器。

3)户内采暖系统宜采用单管水平跨越式、双管水平并联式、上供下回式等。

4)户内采暖系统暗埋时,暗埋管道不应有接头且宜外加塑料套管。

5)共用立管和入户装置宜设于管道间内。管道间宜邻楼梯间或户外公共空间。

2.空调设计要点

(1)一般要求

1)风机盘管加新风空调系统和全空气空调系统的空气均由两部分组成,一部分是新风,另一部分是室内循环风。

2)新风部分:由新风送风和排风组成,取自室外的新风送入房间,经人的呼吸不再新鲜后排出室外。有新风送风必有排风,新风送风和排风同样重要。风机盘管加新风空调系统的新风是把室外空气经过加热、冷却、加湿、过滤等处理后单独送入每个房间,每个房间同时设排风(有时排风采用门上开百叶、门下留缝隙等)。全空气空调系统的新风是把室外空气与室内回风混合,经过加热、冷却、加湿、过滤等处理后(新风与室内回风的混合风)送入每个房间,每个房间不单独设排风,在空调机房等部位设集中排风,因全空气空调系统的送风和回风已经包括了新风和排风,所以每个房间不设单独的新风送风和排风。

3)循环风部分:只在室内循环,与室外空气没有交换。风机盘管加新风空调系统的循环风是风机盘管处理的空气。全空气空调系统的循环风是室内送风减去排风之后的回风。

4)送风:就是通过空调机或风机盘管或风机将空气送入室内,为有组织送风。进风:就是室外空气通过门窗、洞口等自然进入室内,为无组织进风。

5)回风:就是将空调房间内空气的大部分或全部回到空调机或风机盘管再利用再处理。

注:空调房间内的空气在冬季比室外空气温度高,夏季比室外温度低,不直接排到室外以避免浪费能源,而是将大部分回到空调机再利用(将全部回到风机盘管),只是排走小部分以补充新鲜空气。排风:就是为了补充新鲜空气而必须排走的那部分,包括机械排风和门窗渗出的部分,新风量相同。

(2)机盘管加新风空调系统

风机盘管加新风空调系统包括风机盘管;风机盘管的送风口和回风口(有的习题风机盘管带回风口,设计中不再画回风口)、新风的送风口和排风口(有的习题没要求布置排风口,设计中不再画排风口),共四种风口和相应的风管;风机盘管的供水管、回水管、凝水管,两管制时(一般试题为两管制)共三种水管。

1)风机盘管布置:题目对台数有要求时,按题目的要求布置。题目无要求时,一般15~30平方米设一台。小于15平方米独立房间也要设一台。

2)风机盘管的送风口、回风口和送风管、回风管布置:一台风机盘管一般设一个送风口;送、回风口距离超过7m但小于10m时,可一台风机盘管设两个送风口;超过10m时宜设两排及以上风机盘管。一台风机盘管一般设一个回风口。送风管就是风机盘管与送风口的连接管。回风管就是风机盘管与回风口的连接管(有的习题风机盘管带回风口,也就带了回风管)。风机盘管的送风口与回风口不在同一水平面时(如送风口为上侧送、回风口为上回),送风口与回风口距离可相对近一些。风机盘管的送风口与回风口在同一水平面时(如送风口为上侧送、回风口为上侧回;送风口为上送、回风口为上回等),送风口与回风口不宜太近,尽量远一些。送风口中心距墙不宜小于1m,因送风口一般为散流器,从风口向斜下方吹的气流遇到墙后向下,会使向下的气流过大。

3)新风口、排风口和新风管、排风管布置:为使室内维持一定的新鲜空气量,要根据人员多少、停留时间、污染程度等因素把室外空气经过加热、冷却、加湿、过滤等处理后单独送入房间。习题对新风管的连接有要求时,如:新风接风机盘管入口、新风接风机盘管出(送)风管等,按题目的要求布置;题目无要求时,新风单独接风口。新风送入房间后经过人的呼吸不再新鲜,要排出房间以使新风再进入。排风有几种方式:

(A)经房间门下百叶→进入走廊→进入卫生间→经排风机排出室外;

(B)房间吊顶设排风口→风管→经隔墙→进入走廊吊顶→接排风机排出室外;

(C)房间吊顶设排风口→风管→经隔墙进入走廊吊顶内→走廊吊顶下的走廊→卫生间→排风口→接排风机排出室外;

(D)房间吊顶设排风口→接风管→排风机排出室外等。

新风口与排风口的相对位置尽量远,使气流流经整个房间。

4)风机盘管水管布置:一般为两管制,共三根水管,供水管、回水管、凝

水管,均要连接。

(3)全空气空调系统

1)风口布置: 送风口布置尽量均匀。回风口可与送风口一一对应,也可以相

对集中。房间净高越小,送风口间距越小;净高越大,送风口间距可越大。2.5~3.5m净高的房间,送风口间距一般2.5~4.5m,距墙边1.2~2m,送风口距回风口大于2.5m。大于3.6m净高的房间,送风口、回风口间距再大一些。

2)风管布置:干管应在净高要求低的部位,如走廊等。支管在房间。

3)软管采用:习题要求用软管时用软管;只有支管用软管;软管只接一个风口;在支风管与其他管道交叉或绕梁时用软管。

4)气流组织。空调房间无论大小、有无窗户,都要作到有送风(或者进风)、有回风(或者排风),使室内空气形成循环。

3.通风设计要点

卫生间排风机尽量布置在大便器的上方。要考虑进风通路,如门上开百叶、门下留缝隙、开窗、送风等。排风口尽量远离门口,使进风尽量流经整个房间。

4.防排烟设计要点

(1)防火阀

垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上设防火阀(其他设防火阀的情况略)。

(2)防烟

1)建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑,防烟楼梯间、消防电梯间前室、合用前室不论有无外窗,均应设机械加压送风防烟。

2)除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,防烟楼梯间及其前室防烟系统。

(A)防烟楼梯间及其前室均具备自然排烟条件,均设自然排烟。

(B)前室具备自然排烟条件,设自然排烟。防烟楼梯间设机械加压送风。

(C)防烟楼梯间具备自然排烟条件,设自然排烟。前室机械加压送风。

(D)防烟楼梯间及其前室均不具备自然排烟条件,防烟楼梯间设机械加压送风,前室不需送风(前室设送风也不算错)。

(自然排烟条件略)

3)除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,防烟楼梯间、合用前室防烟系统。

(A)防烟楼梯间、合用前室均具备自然排烟条件,均设自然排烟。

(B)合用前室具备自然排烟条件,设自然排烟。防烟楼梯间设机械加压送风。

(C)防烟楼梯间具备自然排烟条件,设自然排烟。合用前室设机械加压送风。

(D)防烟楼梯间、合用前室均不具备自然排烟条件,防烟楼梯间、合用前室宜分别独立设机械加压送风。

E.防烟楼梯、合用前室均不具备自然排烟条件,防烟楼梯间、合用前室分别独立设置机械加压送风确有困难必须共用一个系统时,应在合用前室支风管上设置压差自动调节装置。

4)剪刀防烟楼梯间防烟系统

剪刀防烟楼梯间不具备自然排烟条件,独立设机械加压送风。机械加压送风按两个防烟楼梯间计算风量。两个加压送风竖风道相邻并在楼梯同一端时,一个风道送奇数层、另一个风道应送偶数层。

5)消防电梯前室防烟系统

(A)消防电梯前室具备自然排烟条件,设自然排烟。

(B)消防电梯前室不具备自然排烟条件,独立设机械加压送风。

(3)排烟

长度超过20m的内走道、面积超过100m2的房间、地下室、中庭设排烟系统。

1)具备自然排烟条件时,设自然排烟。

2)不具备自然排烟条件时,设机械排烟。

3)防烟分区内的排烟口距最远点的水平距离不应超过30m。

4)排烟口应设在顶棚或靠近顶棚的墙面上,且与附近安全出口沿走道方向

(自然排烟条件略)

相邻边缘之间的最小水平距离不应小于 1.5m。设在顶棚上的排烟口,距可燃烧物构件或可燃物的距离不应小于1m。

5.给排水设计要点

(1)给水

冷、热水给水管在卫生器具前设阀门。

(2)排水

1)厕所、盥洗室、卫生间等需从地面排水的房间设地漏,地漏水封不小于0.050m。

2)卫生器具在排水口以下设存水弯(器具构造内有存水弯时不再另设)。

3)排水立管设检查口,检查口间距不大于10m,高度距地面1m并高于该层器具上边缘0.15m。4)排水横管设清扫口或检查口。

6.消火栓设计要点

(1)消火栓应设在走道、楼梯附近等明显并易于取用的地方。

(2)消火栓的布置应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。

(3)消火栓水带长度不应超过25m。消火栓水枪充实水柱应由计算确定,且不超过

6层的民用建筑不应小于7m,超过6层的多层建筑、不超过100m的民用建筑不应小于10m,超过100m的高层民用建筑不应小于13m。

(4)消火栓到任何部位的折线长度:不超过6层的民用建筑约25m;超过6层的多

层建筑、不超过100m的高层建筑约27m;超过100m的高层建筑约29m。(以上数据是25m的水带长度乘以0.8的曲折系数等于20m,加上不同建筑物水枪充实水柱7m、10m、13m乘以0.7的平面投影系数等于5m、7m、9m得来)。

(5)消火栓的间距应由计算确定,且高层建筑不应大于30米(不等于30米设一个),多层建筑和高层建筑裙房不应大于50米(不等于50米设一个)。

(6)消防电梯前室应设消火栓(设一个即可)。屋顶应设一个检查用的消火栓。这两种消火栓不计入总消火栓数内。

(7)消火栓每根立管应由计算确定,且高层建筑不应小于100mm(多层建筑无要求)。

(8)消火栓拴口距地面宜为1.1m。消火栓拴口直径应为65mm。消火栓水枪喷嘴直径不应小于19mm。

7.喷淋设计要点

(1)设计喷淋的范围

1)建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其群房的下列部位,除普通住宅和高层建筑中不宜用水扑救的部位外,公共用房、走道、房间、高级住宅居住用房、自动扶梯底部、垃圾道顶部均应设自动喷水灭火系统。

2)建筑高度超过100m的高层建筑,除面积小于5平方米的卫生间、厕所和不宜用水扑救的部位外(淋水后设备或物品不能使用的房间,电气用房、文物、书画等),均应设自动喷水灭火系统。

(2)喷淋头的间距

1)按习题给定的喷淋头之间的间距(有的考题把喷淋头间距的一半叫服务半径,此提法不准确)、

喷淋头与端墙之间的间距(有的考题把喷淋头与端墙之间的间距叫服务半径,此提法不准确)布置喷淋头。

2)如果习题没有给定喷淋头之间的间距、喷淋头与端墙之间的间距:

A.中危险级级Ⅰ(客房、办公等高层;影剧院、中小商业等公建;):常规喷头之间的间距应≤3.6m、但宜≥2.4m;喷淋头与端墙之间的间距应≤1.8m。

B.中危险级级Ⅱ(汽车库、大型商业等):常规喷头之间的间距应≤3.4m、但宜≥2.4m;喷淋头与端墙之间的间距应≤1.7m。

C.中危险级每根配水支管控制的标准喷头数:不应超过8个。

D其余危险级(略)。

(3)喷淋设计的其他要求

1)闭式系统用于民用建筑最大净空高度为8m,喷头动作温度宜高于环境最高温度30℃。

2)每个楼层、每个防火分区均应设水流指示器。

建筑设备工程期末复习题汇总

《建筑设备工程》期末复习题汇总 填空题 物质在自然界中通常按其存在状态的不同分为固体(固相)、液体(液相)和气体(气相)。 流体粘滞性的大小,通常用动力粘滞性系数和运动粘滞性系数来反映,它们是与流体种类有关的系数。 压强的两种计算基准分别是绝对压强和相对压强。 流体在流动过程中,呈现出两种不同的流动形态,分别是层流和紊流。 传热的三种基本方式为导热、热对流和热辐射。 驱动流体在壁面上流动的原因有两种:自然对流和受迫对流。 影响对流换热的物理参数有:导热系数、比热、密度和动力粘度等。 建筑给水系统按照其用途可分为三类:生活给水系统、生产给水系统、建筑消防系统。 建筑给水系统一般由下列各部分组成:水源、引入管、水表节点、给水管网、配水装置和附件、增压和贮水装置、给水局部处理设施。 水泵的基本性能有:流量、扬程、轴功率、效率、转速、允许吸上真空高度等。 变频调速给水设备系统组成包括:水泵、电机、传感器、控制器及变频调速器等。 气压给水装置可分为变压式及定压式两种。 管道布置形式按供水可靠程度要求可划分为枝状和环状两种形式。 管道布置形式按水平干管的敷设位置划分为三种形式,分别是上行下给式、下行上给式、中分式。 给水管道的敷设有明装和暗装两种形式。 我国公安部的有关规定:低层与高层建筑的高度分界线为24米。高层与超高层建筑的高度分界线为100米。 建筑消防给水的种类一般有室内消火栓灭火装置、自动喷洒水灭火装置及水帘水幕灭火装置等。 建筑消火栓给水系统组成包括:水枪、水带、消火栓、消防管道、消防水池、高位水箱、水泵接合器及增压水泵等组成。 消防管道包括消防干管、消防立管和消火栓短支管。 为保护消防队员,因此规范规定了充实水柱的长度,即要求充实水柱长度不小于7米。 高层建筑室内消火栓消防系统是指10层和10层以上的住宅建筑,或建筑高度在24米以上的其他民用建筑和工业建筑的室内消火栓消防给水系统。 湿式喷水灭火系统一般由闭式喷头、湿式报警阀、报警装置、管网及供水设施等组成。 热水供应管道按管网有无循环管一般分为全循环、半循环和非循环三种方式。 热水供应管道按干管在建筑内布置位置划分,一般有下行上给和上行下给两种方式。 水的加热方法有直接加热和间接加热两种。 采暖系统三个基本组成部分是:热源、供热管道、散热设备。 输送热量的物质或带热体叫做热媒。最常见的热媒是水和蒸汽。 根据常用热媒,集中供热系统可分为热水采暖系统、蒸汽采暖系统和热风采暖系统。 自然循环热水采暖系统是由热源、输送管道、散热器以及膨胀水箱等辅助设备和部件所组成。机械循环热水供暖系统是由热水锅炉、供水管路、散热器、回水管路、除污器、循环水泵、膨胀水箱、集气罐(排气装置)、控制附件等组成。 热风供暖主要形式有:集中送风、管道送风、暖风机供暖等多种形式。 根据散热器材质的不同,主要分为铸铁、钢制两大类。

建筑工程制图模拟试题(卷)1与答案解析

工程制图模拟试题1及答案 一、填空: 1、建筑总平面图中标注的尺寸是以_______为单位,一般标注到小数点后_____位;其它建筑图样(平、立、剖面)中所标注的尺寸则以_______为单位;标高都以_______为单位。 2、总平面图是用来表示整个建筑基地的总体布局,包括______________________ ________________________________________________________等情况。《国家制图标准》规定:总平面图的常用比例应为_________,________,________。 3、总平面图中新建房屋的层数标注在_____________,一般低层、多层用_____表示,高层用________表示。 4、建筑立面图是平行于建筑物各个立面(外墙面)的正投影图,主要用来表达____________________________________________________________________。 5、立面图中用加粗实线表示___________,用粗实线表示_______________。 6、建筑剖面图是建筑物的垂直剖面图,它是表示建筑物部垂直方向的____ _____________________________等情况的图样。剖面图的剖切位置一般选择在较复杂的部位,如通过___________________________________等部位。表示剖面图剖切位置的剖切符号应表示在______层平面图中。 7、结构施工图主要表达结构设计的容,它是表示建筑物________________ ___________________的布置、形状、大小、材料、构造及其相互关系的图样。结构施工图一般有____________________________________________________。 8、由混凝土和钢筋两种材料构成的构件,称为__________构件。钢筋按其强度和

建筑设备习题库

建筑设备试题(一) 一、填空题 1.水的粘度随温度的升高而,空气的粘度随温度的升高而。2.液体流动时存在和的流态,判别流态的标准是一个无量纲的准数,称为。 3.给水管道附件是安装在管道及设备上的启闭和调节装置的总称,一般分为 和两类。 4.建筑给水管道的敷设,根据建筑对卫生、美观方面要求不同,分为和两类。 5.消火栓口处的压力一般应保证充实水柱长度不小于,对六层以上单元式住宅、六层的其它民用建筑、超过四层的库房应不小于。6.给水管道敷设在寒冷地区不供暖房间时,对管道应采取措施;敷设在湿度大的房间时,对管道应采取措施。 7.水表结点是由、和等组成的水表井。 8.用表面换热器处理空气,当用做空气加热器时,发生的是过程;用做表冷器时,如果表冷器的表面温度低于空气的露点温度,则发生的是过程。9.有功功率与视在功率之比称为。 10.热水供应系统按是否设置循环管分为、和三种。11.建筑工程中常用的火灾探测器有、和三类。12.室内消火栓给水系统由、、、和等组成。 二、判断改错题

1.民用建筑的生活给水和消防给水必须各自独立设置。 2.膨胀水箱在自然循环和机械循环热水供暖系统中的作用是完全一样的。 三、选择题(1-3题单选,4-7题多选) 1.生活给水引入管与污水排出管管外壁的水平净距不应小于()。 A、0.5m B、0.7m C、0.8m D、1m 2.水箱上哪种管不得装阀门?() A进水管B、出水管C、溢水管D、泄水管 3.下列哪种情况可不设防火阀?() A、穿防火分区隔墙 B、穿空调、通风及重要机房 C、穿沉降缝 D、空调风管分支处 4.下列说法正确的是() A、消火栓系统消防给水管道的水流速度不宜大于2.5m/s。 B、喷洒系统最不利点处喷头的工作水头,任何情况下不得小于3m。 C、消防水枪的充实水柱.一般不应小于7m。

建筑设备复习题及答案 ()

建筑设备复习题及答案 一、填空题 1、给水系统按用途可分为生活给水系统、生产给水系统、消防给水系统。 2、蒸汽供暖系统中疏水器作用是自动阻止蒸汽逸漏且迅速排出用热设备及管道中的凝水;排除系统中积留的空气和其他不凝性气体。 3、室内给水系统的任务:将室外城市给水管网的水,送至生活、生产和消防用水设备,并满足用水点对水质、水量、水压的要求的冷水供应系统。 4、建筑耗热量计算包括维护结构耗热量、冷风渗透侵入耗热量两个方面。 5、照明方式,根据灯具的布置方式分类:一般照明、局部照明、混合照明。 6、集中热水供应系统设置循环管道的原因:开启龙头即可得到热水,使用方便且节省用水。 7、采暖热负荷由围护结构热负荷、冷风渗透耗热量和冷风侵入耗热量三个部分组成。 8、集中供暖系统由热源、输送管网和散热设备三个部分组成。 9、根据热媒性质的不同,集中供暖系统分为三种:热水采暖系统、蒸汽采暖系统、热风采暖系统三个部分组成。 10、根据空气流动的动力不同,通气方式可分为自然通风和机械通风两种。 11、自然通风借助于风压和热压促使空气流动的。 12、根据机械通风系统的作用范围不同,机械通风可分为全面通风和局部通风两种。机械通风的局部通风系统又可分为局部送风和局部排风两种。 13、低压配电线路布置方式:放射式、树干式、混合式。 14、建筑防雷接闪系统组成:接闪器、引下线、接地装置。 15、照明的质量指标:无眩光、阴影等。照明的数量指标:照度。 16、举出两种常见的开关设备:照明器控制开关、刀开关、自动空气开关。 17、安全电流:~~;安全电压等级:12V、24V和36V。 18、热水供应方式按加热方法分有直接加热法和间接加热法;前者利用锅炉烧制热水,后者利用热媒经水加热器制备热水;按管网布置形式分为上行下给式与下行上给式管网;按有无循环管分,可分为全循环、半循环、无循环热水系统。 19、铸铁管的连接方法承插方式、法兰盘连接。 20、给水系统由水源、引入管、水表节点、给水管网、配水装置和附件、局部处理设施组成。 21、雨水管到按布置位置可分为外排水系统、内排水系统、混合排水系统。 22、水表按翼轮构造不同,分为旋翼式(叶轮式)、螺翼式。 23、室内消防系统按种类和方式可分为消火栓给水系统、自喷灭火系统、其他固定灭火设施。 24、排水当量是给水当量的倍 25、热水供应系统的组成热媒系统、热水系统、附件 26、冷热水管道并行应坚持上热下冷,左热右冷 27、灭火机理冷却、窒息、乳化、稀释 28、排水管道设计的影响要素坡度、最小管径、自净流速 29、自喷系统按喷头的开闭形式分为开式喷水系统、闭式喷水系统 30、高层与超高层的界限高度为100米 二、简答题 1、排水系统中通气管系的作用,形式。 答:向排水管内补充空气,使水流畅通,减少排水管内的气压变化幅度,防止卫生器具水封破坏,并将馆内臭气排入大气中。形式有器具通气管、环形通气管、专用通气管、结合通气

《建筑设备工程》期末总复习题

标准 文案 一、填空题(1分/空,共30分) 1.压缩式制冷由制冷蒸发器、 压缩机 、 冷凝器 和节流膨胀阀四个主要部件组成,目前常用的制冷剂有 氨和氟利 昂 两种。 2.闭式喷头有 玻璃球喷水喷头 和 易熔元件洒水喷水头 两类,消防探测器有 感烟 、感温、感光、复合和 火焰 五类。 3.输配水管网的布置方式有 上行上给式、 上行下給式 两种,八楼使用估算需要的水压为 380KPa (写 单位)。 4.给水管道的材料主要有钢管 给水铸铁管、塑料管、金塑复合管(铜管) 等(写3种),其中钢管的接口方式可用 螺纹、焊接、法兰 连接 。 5.配电系统基本形式有 放射式、树干式 和混合 式三种,电光源可以分为 热辐射光源和气体放电光源 两大大类,卤钨灯由于存在 卤钨循环 过程而改善了其发 光效率。 6.排水清通部件包括有 检查口、清扫口 和检查井,高层建筑常采用 生活污水 和 雨水 排水系统。 7.排水水质指标有 悬浮物 、 有机物 、PH 值、色度和有毒物质等。 8.设备排水管除自带水封装置的都应设 存水弯(如水封装 置) ,靠近排水立管底部的排水横管与立管管底应有一定 距离 ,为清通方便排水立管上从第一层起每隔一层应该设置

9.雨水排水系统可以分为有压不满流和重力无压流 雨水排水系统,建筑外排水系统可以分为合流制排水系统和分流制排水系统,室外污水和雨水是用一套还是不同管道排放称分流制或合流制。 10.火灾报警控制器是火灾自动报警与联动控制系统的核 心和中枢;为保障建筑物及建筑物人员、设备、财产的安全而建立的防体系称做消防系统;以计算机技术为基础的智能化系统集成是智能建筑的核心技术。 11、一级用电负荷应该有两个电源供电,而对于特别 重要的负荷,还必须增设应急电源。 12、利用废水进行净化处理后再回用称为中水系统,高层 建筑维托排水系统混合器设在各楼层最不利配水 接入立管的地方,而在立管的底部还要装跑气器 (气水分离器) 。 13、室给水系统的压力必须满足建筑物最不利配水 点的水头要求,八层楼的水压估算需要 380KPa 。 14、电光源可以分为热辐射和气体放电两类,而卤 钨灯由于在灯管存在卤坞循环过程而大大提高了其的透光性。 15、室消防栓采用卡箍式快速接头,室消防栓的布置应文案

大学《建筑设备》考试题库及答案

题型描述: 单选题 在城市供水系统中,各水源的选择次序一般按经济技术条件决定,如水源的水量能保持相同水平,选择水源的优先次序是()。 收藏 A. 流量经过调节的河水→流量未经调节的河水→湖水→地下水 B. 流量未经调节的河水→湖水→流量经过调节的河水→地下水 C. 流量未经调节的河水→湖水→地下水→流量经过调节的河水 D. 地下水→流量未经调节的河水→湖水→流量经过调节的河水 回答错误!正确答案:D 高温辐射采暖是指辐射表面的温度不小于()。 收藏

300℃ B. 100℃ C. 500℃ D. 400℃ 回答错误!正确答案:C 光通量的单位是( )。 收藏 A. 流明(lm) B. 勒克斯(lx) C. 坎德拉(cd) D. 尼特(nt) 回答错误!正确答案: A 在排水系统中,不属于清通设备的是()。收藏

B. 检查口 C. 清扫口 D. 检查井 回答错误!正确答案: A 每个防烟分区的建筑面积不宜超过()m2。 收藏 A. 1000 B. 500 C. 200 D. 100 回答错误!正确答案:B 适用于一般空调系统的风机盘管水系统是()。收藏

四管制 B. 二管制 C. 三管制 D. 一管制 回答错误!正确答案:B 适合于严寒地区的空气幕是(). 收藏 A. 等温空气幕 B. 热空气幕 C. 上送式空气幕 D. 低温空气幕 回答错误!正确答案:B

存水弯的水封深度一般不小于()。收藏 A. 25mm B. 30mm C. 100mm D. 50mm 回答错误!正确答案:D 电力负荷根据重要性,可分为()类。收藏 A. 三类 B. 二类 C. 一类 D. 四类 回答错误!正确答案: A

建筑设备工程试题及答案

2014学年建筑设备工程期末试卷 专业(班级) 姓名 注意:请将考试题的答案一律写在卷子上。 一、单项选择题(本大题共10小题,每小题2分,共20分) 1、排入市政排水管网的污水一般要求温度低于( C )℃。 A. 60 B. 50 C. 40 D. 30 2、高压蒸汽采暖系统的蒸汽压力大于( C )kPa 。 A. 90 B. 80 C. 70 D. 60 3、水箱上哪种管不得装阀门?( C ) A. 进水管 B.出水管 C.溢水管 D.泄水管 4、不能使用焊接的管材是( D )。 A. 塑料管 B.无缝钢管 C.铜管 D.镀锌钢管 5、高层建筑物指10层及10层以上的住宅和建筑物高度超过( B )m 的其他民用建筑物。 A. 20 B. 24 C. 28 D. 22 6、消防管道不能采用的管材是( C )。 A. 铜管 B. 无缝钢管 C. 塑料管 D. 镀锌钢管 7、一般管径DN 大于( B )mm 时,应采用螺翼式水表。 A. 40 B. 50 C. 60 D. 70 8、( A )是靠启闭阀孔对蒸汽进行节流达到减压的目的。 A. 减压阀 B.疏水阀 C.球阀 D.蝴蝶阀 9、沼气是各种有机物质在隔绝空气作用下产生的可燃气体,其组分主要为( D ) A. 氮气 B.二氧化碳 C.一氧化碳 D.甲烷 10、自动喷水灭火系统按使用喷头形式的不同可以分为闭式自动喷水灭火系统和( C )喷水灭火系统。 A. 干式自动 B.湿式自动 C.开式自动 D.重复启动自动 ---------------------------------------------------装 ---------------------------------订-----------------------------线----------------------------------------------

建筑设备基础知识试题期末考试试题

2015--2016年第二学期期末考试试题 科目:《建筑设备基础知识与识图》A卷 适用专业:2014级工程管理类 本试卷共四大题,共4页,考试分数100分,考试时间60分钟 一、名词解释(每题3分,共18分) 1. 建筑给水系统: 2. 卫士器具: 3. 自动喷水灭火系统: 4. 热力入口: 5. 空气调节: 6. 合流制: 二、填空题(每空1分,共27分) 1. 管道附件配水附件分为球阀、浮球阀、止回阀、和。 2. 水圭寸可以防止排气管网中产生的通过进入室内。 3. 通过各个立管的循环环路的总长度相等的布置形式称为。 4. 全面通风可以清洁空气中的,不断把排到室外。 5. 空气处理器有电加热器、喷水室、和。 6. 电缆的敷设方式为电缆穿管敷设、和。 7. 消防电梯间前室内应设置。 8. 消防水箱应储存min的消防用水量。

9. 预作用喷水灭火系统由、、管网、探测和控制系统组成 10. 在抗震设防9度的地区,立管、横管应设置。 11. 空调系统组成由、、 和处理空气所需的冷热源组成。 12. 电梯按速度分类快速度的额定速度 V的电梯 13. 流体粘性的大小受温度影响,受压力影响。 14. 开式自动喷水灭火系统分为、和。 三、简答题(每题7分,共35分) 1. 简述建筑给水系统的组成; 2. 简述通气管的作用; 3. 简述室内消火栓给水系统的组成;

4. 简述机械循环热水采暖系统的常见管网布置方式; 5. 简述常见照明光源的类别 四、论述题(每题10分,共20分) 1.试论述室内给水系统的基本方式及其适用特点;

2.试论述室内送风口的形式及其特点

建筑工程制图A卷答案

北京科技大学远程与成人教育学院函授教育 2014 A 卷答案 一、 填空题 1、点A 的X 坐标反映了该点与( W )投影面的距 离。 2、装饰施工图是按照建筑装饰设计方案确定的(空间尺度)、构造做法、材料选用及施工工艺等,并遵照建筑及装饰设计规范所规定的要求编制的用于指导装饰施工生产的技术文件。 3、在建筑施工图中,定位轴线采用(点画线)线型绘制。 4、图样上的尺寸应包括尺寸线、尺寸起止符号、(尺寸界线)和尺寸数字等四要素。 5、投影面平行线的投影特性:(1)在平行的投影面上的投影,(反应真长,且反应该直线与其他两个投影面的真实倾角)。(2)在另外两个投影上的投影,必分别平行于相应的投影轴,且长度缩短。 二、 判断题 1、 × 2、√ 3、已知点 A 、B 、C 、D 的三面投影,试判断各重影点的可见性(提示:在重影点代号上加括号表示)。(图下) 学号:______________________________ 姓名:______________________________

4、作图判别点M、N是否在直线AB上。(图下) M、N都不在AB线上 5、判断直线AB和CD的相对位置(图上)。

直线 AB、CD相叉 三、作图题 得分评卷人 1、已知空间点A的三面投影,并知点B在点 A的右下前方10㎜、5㎜、8㎜之处,试作出点B的三面投影。 2、在直线AB上取点K使AK:AB=1:3,画出K点的两面投影, 并求AB的实长及夹角a.

b 3、已知四边形ABCD ,其中对角线AC 为水平线,求四边形ABCD 的正面投影,并补全平面内△EFG 的水平投影。 b c b d e f g c d e f g 4、已知半圆柱面上线段AB 、CD 的一个投影,求作其余两投影。

建筑设备试题及答案

建筑设备试题及答案 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

《建筑设备》期末题

一、填空题(每小题3分,共30分) 1.室内给水系统根据用途的不同一般可分为()系统、()给水系统()给水系统三类。 2.电话通信的目的是实现任意两个用户之间的()。由终端设备、传输线路和交换设备三大部分组成的电话通信网就是完成信号的()任务的。 3.我国规范规定的采暖期是以历年日平均温度低于或等于采暖室外临界温度的总日数。一般民用建筑和生产厂房,辅助建筑物采用()℃;中高级民用建筑物采用()℃。 4.CATV系统主要由()、()、()三部分组成。 5.火灾自动报警及消防联动系统主要由()、()、()等组成 6.为了减轻垂直失调,一个垂直单管采暖系统所供层数不宜大于()层7.通风空调中所指的工业有害物主要有①();②();③()。 8.集中式空调系统按照()不同,可分为直流式、混合式和封闭式。9.“安全电压”为()V。 10.雷云对大地之间进行的放电将产生有很大破坏作用的大气过电压。其基本形式有三种:()、()、()。 二、判断题(每小题 2分,共14分,在题前 [ ] 内打“√”或打“×”,表示题的“对”或“不对”) [ ]1.根据钢管的壁厚又分为普通钢管、加厚钢管及薄壁钢管等。 [ ]2.不论是立管或横支管,其安装位置应有足够的空间以利于拆换管件和清通维护工作的进行。 [ ]3.我国习惯认为用温度低于或等于100℃的热水采暖称为低温水采暖。[ ]4.蒸汽干管(汽、水逆向流动时)的坡度要求是:i≥ [ ]5.全面送风可以保证室内污浊空气不能窜入相邻房间,适用于室内空气较为清洁的旅馆客房、医院手术室的地方。 [ ]6.管道布置应遵循小管道让大管道,有压管道让无压管道原则。 [ ]7.TN-S系统中中性线与保护线有一部分是共同的,有一部分是分开的。三、单选或多选题(每小题 2分,共20分) 1.在连接两个及两个以上的大便器或3个及3个以上卫生器具的污水横管上,应设置()。A.检查口 B.清除口 C.清扫口 D.排气口 2.地漏的作用是排除地面污水,因此地漏应设置在房间的()处,地漏箅子面应比地面低5mm左右。 A.较低 B.比较低 C.最低 D.最高 3.塑料管道在使用中应注意冷水管道应采用公称压力不低于等级的管材和管件;热水管道应采用公称压力不低于()MPa等级的管材和管件。 A. B.1.0 C. D.

建筑设备暖通空调考研期末总复习资

名词解释:1、水力失调:实际流量分配偏离所要求的流量。 2、相对湿度:湿空气的绝对湿度与同温度下饱和空气的饱和绝对湿度的比值 3、冷剂式空调系统:空调房间的负荷由制冷剂直接负担的系统。 4、再热式空调系统:再送入每个房间或区域前,加再加热盘管;每个房间或区域可以根据各自设定的温度或根据自己负荷的变化调节送风温度。 5、通风效率:又称混合效率,实际参与稀释的风量与送入房间的通风量之比。 6、工位送风:把经过处理后的空气直接送到工作岗位,造成一个令人满意的微环境,又称个性化空调。 7、烟囱效应:建筑物的内外温差导致密度差引起垂直通道内的空气上下流动。 8、生物洁净室:是指空气中微生物作为主要控制对象的洁净室。 9、空气龄:空气质点自进入房间至到达室内某点所经历的时间。 10、除尘器穿透率:除尘器的出口粉尘的排出量与入口粉尘的进入量的百分比。 P=V0C0/ViCi*100% 11、气流组织:又称气流分布,也就是设计者组织空气合理的流动。 12、除尘器全效率:一定运行工况下除尘器除下的粉尘量与进入除尘器粉量之比。 13、能量利用系数:已转移热量为目的的通风和空调系统,通风效率中浓度可以用温度来取代,并称之为温度效率ET,或称为能量利用系数:ET=(te-ts)/(t-ts)。

14、恒温恒湿空调:对室内温度,湿度波动和区域偏差有严格控制的空调。 15、有害气体处理的吸收法:废气中不同组分在液体中不同的溶解度。 16、有害气体处理的吸附法:多孔性固体吸附剂,吸附在表面,可回收吸附剂和吸附质。 17、全室平均滞留时间:全室各点的局部平均滞留时间的平均值 18、空气质量平衡:对房间进行通风,实际上风量总是自动平衡的,这里的空气平衡按设计者或使用者的意愿进行有计划的平衡 19、单向流洁净室:室内气流以单一方向流动,流线平行,并在横断面上风速一致。 20、全面通风:又称稀释通风。把一定量的清洁空气送入房间,稀释室内污染物,使浓度达标,并将室内等量空气连同污染物排到室外。 简答题:1、疏水器的作用:排除凝结水,排除空气,防止蒸汽遗漏 疏水器的种类和工作原理:机械式:利用疏水器内凝结水液位变化动作。 浮筒式、吊桶式、浮球式。 热动力式:靠蒸汽和凝水流动时热动力特性不同来工作。 脉冲式、热静力式(恒温式)靠凝结水温度变化。波纹管式,双金属片式。 2、蒸汽供暖特点:①可同时满足不同用户对不同压力和温度的要求。 ②相变放热,单位质量携能多,流量小,管径小。 ③平均温度高,相同负荷下,节省散热设备面积。 ④状态参数变化大,伴有相变,设计和运行管理复杂,易出现“跑冒滴漏”。

《建筑工程制图》试题及答案

《建筑工程制图》试题 院校__ _ 年级___ ____ 专业_建筑工程技术_ 层次高升专姓名______________ 分数______________ 一、填空题(每空2分,共48分) 1、按照建筑制图标准规定,图纸幅面是指图纸本身的大小规格。A0图纸的图幅b× l== ,图框线与图幅线之间的间隔a为 ,c为。 2、图样的比例为相对应的线性尺寸之比;图纸上的尺寸,应以为准,不得从 上直接量取。 3、尺寸单位除标高及总平面是以为单位外,其他必须以为单位。角度的尺寸 线应以表示。 4、尺寸应尽量布置在的轮廓之外,并位于两个投影之间。同方向的尺寸可以组合起 来,排成几道,尺寸在内,尺寸在外,相互间平行、等距,距离约为 mm。 5、剖视图分为、、,它的剖切方法有单一剖切面剖 切、、;断面图包括、和。 6、剖视图的剖切符号表示剖切面的起、迄、转折位置及投射方向。剖切符号由和 组成,他们分别用长度为毫米和毫米的粗实线来表示。 二、简答题(10分共40) 1、按照《房屋建筑统一制图标准(GB/T50001-2001)》规定,尺寸包括哪些内容?各部分的绘 图规定是什么?尺寸的排列与布置有什么要求?(16分) 2、简要叙述画组合体三面投影图的步骤?(10分) 3、简要叙述基本视图的名称、投射方向及其在建筑制图中的名称?(8分) 4、组合体的尺寸种类有哪些?各种尺寸的含义是什么?(8分) 三、根据组合体的轴测图画出其三视图 (尺寸从图中量取)。(10分)

一、填空题 1、 841× 1189 , 25 , 10 2、图形与实物、尺寸数字,图样 3、米、毫米、圆弧 4、投影图、小、大、 7~10 5、全剖视图、半剖视图、局部剖视图,阶梯剖、旋转剖;移出断面图、重合断面图和中断断面图 6、剖切位置线、剖视方向线, 6~10 、 4~6 二、简答题: 1、答:一个完整的尺寸包括:尺寸界线、尺寸线、尺寸起止符号和尺寸数字。 各部分的绘图规定:(1)尺寸界线用细实线画,应与被注长度垂直,其一端应离开图样轮廓线不小于2mm,另一端宜超出尺寸线2mm—3 mm;(2)尺寸线用细实线画,应与被注长度平行,其两端不宜超出尺寸界线;(3)尺寸起止符号应用中粗斜短线画,其倾斜方向应与尺寸界线成顺时针45°角,长度宜为2 mm—3mm。对于以圆弧为尺寸界线的起止符号,宜用箭头。(4)尺寸数字应依据其方向注写在靠近尺寸线的上方中部。尺寸数字的长度单位,通常除高程及总平面图上以米(m)为单位外,其他都以毫米(mm)为单位。 尺寸的排列与布置要求:画在图样外围的尺寸线,与图样最外轮廓线的距离不宜小于 10 mm;平行排列的尺寸线间距为 7 mm~10 mm,且应保持一致;互相平行的尺寸线,应从被注轮廓线按小尺寸近、大尺寸远的顺序整齐排列。 2、答:主视图(正立面图):由前向后投射得到的视图。 俯视图(平面图):由上向下投射得到的视图。 左视图(左侧立面图):由左向右投射得到的视图。 仰视图(底面图):由下向上投射得到的视图。 右视图(右侧立面图):由右向左投射得到的视图。 后视图(背立面图):由后向前投射得到的视图。 3、答:假想用剖切面把物体分割成两部分,移去观察者和剖切面之间的部分,而将其余部分向投影面投射,所得的图形就叫剖面图。

《建筑设备工程》期末试卷套含标准答案

《建筑设备工程》期末试卷套含答案

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

《建筑设备工程》期末试卷A 题号一二三四总分得分 一、填空题(每空1分,共20分) 1.流体的能量包括________、________和________。 2.建筑给水系统按用途可以分为____________、___________和____________三类。3.按叶轮构造不同,流速式水表可分为________和________两类。 4.采暖系统都是由_________、__________和__________三个主要部分组成。 5.按空气处理设备的集中程度分类,空调系统可以分为__________、__________、__________。 6.自然通风主要依靠_______和_______来使室内外的空气进行交换,从而改变室内空气环境。 7.基本电路是由________、________、_________和__________组成。 二、名词解释(每题4分,共20分) 1.建筑中水系统 2.机械通风 3.空气调节

4.含湿量 5.压力流 三、多项选择题(每题 4分,共20分;本题评分,多答、少答不得分) 1.水表节点是由哪几部分组成的()。 A.水表 B.干管 C.泄水装置 D.阀门 2.空调系统按负担室内负荷所采用的介质分() A.空气系统 B. 全水系统 C.空气—水系统 D.制冷剂系统 3.采暖系统按设备相对位置分为() A.局部采暖系统 B.集中采暖系统 C.热水采暖系统 D.区域采暖系统 4.喷水室可对空气进行()。 A.加湿 B.除湿 C. 降温 D.升温 5.消火栓水枪喷嘴口径有() A.11mm B. 13mm C. 16m D. 19mm

建筑工程制图试题

建筑工程制图试题 1、建筑总平面图中标注的尺寸是以_______为单位,一般标注到小数点后2位;其它建筑图样(平、立、剖面)中所标注的尺寸则以______为单位;标高都以_______为单位。 2、屋顶平面图是用来表达_____________________________________________ ____________________________的图形。 3、立面图中用加粗实线表示___________,用粗实线表示_______________。 4、建筑剖面一般应标出剖切到部分的__________尺寸和____________。在建筑剖面图中应补充标注出房屋内部的一些标高,如__________________________ ___________________________________________________________等。 5、结构施工图主要表达结构设计的内容,它是表示建筑物________________ ___________________的布置、形状、大小、材料、构造及其相互关系的图样。 6、钢屋架的结构详图是表示钢屋架的形式和大小、型钢的规格、杆件的组合和连接情况的详图,主要内容包括_______、_________、_________、__________、___________以及钢材用量表等。 填空题(每空1分,共10分) 1.点的标高投影是用点的H投影加注_________的方法来表示的。 2.在钢筋混凝土结构施工图中,代号○表示_________级钢。 3.平面的W投影反映平面图形的实形,该平面为_________。 4.公路路线工程图包括路线平面图、_________和路基横断面图。 5.在正二测中,用简化系数时,深度方向的轴向变形系数为_________。 6.轴测图或_____________不能直接反映物体的形状尺寸,在工程上只作辅助图样。 7.在结构平面布置图中,构件代号L表示______________。 8.在建筑施工图中所标注的尺寸数字,其单位为_____________。 9.求H面平行线的透视方向时,要确定直线的迹点和_____________。 10.用投影变换求点到一般平面的距离时,应把平面变成_____________来求。 二、单项选择题(在每小题的四个备选答案中,选出一个正确答案,并将正确答案的序号填在题干的括号内。每小题1分,共10分) 1.用一水平面截交两个平行的一般位置平面,截交线为(??????)。 A.两平行的水平线 B.两平行的一般位置线 C.两相交的水平线 D.两相交的一般位置线 2.在土木工程图中,材料图例表示( )。 A.混凝土 B.钢筋混凝土 C.块石混凝土 D.砖 3.路线纵断面图的作用是表达路线中心纵向线型及地形地质和( )情况。

建筑设备考试题终极版(含答案)

建筑设备 一、单选选择(每题1分,共10分)【3、6、9、11、21】 1、(C)不是排水系统的清通设备。 A.检查口 B.清扫口 C.地漏 D.检查井 2、建筑低压配电系统常用的配电方式不包括(B)P169 A.放射式 B.环式 C.树干式 D.混合式 4、(B)水泵接合器的安装形式特别适用于北方寒冷地区。P38 A.地上式 B.地下式 C.半地下式 D.墙壁式 5、可用来制作风道的材料很多,一般通风空调系统常用(B)制作风道。P84 A.塑料板 B.薄钢板 C.胶合板 D.纤维板 7、给水铸铁管的主要连接方式是(D)。P5 A.焊接 B.丝接 C.法兰连接 D.承插连接 8、在车行道下,室外给排水管线的覆土厚度不宜小于(B)米。P18 A. 0.5 B. 0.7 C. 1.0 D. 1.2 10、(D)V不是我国现行规定的三个等级的安全电压值。baidu A.12 B.24 C.36 D.50 12、燃气按其来源不同可分为很多种类,其中天然气的主要成分是(A)。nous A.甲烷 B.乙烯 C.丙烷 D.丁烯 13、在幼儿园、小学校的教室等公共场所,安装非安全型插座距地面的安装高度不宜小于(A)米。P218 A. 1.8 B. 1.5 C. 0.8 D. 0.3 14、安装室外照明灯时,对墙上灯具允许安装高度可低至(A)米。P215 A. 2.5 B. 3.5 C. 4.5 D. 6.0 15、塑料给水管道与水加热器连接应有不小于(C)米的金属管段过度。P16 A. 1.0 B. 0.8 C. 0.4 D. 0.3 16、当排出污水的温度高于(B)℃时,应该考虑降温措施。P27 A.30 B.40 C.50 D.75 17、钢管的主要连接方式是(C)。P5 A.焊接 B.丝接 C.法兰连接 D.承插连接

《建筑设备工程》期末总复习题资料

资料收集于网络,如有侵权请联系网站删除 word 可编辑 一、填空题(1分/空,共30分) 1.压缩式制冷由制冷蒸发器、 压缩机 、 冷凝器 和节流膨胀阀四个主要部件组成,目前常用的制冷剂有 氨和氟利 昂 两种。 2.闭式喷头有 玻璃球喷水喷头 和 易熔元件洒水喷水头 两类,消防探测器有 感烟 、感温、感光、复合和 火焰

9.雨水排水系统可以分为有压不满流和重力无压流 雨水排水系统,建筑外排水系统可以分为合流制排水系统和分流制排水系统,室外污水和雨水是用一套还是不同管道排放称分流制或合流制。 10.火灾报警控制器是火灾自动报警与联动控制系统的核 心和中枢;为保障建筑物及建筑物内人员、设备、财产的安全而建立的防范体系称做消防系统;以计算机技术为基础的智能化系统集成是智能建筑的核心技术。 11、一级用电负荷应该有两个电源供电,而对于特别 重要的负荷,还必须增设应急电源。 12、利用废水进行净化处理后再回用称为中水系统,高层 建筑苏维托排水系统混合器设在各楼层最不利配水 接入立管的地方,而在立管的底部还要装跑气器 (气水分离器) 。 13、室内给水系统的压力必须满足建筑物内最不利配水 点的水头要求,八层楼的水压估算需要 380KPa 。 14、电光源可以分为热辐射和气体放电两类,而卤 钨灯由于在灯管内存在卤坞循环过程而大大提高了其的透光性。 15、室内消防栓采用卡箍式快速接头,室内消防栓的布word可编辑

置应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。 16、低压配电系统可分为放射式和树干式 两大类,假想的持续负荷的热效应与一段时间实际变动负荷所产生的最大热效应相等则此负荷称计算负 荷。 17、发生的人身触电事故可以采用口对口人工呼吸 和人工胸外挤压两种方法进行急救。 18、给水管道的连接有螺纹连接、承插连接和法兰连接 焊接等方法。 19、室内送、排风口的位置决定了通风房间的气流组织形式。 word可编辑

信息工程学校《建筑工程制图》试题

2011-2012年《建筑工程制图》试题 姓名班级学号 一.单项选择题(每题2分,共20分,请将选择答案填入题后括号内): 1. 图幅代号为A3地图框尺寸(单位:mm)为:() A. 210×297 B.397×420 C.420×594 D.594×841 2. 点.直线.平面地正投影图不包括以下哪种特性.() A.类似性 B.全等性 C.积聚性D对称性. 3. 投影可以分为两大类,中心投影和(). A.平行投影 B.垂直投影 C.水平投影 D.正面投影 4. 两相交地立体地表面地交线称为(). A.相交线 B.平行线 C.相贯线 D.垂线 5. 基础地形式一般分为条形基础.独立基础和(). A.桩基础 B.墙基础 C.柱基础 D.梁基础 6.为承受一部分斜拉应力,并固定受力筋.架立筋地位置所设置地钢筋称为(). A.主筋 B.箍筋 C.分布钢筋 D.拉钩 7. 建筑底层外墙面以内所有面积之和称为(). A.占地面积 B.总面积 C.室内面积D建筑面积 8. 建筑物外墙以内各层面积之和称为(). A.总面积B室内面积C建筑面积D占地面积 9. 组合体地尺寸分为总尺寸.定位尺寸和(). A.长度尺寸 B.角度尺寸 C.间距尺寸 D.细部尺寸 10. 根据组合体地组成方式不同,组合体大致可以分成三类,不包括以下哪类.() A.叠加型组合体 B.切割型组合体 C.综合型组合体 D.相交型组合体 二.填空题(每空1分,共25分): 1. 平面图形中地尺寸,按其作用可以分为和两类.

2. 投影面垂直线有. . 三种. 4. 两直线在空间既不平行也不相交叫做. 5. 投影规律地三等关系是指“. . ”. 6. 曲线可分为和两大类. 7. 房屋根据使用功能不用可分为. 和. 8. 建筑结构按照主要承重构件所采用地材料不同,一般可 为. . 和四大类. 9. 钢筋表示为“φ16﹫200”,其中“φ”代表,“16”表 示,“﹫”为,“200”表示. 10. 剖面图按被剖切地范围可分为. . . 三.判断题(每题2分,共10分,请将√或×填入题后括号内): 1. 一般位置直线地投影不反映直线对投影面倾角地真实大小. () 2. 若两直线地三组同面投影都平行,则两直线在空间为平行关系. () 3. 若两直线在空间不相交,那么它们地各面投影也不相交. () 4. 箍筋一般用于梁和墙中. () 5. 地基是指承受建筑物荷载地天然土壤(岩石)或经过加固地土壤.() 四.识图与作图题题.(23分) 1.补全各点地三面投影.(6分) 2. 按各平面对投影面地相对位置填写它们地名称和对投影面地倾角

建筑设备复习题及答案

一、单项选择题 以下水箱接管上不设阀门的是。 C A、进水管 B、出水管 C、溢流管 D、泄水管 镀锌钢管规格有DN15、DN20等,DN表示。B A、内径 B、公称直径 C、外径 D、其他 设高位水箱给水时,为防止水箱的水回流至室外管网,在进入室内的引入管设置。 A A、止回阀 B、截至阀 C、蝶阀 D、闸阀 以下哪条是错误的? A A、截止阀安装时无方向性错 B、止回阀安装时有方向性,不可装反 C、闸阀安装时无方向性 D、旋塞的启闭迅速 以下哪种管材不可以螺纹连接? C A、冷镀锌钢管 B、镀锌钢管 C、铸铁管 D、塑料管 以下哪种管材可以热熔连接? D A、复合管 B、镀锌钢管 C、铸铁管 D、塑料管 以下哪种管材可以粘接? D A、无缝钢管 B、镀锌钢管 C、铸铁管 D、塑料管 以下哪条是正确的? D A、截止阀不可用来调节流量,安装时无方向性 B、闸阀不可用来调节流量,安装时有方向性 C、闸阀可用来调节流量,安装时无方向性 D、截止阀可用来调节流量,安装时有方向性 应根据来选择水泵。 B A、功率、扬程 B、流量、扬程 C、流速、流量 D、流速、扬程 无缝钢管管径采用标注方式。D A、公称直径 B、内径 C、外径 D、外径′壁厚 有关水箱配管与附件阐述正确的是。C A、进水管上每个浮球阀前可不设阀门 B、出水管应设置在水箱的最低点 C、进出水管共用一条管道,出水短管上应设止回阀 D、泄水管上可不设阀门 室外给水管网水量水压都满足时,采用给水方式。A A、直接给水 B、设高位水箱 C、设储水池、水泵、水箱联合工作 D、设气压给水装置 室外供水压力为300KPa,住宅建筑为6层,应采取供水方式。A A、直接给水 B、设高位水箱 C、设储水池、水泵、水箱联合工作 D、设气压给水装置 为防止管道水倒流,需在管道上安装的阀门是。A A、止回阀 B、截至阀 C、蝶阀 D、闸阀 为迅速启闭给水管道,需在管道上安装的阀门是。C A、止回阀 B、截至阀 C、蝶阀 D、闸阀 水箱进水管和出水管为同一管道时,应在水箱底的出水管上装设。C A、闸阀 B、截止阀 C、止回阀 D、旋塞阀 若室外给水管网供水压力为200KPa,建筑所需水压240 KPa,且不允许设置水箱,

建筑设备工程作业期末复习题及答案教学文案

建筑设备工程作业期末复习题及答案

建筑设备工程

一.填空题: 1.建筑给水系统按用途可分为:生产给水生活给水消防给水三类。 2.小区给水管网的布置形式有枝状管网和环状管网两种形式。 3. 建筑给水施工图的内容包括图纸目录设计施工说明总平面图平面图剖面图系统图和主要设备材料表。 4.方形伸缩器在进行焊接时应在垂直壁处进行焊接。 5.根据采暖系统的热媒不同,可分热水采暖蒸汽采暖热风采暖三类。 6.热水采暖系统按照循环动力可分自然循环机械循环。 7.空气环境的好坏有四个指标分别是温度湿度洁净度空气流动度。 8.通风系统根据作用范围不同可分为全面通风和局部通风。 9.室外供热管道的敷设方式分为架空敷设和埋地敷设两类。 10.热水采暖系统中排气阀应设在散热器的顶部。 11.房屋卫生设备这门课包括建筑给排水、采暖通风与空气调节燃气供应 12.建筑给水方式有直接给水设水箱的给水设高水箱、低储水池和水泵的联合给水方式设有气压给水设备的给水方式 13.高层建筑的给水方式有分区并列给水方式分区串联给水方式减压给水方式无水箱的给水方式气压罐给水方式 14.建筑管道常用的管材有钢管给水铸铁管塑料管等。 15.室内地上生活给水管管径小于或等于150毫米时应采用镀锌钢管

16.埋地敷设的生活给水管,管径等于或大于75毫米时宜采用给水铸铁管。 17.钢管分为镀锌管和非镀锌管 18.塑料管适用于给水水温不超过45摄氏度 19.一般100毫米以下管径采用螺纹连接 20.管子公称直径在40毫米以下的采用气焊焊接 21.公称直径50毫米以上的钢管可采用电弧焊接 22.铸铁管采用承插连接 23.塑料管可采用螺纹连接热空气焊接法兰连接粘结等方法。 24.管径不超过50毫米时,采用截止阀。 25.在双向流道上宜采用闸阀 26.在经常启闭的管段,宜采用截止阀 27.配水点处不宜使用旋塞阀 28.螺翼式水表与阀门应有不小于300毫米的管段上。 29.水泵的类型有离心泵轴流泵活塞泵水轮泵等。 30.大中型泵的基础厚0.25~0.3米 31.水箱的外形有圆形和方形两种。 32.储水池应设置水位控制阀溢流管排水管等。 33.气压给水设备有定压式变压式 34.引入管应敷设在冰冻线以下200毫米处。 35.引入管穿越基础和承重墙时要有预留洞 36.给水管的敷设有明设和暗设两种。 37.凡穿越楼板和墙体的管道,必须设套管 38.室内消火栓给水系统由消防箱、消火栓、消防管道、水源组成。

相关文档