文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 《建筑施工技术》实训指导书

《建筑施工技术》实训指导书

《建筑施工技术》实训指导书
《建筑施工技术》实训指导书

广州城建职业学院

实训(实习)指导书

系别:建筑工程技术系

专业:2010级建筑工程技术

课程:建筑施工技术

指导老师:

所属教研室:建筑施工教研室

编制课程负责人审核

广州城建职业学院建筑工程技术系

2011 年 9 月

实训指导书

一.实训基本信息

二.实训任务和目标

实训任务:

扣件式双排钢管脚手架搭设和拆除。

实训目标:

1、能组织脚手架工程的搭设;

2、能进行脚手架工程的检查和验收;

3、能组织脚手架工程的拆除。

三.实训内容和学时分配

四.实训指导内容

一、施工准备

1、材料

钢管:直径为48或51mm、壁厚为3~3. 5mm的热轧无缝或有缝钢管,用作立柱、大横杆、小横杆、斜撑等。

连接构件:回转扣、直角扣、对接扣。

底座:用φ40钢管和4~5mm钢板制成,用于立柱的垫脚。底座的底板面积不应少于200cm2。

脚手板:竹、木或钢脚手板。

2、作业条件

根据工程特点和施工要求编制脚手架搭设方案。

搭架的位置已进行场地清理。

对土质松软的地基已进行强化处理。

二、操作工艺

脚手架搭设顺序如下:

1、放置纵向扫地杆→逐根竖立柱→安放横向扫地杆→安装第一步纵向水平杆和横向水平杆—→安装第二步纵向水平杆和横向水平杆→加设临时抛撑→安装第三步、四步纵向水平杆和横向水平杆;

2、设置连墙件→安装横向斜撑→接立杆→加设剪刀撑;

3、铺脚手板→安装护身栏杆和扫脚板→挂立网。

施工要点:

1.地基处理必须加设底座和安放垫木(板),并对地基做好夯实处理。地基承载力应满足设计要求。

2.铺放垫木(板)和安放底座垫木(板)必须铺放平稳,不得悬空,安放底座时应拉线和拉尺,按规定间距尺寸摆放后加以固定。

3.放置纵向扫地杆、竖立杆。

(1)根据施工条件可选用表 1双排脚手架结构尺寸。

表 1常用脚手架设计尺寸

注:1.表中所示2+2+430.35(kN/㎡) 包括下列荷载:

2+2(kN/m2)是二层装修作业层施工荷载。

430.35 (kN/m2)包括二层作业层脚手板另两层脚手板根据规范JGJ 130—2001第7.3.12 条的规定确定。

2.作业层横向水平杆间距应按不大于la/2 设置。

(2) 脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮

不大于200mm 处的立杆上。横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。当立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨,与立杆固定高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500 mm。

(3)脚手架底层步距不应大于2m。

(4)立杆必须用连墙件与建筑物可靠连接。

(5)立杆接长除顶层顶步可采用搭接外其余各层各步接头必须采用对接扣件连接,对接搭接应符合下列规定:

1)立杆上的对接扣件应交错布置:两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相邻接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm, 各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3。

2)搭接长度不应小于1m ,应采用不少于2 个旋转扣件固定端部,扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。

(6)立杆顶端宜高出女儿墙上皮1m,高出檐口上皮1.5m。

(7)双管立杆中副立杆的高度不应低于3步,钢管长度不应小于6m。

4.搭设纵、横向水平杆

纵向水平杆的构造应符合下列规定:

(1)纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨。

(2)纵向水平杆接长宜采用对接扣件连接,也可采用搭接。

对接搭接应符合下列规定:

1)纵向水平杆的对接扣件应交错布置:两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3(见图6-2)。

2)搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm。

3)当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上;当使用竹笆脚手板时,纵向水平杆应采用直角扣件固定在横向水平杆上,并应等间距设置,间距不应大于400mm(见图6-3)。主节点处必须设置一根横向水平杆,在脚手架使用期间用直角扣件扣接且严禁拆除。

(3)封闭型脚手架的同一步纵向水平杆必须四周交圈,用直角扣件与内、外角柱固定。

(4)脚手架的横向水平杆靠墙一端至墙装饰面的距离不应大于lOOmm。

5.设抛撑

在设置第一层连墙件之前,除角部外,每隔6跨应设一根抛撑,直至装设二道连墙件且稳定后,方可根据情况拆除。抛撑应采用通长杆,上端与脚手架中第二部纵向水平杆连接,连接点与主节点的距离不大于300 mm。抛撑与地面的倾角宜为45°~30°。

6.搭设连墙件

(1)连墙件数量除必须满足设计要求外,尚应满足表6-2要求。

6-2连墙件数量

注:h——步距;

la——纵距。

(2)连墙件的布置应符合下列规定:

1)宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm。

2)应从底层第一步纵向水平杆处开始设置,当该处设置有困难时应采用其他可靠措施固定。

3)宜优先采用菱形布置,也可采用方形或矩形布置。

4)一字形、开口形脚手架的两端必须设置连墙件,连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高,并不应大于4m(2步)。

5)对高度在24m以下的脚手架宜采用刚性连墙件与建筑物可靠连接,亦可采用拉筋和顶撑配合使用的附墙连接方式。严禁使用仅有拉筋的柔性连墙件。

6)对高度在24m 以上的脚手架必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接。

(3)连墙件的构造应符合下列规定:

1)连墙件中的连墙杆或拉筋宜呈水平设置,当不能水平设置时与脚手架连接的一端应下斜连接,不应采用上斜连接。

2)连墙件必须采用可承受拉力和压力的构造。采用拉筋必须配用顶撑,顶撑应可靠地顶在混凝土圈梁、柱等结构部位,拉筋应采用两根以上直径为4mm 的钢丝拧成一股,使用时不应少于2股亦可采用直径不小于6mm 的钢筋。

3)架高超过40m 且有风涡流作用时,应采取抗上升翻流作用的连墙措施。

7.剪刀撑、横向斜撑:

(1)剪刀撑、横向斜撑应随立柱、纵横向水平杆等同步搭设。

(2)剪刀撑的设置应符合下列规定:

1)每道剪刀撑跨越立杆的根数宜按表6-3 的规定确定,每道剪刀撑宽度不应小于4 跨,且不应小于6m,斜杆与地面的倾角,宜在45°~60°之间。

表6-3 剪刀撑跨越立杆的最多根数

2)高度在24m 以下的脚手架均必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑并应由底至顶连续设置。中间各道剪刀撑之间的净距不应大于15m。

3)高度在24m 以上的双排脚手架应在外侧立面整个长度和高度上连续设置剪刀撑。

4)剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接,且应符合规定要求。

5)剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。

(3)横向斜撑的设置应符合下列规定:

1)横向斜撑应在同一节间由底至顶层呈之字形连续布置,斜撑的固定应符合规范规定。

2)一字形、开口形双排脚手架的两端均必须设置横向斜撑,中间宜每隔6 跨设一道。

3)高度在24m 以下的封闭型双排脚手架可不设横向斜撑,高度在24m 以上的闭形脚手架除拐角应设置横向斜撑外,中间应每隔6 跨设置一道。

8.扣件安装

(1)扣件螺栓拧紧扭力矩不应小于40N2m,并不大于65N2m。

(2)扣件规格(Φ48或Φ51)必须与钢管外径相同。

(3)主节点处,固定横向水平杆(或纵向水平杆)、剪刀撑、横向支撑等扣件的中心线距主节点的距离不应大于l50mm。

(4)对接扣件的开口应朝上或朝内。

(5)各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100㎜。

9.铺设脚手板

(1)脚手板的探头应采用直径为3.2mm(10号)的镀锌铁丝固定在支撑杆上。

(2)应铺满、铺稳,靠墙一侧离墙面距离不应大于150mm。

(3)在拐角、斜道平台口处的脚手板,应与横向水平杆可靠连接,以防止滑动。

10.搭设栏杆、挡脚板

作业层斜道的栏杆和挡脚板的搭设应符合下列规定(见图6-4):

(1)上栏杆上皮高度l.2m,中栏杆居中设置。

(2)栏杆和挡脚板应搭设在外立柱的内侧。

(3)挡脚板高度不应小于l80mm。

11.脚手架拆除

(1)拆除脚手架前应做好以下准备工作:

1)应全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符合构造要求。

2)应根据检查结果补充完善施工组织设计中的拆除顺序和措施,经主管部门批准后方可实施。

3)应由单位工程负责人进行拆除安全技术交底。

4)应清除脚手架上杂物及地面障碍物。

(2)拆除脚手架时应符合下列规定:

1)拆除作业必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业。

2)连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架;分段拆除高差不应大于2 步,如高差大于2 步应增设连墙件加固。

3)当脚手架拆至下部最后一根长立杆的高度(约6.5m)时,应先在适当位置搭设临时抛撑加固后,再拆除连墙件。

(3)卸料时应符合下列规定:

1)各构配件严禁抛掷至地面。

2)运至地面的构配件应及时检查整修与保养,并按品种、规格随时码堆存放。

12.安全要求

(1)脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准特种作业人员安全技术考核管理规则

(GB 5036)考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检,体检合格者方可持证上岗。

(2)搭设脚手架人员必须戴安全帽,系安全带,穿防滑鞋。

(3)脚手架的构配件质量与搭设质量应按规定进行检查验收,合格后方准使用。

(4)作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。不得将模板支架、缆风绳、泵

送混凝土和砂浆的输送管等固定在脚手架上,严禁悬挂起重设备。

(5)当有6级及6级以上大风和雾、雨天气时应停止脚手架搭设与拆除作业。雨后上

架作业应有防滑措施。

(6)脚手架的安全检查与维护应按规定进行,安全网应按有关规定搭设或拆除。

(7)在脚手架使用期间严禁拆除下列杆件:

1)主节点处的纵、横向水平杆,纵、横向扫地杆。

2)连墙件。

(8)不得在脚手架基础及其邻近处进行挖掘作业,否则应采取安全措施,并报主管部

门批准。

(9)临街搭设脚手架时,外侧应有防止坠物伤人的防护措施。

(10)在脚手架上进行电、气焊作业时,必须有防火措施和专人看守。

(11)工地临时用电线路的架设及脚手架接地、避雷措施等,应按现行行业标准《施工

现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46—2005)的有关规定执行。

(12)搭拆脚手架时,地面应设围栏和警戒标志,并派专人看守,严禁非操作人员入内。

三、质量控制与检验标准

1、脚手架及其地基基础应在下列阶段进行检查与验收:

1)基础完工后及脚手架搭设前。

2)作业层上施加荷载前。

3)每搭设完10~13m 高度后。

4)达到设计高度后。

5)遇有6级大风或大雨后。

6)停用超过一个月。

2、应根据下列技术文件进行脚手架检查验收:

1)施工组织设计及变更文件。

2)技术交底文件。

3、脚手架使用中,应定期检查下列项目:

1)杆件的设置和连接连墙件支撑门洞桁架等的构造是否符合要求。

2)地基是否积水,底座是否松动,立杆是否悬空。

3)扣件螺栓是否松动。

4)高度在24m 以上的脚手架,其立杆的沉降与垂直度的偏差是否符合表6-4 项次1、2 的规定。

5)安全防护措施是否符合要求。

6)是否超载。

表6-4 脚手架搭设的技术要求、允许偏差与检验方法

四、实训考核

根据学生对所学的专业理论知识的应用能力;独立思考问题和处理问题的能力;所完成各个实训内容的质量及表现技法掌握熟练程度,以及实训期间的学习态度、考勤等综合评定,分为优秀、良好、中等、及格、不及格五个等级。

建筑施工技术作业【最新版】

建筑施工技术作业 1、什么叫流砂?流砂防治的措施有哪些? 答:粒径很小、无塑性的土壤在动力水压推动下失去稳定,随地下水一起涌入坑内的现象称为流砂。 流砂防治的措施有:1)枯水期施工:工期不紧、丰水位和枯水位相差较大时可以考虑; 2)打板桩:常用施工方法; 3)水中挖土:江中、湖中施工常用;4)人工降低地下水位:常用施工方法,如井点降水; 5)地下连续墙法:造价稍高;6)抛大石块、抢速度施工:已发生流砂时的抢险施工方法。 2、简述轻型井点降水系统的安装流程?井点管埋设的一般方法是什么? 答:轻型井点降水系统的安装流程:1)排放总管;2)埋设井点管;3)用弯联管将井点与总管接通;4)安装抽水设备。 井点管埋设的一般方法是:1)冲孔;2)埋管;3)填沙;4)粘土封口。 3、土方填筑时如何正确选用土料?填土压实的方法有哪些?影响

填土压实 的因素有哪些? 答:1)土方填筑时一般不能选用淤泥河淤泥质土、膨胀土、有机物含量大于8%的土、含水溶性硫 酸盐大于5%的土及含水量不符合压实要求的粘性土。尽量采用同类土填筑。2)压实方法一般有:碾压法、夯实发和振动压实法以及利用运土工具压实法等。3)影响填土压实的因素有:回填的土层厚度,回填土的质量、含水量。 4、预制桩锤击沉桩时如何确定沉桩顺序? 答:沉桩顺序可分为由一侧向单一方向进行;自中间向两个方向对称进行;自中间向四周进行共3种方法。第一种打桩顺序,打桩推进方向宜逐排改变,以免土朝一个方向挤压,而导致土壤挤压不均匀,对于同一排桩,必要时还可以采用间隔跳打的方式。对于大面积的桩群,宜采用后两种打桩顺序,以免土壤受到严重挤压,使桩难以打入,或使先打入的桩受挤压而倾斜。大面积的桩群,宜分成几个区域,由多台打桩机采用合理的顺序同时进行打设。

b建筑施工技术作业3(-题目答案)

(第4、5章) 一. 名词解释 1. 固定式模板:按照构件的形状,尺寸在现场或预制厂制作模板,涂刷隔离剂,浇筑混凝土达到规定的拆模强度后,脱模清理模板,涂刷隔离剂,再制作下一批构件.各种胎模即属固定式模板. P98 2.组合钢模板:组合钢模板是一种工具式模板,由钢模板和配件两部分组成.P102 3. 闪光对焊:闪光对焊广泛用于焊接直径为10~40mm的 HPB235,HRB335,HRB400热轧钢筋和直径为10~25mm的RRB400余热处理钢筋及预应力筋与螺丝端杆的焊接. P116 4. 量度差值:钢筋的外包尺寸和轴线长度之间存在一个差值,称为"量 度差值". P121

5. 钢筋配料:钢筋配料是根据构件的配筋图计算构件各钢筋的直线下料长度,根数及重量,然后编制钢筋配料单,作为钢筋备料加工的依据. P121 6. 混凝土试配强度:混凝土试配强度应比设计的混凝土强度标准值提高一个数值,即: ?cu.o= ?cu.k + 1.645σ 式中:?cu.o—混凝土试配强度,MPa ?cu.k—设计的混凝土立方体抗压强度标准值,MPa σ—施工单位的混凝土强度标准值,MPa p127 7. 搅拌机出料系数:出料容量与进料容量的比值称为出料系数,一般为0.65 p71 8. 搅拌时间:从砂,石,水泥和水等全部材料装入搅拌筒至开始卸料止所经历的时间称为混凝土的搅拌时间.P130 9. 施工缝:新旧混凝土接槎处称为施工缝.P137 10. 自然养护:自然养护是在常温下(平均气温不低于℃)用适当的材料(如草帘)覆盖混凝土,并适当浇水,使混凝土在规定的时间内保持足

够的湿润状态. P141-142 11夹具:在先张法预应力混凝土构件施工时,为保持预应力筋的拉力并将其固定在生产台座(或设备)上的临时性锚固装置;在后张法预应力混凝土结构或构件施工时,在张拉千斤顶或设备上夹持预应力筋的临时性锚固装置.P150 12. 锚具:在后张法预应力混凝土结构或构件中,为保持预应力筋的拉力并将其传递到混凝土上所用的永久性锚固装置.P150 二. 填空题 1.模板按照施工方法分为_现场装拆式模板、固定式模板和_移动式模板_三类。P98 2.组合模板的配件包括_连接件和支承件_两部分。P102 3.钢筋的塑性指标主要有_伸长率和_冷弯性能_。P114 4.钢筋的强度指标主要有_屈服点和抗拉强度_。P114 5.对焊后进行通电热处理是为了_改善焊接接头的塑性_。p 6.钢筋连接的方法主要有_焊接、机械连接、冷压连接、绑扎_等。P115 7.钢筋代换的原则主要有_等强度代换和_等面积代换_。P124-125 8.混凝土搅拌机按其搅拌机理分为自落式搅拌机和强制式搅拌机两类。P128

建筑施工技术第1次作业

《建筑施工技术》第一次平时作业参考答案 (第一~三章) 一、单项选择题(本大题共20小题,每小题2分,共40分) 1. 关于第二类土(普通土)的开挖工具及方法,以下叙述正确的是 ( ) A. 用锹、锄头挖掘 B. 主要用镐,少许用锹、锄头挖掘,部分用撬棍 C. 用锹、锄头挖掘,少许用镐翻松 D. 用爆破方法开挖,部分用风镐 2. 对小型场地平整,如原地形比较平缓,对场地设计标高无特殊要求,可按什么 方法或原则确定其场地设计标高 ( ) A. 最佳设计平面 B. 运输量最小 C. 土方量最小 D. 挖填土方量相等 3. 考虑到土的最终可松性,为达到土方量的实际平衡,初定的场地设计标高需要 ( )。 A. 相应提高 B. 相应降低 C. 维持不变 D. 根据实际情况相应调整,可能提高,也可能降 低 4. 场地平整土方量按四方棱柱体体积计算时,公式)(43212 H H H H 4 a +++=V 适用于下列哪种情况 ( )。 A. 方格四个角点全部为挖或全部为填 B. 方格四个角点三挖一填 C. 方格四个角点三填一挖 D. 方格四个角点两挖两填 5. 用表上作业法编制初始调配方案时,常采用的方法是 ( )。 A. 闭合回路法 B. 假想价格系数法 C. 最小元素法 D. 最佳设计平面法 6. 土方机械施工中,适用于推挖一至三类土,用于平整场地,移挖作填,回填土 方,堆筑堤坝以及配合挖土机集中土方、修路开道等的机械是( )。 A. 铲运机 B. 反铲挖掘机 C. 推土机 D. 正铲挖掘机 7. 地下铺设管沟开挖较窄的沟槽时,多采用( )进行土壁支护。 A. 水泥土搅拌桩 B. 重力式水泥土墙

建筑工程施工作业

基础、柱、梁、楼板结构的模板构造及安装要求有哪些? 答: 1)基础模板安装时,一般利用地基或基槽(坑)进行支撑,要保证上下模板不发生相对位移,如为杯形基础,则还要在其中放入杯口模板。 2)柱模板由内拼板夹在两块外拼板之内组成,亦可用短横板代替外拼板钉在内拼板上。 3)梁模板安装时,沿梁模板下方地面上铺垫板,在柱模板缺口处钉衬口档,把底板搁置在衬口档上;立起靠近柱或墙的顶撑,再将梁长度等分,立中间部分顶撑,顶撑底下打入木楔,并检查调整标高;把侧模板放上,两头钉于衬口档上,在侧板底外侧铺钉夹木,再钉上斜撑和水平拉条。若梁的跨度等于或大于4m,应使梁底模板中部略起拱,防止由于混凝土的重力使跨中下垂。如设计无规定时,起拱高度宜为全跨长度的1/1000~3/1000。 4)楼板模板及其支架系统,主要承受钢筋、混凝土的自重及其施工荷载,保证模板不变形, 试述钢筋验收与存放的内容与要求。 钢筋混凝土结构和预应力混凝土结构的钢筋应按下列规定选用: 普通钢筋即用于钢筋混凝土结构中的钢筋及预应力混凝土结构中的非预应力钢筋,宜采用HRB400和HRB335,也可采用HPB235和RRB400钢筋; 预应力钢筋宜采用预应力钢绞线、钢丝,也可采用热处理钢筋。 钢筋混凝土工程中所用的钢筋均应进行现场检查验收,合格后方能入库存放、待用。 1.钢筋的验收 (1)钢筋进场时,应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499)等的规定抽取试件做力学性能检验,其质量必须符合有关标准的规定。 (2)验收内容:查对标牌,检查外观,并按有关标准的规定抽取试样进行力学性能试验。 (3)钢筋的外观检查包括:钢筋应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状锈蚀。钢筋表面凸块不允许超过螺纹的高度;钢筋的外形尺寸应符合有关规定。 (4)力学性能试验时,从每批中任意抽出两根钢筋,每根钢筋上取两个试样分别进行拉力试验(测定其屈服点、抗拉强度、伸长率)和冷弯试验。 2.钢筋的存放 (1)钢筋运至现场后,必须严格按批分等级、牌号、直径、长度等挂牌存放,并注明数量,不得混淆。 (2)应堆放整齐,避免锈蚀和污染,堆放钢筋的下面要加垫木,离地一定距离;有条件时,尽量堆入仓库或料棚内。 一.如何计算钢筋下料长度 1.直钢筋下料长度=构件长度-保护层厚度+弯钩增加长度 2.弯起筋下料长度=减去保护层厚度的直段长度+斜段长度+弯钩增加长度-弯曲调整值 3.箍筋下料长度=减去保护层厚度的箍筋周长+箍筋调整值 二.编制钢筋配料单 根据钢筋所用在的部位(分梁、板、柱,地下室等),规格,直径,形状,尺寸,根数,件数写清楚或者画清楚就可以了,编制钢筋配料的时候分得越细越清楚越,制作班组按照你写的钢筋配料单做就好了。 钢筋工程检查验收包括哪些方面?应注意哪些问题? 应该包括两方面验收,其一,过程验收,在施工过程中进行检查验收,如隐蔽验收,检验批验收。其二,竣工验收,包括竣工资料验收,工程实体检查验收。 应注意:1、是否满足设计图纸的要求。2、是否满足现行规范、标准。3、是否满足合同约定的要求。4、是否按审批好的方案及施工组织设计等技术文件进行施工。

建筑施工技术在线作业

1.沥青基涂料正确的施工顺序是: A 准备→基层处理→涂布→铺设 B 准备→涂布→基层处理→铺设 C 准备→基层处理→铺设→涂布 D 准备→铺设→基层处理→涂布 正确答案:A 2.下列哪种不属于对无粘结钢筋的保护要求: A 表面涂涂料 B 表面有外包层 C 表面除锈 D 塑料套筒包裹 正确答案:C 3.模板设计要求所设计的模板必须满足: A 刚度要求 B 强度要求 C 刚度和强度要求 D 变形协调要求 正确答案:C 4.预制混凝土桩混凝土强度达到设计强度的()方可起吊,达到()方可运输和打桩: A 70%,90% B 70%,100% C 90%,90% D 90%,100% 正确答案:B 5.按桩的受力情况分类,下列说法错误的是: A 按受力情况桩分为摩擦桩和端承桩 B 摩擦桩上的荷载由桩侧摩擦力承受

C 端承桩的荷载由桩端阻力承受 D 摩擦桩上的荷载由桩侧摩擦力和桩端阻力共同承受正确答案:B 6.对配有多根预应力钢筋的构件,张拉时应注意: A 分批对称张拉 B 分批不对称张拉 C 分段张拉 D 不分批对称张拉 正确答案:A 7.扣件式脚手架属于下列哪种脚手架形式: A 框式 B 吊式 C 挂式 D 多立杆式 正确答案:D 8.柱模板设计时,柱箍考虑的荷载: A 恒载+施工荷载 B 新浇混凝土的侧压力 C 倾倒混凝土产生的荷载 D 有效压头高度内对模板的压力 正确答案:D 9.下列哪种不是止水带的构造形式: A 埋入式 B 可卸式 C 涂膜式 D 粘贴式

正确答案:C 10.先张法放松预应力钢筋的原则是: A 对称放松 B 不对称放松 C 先细钢筋后粗钢筋 D 先粗钢筋后细钢筋 正确答案:A 11.粘土砖在砌筑前应浇水润湿,一般提前时间为: A 0.5d B 0.5~1.0d C 1.0~1.5d D 1.5~2.0d 正确答案:B 12.槽式台座与墩式台座的不同点: A 设计原理 B 是否需要抗滑移验算 C 倾覆力矩的大小 D 台座构件变形的大小 正确答案:C 13.下列那一种是无粘结预应力锚具端部的理方法: A 孔道中注入沥青 B 孔道中注入油脂 C 孔道中塞石膏麻丝 D 灌注普通水泥砂浆 正确答案:B 14.常用的铝合金板墙的安装施工顺序是: A 放线→骨架安装→铝合金板安装→收口处理

《建筑施工技术》课程作业

《建筑施工技术》课程作业 作业说明: 客观题直接做随堂联系 教材: 《土木工程施工》(第二版)申琪玉、石开荣、尹秀琴等科学出版社 2015 作业: 1、什么叫流砂?流砂防治的措施有哪些? 答:流沙是指:粒径很小、无塑性的土壤在动力水压推动下失去稳定,随地下水一起涌入坑内的现象称为流砂。 流砂防治的措施:枯水期施工;水下挖土法;抢挖法;采用井点降水法、打钢板桩法、地下连续墙法防止流砂发生。 2、简述轻型井点降水系统的安装流程?井点管埋设的一般方法是什么? 答:按正常设计施工的就是轻型井点降水,根据现场条件,为考虑成本、工期,对轻型井点进行简化,减少井点管的长度及布置密度、不做沙滤等,就是简易井点降水。 埋设井点的程序:排放总管→埋设井点管→用弯联管将井点与总管接通→安装抽水设备。 3、土方填筑时如何正确选用土料?填土压实的方法有哪些?影响填土压实的因素有哪些? 答:一般不能选用淤泥和淤泥质土、膨胀土、有机物含量大于8%的土、含水溶性硫酸盐大于5%的土及含水量不符合压实要求的粘性土。尽量采用同类土填筑填土压实的方法有碾压法、夯实法、影响填土压实的因素有振动压实法。压实功、土的含水量、每层铺土厚度。 4、预制桩锤击沉桩时如何确定沉桩顺序? 答:1)当桩较稀时(桩中心距大于4倍桩边长度或桩径)可采用一侧向单一方面逐排施打,或由两侧同时向中间施打。这种方法土体挤压均匀,易保证施工质量。 2)当桩较密时(桩中心距小于等于4倍桩边长度或桩径),应由中间向两侧对称施打,或由中间向四周施打。这种方法土体挤压均匀,易保证施工质量。 3)各当桩的规格、埋深、长度不同时,宜采用先大后小、先深后浅、先长后短的原则施打。 5、简述静压桩的施工工艺流程? 答:1、首先要熟悉施工地块的地勘资料。 2、熟悉基础的施工图纸,并对每个桩标上坐标,根据地堪资料、基础施工图和相关规定(如桩进入持力层的深度)算出每棵桩的桩长。尽量多算500--1000mm 左右,可避免事后接桩,长出部分可进行截桩处理。根据设计要求进行试压桩。 3、根椐桩的坐标对每个桩进行放样,放样后要复核,确认无误后再开始压桩,达到规定的压力值后停止压桩,并复核桩的坐标和桩顶标高。做好每个静压桩的施工记录。 6、论述泥浆护壁钻孔灌注桩的施工工艺。 答:钻孔灌注桩是为了在地下水位较浅的地层中施工而采取的施工方法,主要原理是将钻渣利用泥浆

砌筑工培训大纲

砌筑工培训大纲 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

第七部分砌筑工培训大纲 一、砌筑工理论培训 (一)理论培训应掌握的内容 1.建筑识图的基本知识 ⑴房屋的分类、组成和作用;⑵常用的图例和符号;⑶房屋施工图的产生。 2.建筑识图的基本技能 ⑴看懂一般房屋的平面图;⑵看懂房屋的立面图;⑶看懂房屋的剖面图。 3.砌筑工程的基本知识 ⑴砌筑工程中常用的主要砌筑工具;⑵砌筑工程中常用的砌筑材料。 4.砌筑的基本技能 ⑴砖砌体的砌筑操作方法;⑵砖砌体的砌筑要领;⑶墙体的连接; ⑷砖墙的组砌形式;⑸砖墙的砌筑;⑹砖柱的砌筑; ⑺填充墙的砌筑;⑻季节砌筑施工。 5.安全生产常识及法律法规 ⑴一般安全常识;⑵砌筑安全知识;⑶现场堆料安全知识;⑷现场运输安全知识; ⑸法律法规知识;⑹务工常识;⑺维权知识。 (二)理论培训课时分配表 二、砌筑工实训 (一)实训应掌握的内容 1.掌握各种工具使用及性能: ⑴掌握各种砌筑工具的使用方法和特点;⑵掌握各种检测工具的用途和性能。 2.砌筑材料的准备 ⑴掌握各种砌筑材料的性能、用途及保管方法;⑵掌握切割机加工异型砖的方法;

⑶掌握手工砍削标准砖的加工方法;⑷掌握加工作业的安全操作知识。 3.砂浆的准备 ⑴掌握砂浆的种类及使用范围;⑵掌握水泥的品种与适用范围;⑶掌握砂子、掺和物的质量要求。 4.砖墙的砌筑程序 ⑴掌握砖墙砌筑的一般过程;⑵掌握与其他工种人员配合作业知识; ⑶掌握架上作业的方法;⑷掌握砌筑作业的安全操作知识。 5.砌筑方法 ⑴掌握三一操作法;⑵掌握挤浆砌砖操作法;⑶掌握瓦刀砌砖操作法。 6.墙体组砌方法 ⑴掌握实心墙、空斗墙的组砌方法; ⑵掌握撂底、盘角、挂线、留槎、铺灰、挤浆等砌筑方法。 7.墙体质量检测 ⑴掌握水平灰缝平直度的检测方法;⑵掌握墙面垂直度的检测方法; ⑶掌握墙面平整度的检测方法;⑷掌握墙角垂直度的检测方法。 8.墙体的连接 ⑴掌握留斜搓的方法及质量要求;⑵掌握留马牙槎的方法及质量要求; ⑶掌握设置墙体拉结筋的方法及质量要求。 9.砖墙砌筑 ⑴用标准砖或砌块砌筑一般实心墙体;⑵用标准砖或砌块砌筑带转角的实心墙; ⑶掌握各种勾缝。 10.独立砖柱的组砌 用标准砖或砌块组砌独立砖柱。 11.框架填充墙砌筑 ⑴练习排砖、加工砖、挂线、铺灰、拉结筋铺设; ⑵砌块组砌框架填充墙。 (二)技能课时分配表

华工《建筑施工技术》课程作业

《建筑施工技术》课程作业 作业: 1、什么叫流砂流砂防治的措施有哪些 答:流沙是指:基坑挖土至地下水位以下,土质为细砂土或粉砂土的情况下,采用集水坑降低地下水时,坑下的土有时会形成流动状态,随着地下水流入基坑,这种现象称为流砂现象。出现流砂现象时,土完全丧失承载力,土体边挖边冒流砂,至使施工条件恶化,基坑难以挖到设计深度。严重时会引起基坑边坡塌方;临近建筑因地基被掏空而出现开裂、下沉、倾斜甚至倒塌。 防治流砂的主要途径有:减少或平衡动水压力;设法使动水压力方向向下;截断地下水流。其具体措施有: (1)枯水期施工法。枯水期地下水位较低,基坑内外水位差小,动水压力小,就不易产生流砂。 (2)抢挖并抛大石块法。分段抢挖土方,使挖土速度超过冒砂速度,在挖至标高后立即铺竹、芦席,并抛大石块,以平衡动水压力,将流砂压住。此法适用于治理局部的或轻微的流砂。 (3)设止水帷幕法。将连续的止水支护结构(如连续板桩、深层搅拌桩、密排灌注桩等)打入基坑底面以下一定深度,形成封闭的止水帷幕,从而使地下水只能从支护结构下端向基坑渗流,增加地下水从坑外流入基坑内的渗流路径,减小水力坡度,从而减小动水压力,防止流砂产生。 (4)人工降低地下水位法。即采用井点降水法(如轻型井点、管井井点、喷射井点等),使地下水位降低至基坑底面以下,地下水的渗流向下,则动水压力的方向也向下,从而水不能渗流入基坑内,可有效地防止流砂的发生。因此,此法应用广泛且较可靠。 此外,采用地下连续墙、压密注浆法、土壤冻结法等,阻止地下水流入基坑,以防止流砂发生。2、简述轻型井点降水系统的安装流程井点管埋设的一般方法是什么 答:轻型井点设备由管路系统和抽水设备组成,管路系统包括:滤管、井点管、弯联管及总管。滤管(图)为进水设备,通常采用长~、直径38mm或51mm的无缝钢管,管壁钻有直径为12~19mm 的滤孔。骨架管外面包以两层孔径不同的生丝布或塑料布滤网。为使流水畅通,在骨架管与滤网之间用塑料管或梯形铅丝隔开,塑料管沿骨架绕成螺旋形。滤网外面在绕一层粗铁丝保护网、滤管下端为一铸铁塞头。滤管上端与井点管连接。 井点管为直径38mm 和51mm、长5~7m的钢管。井点管的上端用弯联管与总管相连。 集水总管为直径100~127mm的无缝钢管,每段长4m,其上端有井点管联结的短接头,间距或。 埋设井点的程序:排放总管→埋设井点管→用弯联管将井点与总管接通→安装抽水设备。 3、土方填筑时如何正确选用土料填土压实的方法有哪些影响填土压实的因素有哪些 答:一、土料的选用与处理: 填方土料应符合设计要求,保证填方的强度与稳定性,选择的填料应为强度高、压缩性小、水稳 定性好、便于施工的土、石料。如设计无要求时,应符合下列规定:(1)碎石类土、砂土和爆破石渣(粒径不大于每层铺厚的2/3)可用于表层下的填料。(2)含水量符合压实要求的粘性土,可为填土。在道路工中粘性土不是理想的路基填料,在使用其作为路基填料时必须充分压实 并设有良好的排水设施。3)碎块草皮和有机质含量大于8%的土,仅用于无压实要求的填方。(4)淤泥和淤泥质土,一般不能用作填料,但在软土或沼泽地区,经过处理含水量符合压实要求,可 用于填方中的次要部位。填土应严格控制含水量,施工前应进行检验。当土的含水量过大,应 采用翻松、晾晒、风干等方法降低含水量,或采用换土回填、均匀掺入干土或其他吸水材料、 打石灰桩等措施;如含水量偏低,则可预先洒水湿润,否则难以压实。 二、填土的压实方法有碾压、夯实和振动压实等几种: 碾压适用于大面积填土工程。碾压机械有平碾(压路机)、羊足碾和汽胎碾。羊足碾需要较大的 牵引力而且只能用于压实粘性土,因在砂土中碾压时,土的颗粒受到‘羊足’较大的单位压力后会 向四面移动,而使土的结构破坏。汽胎碾在工作时是弹性体,给土的压力较均匀,填土质量较好。 应用最普遍的是刚性平碾。利用运土工具碾压土壤也可取得较大的密实度,但必须很好地组织土方施工,利用运土过程进行碾压。如果单独使用运土工具进行土壤压实工作,在经济上是不合理

建筑施工技术作业-

建筑施工技术形成性考核册 班级2010年秋建筑施工与管理姓名刘雪 学号1021101452966

一、名词解释 1.土的可松性 2. 土方边坡 3. 土层锚杆 4. 土钉支护 5. 动水压力 6. 流砂现象

7. 土的最优含水量 8. 压实系数 二、填空题 1.土方工程按照程度,分为松软土、普通土、坚土等类。 2.流砂的防治途径主要是冻水压力或冻水压力的方向。 3.基坑坑壁的支护形式有、以及两种支护型式结合使用的混合型支护三种。 4.基坑降水的方法有和两种。 5.土方边坡坡度是以与之比表示的。 6.土层锚杆由、和三部分组成。 7.土层锚杆的类型主要有:一般灌浆锚杆、锚杆、预应力锚杆及等几种。 8.轻型井点降水系统的管路系统 由、、和 组成。 9.反铲挖土机的作业方式有、。 10.土方填筑采用两种透水性不同的土料时,应填筑,下层应填筑透水性的土料。 11.填土压实的方法主要有、、。 12.常用的土方工程机械有、、、 。 三、单项选择题 1.某土方工程的挖方量为1000m3。已经该土的K S=1.25,K S′=1.05,实际 需运走的土方量是() A.800m3 B. 962m3 C. 1250m3 D. 105.0m3 2.在基坑中常用()用作既挡土又防水的支护结构。

A.预制桩 B.灌注桩 C.涂层锚杆 D.连续 钢板桩 3.某土方工程,要求降水深度4m,实测地基土的渗透系数40m/d,宜选 用的井点降水方式是()。 A.轻型井点 B.深井井点 C.管井井点 D.电 渗井点 4.环形轻型井点,井点管围成的面积314m2,则假象半径为()。 A.5m B.10 m C.15 m D.20 m 5.填方工程的压实指标是()。 A.最大干重度 B.压实系数 C.最优含水率 D.干重度 6.大型场地平整工程,当挖填深度不大时,土方机械宜选用()。 A.推土机 B.正铲挖土机 C.反铲挖土机 D.抓铲挖土 机 7.土方工程机械中,()适用于场地清理,场地平整,开挖深度不大的基坑以及回填作业等。 A.推土机 B.正铲挖土机 C.反铲挖土机 D.抓铲挖土机 8.羊足碾最适宜碾压()。 A.细纱B.粗纱C.粘性土D.Ⅱ类土 四、多项选择题 1.下列属于土方工程的施工特点是()。 A.工程量大 B.受气候条件影响大 C.施工条件复杂 D.受施工周围环境影响大 E.受施工人员素质影响大 2.影响土方边坡大小的因素主要有()等。 A.挖方深度 B.土质条件 C.边坡上荷载情况 D.土方施工方法 E.排 水情况 3.桩排式支护结构常用的构件主要有()。 A.地下连续墙 B.型钢桩 C.钢板桩 D.钢筋混凝土预制桩 E.混凝土 灌注桩 4.土层锚杆的施工工序主要有()。 A.钻孔 B.插钢筋 C.灌浆 D.防腐处理 E.预应力张拉 5.土钉支护的施工工序主要是()。 A.成孔 B.插钢筋 C.预应力张拉 D.注浆 E.喷射混凝土 6.流沙防止的主要措施有()等。 A.地下连续墙 B.打钢板桩 C.井点降水 D.集水坑降水 E.抢挖 法 7.井点降水的主要类型有()等。 A.深井井点 B.轻型井点 C.喷射井点 D.管井井点 E.浅井井 点 8.下列()土料不应用作回填土。 A.黏土 B.含水量大的黏土 C.有机质含量大于8%的土 D.砂土

建筑施工-在线作业_A

建筑施工-在线作业_A最终成绩:100.0 1. 土方工程中,根据土的( )将土分成八类,这也是确定土木工程劳动定额的依据。 (5.0 分) 密度 承载力 含水量 开挖难易程度 2. 关于土的最初可松性系数K s,下列叙述中正确的是( )。 (5.0 分) Ks=土经开挖后的松散体积/土在天然状态下的体积 Ks=土经回填压实后的体积/土在天然状态下的体积 Ks=土经开挖后的松散体积/土经回填压实后的体积 Ks=土经回填压实后的体积/土经开挖后的松散的体积 3. 当地下水位差较大,或土质为细砂和粉砂时,不宜选用( )。 (5.0 分) 集水井降水 轻型井点降水 电渗井点降水 深井井点降水 4. 下图中无压完整井是( )。 (5.0 分) 1号井 2号井 3号井 4号井

5. 开挖停机面以上的土方,宜选用( )。 (5.0 分) 拉铲挖土机 正铲挖土机 抓铲挖土机 反铲挖土机 6. 开挖含水量较大的土方或挖取水中淤泥,宜选用( )。 (5.0 分) 铲运机 推土机 反铲挖土机 抓铲挖土机 7. 采用叠浇法进行混凝土预制桩施工时,叠浇的层数一般不宜超过( )。 (5.0 分) 6层 无要求 4层 5层 8. 填方土料的含水量与压实质量的关系是( )。 (5.0 分) 压实质量和含水量没关系 含水量越大,压实质量越好 含水量越小,压实质量越好 含水量为某一值时,压实质量最好 9. 当钢筋混凝土预制桩的混凝土强度达到设计强度的( )时方可起吊。

(5.0 分) 50% 70% 100% 80% 10. 采用锤击法进行预制桩施工时,选用桩锤应力求( )。 (5.0 分) 轻锤轻击 重锤重击 重锤轻击 轻锤重击 11. 进行密集桩群的预制桩施工,下列叙述中不正确的是( )。 (5.0 分) 应从中间向两边打 应从中间向四周打 A、B都可以 应从四周向中间打 12. 钢结构的焊接可采用( )。 (5.0 分) 电弧焊 电阻点焊 闪光对焊 电渣压力焊 13. 电渣压力焊的用途是( )。

砌筑实习指导书.doc

四川机电高级技工学校 砌筑综合实习 指 导 书 实习班级: 实习时间:201 ——201 学年第学期第周 ()

砌筑综合实习指导书 砌筑工程是指在建筑工程中使用普通黏土砖、承重黏土空心砖、蒸压灰砂砖、粉煤灰砖、各种中小型砌块和石材等材料进行砌筑的工程。包括砌砖、石、砌块及轻质墙板等内容。 一、实习目的 砌筑工程施工实训是在学生学习了《建筑材料》《建筑力学》、《建筑测量》、《建筑施工技术》等课程的部分内容后进行的生产性实训。本技能操作训练以实际应用为主,重在培养学生的实际操作能力。目的是让学生通过模拟现场施工操作,获得一定的施工技术的实践知识和生产技能操作体验。通过本技能操作训练,提高学生的动手能力,培养、巩固、加深、扩大所学的专业理论知识,为毕业实习、工作打下必要的基础 二、实习动员及要求 讲明实习的重要性和必要性,介绍实习场地情况,讲解实习内容及要求,宣布实习组织机构、分组名单、实习纪律及成绩评定办法,说明工具借领办法和损耗赔偿规定,指出实习注意事项等,以保证实习的顺利进行。 实训操作中,特别要注意操作安全,现拟定实训场地安全操作规章制度: 1、严禁在实训场打、闹、玩、高声喧哗。 2、语言要文明,以免同学间由于语言上发生冲突而发生矛盾。 3、爱护工具及周围的财产,不得用砖刀去乱砍砖及建筑物、构筑物及花草树木等。 4、取砖时应从砖堆的最上面一层拿,不要在中间层去抽取,否则,在抽取时,砖堆容易倒下伤人。

5、在砍砖的时候,不要对准有人的方向砍,否则,被砍下的碎砖屑容易飞溅伤人。 6、砍砖时拿砖的姿势要正确,应用手掌托住砖的条面,砍砖时要集中注意力,否则容易砍到手。 7、摆砖时应用揉挤的动作,尽量少用砖刀去敲砖,若用砖刀敲砖时,也要集中注意力,否则也很容易敲到手。 8、在拆砖后码放砖堆时,所码放的砖要挤紧,要整齐,否则砖堆容易倾倒,那是极不安全的。 9、在推小斗车时,应注意前面道路是否有阻碍(人或物),载重不要过多,速度不要太快,在推空车时,人不要爬进小车让别人推。 10、在清理场地时,在丢碎砖块时要注意周围的人和物,不要伤到人和物。在碎砖块上斗车时也同样要注意这一点。 11、不得穿皮鞋或光脚进入实训场,应穿胶鞋或运动鞋进入实训场。 13、在操作中不得取下安全帽,也不能用砖刀在自己或他人的安全帽上敲,以免损坏安全帽或伤到对方。 14、不能把安全帽取下来坐或故意与别人的安全帽进行撞击或用安全帽撞击别的物体。

建筑施工技术作业

建筑施工技术作业1 (第1章) 一、名词解释 1、土的可松性:自然状态下的土,经开挖后,其体积因松散而增加,以后虽然经回填压实,仍不能恢复成原来的体积,这种性质,称为土的可松性。 2、土方边坡:为了防止土壁坍塌,保持土体稳定,保证施工安全,在土方工程施工中,对挖方或填方的边缘均做成一定的坡度。 3、土层锚杆:土层锚杆是埋入土层深处的受拉杆件,一端与工程构筑物相连,一端锚固在土层中,以承受由土压力、水压力作用产生的拉力,维护支护结构的稳定。 4、土钉支护:基坑开挖的坡面上,采用机械钻孔,孔内放入钢筋并注浆,在坡面上安装钢筋网,喷射厚度为80~200mm的C20混凝土,使土体、钢筋与喷射混凝土面板结合为一体,强化土体的稳定性。这种深基坑的支护结构称为土钉支护。 5、动水压力:流动中的地下水对土颗粒产生的压力称为动水压力。 6、流砂现象:采用集水坑降水法开挖基坑,当基坑开挖到地下水位以下时,有时坑底土会形成流动状态,随地下水涌入基坑,这种现象称为流砂现象。 7、土的最优含水量:在压实机械和压实遍数相同的条件下,使填土压实获得最大密实度时的土的含水量,称为土的最优含水量。 8、压实系数:压实系数是土的施工控制干密度和土的最大干密度的比值。 二、填空题 1.土方工程按照____土的开挖难易___程度,分为松软土、普通土、坚土等__八_类。2.流砂的防治途径主要是__减小或平衡___动水压力或___改变_动水压力的方向。 3.基坑坑壁的支护型式有__加固型支护、支挡型支护_以及两种支护型式结合使用的混合型支护三种。 4.基坑降水的方法有__集水坑降水法__和___井点降水法___两种。 5.土方边坡坡度是以__挖方深度H___与___其边坡底宽B___之比表示的。 6.土层锚杆由___锚头__、__拉杆___和___锚固体__三部分组成。 7.土层锚杆的类型主要有:一般灌浆锚杆、___高压灌浆___锚杆、__预应力___锚杆及 ____扩孔_____等几种。 8.轻型井点降水系统的管路系统由____滤管、井点管、弯联管_____和 ___总管____组成。 9.反铲挖土机的作业方式主要有___沟端开挖、沟侧开挖__。 10.土方填筑采用两种透水性不同的土料时,应____分层___填筑,下层宜填筑透水性_____

建筑施工技术作业参考答案

建筑施工技术作业参考答案 作业1 一、名词解释 1、土的可松性:自然状态下的土,经开挖后,其体积因松散而增加,以后虽然经回填压实,仍不能恢复成原来的体积,这种性质,称为土的可松性。 2、土方边坡:土方边坡的坡度以其高度h与底宽b之比表示(图1.11),即 式中:,称为坡度系数 3、土层锚杆:土层锚杆是埋入土层深处的受拉杆件,一端与工程构筑物相连,一端锚固在土层中,以承受由土压力、水压力作用产生的拉力,维护支护结构的稳定。 4、土钉支护:基坑开挖的坡面上,采用机械钻孔,孔内放入钢筋并注浆,在坡面上安装钢筋网,喷射厚度为80~200mm 的C20混凝土,使土体、钢筋与喷射混凝土面板结合为一体,强化土体的稳定性。这种深基坑的支护结构称为土钉支护。 5、动水压力:流动中的地下水对土颗粒产生的压力称为动水压力。 6、流砂现象:采用集水坑降水法开挖基坑,当基坑开挖到地下水位以下时,有时坑底土会形成流动状态,随地下水涌入基坑,这种现象称为流砂现象。 7、土的最优含水量:在压实机械和压实遍数相同的条件下,使填土压实获得最大密实度时的土的含水量,称为土的最优含水量。 8、压实系数:压实系数是土的施工控制干密度和土的最大干密度的比值。 二、填空题 1、土的开挖难易 8 2、减小或平衡改变 3、加固型支护支挡型支护 4、集水坑降水法井点降水法 5、挖方深度H 其边坡底宽B 6、锚头拉杆锚固体 7、高压灌浆预应力扩孔 8、滤管井点管弯联管总管 9、沟端开挖沟侧开挖 10、分层 11、碾压法夯实法振动压实法 12、推土机铲运机平土机松土机单斗挖土机 三、单项选择题 1、C 2、C 3、C 4、B 5、B 6、B 7、A 8、C 四、多项选择题 1、AC 2、AB 3、BCDE 4、ACDE 5、ABDE 6、ABCDE 7、ABCDF 8、BC 五、判断正误 1、× 2、× 3、√ 4、√ 5、× 6、× 7、√ 8、× 9、√ 10、√ 六、简答题 1、土方工程的特点: (1)面广量大、劳动繁重 (2)施工条件复杂 土方工程多为露天作业,施工受当地气候条件影响大,且土的种类繁多,成分复杂,工程地质及水文地质变化多,也对施工影响较大。 2、土方边坡大小除土质外,还与挖方深度有关,此外亦受外界因素的影响。如雨水、施工用水使土的含水量增加,从而使土体自重增加,抗剪强度降低,所以在雨季施工时,土方边坡要留得宽一点。 3、产生流砂现象主要是由于地下水的水力坡度大,即动水压力大,而且动水压力的方向与土的重力方向相反,土不仅受水的浮力,而且受动水压力的作用,有向上举的趋势。当动水压力等于或大于土的浸水密度时,土颗粒处于悬浮状态,并随地下水一起流入基坑,即发生流砂现象。 4、流砂防治的主要途径是减小或平衡动水压力或改变其方向。具体措施为: 抢挖法、打钢板桩法、水下挖土法、人工降低地下水位法、枯水期施工、地下连续墙法 5、土层锚杆的施工工艺:钻孔、灌浆、预应力张拉、防腐处理 6、土钉支护的施工工艺:定位、成孔、插钢筋、喷射混凝土

砌筑实训教案

教学授课计划一实训(实验)课题分课题 实训(实验)班级 实训(实验)人数 实训(实验)日期 实训(实验)用时 实训(实验)地点 教学目的与要求 1、掌握砌体砌筑的基本要领 2、了解建筑施工图的识读知识 3、掌握并遵守现场劳动、规范要求 教学重点1、会选砖、旋砖、砍砖 2、砖墙组砌形式 教学难点1、“梅花丁”组砌方式摆砖 2、转角处摆砖方法 教学方法 理论和实践 教学设备仪器、材料、工卡量刃具等一、实训(实验)设备仪器:标准砖、瓦刀 二、材料:任务书、评价表、实训报告 三、工卡量刃具: 四、其他:

实训(实验)板书设计 为了实现本模块的教学目标,促进学生对教学重点的把握和教学难点的突破,我在教学中采用了多种教学方法。一是采用任务驱动法组织教学内容和教学进度;二是采用“演示法”、“讲授法”、“练习法”组织课堂教学,使学生积极参与教学过程,真正产生“教”与“学”互动的效果。上述教学方法的使用目的是,首先要实现学生能动手会做的基本目标,然后是在学习中能搞明白未来的岗位需要什么样的砌筑能力,最后是要提高学生自主学习提高的能力 实训(实验)技能示范设计 1、用多媒体演示或现场演示具体操作步骤,让学生直观接受理论知识,同时加以提问让学生巩固砌筑的基本知识。 2、给学生布置任务,并在实际操作中给予积极的适时的指导,让学生在做中学,在学中做,提高动手操作能力。 3、学生实际操作时相互分工相互配合,让每位学生都参与,遇到问题可相互讨论,确实不能解决的问题及时请教老师,可促使学生积极思考与探究。

实训(实验)课题图样技术指标 《砌筑工技能实训》是学生到工种实训现场,以实际操作为主,掌握砌筑工的施工操作程序、步骤、掌握操作要领为进一步学习专业课和毕业后从事生产实践过程中的技术管理、施工管理打下坚实基础。本书是按照“基础+工种”的人才培养模式,在“以就业为导向”的指导思想下安排13个实训项目的设计,采用项目引导式教材结构,将理论与实践、知识与技能进行整合,与目前砌筑工典型工作任务相一致,我根据本书内容确定为一个项目:《砌筑基本功训练》,按学习过程与实训安排划分为2个任务,具体内容划分如下: 项目一砌砖基本功训练 任务1 选砖、砍砖、砍砖、摆砖 任务2 “三一”砌砖法 《砌砖基本功》项目是学习砌筑的第一部分内容,是学习砌筑的开始。这部分内容是最简单、最基础的一块,学好这一部分内容将为以后各部分内容的学习打下良好的基础,同时,也会使学生对进一步学习产生兴趣,提升学习信心。为此,我根据学习内容和学生的学习基础将本项目课时安排为4课时。 序号教学内容课时 1 选砖、旋砖、砍砖、摆砖 2 2 “三一”砌砖法 2

《建筑施工技术方案设计》作业答案

建筑施工技术方案设计 平时作业一 1.《建筑法》关于申请领取施工许可证的条件有哪些P2 2.《安全生产法》中施工单位及相关人员的安全责任有哪些?P3 3.《建设工程安全生产管理条例》对编制安全技术措施及专项施工方案有何规定?P5 4.简述建筑施工技术专项方案编制依据。P7 5.简述建筑施工技术专项方案编制程序。P8 6.建筑施工技术专项方案编制内容有哪些?P9 7.哪些工程建筑施工企业应组织专家进行论证审查?P9 8.基坑支护工程施工专项方案包涵哪些内容?P12 9.基坑开挖时,出现哪些情形应考虑报警?P27 10.对于基坑支护施工一般应事先准备哪些应急措施?P29 建筑施工技术方案设计 平时作业二 1.土钉施工规程规定:土钉支护的施工监测至少应包括哪些内容P23 2.排桩有哪些构造要求?P25 3.基坑支护工程应急预案应包括哪几个方面?P29

4.某工程模板采用18mm厚镀膜竹胶合板,其标准抗弯强度≥17N/mm2,顺纹抗拉≥10N/mm2,顺纹抗剪≥l.7N/mm2,弹性模量E=4.0×103N/mm2。混凝土楼板厚200mm,竹胶合板支承在方木楞上,方木楞为40mm×50mm,间距为360mm,方木两端有48×3.5钢管支承,水平钢管间距600mm,钢管立杆间距1000mm,计算简图如图。试验算模板、方木楞、支模架水平钢管。 5.某写字楼矩形梁长6.8m,截面尺寸600mm×250mm,离地面高4.0m,采用组合钢模板,用钢管脚手支模,已知梁底模承受的均布荷载q1=5.4kN/m,试计算确定底(小)楞间距(跨距),大楞跨距和验算钢管立柱承载力。P33 6.厂房矩形柱,截面尺寸为800mm×1000mm,柱高6m,每节模板高采用木模板,每节模板高3m,采取分节浇筑混凝土,每节浇筑高度为3m,浇筑速度3m/h,浇筑时气温T=250C,试计算柱箍尺寸和间距。P60

建筑施工技术作业1

建筑施工技术作业1 一、名词解释 1、土的可松性:自然状态下的土,经开挖后,其体积因松散而增加,以后虽然经回填压实,仍不能恢复成原来的体积,这种性质,称为土的可松性。 2、土方边坡:土方边坡的坡度以其高度h与底宽b之比表示(图1.11),即 式中:,称为坡度系数 3、土层锚杆:土层锚杆是埋入土层深处的受拉杆件,一端与工程构筑物相连,一端锚固在土层中,以承受由土压力、水压力作用产生的拉力,维护支护结构的稳定。 4、土钉支护:基坑开挖的坡面上,采用机械钻孔,孔内放入钢筋并注浆,在坡面上安装钢筋网,喷射厚度为80~200mm的C20混凝土,使土体、钢筋与喷射混凝土面板结合为一体,强化土体的稳定性。这种深基坑的支护结构称为土钉支护。 5、动水压力:流动中的地下水对土颗粒产生的压力称为动水压力。 6、流砂现象:采用集水坑降水法开挖基坑,当基坑开挖到地下水位以下时,有时坑底土会形成流动状态,随地下水涌入基坑,这种现象称为流砂现象。 7、土的最优含水量:在压实机械和压实遍数相同的条件下,使填土压实获得最大密实度时的土的含水量,称为土的最优含水量。 8、压实系数:压实系数是土的施工控制干密度和土的最大干密度的比值。 二、填空题 1、土的开挖难易 8 2、减小或平衡改变 3、加固型支护支挡型支护 4、集水坑降水法井点降水法 5、挖方深度H 其边坡底宽B 6、锚头拉杆锚固体 7、高压灌浆预应力扩孔 8、滤管井点管弯联管总管 9、沟端开挖沟侧开挖 10、分层 11、碾压法夯实法振动压实法 12、推土机铲运机平土机松土机单斗挖土机 三、单项选择题 1、C 2、C 3、C 4、B 5、B 6、B 7、A 8、C 四、多项选择题 1、AC 2、AB 3、BCDE 4、ACDE 5、ABDE 6、ABCDE 7、ABCDF 8、BC 五、判断正误 1、× 2、× 3、√ 4、√ 5、× 6、× 7、√ 8、× 9、√ 10、√ 六、简答题 1、土方工程的特点: (1)面广量大、劳动繁重 (2)施工条件复杂 土方工程多为露天作业,施工受当地气候条件影响大,且土的种类繁多,成分复杂,工

建筑施工技术作业4

江苏开放大学 形成性考核作业学号 姓名 课程代码 课程名称建筑施工技术评阅教师 第四次任务 共四次任务 江苏开放大学

建筑施工技术作业4 一、单项选择题 1.抹灰中加入的石灰膏为防止爆灰和开裂,石灰浆应在池中熟化不少于 C 。 A.28d B.21d C.15d D.5d 2.墙面装修中,大理石、花岗岩板湿法施工时,板上下每边各钻不少于 A 孔,以用来穿铜丝。 A.2个B.3个C.4个D.5个 3.墙面装修中,大理石、花岗岩板湿法施工时,板墙间砂浆每次灌注高度为150~200㎜,且不大于板高的 B 。 A.1/2 B.1/3 C.1/4 D.2/3 4.水泥砂浆整体式地面,在强度达到 D 前不准上人行走或作业。 A.1.2MPa B.2.5MPa C.3MPa D.5MPa 5.地板砖下的结合层应选用 D 。 A.细石混凝土B.水泥砂浆C.混合砂浆D.干硬性砂浆 6.轻钢龙骨吊顶中,从方便后期消防、管线、设备检查的角度出发,面板固定宜优先采用 D 。 A.卡固法B.钉接法C.粘贴法D.搁置法 7.安装铝合金门窗时宜采用 D 。 A .先立樘法B.干挂法C.绑扎灌浆法D.后塞口法 8.墙面涂料施工中,如使用的是溶剂型涂料,则基层含水率应控制在 D 以内。 A.20% B.12%C.10% D.8% 9.下列几种保温材料中导热系数最小的是( A )。 A.挤塑聚苯板B.膨胀聚苯板 C.加气混凝土D.水泥膨胀珍珠岩 10.粘贴EPS板时,应将胶粘剂涂在EPS板背面,涂胶粘剂面积不得小于EPS 板面积的(B )。 A.30%B.40%C.50%D.60%

11.EPS薄抹灰外墙外保温施工后,其保护层4小时内不能被雨淋,保护层终凝后应及时喷水养护,养护时间昼夜平均气温高于15℃时不得少于( A )小时,低于15℃时不得少于72小时。 A.48 B.36 C.24 D.12 12.在复合板内保温施工中,当采用涂料饰面时,要求复合板与基层墙体间粘结面积不应小于复合板面积的( C )。 A.30%B.40%C.50%D.60% 13.墙体节能工程采用相同材料、工艺和施工做法的墙面,每( D )m2面积划分为一个检验批。 A.100~200 B.200~500 C.300~800 D.500~1000 14. 当室外日平均温度连续 D 低于5℃,冬期施工时间就开始。 A.20d B.15d C.10d D.5d 15.面积较小的坑槽,采用保温材料覆盖法防冻时,覆盖宽度为冻结深度 B 加基槽宽度。 A.1倍B.2倍C.3倍D.4倍 16. B 施工简便、费用低、货源容易解决,所以砖石砌筑工程在冬期施工中普遍采用。 A.冻结法B.掺盐砂浆法C.电热法D.烟火烘烤法 17.冻结法砌体施工时,每天砌筑高度不宜大于 D 。 A.3.0m B.2.2m C.1.8m D.1.2m 18.混凝土冬期施工中,运输过程防止热量散失,一般保证混凝土入模温度不低于 A 。 A.5℃B.10℃C.15℃D.20℃ 19. B 施工简单、费用低、较易保证质量,所以在室外温度不低于15℃的情况下,混凝土冬期养护优先采用。 A.蓄热法养护法B.冷混凝土法 C.暖棚保温法D.蒸汽养护法 20.一般情况下,在雨期混凝土浇筑前,应提前 C 了解天气预报,尽量