100章总则

101 概述

101.1 根据《河北省高速公路机电系统联网技术要求》,确定本项目管理体制为收费站级。

101.2 本项目收费系统机电工程、收费照明工程及收费土建合同为工程总承包合同,要求承包人提供设计、供货、运输、安装、测试、开通、试运行、培训、文件和2年缺陷责任期等全套服务。承包人应提供本项目所需的全部高质量的收费系统机电工程。

101.3 承包人应按合同条款、技术规范及图纸和有关文件,进行准备、实施,并完成与本项目收费机电工程、收费照明工程有关的设备及一切服务,以保证有效地完成本项目机电合同的全部项目,并使所有工作得到发包人的满意。

101.4 承包人还应依照过去的工作及工程实践经验,提供规范或图纸中没有提到的但为完成本项目收费机电工程、收费照明工程所必须的所有材料、劳力、备件、样品、工具、设备等。

101.5 本合同内所有机电设备应符合合同条款、技术规范和合同内有关文件的要求。各文件之间有互相矛盾之处的处理原则见105.4。

101.6 投标人应在投标书中按照技术规范的要求详细描述各系统的网络结构、系统构成、设备联接方式、软件平台等,并说明设备的技术指标、可靠性指标。出具所选设备的产品样本。

101.7 当本合同所有应为将来系统预留的接口等工程项目实施时,本合同承包人都应协调好与其他承包人的工作,负责完成这些工程项目。

102 定义和缩写

102.1 定义

合同条款的定义均适用于本技术规范

102.2 缩写

本技术规范使用的缩写词如下:

AC 交流电

ANSI 美国国家标准学会

ASCII 美国信息交换标准码

CCITT 国际电报电话协调委员会

CCD 电荷耦合器件

CCIR 国际无线电咨询委员会

CCTV 闭路电视

CPU 中央处理机

DC 直流电

EEPROM 电子可擦除可编程只读存贮器

EIA 电子工业协会(美国)

EPPOM 可擦除可编程只读存贮器

FCC 联邦通讯委员会(美)

GB 中华人民共和国国家标准

GC 合同条款

IEC 国际电工委员会

IEE 电气工程师学会

IEEE 电气和电子工程师学会

ISO 国际标准组织

ITU 国际电信联盟

LCD 液晶显示器件

LED 发光二极管

MDF 主配线架

MTBF 平均无故障工作时间

MTTR 平均修复时间

NATA 国家试验许可学会

PROM 可编程只读存贮器

SDH 同步数字系列

PVC 聚氯乙烯

RAM 随机存取存贮器

UL 保险业研究所(美国)

UPS 不间断供电电源

YD 通信行业标准

本规范中所述单位分项分部工程均采用《公路工程质量检验评定标准(第二册:机电系统)》(JTG F80/2-2004)中所列明的定义。

103 一般条件

103.1 环境条件

唐山市北靠燕山,南临渤海,地势呈北高南低形势。从地貌上划分,由北向南大体分为三个区域,即低山、丘陵和山间盆地区、山前平原区和海积低平原区。北部为低山、丘陵和山间盆地区,南部为海积低平原区。

唐山市气候属于暖温带半湿润季风型大陆性气候。背山临海,地形复杂,地方气候多样,气候资源丰富。具有冬干、夏湿、降水集中、季风显著、四季分明等特点。风随季节变化而

变化。冬季,西伯利亚附近广大地区经常为较强的冷气团控制,致使唐山市盛吹西北风;夏季,受海洋暖湿气团影响,盛吹偏南风;春秋两季是冬季风和夏季风的过渡季节,风向多变。风随季节变化的规律性很明显。多年年平均气温在10~11.3℃之间,无霜期180~190天,一月为最冷月,全市一月平均气温为-6.4℃。全市极端最低气温曾达-28.2℃。七月为最热月,平均气温为25.2℃。极端最高气温曾达40.4℃。全年日照2600~2900小时,降霜日数年平均100天左右。降水量充沛,年平均降水量在620~750mm之间。由于受季风影响,雨量季节变化大,分布不均。降水主要集中在7~8月,两个月的降水量占全年总降水量的60%左右。而12~2月三个月的降水量只占全年的2.2%。降水的年际变化也大,少雨年个别站年降水量才258mm,而多雨年个别站曾多达1244mm。

一般年份,十二月上旬中开始稳定冻结,至次年二月下旬开始解冻。各地最大冻土深度在60~100cm之间。

103.2 设备的工作条件

(1)除技术规范另有说明外,外场设备的安装、使用条件为:

保证工作的温度:-20℃~+50℃;

相对湿度:20%~90%。

承包人在投标书中说明是否包括冷却、加热或强制通风系统,并给出安装这些设备的理由,以及所要消耗的电力和需要保持的防护条件等资料。

(2)除技术规范另有说明外,机房和收费亭内的设备安装、使用条件为:

保证工作的温度:10℃~30℃;

相对湿度:30%~70%。

但应注意,空调设备不工作时,其室内的温度、湿度将会随外界天气变化,设备将在这种环境条件下放置。

(3)技术规范中可能要求某些设备在更严格的环境条件下工作。所有设备应能在短时间出现高温、低温和高湿度的环境条件下工作。

(4)整个安装工作中,可能会出现空气湿度很大,大气中含有酸雾和腐蚀物质的情况。

(5)承包人考虑系统设计细节以及设备安装与保护时,应把下列外部影响因素考虑进去。

①水:设备应能接受来自各个方向的水溅,因为它们一般是安装在公路上。

②尘埃:安装在公路上的设备暴露于大量尘埃之中。

③腐蚀性或污染性物质:安装在外场的设备易遭受环境腐蚀或污染,尤其是酸雾与汽车废气等。

④机械应力:除了管线和电缆线外,公路上安装的所有设备都可能遭受大的冲击和振动,其频率介于10~50Hz之间。

⑤植物或菌:植物和菌的作用有可能会造成设备损坏。

⑥动物:动物(如昆虫、鸟、特别是鼠)可能会造成设备损坏。

⑦电磁、静电或电源:包括同时出现的寄生电流、感应电流、电磁辐射和静电作用。承包人应熟悉所有下列情况,特别是那些阻碍系统正常运转的因素。

2金属元件;

2汽车发动机火花干扰;

2高速公路或控制室附近的供电线路;

2无线电辐射;

2其它。

⑧太阳辐射:室外设备长期承受高强度的太阳辐射以及感应电压。

⑨雷电:承包人应保护外场设备及控制室中安装的所有设备和敷设的电缆线免受雷电袭击破坏;防止由于设备安装的位置不当而产生的危险。

⑩风力:安装的设备应能抵抗50m/s的风速,并正常工作。

104 工程进度

104.1 时间表已在合同条款/附件中给出。承包人应按时间表中指定的时间及技术规范中所述内容在投标书中详细描述合同实施方案,并列出详细的工程进度计划(应包括自联合设计起至工程验收止各阶段的实施计划安排)。

104.2 承包人应根据合同条款准备一份工程进度计划表。工程进度计划应充分考虑到土建施工的进度与要求,并能使本工程与土建施工相配合。

104.3 在进度计划表中,承包人应说明完成每项工作所需时间。如果项目工作持续时间超过6个星期,那么,应把该项目分成工作持续时间不超过2个星期的几个小项目。

104.4 进度计划应采用关键线路法,以周为刻度单位画出矢线图。应当把与工程量清单一致的各项主要活动考虑进去。各项重要工序、相互关系和关键线路必须清楚标明。提交进度计划表时,必须同时附上计划的逻辑说明、制订计划时依据的约束条件和资源条件的摘要及制作矢线图时使用的数据的复印件等。

104.5 承包人应采用网络图和网络分析技术,表明每项工作的最早和最晚开始时间、所需的工作时间和关键路线。承包人应尽可能真实估定关键日期的范围,并得到发包人的同意。

104.6 承包人应每月一次以书面形式向发包人汇报计划的执行情况,以及计划的变更情况,并着重说明未能按计划开展或完成工作的原因。

104.7 如果工程进度不符合批准的网络图和网络分析或批准的变更网络图的要求,发包人有权要求承包人重新制定一份有关他怎样确保按合同规定的时间完成该项工程的修改网络图和网络分析。在修改后的网络图和网络分析中,应说明哪些工程没有按原批准的网络图进行工作及其原因,及确保按合同规定时间完成该项工程的措施。

104.8 承包人应提交三份计划表、网络图、网络分析等类似的材料,以及二份变更后的计划表、网络图、网络分析和类似的材料给发包人。

104.9 在计划表中,应详细说明每项工作所需的设备、劳动力和必要的附属设施情况。发包人将对该份文件的格式和内容的详细程度提出要求。

104.10 协调工作

(1)承包人应参加发包人主持的现场协作会议,其中包括承包人与发包人的现场协作预备会。重要的现场协作会议,有关的其它承包人都应参加。

(2)现场协作预备会应按发包人的指示定期举行。会议前承包人应提出其所做的进度计划的改进修订稿。会议期间,承包人与发包人应共同解决进度计划中的不足之处或差错,着重研究与其他承包人的工作衔接问题,并确保承包人按要求完成衔接所需的工作。

(3)对上述有发包人参加的各种会议,承包人的代表应全权代表承包人与其它承包人之间就有关进度计划安排与协调工作进行商谈。如发包人有要求时,承包人应安排分包商或供应商参加上述任一会议。

(4)在上述任何会议后,如果承包人认为由于发生意外事情,想在发包人同意的时间或期限内暂停工作,就应立即通知发包人,说明发生的意外事情及其设想的后果。承包人要尽早提出补救办法或处理的建议,包括对工程的重新组织和重新拟订进度计划。

(5)本节规定不能解脱承包人监督工程进度的责任或减轻承担合同的责任。

105 标准和规范

105.1 概述

本合同所有机电设备、材料和工艺在各方面应符合《河北省高速公路机电系统联网技术要求》及105.2所列的标准和规范的要求,优先选用国内知名品牌产品。如果承包人要求采用其它标准,应经发包人审批。

105.2 标准和规范

本工程的设计、制造、安装和开通使用下列最新版本的标准和规范:

(1)中华人民共和国国家标准

(2)中华人民共和国行业标准(交通、通信、电子、机械、建设等)

(3)国际标准化组织标准

(4)国际电信联盟标准

(5)国际电子技术委员会标准

承包人应向有关机构获取本技术规范引用的标准规程。

105.3 标准的一致性

(1)除非在本招标文件中有专门规定的标准,本项工程使用的材料、设计、计算方法和测试等应符合中国标准年鉴上所列的最新中国标准,或发包人指定的标准的要求。

(2)如果承包人提供的材料、设备、计算方法或测试不是使用中国标准,那么,承包人应详细说明他所使用的标准与相应中国标准的不同之处,以及对设计或设备性能的影响,并将该标准翻译成中文版本(如果该标准是外文的话)提交给发包人批准。无论使用何种标准,各项技术指标均不得低于相应的中国标准。

105.4 矛盾的处理原则

如果各标准/规范之间有互相矛盾的内容,那么以下列排序在先者为准。

(1)中国国家标准和有关部门的标准和规范中强制性条文

(2)本工程设计图纸及技术规范

(3)中国国家标准与有关部门的标准和规范

(4)国际标准

(5)其他国家官方、团体或协会颁布的标准和规范

(6)供货商技术要求

105.5 标准的版本

除非另有说明,规范中所采用的标准应是投标截止日前60天的最新版本。

105.6 单位

所有图纸、计算书、设备设计与制造等均使用国际单位制。

106 合同的管理

106.1 概述

(1)承包人在接到中标通知书之后的7天内,应提交一份参与完成本合同的编制图表。该表显示了工作中关键人员的姓名、资历和工作经验;每位参加者所代表的组织机构、责任、权力、承担的主要工作内容。所有关键人员的变更或人员增减都应提交发包人批准。

(2)如果合同的主要承包人是外省市单位,那么主要承包人应在工程所在地派常驻代表。常驻代表必须持有机电工程对口学科方面的合格的大学文凭,或者具有同等的资历,并在机电工程方面至少有5年的工作经验。承包人应给驻地代表赋予相应的权利。驻地代表将直接与承包人和发包人联系,解决合同执行中出现的任何问题,接受并执行发包人的所有指示和通知。

(3)至少在施工安装工作开始前2个月,承包人应获得实施工程所需的证书审批,并应符合中国政府部门有关施工安装的所有规定。进行上述工作所需的费用由承包人负责,并认为该费用已包括在合同总价中。

106.2 人事

承包人应雇佣有一定资历和工作经验的工作人员,处理他与雇员和分包商之间的一切事务。

106.3 商务关系信函

承包人应将他与分包商、供货者的商务关系函件和内、外部订货单复印两份,同时提交给发包人。订货单上应注明发包人对货物的检查与测试要求、分包商/供货商名称、地址以及在什么地方使用。

107 联合设计

(1)联合设计由承包商、设计单位、发包人和监理单位共同组成联合设计组,并由承包

人牵头。

(2)联合设计的内容由发包人和承包人商定(其中至少应包括:系统方案、系统组成、系统运行、操作流程等硬件和软件的详细设计)。但承包人应根据自己以往的工作经验在投标书中事先加以说明。

(3)联合设计的地点设在唐山市玉田县。

(4)发包人将按每个分系统至少派出2人参加联合设计。承包人将负担所有人员在联合设计期间的费用(含办公费、交通费、住宿费等)。

发包人雇员的参与并不能减轻或解除承包人对执行合同的义务和责任。

(5)联合设计完成后,承包人应提交收费工程的全套详细设计文件,由省交通运输厅公路局工程科进行审查。由承包人提交的详细设计文件一经省交通运输厅公路局工程科批准,即成为正式设计文件。收费工程将依据此设计文件进行施工。

108 工厂测试和监造

108.1 概述

(1)承包人应按合同条款进行所有测试及监造。

(2)发包人将确定机电产品、材料检查和测试的特殊要求。接口工程处的设备制造或安装的性能测试应参考其它有关规范。在这种情况下,承包人应在发包人进行检查和测试之前,与其他有关分包商协调,确定测试时间和测试内容。

(3)发包人的代表将参加设备的工厂测试,承包人应尽可能把有关测试安排在一起,以节省时间和提高效率。

(4)承包人应在工程进度表中详细列出设备及系统测试的内容及时间表,并在正式测试开始前2个星期再进行确认,以便发包人安排日程。

(5)测试和监造至少包括:

2数量(含铭牌的细节);

2外部涂层;

2工艺质量;

2正常运行试验;

2安全装置试验;

2性能测试。

(6)发包人或其代表将赴承包人的工厂(办公室)进行测试和监造,承包人将负担从工程所在地至承包人工厂(办公室)的交通费,并负担其食宿费用。

(7)只有当全部工厂测试令人满意地完成,并得到发包人的批准后,设备才能交付运输。

(8)发包人对设备检验后认为合格,并不能推卸承包人按合同完成所有工程的责任,也不能解脱合同规定的任何义务。

108.2 工厂测试

(1)承包人应提交一份详细的测试清单,并说明各项测试所采用的方法和所需时间。估算的测试时间在任何情况下,应满足承包人为完成规定的和证明系统具有良好的工作性能而必须进行的各项测试。

(2)各项测试安排与测试方法都应根据上述要求提交详细说明,并按发包人批准的对装置的最终要求进行准备。未经发包人事先批准,不允许擅自修改。

(3)工厂验收测试将分成以下三种测试:

①环境测试。包括高低温、振动、湿度、耐久性等例行试验;

②技术测试。包括单项设备的功能测试等;

③系统测试。包括分系统、系统的功能和运行测试等。

(4)如果在某项测试中发现故障,应对发包人详细地解释故障的性质。基于这种情况,发包人将作出决断,以确定试验继续以前故障是否必须被排除。

(5)测试期间发现的小故障,但又不影响系统的正常操作,则在测试继续和完成以前无须排除。如果不是小故障,发包人将决定哪种测试或测试的哪部分必须重新进行。

(6)某项测试或测试的某一部分重新进行所花费的时间将不考虑在测试时间之内,由发包人重新进行测试所花费的所有费用均由承包人承担。

(7)如果发包人确认设备与合同不一致,将拒绝验收设备。在适当的时间内,发包人用信函把情况告之承包人,并要求承包人说明理由。

(8)发包人将以书面方式把发现的小故障(在装运前必须予以排除)通知承包人。

108.3 测试仪器

(1)承包人应以自己的费用负责提供合适的测试设备、仪器和测试人员,并排除测试过程中发生的故障。

(2)承包人应完全负责测试仪器的校验与标定。如果发包人提出要求的话,承包人应在测试工作开始之前,对测试仪器进行标定,并由规定的计量实验机构测定其精度。

108.4 检查的地点

如果事先未经发包人批准,承包人不能改变最初确定的设备制造、测试和检查地点。

108.5 测试计划表

(1)在第一次测试工作开始前14天,承包人应向发包人提交一份包括所有测试内容的测试计划表。

(2)在测试计划表批准之前,不得进行任何测试,测试计划表可分阶段提交发包人审批。

108.6 测试报告

承包人应负责并承担各项试验的记录。不管发包人或其代表是否参加测试,测试完毕后5天内,承包人应提交5份打印和复制的正式试验证明及图表,并经发包人批准。如果发包人有要求,承包人还应将发包人或其代表没有亲自参加试验记录原稿提供给发包人,当发包人接到测试报告并认为满意时,该项装置即被认为测试合格,并通知承包人该项装置准予装运。

108.7 质量保证

(1)厂商资格

机电设备、材料供应厂家至少要有5年制造这种设备、材料的经验。电子设备、材料厂家至少要有3年的实践实验。发包人另有批准例外。

(2)铭牌

各项设备都应附有铭牌,注明厂商名称、产品系列号与型号。

(3)材料与工艺

①除非在本技术条件中另有规定,所有设备、材料及工程中使用的产品都应当是新型的编目标准产品,其等级适用于本工程。承包人也可采用其他质量相同的设备、材料、产品或工艺,但须经发包人的书面批准。承包人应向发包人提供关于他想使用于工程的材料或产品的全部资料,以便发包人批准。如发包人有指示应先提出样品批准,有关费用及预付的运输费均由承包人负担。未经批准而擅自安装使用的机电设备和材料,承包人应承担可能遭拒绝的风险。

②所有部件都应便于维修、安装及更换。

109 包装和贮存

109.1 所有需运输至工地的机电设备应进行包装,以防止运输过程由于搬运、不良天气或其他环境条件造成设备损坏。可能的话,设备应放置在包装箱内并有外套保护。

109.2 承包人应负责更换在运输过程中或在工地损坏的设备,并且不能拖延完成合同的时间。

109.3 运输至工地的设备应在发包人或其代表参与下进行检查。在检查中发现有任何缺陷或损坏的设备,承包人应负责更换。

109.4 由现场以外地方运输至工地的设备应采取以下措施:

(1)所有机电产品应按运输规程和运输途中可能遇到的天气进行包装。

(2)承包人在装运每一部分机电产品的同时,应给发包人提交5份包装清单和货运单,内容应包括包装箱尺寸、重量、设备名称、运输标记和每一包装箱的价值。

109.5 电缆的端头应采取适当的保护措施,防止水分侵入。

109.6 电缆管开口应密封,以防止污物或水分侵入。

110 设备的审批

110.1 审批

(1)承包人应负责从中国有关机构获得提供的设备所需的审批、操作证书和类似的材料。为获得这些审批、操作证书材料所需的费用认为已包括在合同总费用中。发包人将为承包人获得上述审批或证书等提供必要的背景材料。由于没有得到所需的证书和审批而延误工期或增加费用由承包人自己负责。

(2)按本合同要求提供的设备和系统必须经中国有关机构进行型号审批。以前未经过型号审批的设备和系统,将全部进行型号审批所需的测试和环境测试。测试工作应委托官方批准的独立测试机构进行。

(3)所有专利产品应经发包人审批。由于承包人未能提交详细的审批材料而造成工期延误由承包人自己负责。承包人应保证了解专利产品生产厂家对设备运输、贮存、安装、测试、运行、操作方面的要求与建议。

111 许可证、证明书及其它类似的书面承诺

承包人应从政府、地方机关、其它有关的团体或有关方面取得所有必须的许可证、证明书和其它类似的书面承诺。如果在有要求时,应向发包人提交全部有关证件。此项费用已包括在合同总价中,并且不考虑因未获得批准而延长工期的附加费用。

112 承包人工作通道及设备区域

112.1 承包人可用来作为通道、储存、堆料、办公室、居住设施、食堂及其它类似用途的区域应限制在相关规定的区域内。如无可依据的规定,则听从发包人的安排。

112.2 在任何准备工作开始之前,承包人应向发包人提交一份供其批准用的详尽计划。该计划应表明所有建筑设备、材料储存、进入道路等及建议的用于此目的的区域内的设置位置。

112.3 除非在工程施工中需要不断地、立即使用的那些设备、材料、工具、仪器,否则承包人不得用公共的或私人的道路来储存或堆放设备、材料及临时工程的设备。承包人应尽量不干扰公共使用的道路,并且应保持通行道路(不是由工程临时占用的)在所有的时候均处于干净,可通行和安全状态。

112.4 如果承包人使用现有的未竣工的道路做为通道或进行施工运输,那么当工程完工时,他应保养这些道路,使发包人满意,并将其恢复到原来状态。

112.5 如果承包人使用某段道路做为通道或进行施工运输,并决定改进该段道路,那么他应在道路使用完毕后,将道路恢复到最初被改进的状态,或恢复到发包人指定的状态。

112.6 如在价目表中没有另外规定,则依照本节内容所进行的所有工作的费用,应当认为已包含在需要进行这些工作的有关永久工程的项目之中。

113 进驻工地

113.1 运输至工地

(1)经发包人同意,承包人有权随时进驻工地。承包人应与发包人讨论大型车辆使用的道路,在双方没有达成协议之前,禁止大型车辆使用现有或新建的道路进入工地。

(2)承包人应严格遵守公路交通部门、交通警察部门和有关机构对专用交通车辆通过的有关规定。

113.2 现场检查

(1)在运输途中或在工地上受损的产品应予拒绝或更换,发包人不负担因此而带来的额外费用,也不考虑因此而延长的工期。

(2)按本合同要求安装的设备、产品,承包人在现场交货并检查时要有发包人和他们的代表在场。设备开箱时,承包人应在发包人或其代表的监督下对所有设备进行通电测试,以确认在运输过程中有无损坏。承包人应对在检查中所发现的损坏和缺陷进行修正和更换。任何运输过程中造成的损坏均由承包人负责。

113.3 临时工程

(1)经发包人批准后,承包人可修建为正确实施永久性工程所必须的临时工程,包括各种必要的工棚和仓库等。没有发包人的书面批准,承包人不可在现场修建任何构造物,获得了批准,承包人还应保证使临时工程的布置应与工程构造物保持一定的距离。承包人应当准备一份表明了用地范围和各种办公室、仓库、工棚等布置的平面图复印件,并保持在承包人的现场办公室以便督察。所有临时工程,在发包人没有同意之前不得开工。

(2)在永久性工程完工时,承包人应移去、拆毁、清除和处理所有的临时工程。应修复所有为合同工程实施而占用的所有道路或场地。所有这些工作应使发包人满意。

114 正常工作时间

合同的正常工作日为除星期六、星期日和国家法定假日以外日历上所有的每一天。承包人欲在正常工作日外进行工作,须事先通知发包人,未经发包人同意,不得进行。

115 施工工地的安全措施

115.1 安全法规

(1)承包人应遵守控制安全、健康和卫生的各种法律和法规,采取一切措施确保工地施工人员的健康和人身安全,保证安全高效地实施工程。

(2)承包人、分包商和承包人雇佣的施工人员应严格遵守安全法律和法规。

(3)发包人可以要求承包人解雇那些不遵守现场安全法规的工作人员。如果发包人事先没有同意的话,这些施工人员不能再次被雇佣到现场工作。

115.2 一般安全措施

(1)承包人应将详细的安全法规和紧急处理程序提交发包人审批。

(2)承包人应将批准的法规和紧急处理程序分发给各工作现场。承包人将根据发包人的要求修改安全法规和紧急处理程序的内容。

115.3 消防规程和安全措施

(1)承包人应严格遵守本规范和发包人规定的消防规程和其他要求。在有潜在危险的地方应放置便携式灭火装置。

(2)当施工现场发生紧急情况时,假定消防部门已对现场进行控制,那么,承包人的一切工作应服从消防部门指挥,直到消防部门解除紧急状态为止。

(3)如果使用裸露的照明装置可能引起火灾,那么承包人应按发包人的要求增加预防措施和灭火设备。承包人对本条的响应并不能解除他对合同所承担的责任。

115.4 急救与医疗

(1)承包人应在各方面对他的工作人员和工人的安全负责,并负责向他的工作人员提供必须的急救设备。

(2)在工程实施过程中承包人应当雇用一名有资格的专职急救人员。他的任务包括传授健康保护、事故防护的方法,检查(以个人观察)所有安全规则与条例的执行情况。

(3)承包人应向急救人员提供药品储备和医疗设备。承包人应保持这些药品储备和医疗设备充足,并处于良好状态。

(4)承包人应每月提交一份工作人员或工人的所有事故报告,该报告包含时间的损失,以及发包人可能需的详细的资料。重大事故应及时向发包人报告。

(5)依据本条款所发生的全部费用由承包人承担,无任何专为此项支付的费用。

115.5 危险品和辐射

(1)承包人应按照危险品运输和贮存安全条例的要求确保所有易燃气体、油料、易爆物或其他危险品的安全运输和贮存。

(2)没有发包人的批准,承包人不能进行涉及电离或静电辐射的操作。承包人应确保所有工作人员和社会公众免受这些辐射的影响。每一辐射区应用标志和隔离护栏给予警告,以引起附近人们的注意。

115.6 测试中的机电设备

在测试机电产品的地方或发包人批准使用机电产品的地方,承包人和他的驻地代表应创造一切条件,满足机电设备及周围现场工作人员安全方面的规程和要求。

115.7 承包人的设备

(1)如果工程施工需要的话,承包人应提供(运输、安装和测试)机电设备、材料所需的起重和升降设备。这些设备应根据有关技术规范定期进行维修和保养。

(2)所有起重设备应清楚地标明安全工作荷载和安装有超载警告装置。

(3)所有起重设备应由熟练的工作人员操作。

115.8 承包人施工设备的测试合格证

所有起重和升降设备都应根据有关规范进行测试。所有起重和升降设备进入施工现场之前,承包人应提交测试合格证供发包人审批。

116 进度照片

116.1 承包人应提供照片以记录工程进度。拍照内容、时间由发包人指定。照片的数量与摄影的位置要保证确切记录工程进度。每张照片不应小于6"大小,一式两张,附加拷贝按要求提供。拍摄日期应自动记录在照片上,每张照片背面都应有整洁打印的关于拍摄位置、项目和工程特性的说明。关键性的施工程序承包人应用摄像机拍录像。承包人应提供满意的相册存放照片,此相册为发包人的财产。

116.2 交给发包人的照片以及照片上确认标记的费用包含在合同总价中。

117 宣传

117.1 没有得到发包人批准之前,承包人不得发表任何资料、刊物、文献、或以任何方式发表包含工程技术细节的文章。

117.2 除非事先得到发包人的书面批准,否则不得拍摄任何用于发表的工程照片。承包人如果得到批准,必须尽快无偿向发包人提交第一照片的一份拷贝,以供发包人保存。承包人应允许发包人进一步购买拷贝照片。

118 安装和完工测试

118.1 安装

(1)在安装工作开始前至少2个星期,承包人应提交一份安装指导图(包括操作和维护程序),供发包人批准。

(2)如果安装指导图没有按期提交,或没有按发包人的要求提供详细的细节,则发包人有权依照有关合同条款,批示承包人暂停工程,直到本条内容被执行。

(3)安装指导图应详细说明所有设备部件的安装、测试和试运行的顺序和采取何种措施确保设备的正常功能,避免设备损坏和影响使用寿命,以及电缆的埋设、连接和测试等。

(4)承包人不得在现场安装未经工厂测试或发包人批准的任何设备。

(5)承包人应事先检查所有工作通道、门、房间的尺寸,以保证设备能顺利安装在正确的位置上。

(6)在安装和变更位置等作业中,不能损坏原有设备。

(7)所有机电设备的安装均采用下走线方式。

118.2 完工测试

(1)完工测试包括再次进行工厂测试(除非另有规定或经认可)和对全部或部分设备有选择的技术试验,发包人的代表应给予证明或参加全部测试工作。

(2)承包人应提交全部测试的详细清单和每项测试的一般说明,指定的测试方法及所需的估算时间。测试程序和每项测试的日程将基于提交的详细说明并与最终的系统建议和发包

人批准的相一致。

(3)承包人应依据工程进度计划表制定完工测试的时间,并至少在完工测试前4个星期提交需经发包人批准的详细测试程序和测试的最终日程。承包人应在完工测试前14天,书面通知发包人所要进行的测试的全部细节。

(4)完工测试应包括以下内容,但不局限于此。

①单项设备通电测试;

②单项设备功能测试;

③分系统功能测试;

④系统功能测试;

⑤系统运行测试。

(5)发包人将着重检查以下工作细节:

①所有设备、电缆布线和配电是否安全、可靠。

②所有联锁装置、绝缘体、门、盖板安装适当并可以调整。

③所有外露的金属部分应根据IEC的有关规程和要求进行接地;安全接地和工作接地点应符合设备生产厂家的要求。

④所有电缆芯及端子应适当装配、固定、支撑,并要有不同的颜色用以正确识别;电缆和设备的绝缘电阻要大于IEC规定要求。

⑤所有电源的相线和中性线及公共连接要正确,电压、频率符合工作要求;所有电源要加保险或其它保护,使得在故障情况下能安全,并自动断开。

⑥所有保护盖要合适,提示和标签正确,并安装在适当的位置;机壳和机箱的内外都要干净无杂物。

⑦蓄电池要安装连接正确,并保证有良好的通风;充电器要能正常工作;如果采用可控硅充电设备,不能对机电设备产生干扰;所有用蓄电池供电的设备,在蓄电池额定供电时间内,不受交流电源故障、修理的影响。

⑧所有用于故障指示和报警的电子回路应工作正常。

⑨所有设备和系统的性能指标要选用适当的仪器、方法进行测试,测试结果令人满意并经发包人同意。

⑩所有源程序、自动编程器、程序调试工具、系统接口都要保证适用于系统的要求。

(6)全套设备和所有已安装连接的附属设备都需要按发包人批准的有关图表进行完工测试,测试应在待测设备确已安装稳妥并已调整完后进行。在工程允许时,测试可分阶段进行。在所有设备安装完毕后,应进行操作运行状态下的最后总测试,以表明分阶段测试对前期工程的性能无影响。如果设备中的任一部件未能通过上述测试,当故障排除后,承包人应自费重新测试并使发包人满意。

(7)除非另有说明,设备中的电缆和专利元器件应根据相应的标准进行测试。当发包人有要求时,承包人应提供产品型号测试合格证书和文件。

(8)在安装过程中应对电缆的绝缘阻值(包括线间绝缘、对地绝缘、环阻和不平衡电阻)

进行检查和记录。电缆的每一根线芯及报警、控制回路的每一根电缆都要检查。如果发包人有要求,电缆要进行水浸试验。在进行相关设备的测试之前,应完成电缆测试并经发包人认可。

(9)承包人应按本技术规范或发包人的要求,在发包人或其代表在场的情况下,在施工现场对系统设备进行完工测试。

(10)只有按合同规定成功地进行了现场测试后,承包人才可以申请安装完工证书。在申请安装完工证书前,承包人应向发包人提供能证明系统设备正常运行的所有测量数据及测试报告。发包人将在接到承包人的申请通知后14天内发出完工证书。

118.3 测试报告

整个测试工作完成后7天内,承包人应提交5份测试报告供发包人批准。如果发包人有要求的话,承包人应将测试程序、核验表和原始记录等手写稿连同正式的测试报告交给发包人。

118.4 测试仪器

(1)承包人应以自己的费用负责提供合适的测试设备、仪器和测试人员,并排除测试过程中发生的故障。

(2)承包人应完全负责测试仪器的校验与标定。如果发包人提出要求的话,承包人应在测试工作开始之前,对测试仪器进行标定,并由规定的计量实验机构测定其精度。

119 调试

调试包含监控工程、通信工程、收费工程系统调试和三个系统联调。

系统调试和系统联调指标由承包人在投标书中予以说明。在评标阶段,发包人和设计单位将对其进行评判。承包人有责任按发包人的要求说明或修改指标。

发包人将协助承包人解决安装、调试期间所必需的燃料、动力、供电等问题,因此而发生的费用由承包人在合同中单独列出。

120 试运行和验收

120.1 试运行的环境条件

承包人应确保所有机电设备在现场环境条件交付试运行。

120.2 系统试运行

(1)系统试运行遵照合同条款进行。试运行时间为连续三个月。如果试运行三个月达不到规范指标要求,则应在修复之后,由双方重新确定再一次连续试运行开始日期。

(2)在通知试运行日期之前。承包人应提交5份能证明系统联调结束,可正常运转的所有测量数据和资料,供发包人审核。

(3)试运行期间承包人应对系统和所有设备负全部责任,应使任何缺陷或故障都能在

24小时内(节、假日也不例外)修复。

(4)承包人应给出修复的全部细节。

(5)所有试运行期间设备的修改和软件变化都应在试运行结束后写入操作和维修手册中。

120.3 施工记录

承包人应保存和管理好工程进展记录,这些资料包括对工程进展的评估和进行工程质量评价所必需的材料、施工机构与设备资源情况。在工程完工时,这些记录连同竣工图一起接受发包人的审批。此后要提供3份这些记录的复印件给发包人。

120.4 竣工图

(1)在试运行开始时后30天内,承包人需按照要求及规定编制一套准确、清楚的竣工文件(包括原始资料和安装、调试记录资料等),并提供给发包人。竣工文件(一式5份)及底图,均为发包人的财产。

(2)所有竣工文件应作为操作和维修手册的一部分,列入参考资料目录中,以便于系统和设备的维修、保养。参考资料的编排应经发包人审批。

(3)施工期内应编制已竣工的资料。竣工图应展示所有机电设备的准确安装位置、机房布设、各设备之间的连接、电缆走线;应清楚地标明设备、元器件和模块的型号;应详细地说明各设备功能、软件流程,以及在操作、维修或修改、扩展设备中有用的其它资料。同一设备或器件的编号、分类应与其它资料一致。

(4)竣工图图幅按GB4457规定的A3号,图的上边、下边和右边留不大于10mm的图边缘。每张竣工图须有图名栏。

(5)整个工程的所有竣工图纸经发包人审查批准后,方能进行竣工结算。

120.5 验收

(1)可靠性测试

①当系统圆满地进行了试运行后,应进行可靠性测试,时间为30天,在此期间,不得发生故障而影响设备的连续运行,如发生故障,并且发包人认为要求的可靠性没有达到,他可决定重新开始可靠性测试。

②承包人的代表在可靠性测试过程中,要有人在现场注意所发生的故障,并指导操作人员对设备的使用。

(2)验收按《公路工程质量检验评定标准(第二册:机电系统)》(JTG F80/2-2004)的规定进行。系统通过可靠性测试后,双方将共同宣布验收合格,发包人将向承包人颁发运行验收证书,该证书应立即生效。

121 备件及专用工具

121.1 备件及专用工具清单

(1)承包人必须提供推荐的库存备件清单。备件清单中包括部件、元器件、专用工具、

辅助构件、计量仪器和测试设备。以确保合同规定的缺陷责任期满后二年时间内系统连续正常运行。另外,承包人还应逐项列记备件最小订购数量和运送时间的价格清单。承包人签订的备件供货合同,应提交发包人认可,并转送发包人保存。

承包人在其投标书中应说明其主要备件的正常生产日期以及替换件的生产、交货期。备件要有铭牌。

某些备件可能要到设计阶段才能最后确定,承包人应尽早将这部分备件的清单提供给发包人。

(2)对每一备件或专用工具应提供下列资料,但不局限于此。

①制造厂家名称、地址及在中国的代理商和制造厂家的部件号;

②机电设备的部件号;

③对备件性能的详细描述;

④供货数量;

⑤全部尺寸,包括包装箱(如果有的话)的外形尺寸;

⑥与类似部件之间的互换性;

⑦制造和运输时间。

上述资料应提前交给发包人批准。

121.2 随机备件

随机备件应与机电设备同时订货和制造,它们应根据本技术规范和通用电器规范进行制造、测试、包装、标签,并由承包人负责运输至工地。标准备件应交付给发包人,以确保工程移交后,能进行正常的维修与保养。

121.3 专用工具和测试设备

(1)本合同采购的专用工具、辅助设备、计量仪器和测试设备应符合操作与维修手册或规范规定的所有功能要求,并按规定进行包装与标记。

(2)本合同提供的所有测试设备必须是新的和仅在工地由承包人第一次使用。承包人应在完工后,在施工工地将专用工具和测试设备移交给发包人。专用工具和测试设备应配有工具箱或仪器箱。

121.4 备件及维修仪表、工具的费用

(1)对于121.1所提及的推荐备件及专用工具,投标商应在价格清单中填报它们的型号、数量、单价、总价。发包人将根据投标商所报信息及自己的经验,确定备件及维修仪表工具的数量及费用。此部分费用不进入评估价,但将进入合同总价。

(2)对于121.2所提及的随机备件和工具是购置设备和系统设备正常运转所必需的,是与机电设备同时订货和制造的。此部分价格应包括在投标商的投标价格中。

122 缺陷责任期

122.1 缺陷责任期为2年,自验收合格之日算起。

122.2 承包人应遵照合同在整个保修期内提供服务,免费纠正或修复制造或设计上的缺陷。由此引起的额外费用均由承包人承担。

122.3 承包人应在投标书中说明拟采用的服务计划以及对紧急呼叫的响应时间,响应时间应不超过3小时。

122.4 缺陷责任期内,承包人除保证系统的完好外,还应负责运营管理单位的技术指导和人员培训。

123 维修

123.1 在缺陷责任期内,承包人应按合同条款的要求进行维修工作。

123.2 所有设备应便于检查、清洁、更换和维修。设备中相同的部件应具有互换性,设备的互换性应在操作与维修手册中详细描述。

设备的部件(包括印刷电路板等级)应清楚标明组装号、序列号。在进行完工测试时,承包人应给发包人提供组装件安装在各种设备里的位置记录表。这种记录表被认为是竣工图纸的一部分,将用作维修及可靠性评价的基础数据。

123.3 设备各部分之间要有可靠的绝缘,这样在维修其中一部分时将不影响其它部分的工作。

123.4 缺陷责任期结束后,发包人将维修所有设施。如果发包人希望签定各个系统和设备的维修工作协议,承包人有义务承担,并应在适当的时间与发包人谈判。

124 操作和维修手册

124.1 概述

(1)在完工测试前30天内,承包人应提交5份操作和维修手册(初稿)给发包人。并在系统试运行开始前提交6份操作和维修手册正式稿给发包人,但是有些设备的技术资料应事先提供,操作维修手册应用中文编写。

(2)每种设备应提供6份专用设备手册。专用设备手册是缩略本,应尽量减少无关的内容,以便于参照使用。

(3)操作和维修手册中应对各系统的运行操作做出全面的详细说明。

(4)对于系统中的某些设备或部件(如印刷电路板),承包人可直接使用这些设备与部件的生产厂家的资料和手册作为本操作维修手册的一部分,并根据手册的总目录依次汇编,这种文件可保留原有封面。

(5)有些设备或部件在本地无法维修,必须送到厂家维修,那么,在操作维修手册中应包括这些设备或部件的维修和拆装资料。

(6)控制原理图要清楚表示出设备的操作、安装及各部分的连接和各部分间电缆的走向。全部控制原理图包括部件、接触器的说明、图例和附注,即电流范围、线圈电压等及继电器

的动作线圈、特殊功能的恰当说明。

(7)操作和维修手册应有目录表和专门术语(编写)的章节,为了使用户容易理解手册的内容,应在手册中包括所需的框图、图纸、轮廓图和实际设备或系统的照片,同时,还应包括操作使用该设备的注意事项和设备的安全使用寿命。

(8)每本手册都要有分目录来指示各节的内容,其中包括部件、备件清单、维修规范、故障诊断等等。

(9)手册用纸张的质量要求80g/m2以上,以免在经常使用时破损。正文和图表要清晰,每一册都要加装硬皮封面,并且要有塑料的或其它材料的保护膜。手册要装订起来,以避免由于使用粗心造成篇页丢失。

(10)操作维修手册的用纸标准尺寸为国际通用的A4号纸,承包人应保证印刷的内容不会褪色或看不清。图纸可放大成A3,并可独立成册。

124.2 维修、保养用图纸

(1)承包人应提交供发包人进行机电设备操作、维修和保养用的图纸。

(2)图纸应包括以下内容,但不局限于此。

①规格、材料、表面处理和紧固件;

②制造商代码、图纸系列号;

③密封部件等的布线图;

④规定的尺寸和误差;

⑤电路原理图。

(3)图纸格式应符合中国有关的制图标准。

124.3 手册的接收(验收)

手册、维修、保养用图纸和备件清单是整项工作的重要组成部分,对文件质量要求是最高的。所有文件按期提交,并经发包人审阅,没有任何问题,才能认为通过了验收,否则可拒付承包人的应付款项。

124.4 手册的版权

所有文件将成为发包人财产,发包人有权复制所有文件。

125 技术培训

125.1 承包人应对发包人的管理人员、技术人员和操作人员提供培训,以便对合同项目的实施进行有效的管理,同时,保证工程验收移交后,发包人能够胜任系统的全部运行、操作、线路维护、故障分析处理、设备维修和保养等工作。

125.2 技术培训应分为两个阶段,第一阶段培训发包人的代表,应安排在工厂验收前,第二阶段培训发包人的技术人员及操作、维护人员,应安排在完工之前。

技术培训的时间、地点、人员数等,详见各有关章节。

125.3 承包人在执行合同中,应提供培训发包人雇员所需的有资格的教员、适用的教材、

良好的培训场所及必须的设备器材。应采用课堂讲解与演示法,并提供一个正在运行的相似系统进行现场观测。

承包人应对每一课程指定有资格的指导人,指导人的资格应事先得到发包人批准。

125.4 在签定合同后1个月内,承包人应向发包人提交一份培训的详细计划,及每一课程的大纲、讲义,以供发包人批准。其中应包括培训日期、地点、授课大纲、授课方式、教员职称与资历。

125.5 承包人如得到发包人的同意,可使用待测试或试运行的机电设备培训发包人的工作人员。一般情况,承包人不使用备件作为培训教具。

在培训过程中,承包人应提供书面教学材料、模型、机器设备、幻灯片和其它教具,承包人应培训足够的工作人员,并由这些已培训的工作人员培训其他人员。

125.6 承包人应承担所有授课人员、教材、设备及其他设置所需费用。

126 技术支持

缺陷责任期期满之后有可能对系统进行改进、扩展或增加附属设备。承包人应将与他的代理人所签订的书面保证提供给发包人。书面保证要说明代表人对其各个系统及其产品提供为期十年的支持保证并能免费提供咨询。如果任何系统需要扩充,承包人将被优先推荐承担以上工作。承包人应以优惠的报价承担以后要进行的工程。

127 工程界面

承包人各方应负责为所承担的接口工程提供设计、材料、设备和劳力,并积极地与其他承包人合作,以保证接口工程的顺利开通。

127.1 机电工程与房建工程的界面

(1)房建区内通信、收费管道

主干线通信管道,从房建区外边缘的人孔到房建区内的局前人孔,以及从局前人孔至室内地沟或手孔均由房建工程负责完成。

收费广场至收费站监控楼的信号、电力管道由机电工程提出要求,由房建工程负责完成。收费大棚、收费岛土建由房建工程负责完成,收费岛上设备、广场摄像机基础以及管道由收费工程负责完成。

(2)沟槽管洞

各机房内的预留壁槽(竖井)均由房建工程负责完成。电缆爬架以及各机房之间缆线连接所需的管洞、穿管、室内装修(含各机房铺设防静电地板)、照明等均由房建工程负责完成。缆线槽、管箱及机房内设备安装和系统施工涉及到的全部辅材均由机电工程提供和安装。

(3)供配电管道

各收费车道(收费广场)、收费站监控室及各通信站机房至房建区内变配电所的电力管道、

制药企业职业病危害防治技术规范

制药企业职业病危害防治技术规范 1范围 本标准规定了制药企业工作场所职业病危害防护措施和管理要求。 本标准适用于从事药品生产、加工的企业。 2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规范。 GB2893 安全色 GB50019 采暖通风与空气调节设计规范 GB50073 洁净厂房设计规范 GB50187 工业企业总平面设计规范 GB/T11651 个体防护装备选用规范 GB/T12801 生产过程安全卫生要求总则 GB/T16758 排风罩的分类及技术条件 GBZ1 工业企业设计卫生标准 GBZ2.1 工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素 GBZ2.2 工作场所有害因素职业接触限值第2部分“物理因素GBZ158 工作场所职业病危害警示标识

GBZ159 工作场所空气有害物质检测的采样规范 3术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1制药企业Pharmaceutical Enterprises 从事药品生产、加工的企业。也就是使原料经物理变化或化学变化后成为新的医药类产品,即通常所说的中药、西药等原料药及医药中间体制造企业(卫生材料、医疗器械、血液及血浆制品、放射药品制剂、兽药及生物制品企业除外)。 4基本要求 4.1 制药企业的职业卫生工作应坚持预防为主、防治结合的方针,持续改进职业卫生条件,使工作场所职业病危害因素的控制符合国家相关卫生标准要求。 4.2 制药企业涉及职业病危害的工作场所在设计时应符合GBZ1、GB50019和GB50073的要求。 4.3 制药企业产生职业病危害的生产过程和设备应设置相应的职业病防护设施,职业病危害防护设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 4.4 职业病危害防护设施的设置应保证工作场所有害因素职业接触限值符合GBZ 2.1、GBZ 2.2的要求。 4.5 制药企业应对整个生产过程中的职业病危害因素进行辨识和评估,明确存在职业病危害的工作场所、工艺过程、设备、原(辅)料、中间产品、副产品,制定职业病防护控制措施。

介入超声临床技术操作规范

介入超声临床技术操作规(一) 第一节概述 介入超声所在超声成像基础上发展起来的一门新技术。其主要特点是在实时超声的监视下或引导下,针对体的病变或目标,通过穿刺或置管技术以达到进一步诊断或治疗的目的。介入性超声属于微创技术,相当于用一次精确的小手术来替代大手术。因此,对操作医师素质要求较高,须具备良好的超声成像的基础理论知识,较丰富的超声检查临床经验和较全面的临床诊疗知识。须经过正规的培训和严格的考核才能上岗。介入超声属于有创操作,应有专门的介入超声室并严格执行无菌操作规。整个过程须有专门人员密切配合,以保证整个操作过程的顺利完成。 【适应症】 1.诊断性介入性超声 (1)穿刺抽液化验检查。 (2)穿刺抽吸细胞学检查。 (3)穿刺切割组织病理检查。 (4)穿刺和置管后注药行X线检查。 2.治疗性介入性超声 (1)抽液(注药或不注药)。 (2)引流(单纯、清洗或加注药)。 (3)药物注入(乙醇、抗生素、血凝剂、抗肿瘤药及免疫制剂等)。 (4)物理能量导入(射频、微波、核素、冷冻、高强聚焦超声、激光等)。【禁忌症】 1.灰阶超声显示病灶或目标不明确、不清楚或不稳定者。 2.严重出血倾向者。 3.伴大量腹水者。 4.穿刺途径无法避开大血管及重要器官者(粗针及治疗性穿刺更列为禁忌)。 5.化脓性感染病灶如脓肿可能因穿刺途径而污染胸膜腔或腹膜腔。 【术前准备】 1.在穿刺之前,超声医师必须掌握病人的病史和病情,明确穿刺目的,尤其要明确躔次的目的所诊断性还是治疗性。然后,用超声诊断仪仔细观察病灶或目标,研究穿刺引导是否可行。同时结合具体适应症和禁忌症的规定,确定病人是否适宜做介入性超声并通知病人实际情况。 2.化验与器械 (1)检查血常规和凝血三项。 (2)必要时,检查心功能、肝功能及肾功能。 (3)治疗前1周停服抗凝剂(如阿斯匹林等)。 (4)操作前禁食8h,腹胀明显者应事先服用消胀药或清洁灌肠。 (5)做好病人及其家属的术前谈话,并签署知情同意书。 (6)完成超声引导探头及穿刺针、导管等介入操作器械的清洁、消毒。 3.介入超声室的基本要求 (1)操作间实用面积不<20m2,易于清洁、灭菌,保持低尘,入室换鞋、戴帽、戴口罩。

2014全国职业院校技能大赛鸡新城疫抗体水平测定解读

2014年全国职业院校技能大赛 “鸡新城疫抗体水平测定”赛项规程 一、赛项名称 赛项编号:G-057 赛项名称:鸡新城疫抗体水平测定 英语翻译:Detection of the antibody titer against the Newcastle disease virus 赛项组别:高职组 赛项归属产业:农业 二、竞赛目的 通过本项目竞赛,促进高职学生了解鸡新城疫抗体水平测定的内容,熟练掌握测定方法,提高检测水平,培养学生的团队合作能力,不断提升学生的职业能力;引领农业职业院校适应畜牧业行业现状及技术发展趋势,促进畜牧兽医专业建设与教学改革;推进学院与相关企业深度合作,更好地实现工学结合的人才培养模式,为畜牧兽医行业培养高素质技术技能型人才。 三、竞赛内容与时间 (一)竞赛内容 竞赛项目为鸡新城疫抗体水平测定(微量法)。测定方法参考《新城疫诊断技术》(GB/T16550—2008)标准,具体分为6个部分。竞赛总时间为180分钟。 1.试验器材准备(占总成绩的6%) 按照操作规程进行试验器材的准备,并进行标识,合理摆放。 2.配制1%鸡红细胞悬液(占总成绩的20%) 按照操作规程进行采血、离心、洗涤、配制1%鸡红细胞悬液。 3.血凝(HA)试验(占总成绩的16%) 按照操作规程,用微量移液器在96孔V型血凝反应板上滴加稀

释液、新城疫标准抗原,充分混匀后倍比稀释,添加1%鸡红细胞悬液,充分振荡和感作,正确判定抗原的血凝效价。 4.配制四单位病毒(占总成绩的15%) 根据HA试验测定结果,按照操作规程配制四单位病毒。 5.血凝抑制(HI)试验(占总成绩的16%) 按照操作规程,对10个被检血清进行血凝抑制试验操作,同时设新城疫标准阳性血清对照和阴性血清对照。 6.抗体滴度报告(占总成绩的27%) 按照操作规程正确读数,填写完成报告单。 (二)竞赛时间 四、竞赛方式 本赛项为团体赛。每组参赛学生2名,须为同校在籍学生。由各省、自治区、直辖市教育行政部门商农业行政部门,在本区域内设置畜牧兽医专业的涉农高职院校全日制在籍学生中(参赛选手年龄须不超过25周岁,即2014年7月1日前不满26周岁),经选拔组成1个代表队参加比赛,每队限报1名指导教师。本赛项本次竞赛不邀请

针灸按摩科适宜技术操作规范指南

中医适宜技术操作规范 一.针灸 1、严格无菌操作,针具必须严密消毒,防止交叉感染。凡留针治疗者,术者不得离开岗位,注意观察病员变化,取针时注意防止遗漏、断针。采用措施预防晕针、滞针和断针,如有发生迅速处理。使用电针时,应首先检查机器是否完好,输出是否正常,并根据病情,选用适当的强度,治疗完毕后将开关关闭,输出扭到零位。经常检查针灸是否完好,如不锐利或有弯曲时应及时修理,不易修直时应更换。 2、针灸时要严格遵守操作规程,注意解剖部位,防止发生意外。 3、对初次接受针灸的患者,如情绪紧张时,要先做好解释工作,消除患者疑虑,争取患者积极配合。 4、针灸室工作人员必须认真检查应诊病人,做好门诊病历及就诊登记,建立治疗观察卡。分析总结针灸治疗效果,不断改进提高针灸治疗效果。 5、针灸室外作人员应坚持岗位学习,定期参加学术活动和学术交流,努力提高服务质量。 6、针灸室工作人员上班时,严禁在工作室内吸烟和喧哗。

二.推拿 1、凡需推拿治疗的病人,需经推拿室医生详细检查病情并根据病员的体质强弱、老幼、性别、肥瘦等不同情况选择推拿部位及手法后,选好适当的体位,让病人暴露治疗部位,术者应按由浅入深,由轻到重,由慢到快的原则进行施术治疗。 2、在对异性病员推拿时,治疗部位暴露要适当,在进行治疗时要严肃认真,不得与病人开玩笑、聊天等。 3、在治疗室推拿时,术者要文明施术,选用手法要得当,不得为省力用肘部或脚跟等粗暴手法,更不能敷衍了事。 4、在保健性推拿时,病人应穿背心、裤衩、盖好按摩大单后可从上而下,先背后腹,先上肢后下肢,先舒盘扣点穴的原则进行施术。

5、推拿医生应坚持不懈的练功,不断提高推拿技术,真正达到有力、持久、均匀、深透的手法要求。 6、推拿医生在治疗后应及时洗手,注意清洁卫生。 7、推拿室工作人员上班时,不得在工作室内吸烟、喧哗。 中频治疗仪操作规范

软件技术规范

第三部分技术规范 1、系统实施的总体要求全面预算管理软件系统实施后,应使企业全面预算管理的编制、审批、滚动、分析、数据集成等功能得到全面提升,尤其实现各事业部可独立完成预算编制的整体运算。 投标人应根据以下要求提供详细的技术方案。 1.1稳定性和可靠性 ⑴ 系统应符合企业全面预算管理工作要求。 ⑵ 系统应经过完善的设计和充分的测试运行,具备在较长时间内连续无故障的运行能力。 ⑶ 系统应提供全面、有效的系统安全机制。 ⑷ 系统应具备开放的标准化体系结构,可方便地与其它业务系统衔接,实现与其它业务系统间的无缝集成。 1.2兼容性和易用性 ⑴ 全面预算管理软件在安装、配置、升级、维护等管理方面应该简单快捷。 ⑵ 系统应具备易操作的特点,好记易学、实用高效。 ⑶ 系统应具备强大的容错、数据恢复与稳定运行的能力。 ⑷ 系统应易于扩展和升级,能够根据用户的具体需求快速、方便地定制、扩展原系统的功能。 2、系统实施要求 2.1 系统架构 ⑴ XXHyperion 全面预算管理系统最新版本 11 的软件实施。 ⑵ 系统支持集中式部署方式。 ⑶ 服务端支持 32位和 64位 Windows Server 2003及以上版本操作系统 ⑷ 客户端支持32位和64位WindowsXP及以上版本操作系统。 ⑸优化与Oracle ERP等系统数据对接及数据分析。 ⑹ 可使用 IE6.0 及以上版本浏览器进行预算系统操作。 2.2权限管理 ⑴ 要求系统可以按照预算管理人员的职责不同进行权限的分配,可以支持

功能权限和数据权限的赋权管理 ⑵ 要求提供用户角色定义、访问权限定义,可对用户进行角色分配,实现不同资源控制的组合式访问控制与授权管理。 2.3系统实施后达到的效果 主要功能效果如下:

白蚁防治技术规范

白蚁防治技术规范-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

房屋白蚁预防工程施工技术规范 一、总则 1、为认真贯彻建设部第130号令《城市房屋白蚁防治管理规定》,加强房屋白蚁预防工程的施工技术管理,确保房屋白蚁预防工程施工质量,特制定本规范。 2、本规范适用于新建、改建、扩建、装饰装修等房屋白蚁预防工程的施工。 3、本规范适用于木栖性、土木两栖性和土栖性白蚁危害区的房屋白蚁预防工程。 本规范规定了采用药物滞留喷洒、涂刷或浸渍法处理进行房屋白蚁预防工程施工的方法。 4、本规范要求房屋白蚁预防工程质量包治期为15年。合同另有约定的除外。 5、凡白蚁危害地区的房屋白蚁预防工程,均应遵守本规范。地方规程与本规范不符的,应以本规范为准。 二、药物 1、房屋白蚁预防工程药物的选择和使用,必须遵守《中华人民共和国农药管理条例》,所使用的药物必须取得农药登记证(登记范围包括白蚁防治)、农药生产许可证或农药生产批准文件、产品质量标准、产品质量检验合格证。 2、房屋白蚁预防工程使用的药剂应含有联苯菊酯、氯菊酯、氰戊菊酯、氟氯氰菊酯、氯菊酯+辛硫磷、毒死蜱中的一种成分(国家另有规定的除外)。 任何单位和个人不得使用国家明令禁止生产或撤销登记的药物,严禁把只取得农业或其他卫生害虫登记的农药用于房屋白蚁预防工程施工。

3、所使用的药物必须标明名称、生产厂家、产品批号、登记证号、有效成份和出厂日期,并附有产品使用说明书和批次检测合格证。 4、药物使用时需加水稀释的,药物使用量按百分比浓度法计算: 药物使用量(L)=药剂使用量(L)×药剂使用浓度(%) (W/V) 药物浓度(%)(W/V) 5、房屋白蚁预防工程施工时,要充分结合当地的气候、土壤和地下水位等条件,选择合适的药物、使用浓度和剂量。 6、施工药剂的使用范围、浓度和使用量,应严格按照农药登记证、产品标签和说明书的规定使用。在施工过程中,根据现场的具体情况,如需对药剂的使用浓度和使用量作出调整的,其药物的有效成份用量仍按药物产品标签和说明书的规定不变。 7、白蚁防治单位必须视使用药物的持效期,采取二次或多次施药措施,以达到本规范包治期的要求。 三、场地清理 1、项目开工前,应对现场进行蚁害检查或白蚁灭治处理,消除隐患。 2、在房屋建筑施工过程中,应督促建筑施工单位及时清除建房场地遗留的废旧木质材料,拆除建筑木模板和木桩,防止白蚁孳生。 四、地基预防白蚁施工 1、房屋建筑地下水位以上部位的地基都要进行预防白蚁施工。 2、对各种类型的基础底面和侧壁土壤完成开挖后,均用低压喷洒的方法进行施药处理。 3、对各种类型的基槽和桩基回填土平整夯实后,均用低压喷洒的方法进行施药处理。要求施药带宽20~30cm,渗透有效深度达10~20cm。

中医适宜技术操作考核试题----耳穴压豆

耳穴压豆操作考核评分标准 序号科室姓名计时得分 项目要求分值扣分细则扣分 素质要求仪表大方,举止端庄,态度和蔼。 5 10 一处不符合要求扣2分。着装整洁。 5 一处不符合要求扣2分。 操作前准备医生洗手,核对,对患者评估正确、全面。 5 20 未洗手扣2分,未核对扣2分,未评 估扣2分。 物品 治疗盘(内铺治疗巾)、75%酒精、探棒、棉签、镊 子、一次性耳豆贴、弯盘(无菌物品在有效期内)。 5 用物缺一项扣1分,一项不符合要 求扣0.5分。 患者 核对患者、诊断、介绍并解释,患者理解与配合。 5 漏一项扣1分,不解释扣2分,解释 不到位扣1分。 体位舒适合理(根据患者病情合理取体位)。 5 体位不正确扣3分,不舒适扣2分。 操作流程定位 术者一手持耳轮后上方,另一手持探棒由上而下在 选区内找敏感点。 5 30 选穴定位不正确扣3分,选穴定位 时未询问患者感受扣2分。 皮肤 消毒 再次核对穴位后,用75%酒精擦拭消毒(其范围视耳 廓大小而定,以擦净耳部油脂为度)。 5 未消毒扣5分,消毒不符合要求一 处扣2分。 压豆 压豆方法正确:取压豆贴依次按压在相应穴位上, 并依次按压。 15 按压时未询问患者感觉每穴扣2分, 按压方法不正确扣5分、籽偏离穴 位每穴扣5分、粘贴不牢每穴扣3分。观察 按压过程中观察患者是否有头晕等不适情况。 告知患者注意事项。 5 未观察扣2分,未询问扣2分,未告 知扣2分。 操 作后整理 再次核对,合理安排体位。 5 10 未核对扣2分,体位不舒适均扣2分。 清理用物,归还原处,洗手,物品处理符合要求。 (探棒用75%酒精擦拭消毒)。 5 未洗手扣2分,未口述探棒消毒处理 扣3分。 合计70 注:操作时间为5分钟,从消毒皮肤开始计时至压豆完成结束,每超时10秒扣1分。 监考老师签名:考核日期:年月日

口蹄疫防治技术规范

二、口蹄疫防治技术规范 口蹄疫(Foot and Mouth Disease, FMD)是由口蹄疫病毒引起的以偶蹄动物为主的急性、热性、高度传染性疫病,世界动物卫生组织(OIE)将其列为必须报告的动物传染病,我国规定为一类动物疫病。 为预防、控制和扑灭口蹄疫,依据《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》、《国家突发重大动物疫情应急预案》等法律法规,制定本技术规范。 1 适用范围 本规范规定了口蹄疫疫情确认、疫情处臵、疫情监测、免疫、检疫监督的操作程序、技术标准及保障措施。 本规范适用于中华人民共和国境内一切与口蹄疫防治活动有关的单位和个人。 2 诊断 2.1 诊断指标 2.1.1 流行病学特点 2.1.1.1 偶蹄动物,包括牛科动物(牛、瘤牛、水牛、牦牛)、绵羊、山羊、猪及所有野生反刍和猪科动物均易感,驼科动物(骆驼、单峰骆驼、美洲驼、美洲骆马)易感性较低。 2.1.1.2 传染源主要为潜伏期感染及临床发病动物。感染动物呼出物、唾液、粪便、尿液、乳、精液及肉和副产品均可带毒。康复期动物可带毒。

2.1.1.3 易感动物可通过呼吸道、消化道、生殖道和伤口感染病毒,通常以直接或间接接触(飞沫等)方式传播,或通过人或犬、蝇、蜱、鸟等动物媒介,或经车辆、器具等被污染物传播。如果环境气候适宜,病毒可随风远距离传播。 2.1.2 临床症状 2.1.2.1 牛呆立流涎,猪卧地不起,羊跛行; 2.1.2.2 唇部、舌面、齿龈、鼻镜、蹄踵、蹄叉、乳房等部位出现水泡; 2.1.2.3 发病后期,水泡破溃、结痂,严重者蹄壳脱落,恢复期可见瘢痕、新生蹄甲; 2.1.2.4 传播速度快,发病率高;成年动物死亡率低,幼畜常突然死亡且死亡率高,仔猪常成窝死亡。 2.1.3 病理变化 2.1. 3.1消化道可见水泡、溃疡; 2.1. 3.2幼畜可见骨骼肌、心肌表面出现灰白色条纹,形色酷似虎斑。 2.1.4 病原学检测 2.1.4.1 间接夹心酶联免疫吸附试验,检测阳性(ELISA OIE 标准方法附件一); 2.1.4.2 RT-PCR试验,检测阳性(采用国家确认的方法); 2.1.4.3 反向间接血凝试验(RIHA),检测阳性(附件二); 2.1.4.4 病毒分离,鉴定阳性。

临床技术操作规范

临床技术操作规范 临床技术操作规范 第1章总则 一.为提高病理学诊断质量,促进临床工作,依据《中华人民共和国执业医师法》精神,结合医院病理科工作的特点,制定本规范。 二.医院病理科和承担医院病理科任务的医学院校病理教研室的主要临床任务是通过活体组织病理学检查(简称活检).细胞病理学检查(简称细胞学检查)和尸体剖检(简称尸检)等作出疾病的病理学诊断(或称病理诊断)。具有一定规模的病理科,应积极开展教学.培训病理医师和科学研究等项工作。 三. 病理学诊断是病理医师应用病理学知识.有关技术和个人专业实践经验,对送检的患者标本(或称检材,包括活体组织.细胞和尸体等)进行病理学检查,结合有关临床资料,通过分析.综合后,作出的关于该标本病理变化性质的判断和具体疾病的诊断。病理学诊断为临床医师确定疾病诊断.制定治疗方案.评估疾病预后和总结诊治疾病经验等提供重要的.有时是决定性的依据,并在疾病预防,特别是传染病预防中发挥重要作用。 四.病理学诊断报告书(或称病理诊断报告)是关于疾病诊断的重要医学文书。当涉及医.患间医疗争议时,相关的病理学诊断报告书具有法律意义。病理学诊断报告书应由具有执业资格的注

册主治医师以上(含主治医师)的病理医师签发。各医院可酌情准予条件适宜的高年资病理科住院医师试行签署病理学诊断报告书。低年资病理科住院医师.病理科进修医师和非病理学专业的医师不得签署病理学诊断报告书。 五.病理学检查是临床医师与病理医师为确立疾病诊断而进行的合作行为,是有关临床科室与病理科之间特殊形式的会诊。临床医师和病理医师双方皆应认真履行各自的义务和承担相应的责任。 六.病理学检查申请单是临床医师向病理医师发出的会诊邀请单。病理学检查申请单的作用是:临床医师向病理医师传递关于患者的主要临床信息(包括症状.体征.各种辅助检查结果和手术所见等).诊断意向和就具体病例对病理学检查提出的某些特殊要求,为进行病理学检查和病理学诊断提供重要的参考资料或依据。病理学检查申请单是疾病诊治过程中的有效医学文书,各项信息必须真实,应由主管患者的临床医师亲自(或指导有关医师)逐项认真填写并签名。 七.临床医师应保证送检标本与相应的病理学检查申请单内容的真实性和一致性,所送检材应具有病变代表性和可检查性,并应是标本的全部。 八.患者或患者的授权人应向医师提供有关患者的真实信息(包括姓名.性别.年龄.病史和可能涉及诊断需要的隐私信息)。

中医适宜技术操作规范(汇编)

中医适宜技术操作规程松木坪镇中心卫生院中医科

目录 1、针刺技术操作规程…… 2、敷药技术操作规程…… 3、熏洗疗法技术操作规程…… 4、艾灸技术操作规程…… 5、拔罐技术操作规程…… 6、推拿技术操作规程…… 7、耳穴埋籽技术操作规程…… 8、刮痧技术操作规程…… 9、红外线治疗仪操作规程…… 10、温针灸技术操作规程…… 11、穴位注射技术操作规程…… 12、牵引治疗操作规程…… 13、中频电疗技术操作规程…

一、针刺技术操作规程毫 针刺法技术操作规程 【目的】 采用不同型号的金属毫针刺激人体一定的腧穴,以调和气血、疏通经络,从而达到扶正祛邪、防治疾病的目的。适用于各种急、慢性疾病。 【用物准备】 治疗盘,毫针盒(内备各种毫针)或一次性使用的毫针,0.5%碘伏,棉签,棉球,镊子,弯盘,必要时备毛毯和屏风等。 【操作方法】 1.进针法 图1-1指切进针法 1.1指切进针法:又称爪切进针法。一般用左手拇指或食指端切按在穴位旁边,右手持针,用拇、食、中三指挟持针柄近针根处紧靠左手指甲面将针刺入。此法适宜于短针的进针。(图1-1) 1.2夹持进针法:或称骈指进针法。即用左手拇、食二指捏消毒干棉球,夹住针身下端,将针尖固定在所刺入腧穴皮肤表面位置,右手捻动针柄,将针刺入腧穴。此法适用于肌肉丰满部位及长针的进针。 1.3舒张进针法:用左手拇、食二指将所刺腧穴部位的皮肤绷紧,右手持针,使针从左手拇、食二指的中间刺入。此法主要用于皮肤松弛或有皱褶部位的腧

穴,如腹部的穴位。 1.4提捏进针法:用左手拇、食二指将所刺腧穴部位的皮肤捏起,右手持针,从捏起的皮肤顶端将针刺入。此法主要用于皮肉浅薄部位的腧穴进针。如印堂穴。(图10-69) 2.进针角度和深度 2.1角度:是指进针时针身与皮肤表面构成的夹角。 2.1.1直刺:是针身与皮肤表面呈90度角左右手垂直刺入。此法适用于人体大部分腧穴。 2.1.2斜刺:是针身与皮肤表面呈45度角左右手倾斜刺入。此法适用于肌肉较浅薄处或内有重要脏器或不宜于直刺、深刺的腧穴。 2.1.3平刺:即横刺,是针身与皮肤表面呈15度角左右沿皮刺入。此法适用于皮薄肉少部位的腧穴,如头部。 2.2深度:是指针身刺入皮肉的深度,一般根据患者体质、年龄、病情及针刺部位而定。 2.2.1体质:身体瘦弱,宜浅刺;肌肉丰满者,宜深刺。

牛结核病防治技术规范

《牛结核病防治技术规范》 牛结核病(Bovine Tuberculosis)是由牛结核分枝杆菌(Mycobacterium bovis)引起的一种人兽共患的慢性传染病。世界动物卫生组织(WORLD ORGANIZA TION FOR ANIMAL HEALTH,简称OIE)将其列为B类动物疫病,我国将其列为二类动物疫病。 为了预防、控制和净化牛结核病,根据《中华人民共和国动物防疫法》和其他相关的法律法规,制定本技术规范。 1. 适用范围 本规范适用于中华人民共和国境内一切从事牛、羊、猪、鹿、犬等易感动物的饲养、经营及其产品的生产、经营,以及从事动物防疫活动的单位和个人。 2.诊断 本病依据流行病学、临床症状、病理变化可做出初步诊断。确诊需进一步做病原分离鉴定或免疫学诊断。 2.1 流行特点 本病为人兽共患传染病,其中奶牛最易感,其次为水牛、黄牛、牦牛。结核病患牛是本病传染源,牛结核分枝杆菌随鼻汁、痰液、粪便和乳汁等排出体外,污染饲料、饮水、空气等周围环境。成年牛多因与病牛、病人直接接触,犊牛多因吃了病牛奶而感染。 2.2 临床症状: 潜伏期一般为10~45天,有的更长。 通常呈慢性经过。分为以下几种类型: 肺结核:以长期顽固的干咳为特征,且以清晨最明显。患畜容易疲劳,逐渐消瘦,病情严重者可见呼吸困难。 乳房结核:一般先是乳房淋巴节肿大,继而后方乳腺区发生局限性或弥漫性硬结,硬结无热无痛,表面凹凸不平。泌乳量下降,乳汁变稀,严重时乳腺萎缩,泌乳停止。肠结核:消瘦和持续下痢或与便秘交替出现,粪便常带血或脓汁。 2.3 病理变化:

病变是在肺脏形成特异性白色或黄白色结节。结节大小不一,切面干酪样坏死或钙化,有时坏死组织溶解和软化,排出后形成空洞。胸膜和肺膜可发生密集的结核结节,形如珍珠状。 2.4 实验室诊断 2.4.1病原分离鉴定 开放性牛结核病诊断,采取病牛的病灶、痰、尿、粪便、乳及其它分泌物样品,作抹片或集菌处理(见附件一)后抹片,用抗酸染色法染色镜检,以及分离培养和动物接种等。 2.4.2结核菌素皮内变态反应试验 牛型提纯结核菌素皮内变态反应试验(见附件二) 3.疫情报告 3.1 任何单位和个人发现患有本病或者疑似本病的动物,都应当及时向当地动物防疫监督机构报告。 3.2 当地动物防疫监督机构接到疫情报告后,按《动物疫情报告管理办法》及有关规定及时上报。 4.疫情处理 当发现牛结核病时要按下列要求处理: 4.1 扑杀病牛和阳性牛. 4.2 划定疫点、疫区、受威胁区 疫点:是指患病动物的同群畜所在的畜场(户)或其他有关屠宰、经营单位。 疫区:是指以疫点为中心,半径3~5公里范围内的区域。疫区划分时注意考虑当地的饲养环境和天然屏障(如河流、山脉等)。 受威胁区:是指疫区外顺延30公里范围内的区域。 4.3 封锁 呈暴发流行时(一个乡镇、场10天内检出阳性或发病10头以上),要对疫区实施封锁。在封锁期间,禁止染疫和疑似染疫动物、易感动物出入疫区疫区周围设置警示标志交通要道建立临时性检疫消毒站,对进出人员、车辆进行消毒;停止疫区

鸡新城疫抗体水平测定

2018年全国职业院校技能大赛 拟设赛项规程 一、赛项名称 赛项编号:GZ-2018011 赛项名称:鸡新城疫抗体水平测定 英语翻译:Detection of the Antibody against Chicken NewCastle Disease Virus 赛项组别:高职组 赛项归属产业:农林牧渔 二、竞赛目的 本赛项由学校、行业、企业共设,通过技能竞赛,能有效促进全国高职院校畜牧兽医类专业之间的交流,引领专业建设与课程改革;能进一步深化学校与企业之间的合作交流,加大行业人才队伍建设力度,提升行业产业发展水平。同时,通过本赛项的资源转化,可以向社会展示畜牧兽医类专业的师生风采和建设成果,提高专业的教学水平,提升人才培养质量。 三、竞赛内容 本赛项为鸡新城疫抗体水平测定(微量法),测定方法按《新城疫诊断技术》(GB/T16550-2008)标准,竞赛时间为180分钟。具体步骤及其分值如下: (一)试验器材准备(占总成绩的8%) 按照操作规程进行器材准备,要求器材选择正确、摆放有序,物品标识合理,桌面整洁等。

(二)配制1%鸡红细胞悬液(占总成绩的18%) 按照操作规程进行采血、离心、洗涤、配制1%鸡红细胞悬液,要求采血规范、熟练、采血量适量、离心机使用规范、洗涤次数及洗涤时间适宜、配制过程规范、1%鸡红细胞量适宜等。 (三)血凝试验(占总成绩的20%) 按照操作规程,用微量移液器在96孔V型血凝反应板1-12孔滴加稀释液、新城疫标准抗原,充分混匀,倍比稀释后,再次滴加稀释液,再添加1%鸡红细胞悬液,充分振荡混匀,静置感作适当时间后,正确判定抗原的血凝效价。要求微量移液器使用规范、倍比稀释操作规范、结果判定正确等。 (四)配制四单位病毒(占总成绩的10%) 根据血凝试验结果,按照操作规程配制四单位病毒。要求稀释倍数计算正确,稀释液体积加入得当、四单位病毒配制量适宜等。 (五)血凝抑制试验(占总成绩的20%) 按照操作规程,对20个被检血清进行血凝抑制试验操作,并设新城疫标准阳性血清对照、阴性血清对照;正确读取标准阴性血清、标准阳性血清及被检血清的结果,确定抗体滴度,完成报告。要求移液器使用规范、反应板各孔的稀释正确、感作时间得当、对照成立、结果判断正确等。 (六)抗体滴度报告(占总成绩的24%) 按照操作规程,正确判定抗体滴度,完成报告。要求抗体滴度判读正确、报告方式正确、结果误差符合要求、场地整洁等。 四、竞赛方式 本赛项为团体赛。每组参赛学生2名,比赛由2名学生配合完成,

江苏省化工行业废气污染防治技术规范

江苏省化工行业废气污染防治技术规范 前言 为贯彻落实《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》(国发〔2013〕37号)和《关于印发“重点区域大气污染防治‘十二五’规划”的通知》(环发〔2012〕130号)、省政府《关于实施蓝天工程改善大气环境的意见》(苏政发〔2010〕87号)、《省政府办公厅关于印发全省开展第三轮化工生产企业专项整治方案的通知》(苏政办发〔2012〕121号)和《关于印发开展挥发性有机物污染防治工作指导意见的通知》(苏大气办〔2012〕2号),进一步规范我省化工行业废气治理工作,防治化工行业废气污染,保障生态安全和人体健康,推动我省化工行业可持续发展,制订本规范。 本规范规定了我省化工行业大气污染防治技术及监督管理要求。 本规范为指导性文件,供我省化工园区(集中区)及化工企业在环评、设计、建设、生产、管理和科研工作中参照采用。 1 适用范围 本规范规定了我省化工行业大气污染防治技术及监督管理要求。 本规范适用于我省化工行业所有废气产生和排放企业,可作为环境影响评价、工程咨询、设计、施工、验收及建成后运行与管理的依据。 2 规范性引用文件 本规范内容引用了下列文件中的条款。凡是不注日期的引用文件,其有效版本适用于本规范。 《中华人民共和国大气污染防治法》(中华人民共和国主席令[2000]第32号) GB 16297-1996 大气污染物综合排放标准

GB 14554-1993 恶臭污染物排放标准 GB 9078-1996 工业炉窑大气污染物排放标准 GB 15562.1-1995 环境保护图形标志-排放口(源) GB 50051-2002 烟囱设计规范 GB 50234-2002 通风与空调工程施工质量验收规范 HG 20640-97(A)、HG 20640-97(B) 塑料设备 HJ 2000-2010 大气污染治理工程技术导则 HJ 2027—2013 催化燃烧法工业有机废气治理工程技术规范HJ 2026—2013 吸附法工业有机废气治理工程技术规范 HJ/T 387-2007 工业废气吸收处理装置 HJ/T 397-2007 固定源废气监测技术规范 《制药工业污染防治技术政策》(环境保护部公告[2012]第18号) 《挥发性有机物(VOCs)污染防治技术政策》(环境保护部公告[2013]第31号) 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》(国发[2013]37号) 其它相关的法律、法规和规章。 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本指南。 3.1 LDAR(泄漏检测与修复)技术 通过采用固定或移动检测设备,定期检测企业各类反应釜、原料输送管道、泵、压缩机、阀门、法兰等易产生挥发性有机物泄漏点,并及时修复超过一定浓度的泄漏点,控制物料泄漏对环境造成污染的过程。 3.2 清洁生产

临床技术操作规范.病理部分

《临床技术操作规范?病理学分册》 第1章总则 一、为提高病理学诊断质量,促进临床工作,依据《中华人 民共和国执业医师法》精神,结合医院病理科工作的特点, 制定本规范。 二、医院病理科和承担医院病理科任务的医学院校病理教研 室的主要临床任务是通过活体组织病理学检查(简称活检)、 细胞病理学检查(简称细胞学检查)和尸体剖检(简称尸检) 等作出疾病的病理学诊断(或称病理诊断)。具有一定规模 的病理科,应积极开展教学、培训病理医师和科学研究等项 工作。 三、病理学诊断是病理医师应用病理学知识、有关技术和个 人专业实践经验,对送检的患者标本(或称检材,包括活体 组织、细胞和尸体等)进行病理学检查,结合有关临床资料, 通过分析、综合后,作出的关于该标本病理变化性质的判断 和具体疾病的诊断。病理学诊断为临床医师确定疾病诊断、 制定治疗方案、评估疾病预后和总结诊治疾病经验等提供重 要的、有时是决定性的依据,并在疾病预防,特别是传染病 预防中发挥重要作用。 四、病理学诊断报告书(或称病理诊断报告)是关于疾病诊 断的重要医学文书。当涉及医、患间医疗争议时,相关的病 理学诊断报告书具有法律意义。病理学诊断报告书应由具有

执业资格的注册主治医师以上(含主治医师)的病理医师签发。各医院可酌情准予条件适宜的高年资病理科住院医师试行签署病理学诊断报告书。低年资病理科住院医师、病理科进修医师和非病理学专业的医师不得签署病理学诊断报告书。 五、病理学检查是临床医师与病理医师为确立疾病诊断而进行的合作行为,是有关临床科室与病理科之间特殊形式的会诊。临床医师和病理医师双方皆应认真履行各自的义务和承担相应的责任。 六、病理学检查申请单是临床医师向病理医师发出的会诊邀请单。病理学检查申请单的作用是:临床医师向病理医师传递关于患者的主要临床信息(包括症状、体征、各种辅助检查结果和手术所见等)、诊断意向和就具体病例对病理学检查提出的某些特殊要求,为进行病理学检查和病理学诊断提供重要的参考资料或依据。病理学检查申请单是疾病诊治过程中的有效医学文书,各项信息必须真实,应由主管患者的临床医师亲自(或指导有关医师)逐项认真填写并签名。 七、临床医师应保证送检标本与相应的病理学检查申请单内容的真实性和一致性,所送检材应具有病变代表性和可检查性,并应是标本的全部。 八、患者或患者的授权人应向医师提供有关患者的真实信息(包括姓名、性别、年龄、病史和可能涉及诊断需要的隐私

疫病综合预防技术

第二篇疫病防控技术 1 疫病综合预防技术 1.1 间歇养殖 实行分区间歇放养,林地、果园3亩~5亩划为一个放养区,山坡、草地5亩以上划为一个放养区,每个放养区用围墙、尼龙网或铁丝网等隔开,根据饲养数量及当地放养条件决定间歇养殖的时间,一般两批鸡的间隔时间为2~3个月。 1.2 消毒 在鸡舍周围,每星期撒一层生石灰,鸡在进出时消毒;在鸡舍门口建消毒池,池内铺垫麻布,并用消毒剂浸湿麻布,鸡在进出时消毒。 每批鸡出售后,对鸡舍墙壁、地面、饲养设备以及鸡舍周围彻底冲洗,鸡舍充分干燥后,采用2种以上的消毒剂交替进行3次以上的喷洒消毒,在进下一批鸡之前,再进行一次消毒。消毒剂可选用含过氧乙酸、火碱、醛类、碘伏、有机氯制剂、复方季铵盐等成分的消毒剂,所选消毒剂的使用浓度、配制方法、使用时间等,见其产品的使用说明书。 1.3 免疫 鸡场应根据各地流行的鸡疫病种类进行免疫,其中新城疫和高致病性禽流感是强制性免疫病。免疫剂量及方法,按照各疫苗的使用说明书进行。放养鸡推荐免疫程序见表4。

表4 推荐免疫程序 1.4 寄生虫病预防 放养阶段一般进行两次预防性驱虫,在60~75日龄,用吡喹酮粉剂和阿维菌素粉剂混入饲料中,拌料3~5天,吡喹酮量按每公斤鸡体重15毫克一次服用剂量计算,阿维菌素量按每公斤鸡体重0.03毫克一次服用剂量计算;在100~110日龄,用吡喹酮粉剂和阿维菌素粉剂混入饲料中,拌料3~5天,药物剂量同上。重点寄生虫病预防见表5。

表5 重点寄生虫病预防 1.5 兽药使用规范 1. 用药原则 放养鸡的用药原则:根据防治疾病需要使用药物;根据防治疾病类型选择高效、敏感性高、价格低廉、应用方便的药物;使用药物的剂量和方法,根据产品使用说明书进行;严禁大剂量使用药物;禁止使用国家相关部门公布的禁用药物;根据药物要求,鸡出售前多长时间停止使用该药物;购买具有国家正式批文生产厂家的兽药产品,并在产品包装上明显标记有产品用途、有效成份、使用剂量、使用方法等;如果养殖的鸡有绿色食品等特殊产品标记,选用药物时必须符合NY/T 472-2001《绿色食品兽药使用准则》。 2. 药物搭配注意事项 多种药物同时使用或前后使用的间隔时间不长时,其药效会发生一定的变化,疗效可能增强也可能降低甚至产生毒性,因此,某些药物不能相互搭配混合使用,用药时应该特别注意。具有增效作用可以搭配使用的常用药物见表6,不能搭配使用的常用药物见表7。

中医适宜技术推广项目实施方案

中医适宜技术推广项目实施 方案 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

中医适宜技术推广项目实施方案为进一步强化中医适宜技术推广,提升区属医疗卫生单位中医药服务能力,根据《肃州区中医适宜技术推广年活动实施方案》精神,制定本方案。 一、指导思想 适宜技术推广项目要以科学发展观为指导,深入学习贯彻党的十八大精神,通过建立创新中医药事业发展机制,激发医务人员使用和推广中医适宜技术的积极性、主动性,引导居民使用和掌握中医药防病治病基本知识,提高社会中医素养,营造良好的中医药发展氛围,并最终为群众健康事业做出贡献。 二、实施原则 中医适宜技术推广项目坚持“因人立项、广泛参与,以点带面、稳步推进”的原则,通过严格审核项目申报人资质、设施设备、团队协调等条件,评估医疗安全环境,鼓励和引导符合条件的医务人员运用辩证施治原则,因人、因病、因时开展和推广适宜技术。 三、实施范围 区属乡镇卫生院、城市社区卫生服务中心,区妇幼保健站,具有中医类别执业助理医师以上资格证书的医务人员。 四、实施阶段

申报阶段(2013年12月1日-2013年12月31日):有医务人员根据申报条件,在本单位同意的基础上,提交申报表及相关资料,进行申报。 审核阶段(2014年1月1日-2014年1月31日):由区卫生局根据申报资料及实际工作情况,确定项目实施人(或团队)。 实施阶段(2014年2月1日-2014年10月31日):有项目实施人负责实施,区卫生局进行督查、巡查,随时了解项目进展及实施质量,作为年终项目验收依据。 验收阶段(2014年11月1日-2014年12月31日):有区卫生局组织相关人员对项目实施进行验收,出具项目验收评估报告。合格者,拨付项目经费,不合格者,予以相应处罚。 五、项目内容 区卫生局设立以下适宜技术项目进行招标:三步三位九法治疗腰椎间盘突出症技术、华佗夹脊穴治疗颈椎病技术、穴位埋线治疗相关适宜病种技术、针刺“肩痛穴”治疗肩痛技术、温针灸结合刺络放血治疗骨性膝关节炎技术、穴位注射法治疗慢性萎缩性胃炎技术、电针配合艾盒灸治疗腰椎间盘突出症技术、上病下治推拿法治疗肩周炎技术操作、四步十法推拿治疗失眠技术、健脑调神针刺法治疗失眠症技术、三步推拿法治疗不寐技术、小针刀治疗

27.猪瘟防治技术规范

猪瘟防治技术规范 猪瘟(Classical swine fever, CSF)是由黄病毒科瘟病毒属猪瘟病毒引起的一种高度接触性、出血性和致死性传染病。世界动物卫生组织(OIE)将其列为必须报告的动物疫病,我国将其列为一类动物疫病。 为及时、有效地预防、控制和扑灭猪瘟,依据《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》和《国家突发重大动物疫情应急预案》及有关法律法规,制定本规范。 1 适用范围 本规范规定了猪瘟的诊断、疫情报告、疫情处置、疫情监测、预防措施、控制和消灭标准等。 本规范适用于中华人民共和国境内一切从事猪(含驯养的野猪)的饲养、经营及其产品生产、经营,以及从事动物防疫活动的单位和个人。 2 诊断 依据本病流行病学特点、临床症状、病理变化可作出初步诊断,确诊需做病原分离与鉴定。 2.1 流行特点 猪是本病唯一的自然宿主,发病猪和带毒猪是本病的传染源,不同年龄、性别、品种的猪均易感。一年四季均可发生。感染猪在发病前即能通过分泌物和排泄物排毒,并持续整个病程。与感染猪直接接触是本病传播的主要方式,病毒也可通过精液、胚胎、猪肉和泔水等传播,人、其它动物如鼠类和昆虫、器具等均可成为重要传播媒介。感染和带毒母猪在怀孕期可通过胎盘将病毒传播给胎儿,导致新生仔

猪发病或产生免疫耐受。 2.2 临床症状 2.2.1 本规范规定本病潜伏期为3-10天,隐性感染可长期带毒。 根据临床症状可将本病分为急性、亚急性、慢性和隐性感染四种类型。 2.2.2 典型症状 2.2.2.1 发病急、死亡率高; 2.2.2.2 体温通常升至41℃以上、厌食、畏寒; 2.2.2.3 先便秘后腹泻,或便秘和腹泻交替出现; 2.2.2.4 腹部皮下、鼻镜、耳尖、四肢内侧均可出现紫色出血斑点,指压不褪色,眼结膜和口腔黏膜可见出血点。 2.3 病理变化 2.3.1 淋巴结水肿、出血,呈现大理石样变; 2.3.2 肾脏呈土黄色,表面可见针尖状出血点; 2.3.3 全身浆膜、黏膜和心脏、膀胱、胆囊、扁桃体均可见出血点和出血斑,脾脏边缘出现梗死灶; 2.3.4 脾不肿大,边缘有暗紫色突出表面的出血性梗死; 2.3.5 慢性猪瘟在回肠末端、盲肠和结肠常见“钮扣状”溃疡。 2.4 实验室诊断 实验室病原学诊断必须在相应级别的生物安全实验室进行。 2.4.1 病原分离与鉴定 2.4.1.1 病原分离、鉴定可用细胞培养法(见附件1); 2.4.1.2 病原鉴定也可采用猪瘟荧光抗体染色法,细胞浆出现特异性的荧光(见附件2); 2.4.1.3 兔体交互免疫试验(附件3);

中医常见操作规程.

中医适宜技术操作规程 金匮街道社区卫生服务中心中医科 目录 1、针刺技术操作规程…… 2、敷药技术操作规程…… 3、熏洗疗法技术操作规程…… 4、艾灸技术操作规程…… 5、拔罐技术操作规程…… 6、推拿技术操作规程…… 7、耳穴埋籽技术操作规程…… 8、刮痧技术操作规程…… 9、红外线治疗仪操作规程…… 10、穴位贴敷操作规程…… 11、穴位注射技术操作规程 12、穴位埋线疗法操作规范…… 13、牵引治疗操作规程…… 14、多功能脉冲调制中频电疗机操作规程 15、低频脉冲治疗仪操作规程 16、中医定向透药治疗操作规程 17、中药熏蒸疗法操作规程 18、超声波治疗操作规程

一、针刺技术操作规程 (一)、毫针刺法技术操作规程 【目的】 采用不同型号的金属毫针刺激人体一定的腧穴,以调和气血、疏通经络,从而达到扶正祛邪、防治疾病的目的。适用于各种急、慢性疾病。 【用物准备】 治疗盘,毫针盒(内备各种毫针)或一次性使用的毫针,0.5%碘伏,棉签,棉球,镊子,弯盘,必要时备毛毯和屏风等。 【操作方法】 1. 进针法 图1-1指切进针法 1.1 指切进针法:又称爪切进针法。一般用左手拇指或食指端切按在穴位旁边,右手持针,用拇、食、中三指挟持针柄近针根处紧靠左手指甲面将针刺入。此法适宜于短针的进针。(图1-1) 1.2 夹持进针法:或称骈指进针法。即用左手拇、食二指捏消毒干棉球,夹住针身下端,将针尖固定在所刺入腧穴皮肤表面位臵,右手捻动针柄,将针刺入腧穴。此法适用于肌肉丰满部位及长针的进针。

1.3 舒张进针法:用左手拇、食二指将所刺腧穴部位的皮肤绷紧,右手持针,使针从左手拇、食二指的中间刺入。此法主要用于皮肤松弛或有皱褶部位的腧穴,如腹部的穴位。 1.4 提捏进针法:用左手拇、食二指将所刺腧穴部位的皮肤捏起,右手持针,从捏起的皮肤顶端将针刺入。此法主要用于皮肉浅薄部位的腧穴进针。如印堂穴。(图10-69) 2. 进针角度和深度 2.1 角度:是指进针时针身与皮肤表面构成的夹角。 2.1.1 直刺:是针身与皮肤表面呈90度角左右手垂直刺入。此法适用于人体大部分腧穴。 2.1.2 斜刺:是针身与皮肤表面呈45度角左右手倾斜刺入。此法适用于肌肉较浅薄处或内有重要脏器或不宜于直刺、深刺的腧穴。 2.1.3 平刺:即横刺,是针身与皮肤表面呈15度角左右沿皮刺入。此法适用于皮薄肉少部位的腧穴,如头部。

相关文档
相关文档 最新文档