文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电缆开断技术安全措施

电缆开断技术安全措施

电缆开断技术安全措施
电缆开断技术安全措施

4、电力电缆敷设:

(1)电缆敷设必须严格按照《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》的要求施工。

(2)工艺流程:准备工作→检查预埋管→揭电缆沟盖板→沿沟敷设电缆→管口防水处理→挂标示牌→电缆高试→验收送电。

(3)施工方法:检查电缆沟开挖深度、宽度应符合施工规范的要求。电缆沟、隧道或电缆保护管应先进行清理,确保顺利敷设电缆。敷设前,应检查电缆有无机械损伤,电缆盘是否完好。对10kV的高压电缆应进行耐压试验。

(4)电缆在运输过程中,应采取必要的安全措施防止电缆受损伤。

(5)电缆敷设过程中,应采取必要措施防止电缆芯线内进水,如用机械牵引,牵引力不得超过厂家要求。电缆敷设要采取安全措施,不得在地面、角铁支架或其它硬、棱物体上拖拉。电缆敷设完毕后,电缆外表不得有铠装层压扁、电缆相互绞拧、护层断裂等未消除的机械损伤现象。

(6)电缆敷设应在终端头、转弯及直线每隔50米处安装电缆标示牌。标示牌上应注明线路名称、电缆规格、型号、起止点及电缆长度,牌子挂装要牢固。

(7)电缆敷设遇到转弯处,电缆最小弯曲半径不小于电缆外径的15倍。

(8)对电缆终端头及中间头安装的要求:电缆终端头及中间头是电缆线路的重要附件,其制作应由经过培训的熟悉工艺的人员进行,并严格遵守制作工艺规程。其要求如下:

a) 检查电缆附件。检查电缆附件完好,熟悉厂家的安装说明,严格执行电缆附件厂家的安装规定。

b) 导体连接良好。安装电缆终端头要求电缆的线芯和接线端子有良好的连接;对电缆中间接头,要求电缆线芯同连接管之间必须连接良好。

c) 绝缘可靠。要有能满足电缆线路在各种情况下长期安全运行的绝缘结构,并有一定的电缆长度裕度。

d) 密封良好。施工中要使环境里的水分及导电介质不侵入,绝缘有良好的密封。

e) 接头处要有足够的机械强度,能适应不同情况的运行条件。

(9)电缆施工中遇有通道是排管时,施工原则是先下层第一管、顺序占用,施工时电缆严禁错位,穿电缆时应首先对排管进行通管,确定排管畅通,若有管位不通,即时向项目管理负责人反映,避免电缆在施工中错位。

(10)电缆挂牌:每个井口必须挂牌,扎线使用铝线,不能用其它线代替,线路牌应认真了刻写、字迹清楚、内容完整。

(11)根据本次工程特点,敷设电缆时,直线电缆沟在30米处设电缆滑车,在转角处转向导轮。沿线设专人看护,并检查敷设电缆的通畅性。

5、开断电缆作业流程

6、开断电缆的工作要求

(1)针对本工程开断电缆的特点,需开断10kV银河片区Ⅲ回#2户外箱式环网开关站03D 负荷开关与10 kV银河片区Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ回联络户外开关站030负荷开关段联络电缆,π接入新建四分路户外箱式环网开关站,因此,停电工作前必须排查清楚10kV银河片区Ⅲ回#2户外箱式环网开关站03D负荷开关与10 kV银河片区Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ回联络户外开关站030负荷开关段联络电缆。

(2)需开断的电缆表面,除查对资料,核实电缆名称外,还必须用手摸(从电缆两端用手摸至电缆开断点)、做试验、系挂牌的方式进行识别,使其与其他运行中的带电电缆区别开来,防止误断带电电缆事故的发生。

(3)开断电缆的工机具应使用液压电缆剪等专用工机具,且必须经过特性试验。剪切机具与操作机具之间的耐压应满足相应电压等级的要求,剪切机具外壳应接地良好。

运行人员必须现场监督检修人员使用合格的工机具。

(4)切断电缆前,全部工作人员应撤出到电缆沟外,操作机具的人员必须戴绝缘手套,绝缘鞋。

(5)当因现场条件限制,在同沟道运行的电缆中无法辨别应开断电缆的情况下,应申请其他带电电缆陪停电,运行人员必须现场配合指认应开断的电缆。

(6)进行电缆检修相关动火工作时,现场必须配置不少于两只灭火器材。

(7)电缆开断后,应认真核对电缆两端的相位,并做好标识。电缆修复后必须进行带电核相。

(8)电缆高压试验应严格遵守《电业安全工作规程》。分工必须明确,安全注意事项应详细布置。试验现场应装设封闭式的遮栏或围栏,向外悬挂“止步,高压危险!”标志牌,并派专人看守。尤其是电缆通道各入口处必须派人看守,并保持通讯畅通,工作行动协调统一,且呼唱清晰宏亮。

(9)试验时操作人员应注意力集中。变更接线或试验结束时,应先断开试验电源,放电,并将试验设备的高压部分短路接地。高压直流试验时,每告一段落或试验结束时均

应将电缆对地放电数次,并短路接地之后方可接触电缆。

7、开断电缆技术措施

(1)开断电缆前,必须认真清理沟内所有电缆,对各条电缆作好相应标记。

(2)人工排查电缆,用清水洗净电缆上的淤泥,从电缆开断点分别向送、受电侧方向排查,必须排查到10kV银河片区Ⅲ回#2户外箱式环网开关站03D负荷开关及10 kV

银河片区Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ回联络户外开关站030负荷开关。

(3)非停电工作时,用3M线缆故障识别仪配合人工排查电缆,在10kV银河片区Ⅲ回#2户外箱式环网开关站03D负荷开关及10 kV银河片区Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ回联络户外开

关站030负荷开关下桩头处给开断点发射信号(音频),看表上数据是否支持判断。

(4)对于电缆沟距离地面较深或者无法清理电缆沟的电缆,用3M线缆故障识别仪进行定位,并且同无障碍物两端所测出的数据做三次以上的比较,才可确定。

(5)根据已知3M线缆故障识别仪所测数据,对开断电缆相关数据多次设置、比较,进一步判断。

(6)停电工作时,将10 kV银河片区Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ回联络户外开关站030负荷开关进线电缆头拆下,接地线脱开,用电缆探测仪,给进线电缆加高压脉冲,在开断点接

受,观察指针位置,根据电缆探测仪技术说明书判断是否为开断电缆。

8、保证电缆误接的技术措施

电缆开断后,电缆线芯核对工作必须认真仔细,对开断电缆处的本体电缆线芯认真记录,

记录工作涉及到电缆本体线芯、开断的电缆段(拆除电缆)线芯及新放电缆段两端线芯;

图示为电缆对接方式。

黄黄黄

绿绿绿

红红红

9、保证电缆相位及双电源点相位的正确性技术措施

本工程为开断10kV银河片区Ⅲ回#2户外箱式环网开关站03D负荷开关与10 kV银河片区Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ回联络户外开关站030负荷开关段联络电缆,π接入新建四分路户外箱式环网开关站,并结合现有运行图纸及现场情况,特制定如下核相方案:

(1)停电工作前,办理相关许可手续,在10 kV银河片区Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ回联络户外开关站 030负荷开关二次侧对10kV银河片区Ⅰ、Ⅱ回核对相位,并认真记录;

(2)制作电缆头时,必须严格执行电缆核相制度,电缆中间头或电缆终端头制作完成后,在两端用万用表再次进行电缆线芯的核对工作,并填写《电缆头制作及核相记录表》。

回撤电缆安全技术措施(新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 回撤电缆安全技术措施(新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

回撤电缆安全技术措施(新版) 因我矿井下部分电缆已停止使用,经矿研究决定对未使用电缆进行回撤,为确保安全顺利回撤,特制定本措施,请严格遵照执行。 一、回撤时,由当班班长负责,机电矿长监护。 二、回撤中,根据回撤情况,在确定不使用供电时,通知调度室,调度室通知变电室专职电工停止本范围内供电,再进行回撤。 三、准备齐全拆卸电缆接头所用工具和验电、放电工具。 四、在接知本范围供电已停止时,当班班长及机电矿长要对开关、设备进行验电、放电,确认无电后再进行拆除。 五、拆除完后,首先把电缆逐钩摘放到地面,再进行拖动。 六、拖动电缆时,每间隔5米上一人放至肩膀进行拖动,必须同肩,严禁不同肩进行拖动。 七、拖动电缆时,遇到拐弯处,人员必须在电缆外侧,严禁在

电缆内侧,以防电缆挤压伤人。 八、拖动时必须保证电缆不受损伤。 九、电缆装箱时,必须有经验的电钳工负责对电缆装箱,如一箱装不下,需用二至三箱时,必须把电缆捆紧,留有箱与箱之间的运行长度,确保电缆不受到拉伸损伤。 十、回撤时,禁止对电缆使用重力或挤压。 十一、矿领导及时掌握回撤情况,合理安排回撤工作,确保安全回撤。 十二、回撤时,调度室安排管理人员跟班作业,及时解决现场存在的问题, 十三、其他严格按《煤矿安全规程》、《操作规程》执行。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

更换电缆桥架安全技术措施

更换电缆桥架安全技术措施 一.施工单位 二.施工时间年月日- 年月日 三.施工地点 四.技术要求 1、桥架平整,无扭曲变形,内壁光滑,无毛刺;线槽接口平整、严密,槽盖齐全、平整、无翘角;连接线槽的螺钉或其它紧固件,紧固后,其端部应与线槽表面光滑相接。 2、桥架盖板的厚度按桥架的厚度选低一个等级,槽式桥架的盖板采用压入式卡簧。 3、金属桥架系统,配有可靠的电气连接并接地。保护电路连续性的技术要求可为:在有跨接点处连接电阻小于等于50μΩ。 4、支吊架所选用材料符合自身的有关规定。支吊架立柱固定托臂的开孔位置或焊接位置,能满足层间中心的要求。 五、施工组织 项目负责人 施工负责人 技术负责人 安全负责人 六、施工前准备工作 1、施工人员提前准备好检修用具(拆装工具、电焊机、梯子、安

全带等),所有用具和材料必须由施工负责人指派专人检查保证安全可靠。 2、施工前组织参与施工的所有人员掌握拆、装工序。学习并严格执行本措施,及签字。 3、制作电缆桥架托架。 4、将电缆桥架两两联接。 七、施工工序 1、办理相关设备的停电作业票,停电后,在设备现场控制箱上悬挂“有人工作,禁止合闸”的安全警示牌。 2、将现场电缆全部捆扎并全部提起,将制作好的托架焊接在电缆底部。 3、将电缆桥架搬运至工作地点。 4、将电缆桥架安装到已焊接好的托架上,并连接所有已安装的电缆桥架。 5、将电缆放置到电缆桥架中,并对电缆进行整理。 6、焊接电缆桥架接地。 7、安装完毕后确认工程结束,必须及时清扫施工现场,待清扫完毕施工人员方可离开。 八、安全注意事项 1、工作前,必须事先将施工地点及检修设备准备妥当。为检修工作提供良好的工作环境,同时做好防火准备工作。

立井下放电力电缆安全措施..知识讲解

关于立井敷设电力电缆安全技术措施 二0一七年五月二十七日

关于立井敷设电力电缆 安全技术措施 一、概述: 为保证我矿下组煤二采区各掘进工作面供电可靠,经矿委研究决定,从地面10KV配电室引出一趟MYJV22 3×50 10KV高压电力电缆,经场区内立井敷设至二采区10KV配电室,作为局扇专用电源,立井深度为150米。为保证本次电缆的安全、可靠敷设,特制定本安全技术措施,内容如下: 二、组织机构及职责分工: 组长: 1、机电矿长是此次立井电缆敷设工程的总指挥,全面负责推进实施该项工作以及电缆敷设质量。 副组长: 2、通风矿长负责开挖、回填地面主井筒口和拆除、封闭井下平硐口闭墙过程中安全技术工作。 3、安全矿长负责做好电缆敷设过程的安全监督、检查工作。 4、生产矿长负责电缆敷设过程中的人力、物力的调度协调工作。 5、机电科长负责安全技术措施的贯彻平培训,负责电缆敷设及供电设备安装质量的监督工作。 6、负责人负责地面及井筒部分关于电缆敷设具体施工和现场安全工作。 7、机电队长负责主井底积水排放、平台搭建,井下电缆线的敷设以及局扇专用供电装置的安装运行工作。 8、通风队长负责启封和恢复密闭工作。

9、基建科长负责地面井口、及联通变电所电缆沟的开挖、回填工作。 10、其他成员各负其责,在各自分管领导的安排部署下,落实责任,做好自身业务本职工作。 三、立井电缆敷设工序 (一)一通三防: 1、排放瓦斯 地面管沟——井筒内通风系统:揭开工业场地通往原封闭立井的热风硐盖板,与井下形成全风压通风系统。全风压系统形成后由瓦斯防治中心负责调节井下各地点的风量,防止风量紊乱。 2、完善通风系统 ①首先由通风队负责将原立井通往井下的墙体根据实际情况进行拆除。由于墙体内存有大量积水,在启封原清洒煤斜巷墙体时,必须由上至下进行作业,并随时观察墙体内的积水情况。 ②待电缆敷设工程完工后,由通风队负责恢复封闭。注:穿墙电缆必须加装钢管护套。 (二)电缆下放准备工作: 1、下放电缆滑轮井架:用20#工字钢加工长3米,宽3米,高3米的梯形井架,将10T定滑轮用直径30mm高强度销轴固定在工字钢架体上。 井架呈梯形状,选用20#工字钢焊接,井架六根支腿入地预埋500mm,采用浇筑混凝土固定,与钻孔平台搭接处全部焊接牢靠。 2、为防止钻孔口作业人员掉入井筒,井口人员作业空间以外正上方、左侧(钢丝绳出绳方向)采用直径10mm钢筋网封闭固定,防止钢丝绳断裂伤人;井

综采工作面回撤前拉电缆换安全技术措施

综采工作面回撤前拉电缆换安全技术措施 Through the process agreeme nt to achieve a uni fied action policy for differe nt people, so as to coord in ate acti on, reduce bli ndn ess, and make the work orderly.

编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________

综采工作面回撤前拉电缆换安全技 术措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 根据419备采工作面安装方案,419备采工作面安装时 需更换部分电缆,经煤矿领导研究决定,需组织各队所有人 员拉电缆,为确保在拉电缆过程中人员安全及电缆敷设的质 量标准,特制定以下安全技术措施: 一、责任分工 主管领导:乔石立对该项工程负直接领导责任。 监管科室:生技科机电科负责落实安全技术措施的 执行情况及电缆铺设的质量标准负监管责任。 施工队负责人:王杨科杨党科师佰锁 王杨科:负责协调综采队、机电队、通风队人员配合工 作,对该项工程人员安全、人员组织、措施执行以及当班任务完 成情况负全面安全管理责任。 机电队:对本队人员安全、人员组织、措施执行以及对当班

任务完成情况负全面安全管理责任。 师佰锁:对本队人员安全、人员组织、措施执行以及对当班任务完成情况负全面安全管理责任。 施工现场负责人:王建全杨怀学李联伟高彦龙 王建全:负责全面工作,协调综采队、机电队、通风队人员配合工作,对该项工程人员安全、人员组织、措施执行以及当班任务完成情况负直接管理责任。 杨怀学:对所有人员拉电缆的安全以及电缆的排列和悬挂标准负直接管理责任。 李联伟:对本队人员安全、人员组织、措施执行以及对 当班任务完成情况负直接管理责任。 高彦龙:对本队人员安全、人员组织、措施执行以及对 当班任务完成情况负直接管理责任。 技术员:陈新华负责制定安全技术措施及落实措施的执行情况,对该项工程负监管责任。 二、施工步骤及安全技术措施 1、施工时间:20xx年10月25日16:00班。

副斜井下放高压铠装电缆安全技术措施示范文本

副斜井下放高压铠装电缆安全技术措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

副斜井下放高压铠装电缆安全技术措施 示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、目的及意义 目前宝华煤矿副斜井下与中央变电所之间有多余的高 压电缆160米,此电缆为备用保安供电电源线,目前发电 机迁移至10kv变电所,电源线不够长。目前雷雨季节,矿 井下没有保安电源,对供电的安全运行极为不利,为保证 供电的安全可靠性提高供电质量,需要从副斜井敷设电缆 至地面10kv变电所,为了保证安全特制订安全技术措施。 二、施工概况 工作时间:20xx年6月18日16:00--20:00 影响范围:影响副斜井提升 工作地点:副斜井变电所至地面10kv变电所

三、施工组织顺序 (一)人员组织 安全负责人:苏亮 工作负责人:毛宝勤、周海飞、马小平 工作人员:机电队10人、生产区队60人 (二)准备工作 1、参与工作人员必须提前到达工作地点,由工作负责人和安全负责人共同向参加工作人员贯彻学习安全技术措施,保证参与工作人员都熟悉工作步骤及安全注意事项。 2、机电队的电工和机修工各自准备好自己的工具,并按照各自的分工准备好所需材料和工具。 3、机电队提前拆除巷道固定电缆的卡子,并且清除影响电缆拉出的障碍物。 4、机电队准备好电缆吊挂材料与电缆勾,包括电缆拉出后对巷道内的电缆固定。

回撤电缆安全技术措施通用范本

内部编号:AN-QP-HT228 版本/ 修改状态:01 / 00 The Production Process Includes Determining The Object Of The Problem And The Scope Of Influence, Analyzing The Problem, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 回撤电缆安全技术措施通用范本

回撤电缆安全技术措施通用范本 使用指引:本解决方案文件可用于对工作想法的进一步提升,对工作的正常进行起指导性作用,产生流程包括确定问题对象和影响范围,分析问题提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,执行,后期跟进和交互修正,总结等。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 因我矿井下部分电缆已停止使用,经矿研究决定对未使用电缆进行回撤,为确保安全顺利回撤,特制定本措施,请严格遵照执行。 一、回撤时,由当班班长负责,机电矿长监护。 二、回撤中,根据回撤情况,在确定不使用供电时,通知调度室,调度室通知变电室专职电工停止本范围内供电,再进行回撤。 三、准备齐全拆卸电缆接头所用工具和验电、放电工具。 四、在接知本范围供电已停止时,当班班长及机电矿长要对开关、设备进行验电、放

电缆铺设安全技术措施

编号:SM-ZD-43571 电缆铺设安全技术措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

电缆铺设安全技术措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 一、事由: 北采区皮带斜井铺设高压铠装电缆,为保障工作安全、顺利进行,特编制如下安全技术措施。 二、技术要求: 1、电缆型号:高压铠装电缆70mm2 2、电缆数量:2盘1000米,共计2根,每根长500米 3、铺设路线:皮带斜井井口--井底变电所 4、工作人数:100人 三、安全措施: 1、两盘电缆必须在地面做好支撑架子,确定其牢固、可靠,方可放电缆。 2、施工前必须将强力皮带启动开关断开,上好机械闭锁。 3、在施工地点,施工时间内严禁非工作人员行走、通过。 4、指定现场工作负责人,负责电缆铺设整体工作的指挥、

调度及协调工作。 5、工作现场必须有一名安检员在现场监督工作。 6、地面放电缆人员必须控制好放电缆的速度,并用大木板作为电缆盘刹车之用。 7、井下拖电缆的人员控制好距离,人员之间间隔5米1人。 8、拖电缆指定专人喊口号,电缆上、下肩要一致。 9、工作人员在拖电缆时严禁生拉硬拽,损坏电缆。 10、电缆在拐弯时,人员一律用靠弯道一侧的肩膀,避免电缆拉紧,人员被挤伤。 11、电缆拉到位后,必须及时进行吊挂,避免损坏电缆。 12、工作人员在施工过程中认真做好自主保安及互助保安工作。 13、工作人员必须听现场负责人指挥,严禁违章指挥和违章操作。 14、措施必须经过贯彻、学习签字后,方可进行施工。 这里填写您的企业名字 Name of an enterprise

下放高压电缆安全技术措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K5771 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 下放高压电缆安全技术措施标准版本

下放高压电缆安全技术措施标准版 本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 根据工期安排,我矿井下安装临时变电所,需在副斜井下放两趟MYJV22 3×95高压交联电缆,用于井下10KV高压供电。为保证安全可靠下放,特制定如下安全技术措施。 一、劳动组织: 施工总负责人: 现场施工负责人: 现场技术负责人: 现场安全负责人: 二、准备工作:

1、提前在副斜井中躲避硐侧按设计要求打眼并挂好电缆挂钩; 2、把高压电缆运到副井井口; 3、加工一个长6m,宽1.5m,高1m的架子,下放时盘放电缆; 4、把加工好的盘电缆架焊接在两辆平板车上,焊接要牢固; 5、准备好线皮、钢丝绳,下放时在井口固定电缆。 三、下放方法和步骤: 1、把高压电缆按8字型盘放在平板车上的架子中,上井口预留200电缆不盘,直接从井口拉到10KV变电站; 2、用钢丝绳、线皮在井口固定好电缆(保证电缆外皮不受损伤)防止电缆下放过程中下窜;

3、采用副斜井JK-2提升绞车(钢丝绳直径φ21.5mm)进行慢速下放(速度小于0.5m/s); 4、从井口开始,人工从平板车上把电缆一点一点卸下,摆放在巷道中靠躲避硐一侧; 5、两趟电缆全部拉到预定位置时,分别把两趟高压电缆挂在电缆钩上; 6、按照事先设计的供电系统图接线。 四、安全技术措施: 1、绞车运输安全技术措施: (1)绞车司机必须经过专业培训,持证上岗。 (2)上井口电缆要采取可靠措施固定,防止下放过程中电缆下窜。 (3)提升信号由专人负责,不得随意乱发指令。提升绞车的操作必须由专人负责。 (4)慢速下放(速度1m/s),下放过程中,

回撤、敷设电缆安全技术措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K4019 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 回撤、敷设电缆安全技术措施标准版本

回撤、敷设电缆安全技术措施标准 版本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、准备工作 1、作业检查作业地点支护情况,前清理作业现场保证畅通。 2、准备好完好的需要的工具设备,提前将电缆运到位。 二、施工方法 1、在拆接电缆上一级开关停电闭锁,挂停电牌,安排专人看护开关,严格执行停送电制度,需要去变电所停电的提前办理停电票手续。 2、拆电缆时,检查拆线地点瓦斯浓度,开盖后

使用专业的验放电设备进行验放电,挂好接电线,拆掉电缆,将电缆头包好,喇叭嘴上好挡盖,将拆下电缆拖走,放置在指定地点,或者装车运走。 3、敷设电缆时,将电缆拖到位,挂到电缆钩上,摆挂整齐。接电缆前对电缆进行阻值摇测,达到要求才可以进行接线作业。 4、检查开关附近瓦斯浓度,送电挂送电牌。 二、安全技术措施 1、作业前清理作业现场保证畅通,将检修所需用的仪表、工具、材料、配件等提前准备好并确保其完好,不合格的工具、材料严禁使用。 2、检测开关10m范围内瓦斯浓度不超过0.5℅。 3、必须严格执行停、送电操作由专人负责,执行谁停电、谁送电原则,并挂“有人工作,严禁送

电”的警示牌,严禁约时送电,停送电联系保证指令清楚、明确。 4、作业前严格执行停电、验电、放电、挂接地线等操作程序,防止意外触电。 5、验电时,必须采用与工作电压等级相符合的验电笔进行验电工作。 6、放电时,电工必须穿戴专业的和高压等级相匹配的绝缘防护服。 7、高压停送电严格执行一人操作、一人监护制度。 8、拖电缆前必须对沿途经过的路线及巷道支护情况,进行全面检查,发现问题及时处理,运送路线要清理干净,畅通无阻,防止摔倒或滑倒伤人。 9、人工拖动电缆时一定安排专人统一指挥,同时用力,同停同进。

北翼变电所2回路电缆更换安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-4717 (解决方案范本系列) 北翼变电所2回路电缆更换安全技术措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

北翼变电所2回路电缆更换安全技 术措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、工程概况: 根据矿生产衔接,需回收三采区变电所两趟高压电缆600米,运输到830水平轨道巷更换830北翼变电所Ⅱ回后半段高压电缆(600米),为确保施工过程中的安全,特制定如下措施: 二、工作时间:20xx年5月31日 三、工作内容: 900水平皮带巷高压电缆的回撤和830水平轨道巷高压电缆的铺设; 回撤运输高压电缆路线:900水平皮带巷——900水平二联巷——900水平轨道巷——830水平

暗斜井——830水平一联巷——830水平轨道巷——830末端联巷——830北翼变电所 组织措施 1)由机电队负责将三采区变电所两趟高压电缆后600米的拆火并在900水平轨道巷进行装车。 2)由调度室负责组织不少于100人,配合机电队将拆火的三采区变电所两趟高压电缆从皮带巷拉到900水平轨道巷。 3)由运输队负责从900水平轨道至830水平轨道一联巷的运输工作。 4)由开拓一队安排专职胶轮车司机在830轨道巷配合机电队拉电缆。 5)在900水平拉电缆期间机电科、安全科、调度室派专人到现场跟班协调指挥,所有参加回撤电缆的队组必须有一名正职队干现场跟班。

煤矿下放电缆安全技术措施(新编版)

煤矿下放电缆安全技术措施 (新编版) Safety technology is guided by safety technology, based on personnel protection, and an orderly combined safety protection service guarantee system. ( 安全技术) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

煤矿下放电缆安全技术措施(新编版) 1102工作面机电硐室安装移动变压器,现需下放730M铠装高压电缆,在电缆下放和敷设过程中,必须注意人身和设备的安全,特制定安全技术措施。 1、做好准备工作,检查运输用平板车安全状况,检查两车之间的连接装置是否牢固,准备充足的捆绑绳。 2、电缆盘放到平板车的过程中,必须保证不可划伤电缆外皮,盘放必须整齐,保证运输过程中不会散落。 3、盘放完毕,不可用铁丝,必须用软绳将电缆捆绑牢固,并仔细检查。 4、检查两车及电缆的整体高度,宽度,保证不超过主绞车提升下放三超限制。 5、下放前,检查绞车钢丝绳及保险绳是否连接可靠。

6、绞车司机在下放过程中,注意控制速度,特别是在接近挡车栏位置和下部车场终点位置。 7、电缆敷设过程中,登高人员必须有保护人员看护。 8、保证电缆平直,顺畅,不扭曲,不和其他电缆或者钢管交结,转角位置必须自然美观, 9、由于电缆自身重量较大,按挂设的过程中,不可单人强行抬举或下扯电缆,避免电缆横甩伤人。 10、整个敷设过程中,不可划伤电缆外皮,不可将电缆搁置在尖锐物体上面,施工过程必须有专人负责。 可在本位置填写公司名或地址 YOU CAN FILL IN THE COMPANY NAME OR ADDRESS IN THIS POSITION

排水管路及电缆下放安全措施详细版

文件编号:GD/FS-7802 (解决方案范本系列) 排水管路及电缆下放安全 措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

排水管路及电缆下放安全措施详细 版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、概述 天发一矿改扩建工程已进入三期施工阶段,井底车场以及各运输巷、采区石门、回风石门等均已完工,为保证井下泵房的正常排水需下放矿方设计要求的排水管路,以满足生产排水需要。 二、施工方法 利用悬吊稳车在井口临时起吊,在副井天轮平台上悬挂两个定滑轮,下放管路及电缆到位后,采用钢丝绳(Φ18.5mm的钢丝绳2根)卡固、悬吊留绳至井口封口梁上。 三、施工准备

1、在副井天轮平台上安装10T滑轮2个。 2、在井口绞车房前布置稳车一台,并接电上绳。 3、将管路连接配件运至井口合适的位置,摆放整齐,便于使用。 四、安全、技术要求 1、施工前,检查各悬吊装置的安全性、牢固性及操作灵敏性。清理干净井口附近及天轮平台上的杂物,防止坠物伤人。 2、井口施工地点的辅板必须加固结实牢固,所有在井口及上平台工作的施工人员必须佩带保险带。 3、连接法兰盘时,下放管路口必须盖严,防止配件及手头工具坠入井下,损坏井筒内的设施。 4、手头工具必须要有安全留绳,防止失手脱落。

综采工作面回撤前拉电缆换安全技术措施(通用版)

综采工作面回撤前拉电缆换安全技术措施(通用版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0756

综采工作面回撤前拉电缆换安全技术措施 (通用版) 根据419备采工作面安装方案,419备采工作面安装时需更换部分电缆,经煤矿领导研究决定,需组织各队所有人员拉电缆,为确保在拉电缆过程中人员安全及电缆敷设的质量标准,特制定以下安全技术措施: 一、责任分工 主管领导:乔石立对该项工程负直接领导责任。 监管科室:生技科机电科负责落实安全技术措施的执行情况及电缆铺设的质量标准负监管责任。 施工队负责人:王杨科杨党科师佰锁 王杨科:负责协调综采队、机电队、通风队人员配合工作,对该项工程人员安全、人员组织、措施执行以及当班任务完成情况负

全面安全管理责任。 机电队:对本队人员安全、人员组织、措施执行以及对当班任务完成情况负全面安全管理责任。 师佰锁:对本队人员安全、人员组织、措施执行以及对当班任务完成情况负全面安全管理责任。 施工现场负责人:王建全杨怀学李联伟高彦龙 王建全:负责全面工作,协调综采队、机电队、通风队人员配合工作,对该项工程人员安全、人员组织、措施执行以及当班任务完成情况负直接管理责任。 杨怀学:对所有人员拉电缆的安全以及电缆的排列和悬挂标准负直接管理责任。 李联伟:对本队人员安全、人员组织、措施执行以及对当班任务完成情况负直接管理责任。 高彦龙:对本队人员安全、人员组织、措施执行以及对当班任务完成情况负直接管理责任。 技术员:陈新华负责制定安全技术措施及落实措施的执行情况,

井上高压电缆更换安全技术措施

编号:AQ-JS-01303 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 井上高压电缆更换安全技术措 施 Safety technical measures for replacing high voltage cable in well

井上高压电缆更换安全技术措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 一、工程概述 由于本矿开采7#煤,设7#煤配电点。因为现用619高压电缆 导线截面为35mm?,满足不了用电负荷,所以对619高压电缆进 行更换,更换为50mm?以满足用电需求。全长共计600米。 二、施工前的准备 1.619高压电缆更换地面更换部分为100米,由电讯队完成。 电缆上杆前必须由电讯队进行绝缘测试,测试合格后方可使用。 2.电工作业人员必须持市安全生产监督管理局签发的的电工特 种作业证和电力操作证,方可从事作业。作业人员应掌握本工种范 围内的电气安全知识和触电急救方法。 3.熟悉作业环境、作业工艺技术要求和作业中应采取的安全防护 措施。 4.按规定穿戴使用好劳动防护用品。

5.电讯队须按照规程对电缆接头进行:终端热缩工艺法制作。 6.在上杆之前由安监处安全员对所在地点进行警戒封锁。 人员的准备 1.施工现场必须要有安监处安全员监控全程。 2.调度室调度员汇报施工进程和情况。 工具准备 除电工日常工具外,必须携带高压验电笔、兆欧表、万用表、绳子、脚蹬。 三、施工安全技术措施 1.根据作业内容和特点认真执行工作票制度、工作许可证制度、工作监护制度、工作间断、转移、终结制度等有关电气安全管理制度。 2.应把握好装、拆、检、修中每个环节,做到装的符合安全要求;拆的及时彻底;检查定期、经常;修理及时完好。以保证系统的安全运行。 3.运行中的电气设备未经验电一律视为有电,严禁带电作业。遇

电缆下放安全技术措施示范文本

电缆下放安全技术措施示 范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电缆下放安全技术措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 因我矿井下供电需求,现需要下放电缆,因电缆由人 工下放,特制此安全技术措施。 一、施工时间:20xx年2月22日 二、施工地点:行人斜井 三、工作内容:从行人斜井下放电缆 四、施工负责人:机电运输队 队长:马保珍 副队长:马惠杰、刘引旺 五、下放注意事项: 1、所有参加人员必须学习本措施,做好安全防范工 作,参加人员必须签字。 2、检查沿途经过的线路是否通畅。

3、由于人工下放电缆,必须保持电缆在下放过程中以匀速前进。 4、下放电缆线路上,每隔4米安排一人,每隔30米安插一名技术员负责协调。 5、电缆必须放在左肩部,巷道行走时要走在里侧,防止电缆挤人。 六、安全注意事项: 1、所有参加人员必须统一听从指挥,做到分工明确。 2、井上井下施工人员正确佩带和使用劳动保护用品; 3、班前8小时内不得饮酒,一旦发现“三违”行 为严肃处理。 4、遵守劳动纪律,服从带班人指挥。 5、负责人要负责安排具体工作并讲明注意事项。 6、施工时应注意自己及他人安全,防止相互之间发生人身伤害行为。

地面施工电缆沟、更换高压电缆的安全技术措施

编号:AQ-JS-03522 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 地面施工电缆沟、更换高压电缆的安全技术措施 Safety technical measures for cable trench construction and high voltage cable replacement on ground

地面施工电缆沟、更换高压电缆的安 全技术措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 一:工程概况 因主通风机线路改造,需要重新敷设3条电缆,考虑日后线路改造的方便和电缆掩埋使用的安全,需按照设计要求重新浇注电缆沟,施工时损坏的高压电缆需更换100m,为确保施工期间的人身、设备和供电安全,特制定本安全技术措施。 二:劳动组织: 为利于协调、指挥和保障此次检修的安全顺利进行,特成立施工领导小组: 组长:王绥增 副组长:徐可群 安全负责人:王超

技术负责人:张吉福 施工负责人:刘明泉 参加施工人员:机电科电修人员和皮带工区6名协助施工人员 三、施工步骤: 1、准备好施工时使用的铁锹、大锤、钎子、接地线、电缆、高压接线盒、高压接线盒架、验电笔、绝缘用具等,并将上述使用的工具、器材等运至施工现场。 2、施工人员根据电缆沟的设计图纸先将电缆沟的充填物挖出,确保电缆沟有足够的浇注尺寸。 3、找出损坏的高压电缆所在井上下配电室的接线位置。(后附地面变电所高压配电室供电系统图、井下中央变电所供电系统图图纸,实际损坏的是下井2段高压电缆) 4、将朝阳线第40#电线杆上的断路器断开,确认高压配电室G17柜带电显示器断电后,将G10至G16柜全部分闸并悬挂停电牌,断开G9母联柜,对G10至G16(除G14、G15)柜电源侧和负荷侧一一进行验电、放电并在G10、G13柜断路器的负荷侧、和

下放电缆铺设安全措施详细版

文件编号:GD/FS-9857 (解决方案范本系列) 下放电缆铺设安全措施详 细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

下放电缆铺设安全措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、概述 河边煤矿井下中央变电所安装已基本结束,现需从中央变电所铺两根10kv高压电缆分别至853运输石门和937运料石门移动变电站处,作为运输水平和回风水平的动力电缆线路。敷设两趟低压电缆至853石门作为局扇电源电缆线路。本次下放及敷设电缆型号高压为MYJV22-3X35,937运料石门至井下中央变电所高压电缆长约580米,从副井下放敷设。853石门至中央变电所高压电缆长约320米,从主井下放敷设。两趟低压电缆型号为MYP- 3x120+1x50,长约320米,均由副井敷设。 二、准备工作

1、组织所有参加人员学习本措施,熟悉运输线路、施工现场,做好交底工作,参加学习的人员必须签字。 2 、准备好敷设电缆所需的工器具,捆绑用材料必须准备齐全。 3、检查原电缆盘是否完好,若不能使用则必须重新加工电缆盘,并将电缆盘到新制作的电缆盘上。 4、提前派人检查沿途经过的线路是否畅通、巷道支护情况等,有问题必须处理好后方可拖运。 三、安全技术措施 1、电缆盘及电缆用铲车运至副井口,在副井口另设一道制动装置(用木棍及铁棍制作固定在副井口)。 2、由施工负责人到绞车房给绞车房司机下指令,拖运和敷设电缆期间严禁动绞车。

回撤、敷设电缆安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-4875 (解决方案范本系列) 回撤、敷设电缆安全技术 措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

回撤、敷设电缆安全技术措施详细 版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 一、准备工作 1、作业检查作业地点支护情况,前清理作业现场保证畅通。 2、准备好完好的需要的工具设备,提前将电缆运到位。 二、施工方法 1、在拆接电缆上一级开关停电闭锁,挂停电牌,安排专人看护开关,严格执行停送电制度,需要去变电所停电的提前办理停电票手续。 2、拆电缆时,检查拆线地点瓦斯浓度,开盖后使用专业的验放电设备进行验放电,挂好接电线,拆

掉电缆,将电缆头包好,喇叭嘴上好挡盖,将拆下电缆拖走,放置在指定地点,或者装车运走。 3、敷设电缆时,将电缆拖到位,挂到电缆钩上,摆挂整齐。接电缆前对电缆进行阻值摇测,达到要求才可以进行接线作业。 4、检查开关附近瓦斯浓度,送电挂送电牌。 二、安全技术措施 1、作业前清理作业现场保证畅通,将检修所需用的仪表、工具、材料、配件等提前准备好并确保其完好,不合格的工具、材料严禁使用。 2、检测开关10m范围内瓦斯浓度不超过0.5℅。 3、必须严格执行停、送电操作由专人负责,执行谁停电、谁送电原则,并挂“有人工作,严禁送电”的警示牌,严禁约时送电,停送电联系保证指令

地面施工电缆沟、更换高压电缆的安全技术措施

仅供参考[整理] 安全管理文书 地面施工电缆沟、更换高压电缆的安全技术措施 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共8 页

地面施工电缆沟、更换高压电缆的安全技术措施一:工程概况因主通风机线路改造,需要重新敷设3条电缆,考虑日后线路改造的方便和电缆掩埋使用的安全,需按照设计要求重新浇注电缆沟,施工时损坏的高压电缆需更换100m,为确保施工期间的人身、设备和供电安全,特制定本安全技术措施。二:劳动组织:为利于协调、指挥和保障此次检修的安全顺利进行,特成立施工领导小组: 组 长: 王绥增副 组 长: 徐可群安全负责人: 王超技术负责人: 张吉福施工负责人: 刘明泉 参加施工人员:机电科电修人员和皮带工区6名协助施工人员三、施工步骤: 1、准备好施工时使用的铁锹、大锤、钎子、接地线、电缆、高压接线盒、高压接线盒架、验电笔、绝缘用具等,并将上述使用的工具、器材等运至施工现场。 2、施工人员根据电缆沟的设计图纸先将电缆沟的充填物挖出,确保电缆沟有足够的浇注尺寸。 3、找出损坏的高压电缆所在井上下配电室的接线位置。(后附地面变电所高压配电室供电系统图、井下中央变电所供电系统图图纸,实际 第 2 页共 8 页

损坏的是下井2段高压电缆)4、将朝阳线第40#电线杆上的断路器断开,确认高压配电室G17柜带电显示器断电后,将G10至G16柜全部分闸并悬挂停电牌,断开G9母联柜,对G10至G16(除G14、G15)柜电源侧和负荷侧一一进行验电、放电并在G10、G13柜断路器的负荷侧、和G16朝阳专线电源柜的真空断路器电源侧分别挂接电线。 5、中央变电所值班人员在确认1#PJG-400型高防开关断电后,将1#PJG-400型高防开关的隔离开关、断路器分别打到停止位置并悬挂停电牌,打开防爆门、拉出断路器手车。然后拆开高防电源侧的防爆盖,验电放电后、在高防电源接线柱上挂上接地线。操作完成后电话通知地面变电所值班员和施工负责人。 6、施工负责人安排专人拆除损坏的高压电缆的接头(记清相序,必须按相序连接高压接线盒和高压柜的接线端子)。 7、组织人员沿电缆沟将高压电缆抽出至风机房后的墙内。 8、将购买的高压电缆打完压、符合使用要求后沿电缆沟敷设好,将高压接线盒安装、固定好,按相序连接高压电缆接头(先接高压接线盒后接G13柜)。 9、拆除所有接地线,合上G9、G10、G13的断路器、把1#高防的防爆盖恢复,推进断路器手车,合上防爆门通电试运行。 10、运行正常,合上第40#杆的断路器,恢复目前高压配电室的运行方式。 11、铺电缆沟盖板,安装加工好的高压接线盒箱,施工结束。 四、安全技术措施: 1、组织所有参加施工的人员学习并掌握本措施内容,并按此严格执行,并签字认可后方可进行施工。 第 3 页共 8 页

煤矿下放电缆安全技术措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.煤矿下放电缆安全技术措 施正式版

煤矿下放电缆安全技术措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1102工作面机电硐室安装移动变压器,现需下放730M铠装高压电缆,在电缆下放和敷设过程中,必须注意人身和设备的安全,特制定安全技术措施。 1、做好准备工作,检查运输用平板车安全状况,检查两车之间的连接装置是否牢固,准备充足的捆绑绳。 2、电缆盘放到平板车的过程中,必须保证不可划伤电缆外皮,盘放必须整齐,保证运输过程中不会散落。 3、盘放完毕,不可用铁丝,必须用软绳将电缆捆绑牢固,并仔细检查。

4、检查两车及电缆的整体高度,宽度,保证不超过主绞车提升下放三超限制。 5、下放前,检查绞车钢丝绳及保险绳是否连接可靠。 6、绞车司机在下放过程中,注意控制速度,特别是在接近挡车栏位置和下部车场终点位置。 7、电缆敷设过程中,登高人员必须有保护人员看护。 8、保证电缆平直,顺畅,不扭曲,不和其他电缆或者钢管交结,转角位置必须自然美观, 9、由于电缆自身重量较大,按挂设的过程中,不可单人强行抬举或下扯电

相关文档