文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 35KV开关柜监测方案(中原特钢)

35KV开关柜监测方案(中原特钢)

35KV开关柜监测方案(中原特钢)
35KV开关柜监测方案(中原特钢)

中原特钢股份公司

35KV开关柜测温系统

实施方案

深圳市安捷工业光电有限公司

二零一一年五月

一、系统设备介绍

1.1 AT501点式光纤测温预警系统简介

AT501点式光纤测温预警系统是深圳市安捷工业光电有限公司针对开关柜、刀闸开关、变压器等高压电力设备因绝缘老化或接触不良所引发故障和火灾的早期预测而设计的, 因为光纤具有电绝缘、本征安全、不受电磁干扰等特性,光纤传感器的探头可以直接安装在被测点上,通过监测开关触头、开关柜的实时温度来预测可能发生的故障,防止电气火灾的发生。

AT501点式光纤测温预警系统由 AT501M 监控主机、AT501D 光纤测温仪、ATS-100光纤传感器、上位监控机和人机交互软件等部分组成:

1.2 系统结构图

1.3 AT501D光纤测温仪

AT501D光纤测温仪(测温式电气火灾探测器)是专门

为保障发电厂、变电站和钢厂的高压电力设备(安全运行设

计的。当这些关键设备使用时间过长、过载、绝缘老化或接

触不良时,均会产生局部过热现象,通过实时监测设备内多点的温度,就能预测可能发生的故障,有效防止事故的发生。

AT501D光纤测温仪实时接收光纤传感器送来的携带有温度信息的光信号,并把其解调为温度数值,实现对被监测部位的温度测量。当实际测量值大于报警设定值时发出报警信号。它们具有温度显示、报警设置、声光报警和故障诊断等功能,它们既可单机独立工作,也可多台组网使用,适用于各种规模的应用需求。

主要技术指标

1.4 测温原理

1、光源发出一束光脉冲,通过耦合器调制后射入光纤传感器中;

2、光纤传感器反射回一束特定波长的光信号,该信号携带有被测点的温度因子;

3、信号处理电路对该光信号进行分析、计算后得出被测点的实际温度。

1.5 ATS-100光纤传感器

ATS-100光纤传感器的探头尺寸极小(业内最小),可直接安装在被测点上,测温准确,响应迅速;其尾纤选用柔软、坚固的特制光纤,它具有传输带宽高、信号稳定、抗电磁干扰、抗挠曲、抗冲击强度高和连接快捷等优点;

尾纤护套的材质是聚四氟乙烯,它具有耐高温、耐老化、耐腐蚀、高绝缘、不粘附等特性,可适应高压、高温、强电磁等恶劣的使用环境。

主要性能指标

测温范围:-40~150℃

尺寸:5mm*5mm*20mm

探头材质:导热陶瓷

尾纤长度:3-30M

尾纤接口抗拉强度:不大于40N

光纤接头: LC/PC光纤接头

产品优势

同传统的电传感器相比,光纤传感器具有以下优势:

1、可以实现多路多点的温度监测,适合大规模温度点的监测;

2、测量精度和分辨率高;

3、传感量检测及传输均为光信号,不受电磁干扰及核辐射的影响;

4、环境适应性好,可长期用于高温、高湿及存在化学侵蚀等的恶劣环境;

5、重量轻,体积小,安装使用方便;

1.6 AT501M监控主机

AT501M监控主机(电气火灾监控设备)是AT501D光纤测温仪上级管理设备,可对AT501D进行数据浏览、系统设置、报警设置等远程监控和操作。

AT501M监控主机可同时监控管理64台AT501D,可以对系统上所有监控点的工作状态进行监测,采用黄、绿、红三种不同的颜色分别表示监控节点故障(不在线)、通讯及测量参数正常、监控点报警等状态。

AT501M监控主机实时采集以太网上所有AT501D上的温度、报警、故障等数据,并通过以太网接口送入上层管理系统或是MIS、SCADA、DCS等管理系统;当有火灾发生时,还可以把每个测温点的火灾报警信号通过继电器节点送入消防火灾报警系统。

二、解决方案:

2.1监控范围:

中原特钢公司35KV变电站中4面开关柜的开关静触头和电缆接头。

2.2系统配置:

1、在监控室配置1套A T501点式光纤测温预警系统,具体配置如下:包含1台AT501M 监控主机、4台AT501D光纤测温仪和36支光纤传感器,监测4面开关柜,具体情况如下:

监测每面开关柜的上静触头(A、B、C三相)、下静触头(A、B、C三相)和电缆接头(A、B、C三相)等9点,共计9个测点,35KV开关柜室4面开关柜合计36个测点,分别通过CAN总线将被测温度数据传输至监控室,实现监控室实时监控;

2、在监控室布置一套上位监控计算机,实时监测触点温度变化,当触点实际温度超过设定值或是有火灾发生时,系统将发出超温报警信号或火灾报警信号。系统简图如下:

监控系统配置表:

三、系统功能与特点

1、实时监测开关柜内的开关触点温度。

2、界面友好,可显示现场设备模拟图,当发生报警时在图上相应位置进行报警提示。

3、能显示每个触点温度情况、实时曲线、历史曲线。可方便查询任一时段历史数据。

4、报警数据可在软件中设置,可设置多个温度值超限报警以及温度变化率超限报警。

5、系统可记录一年内各测温区历史信息,可方便的查询、打印历史数据报表。

6、系统有自检功能,可实时监测自身运行情况并输出故障报警声光信号。

7、系统具有良好的数据传输性能、抗电磁干扰性、抗浪涌电压、能够在潮湿、高温及粉尘较多的环境下稳定可靠运行。

8、系统可与中心控制室计算机联网。

点式光纤在线温度监测系统中的光纤传感器不带电,抗射频和抗电磁干扰,防燃、防爆、抗腐蚀,耐电离辐射和强电磁场,能在有害环境中安全运行。系统具有自标定、自校准和自检功能,在光纤受损时不仅可继续工作,还可以检测出断点位置。其运行和控制是通过计算机实现的,可将报警区域、传感器配置图等事先输入计算机,可自动或手动实施显示、打印、存储、报警区域、故障性质、温度的传播方向、升温速率和温度分布情况等。并可结合到自动控制和远程控制系统中运行。

四、监测数据管理软件系统

4.1监测软件系统

本软件为用户提供一个简便、实用、高效的工程平台, 可实现用户的各种监测功能。

1、监测软件系统的特点:

实用性

组态范围极其广阔, 从数据库组态到工况图形组态到报表组态, 都可方便地实现。通过组态工作, 绝大多数过程监测场合的方案及功能需求都可实现。

高效性

该软件采用了国际上先进的组态思想,,在工况图形和报表的生成过程中, 采用所见即所得方式, 直接描绘出所需的报表及图形形态。

方便性

该软件为基于MS-Windows界面, 用户可利用鼠标, 通过菜单操作, 对话框的使用、窗口操作、工具箱操作、图符的拾取等标准的Windows 操作方式, 操作极为方便。本软

件的界面为全汉字提示,方便中国用户。

2、软件的基本功能:

数据库组态

用来定义各项数据,在线运行软件中的信号采集与转换、报警、显示等任务依赖这部分数据运行。

图形组态

图形组态工具软件可方便地绘制出应用系统所需的各种总貌图、流程图和工况图。图形组态软件可灵活地生成多种动态显示方式。

报表组态

报表组态负责提供图形化的报表生成软件,提供静态制表和动态打印功能。报表的组态过程采用“所见即所得”方式,可方便地生成汉字的班报、日报、月报、年报及其它统计报表。

4.2实时监测系统

(1):监测软件在监测主计算机上运行,运行人员通过鼠标跟踪球点击即可完成所有操作功能,并能方便、快捷地调用各种CRT 画面和启动打印记录;

(2):操作人员可通过键盘操作进行参数设置和修改;

(3):模拟画面:

(4):实时趋势曲线画面显示:显示前状态下实测工艺曲线。

(5):系统的打印一律实行脱机打印,即打印的同时不影响系统的其它操作:

a:自动打印:报警打印,报表打印。

b:请求打印:历史趋势打印,实时趋势打印。

c:定时制表:时报表,班报表,日报表,月报表。

(6):各种一览显示:

测点一览显示、当前报警一览显示

(7):系统维护处理:

a:操作参数在线调整

b:软件使用权限设置

c:系统情况查询管理

d:系统数据文件管理

4.3系统软件可靠性措施

1.系统的可靠性中,软件占很大的比例,因为软件故障,特别是系统死机带来的危害是最大的,因此我们所采用的系统软件,整个开发过程按正向设计进行。实时多任务操作系统自行设计和编写,确保整个系统中没有不清楚的部分。资源分配留出很大裕度。整个软件经过严格测试,确保系统不死机,不出故障。对所有接口关系严格定义,且均设立非法进入和退出的处理措施。

2.系统迅速排除故障所采取的措施

系统本身是可修复性系统,工作环境恶劣,且长期的不停机运行,因此,故障是难免的。这就要求在设计系统时应尽量减少修复时间,以保证系统故障影响最小。

★本系统具有非常强的自诊断能力。所有模件均周期性地进行自诊断。

五、施工工艺

5.1施工原则

根据现场实际情况,本着实事求是的原则,按照甲方的要求,集中力量保重点、保工期,在人力、物力、机具上应做到保证。组织内部各工种平行作业,以达到相互之间相互配合,确保按期完成。

桥架管线敷设及穿线工作,按施工图做好线缆对线、编号和包扎及记录工作,便于系统设备的联接及今后的维护和管理。

器材安装按每个系统各自进行,注意避免施工中因忙乱丢失或损坏器材。

预先做好各种主机设备、电缆插头的压制和预制连接件等场外准备工作,以便为设备安装作好充足准备,为设备安装及调试节约时间。

5.2施工组织

为确保工程顺利实施,本公司将选配技术精良、工程经验丰富并富有较强工作责任心的技术人员组成专门的项目组,在实施过程中,公司将根据工程进度计划定期检查项目组的工作进度与工作质量,以保证系统安全可靠和整个工程按期竣工,同时,公司还将要求技术人员经常与用户探讨有关实施过程中的细节问题,最大限度满足用户的要求。

5.3设备安装

1.监控计算机和A T501M监控主机的安装

本系统的分站监控计算机和AT501M监控主机安装在变电站控制室的监控柜内,并在集控总站设置一台监控计算机进行远程监控。

2.A T501D光纤测温仪的安装

AT501D光纤测温仪安装在环网柜前面上部的仪表盘后壁上,以方便日后的检修。

3.点式光纤传感器的安装

a、在开关柜触头上的安装

环网柜的主要发热点位于静触头和动触头的接合部位,但此部位处于绝缘套筒的保护之下,里面的空间非常狭小。为了更准确的测温触头的发热温度,我司的光纤传感头的设计尺寸为5mm,可以从套筒后部沿汇流排伸入套筒内部,并专门针对静触头设计了耐高温、高绝缘的安装卡具,可以将传感头牢牢的固定在静触头上。

用卡箍固定传感器时先将传感头固定在传感器固定槽里,然后把卡箍连同传感头一起卡到静触头的圆柱体上。安装时把卡箍安装在静触头与汇流排的接合部位,与动触头保持安全距离。

b、在开关柜电缆接头处的安装

采用专用航空硅胶将传感器粘贴在电缆接头处后采用专用扎带捆绑固定。

完成传感器的安装后,用绝缘扎带将尾纤扎在与静触头后部连接的铜排上,以防止万一传感器脱落时搭到相邻的触点上。

关于绝缘和防爬电

我司点式光纤传感器的尾纤护套是用高绝缘、耐腐蚀的聚四氟乙烯制作而成,这种高分子材料的结晶熔点是327℃,可长期在-195℃~+250℃范围内使用,它具有:

● 耐高温--使用温度达250℃

● 耐低温--具有良好的机械韧性,即使温度下降到-196℃也可保持5%伸长率。

● 耐气候--有塑料最佳的老化寿命。放置野外,遭受风吹雨打也永不变质。

● 高绝缘--最优良的绝缘性能,介电性能几乎与温度、频率的变化无关。

● 高润滑--是固体材料中摩擦系数最低者,作为机械零件使用无需润滑剂。

● 不粘附--有固体材料中最小表面张力,不粘附任何物质。

● 耐腐蚀--对大多数化学药品和溶剂表现出惰性,能耐强酸、强碱和各种有机溶液。

正因为此我司的点式光纤传感器具有了高绝缘、耐腐蚀、防尘、防污染、防爬电等优异的性能。

4.柜内走线:

为了不影响柜内的电气分布,以及日后对柜内的检修,柜内电缆和尾纤要尽量沿着柜体角落走线,或是跟柜内二次线捆扎在一起。

5.通讯光缆的敷设

从监控室到现场环网柜的通讯光缆均走弱电桥架,并根据现场情况布设PVC管或钢管。

六、项目管理目标保证措施

6.1质量保证措施

I. 工程质量是千秋大业、百年大计,在任何情况下,都不能忽视工程质量,公司建

立以项目经理为首的质量保证体系,工程质量受工程师的直接监督。

II. 设立工程协调例会制。根据工程实施的进度,由双方项目组共同召开工程协调会议,具体部署工程实施计划、责任分工、工期进度安排、工作总结、以及就专业问题具体协商等。

III. 工程验收签制。在工程进展过程中,分阶段向业主提交工程进度资料,得到业主的签字认可批准后,方可进行下一步工作。在整个工程调试完工后,由业主组织相关部门和我公司共同验收测试,各项指标合格后,方可签收。

IV. 建立质量岗位责任制,项目经理对工程质量负全责,专业工程师对本专业的工程技术质量负责任,质量员负责日常的质检、监督、验收,质量指标的控制,施工员负责本专业的质量监控。

入现场的产品保证一定是合格产品。建立设备材料进场验收报验制度。设备材料进场后先由甲乙双方联合参加内部验收,验收合格后方可投入工程使用。

VI. 做好产品保护工作。一方面对材料库中的合格材料进行专人妥善保管,另一方面

是对安装后交工使用前的产品进行有效的保护。

VII. 加强技术质量的事先控制。施工员、质量员及时做好技术质量的交底工作,及时发现质量问题隐患。对易犯的质量通病,要反复向班组宣讲,做到防患于未然。

VIII. 在工程管理上,我们利用严格的管理制度,对施工工艺严格控制,严把质量验收关,一切按国际和行业规范进行。最终保证从设备到系统的可靠性。

6.2工期保证措施

1. 保证人员的配置。按施工组织设计的要求,组成项目管理班子,人员及时到位,

选派优秀项目经理主管工程施工。

2. 保证资金及时到位。业主方除根据合同要求及时支付工程款外,在业主资金不能

及时到位的情况下,调用公司资金,保证材料。

3. 保证材料的及时供货。必须与业主密切协作配合,履行正常的材料进场验收认可

手续,保质保量的及时供应材料。

4. 保证足够的施工劳动力,并且根据现场的施工情况及时、灵活的增加劳动力,选

派技术精、能力强,能打硬仗的施工班组和技术骨干到本工程中。

5. 保证施工机具的供应,保证施工机具的状态良好,投入现场即能发挥作用。

6. 根据工程的进展情况,合理安排好加班点,如果有必要将进行24小时的连续施

工,做到歇人不歇工。

6.3安全保证措施

1. 建立岗前培训制度,无论新老工人,进入现场前,先进行安全培训和安全考试,

考试合格方能上岗。

2. 特种作业人员,必须按规定持特种工作操作证上岗,无证不上岗。

3. 建立施工现场安全、消防、文明生产管理规章制度。

4. 建立安全交底制度。施工员在安排下达任务的同时有书面和口头安全交底。

5. 建立班组安全活动制度。每周班组进行一次安全例会或活动日,结合班组的生产

实际,排除事故隐患,提出改进措施,安全员有针对性的对安全知识进行宣传

七、售后技术支持服务

工程验收通过后,一年内系统免费保修。在保修期内,除人为因素及不可抗拒因素外,提供免费维修。若因人为因素损坏,须按价承担费用。保修期满后,我公司还将负责长期维修服务,收取配件成本费及维修工时费,如用户有特殊要求,另行协议。

7.1电话支持服务

服务热线号码以深圳安捷提供的号码为准(包括电话和传真号码),如有更改,深圳安捷至少提前三天以书面形式(含传真)通知用户。

用户在维护设备过程中,出现由于设备引起的技术故障,可通过电话或传真的方式与深圳安捷联系,并提供故障的详细情况、服务请求时间、联系人和联系电话等。

深圳安捷工业光电拥有由技术工程师组成的电话支持小组,响应用户的服务请求,协助并指导用户解决问题。深圳安捷工业光电提供每周7天、每天24小时的电话支持服务。

7.2现场支持服务

深圳安捷工业光电在接到用户的技术支持服务请求后,如果不能通过电话支持服务解决问题,将委派技术工程师赴现场协助用户排除故障。

根据故障对用户业务造成的影响,将故障划分为四种级别,划分界定如下:

一级故障:主要指设备在运行中出现系统瘫痪或服务中断,导致设备的基本功能不能实现或全面退化的故障。

二级故障:主要指设备在运行中出现的故障具有潜在的系统瘫痪或服务中断的危险,并可能导致设备的基本功能不能实现或全面退化。

三级故障:指设备在运行中出现的直接影响服务,导致系统性能或服务部分退化的故障。四级故障:主要指设备在运行中出现的,断续或间接地影响系统功能和服务的故障。

深圳安捷对应每级故障,确定不同的现场响应时间。

7.3设备维修及投诉

1. 设备维修服务

用户将故障器件通过邮寄或其它方式送达深圳安捷工业光电后,公司承诺在15天内将故障板件修复,并以邮寄或其它方式返回给用户。

2. 设备更换服务

保修期内,凡属设备自然故障或者设备质量原因造成损坏,深圳安捷工业光电按用户通知及时免费予以更换。

凡属用户操作失误、机房条件(包括但不限于:电压、温度、湿度等)恶劣,不符合相关标准而造成设备损坏,更换费用由用户承担。

保修期外的设备损坏,需要更换硬件,更换费用由用户承担。

深圳安捷工业光电建立专门的备件仓库,缩短了设备更换的时间。

3. 区域经理服务

深圳安捷工业光电在用户所在区域内安排固定的技术支持人员作为区域经理,负责服务项目的落实和用户问题的管理,不定期的对用户网络运行情况进行巡检。区域经理运用长期为用户提供服务所积累的经验,可简便高效地处理用户的问题。

4. 投诉受理服务

深圳安捷工业光电有专人负责受理用户对服务质量的投诉。我们保证所有用户的投诉在一周内得到处理,并把处理结果及时反馈给客户。

深圳市安捷工业光电有限公司

2011年5月21日

高压开关柜安装施工方案

) 高压开关柜安装施工方案 1、编写依据 表2-1 引用标准及规范名称 2、工程概况 本电气工程应在土建施工作业队完成高压柜底座开孔作业后进行,在开空处新增两台高压开关柜AA1,AA3。其中AA1替代原有14H柜(二

活线)为开关站提供备用电源,AA3为1#活性窑变压器提供电源。 3、作业准备 施工组织机构 & 项目经理:秦华斌作业长:邓斌海技术负责人:贾继亮安全员负责人:邓斌海施工负责人:毛又准 人员配备

工器具及仪器仪表配置

4、作业流程 、 作业(工序)流程图 '

' 》 5、作业方法 施工准备 技术准备:按规程、厂家安装说明书、图纸、设计要求及施工措施对施工人员进行技术交底,交底要有针对性; 人员组织:技术负责人、安装负责人、安全质量负责人和技术工人; 机具的准备:按施工要求准备机具并对其性能及状态进行检查和维护; ] 施工材料准备:焊条、螺栓、油漆等。 基础检查 用经纬仪及钢卷尺对开关柜基础进行核对尺寸,检查基础槽钢长度、宽度、标高及相对位置是否符合设计要求,以及检查基础槽钢的直线度和水平度,误差不得超过允许值;检查高压及控制电缆的孔洞是否对应开关柜的排列布置。 清除基础槽钢面上的灰砂,完成槽钢的接地工作,测量基础槽钢的水平度和不直度,找出最高点,并标注高差,开关柜宜从中间开始就位。 搬运及开箱检查 现场搬运盘柜 (1) 开关柜的搬运设专人指挥,配备足够的施工人员,以保证人身和设备安

全。 (2)根据现场情况,设备的搬运、移动采用推车进行。搬运时,用吊车将开关柜吊到推车上,然后一人拉推车的把手,3人合力推柜体,1人专门负责观察推车行走的路线,防止推车的轮子掉到孔洞里及防止柜体倾覆。 、 (3)盘柜搬运时应按图纸将盘柜按顺序摆放,以方便下一步盘柜的就位安装。 设备检查时厂家、监理及业主代表应在现场。检查的主要内容:检查表面有无刮伤或撞击痕迹,对照设计图纸及核对到货清单、检查设备型号、规格、数量是否相符,以及随柜而到的有关附件、备件、仪表、仪器、专用工具的数量及规格与清单是否相符;特别对于瓷瓶等瓷件更应该认真检查有无变形、破损、受潮;检查厂家出厂技术文件是否齐全;如在检查中发现的缺损件、厂家资料不齐全等应在开箱检查记录上填好,由在场厂家、监理及业主代表签名见证,通知物资供应部门补回。 盘柜就位安装 首先根据设计的尺寸拉好整排屏柜的直线。按设计位置和尺寸把第一块盘用线锤和水平尺进行找正,按规范盘柜垂直度误差应小于每米,如达不到要求可在柜底垫垫块,但垫块不能超过三块且垫块不能有松动,达到要求后,在开关柜的四个底角上烧焊或钻孔用螺栓将其固定。 第一面开关柜安装好后,其他开关柜就按第一个柜作为标准拼装起来。通常10KV配电盘柜以主变进线盘柜为第一面柜开始安装,然后分别向两侧拼装。如发现基础槽钢的水平误差较大,应选主变进线柜第一面柜的安装位置。 依次将盘逐块找正靠紧。检查盘间螺丝孔应相互对应,如位置不对可用圆锉修整。带上盘间螺丝(不要拧紧),以第一块盘为准,用撬棍对盘进行统一调整,调整垫铁的厚度及盘间螺丝松紧,使每块盘达到规定要求,依次将各盘固定。最后要求成列柜顶水平高差不大于5mm,成列柜面不平度小于5mm,柜间缝隙小于2mm。 开关柜内母线安装 柜内母线厂家已配备。柜体间联络母线安装应按分段图、相序、编号、方向和标志正确放置;母线的搭接面应连接紧密,并应在接触面上涂一层电力复合脂。连接螺栓用力矩扳手紧固,其紧固力矩值应符表7-1的规定。 : 封闭母线桥由厂家到现场实测尺寸并在厂制作好后再送往现场安装,安装前先搭设好脚手架,根据母线桥安装高度搭设至合适高度,根据安装图纸将母线箱逐个抬上脚手架摆放,拼装连接时从两端往中间靠拢连接,用短木方调整母线箱安装高度,在设有吊杆处用吊杆调整母线箱高度及水平度,拼接过程中不宜将两个母线箱之间的螺栓紧固,应留有一定的间隙,以便统一调整母线桥的间隙分布,整个母线箱拼接完成后检查整体水平度和拼装间隙的分布,调整后逐步将螺栓紧固,并让吊杆处于适当的受力状态。 母线安装应符合下列要求:

最新高压开关柜改造安装施工方案

大唐双鸭山热电有限公司2X200MW锅炉烟气脱 硝改造工程 高压开关柜改造施工方案 编写: 审核: 批准: 凯天环保科技股份有限公司双鸭山脱硝改造项目部 2015年03月27日

目录 1.工程概况和工程量 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2工程量和工期 (1) 2.编制依据 (1) 3.作业前的条件和准备 (2) 3.1 技术准备 (2) 3.2作业人员配置、资格 (2) 3.3 作业工机具及仪器仪表 (3) 3.4材料和设备 (4) 3.5安全器具 (4) 3.6工序交接 (5) 3.7其他 (5) 4. 作业程序、方法 (5) 4.1作业(工序)流程图 (5) 4.2、作业方法 (5) 4.2.1施工准备 (5) 4.2.2原6KV开关柜拆除 (6) 4.3.2基础检查 (6) 4.2.3 搬运及开箱检查 (6) 4.2.5开关柜内母线安装 (7) 4.2.6 断路器及隔离开关的调整 (8) 5 质量控制点的设置和质量通病预防 (8) 5.1 质量目标 (8) 5.2质量控制及质量通病预防 (8) 5.3作业过程中控制点设置 (9) 5.4 质量标准及要求 (9) ※5.5强制性条文 (9) 6 作业的安全要求和环境条件 (9) 6.1作业的安全危害因素辨识和控制 (9) 6.2环境条件 (10) 6.3消防管理 (10) 6.4作业中应急处置预案 (10) 6.5 作业的安全基本要求及措施 (11) 6.6 现场文明施工要求 (11) 7附录11

1.工程概况和工程量 1.1工程概况 大唐双鸭山热电厂位于黑龙江省双鸭山市,电厂已经投产发电。在此环境下新增安装两台炉脱硝装置及配套设施。本烟气脱硝工程采用以液氨为还原剂的催化还原法(SCR),总平面布置的格局基本上是由工艺流程确定,脱硝工程区域划分为脱硝区域和氨制备区域,脱硝区域设备布置在1#机、2#机锅炉后,电除尘器前。主要建筑施工为反应区和氨区及道路平整及地面硬化,设备安装有脱硝钢结构、脱硝烟道、氨气空气混合器以及SCR反应器。氨制备区域主要设备有氨储存罐、卸料压缩机、氨稀释罐、氨蒸发槽、缓冲槽、污水池及污水泵。. 6KV电源; 新增引风机的电源分别从#1,#2炉6KV(ⅠA、ⅠB段,Ⅱ A、ⅡB段)的新增开关柜获取。 1.2工程量和工期 1.2.1工程量 序号设备材料名称规格型号数量备注 1 高压开关柜2套/ 2 / / 3 / / 4 / / 1.2.2施工工期 6KV高压开关柜改造需绝对工期需8天。 2.编制依据 序 号 资料名称编号备注 1 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-90/ 2 《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分)DL 408-91 / 3 《电力建设安全工作规程(变电所部分)》DL5009.3-1997 / 4 《变电站安健环设施标准》Q/CSG10001-20 04 / 5 《电力设备预防性试验规程》 Q/CSG 1 0007-2004 / 6 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范》GB50171-1992 /

高低压开关柜配电箱安装工程施工方案

高低压开关柜配电箱 安装工程 施 工 方 案 XX工程公司 年月日

一、施工准备 (一)作业条件 1、墙体结构已弹出施工水平线。 2、安装配电箱所需的木砖及铁件巳预埋。 3、随土建结构预留的暗装配电箱的安装位置正确,大小合适。 4、暗装配电箱箱体时,安装箱体墙面的抹灰应全部完成。暗装配电箱盘芯及贴脸 时,土建装修的抹灰、喷浆及油漆应全部完成。 5、明装配电箱时,土建装修的抹灰、喷浆及油漆应全部完成。 (二)材料要求 1、建筑电气工程中安装的高压成套配电柜、控制柜(屏、台)应有出厂合格证、生 产许可证和试验记录。低压成套配电柜、动力、照明配电箱(盘、柜)除上述质 量证明文件外,还应有“CCC”认证标志及认证证书复印件。 2、动力、照明配电箱、低压柜,不同厂家、不同规格的出厂合格证应各备一张。 低压进线冗接箱或分支柜,多层进户分界开关柜,不同厂家、不同规格的合格证 应各备一张。 3、产品进场后先进行外观检查:箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆 无脱落。然后进行开简检验:箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢 固,二层底板厚度不小于1.5mm,且不得用阻燃型塑料板做二层底板。各种断路 器进行外观检验,调整及操作试验。 4、配电箱不应采用可燃材料制作;在干燥无尘的场所,采用的木制配电箱应经阻 燃处理。 5、镀锌制品(支架、横担、接地极、避雷用型钢等)和外线金具应有出厂合格证和 镀锌质量证明书。 (三)主要机具 1、铅笔、卷尺、水平尺、方尺、线坠等。 2、手锤、錾子、剥线钳、尖嘴钳、压接钳、电钻、液压开孔器、锡锅、锡勺、电 工常用工具等。

二、质量要求 (一)高压开关柜 质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)的规定。 续表

kv开关柜安装施工方案

k v开关柜安装施工方案 Prepared on 22 November 2020

一般施工方案报审表 工程名称:福建风电场机电设备安装工程编号:PZ-DQGIS-002 注 1.本表一式 4 份,由施工项目部填报,业主工程部和项目部、监理项目部各1 份,施工项目部存 2 份。 福建风电场机电设备安装工程 35KV开关柜安装施工方案 电力建设集团有限公司 风电站机电安装工程项目部 2018年10月 批准:年月日 审核:年月日

编写:年月日 目录

1.编制依据: 设计院提供的施工图纸及施工图纸会审文件。 主要电气图纸:35KV配电装置及10kV屋内配电装置电气图纸。 《变电施工质量检验及评定标准》(电气装置篇) 《电力建设安全工作规程》。 已审批的《电气专业施工组织设计》。 2.施工准备: 参加施工的人员要具备一定的专业技术水平,考试合格持证上岗,作业前充分熟悉图纸,并了解设备,结构特点,要进行全员技术交底,在专业技术人员指导下、质量部门人员监督下施工。 作业所需机具 一般工器具: 活扳手 6″ 8″ 12″各6把 锉刀 8把 直角尺 4把 线坠 2个 倒链 3T 4付 力矩扳手 50N·m 100N·m 各4把 机具: 切割机 1台 电焊机 4台 冲击钻 4台

台钻 1台 母线煨弯机 1台 计量器具,施工所用的各种计量器具必须经计量检验后方可使用 钢卷尺 50m 1把 盒尺 3m 2把 测量仪 1台 水平仪 1套 塞尺×10 4把 施工前对土建的要求。 屋顶、楼板施工完毕,不得有渗漏。 结束室内地面工作 预留孔符合设计要求,并且孔洞盖板齐全。 门窗安装完毕。 土建工作全部完成并办交接手续。 通风装置及照明安装工作结束,并运行良好,上下水接通,并经验收合格。 施工组织: 施工负责人:卢秋洁 组员:吴伟芳、许业如、仰碧云、吴锐涛、贾献文、童苏龙、蒋燕、刘美英3.施工方案: 盘柜安装: 基础制安: 3

高压开关柜安装施工方案

————光伏并网发电项目开关柜安装施工方案 编制: 审核: 批准: 二〇一八年九月

1、工程概况: 工程名称:————光伏并网发电项目 工程地点:吉林省松原市长山镇 工程说明:本项目位于松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县长山镇四十家子村西南侧,距离松原市约26km。场址坐标:东经124° 31',北纬45°13'。本站址东北侧G302、G12 国道,附近有乡村道路,对外交通条件十分便利。光伏站区内地势平坦无大起伏,平均海拔高度在134.50m~135.50m 之间。光伏发电场地理位置示意图见图1.1-1。 项目地 图1.1-1 项目地理位置图 本工程项目规划规模容量为50MWp,分期建设,本期建设规模为20MWp,下期为30MWp。安装多晶硅组件,组件支架采用固定倾角方式,本项目在站内新建一座66KV 升压站,以一回66 出线接入电网。

编写依据 表2-1 引用标准及规范名称 3、作业准备 3.1施工组织机构 3.2人员配备 表4-1作业人员配备

注:作业人数根据具体工程量规模配备。 3.2 工器具及仪器仪表配置 表4-2 主要工器具及仪器仪表配置

4、作业流程 4.1作业(工序)流程图

5、作业方法 5.1施工准备 5.1.1技术准备:按规程、厂家安装说明书、图纸、设计要求及施工措施对施工人员进行技术交底,交底要有针对性; 5.1.2人员组织:技术负责人、安装负责人、安全质量负责人和技术工人;5.1.3机具的准备:按施工要求准备机具并对其性能及状态进行检查和维护; 5.1.4施工材料准备:焊条、螺栓、油漆等。 5.2基础检查 5.2.1 用经纬仪及钢卷尺对开关柜基础进行核对尺寸,检查基础槽钢长度、宽度、标高及相对位置是否符合设计要求,以及检查基础槽钢的直线度和水平度,误差不得超过允许值;检查高压及控制电缆的孔洞是否对应开关柜的排列布置。 5.2.2 清除基础槽钢面上的灰砂,完成槽钢的接地工作,测量基础槽钢的水平度和不直度,找出最高点,并标注高差,开关柜宜从中间开始就位。 5.3 搬运及开箱检查 5.3.1 现场搬运盘柜 (1)开关柜的搬运设专人指挥,配备足够的施工人员,以保证人身和设备安全。 (2)根据现场情况,设备的搬运、移动采用推车进行。搬运时,用吊车将开关柜吊到推车上,然后一人拉推车的把手,3人合力推柜体,1人专门负责观察推车行走的路线,防止推车的轮子掉到孔洞里及防止柜体倾覆。 (3)盘柜搬运时应按图纸将盘柜按顺序摆放,以方便下一步盘柜的就位安装。 5.3.2 设备检查时厂家、监理及业主代表应在现场。检查的主要内容:检查表面有无刮伤或撞击痕迹,对照设计图纸及核对到货清单、检查设备型号、规格、数量是否相符,以及随柜而到的有关附件、备件、仪表、仪器、专用工具的数量及规格与清单是否相符;特别对于瓷瓶等瓷件更应该认真检查有无变形、破损、受潮;检查厂家出厂技术文件是否齐全;如在检查中发现的缺损件、厂家资料不齐全等应在开箱检查记录上填好,由在场厂家、监理及业主代表签名见证,通知物资供应部门补回。

变频柜开关柜安装工程施工方案

变频柜开关柜安装工程 施工方案

说明:因变频器是柜体式(配电柜)安装,所以先安装柜体根据成套配电柜及动力开关柜安装施工工艺标准 (HFWX.QB/1-6-009-2004 )施工。 1. 范围: 本工艺标准适用于10KV 及以下的一般工业与民用建筑电气安装成套配电柜,动力开关柜安装及二次回路接线。 2 、施工准备 2.1设备及材料要求 2.1.1 设备及材料均要符合国家或部颁发现行行 业技术标准,符合设计要求并有出厂合格证。设备应有铭牌并注明厂家名称,附件备件齐全。 2.1.2 安装使用的材料 2.1.2.1 型钢应无明显锈蚀,并有材质证明,二次接线导线应有 标志合格证。 2.1.2.2 镀锌螺丝、螺母垫圈、弹簧垫。 2.1.2.3 其他材料:防锈漆,尼龙卡贷,绝缘胶垫,电焊条,均 符合质量要求。 2.2主要机具 2.2.1 搬运机具,倒链,麻绳索具等。 2.2.2 安装工具:手电钻,电锤,砂轮,电焊机,电工刀,锉刀,

套筒扳手等。 2.2.3 测试检验工具:水准仪,兆欧表,万用表,水平尺,测试笔,钢直尺,钢圈尺,线锤等。 2.3施工材料准备工期:半天 3、安装操作流程 3.1安装流程 设备开箱检查——设备搬运——基础槽钢制作安装——变频器柜体安装及进线柜体安装——二次接线——动力电缆施放对接——变频器调试——试验调整——送电联动试车——联动试车成功交付运行 3.2设备开箱检查 3.2.1 安装单位,供货单位或建设单位共同进行,并做好检查记录。 3.2.2 按照设备清单,施工图纸及设备技术资料核对设备本体及附件,备件的规格型号应符合设计图纸要求。附件备件齐全,产品合格,证件,技术资料说明书齐全。 3.2.2.3 柜体本体外观检查无损坏及变形,油漆完整无损。3.2.2 4 内部检查:电器设置及元件无损伤裂缺陷。 3.3设备搬运 3.3.1 设备运输由起重工作业,电工配合,根据实际情况运用各种合适的运输工具。 3.3.2 设备吊点:柜顶有吊环者吊索应穿在吊环内,无吊环者吊

高压开关柜改造安装施工方案

高压开关柜改造安装施 工方案 The document was finally revised on 2021

大唐双鸭山热电有限公司2X200MW锅炉烟气 脱硝改造工程 高压开关柜改造施工方案 编写: 审核: 批准: 凯天环保科技股份有限公司双鸭山脱硝改造项目部 2015年03月27日

目录

1.工程概况和工程量 工程概况 大唐双鸭山热电厂位于黑龙江省双鸭山市,电厂已经投产发电。 工程量和工期 1.2.1工程量 1.2.2施工工期 6KV高压开关柜改造需绝对工期需8天。 2.编制依据

技术准备 3.1.1与监理、业主、设计进行会审。会审中的问题有明确处理意见。编写有针对性的作业指导书并报监理审批完。 3.1.2施工中消耗性材料预算编制完成,已交物资部门采购。工机具及计量器具准备完成并经检验合格,现场安全设施准备到位,施工人员安全教育、体检已完。 3.1.3 完成对施工人员进行施工程序、施工工艺、质量标准、施工危险因素和环境因素辩识及控制措施等方面内容的交底工作。 3.1.4就地电气设备的安装前,建筑工程及辅助设施应按设计要求全部竣工,并验收合格。 3.1.5与建筑、安装专业交叉施工时必须办理工序交接单。 作业人员配置、资格

10kV开关柜施工方案

巴中220千伏新建工程 10kV开关柜施工方案 巴中城西220千伏输变电工程施工项目部 2018年7月 10kV开关柜施工方案 审批页 批准:年月日 (项目经理) 审核:年月日 (项目总工) 编写:年月日 (项目技术员) 一、编制依据 错误!未指定书签。 二、适用范围 错误!未指定书签。 三、工程概况 页脚内容1

错误!未指定书签。 四、施工组织 错误!未指定书签。 五、施工方案及技术措施 错误!未指定书签。 5.1开关柜安装基础验收................................................................................................... 错误!未指定书签。 5.2开关柜安装基础验收................................................................................................... 错误!未指定书签。 5.3开箱检验........................................................................................................................... 错误!未指定书签。 5.4开关柜的拼装 ................................................................................................................. 错误!未指定书签。 5.5开关柜母排的安装,附件安装................................................................................ 错误!未指定书签。 5.6开关柜的整体调整 ....................................................................................................... 错误!未指定书签。 5.7校验开关柜机械联闭锁系统 .................................................................................... 错误!未指定书签。 5.8电气试验........................................................................................................................... 错误!未指定书签。 六、安全控制措施 错误!未指定书签。 七、文明施工措施 错误!未指定书签。 八、10kV开关柜安装质量通病 .............................................................................................. 错误!未指定书签。 页脚内容2

(完整版)10kV开关柜安装施工方案

高压开关柜安装施工方案 1、编写依据 1、国家电网公司关于进一步提高工程建设安全质量和工艺水平的决定国家电网基建〔2011〕1515号 2、国家电网公司基建质量管理规定(基建/2)112-2015 3、国家电网公司输变电工程优质工程评定管理办法国网(基建/3)182-2015 4、国家电网公司输变电工程验收管理办法国网(基建/3)188-2015 5、国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法国网(基建/3)186-2015 6、国家电网公司输变电工程流动红旗竞赛管理办法国网(基建/3)189-2015 7、关于深化标准工艺研究与应用工作的重点措施和关于创优工作的重点措施基建质量〔2012〕20号 8、国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施基建质量〔2010〕19号 9、关于应用《国家电网公司输变电工程施工工艺示范》光盘的通知基建质量〔2009〕290号 10、电气装置安装工程质量检验及评定规程DL/TT5161.1-5161.17-2002 11、接地装置冲击特性参数测试导则DL/T 266-2012 12、国家电网公司输变电工程施工安全风险识别、评估及预控措施管理办法2、工程概况 10kV部分: 1、主变进线开关柜二面,电容器出线开关柜八面,站用变出线开关柜二面,PT 开关柜二面,出线柜八面,分段柜三面。采用单母线分段接线。 2 、10KV并联补偿电容器组2×(4×10008)KVar。,分别接于10kV Ⅱ、Ⅲ段母线上,每段母线4组,本期上两组 站用变两台,分别接于10kV Ⅱ、Ⅲ段母线上。

3、作业准备 3.1施工组织机构 项目经理:罗正洪技术负责人:杨长民质量负责人:刘伟安全员:冯建国施工负责人:冯建敏 3.3工器具及仪器仪表配置 表-3 主要工器具及仪器仪表配置

10kV开关柜并柜及母线安装施工方案

10kV配电室工程10kV开关柜安装方案二○一三年十二月

批准:年月日审核:年月日编写:年月日

一、施工任务 1.1设备概况: 10kV中心配电室 I、II段开关柜共13面,现以投入运行;10kV I、 II 段各一面开关柜共2面,为本次新上设次备。主母线均采用封闭式母线室。 1.2施工内容: 本次安装过程中需要将I段1#开关柜(运行设备)与14#开关柜(新上设备),II段13#开关柜(运行设备)与15#开关柜(新上)并柜和安装联络母线及二次小母线,要将1#开关柜、13#开关柜侧柜板拆除和1#开关柜、13#开关柜后柜门及母线室盖板。 二、组织措施 2.1计划施工日期 第一天10kVI段早晨8:00至当日晚18:00;第二天10kV段早晨8:00至当日晚18:00 2.2施工方式 10kV中心配电室采用分段分时停电,第一天10kVI段停电II段正常供电,将I 段14#开关柜(新上设备)安装完成并入10kVI段后正常供电,第二天10kVII 段停电I段正常供电,将II段15#开关柜(新上设备)安装完成并入10kVII后正常供电。 2.3施工人员 工作负责人: 安全员: 工作班成员:

2.4施工人员职责 2.4.1 工作负责人职责: 严格按照施工技术措施要求布置现场、组织好施工,有针对性的进行技术交底工作,不随意改变施工方案及要求,同时督促他人按安全技术措施施工。遇有特殊问题,不擅自作主,应及时报告项目部妥善处理。 2.4.2安全员职责: 安全员对本作业点安全施工(生产)负监督、监察、监护、检查的职责。1.认真宣读安全工作票,并监督执行,与工作负责人密切配合,共同搞好现场 安全、文明施工。 2.负责监督检查现场总体布置应和施工技术措施相一致,监督作业人员对机械、 设备、工器具在使用前进行认真检查。 3.督促工作人员正确使用安全防护用品、用具。 4.坚决制止违章指挥、违章作业和违反劳动纪律的行为,遇有严重不安全情况 时,有权命令先行停止施工(生产),对违章人员有权采取罚款措施,劝阻不听者,有权暂停其工作,并将情况及时报告班长解决。 2.4.3工作班成员: 1.认真学习有关安全健康与环境保护的规程、规定、制度和措施,自觉遵章守 纪,不违章作业。 2.作业前检查工作场所,做好安全防护措施,以确保不伤害自己、不伤害他人、 不被他人伤害。作业中自觉遵守有关安全施工与环境保护的规定,严格按安全操作规程及安全施工措施施工。下班前及时清扫整理作业场所,做到工完、料净、场地清。

高压开关柜安装专项施工方案.

榆溪雅园2#变电所安装调试工程 专项施工方案 (高压开关柜安装) 施工单位:陕西榆林镕奥电力工程有限公司 编写时间: 2016年04月10日

目录 一、总则 (2) 二、适应范围 (2) 三、作业前的准备 (2) 四、施工工艺及技术要求 (3) 五、质量标准及检验要求 (3) 六、安全措施和文明施工 (4) 七、作业工艺流程图 (6) 八、工器具配备表 (8) 九、施工质量记录 (8) 十、参考文件 (9)

一、总则 1.1 为了使变电站达到精品工程标准,明确施工方法和质量标准,确保施工安全,特制定本施工方案。 1.2 10kV开关柜是变电站重要的一次设备,施工中除遵守本施工方案外,还应遵守国家现行有关标准,规格及设计图纸的规定。 二、适应范围 本专项施工方案适用于榆溪雅园2#变电所安装调试工程10kV电气开关柜的安装。 三、作业前的准备 3.1 技术交底 3.1.1 电气设备安装调整前,对参与施工的全体作业人员应进行技术交底,并做好技术交底记录,参加交底人员应由本人签字。 3.1.2 作业人员必须掌握主要技术数据,安装时严格遵守。 3.2 设备到货检验及保管 3.2.1电气设备运到现场后,检查所有的部件、附件、备件应齐全,无损伤变形及锈蚀,瓷件应无裂纹及破损。 3.2.2 电气设备运到现场后,应按其不同保管要求置于屋内或屋外平整无积水的场地。设备及瓷件应安置稳妥,不得倾倒损坏,金属部件应有防锈措施。 3.3 工器具准备 进入施工现场具体勘察,按照施工现场的部署及以往的经验列出工具清

册,按工器具配备表中所列工器具进行充分的配备。 四、施工工艺及技术要求 4.1 10kV开关柜 4.1.1 设备运到现场后,应进行外观检查。柜面等应无严重损伤和裂纹;柜门应无变形,附件应齐全。运输或吊装过程中柜面、柜门不应遭受损伤和变形。 4.1.2 手车应按制造厂的技术规定进行安装。 4.1.3 手车等附件应按其编号进行安装。 4.1.4 安装前应检查预埋铁平整度、安装后不许有垫片。 4.1.5 在运输存放过程中应立放,不得倒置和碰撞。 4.1.6 各连接处的金属接触表面应除去氧化膜及油漆,并涂一层电力复合脂。 五、质量标准及检验要求 5.1 10kV开关柜在验收时,应进行下列检查: 5.1.1 柜面、柜门无变形。 5.1.2 柜面、柜门油漆应完好。 5.1.3 10kV开关柜的接地应良好。 5.1.4 手车抽取应灵活。 5.1.5 开关应分合到位。 5.1.6 母线接触应良好。 5.2 在验收时应提交下列资料和文件:

成套配电柜及其动力开关柜安装施工工艺标准

SGBZ-0613成套配电柜及动力开关柜(盘)安 装施工工艺标准 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 1、范围 本工艺标准适用于10kV及其以下的一般工业与民用建筑电气安装工程成套配电柜、动力开关柜(盘)安装及二次回路结线。 2、施工准备 2.1设备及材料要求: 2.1.1设备及材料均符合国家或部颁发现行技术标准,符合设计要求,并有出厂合格证。设备应有铭牌,并注明厂家名称,附件、备件齐全。 2.1.2安装使用的材料: 2.1.2.1型钢应无明显锈蚀,并有材质证明,二次结线导线应有带“长城”标志的合格证。 2.1.2.2镀锌螺丝、螺母、垫圈、弹簧垫、地脚螺栓。 2.1.2.3其它材料:铅丝、酚醛板、相色漆、防锈漆、调和漆、塑料软管、异型塑料管、尼龙卡带、小白线、绝缘胶垫、标志牌、电焊条、锯条、氧气、乙炔气等均应符合质量要求。 2.2主要机具: 2.2.1吊装搬运机具:汽车、汽车吊、手推车、卷扬机、倒链、钢丝绳、麻绳索具等。 2.2.2安装工具:台钻、手电钻、电锤、砂轮、电焊机、气焊工具、台虎钳、锉刀、搬手、钢锯、鎯头、克丝钳、改锥、电工刀等。 2.2.3测试检验工具:水准仪、兆欧表、万用表、水平尺、试电笔、高压侧试仪器、钢直尺、钢卷尺、吸尘器、塞尺、线坠等。 2.2.4送电运行安全用具:高压验电器、高压绝缘靴、绝缘手套、编织接地线粉沫灭火器。 2.3作业条件: 2.3.1土建施工条件: 2.3.1.1土建工程施工标高、尺寸、结构及埋件均符合设计要求。 2.3.1.2墙面、屋顶喷浆完毕、无漏水、门窗玻璃安装完、门上锁。 2.3.1.3室内地面工程完、场地干净、道路畅通。 2.3.2施工图纸、技术资料齐全。技术、安全、消防措施落实。

KV开关柜安装现场施工方法

K V开关柜安装现场施 工方法 文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

一般施工方案报审表工程名称:福建风电场机电设备安装工程编号:PZ-DQGIS-002 注 1.本表一式4份,由施工项目部填报,业主工程部和项目部、监理项目部各1份,施工项目部存2份。 福建风电场机电设备安装工程 35K V开关柜安装施工方案 电力建设集团有限公司 风电站机电安装工程项目部 2018年10月 批准:年月日 审核:年月日

编写:年月日 目录

 作业所需机具 一般工器具: 活扳手6″8″12″各6把 锉刀8把 直角尺4把 线坠2个 倒链3T 4付 力矩扳手50N·m100N·m各4把 机具: 切割机1台 电焊机4台 冲击钻4台

台钻1台 母线煨弯机1台 计量器具,施工所用的各种计量器具必须经计量检验后方可使用 钢卷尺50m 1把 盒尺3m 2把 测量仪1台 水平仪1套 塞尺×10 4把 施工前对土建的要求。高压开关柜安装施工方案 批 准: 审 核: 编 制: 目录 日期: 日期: 日期:

1、施工任务 2、施工方案的编制依据 3、施工现场组织 4、施工准备和条件 5、主要施工机具 6、高压开关柜安装施工方法及工艺要求 7、施工作业质量标准及检验要求 8、风险评估及控制措施 9、资料和信息管理 1、施工任务 本期10kV户内配电装置由 4 面主变进线开关柜、3面分段隔离柜、2面分段开关柜、45面馈线柜、9面电容器柜、2面站用变柜、3面接地柜、4面PT柜以及3套

接地变成套装置等组成。依照施工组织设计中本分部工程施工的工程量及甲方供货日期合理组织、安排施工。高压开关柜安装计划为20 个工作日。 2、施工方案的编制依据 2.1 本工程施工设计图纸10kV 配电装置安装图纸及设备制造厂家提供技术文件图纸 资料; 2.2 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GB50147-2010) 2.3 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》(GB50149-2010) 2.4 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-2006) 2.5 《电力建设安全工作规程》(变电所部分)(DL 5009.3 -2005) 2.6 《10kV~500kV 输变电及配电工程质量验收与评定标准》 2.7 《变电站的安健环设施标准》(Q/CSG10001-2004) 2.8 《中国南方电网建设施工作业指导书》(2012 版) 2.9 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005) 2.10 本工程编制的施工组织设计 2.11 公司《职业安全健康及环境管理手册》及《程序文件》; 2.12 《公司工程施工技术管理的若干规定》

高压开关柜安装施工方案

高压开关柜安装施工方案标准化文件发布号:(9312-EUATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

高压开关柜安装施工方案 1、编写依据 表2-1 引用标准及规范名称 2、工程概况 本电气工程应在土建施工作业队完成高压柜底座开孔作业后进行,在开空处新增两台高压开关柜AA1,AA3。其中AA1替代原有14H柜(二活线)为开关站提供备用电源,AA3为1#活性窑变压器提供电源。

3、作业准备 施工组织机构 项目经理:秦华斌作业长:邓斌海技术负责人:贾继亮安全员负责人:邓斌海施工负责人:毛又准 人员配备

注:作业人数根据具体工程量规模配备。工器具及仪器仪表配置

4、作业流程 作业(工序)流程图 5、作业方法 施工准备 技术准备:按规程、厂家安装说明书、图纸、设计要求及施工措施对施工人员进行技术交底,交底要有针对性; 人员组织:技术负责人、安装负责人、安全质量负责人和技术工人; 机具的准备:按施工要求准备机具并对其性能及状态进行检查和维护; 施工材料准备:焊条、螺栓、油漆等。

基础检查 用经纬仪及钢卷尺对开关柜基础进行核对尺寸,检查基础槽钢长度、宽度、标高及相对位置是否符合设计要求,以及检查基础槽钢的直线度和水平度,误差不得超过允许值;检查高压及控制电缆的孔洞是否对应开关柜的排列布置。 清除基础槽钢面上的灰砂,完成槽钢的接地工作,测量基础槽钢的水平度和不直度,找出最高点,并标注高差,开关柜宜从中间开始就位。 搬运及开箱检查 现场搬运盘柜 (1)开关柜的搬运设专人指挥,配备足够的施工人员,以保证人身和设备安全。高压开关柜安装施工方 案 Revised at 2 pm on December 25, 2020.

由一览英才网旗下电力英才网 高压开关柜安装施工方案 一、编制依据 本施工方案是为35KV坝河变电站改造工程35KV室、10KV室开关柜安装设施工需要编制的,施工方案要求技术上可靠、经济上合理,确保高压开关柜安装施工保质、保量,为该工期完成提供有利的保障。 1、长江水电设计院施工图 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 3、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 4、《电缆线路施工及验收规范》GB50168-92 二、工程概况 本工程包括10KV电容器柜2面、站用变柜2面、出线柜12面、主变10KV 进线柜2面、PT柜2面、母联柜1面合计21面;35KV出线柜4面、主变35KV进线柜2面、PT柜2面、母联柜1面、母线隔离柜1面合计10面。 三、施工工艺 开关柜安装要求: a.开关柜安装时,具体允许的偏差如下:

b.安装时不得遗漏备件和厂家资料,不得刮坏盘柜表面,不得损坏盘内元件。 c.所有柜内的带电部分的电气间隙、爬电距离及到接地部分的安全距离应符合规范的要求。 开关柜接地要求: 开关柜柜底座与土建预埋槽钢连接可靠,采用焊接保证接地导通良好。 开关柜内接地铜排保护接地时,可采用不小于120mm铜排或软铜绞线可靠接地;35KV室开关柜接地不少于两点,10KV室开关柜接地点不少于4个。 四、质量保证措施 1、所有施工机具和检测工具在施工前必须进行检查,合格后方可使用。 2、所有电气材料进厂后,均应进行抽样检查,并向监理报验后方可使用。 3、施工时,严格按照国家电气安装工程验收规范和标准执行。 4、坚持按设计图纸要求进行施工,不得任意涂改。 五、安全保证措施 4.1在高压开关柜进场安装施工方案审批后,对施工作业人员进行全面交底。 4.2凡参加施工作业人员,必须熟悉安装方法和工作内容,按施工方案要求进行施工。 4.3利用滚杠移动高压柜时,作业人员不得站在滚杠的前部,以免轧伤。 4.4在施工过程中,施工人员具体分工,明确职责,遵守现场秩序,服从命令,听从指挥,不得擅自脱离工作岗位。

KV开关柜安装施工方案

K V开关柜安装施工方案 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

一般施工方案报审表 工程名称:福建风电场机电设备安装工程编号:PZ-DQGIS-002 注 1.本表一式 4 份,由施工项目部填报,业主工程部和项目部、监理项目部各1 份,施工项目部存 2 份。 福建风电场机电设备安装工程 35KV开关柜安装施工方案 电力建设集团有限公司 风电站机电安装工程项目部 2018年10月 批准:年月日 审核:年月日 编写:年月日

目录

1.编制依据: 1.1设计院提供的施工图纸及施工图纸会审文件。 主要电气图纸:35KV配电装置及10kV屋内配电装置电气图纸。 1.2《变电施工质量检验及评定标准》(电气装置篇) 1.3《电力建设安全工作规程》。 1.4 已审批的《电气专业施工组织设计》。 2.施工准备: 2.1 参加施工的人员要具备一定的专业技术水平,考试合格持证上岗,作业前充分熟悉图纸,并了解设备,结构特点,要进行全员技术交底,在专业技术人员指导下、质量部门人员监督下施工。 2.2作业所需机具 一般工器具: 活扳手 6″ 8″ 12″各6把 锉刀 8把 直角尺 4把 线坠 2个 倒链 3T 4付 力矩扳手 50N·m 100N·m 各4把 机具: 切割机 1台 电焊机 4台 冲击钻 4台 台钻 1台 母线煨弯机 1台 计量器具,施工所用的各种计量器具必须经计量检验后方可使用 钢卷尺 50m 1把 盒尺 3m 2把 测量仪 1台 水平仪 1套 塞尺 0.05×10 4把

高压开关柜改造安装施工方案-精品

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持. 高压开关柜改造安装施工方案-精品 2020-12-12 【关键字】方案、意见、情况、道路、方法、条件、文件、质量、监控、问题、系统、有效、整体、良好、文明、保持、统一、制定、发现、合力、措施、规律、位置、安全、格局、基础、环境、工程、项目、能力、标准、结构、水平、秩序、设置、检验、履行、逐步、保护、满足、管理、保证、维护、确保、指导、支持、教育、调整、完善、方向、保障、规范、针对性 高压开关柜改造施工方案 编写: 审核: 批准: 凯天环保科技股份有限公司双鸭山脱硝改造项目部 2015年03月27日 1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.

目录 1.工程概况和工程量.............................................错误!未定义书签。 1.1工程概况............................................... 错误!未定义书签。 1.2工程量和工期........................................... 错误!未定义书签。 2.编制依据.....................................................错误!未定义书签。3.作业前的条件和准备..........................................错误!未定义书签。 3.1 技术准备.............................................. 错误!未定义书签。 3.2作业人员配置、资格..................................... 错误!未定义书签。 3.3 作业工机具及仪器仪表.................................. 错误!未定义书签。 3.4材料和设备............................................. 错误!未定义书签。 3.5安全器具............................................... 错误!未定义书签。 3.6工序交接............................................... 错误!未定义书签。 3.7其他................................................... 错误!未定义书签。 4. 作业程序、方法......................................... 错误!未定义书签。 4.1作业(工序)流程图..................................... 错误!未定义书签。 4.2、作业方法............................................. 错误!未定义书签。 4.2.1施工准备............................................. 错误!未定义书签。 4.2.2原6KV开关柜拆除..................................... 错误!未定义书签。 4.3.2基础检查............................................. 错误!未定义书签。 4.2.3 搬运及开箱检查..................................... 错误!未定义书签。 4.2.5开关柜内母线安装..................................... 错误!未定义书签。 4.2.6 断路器及隔离开关的调整.............................. 错误!未定义书签。 5 质量控制点的设置和质量通病预防...............................错误!未定义书签。 5.1 质量目标.............................................. 错误!未定义书签。 5.2质量控制及质量通病预防................................. 错误!未定义书签。 5.3作业过程中控制点设置................................... 错误!未定义书签。 5.4 质量标准及要求........................................ 错误!未定义书签。 ※5.5强制性条文........................................... 错误!未定义书签。 6 作业的安全要求和环境条件.....................................错误!未定义书签。 6.1作业的安全危害因素辨识和控制...............................错误!未定义书签。 6.2环境条件............................................... 错误!未定义书签。 6.3消防管理............................................... 错误!未定义书签。 6.4作业中应急处置预案..................................... 错误!未定义书签。 6.5 作业的安全基本要求及措施.............................. 错误!未定义书签。 6.6 现场文明施工要求...................................... 错误!未定义书签。 7附录错误!未定义书签。

相关文档
相关文档 最新文档