文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2015年二级建造师建筑实务真题答案解析

2015年二级建造师建筑实务真题答案解析

2015年二级建造师建筑实务真题答案解析
2015年二级建造师建筑实务真题答案解析

2015年二级建造师建筑真题及答案

一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)

1.关于民用建筑构造要求的说法,错误的是()。

A.阳台、外廊、室内回廊等应设置防护

B.儿童专用活动场的栏杆、其垂直杆件间的净距不应大于0.11m

C.室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不应大于0.80m

D.有人员正常活动的架空层的净高不应低于2m

【参考答案】C

【解析】参见教材P4。考查内容:民用建筑构造。

室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不应小于0.90m。

2.关于有抗震设防要求砌体结构房屋构造柱的说法,正确的是()。

A.房屋四角构造柱的截面应适当减小

B.构造柱上下端箍筋间距应适当加密

C.构造柱的纵向钢筋应放置在圈梁纵向钢筋外侧

D.横墙内的构造柱间距宜大于两倍层高

【参考答案】B

【解析】参见教材P9。考查内容:多层砌体房屋的抗震构造措施。

A错误,房屋四角构造柱应适当加大截面及配筋;C错误,构造柱与圈梁连接处,构造柱的纵向钢筋应在圈梁纵筋内侧穿过,保证构造柱纵筋上下贯通;D错误,横墙内的构造柱间距不宜大于两倍层高。3.关于钢筋混凝土梁配筋的说法,正确的是()。

A.纵向受拉钢筋应布置在梁的受压区

B.梁的箍筋主要作用是承担剪力和固定主筋位置

C.梁的箍筋直径最小可采用4mm

D.当梁的截面高度小于200mm时,不应设置箍筋

【参考答案】B

【解析】参见教材P20。考查内容:钢筋混凝土梁的配筋要求。

A错误,受拉钢筋顾名思义,就是用来抵抗梁受拉力的,理应布置在梁的受拉区;C错误,截面高度大于800mm的梁,箍筋直径不宜小于8mm;对截面高度不大于800mm的梁,不宜小于6mm,由此可知:梁的箍筋直径最小可采用6mm;D错误,当梁的截面高度小于150mm时,可以不设置箍筋。

4.钢筋混凝土的优点不包括()。

A.抗压性好B.耐久性好C.韧性好D.可模性好

【参考答案】C

【解析】参见教材P19。考查内容:钢筋混凝土梁、板、柱的特点。

钢筋混凝土的优点包括:就地取材、耐久性好、整体性好、可模性好、耐火性好;缺点包括:自重大、抗裂性能差、现浇结构模板用量大、工期长。其中,抗裂性能差就表明钢筋混凝土的韧性差,故选C。5.关于混凝土外加剂的说法,错误的是()。

A.掺入适量减水剂能改善混凝土的耐久性

B.高温季节大体积混凝土施工应掺速凝剂

C.掺入引气剂可提高混凝土的抗渗性和抗冻性

D.早强剂可加速混凝土早期强度增长

【参考答案】B

【解析】参见教材P30。考查内容:混凝土外加剂、掺合料的种类与应用。

速凝剂类似于早强剂,有利于加快混凝土的硬化和早期强度的发展,但是适用于冬期施工或紧急抢修工程。高温季节由于温度较高,混凝土凝结硬化本来就较快,不适宜再往混凝土中掺入速凝剂,故B错误。6.下列测量仪器中,最适宜用于多点间水平距离测量的是()。

A.水准仪B.经纬仪C.激光铅垂仪D.全站仪

【参考答案】D

【解析】参见教材P44-45。考查内容:常用测量仪器的性能与应用。

水准仪通过测高差来测标高,经纬仪通过测角度借助钢尺测水平距离和高差,激光铅直仪主要用来进行点位的竖向传递,全站仪可以同时进行角度测量和距离测量。其中,全站仪比较适用于多点水平距离的测量。

7.关于中心岛式挖土的说法,正确的是()。

A.基坑四边应留土坡B.中心岛可作为临时施工场地

C.有利于减少支护体系的变形D.多用于无支护土方开挖

【参考答案】B

【解析】参见教材P47。考查内容:土方工程施工技术。

中心岛式挖土顾名思义,是从四周往里挖,中间被挖成小岛状的场地。由于首先挖去基坑四周的土,导致支护结构受荷时间长,对于支护结构受力不利。

8.在冬期施工某一外形复杂的混凝土构件时,最适宜采用的模板体系是()。

A.木模板体系B.组合钢模板体系C.铝合金模板体系D.大模板体系

【参考答案】A

【解析】参见教材P57。考查内容:模板工程中常见模板体系及其特性。

木模板体系的优点是:制作、拼装灵活,较适用于外形复杂或异形混凝土构件,故选A。

9.根据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012),基坑侧壁的安全等级分为()级。

A.一B.二C.三D.四

【参考答案】C

【解析】参见教材P55。考查内容:岩土工程。

由基坑侧壁的安全等级及重要性系数表格可知,基坑侧壁的安全等级分为一级、二级、三级三个等级。10.室内防水施工过程包括:1.细部附加层、2.防水层、3.结合层、4.清理基层,正确的施工流程是()。A.1234 B.4123 C.4312 D.4213

【参考答案】C

【解析】参见教材P81。考查内容:室内防水工程施工技术。

室内防水工程施工技术的施工流程为:防水材料进场复试→技术交底→清理基层→结合层→细部附加层→防水层→试水实验。清理基层后加结合层是为了让不同材料之间起到更好的结合作用,所以在基层与附加层之间,最外面做防水层。

11.关于建筑施工现场安全文明施工的说法,正确的是()。

A.场地四周围挡应连续设置

B.现场主出入口可以不设置保安值班室

C.高层建筑消防水源可与生产水源共用管线

D.在建工程审批后可以住人

【参考答案】A

【解析】参见教材P229。考查内容:现场文明施工管理。

B错误,现场主出入口应设置大门和保安值班室;C错误,高层建筑要设置专用的消防水源和消防立管,每层留设消防水源接口;D错误,在建工程内严禁住人。

12.下列针对保修期限的合同条款中,不符合法律规定的是()。

A.装修工程为2年B.屋面防水工程为8年

C.墙体保温工程为2年D.供热系统为2个采暖期

【参考答案】C

【解析】参见教材P260。考查内容:工程保修有关规定。

房屋建筑工程的最低保修期限为:(1)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年(2)供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期(3)电气管线、给排水管道、设备安装为2年(4)装修工程为2年(5)保温工程为5年。保修期限可长于上述规定,但不可比上述的短。故B符合法律规定,C不符。

13.建筑市场各方主体的不良行为记录信息,在当地建筑市场诚信信息平台上同意公布的期限一般为()。

A.3个月至1年B.3个月至3年C.6个月至3年D.6个月至5年

【参考答案】C

【解析】参见教材P253。考查内容:建筑市场诚信行为信息管理办法。

不良行为记录信息的公布时间为行政处罚决定作出后7日内,公布期限一般为6个月至3年;良好行为记录信息公布期限一般为3年。

14.对超过一定规模的危险性较大分部分项工程的专项施工方案进行专家论证时,关于其专家组组长的说法,错误的是()。

A.具有高级专业技术职称B.从事专业工作15年以上

C.宜为建设单位项目负责人D.具有丰富的专业经验

【参考答案】C

【解析】参见教材P257。考查内容:专项方案的编制、审批及论证。

专家组成员包括:①各地住房和城乡建设主管部门专家库成员;②诚实守信、作风正派、学术严谨;

③从事专业工作15年以上或具有丰富的专业经验;④具有高级专业技术职称。建设单位项目负责人可以参加专家论证会,但是不可以专家身份参加,因为建设单位项目负责人属于参见方人员。

15.某型钢-混凝土组合结构工程,征得建设单位统一的下列分包情形中,属于违法分包的是()。

3 A .总承包单位将其承包的部分钢结构工程进行分包

B .总承包单位将其承包的部分结构工程的劳务作业进行分包

C .专业分包单位将其承包的部分工程的劳务作业进行分包

D .劳务分包单位将其承包的部分工程的劳务作业进行分包

【参考答案】D

【解析】参见教材P219。考查内容:专业分包合同的应用。

分包单位将其分包的建设工程再分包的属于违法分包。

16.建设单位应当自工程竣工验收合格之日起( )日内,向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。

A .15

B .30

C .45

D .60

【参考答案】A

【解析】参见教材P261。考查内容:房屋建筑工程竣工验收备案范围、期限。

建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15d 内,向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。

17.项目执业健康安全技术措施计划应由( )主持编制。

A .公司相关部门

B .分公司相关部门

C .项目经理

D .项目技术负责人

【参考答案】C

【解析】参见教材P264。考查内容:建设工程项目管理的有关规定。

项目执业健康安全技术措施计划应由项目经理主持编制。

18.关于建筑防水工程的说法,正确的是( )。

A .防水混凝土拌合物运输中坍落度损失时,可现场加水弥补

B .水泥砂浆防水层适宜用于受持续振动的地下工程

C .卷材防水层上下两层卷材不得相互垂直铺贴

D .有机涂料防水层施工前应充分湿润基层

【参考答案】C

【解析】参见教材P81、P84、P79、P86。考查内容:防水工程施工技术。

A 错误,当坍落度损失后不能满足施工要求时,应加入原水胶比的水泥浆或二次掺加减水剂进行搅拌,严禁直接加水;

B 错误,水泥砂浆防水层可用于地下工程主体结构的迎水面或背水面,不应用于受持续振动或温度高于80℃的地下工程防水。D 错误,有机防水涂料基层表面应基本干燥,不应有气孔、凹凸不平、蜂窝麻布等缺陷。

19.与门窗工程相比,幕墙工程必须增加的安全和功能检测项目是( )。

A .抗风压性能

B .空气渗透性能

C .雨水渗透性能

D .平面变形性能

【参考答案】D

【解析】参见教材P305。考查内容:建筑装饰装修工程质量验收的有关规定。

门窗工程的安全和功能检测项目包括:抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗透性能。幕墙的安全和功能检测项目包括:1.硅酮结构胶的相容性试验2.幕墙后置埋件的现场拉拔强度3.幕墙的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗漏性能及平面变形性能,故选D 。

20.对采用自然通风的民用建筑工程,进行室内环境污染物浓度检测时,应在外门窗关闭至少( )后进行。

A .1h

B .5h

C .12h

D .24h

【参考答案】A/D

【解析】参见教材P244。考查内容:室内环境质量验收。

民用建筑工程室内环境中甲醛、苯、氨、总挥发性有机化合物(TVOC )浓度检测时,对采用集中空调的民用建筑工程,应在空调正常运转的条件下进行;对采用自然通风的民用建筑工程,检测应在对外门窗关闭1h 后进行。 民用建筑工程室内环境中氡浓度检测时,对采用集中空调的民用建筑工程,应在空调正常运转的条件下进行;对采用自然通风的民用建筑工程,应在房间的对外门窗关闭24h 以后进行。题目中并未具体说明是检测甲醛、苯、氨、TVOC 还是检测氡,答案不唯一。

二、多项选择题:(共10题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)

21.建筑物的围护体系包括( )。

A .屋面

B .外墙

C .内墙

D .外门

E .外窗 【参考答案】ABDE

【解析】参见教材P2。考查内容:建筑的组成。

建筑物的围护体系由屋面、外墙、门、窗等组成。内墙将建筑物内部划分为不同的单元,不属于维护体系。

22.一般情况下,关于钢筋混凝土框架结构震害的说法,正确的有()。

A.短柱的震害重于一般柱B.柱底的震害重于柱顶

C.角柱的震害重于内柱D.柱的震害重于梁

E.内柱的震害重于角柱

【参考答案】ACD

【解析】参见教材P7。考查内容:框架结构的抗震构造措施。

震害调查表明,框架结构震害的严重部位多发生在框架梁柱节点和填充墙处;一般是柱的震害重于梁,柱顶的震害重于柱底,角柱的震害重于内柱,短柱的震害重于一般柱。

23.关于砌体结构特点的说法,正确的有()。

A.耐火性能好B.抗弯性能差C.耐久性较差

D.施工方便E.抗震性能好

【参考答案】ABD

【解析】参见教材P22。考查内容:砌体结构的特点。

砌体结构具有如下特点:(1)容易就地取材,比使用水泥、钢筋和木材造价低;(2)具有较好的耐久性、良好的耐火性;(3)保温隔热性能好,节能效果好;(4)施工方便,工艺简单;(5)具有承重与围护双重功能;(6)自重大,抗拉、抗剪、抗弯能力低;(7)抗震性能差;(8)砌筑工程量繁重,生产效率低。24.混凝土拌合物的和易性包括()。

A.保水性B.耐久性C.黏聚性D.流动性E.抗冻性【参考答案】ACD

【解析】参见教材P28。考查内容:混凝土的技术性能。

和易性是一项综合的技术性质,包括流动性、黏聚性和保水性三方面的含义。

25.下列防水材料中,属于刚性防水材料的有()。

A.JS聚合物水泥基防水涂料B.聚氨酯防水涂料

C.水泥基渗透结晶型防水涂料D.防水混凝土

E.防水砂浆

【参考答案】CDE

【解析】参见教材P40。考查内容:防水材料的特性。

教材上讲了四种防水材料:一、防水卷材二、建筑防水涂料三、刚性防水材料四、建筑密封材料。其中,建筑防水涂料包括:JS聚合物水泥基防水涂料、聚氨酯防水涂料、水泥基渗透结晶型防水涂料(刚性);刚性防水材料包括:防水砂浆、防水混凝土。所以,综合来看刚性防水材料有三种。

26.分部工程验收可以由()组织。

A.施工单位项目经理B.总监理工程师

C.专业监理工程师D.建设单位项目负责人

E.建设单位项目专业技术负责人

【参考答案】BD

【解析】参见教材P242。考查内容:分部工程的质量验收。

分部工程应由总监理工程师(建设单位项目负责人)组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收;地基与基础、主体结构分部工程的勘察、设计单位工程项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人也应参加相关分部工程验收。

27.项目施工过程中,应及时对“施工组织设计”进行修改或补充的情况有()。

A.桩基的设计持力层变更B.工期目标重大调整

C.现场增设三台塔吊D.预制管桩改为钻孔灌注桩

E.更换劳务分包单位

【参考答案】ABCD

【解析】参见教材P118。考查内容:单位工程施工组织设计的管理。

项目施工过程中,如发生以下情况之一时,施工组织设计应及时进行修改或补充:(1)工程设计有重大修改;(2)有关法律、法规、规范和标准实施、修订和废止;(3)主要施工方法有重大调整;(4)主要施工资源配置有重大调整;(5)施工环境有重大改变。A属于设计有重大修改;B工期调整过大会导致资源配置有重大调整;C属于施工方法和资源配置有重大调整;D属于工程设计有重大修改,相应的施工方法也随之改变。

28.针对危险性较大的建设工程,建设单位在()时,应当提供危险性较大的分部分项工程清单和安全管理措施。

A.申领施工许可证B.申领安全生产许可证

5

C .办理安全监督手续

D .办理竣工备案手续

E .申领建设工程规划许可证

【参考答案】AC

【解析】参见教材P254。考查内容:危险性较大工程专项施工方案管理办法。

建设单位在申请领取施工许可证或办理安全监督手续时,应当提供危险性较大的分部分项工程清单和安全管理措施。

29.建筑工程质量验收划分时,分部工程的划分依据有( )。

A .工程量

B .专业性质

C .变形缝

D .工程部位

E .楼层

【参考答案】BD

【解析】参见教材P242。考查内容:分部工程的质量验收。

分部工程的划分应按下列原则确定:(1)分部工程的划分应按专业性质、建筑部位确定。(2)当分部工程较大或较复杂时,可按材料种类、施工特点、施工程序、专业系统及类别等划分为若干子分部工程。

30.关于砌体结构工程施工的说法,正确的有( )。

A .砌体基底标高不同处应从低处砌起

B .砌体墙上不允许留置临时施工洞口

C .宽度为500mm 的洞口上方应设置加筋砖梁

D .配筋砌体施工质量控制等级分为A 、B 二级

E .无构造柱的砖砌体的转角处可以留置直槎

【参考答案】AD

【解析】参见教材P70、P276。考查内容:砌体结构工程施工技术。

B 错误,可以在砌体墙上留置临时施工洞口,但应满足其侧边离交接处墙面不应小于500mm ,洞口净宽度不应超过1m ;

C 错误,宽度超过300mm 的洞口上部,应设置钢筋混凝土过梁;选项E :当不能留斜槎时,除转角处外,可留直槎(即转角处只能留斜槎),但直槎必须做成凸槎,且应加设拉结钢筋。

三、案例分析:

(一)背景资料:

某房屋建筑工程,建筑面积26800㎡,地下二层,地上七层,钢筋混凝土框架结构。根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-20136-0201)和《建设工程监理合同(示范文本)》(GF-2012-0202),建设单位分别于中标的施工总承包单位和监理单位签订了施工总承包合同和监理合同。

在合同履行过程中,发生了下列事件:

事件一:经项目监理机构审核和建设单位同意,施工总承包单位将深基坑工程分包给了具有相应资质的某分包单位。深基坑工程开工前,分包单位项目技术负责人组织编制了深基坑工程专项施工方案,经该单位技术部门组织审核、技术负责人签字确认后,报项目监理机构审批。

事件二:室内卫生间楼板二次埋置套管施工过程中,施工总承包单位采用与楼板同抗渗等级的防水混凝土埋置套管。聚氨酯防水涂料施工完毕后,从下午5:00开始进行蓄水检验;次日上午8:30,施工总承包单位要求项目监理机构进行验收。监理工程师对施工总承包单位的做法提出异议,不予验收。

事件三:在监理工程师要求的时间内,施工总承包单位提交了室内装饰装修工程的进度计划双代号时标网络图(如下图所示),经监理工程师确认后按此组织施工。

室内装饰装修工程进度计划网络图(时间单位:周)

事件四:在室内装饰装修工程施工过程中,因建设单位设计变更导致工作C的实际施工时间为35天。施工总承包单位以设计变更影响进度为由,向项目监理机构提出工期索赔21天的要求。

问题:

1.分别指出事件一种专项施工方案编制,审批程序的不妥之处,并写出正确做法。

2.分别指出事件二中的不妥之处,并写出正确做法。

3.针对事件三的进度计划网络图,写出其计算工期、关键线路(用工作表示),分别计算工作C与工作F的总时差和自由时差(单位:周)。

4.事件四种,施工总承包单位提出的工期索赔天数是否成立?说明理由。

【参考答案】

1.参见教材P257。

不妥之处1:该单位技术部门组织审核。

正确做法:施工组织总承包单位技术部门组织审核。

不妥之处2:缺少施工总承包单位技术负责人、项目总监理工程师签字确认。

正确做法:施工总承包单位技术负责人、项目总监理工程师需签字确认。

2.参见教材P156、P157。

不妥之处1:室内卫生间楼板二次埋置套管施工过程中,施工总承包单位采用与楼板同抗渗等级的防水混凝土埋置套管。

正确做法:二次埋置套管施工过程中,施工总承包单位采用的混凝土抗渗等级应比原混凝土提高一级(0.2MPa),并应掺膨胀剂。

不妥之处2:次日上午8:30,施工总承包单位要求项目监理机构进行验收。

正确做法:蓄水试验至少24小时,即至少要到次日下午5:00才能进行验收。

3.参见教材P128~130。

计算工期为15周,关键线路:A→D→E→H→I。

工作C的总时差为3周,自由时差为2周;

工作F的总时差为1周,自由时差为1周。

4.参见教材P223。

施工总承包单位提出的工期索赔天数不成立。

理由:虽因建设单位导致设计变更原因造成工期拖延21天,但工作C为非关键工作,且其总时差为3周=21天,拖延时间未超过总时差,不影响工期。

(二)背景资料

某办公楼工程,钢筋混凝土框架结构,地下一层,地上八层,层高4.5m。工程桩采用泥浆护壁钻孔灌注桩,墙体采用普通混凝土小砌块,工程外脚手架采用双排落地扣件式钢管脚手架。位于办公楼顶层的会议室,其框架柱间距为8m×8m,项目部按照绿色施工要求,收集现场施工废水循环利用。

在施工过程中,发生了下列事件:

事件一:项目部完成灌注桩的泥浆循环清孔工作后,随即放置钢筋笼、下导管及桩身混凝土灌筑,混凝土浇筑至桩顶设计标高。

事件二:会议室顶板底模支撑拆除前,试验员从标准养护室取一组试件进行试验,试验强度达到设计强度的90%,项目部据此开始拆模。

事件三:因工期紧,砌块生产7天后运往工地进行砌筑,砌筑砂浆采用收集的循环水进行现场拌制。墙体一次砌筑至梁底以下200mm位置,留待14d后砌筑顶紧。监理工程师进行现场巡视后责令停工整改。

事件四:施工总承包单位对项目部进行专项安全检查时发现:①安全管理检查评分表内的保证项目仅对“安全生产责任制”、“施工组织设计及专项施工方案”两项进行了检查;②外架立面剪刀撑间距12m,由底至顶连续设置;③电梯井口处设置活动的防护栅门,电梯井内每隔四层设置一道安全平网进行防护。检查组下达了整改通知单。

问题:

1.分别指出事件一中的不妥之处,并写出正确做法。

2.事件二中,项目部的做法是否正确?说明理由。当设计无规定时,通常情况下模板拆除顺序的原则是什么?

3.针对事件三中的不妥之处,分别写出相应的正确做法。

4.事件四中,安全管理检查评分表的保证项目还应检查哪些?写出施工现场安全设置需整改项目的正确做法。

【参考答案】

1.参见教材P53、P273。

不妥之处1:项目部完成灌注桩的泥浆循环清孔工作后,随即放置钢筋笼、下导管及桩身混凝土灌筑。

正确做法:钻孔灌注桩施工,放置钢筋笼、下导管后,需要进行第二次循环清孔,再进行桩身混凝土灌筑。

7

不妥之处2:混凝土浇筑至桩顶设计标高。

正确做法:混凝土浇筑至桩顶设计标高高出至少0.5m ,确保桩头浮浆层凿除后桩基面达到设计强度。

2.参见教材P59。

不妥之处1:试验员从标准养护室取一组试件进行试验。

正确做法:试样应在同条件下养护后进行试验。

不妥之处2:试验强度达到设计强度的90%,项目部据此开始拆模。

正确做法:试验强度达到设计强度的75%就开始拆模。

模板拆除顺序的原则:先支的后拆、后支的先拆,先拆非承重模板、后拆承重模板的顺序,并应从上而下进行拆除。

3.参见教材P68、P71。

不妥之处1:砌块生产7天后运往工地进行砌筑。

正确做法:砌块生产至少28天后才能进行砌筑。

不妥之处2:砌筑砂浆采用收集的循环水进行现场拌制。

正确做法:砌筑砂浆宜采用自来水(收集的循环水进行二次沉淀并处理达到标准可以使用)。 不妥之处3:墙体一次砌筑至粱底以下200mm 位置。

正确做法:砌体每天砌筑高度不超过1.5m 或一步脚手架高(雨天不超过1.2m )。

4.参见教材P193、P174、P182。

安全管理检查评分表的保证项目还应检查:(1)安全技术交底(2)安全检查(3)安全教育(4)应急救援。

施工现场安全设置需整改的正确做法:(1)24m 以上的双排脚手架应在外侧整个长度和高度上连续设置剪刀撑(2)电梯井口应设置固定的常闭防护栅门(3)电梯井内每隔两层(不大于10m )设置一道安全平网进行防护。

(三)背景资料

某新建办公楼工程,总建筑面积18600㎡,地下二层,地上四层,层高4.5m ,筏板基础,钢筋混凝土框架结构。

在施工过程中,发生了下列事件:

事件一:工程开工前,施工单位按规定向项目监理机构报审施工组织设计。监理工程师审核时,发现“施工进度计划”部分仅有“施工进度计划表”一项内容,认为该部分内容缺项较多,要求补充其它必要内容。

事件二:某分项工程采用新技术,现行验收规范中对该新技术的质量验收标准未作出相应规定。设计单位制定了“专项验收”标准。由于该专项验收标准涉及到结构安全,建设单位要求施工单位就此验收标准组织专家论证,监理单位认为程序错误,提出异议。

事件三:雨季施工期间,由于预控措施不到位,基坑发生坍塌事故。施工单位在规定的时间内,按事故报告要求的内容向有关单位及时进行了上报。

事件四:工程竣工验收后,建设单位指令设计、监理等参建单位将工程建设档案资料交施工单位汇总,施工单位把汇总资料提交给城建档案管理机构进行工程档案预验收。

问题:

1.事件一中,还应补充的施工进度计划内容有哪些?

2.分别指出事件二中程序的不妥之处,并写出相应的正确做法。

3.写出事件三中事故报告要求的主要内容。

4.分别指出事件四中的不妥之处,并写出相应的正确做法。

【参考答案】

1.参见教材P125。

补充的施工进度计划内容有:(1)编制说明(2)工程建设概况(3)工程施工情况(4)单位工程进度计划,分阶段进度计划,单位工程准备工作计划(5)资源需要量及供应平衡表(劳动力需用量计划,主要材料、设备及加工计划,主要施工机械和机具需要量计划)(6)主要施工方案及流水段划分(7)各项经济技术指标要求等。

2.参见教材P266。

不妥之处1:设计单位制定了“专项验收”标准。

正确做法:当专业验收规范对工程中的验收项目未作出相应规定时,应由建设单位组织监理、设计、施工等相关单位制定该新技术的质量验收标准。

不妥之处2:由于该专项验收标准涉及到结构安全,建设单位要求施工单位就此验收标准组织专家论

证。

正确做法:涉及安全、节能、环境保护等项目的专项验收要求应由建设单位组织专家论证。

3.参见教材P258。

事故报告要求的主要内容:(1)事故发生的时间地点和工程项目、有关单位名称(2)事故的简要经过(3)事故已造成或者可能造成的伤亡人数(包括下落不明的人数)和初步估计的直接经济损失(4)事故的初步原因(5)事故发生后采取的措施及事故控制情况(6)事故报告单位和报告人员(7)其他应当报告的情况。

4.参见教材P250、P262。

不妥之处1:工程竣工验收后,建设单位指令设计、监理等参建单位将工程建设档案资料交施工单位汇总。

正确做法:设计、监理等参建单位将工程建设档案资料交给建设单位。

不妥之处2:施工单位把汇总资料提交给城建档案管理机构进行工程档案预验收。

正确做法:建设单位把汇总资料提交给城建档案管理机构进行工程档案预验收。

不妥之处3:未明确建设单位汇总资料提交给城建档案管理机构的时间范围。

正确做法:建设单位应当在工程竣工验收后三个月内,向城建档案管报送一套符合规定的建设工程档案。

(四)背景资料

某建设单位投资兴建住宅楼,建筑面积12000㎡,钢筋混凝土框架结构,地下一层,地上七层,土方开挖范围内有局部滞水层。经公开招投标,某施工总承包单位中标。双方根据《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)签订施工承包合同。合同工期为10个月,质量目标为合格。

在合同履约过程中,发生了下列事件:

事件一:施工单位对中标的工程造价进行了分析,费用构成情况是:人工费390万元,材料费2100万元,机械费210万元,管理费150万元,措施项目费160万元,安全文明施工费45万元,暂列金额55万元,利润120万元,规费90万元,税金费率为3.41%。

事件二:施工单位进场后,及时按照安全管理要求在施工现场设置了相应的安全警示牌。

事件三:由于工程地质条件复杂,距基坑边5米处为居民住宅区,因此施工单位在土方开挖过程中,安排专人随时观测周围的环境变化。

事件四:施工单位按照成本管理工作要求,有条不紊的开展成本计划、成本控制、成本核算等一系列管理工作。

问题:

1.事件一中,除税金外还有哪些费用在投标时不得作为竞争性费用?并计算施工单位的工程的直接成本、间接成本、中标造价各是多少万元(保留两位小数)

2.事件二中,施工现场安全警示牌的设置应遵循哪些原则?

3.事件三中,施工单位在土方开挖过程中还应注意哪些情况?

4.事件四中,施工单位还应进行哪些成本管理工作?成本核算应坚持的“三同步”原则是什么?【参考答案】

1.参见教材P209、P208、P207。

除税金外还有规费和安全文明施工费在投标时不得作为竞争性费用。

直接成本=390+2100+210+160=2860万元

间接成本=150+90=240万元

中标造价=(390+2100+210+150+120+90)*(1+3.41%)=3164.35万元。

2.参见教材P237。

施工现场安全警示牌的设置原则:标准、安全、醒目、便利、协调、合理。

3.参见教材P134。

土方开挖过程中应检査平面位置、高程、边坡坡度、压实度、排水和降低地下水位情况。

4.参见教材P265。

施工单位还应进行施工成本预测、成本分析、成本考核等成本管理工作。

成本核算应坚持的“三同步”原则:形象进步、产值统计、实际成本归集。

相关文档
相关文档 最新文档