文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 空调维修:控制面板故障

空调维修:控制面板故障

空调维修:控制面板故障
空调维修:控制面板故障

空调控制面板是什么?空调控制面板是使用者间接控制空调操纵机构实现空调各种功能的面板。如汽车空调控制面板上有功能选择键、温度键、调风键、后窗除霜键等。

空调控制面板故障现象有:

(1)空调控制面板无显示或无法操作。

(2)空调停电后无法自起。

(3)空调内机起外机不起。

(4)空调控制面板内有无损坏(保险烧坏,电阻爆裂等)

解决方法:更换空调控制面板。

一、故障现象:lg空调控制面板按键失灵现象。

可能有的故障:空调控制面板坏或低压电压异常。

处理办法:首先检测电源部分的低压部分供电是否正常(主要是空调内机变压器的好坏),变压器使用24V。检测办法是用万用表(200殴)检测,线圈的阻值(初级是13左右殴、次级6殴这样左右),超出范围或无限的可判断已坏。

检查出故障点后,更换损坏的控制面板配件,最后开机试机查看是否恢复。

二、故障现象:显示E3是压缩机低压保护。

解决方法:确定环境温度是否太低。把主控板上的LPP插头和主板上的零线N短接起来,如果室内机运行正常,可确定室内机主板或显示板没问题,故障出现在室内、外机连接线、插接头或室外机低压开关上。第四步通过压力表来判断是系统漏氟,还是堵塞。

空调控制面板失灵现象:

1、按键卡死(逐按键按每按键否弹力)

2、键盘潮湿、漏电(清洗、干燥机板)

3、键盘纵、横线保护元件及抗干扰电容漏电、短路(通测电阻或键盘触点电压判定)

4、翻盖控制电路失效引起

5、CPU虚焊或坏(重植、更换)

6、机板断线。

维修师傅建议:

出现这样的情况应该去联系专业的格力空调的售后来进行调整,应该是空调在买了之后都有一定的质保期吧,在质保期内出现问题都是可以找厂家的,就算

是过了质保期也花不了多少钱的,这些问题最好是找专业的售后来进行解决,这样的话不会影响后续的使用效果和使用寿命。

快益修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

中央空调系统常见故障分析

航天大厦中央空调系统常见故障分析——李苏雄 航天大厦是麦克维尔(型号:WSC087LAU49F/E2609/C2609/R134A)冷水机组:700冷吨2台、400冷吨1台(总负荷:1100冷吨);冷冻泵75KW3台、45KW2台;冷却泵75KW3台、45KW2台;冷却塔()水吨配电机5.5KW10台;同时采用高效的变频节能系统;末端设施采用风柜(台)和风机盘管(台)按系统管道三管路段分层供冷;这就由冷却塔――冷却泵――主机――冷冻泵――风柜(盘管)+辅助设施(管道\阀\减振器\集水器\分水器等)以R134A为冷源,水的循环来实现热的搬迁;这些配置过于大。 按实际核算是:700TR是490KW,冷冻水流量为420立方/H配泵55KW;冷却水流量为517立方/H配泵75KW;冷却塔(800水吨)水流量为517立方/H配泵22KW; 400TR是280KW,冷冻水流量为240立方/H配泵30KW;冷却水流量为295立方/H配泵37KW;冷却塔(500水吨)水流量为295立方/H配泵11KW(上述数据是本人根据机组配置计算来);现在对中央空调系统常见故障与分析讲解如下: 一、离心机组的常见故障、并进行分析:

二、中央空调常见故障与解决方法(风机盘管和风柜)及分体机的介绍: 1、机器露点温度正常或偏低,室内降温慢产生原因及解决方法。 ①送风量少于设计值,换气次数少,请检查风机型号是否符合设计要求,叶轮转向是否正确,皮带是否松弛,开大送风阀门,消除风量不足因素。 ②有二次回风的系统,二次回风量过大,请调节,降低二次回风风量。 ③空调系统房间多、风量分配不均,请调节,使各房间风量分配均匀。 2、系统实测风量大于设计风量产生原因及解决方法 ①系统的实际阻力小于设计阻力,风机的风量因而增大,有条件时可以改变风机的转数。 ②设计时选用风机容量偏大,请关小风量调节阀,降低风量 3、统实测风量小于设计风量产生原因及解决方法 ①系统的实际阻力大于设计阻力,风机风量减小,条件允许时,改进风管构件,减少系统阻力。 ②系统有阻塞现象,请检查清理系统中可能的阻塞物。 ③系统漏风,应堵漏。

中央空调系统应急处理方案(标准范本)

中央空调系统应急处理方案 (一)冷水机组 (1)巡查发现运行中的冷水机组故障应马上停止该机,并开启备用机组。 (2)发现故障的技工将情况报告主管工程师并联系设备保养商维修。 (3)设备保养商接通知后,办公时间4小时内到场维修,非办公时间12小时内到场维修,并在事后作维修报告。 (二)水泵 (1)巡查发现运行中的水泵异常应先停该泵对应的主机,后停异常水泵,开启备用水泵,并启动主机继续供冷。 (2)发现故障的技工检查维修可当场解决的问题即时修复并记录在当值日记上。 (3)水泵故障较严重,应报告主管工程师,由其安排组织维修,并在事后作维修报告。 (三)凉水塔 1、凉水塔电机故障 (1)巡查发现运行中的水塔电机故障,应立即停止该机,转开备用电机。 (2)发现故障的技工检修,可当场解决的问题即时修复,并记录在当值日记上。 (3)属较严重的故障应报告主管工程师,由其组织维修。并在事后作维修报告。 2、凉水塔穿底漏水 (1)巡查技工发现水塔穿底漏水,应即刻开启备用水塔,将漏水水塔平衡管阀关闭。 (2)立刻苦将情况报告主管工程师,由其组织修补凉水塔,并在事后作维修报告。

3、凉水塔溢漏 (1)巡查发现水塔溢漏应马上检查相应的浮球开关可当场解决的即时修复。 (2)浮球开关损坏则即刻停止该塔,关闭对应的进水阀,并开启备用水塔。 (3)将情况报告主管工程师,由其组织人员维修,并在事后人维修报告。 (四)管网系统 1、400mm管道 (1)发现或接报400mm管道漏水应迅速关闭冷水机组和水泵。 (2)现场用沙包拦住电梯口、走廊口,以防水浸入电梯井和用户单元,并将水引入地漏,如地漏排水量不够则将漫出的水导 入走火梯。 (3)用薄铁皮将裂口围住并用绳索或铁丝捆紧以防水到处乱射。 (4)将空调机房内管道底部排水口打开排水留意水泵房污水泵抽水情况,一旦发现集水坑水位过高,则需关闭排水口。 (5)报告主管工程师,由其安排抢修并在事后作维修报告。 2、水平管网 (1)发现或接报空调水平管网漏水,应迅速将事故楼层风机房内的空调水平管阀门关闭。 (2)现场用沙包拦住用户单元门口和电梯口以防水漫入电梯房内的空调水平管阀门关闭。 (3)用薄铁皮围住裂口并用铁丝或绳索捆紧以防水到处乱射。 (4)报告主管工程师,由其安排抢修并在事后作维修报告。 3、空调机房内的伸缩节 (1)发现或接报机房内伸缩节破裂,应按“急停”掣停止冷水机组,并按“急停”掣停止水泵。 (2)将破裂伸缩节上的闸阀关闭,漏水停止后开启备用泵和冷水机组。如闸阀关闭不严,则立即将破裂的伸缩节拆除,将特 制铁板用螺栓封闭闸阀出口,停止漏水后再开启机组和备用

海信空调常见故障维修的方法

现在天气越来越热了,很多小伙伴都已经开始在使用海信空调了,使用时间久了,难免会出现一些故障问题,下面就一起来看看常见故障的维修方法吧。 冷凝器散热不好。就是说,冷凝器的灰尘及赃物把冷凝器的散热功能堵死了,散热不好当然制冷就不好了。冷凝器就是散热的那些片片。这时可用小刷子扫干净,然后用冷水冲,可以开机冲。因为室外机的电路是封闭的,不会有短路现象的。最好用水龙头直接冲,冲到从冷凝器的片片能看见后面的东西。自然就好了,只要能散热,效果马上就好了。 1,缺氟利昂。空调的制冷剂是靠氟利昂,空调的氟利昂和冰箱不同,冰箱是使用的是氟利昂12,而空调使用的是氟利昂22。是高压氟利昂。许多人都有误解,认为空调一但效果不好,就是缺氟利昂,这是个很大的误区。空调缺氟利昂,只是制冷慢,相对的工作时间长,但不是效果永久不好。空调是否是由于缺氟利昂的判断,各个接口发现有油迹现象,压力不足4个压力。室外机有两个接口,高压口和低压口,一个粗一点的是低压口,另一个是高压口,高压是从压缩机往外排气的,低压口是是回路。正常的空调在制冷好的情况低压

口是结露状态,就是有水湿的样子。 2,严重缺氟利昂的空调,在室外机的两个出口都有冰霜。那就说明了真的缺氟利昂了。但在要加氟利昂之前,必须要查出是从那个接口泄露的。否则即便是加了,也还是要跑掉的,造成年年加氟利昂的恶性循环。所以查出泄露点修复后再加氟利昂,就能使用的长远了。 3,总结起来,就是下列两点造成的制冷效果不好,冷凝器散热不好,缺氟利昂。一般散热不好造成的制冷不好的为多。如果真的是由于缺氟利昂造成的效果不好的话,只要从新换好接口就不爱坏了。加氟时不能过量,如果过量同样能引起效果不好。有些用户一看效果不好,就叫维修人员加氟,在加氟时顺便清理室外机,其实加氟是假,清理才起作用呢,但只有这样才能收到高一点儿的费用呢。 4,如果空调不启动,可用手动方式强制开机,如果能启动了,就是遥控器的故障,也可能是接收头或手柄其中有一项有故障。实属压缩机的故障,要先看启动器是否正常,电路是否有虚接的插头。一般压缩机是不容易坏的。但如果风扇有故障也会造成压缩机过热保护的。 快益修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

中央空调常见故障与解决方法

中央空调常见故障与解决方法 1、机器露点温度正常或偏低,室内降温慢产生原因及解决方法 ①送风量小于设计值,换气次数少,请检查风机型号是否符合设计要求,叶轮转向是否正确,皮带是否松弛,开大送风阀门,消除风量不足因素。 ④风机达不到设计能力或叶轮旋转方向不对,皮带打滑等,检查、排除影响风机出力的因素。 4、室内噪音大于设计要求产生原因及饩龇椒?BR>①风机噪音高于额定值,请测定风机噪音,检查风机叶轮是否碰壳,轴承是否损坏,减震是否良好,对症处理。 ②风管及阀门、风口风速过大,产生气流噪声,请调节各种阀门、风口,降低过高风速。 ③风管系统消声设备不完善,请增加消声弯头等设备。 5、系统总送风量与总进风量不符,差值较大产生原因及解决方法 ①风量测量方法与计算不正确,请复查测量与计算数据。 ②系统漏风或气流短路,请检查堵漏,消除短路。 6、室内气流速度分布不均有死角产生原因及解决方法 ①气流组织设计考虑不周,应根据实测气流分布图,调整送风口位置或增加送风口数量。 ②送风口风量未调节均匀,不符合设计值,应调节各送风口风量使与设计要求相符 什么是空调机的制冷量和冷负荷? 空调机的制冷量是指空气通过蒸发器、表面冷却器、喷水室后被降温所需的冷量。 空调冷负荷是指空调房间为维持一定温、湿度参数,排除室内余热、余湿所需的冷量。 在稳定的工况下,空调机的制冷量等于空调冷负荷,送风管道冷量损失和排风的冷量损失之和。 什么是露点温度?什么叫机器露点温度? 在空气所含水气量(含湿量)不变的情况下,通过冷却降温而达到饱和状态时的温度称

空调控制面板故障

空调控制面板是什么?空调控制面板是使用者间接控制空调操纵机构实现空调各种功能的面板。如汽车空调控制面板上有功能选择键、温度键、调风键、后窗除霜键等。 空调控制面板故障现象有: (1)空调控制面板无显示或无法操作。 (2)空调停电后无法自起。 (3)空调内机起外机不起。 (4)空调控制面板内有无损坏(保险烧坏,电阻爆裂等) 解决方法:更换空调控制面板。 空调控制面板失灵现象: 1、按键卡死(逐按键按每按键否弹力) 2、键盘潮湿、漏电(清洗、干燥机板) 3、键盘纵、横线保护元件及抗干扰电容漏电、短路(通测电阻或键盘触点电压判定) 4、翻盖控制电路失效引起 5、CPU虚焊或坏(重植、更换) 6、机板断线。 维修师傅建议: 出现这样的情况应该去联系专业的格力空调的售后来进行调整,应该是空调在买了之后都有一定的质保期吧,在质保期内出现问题都是可以找厂家的,就算

中央空调故障应急处理预案

保密性■一般□机密□绝密 时效性■一般□紧急□特急 中央空调故障应急处理操作预案 一、配电房断电引起的中央空调主机停机应急处理操作程序 (一)特灵离心式冷水机组机组 1、操作人员(空调工)发现配电房断电引起的主机停机,报告领导后应立即关闭主机运行开关; 2、操作人员(空调工)立即关闭配电柜及机组的开关; 3、操作人员(空调工)应立即与配电房值班人员进行联系了解停电情况; 4、操作人员(空调工)立即将情况汇报上级领导; 5、恢复供电后,操作人员(空调工)立即启动冷冻水水泵与冷却水水泵,冷却塔风扇无须开启; 6、操作人员(空调工)先打开配电柜的空气开关,然后开启机组; 7、如有超出20分钟的停电,确保机组面板通电使排气装置通电进行排气,同时使油加热器保持通电状态,操作人员(空调工)应及时通知上级部门,通知空调维修工对其进行故障排查,如能解决,按照正常步骤开启机组,如故障无法解决通知维保单位或者厂家进行维保,并做好警示牌; 8、如配有备用机组,操作人员(空调工)可汇报上级领导同意后,按照正常开机程序进行操作; 9、操作人员(空调工)做好相关记录。 处理流程图:

(二)克雷登锅炉 1、 操作人员(司炉工)发现配电房断电引起的主机故障停机,应立即关闭主机运行开关; 2、 关闭启动柜、锅炉和循环泵启动开关,关闭送气阀门或者送油阀门; 4、 操作人员(司炉工)应立即与配电房值班人员进行联系了解停电情况; 5、 操作人员(司炉工)立即将情况汇报上级领导; 6、 恢复供电后,操作人员(司炉工)立即启动锅炉循环泵; 7、 操作人员(司炉工)开启启动柜,打开天然气阀门或者是燃油阀门,确认各阀门处于正常运行状态、锅炉设置点状态正常和循环水泵处于正常运行状态后,正常启动发生器,发生器进入吹扫,点火程序; 8、 如机组发出异常报警,操作人员(司炉工)应及时通知维保单位或空调厂家进行处理,并做好警示牌; 9、 如配有备用机组,操作人员(司炉工)可汇报上级领导同意后,按照正常开机程序进行操作,操作人员(司炉工)做好相关记录; 空调工巡查 配电房断电报告 领导立即关闭主机运 行开关 与配电房联系 空调工汇报上级 领导 恢复供电 启动冷冻水水泵 与冷却水 重新开机运行 空调工汇报上级 领导 对机组进行排空,并且启动加油装置 机组不能正常启动 空调工做好相关记录 如配有备用机组 及时通知上级领导联系维保单位 或厂家 安排空调维修工 排除故障 经上级领导同意 后 开启备用机组运 行 空调工做好相关 记录 如能排除,确认后,开启机组 如不能排除故障,通知维保单位或者是厂家进行维修

空调维修:lg空调控制面板故障维修方法

空调维修控制面板是什么?是使用者间接控制空调操纵机构实现空调各种功能的面板。第一章、中央空调维保的目的及意义 一、中央空调维保保养的目的 中央空调的广泛使用,改善了人们的工作和生活环境,但是随着空调的运行,循环水的浓缩和温度变化,水中各种离子浓度积超过其本身的浓度积时,就会生成沉淀,形成水垢,而水中溶解氧的存在和其它因素的联合作用又易引起设备的腐蚀。循环水中营养物的不断富集,又为藻类和细菌的滋生提供了充足的养分,形成生物粘泥。这些水垢、粘泥及腐蚀物会导致换热器热交换效率降低、制冷量下降;使循环水量减少、管道堵塞,冷量输送不畅,给中央空调的安全运行带来严重的危害。因此,有必须对中央空调的水系统进行清洗。 您是否注意到贵公司的电费开支呈逐日上长升且越来越大?您是否感觉到贵公司中央空调的效能正在降低,甚至于直接影响员工的工作效率?那么,及有可能是贵公司的空调系统出现问题。我们将为之作出正确诊断,通过科学的论证,合理处方,对症下药,不但能解除您的燃眉之急,更愿为贵公司节能创收保架护航。 单位(kw) 这里“空调”是当之无愧的“温馨天使”。她使您免遭污浊空气的侵蚀,隔离严冬彻骨寒,拒绝盛夏酷暑热。

可是,不知您发现没有“温馨天使”也会“生病”,或“先天不足”或“后天失调”,更有“疾病”折磨,还有年长“衰老”,一旦发“病”,“天使”的工作热情即转移至您公司的电度表上,让它转得快一些,更快一些,而让你的工作场所的气温表与外界自然温度靠拢一点,再接近一点。在空调房里,您会明显感觉到她“底气不足”(风口出风无力);甚至痛苦泠涕(风口滴漏境污染水);冷热调不动,控制失灵……心烦不堪。这时的空调设备系统工程可能是因为机械系统,电子系统,冷却水系统,冷媒、末端设备系统有问题 空调设备及其系统是价值较为昂贵的资产,如何有效的发挥空调的作用,使其高效、安全、经济的运行,其日常维护保养是必要的;定期的维护保养可排出故障隐患,减少事故发生,降低运行费用,延长设备的使用寿命,同时,保障正常的工作时序。 中央空调维修保养的主要保养项目 一、中央空调维修保养分类 1、检查性维护保养: 1)、基于设备运行情况和客户需求,有计划地进行各类常规检查;2)、现场指导业主的操作人员,讲解涉及机组运行、保养的实用技术; 3)、提供各类必要的增值服务; 4)、就主机及辅助设备运行存在的问题提供专业意见和改善方案; 2、预防性维护保养: 1)、包括检查性维护保养提供的内容;

空调故障代码大全修订稿

空调故障代码大全公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

空调故障代码大全 新科空调厂已从市面上消失,但其曾经生产的空调仍在用户中使用。今天给朋友家维修一台新科牌柜机,售后服务早就找不到人了,从网上查得部分资 料,保留在此。 ? ? 新科空调故障代码一 ? 008CPU故障代码 机型:KFR-25GW,KFR-32GW(B),KFRd-48LW(F,B,BF),KFRd-75LW (/3),KFRd-120LW 故障灯闪故障代 码: ? 指示内容 说明 ? 16 不制冷 检漏,外机是否工作 17 低压,缺相,相序错 1.缺氟,充氟过多2。相位检测,电源。

18 电压过低 自动恢复 19 T1开路或不良 20 T2开路或不良 注:KFRd-75LWE(/3), KFRd-120LWE ? 009电路SH-11 电路除高压保护为 21℃灯亮外,其它故障显示同上。 010CPU故障代码 ? 机型:KFR(d)-25GWE、KFR-29GWE、KFR-35GW(F、EF、B、BF) ? 发光管指示★-亮○-灭 ? L1? L2 L3 故障内容 ★ ○ ○ 制冷剂泄漏、不制冷 ★ ★ ○ T1开路或不良 ★ ○ ★ T2开路或不良 ○ ★ ★ T3开路或不良 ★ ★ ★ 电压低保护(定时灯闪)

? 新科VFD型柜机故障代码说明 VFD荧光显示柜机系列有:KFRd--43LWE (F) KFRd--48LWH(F) KFRd--50LWH (F),KFRd--60LW(XF) ? 故障显示说明 保护1? T1管温探头异常 保护2 T2室温探头异常 保护3 T3外机探头异常 保护4 缺氟,压缩机热保护,T2变 值 T2-T1(小于或等于4度CPU判断缺氟) ? 23机故障说明 1:故障灯闪时,按应急开关2S,行显 示。 2:故障由绿、红、黄灯组合显示。3:故障代码(★)亮、(○)灭。 ? 运行灯(绿)故障灯(红)定时灯 (黄)故障原因 ★ ○ ○ T1保护

家用空调常见故障维修方法

目前,家用空调走入了千家万户,故障维修、清洗成为了一个大问题,下面,为你讲解相关案例知识: 案例、导水槽脏阻导致漏水 故障现象:内机漏水 原因分析:空调己使用二年时间,以前未出现漏水现象,因此基本可以排除安装问题,应该为排水阻塞造成,工机观察,工作时间较长后,冷凝水从背板连接管凹槽处沿缝隙流下,从外表观察内机安装水平,清洗过滤网,拆开罩壳,蒸发器较干净,采用人工试水,蒸发器未有漏水,且排水流畅,当试后拆蒸发器时,发现水从背板(底盘)连管凹槽处流出,当把内机取下时,发现后部导水槽内有很多沙灰堵住出水孔,使水溢出槽外,造成堵住的主要原因是墙壁受潮变松内机工作共振使松脱的沙灰落入槽内所至。 解决措施:清理干净槽内的异物并用防潮塑料片隔离墙壁,防止再次落入沙尘。 经验总结:M系列漏水原因多样,主要有: 1 、内机底座电机架左侧与集水槽连接的部位,由于注塑方面的原因而产生缺料,出现一条缝隙,造成漏水;

2 、底座背面集水槽右端最高处,由于注塑不好有条小缝,冷凝水会顺着此缝隙漏出; 3 、导风架的出水嘴处保温海绵粘贴不到位,或者保温海绵脱落,导致此处产生凝露水滴下; 4 、导风板摆动设计不合理,导致导风板上产生凝露水而滴下。 解决方法: 1 、第一种和第二种漏水可用玻璃胶补上缺口,或者用电烙铁把缺口烫平补上; 2 、第三种漏水将保温海绵(38×36×5mm中间挖孔 Φ17mm)粘贴到位,粘贴比较情况见附图(1); 3 、第四种漏水在导风架上贴一块15×10×10mm的PE海绵以顶住导风板,改变步进电机零位,消除导风板上下出风不均。 闪电维修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

中央空调常见故障和维修方法

中央空调常见故障和维修方法1 中央空调常见故障现象与解决方法 中央空调常见故障现象有: (1)、漏:指制冷剂泄漏;电气(线路、机体)绝缘破损引起的漏电等。 (2)、堵:指制冷系统的脏堵与冰堵;空气过滤器堵塞;进风口、出风口被障碍物堵塞等。 (3)、断:指电气线路断线;熔断器熔断;由于过热或电流过大引起过载保护器的触点断开;由于制冷系统压力不正常引起压力继电器的触点断开等。 (4)、卡:指压缩机卡住、风扇卡住、运动部件的轴承卡住等。 (5)、烧:指压缩机电动机的绕组、风扇电动机的绕组、电磁阀线圈、继电器线圈和触点等被烧毁。 (6)、破损:指压缩机阀片破损、活塞拉毛、风扇扇叶断裂以及各种部件破损等。 对家用空调器常见故障的判断基本方法是:看、听、摸、测、析。 1、看:仔细观察空调器各部件的工作情况,重点观察制冷系统、电气系统、风系统三部分,判断它们工作是否正常。 (1)制冷系统:观察制冷系统各管路有无裂缝、破损、结霜与

结露等情况;制冷管路之间、管路与壳体等有无相碰磨擦,特别是制冷剂管路焊接处,接头连接处有无泄漏,凡是泄漏处就会有油污(制冷系统中有一定量的冷冻机油),也可用干净的软布、软纸擦拭管路焊接处与接头连接处,观察有无油污,以判断是否出现泄漏。 (2)通风系统:观察空气过滤网、热交换器盘管和翅片是否积尘过多;进风口、出风口是否畅通;风机与扇叶运转是否正常;风力大小是否正常等。 (3)电气系统:观察电气系统熔丝是否熔断,电气导线的绝缘是否完整无损,电路板有无断裂,连接处有无松脱等。特别是电气连接是否接触良好,接线螺丝、插接件极易松脱造成接触不良。 2、听:通电开机细听空调器压缩机运转声音是否正常,有无异常声音,风扇运转有无杂音,噪音是否过大等。空调器在运行中,正常情况下振动轻微、噪声较小,一般在50DB以下。如果振动和噪声过大,可能原因有: (1)安装不当。如支架尺寸与机组不符、固定不紧或未加减振橡胶、泡沫塑料垫等,均可使空调器在运转时振动加剧、噪声变大。尤其在刚启动和停机时表现得最为显著。 (2)压缩机不正常振动。底座安装不良,支脚不水平,防震橡胶或防震弹簧安装不良或防震效果不佳等。如果压缩机内部发生故障,如阀片破碎、液击等也会发出异常声音。 (3)风扇碰击。风扇叶片安装不良或变形会引起碰撞声。风扇可能与壁壳、底盘相碰,风扇的轴心窜动,叶片失去平衡也会发

中央空调常见故障与维修方法

中央空调常见故障现象与解决方法 中央空调常见故障现象有: (1)、漏:指制冷剂泄漏;电气(线路、机体)绝缘破损引起的漏电等。 (1)制冷系统:观察制冷系统各管路有无裂缝、破损、结霜与结露等情况;制冷管路之间、管路与壳体等有无相碰磨擦,特别是制冷剂管路焊接处,接头连接处有无泄漏,凡是泄漏处就会有油污(制冷系统中有一定量的冷冻机油),也可用干净的软布、软纸擦拭管路焊接处与接头连接处,观察有无油污,以判断是否出现泄漏。风扇可能与壁壳、底盘相碰,风扇的轴心窜动,叶片失去平衡也会发出撞击声;如果风扇内有异物,叶片与之相碰也会发生撞击声。. 、摸:用手摸空调器有关部位感受其冷热、振颤等情况,有助于判断故障性质与部位。正常情况下,冷凝器的温3度是自上而下逐渐下降,下部的温度稍高于环境温度。若整个冷凝器不热或上部稍有温热,或虽较热但上下相邻两根将蘸有水的手指放在蒸发器表面,会有冰冷粘住的感觉。则均属不正常。蒸发器在正常情况下,管道温度有明显差异,干燥器、出口处毛细管在正常情况下应有温热感(比环境温度稍高,与冷凝器末段管道温度基本相同),如感到比环处的吸气管,在正常情况下,其温度200MM境温度低或表面有露珠凝结及毛细管各段有温差等均不正常。距压缩机应与环境温度差不多。为了准确判断故障的性质与部位,常常要用仪器、仪表检查测量空调器的性能参数和状态。如用检漏仪检: 4、测查有无制冷剂泄漏;用万用表测量电源电压、各接线端对地电流及运转电流是否符合要求,由电脑控制的空调器,还应测量各控制点的电位是否正常等。经过上述几种检查手段所获得的结果,大多只能反映某种局部状态。空调器各部分之间是彼此联系、互相影响、析5:的,一种故障现象可能有多种原因,而一种原因也可能产生多种故障。 因此,对局部因素要进行综合比较分析,从而全面准确地判定故障的性质与部位。家用空调常见故障辨别方法很多朋友都遇到空调故障,不知如何处理。为了让朋友能够对空调有更深的认识,能够自己解决一些小故障,特意为大家总结了一些排解故障的常识和方法,感兴趣的朋友可以一起

海尔空调故障代码全集

海尔空调故障代码大全 2011-06-07 16:28:32| 分类:默认分类| 标签:室外|字号大中小订阅 内容概要:海尔空调维修海尔空调故障代码大全海尔空调故障代码大全1 71LW/F柜机故障代码E1室内环温传感器故障E2室内盘管传感器故障E3室外环温传感器故障E4室外盘管传感器故障E5室外电流过大E6高压压力保护E7电源欠压保护 海尔空调维修海尔空调故障代码大全 71LW/F柜机故障代码 E1室内环温传感器故障 E2室内盘管传感器故障 E3室外环温传感器故障 E4室外盘管传感器故障 E5室外电流过大 E6高压压力保护 E7电源欠压保护 E8控制面板和主控板之间通讯故障 KFR-60LW/BPF故障代码 E1室温传感器故障 E2室内盘管传感器故障 E3室外环温传感器故障 E4室外盘管传感器故障 E5过电流保护 E6管路压力保护 E7室外低电压保护 E8面板与主板通讯故障 E9室内外通讯故障 E0室内室外通讯故障 LED灯显示 L1 L2 室温传感器坏: 闪 1 灭 室内盘管传感器坏: 闪 2 灭 制热过载: 闪 4 灭 制冷接冰: 闪 5 灭 通信故障: 闪7 灭 风机故障: 闪8 灭 模块故障: 灭闪 1 无负载: 灭闪 2 压缩机过热: 灭闪 4 总电流过流: 灭闪 5 室外环温传感器坏: 灭闪 6 室外管温传感器坏: 灭闪7 ROM坏: 灭闪8 电源过压保护: 灭闪10

制冷过载: 灭闪12 E2ROM错: 灭闪14 36BP,50BP空调故障 室内机 电源指示灯连续闪烁的次数代表室内机故障代码 下面的数字代表次数 室内机故障 1室温传感器相关故障 2室内盘管传感器相关故障 4制热室内盘管过热或传感器故障 5制冷室内盘管过冷或传感器故障 6CPU工作不正常 7通讯故障 8内风机故障(含霍尔元件坏) 9电源接触不良 室内机 定时指示灯(黄色)连续闪烁的次数代表室外机故障代码 下面的数字代表次数 室外机故障 1IPM模块过热,过流,短路 2室外压缩机无电(检流线圈,压缩机开路等) 4压缩机过热 5整机过流 6室外环温传感器相关部位 7室外盘管传感器相关部位 8CPU故障 10电源欠压 11电源接触不良 12制冷室外盘管温度超过72度 14CPU故障 15CPU工作条件不正常或CPU坏 KR-70QW,KF-71QW/S,KF-120QW,KF125FW维修代码 E0-排水系统故障 E1-室内感温器故障 E2-室内盘管传感器故障 E3-室外环温传感器故障 E4-室外盘管传感器故障 E5-过流保护 E6-管路压力保护 E7-面板与主板通迅故障 E8-主板与室外通讯故障 序号故障现象及原因故障点及判别方法维修分析步骤 1 E1室内环境温度传感器保护根据面板显示E1即可判定室内环境温度传感器故障. 1.检查接插件是否牢固;

长虹空调常见故障维修方法

长虹空调还是比较受欢迎的,在炎热的夏天,很多小伙伴都已经开始在使用空调了,但是使用时间久了之后,就可能出现一些故障问题,下面就一起来看看常见的故障以及维修方法吧。 1、空调开机制冷运行,有时室内机显示屏出现花屏或黑屏现象? 这是由于空调在夏季制冷运行时,空气湿度大,室内机出风口有时会吹出雾气,当此时再开启健康负离子,健康负离子释放出的直流高电压(电流微小)就会通过吹出的雾气产生放电作用,如果空调器电源没有接地线保护,感应到电脑板或显示屏就会产生花屏、黑屏或死机现象,解决方法:只要房间空气湿度大,建议不开启健康负离子;电源线路接地线连接牢固;重新将空调器断电后,再通电试机。 2、为什么空调在停机后,电表仍然在转? 这是因为空调电源插头没有拔下,压机加热带和变压器仍在工作。但是加热带的功率一般为27-33W,变压器的功率只有3-7W,所以电量消耗非常小。但如果机器长时间不用,则建议拔下电源插头,这样不但可以省电,而且更加安全。 3、变频空调为什么机器外壳有漏电的感觉?

因为普通空调和变频空调器都属于Ⅰ类家用电器,当变频空调外壳未接好接地线,就会产生感应电,有漏电的感觉。因此空调器必须将电源供电的插座或开关接入空调时,确保空调器的外壳接地良好就会消除感应电! 4、为什么空调开机时内机会有“水流”声? 因为刚开机时由于制冷剂突然由静止状态变成流动状态,这时由于制冷剂流动时和管路之间的“碰撞”,就会听到内机有“水流”声,但是当制冷剂流动稳定时,声音就会消失。 快益修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

中央空调系统设备设施突发性故障应急预案

中央空调系统设备 突发性故障应急预案 一、适用范围: 本预案适用于厂前区范围内中央空调系统设备设施发生突发性故障,可能给人员、设备设施造成损失时使用。 二、应急组织机构及其职责: 1、成立中央空调系统设备突发性故障指挥领导小组,由组长、副组长、调试人员、安装人员、厂家等相关人员组成,一般故障由按实际情况成立应急指挥领导小组,处置并及时上报应急领导指挥小组备案。 2、应急组织机构: 中央空调系统设备突发性故障指挥领导小组。 总指挥: 副总指挥:成员:安装人员,各设备厂家人员 中央空调系统设备突发性故障设在指挥领导小组设在工程管理科,具体负责中央空调故障的应急组织和协调指挥工作。联系电话: 发生中央空调故障时需启动本预案时,各相关部门人员应各司其职,按要求组织实施本预案的各项应急处置措施。 3、各部门分工职责 3.1中央空调系统设备突发性故障指挥领导小组的主要职责: ⑴批准本预案的启动与终止,统一领导中央空调系统设备突发性故障的应急处置工作,根据事故现场情况,向有关部门和单位下达行动命令,决策抢险应急方案。 ⑵向上级报告事故发生经过、损失程度、救援进展情况,并根据现场情况决定向上级领导机构请求协调支援和报告。

⑶及时传达上级的指令。 ⑷组织抢险人员、医疗救护、调度救援物资设备,尽最大努力把损失减到最小。 ⑸负责事故调查的组织工作。 3.2承担中央空调系统设备调试运行任务的人员主要职责 ⑴向中央空调系统设备突发性故障指挥领导小组报告事故概况,请求组织救援; ⑵采取果断措施防止事故扩大化; ⑶在中央空调系统设备突发性故障指挥领导小组及相关人员未到达现场前,负责事故现场的相关工作; ⑷组织有关人员参加事故抢险工作; ⑸配合有关部门做好事故调查工作。 三、应急预案的实施: (一)冷水空调机组 (1)巡查发现运行中的空调机组故障,应马上停止该机,并开启备用空调机组;启用备用空调机组时,注意开启或关闭相应系统切换阀门。 (2)发现故障的巡查或维修操作人员将情况报告相关主管人员,能及时处理的及时处理,处理不了的第一时间报告上级部门并联系设备保养人员维修。 (3)设备保养人员接到电话通知后,应迅速组织技术人员赶到现场维修,并在事后组织现场分析会作出维修报告,由维修操作人员和相关维修主管人员确认存档,并报公司备案。 (二)循环水泵(冷温水泵、冷却水泵) (1)巡查发现运行中的水泵异常,应先停该泵对应的主机,后停异常水泵,开启备用水泵,并启动主机继续供冷。 (2)发现故障的维修操作人员检查维修,可当场解决的问题即时修复并做好记录。 (3)水泵故障较严重,应报告县官维修主管人员,由其安排组织维修,并在事

空调故障代码大全

空调故障代码大全 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

空调故障代码大全 新科空调厂已从市面上消失,但其曾经生产的空调仍在用户中使用。今天给朋友家维修一台新科牌柜机,售后服务早就找不到人了,从网上查得部分资 料,保留在此。 ? ? 新科空调故障代码一 ? 008CPU故障代码 机型:KFR-25GW,KFR-32GW(B),KFRd-48LW(F,B,BF),KFRd-75LW (/3),KFRd-120LW 故障灯闪故障代 码:? ? 指示内容 说明 ? 16?? 不制冷 检漏,外机是否工作 17?? 低压,缺相,相序错 1.缺氟,充氟过多2。相位检测,电源。 18?? 电压过低 自动恢复

19?? T1开路或不良? 20?? T2开路或不良? 注:KFRd-75LWE(/3), KFRd-120LWE ? 009电路SH-11电路除高压保护为 21℃灯亮外,其它故障显示同上。 010CPU故障代码 ? 机型:KFR(d)-25GWE、KFR-29GWE、?? KFR-35GW(F、EF、B、BF) ? 发光管指示★-亮○-灭 ? L1?? L2?? L3?? 故障内容 ★?? ○?? ○?? 制冷剂泄漏、不制 冷 ★?? ★?? ○?? T1开路或不良★?? ○?? ★?? T2开路或不良○?? ★??★?? T3开路或不良 ★?? ★?? ★?? 电压低保护(定时 灯闪) ?

新科VFD型柜机故障代码说明 VFD荧光显示柜机系列有:KFRd--43LWE (F) KFRd--48LWH(F) KFRd--50LWH (F),KFRd--60LW(XF) ? 故障显示??????? 说明 保护1???????? T1管温探头异 常????????? 保护2???????? T2室温探头异常保护3???????? T3外机探头异常 保护4???????? 缺氟,压缩机热保 护,T2变值 T2-T1(小于或等于4度CPU判断缺氟) ? 23机故障说明 1:故障灯闪时,按应急开关2S,行显 示。 2:故障由绿、红、黄灯组合显示。3:故障代码(★)亮、(○)灭。 ? 运行灯(绿)故障灯(红)定时灯 (黄)故障原因 ★ ○ ○ T1保护

空调维修常见故障处理方法

空调维修常见故障处理方法 空调维修常见故障处理方法 文章主题标签:空调维修空调故障空调拆装空调安装 1、空调出风量小、制冷效果差? 空调故障有多种原因:A、外界环境温度高,室内人员又比较多空调器全负荷工作。B、电源电压过低,引起空调器不易启动,起动后又停机或保险丝熔断现象,建议用户加装电源稳压器。C、开在强冷挡房间温度降不下来出风口的出风量不大,这是空气过滤网积灰太多,清洗过滤网。D、温控器调节不当。E、空调安装位置不佳,出会导致室内温度不均匀或制冷效果差。 2、用户投诉其购买的冰箱耗电量大与说明书不符,应如何向其解释? 答:耗电量是在恒定的温度下,空载达到开停机24小时所用电量。一般用户使用环境不同,电冰箱所存放的物品不同、开关门次数不同等原因,其耗电量与电冰霜标识的耗电量完全不同,在炎热的夏季,因所存放的物品多,有饮料、汽水及经常开关门等情况电冰箱一直处于工作状态,其耗电量自然就大一些。 3、用户反映电冰箱停机后会发出声音,是否正常? 答:正常。是高低压力平衡时发出的声音。

4、怎样选择正确的空调型号和相应安装位置: 用户在选择空调器时,应充分考虑房间面积的大小、房间门窗结构、朝向、顶层、墙壁及密封条件等散热状况;室外机安装的避阳、避尘、排风是否顺畅等情况。一般来说:普通房间:150-170(W/平方米)、客厅小办公室:160-200(W/平方米)、餐馆:220-350(W/平方米)、娱乐场所:200-300(W/平方米)、顶层:220-280(W/平方米)。 5、变频空调停机是否正常: 当用户使用空调的环境保温性非常好,房间的温度已非常接近于设定温度,此时变频空调是会停机的。因为即使变频空调以最低频率运行,也会产生一定的冷量,但此时房间已无能量损耗根据能量守恒定律,此时空调是会停机的。 6、用户咨询空调设定17度,但空调降到25度时,就不会再下降了,是不是空调制冷不正常。 用户设定17度是用户预期想要达到的一个温度,用户空调使用环境与外界始终存在冷热量交换,刚开始制冷时,由于室内与室外温差不大,房间温度能迅速下降,但降到一定温度时,此时空调产生的冷量正好与房间与外界能量损失相等时,房间的温度就不会再下降,此时空调制冷产生的冷量只足于维持房间的能量损失。用户需要提高制冷效果,最好建议用户将房间的密封性能提高避免过多的室内与外界的能 量损耗。

中央空调系统故障应急处理预案

中央空调系统故障应急处理预案 中央空调运行管理严格执行医院各项规章制度。值班人员在日常运行中要严格执行中央空调的各项操作规程。为了保证中央空调安全运行,正确处置中央空调运行中各种突发事件,根据相关中央空调主机厂家的操作规程,制定本应急预案: (一)冷水空调机组 (1)巡查发现运行中的空调机组故障,应马上停止该机,并开启备用空调机组;启用备用空调机组时,注意开启或关闭相应系统切换阀门。 (2)发现故障的巡查或维修操作人员将情况报告相关维修工程技术主管人员,能及时处理的及时处理,处理不了的第一时间报告总务科并联系设备保养技术主管人员维修。 (3)设备保养技术主管人员接到电话通知后,应迅速组织技术人员赶到现场维修。 (二)循环水泵(冷温水泵、冷却水泵) (1)巡查发现运行中的水泵异常,应先停该泵对应的主机,后停异常水泵,开启备用水泵,并启动主机继续供冷。 (2)发现故障的维修操作人员检查维修,可当场解决的问题即时修复并做好记录。 (3)水泵故障较严重,应报告维修主管人员,由其安排组织维修,并在事后作维修报告。

(三)管网系统(冷却水、冷温水) 1、主管道跑、漏水 (1)发现或接报主管道跑水、漏水应迅速关闭空调机组和冷温水、冷却水水泵并迅速关闭跑水位置的前端阀门。 (2)用薄铁皮将裂口围住并用绳索或铁丝捆紧以防水到处乱喷。 (3)将空调机房内管道集水器和分水器的底部排水阀打开排水,留意水泵房污水泵抽水情况,一旦发现集水坑水位过高,则需关闭排水口并及时组织人员进行抢修。 2、空调机房内的管道跑、漏水 (1)发现或接报空调机房内管道漏水,应停止循环水泵并将电房内的空调机组系统供电总开关拉断,以防电气短路。 (2)制作铁皮将裂口包住并用绳索或铁丝捆紧,以防水到处乱喷。 (3)用沙包拦住附近楼梯间门口以防水浸。 (4)开启机房内对应管道底的排水口排水。 (5)注意水泵房污水井的水位,如水位过高则增加一台潜水泵辅助抽水至另一污水井并及时组织人员进行现场抢修。

lg空调控制面板故障维修方法

在使用lg空调过程中会常遇到一些故障,而判断故障最直接的方法就是看空调显示屏上显示的代码是什么,再去进行查阅就可以清楚的知道空调的故障原因在哪里,再进行维修就会达到事半功倍的效果。 1g中央空调ch35故障7种解决方法与ch35故障原因解说: 故障现象:显示ch35故障,空调出现不工作,不制冷现象。 解决方法: 1.室内温度已经达到设定温度,空调就不会运行,只需要调节空调温度即可。 2.控制压缩机和散热扇的接触器损坏,需要报修。 3.制冷剂不足,添加即可。 4.电路板损坏,无输出信号,需要报修。 5.空调过热保护,停用一小时然后在启动试试。 6.散热扇本身及相关线路故障,需要报修。 E3故障为:低压保护,一般情况是属于缺氟造成的,只要检查低压压力是否在4.5公斤的样子,假如低了,那么就需要查漏、补氟。

还有一种情况,但比较少见,那就是低压压力开关故障或与此连接的线路断路,你可以打开空调外机的盖板,有一个用铜管连接的、尾部为胶木塑料的、有二根引线的东西测量一下(要在确认不缺氟的情况下)是否开路假如开路那么你可以把它并起来应急(但记得更换哦,不然真的缺氟,可要烧压缩机的),假e1:压缩机高压保护。压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。 排除e1方法如下: 1、确定空调是运行一段时间出现故障还是开机就出现故障,用以区分是系统故障还是电路故障。 2、系统故障:新装机排空不净,过量冲注,维修过未处理到位。 3、电路方面:短接内机主板ovc与零线,如继续出现故障,则主板不良,可以换或者修,如不出现故障,查高压开关是否导通,常压下开关应导通,如通,查高压开关与ovc连线,如不通,修高压开关。 如开关没有开路,那么查一下引线,一般也就能解决了。 啄木鸟家居维修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、