文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 继电保护和电网安全自动装置校验规程标准范本

继电保护和电网安全自动装置校验规程标准范本

继电保护和电网安全自动装置校验规程标准范本
继电保护和电网安全自动装置校验规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A57662

继电保护和电网安全自动装置校验

规程标准范本

In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior

Can Reach The Specified Standards

编写:_________________________

审批:_________________________

时间:________年_____月_____日

A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

继电保护和电网安全自动装置校验

规程标准范本

使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。

一、填空

1. 开关非自动状态一般是在开关为或状态时使用。

答:运行热备用

2. 线路高频(或差动)保护两侧状态原则上要求。

答:始终保持一致

3. 线路高频(或差动)保护全停时,若线路仍需运行,须经华东网调相关领导批准,本线路按整定单要求调整,同时要求相邻线路具有,不允许相邻

线路的高频(或差动)保护。

答:距离II段时间全线快速保护同时停

4. 当500kV线路停运且该线路任一侧相应的开关需恢复运行状态时,应将线路的远方跳闸停用,方向高频改为,分相电流差动改为,以免误动,操作由当值调度员发布操作指令。

停用无通道跳闸信号运行开关

5. 500kV厂站均采用每组母线上有二套母差保护,在运行中同一母线的二套母差同时停用,若二套母差同时停用,则要求该母线。

答:不考虑停役

6. 部分厂站的500kV开关之间,具有二套的短线保护,当网调发令操作称为短线保护时,即认为是。

答:相同二套短线保护同时操作

7. 500kV短线保护在线路或变压器闸刀拉开时,现场应将其改为跳闸,当线路或变压器闸刀合上时应将短线保护改为。正常情况下,网调操作短线保护。

答:跳闸信号不发令

8. 500kV变压器低压过流保护是的主保护,原则上运行中不得,若因保护异常或保护工作,导致主变低压侧无过流保护时,则应考虑。

答:低压侧母线全停变压器陪停

9. 振荡指电力系统并列的两部分间或几部分间,使系统上的、、、发生大幅度有规律的摆动现象。

答:输送功率往复摆动电流电压无功

10. 变压器的主保护同时动作跳闸,未经查明原因和消除故障之前,不得进行。

答:强送

11. 变压器的瓦斯或差动之一动作跳闸,在检查变压器外部无明显故障,检查,证明变压器内部无明显故障者,可以试送一次,有条件时,应尽量进行零起升压。

答:瓦斯气体

12. 电压互感器发生异常情况,若随时可能发展成故障时,则不得就地操作该电压互感器的。

答:高压闸刀

13. 220KV系统线路开关发生非全相且分合闸闭锁时,应首先拉开对侧开关使线路处于充电状态,然后用,设法隔离此开关。

答:旁路开关代

14. 对于500KV联变220KV侧开关发生非全相且分合闸闭锁时,应首先拉开联变500KV侧开关和

侧开关,使联变处于充电状态,设法隔离此开关。

答:低压

15. 对于220KV系统母联开关发生非全相且分合闸闭锁时,应首先将负荷较轻的一组母线上的元件向另一组母线,然后用母联开关的两侧闸刀将母联开关隔离。

答:冷倒

16. 对于220KV系统旁路开关发生非全相且分合闸闭锁时,用的两侧闸刀将旁路开关隔离。

答:旁路开关

17. 对于线路高电阻性接地故障,由带较长时限切除。

答:(方向零序电流保护)

18. 线路保护和远方跳闸的通道方式有。

答:(光纤专用芯、复用载波、复用数字微波、

复用光纤的PCM)

19. 500kV线路高频保护与通讯复用载波机,采用)耦合,一般取(A、B两相)。载波机工作原理采用移频键控方式,即正常有(监频);故障时,频率跃变,发(跳频)。不同原理的载波机移频键控数或方式也不相同。

答:相—相

20. 一般情况,开关失灵保护由线路、母线、短线、变压器差动等保护起动,加上本身的,瞬时再跳本开关,经延时跳本开关三相及相邻开关

答:相电流判别

21. 华东电网主系统220kV线路均设置高频保护,实现线路主保护的双重化。一般情况下,应至少有一套主保护投入运行,旁路开关代出线开关运行时,通常(高频闭锁)保护切至旁路开关。

答:(二套)

22. 距离保护为变压器的主要后备保护,两侧距离保护方向均指向,不作为变压器低压侧故障的后备。

答:(变压器)

23. 继电保护装置必须满足、、和四个基本要求。

答:选择性快速性灵敏性可靠性

24. 电力系统发生短路时,通常有、及电流与电压间改变等现象。

答:电流增大电压降低相位角

25. 后备保护分为和。

答:近后备远后备

26. 变压器的外部故障有:和短路,外部相间短路引起的和外部接地短路引起的和中性点。

答:套管引出线过电流过电流过电压

27. 轻瓦斯保护应动作于,重瓦斯保护应动作于。

答:信号跳闸

28. 过流保护的动作电流按来整定。

答:躲过最大负荷电流

29. 距离保护就是反映至的距离,并根据这距离的确定动作时限的一种保护装置。

30. 电力系统的暂态过程有三种:即(波)过程、(电磁暂态)过程和过程。

答:(机电暂态)

31. 500kV线路高频保护停,要求陪停。500kV母线差动保护全停,要求(母线)陪停。

(线路)

32. 电网无功补偿的原则是电网无功补偿应基本

上按分层分区和就地平衡原则考虑,并应能随负荷或电压进行调整,应避免经或多级变压器传送无功功率。

答:长距离线路

33. 高压断路器主要由部分、部分、部分和部分四部分组成。答:导流绝缘灭弧操作机构

34. 隔离开关没有专门的装置,所以不能用它来接通和切断负载电流和短路电流。但可以在设备检修时造成,使检修设备与带电设备。

答:灭弧明显断开点隔离

35. 电压互感器的二次侧不得,其外壳及二次侧必须。

答:短路可靠接地

36. 电压互感器的一次侧中性点接地属于接地。

答:工作

37. 电流互感器的二次回路的阻抗,在正常工作情况下接近于状态。

答:很小短路

38. 电压互感器在正常运行时,其二次侧电压为V。

答:100

39. 衡量电能质量的三个参数是、、。

答:电压频率波形

40. 距离保护是反映保护安装处的距离,并根据这距离的远近来确定保护范围的一种装置。

答:至故障点

二、选择题

1. 三相对称负荷星型接线时,线电压的最大值

是相电压有效值的(D)倍。

(A)√3;(B)1;(C)1/√3;(D)√3。

2. 对称三相电源三角形连接时,线电压是(A)

(A)相电压(B)2倍的相电压 (C)3倍的相电压(D) √3倍的相电压

3.纯电感在电路中是(B)元件。

(A)耗能;(B)不耗能;(C)发电;(D)发热。

4.三相对称负载的功率P=3UICosΦ,其中Φ角是(B )的相位角。

(A)线电压与线电流之间(B)相电压与对应的相电流之间(C)线电压与相电流之间

5. 变压器负载为纯电阻时,输入功率性质(B)。

继电保护装置运行维护及校验周期及项目

继电保护装置运行维护及校验周期及项目 一、继电保护装置的运行维护工作中注意事项 1.发现运行中的异常现象,应加强监视,并立即报告主管部门。 2.继电保护装置动作和断路器跳闸后,应检查保护装置的动作情况并查明原因。在恢复送电前,应将所有掉牌信号复归。 3.在检修工作中,如果涉及供电部门定期检验的进线保护装置,应与供电部门联系。 4.值班人员对保护装置的操作,一般只限于接通或断开压板,切换开关和卸装熔体等。 5.在二次回路上进行的一切操作,应遵守《电业安全工作规程》的有关规定。 6.二次回路的操作,应以现场设备图纸为依据,不得单凭记忆进行操作。 二、提高继电保护装置的可靠性的措施 1.采用质量高、动作可靠的继电器和其他元器件。 2.保证继电保护装置的安装和调试质量,按规程进行验收。 3.加强日常维护与管理,使保护装置始终处于完好状态,以保证保护装置正常运行。 4.确定正确合理地保护方案,根据系统的要求进行合理设计和拟定接线图。 三、继电保护装置校验周期和校验内容的规定 1.为了保证继电保护装置在电力系统出现故障时能可靠动作,对运行中的继电保护装置和二次回路应定期进行校验。通常,10千伏电力系统的继电保护装置,每两年应校验一次;对供电可靠性要求较高的用户和35千伏及以上的用户,继电保护装置应每年校验一次。 2.继电保护装置进行改造、更换、检修和发生事故后,都应进行补充校验。 3.变压器的瓦斯保护装置,应在变压器大修时进行校验。

4.瓦斯继电器一般每三年进行一次内部检查,每年进行一次充气试验。 5.继电保护装置的校验内容包括: (1)检查机械部分和进行电气特性试验。 (2)测量二次回路的绝缘电阻。 (3)二次回路通电试验。 (4)进行整组动作试验。 (5)根据保护装置改造、更换及事故情况确定的其他试验。 四、继电保护装置在以下严重缺陷时必须停用 1.整定值不符合要求。 2.动作不灵活或拒绝动作。 3.重要零件(如轴承、接点、线圈等)破损,短路试验部件没有退出运行。 4.年度检查试验不合格。 5.接点有熔接现象,线圈有断股、短路等现象。 6.保护回路接线有错误,如继电器与表计并联、二次回路中有表计切换器等。 7.二次系统出现接地情况,操作电压低于额定值的85%或熔断器接触不良等 8.大型变压器的瓦斯保护装置未投入运行。

继电保护装置的任务

继电保护装置的任务 ①、监视电力系统的正常运行,当被保护的电力系统元件发生故障时,应该由该元件的继电保护装置迅速准确地给脱离故障元件最近的断路器发出跳闸命令,使故障元件及时从电力系统中断开,以最大限度地减少对电力系统元件本身的损坏,降低对电力系统安全供电的影响。当系统和设备发生的故障足以损坏设备或危及电网安全时,继电保护装置能最大限度地减少对电力系统元件本身的损坏,降低对电力系统安全供电的影响。(如:单相接地、变压器轻、重瓦斯信号、变压器温升过高等)。 ②、反应电气设备的不正常工作情况,并根据不正常工作情况和设备运行维护条件的不同发出信号,提示值班员迅速采取措施,使之尽快恢复正常,或由装置自动地进行调整,或将那些继续运行会引起事故的电气设备予以切除。反应不正常工作情况的继电保护装置允许带一定的延时动作。 ③、实现电力系统的自动化和远程操作,以及工业生产的自动控制。如:自动重合闸、备用电源自动投入、遥控、遥测等。 继电保护装置的基本要求 继电保护装置应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求:这四“性”之间紧密联系,既矛盾又统一。 A、动作选择性---指首先由故障设备或线路本身的保护切除故障,当故障设备或线路本身的保护或断路器拒动时,才允许由相邻设备保护、线路保护或断路器失灵保护来切除故障。上、下级电网(包括同级)继电保护之间的整定,应遵循逐级配合的原则,以保证电网发生故障时有选择性地切除故障。切断系统中的故障部分,而其它非故障部分仍然继续供电。 B、动作速动性---指保护装置应尽快切除短路故障,其目的是提高系统稳定性,减轻故障设备和线路的损坏程度,缩小故障波及范围,提高自动重合闸和备用设备自动投入的效果。 C、动作灵敏性---指在设备或线路的被保护范围内发生金属性短路时,保护装置应具有必要的灵敏系数(规程中有具体规定)。通过继电保护的整定值来实现。整定值的校验一般一年进行一次。

电力安全操作规程(标准的)

国家电网公司电力安全工作规程国家电网公司发布 2009年7月6日 目录 1 总则 (5) 2 保证安全的组织措施 (6) 2.1 在电力线路上工作,保证安全的组织措施 (6) 2.2 现场勘察制度 (6) 2.3 工作票制度 (6) 2.4工作许可制度 (10) 2.5 工作监护制度 (11) 2.6工作间断制度¨ (11) 2.7工作终结和恢复送电制度¨ (12) 3 保证安全的技术措施 (12) 3.1在电力线路上工作,保证安全的技术措施 (12) 3.2停电 (12) 3.3验电 (13)

3.4装设接地线 (14) 3.5使用个人保安线 (15) 3.6悬挂标示牌和装设遮栏(围栏) (15) 4 线路运行和维护¨ (16) 4.1 线路巡视 (16) 4.2 倒闸操作 (16) 4.3 测量工作 (17) 4.4 砍剪树木 (18) 5 邻近带电导线的工作 (18) 5.1在带电线路杆塔上的工作 (18) 5.2 邻近或交叉其他电力线路的工作 (19) 5.3 同杆塔架设多回线路中部分线路停电的工作 (20) 5.4 邻近高压线路感应电压的防护 (21) 6 线路施工 (22) 6.1 坑洞开挖与爆破 (22) 6.2 杆塔上作业 (22) 6.3 杆塔作业 (23)

6.4 放线、紧线与撤线 (24) 7 高处作业 (26) 8 起重与运输 (27) 8.1 一般注意事项 (27) 8.2 起重设备一般规定 (28) 8.3 人工搬运 (28) 9 配电设备上的工作 (29) 9.1配电设备上工作的一般规定 (29) 9.2架空绝缘导线作业 (30) 9.3装表接电 (30) 10 带电作业 (30) 10.1一般规定 (30) 10.2 一般安全技术措施 (31) 10.3 等电位作业 (33) 10.4 带电断、接引线 (34) 10.5 带电短接设备 (35) 10.6 带电清扫机械作业 (36)

继电保护校验规程.

继 电 保 护 校 验 规 程 无为严桥风电场2016年5月

目录 1范围 (1) 2规范性引用文件 (1) 3总则 (1) 4检验种类及周期 (2) 5检验工作应具备的条件 (4) 6现场检验 (5) 7本厂自动化系统、继电保护及故障信息管理系统的检验 (13) 8装置投运 (13) 9极化继电器的检验 (15) 10电磁型保护的检验 (24) 12 厂站自动化系统中的各种测量、控制装置的检验项目 (26)

继电保护校验规程 1范围 本标准规定了华电福新安徽新能源有限公司无为严桥风电场继电保护及其二次回路接线(以下简称装置)检验的周期、内容及要求。本标准适用于华电福新安徽新能源有限公司无为严桥风电场继电保护运行的维护和管理。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 7261—2000 继电器及装置基本试验方法 GB/T 14285—2006 继电保护及安全自动装置技术规程 DL/527—2002 静态继电保护装置逆变电源技术条件 3总则 3.1本标准是继电保护及电网安全自动装置在检验过程中应遵守的基本原则。 3.2本标准中的电网安全自动装置,是指在电力网中发生故障或出现异常运行时,为确保电网安全与稳定运行,起控制作用的自动装置,如自动重合闸、备用电源或备用设备自动投入、自动切负荷、低频和低压自动减载、电厂事故减出力、切机等。 3.3各级继电保护管理及运行维护部门,应根据当地电网具体情况并结合一次设备的检修合理地安排年、季、月的保护装置检验计划。相关调度部门应予支持配合,并作统筹安排。 3.4装置检验工作应制定标准化的作业指导书及实施方案,其内容应符合本标准。 3.5检验用仪器、仪表的准确级及技术特性应符合要求,并应定期校验。 3.6微机型装置的检验,应充分利用其“自检”功能,着重检验“自检”功

继电保护校准规范

JJF 山东省地方计量校准规范 JJF xxx- xxxx 继电保护试验装置 Test equipment for relaying protection xxxx-xx-xx发布 xxxx–xx-xx实施山东省质量计量技术监督局发布

继电保护试验装置 JJF xxx--xxxx 校准规范 Rule of calibration test equipment for relaying protection 本规范经山东省质量计量技术监督xxxx年xx月xx日批准,并自xxxx年xx月xx日起施行。 归口单位:山东省质量技术监督局 主要起草单位:山东省计量科学研究院 参加起草单位: 本规范由归口单位负责解释。

本规程主要起草人: 杨梅(山东省计量科学研究院) 马雪锋(山东省计量科学研究院)参加起草人:

目录 1 范围‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥⑴2引用文献‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥⑴3术语和计量单位‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥⑴4概述‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥⑴5计量特性‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥⑵5.1 基本误差‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥⑵5. 2 交流电流输出‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥⑵5. 3 交流电压输出‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥⑶5. 4 直流输出‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥⑷5. 5 相位控制‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥⑸5. 6 交流电流与交流电压的同步性‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥⑸5. 7 时间测量‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥⑸5. 8 叠加谐波和直流分量‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥⑸ 5.9 通用技术要求‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥⑹ 6 校准条件‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥⑹ 7 校准项目和校准方法‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥⑺ 8 校准结果表达‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥⒄ 9 复校时间间隔‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥⒅附录A 谐波术语的数学表达式‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥⒆附录B 校准原始记录‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥⒇

继电保护装置带电负荷校验的步骤及注意事项.docx

继电保护装置带电负荷校验的步骤及注意事项摘要:继电保护对于电力设备及变电站的安全、可靠运行具有重要意义,因此要重视校验电力系统中的继电装置,以确保继电装置的保护作用能够得到充分的发挥。为了提高继电装置校验水平,本文结合实际工作经验,对带电符合校验的具体步骤以及注意事项进行了分析,以供参考。 一、带电负荷校验的作用 带电负荷校验是建设电力系统时必须开展的一项工作,只有进行负荷校验才能够有效判断竣工后的输电工程、投入使用的新型电力设备是否处于正常工作状态。在进行负荷校验的过程中,控制好继电装置,使其处于可靠运行以及安全运行状态,是保障电力工程当中的一次设备能够投入使用的前提条件,同时也是校验二次设备运行质量的重要途径。此外,在建设电力基础设施的过程中,也必须开展负荷校验工作,只有校验带电负荷,才能够对电力系统当中的接线方式以及保护装置设计方案进行有效检查,便于及时找出错误的接线方式,并完善保护装置设计方案。 二、继电保护装置带电负荷校验的步骤及注意事项分析 1.母线差动保护的带负荷校验 发电厂和变电所的母线是电力系统的重要设备。如果母线故障不能迅速地被切除,将会引起事故扩大,破坏电力系统的稳定运行,造成电力系统的瓦解事故。因此,母线差动保护正常时均需投入运行。但在新投断路器时,则应在断路器充电前将母差保护停用,带负荷后,测量保护回路的电流极性正确后再加用。因此,母线差动保护回路的电流极性正确后再加用。因此,母线差动保护带负荷校验,具体的步骤如下: ①母线差动保护停用。 ②进行充电操作。

③使断路器带上负荷后,由继电保护人员进行检验工作。 ④检验保护回路的电流极性正确后,将母线差动保护加用。 ⑤母线差动保护带负荷校验时的注意事项: ⑥母线差动保护停用的方法要正确。应先停用母差保护断路出口联接片,再停用保护 直流电源。取直流电源熔断器时,应先取正极,后取负极,也可根据现场需要不停 用保护直流电源。 ⑦带负荷校验时险除测定三相电路及差回路电流外,必须测中性线的不平衡电流,以 确保回路的完整正确。 ⑧校验完毕,母线差动保护加用的操作要正确。先加直流电源,在检查整个保护装置 正常后,使用高内阻电压表测量出口联接片两端无电压后,使用高内阻电压表测量 出口联接片两端无电压后,逐一加用各断路器出口联接片。 ⑨根据母线的运行方式、母差保护的类型正确将母线差动保护投入。要特别注意断路 器电压回路切换和母差失灵保护出口联接片的切换。采用隔离开关重动继电器自动 切换的,要注意检查重动继电器状态,防止重动继电器不励磁或不返回。 2.主变差动保护的带负荷校验 纵联差动保护是将变压器各侧的电流互感器按差接法接线。在变压器正常和外部短路时,其各侧流入和流出的一次电流之和为零,差动继电器不动作;内部故障时,各侧所供短路电流之和,流入差动继电器,差动继电器动作切除故障。 因此,对主变差动保护带负荷校验步骤如下: ①变差动保护在主变充电时应加用,因此即使某电流回路极性不正确,在主变充电时, 仍能起到保护作用。但带上负荷后,若极性不正确,就会因有差流而误动作,所以, 必须在带负荷前停用;停用后,再使主变带上负荷,检测各侧电流、二次接线及极

《电业安全操作规程》

《电业安全操作规程》 中华人民共和国行业标准《电业安全工作规程》发电厂和变电所电气部分 第一章总则第1条为了切实保证职工在生产中的安全和健康、电力系统、发供配电设备的安全运行结合电力生产多年来的实践经验制定本规程。各单位的领导干部和电气工作人员必须严格执行本规程。第2条安全生产人人有责。各级领导必须以身作则要充分发动群众依靠群众要发挥安全监察机构和群众性的安全组织的作用严格监督本规程的贯彻执行。第3条本规程适用于运用中的发、变、送、配、农电和用户电气设备上工作的一切人员包括基建安装人员。各单位可根据现场情况制定补充条文经厂局主管生产的领导总工程师批准后执行。所谓运用中的电气设备系指全部带有电压或一部分带有电压及一经操作即带有电压的电气设备。第4条电气设备分为高压和低压两种高压设备对地电压在250V以上者低压设备对地电压在250V及以下者。第5条电气工作人员必须具备下列条件一、经医师鉴定无妨碍工作的病症体格检查约两年一次。二、具备必要的电气知识且按其职务和工作性质熟悉《电业安全工作规程》发电厂和变电所电气部分、电力线路部分、热力和机械部分的有关部分并经考试合格。三、学会紧急救护法附录G特别要学会触电急救。第6条电气工作人员对本规程应每年考试一次。因故间断电气工作连续三个月以上者必须重新温习本规程并经考试合格后方能恢复工作。参加带电作业人员应经专门培训并经考试合格、领导批准后方能参加工作。新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员干部、临时工等必须经过安全知识教育后方可下现场随同参加指定的工作但不得单独工作。对外单位派来支援的电气工作人员工作前应介绍现场电气设备接线情况和有关安全措施。第7条任何工作人员发现有违反本规程并足以危及人身和设备安全者应立即制止。第8条对认真遵守本规程者应给予表扬和奖励。对违反本规程者应认真分析加强教育分别情况严肃处理。对造成严重事故者应按情节轻重予以行政或刑事处分。第9条本规程

DLT继电保护和电网安全自动装置检验规程

继电保护和电网安全自动装置检验规程 1 范围 本标准规定了电力系统继电保护和电网安全自动装置及其二次回路接线(以下简称装置)检验的周期、内容及要求。 本标准适用于电网企业、并网运行发电企业及用户负责继电保护运行维护和管理的单位。有关规划设计、研究制造、安装调试单位及部门均应遵守本标准。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T 7261—2000 继电器及装置基本试验方法 GB/T 14285—2006 继电保护及安全自动装置技术规程 DL/527—2002 静态继电保护装置逆变电源技术条件 3 总则 本标准是继电保护及电网安全自动装置在检验过程中应遵守的基本原则。 本标准中的电网安全自动装置,是指在电力网中发生故障或出现异常运行时,为确保电网安全与稳定运行,起控制作用的自动装置,如自动重合闸、备用电源或备用设备自动投入、自动切负荷、低频和低压自动减载、电厂事故减出力、切机等。 110 kV及以上电压等级电力系统中电力设备及线路的微机型继电保护和电网安全自动装置,必须按照本标准进行检验。对于其他电压等级或非微机型继电保护装置可参照执行。 各级继电保护管理及运行维护部门,应根据当地电网具体情况并结合一次设备的检修合理地安排年、季、月的保护装置检验计划。相关调度部门应予支持配合,并作统筹安排。 装置检验工作应制定标准化的作业指导书及实施方案,其内容应符合本标准。 检验用仪器、仪表的准确级及技术特性应符合要求,并应定期校验。 微机型装置的检验,应充分利用其“自检”功能,着重检验“自检”功能无法检测的项目。 4 检验种类及周期 检验种类 检验分为三种: a) 新安装装置的验收检验; b) 运行中装置的定期检验(简称定期检验); c) 运行中装置的补充检验(简称补充检验)。 新安装装置的验收检验。 新安装装置的验收检验,在下列情况进行: a) 当新安装的一次设备投入运行时; b) 当在现有的一次设备上投入新安装的装置时。

XX发电厂安全标准化报告

XXX发电有限责任公司 安全生产标准化达标评级报告 XXX有限公司 2012年X月X日

目录

前言 为加强和完善电力安全生产监督管理,落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发〔2010〕23号),规范发电企业安全生产标准化工作,电监会和国家安全生产监管总局联合制定了《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》,全面推进电力安全生产标准化建设,加强发电企业基层管理,夯实安全基础,提升安全生产管理水平,提高防范和处置生产安全事故的能力,不断提高并网发电机组安全运行水平,保障华北区域电网和发电企业生产安全、稳定、优质、经济运行。 受XX发电厂和XX发电有限责任公司的委托,经XX批准,旷世伟业--中电联科技中心选择9名专家、组成评审组,于2012年X月X日对XX发电厂(简称XX发电厂)和XX发电有限责任公司(简称公司)进行安全生产标准化达标现场评审工作。 本次评审采用国家电力监管委员会颁发的《电力安全生产标准化达标评级实施细则(试行)》(办安全[2011]83号和电监安全[2011]23号《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》(简称达标评级标准)进行了现场评审。 现场达标评审工作是在XX发电厂和公司自评价的基础上进行的。 评审组依据《发电企业安全生产标准化规范及达标评级标准》,逐项逐条对XX发电厂和公司的安全管理、机组运行状况进行现场评审。评审中得到了XX发电厂和公司各级领导支持和专业人员密切配合。 评审组根据评审结果编写《XX发电厂,XX发电有限责任公司安全生产标准化达标 评级报告》。 本报告得到了XX、电力系统专家的指正,在此,对有关领导、专家及专业人员表 示诚挚的感谢。

微机继电保护校验装置

RTJB-1600微机继电保护校验装置它采用单机独立运行,亦可联接笔记本电脑运行的先进结构。主机内置新一代高速数字信号处理器微机、真16位DAC 模块、新型模块式高保真大功率功放,自带大屏幕液晶显示器以及灵活方便的旋转鼠标控制器。单机独立操作即已具有很强的功能,可进行大多数试验,联接电脑运行则具有更强大的操作功能。体积小、精度高。既具有大型测试仪优越的性能、先进的功能,又具有小型测试仪小巧灵活、操作简便、可靠性高等优点,性能价格比高。是继保工作者得心应手的好工具。 RTJB-1600微机继电保护校验装置产品特性 电压电流输出灵活组合输出达6相电压6相电流,可任意组合实现常规4相电压3相电流型、6相电压型、6相电流型,以及12相型输出模 式,既可兼容传统的各种试验方式,也可方便地进行三相变压器差动试

验和厂用电快切和备自投试验。 ●操作方式单机电容触摸LED显示屏装置内部WIN7-64位操作系统独 立运行,也可外接笔记本电脑或台式机进行操作,方便快捷,性能稳定。 ●新型高保真线性功放输出端一直坚持采用高保真、高可靠性模块式线性 功放,而非开关型功放,性能卓越。不会对试验现场产生高、中频干扰,而且保证了从大电流到微小电流全程都波形平滑精度优良。 ●高性能主机输出部分采用DSP控制,运算速度快,实时数字信号处理 能力强,传输频带宽,控制高分辨率D/A转换。输出波形精度高,失真小线性好。采用了大量先进技术和精密元器件材料,并进行了专业化的结构设计,因而装置体积小、重量轻、功能全、携带方便,开机即可工作,流动试验非常方便。 ●软件功能强大可完成各种自动化程度高的大型复杂校验工作,能方便地 测试及扫描各种保护定值,进行故障回放,实时存储测试数据,显示矢量图,联机打印报告等。6相电流可方便进行三相差动保护测试。 ●具有独立专用直流电源输出设有一路110V 及220V专用可调直流电 源输出。 ●接口完整装置带有USB通讯口,可与计算机及其它外部设备通信。 ●完善的自我保护功能散热结构设计合理,硬件保护措施可靠完善,具有 电源软启动功能,软件对故障进行自诊断以及输出闭锁等功能。

电力安全操作规程

电力安全操作规程

电力安全工作规程 第1条为了切实保证职工在工作中的安全和健康、电力系统、载波产品的安全运行,结合电力生产多年来的实践经验,制定本规程。 各分公司、办事处的技术人员,现场作业人员,必须严格执行本规程。 第2条各分公司、各部门、各办事处各级领导必须以身作则,充分监管,对存在隐患,可预测危险等应坚决杜绝现场作业人员违规操作。严格监督本规程的贯彻执行,对造成安全事故的相关领导,应坚决采取措施,做相应的违规惩处。第3条本规程适用于运用中的东软相关产品的安装、调试与维护工作中。以及用户电气设备上工作的一切人员(包括基建安装人员)。 各分公司、各部门、各办事处可根据现场情况制定补充条文,经总公司相关领导批准后执行。 所谓运用中的电气设备,系指全部带有电压或一部分带有电压及一经操作即带有电压的电气设备。 第4条电气设备分为高压和低压两种: 高压:设备对地电压在250V以上者: 低压:设备对地电压在250V及以下者。 第5条东软现场工作人员必须具备下列条件: 一、经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查每年一次)。 二、具备必要的电气知识,具有经国家权威机构考试合格并颁发的《电工证》同时熟悉用电环境中的各种作业危险。 三、学会紧急救护法,特别要学会触电急救。 第6条东软现场工作人员对本规程应每年考试一次。因故间断现场工作连续三个月以上者,必须重新温习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 新参加现场工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(临时工等),必须经过安全知识教育后,方可下现场随同参加指定的工作,但不得单独工作。 对外单位派来支援的现场工作人员,工作前应介绍现场电气设备接线情况和有关安全措施。 第7条任何工作人员发现有违反本规程,并足以危及人身和设备安全者,应立

变电所继电保护器验收标准

. 变电所继电保护验收标准 继电保护装置的正确动作是保证电网安全运行的前提,继电保护验收是保证保护正确动作的必要环节。所以,如何有效的进行保护投运前的验收,是我们认真对待和急需解决的问题。 随着微电子技术的迅速发展,给了微机保护更为广阔的发展空间。在短短的十年间,微机继电保护厂家百家争鸣,形成不同原理、不同回路、不同端子排且各具特色的保护设备;另外,保护功能的配置随一次设备的容量、系统作用不同而迥异,这使得编制统一的验收标准存在一定困难。为了增强标准的通用性,着手于继电保护的专业特点,本着全面、细致的原则,从盘柜端子箱及二次回路接线安装验收、继电保护反事故措施落实情况验收、保护装置及二次回路验收、资料备品备件移交验收四个方面进行重点检查验收。 微机保护原理和性能的不断成熟;同时,从近年来保护不正确动作状况的统计分析来看,绝大多数是由于二次回路不正确或“反措”执行不到位引起的,促使验收工作的重心应该向二次回路检查及“反措”的落实上转移。由于保护装置经入网许可,已对其原理、功能进行了全面检测,因此,标准的编制本着二次回路为主,保护逻辑功能为辅的主导思想,真正把握运行中的薄弱环节,突出重点,以确保继电保护装置的安全、稳定运行。 由于编写者水平和收集的技术资料有限,本标准的适应性有待于今后操作过程的实践检验,并希望通过不断地积累经验而补充完善。在编写过程中,由于考虑到新投变电所大都采用微机型装置,所以本验收标准主要针对微机型保护及自动型装置的。

1 总则 1.1为了规范青海电网新建、改造及扩建变电所的继电保护验收工作,检验施工安装质量,确保工程顺利投运和设备安全运行,特制定本验收标准。 1.2 编制过程中所依据的相关标准为现行有效标准,标准如有变更,相应条款以新标准执行。 1.3 继电保护验收是保护管理的重要环节,其目的是及时发现问题,消除隐患,保证设备的正常投运和安全运行。 1.4 继电保护验收应设立验收工作小组,对验收项目实施签字认可制度。 1.5 鉴于专业特点性质,为确保验收工作全面、顺利,应在验收前3-5天时间,提供有关图纸、资料。 1.6 验收工作开始前,试验人员应向验收人员交代设计及其它有关变更事项,为验收人员提供全部试验数据。 1.7 参加验收人员应从事本专业五年以上,具有一定的实践工作经验。 1.8 本标准(讨论稿)起草单位:青海电力试验研究所。 2 适用范围 2.1 本标准适用于青海电网新建、改造和扩建变电所投运前的继电保护验收工作。 2.2 本标准涉及设备范围:保护用设备及其相关的二次回路。 3 标准依据 ?《火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定》 ?《继电保护及安全自动装置检验条例》 ?《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》 ?《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-92

继电保护检验操作规程

继电保护检验操作规程 继电保护是指研究电力系统故障和危及安全运行的异常工况,以探讨其对策的反事故自动化措施。因在其发展过程中曾主要用有触点的继电器来保护电力系统及其元件(发电机、变压器、输电线路、母线等)使之免遭损害,所以沿称继电保护;电力系统继电保护的基本任务是:当电力系统发生故障或异常工况时,在可能实现的最短时间和最小区域内自动将故障设备从系统中切除,或者给出信号由值班人员消除异常工况的根源,以减轻或避免设备的损坏和对相邻地区供电的影响。 继电保护装置,是实现继电保护功能的设备,就是指能反应电力系统中电气元件发生故障或不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。它主要包含着下列主要的环节:①信号的采集,即测量环节;②信号的分析和处理环节;③判断环节;④作用信号的输出环节。 在电力系统中,如果一次系统没有故障,而保护发生了误动,那么将影响对用户的可靠供电,若重负荷线路发生误动跳闸,还有可能引起系统振荡事故,破坏系统的安全稳定运行;如果一次系统发生了短路故障,但保护拒动,将扩大事故范围,甚至损坏电力设备。为了使保护真正起到对电力系统的保护与控制作用,必须使保护整体处于良好的运行状态,使得各相关元件及设备特性优良、回路接线正确、定值及动作特性正确。所以必须加强对保护的检验质量。 一、继电保护校验操作规程: (1)做继电保试验需两人操作,一人监护,一人操作; (2)在做试验前先检查试验仪器的完好性,中压柜断路器必须在试验位置; (3)记录综保装置内设定参数,如是新装置应按要求设定参数并记录好; (4)在综保装置内将需做试验的项目投入,其它项目退出; (5)检查接线是否正确; (6)经检查确认无误则可做试验,试验步骤如下: a、在试验仪器上先输入一个小定值与综保装置显示是否一致,偏差应小于±5%; b、确认无疑问后则在试验仪器上输入与综保装置所需做试验项目的相应定值做试验;

电力电缆安全作业规程

电力电缆安全作业规程 1.范围 本规定规定了公司电气人员在电力电缆作业时的安全管理 2.规范性引用文件 2.1《中华人民共和国安全生产法》 2.2《电力安全操作规程》GB26860-2011 2.3国家能源局《防止电力生产事故的二十五项重点要求》 2.4中国电力投资集团公司《电力生产安全工作规程》 3.术语与定义 电力电缆作业:电缆的敷设、制作及安装。 4.电力电缆作业安全作业规定 4.1开工前准备工作: 4.1.1应编制施工方案及“三措”,经审核批准后办理工作票;并进行现场复查措施; 4.1.2电力电缆作业应设专职安全监护人,工作人员不得少于2人,并正确佩戴必要的安全防护用品; 4.1.3作业开始前,工作负责人应向作业组人员进行安全技术交底,交代紧急情况下安全撤离路线及方法; 4.1.4根据电力电缆作业性质,工作现场做好设备、地面及周边其它设备的有效防护、隔离工作。 4.1.5现场所使用工器具、材料、备品备件等物件应放置要整齐有

序,通道应随时保持畅通,地面应保持清洁; 4.1.6检查所使用工器具安全可靠,无触及人身伤害的危险; 4.1.7检查所使用安全用具应检验合格; 4.2电力电缆作业前的安全措施: 4.2.1拉开电力电缆进线、出线电源开关(有操作电源的须将操作电源拉开、二次插头拔下,开关拉至检修位置); 4.2.2高压电缆电源开关拉开后,合上接地刀闸; 4.2.3在所拉开关操作把手上挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌; 4.2.4在电缆作业现场设“在此工作”标示牌,周围应设置围栏或遮拦,并挂设安全警示牌; 4.3电力电缆作业安全作业规定: 4.3.1电力电缆作业人员应严格遵守电力安全工作规程和公司相关安全作业规程; 4.3.2起重、高空、动火、受限空间、易燃易爆品作业应按照《起重安全作业规程》、《脚手架安全作业规程》、《高空安全作业规程》、《动火安全作业规程》、《受限空间安全作业规程》、《易燃易爆品安全作业规程》执行; 4.3.3任何人不得随意移动改变或现场安全措施及安全警示标; 4.3.4严禁进入作业区域以外的其它生产区域; 4.3.5工作现场工器具按定置摆放,随时清理垃圾和杂物,及时整理现场零乱物品,以免影响安全文明生产,甚至危及人身安全;

2021新版继电保护和电网安全自动装置校验规程

2021新版继电保护和电网安全自动装置校验规程 Without safety as a guarantee, it may be vanished in an instant! So the importance of safety is a subject that everyone must pay attention to. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0332

2021新版继电保护和电网安全自动装置校 验规程 一、填空 1.开关非自动状态一般是在开关为 或 状态时使用。 答:运行热备用 2.线路高频(或差动)保护两侧状态原则上要求 。 答:始终保持一致 3.线路高频(或差动)保护全停时,若线路仍需运行,须经华东网调相关领导批准,本线路 按整定单要求调整,同时要求相邻线路具有

,不允许相邻线路的高频(或差动)保护 。 答:距离II段时间 全线快速保护 同时停 4.当500kV线路停运且该线路任一侧相应的开关需恢复运行状态时,应将线路的远方跳闸停用 ,方向高频改为,分相电流差动改为 ,以免 误动,操作由当值调度员发布操作指令。 停用无通道跳闸信号运行开关 5.500kV厂站均采用每组母线上有二套母差保护,在运行中 同一母线的二套母差同时停用,若二套母差同时停用,则要求该母线 。 答:不考虑停役

6.部分厂站的500kV开关之间,具有二套 的短线保护,当网调发令操作称为短线保护时,即认为是 。 答:相同二套短线保护同时操作 7.500kV短线保护在线路或变压器闸刀拉开时,现场应将其改为跳闸 ,当线路或变压器闸刀合上时应将短线保护改为 。正常情况下,网调 操作短线保护。 答:跳闸信号不发令 8.500kV变压器低压过流保护是 的主保护,原则上运行中不得,若因保护异常或保护工作,导致主变低压侧无过流保护时,则应考虑 。 答:低压侧母线全停变压器陪停 9.振荡指电力系统并列的两部分间或几部分间

继电保护试验规程

目录 第一部分:总则 (1) 第二部分:风电综合通信管理终端与风功率预测系统 (8) 第三部分:220kV故障录波器柜 (28) 第四部分:35kV母线保护柜 (32) 第五部分: 远方电能量计量系统 (38) 第六部分:220kV 线路保护柜 (44) 第七部分:主变压器故障录波装置 (51) 第八部分:保护及故障信息远传系统 (58) 第九部分:交流不间断电源(UPS) (64) 第十部分:继电保护及二次回路校验规程 (71) 第十一部分:电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点 (84)

第一部分:总则 1.1 为加强规范继电保护检验工作管理,提高检验管理水平,确保变电站安全稳定运行,特制定本规程。 1.2 本规程规范了继电保护检验工作的各项管理工作及具体实施要求。 1.3 运行维护单位应在本规程和有关技术资料基础上,编制各继电保护现场检验工作的标准化作业指导书(以下简称作业指导书),依据主管部门批准执行的作业指导书开展现场检验工作。 1.4 检验使用的仪器、仪表应定期校验,确保其准确级和技术特性符合有关要求。 1.5 检验中应按要求做好记录,检验结束后应将报告整理归档。 2 继电保护检验管理 2.1 一般要求 2.1.1 继电保护检验工作要确保完成率达到100 %。 2.1.2 检验项目不得漏项,要防止继电保护检验工作不到位引发的继电保护不正确动作。 2.1.3 继电保护原则上随同一次设备停电进行检验。各运行维护单位应结合电网实际情况,合理安排一次设备检修及继电保护检验工作,确保继电保护按正常周期进行检验。 2.1.4 新安装继电保护在投运后1 年内应进行第一次全部检验。 2.1.5 线路两侧继电保护设备检验工作应同时进行。 2.1.6 故障录波器、保护故障信息子站等与多个一次设备关联,其检验宜结合一次设备停电进行并做好安全措施;不具备条件的可单独申请退出运行进行检验。安全自动装置的检验工作应统筹协调,合理安排。 3 检验种类及周期 3.1 检验种类 3.1.1 检验分为三种: 3.1.1.1 新安装装置验收检验;

220kV高频线路继电保护装置检验作业指导书

220kV高频线路继电保护装置检验作业指导书1概述 本指导书依据: 《输电线路保护装置通用技术条件》GB15145-2008等标准编制。适用于220kV线路高频保护装置检验作业。 2 仪器设备 继电保护综合校验装置、数字式万用表、1000V/500V兆欧表、CT综合测试仪、钳型电流表。 3技术资料 主要包括与现场实际相符的图纸、出厂说明书及操作手册、最新整定单,运行班组的缺陷记录(运行中所发现的缺陷和异常(事故)、设备技术参数、历史检验数据和上次检验报告等。 4危险点提示 1)进入工作现场对检修设备不清,误入、误登带电设备 2)断路器机构检查防机械伤人 3)检修电源使用防低压交流触电 4)调试试验完二次措施未恢复 5重要回路检查 6检验项目与内容

2 户外端子箱检 查及清扫 1)清扫端子箱,紧固端子;2)二次芯线无损伤,穿孔封堵完 好。 3 压板检查1)压板标识正确。2)跳闸压板的上方开口,接至断路器的跳闸线圈回路。3)确认压板紧固后可靠接通回路,且无接地。注:防止直流回路短路、接地。 4 插件外观检查插件外观完整,插件内无灰尘,无烫伤痕迹,焊点无漏焊、虚焊现象,紧固背板端子。注意:不要频繁插拔插件,拔插件时装置必须停电。 5 屏蔽接地检查1)保护用电缆必须用屏蔽电缆且屏蔽层必须两端可靠接地;2)保护屏底部应敷设截面不小于100mm2专用的接地铜网,保护屏专用接地端子经截面不小于50mm铜缆可靠接于二次地网上。3)互感器本体至端子箱间电缆,屏蔽层仅在端子箱处一端接地。 4)保护屏、就地端子箱的门和箱体应可靠接于一次地网。 5)各接地线应用专用线鼻子可靠接地。 6 绝缘检查1)交流回路对地绝缘电阻大于1MΩ。 2)直流回路对地电缆绝缘电阻大于1MΩ 注意:1)摇测时通知有关人员暂停回路上所有工作;2)断开二次回路接地点;3)断开直流电源;4)摇测结束后立即放电,恢复接线。 7 CT回路检查1)CT二次绕组应在开关场就地端子箱一点接地,备用绕组应用专用短接片短接并接地。 2)CT保护、测量、计量二次绕组无混接现象,稳控、故障录波和行波测距装置用电流须取自保护绕组。 3) CT变比、极性正确,误差满足要求。 8 断路器本体控制回路检查 8.1 断路器参数及 信号回路检查 1)有两组跳闸线圈的断路器,其每一组跳闸回路应分别有专 用的直流熔断器或者自动开关供电。2)检查气体压力报警、 闭锁功能和储能信号回路3)储能电源与控制电源相互独立4) 检查加温除湿设备及相关回路。

调试所继电保护及二次回路校验规程

继电保护及二次回路校验规程 1.执行规范: 由于继电保护装置更新换代比较快且涉及面比较广,在工作中应熟悉局、部颁各种规程、以及相关文件: 例:《微机继电保护装置运行管理规程》、《继电保护及安全自动装置运行规程》、《WXH—11型微机保护检验规程》、《WXB—11型微机保护检验规程》、《900型微机保护检验规程》、《220kV~500kV电力系统故障动态记录装置检测要求》、《新编保护继电器检验》、《防止电力生产重大事故的25项要求》、《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点汇编》、《继电保护二次回路校验规范》等为依据。 在实际工作中应以设计院图纸为准,参考厂家说明书、厂家图纸、出厂调试报告。当发现设计有原理问题、不符合上述规章制度要求或与厂家设备有冲突等情况时有必要变更时与设计院协商请设计院出变更通知单。接变更通知单后,再进行改动。原则上必须按图施工、调试。 2.调试所关于继电保护调试的有关规定: 2.1各站的图纸,要由相应站的负责人亲自审图并作问题记录。并在设计图纸交底时提出,问题的提出及改变办法,要有记录并由当事人签字。 2.2各站调试人员要绝对听从负责人的工作安排,各分项工作的负责人由本站负责人指派。每项工作记录要清楚(试验人、负责人、使用仪器仪表) 2.3各站的原始记录,要由本专业的专责工程师或班长作不定期检查。发现问题或试验项目不全者,及时向调试所领导汇报。由调试所领导研究按问题的轻重作出处理决定。 2.4各站在此工程完了一个月内必须将试验报告出齐,并由专职工程师审核签

字。 2.5各站安全问题要由各站负责人每周开一次安全会。根据当时站内情况,说明各项注意事项,并要有安全记录。 3.施工准备: 各站在进入现场前,本站负责人以本站设计图纸为依据,编制整体调试计划、进度安排、人员安排并根据本站的实际设备情况,提出本站所使用设备的仪器仪表清单,经本专业专工或班长审核后批准,在调试工作中严格按计划执行。施工过程中认证填写“负责人工作程序”,特别对计划外因素、所遇各种问题及其解决方案作好详尽纪录。工程结束上交调试所。 表单分别由库工及负责人签字。一式两份,一份由库工留底,另一份由本站负责人保留。仪器仪表宜设专人保管,调试所执行相应奖惩制度。 4.保护装置校验: 4.1微机保护装置校验 4.1.1 外观检查: a) 装置的实际构成情况是否与设计相符合。 b)主要设备,辅助设备,导线与端子以及采用材料等的质量。 c) 安装外部的质量。 d) 与部颁现行规程或反事故措施、网(省)局事先提出的要求等是否相符合。 f ) 技术资料试验报告是否完整正确。 g) 屏上的标志应正确完整清晰,如在电器、辅助设备和切换设备(操作把手、刀闸、按钮等)上以及所有光指示信号、信号牌上都应有明确的标志,且实际情况应与图纸和运行规程相符。 4.1.2测量绝缘:

继电保护及自动装置校验规程

目录 第二篇电气二次系统校验规程 第一章PSL—602纵联距离保护装置校验规程 (1) 第一节一般性检查 (1) 第二节通电检查 (1) 第三节开入量变位检查 (2) 第四节D/A数据采集系统检查 (2) 第五节模拟量输入的相量特性检查 (3) 第六节保护定值校验 (4) 第七节手合、重合加速故障功能检查 (6) 第八节PT断线自动投入电流保护检查 (7) 第九节校验重合闸 (7) 第十节接点检查 (7) 第十一节NCS信号 (7) 第十二节与断路器失灵保护的联动试验 (7) 第十三节带开关整组传动 (7) 第十四节通道联调 (7) 第十五节CT二次负担测试 (7) 第十六节保护装置带负荷试验 (8) 第十七节带负荷相量检查 (8) 第二章PSL-631断路器失灵保护装置校验规程 (9) 第一节外观检查 (9) 第二节绝缘检查 (9) 第三节CRC校验码检查 (9) 第四节开入量检查 (9) 第五节零漂检查 (9) 第六节采样精度调整 (9)

第七节定值输入 (9) 第八节失灵保护定值及功能测试 (9) 第九节接点检查 (11) 第十节检查去NCS事件记录信号及远动信号 (11) 第十一节检查打印功能 (11) 第十二节带开关整组传动 (11) 第十三节打印检查 (11) 第十四节CT直流回路电阻测试 (11) 第十五节向量检查 (11) 第十六节CZX-12R型分相操作箱及开关二次回路试验 (11) 第三章RCS—931A纵联差动保护装置校验规程 (13) 第一节一般性检查 (13) 第二节通电检查 (13) 第三节开入量变位检查 (14) 第四节D/A数据采集系统检查 (14) 第五节模拟量输入的相量特性检查 (15) 第六节保护功能校验 (15) 第七节手合、重合加速故障功能检查 (18) 第八节PT断线自动投入电流保护检查 (18) 第九节校验重合闸 (18) 第十节接点检查 (18) 第十一节NCS信号 (18) 第十二节与断路器失灵保护的联动试验 (18) 第十三节带开关整组传动 (19) 第十四节通道联调 (19) 第十五节CT回路直阻及二次负担测试 (19) 第十六节保护装置带负荷试验 (19) 第十七节带负荷相量检查 (20) 第十八节结论 (20)

相关文档
相关文档 最新文档