1、按照中华人民共和国建设部(GB50053-94)规定,其变压器外廓与建筑物外墙的距离应大于或等于5m。(最新版为《20kV及以下变电所设计规范》GB50053-2013,2014年7月执行)

2、国家环保总局颁布的《500千伏超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》指出,居民区工频电场限值4千伏/米,工频磁场0.1毫特斯拉,500千伏以下输电线路和变电站参照执行。以此类推,6千伏配电变压器距离居民区保持3米以上距离。

3、要认识电磁辐射对人体的影响,首先要对电磁辐射有科学客观的认识。输变电设施会产生工频电场、磁场、无线信号干扰和一些噪音,而引起人们恐慌的主要是电场和磁场。我国输变电工程采用的电力频率为50赫兹。在电力或动力领域中,通常将50赫兹频率称为“工业频率”,属于极低频电场。和手机电脑的高频辐射不同。

世界卫生组织(WHO)从1998年,分别以“国际电磁场研究计划”信息发布文件(Fact Sheets)形式,以多国文字公布了不同频率电磁源对公众健康有何影响的官方意见,分别阐述了暴露于不同频率电磁源对人体产生影响的作用机理及安全限值。电磁环境对生物系统产生的影响,决定于电磁源的波长(频率)及其能量的大小,频率越高能量越大,对人体的影响也就越大,但至今没有发现高压线等低频有确切的危害。

在输电线路或电力设施周围环境中,电场与磁场单独存在,并不类似高频电磁场那样以电磁波形式形成有效的电磁能量辐射或形成体内能量吸收。因此,国际权威组织在极低频环境健康影响领域内,

只涉及电场与磁场分析,而不使用“电磁辐射”这一笼统模糊的概念,更没有任何国际权威组织会在该领域误用“电磁辐射”这一术语。事实上,我国对输变电电磁场的环境标准限定比国际标准更为严格。WHO 推荐的国际权威组织颁布的旨在保护公众健康的工频电场强度暴露限值为5千伏/米,工频磁场强度暴露限值为0.1毫特斯拉;而我国对公众的保护限值为电场4千伏/米,磁场为0.1毫特斯拉。

100KVA欧式箱变技术条件书全解

岱山县曙光工贸实业发展中心 欧式箱变技术条件书 1.总则: 1.1箱式变的变压器部分必须符合S11系列配电变压器的技术条件;其它各种电器设备应分别符合相应的国家(或部)标准。主要有:GB1094.1-1996 电力变压器第一部分总则 GB1094.2-1996 电力变压器第二部分温升 GB1094.3-85 电力变压器第三部分绝缘水平和绝缘试验 GB1094.5-85 电力变压器第四部分承受短路的能力 GB/T6451-1999 三相油浸式电力变压器技术参数及要求 GB/T17467-1998 高压/低压预装式变电站 GB4208 外壳防护等级的分类 JB/T 10217-2000 组合式变压器 DL/T 537-2002 高压/低压预装箱式变电站选用导则 GB 15166.2—94 交流高压熔断器限流式熔断器 GB/T 12706.4-2002 额定电压6kV到30kV电力电缆附件试验要求GB 16926 –1997 交流高压负荷开关—熔断器组合 GB3983.1-1989 低压并联电容器 DL/TT597-1996 低压无功补偿控制器订货技术条件 SD325-89 电力系统电压和无功技术导则 GB11032-89 交流无间隙金属氧化物避雷器 GB1497-1985 低压电器基本标准

GB7251-1997 低压成套开关设备和控制设备 1.2箱式变应适用于中国10kV中性点不接地系统内安全运行。 1.3 箱变的使用环境 1. 3.1安装地点:户外 1. 3.2海拔高度:1000m以下 1. 3.3环境气温:-15℃-+40℃ 1. 3.4户外风速:<35m/s 1. 3.5最大相对湿度: 小于95%(25℃)(日平均值),小于90%(25℃)(月平均值) 1. 3.6安装地点:安装在无火灾,爆炸危险,严重污秽,化学腐蚀及剧烈震动的户 外场所 1. 3.7抗震能力:地面水平加速度0.3g 地面垂直加速度0.15g 同时作用持续三个正弦波、安全系数≥1.67 2.各元件电气性能要求 2.1.变压器 2.1.1变压器选用S11及以上型号变压器,变压器采用全绝缘、全密封、免维护结构,高压侧进线采用密封肘型插头形式。选用波纹油箱,油箱外壳不得有渗漏和损伤、外观表面光洁不粗糙,抗腐蚀性能好。 2.1.2额定电压:10kV 2.1.3额定容量:100KVA 2.1.4额定频率:50HZ 2.1.5型号:S11-M级以上型号 2.1.6变比:10.5kV/0.4kV

配电箱安装的施工方法

配电箱安装施工要点 (1)设备要求 1)柜(盘)本体外观检查应无损伤及变形,油漆完整无损。柜(盘)内部检查:电器装置及元件、绝缘瓷件齐全,无损伤、裂纹等缺陷。2)安装前应核对配电箱编号是否与安装位置相符,按设计图纸检查其箱号、箱内回路号。箱门接地应采用软铜编织线,专用接线端子。箱内接线应整齐,满足设计要求及验收规范(GB50303-2002)的规定。 (2)作业条件 配电箱安装场所土建应具备内粉刷完成、门窗已装好的基本条件。预埋管道及预埋件均应清理好;场地具备运输条件,保持道路平整畅通。 (3)配电箱定位:根据设计要求现场确定配电箱位置以及现场实际设备安装情况,按照箱的外形尺寸进行弹线定位。 (4)基础型钢安装 1)按图纸要求预制加工基础型钢架,并做好防腐处理,按施工图纸所标位置,将预制好的基础型钢架放在预留铁件上,找平、找正后将基础型钢架、预埋铁件、垫片用电焊焊牢。最终基础型钢顶部宜高出抹平地面10mm。 2)基础型钢接地:基础型钢安装完毕后,应将接地线与基础型钢的两端焊牢,焊接面为扁钢宽度的二倍,然后与柜接地排可靠连接。并做好防腐处理。

(5)配电柜(盘)安装 1)柜(盘)安装:应按施工图的布置,将配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。单独柜(盘)进行柜面和侧面的垂直度的调整可用加垫铁的方法解决,但不可超过三片,并焊接牢固。成列柜(盘)各台就位后,应对柜的水平度及盘面偏差进行调整,应调整到符合施工规范的规定。 2)挂墙式的配电箱可采用膨胀螺栓固定在墙上,但空心砖或砌块墙上要预埋燕尾螺栓或采用对拉螺栓进行固定。 3)安装配电箱应预埋套箱,安装后面板应与墙面平。 4)柜(盘)调整结束后,应用螺栓将柜体与基础型钢进行紧固。5)柜(盘)接地:每台柜(盘)单独与基础型钢连接,可采用铜线将柜内PE排与接地螺栓可靠联结,并必须加弹簧垫圈进行防松处理。每扇柜门应分别用铜编织线与PE排可靠联结。 6)柜(盘)顶与母线进行连接,注意应采用母线配套扳手按照要求进行紧固,接触面应涂中性凡士林。柜间母排连接时应注意母排是否距离其他器件或壳体太近,并注意相位正确。 7)控制回路检查:应检查线路是否因运输等因素而松脱,并逐一进行紧固,电器元件是否损坏。原则上柜(盘)控制线路在出厂时就进行了校验,不应对柜内线路私自进行调整,发现问题应与供应商联系。 8)控制线校线后,将每根芯线煨成圆圈,用镀锌螺丝、眼圈、弹簧垫连接在每个端子板上。端子板每侧一般一个端子压一根线,最

综合配电柜

综合配电柜宣传说明 介绍 WGDXW系列综合配电箱根据电网建设改造要求及电网运行经验,本着安全、经济、合理、可靠的原则而设计的新型综合配电箱。其具有电能分配、无功补偿、电能计量、电能信息采集等功能,并可通过计算机通信技术将采集的电能数据、温度数据等上传至主站。主站可以通过无线网络获取测试点的所需数据,并对装置的部分参数进行设置和控制。 应用范围 适用于户外正常使用条件下,额定频率50Hz,额定电压400V,变压器容量500kVA及以下的中性点直接接地配电系统中,适用于城乡配电网公用配变低压出线侧及工矿,医疗,科研,企业,油田,煤矿,港口,居民小区,公用设施等需要低压动态无功补偿的电力用户。 用途 产品有计量、电压检测、配电控制、无功动态补偿及防雷、过流、短路保护等功能。也可根据用户要求加入漏电保护功能。 技术特点 配电功能:两路电能分配,完全取代传统的配电箱(柜)功能 计量功能:WFTT-1800S配变监测计量终端内部集合了精确的计量器件,能对电能的各项指标监测记录并保存 通讯功能:可通过485或无线模块与上位机进行通讯,可以接收并执行上位机的指令 显示功能:全中文界面,可实时显示电网三相电压、电流、有功、无功、有功电度、无功电度、功率因数等主要参数和电容器的运行状态等 保护功能:具有完善的越限报警和过压、欠压、谐波超标等报警和动作功能,以保护设备安全 记录功能:可以在线记录每月每日各相电压、电流、有功、无功、有功电度、无功电度、功

率因数、谐波畸变、电压的最大、最小值及其出现的时间;能记录所有的操作事件(包括装置上下电、手动投入/切除电容等事件),为事故分析提供必要的依据;可以记录无功补偿电容器的投切过程,为用户详细了解无功补偿的效果提供直观信息 零电流投切,动态补偿 投切元件采用新一代智能复合开关,可实现频繁快速无涌流投切,动态响应时间小于100ms 灵活的电容补偿方式 共补+单补的灵活补偿方式可有效改善系统三相不平衡状况。 安装维护简单方便,使用寿命长 箱体采用体积小、重量轻、集成度高、安装维护简单方便,性能可靠、使用寿命长。 技术指标 1 环境参数 环境温度-25~+60℃ 海拔高度≤2000m 安装倾斜角≤5% 安装地点无剧烈震动和冲击 抗震能力水平加速度 0.25g 垂直加速度 0.125g。 空气污秽等级Ⅲ级

专用箱式变压器技术要求规范书

前页附表:

目录 一、智能型箱式变压器技术规范.................................................................................................................................. - 1 - 1. 适用范围...................................................................................................................................................................... - 1 - 2. 执行标准...................................................................................................................................................................... - 1 - 3. 设备规范要求.............................................................................................................................................................. - 2 - 4. 试验............................................................................................................................................................................ - 11 - 5.文件........................................................................................................................................................................... - 12 - 6.标志、包装、运输和保管...................................................................................................................................... - 12 - 7.验收及检验............................................................................................................................................................... - 13 -

(完整版)配电箱安装方案

一、施工准备 (一)作业条件 1、墙体结构已弹出施工水平线。 2、安装配电箱所需的木砖及铁件巳预埋。 3、随土建结构预留的暗装配电箱的安装位置正确,大小合适。 4、暗装配电箱箱体时,安装箱体墙面的抹灰应全部完成。暗装配电箱盘芯及贴脸时, 土建装修的抹灰、喷浆及油漆应全部完成。 5、明装配电箱时,土建装修的抹灰、喷浆及油漆应全部完成。 (二)材料要求 1、建筑电气工程中安装的高压成套配电柜、控制柜(屏、台)应有出厂合格证、生 产许可证和试验记录。低压成套配电柜、动力、照明配电箱(盘、柜)除上述质 量证明文件外,还应有“ CCC认证标志及认证证书复印件。 2、动力、照明配电箱、低压柜,不同厂家、不同规格的出厂合格证应各备一张。低 压进线冗接箱或分支柜,多层进户分界开关柜,不同厂家、不同规格的合格证应各备一张。 3、产品进场后先进行外观检查:箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆 无脱落。然后进行开简检验:箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢固,二层底板厚度不小于1.5mm,且不得用阻燃型塑料板做二层底板。各种断路器进 行外观检验,调整及操作试验。 4、配电箱不应采用可燃材料制作;在干燥无尘的场所,采用的木制配电箱应经阻燃处理。 5、镀锌制品(支架、横担、接地极、避雷用型钢等)和外线金具应有出厂合格证和 镀锌质量证明书。 (三)主要机具 1、铅笔、卷尺、水平尺、方尺、线坠等。 2、手锤、錾子、剥线钳、尖嘴钳、压接钳、电钻、液压开孔器、锡锅、锡勺、电 工常用工具等。 二、质量要求 (一)高压开关柜 GB50303-2002)的规定。 质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》

jp变压器综合配电柜技术条件

JP变压器综合配电箱技术条件 JP柜技术参数见技术规范专用部分的标准技术参数表。 技术要求 1.JP柜体应采用不锈钢亚光处理(型号为:201),不锈钢板标称厚度不得小于 1.5mm。柜体采用对开门,共4门,采用不锈钢铰链,大尺寸柜体内加装加强筋。 2.JP柜应分为总进线开关室、计量室、配电室、无功补偿室,并相对独立。在计量室预留自动化电网所需设备的位置,计量室封闭,不装计量TA,预留计量TA空间位置,不装电压表、电流表,不留观察窗。 3.进出线布置:侧面上进下出,不在一面。 4.总进线刀开关进线侧装浪涌保护器,浪涌保护器前装空气开关,负荷侧装氧化锌避雷器,避雷器独立接地。配电室在综合保护器出线侧装接线排。 5.JP柜相序按面对柜体正面从左到右排序为A、B、C、N。 6.JP柜用新型防雨锁,锁加防撬功能,计量室单独设锁。柜内装检修照明灯,在配电出线室正门装行程开关来控制灯的闭合。 7.箱体通风设计:上下左右通风,具有防止小动物进入设计。进出电缆采用紧缩套工艺,用PG系列电缆螺旋接头,由制造厂家根据变压器容量合理配置。 8.对接地的要求: 1)JP柜的底架上均应设置可靠的适用于规定故障条件的接地端子,该端子应有一紧固螺钉或螺栓连接至接地导体。紧固螺钉或螺栓的直径应不小于10mm。接地连接点应标以清晰可见的接地符号; 2)接地导体应采用铜质导体,接地导体的末端应用铜质端子与设备的接地系统相连接; 3)主回路中凡规定或需要触及的所有部件都应可靠接地; 9.JP柜柜顶设有横眉可粘贴间隔名称。JP柜正门内侧应有用铝合金板制作的清晰明显的主接线示意图。 10.铭牌的要求 1)铭牌应为铝合金或不锈钢材质且应用中文蚀刻,柜体正反两面制作铝合金警示

箱式变压器采购技术协议

大唐鲁北发电有限责任公司宿舍区电源改造箱式变压器采购 技术协议书 二0一二年三月

货物需求一览表 序 名称型号规格单位数量号 1 10kV箱式配电变压器(欧式)SCB10-800kVA 台1

目录 错误!未找到引用源。

组合型(欧式)箱变10kV系列订货技术条件 1总则 1.1本技术条件规定了组合式(欧式)箱变10kV系列的使用条件、额定参数、技术要求、试验、包装运输等具体内容。 1.2本技术条件适用于额定电压10kV、频率50Hz的组合式(欧式)箱变10/0.4kV系列的制造、选型、验收、安装和维护。 1.3本设备技术规范提出的是最低限度的技术要求。除本技术条件中规定的技术参数和要求外,其余均应遵循最新版本的国家标准(GB)、电力行业标准(DL)、IEC标准和国际单位制(SI)。如果供方有自已的标准或规范,应提供标准代号及其有关内容,并须经需方同意后方可采用,但原则上采用更高要求的标准。 1.4如果供方选用本技术条件规定以外的标准时,则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在供方已证明替换标准相当或优于技术条件规定的标准,并从需方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文版本。 2引用标准 标书中所有设备及其备品备件,除本标书中规定的技术参数和要求外,其余均应遵循最新版本的国家标准(GB)、电力行业标准(DL)和国际单位制(SI)。如果供方有自已的标准或规范,应提供标准代号及其有关内容,并须经需方同意后方可采用,但原则上采用更高要求的标准。 如果供方选用本标书规定以外的标准时,则需提交这种替换标准

供审查和分析。仅在供方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准,并从需方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。 供方提供的产品应满足本标书规定的技术参数和要求以及如下的专用标准: GB 1094.1-1996 电力变压器第1部分总则 GB 1094.2-1996 电力变压器第2部分温升 GB 1094.3-2003 电力变压器第3部分绝缘水平和绝缘试验 GB 1094.5-2003 电力变压器第5部分承受短路的能力GB 3096-1993 城市区域环境噪声标准 GB 3804-2004 3.6~40.5kV交流高压负荷开关 GB/T 11022-1999 高压开关设备和控制设备标准的共同技术要求 GB/T 14048-1993 低压开关设备和控制设备总则 JB/T 10217-2000 组合式变压器 3名词术语 GB/T 2900.15及GB/T 2900.59中确定的术语和定义适用于本部分。

配电柜安装施工方案范文

************项目 施 工 方 案 编制: 审核: 批准:

********公司 **年**月**日 一、 工程概况: 该**项目主要施工内容有采购并安装**个单井节能控 制箱、**台变压器低压侧控制柜,不含税合同金额 **元,工期**天。 二、 施工力量组织管理 1、施工组织管理机构 安装主管: 质量管理 安全管理 材料员 采购主管: 总负责: 施工管理

2、施工力量的安排 根据该工程实际情况,电气安装按施工有效工期暂定为**天时间,我公司决定投入1个电工班共6人作为主要施工力量,一旦工程需要,则将本单位其他人员全部投入本次工程施工中去,以确保该工程项目建设任务的顺利完成。 3、施工计划统筹技术管理 根据****项目进度的要求,总体采购安装时间只有**天,时间紧的特点并结合我公司现有的技术力量及设备等具体情况,为全面有效地控制施工进度,及时反映施工动态,

更好地平衡各项工程项目进度,我们决定利用施工计划统筹对工程施工进度进行监督管理,以便能及时把握影响工程进度的关键因素,及时组织施工力量进行补救,从而保证采购及工程施工的顺利进行。 三、采购方案 1、交货地点、交货时间、交货方式、运输条件及安装时间: 1.1 交货地点:** 1.2 交货时间:合同前签订后15日内交货。 1.3 交货方式:设备到达指定的场所后经用户检验合格方可交货。 1.4 运输条件:专车汽运,运费由我方承担。 2、投标货物的质量标准及验收方式说明: 2.1 产品到达用户指定地点后,由用户组织对设备进行验收。 2.2 验收标准: 2.2.1 质量验收方式:按照国家标准、行业规程或其他相关标准进行产品验收;按照企业产品说明书进行产品验收。

投标文件配电箱安装施工方案

五、施工组织设计 1、工程概况 工程名称:******************* 工程地点:***************** 工程质量:符合国家现行规定 工程工期:**日历天 2、施工组织方案 为了确保工程质量、高效、有序的工作,本工程实行项目机构负责制。成立工程项目管理部。项目经理部的人员由公司各职能部门选派的工作骨干组成,在项目部中承担相应的工作。对于不能胜任工作或玩忽职守的人员,监理工程师有权提出撤换要求,项目部应根据监理工程师的要求从速完成人员撤换。项目经理部设项目经理、项目总工各一人,下设电气试验室、变电安装班、配电安装班,全面负责工程施工。

3、项目管理组织机构

4、施工技术人员组织及安装人员配备情况 5、施工的质量保证措施 1 质量方针和目标 1) 在施工过程中,坚持“安全第一、质量第一、信誉第一”的宗旨,贯彻实施我公司的ISO9001:2000质量体系和“科技兴企、爱岗敬业、安全服务”的质量方针。 2)本工程质量目标:变电安装工程分部分项工程优良率>95%,一次验收合格率100%,工程质量等级为合格,争创优良工程变电站称号。 3)杜绝重大及以上质量事故。 4)质量记录和竣工技术资料真实、齐全,装订成册按时移交。 2 质量保证体系 2.1 主要职责 1)全面贯彻实施公司质量体系文件,确保工程质量管理和质量保证符合文件要求,确保质量目标按期实现。 2)项目经理负责本项目施工组织协调管理,是工程质量第一责任人。负责本工程质量体系的建立健全,确保质量体系的正常运转,合理配备人、财、物等资源,批准本工程各种质量文件。保证项目法人、监理单位

变压器及配电柜安装方案

4主要施工工艺及技术要求 4.1施工条件 4.1.1 施工图纸,技术资料到齐。 4.1.2设备按安装的先后顺序运抵现场。 4.1.3施工人员到位,熟悉图纸资料,施工用材料、机具准备就绪。 4.2施工准备 施工准备阶段不仅指整个工程开工前的时间段,它还指某个专业工程开工前、某个工序开工前的时间段,例如,上工序施工时,下工序在做准备。因此,从这种意义上说,施工准备贯穿于整个施工阶段。 4.2.1技术准备 1建立健全的施工、技术、质量、安全等管理体系,严格按照各项管理制度的执行,配备足够的各级、各专业、各岗位管理人员,实施全方位的规范管理。 2认真编制施工安装方案,根据工程规模、结构特点和建设单位要求,可以分别编制重要部位的安装方案及专业方案,上报、审批后,逐级对施工人员进行技术交底。 3熟悉和审查施工图纸 1)施工图纸是否完整和齐全;施工图纸是否符合国家和行业的法律、法规、规范、标准的规定,以及业主的要求。 2)施工图纸与其说明书在内容上是否一致;施工图纸及其组成部分间有无矛盾和错误。 4按照施工组织设计要求,认真落实冬季施工项目的临时设施和技术组织措施。 4.2.2现场准备 1建造临时设施 根据施工组织设计和施工总平面图的布置要求,按照业主批准的实施方案建造各项临时设施,为正式开工做好准备。 2组织施工机具进场 根据施工机具需要量计划,组织施工机械进场,并应进行相应的保养和试运转等项工作。 3组织设备材料进场 根据设备材料、构(配)件和制品需要量计划,组织其进场,按规定地点和方式储存或堆放。 4.2.3劳动力组织准备 1建立施工现场指挥机构 项目经理部的组建遵循合理分工与密切协作、因事设职与因职选人的原则,建立有施工经验、有开拓精神和工作效率高的施工现场指挥机构。 2精选精干的作业班组 根据各专业的施工组织方式,确定合理的劳动组织,精选和组建相应的专业或混合作业班组。 3组织专业技术培训 根据工程技术特点和施工进度需要,组织工人专业技术培训。 4集结施工力量,组织劳动力进场 按照开工日期和劳动力需要量计划,组织工人进场,安排好职工生活,并进行安全、防火和文明施工等教育。 5做好职工入场教育工作 为落实施工计划和技术责任制,应按管理系统逐级进行交底。交底内容,通常包括:工程施工进度计划和月、旬作业计划;专业操作规程、各项安全技术措施、降低成本措施和质量保证措施;施工方案、质量标准和验收规范要求;以及设计变更和技术核定事项等,都应详细交底,必要时进行现场示范;同时健全各项规章制度,加强遵纪守法教育。 4.2.4物资准备 1物资准备内容 1)安装材料准备 根据施工材料预算和施工进度计划的要求,编制材料需要量计划,为施工备料、确定仓库和堆场面积以及组织运输提供依据。

箱式变压器技术规范(当铺地)

10kV欧式箱变技术规范工程项目:当铺地园区改造工程 2013年7月

目录 1.总则 (1) 2. 参照标准 (1) 3、主要技术条件 (2) 4、各元件电气性能要求 (5) 5、箱体及接地 (9) 6.零配件要求 (10) 7.监督制造 (10) 8.试验 (10) 9.包装、运输 (11) 10.供货范围 (12) 11.厂商应提供的技术文件 (13)

1.总则 1.1本规范书只适用于本次招标的10kV欧式箱变,它提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 要求投标人(以下简称为卖方)仔细阅读本技术招标书(以下简称为本标书)。卖方提供的设备应不低于本标书中规定的要求。 1.3 要求卖方在投标文件中提供有关资格文件,否则视为非应答投标文件。详见招标文件商务部分。 1.4 卖方应对标书作出书面应答。如有异议,都应在投标书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。如无异议,必须在技术差异表中明确注明无异议。 1.5 本标书所提供的技术指标与卖方投标的指标不一致时,采用较高指标,并以此作为验收依据。 1.6 卖方所提供的组件或附件如需向第三方外购时, 卖方应对质量负责,并提供相应的出厂和验收证明及相关技术文件。 1.7 卖方应有有效质量保证体系。 1.8 本技术条件书经双方确认签字后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.9 本技术规范未尽事宜, 由买、卖双方协商确定。 2. 参照标准 标书中所有设备及其备品备件,除本标书中规定的技术参数和要求外,其余均应遵循最新版本的国家标准(GB)、电力行业标准(DL)和国际单位制(SI)。如果供方有自已的标准或规范,应提供标准代号及其有关内容,并须经需方同意后方可采用,但原则上采用更高要求的标准。 如果供方选用本标书规定以外的标准时,则需提交这种替换标准供审查和分析。仅在供方已证明替换标准相当或优于标书规定的标准,并从需方处获得书面的认可才能使用。提交供审查的标准应为中文或英文版本。 供方提供的产品应满足本标书规定的技术参数和要求以及如下的专用标准:

配电箱安装工程施工方案

目录 一、工程概况 (2) 二、施工准备 (2) 三、质量要求 (3) 四、工艺流程 (6) 五、操作工艺......................................................6六、成品保护 (10)

一、工程概况 本工程为桂林华润一期住宅水电安装工程,地点在东安路以南,机场路以北,红岭路以西。本工程由桂林市建筑设计研究院,建筑面积约100327m2,框架剪力墙结构。共9栋小高层、61#-62#-63#-65#楼为商业2层,1-2#楼为22层,3-5#楼为22层,9-10#楼为21层,6-7#楼为22层,半地下室为一层。本方案属桂林华润一期住宅水电工程电缆桥架安装方案。 二、施工准备 (一)、作业条件 1、墙体结构已弹出施工水平线。 2、安装配电箱所需的木砖及铁件巳预埋。 3、随土建结构预留的暗装配电箱的安装位置正确,大小合适。 4、暗装配电箱箱体时,安装箱体墙面的抹灰应全部完成。暗装配电箱盘 芯及贴脸时,土建装修的抹灰、喷浆及油漆应全部完成。 5、明装配电箱时,土建装修的抹灰、喷浆及油漆应全部完成。

(二)、编制依据 1、桂林市建筑设计研究院绘制的电气施工图。 2、电气装置安装施工及验收规范。 3、《建筑电气通用图籍》(92DQ3)。 4、《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 (三)、材料要求 1、建筑电气工程中安装的高压成套配电柜、控制柜(屏、台)应有出厂合格证、生产许可证和试验记录。低压成套配电柜、动力、照明配电箱(盘、柜)除上述质量证明文件外,还应有“CCC”认证标志及认证证书复印件。 2、动力、照明配电箱、低压柜,不同厂家、不同规格的出厂合格证应各备一张。低压进线冗接箱或分支柜,多层进户分界开关柜,不同厂家、不同规格的合格证应各备一张。 3、产品进场后先进行外观检查:箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆无脱落。然后进行开简检验:箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢固,二层底板厚度不小于 1.5mm,且不得用阻燃型塑料板做二层底板。各种断路器进行外观检验,调整及操作试验。 4、配电箱不应采用可燃材料制作;在干燥无尘的场所,采用的木制配电箱应经阻燃处理。 5、镀锌制品(支架、横担、接地极、避雷用型钢等)和外线金具应有出厂合格证和镀锌质量证明书。 (四)、主要机具 1、铅笔、卷尺、水平尺、方尺、线坠等。 2、手锤、錾子、剥线钳、尖嘴钳、压接钳、电钻、液压开孔器、锡锅、锡勺、电工常用工具等。 三、质量要求

10kV箱式变电站技术标准规范

10kV箱式变电站技术规范

目录 1 规范性引用文件 (1) 2 结构及其他要求 (2) 3 标准技术参数 (4) 4 使用环境条件表 (7) 5 试验 (8)

10kV箱式变电站技术规范 1 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本文件。 GB311.1绝缘配合第1部分:定义、原则和规则 GB1094.1电力变压器第1部分:总则 GB1094.2电力变压器第2部分:液浸式变压器的温升 GB1094.3电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB1094.4电力变压器第4部分:电力变压器和电抗器雷电冲击和操作冲击试验导则 GB1094.5电力变压器第5部分:承受短路的能力 GB/T 1094.7电力变压器第7部分:油浸式电力变压器负载导则 GB/T1094.10电力变压器第10部分:声级测定 GB1208电流互感器 GB1984高压交流断路器 GB1985高压交流隔离开关和接地开关 GB2536电工流体变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油 GB2900.15电工术语变压器、互感器、调压器和电抗器 GB 3804 3.6kV~40.5kV高压交流负荷开关 GB/T4109交流电压高于1000V的绝缘套管 GB 4208外壳防护等级(IP代码) GB/T4585交流系统用高压绝缘子的人工污秽试验 GB5273变压器、高压电器和套管的接线端子 GB/T 6451油浸式电力变压器技术参数和要求 GB/T7252变压器油中溶解气体分析和判断导则 GB/T7354局部放电测量 GB/T7595运行中变压器油质量 GB10230.1分接开关第1部分性能要求和试验方法 GB 10230.2分接开关第2部分:应用导则 GB13499电力变压器应用导则 GB/T 13729远动终端设备 GB/T 14048.1低压开关设备和控制设备第1部分:总则 GB/T 14048.2低压开关设备和控制设备第2部分:断路器 GB 16926 交流高压负荷开关熔断器组合电器 GB16847保护用电流互感器暂态特性技术要求 GB16927.1高压试验技术第1部分:一般定义及试验要求 GB16927.2高压试验技术第2部分:测量系统 GB/T 16935.1低压系统内设备的绝缘配合第1部分:原理、要求和试验 GB/T17467高压/低压预装式变电站 GB/T17468电力变压器选用导则 GB 20052三相配电变压器能效限定值及能效等级

配电箱更换施工方案

中国南车有限公司 转向架打铁房2#、3#、4#车间开关箱更换 施 工 方 案 编制: 复核: 审核: 二0一四年八月十日

转向架打铁房2#、3#、4#车间开关箱更换 施工方案 一、概述 转向架大铁房2#、3#、4#车间壁挂式开关箱使用时间较长,因车间环境及国家有关电气设备使用的新规定要求等原因不适合继续使用。为确保生产和用电安全业主决定在不影响正常生产的前提下更换上诉车间内指定的开关箱。施工工期为2014年8月份1个月。 主要工程量有更换XL1共136台,XL2共15台、XL3共6台,因受车间生产的限制,我方主要利用中午及星期六、星期天的时间进行施工,具体施工进度计划见工期安排。 施工验收标准:GB50303-2002建筑电气工程质量验收规范 二、施工机具及人员安排 1、人员安排 因情况特需,我方安排三组人员分别对三个车间同时施工。由项目负责人周箐负责,汤荣辉负责全面协调。每组安排组长1人,电工2人,接线工2人,小工4人。 2、机具安排 每组配备角磨机2台,接线钳2把,逆变焊机1台,气焊1套,套筒扳手2套,内六角1套,开口扳手、梅花扳手等若干,4-6磅手锤各1把。 三、施工工艺 1、切断配电箱电源 车间开关箱电源都是从经电缆插接母线上的插接箱引下,更换配电箱时只要将插接箱内的断路开关断开即可,断开后在施工前必须验证开关箱是否断电才能施工。 2、电缆头的拆除、处理

原则上不破坏连接开关箱的电缆头,将干包电缆头保护性拆除,拆除电缆头上干包胶带,并用角磨机清理“铜鼻子”上的氧化物。 3、悬挂式配电箱的拆除 原则上使用扳手将固定开关箱的螺栓拆除,有锈蚀严重的螺栓使用角磨机切除,不得使用气焊、电焊等破坏性拆除。 4、配电箱支撑架 如果配电箱需要移位,则重新焊接支撑架,用气焊将原有支架拆除,用角磨机打磨干净,并将破坏的油漆进行修补。如果是钢结构车间破坏防火涂料处也应修补。 5、配电箱的安装 5.1照明配电箱(盘)安装 5.1.1箱(盘)内配线整齐,无绞接现象。导线连接紧密,不伤芯线,不断股。垫圈下螺丝两侧压的导线截面积相同,同一端子上导线连接不多于2根,防松垫圈等零件齐全; 5.1.2箱(盘)内开关动作灵活可靠,带有漏电保护的回路,漏电保护装置动作电流不大于30mA,动作时间不大于0.1s。 5.1.3照明箱(盘)内,分别设置零线(N)和保护地线(PE线)汇流排,零线和保护地线经汇流排配出。 5.2 柜、屏、台、箱、盘内检查试验应符合下列规定: 5.2.1控制开关及保护装置的规格、型号符合设计要求; 5.2.2 闭锁装置动作准确、可靠; 5.2.3 主开关的辅助开关切换动作与主开关动作一致; 5.2.4 柜、屏、台、箱、盘上的标识器件标明被控设备编号及名称,或操作位置,接线端子有编号,且清晰、工整、不易脱色。 5.2.5回路中的电子元件不应参加交流工频耐压试验;48V及以下回路可不做交流工频耐压试验。

配电箱安装方案

配电箱安装方案

一、施工准备 (一)作业条件 1、墙体结构已弹出施工水平线。 2、安装配电箱所需的木砖及铁件巳预埋。 3、随土建结构预留的暗装配电箱的安装位置正确,大小合 适。 4、暗装配电箱箱体时,安装箱体墙面的抹灰应全部完成。暗 装配电箱盘芯及贴脸时,土建装修的抹灰、喷浆及油漆应 全部完成。 5、明装配电箱时,土建装修的抹灰、喷浆及油漆应全部完 成。 (二)材料要求 1、建筑电气工程中安装的高压成套配电柜、控制柜(屏、台) 应有出厂合格证、生产许可证和试验记录。低压成套配 电柜、动力、照明配电箱(盘、柜)除上述质量证明文件外, 还应有“CCC”认证标志及认证证书复印件。 2、动力、照明配电箱、低压柜,不同厂家、不同规格的出厂 合格证应各备一张。低压进线冗接箱或分支柜,多层进户 分界开关柜,不同厂家、不同规格的合格证应各备一张。 3、产品进①场后先进行外观检查:箱体应有一定的机械强度, 周边平整无损伤,油漆无脱落。然后进行开简检验:箱内各 种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢固,二层底板厚

度不小于 1.5mm,且不得用阻燃型塑料板做二层底板。各 种断路器进行外观检验,调整及操作试验。 4、配电箱不应采用可燃材料制作;在干燥无尘的场所,采用 的木制配电箱应经阻燃处理。 5、镀锌制品(支架、横担、接地极、避雷用型钢等)和外线金 具应有出厂合格证和镀锌质量证明书。 (三)主要机具 1、铅笔、卷尺、水平尺、方尺、线坠等。 2、手锤、錾子、剥线钳、尖嘴钳、压接钳、电钻、液压开 孔器、锡锅、锡勺、电工常见工具等。 二、质量要求 (一)高压开关柜 质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303- )的规定。 续表

经典低压智能综合配电箱新160KVA(JP柜)采购技术标准

低压智能综合配电箱(JP-160kVA柜) 采购技术标准 一总则 (一)、范围 本技术条件规定了使用于电网低压JP柜(配电变压器综合配电柜,以下简称JP柜)的使用条件、各单元配置和技术要求、检测试验及产品标志等方面的通用技术条件。 本技术条件适用于电网建设与改造工程中,交流50Hz、标称电压为400V 的低压配电系统用于配电变压器计量、保护功能为一体的低压JP柜。 除本技术条件所规定的要求外,订货中用户的特殊性能要求或其他具体事宜需由买卖双方面通过协商商定。 (二)、引用标准 国家电网公司文件(国家电网科〔2011〕 561 号)关于印发《农网智能型低压配电箱功能规范和技术条件》等标准的通知 装置的设计要求,符合以下最新版本国家标准和行业标准: GB 7251.1-2005 低压成套开关设备和控制设备(第一部分) GB/T 15576-2008 低压成套无功功率补偿装置 GB 3797-2005 控设备第二部分装有电子器件的电控设备; DL/T 597-1996 低压无功补偿控制器定货技术条件; GB 4208-2008 外壳防护等级; GB 2681-1981 电工成套装置中导线的颜色等; GB 2682-1981 工成套装置中指示灯和按钮的颜色; GB 11463-1989 电子测量仪器可靠性试验; (三)、正常使用条件 除非另有规定,JP柜及其内部任何单元均在本正常使用条件下的额定特性时使用。 如实际使用条件不同,则产品设计应满足用户提出的特殊要求,或者协商解决。 二技术参数 一、JP柜技术参数 表 JP柜电器配置技术参数表

容量 (kVA) 回路 低压 塑壳 断路 主母排 TYM 剩余电 流动作 保护器 补偿容 量 (kvar ) 补偿方式JP-200/2-C 160 2路300A 40×4 300A 50 共补30 分补20 数仅供参考,技术参数以JP容量为准) 三、具体要求 (一)、通用要求 1、JP柜体应采用不锈钢亚光处理(型号为:201),不锈钢板标称厚度不得小于1.5mm。JP柜外壳应有足够的机械强度,以承受使用时、搬迁过程中可能遇到的机械力。柜体采用前后对开(四门)。 2、JP柜应分为总进线开关室、计量室、配电室、无功补偿室,并相对独立。 3、3、进出线布置:进出线布置:电缆进出线,采用下进下出,电缆进出线孔应采用防护及封堵措施。

10KV箱变技术规范

10kV箱变技术规范书

一、概述 本部分规定了10kV欧式箱式变电站技术规范,本技术协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。供方若未以书面形式对本要求提出异议,则需方可认为供方提供的产品完全满足本规范书和国家及行业现行标准的要求。 二、引用标准 GB 绝缘配合第1部分:定义、原则和规则 GB 电力变压器第1部分:总则 GB 电力变压器第2部分:温升 GB 电力变压器第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙 GB 电力变压器第4部分:电力变压器和电抗器雷电冲击和操作冲击试验导则 GB 电力变压器第5部分:承受短路的能力 GB/T 电力变压器第7部分:油浸式电力变压器负载导则 GB/T 电力变压器第10部分:声级测定 GB 1208 电流互感器 GB 1984 高压交流断路器 GB 1985 高压交流隔离开关和接地开关 GB 2536 电工流体变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油 GB 电工术语变压器、互感器、调压器和电抗器 GB 3804 ~高压交流负荷开关

GB/T 4109 交流电压高于1000V的绝缘套管 GB 4208 外壳防护等级(IP代码) GB/T 4585 交流系统用高压绝缘子的人工污秽试验 GB 5273 变压器、高压电器和套管的接线端子 GB/T 6451 油浸式电力变压器技术参数和要求 GB/T 7252 变压器油中溶解气体分析和判断导则 GB/T 7354 局部放电测量 GB/T 7595 运行中变压器油质量 GB 分接开关第1部分性能要求和试验方法 GB 分接开关第2部分:应用导则 GB 13499 电力变压器应用导则 GB/T 13729 远动终端设备 GB/T 低压开关设备和控制设备第1部分:总则 GB/T 低压开关设备和控制设备第2部分:断路器 GB 16926 交流高压负荷开关熔断器组合电器 GB 16847 保护用电流互感器暂态特性技术要求 GB 高压试验技术第1部分:一般定义及试验要求 GB 高压试验技术第2部分:测量系统 GB/T 低压系统内设备的绝缘配合第1部分:原理、要求和试验 GB/T 17467 高压/低压预装式变电站 GB/T 17468 电力变压器选用导则 GB/T 污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定第1部分:定义、信息和一般原则

家用配电箱安装方法

家用配电箱安装方法 水电工程纸装修中的一个重点,水电安装对于今后的生活有着很重要的影响。配电箱是对家中电路的总控开关,配电箱的安装关系到对于家中电路的日常控制。这里需要我们在装修过程中格外注意。下面小编就带着大家一起来了解一下家用配电箱安装方法,以及配电箱线路图。 配电箱 家庭配电箱安装要点: 1、家庭配电箱分金属外壳和塑料外壳两种,有明装式和暗装式两类,其箱体必须完好无缺。

2、家庭配电箱的箱体内接线汇流排应分别设立零线、保护接地线、相线,且要完好无损,具良好绝缘。 3、空气开关的安装座架应光洁无阻并有足够的空间,应安装在干燥、通风部位,且无妨碍物,方便使用。绝不能将配电箱安装在箱体内,以防火灾。 配电箱 4、家庭配电箱配电箱不宜安装过高,一般安装标高为1.8米,以便操作;进配电箱的电管必须用锁紧螺帽固定。 5、若家庭配电箱配电箱需开孔,孔的边缘须平滑、光洁,配电箱埋入墙体时应垂直、水平,边缘留5~6毫米的缝隙,配电箱内的接线应规则、整齐,端子螺丝必须紧固。

6、各回路进线必须有足够长度,不得有接头,安装后标明各回路使用名称,家庭配电箱安装完成后须清理配电箱内的残留物。 配电箱 家用配电箱安装方法: 1、明装配电箱,配电箱安装在墙上时,应采用开脚螺栓(胀管螺栓)固定,螺栓长度一般为埋入深度(75~150mm)、箱底板厚度、螺帽和垫圈的厚度之和,再加上5mm 左右的“出头余量”。对于较小的配电箱,也可在安装处预埋好木砖(按配电箱或配电板四角安装孔的位置埋设),然后用木螺钉在木砖处固定配电箱或配电板。 2、暗装配电箱,配电箱嵌入墙内安装,在砌墙时预留孔洞应比配电箱的长和宽各大20mm 左右,预留的深度为配电箱厚度加上洞内壁抹灰的厚度。在圬埋配电箱时,箱体与墙之间填以混凝土即可把箱体固定住

315KVA变压器低压柜如何配置

315KVA变压器低压侧如何配置低压配电柜? 推荐答案 1、如果是个户外的就弄个综合配电箱就可以了,综合配电箱包括计量,配电和补偿 户内的小变压器就可以在变压器低压侧配置进线柜、补偿柜和出线柜,这是比较标准的配置。可以看看计量是在高压侧还是低压侧,如果是低压侧,进线柜内包含计量和总的进线断路器。补偿柜内就配置补偿电容,这个补偿电容的容量按照变压器容量的30%配置。出线柜就包含各个支路的出线断路器。或者是其他类型的开关。 2、 低压配电系统可由4台低压配电屏组成: 低压计量柜+低压进线柜(进线开关为630A)+低压电容补偿柜(160Kvar或180Kvar)+低压出线柜(63A开关4个;315A开关1个;100A开关2个;另外建议增加一至两个备用开关) 照明回路如果为工厂用电照明的话,不用与工业用电分开计量,因为收费是一样的。 3、电容补偿容量容量为变压器容量的20-30%,约为63-95kvar。 初步设计为2套GCS柜,一、变压器出线柜主开关630A加计量,二、动力柜采用315A开关1个,3个100A的开关2个,照明空开选用63A的4个组成。 已知变压器容量315KvA,它可以适用多大KW负载 答案:315K瓦。他是一个视在功率电路不是一个纯阻性电路可能有电感或电容。P=UI (U:单位V 视在功率与功率因数 1.视在功率 在电工技术中,将单口网络端钮电压和电流有效值的乘积,即或称为视在功率(apparent power),记为,即 (1)

显然,只有单口网络完全由电阻混联而成时,视在功率才等于平均功率,否则,视在功率总是大于平均功率(即有功功率),也就是说,视在功率不是单口网络实际所消耗的功率。 为以示区别,视在功率不用瓦特(W)为单位,而用伏安(V·A)为单位。 2.功率因数 在正弦交流电路中,有功功率一般小于视在功率,也就是说瑶族视在功率上打一个折扣才能等于平均功率,这个折扣就是,称为功率因数(power fac tor),用表示,即 (2) 由于是单口网络端钮电压与电流间的相位差角,故,往往称之为功率因数角。 对不含独立源的网络,,且当阻抗为电感性时,当阻抗为电容性时,。在这两种情况下,功率因数。可见,仅从的取值反映不出电路的性质,为此,常常同时加上“滞后”或“超前”字样。“滞后”是指电流滞后电压,即的情况,“超前”是指电流超前电压,即的情况。 3.视在功率的意义 由于视在功率等于网络端钮处电流、电压有效值的乘积,而有效值能客观地反映正弦量的大小和他的做功能力,因此这两个量的乘积反映了为确保网络能正常工作,外电路需传给网络的能量或该网络的容量。 由于网络中既存在电阻这样的耗能元件,又存在电感、电容这样的贮能元件,所以,外电路必须提供其正常工作所需的功率,即平均功率或有功功率,同时应有一部分能量被贮存在电感、电容等元件中。这就是视在功率大于平均功率的原因。只有这样网络或设备才能正常工作。若按平均功率给网络提供电能是不能保证其正常工作的。 因此,在实际中,通常是用额定电压和额定电流来设计和使用用电设备的,用视在功率来标示它的容量。 另外,由于电感、电容等元件在一段时间之内贮存的能量将分别在其它时间段内释放掉,这部分能量可能会被电阻所吸收,也可能会提供给外电路。所以,我们看到单口网络的瞬时功率有时为正有时为负。I:单位A)