水电安装规范最新完整版

水电安装规范内容:

1)布线的原则:横平竖直.使用专用中财PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线

盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。

2) 插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内,如

果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽。

3) 使用中财PVC管,在弯管时用弹簧现弯,不得使用90度弯头及三通(在这一点上目前我们基本没有出现这一类情况),线路安装时必须加护线套管,采用胶粘进行连接,套管

边接应紧密.平直.平顺.直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。

4) 管道绞牙深度适中,无毛刺。管道连接处用生料带缠5-6圈,管道绞牙数为5牙-6牙,直到拧紧接头,不允许烂牙接进管中。

5) 导线装入套管后,应使用导线固定工具,先固定在墙面及墙内后,再抹灰隐蔽。

6) 严禁线管直接铺设在复合板下面,(在这一点上我们目前没有做的很好,以后我们会和客户交流好,复合地板一定要进行开槽处理。)在实木地板下的线管必须有加固措施。

7) 严禁线管铺设在厨房.卫生间地面上,防止水渗入线管内。(在卫生间的地面上不能

有任何的线管,在这一点上我们必须要加强处理。)

8) 穿入线管的导线不应大于线管的孔面积40%,管内导线不得有接头,不同用途的导

线严禁混穿于一根线管内。

9) 导线进入线盒必须保证留有一定的长度,留有10~15厘米,音响留100厘米,穿软管以便进行开关.插座的安装维修。

10) 装水管距离墙面应为 1.5公分,左热右冷,间距15公分中。

11) 电线与水管平行距不应小于30公分,交叉.过桥距不应小于10公分。

12) 电线点与点不能有接头,吊顶内的暗线必须有阻燃管保护。

13) 水电验收合格后,方可粉平线槽,墙槽应用1:3水泥砂浆填补密实(应分两次粉平墙面。)

二.强电系统施工工艺要求

1) 每户应设置分户配电箱,配电箱安装位置,漏电箱安装位置:应安装在易操作位置,便于日常维修。

2) 配电箱内应设漏电断路器,漏电动作电流应不大于30mA,有过负荷、过电压保护功能,并分数路出线,分别控制照明、空调、插座等,其回路应确保负荷正常使用。箱体的底

面离地面高度变宽宜 1.8米。原配电箱位置一般不可移位,若需移位要加过渡盒,并与设计,监理确定方案,在监理指导下方能进行施工。

3) 电路排布为所以空调各自独方一路,所以照明为一路,厨房插座为一路,(厨房.卫生间单放插座,卫生间用电设施及卫生间插座为一路,除厨,卫以外的所以普通插座为一

路,不同的房型均可参照以上的办法。

4) 两路线的零线,地线不能共用。两路线不能穿同一管内,电线和暖气、热水、煤气

管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。

5) 入户总开最少为60A以上,客厅和空调最好为40A。

6) 卫生间安装浴霸的应单独分路,线直径为 2.5mm平方,卫生间内安装电水器时应单

独分路,视容量大,小确定用线截面,一般为 2.5mm平方4mm平方左右。

7) 厨房用电:厨房需要单独分路导线径 2.5mm平方.

8) 普通插座与灯具超过25只的需增加分路进行控制。

9) 导线色标:配电箱及各回路配线均需规范要求进行分色。

10) 配线时,相线与零线的颜色应不同,同一住宅相线(L)颜色应统一,零线(N)宜用蓝色,保护线(PE)必须用黄绿双色线。穿入配管导线的接头应设在接线盒内,接头搭接应牢固,绝缘带包缠应均匀紧密。

11) 文明施工,规范施工,加速施工,给整个工程开个好头。

三.弱电系统施工的技术施工要求

1) 电话必须使用专用电话线穿线管敷设,不能与其他线混穿一管。

2) TV有线电视线必须采用符合要求的同轴电缆线(宽频7.5II),并严禁对接,有线网络线的弯曲半径>或=8D(R为64MM)。

3) TV有线电视线严禁与网络线混穿一管。

4) 强弱电严禁在同一根管内铺设,不得接入同一个接线盒。

5) 强弱电线管间距要大于15mm。电话线、电视线等信号线不能和电线平行走线。

6) 四终端以下的安装,应采用分频器(分配器)。分配必须安装在120型的大方线盒内(TV盒)减少电平信号的损失,同时又便于维修。

7) 进行通电实验,检查所有电器元件的工作状态功能是否正常。

8) 留足音响线出口的长度方便以后移位(应留足1米距离),并保护。

9) 完毕后有电工绘制电路图(电器排列平面图,系统图)。(这一点上我们做的很不够,

以后一定要做到这点。)

10) 电工必须配有持证上岗,配备规范电工工具。

11) 电工工作时必须穿绝缘鞋,必须两人以上操作,严禁穿短裤进行工作,文明施工。

四.灯具的安装工艺要求

1) 灯具的安装最基本的要求就是牢固。

2) 室内安装壁灯、床头灯、台灯、落地灯、镜前灯等灯具时,高度低于 2.4m及以下的灯具的金属外壳均应接地可靠,以保证使用安全。

3) 卫生间及厨房装矮脚灯头时,宜采用瓷螺口灯头接线,相线(开关线)应接在中心触点端子上,零线接在螺纹端子上。

4) 台灯等带开关的灯头,为了安全,开关手柄不应有裸露的金属部分。

5) 装饰吊平顶安装各类灯具时,应按照灯具的安装说明的要求进行安装灯具重量大于

3kg应采用预埋吊钩或从屋顶用膨胀螺栓直接固定支吊架安(能用吊平顶吊木龙骨支架安装

灯具)。不得挂在相邻的水管、电管上,必须独立吊挂。从灯头箱盒引出的导线应用软管保

护至灯位,防止导线裸露在平顶内。

6) 轻型灯具,可吊挂在原有或有附加大、中龙骨上,但必须做加固处理。严禁吊挂在

空调风管、水管和电管上。

7) 成排灯具必须横平竖直,允许偏差不大于3mm.

8) 在吊平顶内与灯具连接的导线,必须有软管保护,不得裸线。

五.开关、插座安装工艺要求

1) 根据设计和客户方案要求确定开关、插座、灯具的相关位置。

2) 插座、开关安装牢固,四周无缝隙;面向电源插座的相线和零线的位置右相左零,有

接地孔的插座,其他线插应为上方位置,接地应可靠。

3) 插座离地面应不低于200mm。同一室内安装的插座应采用防触电保护措施的插座;成排安装的插座高低不应大于2mm。

4) 开关、插座整洁无污迹。 1.5m以下安装的插座应采用防守触电保护施的插座;线盒内导线应留有余量,长度宜为150mm。接线时相线进开关,零线直接进灯头,螺口灯头相

线不应接外壳。

5) 照明灯开关距地面高度宜为 1.3m,开关、插座距门口为150-200mm,开关不宜装在门后。

6) 出水口大案下方不要有插座和开关,左右距离有20mm。

7) 开关位置应与灯头位相对应,同一室内开关方向应一致。

8) 暗盒要平整,不能超出墙平面,安装在木质材料上的开关、插座的接线盒要接至面板底。线管要低于墙平面,与暗盒连接用暗盒螺母,开关、插座分别要在同一水平上。

成品保护

1) 安装开关、插座时不得碰坏墙面,要保持墙面的清洁。

2) 开关、插座安装完毕后,不得再次进行喷浆,以保持面板的清洁。

3) 其它工种在施工时,不要碰坏和碰歪开关、插座。

应注意的质量问题

1) 开关、插座的面板不平整,与建筑物表面之间有缝隙。应调整面板后在拧紧固定螺

丝,使其紧贴建筑物表面。

2) 开关未断相,插座的相线、零线及地线压接混乱,应按要求进行改正。

3) 多灯房间开关与控制灯具顺序不对应。在接线时应仔细分清各路灯具的导线,依次

压接,并保证开关方向一致。

4) 固定面扳的螺丝不统一(有一字和十字螺丝)。为了美观,应选用统一的螺丝。

5) 同一房间的开关、插座的安装高度这差超出允许偏差范围,应即时更正。

6) 开关、插座箱内拱头接线,应改为鸡爪接导线总头,再分支导线接个开关或插座端

头。或采用LC安全型压线帽压接总头后,再分支进行导线连接。

六、卫生洁具安装工艺要求

1) 卫生器具外表面洁净无损坏,安装牢固平稳,不得松动;各连接处应密封无渗漏;阀门开关灵活。安装完毕后进行不少于2小时盛水试验无渗漏,盛水量分别如下:便器高低落水箱应盛至板手以下10MM处;各种洗涤盆、面盆应盛至溢水口;浴缸应盛至不少于缸深的三分之一。

2) 坐便器安装;安装前必须检查坐便器有无破损、裂纹,进水孔与排水口应通畅,不符

合质量要求的不应盲目安装。坐便器应安装平稳、端正,位于厕所隔间中,位置应正确,并

用水平尺度调整平面水平。

3) 地漏安装:地漏应安装在地平最低外,其标高不应超出地面,最低不得低于地面以

下5MM。

4) 蹲式大便器排水孔的中心纵向距离墙体面不小于540mm:坐式大便器排水孔的中心纵向距墙体面不小于420mm,坐面距地面的高度300mm:洗脸池安装:洗脸洗手盆盆口边距地约800mm;浴盆的上口边距地面不大于520mm.

5) 洗脸池安装:洗脸池台盆上口距地800MM,台盆安装支架上应接触严密,不得有松动。台盆应用水平尺校正,水平偏差小于等于2MM。三角阀门和脸盆龙头连接采用钢管收紧。

6) 卫生器具的给水连接管不得有凹凸弯偏等缺陷。

7) 卫生器具固定应牢固。不得在多孔砖或轻型隔墙中使用膨胀螺栓固定卫生器具。

8) 卫生器具及各种给水管在穿过楼层时周边应作防漏处理,检查合格后放可进入下道

工序施工。

9) 洁具在搬运和安装时要防止磕碰。稳装后洁具排水口应用防护用品读堵好,镀铬零

件用纸包好,一免堵塞或损坏。

10) 在釉面砖、水磨石墙面剔孔洞时,宜用电钻或先用小錾子轻剔掉釉面,待剔至砖底灰层处放可用力,但不得过猛,以免将面层剔碎或震成空鼓现象。

11) 洁具稳装后,为防止配件丢失或损坏,配件应在竣工前统一安装。

12) 安装完的洁具应加以保护,防止洁具瓷面受损和整个洁具损坏。

13) 通水试验前应检查地漏是否畅通,分户阀门是否关好,然后按层段分房间逐一进行同水试验,以免漏水使装修工程受损。

14) 在冬季室内不通暖时,各种洁具必须将水放净。存水弯应无积水,以免将洁具和存水弯冻裂。

应注意的质量问题

1) 座便器不平,左右倾斜。原因:稳装时,正面和两侧垫砖不牢,焦渣天填充后,没

有检查,抹灰后不修理,造成高水箱与便器不对中。

2) 高、低水箱拉、拖把不灵活。原因:高、低水箱内部配件安装时,三个主要部件在

水箱内位置不合理。高水箱进水、拉把应放在水箱同侧。以免使用时互相干扰。

3) 零件镀铬表面被破坏。原因:安装时使用管钳。应使用平面扳手或自制扳手。

4) 坐便器与背水箱中心没对正,弯管歪扭。原因:划线不对中,便器稳装不正或先稳

背箱,后稳便器) 坐便器周围离开地面。原因:下水管口预留过高,稳装前没修理。

6) 立式小便器距墙缝隙太大。原因:甩口尺寸不准确。

7) 洁具溢水失灵。原因:下水口无溢水眼。

8) 通水之前,将器具内污物清理干净水电安装规范全部出自国家标准与行业标准,主要有:GB50303-2002<建筑电气工程施工质量验收规范>,GB50242-2002<建筑给水排及采暖

工程施工质量验收规范>,GB50243-2002<空调工程施工质量验收规范>(空调管道的规范比普通给水严得多),GB50166-200<火灾自动报警系统施工及验收规范>,GB50339-2003<智能建筑工程质量验收规范>,GB50134-2004<人民防空工程施工及验收规

范>,GB50254~59-96<电气装置安装工程施工及验收规范>,GB50150-91<电气装置安装工程电气设备交接试验标准>,GB50235-97<工业管道工程施工及验收规范>,GB50411-2007<建筑节能工程施工质量验收规范>,行业标准JGJ46-2005<施工现场临时用电安全技术规范>,GB50261-2005<自动喷水灭火系统施工质量验收规范>,排水PVC管GJJ/T29-98,塑料给水管GB/T50349-2005.

装饰整理

水电安装施工规范及验收标准

水电安装施工规及验收标准 一、电气安装 基本要求 1、每套分户配电箱必需设漏电断路器,漏电动作电流应不大于30mA,有过负荷、过电压保护功能,并分路数出线,分别控制照明、空调、非受插座、受控插座等,其回路应确保负荷正常使用。 2、室布线均应穿管敷设,并用绝缘良好的单股铜芯导线。穿管敷设时,管导线的总面积不应超过管径截面积的40%,管不得有接头和扭结。导线与线、电视线、通信线不得同时安装在同一管道中。 3、插座离地面不低于200mm。线盒导线应留有余量,长度宜为150mm,至少不应少于120mm,但不应大于200MM。接线时相线进开关,零线直接进灯头,螺口灯头相线不应接外壳,照明灯开关中心距地面度宜为1.2m~1.3m,开关不宜装在门后,同户同平面面板水平面差应小于1.5cm,相近面板目测应平整。 4、两路线的零线.地线不能共用。两路线不能穿同一管,电线和暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm. 二、强电系统施工的技术施工要求 1、布线的原则:横平竖直.使用专用PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。 2、插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线,如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底

部,开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽,开槽前一定要先弹水平线后开槽。 3、使用PVC管,需弯管时,须用弹簧在现场折弯,不得使用90度弯头及三通,线路安装时必须加装护线套管,套管边接应紧密.平直.平顺.直角拐角处应将角侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。 4、导线装入套管后,应使用导线固定工具,先固定在墙面及墙后,再抹灰隐蔽 . 5、严禁线管直接铺设在复合板下面,在实木地板下的线管必须有加固措施。 6、严禁线管铺设在厨房.卫生间地面上,防止水渗入线管。 7、穿入线管的导线不应大于线管的孔面积40%,管导线不得有接头,不同用途的导线严禁混穿于一根线管。 8、导线进入线盒必须保证留有一定的长度,留有10~15公分,音响留100公分。 9、装水管距离墙面应为1.5公分,热左右冷,间距15公分中。 10、电线与水管平行距不应小于30公分,交叉.过桥距不应小于10公分。 11、电线点与点不能有接头,多股线接头必须需做挂锡处理,吊顶的暗线必须有阻燃管保护。 12、电验收合格后,方可粉平线槽,墙槽应用1:3水泥砂浆填补密实。 三、弱电系统施工的技术施工要求 1、线必须使用专用线穿线管敷设,不能与其他线混穿一管。 2、TV有线电视线必须采用符合要求的同轴电缆线(宽频7.5II),并严禁对接,有线网络线的弯曲半径>或=8D(R为64MM)。 3、TV有线电视线严禁与网络线混穿一管。 4、强弱电严禁在同一根管铺设,不得接入同一个接线盒。

2014年最新完整版 《水电安装规范》

2014年最新完整版《水電安裝規範》水電安裝規範內容: 1)佈線的原則:橫平豎直.使用專用中財PVC阻燃型電線管,線管線上槽中必須固定,線盒與線管相接時應使用鎖母,直管每隔80公分使用一個管卡,拐角處每隔20公分使用一個管卡。 2)插座在牆的上部,在牆面垂直向上開槽,至牆的頂部安裝裝飾角線的安裝線內,如果是在牆的下部,垂直向下開槽至安裝踢腳板的底部,開槽深度應一致,槽線及頂直應先在牆面彈出控制線後,再用切割機切割牆面,用機器開槽。 3)使用中財PVC管,在彎管時用彈簧現彎,不得使用90度彎頭及三通(在這一點上目前我們基本沒有出現這一類情況),線路安裝時必須加護線套管,採用膠粘進行連接,套管邊接應緊密.平直.平順.直角拐角處應將角內側切開,切口一側切圓弧形介面後,折彎安裝。 4)管道絞牙深度適中,無毛刺。管道連接處用生料帶纏5-6圈,管道絞牙數為5牙-6牙,直到擰緊接頭,不允許爛牙接進管中。 5)導線裝入套管後,應使用導線固定工具,先固定在牆面及牆內後,再抹灰隱蔽。 6)嚴禁線管直接鋪設在複合板下麵,(在這一點上我們目前沒有做的很好,以後我們會和客戶交流好,複合地板一定要進行開槽處理。)在實木地板下的線管必須有加固措施。 7)嚴禁線管鋪設在廚房.衛生間地面上,防止水滲入線管內。(在衛生間的地面上不能有任何的線管,在這一點上我們必須要加強處理。) 8)穿入線管的導線不應大於線管的孔面積40%,管內導線不得有接頭,不同用途的導線嚴禁混穿於一根線管內。

9)導線進入線盒必須保證留有一定的長度,留有10~15釐米,音響留100釐米,穿軟管以便進行開關.插座的安裝維修。 10)裝水管距離牆面應為1.5公分,左熱右冷,間距15公分中。 11)電線與水管平行距不應小於30公分,交叉.過橋距不應小於10公分。 12)電線點與點不能有接頭,吊頂內的暗線必須有阻燃管保護。 13)水電驗收合格後,方可粉平線槽,牆槽應用1:3水泥砂漿填補密實(應分兩次粉平牆面。) 二.強電系統施工工藝要求 1)每戶應設置分戶配電箱,配電箱安裝位置,漏電箱安裝位置:應安裝在易操作位置,便於日常維修。 2)配電箱內應設漏電斷路器,漏電動作電流應不大於30mA,有過負荷、過電壓保護功能,並分數路出線,分別控制照明、空調、插座等,其回路應確保負荷正常使用。箱體的底面離地面高度變寬宜1.8米。原配電箱位置一般不可移位,若需移位要加過渡盒,並與設計,監理確定方案,在監理指導下方能進行施工。 3)電路排布為所以空調各自獨方一路,所以照明為一路,廚房插座為一路,(廚房.衛生間單放插座,衛生間用電設施及衛生間插座為一路,除廚,衛以外的所以普通插座為一路,不同的房型均可參照以上的辦法。 4)兩路線的零線,地線不能共用。兩路線不能穿同一管內,電線和暖氣、熱水、煤氣管之間的平行距離不應小於300mm,交叉距離不應小於100mm。 5)入戶總開最少為60A以上,客廳和空調最好為40A。 6)衛生間安裝浴霸的應單獨分路,線直徑為2.5mm平方,衛生間內安裝電水器時應單獨分路,視容量大,小確定用線截面,一般為2.5mm平方4mm平方左右。

家装水电施工工艺标准

家装水电施工工艺标准 一、强电系统施工的技术要求: 1. 配电箱安装位置:应安装在通风易操作位置,便于日常的操作及维修,箱体的底边离地面高度宜为1.8米。原配店箱位置一般不可移位,若需移位要加装过度盒并由设计、施工员确定方案,在施工员指导下进行施工。 2. 检查漏电保护器和空气开关:对漏电保护开关进行检查,漏电30mA能动作切断电源,动作时间应≤0.1S。对空气开关的数量及容量进行检查,如不能满足使用要求的必须更换或增加。照明用电必须单设一个两极的短路保护器且不受漏电保护器总开关的控制。空调、吸尘器等15A以上的插座和一般常用的10A五孔插座,除有一个单极的短路空气开关控制外,还必须受总开关漏电保护器的控制。 3. 空调:2匹机(含2匹)以下的电源线为4mm2,插座为16A。3匹机电源线为4mm2。5匹以上的空调柜机必须用三相五线制的动力电且主线必须为至少6mm2的多股软线,强调接地线连接。 4. 卫生间安装浴霸的应单独分路导线直径为2.5mm2,水源旁插座采用防溅式。厨房需单独分路导线直径为2.5mm2(若有大功率电器需增加导线截面积)。 5. 插座与灯具数量超过25只的需增加分路进行控制。 6. 房屋建筑使用时间超过5年以上,电气线路必须全部进行更新。5年以下的经测试线径:照明≥1.5mm2、空调≥4mm2、插座≥2.5mm2及绝缘状态绝缘阻值>5M?一般可以利用。 7.凿线槽、开关、插座、线盒孔、排管穿线的施工要求: ⑴管布线的原则:横平竖直,凿好管线槽排入专用阻燃型电线管。线管在线槽中必须用管卡固定。导线必须待线管铺设好后穿入,开槽深度为管径的1.5倍。 ⑵管铺设尽可能减少弯曲次数,管路超长必须加设过度线盒,弯管必须用弹簧现弯,不得使用90弯头及三通,线管连接采用束节胶粘进行连接。 ⑶严禁线管直接铺设在厨房及卫生间的地砖下,铺设在地板下的线管必须有固定措施。 ⑷入线管导线的总截面不应大于线管孔有效面积的40%,管内布线根据使用要求,总数≤5根,管内不得有接头,扭接。 ⑸线进入线盒必须保证有一定的长度,不得<150mm以便进行开关、插座的安装维修及今后的导线更换。 ⑹线色标:配电箱及各回路配线均需按要求进行分色。接地线(PE)为黄绿双色线。 ⑺地线(PE)截面的要求:相线截面积在16mm2以下PE线截面积与相线截面积相同。16m2以上的PE线截面积为相线的一半。 二、弱电系统施工的技术要求: 1. 电话线必须使用专用4芯电话线穿管进行铺设,与强电必须间隔30cm。 2. 有线电视线必须采用符合要求的同轴电缆线(宽频为5?),并严禁对接, 与强电必须间隔30cm。 3. 网络线必须采用8芯线穿管进行铺设, 与强电必须间隔30cm。 三、电气开关、插座的安装定位: 1. 开关安装位置离地面高度宜为1350mm左右,安装在门边的开关与门框距约为100—200mm。 2. 插座安装位置应离地面高度为300mm,插座接线应上为接地、左零、右相。开关、插座等器件应安装牢固、端正,与墙体间隙≤1mm,同一室内安装高度差≤5mm。导线与暖气、热

(完整版)水工识图

水利工程识图 【学习目的】 通过对本章知识的学习,培养学生识读水利工程专业图的能力。了解水利工程图的分类;掌握水利工程图的表达方法和尺寸注法;掌握水利工程图常见曲面的表达及应用;掌握水利工程图的绘制方法和步骤;掌握水利工程图的识读方法和步骤。 【学习要点】 水利工程图的表达方法和尺寸注法;水利工程图常见曲面的表达;水利工程图绘制的方法和步骤;识读水利工程图的方法和步骤。为了发挥防洪、灌溉、发电和通航等综合效益,需要在河流上修建一系列建筑物来有效控制水流和泥沙。这些与水有密切关系的建筑物称为水工建筑物。一项水利工程,常从综合利用水资源出发,同时修建若干个不同类型、不同功能的水工建筑物,这一多种水工建筑物组成的综合体称为水利枢纽。 水工建筑物按功能通常分为以下几类。 (1)挡水建筑物——用以拦截河流,抬高上游水位,形成水库和落差。 (2)发电建筑物——利用上、下游水位差及流量进行发电的建筑物。 (3)泄水建筑物——用以宣泄洪水,以保挡水建筑物和其它建筑物的安全。 (4)输水建筑物——为灌溉、发电、城市给水或工业给水等需要,将水从水源或某处送至另一处的建筑物。 (5)通航建筑物——用以克服水位差产生的通航障碍的建筑物。 在水利水电工程中,表达水工建筑物设计、施工和管理的工程图样称为水利工程图,简称水工图。水工图的内容包括水工图分类、

视图、尺寸标注、图例符号和技术说明等,它是反映设计思想、指导工程施工的重要技术资料。本章将结合水工建筑物的特点介绍有关水工图的绘制和识读。

第一节水工图的分类与特点 一、水工图的分类 水利工程的兴建一般需要经过勘测、规划、设计、施工和竣工验收等几个阶段,每个阶段都要绘制相应的图样。勘测、调查工作是为可行性研究、设计和施工收集资料,提供依据,此阶段要画出地形图和工程地质图等。可行性研究和初步设计的主要任务是确定工程的位置、规模、枢纽的布置及各建筑物的形式和主要尺寸,提出工程概算,报上级审批,此阶段要画出工程位置图(包括流域规划图、灌区规划图等)、枢纽布置图。技术设计和施工设计阶段是通过详细计算,准确地确定建筑物的结构尺寸和细部构造,确定施工方法、施工进度、编制工程预算等。此阶段要绘制建筑物结构图、构件配筋图、施工详图等,工程建设结束还要绘出竣工图。下面介绍几种主要的水工图样。 (一)规划图 规划图是表达水利资源综合开发全面规划意图的一种示意图。按照水利工程的范围大小,规划图有流域规划图、水利资源综合利用规划图、灌区规划图、行政区域规划图等。 规划图通常绘制在地形图上,采用符号图例示意的方式反映出工程的整体布局、拟建工程的类别、位置和受益面积等内容。如图8-1所示为某河流域规划图,此图是乌江的一条支流,在该河流上拟建六个水电站。规划图表示范围大,图形比例小,一般采用比例为1:5000~1:10000甚至更小。

水电安装的规范原则

电安装 一、家庭装修中,要涉及强电(照明、电器用电)和弱电(电视、电话、音响、网络等)。 电路线在现代装修中一般要求埋暗线,一旦出了问题,维修起来很麻烦,所以,线材就一定要选择比较好的,目前桂林的装修市场,强电线材一般选桂林国际电缆总厂的硬芯护套线,弱电线材一般选通环品牌的,这两个品牌的线材,质量还是有保障的。切记,这部分的钱绝对不能省! 二、电线规格的选用:家庭装修中,按国家的规定,照明、开关、插座要用2.5平方的电线,空调要用4.0平方的电线,热水器要用6.0 平方的电线。但是实际操作中,很多人为省钱都把照明线选用1.5平方的电线。 三、目前桂林的电的安装方法很多,我经常听到好多客户在谈论价格问题,有的说他找的是10元/平方,还有说12元,还有说15元,呵呵,其实大家都忽略了一个关键的问题,就是做法问题,现在的主要做法有 1、功能性的做法:就是说,不用分很多组,只要能达到用电的目的就可以了,这样的做法大多是房产商为了交房提供的水电安装一个三房两厅的房子也就是分4组线。这样的做法恨不安全,大家也知道,凡是这样的水电安装,大家都要全部打掉重新作的。这样的做法一般就是10元的做法。

2、分组做法:分组就是说,每个空间的照明都要单独分组,每个空间的空调还要单独分组,这样的话,一个三房两厅的房子就需要房间3组,客厅1组,餐厅1组,两个卫生间2组,厨房1组,三个房间的空调要3组,客厅空调1组,总共要12组线,每组都要需要单独的空开控制。如果用普通的PVC管穿线,就是12元/平方的人工费。 3、参照2 的做法一样,用冷弯管穿线的,人工费就是15元/平方了,因为每个弯头都需要用弯管器作弯头,很费工时的,所以贵一点。最多的客户选择的是这个做法。 4、参照3 的做法一样,强弱电分槽布线的,要加3元,就是18了,说白了,就是加多开槽的钱。 5、国标的做法就要22元了,完全不开横槽,只开竖槽,也就是我今天要讲的做法。 四、水电施工的基本原则: 水电的施工有个原则就是,走顶不走地,顶不能走,考虑走墙,墙也不能走,才考虑走地,为什么呢?走顶的线在吊顶或者石膏线里面,即使出了故障,检修也方便,损失不大,如果全部走地了,检修就要把地板掀 起来,那损失就大了,还有,地面是混凝土结构,要埋线管,必然会伤害到混凝土层,甚至钢筋,呵呵,很危险的啊。很多的工人会为了省事,全部都走地面了。 电的规范施工和施工原则施工原则:

水电安装规范要求

水电安装规范要求 一、用线规定: 1、所有工地用线按合同要求(一般用远东牌BV、BVR两类线)。 2、普通照明用1、5㎜2,普通插座用2、5㎜2,厨房插座、专线、电热水器、空调、浴霸等 用4㎜2,地线用1、5㎜2 3、监理进线时,只能选择红、兰、双色、绿或黄几种颜色,其她颜色不得进场。红色用于火 线,兰色用于零线,地线用双色,控制线只能用绿色或黄色,双控线用黄色或双色。控制线控制的必须就是相线。 4:所有的电视、电话、电脑与音响布线必须就是专线,中途不得接线或混线。电视要用双屏线,电话用四芯线,电脑用八芯线,电视一般要考虑安装数字线。 二、布线规定: A:1、别墅、复式照明每层为一路独立回路;如单层套房,照明为两路独立回路,回路分布按实际情况而定。卫生间照明不得与浴霸或电热水器共一回路(如浴霸本身配置的照明除外)。 2、普通插座、厨房插座、专线、电热水器、空调、浴霸等皆为独立回路。(一般都用此 方案,如业主特别要求的除外。) B:1、饭厅、客厅、阳台照明与插座为一专线,各房间、厨房、卫生间照明与插座皆为独立专线。各专线之间地线、零线不能互相借用(业主要求或同意的可用此方案)。 三、安装方法与规定: 1、工地开工,水电工必须首先进场定位。要求监理、水电工用普通话与业主交谈,监理必须 认真做好书面记录,包括每间房的插座、开关、弱电、空调的位置与数量,天花上灯的位置与数量按图纸,不要求书面记录;厨房、卫生间、阳台内的各种洁具、电器与用品尤其要详细记清楚,包括型号、规格、尺寸、图样及安装的位置与要求,都必须书面确认。水电工在定位时必须认真在相应的位置做好标志、写明高度与数量。在遇到不明或不合理的问题须及时提出或解释,遇到没想到的事情须当面提醒。对于不必要的电位坚决不能安装。尽量为业主考虑、做到合情、合理、周到、实用。 2、水电工进场首先弹好水平线,然后根据水平线高度。同一排开关高度差不大于1㎜,同一 室内开关高度差不大于5㎜,强弱电之间的距离应大于50㎝,电线与燃气管间距应大于30㎝。冷热水管间距以20㎝为宜,花洒进水口高度在110㎝左右,出水口在175㎝左右,蹲厕水箱顶高在75㎝左右,腰线下。洗手台上的镜子以高于台面25㎝为宜,煤气热水器

水电安装规范内容(完整版)

水电安装规范内容(完整版) 水电安装规范内容(完整版)提要:灯具的安装工艺要求1)灯具的安装最基本的要求就是牢固。2)室内安装壁灯、床头灯、台灯、落地灯、镜前灯等灯具时 水电安装规范内容(完整版) 1)布线的原则:横平竖直.使用专用中财PVc阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。 2)插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内,如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽。 3)使用中财PVc管,在弯管时用弹簧现弯,不得使用90度弯头及三通,线路安装时必须加护线套管,采用胶粘进行连接,套管边接应紧密.平直.平顺.直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。 4)管道绞牙深度适中,无毛刺。管道连接处用生料带缠5-6圈,管道绞牙数为5牙-6牙,直到拧紧接头,不允许烂牙接进管中。 5)导线装入套管后,应使用导线固定工具,先固定在墙

面及墙内后,再抹灰隐蔽。 6)严禁线管直接铺设在复合板下面,在实木地板下的线管必须有加固措施。 7)严禁线管铺设在厨房.卫生间地面上,防止水渗入线管内。 8)穿入线管的导线不应大于线管的孔面积40%,管内导线不得有接头,不同用途的导线严禁混穿于一根线管内。 9)导线进入线盒必须保证留有一定的长度,留有10~15厘米,音响留100厘米,穿软管以便进行开关.插座的安装维修。 10)装水管距离墙面应为公分,左热右冷,间距15公分中。 11)电线与水管平行距不应小于30公分,交叉.过桥距不应小于10公分。 12)电线点与点不能有接头,吊顶内的暗线必须有阻燃管保护。 13)水电验收合格后,方可粉平线槽,墙槽应用1:3水泥砂浆填补密实 二.强电系统施工工艺要求 1)每户应设置分户配电箱,配电箱安装位置,漏电箱安装位置:应安装在易操作位置,便于日常维修。 2)配电箱内应设漏电断路器,漏电动作电流应不大于

水电安装施工规范及验收标准

水电安装施工规范及验 收标准 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

水电安装施工规范及验收标准 一、电气安装 基本要求 1、每套分户配电箱内必需设漏电断路器,漏电动作电流应不大于 30mA,有过负荷、过电压保护功能,并分路数出线,分别控制照明、空调、非受插座、受控插座等,其回路应确保负荷正常使用。 2、室内布线均应穿管敷设,并用绝缘良好的单股铜芯导线。穿管敷设时,管内导线的总面积不应超过管内径截面积的40%,管内不得有接头和扭结。导线与电话线、电视线、通信线不得同时安装在同一管道中。 3、插座离地面不低于200mm。线盒内导线应留有余量,长度宜为 150mm,至少不应少于120mm,但不应大于200MM。接线时相线进开关,零线直接进灯头,螺口灯头相线不应接外壳,照明灯开关中心距地面度宜为~,开关不宜装在门后,同户同平面内面板水平面差应小于,相近面板目测应平整。 4、两路线的零线.地线不能共用。两路线不能穿同一管内,电线和暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm. 二、强电系统施工的技术施工要求 1、布线的原则:横平竖直.使用专用PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。 2、插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内,如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽,开槽前一定要先弹水平线后开槽。

建筑水电安装合同(标准版)

Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方:___________________ 乙方:___________________ 时间:___________________ 建筑水电安装合同

编号:FS-DY-20558 建筑水电安装合同 甲方:(发包方) 乙方:(承包方) 甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上,本着相互信任的原则,就甲方的水电工程达成以下协议。 第一条:工程概况 1、工程地点: 2、工程承包方式:a承包人包工包料;b承包人包工部分包料;c承包人包清工。 3、工期_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。 4、合同价款:本合同工程预算造价人民币_____元(大写),若要变更施工内容,变更材料,工程造价按实计算。 第二条:关于材料供给的约定 1、本工程甲方负责供应的材料应为符合要求的合格产

品,并应按时供应到现场,乙方应办理验收手续,如发生质量问题或规格有差异,乙方应及时向甲方书面提出,甲方仍表示使用的,由此造成的工程损失,责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后,经乙方验收,由乙方负责保管,由于保管不当造成的损失,由乙方负责赔偿。 2、甲方供应的装饰材料均应用于本工程,非经甲方同意不得挪作他用。如乙方违背本规定,应按材料价款双倍补偿给甲方。 3、乙方供应的材料如不符合质量要求或规格有差异,应禁止使用,如已使用对工程造成的损失由乙方负责。如乙方提供的材料是伪劣商品,应按材料价款的双倍补偿给甲方。 第三条:关于工程质量及验收的约定 1、本工程应严格执行国家《住宅装饰装修工程施工规范》gb-XX和《建筑装饰装修工程质量验收规范》gb-XX并参照其它地方标准、质量评定验收标准。 2、由于乙方技术差及不责任心不到位等自身原因造成质量问题,其返工费用由乙方承担。 3、工程竣工:乙方应提前通知甲方验收,并办理验收手

水电施工规范大全

水电施工规范大全 装修中水电是非常重要的一部分,很多人在装修水电施工上花的心思也是最多。不管什么工程在施工进行之前我们都需要进行技术交底,以便让施工进行的更科学顺利,下面我们来了解下精装修水电施工技术交底,装修水电施工规范内容: 水电施工规范: 为确保施工用电及装修后用电的安全美观,便于维修,电工施工必须持证上岗,且遵守下列规范:点这免费下载施工技术资料 一、电工施工前准备: 1、应先观察原电路是否漏电保护器,能负荷多大功率。 2、先找到电话线、网线的入户接线盒,且检查电话线有几个回路,是否完整连通。 3、如果改动不大,检测原有电路是否畅通。

二、施工现场临时用电规范: 1、必须持有劳动部门颁发的电工证的电工才能上岗作业,无证工人布线必须在有电工证的工人现场指导下作业。 2、在施工现场作业应集中精力,时时想到安全,处处注意安全,严格按操作规程进行施工,严禁酒后违章作业。 3、施工现场用火焊接,切割必须有防火措施,火焰与带电部分距离不得小于1.5米。 4、施工现场用电安全的规定: 1 工地必须有临时配电箱,从插座取电,必须用插头,严禁其他方法取电,如发现用电工具不用电缆作导线的当场没收,并罚款100元。 2 开关箱内必须有漏电保护器(指临时配电箱)。 3 照明灯与易燃易爆品之间必须保持一定距离,不允许太阳灯、高温灯直接对油漆面照射。

4 施工现场临时用电照明的线必须安全、牢固、防水 三、PVC线管布线应注意以下规定: 1、管道: 1 PVC管道必须要弹线,使用切割机开槽,开槽深度为管下去要1-1.5公分砂浆保护层。 2 PVC管道地面如不开槽,先弹地面直线再沿墨线固定管道。 3 86暗盒之间距离要在0.8-1公分之间,厨、卫墙面要留贴砖厚度。 4 PCC外壁的阻燃标记及制造厂标应向外。 2、管道连结: 1 管与管之间套管内必须涂刷专用胶水。 2 管与暗盒连结必须要锁头和锁母。 3 砂浆补线管应先浇水,再用纯水泥砂浆进行修补,不得比原墙面高。

水电安装识图要领

水电安装识图要领 看,这样才知道管道是在什么地方转弯,在什么地方变径,在什么地方分配水点,配水点标高是多少,而且在看给水的时候要看看有没有相应的排水措施和用水设施,再考虑给水点和排水措施、用水设施搭配是否合理,如有设计有洗衣机给水点,一般情况下给水点标高距完成地面1.1m (具体看设计),再看有没有洗衣机的排水地漏,是不是专用的洗衣机地漏,有没有存水弯,这些都有了再看有没有洗衣机的电源插座,位置是否合理,插座安全高度、安全措施有没有。看水施图一定要有很强的空间立体感,要达到感觉自己就站在房间里,在跟着管道走。 看电施图就先看说明,插座安装高度是多少,高度达的到安全要求否,配电箱安装位置什么地方,负荷是多少,合理否,空开大小合理否,出线的保护管是多大,电线的搭配合理否,电线与用电设备的搭配是否合理,线管敷设方式是怎么样的,在防雷接地上就看引下线位置《接地图》与《防雷图》引下线位置是否对应,如不对应那又在什么地方转换,防雷属几级防雷,避雷网大小是否在规范范围内,引下线材质,大小、钢筋搭接材料材质、规格,更要紧的是高层有没有防侧击雷的均压环,卫生间局部等电位,还有接地土壤的接地效果,当地水位,地质状况。虽然这些很多设计要考虑,但你要看水电图,看深化就得反着考察设计的合理性和实用性。、,不仅可以解决吊顶层配置不规范路习题到位。在管路敷设过程中,要加强看护连接管口处理高中资料试卷弯扁度固定盒位置保半径标高等,要求技术交底。管线敷设技术中包,为解决高中语文电气课件中管壁薄、接口不敷设技术。线缆敷设原则:在分线盒处,当不用金属隔板进行隔开处理;同一线槽内,强电,线缆敷设完毕,要进行检查和检测处理。、电气课件气设备,在安装过程中以及安装结束后进行高中检查所有设备高中资料试卷相互作用与相互关料试卷要求,对电气设备进行空载与带负荷下对设备进行调整使其在正常工况下与过度工作继电保护进行整核对定值,审核与校对图纸,编资料试卷调试方案,编写重要设备高中资料试卷案;对整套启动过程中高中资料试卷电气设备关运行高中资料试卷技术指导。对于调试过程,作为调试人员,需要在事前掌握图纸资料、料试卷试验报告与相关技术资料,并且了解现场情况与有关高中资料试卷电气系统接线等情况,,制定设备调试高中资料试卷方案。 、电气设备调试高中资电力保护装置调试技术,配置技术是指机组在进行继电保护高中资料试限度内来确保机组高中资料试卷安全,并且尽料试卷破坏范围,或者对某些异常高中资料试卷要避免错误高中资料试卷保护装置动作,并且高中资料试卷突然停机。因此,电力高中资料试要求电力保护装置做到准确灵活。对于差动保术是指发电机一变压器组在发生内部故障时,资料试卷切除从而采用高中资料试卷主要保护装

最完整版水电安装规范

一、水电安装规范内容: 1)布线的原则:横平竖直.使用专用PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。 2) 插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内,如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽。 3) 使用PVC管,在弯管时用弹簧现弯,不得使用90度弯头及三通,线路安装时必须加护线套管,采用胶粘进行连接,套管边接应紧密.平直.平顺.直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。 4) 管道绞牙深度适中,无毛刺。管道连接处用生料带缠5-6圈,管道绞牙数为5牙-6牙,直到拧紧接头,不允许烂牙接进管中。 5) 导线装入套管后,应使用导线固定工具,先固定在墙面及墙内后,再抹灰隐蔽。 6) 严禁线管直接铺设在复合板下面,在实木地板下的线管必须有加固措施。 7) 严禁线管铺设在厨房.卫生间地面上,防止水渗入线管内。 8) 穿入线管的导线不应大于线管的孔面积40% ,管内导线不得有接头,不同用途的导线严禁混穿于一根线管内。 9) 导线进入线盒必须保证留有一定的长度,留有10~15厘米,音响留100厘米,穿软管以便进行开关.插座的安装维修。 10) 装水管距离墙面应为1.5公分,左热右冷,间距15公分中。 11) 电线与水管平行距不应小于30公分,交叉. 过桥距不应小于10公分。

12) 电线点与点不能有接头,吊顶内的暗线必须有阻燃管保护。 13) 水电验收合格后,方可粉平线槽,墙槽应用1:3水泥砂浆填补密实(应分两次粉平墙面。) 二.强电系统施工工艺要求 1) 每户应设置分户配电箱,配电箱安装位置,漏电箱安装位置:应安装在易操作位置,便于日常维修。 2) 配电箱内应设漏电断路器,漏电动作电流应不大于30mA,有过负荷、过电压保护功能,并分数路出线,分别控制照明、空调、插座等,其回路应确保负荷正常使用。箱体的底面离地面高度变宽宜1.8米。原配电箱位置一般不可移位,若需移位要加过渡盒,并与设计,监理确定方案,在监理指导下方能进行施工。 3) 电路排布为所以空调各自独方一路,所以照明为一路,厨房插座为一路,(厨房.卫生间单放插座,卫生间用电设施及卫生间插座为一路,除厨,卫以外的所以普通插座为一路,不同的房型均可参照以上的办法。 4) 两路线的零线,地线不能共用,两路线不能穿同一管内,电线和暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm。 5) 入户总开最少为60A以上,客厅和空调最好为40A。 6) 卫生间安装浴霸的应单独分路,线直径为2.5mm平方,卫生间内安装电水器时应单独分路,视容量大,小确定用线截面,一般为2.5mm平方4mm平方左右。 7) 厨房用电:厨房需要单独分路导线径2.5mm平方. 8) 普通插座与灯具超过25只的需增加分路进行控制。

水电安装规范最新完整版

水电安装是家装至关重要的隐患问题,也是业主最关心的问题,所以在施工中千万不要怕麻烦。要多与业主沟通,让业主了解使用功能。 1、用电功能与要求之后,弹好平行与垂直线开槽。放好开关插座底盒。插座类距地面30厘米开槽,挂式空调插座距地面2.2米开槽,开关距地面1.2—1.3米开槽。开关插座底合安装要弹水平线开槽。厨卫间须根据设计的使用功能进行弹线开槽。电线线路开槽:施工负责人与业主及电工师傅商量好。 2、电线电路布线:用材要求、2.5—6平米以上铜芯线、16mm以上线管。布线要求:大部分电工师傅在电路布线中,没有考虑将强电与弱电,开关、空调插座与电器插座分开走线。强电与弱电的要求布线在最底限度下相隔30厘米,空调插座专用6平米以上的电线分组,电器插座专用4平米分组,开关2.5平米以上专用分组。空调线组距地面2米以上走线。电器线组地面走线,开关及照明灯线组墙顶面走线。开关插座底合安装时必须水平垂直,这样使后面的面板安装会更平整。厨房的开关插座须根据厨柜设计的使用功能来布置安装。 3、水管管路开槽:施工方法、先弹线,再开槽。管路开槽按要求必须是垂直线,要做到横平竖直,有水龙头的管路必须垂直。深度控制在4厘米。线槽开好后施工负责人记好开槽管路尺寸、位置。方便以后洁具安装时知道管路的位置。 4、水路管道安装:用材要求、PPR管、铝塑管。以前大多数用户买铝塑管,现在用PPR管用户多。管道又分冷水管与热水管专用。暗藏管道杜绝使用镀锌钢管。施工人员与业主及水电师傅商量水域位置与使用功能。安排好所有的水龙头及用水位置。如有施工图可根据施工图安排放置。施工图水路功能不到位的,和业主沟通增加水路使用功能。 5、水路管道检查:水路管道检查至关重要,这相关以后的水路安全隐患问题。我们通常用试压的方法做管道检查。试压是管道检查渗漏的方法之一,先用赌头将所有内丝赌死。用压力表打压(家装一般12个压)试水。打压之后检查所有管道所有接头。第二种方法就是上了赌头之后,打开水闸二天二夜,第三天检查所有接头。 6、二次防水:水路管道安装之后,用水泥沙子混合封好卫生间所有线槽。等线槽和地面填渣干后,再次清洗地面与墙面,墙地面水份干了即可做防水,墙面防水最好作一米高。如果厨卫墙背面有家具的墙面,必须做满墙。起到家具防潮作用。地面须填渣的,必须做好防水后填渣。填渣10厘米以上的用水泥沙子干混填渣。做二次防水地面和墙面要一起做。(在此肯定有朋友要问我,地面进场时已做了一次防水,为什么现在又要做一次)。地面做的在水在水电施工时防水表皮已遭破坏,所以必须和墙面一起再做一次。进场第一次做防水是为了能够确定地面不会漏水。管道安装好之后墙地面再做一次,使地面和墙面能够更有效的防水保障。 所有水电线路布置好之后,施工负责人记好线路的布置及排放尺寸,这样方便后期各类家居饰品安装

2021年水电安装规范内容

2021年水电安装规范内容 (1)布线的原则:横平竖直。使用专用中财PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔800mm 使用一个管卡,拐角处每隔200mm使用一个管卡。 (2)插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽至墙的顶部;安装装饰角线的,垂直向下开槽至安装踢脚板的底部;开槽深度应一致。槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽。(3)使用中财PVC管,在弯管时用弹簧现弯,不得使用90°弯头及三通,线路安装时必须加护线套管,采用胶粘进行连接,套管边接应紧密、平直、平顺,直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。 (4)管道绞牙深度适中,无毛刺。管道连接处用生料带缠5~6圈,管道绞牙数为5牙~6牙,直到拧紧接头,不允许烂牙接进管中。(5)导线装入套管后,应使用导线固定工具,先固定在墙面及墙内后,再抹灰隐蔽。 (6)严禁线管直接铺设在复合板下面,在实木地板下的线管必须有加固措施。 (7)严禁线管铺设在厨房、卫生间地面上,防止水渗入线管内。(8)穿入线管的导线不应大于线管的孔面积40%,管内导线不得有接头,不同用途的导线严禁混穿入一根线管内。 (9)导线进入线盒必须保证留有一定的长度,100~150mm;音响设备留100mm;穿软管以便进行开关。插座的安装维修。

(10)装水管距离墙面宜为15mm,左热右冷,间距150mm. (11)电线与水管平行距不应小于300mm,交叉、过桥距不应小于100mm. (12)电线点与点不能有接头,吊顶内的暗线必须有阻燃管保护。(13)水电验收合格后,方可粉平线槽,墙槽应用1:3水泥砂浆填补密实(应分两次粉平墙面)。

水电计算方法识图符安装大全

水电计算方法识图符号安装大全SC:钢管 PC:PVC聚乙烯阻燃性塑料管 CT:桥架 WC:沿墙暗敷设 WS:沿墙明敷设 CC:沿顶板暗敷设 F:暗敷在地板内 CE:沿顶板明敷 YJV:电缆 SYV:电视线 PE:接地(黄绿相兼) PEN:接零(蓝色) 3项线(火线): A项(黄) B项(绿)C项(红) KV:(电压)千伏 BV:散线 MEB:总等电位 LEB:局部等电位 ①线路敷设方式代号 PVC——用阻燃塑料管敷设 DGL——用电工钢管敷设 VXG——用塑制线槽敷设 GXG——用金属线槽敷设 KRG——用可挠型塑制管敷设 ②线路明敷部位代号 LM—沿屋架或屋架下弦敷设 ZM——沿柱敷设 QM——沿墙敷设 PL——沿天棚敷设 ③线路暗敷部位代号 LA——暗设在梁内 ZA—暗设在柱内QA—暗设在墙内 PA——暗设在屋面内或顶棚内 DA—暗设在地面或地板内

PNA—暗设在不能进入的吊顶内 ④照明灯具安装方式代号 D——吸顶式L——链吊式 G———管吊式 B——壁装式R———嵌入式BR———墙壁内安装 ⑤设备标注方法 配电线路的标注方法 a—b(c×d)e—f 其中:a--回路编号 b--导线型号c--导线根数 d--导线截面e--敷设方式及穿管管径f--敷设部位 照明灯具标注方法 一般标注方法: 灯具吸顶安装标注方法: a-b(c×d×L)/e f 其中:a--灯数 b--型号或编号 c--每盏照明灯具的灯泡个数d--灯泡容量, e--灯泡安装高度, f--安装方式 L--光源种类,白炽灯或荧光灯 一、室内电气工程的组成:指供电和用电工程 外线工程、变配电工程、室内配线工程、电力工程、照明工程、防雷工程、接地工程、发电工程 和弱点工程(消防报警|广播、电话|闭路电视、互联网等) 二、室内电气施工图的作用、组成、特点 1、图纸的作用:说明电气工程的构成和功能,描述电气工程的工作原理,提供安装技术数据和使用维护的依据。 2、图纸的组成:设计说明、电气系统图、电气平面图、设备布置图、安装接线图、电气原理图、详图等。 3、图纸的特点: 各种装置或设备中的元部件都不按比例绘制它们的外形尺寸,而是用图形符号表示,同时用文字符号、安装代号来说明电气装置和线路的安装位置、相互关系和敷设方法。

水电安装施工规范标准

水电安装施工规范标准 一、电气安装 基本要求 1、每套分户配电箱内必需设漏电断路器,漏电动作电流应不大于30mA,有过负荷、过电压保护功能,并分路数出线,分别控制照明、空调、非受插座、受控插座等,其回路应确保负荷正常使用。 2、室内布线均应穿管敷设,并用绝缘良好的单股铜芯导线。穿管敷设时,管内导线的总面积不应超过管内径截面积的40%,管内不得有接头和扭结。导线与电话线、电视线、通信线不得同时安装在同一管道中。 3、插座离地面不低于200mm。线盒内导线应留有余量,长度宜为150mm,至少不应少于120mm,但不应大于200MM。接线时相线进开关,零线直接进灯头,螺口灯头相线不应接外壳,照明灯开关中心距地面度宜为1.2m~1.3m,开关不宜装在门后,同户同平面内面板水平面差应小于1.5cm,相近面板目测应平整。 4、两路线的零线.地线不能共用。两路线不能穿同一管内,电线和暖气、热水、煤气管之间的平行距离不应小于300mm,交叉距离不应小于100mm. 二、强电系统施工的技术施工要求 1、布线的原则:横平竖直.使用专用PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。 2、插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内,如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽。

3、使用PVC管,需弯管时,须用弹簧在现场折弯,不得使用90度弯头及三通,线路安装时必须加装护线套管,套管边接应紧密.平直.平顺.直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。 4、导线装入套管后,应使用导线固定工具,先固定在墙面及墙内后,再抹灰隐蔽 . 5、严禁线管直接铺设在复合板下面,在实木地板下的线管必须有加固措施。 6、严禁线管铺设在厨房.卫生间地面上,防止水渗入线管内。 7、穿入线管的导线不应大于线管的孔面积40%,管内导线不得有接头,不同用途的导线严禁混穿于一根线管内。 8、导线进入线盒必须保证留有一定的长度,留有10~15公分,音响留100公分。 9、装水管距离墙面应为1.5公分,热左右冷,间距15公分中。 10、电线与水管平行距不应小于30公分,交叉.过桥距不应小于10公分。 11、电线点与点不能有接头,电线接头需做挂锡处理,吊顶内的暗线必须有阻燃管保护。 12、电验收合格后,方可粉平线槽,墙槽应用1:3水泥砂浆填补密实。 三、弱电系统施工的技术施工要求 1、电话线必须使用专用电话线穿线管敷设,不能与其他线混穿一管。 2、TV有线电视线必须采用符合要求的同轴电缆线(宽频7.5II),并严禁对接,有线网络线的弯曲半径>或=8D(R为64MM)。 3、TV有线电视线严禁与网络线混穿一管。 4、强弱电严禁在同一根管内铺设,不得接入同一个接线盒。 5、强弱电线管间距要大于300mm。电话线、电视线等信号线不能和电线平行走线。 6、留足音响线出口的长度方便以后移位,并保护。 7、进行通电实验,检查所有电器元件的工作状态功能是否正常。 8、电工必须配有持证上岗,配备规范电工工具。 四、灯具的安装工艺要求 1、灯具的安装最基本的要求就是牢固。 2、室内安装壁灯、床头灯、台灯、落地灯、镜前灯等灯具时,高度低于2.4m及以下

水电安装规范最新完整版72265

水电安装规范 一.水电安装规范内容: 1)布线的原则:横平竖直.使用专用中财PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。 2)插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内,如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽。 3) 使用中财PVC管,在弯管时用弹簧现弯,不得使用90度弯头及三通(在这一点上目前我们基本没有出现这一类情况),线路安装时必须加护线套管,采用胶粘进行连接,套管边接应紧密.平直.平顺.直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。 4) 管道绞牙深度适中,无毛刺。管道连接处用生料带缠5-6圈,管道绞牙数为5牙-6牙,直到拧紧接头,不允许烂牙接进管中。 5) 导线装入套管后,应使用导线固定工具,先固定在墙面及墙内后,再抹灰隐蔽。 6)严禁线管直接铺设在复合板下面,(在这一点上我们目前没有做的很好,以后我们会和客户交流好,复合地板一定要进行开槽处理。)在实木地板下的线管必须有加固措施。 7) 严禁线管铺设在厨房.卫生间地面上,防止水渗入线管内。(在卫生间的地面上不能有任何的线管,在这一点上我们必须要加强处理。) 8)穿入线管的导线不应大于线管的孔面积40% ,管内导线不得有接头,不同用途的导线严禁混穿于一根线管内。 9)导线进入线盒必须保证留有一定的长度,留有10~15厘米,音响留100厘米,穿软管以便进行开关.插座的安装维修。 10)装水管距离墙面应为1.5公分,左热右冷,间距15公分中。 11)电线与水管平行距不应小于30公分,交叉. 过桥距不应小于10公分。 12) 电线点与点不能有接头,吊顶内的暗线必须有阻燃管保护。

工地上最完整的水电安装规范做法

工地上最完整的水电安装规范做法 一、水电安装规范内容: 1)布线的原则:横平竖直.使用专用中财PVC阻燃型电线管,线管在线槽中必须固定,线盒与线管相接时应使用锁母,直管每隔80公分使用一个管卡,拐角处每隔20公分使用一个管卡。 2) 插座在墙的上部,在墙面垂直向上开槽,至墙的顶部安装装饰角线的安装线内,如果是在墙的下部,垂直向下开槽至安装踢脚板的底部,开槽深度应一致,槽线及顶直应先在墙面弹出控制线后,再用切割机切割墙面,用机器开槽。 3) 使用中财PVC管,在弯管时用弹簧现弯,不得使用90度弯头及三通(在这一点上目前我们基本没有出现这一类情况),线路安装时必须加护线套管,采用胶粘进行连接,套管边接应紧密.平直.平顺.直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。 4) 管道绞牙深度适中,无毛刺。管道连接处用生料带缠5-6圈,管道绞牙数为5牙-6牙,直到拧紧接头,不允许烂牙接进管中。 5) 导线装入套管后,应使用导线固定工具,先固定在墙面及墙内后,再抹灰隐蔽。 6) 严禁线管直接铺设在复合板下面,(在这一点上我们目前没有做的很好,以后我们会和客户交流好,复合地板一定要进行开槽处理。)在实木地板下的线管必须有加固措施。 7) 严禁线管铺设在厨房.卫生间地面上,防止水渗入线管内。(在卫生间的地面上不能有任何的线管,在这一点上我们必须要加强处理。) 8) 穿入线管的导线不应大于线管的孔面积40% ,管内导线不得有接头,不同用途的导线严禁混穿于一根线管内。 9) 导线进入线盒必须保证留有一定的长度,留有10~15厘米,音响留100厘米,穿软管以便进行开关.插座的安装维修。 10) 装水管距离墙面应为1.5公分,左热右冷,间距15公分中。 11) 电线与水管平行距不应小于30公分,交叉. 过桥距不应小于10公分。 12) 电线点与点不能有接头,吊顶内的暗线必须有阻燃管保护。 13) 水电验收合格后,方可粉平线槽,墙槽应用1:3水泥砂浆填补密实(应分两次粉平墙面。) 二.强电系统施工工艺要求 1) 每户应设置分户配电箱,配电箱安装位置,漏电箱安装位置:应安装在易操作位置,便于日常维修。

相关文档
相关文档 最新文档