文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 池火灾事故后模拟

池火灾事故后模拟

池火灾事故后模拟
池火灾事故后模拟

2)池火灾事故后果模型

池火灾火焰的几何尺寸及辐射参数按如下步骤计算。

①等效池直径

为便于计算,通常假定液池为圆形,但实际储罐位于矩形防火堤内,因此应按下式计算液池等效直径。

D = (1)

式中,D 为液池等效直径(m ),S 为液池面积(m 2),通常取防火堤围起部分的面积。若无防护堤,则可按下式计算S :

min W S H ρ

= (2) 式中,W 为泄漏液体量(kg ),H min 为最小油层厚度,其值与地面性质有关。ρ为液体密度(kg/m 3)。

②火焰高度

计算池火焰高度的经验公式如下:

0.6142m L ??= (3)

式中:L 为火焰高度(m ),D 为等效池直径(m ),m f 为燃烧速率(kg/m 2s ),

ρ0为空气密度(kg/m 3),g 为引力常数。

③总热辐射通量

总热辐射通量Q 采用点源模型计算:

)()172/(261.02+??+=f f m Hc m rL r Q ηππ (4) 式中,Q 为总热辐射通量(kW ),H C 为燃烧热(kJ/kg ),π为圆周率,r 为等效池半径(m ),η为热辐射系数(可取为0.13-0.35,保守取值为0.35),其它符号同前。

④目标入射热辐射强度

假设全部辐射热量由液池中心点的小球面辐射出来,则在距离液池中心某一距离处(x )的入射热辐射强度为:

(5)

式中,I 为目标接收到的热通量(kW/m 2),Q 为由式(8)计算的火焰表面的热通量(kW/m 2),tc 为热传导系数(在无相对理想的数据时,可取值为1),x 为目标到液池中心的水平距离(m )。 24πχc Qt I =

沉淀池设计(1)

沉淀池设计(1)

青海黄河水电再生铝业有限公司煅烧烟气脱硫系统 新增沉淀池设计施工方案 编制: 审核: 湖南创一环保实业有限公司 二○一四年四月

目录 第一章工程概况 第二章施工布署 第三章施工技术措施 第四章工程质量保证措施 第五章雨季施工措施 第六章施工安全保证措施 第七章文明施工及环境保护措施

新增沉淀池设计施工方案 我单位承建的烟气脱硫项目中,从2013.10.4开始试运行到2014.2.10结束运行,在实际运行中,脱硫塔系统,吸收系统,烟气系统,脱水系统都比较正常,所产生的故障在后段检修中发现问题得以解决,在运行中循环水是系统运行困难的根源,由于大窑运行时灰量太大,原有沉淀池沉淀不能够满足现有运行,因此在保留原有沉淀池的基础上,新增一组沉淀池及清灰系统,以确保脱硫系统支撑运行。 原有沉淀池沉淀不能够满足现有运行的情况分析: 原有沉淀池沉淀的设计尺寸为20m*7.0m*5*m,实际沉淀面积为157m2 ,主体沉淀体积787m3,,有效沉淀体积640 m3,脱硫系统的循环水量为600 m3,,出除脱硫塔底部沉淀和脱硫回水沟所存留的水,实际到达沉淀池的脱硫废水约为530 m3,,按照以上数据原有沉淀池沉淀的设计的流速为7mm/s,长宽比为3-5之间,由于运行时灰量太大,沉淀时间内灰量太多,因此运行时体积逐渐变小,造成了流速过大,沉淀时间不够,原有沉淀池沉淀不能够满足现有运行,经我公司内部研究决定需新建沉淀池与曝气池。 一、新建沉淀池设计方案: 新增的沉淀池和原有沉淀池一样,采用平流式沉淀池池体,平面为矩形,池的长宽比不小于3,有效水深一般不超过3.5m,平流式沉淀池由进、出水口、水流部分和出灰系统三个部分组

2017年火灾事故应急演练方案

XX建设集团 2017年火灾事故应急演练方案 编制: 2017年05月22 日 审核: 2017年月日 批准: 2017年月日

火灾事故应急演练方案 一、演练目地 使公司全体员工掌握消防器材的使用和发生火灾事故的逃生技能。切实提高全体职工应急疏散应对能力,熟悉公司应急疏散路线,检查公司火灾事故专项应急预案的可行性和全体职工协同情况,提高自我保护能力。 二、演练时间:2017年6月23日下午 三、演练类型及场景模拟 1、演练类型:全面演练(分桌面演练、功能演练、全面演练) 2、模拟场景:2017年6月23日下午15:00,公司会议室垃圾篓突然着火,XX 发现后立即上报总经理,总经理得知情况后立即赶到现场,并启动火灾事故应急救援预案,成立现场指挥部,发动应急响应,组织开展救援工作,10分钟完成灭火救援,1名被熏到人员得到及时救治,被困人员及时被疏散,无人员伤亡。 四、演练项目及所需器材 1、演练项目: 1)人员疏散逃生演练 2)火灾扑救演练 2、需用器材: 五、应急演练组织 (一)参加演练人员: 1、组织单位:XX建设集团 2、参演对象:公司全体人员 3. 演习总指挥:董事长 4. 副总指挥:总经理

5. 协助部门:综合部(XX、XX负责现场拍照、录制视频,记录演练全过程) (二)组织机构图 应急演练组织机构图 (三)人员分类 1、参演人员:各应急小组成员、角色扮演人员 在应急演练活动中承担具体演练任务,需针对模拟事件场景及时作出应急响应的人员。所有参演人员应熟悉预案及应急指挥系统,熟悉所承担任务的工作程序,演练时,按规定渠道了解有关信息,根据自身判断,确定解决问题的方法和行动控制或缓解事态。

火灾爆炸热辐射后果影响预测(池火灾计算)

火灾热辐射后果预测(池火灾计算) 燃烧速度/火焰高度/热辐射强度及后果 对航空煤油(以下简称航煤)进行池火模拟,模拟热灼烧后果。 (1)液池直径 本项目隔堤围成的面积为2677m 2,则液池半径r=29.2m 。 (2)燃烧速度 液体表面单位面积的燃烧速度dm/dt 为: H T T c Hc dt dm O b p +-= )(001.0/ 式中: dm/dt ——单位表面积燃烧速度,)/(2 s m kg ?; c H ——液体燃烧热;航煤为43070000 kg J /; p c ——液体的定压比热容;航煤为2000)/(K kg J ?; b T ——液体的沸点;取航煤的最小沸点为473K ; o T ——环境温度;取25℃即298K ; H ——液体的汽化热;航煤为280000kg J /。 通过计算可知航煤的燃烧速度为)/(068.02s m kg ? (3)火焰高度 火焰高度计算公式为: 6 .02 1 0])2(/[ 84gr dt dm r h ρ= 式中,h ——火焰高度;m ; r ——液池半径;29.2m ; 0ρ——周围空气密度,ρ0=1.293kg/m 3 ;(标准状态); g ——重力加速度,2 /8.9s m ; m h 66.58])2.298.92(293.10.068[2.29846 .02 1 =???= 因此,航煤储罐发生池火事故时火焰高度为58.66m 。

(4)热辐射通量 当液池燃烧时放出的总热辐射通量为: ()()[ ] 172/261 .02+??+=dt dm c dt dm H rh r Q ηππ 式中,Q ——总热辐射通量;W ; η——效率因子;可取0.13~0.35,取其平均值0.24; 其余符号意义同前。 计算得热辐射通量Q=6.3x108瓦。 (5)目标入射热辐射强度及后果 假设全部辐射热量由液池中心点的小球面辐射出来,则在距离池中心某一距离(X )处的入射热辐射强度为: 2 4X Qt I c π= 式中,I ——入射通量;2/m W ; Q ——总热辐射通量;W ; c t ——热传导系数,在无相对理想的数据时,可取值为1; X ——目标点到液池中心距离;m 。 当入射通量一定时,可以求出目标点到液池中心距离X : 当2 /5.37m kW I =时,m I Qt X c 57.36105.3714.341 106.343 8=?????==π 当2/25m kW I =时,X=44.79m 当2/5.12m kW I =时,X=63.35m 当2/0.4m kW I =时,x=111.98m 当2/6.1m kW I =时,X=177.06m 火灾通过热辐射的方式影响周围环境,当火灾产生的热辐射强度足够大时,可造成周围设施受损甚至人员伤亡。不同入射通量造成的损失如下表:

火灾数值模拟研究FDS开题报告

毕业设计(论文)开题报告 学生姓名:学号: 所在学院:城市建设与安全工程学院 专 安全工程专业 业 设计(论文)题目地铁车厢火灾的数值模拟研究 指导教师:__________________________________ 2013年1月9日

开题报告填写要求 1.开题报告(含“文献综述” )作为毕业设计(论文)答辩委员会对学生答辩资格审查的依据材料之一。此报告应在指导教师指导下,由学生在毕业设计(论文)工作前期内完成,经指导教师签署意见及所在专业审查后生效; 2.开题报告内容必须用黑墨水笔工整书写或按教务处统一设计的电子文档标准格式(可从教务处网页上下载)打印,禁止打印在其它纸上后剪贴,完成后应及时交给指导教师签署意见; 3.“文献综述”应按论文的格式成文,并直接书写(或打印)在本开题报告第一栏目内,学生写文献综述的参考文献应不少于15 篇(不包括辞典、手册); 4.有关年月日等日期的填写,应当按照国标GB/T 7408—94 《数据元和交换格式、信息交换、日期和时间表示法》规定的要求,一律用阿拉伯数字书写。如“2004年4月26日”或“2004-04-26 ”。

毕业设计(论文)开题报告 1.结合毕业设计(论文)课题情况,根据所查阅的文献资料,每人撰写2000字左 右的文献综述: 文献综述 一.地铁火灾研究的概述: 在现代大都市中,地铁是一种非常重要的公共交通工具,在人们的生活中发挥着越 来越重要的作用,它提供给人们的便利是其它交通工具所无法替代的。但是,由于地铁 属地下建筑,建筑结构特殊,而且客流量大、人员集中,所以一旦发生火灾,特别容易造成群死群伤的严重后果。以下是近年来全球地铁发生的几起重大灾难事故: 时间地点伤亡损失情况 1982-03-16美国纽约地铁伤86人、1节车厢被毁坏 1987-11-18伦敦国王十字地铁站32人死亡,100多人受伤 1991-04-16瑞士苏黎世地铁机车1人死亡,100多人受伤、售票厅被烧毁 1995-10-29埃塞拜疆首府巴库列车558人死亡,269人重伤 1998-01-01俄罗斯莫斯科地铁3人受伤 1999-06俄罗斯圣彼得堡地铁车站6人死亡 1999-10韩国首尔郊外的地铁55人死亡 2001-08英国伦敦发生地铁6人受伤 2001-08-30巴西圣保罗地铁1人死亡,27人受伤 2003-02-18韩国大邱市中央路地铁车站198人死亡、146人受伤 1996年至今北京地铁共发生151起火灾,多人伤亡 在所有统计的地铁火灾事故中,造成大量人员伤亡主要原因并不是烧伤,而是因为再地铁站内人员疏散不及时,导致大量人群滞留危险区域,燃烧过程中形成的烟气扩散后使站台内能见度降低,客观上增加了疏散的难度。与此同时造成被困人员心理恐慌,发生拥挤踩踏,更加阻碍了疏散速度,极易造成群死群伤事故。此外据统计,地铁火灾中地铁列车起火引起的占46%大部分列车火灾事故发生在车厢内,尤其以前生产的地铁车厢,内部装饰材料、座椅大多是可燃材料,或由于乘客携带的易燃品,或由于机械故障、电气故障等引起的地铁车厢着火。⑴而目前全世界已有100多座城市开通了300多条地铁线路,总长度超过6000公里。我国自1965年7月1日在北京动工修建地铁以来的40 年中,相继又在天津、香港、上海、深圳、南京和广州等六座城市开通了地铁,正式拉开了

基于Pyrosim和Pathfinder的建筑火灾数值模拟和安全疏散研究模板

分类号:620.3010密级: 天津理工大学研究生学位论文 基于Pyrosim和Pathfinder的建筑火灾数值模拟和安全疏散研究 (申请硕士学位) 学科专业:安全工程 研究方向:建筑火灾模拟 作者姓名: 指导教师: 2015年2月

Thesis Submitted to Tianjin University of Technology for the Master’s Degree Study of Numerical Simulation Fire and Evacuation of Experiment building Based on Pyrosim and Pathfinder By Supervisor Feb,2015

独创性声明 本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作和取得的研究成果,除了文中特别加以标注和致谢之处外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得天津理工大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 学位论文作者签名:签字日期:年月日 学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解天津理工大学有关保留、使用学位论文的规定。特授权天津理工大学可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编,以供查阅和借阅。同意学校向国家有关部门或机构送交论文的复本和电子文件。 (保密的学位论文在解密后适用本授权说明) 学位论文作者签名:导师签名: 签字日期:年月日签字日期:年月日

火灾现场模拟演练方案

汉中世都三国大酒店火灾现场模拟演练方案 2010年11月9日 一、演练目地: 通过应急演练,使全体员工掌握火灾疏散逃生的方法,确保突发事件来临时应急工作快速、高效地进行,最大限度地保护旅客及员工的生命安全,减少不必要损失,同时培养员工听从指挥,团结互助的品德,提高在公共突发事件中应急自救互救能力。扑救火灾原则:救人第一,先控制,后灭火。 二、演练组织领导: 组长:陈建忠 副组长:杨长久、惠安海 组员:纪建军、袁永祥、宁保红、陈龙、陈红 三、时间地点: 演练时间:2010年11月9日,上午:10时00分 演练集合地点:酒店大停车场 四、演练现场组织: 现场指挥:杨长久 副总指挥:惠安海、纪建军 1、报警员:王汉平 2、解说员:张丽萍 3、救护组:王汉平、杨辉、周静、朱莉、陈红 4、疏散组:蒋海青、范佳荣、苏新民、陶东伟 5、灭火组:纪建军、袁永祥、李浩、宁保红 (重点疏散负责楼道旅客、员工疏散安全)

五、职责要求: 负责对旅客,员工的疏散工作,是旅客、员工疏散到安全地点 1、工程部接到火警后,立即赶赴火灾现场,切断着火层电源,启动消防设施,主要启动消防水泵对室内消防栓进行加压,启动排烟系统对现场进行排烟; 2、疏散组:利用消防广播,通过消防通道引导客人及员工疏散至酒店西侧大停车场; 3、灭火组:酒店义务消防员利用酒店通道的消火栓,灭火器对火灾现场进行灭火; 4、救护组:救护从火灾现场抢救出的伤员,检查人员烟汽中毒情况及烧伤程度,并通知120急救中心,对伤员进行抢救治疗。 六、演练的具体操作程序: 当听到火警报响起,指挥员通过楼层广播下达命令,“全体员工及旅客注意,现在酒店客房七层X房间发生火灾,用湿毛巾捂鼻口,低头弯腰,按照指定的逃生路线有秩序、有组织地靠右边下楼。 七、火灾演练的要求及安全事项: 1、全体员工思想上必须高度重视,这次安全逃生演练,各部门要积极配合酒店演习; 2、严肃、紧张听从指挥,不私自逃离现场,不逆向逃离,逃离现场时应有序,靠右行走,谨防踩踏事故和超级跳台阶受伤事件。 汉中世都三国大酒店 2010年11月5日

柴油库池火灾模拟分析

柴油库池火灾模拟分析 1 依据 (1) 《化工企业定量风险评价导则》(AQ/T 3046-2013) (2) 《石油化工企业设计防火规范》(GB 50160-2008) 2 库区简况 估测:油库为长方形,长70m ,宽66m ;内由0.5m 高隔堤分隔成2×2000m 3罐区和6×1000m 3罐区两部分。 1 3 2 4 6 5 7 8 1000m 3 ×6,规格:Φ11630×11960 2000m 3 ×2,规格:Φ15920×12835 隔堤,0.5m 高 防火堤,1m 高 70m 66m 大罐区内面积 1880.08m 3 27m

3 泄露分析 3.1 泄漏场景 柴油储槽为常压储罐,以2000m 3储槽分析可信泄漏场景,其常见的泄露场景见表3.1-1。 表3-1 2000 m 3柴油罐常见泄露场景 注:完全破裂为1储槽柴油全部泄漏。 3.2 泄漏量计算 设2000 m 3柴油罐发生小孔泄露,泄露点位于距槽底0.4m 处,泄漏时储槽内柴油液位为10m ,则泄漏量计算见式3.2-1和3.2-2。 t A A gC gh p p AC Q L m 0 2 2 000 2ρρρ-???? ??+-= (3.2-1) 式中: Q m ——瞬时泄漏质量流率,单位为Kg/s ; P ——储罐内压力,单位为Pa ,同环境压力; P 0——环境压力,单位为Pa ; C 0——液体泄漏系数,取1; g ——重力加速度,9.8 m/s 2; A ——裂口面积,单位为m 2; A 0——储槽截面积,单位为m 2;

h L ——裂口上方液面高度,为9.6 m ; t ——泄漏时间,单位为s 。 dt Q W t m ?=0 (3.2-2) 式中: W ——总泄露量,单位:kg ; 其计算结果见表3-2。 表3-2 不同泄漏场景的泄漏量 4 池火计算 柴油泄漏后在防火堤内聚集形成液池,若遇引火源可引发池火灾。池火灾的计算如下: 4.1 液池面积 根据泄漏的液体量和地面性质,按式4-1计算液池最大可能的池面积。 (4-1) 式中: S ——液池面积,单位为m 2; () ρ?=min /H W S

火灾数值模拟研究FDS开题报告

毕业设计(论文)开题报告 学生姓名:学号: 所在学院:城市建设与安全工程学院 专业:安全工程专业 设计(论文)题目:地铁车厢火灾的数值模拟研究 指导教师: 2013年1月9日

开题报告填写要求 1.开题报告(含“文献综述”)作为毕业设计(论文)答辩委员会对学生答辩资格审查的依据材料之一。此报告应在指导教师指导下,由学生在毕业设计(论文)工作前期内完成,经指导教师签署意见及所在专业审查后生效; 2.开题报告内容必须用黑墨水笔工整书写或按教务处统一设计的电子文档标准格式(可从教务处网页上下载)打印,禁止打印在其它纸上后剪贴,完成后应及时交给指导教师签署意见; 3.“文献综述”应按论文的格式成文,并直接书写(或打印)在本开题报告第一栏目内,学生写文献综述的参考文献应不少于15篇(不包括辞典、手册); 4.有关年月日等日期的填写,应当按照国标GB/T 7408—94《数据元和交换格式、信息交换、日期和时间表示法》规定的要求,一律用阿拉伯数字书写。如“2004年4月26日”或“2004-04-26”。

毕业设计(论文)开题报告 1.结合毕业设计(论文)课题情况,根据所查阅的文献资料,每人撰写2000字左右的文献综述: 文献综述 一.地铁火灾研究的概述: 在现代大都市中,地铁是一种非常重要的公共交通工具,在人们的生活中发挥着越来越重要的作用,它提供给人们的便利是其它交通工具所无法替代的。但是,由于地铁属地下建筑,建筑结构特殊,而且客流量大、人员集中,所以一旦发生火灾,特别容易造成群死群伤的严重后果。以下是近年来全球地铁发生的几起重大灾难事故: 时间地点伤亡损失情况 1982-03-16 美国纽约地铁伤86人、1节车厢被毁坏 1987-11-18 伦敦国王十字地铁站32人死亡,100多人受伤 1991-04-16 瑞士苏黎世地铁机车1人死亡,100多人受伤、售票厅被烧毁1995-10-29 埃塞拜疆首府巴库列车558人死亡,269人重伤 1998-01-01 俄罗斯莫斯科地铁3人受伤 1999-06 俄罗斯圣彼得堡地铁车站6人死亡 1999-10 韩国首尔郊外的地铁55人死亡 2001-08 英国伦敦发生地铁6人受伤 2001-08-30 巴西圣保罗地铁1人死亡,27人受伤 2003-02-18 韩国大邱市中央路地铁车站198 人死亡、146 人受伤 1996年至今北京地铁共发生151 起火灾,多人伤亡 在所有统计的地铁火灾事故中,造成大量人员伤亡主要原因并不是烧伤,而是因为再地铁站内人员疏散不及时,导致大量人群滞留危险区域,燃烧过程中形成的烟气扩散后使站台内能见度降低,客观上增加了疏散的难度。与此同时造成被困人员心理恐慌,发生拥挤踩踏,更加阻碍了疏散速度,极易造成群死群伤事故。此外据统计,地铁火灾中地铁列车起火引起的占46%,大部分列车火灾事故发生在车厢内,尤其以前生产的地铁车厢,内部装饰材料、座椅大多是可燃材料,或由于乘客携带的易燃品,或由于机械故障、电气故障等引起的地铁车厢着火。[1]而目前全世界已有100多座城市开通了300多条地铁线路,总长度超过6000公里。我国自1965年7月1日在北京动工修建地铁以来的40年中,相继又在天津、香港、上海、深圳、南京和广州等六座城市开通了地铁,正式拉

公司火灾事故紧急疏散的演练方案范文

公司火灾事故紧急疏散的演练方案范文 亲爱的朋友,很高兴能在此相遇!欢迎您阅读文档公司火灾事故紧急疏散的演练方案范文,这篇文档是由我们精心收集整理的新文档。相信您通过阅读这篇文档,一定会有所收获。假若亲能将此文档收藏或者转发,将是我们莫大的荣幸,更是我们继续前行的动力。 一、演练目的 通过火灾事故应急救援演练,使公司员工掌握应急救援的程序和消防器材的操作和使用方法,了解现场急救知识,提高现场管理人员和救援人员的应急反应能力,从而进一步提高员工的安全防火和自我保护意识。 二、演练时间:sz1工厂:2012年9月13日16时30分 sz2工厂:2012年9月13日16时30分 三、演练地点:工厂区 四、参演人员:在厂区办公的人员、施工人员和外来办事人员。 五、演练筹备组成员及分工: 组长:张敏 ( 现场应急总指挥) 副组长:蔡旭宇( 现场应急副总指挥)负责sz2总装区域疏散现场的组织和总结。

周亚 ( 现场应急副总指挥)负责sz2冲压区域疏散现场的组织和总结。 段连祥( 现场应急副总指挥)负责sz1疏散现场的组织和总结。 现场协调员:江信亚燕加龙郑勇陆德文叶敏张秀峰负责本部门人员(包括在你区域的承包商)的疏散和人员统计上报。 总联络员:李波负责现场联络和sz2的现场拍照。 联络员:李志勇负责sz1工厂疏散人员的联络和统计 何飞元负责sz2工厂总装区域疏散人员的联络和统计罗亮负责sz2工厂冲压区域疏散人员的联络和统计,负责现场救护的演练 赖秀英负责sz1的现场拍照和演习信息的发布冯远纲负责现场保安联络龙勇军负责保安救援队伍的指挥史永贵负责长建司人员的疏散和统计上报 六、筹备组职责: 1、演练方案的策划、制定; 2、演练队伍统一组织协调; 3、演练前各项准备工作、演练场景设置、演练过程使用装备的配置检查;

甲醇池火灾

5.4易燃、易爆重大危险源伤害模型评估法 本评价针对该项目甲醇罐区采用易燃、易爆重大危险源伤害模型评估法来确定其影响程度。选取危险性较大的3座2×104m 3地上立式甲醇罐组成的罐组作为评价对象。选取的罐组池面积约为5762m 2(以隔堤围成的面积计:长86m ,宽67m )。 储罐罐体一旦破裂或操作失误外溢,液体将立即沿着防火堤堤内地面扩散,将漫至堤边,形成液池,遇明火将形成池火。 5.4.1确定池半径 将液池假定为半径为r 的圆形池子。 当池火灾发生在罐区时,可根据防火堤所围面积计算池直径: 式中:r -池半径,m ; S -防火堤所围池面积,m 2。 池面积为5762m 2,则池半径r 计算结果为r=42.84m 。 5.4.2确定火焰高度 广泛使用的计算火焰高度的经验公式为: 式中:h -火焰高度,m ; r -池半径,m ; m f -燃烧速度,kg/(m 2.s); ρ0-空气密度,kg/m 3; 61 .00284?? ? ?????=gr m r h f ρ5 .0421?? ? ??=πS r

g -重力加速度,9.8m/s 2。 甲醇的燃烧速度m f 取0.0576kg ·m 2/s ,ρ0空气密度为1.29 kg/m 3。 则火焰高度的计算值为: h =69.29m 。 5.4.3计算热辐射通量(Q ) 假定能量由圆柱形火焰侧面非顶面均匀辐射,则池液燃烧时放出的总热辐射通量为: 式中:Q -总辐射通量,kw ; H c -液体燃烧热,kJ/kg ,H c 甲醇=22690kJ/kg , η-效率因子,可取0.13~0.35,本评价取0.2; 其它符号意义同前。 则总辐射通量的计算结果分别为:Q =456220.99kW , 5.4.4计算目标接受的热通量 假设全部辐射热量是由液池中心点的球面辐射出来的,则在距离池中心某一距离(r )处的目标接收到的热量为: 式中:I -目标接收到的热通量,kW/m 2; X -目标点到液池中心的距离,m ; t c -热传导系数,在无相对理想的数据时,可取值为1。 由于火焰中心距防火堤最近处34m ,因此,选取液池距火焰中心34m 、40m 、50m 、60m 、80m 、100m 处进行计算,以确定人员在不同距离所接受的热通量,因此取x=34、40、50、60、80、100计算I 值, 2 4X Qt I c π= () () [ ] 1 72/26 .02+??+=f C f m H m rh r Q ηππ

浅析FDS火灾模拟软件及应用

天津理工大学 安全检测课程学习报告 浅析FDS火灾模拟及应用现状 姓名:张志魁学号:123140301 学院:环境科学与安全工程学院 专业:安全技术与工程 _ 班级: 2012级研究生 _ 2013年9月1日

浅析FDS火灾模拟及应用现状 摘要:FDS(Fire Dynamics Simulator)是火灾模拟中一款重要的软件,它根据建筑和火灾的特性,以简单直观的形式动态的显示出火灾发展的全过程,并通过计算获得较为准确的火灾信息的相关参数,例如,烟气的流动,有毒气体的浓度,温度场的分布以及热辐射等。本文概述了FDS在不同建筑和火灾场景中的应用现状,并结合相关火灾实例证明FDS火灾模拟软件在较为可信的准确性,另外,对FDS在火灾模拟方面提出了笔者的相关意见和建议。 关键字:火灾模拟;FDS;应用现状 0前言 近些年,计算机技术的飞速发展,引导了科学领域的各个方面,成为科研深讨中不可或缺的工具。其中,计算机模拟和仿真技术已经成为火灾科学研究重要手段,各种火灾模拟软件也在不断的涌现, 比较有名的火灾模拟软件有FDS, CFAST 和FA3 等[1]。FDS( 火灾动力模拟) 是由美国国家标准局建筑火灾研究实验室开发的基于场模拟的火灾模拟软件, 在火灾安全工程领域中应用十分广泛[2]。FDS 是一个由CFD( 计算流体力学) 分析程序开发出来的专门用于研究火灾烟气传播的模型,可以模拟三维空间内空气的温度、速度和烟气的流动情况等[1]。 1 FDS计算步骤 FDS火灾模拟软件包含FDS和SomkerView 2部分。FDS是软件的主体部分,主要完成模拟场景的构建和计算,而SomkerView是FDS计算结果后处理程序,它既能处理动态数据也能显示静态数据,并将这些数据以二维或三维形式显现出来。模型的输入数据包括:空间环境温度,建筑内物品的燃烧性质,灭火系统的影响,烟气的性质,是否考虑某些障碍物的影响,为收集有用数据所需的模拟时间,网格划分(计算精确度),所需要测量的数据类型及位置,火源种类及初始温度等。FDS 计算结果二维数据随时间变化的数据输出格式为Office Excel程序格式,可以通过各种数据处理软件进行处理。三维图形直接通过SmokeView的程序进行处理,并可得到动画效果短片在FDS中,可以设置“切片”,或贯穿整个控制体的断面,通过这个断面或切片可以使用户直观地观察气体内的温度分布、毒气分布、烟气分布,图一描述了FDS和Smokeview使用的基本流程: 使用FDS 和Smokeview 的一般步骤: ①建立一个FDS 输入文件case - name1d2ata 。FDS 的输入文件包括以下信息:计算域的大小、数字栅格的大小、计算域内物体的几何形状、火源的设定、燃料类型、热时放速率、材料的热物性、边界条件等。 ②运行FDS ,然后FDS 生成一个或多个输出文件。FDS 的输出参数主要是密度、温度、压力、热释放率、燃烧产物的浓度、混合分数以及热流和辐射对流等。计算中想要得到什么参数的数据,在哪个位置的数据,计算前必须在输入文件中提前设定,一旦开始计算就无法进行更改。FDS 数据的输出主要有以下几种形式:

沉淀池设计计算

沉淀池 沉淀池是利用重力沉降作用将密度比水大的悬浮颗粒从水中去除的处理构筑物,是废水处理中应用最广泛的处理单元之一,可用于废水的处理、生物处理的后处理以及深度处理。在沉砂池应用沉淀原理可以去除水中的无机杂质,在初沉池应用沉淀原理可以去除水中的悬浮物和其他固体物,在二沉池应用沉淀原理可以去除生物处理出水中的活性污泥,在浓缩池应用沉淀原理分离污泥中的水分、使污泥得到浓缩,在深度处理领域对二沉池出水加絮凝剂混凝反应后应用沉淀原理可以去除水中的悬浮物。 沉淀池包括进水区、沉淀区、缓冲区、污泥区和出水区五个部分。进水区和出水区的作用是使水流均匀地流过沉淀池,避免短流和减少紊流对沉淀产生的不利影响,同时减少死水区、提高沉淀池的容积利用率;沉淀区也称澄清区,即沉淀池的工作区,是沉淀颗粒与废水分离的区域;污泥区是污泥贮存、浓缩和排出的区域;缓冲区则是分隔沉淀区和污泥区的水层区域,保证已经沉淀的颗粒不因水流搅动而再行浮起。 沉淀池的原理 沉淀池是利用水流中悬浮杂质颗粒向下沉淀速度大于水流向卜流动速度、或向下沉淀时间小于水流流出沉淀池的时间时能与水流分离的原理实现水的净化。 理想沉淀池的处理效率只与表面负荷有关,即与沉淀池的表面积有关,而与沉淀池的深度无关,池深只与污泥贮存的时间和数量及防止污泥受到冲刷等因素有关。而在实际连续运行的沉淀池中,由于水流从出水堰顶溢流会带来水流的上升流速,因此沉淀速度小于上升流速的颗粒会随水流走,沉淀速度等于卜-升流速的颗粒会悬浮在池中,只有沉淀速度大于上升流速的颗粒才会在池中沉淀下去。而沉淀颗粒在沉淀池中沉淀到池底的时间与水流在沉淀池的水力停留时间有关,即与池体的深度有关。 理论上讲,池体越浅,颗粒越容易到达池底,这正是斜管或斜板沉淀池等浅层沉淀池的理论依据所在。为了使沉淀池中略大于上升流速的颗粒沉淀下去和防止已沉淀下去的污泥受到进水水流的扰动而重新浮起,因而在沉淀区和污泥贮存区之间留有缓冲区,使这些沉淀池中略大于上升流速的颗粒或重新浮起的颗粒之间相互接触后,再次沉淀下去。 用沉淀池的类型 按水流方向划分,沉淀池可分为平流式、辐流式和竖流式三种,还有根据“浅层理论”发展出来的斜板(管)沉淀池。各自的优缺点和适用范围见表3—3。

消防火灾演练救援实施方案{项目}

锦(绣)双(台沟)线二期公路工程 桥梁项目工程 消防火灾演练救援方案 一、演练工作方案 (1)应急演练的目的及要求 1.评估项目应急准备状态,发现并及时修改应急预案、执行程序、行动检查表中的缺陷和不足。 2.评估项目重大事故应急能力,识别资源需求,澄清相关部门和人员的应急职责,改善其协调问题。 3.检验应急响应人员对应急预案、执行程序的了解程度和实际操作技能,评估应急培训效果、分析培训需求;同时,作为一种培训手段,通过调整演练难度,进一步提高应急响应人员的业务素质和能力。 4.检验岗位工人掌握本岗位灾害状态下安全处置能力及重点对策。 5.掌握初期火灾的灭火及消防设备的使用。 6.使岗位工人掌握如何报警,如何抢救伤者。 7.提高全员安全意识。 (2)应急演练事故情景设计 假设工地现场工人正在作业,项目部档案室突然起火,应急救援小组按照应急救援预案要求,指挥危险区域内相关人员安全有序撤

离,并组织人员进行灭火,防止在公安消防部门到达之前火灾造成的损失增大。 (3 )应急演练的规模及时间 应急演练规模:项目部所有人员及各施工队均参加演练,应急演练过程中每名人员都扮演的相应的角色和承担的任务,其中应急救援小组人员按照应急救援预案分工分别履行各自职责。 应急演练时间:2009年3月22日10时至11时30分 (4)参演单位和人员主要任务及职责 参演单位的主要任务是:1.救助伤员或被困人员;2.保护财产安全和公共健康;3.获取并管理各类应急支援;4.与其他应急人员协同处理重大事故或紧急事件。 参加演练的人员按照消防应急预案中的分组,履行各自应有的职责,确保顺利达到演练的目的。 领导小组职责:工地发生消防安全事故时,负责指挥工地抢救工作,向各职能组下达抢救指令任务,协调各组之间的抢救工作,随时掌握各组最新动态并做出最新决策,第一时间向110、119、120、公司及当地消防安全部门、建设行政主管部门及有关部门报告和求援。平时小组成员轮流值班,值班者必须在工地,手机24小时开通,发生消防安全紧急事故时,在应急小组长未到达工地前,值班者即为临时代理组长,全权负责落实抢险。 二、职能组职责: 1.指挥组

大型储油罐区液池火灾热辐射数值模拟解析

1036 0.61D (1 )式中:H为火焰高度,m;D为液池当量直径,m;dm/dt为 单位表面积燃烧速度,kg/(m2 ·s);ρa为周围的空气密度,kg/m3;g为重力加速度, 9.8m/s2 。.2火焰表面热辐射 假设池火火焰为圆柱体形状,燃烧产生的热量从圆柱体形火焰的侧面和上底面均匀地向外辐射,则池火火焰表面热辐射通量E如式(2 )所示。E=DHfcdt (D+4H)(2)式中:E为火焰表面热辐射通量,W/m2;Hc为液体燃烧热,J/kg;f为热辐射系数,可取f=0.1。.3目标入射热辐射通量 有烟情况下,目标入射热辐射通量Ef见式(3 )所示。E-D/L-/f=Em(eξ )+Eξ ξ(1 -eDL )(3

)式中:Em为火焰表面最大热辐射通量,W/m2 ;Lξ为热辐射功率特征长度;Eξ 为烟表面热辐射能,取20kW/m2 。油罐区概况 以10万m3 储油罐区为例。假设罐区长332m,宽20m,防火堤高2m。罐区内有6个10万m 3 储罐。罐直径为80m,高21.8m,被长、宽均为110m的隔堤隔开。罐区结构及储罐分布如图1所示。 假设气象条件为:风速1.5m/s,考虑最恶劣状况,风向吹向监测位置;大气稳定度为D级;气温为20℃; 日照辐射为0.5kW/m 2 。假设1号储罐发生泄漏,汽油流入隔堤, 并在隔堤内发生燃烧,而并未引燃罐中储油。液池当量直径D的算法如式(4 )所示。D=(4S/3.14)0.5 (4 )式中:S为液池表面面积,m 2

。计算模拟 .1对周边储罐的影响 将池火周围的储罐按照距离远近划分为3类,分别命名为: 第一邻近储罐,如图1中距离池火最近的2号和号罐; 第二邻近储罐,如图1中5号罐;第三邻近储罐,不考虑被其他储罐所遮挡住的罐体,如图1中6号罐。.1.1第一邻近储罐 以2号罐为例,其距池火中心72m。假设风吹向2号罐,罐体各部分受到的热辐射值如表1所示。因为罐 FireScienceandTechnology, October2012,Vol31,No.1011223343 图1储罐区简图 周环形平台上可能有其他构建物,故将高度算至26m。 表1第一邻近储罐不同高位热辐射强度 高度/m热辐射/kW/m 2高度/m热辐射/kW/m

三种沉淀池设计计算设计参数

平流式沉淀池的基本要求有哪些 平流式沉淀池表面形状一般为长方形,水流在进水区经过消能和整流进入沉淀区后,缓慢水平流动,水中可沉悬浮物逐渐沉向池底,沉淀区出水溢过堰口,通过出水槽排出池外。 平流式沉淀池基本要求如下: (1)平流式沉淀池的长度多为30~50m,池宽多为5~10m,沉淀区有效水深一般不超过3m,多为2.5~3.0m。为保证水流在池内的均匀分布,一般长宽比不小于4:1,长深比为8~12。 (2)采用机械刮泥时,在沉淀池的进水端设有污泥斗,池底的纵向污泥斗坡度不能小于0.01,一般为0.01~0.02。刮泥机的行进速度不能大于1.2m/min,一般为0.6~0.9m/min。 (3)平流式沉淀池作为初沉池时,表面负荷为1~3m3/(m·h),最大水平流速为7mm/s;作为二沉池时,最大水平流速为5mm/s。 (4)人口要有整流措施,常用的人流方式有溢流堰一穿孔整流墙(板)式、底孑L人流一挡板组合式、淹没孔人流一挡板组合式和淹没孔人流一穿孔整流墙(板)组合式等四种。使用穿孔整流墙(板)式时,整流墙上的开孔总面积为过水断面的6%~20%,孔口处流速为0.15~0.2m/s,孔口应当做成渐扩形状。 (5)在进出口处均应设置挡板,高出水面0.1~0.15m。进口处挡板淹没深度不应小于0.25m,一般为0.5~1.0m;出口处挡板淹没深度一般为0.3~0.4m。进口处挡板距进水口0.5~1.0m,出口处挡板距出水堰板0.25~0.5m。 (6)平流式沉淀池容积较小时,可使用穿孔管排泥。穿孔管大多布置在集泥斗内,也可布置在水平池底上。沉淀池采用多斗排泥时,泥斗平面呈方形或近于方形的矩形,排数一般不能超过两排。大型平流式沉淀池一般都设置刮泥机,将池底污泥从出水端刮向进水端的污泥斗,同时将浮渣刮向出水端的集渣槽。 (7)平流式沉淀池非机械排泥时缓冲层高度为0.5m,使用机械排泥时缓冲层上缘宜高出刮泥板0.3m。 例:某城市污水处理厂的最大设计流量Q=0.2m3/s,设计人数N=10万人,沉淀时

室外池火灾模拟评价报表

室外池火灾模拟评价报表 创建于:2014/9/26 16:29:29 1室外池火灾模拟评价结果 1.1 输入模型参数: [1]模拟计算模型..............:@mnjsmx; [2]池面积类型................:面积恒定; [3]池面积大小................:100 平方米 [4]物质燃烧热................:46500 kj/kg [5]目标离火焰表面距离........:320 米 [6]燃料泄漏时间..............:0 秒 [7]人员密度..................:0.001 个/平方米 [8]财产密度..................:1 万元/平方米 [9]环境温度..................:293 K [10]燃料质量.................:210000 Kg; [11]燃料密度.................:870.00 Kg/m3 [12]燃料效率.................:0.35 [13]燃料常压沸点.............:409.20 K [14]燃料泄漏速度.............:0 kg/s [15]燃料燃烧速度.............:0.02 kg/s.m2 [16]人员暴露火焰时间.........:120 s 模拟评价结果: [1]死亡半径..................:10.5 米; [2]死亡人数..................:1 人; [3]重伤半径..................:12.5 米; [4]重伤人数..................:1 人; [5]轻伤半径..................:17.7 米; [6]轻伤人数..................:@qsrs 人; [7]财产损失半径..............:@ccssbj 米; [8]人员安全半径..............:@ryaqbj 米; [9]直接财产损失..............:@zjccss 万元; [10]间接财产损失.............:@jjccss 万元; [11]总财产损失...............:@zccss 万元 [12]建筑物一级损伤半径.......:4.63 米 [13]建筑物二级损伤半径.......:5.68 米 [14]建筑物三级损伤半径.......:@sjjzw 米 [15]火焰平均高度.............:@hypjgd 米 [16]目标处热辐射通量.........:@mbcrfstl kw/m2 [17]火焰表面热辐射通量.......:@hybmrfstl kw/m2典型评价模型

沉淀池设计与计算

第六节、普通沉淀池 沉淀池可分为普通沉淀池和浅层沉淀池两大类。按照水在池内的总体流向,普通沉淀池又有平流式、竖流式和辐流式三种型式。 普通沉淀池可分为入流区、沉降区、出流区、污泥区和缓冲区5个功能区。入流区和出流区的作用是进行配水和集水,使水流均匀地分布在各个过流断面上,为提高容积利用、系数和固体颗粒的沉降提供尽可能稳定的水力条件。沉降区是可沉颗粒与水分离的区域。污泥区是泥渣贮存、浓缩和排放的区域。缓冲层是分隔沉降区和污泥区的水层,防止泥渣受水流冲刷而重新浮起。以上各部分相互联系,构成一个有机整体,以达到设计要求的处理能力和沉降效率。 一、平流沉淀池 在平流沉淀池内,水是按水平方向流过沉降区并完成沉降过程的。图3-16是没有链带式刮泥机的平流沉淀池。废水由进水槽经淹没孔口进入池内。在孔口后面设有挡板或穿孔整流墙,用来消能稳流,使进水沿过流断面均匀分布。在沉淀池末端没有溢流堰(或淹没孔口)和集水槽,澄清水溢过堰口,经集水槽排出。在溢流堰前也设有挡板,用以阻隔浮渣,浮渣通过可转动的排演管收集和排除。池体下部靠进水端有泥斗,斗壁倾角为50°~60°,池底以0.01~0.02的坡度坡向泥斗。当刮泥机的链带由电机驱动缓慢转动时,嵌在链带上的刮泥板就将池底的沉泥向前推入泥斗,而位于水面的刮板则将浮渣推向池尾的排渣管。泥斗内设有排泥管,开启排泥阀时,泥渣便在静水压力作用下由排泥管排出池外。[显示图片] 链带式刮泥机的缺点是链带的支承和驱动件都浸没于水中,易锈蚀,难保养。为此,可改用桥式行车刮泥机,这种刮泥机不但运行灵活,而且保养维修都比较方便。对于较小的平流沉淀池,也可以不设刮泥设备,而在沿池的长度方向设置多个泥斗,每个泥斗各自单独排泥,既不相互干扰,也有利于保证污泥浓度。 沉淀池的设计包括功能构造设计和结构尺寸设计。前者是指确定各功能分区构件的结构形式,以满足各自功能的实现;后者是指确定沉淀池的整体尺寸和各构件的相对位置。设计良好的沉淀池应满足以下三个基本要求;有足够的沉降分离面积:有结构合理的人流相出流放置能均匀布水和集水;有尺寸适宝、性能良好的污泥和浮渣的收集和排放设备。 进行沉淀池设计的基本依据是废水流量、水中悬浮固体浓度和性质以及处理后的水质要求。因此,必须确定有关设计参数,其中包括沉降效率、沉降速度(或表面负荷)、沉降时间、水在池内的平均流速以及泥渣容重和含水率等。这些参数一般需要通过试验取得;若无条件,也可根据相似的运行资料,因地制宜地选用经验数据。以-萨按功能分区介绍设计和计算方法。 1.入流区和出流区的设计 入流和出流区设计的基本要求,是使废水尽可能均匀地分布在沉降区的各个过流断面,既有利于沉降,也使出水中不挟带过多的悬浮物。

施工现场火灾应急演练方案

施工现场火灾应急 演练方案

xxxxxx住宅精装修工程 防 火 应 急 演 练 方 案 xxxxxxxxxxxxxxx公司 .4 防火应急演练 为检验项目部应急救援预案的科学性、可行性及可操作性,提高我项目部对事故应急救援的能力,有效处理突发事件,建立科学、有效、的应急救援体系,检验各应急救援部门的应急处理能力,做好本项目部事故应急救援演

练工作,特制定本火灾事故的演练实施方案。 一、演练的指导思想和目的 贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产方什,根据《中华人民共和国安全生产法》、《安生生产许可证条例》和项目部施工事故应急预案,为建立健全的突发事故应急管理体系,形成统一领导、反应及时、科学决策、处理有力的应急系统,全面提升公司应对突发事件和对抗风险能力。经过对设定突发事故的应急救援演练,检验我公司应急救援预案的可行性和可操作性,提高公司应急救援队伍的抢险救灾实战能力提高全员安全意识的同时,经过演练使公司人员掌握应急救援运行程序和方法,提高应急救援小组协调作战的能力。 二、演练安排时间: 4月8日星期日上午9:00分开始,预计中午11点00分结束。演练地点:xxxxxxxxxxxx住宅精装修施工现场。 三、参加演习的主要人员: 项目部所有人员及各施工班组 四、组织领导: 1、总指挥:xxx 2、指挥组成员:xx 3、现场指挥:xx 4、通讯组组长:xx 5、救护组组长:xxx 6、抢险组组长:xxx 7、警戒组组长:xxx 8、后勤、勘察组组长:xx

9、方案、资料及评估组组长:xxx 五、演练前准备工作: 1、项目在开工前编制了生产安全事故应急预案,成立了以项目经理为组长的应急救援指挥小组,成立了通讯组、救护组、抢险组、警戒组、后勤勘察组和方案资料及评估组,并向全体人员传达,并多次组织相关人员学习。救护组成员已经过培训掌握了应急救援基本知识和相关技能。 2、根据公司生产安全事故应急预案,准备相应的抢险物资:应急车辆一台、医药箱一只及急救药品,铁铲、十字锹等挖掘工具,挡泥板、木桩、钢质或木质支顶;警戒隔离带、袖套(治安、救护、指挥)。并对器材的完好及安全情况进行检查。所有参加人员必须按规定穿戴个人劳动保护用品,如工作服、安全帽、手套等。 3、确定由项目经理作为现场指挥;通讯组负责各个时段的通讯联络畅通;警戒组防止现场参加演练人员无意中误进危险区域发生意外;救护组负责事发后的模拟急救以及与医院的对接;抢险组负责事发后的应急抢险的实施;后勤、勘察、评估组负责抢险物资的调配、运输,演练过程的环境勘察、事后的预案可行性评估、记录。 4、由项目部资料室为主组成资料组拍摄图片、进行摄像,做好资料搜集和整理。 5、演练前召开2次各组负责人碰头会,明确各自工作职责内容,参演人员注意事项,演练程序及具体内容。 6、前期正对灭火器的使用及正确的操作规范,对施工现场工人进行讲解和演示,和安全知识的科普及教育指导。 六、演练简介: